文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一般抹灰施工工艺

一般抹灰施工工艺

一般抹灰施工工艺
一般抹灰施工工艺

一般抹灰施工工艺

1本标准适用于建筑工程中室内一般抹灰的施工

2施工准备

(1)材料

1)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥强度等级不低于32.5。严禁不同品种、不同强度等级的水泥混用。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应进行取样复试。水泥的凝结时间和安定性复验合格。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。

2)砂:平均粒径为0.35~0.5mm的中砂,砂的颗粒要求质地坚硬、洁净,含泥量不得大于3%,不得含有草根、树叶、碱质和其他有机物等杂质。使用前应按使用要求过不同孔径的筛子。

3)石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时用筛网过滤,孔径不大于3mm,储存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d。使用时石灰膏内不应含有未熟化的颗粒和其他杂质。

4)磨细生石灰:其细度应通过4900目/cm2的筛子。用前应用水浸泡使其充分熟化,其熟化时间宜为7d以上。

5)纸筋:通常使用白纸筋或草纸筋,使用前三周用水浸透并敲打拌合成糊状,要求洁净、细腻,也可制成纸浆使用。

6)麻刀:柔软干燥,不含杂质,长度约10~30mm。使用前4~5d敲打松散,并用石灰膏调好。

7)界面剂:界面剂应有产品合格证、性能检测报告、使用说明书等质量证明文件。进场后及时进行检验。

8)钢板网:钢板网厚度为0.8mm,单个网眼面积不大于400mm2,表面防锈层良好。

(2)机具设备

1)机械:砂浆搅拌机、麻刀机、纸筋灰搅拌机。

2)工具:筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、灰勺、水勺、托灰板、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、塑料抹子、刮杠、软刮尺、软毛刷、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、粉线包、钢筋卡子、小线、喷壶、小水壶、水桶、扫帚、锤子、錾子等。

3)计量检测用具:磅秤、方尺、钢尺、水平尺、靠尺、托线板、线坠等。

4)安全防护用品:护目镜、口罩、手套等。

(3)作业条件

1)结构工程已完,并经验收合格。

2)已测设完室内标高控制线,并经预检合格。

3)门窗框安装完,与墙体连接牢固。缝隙用1:3水泥砂浆(或1:1:6混合砂浆)分层嵌塞密实。塑钢、铝合金门窗框缝隙按产品说明书要求的嵌缝材料堵塞密实,并已贴好保护膜。门框下部用铁皮保护。

4)墙内预埋件和穿墙套管已安装完。墙内的消火栓箱、配电箱等安装完,箱体与预留洞之间的缝隙已用1:3干硬性水泥砂浆或细石混凝土堵塞密实,箱体背后明露部分钉钢丝网,与洞边搭接不得小于100mm。

5)抹灰用脚手架已搭设好,架子要离开墙面及门窗口200~250mm,顶板抹灰脚手板距顶板约1.8m左右。

6)不同基层交接处已采取加强措施,并经验收合格。

7)抹灰前宜做完屋面防水或上一层地面。

(4)技术准备

1)编制分项工程施工方案并经审批,对操作人员进行安全技术交底。

2)大面积施工前应先做样板,并经监理、建设单位确认后再进行施工。

3操作工艺

(1)工艺流程

1)顶板抹灰

基层处理→弹线、找规矩→抹底灰→抹中层灰→抹罩面灰

2)墙面抹灰

基层处理→弹线、找规矩、套方→贴饼、冲筋→做护角→抹底灰→抹罩面灰→抹水泥窗台板→抹墙裙、踢脚

(2)操作方法

1)顶板抹灰

A现浇混凝土楼板:先将基层表面凸出的混凝土凿平,用钢丝刷满刷一遍,提前一天浇水润湿。表面有油污时,用清洗剂或去污剂除去,用清水冲洗干净晾干。

若混凝土表面较光滑,应对其表面拉毛,其方法有两种:一是用掺加液体界面剂的聚合物水泥砂浆甩毛,要求甩点均匀(界面剂掺量按产品使用说明书或经实验确定)。表面干燥后水泥砂浆疙瘩均匀地粘满基层表面,并有较高的强度(用手掰不掉为准)。二是将界面剂用水调成糊状,用抹子将糊状界面剂浆均匀地抹在混凝土面上,厚度一般为2mm左右。

B预制混凝土楼板:首先将凸出楼板面的灌缝混凝土剔平,其他处理方法同现浇混凝土楼板。

2)弹线、找规矩:根据标高控制线,在四周墙上弹出靠近顶板的水平线,作为顶板抹灰的水平控制线。

3)抹底灰:先将顶板基层润湿,然后刷一道界面剂,随刷随抹底灰。底灰一般用1:3水泥砂浆(或1:0.3:3水泥混合砂浆),厚度通常为3~5mm。以墙上水平线为依据,将顶板四周找平。抹灰时需用力挤压,使底灰与顶板表面结合紧密。最后用软刮尺刮平,木抹子搓平、搓毛。局部较厚时,应分层抹灰找平。

4)抹中层灰:抹底灰后紧跟抹中层灰(为保证中层灰与底灰粘结牢固,如底层吸水快,应及时洒水)。先从板边开始,用抹子顺抹纹方向抹灰,用刮尺刮平,木抹子搓毛。

5)抹罩面灰:罩面灰采用1:2.5水泥砂浆(或1:0.3:2.5水泥混合砂浆),厚度一般为5mm左右。待中层灰约六七成干时抹罩面灰,先在中层灰表面上薄薄地刮一道聚合物水泥浆,紧接着抹罩面灰,用刮尺刮平,铁抹子抹平、压实、压光,并使其与底灰粘结牢固。

4混凝土墙面抹灰

(1)基层处理

1)基层处理方法同3.2.1.1中“现浇混凝土盖板”。

2)混凝土墙面与其他不同材料墙面交接处,先钉加强钢板网,与不同材料墙面的搭接长度不小于100mm。钢板网钉完后,进行隐蔽验收,合格后方可进行下道工序。

(2)弹线、找规矩、套方:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直套方,在墙面上弹抹灰控制线。并用托线板检查基层表面的平整度、垂直度,确定抹灰厚度,最薄处抹灰厚度不应小于7mm。墙面凹度较大时,应用水泥砂浆分层抹平。

(3)贴饼、冲筋:根据控制线在门口、墙角用线坠、方尺、拉通线等方法贴灰饼,然后根据两灰饼用托线板挂做下边两个灰饼,高度在踢脚线上口,厚薄以托线板垂直为准,然后拉通线每隔1.2~1.5m上下各加若干个灰饼。灰饼一般用1:3水泥砂浆做成边长为50mm的方形。门窗口、垛角也必须补贴灰饼,上下两个灰饼要在一条垂直线上。

根据灰饼用与抹灰层相同的水泥砂浆进行冲筋,冲筋根数应根据房间的高度或宽度来决定,一般筋宽约100mm为宜,厚度与灰饼相同。冲筋时上下两灰饼中间分两次抹成凸八字形,比灰饼高出5~10mm,然后用刮杠紧贴灰饼搓平。可冲横筋也可冲立筋,依据操作习惯而定。墙面高度不大于3.5m时宜冲立筋。墙面高度大于3.5m时,宜冲横筋。做法见图3.2.2.3示意。

(4)做护角:根据灰饼和冲筋,在门窗口、墙面和柱面的阳角处,根据灰饼厚度抹灰,粘好八字靠尺(也可用钢筋卡子)并找方吊直。用1:3水泥砂浆打底,待砂浆稍干后用阳角抹子用素水泥浆捋出小圆角作为护角。也可用1:2水泥砂浆(或1:0.3:2.5水泥混合砂浆)做明护角。护角高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。在抹水泥护角的同时,用1:3水泥砂浆或(或1:1:6水泥混合砂浆)分两遍抹好门窗口边的底灰。当门窗口抹灰面的宽度小于100mm时,通常在做水泥护角时一次完成抹灰。

(5)抹底灰:冲筋完2h左右即可抹底灰,一般应在抹灰前一天用水把墙面基层浇透,刷一道聚合物水泥浆。底灰采用1:3水泥砂浆(或1:0.3:3混合砂浆)。打底厚度设计无要求时一般为13mm,每道厚度一般为5~7mm,分层分遍与冲筋抹平,并用大杠垂直、水平刮一遍,用木抹子搓平、搓毛。然后用托线板、方尺检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正。抹灰后应及时清理落地灰。

(6)抹罩面灰:罩面灰采用1:2.5水泥砂浆(或1:0.3:2.5水泥混合砂浆),厚度一般为5~8mm。底层砂浆抹好24h后,将墙面底层砂浆湿润。抹灰时先薄薄地刮一道聚合物水泥浆,使其与底灰结合牢固,随即抹第二遍,用大刮杠把表面刮平刮直,用铁抹子压实抹光。

(7)抹水泥窗台板:先将窗台基层清理干净,用水浇透、刷一道聚合物水泥浆,然后抹1:2.5水泥砂浆面层,压实压光。窗台板若要求出墙,应根据出墙厚度贴靠尺板分层抹灰,要求下口平直,不得有毛刺。砂浆终凝后浇水养护2~3d。

(8)抹墙裙、踢脚:墙面基层处理干净,浇水润湿,刷界面剂一道,随即抹1:3水泥砂浆底层,表面用木抹子搓毛,待底灰七八成干时,开始抹面层砂浆。面层用1:2.5水泥砂浆,抹好后用铁抹子压光。踢脚面或墙裙面一般凸出抹灰墙面5~7mm,并要求出墙厚度一致,表面平整,上口平直光滑。

5一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法见表4.2.5。

表1 一般抹灰的允许偏差和检验方法

注:1.普通抹灰,本表阴角方正可不检查。

2.顶棚抹灰,本表表面平整可不检查,但应平整。

6、成品保护

门窗框在抹灰之前应进行保护或贴保护膜。抹灰完成后,及时清理残留在门窗框上的砂浆。翻拆架子时防止损坏已抹好的墙面。用手推车或人工搬运材料时,采取保护措施,防止造成污染或损坏。抹灰完成后,在建筑物进出口和转角部位,应及时做护角保护,防止碰坏棱角。抹灰作业时,禁止蹬踩已安装好的窗台板或其他专业设备,防止损坏,必须保护好地面、地漏,禁止直接在地面上拌灰或堆放砂浆。

7应注意的质量问题

抹灰前对基层必须处理干净,光滑表面应做毛化处理,浇水湿润。抹灰时应分层进行,每层抹灰不应过厚,并严格控制间隔时间,抹完后及时浇水养护,以防空鼓、开裂。安装窗框时,标高应统一、尺寸准确,框四周应留有抹灰量,以防抹

灰吃口。抹灰时避免将接槎放在大面中间处,一般应留在分格缝或不明显处,防止产生接槎不平。若墙面不做涂饰时,砂浆应用同品种、同批号的水泥,罩面压光应避免在同一处过多抹压,以防造成表面颜色深浅不一。淋制灰膏或泡制磨细生石灰粉时,熟化时间必须达到规定天数,防止因灰膏中存有未熟化的颗粒,造成抹灰层爆裂,出现开花、麻点。现浇混凝土顶板抹灰基层必须进行毛化处理,抹灰厚度不得过厚,防止因粘结不牢、开裂脱落,造成伤人的质量事故。必要时,施工前应经监理、建设单位确认,采取相应的技术措施,选用先进的模板及支撑体系,使顶板结构表面达到不抹灰即可做涂饰施工的效果。

墙面抹灰施工工艺(1)

室内墙面抹灰。 一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。 水泥强度等级宜采用32.5 级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂 家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编 号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm 的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。(3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm 的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟 化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层, 再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般 不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚 韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。

内墙抹灰施工工艺要点与流程图

内墙抹灰施工工艺要点及流程 1、操作流程: 基层清理→浇水湿润基层→吊垂直、套方、找规矩→做灰饼→水电预埋件→安装门框→做护角→抹底层灰和中层灰→抹面灰→拉毛→清理→养护→质量检查,做标识。 2、基层处理: 2.1抹灰前,将填充墙、混凝土墙等基体表面的灰尘、污垢和油渍等应清扫除净,露出的钢筋头、铁丝头应剔除,斜砌等部位应堵严实和补砌整齐,门窗过梁、构造柱等表面突出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋、疏松部分的混凝土表面应凿到实处、清洗干净然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实。 2.2用1:1水泥粗砂砂浆对抹灰墙体进行甩浆处理,要求喷刷均匀,呈毛钉状,同时加强养护,使水泥砂浆有较高的强度,与砼墙面粘结牢固。 2.3为了防止钢筋砼与砌体间的收缩裂缝的产生,在空心砖墙与砼墙柱梁面交接处,在砌块走线开槽处,铺设钢丝网,缝两边各搭接100mm。 2.4若填充墙材质为加气混凝土砌块,为防止墙体抹灰表面收缩裂缝的产生,在其墙体抹灰表面满贴防裂网,使用外墙保温用的抗裂耐碱网格布,纵横向搭接宽度150㎜。 3、墙面浇水: 抹灰前应用细管或喷壶自上而下浇水湿透,一般在抹灰前2d进行,每天不少于2次。 4、找规矩:

根据设计图纸要求的抹灰等级,按照基层平整垂直情况,用一面墙作基准先用方尺规方。房间面积较大时,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线。随即规矩阴角,在距墙阴角100mm处吊垂直线并弹出铅锤线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角的两面墙面抹灰层厚度控制线。 5、做灰饼: 套方找规矩做好后,以此做灰饼(打底子)。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,选择好下灰饼的准确位置,再用靠尺板找好垂直于平整,灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方,对着的墙体其灰饼要位置对应,以便用激光测距仪测量室内净尺寸,对灰饼进行相应调整。 6、抹水泥踢脚板: 洒水润透墙面,并把污物冲洗干净,用水泥砂浆抹底层,表面用2m长靠尺刮平,再用木抹子搓毛,常温下待第二天抹面层砂浆,面层采用1:2.5砂浆抹平压完。 水泥砂浆踢脚附图: 7、做护角: 墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,其高度自地面以上2m。然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面相平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度(不小于5cm)将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后,将靠尺移至到抹好的护角面。在阳角的正面,依靠尺边抹水泥砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。

抹灰施工工艺

一、水泥混合砂浆抹灰 水泥混合砂浆是以水泥,石灰作胶凝材料的一般外墙抹灰项目,它具有一定强度,普通防潮性能。 1、材料要求 水泥:采用同一批号,同一次进货的P.O32.5或42.5水泥; 石灰:经熟化后存放三个星期以上,稠度在8厘米左右的石灰膏; 黄砂:采用中砂,含泥量在规范内,使用前过筛,罩面层用砂最好是采用同一品种; 砂浆配合比为:水泥:石灰膏:砂=1:1:6(体积比),砂浆稠度控制在7-12厘米之间。 2、施工工艺顺序 基层清理→界面处理→挂线出灰饼→局部基层填灰→出冲筋→洒水、底层刮糙→中层刮平→窗门侧边和天盘中层抹灰→弹分格线→粘贴分格条→洒水、面层抹灰→面层刮平→天盘底嵌滴水槽→窗门侧边和天盘抹灰→面层木蟹槎磨→木蟹顺直理纹→边口局部整修→起分格条→嵌分格缝。 3、操作要点 (1)对墙面阴阳角挂垂线,决定抹灰层的厚度并做出灰饼标志。(2)对局部抹灰厚度超出 2.5厘米的墙面分次垫灰或作好处理。(3)隔夜对墙面浇水,视墙面吸水和气候状况决定浇水量。(4)作业前洒水湿润基面,依照灰饼标志,做冲筋并以冲筋分隔,分仓抹灰刮糙。

(5)先刮随手糙(即薄薄一层不用刮平),紧接中层抹灰,照冲筋刮平表面。对窗门侧边跟转抹灰,在留出与门窗框咬牢抹灰层厚度要求后,兜方并抹齐刮平侧边。 (6)隔日,按照设计意图,弹出分格线,沿弹线嵌分格条,从上至下分格粉抹面层。 (7)中层洒水湿润,按分格条厚度抹灰。先薄薄括上一层砂浆,随后抹第二层砂浆,使抹灰层平整并比分格条高出1-2毫米。稍待抹面收水,用刮尺靠紧分格条,刮平抹面。 (8)对阳角、窗门侧边跟转抹灰。窗门侧边抹灰层咬牢窗门框,但不影响门窗开启。无遮阳板的窗天盘,必须粘贴分格条做出滴水槽。滴水槽深度、宽度不小于10毫米,距立面边口约30毫米,长度顶足侧边抹灰面。窝嵌分格条后夹上引条,砂浆抹平分格条,待侧边和天盘抹面收水,刮平表面,用木蟹磨面后理直磨纹。用铁板清理门窗边框和窗门铰链处余灰,刮去天盘分格条上余灰,起出嵌条。 (9)待抹面收水,手指揿上无凹陷时用木蟹呈圈形磨面,磨面时可边磨边洒些水,磨实表面。最后对整块面层用木蟹顺直(垂直向)理纹。理纹必须做到均匀顺直、接槎平整、头角顺直清晰。 (10)刮去分格条面上余灰,轻轻起出分格条,使分格条楞角整齐,待抹灰面达到强度,用水泥浆嵌分格线缝,使分格线深度一致,平整密实,成活。 4、操作注意事项 (1)不得在隔夜前粘贴分格条,不得在隔夜后起分格条。隔夜前粘

外墙面抹灰施工工序

外墙面抹灰 1.操作工艺流程 浇水湿润→基层找规矩、做灰饼、标筋→抹底层、中层灰→弹分格线、方格条→抹面层灰→起分格条→养护 2.外墙面抹灰操作方法 1)外墙抹灰步骤应先上部、后下部,先檐口再墙面(包括门窗周围、窗台、阳台、雨篷等)。大面积的外墙可分片同时施工。 高层建筑垂直方向适当分段。如一次抹不完时,可在阴阳角交 接处或分隔线处间断施工。 2)找规矩,做灰饼、标筋由于外墙抹灰面积大,另外还有门窗、阳台、明柱、腰线等要横平竖直,抹灰操作则必须一步架一步 架往下抹。因此,先在墙面上部拉横线,做好上面两角灰饼再 用托线板按灰饼的厚度吊垂直线,做下边两角的灰饼;然后分 别在上部两角及下部两角灰饼间横挂小线,每隔1.2~1.5m做 出上下两排灰饼,竖向每步架做一个灰饼,然后冲筋。门窗口 上沿、窗口及柱子均应拉通线,做好灰饼及相应的标筋。高层 建筑可按一定层数划分为一个施工段,垂直方向控制用经纬仪 来代替垂线,水平方向拉通线同一般做法。 3)抹底层、中层灰外墙底层灰一般均采用水泥砂浆或水泥混合砂浆(水泥:石子:砂=1:1:6)打底和罩面。其底层、中层 抹灰及赶平方法与内墙基本相同。

4)弹分隔线、嵌分隔条在室外抹灰中,为了增加墙体的美观,避免罩面砂浆收缩后产生裂缝,一般均有分格条分格。具体做法是:待中层灰6~7成干时,根据尺寸用粉线包弹出分格线,分格条使用前要用水泡透,防止分格条变形,也便于粘贴。另外,分格条因本身水分蒸发而发缩也比较容易起出,又能使分格条两侧的灰口整齐。根据分格条的长度将分格尺寸分好,在抹面层的分格条两侧用粘稠的水泥浆(最好掺107胶)与墙面抹成450角,横平竖直,接头平直。当天不抹面的“隔夜条”,两侧素水泥浆与墙面抹成600。 5)抹面层灰抹面层灰前应根据中层砂浆的干湿程度浇水湿润。 面层涂抹厚度为5~8mm,应比分格条稍高。抹灰后,先用刮杠刮平,紧接着用木抹子搓平,再用钢抹子初步压一遍。待稍干,再用刮杠刮平,用木抹子搓磨出平整]粗糙均匀的表面。 不得干磨,否则会造成颜色不致。若表面太干,应用茅柴帚洒水后再打磨。 6)拆除分隔条、勾缝面层抹好后即可拆除分格条,并用素水泥浆把分格缝勾平整。若采用“隔夜条”的罩面层,则必须待面层砂浆达到适当强度后方可拆除。 7)做滴水线、窗台、雨篷、压顶、檐口等部位应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。顶面应抹出流水坡度,底面外沿边应做出滴水线槽,滴水线槽的深度和宽度一般均不应小于10mm,滴

内墙面及天棚抹灰施工方案

内墙面及天棚抹灰施工方案 (1)施工顺序 1)平顶:顶板清理→贴灰饼→括底糙→统一平顶四角→弹线修正→抹面灰→抹面层。 2)墙面:墙面清理浇水→做水泥护角及窗台抹面、贴灰饼及冲筋→抹底灰二遍成活→修正墙面及阴阳角→抹罩面层。 (2)做水泥护角 室内墙面、柱面的阳角(高度不低于2米),应作水泥护角,做法一般应采用1:3水泥砂浆打底,1:2水泥砂浆罩面,压光做明护角,护角厚度与墙面一致,一般宜做成小圆护角,待面层砂浆收水稍干后用专用工具(呈小圆角的)捋成。如做成尖护角,观感挺直有力,但使用功能差,采用水泥护角的墙面、柱面的阳角部位,每侧宽度为50mm,水泥护角表面光滑顺直,与抹灰墙面面层接槎平顺,手摸有捋手感,清晰美观。 (3)抹底灰 墙面抹底前,先要清理基层,提前一天浇水湿润墙面,确保砖墙浸水深度达8-10mm,对基层凹凸较大的部位,必须剔凿铺平,过深凹坑要提前浇水,湿润墙面后分层补抹平(不要一次完成,以免产生墙面收缩裂缝),然后找规矩,贴灰饼,墙面冲筋一般情况下,冲完筋二小时后即可抹底灰(间隔时间不宜过长),先薄薄抹一层底子灰,接着抹第二遍与冲筋找平(中层),用大杠刮平,对底子灰作全面检查(及时做好跟踪检查工作),查看底子灰是否平整,阴阳角(中级抹

灰阴角方正不要检查)是否方正,阴角交接处,墙面与顶板交接处是否光滑平顺,必要时动脑筋靠尺刮平,用阴角器槎平顺,使室内四周做到方正顺直,底子灰抹平后,应由专人整修预留洞口。电气、消防箱、盒、槽周边的细部方法是将周边50mm范围内的石灰浆清理干净,然后用1:1:4水泥混合砂浆在洞、箱、槽周边抹成方整光滑的洞口,厚度比底子灰略高出2mm,做好这些部位的细部至关重要,抹底子灰时还要注意埋设在墙上的过墙套管,保持墙面两侧齐口,做好与安装装顶的配合。 在做墙面抹灰时,要对已完成的地面踢脚线、水泥墙裙等成品做妥善保护。 (4)抹罩面灰 待底子灰六、七成干时,即可抹罩面灰,罩面也应两遍完成,赶光压实,最后宜用塑料抹子压光,以做到不漏压,不漏底,表面光滑洁净,接槎平整,线角顺直清晰为好,对孔洞、槽、盒和管道后面的细部,更要精心操作,务必做到边缘镶贴整齐,光滑,管道后面平整,并与其外墙面观感一致。 (5)顶棚抹灰 顶棚抹灰前应做完上一层地面,将顶清扫干净,对光滑的基层面进行凿毛。顶板砼如有蜂窝麻面缺陷要用1:3水泥砂浆预先修补平整,凸出部位也要剔凿平整,管道水电预先安装的管线要有保护,顶棚抹灰前在靠近顶板的四周墙面弹出一条水平线,作为顶棚抹灰的水平控制线,然后按设计要求的作法分层抹压,做到表面顺平压光压实,不

内墙混合砂浆抹灰施工工艺

内墙混合砂浆抹灰施工工艺 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

1、工艺流程: 2、清理墙面—基层处理—湿润墙面—找方冲筋—抹底层灰—阴阳角处理—抹面层灰—压光—抹踢脚板和门窗口—验收 3、2、施工准备: 4、(1)、抹灰部位经过有关单位验收,需要预埋的管线等已安装完毕,并经检查验收合格。 5、(2)、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200~250mm,地面要清理干净,方便落地灰回收使用。 6、(3)、将混凝土墙等表面凸出部分凿平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。缝隙一定要在大面积抹灰前填堵好,防止空鼓及渗水。 7、(4)、对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透。对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。 8、3、材料要求 9、(1)、水泥:325号普通硅酸盐水泥。 10、(2)、水:自来水 11、(3)、砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前应过5mm孔径的筛子。且不得含有杂质。 12、4、施工机具: 13、砂浆搅拌机、筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹

子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、笤帚、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 14、5、操作工艺: 15、基层处理:表面太光滑的应对其表面进行“毛化”处理,其方法是将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,再用水湿润基层,用扫帚甩上一层1:1稀稠状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制),表面应粗糙与粉刷层砂浆可靠结合在一起,用手掰不掉为好。 16、墙面浇水:抹灰前一天,应用胶皮管自上而下浇水湿润墙体。由于加气混凝土块吸水速度先快后慢,吸水速度慢而延续时间长,故应增加浇水次数。 17、根据设计图纸要求的抹灰的质量等级,按基层墙面平整垂直情况,吊垂直、套方、找规矩。墙面凹度较大的要分层衬平(每层厚度为7—9mm)。如抹灰厚度超过30mm的时候应加钉钢丝网片一道。 18、贴灰饼、冲标筋:用掉线坠的方法检测一遍墙面不同部位的垂直度,以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量,灰饼做成 50mm见方,水平间隔1.2~1.5m左右,垂直间隔1.5m左右。依照已贴好的灰饼,从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋,反复搓平,上下吊垂直。

内墙抹灰施工方案(1)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准 备 (3) 四、施工工艺流程 (4) 五、施工计划安排 (7) 六、成品保护措施 (7) 七、质量保证措施 (8) 八、安全保证措施 (9) 九、进度保证措施 (10)

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、太原理工大学建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程为太原市朝阳盛景项目,位于太原市后水裕村,工程内容为3#楼内墙抹灰工程。 建设单位:山西丰城房地产开发有限公司 设计单位:太原理工大学建筑设计研究院 监理单位:山西煤炭建设监理有限公司 总包单位:江苏弘霖建设集团有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山西省关于施工现场管理的各项

规定,确保施工安全。 3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm 孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好一米水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗框位置是否正确,连接是否牢固。连

外墙抹灰专项施工方案

外墙抹灰施工方案 一、外粉施工方案: 墙面基层清理、浇水湿润→堵门窗口缝及脚手眼、孔洞→吊垂直、抹灰饼、充筋→抹底层灰、中层灰→弹线分格、嵌分格条→抹面层灰、→抹滴水线 二、基层处理、浇水湿润 将墙面上残存的砂浆刷除干净,污垢、灰尘等清理干净,用清水冲洗墙面,将砖缝中的浮砂、尘土冲掉,并将墙面均匀湿润。 三、堵门窗口缝及脚手眼、孔洞等 堵缝工作作为一道工序安排专人负责,门窗框安装位置准确牢固,用1:3水泥砂浆将缝隙塞严,堵脚手眼和废弃的孔洞前,将洞内杂物、灰尘等物清理干净,浇水湿润,然后用砖将其补齐砌严。 四、吊垂直、做灰饼、充筋 从顶层用大线坠吊垂直,绷铁丝,横向水平线依据施工+50㎝线为水平基准线进行交圈控制,然后按抹灰操作层抹灰饼,每层抹灰时以灰饼做基准充筋,以保证横平竖直。 五、抹底层灰、中层灰 抹底层灰前刷一道胶粘性水泥浆,然后抹1:3水泥砂浆,每层厚度控制在5~7mm。分层抹灰与充筋平时用木刮平找直,木抹搓毛,每层抹灰不宜跟的太紧,以防收缩影响质量。 六、弹线分格、嵌分格条 根据图纸要求弹线分格、粘分格条。分格条宜采用塑料装饰条制作,粘前应用水充分浸透。粘时在条两侧用素水泥浆抹成45°八字坡形。粘分格条时竖

条粘在所弹立线的同一侧,防止左右乱粘,出现分格不均匀。条粘好后待底层呈七八成干后可抹面层灰。 七、抹面层灰 开始抹面层灰,将底灰墙面浇水均匀湿润,先刮一层薄薄的素水泥浆,随即抹罩面灰与分格条平,并用木杠横竖刮平,木抹子搓毛,铁抹子溜光、压实。待其表面无明水时,用软毛刷蘸水垂直于地面向同一方向轻刷一遍,以保证面层灰颜色一致,避免出现收缩裂缝。 八、抹滴水线 在抹檐口、窗台、窗眉、阳台、雨蓬、压顶和突出墙面的腰线以及装饰凸线时,应将其上面作成向外的流水坡度,严禁出现倒坡。下面做滴水线(槽)。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实,流水坡度及滴水线(槽)距外表面不小天4㎝,滴水线深度和宽度一般不小于10 mm,并应保证其流水坡度方向正确。抹滴水线(槽)应先抹立面,后抹顶面,再抹底面。 江苏大汉建筑工程有限公司 年月日

一般抹灰工程施工工艺标准(2)

般抹灰工程施工工艺标准 一、施工工艺 (一)室内抹灰操作工艺流程 (二)室内抹灰操作工艺 1、基层处理、湿润 1)宜检查门窗框与墙体连接处填嵌处理是否符合要求。混凝土结构和砌体结合处以及电线管、消火栓箱、配电箱背后钉好钢板网,接线盒固定堵严,并检查接线盒位置的高低。 2)清扫基层上浮灰污物和油渍等。 3)对于表面光滑的基体应进行毛化处理,混凝土表面应凿毛或在面洒水润湿后涂刷界面剂(可采用1:1 水泥浆加适量胶粘剂)。 4)砖砌体墙面应充分湿润,使渗水深度达到8~l0mm,抹灰时墙面不显浮水。 2、找规矩、做灰饼、冲筋四角规方、横线找平、立线垂直,弹出基准线和墙裙、踢脚、板 线。 普通抹灰 a、托线板检查基体平整、垂直度,根据检查结果决定抹灰厚度(最薄处一般不小于 7mm。) b、在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆),遇有门窗洞口垛角处要补做灰饼,大小50mm见方,厚度以墙面平整垂直度决定。 c、根据上面的两个灰饼用托线板或线坠挂垂线,做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂线为准。 d、用钉子钉在灰饼左右墙缝,然后挂通线,并根据通线位置每隔 1.2 ~1.5m 上 下加做若干个标准灰饼。 e、灰饼稍干后,在上下(或左右)灰饼之间抹上宽约50mm的与抹灰层相同的砂浆冲筋,用刮杠刮平,厚度与灰饼相平,稍干后可进行底层抹灰。 3、抹底层灰底层的抹灰层强度不宜低于面层的抹灰层强度。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡结硬砂浆不得继续使用。冲筋有一定的强度后,在两冲筋之间用力抹上底灰,用抹子压实搓毛。抹灰砂浆中使用掺和料应充分水化,防止影响粘结力。水泥砂浆抹灰每遍厚度宜为5~7mm,水泥混合砂浆每遍厚度宜为7~9mm。严格控制各层抹灰厚度,防止一次抹灰过厚,致使干缩增大,造成空鼓、干裂等质量问题。 1)砖墙基层,墙面一般采用水泥混合砂浆抹底灰,抹完后用刮杠垂直刮找一遍,用木抹子

改造内外墙抹灰主要施工方法

改造内外墙抹灰主要施工方法改造内外墙抹灰主要施工方法提要:墙面打饼:墙面灰饼使用小的马赛克做抹灰层外皮的标志。各组要派有技术责任心强的工人去做墙面塌饼,在做塌饼前应弄清墙面粉刷厚度 源自计划范文 改造内外墙抹灰主要施工方法 1施工前准备工作 原材料准备:水泥使用级矿渣或普遍硅酸盐水泥,黄砂使用中砂,并须过5mm孔径筛子,谁施工谁过筛,如发现不过筛则罚施工工段每次50元。 管、线、盒、箱的处理:为保证粘土空心砖墙内的管、线、盒、箱等部位的抹灰质量,决定对此进行特别处理。 首先检查已安好的线、管、盒、箱是否牢固; 把管线盒处的浮砂浆块和零星砖块都要清理掉。 用水冲洗湿润。 用水泥砂浆嵌塞密实,(对空隙大的用细石砼),并用木抹子拉毛。 对于消防箱,配电箱四周用砖砌堵实,箱的背面用大于原洞周边100mm的钢板网钉牢,以防今后箱的四周开裂。 2.操作工艺 施工顺序:清理基层表面→墙面弹线→接缝处理→管、线、盒、箱处理→房间校方、打饼→提前一天浇水润湿(三~四遍水)→第二天上午再浇一遍水→抹第一遍灰(7mm以内)→抹第二遍灰,→修整

线盒、门边线→上1:9灰面层→自检、班长检查、项目验收(用靠尺、线锤)评定。 认真学习交底:工段长首先对自己施工的层次、部位如何做法和有关注意事项,要做到心中有数,不能盲目施工,不懂的地方不能装懂,应向项目部管理人员多请示,问详细后再施工。施工前项目部将组织工段所有成员认真学习交底,使每个操作人员均明白操作工艺,注意事项及质量要求。 每层开始粉刷之前,应将本层次部位线管、线盒、箱子安装到位并安装牢团。 墙面弹线:所有房间必须弹出一米控制线。 墙面打饼:墙面灰饼使用小的马赛克做抹灰层外皮的标志。各组要派有技术责任心强的工人去做墙面塌饼,在做塌饼前应弄清墙面粉刷厚度,打饼时必须对所有房间进行校方。柱面上的灰饼应待墙面粉好后,依大面墙面用角尺曲方后再打饼。塌饼的位置上口以顶棚下来100mm处做,下口踢脚线控制线向上50mm处做,中间根据层高加l~3个。所有房间的门边100mm处必须有灰饼。 地面灰饼:做墙面塌饼的同时,必须做好地面塌饼,地面灰饼有利于各安装单位调整各线盒,箱的标高。踢脚线控制线必须根据地面灰饼操设。 抹灰施工:根据当前天气形势,对所有粉刷的墙面,应提前一天浇水三~四遍,第二天再浇一遍才可括糙,一天只能括一糙,底糙与面层糙应有12小时的间隔时间,但也不能间隔时间过长,以防强度

室内墙面抹灰施工工艺

室内墙面抹灰施工工艺 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

室内墙面抹灰施工工艺编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:

一、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。(2)砂 宜采用平均粒径~的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3 时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于用直角检测尺检查拉5m 线,不足5m拉通线,用钢直尺检查

30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹~30mm,用前4~5d 敲打松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。 二、主要机具 麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大,中)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验)、方尺(标、验)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋、软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。三、作业条件(1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验合格。(2)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用l:3 水泥砂浆或1:1:6 水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少

外墙一般抹灰工程施工方案

外墙一般抹灰工程施工方案 一、工程概况 荣和山水美地A地块三组团地下车库、1#~3#、7#、8#楼工程,钢筋混凝土框架结构,其中地下车库为地下一层,1#~3#楼为地上六层,7#、8#楼为地下一层、地上六层。建筑面积:地下车库为9414.13㎡,1#楼为4304.96㎡,2#楼为4306. 01㎡,3#楼为3983. 69㎡,7#楼为2598. 52㎡,8#楼为4117. 8㎡。 二、施工准备 1、材料: (1)水泥:采用海棠牌P.O32.5普通硅酸盐水泥,有出厂检验合格证,并经复检合格。 (2)中砂:使用前宜过筛。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 2、作业条件: (1)抹灰部位的主体结构均已验收合格。 (2)将混凝土墙等表面凸出部分凿平。对蜂窝.,麻面.露筋,疏松部分的砼凿到实处,用水清洗干净后,以1:2水泥砂浆分层补平。把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 (3)对于较光滑的砼表面应凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥砂浆扫毛(加适量胶粘剂)。 (4)对于砖墙面应在抹灰前一天浇水湿透。 三、操作工艺 墙面抹灰: 1、基层处理:清除墙面的灰尘、污垢、碱膜、砂浆块等附着物,要洒水润湿。再用水泥砂浆中掺入水泥量10%的107胶搅拌均匀后使用,待结硬后才进行底层抹灰作业,以增强底层灰与墙体的附着力。 2、套方、吊直,做灰饼(打墩)。抹底层灰前必须先找好规矩,即四方规方,横线找平,立线吊直,弹出基准线和墙裙,踢脚板线。抹灰先用托线板检查墙面平整、垂直程度,并在控制阳角方正过曲(可用方尺规方)的情况下大致确定抹灰厚度后(最薄处一般不小于7mm),进行挂线(称线)“打墩”(打墩的厚度应不包括面层)。

外墙一般抹灰施工方法

外墙一般抹灰施工方法 一、施工准备 1.主要材料和机具 (1)水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 (2)砂:平均粒径0.35-0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 (3)石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 (4)其它掺合料:107胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。 (5)主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 2.作业条件 (1)结构工程全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 (2)抹灰前应检查门窗框的位置是否正确,与墙体连接是否牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 (3)砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 (4)结构施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝

土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层补衬平。 (5)预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好,并检查空腔是否畅通,勾好缝,进行淋水试验,无渗漏方可进行下道工序。 (6)加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是:先洇湿基体表面,刷掺水量10%的107胶水泥浆一道,紧跟抹1:1:6混合砂浆,每遍厚度应控制在7-9mm。 (7)外墙抹水泥砂浆,大面积施工前应先做样板,经鉴定合格,并确定施工方法后,再组织施工。 (8)施工时使用的外架子应提前准备好,横竖杆要离开墙面及墙角200-250mm,以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整,外架子应铺设三步板,以满足施工要求。保证外墙抹水泥的颜色一致,严禁采用单排外架子。严禁在墙面上预留临时孔洞。 (9)抹灰前应检查基体表面的平整,以决定其抹灰厚度。抹灰前应在大角的两面、阳台、窗台、旋脸两侧弹出抹灰层的控制线,以作为打底的依据。 二、操作工艺 1.工艺流程 门窗框四周堵缝→墙面清理→浇水润湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→弹线分格→粘分格条→抹罩面灰→起条、勾缝→养护。 2.基层为混凝土外墙 (1)基层处理:若混凝土表面很光滑,应对其表面进行“毛化”处理,其方法有两种:一种将其光滑的表面用尖钻剔毛,剔去光面,使其表面粗糙不平,用水湿润基层。另一种方法是将光滑的表面清扫干净,用10%火碱水除去混凝土表面的油污后,将碱液冲洗干净后晾干,采用机械喷涂或用笤帚甩上一层1:1稀粥状水泥细砂浆(内掺20%107胶水拌制),使其凝固在光滑的基层表面,用手掰不动为好。

一般抹灰施工工艺标准

一般抹灰施工工艺 1本标准适用于建筑工程中室内一般抹灰的施工 2施工准备 (1)材料 1)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥强度等级不低于32.5。严禁不同品种、不同强度等级的水泥混用。水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应进行取样复试。水泥的凝结时间和安定性复验合格。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时,在使用前必须进行复试,并按复试结果使用。 2)砂:平均粒径为0.35~0.5mm的中砂,砂的颗粒要求质地坚硬、洁净,含泥量不得大于3%,不得含有草根、树叶、碱质和其他有机物等杂质。使用前应按使用要求过不同孔径的筛子。 3)石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时用筛网过滤,孔径不大于3mm,储存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于15d;用于罩面灰时,熟化时间不应少于30d。使用时石灰膏内不应含有未熟化的颗粒和其他杂质。 4)磨细生石灰:其细度应通过4900目/cm2的筛子。用前应用水浸泡使其充分熟化,其熟化时间宜为7d以上。 5)纸筋:通常使用白纸筋或草纸筋,使用前三周用水浸透并敲打拌合成糊状,要求洁净、细腻,也可制成纸浆使用。 6)麻刀:柔软干燥,不含杂质,长度约10~30mm。使用前4~5d敲打松散,并用石灰膏调好。 7)界面剂:界面剂应有产品合格证、性能检测报告、使用说明书等质量证明文件。进场后及时进行检验。 8)钢板网:钢板网厚度为0.8mm,单个网眼面积不大于400mm2,表面防锈层良好。 (2)机具设备 1)机械:砂浆搅拌机、麻刀机、纸筋灰搅拌机。 2)工具:筛子、手推车、铁板、铁锹、平锹、灰勺、水勺、托灰板、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、塑料抹子、刮杠、软刮尺、软毛刷、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、粉线包、钢筋卡子、小线、喷壶、小水壶、水桶、扫帚、锤子、錾子等。

抹灰施工工艺标准

阳光壹佰置业集团产品标准 SS100/JB/GC/204-2007/V1.0 抹灰工程施工 工艺标准 200□-□□–□□发布 200□-□□–□□实施 阳光壹佰置业集团发布

1 基本要求 1.1 范围要求: 本工程工艺标准适用于集团开发建设项目的外墙抗裂砂浆(适用于外墙外保温)、水泥砂浆及内墙、天棚的水泥砂浆、水泥混合砂浆的一般抹灰。 1.2材料要求: 抹灰砂浆必须使用机械搅拌,禁止人工搅拌。水泥砂浆拌好后,应在初凝前用完,凡硬结砂浆不得继续使用。 外墙抹灰采用水泥砂浆或外墙外保温配套专用抗裂砂浆。有防水要求的部位(如厨房、厕所)墙面应采用水泥砂浆。当设计无具体要求时,外墙及厨厕墙面采用水泥砂浆,内墙及天棚可采用水泥混合砂浆。 1.2.1水泥: 水泥宜采大厂生产的水泥,严禁不同品种的水泥混用。水泥进场后应对水泥的凝结时间和安定性进行复验并合格。 1.2.2抹灰用砂: 抹灰用砂为中砂,颗粒要求坚硬洁净,平均粒径0.35~0.5mm,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应过筛备用。 1.2.3抗裂砂浆: 聚合物抹面抗裂砂浆为保温系统配套专用砂浆,砂浆材料性能、适用条件符合保温设计及施工环境要求。 1.2.4石灰膏: 应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm×3mm,并应贮存在沉淀池中的。熟化时间,常温一般一少于是15d,用于罩面时间不应少于30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 1.2.5磨细生石灰粉: 采用成品磨细生石灰粉,其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%。使用前用水泡透使其充分熟化,熟化时间不少于3天。

外墙抹灰施工方案77732

新乡平原新区“龙源新镇二期”农民安置房项目 外墙抹灰施工专项方案 中国建筑第七工程局有限公司 编制日期:二零一六年六月十七日

目录 1. 编制依据 ...................................................................................................................................................... - 3 - 2.工程概况 ........................................................................................................................................................ - 3 -3.施工准备 ..................................................................................................................................................... - 4 - 3.1作业准备 (4) 3.2劳动力配置 (5) 3.3机械、工具配置 (6) 3.4材料配备 (6) 4.施工方法 ..................................................................................................................................................... - 7 - 4.1工艺流程 (7) 4.2操作工艺 (7) 4.3细部要求 (9) 4.4质量要求 (10) 4.5应注意的质量问题 (11) 5.质量保证措施 .......................................................................................................................................... - 13 - 5.1材料质量保证措施 (13) 5.2技术措施 (13) 6.施工进度保证措施 .................................................................................................................................. - 14 -7.安全文明施工措施 .................................................................................................................................. - 14 -8.成品保护措施 .......................................................................................................................................... - 16 -9.环境保护措施 .......................................................................................................................................... - 16 -

墙面一般抹灰施工方案

墙面一般抹灰施工方案 1、材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32. 5级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撤一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具有凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积木收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常温一般不少于15d,用于罩而灰时不少于用直角检测尺检查拉5m 线,不足5m拉通线,用钢直尺检查30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 (5)纸筋 采用白纸筋或草纸筋施工时,使用前要用水浸透(时间不少于三周),并将其捣烂成糊状,并要求洁净、细腻。用于罩面时宜用机械碾磨细腻,也可制成纸浆。要求稻草、麦秆应坚韧、干燥、不含杂质,

其长度不得大于30mm,稻草、麦秆应经石灰浆浸泡处理。 (6)麻刀 必须柔韧干燥,不含杂质,行缝长度一般为凹?30mm,用前4? 5d 敲打 松散并用石灰膏调好,也可采用合成纤维。 2、 主要机具 麻刀机、砂浆搅拌机、纸筋灰拌合机、窄手推车、铁锹、筛子、 水桶 (大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2. 5m,中1.5m )、靠尺板(2m )、 线 坠、钢卷尺(标、验)、方尺、托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹 子、八字靠尺、方口尺、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺、捋、 软水管、长毛刷、鸡腿刷、钢丝刷、茅草帚、喷壶、小线、钻子(尖、 扁)、粉线袋、铁锤、钳子、钉子、托线板等。 标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 3、 作业条件 (1) 主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监 理、设 计单位)检验 合格。 (2) 抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、 电 箱、管线、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂 浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时,应在砂浆 中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加 以保护。 (3)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、 剔平,将蜂窝、麻而、露筋、疏松部分剔到实处, 浆或界面剂。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。脚手眼 和废弃的孔 洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与 楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。 (4)配电箱(柜)、消火栓(柜)以及卧在墙内的箱(柜)等背 而露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂, 钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于IOCnlO 窗帘盒、通风篦子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置,标高应准确牢固, 且防腐、防锈工作完毕。 (5) 对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰 墙面结 梁等表而凸岀部分 并刷胶粘性素水泥

外墙抹灰施工工艺

外墙抹灰施工工艺 1. 施工准备 1.1 主要材料和机具: 1.1.1 水泥: 325 号及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。 1.1.2 砂:平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 1.1.3 石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时使用的筛子其孔径不大于3mm X3mm,并应贮 存在沉淀池中。熟化时间,常温一般不少于 15d ;用于罩面灰时,熟化时间不应少于 30d,使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其它杂质。 1.1.6 其它掺合料: 107 胶、外加剂,其掺入量应通过试验决定。 1.1.7 主要机具:搅拌机、5mm及2mm孔径的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用的工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 1.2 作业条件: 1.2.1 铲面工作全部完成,并经有关部门验收,达到合格标准。 1.2.2 抹灰前应检查门窗框位置的缝隙状况。一般缝隙应用 1 :3水泥砂浆或1 : 1 :6水泥混合砂浆分层嵌塞密实。若缝隙较大时,应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝严实。铝合金门窗缝隙处理按设计要求嵌填。 1.2.3 砖墙墙基体表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净,并洒水湿润。 1.2.4 阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应牢固完整,墙面上的破损孔洞应提前堵塞 严实,将柱、过梁等凸出墙面的混凝土剔平,凹处提前刷净,用水洇透后,再用1:3水泥砂浆或 1:1 :6水泥混合砂浆分层补衬平。

相关文档