一、短路电流计算

(一)短路电流计算条件

为使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性和合理性,并在一定时期内适应电力系统发展的需要,作校验用的短路电流应按下列条件确定。

(1)容量和接线按本工程设计最终容量计算,并考虑电力系统远景发展规划(一般为本工程建成后5~10年):其接线应采用可能发生最大短路电流的正常接线方式,但不考虑在切换过程中可能短时并列的接线方式。(如切换厂用变压器时的并列)。

(2)短路种类一般按三相短路验算,若其他种类短路较三相短路严重时,即应按最严重的情况验算。

(3)计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点。

(二)短路电流计算方法

短路电流计算方法参见《电力系统故障》一书,在本设计中,电力系统可看作是无穷大系统。

(三)短路计算时间

当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t ab之和,即

t dz=t pr+t ab

而 t ab=t in+t a

式中t ab——断路器全开断时间;

t pr——后备保护动作时间;

t in——断路器固有分闸时间,可查附表15:

t a——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。

当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。一般建议t dz不小于下列数据:330kV,2s:220kV,3s:6~110kV,4s。

二、高压电气设备选择的一般条件

电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照按照有关设计规范的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选择与校验的一般条件有,按正常工作条件包括:电压、电流、频率、开断电流等选择;按短路条件包括动稳定、热稳定校验;按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。

由于各种高压电气设备具有不同的性能特点,选择与校验条件不尽相同,高压电气设备的选择与校验项目见表1。

表1高压电气设备的选择与校验项目

注:表中"√"为选择项目," ○"为校验项目。

(一)按正常工作条件选择高压电气设备

1. 额定电压和最高工作电压

高压电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变化,常高于电网的额定电压,故所选电气设备允许最高工作电压U alm不得低于所接电网的最高运行电压。一般电气设备允许的最高工作电压可达1.1~1.15U N,而实际电网的最高运行电压

U sm一般不超过1.1U Ns因此在选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压的额定电压U N不低于装置地点电网额定电压UNs的条件选择,即

U N≥U Ns

2. 额定电流

电气设备的额定电流I N是指在额定环境温度下,电气设备的长期允许通过电流。I N应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流I w.max,即

I N≥I max

计算时有以下几个应注意的问题:

(1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的I w.max为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.5倍;

(2)若变压器有过负荷运行可能时, I max应按过负荷确定(1.3~2倍变压器额定电流);

(3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的I max;

(4)出线回路的I w.max除考虑正常负荷电流(包括线路损耗)外,还应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。

此外,还应按电气设备的装置地点、使用条件、检修和运行等要求,对电气设备进行种类(屋内或屋外)和型式的选择。

(二)按环境工作条件校验

在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境(尤须注意小环境)条件,当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。例如:当地区海拔超过制造部门的规定值时,由于大气压力、空气密度和湿度相应减少,使空气间隙和外绝缘的放电特性下降,一般当海拔在1000~3500m范围内,若海拔比厂家规定值每升高l00m,则电气设备允许最高工作电压要下降1%。当最高工作电压不能满足要求时,应采用高原型电气设备,或采用外绝缘提高一级的产品。对于110kV及以下电气设备,由于外绝缘裕度较大,可在海拔2000m以下使用。

当污秽等级超过使用规定时,可选用有利于防污的电瓷产品,当经济上合理时可采用屋内配电装置。当周围环境温度θ0和电气设备额定环境温度不等时,其长期允许工作电流应乘以修正系数K,即

电气节能设计说明

电气节能设计说明 1、设计依据本工程建筑电气节能设计遵循现行国家或行业规范、规程及标准,其中,主要依据 有: 《民用建筑设计通则》GB 50353-2005 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-1993 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 《智能建筑设计标准》GB 50314-2000 《电能质量公共电网谐波》GB/T 14549-93 《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007)等。 2 、设计概况 2.1本工程为生产综合楼。建筑高度为m。地上层,建筑面积为m2;地下层,建筑面积为m。本工程属II类节能建筑,体形系数S=。 本工程建筑电气节能设计的原则是:在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 2.2 本工程建筑电气节能设计综合考虑建筑物供配电系统的节能、电气照明的节能、建筑设备的电气节能等。 3 、供配电系统的节能 本工程主电源取自公共电网,供配电线路采用铜芯绝缘电线电缆单相负荷尽可能 均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡。

4 、电气照明的节能 4.1 本工程照明设计遵照《建筑照明设计标准》GB50034-2004 所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度值(简称LPD )、能效指标等相关值的综合要求。 设计照明系统的LPD 值指标如下: 普通办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m2 / Lx )为11/300高档办公室:标准现行功率密度值/标准对应照度值( W/m / Lx) 为18/500会议室:标准现行功率密度值/标准对应照度值(W/ m /Lx )为11/300 本次设计,设计功率密度最大值均小于上述指标。 本次设计,选用荧光灯三基色荧光灯、紧凑型荧光灯等节能灯具,并配用节能 的电子镇流器。 本次设计,选用金卤灯,并配用节能的电感镇流器。 4.2 本工程照明设计采用高光效光源。在满足眩光限制的条件下,优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,一般室内的灯具效率不低于70%,并要求灯具的反射罩具有较高的反射比。 4.3 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,应尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。 4.4 本工程采用电子镇流器或节能型高功率因数电感镇流器,镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;荧光灯单灯功率因数不小于0.9;金属卤化物等气体放电灯设无功单独就地补偿,单灯功率因数不小于0.85,所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。

某中学教学楼设计说明

word格式整理版 XX一中教学楼方案设计说明 第一章总平面设计说明 一、工程概况: 1、区位条件: XX一中位于XX市XX区XX路,整个学校较为宽敞,教学楼位于学校中心线上。 2、现状条件: 基地现状较为平整的地块,可利用空间较大。 3、规划条件: XX一中地块内建设教学楼;学校总用地面积为78904.0平方米,新建教学楼总建筑面积为13568.0平方米;设计总投资额:35万元,总投资额:2000万元。 二、设计依据: 1、甲方提供的设计任务书; 2、《总平面规划布置图》; 3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 4、《公共建筑节能设计标准》(DB23/106-2007); 5、国家现行有关法律、法规、规范规定。 三、规划原则: (一)绿色生态及人文性原则 好的教学环境源于对自然的尊重,生态规划和园林生态学在本项目中得以体现。 (二)合理原则 该教学楼建筑规划设计,主要建立功能合理原则上,形成单体建筑功能分区明确,流线组织合理。(三)以人为本原则 合理的组织整个教学楼的人流关系,教师和学生入口的相对独立,体现人性化。 四、规划指导思想: 1、本教学楼的规划布局,综合考虑周边建筑、路网结构及绿地系统。遵循因地制宜、合理布置的设计原则,以人为本,注重教学楼的人性化设计,突出建筑与景观相结合的自然人文环境,强调教学环境的人情味与亲切感。 2、规划与建筑设计相结合,创造一个设施完善、环境优美,具有时代精神的有特色的教学楼。 注重项目运作可行性,从规划布局到建筑单体的设计与排布注重当地气候、教学需求。 五、规划结构及组织: 两中心一轴线 1、规划结构:根据中学的总体布局形态,结合中学内部规划,形成教学楼前的广场与内庭院行 成“两中心一轴线”的规划结构特点,使教学楼处在学校的最中心位置。 2、线形布局、点状布局:教学楼的布局均为南北向,为学生教师提供良好的学习环境,使每栋 楼拥有更多采光面和景观视野,丰富了学生的活动空间和交流空间。 六、总平规划布局: 教学楼位置处于学校中心线上,所以在总平面设计上把教学楼与前面广场充分结合,形成一中清新淡雅的感觉。 学校大门直接与教学楼前大广场形成对景,开阔的林荫大道把人流引入。而在道路的设计手法上,用简介的设计语言表达环境意境,简洁的路网结构更显示出新世纪的中学的明晰和安全。 七、人流流线组织: 主要的学生人流入口直接设置在南面大广场,教师入口设在西侧,为师生创造一个安全舒适的环境。 八、绿化景观系统: 景观与健康主题功能并重的复合绿地空间:区内主要开阔绿地空间、垂直绿化及架空绿化既是师生们通行或康体活动的功能空间,又是舒适宜人的景观点,在用地有限条件下发挥复合效能和经 济性。 技术经济指标:

电气设计任务书

电气设计任务书 电气篇 《强电部分》 一、设计依据: 1 )工程概况 本工程位于长春市南关区高新开发区,由 16 栋住宅 楼、1栋小区会馆及地下车库组成的居住建筑群体,总建筑面积100000平方米,其中地下车库建筑面积为8 4 9 1 2 . 9平方米。本工程的建筑层数最高为6层,高度为20. 5米。住宅总户数400户。建筑耐火等级为一级。结构类型属于钢筋混凝土剪力墙结构。 2 )相关专业提供给本专业的工程设计资料 3 )建设单位设计任务书及设计要求 4 )设计所执行的主要法规和所采用的主要标准 《住宅设计规范》G B 5 0 0 9 6 - 2 0 1 1 《住宅建筑规范》G B 5 0 3 6 8 2 0 0 5 《建筑照明设计标准》G B 5 0 0 3 4 - 2 0 0 4 《供配电系统设计规范》G B 5 0 0 5 2 - 2 0 0 9 《低压配电设计规范》G B 5 0 0 5 4 - 2 0 1 1 《民用建筑电气设计规范》J G J 1 6 - 2 0 0 8 《高层民用建筑设计防火规范》G B 5 0 0 4 5 - 9 5 ( 2 0 0 5年版) 《汽车库修车库停车场设计规范》 G B 5 0 0 6 7 - 9 7

1 《电力工程电缆设计规范》 G B 5 0 2 1 7 - 2 0 0 7 《通用用电设备配电设计规范》 G B 5 0 0 5 5 - 2 0 1 1 《1 0 k V及以下变电所设计规范》 G B 5 0 0 5 3 - 9 4 《建筑物防雷设计规范》 G B 5 0 0 5 7 - 2 0 1 0 ) 国家现行的其它有关设计规范及规 二设计范围 1 本设计包括建设红线内的以下内容: - - 1 0 / 0 . 4 k V变、配电系统 - -电力系统 - -照明系统 - -防雷保护、安全措施及接地系统。 2 电源设计分界,由城市电网引入本工程的二路1 0 K V 电缆线 路至本工程的高压配电房,采用环网供电方式,本设计只提供 此线路进入本工程建设红线内的路径,电源分界点为本工程变 配电室高压电源进线柜进线开关。 三 1 0 / 0 . 4 K V变配电系统。 1 .负荷等级: 本工程的一类建筑所有消防设备电源属于一级负荷,生活变频给水泵、客梯等为一级负荷,本工程的地下车库所 2

电气设计说明书

南华大学 城市建设学院建筑电气课程设计说明书 课程名称:建筑电气课程设计设计项目:某小区单元电气设计指导教师: 学生年级:给水排水工程2009级学生姓名: 目录

一.用电回路方案的确定二.照度的计算 2.1 客厅照度计算 2.2 起居室照度计算 2.3 卧室照度计算 2.4 卫生间照度计算 2.5餐厅照度计算 2.6 厨房照度计算 2.7 书房照度计算 2.8楼梯照度计算 三.用电设备分布情况 四.负荷计算 4.1客厅空调回路 4.2其余空调回路 4.3厨房回路 4.4卫生间路 4.5插座回路 4.6照明回路 五.照明平面图布置 5.1室内灯具布置应满足的要求是5.2室内插座布置 六.负荷计算(需要系数法) 七.设备选型 八.防雷接地系统设计 九.心得体会 一.用电回路方案的确定

每户照明为一个回路,客厅、卧室公共插座一个回路,客厅空调一个回路,书房、卧室空调插座为一个回路,卫生间、厨房插座各为一个回路。插座回路应加30mA漏电保护。 卫生间、厨房标明选防潮防尘灯。楼梯的照灯选用人体感应灯,二至九楼层应在住户门口的平台上居中布置灯。 住宅内的插座应有足够的数量,以确保住户所有家用电器都能够用而不再布线。空调,电冰箱,洗衣机、排烟罩等功率较大和需要接地的家用电器,应使用单独安装的专用插座。 主要场所的照度如下: 起居室 100/300 lx 卧室 75/150lx 客房 75 lx 客厅100/150 lx 厨房 100/150 lx 餐厅 150/200lx 卫生间 100 lx 书房 300/150 lx 楼梯间 75 lx 二.照度计算 客厅长5.3m,宽4.8m,起居室长6.5m,宽4.2m,卧室长4.2m,宽3m,卫生间长2.3m,宽2.1m,餐厅长5.3m,宽3m,厨房长4m,宽2.2m,书房长6.3m,宽3.1m,楼梯长5.2m,宽2.6m,净高3,室内工作面高0.75,楼梯参考平面为地面。天花板,墙面和桌面反射比分别为0.7,0.5,0.1。采用直接照明,光源选用飞利浦的TLD36W/840/3350型和TES100-263-1C-E2型双管荧光灯照明吸顶安装和单管荧光灯。

教学楼设计说明书

目录 1、建筑设计 ...................................................................... 错误!未定义书签。 1.1设计基本资料................................................................................. 错误!未定义书签。 1.1.1 工程概况.............................................................. 错误!未定义书签。 1.1.2原始设计资料...................................................... 错误!未定义书签。 1.2建筑设计说明............................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.1 设计概要................................................................ 错误!未定义书签。 1.2.2 建筑立面剖面设计................................................ 错误!未定义书签。 1.2.3装饰......................................................................... 错误!未定义书签。 1.2.4抗震设计................................................................. 错误!未定义书签。 1.2.5楼梯的设计............................................................. 错误!未定义书签。 1.2.6关于防火的设计..................................................... 错误!未定义书签。 1.2.7细部构造总说明..................................................... 错误!未定义书签。 1.3建筑细部具体构造做法............................................................... 错误!未定义书签。 2、结构设计 (1) 2.1结构布置及计算简图的确定 (1) 2.2.1 选择承重方案 (1) 2.2.2 梁、柱截面尺寸估算 (1) 2.2.3 结构计算简图 (2) 3、荷载计算 (4) 3.1屋面及楼面的永久荷载标准值 (4) 3.2屋面及楼面可变荷载标准值 (4) 3.3梁、柱、墙、窗、门重力荷载计算 (4) 3.3.1 梁自重计算 (5) 3.3.2 柱自重计算 (5) 3.4计算重力荷载代表值 (5) 3.4.1 第5层的重力荷载代表值: (5) 3.4.2 2~4层的重力荷载代表值 (6) 3.4.3 一层的重力荷载代表值: (6) 4、横向框架侧移刚度计算 (7)

电气(强弱电)设计说明书范本

电气设计 一、设计依据: 1.国家及地方的有关设计规范和标准: (1) 3~110KV高压配电装置设计规范 GB50060—92 (2) 10KV及以下变电所设计规范 GB50053—94 (3)供配电系统设计规范 GB50052—2009 (4)通用用电设备配电设计规范 GB50055—93 (5)低压配电设计规范 GB50054—95 (6)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (7)汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50067-97 (8)建筑物防雷设计规范 GB50057—94(2000年版) (9)建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004 (10)民用建筑电气设计规范 JGJ16—2008 (11)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005版) (12)《建筑照明设计标准》 GB50034-2004 (13)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 2.根据国家有关建筑电气规范,甲方提供的设计任务书,以及各专业提供的资料进行设计。 二、设计范围 本地块的照明、电力、防雷接地等内容的设计。 三、用电负荷估算: 1.酒店:约49881m2 100W/m2 4988KW; 2.办公:约52266m2 80W/m2 4181KW; 3.商业:约13812m2 150W/m2 2071KW; 4.地下车库、设备用房:约25370m2 20W/m2 507KW; 5.广告、景观用电:200KW; 用电负荷同期系数取:0.8 整个地块用电负荷合计:9558KW; 四、供电设计: 1.拟在地下一层设置1座10KV电业开关站,2路10KV电源由上一级市政不同区域变电站引来。 2.拟在酒店地下一层区域设置1座变电站(4x1250KVA),负责酒店区域的供电负荷;在办公楼地下一层区域设置1座变电站(4x1000KVA)负责办公区域的供电负荷;在商业地下一层分区域设置1座变电站(2x1250KVA)负责多层商业、地下一、二层车库、设备用房的供电负荷;3座变电站的两路10KV电源由本地块10KV开关站引来。 3.10KV侧继电保护采用微机综合保护,采用过流和零序电流保护,10KV侧为过流和零序电

电气施工图识读指导书

电气施工图识读指导书 (一)建筑电气工程施工图的图样类别 建筑电气工程施工图的图样一般有电气设计说明、电气总平面图、电气系统图、电气平面布置图、电路图、接线图、安装大样图、电缆清册、图例及设备材料表等。 1、电气总平面图 电气总平面图是在建筑总平面图上表示电源及电力负荷分布的图样,主要表示各建筑物的名称或用途、电力负荷的装机容量、电气线路的走向及变配电装置的位置、容量和电源进户的方向等。通过电气总平面图可了解该项工程的概况,掌握电气负荷的分布及电源装置等。一般大型工程都有电气总平面图,中小型工程则由动力平面图或照明平面图代替。 2、电气系统图 电气系统图是用单线图表示电能或电信号按回路分配出去的图样,主要表示各个回路的名称、用途、容量以及主要电气设备、开关元件及导线电缆的规格型号等。通过电气系统图可以知道该系统的回路个数及主要用电设备的容量、控制方式等。建筑电气工程中系统图用的很多,动力、照明、变配电装置、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安等都要用到系统图。 3、电气平面布置图 电气平面布置图是在建筑物的平面图上标出电气设备、元件、管线实际布置的图样,主要表示其安装位置、安装方式、规格型号数量及防雷装置、接地装置等。通过平面图可以知道每幢建筑物及其各个不同的标高上装设的电气设备、元件及其管线等。建筑电气平面图用得很多,动力、照明、变配电装置、各种机房、通信广播、电缆电视、火灾报警、防盗保安、微机监控、自动化仪表、防雷接地等都要用到平面图。 4、电路图

电路图人们习惯称为控制原理图,它是单独用来表示电气设备及元件控制方式及其控制线路的图样,主要表示电气设备及元件的起动、保护、信号、联锁、自动控制及测量等。通过控制原理图可以知道各设备元件的工作原理、控制方式,掌握建筑物的功能实现方法等。控制原理图用的很多,动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到控制原理图,较复杂的照明及声光系统也要用到控制原理图。 5、接线图 接线图是与电路图配套的图样,用来表示设备元件外部接线以及设备元件之间接线的。通过接线图可以知道系统控制的接线方式和控制电缆、控制线的走向及其布置等。动力、变配电装置、火灾报警、防盗保安、电梯装置等都要用到接线图。一些简单的控制系统一般没有接线图。 6、安装大样图 安装大样图一般是用来表示某一具体部位或某一设备元件的结构或具体安装方法的图样,通过大样图可以了解该项工程的复杂程度。一般非标的配电箱、控制柜等的制作安装都要用到大样图,大样图通常均采用标准通用图集。其中剖面图也是大样图的一种。 7、电缆清册 电缆清册是用表格的形式来表示该系统中电缆的规格、型号、数量、走向、敷设方法、头尾接线部位等内容的图样,一般使用电缆较多的工程均有电缆清册,而简单的工程通常没有电缆清册。 8、图例 图例是用表格的形式列出该系统中使用的图形符号或文字符号,其目的是使读图者容易读懂图样。 9、设备材料表

电气设计说明范文

电气施工图设计统一说明 一、建筑概况 本工程位于(),()路与()路交叉口()。建筑面积(m2)。地下()层,主要为车库、各种机房、库房,地上()层,主要为办公室、餐厅、会议室等,属于()类建筑。建筑主体高度(M),裙房高度(M)。结构形式为(),基础为(),楼板厚(mm),垫层厚(mm)。 二、设计依据: 1.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 2.甲方设计任务书及设计要求; 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92; 4.《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94; 5.《供配电系统设计规范》GB50052-95; 6.《低压配电设计规范》GB50054-95 7.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;(2000年版) 8.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;(2001年版) 9.《人民防空地下室设计规范》GB50038-94; 10.其它有关国家及地方的现行规范,规范; 11.各专业提供的设计资料; 三、设计范围 本设计包括红线内的以下内容: 1.高、低压配电系统; 2.电力配电系统; 3.照明配电系统; 4.楼宇自控系统;

5.防雷及接地系统; 6.人防工程; 7.室外照明系统(与专业厂家配合); 8.报告厅,演播室,多功能厅等的调兴照明系统(与专业厂家配合); 9.有工艺设备的场所(例如:厨房、电梯等),设计仅预留配电箱; 10.根据甲方()文,本工程设计时,公共场所及所有办公室的强电设备均只做预留,强电将电源引至配电箱,预留装修照明仅先期估算照明容量,待以后由室内装修设计负责进行配电盘及平面的二次设计,以防止重复投资。 11.本工程电源分界点在高压进线柜处。 四、供电设计 1.本工程负荷等级为()级。 2.本工程从()及()引来两路10kv高压电源,每路均能承担本工程全部负荷。两路高压电源同时工作,互为备用。 3.10kv高压电源引至设在本工程()层的分界室。变配电所设在地下()层。高压为单母线分段运行,手动联络,高压断路器为真空断路器,直流操作()AH,继电保护为定时限过流及速断保护。 4.用电负荷 Pe=()kWPj=()kW(其中:照明(),电力()kW,消防设备()kW,选用()台()kVA变压器。 5.选用(一台)柴油发电机组()kW作为第三路电源。 6.低压为母线分段运行,联络开关设自投自复、自投不自复、手动,转换开关。自投时应自动断开非保证负荷,以保证变压器正常工作。主进开关与联络开关设电气联锁,任何情况下只能合其中的2个开关。 7.计费:本工程为高压计费,低压设电力分表。 8.在变配电所低压侧,设功率因数集中自动补偿装置,电容器采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数大于0.90。本工程要求荧光灯,气体放电灯单灯就地补偿。要求补偿后的功率因数大于0.90。

中学教学楼设计说明

中学教学楼设计说 明

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX一中教学楼方案设计说明 第一章总平面设计说明 一、工程概况: 1、区位条件: XX一中位于XX市XX区XX路,整个学校较为宽敞,教学楼位于学校中心线上。 2、现状条件: 基地现状较为平整的地块,可利用空间较大。 3、规划条件: XX一中地块内建设教学楼;学校总用地面积为78904.0平方米,新建教学楼总建筑面积为13568.0平方米;设计总投资额:35万元,总投资额:万元。 二、设计依据: 1、甲方提供的设计任务书; 2、《总平面规划布置图》; 3、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 4、《公共建筑节能设计标准》(DB23/106- ); 5、国家现行有关法律、法规、规范规定。 三、规划原则: (一)绿色生态及人文性原则 好的教学环境源于对自然的尊重,生态规划和园林生态学在本项目中得以体现。 (二)合理原则 该教学楼建筑规划设计,主要建立功能合理原则上,形成单体建筑功能分区明确,流线组织合理。 (三)以人为本原则 合理的组织整个教学楼的人流关系,教师和学生入口的相对独立,体现人性化。 四、规划指导思想: 1、本教学楼的规划布局,综合考虑周边建筑、路网结构及绿地系统。遵循因地制宜、合理布置的设计原则,以人为本,注重教学楼的人性化设计,突出建筑与景观相结合的自然人文环境,强调教学环境的人情味与亲切感。 2、规划与建筑设计相结合,创造一个设施完善、环境优美,具有时代精神的有特色的 教学楼。注重项目运作可行性,从规划布局到建筑单体的设计与排布注重当地 气候、教学需求。 五、规划结构及组织: 两中心一轴线 1、规划结构:根据中学的总体布局形态,结合中学内部规划,形成教学楼前 的广场与内庭院行成“两中心一轴线”的规划结构特点,使教学楼处在学校的最 中心位置。

民用建筑电气设计规范

民用建筑电气设计规范公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

民用建筑电气设计规范 中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for Electrical Design of Civil Buildings JGJ 16-2008 主编单位:中国建筑东北设计研究院 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 1 住宅(小区)电气设计 一般规定 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。

住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 负荷等级 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 供配电系统 供配电系统设计应符合下列要求:

1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。 剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。 3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

教学楼设计说明

辽宁工学院华睿国际科技学院教学楼设计说明 工程概况 (1)地理位置 辽宁工学院华睿国际科技学院位于锦州经济技术开发区,地处锦州市著名的笔架山风景区,东侧毗邻渤海湾,西侧为通往市区的快速干线渤海大道,北侧为开发区恒山路,南侧为绥天线公路。 (2)场址条件 新校区地势高差大,高低错落,属丘陵地势,整体形状类似梯形。 (3)气象资料 夏季最热月平均温度:24.3 ℃ 冬季最冷月平均温度:-8.9℃ 冬季最低温度:-28℃ 年平均温度:9℃ 年平均降水量:755mm 主导风向、频率:冬季N(15%)、夏季SSW(18%) 夏季平均室外风速:3.8m/s 冬季平均室外风速:3.9m/s 基本雪压:0.4KN/m于 基本风压:0.50KN/m2 最大冻土深度:113cm 地震基本烈度:7度 (4)供电条件: 由锦州市电业局承担,学校内部建变电站。 (5)供水条件: 由开发区供水厂提供水源。 (6)排水条件: 由开发区管委会负责提供排水线路至新校区建筑红线。 (7)通讯条件: 由锦州市电信公司负责提供足够的线号和网络线路,满足新校区办公电话及学生IC 卡电话。 设计依据: 《辽宁工学院滨海大学园校区规划》; 《辽宁工学院毕业设计任务书—华睿国际科技学院教学楼》; 《民用建筑设计通则GB50037—96》; 《中小学校建筑设计规范GBJ99—86》; 《城市道路和建筑物无障碍设计规范JGJ50—2001》; 《建筑设计防火规范GBJ16—87》; 《高层民用建筑设计防火规范GB50045—95》。 设计理念 二十一世纪是一个全球化加速,拥有不同文化背景的人共存的时代。要求人们要具备共存,分享的能力。同时由于每个人的观点和表达的方式有所不同,因此有必要采取灵活的对策。以前所受的教育,只是为了应对考试的单纯的知识的灌输:而未来的教育是承认多样化,尊重每个人的才能和思想的情操教育。这样就要求学校要有先进的教学理念和教学设施,那么教学楼作为教学设施,那么它的设计理念一定

电气一次设计要点

可研注意事项: 开展工作之前先到相关部门进行搜资:变电站规模,站址情况,出线回路数,接线方式,是否征得规划部门同意。去现场的时候要拍些所址的照片。 根据系统专业的提资绘制电气主接线图。接线图应符合通用设计的要求:220kV出现设置3相PT;自耦变、三圈变的不同画法;标注设备参数的型号。 依据通用设计绘制电气总平面的图纸。应注意:隔离开关的断口方向保持一致;正确标注出线间隔的相序(面对线路出线方向,从左到右依次为A、B、C)相;隔离开关的角度(45°或135°);与线路专业配合,确定线路的走向,间隔的排列;间隔的排列应与主接线一致;尺寸的标注要规范。 报告中需交待清楚所址的归属问题,是否取得规划部门的同意。 初步设计注意事项: 根据可研评审意见,开展工作。到相关部门搜资,内容如下: 变电所建设规模;各电压等级出线方向;本期、远景回路数及出线排列;对各配电装置布置形式的意见;主要电气一次设备选型的意见;所用变如何配置(接与母线还是线路);是否设35kV消弧线圈;无功补偿装置形式的意见;甲方其他要求。 根据可研评审意见修改可研阶段的主接线和总平面。增加全所直击雷保护范围图以及出线间隔、主变进线间隔、母线设备间隔的断面图。 施工图各个卷册注意事项: 根据初设审查意见开展工作,每个卷册的注意事项如下: 屋外配电装置(常规站) 屋外配电装置平面布置图中需采用设备的实际形状,标注出场地所处的位置,在110(220)屋外配电装置或主变场地的什么方向。如果是扩建工程就必需用虚线框标注出扩建间隔和设备。有时前期工程中的相序标注是错误的,在扩建的时候就应及时更正相序。在平面布置图中一些细微的环节比如套管定位尺寸就可以放在安装图和平断面图中加以反映。 在绘制平断面图的时候应标注弧垂,安全净距;标注安全净距的时候应标注在设备的电气部分,而不是支架之类的地方;标注构架的高度;要注意设备的接线端子的材质,如果是铜的就要选择铜铝过渡设备线夹;可调耐张绝缘子串与耐张绝缘子串的数量应该是一致的,而且在备注后应注明附连接金具;在数设备线夹的时候在涉及单相的地方就不必×3,在涉及三相的地方就必须×3;绘制不同断面的过程中要避免材料的重复统计;根据厂家提供的电流互感器出线和进线方向,绘制正确的断面,保证和主接线中的变比一致。应用卫总编写的程序,进行导线的拉力计算。计算的过程中要将所需数据正确输入如:构架的高度,两构架的高差,构架间距,引下线的个数。关于引下线的个数尤其需要特别注意,比如在断面图中看到三根导线我们就有可能将其视为3根引下线,其实那有可能只是1根引下线的三相。断路器和电流互感器的高度应该互相配合,以保证管母线两端基本在同一高度。 母线平断面:支柱绝缘子的支架高度并不都是一样高,一般2或3个间隔安装母线伸缩节,那么每一段管母的中间部分的支架就应比其它的支架相应高10mm,便于滴水;接地刀的支架高度+接地刀的高度=支柱绝缘子的高度+支柱绝缘子支架的高度;分段间隔的支柱绝缘子会相应增加12个。 在绘制安装图的过程中,很多部件可以看做是一个整体,因此在安装的过程中一些部件之间的距离就不必标出。图纸中的字体大小应是图纸比例的5倍,

电气设计说明

电气设计说明 一.设计依据 1.建筑概况: 本工程位于XXXX。总建筑面积约xxxx㎡。地下x层,主要为xxxx,地上xx层。本工程属于xxx建筑。建筑主体高度xxxm,裙房高度xxxm。结构形式为xxxxxx结构,基础形式为xxx结构。人防工程为x级,平战结合;防火等级:xx级; 2.相关专业提供给的工程设计资料; 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 4.甲方提供的设计任务书及设计要求; 5.中华人民共和国现行主要标准及法规: --《供配电系统设计规范》 GB50052-2009; --《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008; --《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94; --《低压配电设计规范》 GB50054-2011; --《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010; --《建筑设计防火规范》GB 50016—2006; --《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版); --《建筑照明设计标准》 GB50034-2004; --《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 6.国家、地方现行标准、规范。 二.设计范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1)10/0.4kV变配电系统; 2)电力配电系统; 3)照明及应急照明系统; 4)建筑物防雷、接地系统及安全措施; 2.与其它专业设计的分工:

1)室外照明系统,航空障碍灯:由专业厂家设计,本设计仅预留电源; 2)工艺用电设备供电系统,本设计仅预留电源容量; 3)有特殊设备的场所(例如:综合布线机房、网络交换机房、消防控制室等),本设计仅预留配电箱并注明用电量,预留部分出线回路,其具体的出线回路由二次设计决定; 4)有特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行照明平面的设计。本设计将电源引至 配电箱,预留装修照明容量。本工程主要为以下场所:办公建筑的接待、餐厅和大堂。 5)电源分界点:由城市电网引入本工程变配电室的两路10kV 电源线路。本设计提供此线路进入本工程建设红线范围内的路径,变配电室位置。电源分界点为高压配电室电源进线柜内的进线开关。 6)本工程的人防工程设计由当地设计院完成。 三.10/0.4kV变配电系统 1.负荷分类及容量: 1)本工程负荷等级为:一级 一级负荷:消防系统(包括消防控制室内的火灾自动报警及联动控制装置、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯、电动的防火卷帘)、火灾应急照明及疏散指示标志、安防监控系统、航空障碍灯、通讯机房、计算机机房、客梯、污水泵、生活水泵等负荷。 二级负荷:自动扶梯等; 三级负荷:其他电力负荷及一般照明。 2)各类负荷容量: 一级负荷:400kW; 二级负荷:200kW; 三级负荷:1000kW; 2.供电电源:

中小学电气设计要点分析

中小学电气设计要点分析 教程来源:网络作者:未知点击:436次时间:2010-1-22 10:15:03 一、项目概况: 本次承接项目位于上海市奉贤区,为30 班小学,占地面积约3.4 万m 2 ,是上海市的区重点工程。校区内建筑单体有教学楼、体教楼和变电所、水泵房、门卫等辅助用房。本项目引入一路10kV 电源至变电所内,校区内各建筑均由变电所以380V/220V 三相四线电缆直接埋地至建筑内的总配电箱。本项目业主对智能化设计要求较高,本文主要针对教学楼的电气设计进行详细说明。 二、强电设计: 1.供电 学校里除了消防用电和应急疏散照明等重要负荷为二级负荷,其他的用电负荷均为三级负荷。变电所由两个电源供电。一路为10KV 电源,另一路为~380/220V 备用电源。 根据《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》《电气》的要求,变压器装置指标按30VA/m 2 计算,本项目总建筑面积约1.5 万m 2 ,考虑未来发展,变电所内设计一台630kVA 干式变压器。 教学楼一层设置电源总箱,各层强电间内设置楼层分电箱,采用放射式配电方式直接分配至各层的教室内,教室设置用户箱,对教室内用电设备进行集中控制。 2.照明: 教学照明应注意解决好反复的长距离注视黑板或教学模型与近距离记录笔记和阅读教材的视觉功能要求,为此处理好教室照度与亮度分布是很关键的课题。 在正常视野中一些物件表面之间的亮度比,宜限制在下列指标之内: 书本与课桌面和书本与地面1∶1/3 书本与采光窗1∶5 教室内表面反射系数宜控制在下述范围: 顶棚ρ=50% ~70% ,墙面ρ=40% ~60% ,黑板ρ≤20% ,地面ρ=30% ~50% 。 并且在一个教室内,从任何正常位置水平视线45°以上高度角所能观察到任何发光体的亮度值不宜超过5000cd 。 普通教室课桌面0.75m 水平面上的照度不低于300Lx ,功率密度值11W/m 2 ,教室荧光灯纵向布置,与黑板垂直并采取与学生视线平行方向布灯,可减少眩光和光幕反射区,并可以有助于依据天然光的变化控制开灯范围而有利节电。 荧光灯不宜选用裸灯或盒式光带形式,应选用具有较大的保护角,光输出扩散性较好,照度均匀,也可以选用能有效地限制眩光和光幕反射的灯具(如蝙蝠翼式光强分布特征的灯具)。灯具的布置应考虑其允许的距离比,使教室的水平照度具有一定的均匀度。一般纵向最大距离比取1.3 ;横向可取1.5 。另外黑板照明灯不应对教师产生直接眩光,还不应对学生产生反射眩光,因此黑板灯应选用具有向黑板方向投光的专用黑板灯具,其安装高度与黑板间距可参照如下表: 灯具安装高度(米) 2.7

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

综合式教学楼设计说明书

湖南省第二届“中联杯”工程建模大赛 综合式教学楼设计说明书

目录 一、设计背景......................................................... 二、作品简介......................................................... 三、制作过程......................................................... 1、准备模型制作材料和制作工具.................................... 2、设计各楼层的平面图及各部分尺寸................................ 3、制作教学楼模型................................................ 四、设计原理......................................................... 五、创新点........................................................... 六、结束语:......................................................... 综合式教学楼设计说明书

一、设计背景 随着现代社会的高速发展,教育显得越来越重要,大学教育是发展的主流趋势,而教学楼是现代教育的服务设施,像其它社会产品一样,它不可能不经过历史更新与换代过程。 随着经济的突飞猛进,人民生活水平的不断提高,人类对生活环境的要求也日益增长。但近几年以来,很多地区遭受了地震灾害带来的沉重打击,因而引起了许多人对教学楼的抗震性的关注。而教学楼作为教育建筑,不同于其他文化性、商业性建筑,它是学生接受知识的场所,它的设计在满足人类对每美的追求和对安全性的要求的同时,还应该坚持“以人为本”的原则。典雅、庄重、自然才是其本质特征。 因此,作为当代大学生,我们通过自己的切身体验,认真研究了大学生的生活方式, 仔细了解了校园所能体现的特殊的生活环境和条件,结合社会流行的时尚和审美倾向,并且集中抗震和环保的理念,设计了一所适合当代大学生的综合式教学楼。 二、作品简介 该综合式教学楼模型为的类似于四合院式的砖混结构模型,模型总长:70cm,总宽:50cm,总高:28cm,按1:100的比例进行设计。该教学楼共六层,副一楼为地下停车室,一至五层为楼房,楼房四周被绿树环绕,中间有两个天井,用来种植花草,美化环境,同时也使教学楼的通风和采光有了良好的保障。每层楼高为四米,顶楼设有绿地和供学生休息用的长凳。整个设计遵循建筑抗震设计规范,能够抵抗一定强度的地震,其结构设计合理,布局妥当,是一个环境优美、符合当代大学生需求的学习之所。 此作品除主要用pvc板、卡纸制作,使用双面胶进行黏贴,模型结构稳固,外形美观,符合此次比赛的制作要求。整个模型考虑了可行度的问题,以正确的比例对是实物的缩放,设计合理,是集体智慧的结晶。

相关文档