摘要:随着我国铁路建设的发展,面对铁路运输能力的不断提高,国家对接触网检修标准的要求越来越高,为了减少因接触网设备检修对运输产生的影响,在条件具备的情况下,接触网检修作业均采用V型天窗形式进行。接触网检修过程中存在的感应电、穿越电流等对接触

网检修人员人身安全构成较大的威胁,日常作业中如不能有效防范就会造成人身伤害。为此,本文主要对接触网V形天窗停电作业感应电压进行了分析,并探讨出了有效的预防措施,以

供参考。

关键字:接触网;V形天窗;停电作业;感应电压;预防

前言

接触网施工是电气化铁路建设施工的一个重要组成部分。而如何保障施工作业人员在接触网施工维修过程中的人身安全已经成为电气化铁路施工的重要考量。因此,本文对接触网V

形天窗停电作业感应电压分析与预防的研究具有十分重要的意义。

1 V形天窗概念

天窗概念:为了检修接触网,需要接触网停电,在停电期间就没有列车通过,这样在列车运行图(不同时间列车走行区段)中就会有一段空白(没有列车走过的线条),故形象地叫“天窗”。而V形天窗指的是在复线电化的区段,上行或者是下行接触网是以供电臂或者是站场、区间等为停电单位,按照行车的方向以顺序停电的方式打开天窗,两线之间进行的是交互作业,运行的过程中呈现V形状。

2 V停时上下行接触导线间的感应电压

V停时,停电的接触导线及设备上的感应电主要有两种:静电感应电压和电磁感应电压。

2.1静电感应电压及其计算

静电感应一般都是由于导体中的自由电荷受到电场力的作用而产生的。通常我国电气化铁路接触网上的额定电压是25V,一般会在其周围产生较强大的电场,而根据静电感应的原理,V停时临近停电接触导线上在电场力作用下自由电荷重新分布就会产生较高的静电感应电压。图1为V形天窗作业时静电感应示意图。

接触网作业车发生火灾、爆炸时的应急处置作业指导书

接触网作业车发生火灾、爆炸时的应急处置 作业指导书

目次 1. 适用范围 (2) 2. 规范性引用文件 (2) 3. 编制依据 (2) 4. 列车发生火灾、爆炸时的应急处置作业指导书 (2) 4.1. 准备工作 (2) 4.2. 处置方法 (3) 4.3. 安全卡控重点 (3)

1.适用范围 本指导书适用于接触网作业车在非正常情况下行车时的作业要求,规范了接触网作业车非正常行车时的作业程序。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 TG/01-2014 《铁路技术管理规程》(普速铁路部分) 《铁路局普速铁路行车组织规则》 《接触网作业车安全管理实施细则》 《铁路局接触网作业车管理办法》 《供电段自轮运转特种设备运用管理细则》 《铁路局接触网作业车GYK 1.2版本操作手册》 《GYK轨道车运行控制设备使用说明书》(V 1.2) 3.编制依据 根据《中华人民共和国国务院铁路运输安全保护条列》、《中国铁路总公司接触网作业车管理规则》、《铁路局作业指导书编制规范》的相关要求,结 合段具体实际,特编制此作业指导书。 4.列车发生火灾、爆炸时的应急处置作业指导书 4.1.准备工作

4.1.1.人员:接触网作业车司机、副司机。 4.2.处置方法 4.2.1.司机发现列车发生火灾、爆炸或接到列车发生火灾、爆炸的通知及报警时,须立即停车(停车地点应尽量避开长大隧道等),报告列车调度员(车站值班员)。邻线相关列车及本线后续列车司机接到列车调度员(车站值班员)通知后,应立即停车。 4.2.2.列车停留在区间时,作业车司机应携带灭火器,查看火情灭火,确定处理办法,若火势过大,应分隔车辆,采取防溜措施。 4.2.3.需要分隔甩车时,应根据风向等情况而定。一般为先甩下列车后部的未着火车辆,再甩下着火车辆,然后将机后未着火车辆拉至安全地段。对甩下的车辆,采取防溜措施。 4.2.4.可能妨碍邻线时,立即用列车无线调度通信设备通知两端站,按妨碍邻线时的处置办法办理。 4.2. 5.在电气化区段灭火时,应执行电气化安全的有关规定: 4.2. 5.1.距牵引供电设备带电部分不足4m的燃着物体,使用水或灭火器灭火时,牵引供电设备必须停电。 4.2. 5.2.距牵引供电设备带电部分超过2m的燃着物体,使用沙土灭火时,牵引供电设备可不停电,但须保持灭火机具及沙土等与带电部分的距离在2m以上。 4.3.安全卡控重点 4.3.1.下列情况列车不准分部运行 4.3.1.1.采取措施后可整列运行时。 4.3.1.2.对遗留车辆未采取防护、防溜措施时。 4.3.1.3.遗留车辆无人看守时。

接触网基础施工作业指导书教学文案

接触网支柱基础施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 1、《合福线合肥至福州段DK588+588.21~DK636+661.62接触网基础预留接口设计图》(合福施图(路)-HFMG-07-J00) 2、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 3、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010) 4、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 5、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号) 6、《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号) 7、《路基接触网基础》(合福客专施(房)-2001) 8、《无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)》(通桥(2008)2322A-V) 9、《无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)》(通桥(2008)2322A-II) 10、《铁路综合接地系统》(通号(2009)9301) 11、路基段CPIII控制桩基础施工图 1.2编制原则 本方案遵循有关规范、标准、设计文件、招标文件等,并严格按照各相关施工和设计规范、验收标准中各项规定进行编制。 1.3编制范围 本施工方案仅适用于京福客专合肥至福州铁路段HFMG-V标段桥梁公司分部施工管段DK607+813.97~DK619+000内接触网支柱基础施工。 二、工程概况 2.1工程概况 京福合肥至福州铁路客运专线采用CRTSI型板式无砟轨道结构型式,设计速度为250km/h,采用电力牵引动车组双线运营模式。中铁一局集团合福铁路客运专线福建段V标桥梁公司分部,起讫里程为:DK607+813.97~DK619+000,位于福建省南平市境内,总长11.2km。 2.2主要工程数量 我分部管段内路基接触网H型钢支柱基础分六种:ZJ-A1、B1、C1桩基础和DJ-A(二)、B(二)、C(二)独立基础。拉线基础有两种,分别是ZJLX和DJLX。桥梁接触网H型钢支柱基础分三种QJ-A2,QJ-B,QJ-C,拉线基础为QJLX-1基础一种。 各型号接触网基础数量见表2.1、2.2

接触网停电作业安全技术措施实用版

YF-ED-J7465 可按资料类型定义编号 接触网停电作业安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

接触网停电作业安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、接触网从第一次送电开始,接触网的所 有作业均按有电处理。 2、所以进入区域内施工单位必须办理停电 手续,停电作业时,施工负责人必须向电力调 度员提出书面停电作业申请。 3、.停电作业申请必须明确停电区域、停 电时间、作业内容、现场施工负责人等内容, 电力调度员将停电作业命令审核后,再下达停 电命令给有关单位。 4、进入有电区域施工单位,必须持停电作

业票,提前通知接触网施工单位中铁电气局集团有限公司配合作好该区域内的验电、及接地工作后方可施工。 5、停电作业手续的办理由项目部设专职人员与外部联系,作业班组只与项目部专职人员联系停电和恢复送电手续。 6、接触网施工单位在接到作业票后,派人电调令组织相关人员到施工现场配合停车。作业前必须按下列程序完成安全措施,方可在停电设备上进行作业。 (1)、验电。 (2)、接地线。 (3)、设置防护。 7、停电作业完成后,施工负责人必须进行检查,确认接触网状态良好,作业人员全部撤

接触网作业车管理规则

铁路接触网作业车管理规则 第一章总则 第一条接触网作业车是电气化铁路接触网日常维修、检测、大修、应急抢修及施工的重要设备。为加强和规范接触网作业车的管理,根据《铁路技术管理规程》等有关规章,制定本规则。 第二条本规则所称接触网作业车包含接触网检修作业车、接触网多功能检修作业车、接触网检修车列、接触网检测车、接触网立杆作业车、接触网放线车、绝缘子水冲洗车、接触网专用平车等电气化铁路接触网施工检修设备。 第三条本规则适用于铁路局配属、使用的接触网作业车管理工作。 第四条接触网作业车须符合国家、铁道行业及总公司有关规定和标准。严禁使用不符合相关规定和标准的整车及部件,确保接触网作业车的安全性、实用性和先进性。 第五条接触网作业车管理工作以安全运用、保障生产为中心,坚持“安全第一、预防为主、养修并重、服务生产”的原则,实行逐级负责、专业化管理,建立健全技术、运用、安全和检修管理制度,规范管理措施,做到正确使用,精心保养,规范检修,确保设备性能良好;强化专业指导和教育培训,不断提高从业人员技能水平,确保运用安全。

第二章管理职责 第六条接触网作业车实行总公司、铁路局、运用单位(含供电段、供电维管段等)三级管理。 第七条总公司运输局是接触网作业车的主管部门,其管理职责是: (一)贯彻执行有关法律法规和规章制度,制定接触网作业车管理制度。 (二)负责接触网作业车的技术管理,组织制定相关标准性技术文件。 (三)组织制定接触网作业车的检修规程、大修规范。 (四)监督、检查接触网作业车的使用和管理工作,掌握其数量、配置、技术状态和运用安全状态。 (五)组织开展接触网作业车运用安全评估检查、经验交流、技术培训及技能竞赛。 (六)监督接触网作业车的年度检查鉴定、司机年度培训鉴定及接触网作业车《年检合格证》审发(附件1)。 (七)负责总公司接触网作业车的配置、调拨。 (八)对新购、大修接触网作业车的监造工作进行专业指导。 (九)参与一般B类及以上涉及接触网作业车的铁路交通事故调查、分析、处理。 第八条铁路局供电处是铁路局接触网作业车的专业管

高铁接触网作业车作业平台安全卡控措施示范文本

高铁接触网作业车作业平台安全卡控措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高铁接触网作业车作业平台安全卡控措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、作业平台操作人须经培训合格后方可凭证上岗作 业,工区不得安排未经培训人员操作作业平台。所有作业 平台操作人员由教育科培训考核合格后,核发上岗作业 证。 2、乘务员、作业平台操作人天窗作业出库前必须严格 执行《轨道车作业平台检查措施》,联合检查、确认作业 平台、抓轨器及悬挂装置的运用状态。 3、工作领导人须根据天窗作业计划查阅《高铁线路参 数参考表》,明确作业范围内外轨超高数据及须采取的安 全措施。 4、天窗作业中严禁操作作业平台向未封锁线路侧旋

转。 5、安放抓轨器标准:根据实际情况须同侧两个或两侧四个抓轨器一并设置,并确认抓轨器在钢轨头部卡固扣紧,并调整拉杆长度使抓轨器至临界受力状态。 6、轨道车简易超高测量仪显示达80mm以上时,于停车点旋转作业平台前须测量实际外轨超高值,并落实以下安全规定: (1)超高100mm(不含)以下时:作业车平台可按正常情况使用。 (2)超高100-120mm(不含)时:作业车平台如需向曲线内侧旋转,必须在曲线外侧安放抓轨器后方可操作。 (3)超高120-140mm(不含)时:禁止作业车平台向曲线内侧旋转;需向外侧旋转时,平台起升高度原则上不超过200mm;特殊情况需起升超过200mm时,起升

接触网施工作业指导书

接触网施工作业 指导书 二○一四年五月

目录 第一节链型悬挂施工工艺流程 (3) 第二节基坑开挖 (4) 第三节基础浇筑 (9) 第四节混凝土支柱安装及整正 (16) 第五节硬横梁安装—钢柱安装 (25) 第六节硬横梁安装—横梁安装 (29) 第七节硬横梁安装—吊柱安装 (34) 第八节拉线安装 (39) 第八节支柱装配—腕臂安装 (44) 第九节补偿下锚—拉线安装 (49) 第十节承力索架设-承力索展开 (54) 第十一节承力索架设—承力索归位 (61) 第十二节承力索架设—中心锚结安装 (67) 第十三节接触线架设—线索展放 (74) 第十四节定位装置安装 (84)

第一节链型悬挂施工工艺流程 附加线安装架设 定位装置安装 腕臂计算参数测量 腕臂结构计算 腕臂结构预配 腕臂结构安装 承力索、中锚安装、倒鞍子 设备、接地装置安装 电连接安装、下锚绝缘子安装 静态检测 动态检测 承力索悬挂点测量 接触悬挂精调 吊弦计算 吊弦安装 吊弦制作 基坑确认 支柱安装整正 拉线安装 硬横梁及吊柱安装 预配车间施工现场工程技术部 接触线架设 定位装置初安装 补偿装置安装

第二节基坑开挖 1 适用范围 适用于城厢车站接触网的基础浇筑。包括支柱、拉线、硬横梁支柱基础等。 2 作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 (1)基坑测量定位准确; 3 技术要求 (1)基坑开挖采用人工开挖; (2)开挖好的基坑要做好防护支撑; (3)开挖好的基坑四周做好警戒标识。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 施工程序为:施工准备→开挖→防护措施→填写记录 4.4工艺流程 5 施工要求 5.1施工准备 (1)先将需安装基坑周围地面清理干净、平整; (2)复核基坑类型、基坑坑深和侧面限界; (3)确认基坑类型、支柱限界、基坑深度(轨面埋深):区间:(道床高度按1.04米,底板按0.1米);H78、H60、H93 、400等径支柱:为4.14米;站场:(道床高度按

接触网试题

第一部分接触网工(既有线) 一、选择题(122题) 安规部分(35题): 1. V形天窗停电作业两接地线间距大于( C )m时,需增设接地线。 A、500; B、800 C、1000; D、1500 2、检修隔离开关、电分段锚段关节、关节式分相和分段绝缘器等作业时,应用不小于( D )mm2的等位线先连接等位后再进行作业。 A、8; B、10; C、20; D、25 3、160km/h以上区段且线间距小于( C )m时,一般不进行车梯作业。 A、4.5; B、5.5; C、6.5; D、7.5 4、在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于( A )m时,在与接地设备等电位后可不接地线。 A、10; B、30; C、50; D、70 5、隔离开关可以开、合不超过( B )km(延长公里)线路的空载电流,超过时,应经过试验,报铁路局批准。 A、5; B、10; C、15; D、20 6、在( C )km/h及以上区段间接带电作业时,必须在车站行车室及作业现场分别设置行车防护人员。 A、120; B、140; C、160; D、200 7、中断工作连续( B )个月以上仍继续担任接触网运行和检修工作的人员应在上岗前进行安全等级考试。 A、3; B、6; C、9; D、12 8、在( C )区段的长大桥梁、隧道巡视时,比照200km/h以上区段巡视办理。 A、120 km/h—140km/h; B、140km/h—160; C、160km/h—200km/h; D、200km/h以上 9、所有工作票保存时间不少于( D )个月。 A、3; B、6; C、9; D、12 10、利用V形天窗在断开导电线索前,应事先采取旁路措施。更换长度超过( D )m的长大导体时,应先等电位后接触,拆除时应先脱离接触再撤除等电位。 A、2; B、3; C、4; D、5 11、第一、三种工作票有效期不得超过( B )个工作日。 A、2; B、3; C、6; D、12 12、V形天窗更换( A ),可在不停电情况下进行,执行第三种工作票并做好行车防护,不得侵入限界。 A、火花间隙; B、吸上线; C、分段绝缘子; D、分段绝缘器 13、从事隔离开关倒闸作业人员按要求每年进行考试,其安全等级不得低于( C )级。 A、一; B、二; C、三; D、四 14、V形天窗检修吸上线、回流线(含架空地线与回流线并用区段)时不得开路,如必须进行断开回路的作业,则必须在断开前使用不小于( D )mm2铜质短接线先行短接后,方

接触网作业车作业平台使用安全卡控管理措施(新版)

接触网作业车作业平台使用安全卡控管理措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0650

接触网作业车作业平台使用安全卡控管理 措施(新版) 为确保接触网作业车作业平台的使用中人身安全,特制定本措施。 第1条出车前,司机在工区停放专用线要对作业平台进行检查试验,确保各项功能动作正常。并将手动换向阀扳到”平台”位,下控制面板上的作业控制转换开关扳至“平台上”位。 第2条网工区作业平台操作人员只能使用作业平台上控制面板操作。 第3条控制面板上“左侧区域”和“右侧区域”控制按钮的操作规定: 在站场和复线区段作业。在作业车出库前,由司机根据网工区作业平台操作人员要求将作业平台上的“左侧区域”和“右侧区域”

控制按钮用钥匙打到相应位置,共同确认后拔出钥匙。 在单线区段作业,在作业车出库前,由司机根据网工区作业平台操作人员要求将作业平台上的“左侧区域”和“右侧区域”控制按钮用钥匙打到中间位置,共同确认后拔出钥匙。。 第4条检修作业时作业平台控制面板各按钮开关操作规定: 1.“电铃”按钮的操作。操作人员在操作作业平台控制面板上的“上升”、“下降”、“左转”、“右转”各开关前都要按“电铃”按钮。 2、“作业控制”转换开关的操作。操作人员在作业平台上操作时,将“作业控制”转换开关扳至“平台上”;作业完毕后扳至“平台下”位。 3、“上升”控制开关的操作。操作人员确认所有检修人员上作业平台后,方能操作作业平台“上升”控制开关。升到所需高度后再转动此开关至“中间位”位置。 4、“左转”和“右转”控制开关的操作。当作业平台上升到所需高度后,根据作业要求转动“左转”或“右转”开关。转动时,

宁杭高铁接触网作业指导书概论

NGG/JS280-2013 南京供电段宁杭高铁接触网检修工艺 第一章总则 根据宁杭高铁接触网施工作业指导书、高速接触网施工技术标准、设计文件及铁道部相关验收标准,制定本检修工艺。 对于新操作项目,需要样板引路,确认安装标准和工艺操作。特别是对于需要新增材料、配件的验证,确保材料申请的正确性。 不得踩踏接触线或对接触线施加外力,以避免影响接触线的平直度。配备携带方便和功能良好的照明工具。以确保检修的准确性。 带入线路的工机具和材料、配件等应登记编号,确保工完场地清,不留任何杂物(如一个螺帽、一个铁丝头等)。 修正或更改现有零部件(及结构)位置和状态必须得到车间技术人员、现场负责人的同意,并做好记录,确保现状满足高速运行和安全质量要求。 切实落实记名检修制度,记录检查人、检修人和现场负责人。排查发现的问题应提供照片。 第二章腕臂结构 一、作业准备 1、人员:车梯作业14人;作业车作业10人。 (1)车梯作业:工作领导人:1人;座台要令、防护:1人;车梯上作业:2人;推、扶车梯:4人;两端验电接地:4人;两端行车防护:2人

(2)作业车作业:工作领导人:1人;座台要令、防护:1人;平台上作业:2人;两端验电接地:4人;两端行车防护:2人 2、工、机具:作业车(或车梯)、水平尺、力矩扳手、钢丝套、滑轮组、滑轮、大绳、橡胶锤(或木锤)、温度计、安全工具、防护用具等。(根据检修项目需要携带相应工、机具)。 3、材料:套管双耳(套管绞环)、承力索座(钩头鞍子)、定位环、管帽、黄油、调节板、平腕臂、斜腕臂等。(根据检修项目需要携带相应材料)。 二、检查项目 1、套管座 2、承力索座 3、套筒双耳 4、套管单耳 5、定位装置 6、弹性吊索 7、其他零部件 三、检查方法与标准 1、套管座

接触网作业车作业平台检查标准

接触网作业车作业平台 检查标准 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

接触网作业车作业平台检查标准1、轨道车作业平台上部检查及动态试验前,必须确认轨道车上方工作范围内没有带电设备,库内作业平台的检查试验纳入每天的日常整备内容。 2、库内静态检查司机执行以下标准。 (1)液压油缸的油面高度在适用范围内。 (2)作业平台上、下控制箱各开关作用良好,回零,箱盖完整。 (3)作业平台上下脚梯无变形、(冬季)防滑装置良好。 (4)旋转、上升限位行程开关完好,弹力正常。 (5)平台制动装置完好。 (6)各油缸、管路、接头无渗漏现象。 (7)平台上无废弃零部件,平台进出口栏栅关闭,折叠式平台应放倒叠好,不得侵限。

(8)(回库后)拔出各开关钥匙,定置保管。 (9)检查抓轨器装置及悬挂状态,确认良好。 3、库内动态整备检查,司机、学习司机执行以下标准。 (1)按本车操作要求挂入液压取力,指示灯点亮,对平台进行动态操作试验。 (2)由司机指挥学习司机操作作业平台下部开关箱上升、下降、左右旋转、锁定、紧急开关,司机确认作业平台动作良好,安全装置正常,各油缸无渗漏现象。 (3)作业平台上、下操作转换开关试验:由司机将作业平台上、下转换开关置“平台下”位,学习司机在平台上部操作作业平台,作业平台不能动作为试验正常。 (4)由司机将作业平台上、下转换开关置“平台上”位,指挥学习司机操作作业平台上部开关箱上升、下降、左右旋转、紧急开关,司机确认作业平台动作良好,安全装置正常,各油缸无渗漏现象。

(5)检查试验作业平台附属装置(电铃、照明灯具)状态良好。 (6)试验后,司机确认作业平台回位良好,所有操作机构恢复零位,拔出各开关钥匙,定置保管。 4、每次天窗作业出库前由工作领导人安排每台车的平台操作人与司机试验作业平台状况,联合检查执行以下标准: (1)作业平台上、下操作转换开关试验:由司机将作业平台上、下转换开关置“平台下”位,作业平台操作人在平台上部操作,作业平台不能动作为试验正常。 (2)由司机将作业平台上、下转换开关置“平台上”位,平台操作人上部操作上升、下降、左右旋转、紧急开关,作业平台操作人与司机确认作业平台作用良好。 (3)检查试验作业平台附属装置(电铃、照明灯具)状态良好。 (4)检查抓轨器装置及悬挂状态,确认良好。

接触网工安全技术问答100题(含答案)

接触网工安全技术问答100题(含答案) 陈仓老猴子(作答案)20120612 1 《安规》中规定哪些人员要事先进行安全考试? 答:(1)开始参加接触网工作的人员。(2)当职务或工作单位变更,但仍从事接触网运行和检修工作人员。(3)中断工作连续6个月以上而仍继续担任接触网运行和检修工作的人员。 2 《行规》中对接触网的安全距离有何规定? 答:除接触网专业人员按规定作业外,任何人员及其所携带的工具、物件与接触网带电部分必须保持2m以上的距离,禁止任何与接触网带电部分小于2m距离的各种作业。 3 《安规》中对于接触网巡视工作有哪些规定? 答:接触网的巡视工作,要由安全等级不低于三级的人员担任。在巡视中不得攀登支柱并时刻注意避让列车。 4 全局职工共同遵守的“四做到”有哪些? 答:四做到:做到班前充分休息,做到工作精力集中,做到正确着用防护用品,做到横越线路“一站二看三通过”。 5 全局职工共同遵守的“七不准”有哪些? 答:七不准:不准饮酒上岗,不准擅自离岗,不准飞乘飞降,不准随车捎脚,不准钻越车辆,不准抢越线路,不准走轨面、枕木头、线路中心和在车下坐卧。 6 《安规》中规定工作票中作业组成员更换时有哪些规定? 答:工作票中规定的作业组成员,一般不应更换;若必须更换时,应经发票人同意,若发票人不在可经工作领导人同意,但工作领导人更换时仍须发票人同意,并在工作票上签字。 7 哪些位置需设置“接触网终点标”? 答:在站场牵出线、安全线、避难线、装卸线及专用线的接触网终端应设置“接触网终点标”,该标志应设在接触线锚支距受电弓中心线400毫米的上方,通常设在终端下锚柱前方第一个支柱悬挂点上,机车受电弓不得越过此标。 8 接触网工作票分为哪几种?各用于哪种作业? 答:接触网第一种工作票,用于接触网停电作业接触网第二种工作票,用于接触网带电作业接触网第三种工作票,用于接触网远离作业即距带电部分1m以外的高空作业和较复杂的地面作业。

接触网作业指导书

接触网作业指导书

目录 一、接触网一日作业流程及作业标准 (3) (一)作业前一天的准备 (3) (二)出工前的准备工作 (4) (三)要令及验电接地程序 (5) (四)作业过程 (6) (五)撤出地线及消令 (7) (六)收工 (8) 二、岗位作业指导书 (11) (一)工作票签发人作业指导书 (11) (二)工作领导人作业指导书 (12) (三)安全员作业指导书 (14) (四)驻站联络员作业指导书 (15) (五)现场行车防护员作业指导书 (16) (六)地线监护人及操作人作业指导书 (17) (七)高空作业人员作业指导书 (18) (八)平台操作员作业指导书 (19) (九)车梯推扶人作业指导书 (20) 三、接触网巡视作业指导书 (21) 四、接触网检修作业指导书 (23) (一)整体吊弦检修作业指导书 (23) (二)两跨式中心锚结检修作业指导书 (26) (三)交叉线岔检修作业指导书 (28) (四)电联结检修作业指导书 (32) (五)支持装置检修作业指导书 (35) (六)定位装置检修作业指导书 (39) (七)滑轮补偿装置检修作业指导书 (42) (八)棘轮补偿装置检修作业指导书 (44) (九)弹簧补偿装置检修作业指导书 (46)

(十)绝缘子检修作业指导书 (48) (十一)附加导线检修作业指导书 (50) (十二)隔离开关检修作业指导书 (53) (十三)避雷器检修作业指导书 (56) (十四)吸上线检修作业指导书 (59) (十五)分段绝缘器检修作业指导书 (61) (十六)扭力扳手使用作业指导书 (65) 一、接触网一日作业流程及作业标准 9

接触网问答题(含答案)

1.接触网运行和检修作业中必须遵守哪些规程? 答:接触网的运行和检修作业中,必须严格执行和遵守部颁《接触网安全工作规程》,《接触网运行检修规程》及其他部,局,段有关规程和规定。 2.对接触网设备进行巡视的方式有哪些?各种巡视方式的主要内容是什么? 答:对接触网设备进行巡视的方式有四种,即,昼间不行巡视,夜间不行巡视,乘车巡视和作业车巡视。 3.各种巡视方式的主要内容如下: 昼间步行巡视 每月不少于3次,主要检查有无侵入限界,妨碍受电弓运行的障碍;检查各种线索和零件烧伤,损坏情况;检查补偿器的动作情况;检查下部地线的连接状态;检查有无因塌方,落石,山洪水害,爆破作业等损伤接触网,危机供电和行车安全等现象。 (2)每季度不少于1次,主要观察有无过热变色和主导电回路放电现象。 (3)乘车巡视 单人或二人乘电力机车或其他车辆进行,每月不少于1次。主要观察接触悬挂及支撑装置和定位装置的状态。 (4)登作业车巡视 一般与检修作业同步进行。主要检查接触悬挂(接触线,承力索,吊弦,吊索,电连接器,中心锚结等),支持装置,定位装置,线岔,锚段关节,分段和分相绝缘器及其零部件的状态,连接是否牢固,有无损坏,裂纹,烧伤现象。 4.对接触网设备进行检修的作业方式有哪几种?各有什么特征? 答:有三种,即接触网停电作业,接触网间接带电作业和接触网远离作业。 5.施行V型“天窗”作业时接触网设备应具备什么羊的技术条件? 答:施行V型“天窗”作业时接触网设备应具备以下技术条件:

区间上,下行接触网带电体间距不应小于2m。 区间上,下行接触网带电梯距下,上行通过的受电弓瞬间距离不应小于2m。 所有上,下行间横向分段绝缘子,泄露距离要达到1600mm。 上,下行间分段绝缘器的空气间隙应达到300mm及以上,其主绝缘的泄露距离必须达到1200mm及以上,污染严重地区应达到1600mm。 不同供电臂的供电线,正馈线与接触网分杆架设。不同供电臂不应共用一条回流线,保护线及架空地线。 各站或区间上,下行间无并联连络隔离开关及负荷开关。 站场软横跨的分段绝缘子,上,下行间分段绝缘器及其他上,下行分界处均要装设警示牌。V型天窗作业区段内含有禁止V型天窗检修作业的设备时,应在平面图上标明,并在设备上悬挂相应标志。 5-1,高空作业使用安全带时应注意哪些事项? 答:(1)登高前必须检查安全带,各部件齐全,可靠,无损坏。 (2)安全带必须拴系在安全可靠位置。禁止将安全带拴系在支柱顶梢部,梯子上,梯车框架上,被拆卸的部件上,需要切断的线索及其他可能造成安全带滑脱的构件部位。 (3)安全带拴系的位置要适当,方便操作。 (4)操作前拴系安全带的步骤如下: 一手抓牢设备或构件可靠部位,另一手将安全带穿过拴系的位置。 将钩环钩好并检查确认。 扣好保险扣并检查确认。 双手抓牢设备或构件可靠位置,用力将身体向后靠仰确认安全带受力状态。 再次检查各部分完好密贴并确认。 (5)变换作业位置需重新拴系安全带时,要注意检查是否系劳。在接触线上行走时,必须将安全带拴系在承力索上。过渡支持装置,悬式绝缘子等时,要事先选好拴系安全带的位置。

接触网作业车专业劳动安全

《铁路供电劳动安全》 第六章接触网作业车专业劳动安全 第一节接触网作业车劳动安全管理 接触网作业车劳动安全管理工作应贯彻执行国家相关方针政策、命令、法规,坚持“安全第一、预防为主、修养并重、服务生产”的原则,健全管理组织,规范技术措施,实施逐级负责、专业化管理,确保行车安全。 为保证接触网作业车在使用过程中的安全,司机应结合行车技术规章,熟悉接触网作业车的特点及劳动安全规定,并严格认真加以执行,按照规程作业,坚持标准化作业,以确保人身与设备的安全。《接触网作业车管理规则》中,对劳动安全方面要求如下: 1、接触网作业车司机应及时反应车辆不良状态及行车中的安全隐患,使用单位应及时组织相关人员采取措施,消除隐患。 2、接触网作业车具有下列情况之一者,禁止上线运行。 (1)发动机无力或有异响,油压、水温显示异常。 (2)传动不良、有异响、保安装置失效,液力传动系统压力异常。 (3)车轴有异响、裂纹或车轴轴箱温升超过规定要求。 (4)车轮有裂痕,碾堆、踏面剥离、掉块、擦伤超限;接触网作业车轮厚度、轮缘厚度不足。 (5)轮对内测距离超过(1353±3)mm允许范围或轮轴发生相对位移。 (6)车架任何部位出现裂纹或弯曲。 (7)制动系统或基础制动装置不良。

(8)前后照明、雨刷、风笛失效。 (9)自动车钩“三态”作用不良,车钩座、舌、销磨损超限、有裂纹。 (10)行车安全装备故障,通信信号及安全防护用品失效。 (11)螺栓松动、销子脱落,机件弯曲、裂纹,危及行车安全。 (12)作业平台、随机小吊作用不良,影响行车安全。 3、动车前须按规定进行制动机试验,均衡风缸、列车管压力为500kpa,总风缸压力为700—800kpa;运行中,不得关闭发动机,严禁空调溜放;车站停时超过20min,动车前须进行制动机简略试验。 4、出库前,需对列车运行监控装置进行自检,确保行车安全装备技术状态良好;定期对机车信号进行检测,并在《接触网作业行车日志》上作好记录。 5、接触网作业车运行中,司机要加强瞭望,确认信号,当地面信号与机车信号不一致时,以地面信号为准。 6、接触网作业车运行中,严禁关闭行车安全装备。行车安全装备发生故障时,须及时向车站值班员与列车调度员报告,严格执行调度命令,并在《接触网作业车运行日志》上作好记录,确保行车安全。 7、接触网作业车内乘坐人员须听从司机指挥,非操纵端严禁非驾驶人员入座;车未停稳,严禁搭乘人员上下。 8、使用平板车运送材料时,应注意以下事项: (1)按规定载重、集重要求装载。 (2)装载稳固,不偏载,不超限。 (3)卸车时,卸下物品不的侵入限界,注意平衡装卸,大件物料不得边走

浅谈接触网作业车安全管理中的问题与解决措施

浅谈接触网作业车安全管理中的问题与解决措施 发表时间:2019-01-18T09:23:34.107Z 来源:《基层建设》2018年第35期作者:董利国 [导读] 摘要:接触网作业车作为铁路部门接触网设备维修、检修、抢修作业中运用最多的关键设备,在铁路安全运行中起到至关重要的作用,本文主要介绍了我国目前接触网作业车在安全管理中存在的问题,并给出了有效的解决措施,从而加强了接触网作业车在运用过程中的安全风险管控。 中铁电化运管公司济南维管段机械室山东省济南市 255023 摘要:接触网作业车作为铁路部门接触网设备维修、检修、抢修作业中运用最多的关键设备,在铁路安全运行中起到至关重要的作用,本文主要介绍了我国目前接触网作业车在安全管理中存在的问题,并给出了有效的解决措施,从而加强了接触网作业车在运用过程中的安全风险管控。 关键词:新装备;接触网作业车;安全管理;作用 引言:随着我国铁路事业的快速发展,接触网作业车数量急剧增加,伴随产生的安全管理问题也有所增加,导致作业车在出乘作业过程中的安全风险也随之变大,严重影响铁路事业的安全发展,如何提高接触网作业车的安全风险管理水平已成为不可忽略的重大问题。 一.接触网作业车管理概述 1.接触网作业车安全风险管理水平 在我国现阶段,相较于铁路行车发展水平,接触网作业车安全风险管理水平略低,接触网作业车安全风险管理水平低的一个重要原因是作业车司机的业务水平有限,一般都是非专业工种出身,专业知识欠缺,而且出车锻炼较少,致使接触网作业车司机的素质无法满足高速发展的生产需求。在日常的接触网检修工作中还可以,一旦出现突发情况时,要求接触网作业车快速反应,能够及时达到事故现场,并紧急开展抢修作业,这个时候司机水平较低的因素就成为影响抢修速度的一个硬伤。在管理方式上,管理者应时刻将接触网作业车运行安全作为首要考虑对象,包括人身安全和设备安全,加强管理人员的业务培训,提高管理水平,对接触网作业车的安全行车,甚至对整个铁路系统的安全运行都起着重要作用。 2.接触网作业车的主要作业任务 接触网作业车是电气化铁路上的"工程师",日常主要负责电气化铁路接触网设备的检修和故障维修工作,当铁路运行中出现突发事故时,接触网作业车也是排除事故、抢修故障的重要机器,对铁路安全运行具有重要作用。 3.接触网作业车的主要种类 接触网作业车是一个笼统的称呼,根据作业种类不同,可以将其详细划分为:接触网架线车、接触网放线车、接触网轨道起重车、接触网立杆作业车、接触网专用平板车、接触网检修车、接触网高空作业车、绝缘子水冲洗车、接触网巡检车等品种,针对不同情况,出动不同品种的作业车,达到高效作业,节省时间、人力、物力的目的。 二.接触网作业车管理系统中存在的几个问题 1.管理模式落后,管理水平较低 我国目前实行的接触网作业车安全管理模式较为落后,没有与铁路行车水平共同进步,导致现阶段无法满足铁路的运输需求。在安全管理教育培训方面也有所不足,没有采用定期与不定期相结合的检查抽查方式,无法有效提高管理人员和作业人员的安全意识。 2.作业车司机业务能力有限 就目前我国的实际情况来说,我国有关接触网作业车司机相关高校的专业教育还不是很多,大多数作业车司机都是非专业工种出身,缺少扎实、丰富的理论知识,同时也没有相应的实践经验,都是现行岗位学习或经过简单培训就上岗工作。因此,造成接触网作业车司机的业务能力水平不够,无法满足铁路运输的需求。 3.安全意识薄弱,运行制度松懈 在接触网作业车的相关工作中,部分新职人员的安全意识薄弱,对相关安全运行制度不够重视,在作业中,经常表现的我行我素,以自我为中心,不考虑整体,依据自己的主观意识判断作业情况,这是存在严重安全隐患的,应该引起重视。对违反安全制度的工作人员,要予以惩罚,并告知其中的利害关系,同时还要加强对他们安全意识方面的培训,使他们的安全意识不断提高,保证按照标准化作业车流程执行。 三.如何提高管理水平的几点措施 1.改善管理模式,提高管理水平 在接触网作业车的管理工作中,应采取专业化管理与属地化管理相结合的方式,动力设备室负责作业车及作业设备维护管理,供电车间负责作业人员的辅导培训管理,做到分工详细、科学合理,这样不仅可以降低设备的故障率,还可以在最大程度上提高作业人员的业务水平。另外,基层工作要做好,上层工作同样重要,做好各级管理干部的监督工作,使安全行车观念层层落实,形成一道上下连通的安全行车网,达到安全行车的目的。 2.加强专业培训,提高乘务员作业水平 加强对接触网作业车司机的专业培训,提高作业能力,需要从三方面入手。其一,从长远方面考虑,在高校或技校增加开设相关专业的科目,为铁路部门提供高素质的预备接触网作业车驾驶的专职人员。其二,就解决目前司机作业能力较低的困境而言,可以从"传"、"帮"、"带"三字方针入手:在每辆作业车中选拔一名司机,该司机需要负责两项工作,一项是指导并监督新职人员的日常作业,将自己的能力传授给新职人员,在提高业务能力的道路上,作为新职人员的引路人;另一项就是定期向部门主管汇报工作情况,包括向主管领导推荐业务能力进步突出的新职人员,使主管领导时刻了解新职人员状况,为作业车司机的储备提供参考依据,避免人才浪费现象的发生。其三就是提高作业人员的安全意识,落实安全规章制度。安全意识,在所有工作中都是重中之重,提高安全意识,落实安全制度,不仅是保护作业人员人身安全的一种措施,也是提高接触网作业车工作效率的前提基础。在容易出现安全事故的环节更需要强化作业人员的安全意识,如在车辆等待作业过程中,要严防作业车溜逸现象的发生,因为一般情况下,接触网作业车的等待作业时间较长,在此期间,要确保作业车的防溜设置良好,作业车司机定期进行巡检,以防发生意外情况。当需要两辆作业车连挂放置时,被挂车辆首先要确保挂好车钩后,再撤掉防溜铁鞋,以免发生作业车溜逸现象。做好作业人员的日常业务培训工作,并且不断强化作业人员的安全意识,将安全作

接触网V停作业的防护措施

接触网V停作业的防护 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

接触网V停作业的防护措施双线电气化区段接触网停电检修主要有两种方式:一是利用垂直天窗,即同一供电臂上、下行同时停电;二是利用V型天窗,即上、下行只停其中一线,另一线正常运行,通常称之为“V停”作业。显然,前者对运输干扰较大,尤其在繁忙干线,将大大降低运输能力。 一、V停作业的干扰因素 V停时,由于一线停电,进行接触网检修作业,另一线仍正常供电,列车在该线照常运行,因而对停电作业的线路存在着以下干扰因素。 1、电气干扰 (1)静电干扰 带电接触网的高压静电场对停电线路接触网各线索产生的感应电压,其大小与上、下行线路的间距、平行长度及气象状况有关,有时可高达数千伏。 (2)电磁感应 接触网通过牵引电流时,交变电磁场对停电线路接触网各线索产生的感应电势,其大小同样与上、下行线路的间距、平行长度有关,同时还与牵引电流的大小有关,当发生短路时影响更大。 (3)穿越电流 V停时,停电线路与不停电线路的接触网利用绝缘装置可以隔开,但由于上、下行钢轨通过车站渡线及道岔,以及大地是互相连通的,所以牵引电流通过钢轨回流时,上、下行钢轨均有牵引电流流过。当停电线

路的接触网作业挂接地线(通常是要和钢轨相联)时,作业区两端的地线将钢轨与接触网并联,必然在接触网上产生分流,现场将其叫作“穿越”电流,穿越电流的大小,则与接触网、钢轨和大地的电气参数以及电力机车运行位置有关。 (4)强电侵入 V停时,停电线路与不停电线路的接触网之间是依靠上、下行隔断绝缘子和渡线分段绝缘器来隔开的。当绝缘闪络、击穿或电力机车受电弓从有电侧通过分段绝缘器闯入无电区时,将会导致高压电侵入。接触网的额定电压为25kV,强电侵入会给作业人员的安全及设备安全带来严重威胁。 2、行车干扰 V停时,虽然停电线路的接触网可以进行检修,电力机车因此而停止运行,但非电力牵引的列车及重型轨道车等仍可能穿行,此外邻线的列车可能因进路错排而误入作业区段。以上情况均会给作业组带来行车防护的问题。

接触网作业车司机(一次出乘作业)

南昌铁路局岗位作业指导书 接触网作业车司机 (一次出乘作业) 南昌铁路局

目录 第一章岗位标准(第4页) (一)普速铁路接触网作业车司机岗位标准(二)普速铁路接触网作业车副司机岗位标准(三)高速铁路接触网作业车司机岗位标准第二章工作流程(第15页) 第三章作业标准(第17页) (一)出乘前作业标准 (二)出库、转线作业标准 (三)调车作业标准 (四)发车准备作业标准 (五)途中运行作业标准 (六)配合接触网施工作业标准 (七)入库作业标准 第四章岗位风险控制(第62页) 第五章非正常应急处置(第65页) (一)接触网作业车挤岔 (二)接触网作业车掉道 (三)接触网作业车碰撞异物 (四)接触网作业车部件脱落 (五)接触网作业车断轴 (六)接触网作业车燃轴、抱闸

(七)接触网作业车车钩破损分离 (八)康明斯发动机故障 (九)潍柴发动机油路故障 (十)接触网作业车水温过高 (十一)接触网作业车制动系统故障 (十二)接触网作业车传动系统故障 (十三)接触网作业车作业平台故障 (十四)接触网高空作业车作业吊斗故障 (十五)接触网作业车V1.2版GYK操作提示卡第六章附注(第101页)

第一章岗位标准 (一)普速铁路接触网作业车司机岗位标准 1.岗位描述 负责普速铁路接触网作业车运行操纵、检查、保养、维护工作。 2.基本素质要求 2.1年龄要求:初次取证年龄在18周岁以上、45周岁以下(至考试当月)。 2.2文化程度:高中学历(或同等学历)。 2.3专业要求:机车车辆、机械或相关专业,或经岗位任职资格培训合格。 2.4职业资格:轨道车司机中级工职业资格并取得自轮运转车辆驾驶证,操作轨道起重车时还应取得特种设备作业资格证。 2.5工作经历:从事接触网作业车副司机岗位不少于1年。 2.6身体要求:符合《铁路机车乘务员职业健康检查规范》TB/T3091-2008标准。 2.7职业道德:遵章守纪、爱岗敬业、服从指挥、团结协作。 3.岗位作业内容 3.1出乘前、出库、转线作业 3.2调车作业 3.3发车准备作业 3.4途中运行作业 3.5配合接触网施工作业 3.6入库作业 4.基本技能要求

接触网作业车管理规则2016版本

前言 《接触网作业车管理规则》作为接触网作业车运用管理工作的基本管理制度,是指导和规范铁路局接触网作业车运用管理的重要依据。 中国铁路总公司针对接触网作业车快速发展需要,对原铁道部《接触网作业车管理规则》(铁运〔2009〕71号)进行了修订。本规则共包括九章和十三个附件,明确了接触网作业车管理职责、技术管理、运用管理、安全管理、检修管理、报废管理、路外管理等相关要求,制定了接触网作业车年检鉴定、过轨检查等相关技术标准。 各单位在执行过程中,如发现有需要修改和补充之处,请及时将意见和有关资料反馈中国铁路总公司运输局供电部(北京市海淀区复兴路10号,邮政编码:100844),供今后修订时参考。 本规则技术总负责人:王保国、王祖峰。 本规则主要起草人员:李志锋、安英霞、马珂、张强、李俊奇、刘旭、杜海若、赵寅辉、刘应玲、蔡勇、左治中、王世凯 本规则主要审查人员:王保国、王祖峰、李焱、刘再民、徐永健、刘辉、张军、王士全、贾顺社、王伯平、董海宁、王新虎、贾冰、杨仁光、罗远族、祝利江、李和、张东、丁大、刘玉江、王石、张伟、方永忠、叶永钦、张维国、刘恺、李占洪、陈立辉、孙青、曹铸 .

目录 第一章总则 (4) 第二章管理职责 (5) 第三章技术管理 (8) 第四章运用管理 (13) 第五章安全管理 (16) 第六章检修管理 (20) 第七章报废管理 (22) 第八章路外管理 (24) 第九章附则 (25) 附件1 接触网作业车年检合格证式样 (27) 附件2 接触网作业车设备管理台账 (28) 附件3 接触网作业车设备履历簿 (29) 附件4 接触网作业车年检鉴定表 (38) 附件5 接触网专用平车年检鉴定表 (44) .

相关文档
相关文档 最新文档