1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)

?

A.甲

?

B.乙

?

C.三

?

D.四

?

2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A)

?

A.7

?

B.10

?

C.12

?

D.24

?

3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B)

?

A.1/3,1/4

?

B.1/3,1/2

?

C.1/2,1/4

?

D.1/3,2/5

?

4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A)

?

A.1/2

?

B.1/3

?

C.1/4

?

D.2/5

?

5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D)

?

A.1

?

B.2

?

C.4

?

D.3

?

6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C)

?

A.甲级

?

B.一级

?

C.二级

?

D.三级

?

7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D)

?

A.一级

?

B.二级

?

C.三级

?

D.四级

?

8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B)

?

A.0.1

?

B.0.25

?

C.0.15

?

D.0.2

?

9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C)

?

A.三级

?

B.二级

?

C.一、二级

?

D.五级

?

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C)

?

A.0.8

?

B.1

?

C.1.5

?

D.1.2

?

11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。

(C)

?

A.0.1%~2.0%

?

B.0.2%~3.0%

?

C.0.3%~4.0%

?

D.4.0%~6.0%

?

12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)

?

A.0.6

?

B.0.9

?

C.1.0

?

D.1.2

?

13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)

?

A.0.7

?

B.0.6

?

C.0.8

?

D.0.9

?

14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B)

?

A.防火卷帘门

?

B.乙级防火门

?

D.丙级防火门

?

C.普通门

?

15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A)

?

A.不得

?

B.不宜

?

C.允许

?

D.可以

?

16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D)

?

A.丁类

?

B.戊类

?

C.丙类

?

D.甲、乙类

?

17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B)

?

A.3.5

?

B.4

?

C.4.5

?

D.5

?

18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C)

?

A.2

?

B.4

?

C.5

?

D.10

?

19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D)

?

A.三类

?

B.四类

?

C.一类

?

D.一、二类

?

20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D)

?

A.二

?

B.三

?

C.四

?

D.五

?

21)木工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(B)

?

A.乙类

?

B.丙类

?

C.丁类

?

D.甲类

?

22)饲料加工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(D)

?

A.丁类

?

B.戊类

C.乙类

?

D.丙类

?

23)面粉厂的碾磨工段火灾危险性应划为_________ 。(B)

?

A.甲类

?

B.乙类

?

C.丙类

?

D.丁类

?

24)储存61度以上的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(A)

?

A.甲类

?

B.乙类

?

C.丙类

?

D.丁类

?

25)储存52度的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(C)

?

A.甲类

?

B.乙类

?

C.丙类

?

D.丁类

?

26)谷物库房的火灾危险性应划为_________ 。(D)

?

A.丁类

?

B.戊类

?

C.乙类

?

D.丙类

?

27)使用或生产下列物质的生产,其火灾危险性属于乙类的是_________。(A)

?

A.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≧60度的液体雾滴。

?

B.在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点和生产。

?

C.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产。

?

D.闪点≧60度的液体。

28)三级耐火等级的丙类生产厂房不应超过_________层。(B)

?

A.一

?

B.二

?

C.三

?

D.四

?

29)一般情况下,高层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(A)

?

A.13

?

B.12

?

C.9

?

D.11

?

30)一般情况下,高层民用建筑裙房之间的防火间距不应小于__________________ 米。(D)

?

A.3

?

B.4

?

C.5

?

D.6

?

31)建筑中的通风,空气调节系统的风管,除规范另有规定外,应采用_________材料制作。(D)

?

A.易燃

?

B.可燃

?

C.难燃

?

D.不燃

?

32)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用_________级装修材料。(A)

?

A.A

?

B.B1

?

C.B2

?

D.B3

?

33)建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的_________决定的。(D)

?

A.燃烧性能

?

B.耐火等级

?

C.支座条件

?

D.燃烧性能和耐火极限

?

34)一般情况下,一、二级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)

?

A.4

?

B.6

?

C.5

?

D.3

?

35)建筑高度超过_________米的两层或两层以上的厂房、库房称为高层工业建筑。(B)

?

A.23

?

B.24

?

C.22

D.21

?

36)除规范另有规定外,高层仓库与甲类物品库房的防火间距不应小于_________米。(C)

?

A.12

?

B.10

?

C.13

?

D.11

?

37)一般情况下,乙醇的精制厂房与固定电焊点的防火间距不应小于_________米。(C)

?

A.25

?

B.15

?

C.30

?

D.20

?

38)一般情况下,木结构民用建筑与砖混结构民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)

?

A.6

?

B.8

?

C.9

?

D.7

?

39)一般情况下,未设置自动灭火系统的丙类二级耐火等级的多层厂房防火分区最大允许占地面积为_________平方米。(A)

?

A.4000

?

B.4500

?

C.6000

?

D.5000

?

40)未设自动灭火系统的砖混结构单层棉织品库房防火墙间最大允许建筑面积为_________ 平方米。(B) 可燃丁类

?

A.3000

?

B.1500

?

C.2500

?

D.2000

?

?41)建筑高度31米的框架结构高级旅馆,每个防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(A)

?

A.2000

?

B.3000

?

C.4000

?

D.5000

?

42)一般情况下,停车数超过10辆的地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(B)

?

A.3000

?

B.4000

?

C.2000

?

D.3500

?

43)一般情况下,一、二级耐火等级的III类单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为_________ 平方米。(D)

?

A.3000

?

B.4000

?

C.7000

?

D.6000

?

44)未设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为_________平方米。(B)

?

A.1000

?

B.500

?

C.600

?

D.2000

?

45)未设自动灭火系统的地下木材库房防火墙间最大允许建筑面积为_________平方米。(C)

?

A.400

?

B.600

?

C.300

?

D.500

?

46)当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于_________。(D)

?

A.15米

?

B.12米

?

C.10米

?

D.9米

?

47)数个液化石油气的总容积大于3000m3时,应分组布置,组与组相邻储罐之间的防火间距,不应小于_________米。(B)

?

A.10

?

B.20

?

C.15

?

D.25

?

48)建筑高度小于100米的建筑,竖向管道井至少应每隔__________________层进行防火分隔。(B)

?

A.2-4

?

B.2-3

?

C.2-5

?

D.2-6

?

49)建筑高度大于100米的建筑,竖向管道井至少应每隔_________层进行防火分隔。(A)

?

A.每层

?

B.每2层

?

C.每3层

?

D.每4层

?

50)防火墙的材料必须是_________。(B)

?

A.难燃材料

?

B.不燃材料

?

C.可燃材料

?

D.不燃或可燃材料

?loading..

?

51)一类高层民用建筑的耐火等级_________。(A)

?

A.应为一级

?

B.不应低于二级

?

C.不应低于三级

?

D.不应低于四级。

?

52)消防电梯的载重量不应低于_________kg。(B)

?

A.1000

?

B.800

?

C.500

?

D.1500

?

53)一类高层民用建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在_________s内供电。(B)

?

A.20

?

B.30

?

C.45

?

D.60

?

54)消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制线路宜按_________划分。(A)

A.防火分区

?

B.防烟分区

?

C.楼层

?

D.供电级别

?

55)《高层民用建筑设计防火规范》规定走道疏散标志灯的间距不应大于_________米。(B)

?

A.10

?

B.20

?

C.30

?

D.40

?

56)《建筑设计防火规范》规定,剧院、电影院、礼堂的观众厅容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过_________人。(B)

?

A.200

?

B.250

?

C.400

?

D.700

?

57)无自然采光的楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用_________装修材料。(A)

?

A.A级

?

B.不低于B1级

?

C.不低于B2级

?

D.B1或B2级

?

58)除规范另有规定外,发生火灾的仍需坚持工作的房间,其应急照明的照度应满足_________。(D)

?

A.不低于0.5Lx

?

B.不低于5Lx

?

C.不低于1Lx

?

D.保证正常照明的照度

?

59)防烟分区可以利用从顶棚突出不小于_________m的梁划分。(A)

?

A.0.5

B.0.4

?

C.0.2

?

D.0.3

?

60)当防烟楼梯间与消防电梯合用前室采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于_________。(A)

?

A.3m2

?

B.2m2

?

C.前室面积的5%

?

D.前室面积的2%

?

?

61)高层民用建筑内长度不超过60m的内走道采用自然排烟时,可开启外窗面积不应小于走道面积的_________。(D)

?

A.10%

?

B.5%

?

C.3%

?

D.2%

?

62)消防电梯和行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过_________s计算。(A)

?

A.60

?

B.120

?

C.80

?

D.45

?

63)高层建筑的消防控制室、消防水泵房、防排烟机房和_________ (B)等供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

?

A.歌舞娱乐场所

?

B.消防电梯

?

C.易燃物品库房

?

D.办公室

?

64)层数_________的居住建筑(包括首层设置商业报务网点的住宅)和建筑高度超过24米的两层及两层以上的公共建筑称为高层民用建筑。(D)

?

A.大于等于7层

?

B.大于等于8层

?

C.大于等于9层

?

D.大于等于10层

?

65)多层民用建筑闷顶内有可燃物时,其配电线路应_________。(A)

?

A.穿金属管保护

?

B.穿PVC管保护

?

C.采用阻燃电缆

?

D.穿阻燃套管

?

66)除规范另有规定外,建筑物内每个防火分区的安全出口数量一般不应少于_________个。(B)

?

A.1

?

B.2

?

C.3

?

D.4

?

67)我国现行规范选择_________ 作为确定耐火等级的基准。

(C)

?

A.承重墙

?

B.梁

?

C.楼板

?

D.柱

?

68)丙类厂房与公共建筑相邻较高一面外墙为不开设门窗洞口的防火墙时,其防火间距_________ 米。(A)

?

A.可不限

?

B.4

?

C.10

?

D.3.5

?

69)在防火阀两侧各_________ mm范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。(D)

?

A.80

?

B.100

?

C.150

?

D.200

?

70)设在顶棚上的机械排烟口,距附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于_________m。(A)

?

A.1.5

?

B.2

?

C.3

?

71)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过_________(B)m。

?

A.20

?

B.30

?

C.40

?

D.60

?

72)安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃烧材料,并应与可燃物保持不小于_________cm的距离。(B)

?

A.10

?

B.15

?

C.20

?

D.30

?

73)设置机械排烟的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于_________ ㎡的房间外,排烟口可设置在疏散走道。(A)

?

A.50

?

B.60

?

C.70

?

D.100

?

74)当采用自然排烟方式时,净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭面积的_________%。(B)

?

A.2

?

B.5

?

C.8

?

D.10

?

75)层数超过_________层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。(D)

?

A.20

?

B.22

?

C.30

?

D.32

?

76)卤钨灯和超过_________W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采用耐热线或其他可靠的隔热保护措施。(B)

?

A.60

?

B.100

?

C.200

?

D.300

?

77)装修材料的燃烧性能中的B2级是指_________装修材料。

(B)

?

A.不燃性

?

B.可燃性

?

C.难燃性

?

D.易燃性

?

78)两座高层民用建筑相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距_________。(D)

?

A.不宜小于4米

?

B.不宜小于3.5米

?

C.不宜小于2米

?

D.可不限

?

79)有封闭内院和天井的高层建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过_________米。(C)

?

A.150

?

B.220

?

C.80

?

D.160

?

80)录像厅、放映厅的疏散人数应根据该场所的建筑面积按_________(C)人/㎡计算。

?

A.0.5

?

B.0.8

?

C.1.0

?

D.1.2

?

?

81)高层民用建筑周围所设环形消防车道的宽度不应小于_________(A)m。

?

A.4

?

B.5

?

C.6

?

D.8

?

82)甲、乙类厂房与民用建筑之间的防火间距不应小于_________(A)m。

?

A.25

?

B.30

?

C.40

?

D.50

?

83)一类高层民用建筑与耐火等级为一、二级的丁、戊类厂(库)房的防火间距不应小于_________m。(C)

?

A.25

?

B.20

?

C.15

?

D.18

?

84)高层居住建筑疏散楼梯的净宽不应小于_________m。(B)

?

A.1.3

?

B.1.1

?

C.1.2

?

D.1.5

?

85)高层建筑每层疏散楼梯的总宽度应其通过人数每百人不小于_________ m计算。(C)

?

A.0.5

?

B.1.5

?

C.1.0

?

D.0.8

?

86)高层医院病房疏散楼梯的最小净宽不应小于_________m。

(A)

?

A.1.3

?

B.1.1

?

C.1.2

?

D.1.0

?

87)高层居住建筑消防电梯与防烟楼梯间合用前室,其合用前室面积不应小于_________平方米。(B)

?

A.4.5

?

B.6

?

C.10

?

D.15

?

88)高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为_________。(C)

?

A.双向弹簧门

?

B.甲级防火门

?

C.乙级防火门

?

D.丙级防火门

?

89)高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个,但房间面积不超过_________平方米且经常停留人数不超过人的房间,可设一个门。(C)

?

A.60、5

?

B.75、20

?

C.50、15

?

D.60、10

?

90)高层民用建筑的电梯井_________独立设置,井内_________敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并_________敷设与电梯无关的电缆、电线。(C)

?

A.必须,不应,不宜

?

B.必须,严禁,不宜

?

C.应,严禁,不应

?

D.宜,不应,不宜

?loading..

?

91)商业小型石油库(规范另有规定者除外)与重要公共建筑的安全距离不得小于_________m,与一、二级耐火等级民用建筑不得小于_________m。(B)

?

A.30,25

?

B.50,25

?

C.80,50

?

D.100,80

?

92)乙类物品库房(规范另有规定者除外)与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于_________ m,与其它民用建筑不宜小于_________ (C)m。

?

A.14,12

?

B.25,20

?

C.30,25

?

D.50,25

?

93)未设自动灭火系统的甲类一级耐火等级的单层厂房的防火分区最大允许占地面积为_________平方米。(C)

?

A.2000

?

B.3000

?

C.4000

?

D.可不限

?

94)除规范另有规定外,未设自动灭火系统的多层民用建筑中

一、二级耐火等级建筑防火分区每层最大允许面积为_________。

(C)

?

A.1500㎡

?

B. 2000㎡

?

C. 2500㎡

?

D. 5000㎡

?

95)对非燃烧物质进行加工,并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产,火灾危险性分类属于_________(D)类。

?

A.甲

?

B.乙

?

C.丙

?

D.丁

?

96)歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于两个,当其建筑面积不大于_________㎡时可设置一个疏散出口。(A)

?

A.50

?

B.60

?

C.75

?

D.80

?

97)爆炸性气体环境危险区域的1区是指_________ 。(B)

?

A.在正常情况下,爆炸性气体混合物连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所

?

B.在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所

?

C.在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所

?

D.在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现,仅在正常情况下偶尔短时间出现的场所

?

98)一栋体积1100立方米的甲类厂房,其泄压比不宜小于_________。(C)

?

A.0.05

?

B.0.22

?

C.0.03

?

D.0.15

?

99)挡烟垂壁是指用不燃材料制成,从顶棚下垂不小于_________(B)mm的固定或活动的挡烟设施。

?

A.400

?

B.500

?

C.800

?

D.1000

?100)《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》规定防火墙的耐火极限不应小于_________h。(C)

?

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

注册消防工程师案例分析真题(完整)

2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)表1建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:

(完整版)2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总

2018一级消防工程师《案例分析》考点汇总 ?考点烟控系统的设计及其量化指标诠释 1.烟控系统的设计目标:(1)为人员疏散提供一个相对安全的区域,保证在疏散过程中不会受到火灾产生的烟气的伤害 (2)为消防救援提供一个救援和展开灭火作业的安全通道和区域,免受火灾的影响 (3)及时排除火灾中产生的大量热量,减少对建筑结构的损伤 2.排烟量计算方法:(1)排烟量大于火灾时产生的烟气量 (2)排烟量等于火灾时产生的烟气量,且烟层的高度要大于一个临界高度,即保证人员安全的高度 (3)排烟量小于火灾时产生的烟气量,但是烟层的高度下降到临界高度时,人员已经疏散完毕 3.临界烟层计算:由于烟控系统的目的是防止人员受到火灾烟气的影响,因此烟控系统设计应使烟层维持在距离地面一定的高度以上,这个高度又称为临界烟层高度。(考试100友情提醒)临界烟层的计算公式如下: Hd=1.6+0.1(Hc-h) 式中Hd—烟层距离疏散地面的临界高度; Hc—空间顶棚距离火源位置的高度; h—疏散地面高于火源位置的高度 4.火灾中烟气运动的一般现象:燃烧产生热烟气,这些热烟气上升并在火焰上方形成烟羽流。烟羽流在上升的过程中不断卷吸空气,因此随着高度的增加烟羽流水平断面的直径和质量流量也逐渐增

加。这些热烟气在屋顶形成一个热烟层,并随着烟气的聚集,烟层高度逐渐下降。另外,对于空间形状复杂或情况特殊的排烟设计需要进行烟气运动的数值模拟分析 ?考点:疏散通道宽度 大量的火灾演练实验表明,人群的流动依赖于通道的有效宽度而不是通道实际宽度,也就是说在人群和侧墙之间存在一个边界层。对于一个楼梯间来说,每侧的边界层大约是0.15m。 如果墙壁表面是粗糙的,那么这个距离可能会再大一些。而如果在通道的侧面有数排座位,例如,在剧院或体育馆,这个边界层是可以忽略的。在工程计算中,应从实际通道宽度中减去边界层的厚度,采用得到的有效宽度进行计算 疏散通道或出口的净宽度应按下列要求计算: 典型通道的边界层厚度见下表(考试100) (1)对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离 (2)对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度 (3)对于门扇,为门在其开启状态时的实际通道宽度

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

2019一级注册消防工程师《案例分析》历年真题、答案及解析(5套)

2019一级消防工程师《案例分析》真题、答案及解析(1) 一、情景描述与问题。 某新建商业综合楼,地上 14 层,地下 3 层,每层层高 3.5m,每层建筑面积 5200 ㎡。该项目按照国家有关消防技术标准设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施。 项目竣工后,建设单位组织施工、设计、监理等单位进行验收。 1.火灾自动报警系统单独布线。不同电压级别的线路合用同一线槽,引入控制类设备的导线留有160mm 的余量,探测器底座的连接导线留有 150mm 的余量,手动火灾报警按钮的连接导线留有 160mm 的余量。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子集中布置,并做有明显标志。 2.每层划分一个报警区域,建筑面积在 100-800 ㎡的房间每个房间划分为一个探测区域。具体结果:火灾自动报警系统检测项目 300 项,其中 A=0,B=2,C=14;防烟排烟系统检测项目 81 项,其中 A=0,B=2,C=5;自动喷水灭火系统检测项目 67 项,其中 A=0,B=3,C=2。 消防控制室的布置情况如下: 建筑其他弱电设备与消防设备集中设置在消防控制室内,有各自的明显的标志。设备面盘的排列长度为 6m,仅在其一端设置 2m 的通道,面盘后留有维修距离 2m。火灾自动报警系统与建筑共用接地装置,消防控制室接地板与建筑接地体之间,采用线芯截面面积 20mm2的铜芯绝缘导线连接,经测量接地电阻值为3Ω。 对防火门系统的测试结果如下: 防火门监控器设置在保安值班室。触发一层的点型感烟火灾探测器,摁下二层的手动火灾报警按钮,防火门监控器接受到联动触发信号,使建筑所有的常开防火门自动关闭,状态信号反馈至防火门监控器。 经测量三层的电动开门器的手动控制按钮设置在防火门外侧墙面上,距门为 0.5m,底边距地面高度为1.5m。 检测完毕后系统全部复位,调试到正常工作状态。 根据以上材料回答下列问题: 1.简述该系统竣工验收存在的问题,并说明理由。 2.简述该建筑的竣工验收是否合格,并说明理由。 3.指出消防控制室内存在的问题,并说明理由。 4.指出防火门系统存在的问题,并说明理由。

最新一级消防工程师案例分析真题及答案

2015年一级消防工程师案例分析真题及答案 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

第二题: 某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于2000m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其他部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有 0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答;

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

一级消防工程师《消防技术实务笔记整理》第一篇

一级消防工程师消防技术实务笔记整理 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节:燃烧条件 一、燃烧的必要条件 1、可燃物:凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起化学反应的物质,可燃物按其化学组成,分为无机可燃物和有机可燃物两大类。按其所处的状态,又可分为可燃固体、可燃液体和可燃气体三大类。 2、氧化剂(助燃物):凡是与可燃物结合能导致和支持燃烧的物质,称为助燃物。 3、引火源:凡是能引起物质燃烧的点燃能源,统称为引火源。 1.直接火源——明火、电弧电火花、雷击 2.间接货源——高温、自燃起火 4、链式反应:游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中的物理现象。 二、燃烧的充分条件 一定的可燃物浓度 一定的助燃物浓度 一定的点火能量 燃烧条件的相互作用 未受抑制的链式反应

第二节:燃烧类型 一、燃烧类型分类(闪燃、着火、自燃、爆炸) 1、闪燃:闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇火源产生一闪即灭的现象。闪燃却是引起火灾事故的先兆之一。闪点即是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最低温度。 2、着火:可燃物在与空气共存的条件下,当达到某一温度时,与着火源接触即能引起燃烧,并在着火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。可燃物开始持续燃烧所需的最低温度称为着火点,即燃点。 3、自燃:可燃物质在没有外部火花、火焰等火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的自然燃烧,称为自燃。自燃点是指可燃物发生自燃的最低温度。 可将自燃分为受热自燃和本身自燃两种。 受热自燃是指没有外界明火的直接作用,而是受外界热源影响引起的自燃。引起受热自燃的主要原因有接触灼热物体 4、爆炸:爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生的剧烈膨胀等现象。(压力突变)。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 1、闪点定义:在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点 闪点意义:闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。饱和蒸气压越高,闪点越低。 闪点应用:汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃ 闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类 2、燃点定义:在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度,称为燃点。 燃点与闪点的关系:燃液体的燃点一般高出其闪点1~5℃,且闪点越低,这一差值越小评定这类液体火灾危险性大小时,一般用闪点。对于闪点在100℃以上的可燃液体,闪点和燃点差值达30℃,这类液体一般情况下不易发生闪燃,

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2019年一级消防工程师《案例分析》-真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析-真题及答案 第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#,2#,3#,4#,5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某〕使用。乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。 2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现:1.室内消火栓的主、备泵均损坏;2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;3.消防控制室部分值班人员无证上岗;4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检査、检测记录且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象;5.5仓库的东侧和北侧两处疏散岀口被大量堆积的纸箱和包裝物封堵;6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令并改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发现除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在,同时发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司岀具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有顶目填报为合格,李某和王某根据上述情况下发相关法律文书,进入后续执法程序。 4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后当日23时50分将火扑灭。 该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产玍的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘朸料掉箈并引进燃下发存放的润湑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。

2017一级消防工程师《技术实务》试题:火灾自动报警系统

2017一级消防工程师技术实务试题:火灾自动报警系统 一、单选题 1、( B )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。(易) A、火灾探测器 B、火灾报警装置 C、火灾警报装置 D、火灾报警按钮 2、集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内( A )总数。(易) A、火灾探测器 B、探测区域 C、报警区域 D、火灾探测器和火灾报警按钮 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜( D )mm。(易) A、大于50 B、小于50 C、大于30 D、小于30 【优路教育参考答案】:D 4、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于( C )m。(易) A、20 B、25 C、30 D、40 5、火灾应急广播应设备用扩音机,其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广播扬声器最大容量总和的( B )倍。(难) A、1.2

B、1.5 C、2 D、2.5 6、火灾自动报警系统的主电源应采用( A )。(易) A、消防电源 B、动力电源 C、照明电源 D、直流电流 7、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墻上时,其底边距地高度宜为( D )m,且应有明显的标志。(难) A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.2~1.3 D、1.3~1.5 8、高层民用建筑的消火栓箱处启动按钮的主要作用是( C )。(易) A、控制消防水泵的启、停 B、间接启动消防水泵 C、直接启动消防水泵,同时将信号反馈到消防控制中心 D、火灾报警 9、根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,当房间高度在7m时,应选择( A )感温火灾探测器。(难) A、一级 B、二级 C、三级 D、四级 10、当地面面积大于30m2、房间高度小于等于8m、房顶坡度小于等于15度时,一只感温探测器的保护面积和保护半径分别为( A )。(难) A、20m2、3.6m B、20m2、4.4m C、30m2、3.6m

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

消防工程师考试题库

考试题库 1.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 2.A、>28℃B、<28℃ C、≥28℃D、≤28℃ 3.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) 4.A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10% 5.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这 种构件是(B) 6.A、不燃体B、难燃体C、燃烧体D、易燃体 7.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 8.A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延 9.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材 的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。 10.A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时 11.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。 12.A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 13.D、耐火极限不低于3h的防火卷帘 14.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。 15.A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃ 16.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 17.A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃ 18.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下 当管道内气体温度达到(A)°C时关闭, 19.A、70 B、80 C、90 D、120 20.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2015一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题解析汇总下载

2015一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题解析汇总下 载 一级消防工程师考试真题、模拟题尽收其中,千名业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!在线做题就选针题库:https://www.wendangku.net/doc/822922517.html,/29Bkqkd (选中链接后点击“打开链接”) 一、案例分析 1.某文化馆为砖混结构,建筑面积为3500m2,设有前厅、观众厅、南北过厅和舞台。该文化馆共有8个对外安全出口,西侧正门有3个出口,安装有铝合金卷帘门,南北两侧过厅的出口全部加装了防盗栅栏门并上锁,观众厅通往过厅(过厅内堆放了一些杂物)的6个过渡门也有2个被锁;通往室外的出口,只有前厅 1个外门开启。 某日,该文化馆举办文艺汇报演出,进行到第四个节目时,舞台正中偏后北侧上方倒数第二道光柱灯(1000W)与纱幕距离过近,高温灯具烤燃纱幕。由于舞台空间大,舞台用品都是高分子化纤织物,故火灾一开始便迅速形成立体燃烧,火场温度迅速升高,并伴随大量有毒气体产生。现场灯光因火烧短路而全部熄灭,在场观众因安全疏散门封闭,来不及疏散,短时间内中毒窒息,造成大量人员伤亡。当地消防支队接警后及时到达现场,积极救人,先后破拆了4个推拉式防盗门、木门和一个钢筋封闭窗,抢救出260名被困人员,并将火灾扑灭。火灾共造成32人死亡、128人受伤,烧毁观众厅内装饰物品及灯光、音响设备等物资,直接财产损失210余万元。 请结合上述案例。分析并回答以下问题: (1)该文化馆发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些? (2)该文化馆违反消防法规及标准情况有哪些? 参考答案 1.(1)火灾原因:舞台正中偏后北侧上方倒数第二道1000W的光柱灯距纱幕过近,光柱灯高温烤燃纱幕起火,迅速蔓延成灾。 (2)主要教训: ①安全疏散门上锁关闭,致使在火灾发生时人员疏散拥挤堵塞,来不及逃生,造成大量伤亡。

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

相关文档
相关文档 最新文档