消防系统操作培训内容

一、火警火灾应急处理规程

1、报警与确认。

火警信息。火警信息可以是:

a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示

等);

b)保安部执勤和巡逻中发现的火警;

c) 火警处附近的工作人员的报警。

火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是:

a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话

通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况;

b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违

章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。

c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的

手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。

2、火警、火灾处理原则及办法。

火警、火灾的处理原则:

a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则;

b)立即开展扑灭火警、火灾的原则;

c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则;

d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则;

e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。

火警、火灾的处置办法:

a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防管

理中心主管人员和保安及相关人员前往扑救;

c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器

使回火复燃;

d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和

CO2等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,也可用干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭,若装有自动灭火装置的场所,直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。

3、火灾扑救及现场控制。

消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制,消防管理中心主管应亲临指挥,具体要求如下:

a)向“119”台报警,并派队员到必经路口引导;

b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场,进行外围警戒和交通管制;

c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散,救护被困人员,抢救财

物,协助灭火;

d)通知机电维修部电工断开相关电源,开启自动灭火系统,保证消防供水;

e)消防管理中心及保安人员在领导的指挥下带领人员铺设水带,施放灭火,

控制火势。

火灾现场及影响区人员的疏散:

a)通报火灾情况,引导人员疏散;

b服务员应通知受火灾影响的顾客,引导疏散;或做好撤离准备;

c)消防控制室切断电源,开启应急照明电源,引导顾客有序地撤离。

扑救:

a)扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理中心主管

或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作;

b)公安消防队到达以后,消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火

情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。

交通管制和现场治安的维护:

a)保安部人员亲临火灾现场组织并指挥所属保安员对火灾现场进行交通管制

和现场控制;

b)撤出或移走妨碍消防或救护车辆通行的障碍;

c)阻拦与扑救无关的人员进入火灾现场或影响区,防止火场中物品被盗窃;

d)看管被抢救的公私财物,在火灾扑灭前严禁任何人转移;

e)保护现场使用的消防器材装备正常使用。

疏散及转移物资:

a)保安部带领所属保安员协助安顿、疏散顾客,协助运送火场中被困或受伤

人员;

b)保安员应积极主动进入火灾现场,撤出易燃、易爆物品,抢救公私财物。

4、火灾扑灭后的处置。

消防管理中心主管以及相关人员应配合公安消防部门对火灾现场进行调查分析,评估火灾造成的损失,填写《火警、火灾事故报告表》,组织对灭火预案的可靠性和有效性的讨论,必要时进行修改。

保安部主管应组织保安员对抢救出的物品进行确认领取及转移到仓库保存。

公司领导对受灾顾客进行安慰及解决实际问题。

主管经理应召集参与实施灭火扑救的部门负责人,总结灭火工作的经验及教训。

主管部门应对消防设备设施进行一次检查和清点,对已损坏的设备设施进行修复或提出补充申请。

5、记录

填写《火警、火灾事故报告表》。

二、消防火灾报警主机检测操作:

1、切断市政供电,后备电源应自动投入,联动柜工作正常。

2、按下联动柜自检键,联动柜上所有指示灯被点亮,自检完毕,自检键复

位,主机恢复正常工作。

3、主机检测:

(1)自检,按下主机自检按钮,主机即进入自行检查状态,如系统有故障,则主机故障灯点亮,发出故障报警音响,同时,故障情况被打印机打印。

(2)切断市政供电,备用电源自动投入,主机工作正常。

(3)在探测器,报警主机,控制线路正常情况下,抽检部份探测器,给这些探测器加烟加温,当到达设定浓度、温度,探测器确认灯点亮报警,主机接收到信号后,总火警灯及区域火警灯点亮报警,并发出警报音响,打印机打印报警时

间及报警部位,相关区域警铃或声光报警器报警,按下报警主机消音键,警铃及蜂鸣器则停止报警,报下报警主机复位键,系统将复位,恢复正常监视状态。

三、室内消防栓系统操作:

1、打开试验栓,接通控制柜主回路电源,分别启动各消防泵。

2、消防中心联动柜控制水泵:

⑴、手动启动水泵、运行、停止。

⑵、手动报警按钮动作,联动柜联动水泵自动启动运行停止。

⑶、联动柜水泵工作状态指示应正常。

3、破玻动作,消防水泵自动启动。

4、室内消防栓使用:首先,打开消防栓箱,取出水带,将水带向火方向甩开,一头接消防栓,另一头接水枪。接下来逆时针旋转消防栓手轮,出水灭火。

5、室外消防栓使用:首先将水带向着火方向铺开,然后用专用扳手打开消防栓端盖,将消防水带一端接到消防栓接口上,另一端接水枪,准备好后,再用专用扳手将消防栓开关打开放水灭火。

四、喷淋系统操作:

1、打开末端试水装置,接通控制柜主回路电源,分别启动各喷淋泵。

2、消防中心联动柜控制水泵:

3、手动启动水泵、运行、停止。

4、水流指示器动作,联动柜联动水泵自动启动运行停止。

5、联动柜水泵工作状态指示应正常。

6、压力开关动作,喷淋水泵自动启动。

7、喷淋水泵运行时测试各个分区的湿式报警阀。

五、气体自动灭火系统操作:

模拟烟感温感破玻动作,检查系统工作情况:

1、给烟感加压,温感加温。

2、当烟感或温感单独报警时,报警主机总火警灯及区域火警灯点亮,并发出报警音响,楼层警铃报警,灭火主机发出预报警,但不送出灭火指令。

3、当烟感和温感同时报警时,报警主机,灭火主机报警,并且灭火主机送出灭火指令,延时30秒钟后,灭火控制信号送至储液瓶电控阀,试验灯泡点亮,放

气灯,放气警笛点亮和发声报警,试验完毕,将灭火主机及报警主机复位,系统恢复正常状态。

4、模拟紧急放所按钮动作,灭火主机报火警并且送出灭火指令至储液瓶电控阀,试验灯泡点亮,放气警笛点亮和发声报警、试验完毕,将破玻复位,灭火主机复位,系统恢复正常状态。

5、消防中心控制气体灭火:模拟各气体灭火区域火警、放气,联动柜相应区域火警指示灯,放气指示灯亮。

六、消防紧急广播系统操作:

1、主机检测:

切断外部线路,手动启动广播主机,播放背景音乐及利用话筒讲话,主机本身音质要好话音要清晰。

2、主机正常,接通外部线路,启动主机播放背景音乐及利用话筒讲话,联动柜手动送出广播、检查系统工作情况。

3、模广播动作,紧急广播应自动投入工作,联动柜相应楼层广动作指示灯、广播送出指示灯点亮。

七、灭火器材操作及管理

1、使用方法

1)手提式(ABC)干粉灭火器。

(a)手提灭火器,拔出保险销,操作者站在火焰上风有效距离2—3米处。

(b)手提喷嘴对准火焰根部,按下压把,即喷出。同时适当摆动喷嘴,使气体横扫整个火焰根部,并逐渐向前推移。

(c)如遇多处明火,可移动位置点射着火点,直至火焰点完全熄灭,不留明火为止,防止复燃。

(d)火灭后,抬起灭火器压把,即停止喷射。

2)消防水带、水枪。

(a)拉开防火拴门,取出水带,水枪.

(b)检查水带及接头是否良好,如有破损,禁止使用.

(c)向火场方向铺设水带,注意避免扭折。

(d)将水带与消防栓连接,将连接扣准确插入滑槽,并按顺时针方向拧紧。

(e)连接完毕后,至少有2名操作者紧握水枪,对准水源(严禁对人,避免高压伤人),另外一名操作者缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火源根部喷射进行灭火,直到将火完全扑灭。

4、注意问题

1)用灭火器灭火时,避免冲击液面,以防火种飞溅。

2)灭火器一经开启使用,不能保存重用,须到消防器材店重新灌气后才能保存使用。

3)消防水带灭火后,须打开晒干水份,并经检查确认没有破损,才能折叠到消防栓内。

5、日常管理

1.安全主管每天对辖区消防栓,灭火器进行日常巡视检查,每月应全面巡视检查一遍,检查情况分别记录在消防栓、灭火器上的消防器材检查记录表及《消防器材自查情况记录表》。

2.巡视检查的内容

(1)消防栓

检查拴门是否良好,封条是否完整,拴内部件是否齐全,固定是否良好,有无脱落,拴内水龙头有无渗漏。

(2)灭火器检查数量、压力或重量是否符合要求,喷管有无破损,检查外观有无明显锈蚀,推车式灭火器需检查行驶机件是否灵活,伸展胶管有无破损。

北京东方京安消防工程有限公司

年月日

培训记录表

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 多功能厅系统设计 这种场地一般是单位内部使用,要求能进行会议、内 部文艺演出、内部卡拉OK。因此设计考虑配置视频显示系 统、会议电容话筒、其他同歌舞厅演出系统配置一样。 背景及消防广播系统 在背景音响方面喇叭设计有天花安装、墙面安装、或 混合安装,;一般天花喇叭和墙面喇叭都工作在中高频 段,所以音色一般,所以主要用于播放是轻音乐和广播, 对于要求音色低频柔和感的场合可以考虑用博士BOSE的 天花喇叭,它的箱体作为共鸣箱,音色很有层次和低音 感,当然也可以采用像Soundtube(声特棒)的吊挂音箱,

音色也很美,可价格你恐怕接受不了,最便宜也要四仟元。配置主要包括五碟机、分区控制器、楼层监听、数码调谐、呼叫控制,等,对于要音量控制地方,还需配置音量调节开关。对于消防广播的,还必须配置后被UPS电源、和消防联动接口。目前名牌主要有飞利浦、松下、TOA等,它们都有强大的计算机控制,编程功能;对于是酒店客房音响的,有时采用多频道音响,便于客户选择,这种系统线路对于通道较少的,采用简单的布置多条线路的方法,对于频道较多时,采用电路的调制方式,将多路信号通过调制器调制在一条线路上传输,在客户端再用调谐器解调出各个频道信号;目前国内也发展生产出数字智能网络广播系统,它有一个触摸控制屏,支持自己的消防广播软件安装,所有信号均可录制到内置硬盘中,能和连接的设备进行编程控制,用TCP/IP协议工作站和服务器通讯,对所有连接的设备状态进行监控,能对所有连接的设

电气专业培训内容

电气专业培训内容 一、集控巡检岗位培训内容 学习目的 熟悉本厂电气主接线及厂用交流一次系统,集控、网控直流供电系统及UPS供电系统,学习发电机及励磁系统、变压器、柴油发电机、UPS装置、主要电动机、330KV开关、6KV开关、400V开关的技术规范和性能特点,能讲述高低压电机的控制回路原理、厂低变和高低压电机的保护配置特点,学会高压验电器、兆欧表、万用表、钳形电流表等的使用方法,会测量电气设备的绝缘,会进行400V系统简单的倒闸操作及单一设备停送电操作。能独立担任巡检岗位。 学习计划 学习共分六个阶段共一年时间,每阶段时限安排两个月,学习结束,进行考试以检验学习效果。 第一阶段:学习电气专业基础知识。 1.熟知《电业安全工作规程发电厂及变电所电气部分》的相关内容,熟悉《电业安全工作规程热力机械部分》的有关内容。 2.什么是高压电,在电厂里如何保证人身安全? 3.人体触电如何急救; 4.发电机工作原理; 5.变压器工作原理; 6.三相异步电动机工作原理;

7.330KV、6KV、400V断路器工作原理; 8.什么是差动保护、定反时限过流保护、速断保护、过负荷保护? 9.电压电流互感器的工作原理; 10.什么是带负荷拉刀闸? 11.什么是非同期并列? 12.电气设备短路有什么危害和特点? 第二阶段: 背画电气一次系统图。 1.熟悉330KV系统一次接线系统图并能背画; 2.熟悉发变组及励磁系统一次图并能背画; 3.熟记并背画6KV一次系统图; 4.熟记并背画400V电源一次系统图; 5.熟悉400V各PC屏、400V各MCC负荷配置图; 6.熟记并背画柴油机保安系统图; 7.熟记并背画集控、网控220V直流电源系统图; 8.熟悉220V直流各母线负荷配置图; 9.熟记并背画集控、网控UPS电源系统图; 10.我厂电气系统是如何设计消防系统的; 第三阶段: 掌握各系统的标准运行及异常运行方式。

消防安全培训内容

消防安全培训内容 一、培训内容:法律法规、管理制度学习 培训目的及要求:学习《消防法》、熟知消防工作的方针、原则、任务、 明确单位消防工作规定 1、《消防法》中明确指出:“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针”,“任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。”消防设施是指火灾自动报警系统(供水泵站)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等 2、消防安全重点单位除应当履行《消防法》中明确规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责: (一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; (二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; (三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; (四)对员工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 3、《消防法》明确规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 4、《消防法》第四十四条:任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。 5、单位消防工作规定:XX部负责企业消防工作,及时掌握险情动态,实施防火监督和组织防火检查,负责消防系统(消防控制室、自动报警、感烟(温)探测器、天然气采暖可燃气体报警器、喷淋装置、地上消防栓、裸露的消防管路、消防泵房)的管理、维护、保养,负责防雷、防静电设施的安全技术监测工作和组织消防人员的技术培训。 6、消防安全是政府社会管理和公共服务的重要内容,是社会稳定经济发展的重要保障。单位是社会的基本单元,是消防安全管理的核心主体。公民是消防工作的基础,没有广大人民群众的参与,消防工作就不会发展进步,全社会抗御火灾的基础就不会牢固。“政府”、“部门”、“单位”、“公民”四者都是消防工作的主体,政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与,共同构筑消防安全工作格局,任何一方都非常重要,不可偏废,这是消防工作的原则。 二、培训内容:消防工作的性质 培训目的及要求:了解消防工作的意义及义务消防队的工作性质 1、《消防法》从法律上确立了多种形式消防力量的建设,明确了建立多种形式的消防力量的总体要求,区域不同建设形式不同。规定“县级以上地方人民政府应当按照国家

电气运行基本知识培训教材(PPT 54页)【全实用资料】

电气运行基本知识 第一章电气设备倒闸操作与事故处理原则 第一节电气设备倒闸操作 一、电气设备倒闸操作基本原则 1.倒闸操作的概念 当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作叫做电气设备的倒闸操作。2.电气设备状态 (1)运行状态:指设备的断路器及隔离开关都在合闸位置,将电源至受电端间的电路接通(包括辅助设备,如电压互感器、避雷器等)。(2)热备用状态:指设备的断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸,电路即接通转为“运行状态”。 (3)冷备用状态:是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备与其他带电部分之间有明显的断开点。 (4)检修状态:是指设备的断路器及隔离开关均已断开,检修设备两侧装设了保护接地线(或合上了接地隔离开关),并悬挂了工作标示牌,安装了临时遮栏等。 3.倒闸操作的内容 (1)拉开或合上断路器和隔离开关。 (2)拉开或合上接地刀闸(拆除或挂上接地线)。 (3)装上或取下某控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器。

(4)投入或停用某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (5)改变变压器或消弧线圈的分接头。 4.倒闸操作的基本原则 (1)在拉、合闸时,必须用断路器接通或断开回路的负荷电流及短路电流,绝对禁止用隔离开关接通或切断回路负荷电流。 (2)线路停送电操作: 1)线路送电时,应从电源侧进行,在检查断路器确在断开位置后,按先合上母线侧隔离开关,再合上线路侧(负荷侧)隔离开关,最后合上断路器的顺序操作。 2)线路停电时,应从负荷侧进行,拉开断路器后,检查断路器确在断开位置,然后拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。 3)较长线路的停、送电,应防止电压产生过大波动,防止发电机产生自励磁,注意调节发电机电压。 (3)变压器操作: 1)变压器送电,送电前应将变压器中性点接地,送电先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器。 2)变压器停电,停电前将变压器中性点及消弧线圈倒至运行变压器。停电先拉负荷侧断路器,后拉电源侧断路器(停电前变压器中性点也应接地)。 3)不准用隔离开关对变压器进行冲击。运行中切换变压器中性点接地隔离开关时,应先合后拉。 (4)倒母线操作:

消防设施系统培训内容

消防设施系统 操作培训大纲 时间:2015年----月----日 地点: -----------的火灾自动报警系统为利达128EQ2系列,我公司与--------签订消防设施的一年的维护保养与中控值机员设备使用培训,以下是培训内容 1、火灾探测器和手动报警按钮功能讲解及试验 2、火灾报警控制器讲解及试验 (1)火灾报警自检功能; (2)消音、复位功能; (3)故障报警功能; (4)火灾优先功能; (5)报警记忆功能; (6)电源自动转换和备用电源的自动充电功能; (7)备用电源的欠压和主电失压报警功能; (8)主机报警显示打印及CRT位置显示; (9)设备报警后的请求与启动方式; (10)手/自动转换功能演示与操作; (11)主机点位手动模拟测试与各回路地址查找功能演示 (12)各键功能与使用方式方法 3、主控制器输出控制方式讲解与试验 4、手动控制盘启动多线设备输出控制讲解与试验 5、消防通讯(电话)讲解及试验 6、消防广播讲解及试验 7、消防供水系统(消防水箱、消防水池、消防补水泵、消防补水罐)功能讲解与使用方式及试验

8、消火栓泵功能讲解及试验 9、喷淋泵功能讲解及试验: 10、室内消火栓功能讲解及试验 11、室外消火栓功能讲解及试验: 12、排烟风机功能讲解及试验 13、正压送风机功能讲解及试 14、新风机组功能讲解 15、防火阀、排烟口功能讲解及试验 16、压力罐功能讲解 17、水流指示器功能讲解 18、压力开关功能讲解及试验 19、湿式报警阀组功能讲解及试验 20、电源强切功能讲解及试验 21、安全疏散系统讲解及试验:

消防设施系统培训(内容与方式) (一)消防设备功能及范围 1、主机系统的检测及标准 ① ,标准功能的检测 1.1各类探测器火灾报警的接受。 加烟、加温试验,确认报警信号显示正常 1.2各类探测器故障报警的接受。 摘下探测器,确认故障报警信号显示正常 1.3防/排烟风机反馈信息的接受。 1.4防/排烟风阀反馈信息的接受。 模拟火警信号或手动打开正压送风口或排烟口,检查正压送风机及排烟风机应联动起动,确认反馈信号显示正常。 1.5消防泵反馈信息的接受 按下消火栓起泵按钮,起动消防水泵,确认反馈信号显示正常。 1.6喷淋泵反馈信息的接受。 1.7湿式报警阀反馈信息的接受。 1.8水流指示器反馈信息的接受。 1.8-1项检测:对系统的末端放水,观测湿式报警阀、水流指示器、压力开关的报警反馈信号并自动 启动喷水泵,确认其泵的反馈信号显示正常 1.9 强切非消防电源反馈信息的接受。 切断非消防电源,现场确认 1.10探测器的自动测试 在主机上设定测试探测器的范围,开始测试并记录测试结果。 1.11 防/排烟风机的自动控制。 1.12正压送风机的自动控制。 1.13 防/排烟阀的自动控制。 向探测器加烟、加温试验,确认防/排烟风机动作正常 1.14 消防泵的自动控制。 按下消火栓起泵按钮,起动消防水泵,确认报警信号显示正常 1.15喷淋泵的自动控制。 采用末端放水的方法起动喷淋泵,确认报警信号显示正常 1.16 强切非消防电源的自动控制 向联动模块发信号,确认相应区域切电正常 1.17 紧急广播的自动控制

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 一、遇到火灾的应急处理 当遇到烟感、温感、手动报警装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行联动操作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中“手动联动”转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧就是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负责将四部电梯归底至一层。 4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便:

(1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供电;正确排除故障。 (2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 (3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机与消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 二、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须就是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后): 1、送风排烟系统 (1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 (2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 (3)、防火卷帘门自动降半,30秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开关进行手动操作。

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

消防安全培训内容

消 防 安 全 培 训 内 容 (尚优精品酒店有限公司)

全员消防安全培训内容 一、培训内容:法律法规、管理制度学习 培训目的及要求:学习《消防法》、熟知消防工作的方针、原则、任务、 明确单位消防工作规定 1、《消防法》中明确指出:“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针”,“任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。”消防设施是指火灾自动报警系统(供水泵站)、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等 2、消防安全重点单位除应当履行《消防法》中明确规定的职责外,还应当履行下列消防安全职责: (一)确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; (二)建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; (三)实行每日防火巡查,并建立巡查记录; (四)对员工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 3、《消防法》明确规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 4、《消防法》第四十四条:任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。严禁谎报火警。 5、单位消防工作规定:XX部负责企业消防工作,及时掌握险情动态,实施防火监督和组织防火检查,负责消防系统(消防控制室、自动报警、感烟(温)探测器、天然气采暖可燃气体报警器、喷淋装置、地上消防栓、裸露的消防管路、消防泵房)的管理、维护、保养,负责防雷、防静电设施的安全技术监测工作和组织消防人员的技术培训。 6、消防安全是政府社会管理和公共服务的重要内容,是社会稳定经济发展的重要保障。单位是社会的基本单元,是消防安全管理的核心主体。公民是消防工作的基础,没有广大人民群众的参与,消防工作就不会发展进步,全社会抗御火灾的基础就不会牢固。“政府”、“部门”、“单位”、“公民”四者都是消防工作的主体,政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与,共同构筑消防安全工作格局,任何一方都非常重要,不可偏废,这是消防工作的原则。 二、培训内容:消防工作的性质

消防联动系统操作流程

消防联动系统操作流程 、遇到火灾的应急处理当遇到烟感、温感、手动报警 装置、水流模块等报火警时,监控室应立即通知安全部 警员到现场进行确认。属误报,反馈监控室。监控室在 《消防监控运行及信息处理记录》上填写记录;属实 警,应该: 1、现场的警员应立即按下一个就近的手动报警器(此 时,消防主机会自动确认为发生火灾,以便监控室进行 联动操 作); 2、同时用对讲机通知监控室; 3、然后,用就近的灭火器实施扑救;火势较大时,在保护 自身安全的前提下,实施扑救,等待协助。 监控室收到火警的反馈后、应立即: 1、将通用火灾报警控制器联动面板中手动联动” 转为“自动联动”;将直接联动控制钥匙打为水平(开)状态。 2、同时,拨打119 火警报警电话。清楚说明“信托大厦,东新街232 号,尚德路与东新街什字西南角,某某层某侧发生火灾”。(说明某侧是为了消防队员根据具体位置采取最为有效的扑救措施,比如:消防车或云梯可就近停放) 3、通知安全部任意人员火势状况,以便快速组成消防安全 应急分队。通知到的人员负责召集消防安全应急分队,并负 责将四部电梯归底至一层。 4、用对讲机或电话通知工程部(夜间通知值班人员),以便: 1)配电室人员保证与火灾有关电源的关闭;保证消防供

2)暖通室人员保证消防供水;五分钟内关闭天然气总阀;正确排故。 3)设备运行人员保证正压风机、排烟风机和消防加压泵正常运行。 5、通知安全管理领导小组成员(见大厦火灾扑救方案流程图)赶到应急指挥中心(监控室)按照《消防扑救方案》组织扑救。安全部人员应熟悉此方案,在安全领导小组成员未到达之前,由值班班长负责按照消防扑救方案组织扑救。 、各联动系统的自动联动情况及应急的手动操作(必须是消防主机确认为火灾、联动系统由手动转为自动,并且联动控制钥匙打到水平状态后) 1)、新风机自动切断,排烟机自动启动。 2)、正压送风机自动启动。 手动以上两项工程部通过手动操作也可以启动,另外在联动面板中点击相应的按钮也能启动系统。 3)、防火卷帘门自动降半,30 秒后自动关闭。 手动在联动面板中点击相应的按钮也能启动该系统,某一防火卷帘门可通过设置在该防火卷帘门两侧的防火卷帘开关

电气知识培训内容

电气方面培训内容 一、术语和定义 1.接地体(极):埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体(极)。接地体分为水平接地体和垂 直接地体。 2.自然接地体:可利用作为接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑的基 础、金属管道和设备等,称为自然接地体。 3.接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的在正常情况下不载流的金属导体,称为接 地体。 4.接地装置:接地体和接地线的总和,称为接地装置。 5.接地:将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。 6. 接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。 7. 零线:与变压器或发电机直接接地的中性点连接的中性线或直流回路中的接地中性线,称为零线。 8. 保护接零(保护接地):中性点直接接地的低压电力网中,电力设备外壳与保护零线连接称为保护接零(或保护接地)。 9. 安全接地:电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电。为防止其危及人身和设备的安全而设的接地。 10. TN系统:TN电力系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接,按照中性线与保护线的组合情况,TN系统有以下三种形式: 1).TN-S系统.如图:

2).TN-C 系统.如图: 3).TN-C-S 系统.如图: 11. TT 系统 TT 系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统的接地点无关的接地极。如图 电力系统接地点 外露可导电部分 电子系统接地点 外露可导电部分 电力系统接地点 外露可导电部分

消防系统操作培训内容

消防系统操作培训内容 一、火警火灾应急处理规程 1、报警与确认。 1.1火警信息。火警信息可以是: a)消防控制中心接收的火警信号(包括声光报警、警铃、消防主机显示屏显示 等); b)保安部执勤和巡逻中发现的火警; c) 火警处附近的工作人员的报警。 1.2火警信息的确认。根据火警信息来源不同,火警信息确认可以是: a)消防控制中心从自动报警装置系统接收的火警信息,应立即用对讲机/电话 通知主管人员赶赴预警现场确认是否由于自动报警装置系统误动发出的信息或有人违章(如烧纸、施工、向探头喷烟)引起的报警,若属于非误报,则应查明预报原因,追踪烟雾来源,确认中应随时保持与消防控制中心的联系,并报告确认情况; b)发现火警的保安员应立即赶赴火警现场,判明是否属于火警,若是人为违 章造成的火警现象应予制止;若是火警,则按火警、火灾处理方法进行处置。 c)其他工作人员报警。公司任何人员或部门接到报警时,应立即用最有效的 手段报告消防管理中心,并按火警、火灾处理方法进行处置。 2、火警、火灾处理原则及办法。 2.1火警、火灾的处理原则: a)确认的火警应在第一时间内向消防管理中心和“119”台报警的原则; b)立即开展扑灭火警、火灾的原则; c)立即疏散所影响到的其他工作人员的原则; d)将易燃易爆物品迅速撤离火源及毗邻场所的原则; e)尽力抢救公司财产和人员生命财产安全的原则。 2.2火警、火灾的处置办法: a)公司任何员工发现火警,应立即就近取用灭火器材迅速扑灭火警;

b)若火警有发展趋势,应一边呼叫邻近人员参与控制火势,一边呼叫消防管 理中心主管人员和保安及相关人员前往扑救; c)取用灭火器材时应正确选用灭火器(根据物质的燃烧特性)以免用错灭火器 使回火复燃; d)若是机房、电气发生火灾,应先切断一切电源,选用“1211”、干粉和CO2 等灭火器直接喷射火源处,如有油的电器设备(如变压器、油开关)着火时,也可用干燥的黄沙盖住火焰,使火熄灭,若装有自动灭火装置的场所,直接开启自动灭火装置施放药剂灭火。 3、火灾扑救及现场控制。 3.1消防管理中心根据预先制定的灭火预案立即组织灭火和对现场进行控制,消防管理中心主管应亲临指挥,具体要求如下: a)向“119”台报警,并派队员到必经路口引导; b)通知保安部紧急组织保安员赶赴火灾现场,进行外围警戒和交通管制; c)通知保安部立即组织保安员赶赴火场进行疏散,救护被困人员,抢救财 物,协助灭火; d)通知机电维修部电工断开相关电源,开启自动灭火系统,保证消防供水; e)消防管理中心及保安人员在领导的指挥下带领人员铺设水带,施放灭火, 控制火势。 3.2火灾现场及影响区人员的疏散: a)通报火灾情况,引导人员疏散; b服务员应通知受火灾影响的顾客,引导疏散;或做好撤离准备; c)消防控制室切断电源,开启应急照明电源,引导顾客有序地撤离。 3.3扑救: a)扑救工作应有组织地进行,在公安消防队未到达之前,消防管理中心主管 或履行其职责的人员应负责火灾现场的指挥,调动一切人员利用所有消防设备和装备器材开展扑救工作; b)公安消防队到达以后,消防管理中心主管迅速向公安消防队指挥员报告火 情,移交指挥权,组织公司所有参战人员配合扑灭火灾。 3.4交通管制和现场治安的维护:

消防主机操作说明

消防自动报警/联动系统操作说明 第一部分:值班人员操作指南 一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。 整个系统管理部分:包括各型控制器。 联动控制:各种模块。 辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。 探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。 控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。 模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动,同时可接收设备的动作信息。 电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。 火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。 CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。 二、开机及注意事项: 1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反) 1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式 控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主 机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。 2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备 电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。

2、开机时注意事项: 1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障); 2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障); 3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间); 4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常; 5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。 3、控制器开机时的正常显示过程:消防自动报警/联动系统操作说明(V1.2 03.10)依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。 4、开机后注意事项: 1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期; 2)报警控制器报警是否正常; 3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常; 4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。 三、系统操作常识 1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工 平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。 值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。 2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对 应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

电气系统培训内容

电气系统培训内容 一、电路的组成 ?电路由电源、中间环节和负载组成。 中间环节指导线、各种控制设备、保护设备、电缆电线等; 电源指发电机或变压器等; 负载指各种用电设备。 ?所以,电路是由一些元件和设备组合起来为了完成某种功能的整体。 二、功率因数及其改善的方法 ?功率因数的定义 由于感性负载(如电动机、日光灯、变压器等)在运行中电流总是滞后电压一个¢角,所以计算功率时,需要把电流相量投影到电压相量方向上去(如果以电压相量作为参考相量),因此出现一个cos ¢, 这个相位差角¢的余弦称为功率因数。 ?改善功率因数的意义 1、可以充分利用电源的容量 2、线路功率损耗小 3、线路电压损失小 4、节省投资 5、功率因数高可以节约电费 ?改善功率因数的方法 1、提高自然功率因数的方法 a、选择电动机的容量要尽量使其满载。 b、电力变压器不宜长期轻载运行。 电力变压器在负荷率为60%以上时,运行才比较经济。 c、合理安排工艺流程。 限制一些电器的空载运行(如电焊机等)。 2、用补偿法提高功率因数。 在感性负载两端并联适当容量的电容器。 三、TT、TN-C、TN-S及IT供电系统 低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统 1、TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。 ?当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但断路器不一定跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 ?当漏电电流比较小时,即便有熔断器也不一定能熔断,所以还需漏电保护器作保护,因此该系统难以推广。 ?系统接地装置耗钢材多,而且难重复利用,费工时、费料。 ?如果必须使用建议采用方式 2、TN方式供电系统 TN方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称为接零保护系

上海松江HJ-1757A消防广播系统操作说明书

HJ-1757A 消防广播系统 设计使用说明书 一、概述 HJ-1757A 消防应急广播系统是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号由广播主机发出,经过功率放大后,由编码控制模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。HJ-1757A 是总线制消防应急广播系统,完全满足GB16806-2006《消防联动控制系统》要求,系统主要由主机端设备:广播主机、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:广播切换模块、音箱构成。 二、主要设备 HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备: HJ-1757A 消防广播主机 HJ-1757A/B 消防广播主机 HJ-1757A 消防应急广播系统的现场设备: HJ-1825 型输入输出模块 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱 三、主要技术指标 1、现场设备容量 YB-2608 、 YB-525 型吸顶式音箱, BGY-3 型壁挂式音箱额定功率为 3W 。 每个 HJ-1825 型输入输出模块最多可配接 50 个 YXG3-3/YXJ3-4A 型音箱。 2、HJ-1757A 消防应急广播系统的主机端设备容量 HJ-1757A 消防应急广播系统输出功率分别为 120W 、 250 及 500W 。 3、技术参数 HJ-1757A-SW120G/250G(500G)型广播主机、音箱、输入输出模块等设备共同组成消防应急广播系统。同时它也可与消防控制器相连接,一起完成消防联动控制。在作为应急广播也兼顾了正常广播播音的需要,二者自由切换,应急广播优先。 ( 1 )工作电压: AC220V ± 10% ( 2 )额定输出功率: 120W/250W(500W) ( 3 )额定输出电压: 120V

电气设备安全知识培训

编号:SM-ZD-13174 电气设备安全知识培训Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备安全知识培训 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全用电包括:供电系统的安全、用电设备的安全及人身安全三个方面,它们之间又是紧密联系的。供电系统的故障可能导致用电设备的损坏或人身伤亡事故的发生,而用电事故的发生也可能导致局部或整个工厂停电,造成人身伤害及设备的损坏,给企业的利益带来不可估量的损失。所以安全用电,不可大意、马虎,要时刻提醒自己“安全第一、预防为主、警钟长鸣、紧抓不懈”。 作为企业的员工,我们必须要掌握如何安全、可靠地用好电能。员工不管在那个岗位上,基本上都要和电打交道,每个员工都应该学会安全用电的一些基本知识,有些知识看着简单,但有时是含含糊糊,是是非非,似懂非懂,这种是造成电气安全事故的最主要原因。 一、电气设备事故的特点 1、电气事故的危险因素不能被感觉器官察觉而预防。电是没有形状、没有颜色、没有气味、可以说也没有声音的

消防广播系统

消防广播系统 - 概述 消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。一般的广播系统主要由主机端设备:音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:输出模块、音箱构成。 消防广播系统 - 特点 (1)实用性 消防广播系统 设计力求简洁明了,操作简单易学,管理方便易行,满足客户的实际需要,突出保证常用功能的可靠性,少用或几乎不用的的复杂易错难学的方面尽量予以避免,也降低了单位投资。系统功能齐全强大。 (2)经济性 充分利用原有设备,加入必要的配置,即可升级。使用具高品质的组合系统节省贵方投资,具有较大的价格优势。 (3)可靠性 硬件上增加了抗干拢能力和容错能力。采用多通道技术,不会因为一个终端发生故障导致整个系统瘫痪。很多功能都应急措施,使得单位在使用中万无一失。 (4)扩充性开放性 系统留有扩展接口,可保证系统扩展时直接入相应设备就可完成系统扩展。在系统升级改造中,负责原有设备兼容,支持您的发展和系统更新。 消防广播系统 - 产品特点 GB9242型系列消防广播主机 1) GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的主要设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、

GB9242型系列消防广播主机 [1] 调谐器等)进行背景音乐广播。 2)G9242系列消防广播主机显示器采用LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采用轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 3) G9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,可以将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 4) G9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,此时录音不会被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 5)GB9242系列消防广播主机内部采用了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温保护电路,发生故障时报警;具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。 6)输出功率分为150W、300W、500W三个系列。 7)执行标准:《消防联动控制系统GB 16806-2006》。 8)通过公安部消防产品合格评定中心CCCF认证。 JBF-11S系列广播系统 l JBF-11S/SP广播功放盘为120V定压输出。具有遥控(线控)启动、过载保护等功能 JBF-11S系列广播系统 [2] 。 l 功放定压输出的音频线穿管时,要注意绝缘保护,绝缘电压大于1500V,严禁与大地或机箱相短路,以免造成人员设备的安全事故。 l 严格按机箱上的标注接线,切勿将AC220V接至音频输出端,严格按标注值安装或更换熔断器。 l 当功放过载保护后(保护灯亮,功放无输出),应将音量旋钮关小,关掉功放电源开关,5秒后再开启功放。

电气安全常识培训资料

安全生产、预防第一 安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。 电气安全常识 电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。 1、车间用电设备的安全要求是什么? 车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。

2、电气工作人员必须具备哪些条件? 电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。 3、电气作业应使用的安全用具有哪些? 电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。 4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些? (1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电 (如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。 5、防止触电的主要方法有哪些? (1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。 6、安全用电的基本要求时什么? (1)绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。