文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CFG桩地基处理方案(版)

CFG桩地基处理方案(版)

CFG桩地基处理方案(版)
CFG桩地基处理方案(版)

车管业务综合服务大厅工程素混凝土桩施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

河北建设集团股份有限公司

目录

一、工程概况 (2)

二、方案依据 (2)

三、设计要求 (2)

四、地基处理技术方案 (2)

五、施工组织 (3)

六、施工人员及配套设备 (4)

七、质量保证体系及措施 (5)

八、施工进度 (9)

九、安全保证体系及施工措施 (10)

十、专项应急预案措施 (11)

十一、协作与配合 (13)

一、工程概况

拟建石家庄市公安局交通管理局车管业务综合服务大厅,石家庄市桥西区石获南路228号,石家庄市公安局交通管理局院内。

本工程地上3层,地下2层,框架结构,筏板、条形和独立基础。±0.000相对于绝对标高为86.261m,基础坐落于③层粉质粘土上,天然地基承载力fak=130kPa,不能满足360kPa的设计承载力要求,根据本工程设计要求及本工程的工程地质情况,采用CFG桩工艺进行地基处理,处理完毕后形成复合地基,复合地基承载力特征值不小于360kPa,相邻柱基相邻柱基沉降差不大于16mm。

二、方案依据

1、施工图纸

2、相关的技术标准:

1)中华人民共和国标准《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011;

2)中华人民共和国标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

3)中华人民共和国标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012;

3、本工程《岩土工程勘察报告》

三、设计要求

根据设计要求,本工程天然地基承载力不能满足设计要求,拟采用CFG桩进行地基加固处理。

设计要求本工程复合地基承载力特征值不小于360kPa,相邻柱基相邻柱基沉降差不大于16mm。

四、地基处理技术方案

1、本工程采用CFG桩复合地基处理。

共布置CFG桩1614根,桩径为400mm,桩间距1.20×1.20m,矩形布桩,面积置换率不小于8.70%;基础底标高-10.4m、-10.9m、-11.4m,板下设70mm厚防水层和100mm厚素砼垫层;设计施工桩长L=9.0m,有效桩长L=8.5m、施工桩长L=8.5m,有效桩长L=8.0m、施工桩长L=8.0m,有效桩长L=7.5m。

2、经计算:场地经地基处理后,复合地基承载力标准值≥360kPa;沉降量不大于50mm;

3、CFG桩施工采用长螺旋钻机成孔、泵送混凝土成桩工艺。详见施工工艺流程图。

设备进场、安装

测量、放线并复核

钻 机 就 位

商品混凝土进场

钻孔至设计标高

边提钻边投混合料

压灌混合料至设计标高

按上述方法施打所有桩

养 护

凿桩头及清理桩间土

检测、验槽

铺设褥垫层

清土配合 弃土外运

CFG 桩施工工艺流程图

4、CFG 桩施工顺序:结合现场施工条件,依次施工。

5、清土和截桩时,应采用小型机械或人工剔除等措施,不得造成桩顶标高以下桩身断裂或桩间土扰动。

五、施工组织

CFG 桩成桩工序为特殊过程,按公司程序文件“地基基础工程产品实现过程确认准则”在人员、设备、材料、施工工艺和环境等方面进行严格控制,在开工前和施工过程中对产品实现的能力进行再确认。

1、施工准备

为保证施工顺利进行,正式施工前,需作好以下准备工作:

1.1、技术准备:在认真阅读图纸和地质勘察报告的基础上,制订详尽可行的技术方案和施工组织设计,报监理工程师审批;组织施工人员进行技术交底工作,针对关键工序、主要技术要求、质量标准、质量目标提出具体要求并进行书面交底。

1.2、现场准备:正式进场前,应做好基坑开挖、CFG 桩施工用水、电准备工作, 保证进场后可立即投入施工。用电量为每台设备150kW ,用水量满足施工要求;

1.3、材料准备:本工程采用C20商品混凝土,根据计算的工程量,备好充足的施工材料;

1.4、机械准备:做好钻机、混凝土泵等设备的保养、检修工作,保证施工顺利进行。

2、施工工程内容

本工程的施工主要内容包括如下三个方面:一是CFG桩的施工,二是成孔出土和桩间土的挖除、清运,三是凿桩头的施工等。根据以上施工内容,结合建设单位对工期等的要求,制定本工程的施工方案。

3、施工总体部署

工程进度流程为:(1)平整场地、抄测标高(2)定位测量放线、桩位放点(3)测量验线(4)打桩设备进场、组装与调试(5)CFG桩施工、成孔出土清理外运(6)打桩施工机械设备退场。

4、施工现场平面布置

4.1、本工程施工现场布置主要为生活区和施工区,在施工区内重点考虑地泵放置的位置和砼罐车的行车路线。

4.2、场地平整,施工用水接电至基槽边。根据施工的要求接好电源及水源,要求甲方提供施工用电每台桩机不少于300KW,提供不少于2t/h的水源。

4.3、作好基坑上下坡道并保证施工车辆进出场道路畅通。

4.4、保护好基础边轴线控制点及高程控制点,为桩位放线复核及测定桩顶标高提供依据。

六、施工人员及配套设备

本工程拟采用1套CFG桩施工设备,管理人员及技术人员6人,施工人员约10人,24小时连续施工。

人员配备表

序号姓名职务职称本项目职务职责

1 李二辉高级工程师项目经理、安全经理技术工作

2 甄鹏工程师项目副经理技术工作

3 冯涛助理工程师技术负责人技术工作

4 李康助理工程师测量员技术工作

5 张树林助理工程师安全员技术工作

6 张立静助理工程师资料员资料整理工作

主要施工机具表

序号 名 称 型 号 数 量 用 途 1 长螺旋成孔钻机

ZKL-26 1 钻进成孔 2 混凝土泵 HBT40A 1 灌注砼 3 全站仪 KTS442L 1 轴线定位 4 水准仪 DSZ3 1 标高测量 5 钢卷尺 50m 1 测放桩位 6 试块模具 100×100×100

6 制作试块

7 配电箱 3 供电

8 挖掘机 1 清槽

9 运输车 4 土方运输

10

其他辅助设备

若干

七、质量保证体系及措施

1.健全的公司质保体系,是实现目标管理的坚强后盾。公司建立了质量管理体系,适用于所有项目。

项目经理是项目工程质量的第一责任人,并在授权的范围内独立行使项目质量管理职责,项目质量经理在项目的授权范围内具体负责项目质量管理职责。

2. 质量保证体系(见下表)

3. 施工质量保证体系 3.1施工质量管理组织

施工质量的管理组织是确保工程质量的保证,其设置的合理、完善与否将直接关

进行全面检查

项目经理(质量经理)

施工生产 施工员 施工班组

材料供应 材料员 各种材料 质检员

系到整个质量保证体系能否顺利地运转及操作,在工程中,我们将以以下的组织机构来全面地进行质量的管理及控制。

3.2质量管理职责

根据质量管理体系图,建立岗位责任制和质量监督制度,明确分工职责,落实施工质量控制责任,各行其职。

(1)项目经理职责:履行合同,执行企业质量方针,实现工程质量目标,组织建立和完善项目管理机构,明确项目管理人员职责,建立健全项目内部各种责任制;组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作;组织制定项目其他各项规划、计划。对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明,施工等日常管理工作全面负责;合理配置并组织落实项目的各种资源,按质量体系要求组织项目的施工生产活动。

(2)技术负责人职责:编制施工组织设计,并发放至有关部门和人员;确定施工关键过程和特殊过程,并编制质量控制要点;组织编制作业指导书,并逐级交底至作业班组;负责项目的技术复核工作,参与质量事故和不合格品的处理,编制技术处理方案,组织对工程质量进行检查评定;负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。

(3)质检员职责:对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范,行使监督检查职能,巡回检查,随时掌握辖区内的工程质量情况,对不符合质量标准的情况有现场处置权;负责分部分项工程的检查验收与评定,对发现不合格品应及时报告工程负责人,参加制定处理方案,并验证方案的实施效果,行使现场质量处罚权。

(4)施工员职责:施工员作为施工现场的直接指挥者,首先其自身应树立质量第一的观念,并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查,随时指出作业班组的不规范操作,质量达不到要求的施工内容,督促其整改。

3.3施工质量保证体系

施工质量保证体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行,只有在职责明确、控制严格的前提下,才能使质量管理体系落到实处。本工程在管理过程中,将对这两个方面进行严格的控制。

3.4施工质量阶段控制

(1)事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制,事前控制是先导。事前控制,主要是建立完善的质量保证体系,质量管理体系,编制《质量保证计划》,制定现场的各种管理制度,完善计量和质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、构配件进行质量检查和控制。

根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。检查现场的测量标桩,建筑物的定位线及高程水准点等。

(2)事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制,这是关键,主要有:

完善工序质量控制,把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表,抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交换检查,作好各项隐蔽验收工作,加强交检制度的落实,对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工,直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项工程,按相应的质量评分标准和办法进行检查、验收。

(3)事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制,是弥补。按规定的质量评定标准和办法,对完成的单位工程,单项工程进行检查验收。整理所有的技术资料,并编目、建档。

4. 质量保证措施

工程施工质量实行“工序质量”控制管理方法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底;“现场看工”质量跟踪控制;质量员对“工序质量”过程检查。做到以工作质量保证工序质量,以工序质量保证产品质量。

工程质量及隐蔽工程验收严格实行验收制度。先由自己检查,再报请监理最终验收通过后,才能进行下一道工序施工。

严格执行材料验收制度和原材料“取样封存”管理方法及“计量”管理制度。技术资料管理归档必须遵照公司有关规定标准并按企业管理标准,做到及时、齐全、正确、规范。

4.1 混凝土质量要求

商品混凝土要有良好的可泵性。要求混合料要有适宜的流动性,能够充满整个管

线并易于在管线内流动,混凝土的坍落度控制在18~22cm之间。混凝土的粗骨料粒径不宜大于2.0cm。

CFG桩24小时分两班连续施工,每台班制作试块一组,试块拆模后及时送至试验室标养、测试,其中不少于30%的砼试块做见证取样。

4.2 混合料泵送过程的质量和施工控制

1)施工前先将混凝土泵的料斗及管线用清水湿润,然后泵送水泥砂浆润滑管线;

2)钻孔达到设计深度后,一边泵送一边拔管,拔管速率控制必须与泵送量相匹配,泵送量达到钻杆芯管一定高度后,方可拔管,拔管速率在现场测试成桩后确定,以保证钻头始终埋在CFG桩混凝土液面以下,避免进水、夹泥等质量缺陷的发生;

3)施工时要始终保持混凝土泵料斗内的混凝土液面在料斗底面以上一定高度,避免打空泵、造成质量事故。

4.3 成桩的质量和施工控制

1)桩位控制:在施工前应根据设计图纸及甲方书面交接,确定建筑物的控制轴线,并将桩的准确位置施放到施工作业面上。桩位定位方法现场采用插以木制短棍撒白灰点来表示桩位,点位应明显易找且不易破坏;

2)垂直度控制:钻机就位后,应用钻机塔身的前后和左右的垂直标杆检查钻塔,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心,桩身垂直度偏差不得大于1.0%。钻孔开始时,封住钻头阀门,使钻杆向下移动至钻头触及地面时,开动钻机旋动钻头。一般应先慢后快,在成孔过程中如发现钻杆摇晃或难钻时,应放慢进尺;

3)桩长控制:根据桩长,确定钻孔深度。当桩尖到达钻孔深度位置时,在动力头底面停留位置处于钻机塔身相应位置作醒目标注,作为施工时控制桩长的依据。当动力头底面到达标注处,桩长即满足设计要求;

4)成桩控制:成孔时钻头到达设计标高后,钻杆停止钻动,开始泵送混凝土。成桩过程宜连续进行。若施工中因其它原因不能连续灌注,须根据勘察报告和施工已掌握的场地土质情况,避开饱和砂土、粉土层,不宜在这些土层内停机。成桩过程中必须保证排气筏正常工作。当成桩至桩顶标高2.0m以内时,应连续泵料至桩体混凝土高出桩顶标高;

5)CFG桩的施工允许偏差应符合下列要求:

a. 桩长允许偏差≤100mm

b. 桩径允许偏差-20mm(个别断面)

c. 垂直度允许偏差≤1.0%

d. 桩位允许偏差:满堂布桩0.40d

6)施工桩顶标高应高出设计桩顶标高不少于0.50m。

4.4 特殊过程控制

对本工程中的CFG桩材料制备和成桩按特殊过程进行确认并按本公司《地基基础工程产品实现过程确认准则》作业文件的要求加以严格质量控制,确保提供合格的产品。

对这些特殊过程采用的工作程序如下:

1)项目部首先要识别工程项目产品实现过程中的特殊过程,然后对其实现进行策划并在人员、设备、技术和工艺以及工作程序等方面证实具有实现该过程的能力;

2)施工前,在编制的《技术交底》中对上述特殊过程的工序部分进行更加详细、严格和易于控制的明确要求。对施工人员进行技术交底时,应强调特殊过程的实施程序和确认准则并保持记录;

3)施工中,特殊过程各岗位人员要严格按《技术交底》进行施工,确保特殊过程中每道工序均应处于受控状态并保持记录。这些特殊过程的确认结果记录于“施工检查记录”表中。特殊过程的记录应使用国家和地方主管部门规定的表格或技术标准中推荐的表格,如无规定和推荐的表格,项目部应报公司总工办编制适用的表格。项目部应对特殊过程的施工进行监督和检查,发现不合格,要及时纠正并制定和落实纠正措施;

4)当发生条件变化影响其实现能力时,项目部应对该特殊过程进行再确认,要及时修改施工方案,重新组织和配备资源,确保对影响过程实现能力的变化及时做出反应并根据需要对本施工组织设计中有关特殊过程控制的部分进行更改并重新编制《技术交底》,对施工人员重新进行技术交底并保持记录。

八、施工进度

按1台桩机每天24小时连续施工考虑,CFG桩复合地基施工工期详见施工计划表。

九、安全生产、文明施工

1、安全目标

根据施工的实际情况结合我单位自身的能力水平,确定安全目标如下:杜绝伤亡

2、组织制度措施

2.1、工程开工前,首先建立健全安全组织,成立以项目经理为首的安全保证体系,做到安全工作层层有人抓,及时向全体施工人员贯彻有关各种安全文件精神,组织学习规章制度,对不安全因素及时解决处理。

2.2、组织现场人员系统地学习公司及项目部各项安全制度及操作规程,坚持每周安全活动日制度和班前讲话制度,对每周中关键部位的安全情况进行讲评,对新入场工人进行公司级、项目部级、班组级安全教育。三级教育结束后,应进行考试或考核,合格者才准进入操作岗位,不合格者需要再次进行教育,直至合格后才能进入操作面。 2.3、工地设专职安全员2人,负责工地的安全检查监督工作,对各种不安全因素及时督促工地进行整改,对工地安全工作执行安保科的一票否决权。 2.4、特种行业均持证上岗。

2.5、项工序开工前,技术人员作出书面安全交底,班组长在每天上班前要有针对性地进行安全教育。

安全管理体系图

3、文明施工措施

3.1、搞好现场临时水、电设施、道路及排水通畅,材料堆放整齐,各种标牌、标语齐

项目经理 施工副经理 安全责任师

各班组安全员(班组长兼) 设备安全员

电仪安全员

地基处理安全员

夜间施工安全员

全用电检查员

3.2、进场后及时与当地环保主管部门进行联系,办理有关手续,在主管部门的监督、指导下,开展环保工作。

3.3、严格按照当地关于噪声污染的管理规定,做好现场环境保护工作。

3.4、现场施工人员应服装整洁,炎夏施工时不得乱着装,杜绝随地便溺现象,并接受监理及业主监督处罚。

3.5、认真执行《中华人民共和国建筑施工临界噪声限制》、《中华人民共和国环境保护法》,设专人解决扰民问题,合理安排施工工序和作业时间、尽量避免大噪声施工设备对周围居民的影响。

3.6、保护及防止扬尘污染环境

(1)垃圾管理

①作业面垃圾在施工过程中随时清理,并堆放整平,不得堆放在材料运输路线和安全通道上。

②零散垃圾必须盛放在容器内倒运(如手推车等)。

③垃圾尽量分类堆放,以便回收再利用。

④渣土(主要是桩孔土、桩间土)及时倒运至甲方指定地点。

⑤倒垃圾不得造成场尘、噪音等现象,严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工现场垃圾要及时清运,清运时适量撒水减少扬尘。

(2)易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放。

4、现场保卫、消防及预防意外伤害措施

4.1、严格按建设工程施工安全工作基本标准的要求,搞好现场保卫工作,搞好现场消防工作。现场成立消防领导小组,负责日常监督检查,并做好入场职工的消防教育及消防器材使用的培训工作。

4.2、全体职工进入现场必须进行法治教育,社会公德教育和防止意外伤害的教育。

十、专项应急预案措施

1、目的

提高应对工程事件和风险的能力,加强对施工生产质量事故的防范,遏制重大质量事故的发生,及时做好质量事故发生后的处置工作,最大限度地减少事故损失,为顾客提供合格的产品,结合本工程的实际情况,制定本专项预案。

2、质量目标

符合施工及验收规范、工程质量检验评定标准的要求,保证使用功能,工程质量达到合格标准。对施工各个步骤、各个环节的施工质量进行质量评定,以过程合格来保证工程质量的合格。

3、易发生重大质量事故的部位、环节

3.1、桩位定位出现重大偏差引起质量事故;

3.2、水文地质及工程地质条件复杂,采用了不适合的施工工艺而引起质量事故;

3.3、施工过程中,施工人员操作不当,造成桩身倾斜、断桩、夹泥、桩端未进入持力层或混凝土灌注量未到预定标高造成桩头强度过低或桩顶标高过低引起质量事故;

3.4、桩间土清除或桩头砍凿过程中,未采取适当方法造成断桩引起质量事故;

3.5、褥垫层铺设不合理造成的质量事故;

3.6、由于在后续工序施工时未保护好前面工序施工成果而造成得质量事故。

4、预防监控措施

4.1、施工组织设计必须贯彻质量第一的思想。根据本工程特点、施工工艺,对施工全过程质量问题做出预测,提出具有可行性、针对性的技术措施。

4.2、工程开工前,项目经理和技术负责人必须到现场,将工程概况、施工工艺、技术措施等情况向全体项目管理人员交底。

4.3、项目技术员针对本工程技术交底内容写出书面具体要求,并在工程开工前向全体施工人员交底。

4.4、各班组每天根据施工工艺要求和作业环境及人员状况进行班前交底,并做好记录。

4.5、定期进行检查,了解掌握生产情况,调查研究生产中出现的问题,进行改进。

4.6、施工人员须严格按操作规程进行施工,严禁违章操作,非专职人员不得擅自使用、拆卸和修理设备、机具,因违章操作造成事故的,公司根据规定进行处罚。

4.7、在施工现场的劳务队,应明确劳务队的技术负责人,并服从现场技术部门人员的管理。

4.8、施工现场发生重大质量事故后,工程项目部应立即组织抢救,同时立即上报公司质量管理部,严禁故意拖延上报、谎报或隐瞒不报。

十一、协作与配合

为保证地基处理施工能够顺利进行,需有关单位配合以下工作:

1、CFG桩施工准备

1)基坑开挖要求:

a. 开挖深度:第一步开挖标高为素混凝土垫层底标高以上0.50m。

b. 开挖范围:基础底板边线外扩0.8m。

2)施工道路及料场等要求

通往坡道的道路宽8.0m,坡度15o,保证施工时道路平整、通畅。

3)施工用水、电

施工用水需提供每台设备一寸水管供水,接至基坑边5m范围内。

施工用电每台设备不小于150kW,用配电箱接至基坑边5m范围内。

地基处理施工时,应保证水电供应,需停水、停电时,至少提前一小时书面通知我施工项目组,以便安排施工作业。

4)定位放线

基坑开挖后,由总包单位在基坑底放出该建筑主要轴线。将所放轴线、坑底标高等以书面形式向监理公司报验后移交给我公司作为下步施工依据。

5)生活区

现场施工需生活用地约50m2。

2、CFG桩施工配合及技术要求

在地基处理施工全过程中需有关单位及时配合清土,确保打桩施工的工期及作业面的平整,及时清运弃土。清土过程中,必须专人指挥并遵循以下原则:

a. 不可对设计桩顶标高以下的桩体产生损害;

b. 不能扰动桩间土;

c. 清桩间土时需严格控制标高,不得超挖。

1)清土配合

挖桩间土方前由总承包方测量有效桩头标高,经甲方监理确认后方可大面积桩间土清理。按成桩顺序进行桩间土的开挖。挖掘机挖至一定深度后,用水准仪观测找到桩顶标高,用石灰粉做好记号。桩间土用挖掘机装上车及时运至基坑边上,然后用大卡车运出场外。找到标高点后,挖掘机预留10cm桩间土,人工用铁锹配合清平,每1.5m观测一个点,允许偏差+1-2cm,确保桩顶面平整。

2)截桩头

保护土层清除后可进行桩头处理,将桩顶设计标高以上桩头截断,一般成桩15天后即可进行截桩头工作。本工程采用人工截桩方法,具体如下:

a. 用水准仪确定桩顶标高,用锯将桩头截断。严禁用钢钎向斜下方击打或用一个钢钎单向击打桩身;

b. 桩头截断后,用钢钎、手锤将桩顶从四周向中间修平至桩顶设计标高。

如果在清运打桩弃土、保护土层或截桩头时造成桩体断在设计桩顶标高以下,必须采取补救措施,先将桩顶修平、凿毛,用CFG桩桩身混凝土高一标号的素混凝土接桩至桩顶设计标高。

3)电梯井及集水坑的清理:

在整体桩间土清理完成后,由总包方测量放好线后,经甲方、监理同意后,按基础图中所标的基底标高进行施工。

CFG桩法地基处理计算书20

CFG桩法地基处 理计算书 项目名称_____________ 构件编号______________ 设计_______________ 校对________________ 审核 ___________________ 计算时间2012年12月3 口(星期一)14:42 -、设计资料 L1地基处理方法:CFG桩法 1.2基础参数: 基础类型:矩形基础基础长度L: 19 60m 基础宽度B: 31.20m 褥垫层厚度:300mm 基础覆土容巫:20.00kN/m3 1.3荷载效应组合: 标准组合轴力F k: 37500kN 标准组介弯矩K: OkN-rn 标准组合弯矩OkN m 准永久组介轴力F: 37500kN/m 1.4桩参数: 布桩形式:矩形 X向间距:1 60m, Y向间距:1 60m 桩长1: S OO BK 桩径d: 400min 桩间土承载力折减系数:0.70 桩体 试块抗压强度:Cu=25.00MPa 单桩竖向极限承载 力:700.00kN

1.5地基处理设计依据 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002 J220-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002 ) 1.6 土层参数: 天然地而标高:-0.45m 水位标高:-2 00m 桩顶标高:-5.00m 土层参数表格 层号土层名称厚度 m 容重 kN/m3 压缩模量 MPa 承载力 kPa 屮 侧摩阻力 kPa 桩端阻力 kPa 1 粉质粘土 1.00 1&00 3.6 2 80.00 1 00 21 00 0.00 2 粉质粘土 3.00 1&00 4.26 90.00 1 00 2400 0.00 3 细砂 2.00 1&00 5 00 130 00 1 00 22.00 0 00 4 细砂 3.00 1&00 8.00 17000 1 00 46 00 0 00 5 细砂 4.00 18.00 15 00 210.00 1 00 64 00 1200 00 6 粉质粘土 3.00 18 00 7 00 160 00 1 00 42.00 0 00 7 细砂 3.00 18 00 20.00 240.00 1 00 66 00 2400.00 8 细砂 6.00 1&00 25.00 270.00 1 00 75.00 2600.00 9 粉质粘土50 00 1&00 30.00 32000 1 00 7800 2700.00 注:表屮承載力指大然地基承載力特征值(kPa), m基础埋深的地基承载力修止系数桩侧阻力指桩侧阻力特征值(kPa).桩端阻力指桩端阻力特征值(kPa) 桩在土层中的相对位置 土层计算厚度 (m) 桩侧阻力kPa 桩端阻力kPa 3 1.45 22.00 0.00 4 3 00 46 00 0.00 5 3.55 64 00 1200 00 二、复合地基承载力计算 ■无然地面标高

CFG桩复合地基处理技术设计说明

CFG桩复合地基处理技术 设计说明 XXXX岩土工程有限公司 二〇年月

目录 1 前言 (1) 1.1 任务由来 (1) 1.2 主要目的及要求 (1) 2 工程概况 (2) 2.1 工程地质条件 (2) 2.1.1地形地貌 (2) 2.1.2气象 (3) 2.1.3地质构造 (4) 2.1.4地层岩性 (4) 2.1.5水文地质条件 (6) 2.1.6不良地质现象 (8) 2.2 场地工程地质评价 (8) 2.3 岩土参数 (9) 3 工艺简介 (9) 4 CFG桩复合地基设计 (11) 4.1 设计依据 (11) 4.2 设计计算 (12) 4.2.1技术要求 (12) 4.2.2设计过程 (12) 4.2.3设计参数 (22) 5 施工技术要点 (24) 5.1 褥垫层 (24) 5.2 施工关键点控制 (25) 5.3 施工要点 (26) 6 质量检验 (29)

1 前言 1.1 任务由来 XX区城市建设投资(集团)有限公司拟对XX区XX山还地安置区地基进行处理,拟建还地安置区总占地面积61679m2,总建筑面积75387.77 m2,建筑占地面积14580 m2,主要包含95栋A1型4+1F居住楼、28栋A2型4+1F居住楼及11栋A3型4+1F居住楼。 根据XX南江地质工程勘察院2009年8月提交的《XX区XX山居住房工程地质勘察报告(一次性勘察)》(以下简称一次性勘察报告)和XX市华弘建筑规划勘测设计有限公司2011年12月26日提交的《XXXX 区板栗山安置区强夯区域(施工)工程地质勘察报告(施工勘察)》(以下简称施工勘察报告),对场地内各拟建4+1F居住楼进行编号(建筑物编号见平面图)。房屋设计正负零高程513.50m ~518.50m,外围环境高程513.00m~520.20m。据设计意图,拟建居住楼安全等级为二级,拟采用框架结构,基础型式采用柱下独基及条形基础,选用强风化砂岩作为持力层,其承载力特征值不得小于250KPa。 1.2 主要目的及要求 根据勘察报告,板栗山区域的地质条件复杂,场地地形起伏大,按设计拟建的场地标高,场地低洼及部分沟道地段需要大面积填方,填方厚度最大约24米。填土的变形将严重影响建筑物的使用。对填土必须进行可靠、有效的处理。因而,需对地基进行加固处理,以提高地基的承载能力和消除不均匀变形。本工程采用CFG桩法复合地基处理。

CFG桩复合地基处理设计方案

目录 一、概述.................................................................................................. 错误!未定义书签。1工程概况 ......................................................................................... 错误!未定义书签。2CFG桩复合地基设计 (1) 3场地工程地质及水文地质条件 (2) 4地基加固处理方法、目的及要求 (4) 二、地基加固机理及工艺流程 (4) 1加固机理 (4) 2施工工艺流程 (5) 三、设计计算 (6) 1加固范围 (6) 2加固深度 (6) 3加固设计计算书 (6) 四、桩体直径、材料、填料量及桩体抗压强度 (9) 五、褥垫层设计 (9) 六、质量检验 (9) 七、施工方案 (9) 1施工方法 (10) 2施工机具、设备配置 (10) 3劳动力配备 (10) 4施工用水、用电来源 (10) 八、施工组织保证体系 (10) 1组织机构 (10) 2主要施工人员配备 (11) 九、施工进度安排 (11) 1工期 (11) 十、质量保证体系(附图:施工现场质量保证体系一览表) (12) 1质量等级 (12) 2保证措施及体系 (12) 十一、安全保证措施(附图:工程施工安全保证体系) (13) 十二、文明、环保施工措施 (13) 附图:CFG桩平面布置图

恒宇·时代天街1#楼 CFG(水泥粉煤灰碎石)桩复合地基加固处理 设计及施工组织方案 一、概述 1、工程概况 拟建的恒宇·时代天街项目场地位于成都市大邑县晋原镇西岭大道与川西环线交汇口西北侧,该工程由成都恒霈房地产开发有限公司开发兴建。拟建场地北侧为香槟大道楼盘,西侧为正在修建的工地,南侧为西岭大道,东侧为川西环线道路,交通十分方便。规划建设净用地面积42930.00㎡,规划总建筑面积157498.19㎡,其中地上建筑面积约120216.93㎡,地下建筑面积约34995.07㎡。各拟建建筑物性质见表1.1。本工程由湖南方圆建筑工程设计有限公司设计。 拟建物性质一览表表1.1 根据四川科建地基基础工程有限公司2014年10月提供《恒宇?时代天街1#楼补充勘察》(电子版)报告,粉质粘土等物理特性力学性能无法满足设计要求,粉质粘土、粉砂等加固处理,以达到施工结束后满足建筑结构设计单位技术要求:承载力特征值≥450KPa,压缩模量≥18.0MPa。 采用CFG桩复合地基处理方法对基底标高以下粉质粘土(可塑)、粉砂、含卵石粉质粘土进行处理。桩端持力层为含卵石粉质粘土或可塑粉质粘土,桩端进入持力层内不小于1.0m。 2、CFG桩复合地基设计 2.1 设计依据 ①《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012);

CFG桩复合地基处理计算书算例

---------------------------------------------------------------------- 计算项目: 7号楼CFG桩复合地基处理计算 ---------------------------------------------------------------------- [ 计算简图 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ] ---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ] 地基处理方法:CFG桩法 [ 基础参数 ] 基础类型:矩形基础 基础埋深: 7.600(m) 基础宽度: 38.800(m) 基础长度: 18.600(m)

基础覆土容重: 20.000(kN/m3) 基底压力平均值: 530.0(kPa) 基底压力最大值: 530.0(kPa) [ 土层参数 ] 土层层数: 9 地下水埋深: 12.000(m) 压缩层底深度(压缩层底到地面的距离): 32.800(m) 沉降经验系数: 0.200 地基承载力修正公式: 承载力修正基准深度d0: 0.500(m) 序号土类型土层厚容重饱和容重压缩模量承载力鏱鏳(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (MPa) (kPa) 1 素填土 1.400 19.0 --- 3.000 80.0 0.000 1.000 2 粉土 2.000 20.0 --- 6.500 110.0 0.000 1.000 3 粘性土 4.500 19.0 --- 6.200 110.0 0.000 1.000 4 粉土 5.000 20.0 21.0 7.100 120.0 0.000 1.000 5 细砂 5.500 19.0 20.0 25.200 180.0 0.000 1.000 6 粉土 2.300 20.0 21.0 7.600 140.0 0.000 1.000 7 细砂 14.000 18.0 19.0 27.100 220.0 0.000 1.000 8 粉土 1.700 18.0 19.0 7.900 180.0 0.000 1.000 9 细砂 8.800 18.0 19.0 29.200 260.0 0.000 1.000 ***鏱-- 基础宽度地基承载力修正系数 ***鏳-- 基础深度地基承载力修正系数 [ CFG桩参数 ] 桩布置形式:矩形 桩竖向间距: 1.300(m) 桩水平间距: 1.300(m) 桩直径: 410(mm) 桩长: 24.000(m) 承载力计算公式: 单桩承载力特征值: 800.000(kN) 桩间土承载力折减系数: 0.900 垫层厚度: 370(mm) 垫层超出桩外侧的距离: 300(mm)

CFG桩复合地基处理工程

说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其 掺量应根据施工要求通过试验室确定。 2、褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证 浇筑过程顺利进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 四、质量要求

五、CFG桩复合地基施工流程图 设备、人员进场一测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下, 按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔;成孔深度在钻杆上 应有明确标记,成孔深度误差不超过0.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm;垂直度偏差小于l%。 3、混凝土灌注:成孔至设计深度后,现场指挥员应通知钻机停钻提升钻杆,并 同时通知司泵开始灌注混凝土并保持连续灌注。灌注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高70cm左右 (至槽面上30cm左右)八以保证桩顶标高和桩顶混凝土质量均符合设计要求;灌注混凝土之前,应检查管路是否顺畅稳固; 每班第l根桩灌注前,应用水泥砂浆湿润管路。压灌混凝土时一次提钻高度小于25cm,混凝土埋钻高度大于1.0m;现场设专人负责检查混凝土灌注质量及意外情况的处理;商品混凝土进场后应立即灌注(2h内),严禁长时间搁置;

CFG桩复合地基施工工艺及方法Word

CFG桩施工 CFG桩的施工常采用的施工方法有:长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩、振动沉管灌注成桩等。常用CFG桩施工工艺比较见下表: 常用CFG桩施工工艺比较 (1)长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 钻机就位:移动钻机就位,用塔机塔身的前后和左右的垂直标杆检查塔身导杆,校正位置,使钻杆垂直对准桩位中心。 C 混合料搅拌:按试验配合比搅拌混合料,上料顺序为:先装碎石或卵石,再加水泥、粉煤灰和外加剂,最后加砂搅拌均匀,放入搅拌桶。每盘料搅拌时间不小于60s。混凝土坍落度控制在160~200mm。在泵送前混凝土泵料斗、搅拌机搅拌筒备好熟料。 D 钻进成孔:关闭钻头阀门,移动钻杆至钻头触及地面,启动马达先慢后快钻进,减少钻杆摇晃,检查钻孔的偏差。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,可放慢进尺,避免导致桩孔偏斜、移位,甚至使钻杆、钻具损坏。

E 灌注及拔管:成孔到达设计桩底,停止钻进,泵送混合料,当钻杆芯充满混合料后开始拔管,不可先拔管后泵料。混合料的泵送量与拔管速度相匹配,拔管速度控制在2~3m/min。成桩过程须连续进行,施工中因其他原因不能连续灌注,须避开饱和砂土、粉土层停机。灌注成桩后,用水泥袋盖好桩头,进行保护。 F 移机:一根桩施工完毕后,钻机移位,进行下一根桩施工。 长螺旋钻管内泵压CFG桩施工工艺流程图 (2)振动沉管灌注成桩施工工艺 ①工艺流程 沉管灌注成桩工艺流程见下图: ②工艺要点 A 布置桩点:场地清理整平,按桩点设计布置图放样布点。 B 桩机就位:移动桩机就位,连接桩头,调整沉管、桩头与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。

CFG桩复合地基施工工法

CFG桩复合地基施工工法 1. 适用范围 CFG桩复合地基处理技术应用广泛,适用于处理淤泥质黏土、软土及承载力在200kPa左右的较密实性土。 2. 工艺原理 CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称,它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌合形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。 3. 施工方法及操作要点 CFG桩的施工方法按施工设备的不同主要有振动沉管和长螺旋钻管内泵压两种工艺。 3.1 振动沉管CFG桩施工工艺 3.1.1 施工设备 施工设备为振动沉管机,分为DZ、DZKS、DZJ系列。其中DZ系列为普通垂头;DZKS系列又名中空锤,除具有普通DZ系列的功能外,中间有Φ500mm的通孔,可以配合重锤或内夯管进行夯扩桩施工;DZJ系列可通过液压遥控调整偏心力矩,可在运转条件下,实现偏心力矩的调整。 3.1.2 施工程序 (1)施工准备 施工前应具备下列资料和条件: 建筑物场地工程地质勘察报告。 CFG桩布桩图。图应注明桩位编号以及设计说明和施工说明。 建筑场地邻近的高压电缆、地下管线、地下构筑物及障碍物等调查资料。 建筑物场地的水准控制点和建筑物位置控制坐标等资料。 具备“三通一平”条件。 施工技术措施包括以下内容: 确定施工机具和配套设备。 材料供应计划。标明所用材料的规格、技术要求和数量。 试成孔应不少于两个,以复核地质资料以及设备、工艺是否适宜,核定选用

的技术参数。 按施工平面图放好桩位,若采用钢筋混凝土预制桩尖,需埋入地表以下30c m左右。 确定施打顺序。 复核测量基线、水准点及桩位、CFG桩的轴线定位点,检查施工现场所设的水准点是否会受施工影响。 振动沉管机沉管表面应有明显的进尺标记,并以米为单位。 3.1.3 CFG桩施工 桩机进入现场,根据设计桩长、沉管入土深度确定机架高度和沉管长度,并进行设备组装。 桩机就位,调整沉管与地面垂直,确保垂直度偏差不大于1%。 启动马达沉管到预定标高,停机。 沉管过程中做好记录,每沉1m记录电流表上的电流一次。并对土层变化处予以说明。 停机后立即向管内投料,直到混合料与进料口齐平。混合料按设计配比经搅拌机加水拌合,拌合时间不得少于1min,如粉煤灰用量较多,搅拌时间还要适当放长。加水量按坍落度3~5cm控制,成桩后浮浆厚度以不超过20cm为宜。 启动马达,留振5~10s,开始拔管,拔管速率一般以1.2~1.5m/min(拔管速度为线速度,不是平均速度),如遇淤泥或淤泥质土,须在拔管过程中空中投料,以保证成桩后桩顶标高达到设计要求。成桩后桩顶标高还应考虑计入保护桩长。 沉管拔出地面,确认成桩符合设计要求后,用粒状材料或湿粘性土封顶。然后移机进行下一根桩的施工。 施工过程中,抽样做混合料试块,一般一个台班做一组(3块),并测定28d 抗压强度。 3.1.4 施工中常见的几个问题 (1)施工扰动土的强度降低 振动沉管成桩工艺与土的性质具有密切关系,土的密实度对土的挤密性影响很大。密实的砂土或粉土会振松,松散的砂土或粉土可振密。 (2)缩颈和断桩

建筑工程管理CFG桩复合地基承载力及施工检测

(建筑工程管理)CFG桩复合地基承载力及施工检 测

CFG桩复合地基承载力及施工检测 闫明礼1,申计春2,刘伟3,闫雪峰4 中国建筑科学研究院地基所,北京,100013;2.邢台钢铁X公司,邢台,054027;3.北京科技大学基建处,北京,100083;4.冶金部建筑研究总院地基所,北京,100088) 提要 本文讨论了CFG桩复合地基承载力确定,以及复合地基检测应注意的几个问题。 关键词:CFG桩复合地基,承载力,施工检测,褥垫厚度 Abstract:Inthispaper,bearingcapacityofCFGpilecompositefoundationanditstestingafterconstructiona rediscussed. Keywords:compositefoundationofCFGpile;bearingcapacity;constructiontesting;thicknessofflexiblec usion 中图分类号:TU4文献标识码:A 作者简介:闫明礼(1942-),男,汉族,河北乐亭人,研究员,博士生导师,硕士学位。壹、引言 CFG桩复合地基技术已在全国广泛推广应用,国家行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的颁布,为工程技术人员进行CFG桩复合地基设计、施工及检测提供了技术依据。但在复合地基承载力的确定及复合地基检测方面,在不同地区基于某些地区性经验,存在壹些差异。本文将根据自己壹些粗浅体会就上述问题做壹些讨论。 二、复合地基承载力的确定 根据《建筑地基基础设计规范》(GBJ79-2002)(简称地基规范)和《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)(简称地基处理规范),复合地基承载力确定可分为设计阶段和竣工验收阶段进行讨论。 1、设计阶段 在复合地基设计阶段,地基规范规定:复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定;地基处理规范规定:复合地基承载力特征值,应通过现场复合地基载荷试验确定。初步设计时,也可按下式估算: fspk=mRa/Ap+β(1-m)fsk(1) 式中:fspk—复合地基承载力特征值(kpa); m—面积置换率; Ra—单桩竖向承载力特征值(kN); Ap—桩的截面积(m2); β—桩间土承载力折减系数,宜按地区经验取值,如无经验时可取0.75~0.95,天然地基承载力较高时取大值; fsk—桩间土承载力特征值(kPa),宜按当地经验取值,如无经验时,可取天然地基承载力特征值。 实际工程中,有条件时先在拟建场地做现场载荷试验,可为设计提供可靠的设计参数。而很多情况是在无试验资料条件下按(1)式估算复合地基承载力,但要结合工程实践经验,合理确定Ra、fsk、β等参数的取值。希望公式计算值接近但不大于载荷试验结果,而大量试验结果表明,公式计算结果壹般不大于载荷试验结果。 2、竣工验收阶段 由之上讨论可知,在复合地基设计阶段,确定复合地基设计参数时,用公式(1)估算复合地基承载力是符合规范要求的。在竣工验收阶段,能否只做单桩静载试验.用单桩承载力Ra和地质报告提供的天然地基承载力fak(或桩间土静载试验结果fsk)按公式(1)计算确定复合地基承

CFG桩规范

一、一般规定 1、水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、沙土与桩端具有相对硬土层、承载力标准值不低于70KPa的淤泥质土、非欠固结人工填土等地基。 2、水泥粉煤灰碎石桩桩端应位于相对硬的土层上。 3、水泥粉煤灰碎石桩复合地基按承载力设计师必须进行地基变形验算。 二、设计 1、水泥粉煤灰碎石桩桩径d宜取350-600mm、 2、桩的平面布置,可只布置在基础范围内。 3、桩距s应根据设计要求的复合地基承载理、土性、施工工艺等确定,宜取3-6倍桩井。当在饱与粘性土中挤土成桩时,桩距s不宜小于4倍桩径。 4、桩体试块抗压强度平均值应满足下式要求: fcu≥3Rk/Ap 式中fcu-桩体混合料试块(边长150mm立方体)标准养护28d无侧限抗压强度平均值(KPa) RK-单桩承载力标准值(KN),应按本规范9、2、8条取值。 5、桩顶应设置垫层,褥垫层厚度宜取100-300mm,当桩径、桩距大时褥垫层厚度宜取高值。 6、褥垫层材料宜用粗砂、中砂、级配砂石,碎石的最大粒径不宜大于30mm、

7、水泥粉煤灰碎石桩复合地基承载力标准值,宜通过现场复合地基载荷实验确定,初步设计时也可按下式估算: fsp,k=mRk/Ap+β(1-m)fs,k 式中fsp,k——复合地基承载力标准值(KPa); m——桩土面积置换率; β——桩间土强度发挥系数,宜取0、9-1、0对变形要求高的建筑物可取低值; fs,k——桩间土承载力标准值(KPa)。 8、单桩承载力标准值Rk的取值,应符合下列规定: (1)当用单桩静载荷实验确定单桩极限承载力标准值Ruk后,Rk可按下式计算: Rk=Ruk/γsp 式中γsp——调整系数,宜取1、50-1、60,一般工程或桩间土承载力高、基础埋深大以及基础下桩数较多时应取低值,重要工程、基础下桩数较少或桩间土为承载力较低的粘性土时应取高值。 (2)当无单桩载荷试验资料时,可按下式计算; Rk=Up∑qsili+qpAp 式中Up——桩的周长(m); qsi——桩侧第i层土德济限侧阻力标准值(KPa)可参照岩土工程 勘察报告; qp——桩的极限端阻力标准值(KPa),可参照岩土工程勘察报告; li——第i层土的厚度(m)。

CFG桩地基处理详解

1 工程概况 长威制药项目由成都蓉药集团四川长威制药有限公司投资新建,场地位于乐山市乐高大道西北侧,茶山路南侧,紧邻乐山市瑞鸽皮革工业有限公司。拟建项目分为一、二期,主要由办公质检楼、食堂活动室、制剂车间、综合制剂车间、仓库、危险品库、动力车间、前处理提取车间、消防水池及污水处理池等组成。根据本项目招标文件,消防水池、仓库、危险品库、仓库二期拟采用CFG桩进行复合地基处理。因本项目详细地勘资料及结构施工图未正式出图,故仅能根据招标文件要求,结合我院在乐山地区多个工程项目长期积累的工程经验进行复合地基处理设计。 根据招标文件提供的部分图纸,我院拟根据常规厂房设计要求,对复合地基采取的处理方式、地基处理的布桩方式、该布桩方式所能达到的承载力进行初步设计,以便给业主后期决策提供参考意见。 2 场地工程地质及水文地质条件 2.1 区域地质地貌 据区域地质资料,场区构造属扬子准地台(Ⅰ级)四川台坳(Ⅱ级),跨川中台拱(Ⅲ级)与川西台陷(Ⅲ级)两处Ⅲ级大地构造单元,通过区内的新桥断层是该Ⅲ级大地构造单元的分界线,也是威远~龙女寺台穹(Ⅳ级)与龙泉山穹褶束(Ⅳ级)的分界线。构造线展布呈北东向,表现为平缓的单斜构造,岩层倾向北西,倾角平缓。地层主要为白垩系下统灌口组粉砂质泥岩(K1g)夹泥质粉砂岩和夹关组块状细~中粒长石石英砂岩(K1J);覆盖层为第四系全新统填土、残积土、冲积土,厚度最大5.20米,与下伏基岩呈不整合接触。 场区为一单斜构造,岩层倾向北西,倾角小于10度,但断层附近岩层倾角普遍变陡,新桥断层为区域性主断层,其长度大于100公里,自东北向西南延申横穿场地,该断层为川西台陷和川中台拱的分区断层,断层走向北东45°左右,断面北西倾,倾角35°~60°,北西盘上白垩统夹关组往南东逆冲于南东盘灌口组之上,垂直断距约200m,西盘地层均发育牵引褶曲,破碎带数米至数十米。该断层南西段地貌特征明显,西北盘往往形成山脊和陡崖,南东盘则多

CFG桩复合地基处理工程计算书

计算书: 1、面积置换率计算 依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) sk p a spk f m A R m f )1(-+=βλ,p p p n i pi si A q l q up Ra α+=∑=1 式中:spk f ——复合地基承载力特征值,取值为180kPa; λ——单桩承载力发挥系数,取0、80; p a ——桩端端阻力发挥系数,取1、0; m ——面积置换率; a R ——单桩承载力特征值(kN); p A ——桩截面积,Ap=0、09616m 2(桩径d=0、35m); β——桩间土强度得发挥系数,按规范取0、90; sk f ——处理后桩间土承载力特征值,取值60kPa(桩间土按素填土取值); p u ——桩得周长; si q ——桩侧土侧阻力特征值; i l ——第i 层土得厚度; p q ——桩端端阻力特征值,(以可塑粘土、硬塑粘土、强风化泥质砂岩作为桩端持力层)。 单桩承载力R a 计算与取值表

取Ra =200kN 进行计算。 sk p a spk f m A R m f )1(-+=βλ 180≤0、8×m ×200/0、09616+0、9×(1-m)×60 12、12≤154、81m m ≥0、0783 m=0、0783,则单根桩承担得处理面积Ae=Ap/m=0、09616/0、0783≈1、228m 2。2、桩位布置 =m d 2/e d 2 式中:m ——实际置换率; n ——同一承台内桩数量; A P ——桩截面积,0、09616m 2(桩径d=0、35m); A ——承台面积; d ——桩身平均直径(m); d e ——一根桩分担得处理地基面积得等效直径(m);正方形布桩d e =1、13s,矩形布桩d e =1、1321s s ,s 、s 1、s 2分别为桩间距、纵向桩间距与横向桩间距。CFG 桩复合地基设计桩布置

CFG桩地基处理方案(最新版)

车管业务综合服务大厅工程素混凝土桩施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 河北建设集团股份有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、方案依据 (2) 三、设计要求 (2) 四、地基处理技术方案 (2) 五、施工组织 (3) 六、施工人员及配套设备 (4) 七、质量保证体系及措施 (5) 八、施工进度 (9) 九、安全保证体系及施工措施 (10) 十、专项应急预案措施 (11) 十一、协作与配合 (13)

一、工程概况 拟建石家庄市公安局交通管理局车管业务综合服务大厅,石家庄市桥西区石获南路228号,石家庄市公安局交通管理局院内。 本工程地上3层,地下2层,框架结构,筏板、条形和独立基础。±0.000相对于绝对标高为86.261m,基础坐落于③层粉质粘土上,天然地基承载力fak=130kPa,不能满足360kPa的设计承载力要求,根据本工程设计要求及本工程的工程地质情况,采用CFG桩工艺进行地基处理,处理完毕后形成复合地基,复合地基承载力特征值不小于360kPa,相邻柱基相邻柱基沉降差不大于16mm。 二、方案依据 1、施工图纸 2、相关的技术标准: 1)中华人民共和国标准《建筑地基基础设计规范》GB5007-2011; 2)中华人民共和国标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 3)中华人民共和国标准《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012; 3、本工程《岩土工程勘察报告》 三、设计要求 根据设计要求,本工程天然地基承载力不能满足设计要求,拟采用CFG桩进行地基加固处理。 设计要求本工程复合地基承载力特征值不小于360kPa,相邻柱基相邻柱基沉降差不大于16mm。 四、地基处理技术方案 1、本工程采用CFG桩复合地基处理。 共布置CFG桩1614根,桩径为400mm,桩间距1.20×1.20m,矩形布桩,面积置换率不小于8.70%;基础底标高-10.4m、-10.9m、-11.4m,板下设70mm厚防水层和100mm厚素砼垫层;设计施工桩长L=9.0m,有效桩长L=8.5m、施工桩长L=8.5m,有效桩长L=8.0m、施工桩长L=8.0m,有效桩长L=7.5m。 2、经计算:场地经地基处理后,复合地基承载力标准值≥360kPa;沉降量不大于50mm; 3、CFG桩施工采用长螺旋钻机成孔、泵送混凝土成桩工艺。详见施工工艺流程图。

CFG桩基断桩处理方案

C F G桩基断桩处理方案 The latest revision on November 22, 2020

郑州某工程3#区一期工程土石方及桩基工程 CFG 桩 基 断 桩 处 理 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间: 审批时间: 一、工程概况 郑州某工程3#区一期工程土石方及桩基工程位于郑州市新郑龙湖镇“郑州某工程”一期项目内,东临裴度路,南邻某工程三路,西邻环西路,北邻某工程二路,应某工程业主要求,我局配合桩基检测期间现场土方开挖、CFG 桩顶破除工作。 工程整体建设概况见表。 序序号 项目 主要内容 1 工程名称 郑州某工程3#区一期工程土石方及桩基工程 2 工程规模 及特征 地上四层,地下一层,建筑面积约平方米,其中地上建筑面积约平方米, 地下建筑面积约平方米。 其中土方量约万立方米,建筑垃圾工程量约立方米,CFG 桩基,桩径400mm ,设计桩长16米,施工桩长米,约6886根。 3 工程位置 项目位于郑州市新郑龙湖镇“郑州某工程”一期项目内,东临裴度路,南 邻某工程三路,西邻环西路,北邻某工程二路。 4 建设单位 郑州某工程有限公司 5 设计单位 深圳市建筑设计研究总院有限公司 6 监理单位 河南新恒丰建设监理有限公司 7 施工单位 中国建筑第八工程局有限公司 二、编制依据 环西路 裴 某工程三路 某工程二路 拟建郑州某工程3#区一期工程土石方及桩基工程

1、业主提供的施工图纸; 2、《工程勘察报告》; 3、施工现场的具体情况; 4、实施的有关标准与法规: 1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4)《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB 50202-2002) 5)《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 6)《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006) 7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GT50326-2013) 8)《水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基技术规定》(Q/JY06-1997) 5、某工程及我局有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 其它与本工程有关的现行工程技术,施工验收标准及规范。以上技术规范标准与新技术规范标准不一致时,以新技术规范标准为准。 三、断桩原因分析 经对断桩进行分析,结合我局以往施工经验,其原因如下:CFG桩复合地基施工过程中,在打桩和土方开挖时,土层受桩机和开挖机械挤压产生侧压力,由于CFG桩桩身较脆,在侧压力作用下容易产生断裂,形成浅层断桩。 四、处理措施

CFG桩复合地基技术及应用

CFG桩复合地基技术及应用 建筑物在不良地基上修建,承载力和变形不能满足设计要求时,就需要对地基进行处理。建筑物的造型及其荷载的日益增大和不均匀,对变形的要求也越来越高,即使一些良好的地基,也可能在某些特定条件下需要进行处理。目前正在施工的中直联建关厢小区D区就是一个需要进行地基处理的例子,该工程天然地基承载力为180Kpa,设计需要该工程地基承载力达到360~380Kpa,为满足上部荷载的需要,就必须对该天然地基进行处理,以提高其承载力。 一、C FG桩复合地基基本情况 1、复合地基 所谓地基处理,就是利用置换、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学等方法对地基土进行加固,用以改善地基土的剪切性、压缩性、渗透性、振动性和特殊土地基的特性。 近些年来,一种名为“复合地基”的地基处理方法经常用于工程实践中。 复合地基,是由两种刚度不同的材料(桩体和桩间土)所组成,在相对刚性基础下两者共同分担上部荷载并协调变形的地基。复合地基与天然地基同属地基范畴,故两者之间有内在联系,但又有本质区别;复合地基与桩基都是采用以桩的形式处理地基,但复合地基是主要由土层和桩共同承担上部荷载,而桩基主要靠摩擦或端承由桩来承受上部荷载。复合地基中桩体与基础往往不是直接相连的,他们之间通过垫层(碎石或砂石垫层)来过渡;而桩基中桩体与基础是直接相连的,两者形成一个整体。因此,它们的受力特性也存在着差异。复合地基的主要受力层在加固体内,而桩基的主要受力层是在桩尖以下一定范围。 复合地基一般按成桩所采用的材料分为: (1)、散体土类桩——如碎石桩、砂桩等; (2)、水泥土类桩——如水泥搅拌桩、旋喷桩等; (3)、混凝土类桩——如CFG桩等 CFG桩,全称水泥粉煤灰碎石桩,是将水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水按一定配合比拌和而成的高粘结强度桩。其中碎石为粗骨料,石屑或砂为细骨料,水泥为胶凝材料。 2、C FG桩在复合地基的作用 CFG桩复合地基可以有效地提高地基承载力,其对地基承载力的作用主要有以下几个方面: (1)、置换作用 在CFG桩复合地基中,在荷载作用下,桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。由于桩的作用使复合地基承载力提高,变形减少,这在工程中

CFG桩地基处理方案

海亮广场一期(Ⅱ)1#楼 C F G桩地基处理工程 内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司 二O一一年三月

目录 1、工程概况 (1) 2、工程地质和水文地质条件 (2) 3 、复合地基设计计算 (2) 3.1、设计计算依据 (2) 3.2、地基处理设计参数的选取 (3) 3.3、设计计算 (3) 3.4 设计计算结果 (6) 4 、施工组织方案 (7) 4.1 施工组织设计编制依据 (7) 4.2 施工工程量 (7) 4.3 施工人员计划 (7) 4.4 施工设备计划 (8) 4.5 施工材料、水、电计划 (8) 4.6 CFG桩施工工艺及工序 (9) 4.7施工总体部署 (9) 5 、施工质量要求及主要控制措施 (12) 5.1施工质量要求 (12) 5.2施工质量管理体系 (13) 5.3质量检验与试验 (13) 5.4关键过程和特殊过程工序质量控制措施 (14) 6 、进度计划 (15) 7 、施工安全、消防与文明施工管理 (15) 8 、业主应提供的条件 (17) 附件:计算书 附图:海亮广场二期CFG地基处理工程布桩图

1、工程概况 受建设单位委托,我公司对海亮广场一期(Ⅱ)工程1#楼进行CFG桩地基处理的设计。拟建的海亮广场一期(Ⅱ)工程1#楼位于呼和浩特市中山路南侧,海亮广场一期工程西南侧。拟建建筑物高33层,地下3层,基础处理范围东西长43.4米,南北宽44.1米,框架结构。 根据勘察单位提供的勘察报告,本工程基础底部深度-14.5米,做完基坑边坡支护,然后进行CFG桩地基处理的施工. 根据甲方提供的《岩土工程勘察报告》所提供的地质资料显示:在开挖深度-14.50米处,拟建工程所揭露的地基土主要为②粉土层,承载力特征值为160kPa。③粉细砂层,承载力特征值为160kPa。④砾砂层,承载力特征值为380kPa. ⑤粉质粘土层,承载力特征值为220kPa。由于持力层及下卧层不能满足建筑物地基的承载力和沉降要求,须进行地基处理。本次设计拟采用钻孔压灌CFG桩处理方案,选择⑤粉质粘土层作为桩端持力层,要求处理后建筑物最终沉降量≤50mm。 根据设计院提供的地基承载力为670KPa。根据1#楼周边地下室结构重量,1#楼深度修正值为4.1米。最终按照正式图纸确定。

CFG桩复合地基处理工程施工工序

土建施工地基与基础处理 CFG桩复合地基处理工程施工工序 目录 CFG桩复合地基处理工程 (1) 一、材料要求 (2) 二、施工机具 (2) 三、作业条件 (2) 四、质量要求 (2) 五、CFG桩复合地基施工流程图 (2) 六、操作工艺 (2) 七、成品保护 (3) CFG桩复合地基处理工程

说明:目前建筑工程中CFG桩的复合地基多采用低级别混凝土代替CFG桩填料,本节均以此为据。 一、材料要求 1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料:缓凝剂、粉煤灰等,均应符合标准要求,其掺量应根据施工要求通过试验室确定。 2、褥垫层材料:5~32mm碎石或级配砂石,均应符合标准要求。 二、施工机具 长螺旋钻机、混凝土输送泵、搅拌机、三级电箱、小型挖掘机、钢钎、小推车等。 三、作业条件 1、基槽开挖至设计桩顶标高以上40cm,基槽宽度不小于50cm。 2、长螺旋钻机、混凝土输送泵、混凝土输送管路等设备应经检查、维修,保证浇筑过程顺序进行。 3、检查电源、线路,并做好照明准备工作。 4、配齐所有管理人员和施工人员,并对所有人员进行安全交底。 5、CFG桩施工前清整施工道路,保证混凝土运输通畅。 四、质量要求 设备、人员进场→测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高→凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终孔至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌混凝土至孔口。 六、操作工艺 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打入地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。

CFG桩地基处理施工工艺

CFG桩地基处理施工工艺 要】随着我国经济的快速发展和我国建筑行业的不断前进,建筑行业对桩基的要求也越来越高。CFG桩地基作为现代一种新型的桩地基加固技术,已经被广泛的应用在了民用的建筑中来。因为在实际的建筑施工过程中,因为地基状况的不断发生,经常会出现建筑地基不能满足上部结构承载力的现象,因此,就特别需要对高层建筑等进行地基加固处理。CFG桩作为复合地基粘结强度桩的代表,在民用建筑施工过程中得到了发展空间。本文通过对CFG桩和地基处理相关的阐述,进一步分析了CFG桩地基处理的施工工艺。 关键词】CFG桩;地基处理;施工工艺 因为CFG桩是一种能够对地基承载力进行提高的地基处理技术,CFG桩一般都是由水泥、碎石、粉煤灰、石屑等加水进行混合搅拌,从而形成粘结强度很高的桩。复合地基的形成就是有桩、桩间土和褥垫层三部分构成,构成的复合地基应用范围更加的广泛,这是因为复合地基具有承载力高、承载幅度大、地基变形小的特点。 1.CFG桩概述 CFG桩简单的说就是水泥粉煤灰碎石桩,其主要的材料就是碎石、石屑、粉煤灰等,CFG桩的桩型主要介于刚性桩和柔性桩之间,并可以通过对各种原材料的配比来改变CFG桩自身的强度。CFG桩具有造价低廉、承载能力高、施工速度快和施工质量容易控制的特点,所以在现代的民用建筑中运用非常广泛。 对于现代建筑中的民用建筑来说,因为建筑的设计结构具有复杂性

和多样性,因此,在实际的结构施工中会出现各种各样的问题,需要相关人员对结构进行一定的处理分析,并根据建筑的结构的受力特点,对力学模型分析软件进行合理的选择,从而保证结构的计算能够逐渐趋于合理,保证建筑达到经济、实用、安全、美观的效果。 2.CFG桩地基处理施工工艺 2.1 施工准备 CFG桩施工前的准备工作包括以下几个方面: 第一,对场地表层的种植土进行清理,做好场地的整平工作和场地的排水工作。如果地表有斜坡的存在,就要求对地表进行施工处理,目的是要使地表与横断面水平。之后进行地基压实系数的测定工作,要保证压实系数不少于0.9。如有台阶的设计需要时,台阶的高为0.6m为最好,并且台阶的宽度和长度还要满足长螺旋钻机安全作业的要求。 第二,CFG桩具体位置的放置需要根据设计图纸进行标记,并有相关的技术人员进行操作,用竹桩或撒石灰画圈做出相应的标记,因为CFG桩的特殊性,需要对地面进行相应的处理,要保证地面的整平,并对桩钻进的深度进行相应的计算工作。在施工过程中,要时刻与施工人员进行沟通,特别注意施工的注意事项,例如桩位、钻进深度、施工顺序和施工注意事项等。 第三,技术人员需要按照一定的设计要求对沉降观测工作进行提前的准备,建立沉降观测网,埋设相应的桩,并进行测量。这些工作都做好之后,还需要进行CFG桩施工前的地质检测工作,将相关的资料进行审查和记录。

CFG桩复合地基处理工程计算书

CFG桩复合地基处理工程计算书

计算书: 1、面积置换率计算 依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) sk p a spk f m A R m f )1(-+=βλ, p p p n i pi si A q l q up Ra α+=∑=1 式中:spk f ——复合地基承载力特征值,取值为180kPa ; λ ——单桩承载力发挥系数,取0.80; p a ——桩端端阻力发挥系数,取1.0; m ——面积置换率; a R ——单桩承载力特征值(kN ); p A ——桩截面积,Ap=0.09616m 2(桩径d=0.35m ); β ——桩间土强度的发挥系数,按规范取0.90; sk f ——处理后桩间土承载力特征值,取值60kPa (桩间土按素填土取值); p u ——桩的周长; si q ——桩侧土侧阻力特征值; i l ——第i 层土的厚度; p q ——桩端端阻力特征值,(以可塑粘土、硬塑粘 土、强风化泥质砂岩作为桩端持力层)。 单桩承载力R a 计算和取值表 代表性 土层 层厚 桩侧土侧阻力特征桩端端阻力特征值p q 单桩承载力特征值

孔 指标 值si q(kPa)(kPa)a R(kN) ZK1 素填 土 0.12 12 / 267.79 软塑 粉质 粘土 1.90 25 / 硬塑 粘土 2.48 45 950 ZK3附近23轴线素填 土 1.40 12 / 264.77 可塑 粉质 粘土 2.90 30 / 硬塑 粘土 1.20 45 950 ZK4附近36轴线素填 土 1.40 12 / 264.77 硬塑 粘土 2.80 45 950 ZK5 素填 土 2.13 12 / 261.38

相关文档