文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 干式铁芯串联电抗器使用说明书(中英文)

干式铁芯串联电抗器使用说明书(中英文)

干式铁芯串联电抗器使用说明书(中英文)
干式铁芯串联电抗器使用说明书(中英文)

干式铁芯串联电抗器使用说明书

一、用途

CKSC型干式铁芯串联电抗器,用于40--60Hz交流电力系统中,与并联电容器组配套串联使用,以限制高次谐波引起的电容器组过电流及电容器组合闸涌流,保护电容器组安全可靠运行,并改善电网电压波形,减少畸变率,保证供电质量。

二、结构特点

本厂产品特点,以用户使用方便和实际应用牢固为原则,其铁芯选用优质进口冷轧硅钢片Z10-0.35叠装而成三相梯形结构,每柱分数段,段间用绝缘板隔离,以保证气隙在电抗器运行中不发生变化。线圈采用双丝包铜扁线绕制,经先进的真空浇注工艺成形。并经特殊烘干,使线圈成为一个坚固的浇注体,以达到加强线圈机械强度和电气性能的要求。

三、技术参数

1、型号意义

如:CKSC—90/12√3-6%

CK—串联电抗器

S—三相式

C—浇注式

90----电抗器三相总容量(kvar)

12/√3—电容器组额定电压(kV)

6%----电抗率

2、工频耐压试验:35kV/1min;

3、温升:线圈≯75 K(电阻法)

4、 1.35In时,噪声水平:≯55dB

5、泄漏比距不小于2.5 mm/kV。

6、热稳定:能承受25倍额定电流2S。

7、动稳定:属于加强型,装在电源侧使用,其动稳定电流动为2.55倍的

热稳定电流而无机械损伤。

8、连接方式:a.串联接于电容器组前,即电源侧

b.串联接于电容器组后。

四、用户须知

1、使用范围:环境温度-25℃--+45℃,海拔不超过1000米的户内安装。

(特殊海拔高度订货时说明)

2、如装于柜内应有良好的通风条件。

3、电抗器允许在1.1倍额定电压下长期运行。最大长期运行电流为额定

电流的1.35倍。

4、电抗器引出连接应牢固可靠,连接部位涂于导电膏。铁件应可靠接地。

5、用户在订电抗器时,须将型号、规格、额定系统电压、电容器组容量、

接线方式及电抗率写清楚。

6、验收时,用户可对电抗器进行外表检查,检查外观、瓷套管等是否完

好,如发现瓷套管损坏或线圈变形时可向生产厂家提出。在做交接试

验时,可以根据用户的试验条件,进行工频耐压试验(试验电压为出

厂试验电压的75%)、直流电阻测试、绝缘电阻测量。并对照电抗器出

厂试验报告。

四、运行与维护

1、运行人员要定期巡视,监视电抗器的运行温度和噪声。

2、要定期检查电抗器的瓷套管是否清洁,是否有油污,有无损坏和裂纹,

有无放电痕。

3、应定期清扫瓷套管,检查电抗器运行声音,是否有异响。

Operating Instructions for Dry-type Iron Core Series Reactor I. Purpose

The CKSC dry-type iron core series reactor is used in 40-60Hz AC electric

power systems and used in series with a bank of shunted capacitors. The

capacitor bank overcurrent and the capacitor bank switching rush current

arising from limited high order harmonic will protect the safe, reliable operation of the capacitor bank, improve the voltage waveform of the power network,

reduce the distortion rate and guarantee the power supply quality.

II. Structural Features

Our product is built on the principle of convenient use for the user and solid

practical application. The iron core is made of imported high-grade cold rolled silicon steel sheets Z10-0.35, overlapped into a 3-phase trapezoid structure.

Each column has several sections, spaced by an insulating board, so that the air gap will not change during the reactor’s operation. The coil is wrapped from double thread copper cladded flat wire on an epoxy cylinder with woof-less

glass tape, and is specially dried to make it a solid fiberglass-reinforced plastic body, so as to enhance its mechanical strength and electric behavior.

III. Technical Parameters

1. Meaning of model number

E.g.: CKSC—90/12/√3-6%

CK—series reactor

S—three-phase

C—dry-type

90—total capacity of 3 phases of reactor (kvar)

12/√3—rated system voltage (kV)

6%—reactance

2. Power frequency withstand voltage test: 35kV/1min

3. Temperature rise: coil≤75 K (electric resistance method)

4. Noise level at 1.35In: ≤55dB

5. The specific leakage distance is not less than 2.5 mm/kV.

6. Thermal stability: withstand 25 times the rated current, while the temperature

rise of the 2S.

7. Dynamic stability: enhanced type, installed on the power supply side for use,

its peak withstand current is 2.55 times the short-time withstand current

without mechanical damage.

8. Mode of connection: a. Connected before the capacitor bank in series,

namely the power supply side

b. Connected after the capacitor bank in series.

IV. Instructions to User

1. Range of use: indoor installation with ambient temperature-25℃--+45℃,

altitude not exceeding 1000m.

2. If the reactor is installed in a cabinet, there should be good ventilation.

3. The reactor can run under 1.1 times the rated voltage for a long term. The

maximum long-term operating current is 1.35 times the rated current.

4. The lead-out connection of the reactor should be firm and reliable. The

connecting part should be applied with conductive paste and the ironware

should be reliably grounded.

5. When ordering a reactor, the user should specify the model, specification,

rated system voltage, capacity of capacitor bank, wiring mode and reactance.

6. Upon acceptance, the user may conduct a visual inspection on the reactor to

see whether the appearance and porcelain bushing are in good condition. If

the porcelain bushing is found damaged or the coil distorted, the user may

make a claim against the manufacturer. Upon the delivery test, line frequency

withstand voltage test (the test voltage is 75% of the factory test voltage), DC

resistance test and insulation resistance test can be performed against the

reactor’s factory test report.

V. Operating & Maintenance

1. The operation staff shall inspect and monitor the operating temperature and

noise of the reactor regularly.

2. Check the porcelain bushing of the reactor regularly for clean, oil-stain,

damage, crack and crater.

3. Clean the porcelain bushing regularly and check the operating sound of the

reactor for any abnormal sound.

干式铁芯串联电抗器使用说明书Operating Instructions for Dry-type Iron Core Series Reactor

无锡市电力电容器二分厂

Wuxi The Second Power Capacitor Branch Factory

2013.04

铁芯串联电抗器

高倍不饱合铁芯串联电抗器 工频铁芯串联电抗器用于高低压电容补偿的限流,电动机起动限流,低通滤波等。 传统铁芯串联电抗器由于不饱合电流比较小,对常用的几种电抗器做了实际测试,不饱合电流一般在额定电流的1.1-1.35之间,最大的可达1.8倍。2倍额定电流就全饱合了,饱合后变成了非线性负载并产生大量电流谐波。电容器的串联电抗器主要是限制合闸涌流,因为在合闸时电容电压为0,合闸瞬间由于电容电压不能突变相当于短路,也就是电抗器的瞬时压降等于电源相电压。流过电抗器的电流可能达到额定电流8-10倍,对于传统电抗器合闸瞬间是完全饱合的,相当于一个空心电抗器。所以对合闸涌流限制作用很小。为了解决这个问题,我们研发出来大于8倍不饱合电流的串联电抗器。它可以在合闸时工作在不饱合状态,很好限制了合闸涌流。 一:在正常工作时传统电抗器端电压比较高,所以消耗的无功也比较多。比如电抗器是14%,正常工作时压降是35v,配30kvar电容器(线电压525v),电抗器消耗的无功是2.86kvar。电容器实际端电压=380*(1+14%)=433v,电容器实际发的的无功功率 =27.2A*1.732*433=20.4Kvar。向系统实际补偿无功 =20.4-2.86=17.54kvar,只有电容标称容量58.5%,所以电容利用率很低,并且由于选用14%电抗器使得所选电容器耐压也升高了,

增加电容器成本。 采用高倍不饱合串联工频电抗器,同样容量的电抗器正常运行的端电压2.2v,消耗的无功0.215Kvar。配30kvar电容器(线电压450v),电容器实际端电压=383v,电容器实际发的的无功功率 =33A*1.732*383=21.89Kvar。向系统实际补偿无功=21.67kvar,是电容标称容量72.2%,所以电容利用率高多了,并且由于电抗器的端电压低了,使得所选电容器耐压也低了,减少电容器成本。二:传统电抗器由于饱合电流小,在系统电压比较高的场合,电容电流增大使得电感电流超过饱合电流并大量产生电流谐波,电抗器变成谐波源。同时磁密很大,铁芯噪声温升都增大,严重时电抗器无法工作。 采用高饱合串联工频电抗器,正常工作磁密很小,只有0.18T,铁芯即使在最大谐波电压下无噪音温升很低。 三:如果系统电压畸变也就是电压谐波比较大时,传统电抗器电感值对谐波增加比较多,电容补偿回路对母线呈感性增大。这样就对补偿系统谐波无功的作用降低,也无法降低电压畸变。采用高倍不饱合串联工频电抗器,对主要谐波都呈容性。因此可以补偿系统谐波无功降低系统电压畸变。也就是具有一定的滤波功能。 高倍不饱和串联工频铁芯电抗器适用小于1Khz以下的工频和中 频系统,工作电压110KV及以下各个电压等级。。

电抗器使用原因

电抗器的简介及应用 一.电抗器的种类与概述 电抗器又称为扼流圈、电感器或铁芯电感器,在电子设备中应用极为广泛,品种也很繁多。通常可分为电流滤波扼流圈、交流扼流圈、电感线圈三种。 1.按线圈数量可分为:单相电抗器(1只或2只线圈);三相电抗器(3只线圈). 2.按铁芯型式可分为:空芯电抗器、铁芯电抗器两种,而铁芯电抗器又分为有气隙铁芯电抗器和无气隙铁芯电抗器。 二.常用电抗器的介绍与主要技术指标 1.电源滤波电抗器(单相电抗器、有气隙铁芯电抗器)。 用途:用于平滑整流后的直流成分,减小其波纹电压,以满足电子设备对直流电源的要求。 主要技术指标:电抗器名称、型号、电感量、直流电位、直流磁化电流、波纹电压、波纹频率、绝缘等级和环境温度。 2.单相(三相)交流电抗器(输入、输出电抗器) 用途:用于交流回路中,作为平衡、镇流、限流和滤波的一种铁芯电感器。 主要技术指标:电抗器名称、型号、电感量、额定工作电流、工作频率、绝缘等级、环境温度。 三.电抗器工作环境及绝缘等级的分类 1.绝缘等级: 2.环境温度:-5℃~+40℃ 如有特殊要求时,应保证电抗器最高工作温度小于绝缘等级极限温度。 3.海拔高度:≤2000m.要求高海拔时,允许最大电流相应降低如下图所示: 100

0 1000 2000 3000 4000 5000M 4.空气相对湿度:≤90% 5.绝缘水平: 四.常用基本名词的定义 1.电感量L (H ) 电抗器的电感量是相电感,是在规定频率下相电压降为Δμ时相电感值。 2.电抗百分比(%) 电抗器的电抗值与串连的电容器容抗值之比,以百分值表示。 3.电压降Δμ(V ) 电抗器通过额定电流In 时,电抗器的相电压降。 4.相对电压降μx (%) 电抗器相电压降Δμ与电网进线的相电压u 相的比值的百分值表示。 5.额定电压Un (V ) 电抗器连接线路系统电网的线电压.常用如下: 单相:230V 400V 三相:400V 500V 690V 750V 1140V 6.额定交流电流In(A) 20 40 60 80 % 87%

橡胶带式真空过滤机使用说明书

DU型橡胶带式真空过滤机 使 用 说 明 书 诸城市清泉环保工程有限公司

目录 1、橡胶带式真空过滤机工作原理 2、橡胶带式真空过滤机型号说明及操作参数 3、橡胶带式真空过滤机工艺流程图 4、橡胶带式真空过滤机结构特点 5、橡胶带式真空过滤机操作规程及维护保养 6、橡胶带式真空过滤机常见故障及排除方法

1. 橡胶带式真空过滤机工作原理 橡胶带式真空过滤机又称固定室带式真空过滤机,是一种自动化程度较高的新型固液分离设备。该类设备一般由橡胶滤带、真空箱、驱动辊、胶带支承台、进料斗、滤布调偏装置、滤布洗涤装置和机架等部件组成,是充分利用物料重力和真空吸力实现固液分离的高效分离设备。 橡胶带式真空过滤机以滤布为过滤介质,采用整体的环形橡胶带作为真空室。环形胶带由传动装置传动连续运行,滤布铺敷在胶带上与之同步运行,胶带与真空滑台接触(真空室与胶带间有环形摩擦带并通入水形成水密封),料浆由布料器均匀地布在滤布上。当真空室接通真空系统时,在胶带上形成真空抽滤区,滤液穿过滤布经胶带上的横沟槽汇总并由中心小孔进入真空室,固体颗料被截留在滤布上形成滤饼。进入真空室的液体经气水分离器(排液罐底部封门处)排出,随着橡胶带的移动,已形成的滤饼依次进入滤饼洗涤区和吸干区,最后滤布与胶带分开,在卸料辊处由刮刀将滤饼卸出。卸除滤饼的滤布经清洗后获得再生,再经过一组支承辊和纠偏装置后重新进入过滤区,开始进入新一过滤周期。橡胶带式真空过滤机与移动室式真空过滤机相比,它克服了移动式带滤机每工作一个行程都要卸掉真空及能耗较高的缺点,实现了真正意义上的连续运行、连续过滤,物料从下料、真空脱水、滤饼洗涤、脱渣到滤布清洗,可以不间断的同步进行。

商品说明书中英文对照

商品说明书中英文翻译对照 【药物名】对乙酰氨基酚 【其他名称】乙酰氨基酚;扑热息痛;退热净;醋氨酚;Acetaminophen;N-acetyl-P-aminophenol 【英文名称】Paracetamol 【适应症】用于感冒及流感,发热,减轻中度疼痛如关节痛、神经痛、肌肉痛、头痛、偏头痛、痛经、牙痛等症状。对阿司匹林过敏或不适应的患者应用本品尤为适宜。 【用法与用量】口服:成人每次300-500毫克,日2-3次。儿童每日2-3次,每次2-3岁50-100毫克;4-6岁100-150毫克;7-9岁150-200毫克;10-12岁200-250毫克;12岁以上250-500毫克;1岁以下儿童避免使用。 【注意事项】 (1)对阿司匹林过敏者一般对本品不发生过敏,但也有因对阿司匹林过敏而发生哮喘的病人中,少部分人在服用本品后发生轻度支气管痉挛性反应,因此,对阿司匹林过敏者慎用。 (2)孕妇和哺乳期妇女慎用。 (3)服用本品后如出现红斑或水肿症状,应立即停药。 【不良反应】一般剂量较少引起不良反应,对胃肠道刺激小,不会引起胃肠道出血。但也偶可引起恶心、呕吐、出汗、腹泻及面色苍白等不良反应。长期大量用药,对肝、肾均有损害,尤其是肾功能低下者,可能出现肾绞痛或急性肾功能衰竭。另外还可发生高铁血红蛋白血症。 【禁忌症】 (1)对本品过敏者禁用。

(2)1岁以下儿童及新生儿因肝、肾功能发育不全,应避免使用。 (3)酒精中毒、患肝病或病毒性肝炎时,本品有增加肝脏毒性作用的危险,应禁用。 (4)肾功能不全者禁用。 【限定剂型】片剂,咀嚼片,缓释片,泡腾片,分散片,胶囊剂,口服溶液剂,滴剂,糖浆剂,颗粒剂,泡腾颗粒剂,栓剂。 【药物贮藏】应在阴凉干燥处密闭保存。 【药物配伍】1、长期饮酒或正在应用其他肝酶诱导剂时,尤其是巴比妥类或其他抗痉挛药的患者,连续使用本品,有发生肝脏毒性反应的危险。 2、长期大量与阿司匹林、其他水酸盐制剂或其他非甾体抗炎药合用时(如每年累积用量达1000克,应用3年以上),可明显增加肾毒性的危险。 3、与抗病毒药剂多夫定合用时,会增加毒性,应避免同时应用。 4、与抗凝血药合用时可增加抗凝血作用,故要调整抗凝血药的用量。Paracetamol Main Use :Pain, fever Active Ingredient :Paracetamol Manufacturer :Non-proprietary How does it work? This medicine contains the active ingredient paracetamol, which is a medicine used to relieve mild to moderate pain. It is also useful for reducing fever. It is not fully understood how paracetamol produces these effects. Paracetamol can be used to relieve mild to moderate aches and pains associated with conditions such as headaches, migraine, toothache, teething, colds and flu. It is also useful for reducing fever and discomfort associated with colds and flu and following vaccinations.

CKSC系列干式铁芯高压串联电抗器安装使用说明书

CKSC干式铁芯串联电抗器 安 装 使 用 说 明 书 上海民恩电气有限公司 Shanghai Minen Electic Fabriate Co.,Ltd 地址:上海市奉贤区南奉公路4999号 邮编:200000 网址:https://www.wendangku.net/doc/8011342731.html,

适用范围 本产品串联连接在10KV输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。以下是环氧浇注干式铁心电抗器的安装和使用。 干式电抗器分类 (1)串联电抗器:安装在并联补偿电容器装置中,与并联电容器串联连接用以抑制谐波电流,减少系统电压波形畸变和限制电容器回路投入时的冲击电流; (2)限流电抗器:串联连接在系统上,在系统发生故障时,用于限制短路电流,使短路电流降低至其后接设备的允许值; (3)并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,并联连接变电站低压绕组侧,用于长距离轻负荷输电线路的无功功率补偿; (4)滤波电抗器:与串联电容器组串联使用,组成谐振回路,滤除指定高次谐波; (5)电动机起动电抗器:与交流电动机串联连接,用于限制电动机的起动电流,电动机起动完成后电抗器即被切除; 一、用途 产品用于10KV以下电力系统中,与系统串联连接,用以抑制电网电压波形畸变,从而改变电网电压质量和保证电力系统安全运行;限制系统发生故障时的短路电流。适用于电力系统,电气化铁道,冶金,化工,石油等防火要求较高,有电磁干扰要求和安装场地有限的城网变电站 二、技术特点 1、线圈经环氧树脂浇注而成,具有阻燃、自熄、免维护、机械强度高、抗短路 冲击能力强、绝缘强度好、局部放电量小、使用寿命长等优点; 2、铁芯制造采用了干式电抗器的制造技术、振动小、噪音低、漏磁小,对环境 的电磁干扰小; 3、产品的整体结构紧凑,安装尺寸小,占用空间小; 4、产品的技术条件符合国际标准IEC288-88和部颁标准JB5346-98等要求,其 技术性能达到当代国际同类产品的水平; 三、CKSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 IEC289-88《电抗器》 GB10229-88《电抗器》 JB5346-98《串联电抗器》 DL-462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》 四、电抗器型号及其含义如下:

真空带式过滤机使用说明书

真空带式过滤机 使用维护说明书 德创环保科技 Tuna Environmental Science & Technology

目录 注意事项 (2) 一、概述 (2) 二、原理及控制方案 (3) 三、真空带式过滤机主要部件的结构和功能 (4) 四、真空带式过滤机的操作和维护 (7) 五、真空带式过滤机故障原因和排除方法 (11) 附件:测试记录表 (14)

注意事项 为了确保操作人员的人身安全和相关设备的正常使用,必须遵守相关的安全准则。遵守安全准则不仅有助于预防安全事故,而且还有助于提高生产效率。尽管相关的警告标志已经粘贴在设备上来提醒操作人员,但是操作人员仍需对潜在的危险保持警惕。 严禁未经培训的人员操作本系统。 在操作系统之前,操作人员应认真、仔细地阅读说明书,并将说明书或其副本保存在方便阅读之处。 在操作系统之前,操作人员应十分熟悉系统操作流程并确认所有设备处于安全的状态。 操作人员必须严格按照设备使用说明书进行正确操作。 确保真空带式过滤机得到适当保护,操作人员对操作方式完全精通。 测试所有的紧急停止系统是否有效,这些工作必须在让机组无人照看运行之前。 在对真空带式过滤机执行任何检修前,必须关停真空带式过滤机。并在操作按钮前挂好检修牌标志。 特别安全注意事项 1)用电 当操作控制柜、泵、仪表等电器设备时,应注意用电安全。 2)旋转部件 当检查泵、电机及其耦合零件时,应注意旋转部件的安全。 3)重物 当搬运和吊装重物时,必须注意人身安全和设备安全。 一、概述 真空带式过滤机是一种新型的、迅速脱水、洗涤高效、低耗节能的过滤设备。它结构设计合理,设备全自动连续操作,高强度的橡胶带在驱动辊的作用下转动,覆盖在橡胶带上的滤布由于受到真空的作用,与橡胶带同速向前运动。由加料装置加入料浆,在真空作用下,固相颗粒被滤布截留在滤布上形成滤饼,并随滤布橡胶带一起

35kV干式铁心并联电抗器技术规范书

35kV 干式铁心并联电抗器技术规范书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

招标编号:xxxxxxx-xx-xx 江苏省电力公司工程 35kV铁芯并联电抗器 招标文件 第二卷技术规范书 江苏省电力公司 200x年x月

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1 供货范围 2.2 服务范围 2.3 技术文件 3. 技术要求 3.1 标准 3.2 使用环境条件 3.3 技术要求 4. 质量保证 5. 试验 6. 包装、运输和储存 7. 制造厂应提供的数据及资料 8. 卖方应填写的主要部件来源、规范一览表 附表1: 35kV铁心并联电抗器供货表 附表2: 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范书适用于 35kV铁心并联电抗器, 它提出了该电抗器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求(如压力容器、高电压设备等)。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议, 则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 1.7 卖方在应标技术规范中应如实反映应标产品与本技术规范的技术差异。如果卖方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,买方发现卖方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异,买方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 卖方应充分理解本技术规范并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

产品说明书英文版V完整版

产品说明书英文版V HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

X-Link PRODUCT MANUALS FOR MULTIVIEW CONTROLER

This manual applies to the following models: 3UA Multiview CONTROLER ( Optional Front Panal,LCD Console ) 3UB Multiview CONTROLER ( Optional Front Panal,LCD Console ) 8U Multiview CONTROLER ( Optional Front Panal ) 8U-S Multiview CONTROLER( Optional Front Panal ) 12U Multiview CONTROLER LED Very-large Dot Matrix Screen Multiview CONTROLER ( K Series ) Monitoring Multiview CONTROLER ( N Series ) 3D Multiview CONTROLER ( 3D Series ) 4K Multiview CONTROLER (4k Series ) IMPORTANT NOTICE The company reserves the right to update the manual according to improvement of products without any prior notice. In the process of using, if any content in this manual is inconsistent with actual products or there is any further question during use, please contact document information department of our company. Please read this manual carefully before using the CONTROLER and properly file it after reading for future reference. Pictures are for reference only, subject to our available products. Please pay close attention to those with the Icon of in the article.

铁心电抗器设计

电磁装置设计原理课程设计(二) 铁心电抗器设计 班级:

主要参数 B(mm)一、 技术要求: 1、 额定容量KVA S N 360= 2、 线两端电压KV U l 10= 3、 额定电压V U N 381= 4、 相数3=m 5、 额定电流A I N 315= 6、 损耗W P P k 40000≤+ 7、 线圈温升K T K 09< 二、 铁芯参数选择 铁芯直径m m S K D D 189.03/36057.0/44=?==,选择m D 3 10190-?= 采用30133-DQ 硅钢片,查表(5-1)得: 铁芯叠压系数:95.0=dp K 心柱有效截面面积:2 4 105.238m A z -?= 轭有效截面面积:24104.258m A e -?= 角重:kg G 0.62=?

铁芯最大片宽:m B M 185.0= 铁芯总叠厚:m M 16.0=? 铁轭片高:m b em 17.0= 三、 设计线圈时电压、电流的选择 每段电抗值Ω===210.1315/381/1N N k I U X , 设计线圈时的电压和电流分别是V U N 381=,A I N 315= 四、 线圈匝数 初选48.0,89.0'==m k T B , 匝7.8610 5.23889.0502381 48.0'24 =?????== -ππZ m A fB V k W ,取整得:匝86=W 五、 主电抗计算 1、 初选单个气隙长度m 3105.7-?=δ,初选铁芯饼高度m H B 3 1008-?= 2、 气隙磁通衍射宽度:m H B 3 31065.55700.008.05700.0ln 105.7)ln(--?=?? ? ??+?=+=πδδπδε 3、 气隙磁通衍射面积: 23621003.410)16018565.52(65.52)2(2mm b A M M --?=?++??=?++=εεδ 4、 气隙等效导磁面积: 221029.01000/30.495 .002385 .0mm A K A A dp Z =+=+= δδ 5、 主电抗,取n=7,Ω=??????=?=-160.110 105.770292 .0865081087 322722πδπδn A fW X m 6、 主电抗压降V X I U m N m 2.203160.1315=?== 7、 磁密T V fWA U B Z m 0.8902385 .0865022.20321=???= = ππ 六、 线圈设计 1、 线圈高度估计值: m H n H n H A B l 224.011.05700.0708.0)17()1(=-?+?-=-+-=δ 2、初选导线:23363.29,108.51055.3mm S mm b mm a L =?=?=--,

带式浓缩脱水一体机操作手册(说明书)

DNT带式浓缩脱水一体机 安装、维护、操作使用手册 地址(ADD):********* 邮编(PQ): ******* 电话(TEL): ******* 传真(FAX): ****** 电邮(E-mail):********

DNT型带式浓缩脱水一体机安装使用说明书通过污泥泵泥浆首先进入混凝给料系统,同时稀释后的絮凝剂在计量泵的作用下也进入系统内然后通过管式水中造粒使污泥与絮凝剂进行充分混合,根据污泥性能调节絮凝剂和污泥混合比,使污泥达到最佳凝聚状态,然后进入带式浓缩机,在快速排水机构的作用下,大量的水快速通过网带被滤除,浓缩后的污泥被卸污装置下到脱水机重力脱水段,大部分游离水在重力作用下通过网带被滤除,随着网带的运行污泥被夹在两条滤带之间的“楔”形挤压段,污泥在“楔”形挤压段中一方面使污泥平整,另一方面污泥受到轻度挤压开始进行预压脱水。接着进入S形压力脱水段,污泥在S形压力脱水段中被夹在上、下两层滤带中间经若干个由大到小的辊筒反复挤压剪切。污泥在挤压力和剪切力作用下逐步脱水,形成滤饼。接着通过卸料装置将滤饼从滤带上剥离下来,最后用大于0.6MPa的清水对各滤带进行自动清洗达到滤带再生目的。整个污泥脱水工作全部完成。该设备为24小时连续运行,处理能力可达200kg/m.h以上。 一、DNT型带式压滤机工作原理 污泥经过投加聚凝剂在污泥混合器内进行充分混合和反应后流入重力脱水段,这时污泥已失去流动性。再经“楔”形压榨段,由于污泥在“楔”形压榨段中,一方面使污泥平整,另一方面受到轻度压力,使污泥再度脱水,然后喂入“S”形压榨段,在“S”形压榨中,污泥被夹压在上、下层滤布中间经若干个不同口径的辊筒反复压榨,这时对污泥造成剪切,促使滤饼进一步脱水,最后通过刮刀将滤饼刮落,而上、下滤带进行冲洗后重新使用。 (1)污泥混合器及分配箱 污泥混合器的作用是使污泥与聚凝剂进行充 分混合反应而设置的,根据污泥性能和流量可自由 调节污泥混合器的搅拌速度,使之达到最佳聚凝 状态。

干式铁芯并联电抗器安装使用说明书

干式铁芯并联电抗器安装使用说明书 合容电气股份有限公司 HERONG ELECTRIC COMPANY LIMITED

目录 1.概述 (3) 2.执行标准 (3) 3.产品型号 (3) 4.正常使用条件 (3) 5.联接方式 (4) 6.装卸 (4) 7.运输 (5) 8.产品验收 (5) 9.储存 (6) 10.安装 (6) 11.运行前的检查 (6) 12.电抗器的运行、维护 (7) 13.安全注意事项 (7)

1概述 本说明书适用于三相额定容量16000kvar及以下,电压等级35kV及以下的干式铁芯并联电抗器(以下简称电抗器)的运输、储存、安装、运行及维护。 2 执行标准 GB/T 1094.6 《电力变压器第6部分:电抗器》 JB/T 10775-2007 《6kV~35kV级干式并联电抗器技术参数和要求》 3 产品型号 4 正常使用条件 4.1安装地点:户内 4.2海拔高度:≤1000m 4.3环境温度:最高气温 +40℃ 最大日温差 25K 最低气温 -40℃ 4.4冷却方式:空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种

4.5绝缘耐热等级:F级 4.6防护等级:IP00(无外壳)或IP20(可防止直径大于12mm的固体进入的防护外壳)、IP23(兼具备防止与垂直线成30°角以内的水滴流入防护外壳)。 4.7污秽等级:按安装地点的污秽等级并留有一定的余度,一般选用高一等级。 4.8安装场所:无严重影响绝缘的气体、蒸汽、灰尘及其他爆炸性、导电性、和腐蚀性介质;安装场地应整洁,保证有足够的通风量。 5. 联接方式(如图所示) 三相并联电抗器与系统的连接 5.1电抗器并联于电力系统中。 5.2电抗器连接组别一般为Y接。 6 装卸 6.1对于起吊毛重<5000kg的产品时,可直接在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 6.2对于起吊毛重>5000kg的产品时,所有吊板应同时起吊,且起吊钢丝绳之间的夹

产品说明书范文英文版

产品说明书范文英文版 电子产品说明书——媒体音响英文说明书范例(中英) 便携式多媒体音响 Portable Multimedia Acoustics 使用说明书User’s Manual 专注于完美音质的追求?? Concentrate on perfect sound pursuit? 感谢您使用本公司出品的数码产品,为了让您轻松体验 产品,我们随机配备了内容详尽的使用说明,您从中可以获 取有关产品的介绍,使用方法等方面的知识。在您开始使用 本机之前请先仔细阅读说明书,以便您能正确的使用本机, 如有任何印刷错误或翻译失误望广大用户谅解,当涉及内容 有所更改时,恕不另行通知。 Thank you for using this digital product of our company. In order to let you experience the product swimmingly, detailed instruction is provided which you can find the product’s introduction, usage and other information. Before using this product, please read the manual carefully, so that you can correctly use it. In case of any printing or translation error, we apologize for the inconvenience. As for the content change, we are sorry for no further notice. 一、产品概述 General Information 本机是一款外观小巧,设计精美、携带方便多媒体小音响, 适用于家居、户外旅游、办公室等场所,随时随地享受音乐

真空带式过滤机使用说明书.

浙江德创环保科技有限公司真空带式过滤机 使用维护说明书 浙江德创环保科技有限公司 Tuna Environmental Science & Technology

目录 注意事项 (2) 一、概述 (2) 二、原理及控制方案 (3) 三、真空带式过滤机主要部件的结构和功能 (4) 四、真空带式过滤机的操作和维护 (7) 五、真空带式过滤机故障原因和排除方法 (12) 附件:测试记录表 (15)

注意事项 为了确保操作人员的人身安全和相关设备的正常使用,必须遵守相关的安全准则。遵守安全准则不仅有助于预防安全事故,而且还有助于提高生产效率。尽管相关的警告标志已经粘贴在设备上来提醒操作人员,但是操作人员仍需对潜在的危险保持警惕。 严禁未经培训的人员操作本系统。 在操作系统之前,操作人员应认真、仔细地阅读说明书,并将说明书或其副本保存在方便阅读之处。 在操作系统之前,操作人员应十分熟悉系统操作流程并确认所有设备处于安全的状态。 操作人员必须严格按照设备使用说明书进行正确操作。 确保真空带式过滤机得到适当保护,操作人员对操作方式完全精通。 测试所有的紧急停止系统是否有效,这些工作必须在让机组无人照看运行之前。 在对真空带式过滤机执行任何检修前,必须关停真空带式过滤机。并在操作按钮前挂好检修牌标志。 特别安全注意事项 1)用电 当操作控制柜、泵、仪表等电器设备时,应注意用电安全。 2)旋转部件 当检查泵、电机及其耦合零件时,应注意旋转部件的安全。 3)重物 当搬运和吊装重物时,必须注意人身安全和设备安全。 一、概述 真空带式过滤机是一种新型的、迅速脱水、洗涤高效、低耗节能的过滤设备。它结构设计合理,设备全自动连续操作,高强度的橡胶带在驱动辊的作用下转动,覆盖在橡胶带上的滤布由于受到真空的作用,与橡胶带同速向前运动。由加料装置加入

电抗器的基本结构

电抗器的基本结构 一、铁心式电抗器的结构 铁心式电抗器的结构与变压器的结构相似,但只有一个线圈——激磁线圈;其铁心由若干个铁心饼叠置而成,铁心饼之间用绝缘板(或纸板、酚醛纸板、环氧玻璃布板)隔开,形成间隙;其铁轭结构与变压器相同,铁心饼与铁轭由压缩装置通过螺杆拉紧,形成一个整体,铁轭和所有的铁心饼均应接地。铁心结构,铁心饼由硅钢片叠成,叠片方式有以下几种: (a)单相电抗器铁心;(b)三相电抗器铁心 (1)平行叠片 其叠片方式,与一般变压器相同,每片中间冲孔,用螺杆、压板夹紧成整体,适用于较小容量的电抗器。 (2)渐开线状叠片 其叠片方式,与渐开线变压器的叠片方式相同,中间形成一个内孔,外圆与内孔直径之比约为4:1至5:1,适用于中等容量的电抗器。 (3)辐射状叠片 其叠片方式,硅钢片由中心孔向外辐射排列,适用于大容量电抗器。 (a)平行叠片;(b)渐开线状叠片;(c)辐射状叠片 在平行叠片铁心中,由于气隙附近的边缘效应,使铁心中向外扩散的磁通的一部分在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面垂直,这样会引起很大的涡流损耗,可能形成严重的局部过热,故只有小容量电抗器才采用这种叠片方式。在辐射形铁心中,其向外扩散的磁通在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面平行,因而涡流损耗减少,故大容量电抗器采用这种叠片方式。 铁心式电抗器的铁轭结构与变压器相似,一般都是平行叠片,中小型电抗器经常将两端的铁心柱与铁轭叠片交错地叠在一起,为压紧方便,铁轭截面总是做成矩形或丁形。 二、空心式电抗嚣的结构 空心式电抗器就是一个电感线圈,其结构与变压器线圈相同。空心电抗器的特点是直径大、高度低,而且由于没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容较大,因此冲击电压的初始电位分布良好,即使采用连续式线圈也是十分安全的。空心

带式压滤机说明书

带式压滤机 使 用 说 明 书

随着工业和城市建设事业的迅速发展,工业废水和生活污水日益增多。为了防止污染、保护环境,必须对污水进行处理。在污水处理中产生了含液量很高的污泥,而污泥处理首必须进行脱水,否则无法运输与综合利用。目前用于污泥脱水机械较多,而带式压榨过滤机与其它污泥脱水机械相比具有高效、节能及连续操作等优点,因此其应用日趋广泛。 ZBDY型带式压滤机是一种新型高效的固液分离机械,它最大的特点是自动化程度高,能实现在一定时间内的连续工作。脱水辊筒经过优化设计,将相对封闭在滤布带内的泥浆实呈梯度变化的施压,脱水后的泥饼含水率比其它相同类型设备低1—2%,采用气动滤网带校正装置,该机能自动运行,无级调正滤网带运行速度,因此本机体积小、重量轻、操作简单、电耗省、处理能力大、脱水效率高,并方便与其它污水处理设备实行全过程自动或半自动网络控制。 工作原理 带式压榨机脱水过程可分为预处理、重力脱水、楔形区脱水及压榨脱水四个重要阶段。污泥通过污泥泵送至泥药混合器,经加药絮凝反应充分混合后送至带压机,经重力楔形脱水、预压、压榨脱水成为泥饼,由卸泥装置将泥饼卸除。1.预处理阶段:就是将原始泥浆与絮凝剂混合的过程。2.重力脱水阶段:被絮凝的物料通过泵加到滤带上,使絮

团之间的自由水在重力作用下与 絮团分离,逐渐使污泥絮团的水份降低,流动性变差。 重力脱水段去除了污泥中绝大部分水份。 3.楔形预压脱水阶段:污泥经重力脱水之后,流动性明显变差,但仍难满足压榨脱水段对污泥流动性的要求,因此,在污泥的压榨脱水段和重力脱水段之间,加了一个楔形预压脱水段,污泥经该段的轻微挤压脱水之后,流动性几乎完全丧失,这样就保证了污泥在正常情况下不会在压榨脱水段被挤出,为顺利地进行压榨脱水创造条件。 4.压榨脱水阶段:指污泥进入第一压榨脱水辊之后,在滤带张力的作用下,使上、下滤带夹着滤饼绕着压榨辊进行反复地挤压与剪切作用,脱除了大量的毛细作用水,使滤饼水份逐渐减少。 性能特点: 结构简单、制造容易、安装方便; 连续操作、处理能力大、过滤效果好; 能耗低、节能效果明显; 振动小、噪声低; 运行平稳、安全可靠; 容易实现密闭操作。

高压铁芯电抗器

高压铁芯电抗器 本产品串联连接在6-63KV输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。以下是环氧浇注干式铁心电抗器的安装和使用。 干式电抗器分类: 1. 串联电抗器:安装在并联补偿电容器装置中,与并联电容器串联连接用以抑制谐波电流,减少系统电压波形畸变和限制电容器回路投入时的冲击电流; 2. 限流电抗器:串联连接在系统上,在系统发生故障时,用于限制短路电流,使短路电流降低至其后接设备的允许值; 3. 并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,并联连接变电站低压绕组侧,用于长距离轻负荷输电线路的无功功率补偿; 4. 滤波电抗器:与串联电容器组串联使用,组成谐振回路,滤除指定高次谐波; 5. 电动机起动电抗器:与交流电动机串联连接,用于限制电动机的起动电流,电动机起动完成后电抗器即被切除。 一、用途 产品用于0-63KV以下电力系统中,与系统串联连接,用以抑制电网电压波形畸变,从而改变电网电压质量和保证电力系统安全运行;限制系统发生故障时的短路电流。适用于电力系统,电气化铁道,冶金,化工,石油等防火要求较高,有电磁干扰要求和安装场地有限的城网变电站。 二、技术特点 1. 线圈经环氧树脂浇注而成,具有阻燃、自熄、免维护、机械强度高、抗短路冲击能力强、绝缘强度好、局部放电量小、使用寿命长等优点; 2. 铁芯制造采用了干式电抗器的制造技术、振动小、噪音低、漏磁小,对环境的电磁干扰小; 3. 产品的整体结构紧凑,安装尺寸小,占用空间小; 4. 产品的技术条件符合国际标准IEC288-88和部颁标准JB5346-98等要求,其技术性能达到当代国际同类产品的水平。 三、XKSC系列树脂干式铁芯限流电抗器执行标准 IEC289-88《电抗器》 GB10229-88《电抗器》 JB5346-98《串联电抗器》 DL-462-92《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

铁芯电抗器设计

电气与电子工程学院《电磁装置设计原理》 课 程 设 计 设计题目铁芯电抗器设计 指导老师孙剑波 班级电气1212 姓名曹鹏举 学号U201212040 完成日期2015年 6 月19 日

目录 480KVA/10kV 铁芯电抗器参数列表 (3) 1.电抗器的额定值与技术要求 (4) 2.铁芯参数选择 (4) 3.线圈电压电流及电抗值 (5) 4.线圈匝数 (5) 5.主电抗计算 (5) 6.线圈设计 (6) 7.绝缘设计 (8) 8.绝缘半径计算 (8) 9.线圈漏电抗 (9) 10总电抗 (9) 11.线圈导线每相总长 (10) 12.线圈损耗 (10) 13.线圈导线重量 (10) 14.铁芯窗高 (11) 15.铁芯损耗 (11) 16.总损耗 (11) 17.线圈温升计算 (12) 18.成本核算 (12) 附1:480KVA/10kV 铁芯电抗器设计表格 (13) 附2:铁芯电抗器尺寸图 (17)

480KVA/10kV 铁芯电抗器参数列表

1.电抗器的额定值与技术要求 (1)额定容量Sc=480KV A (2)所接电网电压 10kV (3)频率50Hz (4)相数 3 (5)相电压381V (6)相电流419A (7)绝缘材料耐热等级H级(145℃) (8)总损耗≤7000W(附加损耗系数1.2) (9)铁芯材料DQ133-30 (10)导线材料铜导线ρ145℃=0.02616Ω*mm2/m (11)绕组温升≤95K(附加损耗系数1.35) (12)铁芯饼高度HB=50mm;叠压系数Kdp=0.95 2.铁芯参数选择 (1)铁芯直径 由直径估算公式 ' = D K 其中经验系数 K为经验系数,对于冷轧钢片、铜导线取值为0.054~0.058。 D 取值为0.058进行计算得: '0.2063 == D K 选择D=0.21m查表5-11得: 芯柱有效截面面积 A=0.02918m2 Z 铁轭有效截面面积 A=0.03213m2 e G=84.8kg 角重 A B=0.2m 铁芯最大片宽 M ?=0.178m 铁芯总叠厚 M b=0.19m 铁轭片高 em

CKSC高压干式电抗器使用说明书

高压干式串联电抗器 说明书

目录 适用范围 (1) 用途 (1) 技术特点 (1) C KSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 (1) 电抗器型号及其含义 (2) 使用条件 (2) 运输及安装 (2) 贮存 (3) 电抗器的安装..................................................................3 - 4 电抗器投入运行前的检查和试验. (5) 电抗器维护 (5) 安全要求 (6)

适用范围: 适用于额定容量为5000Kvar以下,电压等级35Kv及以下的环氧浇注干式铁心电抗器的安装和使用。 干式电抗器分类: (1)串联电抗器:安装在并联补偿电容器装置中,与并联电容器串联连接用以抑制谐波电流,减少系统电压波形畸变和限制电容器回路投入时的冲击电流; (2)限流电抗器:串联连接在系统上,在系统发生故障时,用于限制短路电流,使短路电流降低至其后接设备的允许值; (3)并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,并联连接变电站抵押绕组侧,用于长距离轻负荷输电线路的无功功率补偿; (4)滤波电抗器:与串联电容器组使用,组成谐振回路,滤波指定高次谐波; (5)电动机用电抗器:与交流电动机串联连接,用于限制电动机的启动电流,电动机起动完成后电抗器即被切除。 1. 用途 用于35KV及以下电力系统中,与并联电容器组串联,用以抑制电网电压波形畸变,从而改善电网电压质量和保证电力系统安全运行;抑制流过电容器组的谐波电流和限制合闸涌流,从而保护电容器组的安全可靠运行。适用于电力系统,电气化铁道,冶金,化工,石油等防火要求较高,有电磁干扰要求和安装场地有限的城网变电站。 2. 技术特点 2.1 线圈经环氧树脂浇注而成,具有阻燃、自熄、免维护、机械强度高、抗短 路冲击能力强、绝缘强度好、局部放电量小、使用寿命长等优点; 2.2 铁芯制造采用了干式电抗器的制造技术、振动小噪音低、漏磁少、对环境 的电磁干扰小; 2.3 整体结构紧凑,安装尺寸小,占用空间小; 2.4 技术条件符合国际标准IEC288-88和部颁标准JB5346-98等要求,其技术 性能达到当代国际同类产品的水平。 3. CKSC系列树脂干式铁芯串联电抗器执行标准 IEC289-88电抗器 GB/T1094.6-2011电抗器

产品英语说明书

spiral chute 1、 product description spiral chute is integrated spiral separator, spiral chute, shaker, centrifugal concentration machine characteristics of the equipment, mining, mineral processing is the best equipment, especially the seaside, riverside, sand beach, the stream of placer mining is more ideal. the product has the advantages of reasonable structure, simple installation, covers an area of small, simple operation, stable ore beneficiation, clear, large processing capacity, high efficiency enrichment ratio high, high recovery rate, reliable operation characteristics. have weight light, moisture-proof, rust-proof, corrosion resistance, of the feeding quantity and concentration, particle size, quality of volatility adaptability is strong, no noise. 2、 separation principle spiral chute is a membrane flow gravity separation equipment, the selection principle is the use of useful minerals and gangue in proportion, particle size, shape differences, in rotating inclined flow by gravity, centrifugal force, hydrodynamic pressure and friction force with different groove face, realize the useful minerals and gangue stratification, branch tape sorting. heavy, coarse granularity, fast sedimentation of particles gradually moved towards the spiral groove inner edge, the proportion of small, fine particle size, particle sedimentation slow gradually moved to the spiral groove edge, gradually banding, culminating in the spiral groove end by cutting ore tank is respectively connected out, to realize separation. 3、 application the sorting equipment for grain size 0.3--0.02 mm fine iron ore, titanium ore, chromite, pyrite, zircon, monazite, rutile , phosphorus ore, tungsten, tin, b mine of tantalum niobium ore with the difference of specific gravity, and other non-ferrous metals, rare metals and non-metallic mineral. the sorting process with a stable, easy to control, to allow changes to the mineral concentration range, high enrichment, high recovery rate, small occupation area, little water consumption, simple structure, no need of power, large processing quantity, simple installation, convenient operation, small investment, quick advantages. 4、the method of use the spiral chute is erected, calibrated vertical line, with metal or wood fixed in position, by the sand pump will ore to spiral top two inlet, adding supplemental water, mineral ore concentration regulation paddle, paddle down naturally from high swirl, in rotating inclined flow produces a kind of inertial centrifugal force, with ore proportion, particle size, shape differences, swirl through the action of gravity and centrifugal force, will be mine and sand separating, concentrate into the concentrate pipe connected with a hopper, tailings into tailing bucket a pipeline is connected to a sand pool, then the pump discharge, finished processing the whole process. 5、structure and technical parameter 6、installation spiral chute installation procedures and requirements: 1) first check the glass steel spiral slice quality (especially the work surface