1、施工现场负责人按照施工计划在施工前一天组织工班长、驻站人员、安全员、防护员、测量人员、验电接地人员、现场监护人员与架子队负责人及各作业队小组长召开施工安全技术预想会,进行具体的施工安排和安全技术书面签字交底,并监督架子队负责人将安全技术交底传达到所有参加施工的架子队人员。

2、施工现场负责人按照施工计划正确填写“接触网停电工作票”并送交供电段配合施工单位,由供电段配合施工单位上报铁路局电调;

3、施工现场负责人准备好两图一表(“两图一表”的内容是对施工项目实施前安全关键卡控点的书面描述。包括施工现场简示图、施工程序流程图、施工关键控制表。“两图”以图示的形式,绘制出施工地点、施工位置、主要设备及特点、人员及机具安排,以及从始至终的作业流程和每个工序的作业时间。“一表”以表格的形式,对施工中影响安全质量的关键部位、关键环节的识别和控制进行表述。)与行车组织单位和配合单位联系召开施工预想会,结合行车组织单位和配合单位提出的施工安排中人员配备、安全技术质量卡控和行车安全保证等方面的问题做好安全预想;施工方案示意图、施工流程网络图和关键工序卡控表

4、按照施工计划封锁点前2小时与行车组织单位和配合单位联系召开施工点前准备会,确认施工计划有无变更;

5、驻站联络员与供电段要令人员在封锁点前40分钟到运转室在运统—46上进行登记,施工现场负责人组织施工人员和现场防护人员到达施工现场后在指定位置等待,任何人员不得进入围网内;

6、驻站联络员接到车站值班员传达的行调线路封锁命令,与车站值班员、供电段要令人员进行确认后通知施工现场负责人线路封锁的起止时间,并通知施工现场负责人做接地线下部准备工作,现场施工负责人与供电段现场工作领导人共同确认。驻站联络员要记录线路封锁命令号。

7、驻站联络员接到供电段要令人员传达的电调的停电命令后,告知施工现场负责人停电命令的起止时间并做好记录,通知施工现场负责人进行验电,验电人员确认验电无电后回复施工现场负责人,施工现场负责人通知接地人员接地。接地人员和现场监护人员确认接地完毕后回复施工现场负责人,施工现场负责人经与供电段现场工作领导人共同确认后通知现场各作业组开始作业。接地人员不得离开接地位置。

8、封锁期间驻站联络员与施工现场负责人、现场防护人员每隔3—5分钟呼叫一次,确保联系畅通(对讲机联系不畅时及时用手机联系)。封锁点结束前30分钟由驻站联络员提醒施工现场负责人,施工现场负责人根据现场作业情况通知各作业组及监控人员进行实时卡控。如有特殊情况需要延点,施工现场负责人至少应提前30分钟通知驻站联络员由供电段要令人员向行调和电调

提出延点申请。

9、封锁点结束前10分钟,施工现场负责人通知各作业组及监控人员,清点施工人员、机具和材料,准备撤离。当所有作业组及监控人员经检查确认接触网设备满足行车要求,且人员、机具和材料已全部撤离至安全地带后回复施工现场负责人,施工现场负责人通知接地人员撤除接地,并与供电段现场工作领导人共同确认后,通知驻站联络员消令并在运统—46上消记。施工现场负责人组织所有施工人员对施工现场进行再次巡视,驻站联络员在接触网恢复供电后通知施工现场负责人。

10、由行车组织单位组织施工现场负责人和配合单位现场工作领导人召开本次施工总结会。

11、本次封锁施工完毕。自驻站联络员进入运转室到接触网恢复供电之间所有命令传达严格执行复诵制度。

电气化铁路接触网

电气化铁路接触网 电气化铁路接触网是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置、支柱与基础几部分组成。 接触悬挂包括接触线、吊弦、承力索以及连接零件。接触悬挂通过支持装置架设在支柱上,其功用是将从牵引变电所获得的电能输送给电力机车。 支持装置用以支持接触悬挂,并将其负荷传给支柱或其它建筑物。根据接触网所在区间、站场和大型建筑物而有所不同。支持装置包括腕臂、水平拉杆、悬式绝缘子串,棒式绝缘子及其它建筑物的特殊支持设备。 定位装置包括定位管和定位器,其功用是固定接触线的位置,使接触线在受电弓滑板运行轨迹范围内,保证接触线与受电弓不脱离,并将接触线的水平负荷传给支柱。 支柱与基础用以承受接触悬挂、支持和定位装置的全部负荷,并将接触悬挂固定在规定的位置和高度上。我国接触网中采用预应力钢筋混凝土支柱和钢柱,基础是对钢支柱而言的,即钢支柱固定在下面的钢筋混凝土制成的基础上,由基础承受支柱传给的全部负荷,并保证支柱的稳定性。预应力钢筋混凝土支柱与基础制成一个整体,下端直接埋入地下。 接触网的电压等级 接触网的电压等级:工频单相交流制:25KV 接触悬挂的类型 电气化铁路接触网的分类大多以接触悬挂的类型来区分。我们所讲的接触悬挂的分类是对接触网的每个锚段而言的。接触悬挂的种类较多,一般根据其结构的不同分成简单接触悬挂和链形接触悬挂两大类。 简单接触悬挂(以下简称简单悬挂)系由一根接触线直接固定在支柱支持装置上的悬挂形式。国内外对简单悬挂做了不少研究和改进。我国现采用的带补偿装置的弹性简单悬挂系在接触线下锚处装设了张力补偿装置,以调节张力和弛度的变化。在悬挂点上加装8~16m 长的弹性吊索,通过弹性吊索悬挂接触线,这就减少了悬挂点处产生的硬点,改善了取流条件。另外跨距适当缩小,增大接触线的张力去改善弛度对取流的影响。 链形悬挂的接触线是通过吊弦悬挂在承力索上。承力索悬挂于支柱的支持装置上,使接触线在不增加支柱的情况下增加了悬挂点,利用调整吊弦长度,使接触线在整个跨距内对轨面的距离保持一致。链形悬挂减小了接触线在跨距中间的弛度,改善了弹性,增加了悬挂重量,提高了稳定性,可以满足电力机车高速运行取流的要求。

电气化铁路接触网关节式电分相的研究

电气化铁路接触网关节式电分相的研究 摘要:本文针对电气化铁路两种较常应用的关节式电分相的特点、存在的问题和解决的方案进行研究。。 关键词:电气化、电分相、锚段关节 一、关节式电分相的结构特点 1.七跨锚段关节式电分相结构分析 七跨式绝缘锚断关节式电分相,它是由二个4跨绝缘锚段关节交叉组合而成,从头到尾共有七个跨距,故称七跨锚段关节式电分相。其原理是利用2个四跨绝缘锚段关节的空气绝缘间隙来达到电分相的目的。中性区正常情况下不带电(无机车通过时),但不允许接地,其对地仍按25kv电压等级要求绝缘。一般考虑在关节处行车方向远端设置一台手动隔离开关,以疏导中性区的故障机车。七跨锚段关节式电分相如图1、2所示。 图1 七跨锚段关节式电分相结构图 图2 七跨锚段关节式电分相直线平面图 当电力机车准备经过电分相时,机车主断路器打开,受电弓不降弓通过。电力机车在电分相中性无电区范围内利用中性锚段来作工作支,使受电弓平稳的由一端正线锚段运行到另一端的正线锚段,该中性嵌入线从左侧的中1处变为工作支,到右侧中2处开始抬升,变为非工作支,可保证约有100~150m长的中性区。机车乘

务人员须按照设置的“断”、“合”、电力机车禁“停”标志断、合机车主断路器(如图3、4所示)。 为了保证电力机车正常通过绝缘锚段关节式电分相绝缘器,原则上要求单台受电弓升弓运行,确需多台受电弓同时升弓时,对受电弓间距离应做限制。 图3 下行方向行车标志的设置 图 4 上行方向行车标志的设置 2.八跨锚段关节式电分相结构分析 八跨锚段关节式电分相的结构如图5所示。图中Z表示直线区段;J表示绝缘锚段关节;ZJ为支柱装配形式。 图 5 八跨锚段关节式电分相的平面图不管是哪种型式,其结构都是利用2个绝缘锚段关节重合1跨或2跨,再增加1个分相锚段组成,即:分相锚段与既有接触网的2个下锚支组成2个绝缘锚段关

接触网工程定位装置安装施工作业指导书

接触网工程定位装置安装施工作业指导书 一、施工准备 1、劳动组织 2、工机具

3、主要材料、设备

二、工艺流程图 三、操作程序 1、施工准备 ①中心锚结、整体吊弦,定位装置均预制完毕。 ②根据施工计划,领取施工所需材料,并对外观质量和标识进行核对无误后,装在作业车上。 2、定位装置安装 ①封闭区间线路,作业车行至安装地点,从中心锚结向起、下锚方向分别安装,升起作业平台到合适位置。 ②按腕臂偏移表复核腕臂偏移量,未达标者,调整使其达标。 ③扶起作业凳,一人上凳将预制好的定位管拉线挂在承力索座上。 ④旋转作业平台使其靠近支柱,作业人员扶起定位管,与定位管连接上。

⑤松开定位管卡子螺栓,将定位管拉线另一头连接上,拧紧螺栓,将定位管支撑连接上。用水平尺加定位管测尺检测定位管的水平度,并调整到设计要求程度。 ⑥连接定位器,安装定位线夹。作业车离开悬挂点,用激光检测仪复检拉出值是否符合设计要求,未达标应调整达标,并安装好止动垫片。 ⑦作业车退回悬挂点,作业人员用塞尺调整检测定位器的限位间隙,使其达到设计要求值。 ⑧重复上述1—7操作步骤,进行下一支柱安装。 3、结束 ①完成当日施工任务,收回工具、材料,降作业平台,放倒作业凳,作业车返回停放地点。

②施工负责人填写施工记录。 四、技术标准 1、正、反定位定位管均应水平,正定位允许抬头,反定位允许低头,但其坡度不得大于150mm/m。 2、拉出值施工允许偏差为±30mm。 3、限位间隙调整:限位间隙应符合要求,限位间隙施工允许偏差为±1mm。 五、注意事项 腕臂和定位器的偏移方向应正确。

接触网停电作业安全技术措施实用版

YF-ED-J7465 可按资料类型定义编号 接触网停电作业安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

接触网停电作业安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、接触网从第一次送电开始,接触网的所 有作业均按有电处理。 2、所以进入区域内施工单位必须办理停电 手续,停电作业时,施工负责人必须向电力调 度员提出书面停电作业申请。 3、.停电作业申请必须明确停电区域、停 电时间、作业内容、现场施工负责人等内容, 电力调度员将停电作业命令审核后,再下达停 电命令给有关单位。 4、进入有电区域施工单位,必须持停电作

业票,提前通知接触网施工单位中铁电气局集团有限公司配合作好该区域内的验电、及接地工作后方可施工。 5、停电作业手续的办理由项目部设专职人员与外部联系,作业班组只与项目部专职人员联系停电和恢复送电手续。 6、接触网施工单位在接到作业票后,派人电调令组织相关人员到施工现场配合停车。作业前必须按下列程序完成安全措施,方可在停电设备上进行作业。 (1)、验电。 (2)、接地线。 (3)、设置防护。 7、停电作业完成后,施工负责人必须进行检查,确认接触网状态良好,作业人员全部撤

电气化铁路隧道接触网预埋槽道施工安装工艺

资质证书

方瑞公司有关槽道在隧道内接触网固定基础方案的应用及施工工艺 一、哈芬预埋滑槽国内外高速铁路应用情况 哈芬热轧滑槽解决方案发源于德国,距今有近一百年的历史,最初广泛应用于欧洲各国,例如德国、比利时、卢森堡、意大利、瑞士、荷兰以及奥地利的隧道等,由于哈芬热轧滑槽具有非常高的防腐能力、优秀的动荷载能力、安装与维修方便以及高质量、高可靠性等特点,产品在欧美等发达国家的各项隧道工程得到完美应用,只要是铁路隧道需要安装接触网,大家都知道只有找哈芬,并成为业界公认的标准。哈芬热轧槽钢产品也被推广到亚洲各地,如韩国的首尔-釜山铁路隧道,新加坡的地铁环线、台湾的台北-高雄高速铁路线以及香港的双行车隧道-高速公路5号线。目前,哈芬产品在我们国内也已经广泛应用到道路隧道的建设,如上海地铁、石家庄-太原、郑州-西安、武汉-广州、合肥-武汉、哈尔滨-大连,特别是在我国第一条真正意义上的高速铁铁京沪高铁的大规模全线应用,取得了很好的效果,并将以往的线路出现的槽道安装因施工工艺不成熟造成的报废比例由30%左右降到0,因我们方瑞公司本身拥有2家工厂,工程技术人才众多,在郑西以及武广反映有一定的报废率的情况下,专门针对报废的情况做了详细的专题调研,并在此基础上制定了详细专业的施工工艺,在京沪高铁上的运用取得了理想的效果。

接触网荷载要求: 1.静荷载能力:根据最大结构设计风速49m/s,计算每个螺栓处的最大拉力和剪力,隧道专业根据荷载要求与吊柱底板螺栓分布进行隧道衬砌加强设计。 隧道衬砌的设计应能满足以上荷载时的强度要求。在此基础上进行接触网基础的预留设计。 2.动荷载能力:动荷载能力是槽道的最重要安全指标之一,在欧洲和美国要满足德国建筑材料监事会DIBt官方认证。 3.接触网固定基础防腐性能要求:热轧槽道表面采用热浸锌处理,处理好后的表面要颜色一致厚度均匀,不起皮。禁止用油漆层代替镀锌层,因油漆层与混凝土结合不紧密,因此也禁止槽道表面采用油漆或者在镀锌层外再覆盖油漆层。 4. 接触网固定基础防火性能要求:防范火灾,要求所有隧道内的设计和材料应采用阻燃、防止火灾蔓延、低烟、无毒气的物质。对于长度大于5km的隧道,应能保证火灾发生后15min的列车运行能力,符合DIN 4102-2防火标准要求。 5.展性能的要求:延展性是一种物理特性。其所指的是,材料在受力而产生破坏之前的塑性变形能力,不至于产生脆性破坏,特别在冲击和振动荷载作用下,要求结构的材料能够吸收较大的能量,同时能产生一定的变形而不致破坏,即要求槽道有较好的延展性。

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

接触网工程软横跨安装作业指导书

接触网工程软横跨安装作业指导书 1. 适用范围 适用于营业线接触网工程软横跨安装。 2. 作业准备 2.1 内业技术准备 阅读、审核有关设计图纸、设计文件,实施性施工组织设计,澄清有关技术问题;熟悉本标段所采用的有关规范、规程和技术标准;熟悉采用的新工艺、新标准、新材料。制定针对本条线的施工安全保证措施,提出应急预案并实际演练,对施工人员进行技术交底,并对施工人员进行上岗前技术培训及安全培训,考核合格后方可持证上岗作业。 2.2 外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据的收集,包括线路资料、道岔资料、路基相关资料等的收集。 3. 技术标准 3.1 预制时钢绞线的张力以0.5-1kN为宜。

3.2 根据计算表,用钢尺在承力索上测出安装横承力索线夹或定位环线夹的位置,并标记为一道红漆。断线点的标记为三道红漆,即断线和绑扎处各一道。 3.3 上部吊线按设计要求,上端煨成20~25mm 的圆环并用本线缠绕三圈,缠绕要求紧密整齐。 3.4 弹簧补偿器安装在松边一侧。 3.5 单、双横承力索线夹、定位环线夹安装位置应准确,施工允许偏差为5mm,螺栓紧固力矩均为44 N·m,用梅花扳手拧紧,再用力矩搬手检测。 3.6 钢柱软横跨的球形垫块安装方向为球形面贴角钢,平面贴螺母。 3.7 杵头杆外露不得超过60mm,调整螺栓调整螺丝不得大于2/3。 4. 施工程序与工艺流程 4.1 工艺流程图

5. 施工要求 5.1 施工准备 检查软横跨预制和安装的工具、材料,对照软横跨预制表,熟悉现场。 5.2 施工工艺 5.2.1 软横跨预制 5.2.1.1 预制前应先清理现场。用盘线支架支好钢绞线盘。若两端没有可利用的固定物,需打两处临时地锚。展放钢绞线前,一端先做好回头,然后展放钢绞线,用φ4.0 铁线将回头固定在一端地锚上,另一端打上楔形紧线器。通过手板葫芦与另一端地锚联结。 5.2.1.2 用手板葫芦紧线,使钢绞线绷紧。 5.2.1.3 从做好回头的一端起测,两人拉钢卷尺,另一人按预制图中的各分段尺寸读唱,并用红油漆做标记。 5.2.1.4 按红油漆标记及下料图安装横承力索线夹或定

接触网试题

第一部分接触网工(既有线) 一、选择题(122题) 安规部分(35题): 1. V形天窗停电作业两接地线间距大于( C )m时,需增设接地线。 A、500; B、800 C、1000; D、1500 2、检修隔离开关、电分段锚段关节、关节式分相和分段绝缘器等作业时,应用不小于( D )mm2的等位线先连接等位后再进行作业。 A、8; B、10; C、20; D、25 3、160km/h以上区段且线间距小于( C )m时,一般不进行车梯作业。 A、4.5; B、5.5; C、6.5; D、7.5 4、在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于( A )m时,在与接地设备等电位后可不接地线。 A、10; B、30; C、50; D、70 5、隔离开关可以开、合不超过( B )km(延长公里)线路的空载电流,超过时,应经过试验,报铁路局批准。 A、5; B、10; C、15; D、20 6、在( C )km/h及以上区段间接带电作业时,必须在车站行车室及作业现场分别设置行车防护人员。 A、120; B、140; C、160; D、200 7、中断工作连续( B )个月以上仍继续担任接触网运行和检修工作的人员应在上岗前进行安全等级考试。 A、3; B、6; C、9; D、12 8、在( C )区段的长大桥梁、隧道巡视时,比照200km/h以上区段巡视办理。 A、120 km/h—140km/h; B、140km/h—160; C、160km/h—200km/h; D、200km/h以上 9、所有工作票保存时间不少于( D )个月。 A、3; B、6; C、9; D、12 10、利用V形天窗在断开导电线索前,应事先采取旁路措施。更换长度超过( D )m的长大导体时,应先等电位后接触,拆除时应先脱离接触再撤除等电位。 A、2; B、3; C、4; D、5 11、第一、三种工作票有效期不得超过( B )个工作日。 A、2; B、3; C、6; D、12 12、V形天窗更换( A ),可在不停电情况下进行,执行第三种工作票并做好行车防护,不得侵入限界。 A、火花间隙; B、吸上线; C、分段绝缘子; D、分段绝缘器 13、从事隔离开关倒闸作业人员按要求每年进行考试,其安全等级不得低于( C )级。 A、一; B、二; C、三; D、四 14、V形天窗检修吸上线、回流线(含架空地线与回流线并用区段)时不得开路,如必须进行断开回路的作业,则必须在断开前使用不小于( D )mm2铜质短接线先行短接后,方

浅谈电气化铁路接触网施工技术探讨

浅谈电气化铁路接触网施工技术探讨 发表时间:2017-11-08T19:46:11.360Z 来源:《基层建设》2017年第19期作者:顿喜文 [导读] 摘要:社会经济不断发展,科学技术进步飞快,在这样的背景下,电气化的铁路接触网有关施工技术得到了很大程度上的进步,但是在实际工作中,仍然发现,技术的实施过程中还是会存在一些不足的地方,这就引起了相关工作人员的重视。 中铁上海设计院集团有限公司 200070 摘要:社会经济不断发展,科学技术进步飞快,在这样的背景下,电气化的铁路接触网有关施工技术得到了很大程度上的进步,但是在实际工作中,仍然发现,技术的实施过程中还是会存在一些不足的地方,这就引起了相关工作人员的重视。技术人员都知道,接触网有着怎样施工状态,同电气化的铁路运行有着什么样运行状况,存在着非常紧密的联系。电气化的铁路使用的牵引供电系统中核心设备就是接触网,所以说其在电气铁路中是非常重要的。本篇文章就简单地探讨一下,接触网在施工中技术的知识。 关键词:接触网;电气铁路;施工技术 近些年,我们国家的经济飞速发展,铁路行业取得了很大的进步,铁路运输快速发展,运输的速度也日益加快。确保铁路能高速安全运行的重要因素就是接触网提供源源不断的电力能源。想要保证电力能源的充足,接触网的质量就必须要得到保证。可是,接触网不存在储备资源,不能随时更换,这就显示出接触网的重要性。从以上的分析中可以看出,如果接触网一旦受到损害,就会直接影响到整体的铁路运行情况,给铁路带来不可估量的损失。想要有效保证铁路运行的稳定安全,就必须重视为其提供电源的接触网施工技术,认真研究接触网施工中的技术,在施工过程中严格按照标准施工。 1、电气化铁路中接触网的概况 电气化铁路设备中核心部分是接触网,它是铁路沿线的上空架设一种输电线路,主要的作用是向电力机车提供电源。接触网的组成部分有支持装置和一级的接触悬挂以及支柱还有包括基础。其中支持装置包括了定位装置以及腕臂,专用的支持装置在多线桥的软硬横跨。支柱和基础则会承担着来自支持装置上的重量,以及接触的悬挂上的重量,并要将接触到的悬挂固定在一定的高度。 2、接触网施工技术要点 2.1基础的浇筑 接触网在开展基础浇筑工程时,主要的程序包括:钢柱基础、拉线基础、杯型基础等等,施工工艺应该按照一定的程序进行,一是,施工的准备阶段,二是,检查和复核基坑的不同部位的尺寸,三是,安装外模并浇筑底部的混凝土和垫层;四是,对内膜安装和浇筑的混凝土开展矫正工作并进行试块取样;五是,抹面和拆模工作的实施,并进行基础的养护;六是,填写一些工程的检查项目,隐蔽工程的记录工作要做好。主要的注意事项包含以下方面: 第一点:浇筑垫层和底部的混凝土时,精确计算出具体需要的混凝土数量,计算出垫层和底部混凝土的厚度,进而能够达到节省混凝土的目的。 第二点:外钢膜的安装,基础顶面、水平基准点、设计的长宽都是要依据的标准,进而能在基坑上架设固定的外模,保证定位桩同外模的距离是吻合的,外模顶部同原有基础面是平齐的状态,外模四周要被固定好,保证外模基础的浇筑工程开展时,外模不会移位。 第三点:内膜的安放,把脱模剂要涂在内膜的混凝土上,将内膜放到浇筑完成后的底下混凝土上,调整并固定好内膜,内膜的中心线还有定位桩的中心线是符合标准的。 第四点:内膜矫正以及混凝土的浇筑,内膜四个边要做好重点的标记,内膜正确的位置就是中心线和定位桩的连线上中心线能够重合在一起。 第五点:抹面,基本的抹平工作完成后,混凝土在浇筑了两个小时后,要开始处理基础表面,使得基础表面是平整的。 第六点:基础的养护以及拆模工作,拆模共组结束后,基础的状态应该是蜂窝麻面、棱角完整、没有漏浆、表面比较平整。基础养护的时间应该是一个星期多,对基础进行浇水,保证基础是湿润的,还有就是要取到一些样块进行抗压的实验,隐蔽工程的记录也一定要做好。 2.2支柱施工工作 接触网中基本和使用最为广泛的支撑设备就是支柱,其作用是承受接触悬挂以及支持设备重量。接触网的支柱,从材质上分为钢筋混凝土类型和钢支柱类型,在其施工中应该注意以下几点: 第一点:立杆,立杆作业有一个必要基础条件,基底混凝土的垫层强度值必须要超过自身的75%。 第二点:整正,整正工作时,在条件同意时,可以使用撬棍、木楔子、风绳相互配合,开展整正工作。 第三点:支柱的回填,想要保证其回填的强度标准,混凝土的水灰配比要严格的执行,把混凝土回填,需要使用电动捣固棒每间隔24cm就进行一次夯实工作,回填支柱处于稳定的状态,或者说混凝土应该是凝固的,把稳定的木楔移除,杯口的部分加高或者是对其进行抹平工作。 第四点:基础的养护工作,混凝土回填在结束了浇筑工作后,12天内,把混凝土进行覆盖,并且做好保湿的养护,基础养护时间是一个星期左右,如果气温低于5摄氏度,就不要进行保湿的养护,也就是不要浇水。 2.3安装腕臂 腕臂的安装同样是接触网施工中非常重要的一个环节,在各个方面的施工中要注意到施工的技术。 第一点:腕臂底座的安装工作,轨面要使用钢尺以及高度的测量仪将上下底座的安装点找到,并标注好。再把上下底座的力矩安装标记的位置上,使用水平尺,把底座的位置调平,使用固定的工具把它紧固,然后检验固紧后的力矩。 第二点:安装腕臂,保证作业车是停在支柱附近的,在支柱的不远的地方设置旋转形式的作业平台,将斜的腕臂棒瓷,使用的连接板在底座上插好,并且固定好,下底座的连接板孔同连接板孔对接好,穿好螺栓销。安装好腕臂,检查一下安装的质量,状态是否符合规定,填写好各种工程的检查信息。 2.4软横跨的施工 第一点:辅助绳的设置,支柱的两头固定好牵引绳以及辅助绳,一般的情况下使用钢绞线当做辅助绳,具体的长度依据实际情况而定。

接触网问答题(含答案)

1.接触网运行和检修作业中必须遵守哪些规程? 答:接触网的运行和检修作业中,必须严格执行和遵守部颁《接触网安全工作规程》,《接触网运行检修规程》及其他部,局,段有关规程和规定。 2.对接触网设备进行巡视的方式有哪些?各种巡视方式的主要内容是什么? 答:对接触网设备进行巡视的方式有四种,即,昼间不行巡视,夜间不行巡视,乘车巡视和作业车巡视。 3.各种巡视方式的主要内容如下: 昼间步行巡视 每月不少于3次,主要检查有无侵入限界,妨碍受电弓运行的障碍;检查各种线索和零件烧伤,损坏情况;检查补偿器的动作情况;检查下部地线的连接状态;检查有无因塌方,落石,山洪水害,爆破作业等损伤接触网,危机供电和行车安全等现象。 (2)每季度不少于1次,主要观察有无过热变色和主导电回路放电现象。 (3)乘车巡视 单人或二人乘电力机车或其他车辆进行,每月不少于1次。主要观察接触悬挂及支撑装置和定位装置的状态。 (4)登作业车巡视 一般与检修作业同步进行。主要检查接触悬挂(接触线,承力索,吊弦,吊索,电连接器,中心锚结等),支持装置,定位装置,线岔,锚段关节,分段和分相绝缘器及其零部件的状态,连接是否牢固,有无损坏,裂纹,烧伤现象。 4.对接触网设备进行检修的作业方式有哪几种?各有什么特征? 答:有三种,即接触网停电作业,接触网间接带电作业和接触网远离作业。 5.施行V型“天窗”作业时接触网设备应具备什么羊的技术条件? 答:施行V型“天窗”作业时接触网设备应具备以下技术条件:

区间上,下行接触网带电体间距不应小于2m。 区间上,下行接触网带电梯距下,上行通过的受电弓瞬间距离不应小于2m。 所有上,下行间横向分段绝缘子,泄露距离要达到1600mm。 上,下行间分段绝缘器的空气间隙应达到300mm及以上,其主绝缘的泄露距离必须达到1200mm及以上,污染严重地区应达到1600mm。 不同供电臂的供电线,正馈线与接触网分杆架设。不同供电臂不应共用一条回流线,保护线及架空地线。 各站或区间上,下行间无并联连络隔离开关及负荷开关。 站场软横跨的分段绝缘子,上,下行间分段绝缘器及其他上,下行分界处均要装设警示牌。V型天窗作业区段内含有禁止V型天窗检修作业的设备时,应在平面图上标明,并在设备上悬挂相应标志。 5-1,高空作业使用安全带时应注意哪些事项? 答:(1)登高前必须检查安全带,各部件齐全,可靠,无损坏。 (2)安全带必须拴系在安全可靠位置。禁止将安全带拴系在支柱顶梢部,梯子上,梯车框架上,被拆卸的部件上,需要切断的线索及其他可能造成安全带滑脱的构件部位。 (3)安全带拴系的位置要适当,方便操作。 (4)操作前拴系安全带的步骤如下: 一手抓牢设备或构件可靠部位,另一手将安全带穿过拴系的位置。 将钩环钩好并检查确认。 扣好保险扣并检查确认。 双手抓牢设备或构件可靠位置,用力将身体向后靠仰确认安全带受力状态。 再次检查各部分完好密贴并确认。 (5)变换作业位置需重新拴系安全带时,要注意检查是否系劳。在接触线上行走时,必须将安全带拴系在承力索上。过渡支持装置,悬式绝缘子等时,要事先选好拴系安全带的位置。

接触网吊弦安装施工作业指导书

接触网吊弦安装施工作业指导书1适用范围 适用于新建1 铁路接触网吊弦安装施工 2作业准备 (1)施工准备 人员组织 工、机具

主要材料、设备 序号名称规格或型号单位数量备注 1 吊弦线夹(承、 导) 按施工表套若干 与锚段相匹 配2 吊弦按施工表根若干与锚段相匹 配 3 U型销钉按施工表个若干 4 无酸锂基润滑脂kg 若干 2)测量吊弦安装位置,安装吊弦 测量人员带测量工具下车,按计算表,开始测量吊弦安装位置,用粉笔在钢轨上作出标志,或采取沿着导线测量的方法。 作业车对位,升作业台,作业车上安装人员扶起作业登,上凳系好安全 带,一人将需安装的吊弦传递给安装人员 施工负责人用线坠对准钢轨上的安装位置,反引到承力索上,安装人员 配合,并标记安装位置,先安装承力索上的吊弦线夹,再安装接触线上的吊弦线 夹,承力索上的吊弦线夹安装图见下图: ④先用刷子清楚掉承力索、接触线安装吊弦线夹部位的灰尘和氧化物层,并在安装位置涂一层电力复合脂。 ⑤拆开吊弦线夹,先将吊弦线夹的线夹(6 )固定在承力索上,将吊弦穿过吊弦心形环(4),将六角螺栓(8)穿过线鼻子(1)及防松垫片的孔,把吊环(7)推过线夹(6),将六角螺栓穿入吊环(7)和线夹(6)及防松垫片,带上六角螺母。 ⑥将U 型销钉从六角螺栓(8)和承力索之间,见下图。

⑦用梅花扳手拧紧螺栓(8)与螺母(9),用力矩扳手检测紧固力矩并达标,然后再按要求将防松垫片的长短折弯将止动垫片板到位。 ⑧拆开接触线吊弦线夹,以便安装,将吊环穿过吊弦心形环(4 ),将六角螺栓(8)穿过线鼻子(1)的孔及防松垫片的孔,把吊环(7)推过线夹,抬住接触线,将线夹防止在接触线的凹槽里,把带线鼻子的六角螺栓(8)推进吊环(7)和线夹(6)及防松垫片,带上螺母,安装人员用线坠检测吊弦垂直度,并调整达标,再用梅花扳手紧固,并用力矩扳手检测紧固力矩应符合设计要求,并按要求将防松垫片的长短片折弯,详见下图,将止动垫片板到位。 ⑨测量导高 一个锚段吊弦安装全部完成之后,应逐悬挂点,吊弦点检测接触线下缘距轨面连线的高度。 记录人员如何记录,并将记录交技术负责人,技术负责人根据检测结果判定吊弦长度是否合格,并出具处理意见,安装人员根据意见处理达标。 接触线高度变化的坡度及预留驰度均为0,相邻两根吊弦间的导高差不大于10mm。 ⑩结束完成当天安装任务后,收回工具和余料,放倒作业凳子,降下作业平台,作业车在封闭点结束前返回车站。

时速200公里电气化铁路接触网工程施工新工艺标准

时速200公里电气化铁路接触网工程施工新工艺标准 中铁建电气化局集团第二工程有限公司 二〇〇六年二月

目录 GS200-1 基础 (1) GS200-1-01 横腹杆式预应力混凝土支柱杯型基础 (1) GS200-1-02 硬横跨钢柱基础 (7) GS200-1-03 钢筋混凝土柱式拉线基础 (11) GS200-2 支柱安装与整正 (16) GS200-2-01 横腹杆式预应力混凝土支柱安装 (16) GS200-2-02 硬横跨钢柱安装 (20) GS200-3 支持结构装配 (23) GS200-3-01 硬横梁及吊柱安装 (23) GS200-3-02 支柱装配预配与安装 (26) GS200-4 接触网架线与超拉 (31) GS200-4-01 承力索额定张力架设与超拉 (31) GS200-4-02 接触线额定张力架设与超拉 (42) GS200-4-03 承力索、接触线同时架设与超拉 (47) GS200-5 接触悬挂调整 (54) GS200-5-01 载流整体吊弦制作 (54) GS200-5-02 自动过分相装置安装与调整 (58) GS200-5-03 交叉线岔安装与调整 (61) GS200-5-04 四跨绝缘锚段关节调整 (65) GS200-6 接触网检测 (70) GS200-6-01 动态包络线检测 (70)

GS200-1 基础 GS200-1-01 横腹杆式预应力混凝土支柱杯型基础1.施工准备 1.1.组织

2.1.操作程序 2.2.操作要领 2.2.1.测量 1)交桩:新线杯形基础施工一般在站前单位路基级配碎石碾压完成铺设道砟之间进行,若站前单位路基的底层做好后不能紧接着施工级配碎石,杯型基础亦可在碾压好

接触网运行检修规程(摘录)正式样本

文件编号:TP-AR-L6253 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 接触网运行检修规程(摘 录)正式样本

接触网运行检修规程(摘录)正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 铁道部文件接触网运行检修规程(摘录)铁运[1999]102号 第二章运行和管理 第4条接触网运行和检修工作实行统一领导、分级管理的原则,充分发挥各级组织的作用。铁道部:负责全路接触网运营管理工作,统一指导、统一规划,监督、检查;制定有关规章。铁路局:贯彻执行铁道部有关规章、命令和标准,组织制定本局有关细则、办法和工艺;制定各分局、供电段的管理和职责范围;规划全局的接触网运营管理工作;审批局管的新产品试运行和重要的设备变更;组织好日常维修,适时地安排

好大修改造工程,增强能力,改善设备的技术状态,提高供电质量,适应运输发展需要,保证安全可靠地供电。 第8条电气化区段的接触支柱内壁或隧道一侧的边墙上标出轨面标准线、线路超高和侧面限界,作为供电和工务部门共同遵守的标准;新建电气化铁路,由施工单位标出,开通前由供电、工务部门共同确认,以后每年复测一次,实际侧面限界与标明的侧面限界之差在任何情况下均不得大于30mm,实际超高和标明的超高之差在任何情况下均不得大于7mm,如大修、改造必须超过时,大修、改造的设计文件必须经铁路局批准,竣工后供电和工务部门共同重新测定,轨面标准线要用红色油漆划在支柱内壁或隧道边墙悬挂点的下方,供电段负责红线的日常管理,应保持清晰。轨面标准线、侧面限界、外轨超高每次测量后均应做出记

电气化铁路接触网考试题

接触网练习题121213 课程性质(任选) 一、多项选择题(本大题共10小题,每小题2分,总计20分) 1,弛度曲线是弛度相对于()的变化曲线。 A 温度; B 时间; C 跨距; D 张力 2,在锚段与()之间采用锚段关节。 A 承力索 B 站场; C 锚段; D 接触导线 3,基本风速高度是()米。 A 15; B 20; C 30; D 10 4,拉出值在直线段一般取()米。 A 300; B 200; C 270; D 400 5, 临界温度的定义 6中心锚结的作用 7,支柱所受风负载主要与()有关。 A 风速; B 空气密度; C 支柱的形状; D 风速不均匀系数 8, 当量跨距反映了 9,接触网站场平面设计的技术原则 10,大离线会造成()后果。 A 列车颠覆; B 机车供电时断时续; C 电弧灼烧导线; D 机车时快时慢 二、简答题(本大题共5小题,每小题4分) 1,一个好的接触网应该满足哪些基本要求? 2,接触网悬挂线索的风负载如何计算?(须写出公式并说明参数的含义)3,在链形悬挂中,引入结构系数Ф的意义是什么? 4,弓网间接触力大小对受流有些什么影响? 5,接触网检测装置主要检测哪些信号?试说明接触导线磨耗的检测方法。

三、填空题(每个空1分,共10分) 1、牵引网是由--------------和------------接触网及回流线组成的供电网。 2、架空式接触网主要由支柱与--------、支持装置和接触悬挂等几部分组成。 3、根据线索的紧固方法划分,链形悬挂分为----------------和 ---------------------------、------------------------及全补偿链形接触悬挂。 4、跨距-----------时,不等高悬挂的斜驰度F’等于等高悬挂的水平驰度F。 5、我国铁路接触导线的最高高度规定为-----------m。 6、临界跨距是接触线的最大张力可能发生在---------时,也可能发生在最大附加负载时的跨距。 7、电力机车受电弓的最大工作宽度为1250mm,而取许可风偏移值为-----------。 四、讨论题(20分) 已知接触导线的最大受风偏移公式为b jm=pl2/8T+a+1/l2; 式中 p为风负载,l 为跨距,T为张力,a 为拉出值 试讨论:其他条件不变,当偏移增加5%时,跨距如何变化? 五、推导题(10分)(必须有详细的推导过程) 1.试推导简单悬挂的状态方程。 六、说明题(12分) 1.(1)划分锚段的目的和主要依据分别是什么? (2)直线区段和曲线区段的锚段长度大约多长? 2.(1)技术跨距和经济跨距有何关系?(2)技术跨距主要由什么决定?

接触网基础施工作业指导书教学文案

接触网支柱基础施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 1、《合福线合肥至福州段DK588+588.21~DK636+661.62接触网基础预留接口设计图》(合福施图(路)-HFMG-07-J00) 2、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 3、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010) 4、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 5、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号) 6、《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号) 7、《路基接触网基础》(合福客专施(房)-2001) 8、《无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)》(通桥(2008)2322A-V) 9、《无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)》(通桥(2008)2322A-II) 10、《铁路综合接地系统》(通号(2009)9301) 11、路基段CPIII控制桩基础施工图 1.2编制原则 本方案遵循有关规范、标准、设计文件、招标文件等,并严格按照各相关施工和设计规范、验收标准中各项规定进行编制。 1.3编制范围 本施工方案仅适用于京福客专合肥至福州铁路段HFMG-V标段桥梁公司分部施工管段DK607+813.97~DK619+000内接触网支柱基础施工。 二、工程概况 2.1工程概况 京福合肥至福州铁路客运专线采用CRTSI型板式无砟轨道结构型式,设计速度为250km/h,采用电力牵引动车组双线运营模式。中铁一局集团合福铁路客运专线福建段V标桥梁公司分部,起讫里程为:DK607+813.97~DK619+000,位于福建省南平市境内,总长11.2km。 2.2主要工程数量 我分部管段内路基接触网H型钢支柱基础分六种:ZJ-A1、B1、C1桩基础和DJ-A(二)、B(二)、C(二)独立基础。拉线基础有两种,分别是ZJLX和DJLX。桥梁接触网H型钢支柱基础分三种QJ-A2,QJ-B,QJ-C,拉线基础为QJLX-1基础一种。 各型号接触网基础数量见表2.1、2.2

接触网工安全技术问答100题(含答案)

接触网工安全技术问答100题(含答案) 陈仓老猴子(作答案)20120612 1 《安规》中规定哪些人员要事先进行安全考试? 答:(1)开始参加接触网工作的人员。(2)当职务或工作单位变更,但仍从事接触网运行和检修工作人员。(3)中断工作连续6个月以上而仍继续担任接触网运行和检修工作的人员。 2 《行规》中对接触网的安全距离有何规定? 答:除接触网专业人员按规定作业外,任何人员及其所携带的工具、物件与接触网带电部分必须保持2m以上的距离,禁止任何与接触网带电部分小于2m距离的各种作业。 3 《安规》中对于接触网巡视工作有哪些规定? 答:接触网的巡视工作,要由安全等级不低于三级的人员担任。在巡视中不得攀登支柱并时刻注意避让列车。 4 全局职工共同遵守的“四做到”有哪些? 答:四做到:做到班前充分休息,做到工作精力集中,做到正确着用防护用品,做到横越线路“一站二看三通过”。 5 全局职工共同遵守的“七不准”有哪些? 答:七不准:不准饮酒上岗,不准擅自离岗,不准飞乘飞降,不准随车捎脚,不准钻越车辆,不准抢越线路,不准走轨面、枕木头、线路中心和在车下坐卧。 6 《安规》中规定工作票中作业组成员更换时有哪些规定? 答:工作票中规定的作业组成员,一般不应更换;若必须更换时,应经发票人同意,若发票人不在可经工作领导人同意,但工作领导人更换时仍须发票人同意,并在工作票上签字。 7 哪些位置需设置“接触网终点标”? 答:在站场牵出线、安全线、避难线、装卸线及专用线的接触网终端应设置“接触网终点标”,该标志应设在接触线锚支距受电弓中心线400毫米的上方,通常设在终端下锚柱前方第一个支柱悬挂点上,机车受电弓不得越过此标。 8 接触网工作票分为哪几种?各用于哪种作业? 答:接触网第一种工作票,用于接触网停电作业接触网第二种工作票,用于接触网带电作业接触网第三种工作票,用于接触网远离作业即距带电部分1m以外的高空作业和较复杂的地面作业。

电气化铁路接触网运行安全管理

电气化铁路接触网运行安全管理 在电气化铁路的运行中,接触网随着铁路技术的不断发展,逐渐发挥出越来越重要的作用,也因此逐渐暴露诸多的问题,而问题的归结点就在于如何使得接触线能够安全、合理、科学地运作,但是无论是来自客观还是主观的问题均对接触线的安全问题构成了严重的威胁。首先是来自自然环境的因素,主要是由于接触线往往暴露于自然环境当中,容易因为天气、气候等因素造成腐蚀性损毁,其次就是来自与人为的因素,一方面是由于具体的操作过程中,由于技术或者是大意而造成的瑕疵和纰漏。因此我们必须积极采取措施,全力解决接触线的运行安全问题。 标签:电气化铁路;接触网运行;安全管理 1 电气化铁路接触网运行现状 “目前,我国电气化铁路约占全国铁路总营业里程的40%以上,它所承担的运量约占铁路总运量的70%左右,电气化铁路的优越性是毋庸置疑的。”[1]然而在电气化铁路的运行中,接触网随着铁路技术的不断发展,逐渐发挥出越来越重要的角色和地位,也因此而逐渐暴露诸多的问题,而问题的归结点就在于如何使得接触线能够安全、合理、科学地运作,但是无论是来自客观还是主观的问题均对接触线的安全问题构成了严重的威胁。首先是来自自然环境的因素,主要是由于接触线往往暴露于自然环境当中,容易因为天气、气候等因素造成腐蚀性损毁,其次就是来自于人为的因素,一方面是由于具体的操作过程中,由于技术或者是大意而造成的瑕疵和纰漏。因此我们必须积极采取措施,全力解决接触线的运行安全问题。 2 电气化铁路接触网事故分类及原因 电气化铁路接触网发生的事故按照其性质和后果可分为设备事故和人身事故两类。人身事故是指在检修或抢修接触网作业过程中,发生的检修作业人员及辅助作业人员的人身伤亡事故。造成人身伤亡事故的原因大多是没有牢固树立安全生产的思想,违章作业,责任心不强、玩忽职守、盲目蛮干、麻痹大意,也有的是作业人员业务不熟,工作经验少。但一般由于设备事故而引起的人身伤亡事故是极少见的,这在文章中不进行讨论。接触网设备事故是指接触网及其附属设备遭受不同程度的破坏。由于接触网设备事故类型不同、范围大小不同,其造成的影响也不同。现就接触网安全运行关键部件中经常发生的几种故障进行简单的阐述分析。 2.1 绝缘故障 “绝缘是实现带电体与接地体隔离的介质。”[1]就当前我国电气化铁路接触线所采用的绝缘材质而言,主要包括钢化玻璃绝缘子、有瓷质绝缘子和硅橡胶绝缘子三大类,并且因为三者的高效率性和相对而言的优越性发挥了重要的作用,也

接触网施工作业指导书

接触网施工作业 指导书 二○一四年五月

目录 第一节链型悬挂施工工艺流程 (3) 第二节基坑开挖 (4) 第三节基础浇筑 (9) 第四节混凝土支柱安装及整正 (16) 第五节硬横梁安装—钢柱安装 (25) 第六节硬横梁安装—横梁安装 (29) 第七节硬横梁安装—吊柱安装 (34) 第八节拉线安装 (39) 第八节支柱装配—腕臂安装 (44) 第九节补偿下锚—拉线安装 (49) 第十节承力索架设-承力索展开 (54) 第十一节承力索架设—承力索归位 (61) 第十二节承力索架设—中心锚结安装 (67) 第十三节接触线架设—线索展放 (74) 第十四节定位装置安装 (84)

第一节链型悬挂施工工艺流程 附加线安装架设 定位装置安装 腕臂计算参数测量 腕臂结构计算 腕臂结构预配 腕臂结构安装 承力索、中锚安装、倒鞍子 设备、接地装置安装 电连接安装、下锚绝缘子安装 静态检测 动态检测 承力索悬挂点测量 接触悬挂精调 吊弦计算 吊弦安装 吊弦制作 基坑确认 支柱安装整正 拉线安装 硬横梁及吊柱安装 预配车间施工现场工程技术部 接触线架设 定位装置初安装 补偿装置安装

第二节基坑开挖 1 适用范围 适用于城厢车站接触网的基础浇筑。包括支柱、拉线、硬横梁支柱基础等。 2 作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 (1)基坑测量定位准确; 3 技术要求 (1)基坑开挖采用人工开挖; (2)开挖好的基坑要做好防护支撑; (3)开挖好的基坑四周做好警戒标识。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 施工程序为:施工准备→开挖→防护措施→填写记录 4.4工艺流程 5 施工要求 5.1施工准备 (1)先将需安装基坑周围地面清理干净、平整; (2)复核基坑类型、基坑坑深和侧面限界; (3)确认基坑类型、支柱限界、基坑深度(轨面埋深):区间:(道床高度按1.04米,底板按0.1米);H78、H60、H93 、400等径支柱:为4.14米;站场:(道床高度按