文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水工程结构课程设计

给排水工程结构课程设计

给排水工程结构课程设计
给排水工程结构课程设计

C30混凝土 f c =14.3N/mm 2,f t =1.43N/mm 2 f tk =2.01N/mm 2,E c =3.0×104N/mm 2 HPB235级钢筋 f y =210N/mm 2,E s =2.1×105N/mm 2 HRB400级钢筋 f y =360N/mm 2,E s =2.0×105N/mm 2 钢筋混凝土: 重度标准值为25kN/m 3 覆土: 重度标准值为18kN/m 3 砂浆抹面层: 重度标准值为20kN/m 3 板厚采用120mm ,次梁采用b×h=200×450mm ,主梁采用b×h=250×650mm 。

2,002,002,002,002,002,002,002,00主梁

次梁

图1 顶盖结构布置图

2. 板的设计

(1) 荷载计算值

恒载分项系数γG =1.2,活载分项系数因q k =6kN/m 2>4kN/m 2,故γQ =1.3 覆土重 1.2×18×0.5=10.8kN/m 2 板自重 1.2×25×0.12=3.6kN/m 2

抹面重 1.2×20×0.02=0.48kN/m 2

恒载 g=14.88 kN/m 2 活载 q=1.3×6=7.8kN/m 2 总荷载 g+q=14.88+7.8=22.68kN/m 2 q/g=7.8/14.88=0.52<3

考虑梁板整体性对内力计算的影响,调整后的折算荷载为 g′=g+q/2=14.88+7.8/2=18.78kN/m 2 q′=q/2=7.8/2=3.9kN/m 2

取1m 宽板带进行计算,故计算单元上每延米荷载即为

g′=18.78kN/m ,q′=3.9kN/m

(2) 计算简图(图2)

计算跨度:边跨1l =n l +b/2=1900+100=2000mm 中跨2l =n l +b=1800+200=2000mm

图2 板的计算简图

由于端支座近似取为简支,故此处计算跨度偏小,可取至壁板内边缘,以适当考虑端支座弹性固定对第一跨跨中弯矩,以及第一内支座负弯矩的影响。 (3) 内力计算

由于2l /1l =4.55/2.00=2.275>2.0,2.0<2l /1l <3.0,这里按单向连续板设计,可把沿长向的构造钢筋加强。连续板实际为15跨,利用五跨连续梁的内力系数表进行内力计算。 跨中弯矩

M 1max =(0.078×18.78+0.100×3.9)×2.002=7.42kN ·m M 2max =(0.033×18.78+0.079×3.9)×2.002=3.71kN ·m M 3max =(0.046×18.78+0.086×3.9)×2.002=4.78kN ·m 支座弯矩

M Bmax =-(0.105×18.78+0.119×3.9)×2.002=-9.74kN ·m M Cmax =-(0.079×18.78+0.111×3.9)×2.002=-7.67kN ·m 求支座边缘弯矩: 在支座B 处

在支座C 处

(4) 配筋计算

板厚h=120mm ,顶板钢筋净保护层厚度应取35mm ,故h 0=120-40=80mm 。板正截面承载力计算结果见表1。

表1 板的配筋计算 (5)

裂缝宽度验算。

第一跨跨中: 按荷载长期效应组合计算的第一跨跨中最大弯矩,为用折算恒载准永久值g q ′和折算活载准永久值q q ′计算的第一跨跨中最大弯矩,

=12.4+0.3=12.7kN/m,

=0.3kN/m

M q =(0.078×12.7+0.100×0.3)×2.12=4.500 kN/m

满足要求。

(6) 挠度验算

现已知第一跨跨中,按荷载效应标准组合计算的最大弯矩M k =6.0kN?m ,按荷载效应准永久值组合计算所得跨中最大弯矩为 M q =(0.078×12.7+0.100×0.3)×2.12=4.50kN/m

=M/fcbh 02

As=M/8@100

8@100

8@120

8@120

8@120

第一跨跨中挠度按简支梁用叠加法计算,即由简支梁在均布荷载作用下的跨中挠度和简支梁在右端支座负弯矩M B(M B由求第一跨跨中最大正弯矩时的荷载布置算得,M B=-6.367kN?m)作用下的跨中挠度叠加而成。所得跨中挠度近似认为是最大挠度,由此引起的误差忽略不计,则

所以满足要求.

3.次梁的设计

(1)荷载计算

板传来恒载设计值14.88×2.0=29.76kN/m

次梁自重设计值 1.2×25×0.2×(0.45-0.12)=1.98kN/m

恒载g=29.76+1.98=31.74kN/m

活荷载q=1.3×6×2.0=15.6kN/m

总荷载g+q=47.34kN/m

q/g=15.6/31.74=0.49<3

考虑主梁抗扭刚度的影响,调整后的折算荷载为

g′=g+q/4=31.74+15.6/4=35.64kN/m

q′=3q/4=3×15.6/4=11.7kN/m

(2)计算简图

图2 次梁计算简图 主梁截面尺寸为250×650mm 。

计算跨度:边跨1l =n l +a/2+b/2=4325+100+125=4550mm 中跨2l =n l +b=4300+250=4550mm

(3) 内力计算

按四跨连续梁内力系数表,计算跨中及支座弯矩以及各支座左右两侧的剪力。 跨中弯矩

M 1max =(0.077×35.64+0.100×11.7)×4.552=81.04kN ·m M 2max =(0.036×35.64+0.081×11.7)×4.552=46.18kN ·m 支座弯矩

M Bmax =-(0.107×35.64+0.121×11.7)×4.552=-108.26kN ·m M Cmax =-(0.071×35.64+0.107×11.7)×4.552=-78.30kN ·m B 支座边缘处弯矩

C 支座边缘处弯矩

A 支座右侧剪力 V Amax =0.393×35.64×4.55+0.446×11.7×4.55=87.47kN A 支座右边缘剪力

B 支座左侧剪力

B 支座左侧边缘剪力

B 支座右侧剪力

B 支座右侧边缘剪力

C 支座左侧剪力

C 支座左侧边缘剪力

(4) 正截面承载力计算

梁跨中按T

形截面计算。其翼缘宽

取下面两项中的较小值

=l /3=4.55/3=1.52m =b+s n =0.2+1.8=2.0m

故取

顶盖梁、柱钢筋净保护层厚取35mm ,故跨中T 形截面的有效高度 h 0=450-45=405mm (按一排钢筋考虑)

支座处按矩形截面计算,其有效高度h 0=450-70=380mm (按二排钢筋考虑)。 次梁正截面承载力计算结果见表2

表2 次梁正截面配筋计算

(5) 斜截面承载力计算

次梁剪力全部由箍筋承担,斜截面承载力计算结果见表3 表3 次梁箍筋计算

第一类405 =M/f c bh 02

=M/f c

h 02

=M/

28 8

(6)裂缝宽度验算

次梁折算恒载准永久值=26.75kN/m,折算活载准永久值q q′=0..9kN/m 第一跨跨中:

M q=(0.077×26.75+0.100×0.9)×4.552=44.51kN/m

满足要求。

同理,其它支座,跨中均满足要求.

(7)挠度验算

现已知第一跨跨中,按荷载效应标准组合计算的最大弯矩M k=65.58kN?m,按荷载效应准永久值组合计算所得跨中最大弯矩为

M q=(0.077×29.45+0.100×0.9)×4.552=44.51kN/m

第一跨跨中挠度

按简支梁用叠加法计算,即由简支梁在均布荷载作用下的跨中挠

和简支梁在右端支座负弯矩M B (M B 由求第一跨跨中最大正弯矩时的荷载布置算得,

M B =-(0.107×29.45+0.054×9)×4.552=-75.30kN?m )作用下的跨中挠度叠加而成。所得跨

中挠度

近似认为是最大挠度,由此引起的误差忽略不计,则

4. 主梁的设计

(1) 荷载的计算。 次梁传来恒载设计值 31.74×4.55=144.42kN 主梁自重设计值

1.2×0.25×(0.65-0.12)×

2.00×25=8.35kN

恒载 G=152.77kN 次梁传来的活载设计值 Q=15.6×4.55=70.98kN

(2) 计算简图

图3 主梁计算简图

柱子截面尺寸400×400mm 计算跨度 边跨:l =c l =6.1m 中跨:l =c l =6.0m (3) 内力计算

1) 弯矩设计值及包络图

中跨及C 支座M=k 1G l +k 2Q l = k 1×152.77×6.00+k 2×70.98×6.00=916.62k 1+425.88k 2 边跨 M=k 1G l +k 2Q l = k 1×152.77×6.10+k 2×70.98×6.10=931.9k 1+432.978k 2 B 支座 M=k 1G l +k 2Q l = k 1×152.77×6.05+k 2×70.98×6.05=924.26k 1+429.43k 表4 主梁弯矩计算

图4 主梁弯矩包络图2)剪力设计值及包络图

V=k3G+k4Q=152.77k3+70.98k4

主梁剪力具体计算结果见表5,剪力包络图见图

表5 主梁剪力计算

-93.6

-0.093

(4)正截面承载力计算

各跨跨中按T形截面计算,其翼缘宽度取下面两项的中的较小值。

=6.05/3=2.02m

故取

第一跨跨中的截面有效高度,按两排钢筋考虑,则

第二,三跨跨中的截面有效高度,按一排钢筋考虑,则

B、C支座按矩形截面计算,其截面有效高度为

各支座截面的配筋,应按支座边缘处的弯矩值计算。

在B支座边缘处

在C支座边缘处

计算结果见表6

表6 主梁正截面配筋计算

=M/f c bh02

=M/f c h02

h

(5)斜截面承载力计算

主梁所需的箍筋计算见表7

表7 主梁箍筋计算

28 2

由表7可以看出,当配28@150的箍筋时,对支座A和支座B斜截面受剪均能满足要求,但对支座B的左侧应设置弯起钢筋,左侧每排弯起钢筋的面积为

选取118,

(6) 裂缝宽度验算 荷载准永久值

第一跨跨中 M 1q =(0.240×+0.287×)×6.10=195.94kN?m 第二跨跨中 M 2q =(0.100×+0.216×)×6.00=83.46kN?m 第三跨跨中 M 3q =(0.122×+0.228×)×6.00=100.66kN?m B 支座

M Bq =-(0.281×+0.319×

)×6.05=-226.97 kN?m

C 支座

M Cq =-(0.211×

+0.297×)×6.00=-170.9 kN?m

验算裂缝宽度时,所有跨中为T 形截面,保护层厚c=40mm ;所有支座截面为倒T 形截面,保护层厚必须考虑板、次梁与主梁钢筋的交叉重叠。因此,主梁负弯矩钢筋的保护层厚为板的受力钢筋保护层厚(35mm )加板在主梁上的负弯矩构造钢筋直径(8mm ),再加次梁的外排负弯矩钢筋直径(16mm ),即c=35+8+16=59mm 。各截面的裂缝宽度验算见表8。 表8 主梁裂缝宽度验算

从表8可以看出,所有控制截面裂缝宽度均未超过允许值0.25mm

(7)主梁吊筋计算

由次梁传给主梁的全部集中荷载设计值为

F=144.42+70.98=215.4kN

考虑此集中荷载全部由吊筋承受,所需吊筋截面面积为

=509mm2

吊筋采用218,A

给排水工程结构试题

湖南科技大学考试试题纸(B卷) 给排水工程结构试题土木工程学院给排水04级1、2班 学生人数65任课教师周赛军系主任交题时间:2007 年1 月6 、填空题(15分,每空1分) 1、钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求有、、。 2、等效矩形应力图形与实际应力图形等效的两个条件是___________________ 和

注:请用炭素墨水书写、字迹要求工整、并抄写在方框线内

三、简答题(18分,每题6分) 1、钢筋混凝土结构有何优缺点? 2、影响斜截面受剪承载力的因素有哪些? 3、双筋矩形截面梁在何种情况下才采用,为什么? 四、综合题(12分) 梁正截面破坏形态有哪几种,并简述它们破坏时各自的特点以及材料利用情况, 其中以哪一种破坏作为我们设计的依据,为什么? 五、计算题(15'X 3= 45分) 1、已知一钢筋混凝土梁截面尺寸为bX h= 250X 450mm见图示。采用C20混凝土和 HRB335级钢筋(4巾16 , As=804mm2),试求该梁所能承受的极限弯矩M u。 2 2 (f c=9.6N/mm,f y= =300N/mm,) E b=0.550,a s=35mm 2t?10 U1B 鬥 o J 丿200 * 2、一直T 形截面梁,截面尺寸b f=600mm ,h'f=120mm,b=250mm, h=650mm,混凝土强度 等级为C20,采用HRB335级钢筋,梁受承受的弯矩设计值M=426kN?m试求所需受拉钢筋的面积。(fc=9.6N/mm ,fy=300 mm , E b=0.550 a s=60mm)

3、如图所示钢筋混凝土简支梁,集中荷载设计值P=120kN,g+q=10kN包括梁自重), 选用C20混凝土,箍筋采用HPB235级钢筋。试计算该梁箍筋直径、间距 (fc=9.6N/mm:fy=210 mm2,箍筋面积可采用A=n?d2/4,d为箍筋直径)。 P P 250

建筑给排水课程设计

第一章设计任务书 一、设计任务 孝感某中学拟建一幢5层教学楼,总建筑面积近5200㎡;建筑高度21.6m;底层为行政办公及实验室,二至五层为教室。每层设卫生间两处,一处为男女厕所;另一处为男女隔层厕所(一、三、五层为男厕)。男厕内设污水池1个,洗手盆1个,小便槽4.9m长,便槽蹲位5个;女厕内设污水池和洗手盆各1个,便槽蹲位8个。层顶水箱间一座。 要求设计建筑给水排水工程。具体内容包括: 1、建筑给水系统设计。选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱容积计算及校核水箱安装高度;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。 2、建筑消防系统设计。消防用水量及高位水箱消防贮水量的计算;布置消防管网;进行消防管道水力计算及消防水压计算;选择消防水泵以及确定稳压系统;绘制消水栓系统的平面图及系统图。 3、建筑排水系统设计。排水体制的确定以及排水管道的布置;排水管道水力计算;化粪池的容积计算及选型;绘制排水系统的平面图及系统图。 二、设计资料 1、建筑设计资料 建筑物一层平面图,二层平面图,三至五层平面图及屋顶平面图及水箱间平面,立面图共5张。 本建筑为5层,底层高为4.2m,二至五层层高为3.6m,上人屋面,楼梯间屋顶标高为27.2m,水箱间标高为22.2m。室内外高差为0.3m。冻土深度为0.2m。 2、市政基础资料 (1)给水水源 建筑物北侧和西侧有城市市政给水管道,管径为DN300,常年可提供的资用

水头为0.15MPa,管道埋深为室外地面以下0.5m。 (2)排水资料 本建筑物西侧有城市排水管道,其管径为DN500,管内底深为室外地面以下1.5m,管材为钢筋混凝土。 未预见水量:按日用水量的12%计算。 三、设计要求 1、设计计算说明书1份 2、课程设计图纸 课程设计图纸数量不得少于5张,用CAD绘制。 图纸绘制要求: 建筑给水排水系统图的绘制按轴测正投影法绘制,管道布置方向应与平面图相对应,并按比例绘制。

给水排水课程设计

给水排水课程设计

摘要 在城镇,从住宅、工厂和各种公共建筑物中不断排出各种各样的污水和废弃物,需要及时妥善地排除、处理或利用。 排水工程是为保护环境,现代城市就需要建设一整套的工程设施来收集、转输、处理和处置污水的工程设施。主要设计一个污水出处理厂的处理工艺。消除污水的危害,保障人民的健康和造福子孙后代。因此,针对此情况,我们的应该进一步完善现代城市的排水管道设计,来使污水能以不污染环境为前提,顺利的排出并且竟可能的回收利用。

目录 一、概述---------------------------------------------------------------1 1.1设计准备-----------------------------------------------------------1 1.2排水设计方案-----------------------------------------------------1 1.3管网布置-----------------------------------------------------------1 二、设计计算-----------------------------------------------------------1 2.1居民生活污水流量计算--------------------------------------------2 2.2生活污水量总变化系数的确定------------------------------------2 2.3设计充满度---------------------------------------------------------2 2.4设计流速------------------------------------------------------------3 2.5最小设计坡度------------------------------------------------------3 三、计算结果------------------------------------------------------------4 3.1表一----------------------------------------------------------------5 3.2表二----------------------------------------------------------------6 四、小结-----------------------------------------------------------------7

建筑给水排水课程设计计算书

第一章设计说明书 1.1生活给水系统 1.1.1系统给水方式的确定 该建筑物为低层住宅,层数为六层,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室外高差为0.1m。在本工程设计中,市政外网可提供的用水压为270kPa,基本能满足建筑部用水要求,故考虑采用直接给水方式。这样可以充分利用外网的水压,节省投资,方便管理.且经计算满足要求。 1.1.2给水系统的组成 整个给水系统由引入管、水表节点、给水管道及给水附件等组成。 (1)阀门 管路上的阀门均采用铜阀门,阀门口径与给水管道接口管径一致,并于以下部位安装: 1)住宅给水管道从市政给水管道的引入管段上,设于水表前。由于水表后设置管道倒流防止器,因此不需在水表后设置止回阀; 2)从住宅给水干管上接出的支管起端或接户管起端; 3)能保证事故时供水安全而设置的阀门; 4)各用户水表节点。 (2)水表 总水表选用LXS—50C型,DN50的湿式旋翼式水表,入户水表选用LXLC可拆卸螺翼式水表,公称直径为80mm。安装在引入管的水平管段上,总水表节点处设置相应的水表井。根据《给排水标准图集S1》,水表井尺寸为1.5m×1.0m×1.9m。 1.1.3给水系统的材料选用 该住宅室给水管均采用PP-R给水管,热熔连接。室外埋地给水管采用衬里的铸铁给水管,法兰连接。 1.1.4给水管道的布置与敷设 1)引入管从建筑物南部引入。给水干管、立管尽量靠近用水量最大设备处,以减少管道转输流量,使大口径管道长度最短。 2)室外给水管埋深0.8m,给水引入管设0.002~0.005的坡度坡向泄水装置,以便检修时排放存水。 3)各层给水管道采用暗装敷设,管道尽量沿墙、梁、柱直线敷设。 4)管道外壁距墙面不小于150mm,离梁,柱及设备之间的距离为50mm,立管外壁距墙,梁,柱静距不小于50mm,支管距墙,梁,柱静距为20~25mm。 5)给水管与排水管道平行,交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉给水管道在排水管上面。 6)立管通过楼板时应预埋套管,且高出地面10~20mm。 1.2生活排水系统

给排水工程结构总复习

《给排水工程结构》复习提纲 第一章 1.钢筋的主要力学性能。 钢筋的强度:屈服强度:比例极限A、屈服上限B`、屈服下限B(屈服强度)、屈服台阶BC、强化阶段CD、极限抗拉强度D(极限载荷)、颈缩现象 钢筋的变形:伸长率:一定标距长度的钢筋试件在拉断后所残留的塑性应变称为钢筋的伸长率;冷弯性能:冷弯是将钢筋在常温下围绕一个规定直径为D的辊轴弯转,要求在达到规定的冷弯角度时,钢筋受弯部位表面不发生裂纹。 2.混凝土的强度 (一)混凝土的抗压强度f cu:在一定范围内,高宽比越大,中部自由变形区高度也就越大, 因此测得的受压强度也将随高宽比增大而减小。 1混凝土的立方体抗压强度和强度等级:14个强度等级,其中C30表示立方体抗压强度标准值为30N/mm2 2混凝土的轴心抗压强度f c:f ck=0.88αc1αc2f cu,k (二)混凝土的轴心抗拉强度:很低。 3.混凝土的变形 (一)混凝土在荷载作用下的变形 1混凝土在短期一次加荷时的应力-应变关系:P15

2 混凝土在荷载长期作用下的变形性能:在荷载的长期作用下,即荷载保持不变,混凝土的变形随时间而增长的现象称为徐变 (二)与荷载无关的混凝土体积变形 1混凝土的收缩和膨胀:在空气中结硬收缩,在水中结硬膨胀 2混凝土的温度和湿度变形:热胀冷缩和湿涨干缩 4.混凝土的弹性模量和变形模量 变形模量:混凝土应力应变曲线上任一点所对应的应力应变之比称为混凝土的变形模量弹性模量:混凝土的应力与相应的弹性应变之比定义为混凝土的弹性模量 5.钢筋与混凝土共同作用的基本条件 三个条件:1.混凝土在结硬过程中能与埋在其中的钢筋粘结在一起 2.混凝土与钢筋具有大致相同的线膨胀系数 3.混凝土包裹着钢筋,由于混凝土具有弱碱性,故可以保护钢筋不受侵蚀6.钢筋与混凝土之间粘结力的组成 (1)水泥胶使钢筋和混凝土在接触面上产生的胶结力 (2)由于混凝土凝固时收缩,在发生相互滑动时产生的摩阻力 (3)钢筋表面粗糙不平或变形钢筋凸起的肋纹与混凝土的咬合力 平均粘合强度:τu=F/πdl

建筑给排水课程设计-(东华大学).

第一章设计基础资料 1.建筑平面图(见附图); 2.建筑层数7层,层高 3.0m,地下室地面标高- 4.00m,室外地面标 高-0.60m,水箱房净空高5.00m。冰冻线深度0.7m。 3.建筑每户人口按4人计,每户需装设水表,并装设总水表。 4.室外城市给水管道管径DN300,管顶标高-3.50m;城市排水管径 DN300,检查井管底标高-5.00m。 5.城市给水管网的可靠水头15.00m。

第二章设计说明书 2.1 给水系统设计 2.1.1 给水方式选择 (1)给水方式列举 ①直供给水方式 由市政管网直接供水,适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。 ②单设水箱给水方式 宜在以下两种情况时采用:室外市政管网供水压力周期性不足时,或在市政管网供水压力过高时作减压稳压用。根据原始资料管网压力为320~450KPa,属于压力周期性不足的情况,故而采用单设水箱方案。 ③水泵直接供水方式 宜在室外给水管网的水压经常不足时采用。但由于水泵直接供水压力稳定性差,且直接抽水会对周边用水压力产生波动影响用,而本项目中低水量时压力450KPa可以供至9层以上,所以在该项目中不宜且不需要采用设置水泵的方式。 ④水池—恒速泵—水箱联合给水方式 水池—恒速泵—水箱联合给水方式的供水设备包括贮水池、离心水泵和水箱。其主要特点是在各区上层的适当位置(一般高于分区处3~4层)设分区高位水箱,其作用是贮存、调节本区的用水量和稳定水压,水箱内的水由设在底层或地下室的离心水泵输送。设水泵和水箱的给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。 ⑤水池—变频泵给水方式 可分为变频泵并联给水、变频泵减压阀给水两种主要方式,比较见下表 1.1所示: 表2.1 各种变频泵给水方式优缺点比较

给水处理厂设计课程设计

给水处理厂设计课程设计

四川理工学院课程设计 C市给水处理厂设计 学生: 学号: 专业:给水排水工程 班级: 指导教师: 四川理工学院建筑工程学院二○年月

四川理工学院 课程设计任务书 设计题目:《C市给水处理厂设计》 学院:建工学院专业:给排水班级: 2011 学号: 学生:指导教师: 接受任务时间 2014 年 6 月 30 日 教研室主任(签名)学院院长(盖章) 1.课程设计的主要内容及基本要求 需完成课程设计提供的《C市给水处理厂设计》中涉及全部内容。可徒手绘图或者采用计算机出图,并将结果编写完整的计算书。计算书的内容及要求详见课程设计任务书与指导书。 2.指定查阅的主要参考文献及说明 (1)《给水排水设计手册》(第1册)常用资料. (2)《给水排水设计手册》(第3册)城镇给水. (3)《给水排水工程快速设计手册》(第1册)给水工程. (4)《建筑给水排水制图标准》GB/T50106—2010. (5)《给水排水国家标准图集》(S1、S2等). (6)《室外给水设计规范》GB50013-2006. 3.进度安排

各一份。 2、附图纸的电子文件。 摘要 作为给水系统中相当重要的一个组成部分,给水处理决定了供给用户的水是否符合水质要求,给水处理厂需要根据用户对水质水量的要求进行相应的处理。本次给水工程课程设计旨在对C市给水处理厂进行一个初步设计,根据已给的C市地形图、江流以及设计水量,确定给水处理厂的位置以及占地面积;根据江流水的水质情况,通过各絮凝池、沉淀池以及滤池的比较,最终确定采用折板絮凝池、异向流斜管沉淀池、重力式无阀滤池、液氯消毒组成的常规工艺处理,从而使供水水质达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-2006)。对各净水构筑物、给水处理厂高程进行计算,画出给水处理厂管线平面布置图和构筑物平面布置图、净水流程高程布置图以及主要净水构筑物工艺图。 关键词:给水处理厂;折板絮凝池;异向流斜管沉淀池;重力式无阀滤池

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

建筑给排水课程设计

《建筑给水排水》课程设计大纲 课程中文名称:建筑给水排水课程设计 课程编码:0440027 课程英文名称:The building of water draining and supplying engineering Course Design 课程类型:专业基础必修课 适用年级:二年级 适用专业:给水排水、供热通风与空调工程 总学时:30学时 先修课程:水泵与泵站、建筑概论、给水工程、建筑给排水 后续课程:排水工程、水处理工程 编写人:乌买尔、陶红菲 审定人:丁永明、陆卫东 一、课程设计目的与要求 1、设计目的 培养理论联系实际的思想,训练综合运用建筑给排水设计和有关先修课程的理论,结和生产实际和解决实际工程问题的能力,巩固、加深和扩展有关建筑给排水设计方面的知识。 2、设计要求 (1)通过制定设计方案,合理选择给排水方式,正确、熟练运用给排水设计规范、手册、确定选择管道材料及设备,以及较全面的的考给排水系统的布置、实用和维护等要求,达到了解和掌握机建筑给排水系统的设计过程和方法。 (2)进行设计基本技能的训练。例如计算、绘图、熟悉和运用设计资料(手册、图册、标准和规范等)以及使用经验数据、进行经验估算和处理数据的能力。 二、课程设计方式 学生设计题目一般由指导教师拟定,建筑给排水设计可以同选一题或分组做一题,要求每个学生必须独立完成整套设计、计算内容。 三、课程设计内容 1、根据所给图纸及资料,确定给水方式并作出各种管道的总平面布置图。 2、根据给水系统,规划管道,进行流量计算、水力计算。 3、绘制施工图。 4、完成设计计算说明书。 每个学生必须独立完成课程设计.设计题目为一般住宅建筑给排水(如建筑给水系统、建筑排水系统、建筑消防给水系统等单项工程)。 四、课程设计地点 1、时间安排:1周 2、地点:教室

《给水排水管道系统》课程设计计算说明书

《给水排水管道系统》课程设计 计算说明书 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名: 学号: 指导老师:谭水成宋丰明张奎刘萍完成时间:2013年12月13日 河南城建学院 2013年12月27日

指导老师评语 指导老师签字答辩委员会评语

主任委员签字设计成绩 年月日

前言 给水排水管道工程设计了城镇生活、生产、市政和消防提供用水和生活污水、工业污水、雨水排除的系统,可分为给水系统和排水系统。 给水管网系统一般是有输水管、配水管网、水压调节设施及水量调节设施等构成,根据类型分为统一给水管网系统、分系统给水管网系统和不同输水方式的给水管网系统。给水管网设计主要包括管网定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。排水管网系统分为合流制排水系统和分流制排水系统,合流制分为直排式、截流式、完全式,分流制分为完全式、不完全式、半完全式,排水管网设计主要包括排水体制选择、设计流量计算和设计水力计算。 做为工程类专业学生,实践学习和设计是我们自身获取知识和经验的最好环节。学生通过设计,综合运用和深化所学的基本理论、基本技能,培养我们独立分析和解决问题的能力,通过设计能使我们具有掌握查阅规范、标准设计图集,产品目录的方法,提高计算、绘图和编写设计说明的水平,作好一个工程师的基本训练。熟练城镇给水排水工程系统的详细计算和培养一定的理论

分析和设计的能力。提高方案的比较、技术经济、环境、社会等诸方面的综合分析和论证能力。 Foreword Water supply and drainage pipeline engineering design of urban life, production, municipal and fire water supply and sewage, industrial sewage, rainwater drainage system,

排水工程课程设计修订版

排水工程课程设计修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

吉林师范大学环境科学与工程学院 课程设计报告 课程名称:排水工程 设计题目:某城市排水管网初步设计 姓名:傅浩然 专业:环境工程 班级:二班 学号: 指导教师:刘浩 2016年11 月7日

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城镇的污水管网的初步设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各

设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。 关键词:主干管干管支管 目录 1 设计任务及设计资料 (1) 1.1 课程设计任务 (1) 1.2 课程设计原始资料 (1) 1.2.1 城市规划资料 (1) 1.2 .2课程设计原始资料 (1) 1.2 .3课程设计原始资料 (2) 1.3 课程设计原始资料 (2) 1.3.1 课程设计原始资料 (2) 1.3.2 课程设计原始资料 (3) 1.3.3 课程设计原始资料 (3)

2 污水管道设计计算 (4) 2.1在小区平面图上布置污水管道 (4) 2.2街区编号并计算其面积 (4) 2.3划分设计管段,计算设计流量 (4) 2.4水力计算 (7) 2.4.1水力计算 (7) 2.4.2水力计算 (7) 2.4.3水力计算 (8) 2.4.4水力计算 (8) 2.4.5水力计算 (8) 2.4.6水力计算 (9) 3 绘制管道平面图和纵剖面图见附录 (10) 4 结论 (10)

给排水课设要点

1 综述 1.1基本资料 水厂设计基本资料如下: (1)水厂设计产水量:25000d m /3,考虑到水厂自用水和水量的损失,要乘以安全系数K=1.08,总处理水量 h m d m Q /1125/107.208.1105.23344=?=??=。 d m d m Q Q /1005.4/107.25.15.13434?=??==高日高时 (2)水文及水文地质资料: 1)河流最高洪水位:37.50m 2)河流常水位: 34.0-36.4m 3)设计地面标高:38.5m (3)原水水质如下: 表一原水水质 (4)厂区地形:按平坦地形设计,水源口位于水厂西北方向80m ,水厂位于城市北面1km 。 (5)自然状况 城市土壤种类为砂质黏土,地下水位2.97m ,冰冻线深度0.69m ,年降水量569.9mm ,最冷月平均为-8.2℃,最热月平均为30.7℃;极端温度:最高39.7℃,最低-22.9℃。主导风向:夏季东南,冬季西北。 项目 数据 项目 数据 Na + + K + (mg/L ) 8.46 总硬度 (度) 6.38 Ca 2+ (mg/L ) 32.46 碳酸盐硬度 (度) 5.51 Mg 2+ (mg/L ) 8.05 溶解固体 (mg/L ) 119 Fe 2+ + Fe 3+ (mg/L ) 0.03 耗氧量 (mg/L ) 0.78 Cl - (mg/L ) 8.51 氨氮 (mg/L ) 0.24 NO 2- (mg/L ) 0.016 碱度 (mg/L ) 120 NO 3 - (mg/L ) 2.75 色度 (度) 10 HCO 3- (mg/L ) 119.6 嗅味 无 SO 4 2- (mg/L ) 17.1 pH 7.6 浑浊度 (NTU ) 150020 286 最高最低 细菌总数 (CFU/mL ) 38000 大肠杆菌 (CFU/L ) 1300

建筑给排水课程设计.doc

目录 一.工程概况 二.参考文献 三.给排水设计内容 四.管材与接口 五.管道敷设 六.管道和设备保温 七.水力计算内容 八.给水排水系统图

给水排水设计说明书 一. 工程概况 小压力为300kPa.进行给水系统的水力计算;排水管网的管材为塑料管, 进行排水系统的水力计算.

二. 参考文献: 1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 3.《05系列建筑标准设计图集》05S1~4、05S7、05S9 4.《建筑给水排水工程》(教材) 5. 设单位提供的设计要求和相关资料 6. 筑和有关专业提供的作用图及其他专业提供的有关资料.

三. 设计内容 (一)生活给水系统 1.市政给水管网供水压力为300KPa,采用直接供水。 2.本楼最高日供水量为12600L/d。 3.生活给水系统下供上给支状系统。 4.每户设一块湿式旋翼式水表,公称直径20mm,总水表设在户外水表井内,公称直径为50mm.。(二)排水系统 1.排水系统为污、废、雨水合流制,建筑物室内地坪正负零以上重力自流排水。 2.排水立管采用伸顶通气管,顶部设排气帽,排气帽高出坡屋面500mm。 四.管材与接口 1.生活给水管采用铝塑PPR管,热熔热接。 2.生活排水管采用U-PVC排水管,承插粘接。 五.管道敷设 1.给水引入管及排水出户管在地下室内敷设,其余户内管道见平面及系统图。 2.给水穿越楼板时应设套管,其顶部应高于装饰面200mm,安装在卫生间的套管其顶部高出装饰面500mm,底部应与楼板底相平,套管与管道间缝隙应用防燃密实材料和防水油膏填实,端部光滑。 3.管道穿越钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建专业预留孔洞预埋套管,管道穿越地下室外墙水池壁时,应预埋刚性防水套管。 4.排水立管检查口中心距地面或楼板面1.0m,立管每层设Ⅰ型伸缩节,横支管无混合管件的,直管段大于2m时,应设Ⅰ型伸缩节,最大间距不大于4m。 六.管道和设备保温 1.地下室的给水管用10mm橡塑套管防冻保温。 2.保温应在试压合格后施工。 七.水力计算内容 由轴力图确定最不利点为座便器,故计算管路为0、1、2、3、4、5、6、8。该建筑为普通建筑II类,根据表2.3.2取得Uo=2.5。查表2.3.1,找出对应的ac值代入2.3.2。求出同时出流的概率U。查表2.1.1得:座便器N=0.5,浴盆N=1.0,洗衣机N=1.0,厨房洗涤盆N=1.0,算出当量总数N,同时把U和N代入公式2.3.1可求得管段的实际秒流量,查附录2.1可得管径DN和单位长 度沿程水头损失i,与公式hy=iL计算出管路沿程水头损失 hy,将各段有关数据列入表中。(一)给水部分 根据式(1.6.3)计算平均水流概率U : U 0=100 * 3600 2.0 T N mK q g h% U 平均出流概率; T 用时间,取24h; α c 最高用水日的用水定额取150L/(人,D); m 用水人数,取3.5; K h 变化系数,取2.5; N g 计算管段的卫生面具,给水当量总数。

(完整版)建筑给排水毕业课程设计

目录 第一章生活给水系统................................... - 3 - 1.1资料收集 ....................................... - 3 - 1.2供水方案比选.................................... - 4 - 1.2.1 方案例举与比较 ............................ - 4 - 1.2.2方案确定................................... - 6 - 1.2.3方案设计要求与构件组成..................... - 6 - 1.3 给水管道的布置与敷设 ........................... - 7 - 1.3.1 基本要求.................................. - 8 - 1.3.2 布置形式.................................. - 9 - 1.3.3给水管材................................... - 9 - 1.4 生活给水系统设计计算 .......................... - 10 - 1.4.1 用水量计算............................... - 10 - 1.4.2 给水管网水力计算 ......................... - 11 - 1.5 附属构件的计算................................ - 18 - 1.5.1 水表的计算............................... - 19 - 1.5.2 贮水池容积与水箱容积计算........... ...... - 19 - 1.5.3 水泵的计算............................... - 20 -第二章消防系统设计.................................. - 21 -

建筑给排水课程设计

目录 1设计说明书 (2) 1.1设计依据 (2) 1.2设计概况 (2) 1.4设计范围 (2) 1.5 设计成果 (2) 2 设计说明书 (3) 2.1室内给水工程 (3) 2.1.1系统选择及方案比较 (3) 2.1.2系统组成 (3) 2.1.3加压设备及构筑物 (3) 2.2 室内排水工程 (3) 2.2.1系统选择 (3) 2.2.2系统组成 (3) 2.2.3 排水管道布置与敷设 (4) 2.3.1系统选择 (5) 2.3.2系统组成 (5) 2.3.3消火栓系统管网布置 (6) 2.3.4消火栓的布置原则 (6) 2.3.5消防水泵接合器 (7) 3 设计计算书 (8) 3.1 给水设计计算 (8) 3.1.1 竖向分区 (8) 3.1.2 用水量标准及各区用水量计算 (8) 3.1.3 管网水力计算 (8) 3.2 消防设计计算 (15) 3.2.1消火栓的选定 (15) 3.2.2消火栓系统的组成 (15) 3.2.3贮水池的贮水容积计算 (15) 3.2.4消火栓系统的计算 (15) 3.3 排水设计计算 (18) 3.3.1 排水系统选择 (18) 3.3.2系统中卫生器具当量表4-1 (18) 3.3.3 排水系统水力计算 (19) 3.3.4 排水管径的计算 (21) 致谢 (23) 主要参考文献 (24)

1设计说明书 1.1设计依据 《建筑给排水设计规范》GB 50015—2003(2003年版) 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95 《建筑设计防火规范》GBJ 16—87 《给水排水设计手册》第二册《建筑给水排水》第二版 1.2设计概况 该建筑为一栋普通高层住宅。查《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003知此建筑属于普通住宅Ⅱ类住宅,时变化系数取2.3。所处城市市政设施配套完善,地上15层,无地下层。总高为45m,分为3个单元。一到十五层平面图一样致,每个单元每层为六户。房间内设有沐浴器、浴盆、洗脸盆、低水箱坐式大大便器、洗涤盆。其中浴盆、洗脸盆、洗涤盆需热水供应。每户按4人计算。用水量按200L/人·d。 1.4设计范围 本次设计本专业设计内容具体主要包括室内生活给水系统,室内生活排水系统,消防系统管网布置。 1.5 设计成果 1 设计说明书、计算书 2 给水、排水、消防平面布置图一张 3 给水系统图一张 4 排水系统图一张 5 消防系统图一张 6 卫生间、厨房大样图一张

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

建筑给排水课程设计

哈尔滨工业大学 建筑给水排水工程课程设计 徐州市某中学教学楼建筑给水排水工程设计 学生姓名张婷 学院名称市政环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师 2013年10月19日

目录 1 设计说明书 (3) 1.1课程设计的原始数据: (3) 1.1.1图纸资料 (3) 1.1.2 文字资料 (3) 1.2 课程设计(论文)的内容和要求(包括技术要求、图表要求以及工作要求等) (3) 1.2.1设计任务与内容 (3) 1.2.2基本要求 (3) 1.3课程设计应完成的技术文件: (3) 1.3.1绘制图纸 (3) 1.3.2写出计算书和说明书 (4) 2 设计方案的确定 (4) 2.1 给水方式选择原则 (4) 2.1.1 给水方式的确定 (4) 2.1.2 给水系统的组成 (4) 2.1.3 给水系统布置方式 (4) 2.2 排水方式选择原则 (6) 2.2.1排水管道布置 (6) 2.2.2 排水横支管布置与敷设 (6) 2.2.3 排水立管的布置与敷设 (7) 2.2.4 横支管及排出管的布置与敷设 (7) 2.2.5 通气管的布置与敷设 (7) 2.3消火栓系统计算 (8) 2.3.1消火栓给水系统的布置 (8) 2.3.2.消火栓布置 (8) 2.3.3消火栓的分区 (8) 2.3.4消防管道布置 (9) 3 建筑给水排水设计计算书 (9) 3.1 给水系统有关计算 (9) 3.1.1用水量计算 (9) 3.1.2水表的选择 (12) 3.1.3 加压水泵的选择 (12) 3.2 消防给水系统有关计算 (13) 3.2.1 消火栓布置相关计算 (13)

给水排水工程结构习题集

给水排水工程结构习题集 选择题 1.混凝土极限压应变值随混凝土强度等级的提高而 ( ) (A) 提高 (B) 减小 (C) 不变 2.一般说来,混凝土内部最薄弱的环节是( ) (A)水泥石的抗拉强度(B)砂浆的抗拉强度(C)砂浆与骨料接触面间的粘结 3.在保持不变的长期荷载作用下,钢筋混凝土轴心受压构件中( ) (A) 徐变使混凝土压应力减小 (B) 混凝土及钢筋的压应力均不变 (C) 徐变使混凝土压应力减小,钢筋压应力增大 (D) 徐变使混凝土压应力增大,钢筋压应力减小 4.软钢钢筋经冷拉后( ) (A) 抗拉强度提高,但塑性降低(B) 抗拉强度和抗压强度均提高,但塑性降低 (C) 抗拉强度提高,塑性提高 5.轴心受拉构件按强度极限状态是() (A)净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 (B)毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 (C)净截面的平均应力达到钢材的屈服强度 (D)毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度 6.梁的受剪承载力公式是根据何破坏形态建立的() (A)剪压破坏(B)斜压破坏(C)斜拉破坏 7.梁正截面破坏形态主要有() (A)少筋破坏(B)适筋破坏(C)超筋破坏(D)以上三者 8.关于受拉钢筋锚固长度说法,正确的是:( ) A.随混凝土强度等级的提高而增大;B.钢筋直径的增大而减小; C.随钢筋等级提高而提高;D.条件相同,光面钢筋的锚固长度小于变形钢筋。 9.结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率称为() (A)安全度(B)耐久性 (C)可靠性(D)可靠度 10. 在钢筋混凝土构件中,钢筋表面处的裂缝宽度比构件表面处的裂缝宽度() (A)小(B)大(C)一样 11.下列结构状态中,不属于正常使用极限状态验算内容的是() A.疲劳破坏 B.裂缝宽度 C.构件挠度 D.最小配筋率 12.对钢筋混凝土梁进行正常使用极限状态验算时,采用()。 A.材料强度设计值及荷载标准值 B.材料强度标准值及荷载设计值 C.材料强度设计值及荷载设计值 D.材料强度标准值及荷载标准值 13. 钢筋与混凝土共同工作的一个主要原因是() A.混凝土的保护作用 B.钢筋抗拉强度高、混凝土抗压强度高

相关文档
相关文档 最新文档