一、工程概况

排洪渠中心桩号K0+347.4,全长45米,钢筋混凝土矩形管道结构,结构尺寸为2.5×2.0m ,侧墙、顶底板厚度300mm。排洪渠结构砼强度等级C30,抗渗S6。地基为碎石振冲桩地基处理,处理后承载力不小于150kpa。基础从下到上依次为700mm厚山皮石垫层、300mm碎石垫层、100mm厚C15砼垫层。

1.1地质情况

根据地形勘察报告,该场地范围内地层自上而下分为:素填土层、淤泥土层、(中)风化砂岩层。

1.2工程量

名称单位实际量

碎石桩根100

基坑开挖m3 200

山皮石垫层m3 268

碎石垫层m3 115

C15砼垫层m3 14.9

C30S6排洪渠砼m3 145.31

C30S6暗梁m3 0.74

渠身钢筋合计t 16.525

φ20 t 0.185

φ18 t 0.067

φ16 t 1.457

φ12 t 14.325

φ 8 t 0.491

二、施工部署

2.1施工方法与施工顺序

2.1.1施工方法

排洪渠采用一次砼浇筑成型法施工。

2.1.2施工顺序

施工顺序为:碎石桩施工→两侧路基强夯→测量放样→基础挖方→地基承载力检测→山皮石填筑与碾压→管线预埋(纵横向)→碎石垫层→C15砼垫层→钢筋绑扎→模板安装(内外模)→底板、墙身及顶板→养生→回填→检查验

2.2、投入的主要施工材料

主要施工材料计划如下表:

序号材料名称规格

数量备注

1 钢管φ48t 5 承重及支撑脚手架用

2 扣件套200 承重及支撑脚手架用

3 木枋50×80m3 5 模板背楞用

4 模板m2540 模板

5 对拉螺杆 0.75m套650 模板加固用

7 绑线kg 50 钢筋绑扎用

8 蝶形扣个650 模板加固用

9 螺帽个650 模板加固用

三、施工方法

3.1.1测量放样

在基础开挖之前,按照图纸所示坐标及尺寸,放出排洪渠中心线及基础开挖边线,并敷设临时水准点,作为施工过程高程控制依据,中心线应引至两端木桩上,以便随时进行中心线检查。测量放线成果须经监理工程师复核无误后方可进行下一步施工。

3.1.2 基础土方开挖

本基础土方采用1台小松300挖掘机进行开挖,自卸汽车装运走。挖掘机在开挖过程中,采用水准仪随时进行观测控制,为不扰动基底土,反铲在开挖时,应预留20cm厚的土进行人工清理。若基槽内有地下水渗出,应在槽底一侧设置排水明沟,铺设碎石滤水层,将积水引至端头集水坑,采用潜水泵抽出基槽外,保证干槽施工。

3.1.3地基承载力检测

基槽挖至设计标高后,由现场工程师及时通知检测中心对振冲桩复合地基进行检测,碎石桩地基处理后特征值fak不小于150kpa。检测合格后会同监理工程师对基底标高、尺寸、轴线位置进行检查,符合设计要求后方可进行碎石垫层及后续工序的施工。

3.1.4 垫层铺设

基础从下到上依次为700mm厚片石垫层、300mm碎石垫层、100mm厚C15砼垫层。振冲桩复合地基检测合格后,及时铺设垫层。抛填70cm片石,分层进行碾压密实。振冲桩复合地基检测合格后,及时铺设碎石垫层。碎石购进运至现场基槽一侧,采用挖机布料至槽底,由人工摊铺整平至设计标高。

3.1.5管线预埋

为减少基坑开挖对已建和未建构造物及管线影响,按先地下后地上和先深后浅的顺序施工。进行管线预埋,排洪渠下的管线左幅为热力双管、污水预埋管,右幅为燃气、给水预埋管。

3.1.6砼垫层浇筑

经监理检查验收后,支设垫层模板,浇筑砼垫层。垫层砼由砼站用9m3搅拌运输车运至现场,通过溜槽配合人工入模,插入式振动器振捣密实,人工槎平。

3.1.7钢筋绑扎

1)钢筋进场后,材料员必须按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆放,不得混杂,并负责标识清楚。质检员及时约请监理确认。露天堆置时,应垫高0.2m并用贴膜无纺布苫盖。质检员对钢筋进行外观进行检查,核对钢种、规格,负责收集钢筋出厂质量证明书(加盖红色公章)和牌号,无误后及时送样原材、焊接试件(班前焊、班中焊),试件包括自检和见证两部分,试验合格后方可加工钢筋。钢筋:一级钢为HPB300钢,二级为HRB335钢

2)钢筋使用前应清除钢筋表面油渍、鳞锈、泥浆等污物,损伤和锈蚀严重的钢筋不能使用,在同一截面的接头数量不大于50%,应对钢筋原材试验及焊接试件的试验。待试件符合要求后方可进行支模浇灌混凝土。施工中做到钢筋的直径、根数、弯曲尺寸、安装位置、搭接长度、间距等符合设计及规范要求。钢筋接头双面焊接长度不小于5d,单面焊接不小于10d。钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢,板和墙的钢筋网,靠近外围两行钢筋交叉点全部绑扎牢固,中间部分交叉点可间隔交错绑扎牢,但应保证受力钢筋不产生偏移,所有预埋件及预埋筋位置、数量应准确并安装牢固。

3)下料单必须充分考虑节约材料。主筋直顺,绑扣方向相互错开。

4)焊接用焊条:HRB335牌号钢筋采用J506焊条,J506焊条必须用烘箱烘干。质检员负责收集焊条合格证和质量证明书。

5)焊工必须有操作证。钢筋焊接全部采用搭接单面电弧焊,焊接长度为10d,两钢筋轴线一致,焊接接头在同一断面上不大于50%。

6)所有预埋件须与钢筋骨架焊牢,位置准确,当主筋与埋件发生冲突时不得伤害主筋。

7)池壁内外受力钢筋网之间应设拉筋,梅花形布置,底板受力钢筋网之间设蹬铁。

8)孔口加固,孔口直径小于300MM时,钢筋要绕过孔口,不得切断(密放,根数不减少),大于300MM时,孔口要加固。

9)在渠道端头及伸缩缝断开处需设置暗柱和暗梁,暗柱为钢筋加固处,暗柱钢筋为4根φ16螺纹钢,箍筋φ8,间距200mm。暗梁为上返梁,高于顶板200mm,钢筋上下各四根φ16螺纹钢,横向布置,每200mm布置箍筋φ8。

暗渠设置φ8拉筋和蹬铁。拉筋间距不大于50cm梅花布置。

3.1.8预留口

大桩号处为雨水管径700mm,预留940mm;小桩号处雨水管径为600mm,预留口为820mm。注意雨水管管壁厚度是否与设计直径相匹配。施工前预留口要凿毛,管道安装完成后用膨胀水泥封堵。

3.1.9模板安装

排洪渠一次性支模成型,模板采用木模板。内侧采用碗口架支撑,纵横间距均为900mm 。下面用马镫筋和5cm*8cm木方做底支撑。侧模采用双管背楞,穿螺丝杆固定,外侧用钢管进行支顶加固。顶板模板安装后进行顶板钢筋绑扎。

3.1.10砼浇筑

水泥:水泥标号不低于32.5,宜优先采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,且为低碱水泥。每立方用量不少于320kg。在砼浇筑前,应清理模板内杂物及垃圾,并冲洗干净。经监理工程师检查验收后浇筑砼。混凝土采用搅拌运输车运至现场,将砼放入吊斗内,采用8吨吊车吊装在两侧对称浇筑入模(或者采用砼泵车进行浇筑)。墙身砼应分层浇筑,分层振捣,分层厚度不得大于50cm,每段墙身和顶板应连续浇筑,中途不得间断形成施工缝。顶板砼浇筑后,待砼强度达到70%后方可拆模。

3.1.11变形缝施工

伸缩缝、沉降缝设置原则为每15-20米设置一道。

1.变形缝施工

内塞浸油木模板,外侧加入聚硫橡胶嵌缝密封料。

2. 封堵砖墙砌筑本工程封堵砖墙采用M7.5防水砂浆砌MU10页岩砖,49㎝厚临时墙。

3、施工缝

本次排洪渠采用整体浇筑,无水平施工缝。如有水平施工缝,则接缝时,清除表面浮浆和杂物后,先铺水泥原浆,再铺20-30mm厚1:1水泥砂浆或涂刷砼界面处理剂,截面中心处通长对中放置3mm厚300m宽止水钢板,并及时浇筑砼。

3.1.12 回填土

排洪渠施工完,基础及两侧墙身高度范围内,须按设计和规范要求,采用透水性材料进行分层对称夯填。每层填料虚铺厚度不得大于20cm,在墙身上弹线进行控制。每层填料压实后进行压实度检测,符合压实度要求后才能进行下层填土。台背填土采用小型压路机或冲击振动夯进行压实。压实度不得低于94%。

四、本项工程的质量控制指标、检测频率和方法

1、基坑开挖质量检测

检查项目允许偏差检查方法

平面轴线位置(mm)+200 经纬仪测量纵横各2点

基底标高(mm)土质±50

水准仪测量5-8点石质+50,-200

基坑尺寸(mm)不小于图纸尺寸钢尺检测

2、混凝土基础质量检测

检查项目允许偏差检查方法

混凝土强度(Mpa)在合格标准内试件试压

平面尺寸(mm)±50 钢尺量长、宽各3处

基础底面高程(mm)土质±50

水准仪检测5-8点石质+50,-200

基础顶面高程(mm)±30 水准仪检测5-8点

轴线偏位(mm)25 经纬仪检查,纵横各2处3、钢筋加工及安装质量检验

钢筋加工

检验项目规定值或允许偏差检查方法和频率

1 受力钢

筋间距

(mm) 两排以上排距±5

每构件检查2个断

面,用尺量

梁、板、拱肋±10

基础、墩台、柱±20

灌注桩±20

2 箍筋、横向水

平钢筋、螺旋

筋间距(mm)

箍筋、水平筋+0,-20 每构件检查5~10

个间距

螺旋筋+0,-20

3 钢筋骨

架尺寸

(mm) 长±10 按骨架总数30%抽

宽、高或直径±5

4 弯起钢筋位置(mm)±20 每骨架抽查30%

5 保护层

厚度

(mm) 柱、梁、拱肋±5

每构件沿模板周边

检查8处

基础、墩台±10

板±3

7

室外排水施工技术交底

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003施工单位上海宝冶集团有限公司 工程名称深圳市公明实验学校初中部工程分部工 程室外工程 交底部位室外排水工程日期2012年 11月 1 日 交底内容 1512-8扳手把30 16氧气乙炔套2 3、材料 加压水泵、衬塑钢管、PE管、球墨铸铁管、UPVC管、阀门等 3.1、进场检查验收 管道及阀门进场时要按照材料进场验收程序进行验收,参与各方要进行签字认可。严禁不合格的材料或设备进入施工现场,以保证工程的顺利进行! 3.2、管道存放及标识 管道及其管件验收合格后必须临时存放,同一规格的管道堆放在同一区域,严禁将不同规格的管道堆放在一起,堆放好的管道应进行标识。 存放地点应保持通风良好、不受雨淋,并保证管道不受到外界损伤和人为损伤等。 二、施工方法 1、施工作业流程 管道施工流程见附图1、2:管道系统施工工艺流程图 1.1、管沟定位放线 根据施工图纸,放出管道安装的中心线及坐标、标高。由放线工根据测量人员定出的点用石灰标出管道中心线。 1.2、管沟开挖 管沟开挖采用机械开挖与人工开外的方法相结合。 1.3、管沟验收 管沟验收包括管沟的标高、坐标开外挖宽度、放坡等。 管沟开挖后要通知相关单位进行管沟验槽; 需要进行管沟测量,包括管沟的标高、坐标等; 管沟测量后,如果符合图纸和设计要求的,则应及时作好关键点的标志,如阀门井、检查井的位置、管道转弯处的坐标和标高等; 验槽合格后需将管沟的测量报告保留好原始的测量记录,以便后续使用;为管道安

室外给排水工程质量技术交底卡 GD2301003施工单位上海宝冶集团有限公司 工程名称深圳市公明实验学校初中部工程分部工 程室外工程 交底部位室外排水工程日期2012年 11月 1 日装提供依据; 1.4、管沟垫层 管沟测量及验收合格后,需要对即将敷设管道的管沟进行垫层施工并压实。垫层厚度可根据图纸或相关规范要求,若无特别说明,则管沟的垫层为100mm厚细砂,垫层的最小宽度根据管道直径及管道排数确定:超出边路管道外边缘200(单路管道也适宜)。 垫层也要根据图纸或规范要求进行压实处理,若无特别说明,则为0.90; 在管沟垫层上用红油漆标识出管道安装的中心线、坐标及标高等; 管沟底必须清理干净,除去坚硬的材料或大块的石头。 垫层必须至少有10cm厚细砂并且碾压密实。 垫层必须与管线倾斜度一样,与水平面有一较小的角度。 在垫层上用石灰标志出管道的安装中心线。 1.5、管道运输和吊装 管沟垫层施工完毕后要做管道的安装准备,将管道和设备运输至施工现场。管道运输或吊装时要注意以下事项: 外保护层容易被碰撞和刮擦而掉漆; 变形,特别是管道插口的形状易变形; 用带有塑料垫或橡胶垫的钩爪,防止管道面漆被破坏; 在现场,有可能用到吊索。在这种情况下,将吊索紧紧绑扎在管的两端以维持管的平衡,吊索外应包扎塑料垫皮,禁止使用链条或钢丝绳(要求使用尼龙绳或吊装带); 配备小液压起重机的汽车吊要求吊臂有足够长; 操作平台必须有足够的长度和宽度以满足管道连接的施工,另外还要有足够的强度以支持管道的压力; 每堆管道至少有3根分布均匀的木方支垫在其下面,且木方要有足够的强度以支持管道所施加的压力; 当提升或放下管道时,要有专人指挥,起吊要轻。防止摆动、撞击管道口或使管道

某排洪渠工程

广州科学城中心区蓝轴绿轴排洪渠工程 施工组织设计 2003年11月5日

1 工程说明 1.1工程概况 广州科学城位于白云山生态保护区边缘,东接黄埔区、北邻白云区、南望珠江、西靠珠江新城。1998年12月28日正式奠基启动,总体规划面积37.7平方公里,科学城中心区有1.6平方公里。它是广州市东部发展战略的中心区域,是广州市发展高新技术产业的示范基地。广州科学城中心区蓝轴、绿轴工程中的“蓝轴”作为东西向主轴线,结合东西向排洪沟渠,布置带状滨水广场,并在中心区两个入口处及市民广场形成开阔湖面。“绿轴”则是贯穿南北的中央绿化带,由北面山脉、行政广场、中心区主广场、市民文化广场组成,以绿地为主,两旁种植高大乔木。 1.2施工特性 排洪渠工程的主要项目: 1、排洪渠及支渠挡土墙及护坡工程:土方开挖、土方回填、砂方回填、浆砌石挡墙、浆砌石护坡、干砌石护脚、以及其他相关工程。 2、滚水堰:土方开挖、砼底板、浆砌石、砼排空管槽、埋设铸铁排空管、柱墩及汀步板浇筑、钢筋制作安装、六角形预制块及其他相关工程。 3、C区右岸陡坡段加固:井字明暗梁、砖砌排水沟、浆砌石排水沟其他相关工程。 4、堤顶道路:铺水泥石粉垫层、混凝土面层、铺面砂浆、铺面层材料及其他相关工程。 5、其他临时建筑工程 (1)生产、生活供水系统,由发包人提供水点,我方负责从供水点至施工场地

内各用水点的材料、安装使用等一切费用。 (2)生产、生活供电系统,由发包人提供供电点,我方负责从供电电源点至施工场地内各用电点的材料、安装配电设备、安装使用等一切费用。 1.3对外交通条件 科学城中心区的对外交通主要通过外围萝南公路、珠吉路、丰乐路与周边地区相联系,利用广深高速路解决长距离交通问题。 1.4材料供应条件 按招标文件的要求,我方的主要材料将采用广州市重点工程选用品牌,现我方拟考虑采用的有如下几项:①钢筋使用广钢、韶钢、首钢、鞍钢、武钢生产的产品;②水泥使用金羊、五羊、越秀、石井品牌的产品;③球墨铸铁供水管使用新兴铸管、鞍钢铸管品牌的产品;④阀门使用上海冠龙、天津塘沽等品牌的产品;⑤排水管使用广州市政水泥制品厂、新塘大岭山水泥构件厂、金盘岭水泥制品厂、番禺建新、顺德庄头水泥制品厂生产的产品。以上各项主材将按各生产厂家的实际情况择优录取。 1.5主要工程量 我方负责的排洪渠工程主要包括科学城中心区排洪渠及支渠,水塘的开挖,渠两岸的砼护岸,渠坡的稳定的工程措施,五座滚水堰及上下游防护等。主要工程量见下表:

排洪渠临时导流专项施工方案

工程项目 临时改移及导流现状河道专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:

目录 第1章编制依据及适用范围 (1) 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1) 1.2 适用范围 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 建设场地工程地质、水文地质 (2) 第3章临时改移河道及导流方案 (3) 3.1 临时改移河道及导流方案依据、原则 (3) 3.2 临时改移河道及导流方案 (4) 第4章临时便道方案 (6) 4.1 临时便道方案依据、原则 (6) 4.2 临时通道施工方法 (8) 第5章施工组织方案 (8) 5.1 工期计划 (8) 第6章施工组织 (9) 6.1、施工准备 (9) 6.2、施工组织机构及施工任务划分 (10) 6.3、工程管理目标 (11) 6.4、施工协调管理 (12) 第7章临时工程施工方法 (13) 7.1 现场施工组织施工顺序 (13) 7.2 施工方法及技术措施 (13) 7.3、主要施工措施 (15) 第8章施工安全保障措施 (17) 8.1 组织保障 (18) 8.2 安全目标及措施 (19)

第1章编制依据及适用范围 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1)《膨胀土地区建筑技术规范》(GB50112-2013); (2)《城镇道路施工与质量验收标准》(CJJ1-2008); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG /F10-2006); (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008; (5)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201); (6)《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204-2011); (7)《市政工程质量验收评定标准(城市防洪工程)》(CJJ9-85); (8)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--土石方工程》(SL631-2012); (9)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) (14)道路工程、排洪渠工程施工组织设计、相关施工方案; (15)工程施工招标文件、工程承包合同; (16)我公司的“三标一体化”管理文件,我公司承担类似工程的建设经验; (17)现场施工调查情况。 1.2 适用范围 本方案适用于--建设***、***排洪渠;建设跨河桥梁期间临时改移及导流现状***、***河道施工。 第2章工程概况 2.1 工程基本情况 根据设计文件, 现状道路河道与拟建道路及渠道如下图

排洪渠施工方案

(一)、施工方案与技术措施 1、编制依据 1)本工程的招标文件、设计图纸、工程量清单及等。 2)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程及标准。 3)有关的施工安全操作规程、施工机械性能手册以及新技术、新设备、新工艺等。 4)我单位技术人员在施工现场勘察调查得来的水文、地质资料和信息,以及我单位的类似工程施工中所获得的成功经验。 1.1工程概况 1)项目名称:郴州市第一人民医院康复医院排洪渠改造工程。 2)建设地点:郴州市北湖区下湄桥街道铜坑湖村。 3)规模:本项目最高投标限价为人民币150万元。 4)工期要求:30天(日历天) 5)标段划分:一个标段。 1.2主要施工内容概况 1.2.1管网 1.2.2箱涵 本工程排洪渠箱涵垫层、墙壁、盖板均采用现浇C20混凝土; 1.3招标范围:包括排洪管道、盖板式排洪暗渠等施工,具体内容以施工图及工程量清单为准。 2、施工部署 2.1工程管理目标 2.1.1质量标准:按国家标准验收合格。 2.1.2工期要求:根据招标文件要求,本工程总工期为30天(日历天);具体开工日期以业主开工令为准。 2.1.3保修要求:按国家相关要求保修。 2.1.4安全生产:严格遵守安全操作规程,安全措施可靠,保护设施周密齐全,杜绝死亡事故、重大设备事故、火灾事故、中毒事故,减少一般事故,年负伤频率控制在8‰以内,重伤频率控制在0.4‰以内;严格遵守劳动法的相关条款,避免和减少职业病的发生。杜绝大小安全事故,保证施工安全,确保达到《建筑施工安全检查标准》的优良等级。

2.1.5现场文明与环境保护 强化现场施工管理,实行现场标准化管理,创“湖南省绿色施工工地”、“湖南省安全质量标准化示范工地”,“湖南省安全质量标准化示范工程”,施工现场整洁、美观、卫生,各种标识齐全,强调过程精品,施工过程有序、低噪、无尘,工人言语、举止文明、大方。坚持我司“文明、安康、求精、创新”的职业健康安全与环境方针,推行施工现场标准化管理,严格遵守环保法规;确保建筑施工场界噪声污染不超标,污水废气、粉尘排放符合标准,废品、废料、建筑垃圾分别集中堆放,密封运输,争创文明施工工地,确保在整个施工期间非文明状态为零,做到工完场净,工程施工完后15天内拆除所有施工临时布臵,把施工现场的周转用材运回单位基地,创安全文明工地。 2.1.7工程技术资料管理目标 做到资料与工程进度同步归档,采用计算机管理,做到齐全、美观、标准、达到 GB/T50328-2002标准,工程竣工验收后一个月,将完整的工程技术资料(含电子版)造册移交项目法人。 2.1.8协作配合:施工过程中积极与业主、监理、设计等单位配合,发挥企业优势、顾全大局,服从调度,工程竣工后在保修期内对工程实行跟踪服务、保修。坚持“始于顾客要求,终于顾客满意”的质量目标,确保工程在保修期内顾客满意度90%以上。 2.2施工组织机构框图 2.2.1将本工程列为我单位本年度重点工程,成立本工程指挥部,指挥部由单位高级管理层任指挥长、副指挥长及总工程师,指挥部下设项目经理部等。在全单位范围内实行人、财、物的统一调配和指挥,以满足工程施工的需要。项目组织机构详见下页框图。 2.2.2项目指挥部职能 1)策划项目总承包管理组织机构的构成及人员配备,部署项目人员、物质、设备、资金等主要生产要素的供给方案。 2)施工过程中与业主、监理直接对接,解决、处理业主和监理安排的重大的事项和问题。 2.2.3项目经理部职能 1)项目经理职责与权限 ①负责在项目部内贯彻落实单位的质量方针、质量目标,建立项目质量管理体系,对项目的施工质量、服务质量负责任,确保单位质量管理体系运行在项目得到落实。 ②负责编制和实施项目质量计划,施工组织设计。 ③负责拟定和实施项目质量目标。 ④负责项目职能部门的过程职能分配,并对履行职责情况督促检查。 ⑤负责项目员工的培训工作,提高项目全体员工从事质量活动的能力和质量意识,满足顾客要求。

排洪渠施工方案

延安新区鲁艺生态公园项目 临 时 排 洪 渠 施工方案 编制人: 审核人: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时排洪渠施工方法 (3) 四、施工工期安排 (5) 五、施工安全与质量 (5) 六、附件:主要工程数量表 (6)

临时排洪渠施工方案 一、工程概况: 由于雨季的来临,为了场区内及场地四周的防汛,经建设单位同意,决定在延安新区鲁艺生态公园4区人工湖~5区箱涵排洪渠间修建临时排洪渠。临时排洪渠采用C20混凝土浇筑底板加M10水泥砂浆砌筑MU10粘土砖构筑,其中四区长度80.2m,五区长度201.7m,且道路涵洞长度32m;设一个出水口,排入下游箱涵排洪渠中。 二、编制依据 《建筑地地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 三、临时排洪渠施工方法 1、施工准备 (1)劳务队人员准备:由于临时排洪渠跨4、5两区,渠长313.9m,我们组织一个班组,班组人数20人。 (2)施工技术人员按施工图纸,对施工班组长进行技术交底。 (3)材料准备:模板采用15cm高木板,C20砼。 (4)机械工具准备:一台挖掘机,一台铲车,一台打夯机。 2、测量放线

(1)临时排洪渠进采用GPS进行分段放样,护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程及护坡道宽度,放出临时排洪渠中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后进行开挖工序。 (2)开挖过程中随时注意控制边坡坡度,且开挖完成后放排洪渠渠底中线。 3、沟槽开挖、沟底处理 (1)根据测量放线,使用机械沿坡角线进行开挖,土方开挖放坡控制在1:05,局部50米范围内做二次放坡,上边坡坡度1:0.3,下边坡坡度1:0.5保证开挖后的边坡稳定,保证施工人员安全。 (2)开挖土处理:基槽开挖土方后,将开挖土堆放于沟槽旁 5~10米处,用作沟槽砌筑完成后渠道两侧回填。 (3)沟底处理:开挖完成后,沟底采用人工清平后,采用打夯机夯实。 (4)基槽验收:当基槽开挖完成并夯实后,组织基槽验收工作,并根据测量数据确认渠底标高及开挖放坡等收方数据。 4、混凝土底板浇筑 测量定出沟槽中线后,开始立木制模板组片工作,模板校对加固完成后,泵车送的C20商品砼浇筑,根据现场情况搭设溜槽设施进行浇筑,以延伸浇筑距离。 5、渠沟砌体砌筑及抹面 (1)当混凝土底板强度达到基础强度后,进行砌筑工作,砌筑用水泥砂浆采用搅拌机进行拌合的M10水泥砂浆,砌筑砖采用M10粘土砖。

排洪渠专项施工方案

南郑县黄官镇集镇移民安置点一期工程排洪渠专项施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西建工第十建设集团有限公司 南郑县黄官镇集镇移民安置点一期工程项目部 二〇一六年二月二十日

目录 南郑县黄官镇移民安置点一期工程 排洪渠改道工程专项施工方案 1.工程建设基本情况 黄官镇集镇移民安置点一期工程位于镇西南,白岩河左岸滩地。本期施工现场面积约23800㎡,设计移民住宅十四幢,建筑面积52385.37㎡,一层总建筑面积4271.82㎡。由于原军民堰及上游灌区排洪明渠从安置点工程区斜穿而过,设计将安置区内排洪渠进行治理改造,改为涵洞形式,由边缘绿化带下埋设通过。设计渠道长度为286.5m,洞容排量净宽2.5 m,

净高2.1m,渠壁为C20梯形埋石混凝土,渠壁基础为矩形,下宽1.64m,厚度0.5m。上部渠壁为梯形,下宽1.64m,上宽0.8m。渠底为C20埋石混凝土,厚度150,净宽2.5m。顶部为承重型混凝土盖板,设计标号C25,渠道底部排水坡度为0.3%。(详见附图1) 2.渠道位置地质及现场情况 排洪渠改道位置为白岩河流域沉积河滩地段,远古期泥石流沉积河滩农田。上部稻田耕植土厚度约1.5m,下部为卵石泥沙凝结层,地下水丰富,施工较为困难,施工现场为农耕稻田,北段地质条件略优于南段,南段为积水湿地。 3.渠道施工布置及计划 本次渠道施工前先对水稻田进行施工道路垫设,场地平整,施工道路购运砂石换填。先挖取泥浆土层至砾石层,用濂水河自然段砂夹石填压4—6m宽临时施工道路方可进行施工。 施工计划从下至上分段进行,渠底每60m作为一施工标段,渠壁及顶板每50m作为一施工标段,总体按六段作业。由于1#、2#楼基础与渠壁紧贴,因此由西向东先对1#、2#楼段排洪渠进行施工,后对南、北段排洪渠施工。新旧排洪渠接头部分及施工现场大门处圆弧部分,待排洪渠常规标段施工结束后赶工进行。从开挖至结束计划2个月完成,力争5月1日前施工渠道基本完工。为确保雨季前完成工程,根据黄官镇政府要求及建议,混凝土施工料改为商品混凝土浇筑。

电缆沟施工技术交底

电缆沟施工技术交底 测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1 、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用 1 :1 。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1 型电缆沟底宽度为1.74 米,考虑到工作面的宽度,G1 型电缆沟沟槽底宽度为 2.74 米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求: (1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11 、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1: 2.5水泥砂浆厚15

排洪渠工程施工组织设计范文模板

施工组织设计 目录 第一章工程概况及工程目标 一、工程概况 二、工程目标 第二章施工部署及管理组织机构 一、施工组织机构 二、施工组织管理机构 第三章、施工条件、施工导流及总体布置 一、施工总体布置依据 二、施工总体布置原则 三、施工总体布置 四、场地围护及现场文明施工 五、临时用地 六、施工围堰、导流 第四章主要项目施工方案与技术措施 一、施工准备 二、施工测量 三、土方开挖 四、土方回填 五、模板工程、钢筋制安、混凝土浇筑 六、清障清淤工程 七、砂、碎石垫层 八、清理表土及清障除杂 九、浆砌石工程 十、砖砌工程

十一、干砌石工程施工工艺 十三、混凝土路面 十四、泥结石路面施工施工工艺 第五章工程进度及保证措施 一、施工进度计划 二、进度计划保证措施 三、进度计划的组织管理措施 第六章资源配备计划 一、劳动力计划 二、施工机械组织计划 三、主要材料用量计划 四、资金使用计划 第七章质量管理体系与措施 一、工程质量承诺及质量保证体系 二、施工质量的控制 三、施工质量的检验手段 四、原材料、中间产品、金属结构的质量保证措施第八章安全生产管理体系与措施 一、安全管理制度 二、安全技术措施 第九章文明施工及环保措施 一、文明施工措施 二、标化工地及环保措施 第十章地下管线及其地上地下设施的保护加固措施 一、地下管线保护加固措施 二、地上电杆保护加固措施

三、地上树木保护加固措施 四、既有及在建房屋保护加固措施 第十一章现场施工人员劳动技能培训措施 一、正确引导思想意识 二、强化技能培训 三、全面提升素质 第十二章项目风险预测与防范,事故应急预案 一、项目风险预测 二、项目风险防范 三、事故应急预案 附表一:拟投入本标的主要施工设备表 附表二:拟投入本标的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力安排计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图附表五:施工总平面布置图 附表六:临时用地表

排洪渠工程设计说明

排洪管渠工程施工图设计总说明 一、设计依据及内容:` 本工程排水管道设计依据的资料主要为建设单位提供的现状地形图。 依据主要规范规程有: 1、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000) 2、《室外排水设计规范》 (GB50014-2006) 3、《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-92) 4、《城市防洪标准》(GB50201-94) 设计内容是排洪管渠的单项设计。 二、排洪管渠工程 1.现状情况与设计范围 本工程为安溪县城厢镇玉田小区排洪管渠工程,本设计为现状排水渠的改造;根据本排水渠在本区域的排水作用,按排洪管渠进行改造设计。 2.防洪标准 根据《城市防洪标准》(GB50201-94),本排管洪沟按20年一遇设计。 3.排洪管渠汇水面积 管渠汇水面积根据建设单位提供的地形图进行划分,本排洪管渠的总汇水面积为0.58778km2。 4.洪峰流量的计算 由于汇水面积小于30km2,计算公式采用公路科学研究所的简化公式 Qp=ψ×(h-Z)3/2×F4/5×β×γ×δ(m3/s) Qp—设计洪峰流量(m3/s) ψ—地貌系数 F—汇水面积(km2) h—径流深度(mm) Z—植物和坑洼滞流的拦蓄厚度(mm) β—洪峰传播的流量折减系数 γ—汇水区降雨不均匀的折减系数 δ—湖泊所起调节作用的折减系数;或未具备调洪库容的小水库所起调节作用的折减系数。 该公式考虑了汇水面积,地形地貌,流域形态,暴雨强度,设计频率,土壤吸水类别,汇流时间,植被,湖泊水库以及径流深度等重要因素,对特小流域的设计洪峰流量的计算,比较切合实际。 计算本排洪管渠洪峰流量Q20 =9.4 m3/s。 5.排洪管渠平面设计 管渠设计的起点K0+000至K0+005采用明渠,明渠的渠底坡度i=0.01;明渠两边的挡土墙及挡土墙上的栏杆具体作法详见大样图YS-05与YS-06;明渠与暗管衔接处采用了一定的工程措施,以保证连接处良好的水力条件,具体的作法详见大样图YS-04。根据安溪县城厢镇玉田小区的地形图,设计的洪峰流量,综合

砖砌排洪渠工程施工方案

王圪堵水库榆阳区移民安置区水土保持工程生活区排洪工程 排 洪 渠 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 陕西长城建设工程有限公司 2017 年 6 月30 日

第一章、工程说明 第一节、工程概况 王圪堵水库榆阳区移民安置区水土保持工程位于巴小路以北,整个安置区地形西北高、东南低,生活安置内排水设计走向为由西向东,由北向南,设计布设1#、2#、3#排水口。生活安置外排水沟布置方案为:由西向东依次连接1-3#排水口,沿农田边向项目区东边低洼沙丘排放,沿程不再收集洪水,排水沟总长1823m。新建砖砌排洪渠1795.4米,新建钢筋砼陡坡消力池两处(K1+280-K1+290,K1+790.4-K1+808)。本项目的建设主要解决场王圪堵水库榆阳区移民安置区排水。 第二节、施工特性 排洪渠工程的主要项目: 1、排洪渠工程:土方开挖、土方回填、原基水坠沙、砂砾石垫层、C20砼基础、M10水泥砂浆砌砖渠墙、C25钢筋混凝土预制盖板、C25钢筋混凝陡坡消力池、及其他相关工程。 2、其他临时建筑工程 (1)生产、生活供水系统,当地就近解决。 (2)生产、生活供电系统,我单位负责从供电电源点至施工场地内各用电点的材料、安装配电设备、安装使用等一切费用。 我方完成的施工临时设施项目包括 (1)施工道路: 为完成本标段施工的全部施工临时道路。

(2)现场施工临时设施: 为完成本标段施工所需的临时设施,包括施工供电、供排水、砼拌制、运输以及所需的施工厂地,还包括施工临时用房、生活用房、仓库等。 第二章施工组织机构 本施工项目将按照合同条款,参照现代的管理模式,从施工计划编制、施工组织机构、技术应用、施工设备、劳动力安排、质量监控、资金使用和成本控制等方面进行科学、周密的组织管理,以达到资源优化配置、人员合理安排,工程优质按期完成。 第一节、施工组织机构 本施工项目以项目管理的模式进行施工管理。我们将建立工程项目经理部,全权负责本工程的施工组织管理。我项目经理部以高效率、高素质、高能力的人员组成原则,并根据本工程的规模、特点,决定成员的组成如下图:

排水技术交底

一、施工准备 1、技术准备: 1)、根据室内排水施工的特点开工前,水暖技术人员要详细的审图,在设计交底时,充分领会设计意图。对确需修改的问题,施工前办理变更、洽商,为施工顺利进行创造有利条件。做好工程施工方案的编制计划,并按计划的要求,在做该项施工前将方案编制完,对施工班组进行分项技术交底。由公司技术质量部有关领导指导,现场设置施工员、质量检查员、施工班长、班组长对施工中存在的问题,及时解决处理. 2)、执行标准 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/01-26-2003 2、材料准备: 使用的管材、管件、粘合剂应是厂家的配套产品,管材内外表层应光滑、整洁、无凹痕、无气泡、裂痕、管壁厚度均匀色泽一致,管绕度不大于1%,管件的造型应规矩、光滑、无毛刺承口应有梢度并与管材配套。并附有厂家的出厂合格证、检验报告。材料进场后及时的进行复检复检合格后方可使用。 3、机具准备: 电锤、电镐、手电钻、梯子、高凳、水平尺、墨斗、钢卷尺等。 4、劳动力安排 劳动力的要求要根据工程量的多少进行,做到不误土建施工。施工人员要经过培训要持相应的上岗证。 水暖工技工5人。一般水暖工 5人壮工8人 二、工艺流程 1、 安装准备 1) 在认真熟悉施工图纸及91SB相应标准图集的基础上,预检支管坐标位置, 管道坡度、甩口位置,检查结构预留孔洞是否符合安装规范要求,做到先预检后施工,防止返工浪费。 2)准备好待装管子(符合国家标准)、施工机具、梯子高凳等。按管路设计要

求装好待装管子的吊卡。 2、管道预制 1)按设计图纸画出管道的分路、变径、甩口位置的施工草图。按标记分段量出实际安装尺寸,记录在草图里,然后按草图尺寸进行预制加工,并予以编号。 2)UPVC管道粘接注意事项: A、实测管材长度,采用细齿锯断料,并以专用工具对插口进行坡口,坡口角度为15度到30度,端口的剩余厚度不应小于管材壁厚的1/2,插口和承口的表面应采用清洁干布擦净,当发现有有你等赃物事,应采用无水酒精或丙酮擦拭干净 B、测量管件的承插口深度,并在管材插口上标出插入部分的深度的标记。 C、在管材和管件插口上用毛刷蘸胶粘剂涂抹,涂抹胶粘剂时,应先涂管件后涂管材,并由里向外均匀涂抹,胶量应适当,不得漏涂,不得将管材及管件放入胶粘剂内。 D、管材应一次性地插入管件承口,直到标记位置,并旋转90度,整个粘接过程宜在20至30秒内完成。 E、粘接工序完成后,应及时将残留在承口外部的胶粘剂擦拭干净。 F、粘接部位一小时内不宜受外力作用,在粘接后的24小时内不得进行灌水试验。当冬季环境温度低于零下10度时,不宜进行连接 3、支管安装 1)支管安装一般在吊卡安装完成后安装,排水支管安装时要先做样板间,由监理验收确认后方可大面积施工。 2)管道连接后应及时调正位置,其坡度不得小于设计规定值。当设计无规定时,坡度可采用0.02~0.025。横管管道坡度值应符合下表规定: 3)排水支管安装完成后要及时将各个甩口的楼板预留洞及时浇筑,方法:与土建配合,用C20细石混凝土将孔洞缝隙填实。 4、灌水试验

电缆沟技术交底(填写完整)

工程技术交底记录表 单位工程名称XX电缆沟工程 施工单位XX有限公司被交底单位 工种或工序作业内容土方开挖 交底人交底日期 被交底人签名 交底内容提要 一、施工准备 1、作业条件:土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、地表面要清理平整,做好排水坡向。在施工区域内,要挖临时性排水沟。 3、要根据设计图纸及地质部门提供的地质质料及所选择的持力层埋置深度或设计要求标高来确定开挖方式。 4、建筑物位置的标准轴线桩、标准水平桩应做好引测,以防开挖过程中破坏,并应在开挖前做好轴线、标高的复合。大型土方应定出挖方、边坡线标桩、基坑(槽)等。 5、土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。 二、操作工艺 1、放样、撒灰线:按照地质条件及开挖深度确定是否放坡,开挖若需放坡时,应同时定出基坑底线及放坡边线,以便在开挖过程中加以控制。 2、开挖基坑的土方,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度;当开挖接近地下水位时应先完成标高最底处的挖方,以便于在该处集中排水。在控制距坑底50cm以内时,测量放线人员应配合抄平定出距槽底50cm水平线,并在土壁上每隔2~3m钉水平标高小木桩,在挖至接近坑底标高时,用直尺随时一小木桩复核基底标高。 3、基坑的直立壁和边坡,在开挖过程和敞露期间应防止塌陷,必要时加以保护。在挖方上侧弃土时,应保证边坡和直立壁的稳定。 4、开挖基坑的土方,如场地有条件堆放时,一定要留足回填需要的土方数,多出的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。 5、土方开挖至设计标高时,应及时会同地质、设计、质监、甲方等有关部门进行验证,如有不符合要求的松软土层、坟坑、枯井、树根等情况,应做出地基处理记录,处理完全符合要求后,参加各方应签证隐蔽工程记录。 三、量标准及保证措施 1、质量标准 ⑴保证项目:桩基、基坑的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

排洪渠建设工程资料

崇信县黄寨乡黄土村排洪渠建设工程 施 工 组 织 设 计 编制:牛存贵 审核:魏玉成 批准:史晓宏 2014年8月19日 一、编制依据、编制原则 1.1编制依据 1)、我们在认真地阅读崇信县黄寨乡黄土村排洪渠建设工程工程招标文件的基础上,编制本施工组织设计。确保该工程在要求的工期内,以周到的服务,优良的

品质,为业主提供一个一流的工程。 2)、施工的相关技术规范及验标。 3)、我单位现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 1.2编制原则 1)、遵循《招标文件》的原则 严格按照招标文件中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制施组,满足招标方各项要求。 2)、遵循设计文件的原则 在编制施工组织时,认真阅读核对获得的设计文件资料,了解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施组,满足设计标准要求。 3)、遵循施工技术规范和验收标准的原则 在编制施工组织设计时,严格按施工技术规范要求优化施工技术方案,认真执行工程质量检验及验收标准。 4)、遵循实事求是的原则 在编制施工组织设计时,根据该标段工程特点,从实际出发、科学组织、均衡施工,制定专题方案,确保使施工对道路环境和道路交通的影响降到最低,体现快速,有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。 5)、体现“安全第一、防范为主”的原则 严格按照施工安全操作规程,从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施,确保施工安全,服从建设单位指令,服从监理工程师的监督指导,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 6)、遵循科学技术是第一生产力的原则 配备技术能力强、有丰富的同类工程施工经验的技术人员,同时,在编制施工组织设计时,充分应用“四新”成果,发挥科技在施工生产中的先导作用。7)、遵循专业队伍施工和综合管理的原则 以专业化队伍为基本形式,配备必要的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配,以达到整体优化的目的。 8)、遵循贯标机制的原则 使IS09002质量标准体系在本项目工程中自始至终得到有效运行。

排洪渠基坑开挖专项施工方案

1.工程概况 1.1.工程简介 安溪安翔公路中山大桥及连接道路、排洪等配套工程第一标段,排洪渠起止里程 PHK0+940~PHK1+,共计。排洪渠结构形式为直径的单洞圆形断面,排洪汇水面积。主要工程内容包括基坑开挖、拆除现状渠道暗涵、钢筋混凝土管涵。基坑开挖深度~,开挖总方量约7万m3。 1.2.岩土层岩性及分布情况 根据《安溪县中山大桥及连接道路、排洪等配套工程岩土工程勘察报告》,拟建管道地层自上而下依次为:杂填土①1(Q4ml)、素填土①2(Q4ml)、填石①3(Q4ml)、粉质粘土②(Q4al-pl)、卵石③(Q4al-pl)、圆砾④(Q4al-pl)、粉质粘土⑤Qdl)、残积砂质粘性土⑥Qel、全风化花岗岩⑦(r3b)、砂土状强风化花岗岩⑧(r53b)、碎块状强风化花岗岩⑨(r53b)、中风化花岗岩⑩(r53b)。 1.3.沿线钻孔分布情况 钻孔柱状图及岩土层设计参数建议值表见下图:

2.编制依据 2.1.参考资料 《建筑施工计算手册》江正荣编著 《实用土木工程手册》第三版杨文渊编著 《地基与基础》第三版 《土力学》等相关文献进行编制。 《安溪县安翔公路中山大桥及连接道路、排洪等配套工程施工设计图》 《安溪县中山大桥及连接道路、排洪等配套工程岩土工程勘察报告》 计算土坡稳定性采用圆弧条分法进行分析计算,由于该计算过程是大量的重复计算,故本计算书只列出相应的计算公式和计算结果,省略了重复计算过程。 本计算书采用瑞典条分法进行分析计算,假定滑动面为圆柱面及滑动土体为不变形刚体,还假定不考虑土条两侧上的作用力。 2.2.参数信息: 条分方法:瑞典条分; 考虑地下水位影响; 基坑外侧水位到坑顶的距离(m):; 基坑内侧水位到坑顶的距离(m):; 地下水位较低,不考虑地下水位影响。 2.3.放坡参数

电缆沟施工技术交底正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电缆沟施工技术交底正式 版

电缆沟施工技术交底正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。

二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方

电缆沟施工技术交底word版本

电缆沟施工技术交底 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号 放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉 森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。 具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用 机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度 为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开 挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线 允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求:(1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1:2.5水泥砂浆厚15

排洪渠工程施工方案

沙排洪渠工程施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1.荷载标准: 箱涵顶路面设计荷载:公路-Ⅰ 2.主要技术指标 抗震设防烈度:7。,安全等级:二级 3.本设计的技术依据 《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F50-2011) 《地下水工程防水技术规范》(GB50108-2011) 《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65-04-2007) 我公司施工能力、技术实力、管理水平以及在同类或类似工程施工经验。 三、工程概况及主要技术指标: 五、施工方案 1.工艺流程 业主方交点→测量放线→基坑土方开挖→沟底人工整平→验基坑→排水渠垫层→绑扎钢筋→模板安装、同时设置全断面止水→砼浇筑→表面压光→模板拆除→弹性密封膏填充止水缝→修整养护→完成

2.施工具体措施 2.1 基坑 开挖后,若出现有较大的孤石或石笋突出,应及时清楚,以保证地基土为均匀土基,并对其进行碾压平整达到中密以上。 2.2排水渠垫层 砂砾垫层的铺设,必须以箱底面边缘线向外按30。-45。扩散角进行满铺;分两层铺设并碾压平整、密实,满足承载力要求。 2.3钢筋绑扎 施工前熟悉图纸,对工人进行技术交底。钢筋制作、安装必须按规范规定进行。将横断面个钢筋组合焊接成骨架后进行安装;顺箱身长度方向的N9筋,按分阶段一次安装完成。N1-N5钢筋长度街头及连接一律采用焊接,其余钢筋可采用绑扎街头。必须保证钢筋的保护层厚度,按规范规定设与箱身砼等强度的衬、垫预制块。 2.4模板安装 2.4.1 立模时,首先将第一排钢模正对垫层上已放样好的构造物轮廓线立好,同时用水准仪调水平,接下来加高钢模板,钢模应错缝搭接。钢模在同一平面应保证平整,模板安装完后,对模型进行加固,加固时,用普通钢管以0.5m间距、两根一组竖向背在钢模后面,再在其后以0.5m间距、两根一组的钢管横向背在后面,最后用对拉钢筋穿过钢模,两头用螺帽和u型扣固定钢管。模板及支架的强度、刚度必须保证,安装就位必须准确,保证箱体截面尺寸的措施必须到位。 2.4.2 支模注意事项 1)模板板面之间应平整,接缝严密、不漏浆,保证结构物外露面美观,线条流畅。

电缆沟施工技术交底标准版本

文件编号:RHD-QB-K3940 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟施工技术交底标 准版本

电缆沟施工技术交底标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖

1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如 G1型电缆沟底宽度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高 30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑