文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站调试方案汇总

变电站调试方案汇总

变电站调试方案汇总
变电站调试方案汇总

XXXX)公司电气调试方案

目录

一、编制依据: (2)

二、编制说明: (2)

三、设备及人员配置 (2)

四、调试分项技术 (3)

五质量保证措施 (14)

六安全及环保措施 (14)

七电气试验数据统计及资料 (16)

、编制依据:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。

《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。

有关的电气计量表计检定规程。

电气设备的厂家技术文件资料。

工程项目的施工组织设计。

'、编制说明:

2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体

情况和需要届时再另行编制。

2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压

本调试方案即针对以上设备编制

三、设备及人员配置

1. 调试设备

调试人员1名

配合电工2名

四、调试分项技术

4.1.高压柜设备本体调试4.1.1电流互感器

★电流互感器的试验项目,包括下列内容:

1、测量绕组的绝缘电阻;

2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;

3、测量电流互感器的励磁特性曲线;

4、检查互感器引出线的极性;

5、检查互感器变比;

★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验;

★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常;

★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别;

★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别;

★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放

电、击穿现象;

4.1.2电压互感器

★电压互感器的试验项目,包括下列内容:

1、测量绕组的绝缘电阻;

2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;

3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻;

4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

5、检查互感器变比;

6、测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻;

★测量电压互感器一次绕组的直流电阻值与出厂值相比应无明显区别;

★测量电压互感器各绕组的变压比,与出厂值应无明显差别。检查互感器的接线组别应与设计图纸相符;

★测量铁芯夹紧螺栓的绝缘电阻;在作器身检查时,应对外露的或可接触到的铁芯夹紧螺栓进行测量。穿芯螺栓一端与铁芯连接者,测量时应将连接片断开,不能断开的可不进行测量。

★在绝缘电阻合格的前提下对电压互感器高压绕组施加工频交流电压,时间1mi n,试验过程应无闪络和放电现象;

★用万用表测量电压互感器一次侧高压限流熔丝管熔丝的直流电阻;

4.1.3真空断路器

★真空断路器的试验项目,包括下列内容:

1、测量绝缘电阻;

2、测量每相导电回路的电阻;

3、交流耐压试验;

4、测量断路器的分、合闸时间;

5、测量断路器主触头分、合闸的同期性;

6、测量断路器合闸时触头的弹跳时间;

7、测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;

8断路器操动机构的试验。

★由有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻值在常温下不应低于下表的规定

★电动闭合断路器,接入接触电阻测试仪,分别在断路器A相、B相、C相触头两端施加100A左右直流电流,分相测量断路器每相导电回路的接触电阻,测得值与出厂试验结果应无明显差别;

★在合闸状态下对断路器施加工频交流电压,在分闸状态下对断路器进行真空灭弧室断口检查,检查方法是在断口间施加工频交流电压,电压等级参考相关产品技术规定,加压持续时间一分钟,加压过程中不应发生贯穿性放电;

★用高压开关动特性测试仪对断路器主触头的分合闸时间和分合闸同期性进

行测量,测试结果应符合产品的技术条件,与出厂试验结果对比应无明显差别。

且断路器合闸过程中的的弹跳时间不应大于2ms

★用单臂电桥或数字万用表测量分、合闸线圈的直流电阻值,测得的值应与出厂值无明显差别;

★用500V低压摇表测量分、合闸线圈的绝缘电阻,其值应不低于10 M Q;

4.1.4开关特性试验

1. 当具有可调电源时,可在不同电压条件下,对断路器进行就地或远控操

作,每次操作断路器均应正确,可靠地动作,其联锁及闭锁装置回路的动作应符合产品及设计要求;当无可调电源时,只在额定电压下进行试验。

2. 直流电磁或弹簧机构的操动试验,应按下表2的规定进行;液压机构的操动试验,应按

下表的规定进行。

附装过流脱扣器的脱扣试验

注:对于延时动作的过流脱扣器,应按制造厂提供的脱扣电流与动作时延的关系曲线进行核对。另外,还应检查在预定时延终了前主回路电流降至返回值时,脱扣器不应动作。

4.1.5避雷器

★避雷器的试验包含以下内容:

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

KV变电所远动系统调试方案

10KV变配电所 电力远动系统调试方案 审批: 1 审核: 1 编制: 1 北京建筑工程有限公司

目录 第一章系统构成概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 (1) 1.3调试纪律: (2) 第二章远动调试条件 (2) 2.1高压微机保护部分远动调试要求 (2) 第三章远动调试内容 (5) 3.1调试内容 (5) 第四章远动调试时间 (5) 4.1低压柜整改时间 (5) 4.2远动调试时间 (6) 第五章施工计划及影响部位 (6) 5.1 影响范围 (6) 5.1 施工内容 (6) 第六章技术质量及安全措施 (15) 第七章文明施工管理措施 (15) 第八章应急预案 (16)

第一章系统构成概况 1.1工程概况 (1)10KV 变配电所电力远动主站是位于既有XX 电力调度中心;10KV 变配 电所电力远动主站的监控对象包含10KV 变配电所的高压微机保护、低压RTU 系统、柴油发电机系统及环网柜开关;10KV 变配电所电力远动主站是利用既有电力调度设备扩容,增加和改造部分设备;10KV 变配电所通过通信专业提供的通信通道连接到既有电力调度中心。 (2)10KV 变配电所电力远动系统调试主要是负责本工程所有设备系统调试管理及服务工作,组织协调各相关设备安装专业分包商、设备供应商进行配合调试,对远动调试的计划、内容、进度以及调试效果进行控制管理。 本工程电力远动系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,各系统调试过程等。 1.2系统调试组织机构图及岗位职责 1.2.2岗位职责 1.2.2.1调试指挥小组职责:

变电站调试方案

目录 一、编制依据: (2) 二、编制说明: (2) 三、设备及人员配置 (2) 四、调试分项技术 (3) 五质量保证措施 (14) 六安全及环保措施 (15) 七电气试验数据统计及资料 (16)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

35KV变电站调试方案

35KV变电站调试方案 (单个变电站) 批准: 审核: 编写: 贵溪市供电有限公司变电工区 2011.10.09

目录 一、工程概况________________________________________________________ 二、试验依据标准___________________________________________________ 三、主要试验工作量__________________________________________________ 四、调试工作准备____________________________________________________ 4、1调试的组织机构 ________________________________________________ 4、2调试的准备工作 ________________________________________________ 五、试验项目、方法和注意事项________________________________________ 5.1电力变压器项目__________________________________________________ 5.2真空断路器试验项目______________________________________________ 5.3互感器试验项目__________________________________________________ 5.4避雷器项目______________________________________________________ 六试验调试所用主要仪器_____________________________________________ 七安全注意事项_____________________________________________________ 八工作时间安排_____________________________________________________ 一、工程概况 35KV变电站电气一次设备预防性试验 二、试验依据标准 电力设备预防性试验规程中华人民共和国电力行业标准DL/T596—1996

六线电力监控系统施工方案

第一节、电力监控系统调试方案一、变电所综合自动化系统设备安装 变电所综合自动化系统设备的安装包括供电系统设备的微机综合保护测控单元安装、中央信号屏的安装、通讯处理装置的安装和所内通信网络的构建。 供电系统设备的微机综合保护测控单元在这些设备出厂前已由各厂家安装于设备柜体上,现场主要为网络线的敷设和设备的调试。自动化系统设备的安装与变电所的整体进度保持一致同步进行,并且在变电所作保护调试时作相应的配合工作,监视后台(中央信号屏)的数据与所作保护调试结果是否一致。 二、控制中心电力监控系统安装 上海市轨道交通6号线控制中心电力监控系统主要设备包括:工作站、服务器机柜、配电盘(箱)、打印机、UPS机柜及接口设备等。 1. 服务器机柜、配电盘(箱)、UPS机柜安装 服务器机柜、UPS机柜和配电盘固定于安装好的基础支架上,用紧固螺栓将盘底部与基础支架连接牢固。安装后,盘面应对齐、顺直。 机柜、配电盘应可靠接地。 2.工作站、打印机及相关接口设备的安装 调度员工作站,打印机等安装在调度大厅的设备依据施工图放在操作台柜内,台面上安放VDU设备(CRT、键盘和鼠标)。 三、供电车间复示系统 供电检修车间复示系统主要设备包括:工作站、打印机、UPS机柜及接口设备等。其安装方式与控制中心电力监控系统设备安装类同。 四、线缆敷设、接续 1. 变电所综合自动化系统 根据招标文件,变电所综合自动化局域网通信电缆主要采用多模软光缆。 2. 环网 变电站中央信号屏至通信机械室采用单模软光缆,由施工单位按照施工图全线敷设接线。由于车辆段及停车场为户外,采用的是户外光缆。

3. 控制中心电力监控系统 控制中心电力监控系统电缆包括设备用电源电缆、通信电缆(屏蔽双绞线)及光缆。通信电缆及光缆敷设于架空地板下预先安装好的金属线槽或管线内;电源电缆(带铠装)敷设于架空地板下(具体敷设方式根据设计图纸确定),穿墙及楼板采用镀锌钢管防护,在电缆竖井内敷设于电力专业安装的桥架内。 控制中心穿线工作宜在架空地板铺设之前完成。 4. 供电车间复示系统 供电检修车间电缆包括设备用电源电缆、网络线及传输通道光缆。传输通道光缆敷设于通道电缆支架、供电车间桥架内;电源电缆穿镀锌钢管敷设;网络线敷设于金属管线内。 第二节、系统测试 1. 变电所综合自动化系统 1.1 配合变电所继电保护调试 继电保护调试是变电所整组传动试验的重要内容,保护装置地址的分配,保护定值的输入和修改、保护软压板的投切,软件连锁、闭锁以及特殊保护功能的投入(如低压柜备自投允许)都与自动化系统密切相关,需变电所综合自动化系统的配合才能顺利完成。 以上功能是通过变电所自动化通信网络来实现的,因此变电所继电保护试验宜与变电所综合自动化系统调试同期进行。 1.2 变电所综合自动化子系统调试 上海市轨道交通6号线工程变电所自动化系统采用分散、分层、分布式系统结构。系统分三层布置:站级管理层,网络通信层,间隔设备层。站级管理层为设置在中央信号屏内的主监控单元(通信控制器);间隔设备层包括安装于各开关柜内的各种保护测控一体化设备,间隔设备层构成变电所自动化子系统;网络通信层即为变电所自动化通信网络。 变电所自动化子系统包括:35kV子系统、低压400V子系统、配电变压器温控仪(硬接线)、所用配电屏监测单元、整流变压器温控仪(硬接线)、直流1500V子系统、轨电位限制装置(硬接线)及接触网隔离开关(硬接线)等。 自动化子系统调试主要内容为各子系统与主控单元间的通信功能(包括规约处理功能)测试。因变电所设备类型较多,各子系统厂家规约又不尽相同,所以子系统的调试是电力监控系统调试的关键环节。

变电站调试方案汇总

目录 一、编制依据: (1) 二、编制说明: (1) 三、设备及人员配置 (1) 四、调试分项技术 (2) 五质量保证措施 (13) 六安全及环保措施 (13) 七电气试验数据统计及资料 (14)

一、编制依据: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2010。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 二、编制说明: 2.1本方案针对XXXXX项目电气工程的安装、调整和试验而编制,施工过程中某些工作将需要生产厂家提供资料或配合的电气调整试验及投电、保运方案视具体情况和需要届时再另行编制。 2.2本工程内容:XXXX变电所一座,共计高压开关柜及其配套设施61台,4台规格型号为SGB10-2500/10的干式变压器及一台型号为SGB10-630/10的干式变压器。 本调试方案即针对以上设备编制。 三、设备及人员配置 1.调试设备

2.人员配置 调试人员1名 配合电工2名 四、调试分项技术 4.1.高压柜设备本体调试

4.1.1电流互感器 ★电流互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电流互感器的励磁特性曲线; 4、检查互感器引出线的极性; 5、检查互感器变比; ★用电流互感器变比测试仪对电流互感器的变比和极性进行校验; ★在电流互感器一次侧施加电流,检查二次电流回路的完整性和柜上各表计的显示是否正常; ★若继电保护对电流互感器的励磁特性有要求时,应对互感器的励磁特性进行校验,同型式互感器相互比较,结果应无明显差别; ★测量电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,测试结果与出厂值相比应无明显差别; ★对电流互感器进行绕组连同套管对外壳的交流耐压试验,耐压过程中应无放电、击穿现象; 4.1.2电压互感器 ★电压互感器的试验项目,包括下列内容: 1、测量绕组的绝缘电阻; 2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验; 3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻; 4、检查互感器的三相接线组别和单相互感器引出线的极性;

变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T 995-2006; 《微机变压器保护装置通用技术条件》DL/T 770—2012; 《继电保护微机型试验装置技术条件》DL/T 624-2010 ; 《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 等. 4、企业标准及相关文件 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 调试各专业《作业指导书》; 设计图纸; 产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。

变电站自动化系统调试方案

变电站监控系统调试方案 批准: 审核: 编制: 正泰电气股份有限公司 海南矿业110kV铁矿变电站工程 2014年7月13日

目录 1. 工程概况及适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 5. 作业方法 (3) 6. 安健环控制措施 (7) 7. 质量控制措施及检验标准 (8)

1. 工程概况及适用范围 本作业指导书适应于变电工程监控系统调试作业。 2. 编写依据

3. 作业流程 3.1 作业(工序)流程图 4. 作业准备

5. 作业方法 5.1开始 5.1.1检查屏柜安装完毕,符合试验条件。 5.1.2检查工作票完善,工作安全措施完善,二次措施单编写内因符合作业安全标准。 5.1.3试验人员符合要求,熟悉相关资料和技术要求。 5.2通电前检查: 5.2.1核对各屏柜配置的连片、压板、端子号、回路标注等,必须符合图纸要求。 5.2.2核对保护装置的硬件配置、标注及接线等,必须符合图纸要求。 5.2.3保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量应良好,所有芯片应插紧,型号正确, 芯片放置位置正确。 5.2.4检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象,并检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观是否良好。 5.2.5检查试验设备是否符合要求,试验设备是否完好。 5,2,6检查回路接线是否正确。 5.2.7检查保护装置电压是否与实际接入电压相符。 5.2.8检查保护装置所配模块与实际配置的PT、CT相符合。

5.2.9保护屏接地是否符合要求。 5.3绝缘检查 5.3.1分组回路绝缘检查:将装置CPU插件拔出,在屏柜端子排处分别短接交流电压回路,交流电流回路、操作回路、信号回路端子;用1000V兆欧表轮流测量以上各组短接端子间及各组对地绝缘。其阻值应大于10MΩ。 5.3.2整组回路绝缘检查:将各分组回路短接,用1000V兆欧表测量整组回路对地绝缘。其阻值应大于1MΩ。 5.4通电检查 5.4.1核对屏柜元件配置是否与设计图纸和技术规范相符。 5.4.2检查保护装置版本信息经厂家确认满足设计要求。 5.4.3按键检查:检查装置各按键,操作正常。 5.4.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.4.5打印机与保护装置的联机试验:进行本项试验之前,打印机应进行通电自检。 5.5单机校验 5.5.1零漂检查 进行零漂检查时,应对电压端子短接,电流回路断开防止感应引起误差,应在装置上电10min以后,零漂值要求在一段时间(几分钟)内保持在规定范围内;电流回路零漂在-0.05~+0.05A范围内(额定值为5A),电压回路在0.05V以内。 5.5.2通道采样及线性度检查 在各模拟量通道分别按规范加量,装置采样应正确,同时加入三相对称电流、三相对称电压,查看装置采样,检查电流、电压相角正常。功率显示正确。 5.5.3 时钟的整定与核对检查:调整时间,装置正常,GPS对时已完善,核对各装置时间显示一致,并与后台计算机显示相符。 5.5.4装置自检正确,无异常报警信号。 5.5.5遥信输入检查:短接开关量输入正电源和各开关量输入端子,对照图纸和说明书,核对开关量名称,装置显示屏显示各开关量名称与实际一致。 5.5.6遥控、遥调接点检查:在监控装置模拟遥控、遥调信号,用万用表测量各输出接点正确。 5.5.7监控系统同期功能检查:分别按检同期、检无压和不检方式进行模拟调试,在检同期方式下输入母线电压和线路电压,分别改变两电压间的相角、幅值、频率使之

变电所安装调试方案报告

机电安装调试方案 电气系统 (1)变配电所设备调试 1)工作范围 变配电所的高压配电柜、电力变压器、低压配电柜、计量柜、母联柜及电力电缆。 2)调试内容 a.变配电所内的继电保护调试工作,耐压试验和电流整定。 b.静电电容器的投入和切除试验。 c.输出回路的电流整定调试。 d.失压欠压保护、过压保护、过流保护、过载保护等调试。 e.空载和负载调试、试运行 f.在部分负载(场馆照明,舞台灯光等)的情况下,进行对供电设备谐波分量的测定和危害分析,制定相应整改措施。 3)调试条件 a.检查变配电所内的设备已结束,无其它专业在施工,建筑结构已经封闭,装修工作已结束,才可进行调试工作。 b.根据当地供电部门提供的继电保护整定数据,进行进线柜数据整定。

c.各项配套项目施工结束。 4)调试方案 a.检查柜排列、安装顺序 必须按照设计图纸进行开关柜的排列,不随意改动。因为柜内、柜顶母线排已排列好,而且还安排好柴油发电机应急电源进线开关同市电联络开关的机械联锁。 b.开关保护性能调试 按照设计所列整定电流值对开关长延时保护、短延时保护、瞬动保护和接地故障保护进行调试。核对每一个开关的整定开关是否已按图纸整定好。今后若遇到负载有变动,届时对变动开关作局部调试。 c.开关失压脱扣调试 按照设计所列具有失压脱扣器的开关进行调试。调试时,使用通电使开关能合闸,失电时开关自动跳闸。 d.开关收到讯号自动跳闸调试 按照设计所列某些回路开关在收到火灾消防讯号时能自动跳闸以切断电源。调试时可在该开关分励脱扣回路中用2.5mm2绝缘铜导线将输入节点短接以观察开关是否自动跳闸。 e.两台变压器两段分段母线开关联锁调试 二台变压器有二个进线主开关,二段母线有一个母联开关,这三个开关设有机械联锁和电气联锁以避免二台变压器并联运行。调试时,对机械连锁使用三锁二匙,即把两把钥匙插如相应的开关,该开关应能合闸,而另一个开关则不能合闸。

智能变电站调试方案

长征220kV变电站新建工程电气调试方案 编写: 校对: 审核: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司试验中心 2012年12月

长征220kV变电站新建工程电气系统调试方案 1 概述 长征220kV变电站位于兴义市威舍镇发哈村,距威舍镇中心直线距离4km,公路距离约8km,距212省道约90m。 电压等级为220kV/110kV/10.5kV:主变最终容量为3X180MVA,本期建设1X180MVA,220kV终期出线6回,本期建设4回;110kV终期出线14回,本期建设5回;10kV不出线,仅作为无功补偿和站用变用;10kV无功补偿装置最终容量为12X7500kvar,本期建设4X7500kvar。 所有电气设备安装结束后按GB50150-2006《电气设备交接试验标准》进行单体试验。特殊试验在行业要求适用范围内按业主要求进行。分部试运指从单体试验结束,经验收合格后至整套启动过程中所进行的控制、保护和测量功能试验。整组启动指完成对整个工程的各种参数的测试和使之处于安全、高效、可靠的运行状态。 2、工作准备 2.1 建立调试班组:组建一个有效、精干和确有技术保障的调试班组,包括高压、继保和仪表三个作业小组以及技术人员若干名,具体人数视设备的类型、数量和工期而定。以下是本公司调试骨干人员资料。

2.1.1调试主要负责人必须具有调试过多个变电站的调试经验,熟悉变电站的调试过程及技术标准,小组负责人也应具有一定的调试经验,能在主要负责人和技术员的指导下进行作业;一般工作人员也应了解电气一、二次设备的基本知识。 2.1.2工作前全体作业人员应对变电站设计图、设计说明书及作业指导书进行学习,使每个作业人员明确各项目的作业程序、分工及具体工作内容。 2.1.3参加调试的人员应通过安全规程的考试,具备一定的安全作业知识。2.1.4熟悉设计图及施工现场的环境,对设备的性能及操作相当了解;试验负责人员要有高度的责任心和相关资格,能独立带领试验人员进行对各项目的调试。 2.2 制定工作技术措施 2.2.1 编制调试作业指导书 2.2.2 作业指导书交底 2.2.3 调试作业必须做好安全围栏、警示标志,认真仔细检查试验接线,防止接线错误或误操作引起设备、人身安全事故。 2.3试验仪器:

110kV变电站新建工程调试方案

成都地铁4#线110kV变电站工程 调试方案 批准: 审核: 编写: 中国水利水电第七工程局有限公司

安装分局电气试验室 206年7月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《工程建设标准强制性条文》; 1.8、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》; 1.9、设备清册和材料清单; 1.10、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.11、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.12、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.13、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.14、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。 110kV变电站二次系统由北京四方继保自动化股份有限公司生产,站内二次设备由微机监控系统、继电保护装置、直流系统及电能计量系统

10KV变电所电气调试方案

电气系统调试施工方案 编制: 审核: 批准: 质量: 安全: 目录 1、编制说明 2、编制依据 3、工程概况

4、调试工作的程序 5、调试工作的工艺及技术要求 6、保护继电器的校验 7、常用继电器的一般校验项目及方法 8、10KV盘柜部线的检查和对外联络线的校验 9、一、二次母线的耐压试验 10、调试工作计划 11、安全防护措施 12、质量保证措施 13、主要设备 一、编制说明 根据提供的图纸资料、10KV进线电源设计为两路进线,一路进线电源由业主提供,一路进线电源为缓建。由10KV高压开关柜分别供给八台变压器组成一个互为备用的低压系统。本方案针对10KV系统、0.4KV系统和现场电机的调试进行编制。 二、编制依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》 《电气安装工程施工验收规》 《保护继电器的效验》 电气设备的厂家技术文件资料 有关的电气试验、运行安全操作规程 三、工程概况 1、系统的运行方式 10KV1路进线由外线10KV供电所系统供给。10KV馈线供全厂的各分配电室,共 25 台高压开关柜, 2 套10KV电容器柜。10KV为单回路供电,由八台变压器构成的的低压0.4KV的低压系统互为备用。 2、主要设备实物工作量 3、技术参数 继电保护整定值,有特殊要求的设备技术参数(有现场技术文件确定)调试执行标准为国标GB 50150-2006 电气设备交接试验标准 现将10KV变压器、10KV高压开关柜、0.4KV低压配电控制柜、10KV高压电机、10KV 高压电缆试验标准分类如下 四、调试工作的程序,按以下步骤进行

110kV变电站电气设备安装及调试施工方案

XXXX工程电气设备安装及调试项目 审核: 校核: 编制: XXX工程有限公司 二?一七年七月二十七日 目录

第一章工程概况 (1) 1.1工程名称 (1) 1.2工程内容 (1) 第二章施工准备 (2) 2.1临时设施 (2) 2.2劳动力安排: (2) 2.3技术准备 (2) 2.4主要施工器具 (3) 2.5施工顺序 (5) 第三章所有电气设备安装的具体措施 (7) 3.1110kV主变器安装方案 (7) 3.2110kV GI配电装置安装 (14) 3.2.1施工工序和施工方法 (14) 3.2.2施工准备 (14) 323基础检查 (15) 3.2.4GISS备临时就位 (16) 3.2.5主母线安装 (17)

3.2.6分支母线连接 (18) 3.2.7电压互感器连接 (18) 3.2.8施工用具 (19) 3.2.9注意事项 (19) 3.3开关柜安装(35kV开关柜,400V电压配电柜,继保通信装置,监控装置等) (20) 3.3.1施工准备 (20) 3.3.2 安装 (21) 3.3.3安全注意事项 (24) 3.4 SVG系统安装 (24) 3.4.1适用范围 (24) 3.4.2施工准备 (24) 3.4.3成品保护 (25) 3.4.4工艺流程 (26) 3.4.5施工用具 (28) 346注意事项 (28) 3.5隔离开关安装方案 (29) 3.5.1施工准备 (29)

3.5.2成品保护 (30) 3.5.3开箱检验 (30) 3.5.4隔离开关安装与调整 (31) 3.5.5使用工具 (32) 3.5.6安全注意事项 (32) 3.6站用变压器,接地变压器安装 (33) 3.6.1准备工作 (33) 3.6.2 安装 (34) 3.6.3安全注意事项 (34) 3.7全站电缆 (35) 3.8设备调试 (36) 第四章工期目标和施工进度控制 (37) 4.1工期目标 (37) 第五章安全、质量措施 (38) 5.1安全措施 (39) 5.2质量措施 (40) 5.3质量程序及检验项目 (41)

相关文档