文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力线路架线施工作业指导书

电力线路架线施工作业指导书

电力线路架线施工作业指导书
电力线路架线施工作业指导书

********工程有限公司架线施工作业指导书

工程名称:**********

编制单位:

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录

1、适用范围

本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过程。

2、引用标准

国家颁布的规范、规程和标准:

《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 (GB50233-2005)

《电力建设工程施工技术管理导则》

《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》()

《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999)

《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》

本公司制定的程序文件

《送电线路施工过程控制程序》

工程设计图纸、图纸会审纪要及有关文件。

3、作业准备

作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求

对于自购的工器具及材料,必须经检验合格并提供相关证明后方可使用。

施工用经纬仪等测量器具必须经定期检验合格方能使用。

有制动装置的设备必须可靠;承力工具按规定使用,不能以小代大。

安全用具在检验周期内方能使用。

作业前的准备工作及条件。

杆塔螺栓紧固满足要求,并杆塔经验收合格。

。导、地线金具、绝缘子材料等准备齐全,且外观检查合格;金具串试组装完成;导地线连接握着强度试验合格。

组织全部施工人员认真学习本作业标准及相关《规程》;施工安全、技术质量交底已经完成,图纸等技术资料已经下发施工队。

工器具已齐全,各种安全用具到位。

4、作业方法和要求

紧挂线

紧线前的准备

(1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致变形。

(2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进行紧线。

(3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。

(4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。

(5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。

(6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。

(7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。(8)做好弧垂观测的准备工作。

紧线

(1)紧线方式一

紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。

紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。

紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对操作杆塔的下压力。

紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用3根?36×钻桩成三角布置(如图2)。采用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采用3根?36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二

耐张串挂在横担挂点上,三串连接耐张串,另一端通过卡线器与导线连接,三串的出绳通过杆(塔)上的滑车,再通过地面的转向滑车进机动绞磨。紧线到弧垂点时,工人在横担上拉直φ14锦纶绳(一端系在卡线器尾部),在挂点处划印。 (3)紧线方式三 紧线方式二 带耐张串三串高空紧线示意图

机动绞磨

钻桩

将三串挂在挂点处的主材上(与主材连接处用麻袋片垫),另一端通过卡线器与导(地)线连接,三串的出绳通过杆(塔)上的滑车,再通过地面的转向滑车进机动绞磨。紧线到弧垂点时,工人在横担上拉直φ14锦纶绳(一端系在卡线器尾部),在挂点处划印。

(4)紧线方式四

紧线方式四三串在杆(塔)后地面划印紧线示意图

φ钢丝绳穿过杆(塔)腿上的划印滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线地锚(钻桩群)的位置应离塔身倍以外。划印滑车的挂高一般为塔脚板以上,以利于操作。但操作档有障碍物的,技术人员计算后确定挂高。紧线到弧垂点时在导(地)线上划印(按技术员确定的主材平面作为划印平面)。再根据技术员计算的移印长度进行移印和割线。

弧垂观测

(1)弧垂观测档的选择应符合下列规定:紧线段在5档及以下时选靠近中间选择一档;紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;紧线段在12档以上时选靠近两端及中间可选3~4档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的数量可

以根据现场条件适当增加,但不得减少。

(2)观测前应对观测档的档距、高差进行复核。观测时,应无风偏、摆动现象,如遇大风、浓雾、雷雨天气,则不宜进行观测和划印。

(3)弧垂板的宽度不大于150mm ,长度不短于2米,且平直。弧垂板的绑扎位置应从导线或地线的放线滑车的上轮槽底量起,顺杆塔垂直向下测量,不得歪斜。弧垂板在两个塔间为对角设置。应注意对于双回路或垂直排列的杆塔,不同相别有不同高度的多个弧垂数据,应分别测量,不得搞混。

(4)对于重要的交叉跨越档,应注意减少正误差,以满足交叉净空距离。 (5)观测弧垂的计算方法

f =2

(

)db

l

l ·db f ·1cos ? 其中:? = tg 1-h

l

f —观测档弧垂,m ;

db f —对应于代表档距的弧垂,m ;

l —观测档的档距,m ;

db l —观测档所在耐张段的代表档距,m ;

?—观测档两悬挂点高差角

h —观测档两悬挂点高差,m ;

如果设计单位提供的是“百米弧垂”安装曲线,可按下式计算弧垂

f =

100

cos f ?

·2()100l 100f —观测档所在耐张段代表档距的百米弧垂,m ;

l 、?意义同上面。

(6)观测弧垂的方法有等长法、异长法、角度法、平视法,具体如下: ①等长法

又称平行四边形法,是最常用的观测弧垂的方法。从观测档两侧架空线悬挂点垂直向下量取选定的弧垂观测值,绑上弧垂板。调整架空线的拉力,当架空线与弧垂板连线相切时,中间弧垂即为施工要求弧垂。

使用等长法观测弧垂,当气温变化而引起弧垂变化时,可保持目标侧弧垂板位置不变,移动观测端弧垂板,调整量是弧垂变化值△f 的2倍。即

△a =2△f

△a —目标侧悬挂点A 下垂线垂直截距a 值的微调量(△f 为增大量时,则△a 系垂直下

移量;

当观测时气温与弧垂板设置的气温差超过±10℃时,按变化后的弧垂值同时调整两侧弧垂板。

②异长法

观测档两侧弧垂板绑扎位置不等长的弧垂观测方法称为“异长法”。先选择一侧悬挂点至弧垂板绑扎点的距离a值(a≠f),

b=2

式中:

a—观测档一端,所选择的架空线悬挂点至弧垂板绑扎点的距离,m;

b—观测档另一侧架空线悬挂点至弧垂板距离,m;

f—观测档弧垂,m;

然后在观测档另一侧架空线悬挂点垂直下方量取b值,绑上弧垂板。调整架空线拉力,当架空线与弧垂板连线相切时,中间弧垂即为施工要求弧垂。

使用异长法观测弧垂,当气温变化而引起弧垂变化时,可保持视点端弧垂板位置不变,移动观测端弧垂板,调整量按以下公式计算。

△a =2△

异长法的适用范围:a

f =~

③角度法

可分为档端角度法、档外角度法、档内角度法、档侧角度法。常采用档端角度法。

档端角度法公式:

θ=tg1-

a—观测档一端,所选择的架空线悬挂点至弧垂板绑扎点的距离,m;

f—观测档弧垂,m;

θ—仪器视线与导线相切时的垂直角,仰角为正,俯角为负;

h—观测档两悬挂点高差,近方(对仪器而言)悬挂点低时,h取“+”,近方(对仪器而言)悬挂点高时,h取“-”,m;

档端角度法实质上就是采用经纬仪作业的异长法检测架空线弧垂的另一种方式,因此档

端角度法的适用范围同样为:a

f =~

④平视法

架空线的最低点落在两杆塔基面连线以下时,不能采用等长法、异长法测控弧垂,且应用角度法也存在困难时,则可改用平视法。

a f =f 2

(1)4h f

±

a f

—为仪镜中心低于观测档悬挂点的垂直高差要求值,m ; f —观测档弧垂,m ;

h —观测档两悬挂点高差,悬挂点较高时,h 取“+”,否则h 取“-”,m ;

使用平视法观测弧垂,当气温变化而引起弧垂变化时,可不移动测站位置,而采取升降仪镜中心高度△c 进行观测。△c 按以下公式计算。

△c=(1+

4h f )(1-4h

f

)△f △c —仪镜中心高度微调量(△f 为增大量时,△c 系垂直下降量;△f 为减小量时,△c 系垂直上移量),m ;

△f —气温变化而引起的弧垂变化量,m ;

f —架空线弧垂的原要求值,m ;

h —观测档两悬挂点高差,m ;

(7)紧线顺序为:先地线后导线;导线水平排列时,先中相后边相;导线竖直排列时先上导线后中导线再下导线。

(8)在弧垂观测及调整时,采用“远—中—近”、“紧—松—紧”的方式。即:先收紧导地线,使距紧线场最远的观测档弧垂符合设计要求;再放松导地线,使距紧线场次远的观测档弧垂符合设计要求;再收紧导地线,使距紧线场较近的观测档弧垂符合设计要求。依次类推,直至全部观测档调整完毕。

(9)当弧垂调整发生困难,各观测档弧垂不能均达到设定要求时,应检查观测数据、档距、弧垂板位置等。发生紊乱时,应放松导线,暂停一段时间查明原因后重新调整。 (10)观测弧垂时,当观测档最近点已达到要求值时,应立即发出停止牵引信号。因为此时架空线还会自动调节各档张力,弧垂还会发生变动,应待架空线稳定,弧垂完全符合要求后,才能发出可以划印的信号。划印力求准确。划印后的割线尺寸必须根据技术部门提供的资料进行操作。

(11)架线弧垂一般情况允许偏差应符合下表规定

注:跨越通航河流的大跨越档的弧垂允许偏差不应大于±1%,其正偏差值不应超过1m 。 (12)相间弧垂一般情况下允许不平衡最大值应符合下表规定

注:跨越通航河流大跨越档的相间弧垂最大允许偏差应为500mm 。 挂线

(1)挂线方式一

类似紧线方式一。当耐张绝缘子串为双串时,挂线时应用挂线拉板,拉板钩住二联板,中间用螺栓锚住,拉板另一端与牵引钢丝绳连接,钢丝绳通过挂线滑车再与牵引滑车组连接。使绝缘子串在受力状态下挂线,这样可使导线在挂线时过牵引的长度较小。导线升空时,应用棕绳或加重物控制双串瓷瓶,使其保持平衡,防止翻转。

挂线滑轮应尽量放在导地线受力方向线上,滑轮上轮面尽量靠近横担的下平面;一般挂线滑轮应靠近挂点。

挂线后,慢慢放松牵引绳,使杆塔缓慢承受导、地线张力。同时,应观察杆塔受力情况,有无变形。必要时,还应边松牵引绳,边调整临时拉线

(3)挂线方式二

挂线方式一 高张力挂线示意图(双串)

钢丝绳φ()×100m

机动绞磨 钻桩

类似紧线方式二。当架空线的弧垂紧到比设计弧垂小100mm左右时,工人在塔上将栓在导线耐张线夹上的φ14锦纶绳拉紧。将导线耐张线夹与耐张串末端金具连接起来。

紧挂线注意事项

(1)挂线时对于孤立档、较小耐张段及大跨越的过牵引长度应符合设计要求;设计无要求时,应符合下列规定:耐张段长度大于300m时过牵引长度不宜超过200mm;耐张段长度为200~300m时,过牵引长度不宜超过耐张段长度的‰;耐张段长度为200m以内时,过牵引长度应根据导线的安全系数不小于2的规定进行控制,变电所进出口档除外;大跨越档的过牵引值由设计验算确定。

(2)导地线和牵引绳连接用的卡线器或其它握线工具,在与导地线连接时,应防止损伤导线或在导地线上滑动。

(3)跨越电力线时,应事先派人联系停电事宜。施工时必须对停电线路验电并在停电线路段两端适当位置挂接地线。

(4)禁止把树木、浮石或砼电杆等当作锚桩来紧线。

(5)紧线时,当线离地面过程中人不得从线上跨越穿行,线升起来后施工人员不得在线下停留。

(6)信号人员及护线人员未取得指挥同意,不得离岗。

(7)可用单头抽余线,严禁单头紧线看弧垂、挂线。

附件安装

附件安装前应复测弧垂,是否符合设计及《规范》要求。

导地线的附件安装,必须在挂好线五日内将防振锤、线夹等安装完毕,防止导线放在放线滑车内,由于自然风力和导线自重使导线产生窜动和振动,造成导线磨损或断股。若遇特殊情况无法做到时,应采取相应措施,如在导线上安装预绞丝护线条或在导地线上包橡

胶管以防导地线损伤。

附件安装时应采取防止工器具碰撞有机复合绝缘子伞套的措施,在安装中严禁踩踏有机复合绝缘子上下导线。

附件安装时,在高差不大的平原地段,绝缘子串垂直时在放线滑车中心点划印。对连续上、下坡时,根据技术部门给出调整量进行划印。

用双钩、链条葫芦、吊带等工具将导线吊起,用Φ14锦纶绳将放线滑车松到地面。为防止损伤导线,双钩与导线接触的挂钩部位应缠绕铝包带,或在导线上包橡胶管,线夹安装完毕后,双钩拆除的同时将导线上异物拆去。

对需加装预绞丝的,安装时应使预绞丝紧靠导线,按照导线外层绞制方向绕紧。在绕预绞丝前,应先用记号笔划好中心位置,预绞丝中心对准导线划印点。将预绞丝缠绕在导线上,变形的预绞丝不得使用。

各种类型的铝制绞线,在与金具的线夹夹紧时,除并沟线夹及使用预绞丝护线条外,安装时应在铝股外缠绕铝包带,缠绕时应符合下列规定:铝包带应缠绕紧密,其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致;所缠铝包带应露出线夹,控制在10mm—20mm范围内,其端头应回缠绕于线夹内压住。

铝制引流连板及并沟线夹的连接面应平整、光洁,安装应符合下列规定:安装前应检查连接面是否平整,耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹的光洁面接触。应用汽油洗擦连接面及导线表面污垢,并应涂上一层电力复合脂,用细钢丝刷清除有电力复合脂的表面氧化膜;保留电力复合脂,并逐个均匀地拧紧连接螺栓。螺栓的扭矩应符合该产品说明书的要求。

柔性引流线应呈近似悬链线状自然下垂,其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定;使用压接引流线时其中间不得有接头。一般情况下电气最小间隙如下表:

有跳线悬垂绝缘子串的,悬垂串应尽量垂直地面,其两边的跳线呈自然弯曲。

安装工艺要求

直线杆塔单串绝缘子串螺丝穿向由内向外、有送电侧向受电侧。

碗口应横线路向外朝向。

重锤片缺口横线路朝向。

直线杆塔双串绝缘子串螺丝穿向由内向外(挂点)、其余螺丝由外向内对穿。

碗口横线路向外朝向。

重锤片缺口横线路朝向。

转角杆塔单串绝缘子串螺丝穿向由上向下、由内向外。

碗口朝上。

重锤片缺口横线路朝向。

转角杆塔双串绝缘子串螺丝穿向由上向下、由外向内对穿。

碗口由内向外对装。

均压环安装工艺见(安装说明)

防震锤一直向右、大头朝向杆塔。

5、质量标准及检验

作业质量要满足《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233-2005)及《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)要求。

施工完成后,对各类管的位置,要重新检查。

施工完成后,必须对观测档的导、地线弧垂进行复检。

检查交叉跨越距离是否满足要求。

相关的质保资料完备。

6、危险点分析及预控措施

7、安全文明与环保要求

一般要求

施工前,应组织所有参加施工的人员学习《安规》、《规范》和施工措施,使得每个参加施工的人员熟悉并掌握其中的内容和要领;并必须对所用的工器具进行检查,不合格者坚决不准使用。

紧线前,全面检查所用工具,如地锚、钢丝绳等,发现有影响安全使用的,严禁使用。机动绞磨在使用前必须经过检查及试运行,使用中要指定专人保管与维修。

施工人员的安全用具应配备齐全,进入施工现场必须正确佩戴安全帽;高空作业必须打好安全带,所用工具及材料必须用绳索吊送,严禁抛扔;下瓷瓶及上线作业必须有二道防护(安全带、保险绳或速差自锁器)。

紧线施工负责人,必须在取得各点“均已准备好”的联系信号后,才能发令紧线。

紧挂线时,在操作杆塔上划印或挂线人员,应先站在远离杆塔挂线点处,待弧垂观测完毕后,或耐张绝缘子串接近横担时,再前去划印或挂线。

在带电线路上方的导地线上进行线上操作时,必须使用干燥的绝缘绳。

紧线作业中,经常出现以另一套承力机具替换原承力机具,以另一种受力方式替换原受力方式的作业过程,进行此种作业时应注意:

只有当新承力体系全部承受原体系的荷载,并检查无误后,才能拆除原体系。

新、旧承力体系的受力方向应大体一致,尤应注意卡线器一般只能沿受力方向使用,若以卡线器过多改变力的作用方向,卡线器将卡不住导线而在导线上滑移。

操作人员应在安全位置作业。严禁在紧挂操作时的导、地线下、绳圈内等危险区逗留。

所有钻桩使用时均应在前部加装钻桩挡土地锚。严禁用树木、岩石等代替锚桩。

紧挂线施工时,地锚设置必须按照本作业标准或相关技术措施要求埋设地锚、钻桩。

各项工作都要有施工作业票。

高处作业

从事高空作业人员必须经体检、培训合格方可作业。

高处作业一定要设专职安环监护人,安环监护人必须始终在现场,不得兼任其他工作。

高处作业人员必须系好安全带(绳),安全带(绳)必须系在牢固的构件上,并不得低挂高用。施工过程中应随时检查安全带(绳)是否系牢。

高处作业人员所用工具和材料应放在工具袋内或用绳索系牢,杜绝高空坠物。上下传递物件要用绳索吊送,严禁抛掷。应尽量避免上下交叉作业,上下交叉作业或多人在一处作业时一定要分清各自安全绳,注意不要误解他人的安全绳。应互相照应,密切配合。

遇有雷雨、暴雨、六级以上大风天气时,严禁高处作业。

电害预防

展放牵引绳、地线、导线以及紧线施工时,牵引绳、地线、导线的两端必须可靠接。

每次需接触导、地线的作业必须先挂接地线,作业完成后拆除接地线。如果在一个作业段多点作业,则在该作业段两端接地,施工结束后拆除接地线。

通过塔身接地时塔身自身接地必须可靠。要求:铁塔在组立好最底段后即应将四根接地引下线与主材用螺栓连接可靠;除浇筑保护帽施工当时以外的任何时间,接地线始终保持可靠连接状态。

放线机具应用接地线进行可靠接地,操作人员应站在绝缘体上工作。

雷雨天气应停止放、紧线及附件安装工作。

耐张塔挂线前,应将所有耐张绝缘子串短接,附件安装结束,除按规定要求予留耐张串短接外,其余全部拆除。竣工撤离前将予留部分接地线予以拆除。

附件安装时应保留紧线过程设置的接地,并在安装工作点先设置好工作接地后才可作业,工作完成后,再拆除工作接地。

装设接地装置遵守下列规定:

保安接地的线的截面不得小于16m2,停电线路的工作接地线截在为不得小于25 m2。

接地线应采用编织软铜线,不得使用其它导线。

接地线不得用缠绕法连接,应使用专用夹具,连接应可靠。

接地棒宜镀锌,截面不应小于16m2,插入地下的深度应大于。

接地滑车在每次使用前,应检查轮子是否转动灵活,弹簧压紧力是否正常,接触是否良好。

接地滑车在每次使用后,要及时擦干净,不得碰坏和乱放。

装设接地线时,必须先接接地端,后按导线或避雷端,即“先装接地侧,后装被接地侧”,拆除时相反,即“先拆被接地侧,后拆接地侧”。

在带电线路上方的导、地线上进行作业时,必须使用干燥的绝缘绳;双回路一侧带电,

另一侧施工时,工人应穿静电屏蔽服。

在带电体附近进行高处作业时,如与带电体的最小安全距离不能满足下表规定时,必须联系停电或采取可靠的安全技术措施,经总工程师批准后方可施工。

高处作业与带电体的最小安全距离

临近带电体附近作业时,施工时应谨慎小心,确保各类浪风等物件与该线路的安全距离。轻质绳索、器具应留根,严防其随风飘附接近临近带电线路。

如果距带电体距离不能满足《安规》要求,需联系停电施工。

交通安全

塔材在运输过程中,押运人员应加强途中检查,防止捆绑松动,通过窄路或弯道时,防止钢材被行道中树、障碍物碰刮。

施工人员上下班应用小面包接送,严禁客货混装。

租用车量时应完善安全合同手续,明确责任。

驾驶人员严禁酒后行车、超速行车、超载行车。

严格遵守国家及地方相关交通法规。

环保要求

各类工器具应符合安全及环保使用要求,性能良好。

现场的工器具材料应堆放整齐,无乱堆放现象;集中施工范围必须设有醒目、封闭的安全防护栏和警示牌及彩旗。进入施工现场必须戴好安全帽。

急救信息应随时畅通。

施工、生活垃圾、遗弃物应分类定点存放,并按规定妥善处理。

施工完毕,应彻底清理作业场所,做到“工完、料尽、场地清”。

施工驻地和现场的消防设施及器材应齐全、有效。

办公室、工具房、仓库、生活区和现场的电气设备应符合安全要求,严禁私拉乱接,做到安全用电。

车辆、机具设备应经常保养检查,避免发生漏油漏电等污染环境或伤害人身的现象。使用时应常备厚雨布、吸油棉等防范物品。

合理利用施工地形场地,做到少砍树、少挖土,少破坏植被和青苗,把施工对自然生态环境的影响降底到最低程度。

未尽事宜详见《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》()及相关要求。《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号)等执行。

8、应急预案

目的

为了预防和控制潜在的伤亡事故或紧急情况发生时能做出应急准备和响应,最大限度地减少可能产生的人员伤亡和财产损失,特制定本预案。

范围

本预案适用于本公司施工的架空输电线路工程项目部和施工队驻地、施工现场有可能发生的人员伤亡事故等紧急情况。

职责

项目部应急领导小组是人身伤亡事故应急响应的现场指挥机构;

综合办、安全部负责对全体员工紧急救护知识的宣传、教育、培训工作。

办公室、工程处负责应急物资、工具、设备的配备。

应急情况时,指挥机构分工职责如下:

项目经理负责发生人身伤亡事故应急响应的总体决策和指挥;

分管副经理负责现场指挥协调;

急救组:(由具有紧急救护资质的人员负责),负责组织组员对伤者进行紧急救护,及时抢救伤员,并与外援急救力量120急救中心联络,送往就近医院;

潜在的事故或紧急情况

应急准备

项目部成立应急领导小组,项目经理任组长,项目副经理、项目总工任副组长,组员由安全部、工管科、综合办等部门人员组成。

项目部负责健全包括所在地政府、派出所、医院等单位以及公司、送电分公司相关部门、管理人员、关键技术人员的联络信息表,保证能及时获取相关资讯。

应急车辆为项目部配备的工程车;皖K-05387

对员工进行紧急救护知识培训,并定期组织人员进行演练。

施工现场、驻地配备必要的应急工具。

担架;

医药箱,根据应急事件配备必备的应急药品,如:医药纱布,消毒消炎药品,防暑药品等等;

现场急救组人员确定

现场安全监护人为第一应急人,必须经过紧急救护培训并有资质;

现场安全监护人必须有信息联络表,在紧急情况发生时能及时与外部联系;

同一作业组人员及时加入急救组参加应急响应;

应急响应

坍塌

同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助;

同组人员一面组织人员采取措施防止坍塌范围扩大,一面把埋在土中的人员救出

对救出的伤者,检查是否有意识,如没有意识,进一步检查是否有呼吸及心跳,否则,立即实施心、肺复苏;

对呼吸、心跳正常的伤者,检查是否存在骨折,如出现骨折,应进行骨折固定,万万不可随意拉抱或翻身,以防断骨割断神经造成无法挽回的后果。

坍塌

同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助。

对坠落人员进行检查,检查是否有意识,如没有意识,进一步检查是否有呼吸及心跳,否则,立即实施心、肺复苏;如伤者伤口流血,应给其立即按压伤口止血,用现场医疗物品包扎。如出现骨折,应进行骨折固定,万万不可随意拉抱或翻身,以防断骨割断神经造成无法挽回的后果。

及时与应急领导小组和外部联系,求得120急救中心援助;

用临时担架将伤者抬到急救车辆能到达的路口;

及时送伤者到就近医院治疗;

高处摔跌

同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助。

急救组用吊篮把伤者松落地面;

对伤员进行检查,如出现骨折,应进行骨折固定,万万不可随意拉抱或翻身,以防断骨

割断神经造成无法挽回的后果。;

用临时担架将伤者抬到急救车辆能到达的路口;

及时与应急领导小组和外部联系,用车辆把伤者送到就近医院治疗;

物体打击

同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助。

急救组对受伤人员伤口进行止血包扎;

及时与应急领导小组和外部联系,求得120急救中心援助;

用临时担架将伤者抬到急救车辆能到达的路口;及时送伤者到就近医院治疗;

触电

立即切断电源;

同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助。

救护组对触电人员进行检查,如触电人员已停止呼吸或心跳,立即对其实施心、肺复苏,直至触电人员苏醒;

及时与应急领导小组和外部联系,把触电人员送到就近医院抢救治疗;

食物中毒

同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助。

及时与应急领导小组和外部联系,求得120急救中心援助;

及时把食物中毒人员送就近医院抢救治疗;

中毒/窒息

同组作业人员大声呼救,求得相关方人员帮助。

及时与应急领导小组和外部联系,求得120急救中心援助;

及时把食物中毒人员送就近医院抢救治疗;

交通安全事故

乘车人员应大声呼救,求得相关方人员帮助;

对救出的伤者,检查是否有意识,如没有意识,进一步检查是否有呼吸及心跳,否则,立即实施心、肺复苏;

对呼吸、心跳正常的伤者,检查是否存在骨折,如出现骨折,应进行骨折固定万万不可随意拉抱或翻身,以防断骨割断神经造成无法挽回的后果。

及时与应急领导小组和外部联系;拨打“120、122”

及时送伤者到就近医院抢救治疗;

附表一:紧线工器具表

电力线路架线施工作业指导书

批准:年月日

审核:年月日编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 (1)紧线方式一 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用3根?36×钻桩成三角布置(如图2)。采用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采用3根?36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 ( 紧线方式四三串在杆(塔)后地面划印紧线示意图 紧线段在6~12档时靠近两端各选择一档;紧线段在12档以上时选靠近两端及中间可选3~4档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的数量可以根据现场条件适当增加,但不得减少。

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

架线工程作业指导书

一、名称:架线工程作业指导书 二、适用范围:作为各区段放线作业指导书,规定了架线工程放线、紧线、液压、附件的施工方法及工艺要求,并明确了导、地线架线施工的质量检验标准,架线施工中的导线保护措施,安全措施等。 三、编制依据 1、GB50233-2005《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》。 2、SDJJS2-87《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则》(试行)。 3、SDJ226-87《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(试行)。 4、DL5009·2-94《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 5、有关设计图纸。 8、《杆塔明细表》。 9、《施工图设计总说明书》。 10、《安装工艺统一规定》。 11、 四、工程施工特点 1、工程概况 110kV晋城~二街输电线路工程,本工程采用单回路架设,二街变侧终端塔采用双回路塔型,线路全长30.22公里。起于220kV晋城变110kV侧出线构架,止于110kV二街变。 本工程按云南Ⅰ级气象区设计,覆冰厚C=5mm最大风速V=25m/s,导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,跳线采用三角排列和水平排列,垂直排列方式。地线:一根采用GJX-50铝合金钢绞线,另一根采用12芯OPGW光缆架设。 绝缘子组合形式: 悬垂串:1×8片LXP-70、2×8片LXP-70, 耐张串:1×9片LXP-70、2×9片LXP-70 跳线串:1×8片LXP-70, 2×8片LXP-70, 2、相序:详见相序图 3、交叉跨越物情况 交叉跨越物统计表 五、作业准备及条件 1 / 27

1、架线工程开工前,应对参于本工程施工的操作人员的安全作业资质和身体状况进行合格审查,同时进行全员的安全教育培训和安全技术交底. 2、架线工程开工前,应对投入本工程的架线施工工器具进行安全检验. 3、架线工程开工前,导地线的连接管和耐张线夹应进行试件的拉力试验,其试验的握着强度,不得小于导地线计算拉断力的95%。 4、架线工程主要工器具 5、架线工程开工前,以上主要起重工具、高处作业安全用具(包括:安全带、软梯)、验电设备(包括:绝缘棒、验电笔、绝缘手套、绝缘绳、绝缘网)必须通过试验合格后方可投入使用。 6、本工程采用人张结合放线,与张牵设备配套的导引绳为国产的方形无捻钢绳。 7、导、地线的压接采用100吨日产及国产液压设备。 8、放线滑车:本工程使用的放线滑车为尼龙单轮滑车,其摩擦阻力系数取1.015。 9、准备工作 1)铁塔、接地 放线前,放线区段内所有铁塔必须是经过认真检修符合设计要求并验收合格的;接地引下线与铁塔连接完好、可靠,接地电阻值达到设计要求。 2)绝缘子的检查 对于工程中使用的玻璃绝缘子,除了按国家标准《盘形悬式绝缘子技术条件》的规定和是否符合设计规格进行检查外,还应作如下检查: (1)绝缘子钢帽及其它金属附件符合相应标准规定,其中碗头销子应与绝缘子成套供应; (2)重点检查碗头销子与球头的配合,不允许在有销子的情况下,发生球头能由碗头

广东电网公司基建项目施工作业指导书考试题(电气安装)

BDAZ —变电电气安装专业施工作业指导书考试题库 一、选择题(单选题,每题只有一个正确答案) 1.500kV 变压器(电抗器)停止热油循环后宜静放不少于( ),变压器(电抗器)静放后,应打开气塞放气,并应同时启动潜油泵,以便冷却器中残余气体排尽。(BDDQ-ZW-01.) A.56 h B.64 h C.72 h D.80 h 2.进行充气时, 6SF 气瓶应该( )放置。(BDDQ-ZW-02) A.直立 B.卧倒 C.倾斜 D.以上都可以 3.封闭式组合电器不通孔的绝缘子外涂( )漆进行标记。(BDDQ-ZW-02) A.黄 B.绿 C.红 D.黄绿 4.为防止充气时 6SF 气瓶表面结霜,最合适的方法是( )(BDDQ-ZW-02) A.边充气边用火烤 B.卧倒放置 C.控制充气的速度,不宜过快 D.用温水浸泡气瓶 5.断路器本体吊装前,应先进行以下哪个工序?( )(BDDQ-ZW-03) A.附件安装 B.充气 C.交接试验 D.支架或底座安装 6.当断路器所有极柱气管全部连接完成后,应先进行以下哪个工作?( )(BDDQ-ZW-03) A.微水测定 B.检漏 C.气管抽真空 D.充气 7.断路器支架的固定地脚螺栓,使其装上断路器支架刚好露出3~5扣,而后用混凝土灌浆,保养不少于( )天。(BDDQ-ZW-03) A.4 B.5 C.7 D.8 8.隔离开关调整完成后,需要全面检查一次隔离开关的各项参数:触头的插入深度,备用行程,( ),触头与触指的接触情况。(BDDQ-ZW-04) A.三极合闸同期 B.绝缘电阻 C..回路电阻 D.耐压 9.隔离开关一次接线连接前设备接线端子应涂以( )(BDDQ-ZW-04) A.油漆 B.润滑油 C.电力复合脂 D.机油

新版输电线路工程作业指导书A001

第1部分:送电线路 普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次 1适用范围 (3) 2编写依据 (3) 3作业流程 (4) 4安全风险辨析与预控 (4) 5作业准备 (5) 6作业方法 (6) 7质量控制措施及检验标准 (14)

1适用范围 本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。 混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。 2编写依据 表2-1编写依据

3作业流程 图3-1作业(工序)流程图 4安全风险辨析与预控 4.1普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2 按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 5作业准备 5.1人员配备 表5-1人员配备表 5.2主要工器具及仪器仪表配置

表5-2主要工器具及仪器仪表配置表 表5-2(续) 6作业方法 6.1施工准备 6.1.1技术资料 (1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

电力线路架线施工作业指导书--实用.docx

* * * * * * * *工程有限公司 架线施工作业指导书 工程名称: ********** 编制单位: 批准:年月日 审核:年月日

编写:年月日 目录

1、适用范围 本措施适用于由我公司承建的*********工程,导、地线紧线非张力架线施工作业过 程。 2、引用标准 国家颁布的规范、规程和标准: 《电力建设安全工作规程(第 2 部分 : 架空电力线路)》() 《跨越电力线路架线施工规程》(DL/T5106-1999 ) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 本公司制定的程序文件 3、作业准备 作业所需的机具、安全工具、仪器、仪表的规格及要求 作业前的准备工作及条件。 。 4、作业方法和要求 紧挂线 紧线前的准备 (1)在紧线段内,对两端耐张塔的临时拉线必须再次检查是否受力适当,以保证杆塔不致 变形。 (2)全面检查导、地线的连接和补修质量及其它情况,确认完全符合《规范》时,方可进 行紧线。 (3)在紧线段内的所有碰挂导、地线的障碍均要消除,线上无缠绕或悬挂杂物。 (4)导地线均应在放线滑车槽内,各处无跳槽现象,放线滑车转动良好。 (5)劝阻行人离开要进行紧线操作的导、地线下方。 (6)对被跨越物及跨越架进行检查,并派人监护。 (7)紧线段内,通信联系应畅通,且全部通信及护线人员应各就各位。 (8)做好弧垂观测的准备工作。 紧线 ( 1)紧线方式一 钢丝绳φ()×100m 卡线器 三串 H 机动绞磨钻桩导(地)线转向滑车 重物 < ≥ 钻桩群或地锚 紧线方式一传统紧线示意图

φ钢丝绳通过杆(塔)挂点附近的单轮滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接, 三串的出绳通过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝 绳。紧线时,到弧垂点时在挂孔下垂直于紧线钢丝绳φ()的方向上在紧线钢丝绳上划印。 紧线滑车是专用滑车。紧线滑车应靠近导线悬挂点,绑扎绳索要短,使滑车尽量靠 近横担,减少过牵引,以利挂线。如果横担上有施工预留孔,一般应挂在预留孔上。 紧线地锚(钻桩群)的位置,对直线耐张杆塔应设置在线路中心线上,对转角杆塔应 设置在紧线档中相导线的延长线上。地锚(钻桩群)距紧线杆塔的水平距离应一般为挂线点 高的倍左右,即紧、挂线牵引绳对地夹角不大于25°。地锚(钻桩群)距离远,可减少对 操作杆塔的下压力。 紧线根据土质情况可采用地锚(如图1)或用 3 根 36×钻桩成三角布置(如图2)。采 用地锚紧线时,地锚埋深一般≥,马道应开足,回填土应逐层夯实;当土质较硬的塔位采 用3 根 36×钻桩,钻桩成三角布置,用连杆连紧,并在钻桩前埋设挡土地锚。 (2)紧线方式二 φ 14 锦纶绳(划印用) 卡线器 耐张串 耐张串挂在横担挂点上,三串连接耐张串,另一端通过卡线器与导线连接,三串的出绳 通过杆(塔)上的滑车,再通过地面的转向滑车进机动绞磨。紧线到弧垂点时,工人在横担 机动绞磨钻桩 H 转向滑车 上拉直φ 14 锦纶绳(一端系在卡线器尾部),在挂点处划印。 (3) 紧线方式三导线 < 25° (4) ≥ φ 14 锦纶绳(划印用)钻桩(地)线 将三串挂在挂点处的主材上(与主材连接处用麻袋片垫),另一端通过卡线器与导 卡线器 连接,三串的出绳通过杆(塔)上的滑车,再通过地面的转向滑车进机动绞磨。紧线到弧垂 紧线方式二带耐张串三串高空紧线示意图 点时,工人在横担上拉直φ14 锦纶绳(一端系在卡线器尾部),在挂点处划印。机动绞磨钻桩 转向滑车 (4)紧线方式四H 导(地)线 < 25°机动绞磨钻桩 φ钢丝绳穿过杆(塔)腿上的划印滑车通过线夹与导线连接,另一端与三串连接,三串 转向滑车 ≥ 的出绳卡线通器过地面上的转向滑车连接机动绞磨。紧地线时,可用φ钢丝绳代替φ钢丝绳。 紧 H划印滑车钢丝绳φ()× 50m钻桩 线地锚(钻桩群)的位置应离塔身倍以外。划印滑车的挂高一般为塔脚板以上,以利于操 紧线方式三不带耐张串三串高空紧线示意图 作。但操作档有障碍物的,技术人员计算后确定挂高。紧线到弧垂点时在导(地)线上划印 钻桩(按技术员确定的主材平面作为划印平面)。再根据技术员计算的移印长度进行移印和割 线。 ≥ 钻桩群或地锚导(地)线 弧垂观测 ( 1)弧垂观紧测线档方的选式择四应符三合串下列在规杆定(:塔紧)线段后在地面划印5档紧及线以示下意时选图靠近中间选择一档;紧线段在6~ 12 档时靠近两端各选择一档;紧线段在12 档以上时选靠近两端及中间可 选 3~ 4 档;观测档宜选档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档;弧垂观测档的

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

电力线路架线工程作业指导书示范文本

电力线路架线工程作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力线路架线工程作业指导书示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.工程概况及说明 本工程为五常66kV五山线改造工程,线路全长24.4 千米。其中双回路部分长12.4千米,采用双回路铁塔,导 线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线采用OPGW- 24B1-50型复合地线光缆;单回路部分长12千米,采用杆 塔混用,导线采用LGJ-150/25型钢芯铝绞线,地线采用 OPGW-12B1-35型复合地线光缆。 2.1 人员准备 对所有参加架线施工人员必须明确公司的质量方针, 能 够按质量体系文件的要求完成本岗位的工作,并持证上 岗,明确本岗位的工作职责,操作工艺、安全注意事项、 工艺质量标准,并具备完成本岗位工作的能力。

2.2 技术交底及对施工人员岗位培训 2.2.1、工程开工前必须对参加施工的人员按质量体系文件、技术交底制度规定进行三级技术交底,?使全体施工人员都能掌握和了解质量计划以及作业指导书等作业指导性文件的内容; 2.2.2、工程开工前对参加架线施工的人员进行岗位培训,?学习电力建设安全工作规程与架线有关的内容,及业主对工程的有关要求,学习《110-500kv架空电力线路施工及验收规范》与架线有关的内容。学习与架线相关的各种技术文件,?对特殊工种进行特殊的岗前培训。 2.3 铁塔验收 放线施工前应对铁塔进行中间验收,并符合有关规范要求,才可以进行架线施工。铁塔验收中除符合有关规范要求项目外,还要对直线杆塔悬垂金具的安装孔和金具配合进行校验;对耐张塔的挂线孔进行校验。

《南方电网电网建设施工作业指导书

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交 底》应用指引 一、应用步骤 步骤1、工程开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位在《施工安全基准风险指南》中抽取与本工程相关的内容及项目,形成《xxxx项目安全技术风险分析表》。 如出现作业任务、施工条件与《施工安全基准风险指南》不相符时,由施工单位组织人员依照《施工安全基准风险指南》附录A(细分风险种类与风险范畴)、附录B(风险等级分析),按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 补充及修改的内容一并列入《xxxx项目安全技术风险分析表》。 步骤2、施工作业前,施工单位施工负责人根据作业任务选取工程适用的《施工作业指导书》。 步骤3、选取作业指导书后,施工单位施工负责人根据选取的作业指导书在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取对应内容及项目。 步骤4、在《xxxx项目安全技术风险分析表》中选取了对应内容及项目后,施工单位施工负责人根据《xxxx项目安全技术风险分析表》中的对应项目办理《电网建设安全施工作业票》,现场安全员根据现场条件、作业范围和施工环境,补充安全注意事项或平面布置图。 步骤5、现场负责人在开工前核对风险控制措施并在“站班会”上对所有现场作业人员宣读《电网建设安全施工作业票》,作业人员在《电网建设安全施工作业票》背面签名确认。步骤6、班组负责人在每天开工前组织进行班前会及每日安全技术交底,结合作业指导书、安全施工作业票以及应急预案等内容填写《班前会及每日安全技术交底记录》,作业人员签名确认。

《电网建设施工作业指导书》、《电网建设施工安全基准风险指南》、《电网建设安全施工作业票》、《班前会及每日安全技术交底》连贯对应关系如下图: 二、应用说明 1、《电网建设施工作业指导书》应用说明: a)作业指导书由施工单位完成内部审批流程后方可使用。 b)使用时按照《中国南方电网公司电网建设施工作业指导书》选取相应工作任务,并在作业指导书中根据作业实际补充及修改“人员配置、主要工器具及仪器仪表配置”等内容。 2、《电网建设施工安全基准风险指南》应用说明 a)项目开工前,建设单位(业主项目部)组织施工、监理单位根据实际项目作业任务、施工条件,参照《指南》开展针对性安全风险评估工作,形成《×××项目安全基准风险分析表》,由监理项目部组织施工、设计单位进行审核,报建设单位(业主项目部)批准。经批准的《×××项目安全基准风险分析表》(一式四份)供建设单位(业主项目部)、监理、设计、施工单位共同使用,并执行相应的控制措施。 b)《指南》中未涵盖或作业条件与《指南》不相符的作业任务,由施工企业或项目部组织人员依照附录A、附录B,按作业顺序进行风险种类的识别、风险等级的评定,并制定相应风险控制措施。 c)施工单位必须对参与中级风险及以上施工作业的人员进行针对性的岗前安全教育和风险防范控制培训,并把施工作业中的重大风险、针对性的控制措施和现场应急处置方案向作业班组进行交底,未经安全培训和风险交底的人员,不得上岗作业。d)建设单位(业主项目部)、监理单位应动态跟踪施工单位《×××项目安全基准风险分析表》中各项安全控制措施的落实情况。 3、《电网建设安全施工作业票》应用说明

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

架线工程施工组织设计方案

凌云县110kV坡帖变至220kV茗雅变110kV送电 线路工程 放 紧 线 施 工 方 案 二○一五年四月十七日

批准:审核:编写:

目录 1. 编写依据 (1) 2.工程概况.................................................................................... . (2) 3.交叉跨越情况.................................................................................... .. (3) 2.作业流程 (3) 2.1作业(工序)流程图 (3) 2.2 工序安排 (4) 3. 安全风险辨析与预控 (5) 4. 作业准备 (6) 4.1 人员配备 (6) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (7) 6.作业方法 (7) 6.1施工准备: (7) 6.2.1 跨越架搭设 (7) 6.2.2 牵引场地布置 (8) 6.2.3 放线滑车悬挂 (9) 6.2.4 导引绳展放 (10) 6.2.5 牵引绳及导地线展放 (11) 6.2.6 导地线连接 (12) 6.2.7 导地线紧线 (13) 6.2.8 平衡挂线 (14)

1. 编写依据 2、工程简述及规模: 设计技术参数: 工程名称:凌云县110kV坡帖变至220kV茗雅变110kV送电 线路工程. 线路全长 3.843km.导线采用JL/G1A-400/50锌-5%铝-稀土合金镀层钢芯铝绞线,地线采用两根

GJ1x7-9.0-1270-B-GB/T20492-2006型-5%铝-稀土合金镀层钢绞线,绝缘子选用U70BLP-1型玻璃绝缘子,悬垂绝缘子采用单联,重要交叉跨越采用独立挂点双悬锤串,耐绝缘子串采用双联。 3. 作业流程 3.1

架线作业指导书讲解

新疆利源天业阿勒泰风电场49.5MW工程(35KV架空集电线路工程) 导线架设作业指导书 辽宁两锦大洋电力建设集团有限公司 利源天业风电场35KV项目部 2015年9月 编制:

审核: 批准: 目录 一、编制依据1 二、工程概况及特点 1 三、施工现场准备 2 四、施工方法10 五、液压连接20 六、光缆架设27

七、安全措施34 一、编制依据: A、《66-110kV架空电力线路施工及验收规范》(GB-50233-2005)《输变电工程达标投产考核评定标准(2005年版)》 B、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJS2-87) C、《66-110kV架空电力线路工程施工质量评定规程》(DL/T5168-2002) D、工程建设标准强制性条文,国家电网公司输变电工程工艺示范 手册(送电线路部分) E、《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺》(SDJ266-1987) F、本工程施工图《架线施工图及说明书》、《金具施工图说明书》 G、我公司历年66千伏送电线路施工的有关资料 H、我公司依据GB/T19001-2000标准编制的质量手册及相关文件

二、工程概况及特点 1、工程概况 起自利源天业风电场升压站进线柜至利源天业风电场集电线路,新建线路长度17.465km ,三回路架设。导线采用LGJ-185/30及LGJ-120/25型钢芯铝绞线;避雷线采用GJ-50,全线采用防震锤防震,导线选用FD-3型防震锤防震。全线采用水泥杆使用,,水泥杆131基。 2、线路走向 线路运行方向及塔腿布置 3、主要跨越物一览表 风电场 升压站

电力公司基础施工测量作业指导书

重庆市电力公司标准化作业指导书 基础施工测量作业指导书 (试行) 1 适用范围 本指导书适用于重庆市电力公司110kV-500kV线路杆塔基础的施工测量作业。 2 相关引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准,凡注明日期的文件,其随后的修订版均不适用本标准,凡不注明的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电业安全工作规程》(电力线路部分)DL409-91 《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GBJ 233-90 《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)DL5009·2—94 3 天气条件及作业现场要求 天气良好,基础周围较平坦。 4 作业人员 测量负责人1人,工作班成员2人,要求了解电力生产的基本过程以及电力设备的原理及结构,熟悉相关施工测量技能,掌握现行的《电业安全工作规程》和工作现场的

有关安全规定。 5 主要设备及工器具 参见附录A 6 作业程序及质量要求

1 接受工作任务。测量负责人清楚工作任务并熟知作业方法。 2 工器具准备:按照附录A所列 工器具材料及数量进行准备。 保证所用的工器具的精确完好。。 3 准备工作:将测量经纬仪架在设计人员给定的线路方向桩上处,然后将经纬仪对中调平。 4 线路复核测量:(1)以设计勘定 的两相邻直线桩为基准,用正 倒镜分中法检查杆塔中心桩。 (2)用方向法复核线路转角值。 (3)用经纬仪视距法复核档距。 (4)对丢失的直线杆塔中心 桩,可用正倒镜分中法补测, 对丢失的转角桩,可在两个方 向上用两次正倒镜分中找到 转角点。 (1)线路中心桩的横线路方向的偏值不得大于50mm (2)线路转角值对设计值的误差不应大于1’30” (3)档距误差值不应大于设计档距的1% 5 施工基面测量(1)在杆塔中心桩安放经纬仪,前视、后视相邻杆塔中心,前后分别定出1个辅助桩。(2)用经纬仪或水准仪按照测高程的方法,根据给定的施工基面的标高,测出施工基面标桩。(3)根据杆塔根开尺寸测出开挖施工基面的范围桩。(4)施工基面开挖完毕后,利用辅助桩就可以恢复杆位中心桩。 6 杆塔基坑测量 单杆分坑:(1)在分坑的杆位 中心桩安放经纬仪。(2)前视 后视相邻杆塔中心桩,订出三 个辅助桩。(3)最后根据坑口 尺寸定出坑口位置。 (1)助桩距杆位中心桩的位置以不被基坑挖出的土埋没为 准。 (2)应记录辅助桩离杆位中心桩的位置,以便恢复中心桩。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

110kV变电站至肥田矿井35kV输电线路工程作业指导书架线施工作业指导书

作业指导书 工程名称:珠藏110kV变电站至肥田矿井35kV输电线路工程作业指导书名称:架线施工作业指导书 编制单位:重庆市龙威送变电工程有限公司 编制人: 审核: 批准: 贵州电力建设第一工程公司送变电分公司xx工程项目部 编制时间年月日

目录 1.适用范围.......................................................... 错误!未定义书签。 2. 编写依据......................................................... 错误!未定义书签。 3. 作业流程......................................................... 错误!未定义书签。作业(工序)流程图.................................................. 错误!未定义书签。工序安排........................................................... 错误!未定义书签。 4. 安全风险辨析与预控............................................... 错误!未定义书签。 5. 作业准备......................................................... 错误!未定义书签。人员配备........................................................... 错误!未定义书签。主要工器具及仪器仪表配置........................................... 错误!未定义书签。6.作业方法......................................................... 错误!未定义书签。施工准备:.......................................................... 错误!未定义书签。 跨越架搭设...................................................... 错误!未定义书签。 牵张场地布置.................................................... 错误!未定义书签。 放线滑车悬挂.................................................... 错误!未定义书签。 导引绳展放...................................................... 错误!未定义书签。 牵引绳及导地线展放.............................................. 错误!未定义书签。 导地线连接...................................................... 错误!未定义书签。 导地线紧线...................................................... 错误!未定义书签。 平衡挂线........................................................ 错误!未定义书签。 7. 质量控制措施及检验标准........................................... 错误!未定义书签。7.1质量控制措施.................................................... 错误!未定义书签。质量控制表单........................................................ 错误!未定义书签。检验标准............................................................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档