湖滨东路站水泥罐安装方案

1 编制依据及说明

1.1 编制依据

(1)水泥机械设备安装工程施工及验收规范JCJ03-90

(2)建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012

(3)《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

1.2 编制范围

本方案适用于厦门市轨道交通3号线厦门火车站(含)~体育中心站(不含)区段搅拌桩、端头加固和抽条加固旋喷桩施工过程散装水泥储藏。

1.3 编制说明

根据现场施工所用水泥量的需求,选择2个80吨位的水泥罐,规格为φ2800×9050mm(高)。

2 工程概况

2.1 工程概况

湖滨东路站位于湖滨东路与湖滨南路交界处,为1号线与3号线的换乘车站,3号线车站沿湖滨东路敷设,呈南北走向,起点里程为右DK2+921.979,终点里程为DK3+202.779,车站全长280.8m。湖滨东路道路红线宽度40米,双向6车道。3号线车站为地下三层岛式车站,与1号线车站实行通道换乘。车站东侧为福联大饭店、金领广场、源昌新天地、湖光社区住宅;西侧为清雅源茗茶、湖滨四里住宅楼、新洋石油化工公司,湖滨加油站。

水泥罐安装位置

图2-1 湖滨东路站周边环境航拍图

2.2 工程地质

厦门岛处于“闽东燕山断坳带”,区段内沿线基岩埋藏于第四系地层之下,主要为燕山晚期侵入岩-中粗粒花岗岩,另外局部路段有后期侵入的辉绿岩岩脉。由上至下主要分布有:第四系全新层(Q4)、第四系上更新统(Q3)、第四系坡积层(Qdl)、第四系残积层(Qel)、基岩风化层。

图2-1 湖滨东路站地质纵断面

1、工程地质

水泥罐拟安装场区土层主要为杂填土、素填土层,底部为粉质粘土、淤泥、砂层、残积砂质粘性土:

2、场地类别

1)利用轨道交通3号线详勘阶段此站钻孔剪切波速测试资料,根据《铁路工程抗震设计规范》(GBJ50111-2006,2009年版)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)划分场地土类型及场地类别,场地土类型为软弱土~岩石,综合判定场地土类型为III类。

2)根据现场勘查和对各土层特性分析,水泥罐安装在车站中央处,方便两边搅拌桩和旋喷桩水泥使用,该处地基为素填土层,地面施做50cmC20钢筋混凝土基础。

表2-1 各土层参数表

2.3 周边环境

湖滨东路站位于湖滨东路与湖滨南路交界处,为1号线与3号线的换乘站,3号线车站沿湖滨东路敷设,呈南北走向。湖滨东路道路红线宽40m,双向6车道。3号线车站为地下三层岛式站台车站,与1号线车站实行通道换乘。车站东侧为福联大饭店、金领广场、源昌新天地、湖光社区住宅;西侧为清雅源茗茶、湖滨四里住宅楼、新洋石油化工公司,湖滨加油站。

表2-2 湖滨东路站周边建筑物统计表

序号建筑名称结构类型基础类型层数位置备注

1 福联大饭店框架结构深基础19 位于车站东侧,距离1号出入口外墙1.82m

2 金领广场裙楼框架结构深基础1

3 位于车站东侧,距离2号风道外墙3.5m

3 金领广场C座(新概

念火锅)

框架结构深基础 4

位于车站东侧,距离1号

疏散口结构外墙4.98m

4 源昌新天地裙楼框架结构人工挖孔

36

位于车站东侧,距离2号

出入口结构外墙12.72m

5 湖光社区住宅1幢砖混结构7 位于车站东侧,距离主体结构外墙13.80m

6 湖光社区住宅2幢砖混结构

7 位于车站东侧,距离主体结构外墙24.88m

7 清雅源茗茶框架结构 6 位于车站西侧,距离4号出入口外墙2.2m

8 清雅源茗茶裙楼框架结构 2 位于车站西侧,距离主体结构外墙22.62m,距离4号出入口5.97m

9 湖滨四里住宅楼1幢砖混结构 6 位于车站西侧,距离5号出入口外墙3.51m

10 湖滨四里住宅楼2幢砖混结构 6 位于车站西侧,距离主体结构外墙13.05m

11 湖滨四里住宅楼3幢砖混结构7 位于车站西侧,距离主体结构外墙13.50m

12 新洋石油化工经销

公司1

砖混结构 6

位于车站西侧,距离主体

结构外墙13.97m

13 新洋石油化工经销

公司2

砖混结构 6

位于基坑西侧,距离主体

结构外墙13.41m,距离5

号出入口4.8m

14 厦门湖滨加油站位于车站西侧,距离主体结构线13.68m

3、施工方案

3.1 基础施工

水泥罐基础为3450*3450*1500mm(长*宽*深)C25钢筋混凝土基础,上下层钢筋网片采用φ

8@200*200钢筋网,基础顶面预埋500*500mm*20mm(长*宽*厚)钢板,水泥管支腿与预埋钢板焊接,四周加焊100*100mm三角肋板。见图4-1水泥罐基础平面图。(如后续安装的水泥罐基础必须增加四根φ1000mm旋挖桩基。)

(1)基础开挖

基础开挖前按照技术人员放样点位用白灰线洒出开挖轮廓线,开挖平面尺寸为3450×3450mm,深度为1.5m,开挖采用机械破除混凝土路面,人工配合风镐,开挖到底后清理干净基底虚渣,将基底夯实,浇筑10cm厚C15混凝土垫层。

(2)待混凝土垫层硬化后,开始绑扎水泥罐基础钢筋,钢筋型号、间距、布置形式详见下图。钢筋绑扎完成后,报现场监理检查验收,验收合格后进入下道工序施工。

图3-1 水泥罐基础平面图

(2)预埋件安装

预埋件钢板采用500×500mm,t=20mm厚钢板,锚固钢筋采用4根φ20圆钢,长60cm,锚固钢筋与预埋钢板焊接牢固。基础混凝土顶面高出原地面10cm,防止地表水侵泡基础,基础地面浇筑10cmC15混凝土垫层。浇筑混凝土前先放上下层钢筋网片,再放预埋钢板,预埋钢板四周采用φ20钢筋支撑加固,混凝土浇筑捣固过程中严禁碰撞预埋钢板位置,混凝土浇筑完后对预埋钢板平面位置和高程进行校核,防止混凝土浇筑过程中预埋钢板移位,安装平面尺寸控制在±2cm,高程控制在±1cm。

水泥罐基础方案

水泥罐基础方案 一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2011);《建筑结构荷载规范》 (GB 50009-2012);《混凝土结构设计规范》 (GB 50010-2010);广东省《建筑地基基础设计规范》 (DBJ 15-31-2003 );中信红树湾三期场地岩土工程详细勘察报告;参《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 水泥罐厂家提供资料 二、工程概况 中信湾三期项目位于前山河西岸、前山大桥南侧。拟建建筑物主要为1栋超高层建筑物,5栋32层高层建筑物,其余为3层别墅及1栋3层幼儿园。 其中17栋、18栋、19栋、20栋及地下室的砌体及装修工程,拟在现场设两个砂浆集中搅拌站,具体位置见详施工现场平面布置图。 每个搅拌站内设一个80T的散装水泥罐,按厂家提供的尺寸定位图设计基础图。 三、基础设计 查阅地质勘察报告,17栋外的水泥罐可参ZK70,幼儿园外的水泥罐处无地质资料 (为小区道路或绿化区内,离勘探孔较远) 。 基础设计数据按ZK70 取用,地表以下5米以内均为砾砂回填区,标贯击数为8。地质勘察资料中各土层特性指标建议值如下表 ZK70 柱状表中显示,无淤泥质粘土,但结合整个场地地质特点,验算时按有软弱下卧 层考虑。

各地层工程特性指标建议值 注:1)当基础砌置于不同地层之上或下卧层性质变化较大时,应考虑不均匀沉降对上部结构的影响。 2)抗剪强度为直接快剪指标 水泥罐定位时,已现场查看,尽量避开回填区。在开挖基础时,若发现地质松软或有 垃圾等杂物时要求换填石粉,并用机械分层夯实,每层厚度不大于400伽。 基础 结合本公司万科魅力之城的成功经验,及厂家提供的相关数据,水泥罐顶离地面高度为15米,拟采用天然地基,基础尺寸为5米*5米。 基础具体方案,详后附图。 防雷接地 连接接地装置,应该注意以下事项: 1、基础中应埋入人工接地极,用4根①14钢筋打入基础下方地基内不小于3米; 2、水泥罐体与基础预留的接地钢筋,双面焊接不小于100伽,单面焊接时不小于200 mm; 3、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆; 4、接地装置应由专人安装,因为接地电阻率视时间和当地条件的不同有很大变化,而且测定电阻时要

混凝土搅拌站及水泥罐施工方案

混凝土搅拌站及水泥罐施工方案 编制: 审核: 审批: 龙口花园项目部

混凝土搅拌站及水泥罐施工方案 一、混凝土搅拌站及散装水泥罐现场布置: 龙口花园1?4#、6#、7#住宅楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,六栋楼均为地上九层,无地下室,建筑高度26.55m。根据施工要求在现场配置混凝土搅拌站及散装水泥罐。根据场地安排将其设在3#楼南面。设地泵一台,搅拌设备两套,装载机一台。结构施工时通过混凝土泵管将混凝土泵送至六栋楼各施工层。具体见施工现场平面布置图。 二、搅拌站机械配置: 三、基础施工: 1、施工顺序; 水泥罐:放线定位T散装水泥罐基坑开挖T垫层混凝土浇筑T支 模T钢筋绑扎(安放钢板预埋件)T基础混凝土浇筑养护T安装就位混凝土配料机料斗坑:放线定位T混凝土配料机料斗基坑开挖T 垫层混凝土浇筑T砖砌体T机械安装就位 搅拌机基础及水池:平整场地T基础砌体砌筑T水池内抹灰T机 械安装就位

另外还有养护池、配电室、及挡土墙的施工。具体做法见附图 2、水泥罐施工要点 2.1放线定位:按建筑轴线控制网定出基础中心点和边线,土方开挖前洒灰线定位,浇筑混凝土前复核基础位置。 2.2基坑开挖: 采用挖机开挖,人工清底。开挖基坑时预留基础施工工作面,平整基底后做100厚C15混凝土垫层。 2.3地基处理: 本工程地质勘察报告基础持力层为第三层粉砂质粘土层,地基承载力特征值为190KPa,远大于水泥罐地基承载力要求,故不需进行地基处理。 2.4支模:水泥罐基坑开挖后先支模再绑扎钢筋。支模采用多层板作面层、杉木枋材作背楞,钢管扣件支撑。 2.5基础钢筋绑扎: 钢筋进场经复验合格后,现场进行加工及绑扎。每1m加一个①25钢筋制作的马凳来支撑上网片钢筋,钢筋要绑扎牢固,位置准确。 2.6确定预埋件位置 水泥罐预埋件根据罐支腿尺寸进行定位,每个支腿采用4根1m

水泥灌安装方案

目录 1 工程概况 (1) 2 施工工艺流程 (2) 3 施工方法 (3) 3.1 基础换填 (3) 3.2 基础承台施工 (3) 3.3 风缆的设置 (4) 3.4 水泥罐安装前维修保养 (4) 3.5 水泥罐吊装 (4) 3.6水泥罐防风、防雷 (7) 3.7 水泥罐沉降位移观测 (7) 4 施工主要机械设备及人员配置 (7) 5 施工进度计划 (8) 6 质量保证措施 (8) 7 安全保证措施 (8) 附录1 水泥罐荷载计算 (1) 附录2 防风缆型号及地牛选用计算 (1)

水泥罐安装方案 1 工程概况 为满足地下空间三轴搅拌桩现场施工需要,现拟在地下空间施工区域内安装1座水泥储料罐,详细位置见平面布置图。水泥罐空罐重量为10t,最大装载量为75t,罐身高14.5m,支腿高 3.5m,直径3m。安装区域所处原状土为真空预压后的淤泥层,其承载力可达80kPa(详细资料见灵山岛地址勘探报告),现拟将基础底部2m深地基换填为块石材料,经挖掘机机压实处理后,换填地基可承受150kPa压载作用,在其上做0.8m厚基础承台。布置如图1所示。 图1-1 水泥罐布置位置

图1-2 水泥罐布置图 单位:m 2 施工工艺流程 图2-1 水泥罐施工工艺流程图

3 施工方法 3.1 基础换填 施工现场地质为80kpa 真空预压后的淤泥层。 为了保证水泥罐的安全使用要求,需对施工场地进行换填,主要将基础底部2m 范围内地基换填块石,换填完成后用挖掘机作表面整平处理。 3.2 基础承台施工 基础承台采用钢筋混凝土结构扩大基础,基础尺寸为4m×4m ,高0.8m ,使用C30混凝土浇筑。 图3.2-1 承台基础钢筋布置图 承台基础钢筋布置如图4所示,采用Φ20@200mm 双向钢筋网架结构,保护层厚度为25mm ,在水泥罐支撑脚位置设置60cm×60cm×1cm 厚预埋钢板。 水泥罐脚与基础预埋钢板采用烧焊(满焊)连接,焊缝高度与钢板厚度相同,锚筋采用4Φ20钢筋,焊条采用E502型焊条,预埋件做法详见图5。 图3.2-2 承台基础钢板连接图

水泥罐安装方案

散装水泥罐安装(拆卸)方案 兰州新区职教园区省级统建三校一区景观系统工程项目部 2017年7月30日 一、编制依据 二、工程概况三、水泥罐选型及位置确定四、水泥罐施工技术要求

五、水泥罐承台施工及部署 . 六、水泥罐安装部署 七、安全注意事项 八、水泥罐基础设计 、编制依据 二、工程概况 黎阳小区 3、4#楼位于五开南路地段; 总建筑面积 38106.74m2, 其中地下室建 筑面积 2808.10m2, 商铺建筑面积 5348.12m2 ,2 栋塔楼,采用混凝土剪力墙结 构形式,基础采用人工挖孔灌注桩。 三、水泥罐选型及位置确定 水泥罐选型及位置确定 根据施工现场条件及周围环境情况,该工程采用预拌干粉水泥砂,现场加水拌制 施工。为满足本工程施工需要,拟安装一个容量为 100T 水泥罐。水泥罐位置为 基坑东区空地。水泥罐的定位只能在距 3#、4#楼的前侧面 8m 。 四、水泥罐施工技术要求 1、本地基为二次浇筑而成,螺栓距离尺寸必须保持准确。 光滑,水平一致。 3、地脚板和地脚螺丝在浇筑混凝土前先预埋, 在同一水平面上。 4、浇筑混凝土两周后可安装水泥罐。 5、直脚型水泥仓地基 两脚中线为 2050mm 。 6、钢混凝土标号 C20,底面配钢筋①20,全部用二级钢。 7、做两组防雷、接 地电阻值小于4Q,用1mm 的镀锌板立埋于基础旁边,用镀锌扁 铁连接基础与 罐体。 五、水泥罐承台施工及部署 1、 建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 2 、 建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3 、 **地区新社区项目工程地质勘察报告》 2、本地基平面必须 保证四只脚

水泥罐基础施工方案

水泥罐基础施工方案 1、工程概况 本工程为绥棱县群众文化艺术馆,建筑面积18702平方米,总混凝土量约为11000立方米,约用水泥量5000吨,为了保证施工进度的需要,现场设置2个80吨水泥罐,为了保证水泥罐基础的质量,避免不均匀沉降等因素引起的安全事故的发生,特编制此方案(水泥罐基础图见附页)。 2、作业条件 2.1 基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。 2.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。 2.3 在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。 2.4埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。 3、混凝土的浇注: 3.1混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或留槽。 3.2混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。 3.3 用插入式振捣器应快插慢拔,插点应均匀排列,逐点移动顺序进行,不得遗漏,做到振捣密实,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时,应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。

3.4 浇筑混凝土时,应经常注意观察模板、支架螺栓、预埋件有无走动情况,当发现有变形或位移时,应立即停止浇筑,并及时修整和加固模板,完全处理好后,再继续浇注混凝土。 3.5 混凝土振捣密实后,表面应用木杠刮平,木抹子搓平。 3.6 混凝土的养护:混凝土浇筑搓平后,应在12h左右加以覆盖和洒水,浇水的次数应能保持混凝土有足够的湿润状态。养护期一般不少于7昼夜。 4、质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 混凝土所用的水泥、骨料、水、外加剂等,必须符合施工规范和有关标准的规定。 4.1.2 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护必须符合施工规范的规定。 4.1.3 评定混凝土强度的试块必须按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。 4.2 基本项目: 4.2.1 混凝土应振捣密实。蜂窝面积一处不大于400cm2,累计不大于800cm2,无孔洞。 4.2.2 无缝隙无夹渣层。 4.2.3 基础表面有坡度时,坡度应正确,无倒坡现象。 5、成品保护:

水泥罐安装施工技术(知识资料)

技术交底记录 银川兵沟黄河公路大桥及连接线工程第 1 页共 6 页工程名称银川兵沟黄河公路大桥及 连接线工程A1合同段 交底编号YCA1-LJ- 交底单位 中铁二十二局集团有 限公司A1合同段项目 经理部 交底项目 水泥罐安装施工技术交 底 接底单位交底人 交底日期 交底内容 交底内容: 一、工程概况 概况:水泥罐6个,φ3000*11800mm,可容纳100t水泥,采用35t吊车吊装。 二、施工具体步骤 1、水泥罐基础采用挖掘机开挖,距离基底30cm采用人工开挖,待人工开挖至设计基底后,人工队基底进行夯实。 2、带基底夯实后,浇筑C30混凝土。 3、浇筑基础顶面时,按设计位置安装预埋件。 4、待基础混凝土强度达到100%设计强度后,安装水泥罐体。

5、水泥罐采用吊机安装,罐体四腿与预埋件采用焊接。 三、技术要求 1、测量人员严格按照图纸进行放样,确保罐体中心位置与图纸相符。 2、吊装时安装测量放样的平面位置及高程进行吊装。 3、罐体基础浇筑混凝土时要振捣密实。 4、电焊工在焊接罐体基础与预埋件时必须要求满焊。 四、安全要求 1、吊车司机及起重人员必须持有特种设备作业人员操作证。 2、罐体吊装安装前,指挥人员、安全员、起吊司机、挂钩人员、安装人员必须认真检查钢丝绳、吊环是否完整有效,所有人员密切配合,做到稳起稳落、稳就位,防止大幅度摆动碰到其他物体。 3、罐体起吊装前,作业平台架不得放任何物体。 4、罐体起吊前调整好重心,起吊时用卡环和安全钩,不得斜吊。 5、罐体安装时从一侧向另一侧一次安装,罐体未就位固定不得摘钩。 6、罐体有操作平台,上下爬梯、防护栏杆,如有损坏,及时修补完整。

水泥罐基础方案

.. . .. . . 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基础设计 (3) 一)、基础 (3) 二)、防雷接地 (4) 四、土方开挖、基础施工 (5) 五、基础计算书 (6) 一)、荷载计算 (6) 二)、基础验算 (7) 三)、基础配筋验算 (11) S. . . . . ..

水泥罐基础方案 一、编制依据 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011); 《建筑结构荷载规》(GB 50009-2012); 《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010); 省《建筑地基基础设计规》(DBJ 15-31-2003); XXXXXXX场地岩土工程详细勘察报告; 参《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 水泥罐厂家提供资料 二、工程概况 拟建XXXXXXX工程场地位于市金湾区红旗镇红旗中学北面,场地南侧为白藤二路,西侧为“美景新村”住宅小区。三期工程场地围共布置建筑物14栋,分为A、B区。A区拟建6栋7F建筑(22-27栋)和4栋17F建筑(36-39栋),B区拟建4栋33F建筑(50-53栋)。 其中基坑支护工程采用钻孔灌注桩(支护桩)、双管旋喷桩、水泥土搅拌桩、冠梁及支撑、喷砼护面等支护方式。双管旋喷桩、水泥土搅拌桩加固材料为pc32.5、pc42.5硅酸盐水泥,拟在现场设5-6个水泥灰罐安放场地,确保覆盖全场周围,具体位置见详施工现场平面布置图。 每个安放场地设1个50-60T的散装水泥罐,水泥罐四角部位长宽为 2.7M*2.7M,高约8.2m,按厂家提供的尺寸定位图设计基础图。

三、基础设计 查阅地质勘察报告,水泥灰罐选址所参考的勘探孔为ZK2、ZK19、ZK38、ZK67、ZK89,地表以下有层厚5.8~7.9m的人工填土,因场地开挖平整,后测取填土平均值为4.8m。 地质勘察资料中各土层特性指标建议值如下表 根据详勘报告柱状表中显示,填土下为淤泥,但结合整个场地地质特点,验算时需按有软弱下卧层考虑。 注 的影响。 2)抗剪强度为直接快剪指标 水泥罐定位时,已现场查看,尽量避开回填区。在开挖基础时,若发现地质松软或有垃圾等杂物时要求换填石粉,并用机械分层夯实,每层厚度不大于400㎜。 一)、基础 结合本公司以往项目的成功经验,及厂家提供的相关数据,水泥罐顶离地面高度为8.2米,拟采用筏板基础,基础尺寸为4米x 4米,基础布置拟采用2排

水泥罐施工方案

广西九洲国际工程水泥罐施工方案 编制: 审核: 审批: 广西九洲国际项目经理部 年月日

中铁建设集团有限公司广西九洲国际工程水泥罐施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工部署 (2) 1.施工布置 (2) 2.施工机具及材料 (3) 三、施工工艺 1.工艺流程 (4) 2.基础施工 (5) 3.水泥罐吊装 (5) 4.防护棚安装 (5) 5.集水井设置 (5) 四、应注意的质量问题 (6) 五、成品保护 (6) 六、安全文明施工 (7)

一、工程概况 本工程为广西九洲天龙房地产开发有限公司兴建项目,是一座含商业、酒店、办公、娱乐等功能为一体的综合性超高层建筑。本项目占地17.28亩,建筑面积21.43万平方米,钢管混凝土柱框架+钢筋混凝土核心筒结构,建筑总高度317.6米,地上71层、地下6层、裙楼9层。本工程耐火等级为一级,建筑分类为一类高层建筑,结构安全等级为一级,抗震设防烈度为6度,人防工程防护等级为六级,屋面及地下室防水等级为一级,设计使用年限为50年。 应南宁市建管部门要求,也为更好的保证水泥质量,特地设置水泥罐,因本工程场地较为狭窄,以及实际水泥使用量,最终选用60吨级水泥罐。

二、施工部署 1、施工布置 根据现场实际情况,现场布置如下图所示:

2、施工机具及材料 1.工料表 名称数量备注 120挖机1台挖土用 风镐2台基础部分占用道路,需破碎, 浇砼后恢复道路 空压机1台 25T汽车吊1台吊装水泥罐 铁铲3把修整基槽坑边 铁抹子2把砼收面用 水准仪1台控制标高 60吨级水泥罐(成品)1个存储散装水泥 焊机1台 焊接锚板、锚筋 焊工1名 力工3人修整基槽坑边 外运土方16m3 m长宽深3.5m*3.5m*1.3m 基础C35砼(商混)12.53 m长宽深3.5m*3.5m*1m 基础垫层C15砼(商混) 1.253 m长宽深3.5m*3.5m*0.1m 回填土方 2.53 m长宽深3.5m*3.5m*0.2m 振动手2名 振捣混凝土 振动棒2台 砼收面工人2名砼收面 彩钢瓦+方通33.52 m防护棚用 专用计量器1个成品 多孔叶岩砖 1.643 m用于砌筑集水井 集水井抹灰 5.722 m集水井抹灰 C15砼(商混)0.163 m集水井垫层

散装水泥罐安装施工方案

散装水泥罐安装施工方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

散装水泥罐安装施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、编制依据 (3) 二、编制说明 (3) 三、散装水泥罐尺寸 (3) 四、施工方案 (3) 五、安装前准备工作 (6) 六、散装水泥罐安装 (7) 七、散装水泥罐防护措施 (8) 八、沉降监控测量 (8) 九、安全技术措施及注意事项 (8)

一、编制依据 1、水泥机械设备安装工程施工及验收规范JCJ03-90; 2、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001; 3、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91; 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 二、编制说明 为减少人工及费用成本,根据现场使用水泥量需求,安装两个120T散装水泥罐。主要用于地表及井下混凝土施工。本方案适用锡铁山项目部水泥罐安装施工,水泥罐设置于项目部地表水泥库西侧。 三、散装水泥罐尺寸 120T散装水泥罐相关规格参数:罐体直径约;罐体不含支腿高度约13m;支腿高度米;罐体自重约8t。 四、施工方案 1、基础施工 散装水泥罐基础座为10000*5000*1000mm(长*宽*深),每根立柱为800*800*2700mm(长*宽*高),均采用C30钢筋混凝土基础,基础立柱露出地表50mm;垫层采用C15混凝土,且厚度为

100mm。混凝土保护层基础底座厚度为50mm,立柱厚度为 40mm。 基础座上、下层钢筋网片采用φ16mm螺纹钢(HPB300)、φ16@150*150钢筋网;基础立柱立筋用φ20mm螺纹钢 (HRB400),且插入底座内为35d,并与底座内的钢筋绑扎,箍筋用φ10@100圆钢(Q235B);基础立柱顶面预埋 800*800mm*16mm(长*宽*厚)钢板,水泥罐支腿与预埋钢板焊接,四周加焊250*150*16mm三角肋板。 水泥罐基础平面图 水泥罐基础立面布置图

水泥罐基础施工方案终稿

水泥罐基础施工方案终稿 The following text is amended on 12 November 2020.

广州市轨道交通六号线施工5标 客村站土建工程 客村站水泥罐基础施工方案 编制: 复核: 审批: 广州市轨道交通六号线施工5标项目经理部 二O一四年四月一日

客村站水泥罐基础施工方案 一、编制说明 1、编制依据 (1)水泥罐厂家提供的施工图纸。 (2)适用于本工程的标准、规范、规程及湖北省、广州市有关安全、质量、工程验收等方面的标准、法规文件。 (3)我项目现有的技术水平、施工管理水平、机械设备配套及我项目从事市政工程所积累的施工经验。 2、编制原则 本着严格遵守合同、履行义务,确保安全、优质、按期完成工程的原则,并根据本合同的工程地理环境、气侯、交通运输材料供应等情况综合考虑编制。 二、工程概况 根据工程施工需要,在施工场地靠近泥浆池一侧及4号出入口位置各修建2个水泥罐,共4个水泥罐,水泥罐基础尺寸下部结构6m*6m,上部结构*,埋深,水泥罐高度。 三、施工准备 1、施工用电 根据工程所需机械动力设备、电气工具及照明电的数量,考虑到施工高峰阶段的机械设备最高用电需求量,主要使用报装的600KVA箱变,必要时,采用发电机临时发电,可满足工程用电需要。 2、施工技术 (1)组织有关人员熟悉图纸和分项工程施工工艺,了解施工现场地上和地下建筑物及管线现状,作好充分的技术准备工作。 (2)根据施工进度编制材料进场计划,材料部门根据材料计划进场采购,技术部门作好材料的进场检验工作。 (3)在施工实践中,施工员、工长应随着设计和施工条件等因素的变化调整和补充完善施工方案。

水泥罐基础方案

水泥罐基础方案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

一、工程概况 建设单位:广州市东建实业集团有限公司 勘察单位:广东省华南工程物探技术开发总公司 设计单位:广州珠江外资建筑设计院有限公司 监理单位:广州市东建工程建设监理有限公司 施工单位:广州市住宅建设发展有限公司 广州市菠萝山保障性住房项目工程施工总承包二标(即中区)属“广州市菠萝山保障性住房项目工程”的一部分,位于广州市天河区沐陂西路以北,科韵路以东,岑村龙船头菠萝山地段。 本工程由7栋公租房(G-1至G-7)、7栋廉租房(L-1a至L-7a),公租房(G-1至G-7)负一层地下室,C-8垃圾房及部分公建组成。总建筑面积175771.9平方米,其中地下:16509.5平方米,地上:159262.4平方米。 G1-G3栋现场需要安装两个水泥罐储备水泥。水泥罐安装位置如附图,水泥罐容量为50吨,空载时毛重2吨,满载时52吨。水泥罐全罐露出地面高9米,直径 2.5米,卸料口离地面0.8米。 二、水泥罐基础做法

水泥罐基础采用C30混凝土,基础平面尺寸为2.6m×2.6m,基础底板厚度300mm,配筋为双层双向φ12@200。水泥罐基础放在地下室顶板面上,对地下室顶板用方法进行回顶加固。 基础周边做好排水措施,避免积水。 水泥罐四个柱脚采用埋件预埋螺栓在基础内,水泥罐吊装定位后将螺栓收紧,每个柱脚螺栓采用4φ25,如附图。 螺栓安装前请与水泥罐提供厂家的图纸核对确认无误方可安装埋件。 砼强度达到75%方可安装水泥罐,并及时做好防雷接地(≤4欧)施工和验收。 三、基础计算书 水泥罐可满载50吨水泥,因水泥罐基础位置为地下室顶板面上,承载力较好,基础按水泥罐装载水泥50吨进行验算。 计算相关数据: 水泥罐空载时重量:2吨 水泥罐满载时重量:2+50=52吨 水泥罐高度:9米 水泥罐卸料口高度:0.8米

水泥罐安装方案

武汉轨道交通7号线第6合同段土建工程 新华路站~香港路站区间 水泥罐安装方案 编制: 校对: 审核: 武汉市政特种集团 武汉轨道交通7号线6标项目经理部 2015年9月 水泥罐安装方案 一、编制依据 1、武城建《2013》160号文; 2、水泥罐说明书; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012。 二、工程概况 武汉轨道交通7号线一期工程土建六标新华路站~香港路站区间端头加固因进行三重管旋喷桩施工,在施工场地安装一个60吨水泥罐,主要用于存储散装水泥。 三、水泥罐基础设计 1、本水泥罐基础根据现场实际地质情况,采用天然混凝土硬化基础。 2、基础承台设计为:承台砼为C25、承台尺寸为××,水泥罐的地脚直接焊接在钢板上,采用22mm钢筋HRB400,布置为@200mm×200mm上下两层钢筋网片,把水泥罐脚及钢板均浇筑在基础中。 四、水泥罐基础计算

1、基础竖向承载力验算:根据勘探资料和现场施工情况,水泥罐体下部土层为杂填土、黏土、淤泥质黏土、粉质粘土、粉土,最差的淤泥质黏土承载力特征值fak为70KPa. V=700KN(60吨满载+10吨空罐) G=****10= A=*= σ地=(G+V)/A=+700)/=m2<【σ】=70KN/m2 所以承载力满足要求。 其中式中: V——为水泥罐满载时总重量70T; G——为基础承台重量; A——为基础承台接触面积。 2、基础抗倾覆验算: k w——风荷载标准值(kN/m2); z β——高度z处的风振系数,查《建筑结构荷载规范》取; s μ——风荷载体形系数,查《建筑结构荷载规范》取; z μ——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》取; w——基本风压(kN/m2),查《建筑结构荷载规范》风压按50年一遇,取。 只需计算水泥罐满载载情况下抗倾覆即可: M稳=*2)=m ②M风倾=*3*7)*(3+7/2)=m ③水泥罐重心的偏距L偏的计算 10=L偏/ 得:L偏 = 由于偏心,水泥罐自重引起的相对基础中心的弯矩M自的计算 M自= m3g L偏=60×10× =78 K N·m M偏心倾= M风倾+ M自= M稳/M倾=()=> 满足抗倾覆要求。 五、60吨水泥罐的安装施工7m m2

水泥罐施工方案方针

一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、水泥罐的型号选择和位置 (3) 3.1水泥罐型号 (3) 3.2水泥罐位置 (3) 四、水泥罐基础 (4) 4.1基础设计方案 (4) 4.2构造要求 (5) 4.3基础施工 (5) 4.4安全注意事项 (6) 4.6水泥罐地基承载力计算 (7) 4.7基础抗倾覆验算 (7) 五、吊装施工 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2施工工艺流程 (8) 5.3吊机吊装 (8) 5.4水泥罐安装质量保证措施 (9) 5.5吊装的安全措施 (10) 5.6安全措施 (11) 六、缆风绳及地锚 (12) 6.1缆风绳 (12) 6.2地锚 (13)

一、工程概况 广州市国土资源和房屋管理局档案库房二期建设工程施工总承包及施工总承包管理与配合服务项目位于广州市花都区新华街三东大道以南、梅花路以北、公益路以西。 建设单位:广州市重点公共建设项目管理办公室 设计单位:广州市民用建筑科研设计院 勘察单位:广东省工程勘察院 施工单位:广州协安建设工程有限公司 监理单位:广东建设工程监理有限公司 建设规模:本项目建设拟占地面积约为9730㎡,净用地面积约为7770㎡,总建筑面积约32300.4㎡(地上21层,建筑面积约28921.7㎡;地下1层,建筑面积约3378.7㎡),建筑高度为87.1米(钢结构高度为97.6米)。 本工程基坑支护采用水泥土搅拌桩,设立一个60T的水泥罐,待基坑支护完成后土方开挖前拆除。 二、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版); 3、《工业金属管道工程质量验收规范》GB50235-2010; 4、《立式圆筒钢制焊接水泥罐铠装式外防腐保温工程施工及验收规范》Q/HD0026-1995 ;

水泥罐基础计算单

中南通道150t 水泥罐基础简算 一、 空仓时整体抗倾覆稳定性稳定性计算 1、计算模型 2、风力计算: 风荷载强度计算:0z s Z W W ???=μμβ 基本风压:Pa v W 8516.19.366.12 2 0=== A 1=0.8×0.8×1.5=0.96m 2 F 1=0.8×1.25×1.5×851×0.96=1225N 作用高度:H 1=20.4m A 2=3.4×12=40.8m 2 F 2=0.8×1×1.5×851×40.8=41665N 作用高度:H 2=14m A 3=4/2×3.4=6.8 m 2 F 3=0.5×1×1×851×6.8=2893.4N 作用高度:H 3=6m A 4=4×3.4×0.05=0.68 m 2 F 4=0.5×1×1×851×0.68=289N 作用高度:H 4=2m

3、倾覆力矩计算: m t F M i ?=?+?+?+?=?=∑6.6222896289314416654.201225h i 41倾 4、稳定力矩计算: 假定筒仓绕AB 轴倾覆,稳定力矩由两部分组成,一部分是仓体自重(按15t 计)稳定力矩M 稳1,另一部分是水泥仓立柱与基础连接螺栓抗拉产生 的稳定力矩M 稳2。 m t M ?=?=182.1151稳 考虑1.5倍的抗倾覆系数,则M 稳2≥75.9t ?m ,单个支腿的需提供的抗 拉力不小于15.8t 。单支腿设计抗拉力为25t ,满足要求。 二、 管桩计算 采用4根摩擦型Φ426δ=8mm 钢管桩,单桩承载力按70t 设计,由沉桩承载力容许值计算公式:Ra=11.5ui=1nailiqik+arAPqrk Ra —单桩轴向受压承载力容许值,按规范应取1.25的抗力系数,因所给 资料荷载不明确,对于150t 水泥罐单桩70t 应该有较大富裕,暂定70t 为单桩承载力容许值。 u —桩身周长,u=1.338m 。 ai —振动沉桩对各土层桩侧摩阻力的影响系数,由于地质资料匮乏,参照规范取0.8。 qik —与li 对应的各土层与桩侧摩阻力标准值,因现用地质资料中未 提供,参照桃花峪相同地层实验情况,平均取35Kpa 。 代入上式计算得L=28m ,管桩按开口桩考虑,未计桩端承载力,管桩自重较轻,未计。施工中入土深度和贯入度双控。

散装水泥灌施工方案

散装水泥灌施工方案集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

目录

散装水泥灌施工方案 一、编制依据 1、执行中华人民共和国行业质量标准WB/T1010-2000 二、整体概况 三、水泥灌及其基础概况 1、基础相关参数 散装水泥灌采用钢筋混凝土基础,水泥灌共有两个,相应的基础也有两 ??,混凝土采用C30早强混凝土,钢筋采用个,尺寸均为4.0m 4.0m0.5m HRB400钢筋。基础位置在混凝土路基中。基础采用双层钢筋网片布置,横 Φ布置。基础上部设置四个钢筋混凝土柱,尺寸为向、纵向均为18@250 Φ,柱中心设置预埋钢板 Φ,箍筋为10@200 ??,主筋为1625 0.7m0.7m0.9m ??。 600mm600mm20mm 2、水泥灌尺寸 ①号水泥灌直径为2.8m,圆柱段长度为8m,圆锥过渡段长度为2m,容 重为60T,自重为3T; ②号水泥灌直径为2.8m,圆柱段长度为7m,圆锥过渡段长度为2m,容 重为52T,自重为3T。 由于①号水泥灌尺寸及容重较大,因此,计算时只需计算①号水泥灌基础即可。 ①号水泥灌及其基础大样图如下: 四、荷载计算 1、风荷载

计算结构为承重结构,根据《建筑结构荷载规范》GB50009规定计算公 式: 式中 K W ——风荷载标准值2(kN/m ) Z β——高度Z 处的风振系数 S μ——风荷载体系系数 0W ——基本风压2(kN/m ) 按规范要求取用相关系数:Z =1.14μ,Z =2.49β,S =1.0μ,0W =0.35。 水泥灌承受的风荷载为:2 K W =1.14 2.49 1.00.35=0.99kN/m ??? 2、自重荷载 水泥灌自重荷载: 空罐: 1G =mg=310=30kN ? 满载后: 2G =mg=(3+60)10=630kN ? 基础自重(钢筋混凝土容重取325kN/m ): 五、地基基础验算 1、地基承载力验算 水泥灌满载后的竖向荷载最大: 竖向最大压力:3 874.1189.882=+72.43kPa 441/64M G P A W =+=??风 水泥灌基础在路基中,一般城市道路路面承载力为150kPa =72.43kPa<150kPa P ,地基承载力满足要求。 2、地基抗弯验算 基础地面净反力:=72.43kPa q

水泥罐安装专项施工方案

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节水泥罐基本参数 (1) 第四节水泥罐基础定位及施工 (2) 一、基础定位 (2) 二、基础施工工艺 (2) 第五节场地及机械设备人员等准备 (3) 第六节水泥罐的安装顺序及安全措施 (3) 第七节水泥罐天然基础计算书 (3) 一、设计参数信息 (3) 二、水泥罐基础中心作用力的计算 (4) 三、基础底承载力验算 (4) 四、水泥罐抗倾覆稳定验算 (5) 五、基础受冲切承载力验算 (5) 六、承台配筋计算 (6) 附:水泥罐平面位置图

基坑支护工程水泥罐基础及安装专项施工方案 第一节编制依据 本施工方案主要依据本工程特点、现场总平面布置图、水泥罐相关参数及以下规范及参考文献编制: 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015)。 第二节工程概况 拟建的花山净水厂的建设规模为7万m3/d(旱季污水),远期2030年,花山净水厂旱季污水处理规模新增7万m3/d,总规模达到14(旱季污水)+6(雨季初雨)万m3/d。污水厂建设形式为全地埋污水处理厂,深度约为13m。拟采用桩基础,管桩桩径约400~500mm,单桩承载力特征值约1000~1200KN;部分设备基础采用浅基础,地基承载力特征值约100~120kPa。 本项目基坑支护设计采用大放坡喷射混凝土支护结构,基坑外围采用三轴搅拌桩作联合止水帷幕,放坡段中间平台采用单轴小直径搅拌矩阵加固。本专项方案为花山净水厂一期工程—基坑支护工程中的三轴搅拌桩、单轴搅拌桩及溶洞处理使用水泥存储罐而编制,三轴搅拌桩共9300m,单轴搅拌桩约35000m,溶洞数量不详,预估水泥总用量达10000吨以上,且平均每日的使用量大。为满足施工所需,我司采用现场建造水泥罐存储散装水泥,特此编制此方案。 第三节水泥罐基本参数 水泥罐型号:80T,水泥罐高度H:8.56m 水泥罐直径D:2.9m,水泥罐支承柱间距B:2.1m 水泥罐自重G:40kN ,最大装载量Q:800kN

水泥灌安装方案模板

水泥灌安装方案 1 2020年4月19日

目录 1 工程概况......................................................................... 错误!未定义书签。 2 施工工艺流程................................................................. 错误!未定义书签。 3 施工方法......................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 基础换填 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2 基础承台施工 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.3 风缆的设置 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.4 水泥罐安装前维修保养........................................ 错误!未定义书签。 3.5 水泥罐吊装 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.6水泥罐防风、防雷 ............................................... 错误!未定义书签。 3.7 水泥罐沉降位移观测............................................ 错误!未定义书签。 4 施工主要机械设备及人员配置 ..................................... 错误!未定义书签。 5 施工进度计划................................................................. 错误!未定义书签。 6 质量保证措施................................................................. 错误!未定义书签。 7 安全保证措施................................................................. 错误!未定义书签。附录1 水泥罐荷载计算 ................................................... 错误!未定义书签。附录2 防风缆型号及地牛选用计算................................ 错误!未定义书签。

水泥罐基础方案

水泥罐基础方案 Prepared on 22 November 2020

水泥罐基础方案 一、编制依据 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 广东省《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003); 中信红树湾三期场地岩土工程详细勘察报告; 参《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 水泥罐厂家提供资料 二、工程概况 中信湾三期项目位于前山河西岸﹑前山大桥南侧。拟建建筑物主要为1栋超高层建筑物,5栋32层高层建筑物,其余为3层别墅及1栋3层幼儿园。 其中17栋、18栋、19栋、20栋及地下室的砌体及装修工程,拟在现场设两个砂浆集中搅拌站,具体位置见详施工现场平面布置图。 每个搅拌站内设一个80T的散装水泥罐,按厂家提供的尺寸定位图设计基础图。三、基础设计 查阅地质勘察报告,17栋外的水泥罐可参ZK70,幼儿园外的水泥罐处无地质资料(为小区道路或绿化区内,离勘探孔较远)。 基础设计数据按ZK70取用,地表以下5米以内均为砾砂回填区,标贯击数为8。 地质勘察资料中各土层特性指标建议值如下表 ZK70柱状表中显示,无淤泥质粘土,但结合整个场地地质特点,验算时按有软弱下卧层考虑。

构的影响。 2)抗剪强度为直接快剪指标 水泥罐定位时,已现场查看,尽量避开回填区。在开挖基础时,若发现地质松软或有垃圾等杂物时要求换填石粉,并用机械分层夯实,每层厚度不大于400㎜。 基础 结合本公司万科魅力之城的成功经验,及厂家提供的相关数据,水泥罐顶离地面高度为15米,拟采用天然地基,基础尺寸为5米*5米。 基础具体方案,详后附图。 防雷接地 连接接地装置,应该注意以下事项: 1、基础中应埋入人工接地极,用4根Φ14钢筋打入基础下方地基内不小于3米; 2、水泥罐体与基础预留的接地钢筋,双面焊接不小于100㎜,单面焊接时不小于200㎜; 3、防雷接地保护装置的电阻不超过4欧姆;

水泥罐安装方案

水泥罐安装方案
中国建筑一局(集团)有限公司 东莞轨道交通 R2 线 2311 标项目经理部

一、编制依据 1、《水泥机械设备安装工程施工及验收规范》(JCJ03-90); 2、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 3、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 4、R2 线施工图设计展览中心站~虎门火车站区间第一册隧道平纵断面及特殊地段处
理措施 CAD(中铁二院) 5、广州市祥达金属制品有限公司提供的水泥罐参数资料。
二、编制范围 本方案适用于东莞轨道交通 R2 线 2311 标展~虎区间盾构到达端虎门火车站北端头地
层加固水泥罐安装施工。 三、施工部署
(一)施工流程
施工准备
基础施工
罐体安装
图 3-1 水泥罐安装施工流程图
检验验收
(二)水泥罐规格
基础槽开挖
根据本工程结构狭长、工点多的特点,采用 30 吨水泥罐,水泥罐形式见投下入图使。水用泥 埋件加工
罐基础采用 C30 混凝土,基础中央安装 14mm 厚预埋钢板,基础大样图详见下图。
四、基础承载力及抗风验算 混凝土浇筑
1、地基基础现场情况
地质报告标明反映持力层地养基护承载力为 120Kpa,无回填土。 2、水泥罐基础尺寸
根据罐体确定为 4 个 1000*1000*1000 钢筋混凝土基础,按照此尺寸检验承载力。
(1)竖向荷载计算
作用在基础顶面的荷载有竖向力、水平剪力、弯矩,统一按照中心受压基础检算。
荷载计算:
Fk=G 罐+G 水泥 =2t+30t=32t=320KN G 罐—罐体重量,
G 水泥—罐储存水泥重量
最大应力:320/4=80Kpa
GK =基础自重=4*=10t=100KN

水泥罐安装方案

水泥罐安装方案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

武汉轨道交通7号线第6合同段土建工程新华路站~香港路站区间水泥罐安装方案 编制: 校对: 审核: 武汉市政特种集团 武汉轨道交通7号线6标项目经理部 2015年9月

水泥罐安装方案 一、编制依据 1、武城建《2013》160号文; 2、水泥罐说明书; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012。 二、工程概况 武汉轨道交通7号线一期工程土建六标新华路站~香港路站区间端头加固因进行三重管旋喷桩施工,在施工场地安装一个60吨水泥罐,主要用于存储散装水泥。 三、水泥罐基础设计 1、本水泥罐基础根据现场实际地质情况,采用天然混凝土硬化基础。 2、基础承台设计为:承台砼为C25、承台尺寸为××,水泥罐的地脚直接焊接在钢板上,采用22mm钢筋HRB400,布置为@200mm×200mm上下两层钢筋网片,把水泥罐脚及钢板均浇筑在基础中。 四、水泥罐基础计算 1、基础竖向承载力验算:根据勘探资料和现场施工情况,水泥罐体下部土层为杂填土、黏土、淤泥质黏土、粉质粘土、粉土,最差的淤泥质黏土承载力特征值fak为70KPa. V=700KN(60吨满载+10吨空罐) G=****10= A=*=

σ地=(G+V )/A=+700)/=m 2<【σ】=70KN/m 2 所以承载力满足要求。 其中式中: V ——为水泥罐满载时总重量70T ; G ——为基础承台重量; A ——为基础承台接触面积。 2、基础抗倾覆验算: 00.43k z s z w w βμμ== k w ——风荷载标准值(kN/m 2 ); z β——高度z 处的风振系数,查《建筑结构荷载规范》取; s μ——风荷载体形系数,查《建筑结构荷载规范》取; z μ——风压高度变化系数,查《建筑结构荷载规范》取; 0w ——基本风压(kN/m 2 ),查《建筑结构荷载规范》风压按50年一遇, 取。 只需计算水泥罐满载载情况下抗倾覆即可: M 稳=*2)=m ②M 风倾=*3*7)*(3+7/2)=m ③水泥罐重心的偏距L 偏的计算 10=L 偏/ 得:L 偏 = 由于偏心,水泥罐自重引起的相对基础中心 的弯矩M 自的计算 M 自= m3g L 偏=60×10× =78 K N·m M 偏心倾= M 风倾+ M 自= M 稳/M 倾=()=> 满足抗倾覆要求。 五、60吨水泥罐的安装施工 1、基础施工 (1)测量放线 按照现场实际情况确定水泥罐的位置,并进行测量放线。 7m m 2