#3汽轮机多次发生高压调门异常波动的现象,

甚至08月02日因高压调门波动导致主机EH油压低

机组跳闸的事故发生。目前尚未找到导致高压调门波

动的原因所在,专业督促技术支持部进一步查找造成

#3机调门异常波动原因。同时对于3A主机EH油泵

与3B主机EH油泵在备用状态下启动电流相差大的状

况,专业也将督促技术支持部采取相应措施防止调门

异常波动情况下备用EH油泵无法启动。结合近期#3

机高压调门波动的现象,做出以下临时应对措施:

1、加强#3汽轮机高压调门开度、EH油压等DCS

参数监视,一旦高压调门有异常波动的现象能及时发现;

2、高压调门波动时,观察高调开度DCS曲线波动是否有正弦波动特征、是否有波动发散的趋势;

3、若高压调门波动期间一次调频频繁动作时,在DEH画面新增有投退DEH一次调频回路操作按钮,退出DEH一次调频回路,并退出机组协调控制模式;

4、若高压调门波动呈正弦波动特征或发散特征时,主机EH油压会持续下降,此时应及时启动备用主机EH油泵运行;

5、若高压调门频繁波动,退出DEH一次调频回路后,高调开度与机组负荷曲线仍成正弦或发散波动形态,将机组控制模式由限压模式切换至初压模式,并保持锅炉侧参数稳定;(删除)

6、调门波动期间对汽轮机轴向位移、胀差、各

轴瓦振动等参数加强监视;

发电部

20xx年08月11日

此处输入对应的公司或组织名字

Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

拆除高压配电室高开安全技术措施实用版

YF-ED-J5556 可按资料类型定义编号 拆除高压配电室高开安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

拆除高压配电室高开安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、概况 为满足张集煤矿(北区)井下供电系统的 需要,中央变电所需要扩容,在原有高防开关 的基础上,再增设两段共10台高防开关,为确 保该项工程安全、顺利的完成,特编制本安全 技术措施。 二、主要工程量 1、拆除一台干式变压器,移设到新位置后 重新安装。 2、安装10台PBG-630/6矿用隔爆高压真

空配电装置。 3、按照设计挖掘电缆沟。 4、用16#槽钢加工制作电气设备底座。 三、施工前的准备 1、施工单位组织主要施工人员到施工地点进行调查、了解,察看需要增设的十台高防开关的具体位置。 2、提前把施工需要的工器具打运到中央变电所。 3、提前在地面对十台高防开关进行电气试验并经安全检查,符合防爆性能要求后方可下井。 4、制定切实可行的施工方案,编制施工措施。 四、质量技术要求

拆除高压配电室高开安全技术措施(新版)

拆除高压配电室高开安全技术 措施(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0413

拆除高压配电室高开安全技术措施(新版) 一、概况 为满足张集煤矿(北区)井下供电系统的需要,中央变电所需要扩容,在原有高防开关的基础上,再增设两段共10台高防开关,为确保该项工程安全、顺利的完成,特编制本安全技术措施。 二、主要工程量 1、拆除一台干式变压器,移设到新位置后重新安装。 2、安装10台PBG-630/6矿用隔爆高压真空配电装置。 四、质量技术要求 (一)高压隔爆真空配电装置安装及质量要求: 1、高压隔爆配电装置在地面经安全检查,电气试验合格后经电管组贴上防爆合格证,然后装车打运至施工现场。 2、高压隔爆配电装置隔爆面必须符合GB3836-2000标准。 3、高压瓷件表面无裂纹、缺陷,绝缘部件完好,送电试运行各部工作正常、仪表指示灯正确。 4、高压隔爆配电装置安装位置正确,放置平稳,闲置喇叭嘴严 密封堵。 (二)隔爆干式变压器安装及质量要求: 1、高压瓷件表面无裂纹、缺陷,绝缘部分完好,送电试运行各部工作正常、仪表指示灯正确。

中央变电所核相安全技术措施措(1)(1)

中央变电所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路进线及高爆联络开关 核相安全技术措施 施工单位:机电工区 施工负责人: 措施编制: 编制日期:2015年4月23日

审批签字审核: 机电运输部: 安全部: 机电副总工程师: 安全副总工程师:

术措施》会审意见

中央变电所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路进线及高爆联络开关 核相安全技术措施 一、施工概况: 我矿一井中央变电所采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路供电,分别引自地面110KV变电站079、077、088、092高压开关柜。为保证中央变电所永久供电系统的安全运行,符合4条回路供电的运行要求,需对中央变电所Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ回路进线电源及高爆联络开关进行核相,为保证此项工作的安全顺利进行,特编制此安全技术措施。 二、施工组织: 1)施工负责人:李建兵 2)技术负责人:张义福 3)安全负责人:李义 4)施工人员:毛子波、晋从礼。 5)施工地点:一井中央变电所 6)施工时间:2015年月日至2015年月日 三、施工准备 工具:10KV绝缘靴两双、10KV绝缘手套两双、10KV核相仪1套、三相短路接地线1组、10KV高压验电笔1只、放电线1根,电工常用工具2套 四:施工步骤: 根据现在一井中央变电所运行方式,以进线一回路为基准分别进线核相,为保证核相期间不造成大范围停电,具体核相顺

序如下: 1、施工人员到达中央变电所后检查变电所所有联络开关处于分断位置,无误后方可进行核相,核相步骤如下: 1)将变电所ZY104联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY104联络开关处核对一段和二段相序,并做好记录。 2)将变电所ZY201联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY201联络开关处核对二段和三段相序,并做好记录。 3)将变电所ZY301联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY301联络开关处核对三段和四段相序,并做好记录。 4)将变电所ZY305联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY305联络开关处核对一段和三段相序,并做好记录。 5)将变电所ZY205联络开关投入运行,并将ZY404联络开关断路器退出抬放置地板上(不影响操作),在ZY404联络开关处核对二段和四段相序,并做好记录。 6)根据以上核相结果,需要调相的另行制定停电调相方案,申请停电调相,调相位置在各联络开关出线端进行。 7)以上核相调相完成,分别在ZY104、ZY201、ZY301、ZY305、ZY205联络开关处复核相序。

倒进矿电源线施工安全措施

倒进矿电源线施工安全 措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

倒进矿电源线施工安全措施 一、施工项目:变电所倒进矿电源线 二、施工地点:地面变电所 三、施工时间:2012年3月10日15:00—16:30 四、施工组织: 施工单位:华新施工队、机运部 施工负责人:卢克建 安全负责人:朱庆刚 五、风险评价: 1、施工期间误送电属于重大风险。 2、施工停电时绞车处于运行状态属于风险。

3、施工时线头压接不实烧坏接头属于风险。 4、施工期间不按停、送电制度停、送电属于风险。 5、使用核相仪时要严格按照使用说明操作。 6、停电线路停电不彻底属于风险。 六、施工前准备: 施工前准备必要工器具,高压验电笔一个,核相仪一套。 七、施工步骤: 1、联系调度室停配电室内660V馈电开关1-3。 2、拉开高压开关柜1#进线柜。 3、检验660V线路确已停电。 4、倒换2#变压器低压测2相接线。

5、拉开380V空气开关。 6、拉开农网侧接触式熔断器。 7、更换1#变压器低压侧2相接线。 8、通过核相仪更改1#计量柜内的接线与2#计量柜内同相接线。 9、负荷倒至农网供电。 10、送电试运转正常。 八、技术要求: 1、停电时要严格按照停、送电制度。 2、电缆压接要实。 3、核相仪使用要正确。 九、安全、技术措施:

1、施工前所有施工人员必须学习本措施,并经施工负责人口头考试合格后,方可进入施工现场施工。 2、开关停电后要挂停电牌且有专人看管。 3、施工前要通知调度室将主、副井绞车停至地面车场。 4、压接的接头要确保压实。 5、要严格按照停、送电制度停送电。 6、使用核相仪时要按照使用说明要求使用。 7、停电线路必须要执行停电、验电、放电、挂接地线程序。 8、该项施工必须在施工负责人指挥下进行,所有施工人员要精力集中认真负责,听从指挥。 9、施工过程中施工人员配合密切,注意相互间的安全。 10、施工人员要听从施工负责人统一指挥,明确分工,落实责任,严禁盲目蛮干。

高压试验操作规范

高压试验操作规范 二00五年一月十日 目录 1、前言 2、绝缘电阻测量 3、泄漏电流试验 4、介质损失测量 5、交流耐压试验 6、避雷器带电测试 7、局部放电测量 8、高压核相试验 9、线路参数测量 10、其它安全规定 前言 高压试验工作必须认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。为

了加强高压试验工作的安全管理,确保在进行高压试验工作中的人身和设备安全,特制定本规范。 高压试验操作规范,在变电所现场作业时,必须以变电工作票(任务单或施工作业票)为前提条件并配套使用。 1、范围 本规范适用于所有高压试验人员。所有高压试验人员在进行试验时都应认真贯彻执行本规范。任何试验人员发现有违反本规范,并足以危及人身和设备安全的行为时,应立即制止。对违反本规范者,应视情节轻重,予以严肃处理。 本规范与上级有关规定不符时,按上级规定执行。 2、引用标准 DL 408-91 [电业安全工作规程]; 绝缘电阻测量操作规范 1.安全技术措施 1.1、服装、绝缘鞋、绝缘垫 试验人员应穿着长袖棉质工作服和绝缘鞋,戴安全帽,操作人应站在绝缘垫上。绝缘工具应经试验合格并在有效期内。 1.2、围栏 高压试验区周围应设置围栏,并在围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的标示牌,标示必须朝向围栏的外侧。围栏与高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,加压时应设专人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端也应装设围栏并设专人看守。

1.3、接地线 试验装置的金属外壳必须可靠接地。接地线应使用多股裸铜线或带透明绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。接地线与接地体应连接牢固,并接触良好,严禁缠绕。严禁在低压回路的中性线或水管上接地。 1.4、电源、电源控制箱 高压试验的低压电源箱必须规范,应有符合要求的220V或380V 交流电源,严禁一火一地的方式,电源端应连有合适的触电保护器。电源控制箱应装设有明显断开点的双极闸刀和过流掉闸装置。连接电源时必须有人监护,并将电源盘或电源闸刀、电源线放至所需位置后再接通电源,严禁带电移动电源盘或电源闸刀。。 1.5、高压引线 测量用的高压引线应用屏蔽线,连接必须牢固,必要时用绝缘物支撑。 2.绝缘电阻测量工作的开始 2.1、试验分工 试验开始前试验负责人应明确每个试验人员的分工和职责,并对全体试验人员详细交代工作内容、安全注意事项和带电部位。 2.2、接线检查 加压前,试验负责人必须认真检查试验设备和试品的情况,是否符合试验要求,检查试验接线、试验设备高压接地线是否已拆除及试验人员的就位情况。

敷设高压电缆安全技术措施

禹州神火隆源矿业有限公司 敷设入井两路95平方高压电缆 安全技术措施 编制人:尹建立 施工单位:机一队机二队服务队巷三队 施工负责人:靳红举刘威冯广勇 现场总指挥:裴杰 二O一八年元月二十九日

安全措施审批意见

敷设入井两路95平方高压电缆 安全技术措施 一、工程概况: 因矿井现有两路入井高压电缆不能满足矿井安全供电要求,经研究决定用两路95平方高压电缆对原线路进行更换,为保证更换工作的顺利完成,特制定本安全技术措施。 二、施工组织: 施工时间:2018年2月1日至2月2日 现场施工负责人:靳红举刘威冯广勇 现场总指挥:裴杰 施工人员:机一队、机二队、服务队全体机修电工不少于20名。巷三队人员不少于50名。 施工材料及工具:对讲机2套,12#铁丝50kg,旋转绳架1套,所有参加该项作业电工带齐常用工具。 三、施工程序 1、将电缆轮放置在主井口20米外的旋转绳架上。 2、将1辆矿车,5辆花车,下放至变坡点位置。 3、在5辆花车上盘电缆800米左右。 4、把电缆轮上剩余电缆拉至高压配电室,并吊挂整齐。 5、绞车以0.3m/s的速度下放,正常情况下每20米左右停车一次,下次开车听候信号,待车辆停稳后,取下一段电缆放置在巷道一侧,每隔30m对电缆用铁丝进行一处固定,以防下滑。

6、跟车人员必须保证手持对讲机通信联络正常,出现异常情况及时停车。 7、用相同方法下放电缆至-80车场,然后把电缆下端拉至变电所合适位置。 8、把井筒内的原有电缆放下,新敷设电缆整定固定在原来位置。 1路电缆敷设工程结束。 2路电缆按相同方法进行施工。 四、安全措施: 1.施工前必须组织参加施工人员学习,并提前熟悉现场,了解施工内容。参加施工人员要有组织、有纪律,听从管理服从分配。 2.施工前,必须向调度室汇报,由调度通知各单位人员到井口集合。 3. 电缆敷设前由施工负责人对电缆进行认真检查,电缆必须保证完好,符合使用要求,电缆绝缘遥测完毕后电缆芯线要分别对地放电。 4.电缆起吊钢丝绳必须认真检查,不得有断丝、锈蚀现象,钢丝绳安全系数必须符合规定,起吊吊具必须认真检查,确保完好方可使用。 5.所有施工人员,必须执行命令,听从指挥,人与人间距不大于5米,电缆在运输过程中,电缆不得落地磨坏电缆外皮,不得出现过大弯曲防止损坏电缆。 6. 电缆运送期间,应做到前后联系,人员行走速度均匀,不得过快,防止滑倒摔伤人员。

铺设高压电缆安全技术措施方案

整体解决方案系列 铺设高压电缆安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86375铺设高压电缆安全技术措施 Safety technical measures for laying high-voltage cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、概述 根据鹿台山煤矿工作需要,按照生产调度会安排,把井下皮带巷50电缆从配电室经副斜井铺设到临时配电点,为了安全顺利施工,特制定本措施。 二、拖拉电缆经过路线 副井口--副斜井-副斜井联络巷-临时配电点 三、成立领导小组 组长:矿方机电部部长 副组长:各部室负责人、项目部负责人 成员:矿方各部室、本项目部综掘队 四、安全技术措施 1、在拖电缆过程中所有人员要佩戴安全帽和手套,着装整齐利索,精力集中,听从指挥,步调一致,前呼后应,前

后照应。 2、当电缆受到巷道支柱影响时,要有专人指挥监护,所有人员要谨慎通过,防止顶板掉矸伤人。顶板破碎或支护不良时,必须采取安全措施。 3、在通过巷道转弯的时候,要设置专人指挥,所有人员要放慢速度,并且要站在电缆外侧,防止被电缆挤伤。 4、在副斜井斜坡上拖电缆时,副斜井主提升绞车不得运行,所有人员要拉开距离,用力均匀。临时休息时要前后统一将电缆放在地上,所有人员还要握住电缆,防止电缆在斜坡上下滑。 5、整个施工过程要有机电相关负责人、项目部负责人协调指挥。 6、拖电缆时人员必须同时上下肩。 五、安全注意事项 1、拖运前必须对沿途经过的路线及巷道支护情况,进行全面检查,发现问题及时处理,运送路线要清理干净,畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。 2、多人抬运时,现场由专人统一指挥,抬运人员要做好

10kv高压核相器

FS8000无线语音高压核相器 一、产品简介: FS8000无线语音高压核相仪采用最新电力电子检测技术和无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相仪的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。主要优点在于去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,距离超过15m,可穿过围墙和隔墙(板),不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性,操作极为方便,只需两人操作,一人监护即可。 二、工作原理 FS8000主要由三个部分组成:(1)两个采样发射模块:用于电压相位采样,并将电压相位信号无线发射;(2)显示接收模块:同时接收两个采样发射模块的无线信号,并计算两侧电压相位差,发出语音信号、显示核相结果。原理图如下图所示:

三、保证核相安全性和正确性的措施 1、FS8000绝缘操作管(材料)选用军工企业生产的防潮绝缘杆符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点,该材质特性见表一和表二。 FS8000产品符合国家GB13398-92 、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV-35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求。 2、核相前在同一电网的同相和异相试验是保证在两个电网正式核相正确性的重要措施。 表一:绝缘操作杆材料机械、电气特性参数 表二:绝缘操作杆耐压试验参数 3、两个“采样发射模块”和“显示接收模块”具有自检功能,保证核相的正确性。

四、操作方法 【特别注意】每次使用前请认真检查绝缘杆的绝缘性能,注意天气情况,严格遵守国家 高压试验的相关规定! 该系列核相仪分别适用于6 kV、10 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220KV额定电压,也 可以根据用户要求特定生产,使用方法如下: 1. 核相前的准备 (1)将绝缘杆悬在发射装置上面,发射装置灯亮表示 发射装置正常(发射装置采用7.4V锂电充电电池,充电时 充电器变绿灯时,则表示充电已完成)。 (2)显示接收模块内置7.4V充电锂电池,使用前要充 足电(一般充到变绿灯时表示充电已完成)。 (3)检查FS8000核相仪绝缘杆的绝缘性能和伸缩性合 格后,再安装各组件。组装后如图所示。发射装置A 发射装置B (4)核相前应在同一电网上检测核相仪是否良好,两人操作、一人监护。操作人先将 发射装置挂在电网导电体上,然后将另一发射装置与同一相导电体接触,此时仪器显示结果 中的相位角应小于30度,同时语言提示:“相位相同”;然后将发射装置与同一电网另一 相导电体接触,此时相位角应在120度左右,同时语言提示:“请注意,相位不同”。若 检查结果如上述所示,说明核相仪完好,可以进行正式核相工作。 若试验情况异常,请再次检查核相仪并分析情况。若不能解决问题,请停止试验并与 我们联系! 2.正式核相操作 (1)正式核相操作时,应由两人操作、另一人监护,要求按步骤逐项操作并做好记录。 (2)先将两个发射装置挂在被测电网导电体上,此时仪器报出测试结果:“相位相同” 或“请注意,相位不同”。同时显示屏显示出两线路相位差,根据上述操作逐相确定两个 电网的相位。 (3)核相检测非常重要,核相完毕后,最好再重复操作一次!

高压配电柜检修安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 高压配电柜检修安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

高压配电柜检修安全技术措施 一、范围 骏马选煤厂10kV配电室高压配电柜的全面检修、母排的清灰、紧固、二次线路的检查紧固、和更换元件。 贯彻以预防为主,计划检修和诊断检修相结合的方针,做到应修必修、修必修好、讲究实效。 三、设备技术参数: 年月日点分 至年月日点分 为保证检修工作有序开展安全规范的进行,制定如下工作安全技术措施 五、组织措施: 电气负责人: 电气技术员: 安全负责人: 六、检修准备 1、检修前必须通知厂长和调度室,按照指令执行。 2、材料、工具准备:检修前,由电气准备好现场需要使用的材料;准备好检修所用工具,检查完好,并运至施工现场。 3、检修措施传达:检修前,由电气负责人利用班前会时间,组织本检修项目相关维修人员参加传达学习检修计划内容和安全措施,并履行签字手续。 4、现场准备: (1)检修负责人对参加检修人员的精神状态进行检查,状态不好 第 2 页共 5 页

的禁止参加检修; (2)对工具、材料、配件进行清点,各种安全用品进行检查,保障安全完好; (3)电气经理、安全员、电气技术员一起对现场安全设施、停送电设备、施工设备区域进行检查核对,确认无误后,开始施工。 七、保证安全的技术措施 3.1停电 断开所有开关。 A摇出10KV1#、2#主进线柜真空断路器。 B依次摇出主厂房变压器柜、1#PT、联络、2#PT、原煤合格介质泵。 C摇出主厂房二层低压变压器出线柜智能开关。 3.2验电 许可工作人使用电压等级合格的接触式验电器验电,工作票许可人汇通工作负责人对具体的设备指明实际的隔离措施,证明确认检修设备确无电压。 3.3悬挂标示牌和装设围栏 A在1#、2#主进线柜、主厂房变压器柜、1#PT、联络、2#PT、原煤合格介质泵处挂上禁止合闸,有人工作标示牌。 B在高压变电室门口装设围栏,无关人员禁止靠近。 C电气经理派人到金泰源的出线柜进行停电并挂禁止合闸,有人工作标示牌。 3.4合接地刀 1#、2#主进线柜、主厂房变压器柜、1#PT、联络、2#PT、原煤合格介接地刀打至合位。 第 3 页共 5 页

保证安全的技术措施

保证安全的技术措施 第47条在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列安全技术措施: 一、停电; 二、验电; 三、装设接地线; 四、悬挂标示牌和装设临时遮栏。 上述措施由值班员执行,并应有人监护。对于无人经常值班的设备和线路,可由工作负责人执行。 第一节停电 第48条工作地点,必须停电的设备如下: 一、检修的设备; 二、与工作人员在进行工作中正常活动的最大范围的距离,小于表2规定的带电设备; 三、在35千伏及以下的设备上进行工作,上述距离虽大于表2规定,但小于表1的规定,同时又无安全遮栏的带电设备。见表表2工作人员在工作中,正常活动范围与带电设备的安全距离 第49条设备停电,必须把各方面的电源断开,且各方面至少有一个明显断开点(如隔离开关等)。为了防止有反送电源的可能,应将与停电设备有关的变压器和电压互感器从高低压两侧断开。对于柱上变压器等,应将高压熔断器的熔丝管取下。 第50条停电操作时,必须先停负荷,后拉开关,最后拉开隔离开关。严防带负荷拉隔离开关。

第51条断开的隔离开关操作手把必须锁住。根据需要取下开关控制回路的熔丝管。放出空气开关的余气,关闭其进气阀,闭锁液压控制系统。 第52条线路作业,应停电的范围如下: 一、检修线路的出线开关及联络开关; 二、可能将电源返至检修线路的所有开关(如低压闭式及外协隔离开关、自备发电机的联络开关等); 三、在检修线路工作范围内的其他带电线路。 第二节验电 第53条检修的电气设备停电后,在悬挂接地线之前必须用验电器检验有无电压。 第54条验电时,必须使用电压等级合适、经试验合格、试验期限有效的验电器。验电前,应先将验电器在带电的设备上检验其是否良好。验电工作,应在施工或检修设备的进出线的各相进行。 第55条高压验电必须戴绝缘手套。35千伏及以上的电气设备,可以使用绝缘杆验电,根据绝缘杆端部有无火花和放电辟拍怕来判断有无电压。 500伏及以下设备,可以使用低压试电笔或白炽灯检验有无电压。 第56条线路的验电应逐相进行。联络用的开关或隔离开关检修时,应在其两侧验电。 同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压;先验下层,后验上层。

拆除高压配电室高开安全技术措施

拆除高压配电室高开安全技术措施 一、概况 为满足张集煤矿(北区)井下供电系统的需要,中央变电所需要扩容,在原有高防开关的基础上,再增设两段共10台高防开关,为确保该项工程安全、顺利的完成,特编制本安全技术措施。 2、高低压电缆头接线腔内清洁无杂物,芯线排列整齐,压线正确,接地应符合地系统安装规定。 3、相序正确。安装前,先标定好相序,干变移设到新位置后按照标定的相序接线,防止因接线错误造成事故。 4、时间紧凑。干变在移设到新位置前,必须提前敷设好电缆,做好电缆头,一切工作就绪后再移设干变,尽可能缩短干变的安装时间。 (三)接地装置安装: 1、接地母线采用40×4mm镀锌扁铁,接地母线连接采用螺栓连接并焊接。 2、各电气设备外壳及电缆头均需接地,并用40×4mm与接地母线垂直连接,严禁将数个接地的电气设备串联接地,接地方法应按《矿井保护接地装置的安装、检查、测试工作细则》及《煤矿井下检漏继电器安装运行、维护与检修细则》执行。

拆除高压配电室高开安全技术措施示范文本

拆除高压配电室高开安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

拆除高压配电室高开安全技术措施示范 文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、概况 为满足张集煤矿(北区)井下供电系统的需要,中央 变电所需要扩容,在原有高防开关的基础上,再增设两段 共10台高防开关,为确保该项工程安全、顺利的完成,特 编制本安全技术措施。 二、主要工程量 1、拆除一台干式变压器,移设到新位置后重新安装。 2、安装10台PBG-630/6矿用隔爆高压真空配电装 置。 3、高压瓷件表面无裂纹、缺陷,绝缘部件完好,送电

核相安全技术措施

作业规程及施工安全技术措施措施名称:西胶机头变电所核相安全技术措施 编制人:刘更新 编制时间:2006年2月20日 施工队:机电科 施工项目部:中煤五公司一处赵庄项目部 项目部会审人员: 工程:安监: 机电:通风: 项目部技术负责人: 项目经理:

西胶机头变电所核相安全技术措施 一、工程概况 赵庄煤矿西胶机头变电所已按设计要求完成了设备的安装工作,目前只实现846回路供电,在机头变电所内,846回路电源已送至847回路进线柜13#柜负荷侧,847回路电缆已经过打压试验合格,为进一步保证供电可靠,计划于2006年2月22日实现双回路供电,按照要求,在双回路投运前需进行核相工作,为保证核相准确、安全,特编制本措施。 二、核相时间:2006年2月22日9:00起 三、核相地点:赵庄110KV变电所847开关柜 四、核相安全负责人:魏峰 五、核相联系负责人:井上:刘更新井下:魏峰 六、核相步骤: 1、在110KV变电所内将847开关柜断开,并打开前门,拉出小车到不影响操作的地方,推开挡板,露出电源侧及负荷侧接线柱。 2、按要求连接好核相仪线路,但不与电源侧及负荷侧接线柱相连。 3、电话通知井下机头变电所操作人员,告知847开关柜已断开,要求其将847回路进线13# 高爆手动合闸,将846回路电源送至110KV变电所内847开关柜负荷侧。 4、机头变电所内操作人员接到电话通知后,手动将13#高爆合闸,如手动不能合闸,用调压设备对失压脱扣器通以100V交流电源进行电动合闸。 5、机头变电所操作人员确认合闸后,电话通知110KV变电所操作人员,告知其已送电,并留岗待命。 6、110KV变电所操作人员接到通知后,用试电笔验电,确认负荷侧送电后,进行核相操作。 7、以电源侧A相为基准,分别测出A相与负荷侧三相的相位电压,如

拆除高压配电室高开安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 拆除高压配电室高开安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1552-82 拆除高压配电室高开安全技术措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、概况 为满足张集煤矿(北区)井下供电系统的需要,中央变电所需要扩容,在原有高防开关的基础上,再增设两段共10台高防开关,为确保该项工程安全、顺利的完成,特编制本安全技术措施。 二、主要工程量 1、拆除一台干式变压器,移设到新位置后重新安装。 2、安装10台PBG-630/6矿用隔爆高压真空配电装置。 3、按照设计挖掘电缆沟。 4、用16#槽钢加工制作电气设备底座。 三、施工前的准备

1、施工单位组织主要施工人员到施工地点进行调查、了解,察看需要增设的十台高防开关的具体位置。煤矿井下变电所安装五采区变电所安装施工安全技术措施

五采区变电所临时供电施工安全技术措施 一、工程简介 1.1工程概况 1.1.1根据我矿建设进度及生产需要,为满足我矿井下用电,在-962m 水平 五采区变电所硐室进行临时供电点安装。临时供电点计划安装 10台PBG23- 630/10Y 型高爆开关、两台KBSG-315/10 -10/0.69KV 干式变压器、两台KBSGZY-800/10-10/0.69KV 移动变电站、2台KBZ2-630馈电、8台KBZ2-400馈电。五采区变电所临时供电点采用两回路供电,分别引自中央变电所两回路,每回路电缆长800米,电缆型号为22MYJVV -8.7/10kV 3×1852 mm ;此电缆为五采区永久变电所供电,由南京设计院设计。 1.1.2设计依据:《煤矿安全规程》、《煤矿井下供配电设计规范》等。 1.2、施工人员组织 序号工种人数1 施工负责人 1 2 安全负责人 1 3 技术负责人 1 4 电工 10 5 转运设备、敷设电 缆20人 20人 总计 33 1.3、工具列表 工具名称规格数量钢卷尺50米 2副叉车2辆 斜铁3~5毫米100块起吊带 5吨 2副

起吊钢丝绳18.5毫米14 手拉葫芦2吨2副 手拉葫芦5吨1副 卸扣10吨6个 卸扣5吨4个井下平板车10辆 液压钳1套 断线钳1把 线缆剪L=600mm 1把 撬棍4根 手动液压托盘搬运车5T 1辆 绝缘摇表(低压)500V 1个 绝缘摇表(高压)2500V 1个绝缘手套10KV2副 绝缘靴10KV2副 接地放电线1副 验电器10KV1个 高压核相仪10KV 1副 二、主要工程量 施工工序工期工作量制作电缆托架4天用40×40×4角铁制作电缆托架280个 加工接地扁铁1天5米/根,共40根,每1米钻1个?12 孔 打眼固定电缆托架3天沿变电所巷道壁安装电缆托架 高爆开关转运2天将10台高爆开关转运至五采区变电所 并摆放到位 变压器、低压开关转运2天将4台变压器、10台低压开关转运至五采区变电所并摆放到位

拆除高压配电室高开安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.拆除高压配电室高开安全技术措施正式版

拆除高压配电室高开安全技术措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 四、质量技术要求 (一)高压隔爆真空配电装置安装及

高压核相仪

FS8000高压核相仪 武汉世纪华胜科技有限公司

前言 一、感谢您使用本公司的产品,您因此获得本公司全面的技术支持和服务。 二、本产品说明书适用于FS8000高压核相仪。 三、在使用本产品之前,请您仔细阅读产品说明书,并妥善保管以备查阅。 四、本产品为高压电气设备测试仪器,使用时请按产品说明书要求步骤操作,并严 格遵守国家相关规定。若使用不当,可能危及设备和人身安全。 五、在阅读产品说明书或使用仪器的过程中如有疑虑,可与本公司联系。

目录 一、概述 .................................................................................................................................... - 1 - 二、工作原理 ............................................................................................................................ - 1 -三.核相器结构组成 ................................................................................................................ - 1 -三、相器结构组成 .................................................................................................................... - 2 -四.主要技术参数 .................................................................................................................... - 3 -五.产品主要特点 .................................................................................................................... - 3 -六.保证核相安全性和正确性的措施 .................................................................................... - 3 -七、操作方法 ............................................................................................................................ - 4 -八.注意事项 ............................................................................................................................ - 5 -九.运输及保存 ........................................................................................................................ - 6 -十.产品附件 ............................................................................................................................ - 6 -十一.质量保证 ........................................................................................................................ - 6 -十二.仪器常见故障处理方法 ................................................................................................ - 7 -附录华胜公司产品和技术 .......................................................................错误!未定义书签。

拆除高压配电室高开安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A76228 拆除高压配电室高开安全技术措施 标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

拆除高压配电室高开安全技术措施 标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 四、质量技术要求 (一)高压隔爆真空配电装置安装及质量要求: 1、高压隔爆配电装置在地面经安全检查,电气试验合格后经电管组贴上防爆合格证,然后装车打运

110KV高压线核相措施

一、工作性质: 此次工作为张集矿委托巢湖市迅达电器设备安装有限公司对张集矿西区110KV 825#线路参数及核相进行试验,本次工作票负责人由衡玉鹏担任。 二、计划工作时间 1、110KV线路参数测试年月日 2、110KV核相测试年月日 三、组织措施: (一)人员分工: 1、总指挥:辛勇 2、现场安全监督:朱磊 3、现场技术监督:赵新德 4、电气试验负责人衡玉鹏 (二)工作任务及工作人员 1、110KV线路参数测试衡玉鹏 2、110KV核相测试赵新德 四、技术措施: 1、各工作小组根据任务提前安排工作人员,掌握所安装调试设备的技术参数,准备相关的检修、调试工具。需协调的工作应及时提出。 2、应把本次工作所需的设备、仪器、仪表、工器具等做一次认真的检查工作,确保在使用时完好无损。 3、做好工作中需用的材料及备品件准备,现场工具材料应专人保管

和登记。 4、应使设备处于安全位置后,方能进行调试工作,以保证工作的安全。 5、设备调试时,应注意各部件数据应符合标准。 6、安装调试应做到装必装好、调整到位,试必试清、试必试准,保证数据准确齐全。 五、施工方案: 1、第一天:上午进行线路参数测试、下午进行核相测试。 六、现场安全措施: 1、小组负责人应根据工作实际,制定相应的现场安全措施,开好现场交底会,向小组人员交代清楚工作任务及安全注意事项。 2、工作人员在工作前应认真学习现场施工措施。 3、工作人员进入现场必须服从命令,听从指挥,不做与工作无关的事。 4、工作人员进入现场后必须按规范地戴好安全帽,穿工作服、工作鞋,登高作业必须打好安全带。 5、工作人员进入现场应注意各种警告牌及标示牌,防止误入带电间隔,防止误动带电设备。 6、使用梯子、升降平台、脚手架、工程车时,登高器具应固定牢靠,工作人员应站稳扶牢,有专人监护。 7、安装、调试工作应做到精益求精,保证质量。 8、试验人员应使用专业术语,加强监护,与检修工作配合好,防止

相关文档