文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次结构样板引路方案(定稿20151113)

二次结构样板引路方案(定稿20151113)

二次结构样板引路方案(定稿20151113)
二次结构样板引路方案(定稿20151113)

浦东浦兴社区19-04 地块

住宅发展项目

二次结构

上海绿地建设(集团)有限公司

浦兴社区项目部

2015 年10 月30 日

目录

1、工程概况 (1)

2、样板引路工作组织与管理办法 (1)

3、样板确定 (2)

4、编制依据及相关参考规范 (2)

4.1方案编制依据 (2)

4.2相关参考规范、标准 (2)

5、主要施工方法 (3)

5.1植筋 (3)

5.2砌筑工程 (4)

5.3 钢筋混凝土工程 (5)

6、质量保证措施 (6)

6.1施工技术管理 (6)

6.2质量保证措施 (6)

1、工程概况

上海浦兴社区19-04地块住宅发展项目基地位于上海市浦东新区金业路西侧地块内,项目西侧为马家浜河,东侧为市政道路金业路,北侧为金泰小区,南侧为申大公寓。

本项目共有 1 个整体地下车库、5 栋高层住宅、1 栋8 层经济适用房、1 栋2 层会所及配套商业组成。其中1#楼为11 层(局部10 层)住宅楼,2#楼为12 层住宅楼,3#楼为18 层(局部17 层)住宅楼,4#楼为 2 层会所,5/6#楼为18 层(局部16/17 层)住宅楼,7#楼为8 层经济适用房,8#楼为19 层住宅楼,以及1 栋商业配套和电业站、垃圾房,各单体建筑参数如下表:

2、样板引路工作组织与管理办法

工程质量样板引路是施工质量管理行之有效的做法,有利于对工程主要工序、重要环节的质量控制,消除质量通病,提高整体质量水平;从企业层面讲,能增强社会信誉和竞争力;为此,项目部决定推进工程样板管理,并制定了相应的管理办法。

1、成立样板工作领导小组:

组长:宋文煜

副组长:宗荣祥吴秋林

组员:徐成长季本群朱士超楼永堂闻利松惠斌永许建明凌天勇张健陈孟康王爱民

样板引路工作小组组长由项目经理担任,把样板工作具体化,即分工明确、责任到人、层层落实、道道工序把关。

2、制订详细的样板工作计划,并把样板引路工作纳入正常的工作范围,进行不定期的抽查、监督;当发现未按规定执行时,即现场样板引路工作未落实到位或出现工序质量问题时,立即要求劳务班组整改,对违规情节严重的,进行相应的处罚。

3、项目质量员或项目工程师要对相关班组与人员进行样板工序技术交底,并形成书面的交底记录。

3、样板确定

经研究后确定在1号楼F层西套间作为工序样板间,所含样板工序有混凝土导墙、混凝土实心砖导墙、内墙砌筑、抱框柱、拉结筋、细石混凝土填缝、砂浆填缝等细节做法。

所涉工艺形成之后由业主、监理、总/分包方进行验收,经过确认合格之后将标准上墙,并做好相关的影像资料,根据样板指导整个工程大面积施工。

3.1墙体材料

本工程二次结构墙体材料为A5.0 B06加气砼砌块。

4、编制依据及相关参考规范

4.1方案编制依据

◆业主及设计提供的施工图纸以及其它相关资料;

◆现场实际情况;

◆现行国家及地方施工技术规范;

◆现行国家及地方质量验收规范;

4.2相关参考规范、标准

1、工程测量规范GB50026—2007

2、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203—2011

3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2013

5、主要施工方法

5.1植筋

5.1.1钢筋

构造柱、圈梁钢筋为Ф12,填充墙拉接筋为φ6,种筋后钢筋外露长度不小于1000mm。

钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈。

5.1.2操作方法

定位、钻孔

根据设计要求,在现场进行放线定位,标出钻孔位置,在放线定位前应采用探测仪器对原构件的钢筋位置进行探测,植筋的位置不得与原构件的钢筋位置冲突。确定好钻孔位置后使用电锤进行钻孔,植筋孔径大小为d+4mm。若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板)。

使用配套冲击电钻进行钻孔。植筋锚固深度为10d,其中部分板上梁处的柱植筋深度为6cm。

5.1.3植筋孔清理和验收

钻孔完成后,将孔周围灰尘清理干净,用气泵、钢丝刷清孔,对重要构件要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次。其余构件清孔应根据设计要求进行。清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥。

如遇成孔部位较潮湿的情况,还须用加热棒,对所成的孔进行干燥处理。

清孔后用干净棉丝将清洁过的孔封堵严密,以防有灰尘和异物落入。

植筋孔清理完成后,组织相关方进行隐蔽验收,并作好验收记录。

5.1.4注植筋胶

将植筋胶管置入套筒,旋上混合器,然后将套筒置入打胶枪内,将胶枪上的混合喷头伸进孔的底部,扣动扳机,且每一次扣动扳机感觉有明显压力后,一步一步慢慢抽出,药剂添满孔深的2/3 时,停止扣动扳机。

5.1.5插筋锚固

根据植入深度,在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插

一边向同一方向缓慢旋转,直至到达孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。

5.2砌筑工程

5.2.1工艺流程

弹线定位→构造钢筋绑扎→混凝土导墙浇筑→拉结筋焊接→圈梁下砌体砌筑→圈梁、构造柱钢筋、模板、混凝土→圈梁上部砌体砌筑→顶部斜砖砌筑。

5.2.2技术准备

1)砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。

2)已审核完建筑施工图纸,并确保填充墙、门窗洞口的位置、轴线尺寸准确无误,确保圈梁、过梁的标高正确。

3)使用经过校验合格的监测和测量工具。

4)施工前,工程技术人员应结合设计图纸及实际情况,编制出专项施工技术交底和作业指导书等技术性文件。

5)制定该分项工程的质量目标、检查验收制度等保证工程质量的措施。

5.2.3操作要点

把砌筑基层楼地面的浮浆残渣清理干净并进行弹线,填充墙的边线、门窗洞口位置线要准确,偏差控制在规范允许的范围内。皮数杆尽可能立在填充墙的两端或转角处,并拉通线。

墙底部应先砌筑3层混凝土实心砖导墙,卫生间、厨房及阳台部位浇筑200mm 高等墙厚混凝土配筋导墙,混凝土强度等级为C20。

砌筑时应预先试排砌块,并优先使用整体砌块。不得已须断开砌块时,应使用手锯、切割机等工具锯裁整齐,并保护好砌块的棱角,锯裁砌块的长度不应小于砌块总长度的1/3。长度小于等于150mm的砌块不得上墙。砌筑最底层砌块时,当灰缝厚度大于20mm时应使用细石混凝土铺密实,上下皮灰缝应错开搭砌,搭砌长度不应小于砌块总长的1/3。当搭砌长度小于150mm时,即形成通缝,竖向通缝不应大于2皮砌块,否则应配φ4钢筋网片或2φ6钢筋,长度宜为700mm。

采用砂浆砌筑蒸压加气混凝土砌体的竖向灰缝宽度和水平灰缝厚度宜分别为20mm和15mm。灰缝应横平竖直、砂浆饱满,正、反手墙面均宜进行勾缝。砂

浆的饱满度不得小于80%。

蒸压加气混凝土砌体填充墙与结构或构造柱连接的部位,200厚的墙应预埋2φ6的拉结筋,100厚的墙应预埋1φ6拉结筋,拉结筋的竖向间距应为500mm,拉结筋的末端应做40mm长90°弯钩。

构造柱施工时按要求应留设马牙槎,马牙槎应先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为250mm左右。

加气混凝土填充墙砌体在转角处及纵横墙交接处,应同时砌筑,砌体每天的砌筑高度不应超过1.8m。

切锯砌块应使用专用工具,不允许用斧或瓦刀任意砍劈。

5.3 钢筋混凝土工程

5.3.1构造柱做法

在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直,进行绑扎、验收。马牙槎为一进一出,应先退后进,进退尺寸不小于60mm,高度为300mm左右。

5.3.2构造柱模板

构造柱模板采用12mm厚木胶板;龙骨采用采用50×100mm木方子,龙骨间距250mm;支撑体系采用Φ48钢管,马牙槎侧面要加海棉条。

构造柱支模示意

具体钢筋混凝土及模板工程同主体结构要求。

6、质量保证措施

6.1施工技术管理

(1)严格执行交底制度,施工前必须由项目工程师向项目部关切进行一级技术交底,再由关切向施工班组进行二级交底。

(2)分项工程质量评定是分项工程转序的重要依据,凡达不到质量评定标准和质量计划评定目标的分项不得转入下道工序施工。

(3)对技术复核、隐蔽工程验收不合格的分项应立即整改,在复验合格前不得转入下道工序的施工。

6.2质量保证措施

6.2.1测量精度保证措施

(1)本工程使用的测量仪器必须经过有资质的鉴定单位的鉴定,并在有效期内使用。

(2)水准仪工作时,应满足水准管平行于视准轴。

6.2.2砌筑质量保证措施

(1)砌块的质量必须符合国家标准和设计要求,并有质量合格证书和复试报告。

(2)砌块和粘结剂的强度等级必须符合设计要求,砌块龄期不应小于28d。

(3)砌筑施工质量应符合国家标准、规范等的有关要求。

(4)当砌体工程质量不符合要求时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定执行。

(5)砌筑质量必须满足横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固的基本要求。

(6)砌筑时,应先弹出水平线和墙身线,并经技术员复核。

(7)墙体砌筑采用双面拉线控制水平缝厚度和平直度,灰缝必须密实饱满。

(8)每天砌筑高度以不超过1.8m为宜。

6.2.3质量控制点及主要参数

(1)蒸压砂加气混凝土砌块不应与其他块材混砌,组砌方法正确,上下错缝、转角及丁字墙部位搭砌正确。

(2)填充墙砌筑时拉结钢筋的位置应与砌块皮数相符合。拉结钢筋应置于开槽

中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

(3)填充墙砌筑时应错缝搭砌,搭砌长度不应小于砌块长度的1/3;竖向通缝不应大于2皮。

(4)采用粘结剂铺砌的砂加气混凝土砌块墙体的水平灰缝和竖向灰缝的厚度和宽度应为2~4mm,水平灰缝饱满度大于90%,竖向灰缝的饱满度应大于80%。

(5)填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其用封堵材料填嵌密实。

(6)圈梁、构造柱、水平系梁及拉结钢筋的位置、锚固长度以及搭接长度应符合设计要求和施工规范规定。

(7)墙体表面整洁,砌体胶缝横平竖直,厚薄均匀。

(8)砂加气混凝土砌块墙体的一般尺寸允许偏差:轴线位移:10mm;垂直度:墙高小于或等于3m时5mm,大于3m时10mm;表面平整度5mm;门窗洞口高、宽(后塞口)±5mm。

6.2.4工程质量检验标准

200高砼导墙

内配4?8,?6@200

墙体拉结筋(?6@500)锚入砌体墙内500mm

密区?6@100

2.93

第1 页共13 页

第2 页共13 页

第3 页共13 页

框架结构二次结构施工方案

通天河生物产业园配套 行政中心工程 二 次 结 构 工 程 施 工 方 案 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (4) 五、施工方法 (7) 六、质量标准 (11) 七、成品保护 (13) 八、质量通病及防范 (13) 九、安全注意事项 (14) 一、编制依据 1、主要规程、规范

2、本工程施工图纸、施工组织设计; 3、施工合同文件。 二、工程概况 本工程是保定市重点建设项目,位于保定市唐县石门乡,我公司参加的通天河生物产业园配套行政中心工程,结构形式为框架结构(基础部分为独立基础形式,上部结构框架结构),-0.100以下待建成及场地完成设计回填后为掩埋结构。地上围护结构墙体外墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU5(天然容重≤14.5KN/m3),内墙采用蒸压粉煤灰加气混凝土砌块MU3.5(天然容重≤9.0KN/m3),砌筑

砂浆采用M5水泥砂浆,本工程总建筑面积4304.89㎡。 本次招标活动实行土建总包、安装分包,基坑围护及部分土方开挖工程列入总包范围,并对各专业分包(钢木结构、所有门窗、玻璃栏杆、等室内二次精装饰)、安装等工程实行总包配合、管理,室外道路及管线工程、园林绿化不属于本次发包内容。 建设(招标)单位:河北未名生物技术有限公司 设计单位:重庆博建建筑规划设计有限公司(结构设计)监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司 施工单位:河北志旺建筑工程有限公司 三、施工准备 3.1质量目标 本工程质量目标为合格。二次结构工程的质量目标为:各分项工程合格率100%。 3.2施工顺序 根据现场实际情况,二次结构整体施工先后顺序为:从上向下。 二次结构砌筑前先做样板墙及样板间,经建设、监理、施工单位三方验收合格后方可进行全面施工。 3.3施工准备工作任务划分 3. 3. 1管理人员 由现场经理进行总安排,测量人员及时放线、施工员现场监督、质检员做好质量检测、技术人员在看图纸根据现场施工及时准确做好问题处理。 3.3.2劳动力配置 劳动力均衡需求量如下:

样板引路实施方案

目录 一、编制依据及目的 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制目的 (4) 二、工程概况 (5) 2.1总体简介 (5) 2.2建筑设计简介 (5) 2.3结构设计 (6) 2.4设备安装概况 (7) 三、施工准备 (8) 3.1建立监督检查小组 (8) 3.2样板地点 (9) 3.3施工准备工作 (9) 3.4现场应配置实测用的工具 (10) 3.5样板制度 (10) 四、样板引路专项施工方案实施的工作流程 (11) 五、样板分项工程施工内容和标准 (12) 5.1钢筋工程 (12) 5.2模板工程 (14) 5.3混凝土工程 (16) 5.4砌筑工程 (18) 5.5屋面工程 (22) 5.6装饰装修工程 (25)

5.7防水工程 (28) 5.8机电工程 (29) 六、主要分项工程质量通病及防治措施 (31) 6.1钢筋工程 (31) 6.2模板工程 (33) 6.3混凝土工程 (34) 6.4砌筑工程 (34) 6.5屋面工程 (36) 6.6装饰装修工程 (36) 6.7防水工程 (40) 6.8机电工程 (41) 七、样板引路施工注意事项 (42) 八、样板施工安全注意事项 (42) 一、编制依据及目的 1.1编制依据

1.2编制目的 如果施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工的实物质量样板,可能使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。为解决这一问题,我司根据工程实际情况和样板引路实施方案制作实物质量样板,配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明,使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰,易于了解掌握,同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度,从而有利于消除工程质量通病,有效地促进工程施工质量整体水平的提高。

建筑工程样板引路方案

样板引路方案 一、工程概况 本工程为恒佳名苑一期2#、3#住宅楼及地下车库,建设地点位 于白银市白银区冶金路以北,东大沟以西,康乐街东侧。2#住宅楼地下1层(半地下室),地上11层,其中地下一层为车库、配电室及风机房,地上一至十一层均为住宅。建筑高度36.6m,剪力墙结构,总建筑面积8527.70 m2。3#住宅楼地下1层,地上17层,其中地下一层为车库、配电室及风机房,地上一至十七层均为住宅。建筑高度47.49m,剪力墙结构,总建筑面积7451.60m2。地下车库为地下一层,层高3.6米,地下埋深5.1米,框架结构,建筑面积为1768.9m2。 2#、3#住宅楼建筑类别为二类高层住宅楼,耐火等级地上为二级,地下为一级,地下车库建筑类别为Ⅲ类,耐火等级为一级。本工程建筑物使用年限为50年,抗震设防烈度为7度(0.15g),抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,室内环境污染分类:住宅为Ⅰ类,其它为Ⅱ类。屋面防水等级Ⅱ类,地下室防水等级为二级,抗渗等级P6。 (一)、电气工程设计概况 1、电力配电系统 本工程有供配电系统;建筑物防雷接地系统;有线电视、宽带、电话、访客对讲;电气消防系统。 地下车库设有供配电系统;建筑物接地系统;有线电视、宽带、电话等;电气消防系统;闭路电视监控系统。 2、供电 本工程引来三路低压电源,两路引自室外主用变压器,作为主用电源,

另一路引自室外备用变压器,作为备用电源,两用一备,当正常供电发生故障时,备用电源自动投入,三相四线制供电,电缆敷设深度-1.2米。照明及一般供电负荷采用放射式的供电方式。 地下车库用电负荷及供电形式:本工程除火灾自动报警及联动控制装置,各消防用电设备,应急照明等消防负荷按二级负荷供电,其余均按三级负荷供电。本工程引来三路低压电源,两路引自室外主用变压器,作为主用电源,另一路引自室外备用电压器,作为备用电源,两用一备,当正常供电回路发生故障时,备用电源自动投入三相五线制供电,电缆敷设深度-1.2米,低压配电系统对于照明及一般负荷采用放射式的供电方式。 3、接地 本建筑采用TN-C-S接地系统,外线电缆进户处重复接地,保护中性线PEN自重复接地后,分为PE线和N线,不得再合并,此时P E 为独立线路,接地电阻<1欧。 地下车库采用TN-S接地系统,外线电缆进户处做接地保护,接地电阻<4欧。进户间内设一总等电位连接端子箱,端子箱应以放射式接往重复接地装置,配电箱、总水管、总采暖管、建筑物的金属构件等均做等电位联结,暖气管、上下水管及其他金属部分连接至局部等电位联结箱,再与PE 线联结。防雷接地及电气设备保护接地等共用统一的接地装置,强弱电共用联合接地装置,接地电阻应小于1欧,如不满足,应在室外增加人工接地极。 4、防雷 本工程按三级防雷建筑物设计,屋顶接闪网,接闪带(采用Φ12的热镀锌圆钢),沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在屋

最详细的二次结构施工方案

大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段 二次结构施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 日期: 中天建设集团有限公司河北分公司 大经街西区旧城(二期)住宅小区·A标段项目部

目录 1、编制依据 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程简介 (2) 2.2二次结构工程概况 (2) 3. 施工总体安排 (3) 3.1总体部署 (3) 3.2质量目标 (4) 3.3计划工期 (4) 3.4现场布置 (4) 4. 施工准备 (4) 4.1机械、工具准备 (4) 4.2人员准备 (4) 4.3技术准备 (5) 5. 主要施工方法 (5) 5.1施工范围的确定 (5) 5.2砌筑施工方法 (5) 5.4现浇混凝土构造模板施工方法 (12) 5.5脚手架 (13) 5.6线管开槽 (13) 6. 质量标准 (14) 7. 安全文明施工措施 (15) 7.1安全施工措施 (15) 7.2文明施工与环保措施 (16)

1、编制依据 2、工程概况 2.1工程简介 2.2二次结构工程概况 建筑物±0.000以下采用小型混凝土空心砌块(其构造和技术要求见05J102-1),±0.000以上采用加气混凝土砌块(其构造和技术要求见05J3-4),厚度见施工图。 后砌填充墙重度不得大于7.5kN/m3,砌块强度等级为MU5,采用DM5混合砂浆砌筑。填充墙均应后砌,并与顶部梁板顶紧砌筑。室外部分地面以下砌体材料采用MU7.5实心砖,DM5水泥砂浆砌筑。

设计概况 3. 施工总体安排 3.1 总体部署 本工程由楼层划分流水段,先上而下独自进行流水作业。

3.2 质量目标 满足工程的总体质量目标 3.3 计划工期 计划工期共177d。其中3#计划工期80d,4#、7#计划工期132d,1#、2#计划工期144d。 3.4 现场布置 本工程采用商品DM5混合砂浆和DM5水泥砂浆砌筑。砂浆存储罐和砌块加工厂分别布置于2#楼东南角和3#楼南侧。半成品加工好后用手推车运至施工电梯,经施工电梯运至相应楼层后,再由手推车运至所需部位。 4. 施工准备 4.1 机械、工具准备 4.2 人员准备

框架二次结构施工方案

康泰博17#化学实验楼等3项 二次结构施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中国新兴保信建设总公司五公司2013年10月19日

目录 第1章编制依据 (2) 第2章工程概况 (3) 2.1与二次结构混凝土有关的设计概况 (3) 2.2施工图 (3) 第3章施工安排 (4) 3.1施工部位及工期要求 (4) 3.2预拌混凝土 (4) 3.3砌块及砂浆 (5) 3.4劳动组织 (5) 第4章施工准备 (7) 4.1技术准备 (7) 4.2机具准备 (8) 4.3材料准备 (8) 第5章主要施工方法 (10) 5.1流水段划分 (10) 5.2二次结构砌筑施工 (10) 5.3二次结构混凝土施工 (21) 第6章成品保护要求 (24) 第7章质量要求 (25) 第8章安全注意事项 (28) 附图: (1)地下室二次结构构造柱位置示意图 (2)首层二次结构构造柱位置示意图 (3)标准层二次结构构造柱位置示意图

第1章编制依据

第2章工程概况 2.1 与二次结构混凝土有关的设计概况 表2.1 与混凝土有关的设计概况 2.2 施工图 (1)地下室构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地下室二次结构构造柱位置图。 (2)标准层构造柱、过梁、配筋带位置图 后附地上首层、标准层的二次结构构造柱设置示意图。

第3章施工安排 3.1 施工部位及工期要求 表3.1 工期统计表 3.2 预拌混凝土 本工程混凝土全部采用北京市第五建筑工程有限公司混凝土分公司的预拌混凝土浇筑二次结构混凝土。商品砼搅拌站应提供下列资料: (1)随车提供预拌混凝土运输单、配合比通知单、混凝土氯化物和碱含量计算书。 (2)32天内提供预拌混凝土出厂合格证。 (3)商品砼搅拌站还应保证以下资料的可追溯性: 试配记录、水泥出厂合格证、水泥复试报告、砂子试验报告、碎(卵)石试验报告、轻集料试验报告、外加剂产品合格证、外加剂材料试验报告、掺合料试验报告、混凝土开盘鉴定(搅拌单位使用)、混凝土抗压强度报告、混凝土抗渗试验报告、混凝土坍落度测试记录(搅拌单位测试记录)、有害物检测报告。 按以下规定留置试块:每栋楼每次浇筑、每个部位、每种标号取样1次。砼试样应在砼浇筑地点随机抽取而不允许在泵车料斗内取样,每100m3的同配比砼取样一次,每次浇筑同配比砼不足100m3时仍应取样一次。 每次取样留置三组试件:一组标养、两种同条件(一组送试,一组备用),

样板引路实施方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、实施对象 (5) 四、组织机构及职责 (12) 五、样板引路流程 (14) 七、样板引路工作方法及措施 (16) 八、材料看样定板 (17) 九、建立样板质量控制点 (22) 十、分项工程质量控制具体要求 (23)

一、工程概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室; 设计单位:广东省建筑设计研究院; 监理单位:广东省建筑工程监理有限公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 1 .建筑设计概况 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程是两栋,其中1#楼为地上14层,2#楼地上为16层,地下为2层(局部为1层),1#楼高为42.15m, ,2#楼高为47.95m.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下部分为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,总建筑面积为25774.8㎡,其中地下建筑面积为7481.1㎡。 本工程施工总工期为18个月,我公司根据工程特点及公司自身的实力,争取在该工期范围内提前完工。初步计划开工日期为2014年12月30日,计划竣工日期为2016年6月30日。建筑主要特征表:

(2)建筑构造及装修 2. 结构设计概况 2.1结构体系 本工程结构体系为地下部分为普通钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地上部分为普通钢筋混凝土剪力墙结构。工程按六度抗震设防。 2.2基础构件 本工程基础采用灌注桩筏板基础,800厚地下连续墙。 2.3结构构件 本工程地下部分为框架柱和剪力墙组成,地上部分为剪力墙结构。 首层楼板板厚为200mm、250㎜,其他楼板板厚均为100mm,框架梁最大截首

房建工程样板引路实施方案

房建工程样板引路实施方案

第一章工程概况 1.1基本概况 1.2样板引路目的 1、通过工序样板引路的实施,为工程大面积施工的工程品质提供重要保障; 2、发挥工程管理平台作用,使项目工程管理工作系统化、标准化,加强工程的工序节点 管理; 3、明确质量标准,通过工序样板让操作人员完全掌握此工序的关键点、流程和质量验收 标准,让样板成为施工交底的一个实例体现。 1.3工作职责 1、根据项目现场实际情况确定《样板清单目录》确定样板实施时间; 2、实施样板前,技术部组织监理、总包、分包进行样板评审,确定该工序的质量控制点和控制措施,并形成《评审记录表》及《施工小样图》; 3、项目工程部负责监督监理、总包单位的工序样板具体实施; 第二章样板引路的实施要求 2.1展示区设置 建议在同一楼层的若干房间(主体阶段在现场设置)按照施工顺序分别在不同房间设置展示区,例如分别设置混凝土工程样板展示区,砌筑工程样板展示区,抹灰工程样板展示区等等。另外,在同一分项工程展示区内,尽量将该工程的所有工序都完整展示出来,如抹灰工程展示区内,应能同时展出7个小样板:灰饼、甩浆拉毛、挂网布设、外门窗洞口半精洞口抹灰、墙面抹灰打底、阳角护角甩茬、抹灰成活的样板。样板制作应具有代表性,能反映此工序要求的关键性特点,且实施面积不能太小,应能体现此工序的操作难度。如:抹灰,应尽量选择一面墙或一个房间,体现出墙阴阳角、门窗口施工标准,不能只抹灰一小块面积而无法体现成活难度。

1、样板形式:实物样板或图片样板。尽量设置实物样板,如果的确没有条件,经监理及 项目部同意,可以实施图片样板;另外,为了方便在室内进行展示,部分工序如钢筋工程/模板工程可以采用制作钢筋样品/模板样品的形式,放置在室内进行节点工序展示。 2、文字说明指示牌:样板旁必须悬挂文字说明指示牌,体现出样板名称、操作要点、质 量标准。 3、样板宣传手册:项目部的工序样板展示区制作完成,经项目部、监理、业主验收后, 由技术部根据项目的样板制作宣传手册,发放到项目部、监理、总包的管理人员组织学习。 2.2样板实施 本项目在各施工阶段、各工序施工前必须按照本方案先做工序样板,报项目部、监理、业主验收合格后方能展开大面积施工。 如果劳务分包针对某一项工序有更优秀的做法,可以由分包单位提出并制作样板,经项目部、监理、业主审核认可并具有推广意义,可由项目部工程部报送项目部对该项工序做法进行验收更新。

二次结构样板间施工方案

目录 一、编制依据 (1) 1、本工程施工图纸、施工组织设计 (1) 2、主要法律、法规、规范、规程 (1) 二、样板间简介 (1) 三、样板间施工说明 (2) 四、施工工艺 (3) 1、蒸压加气混凝土砌块施工 (3) 2、混凝土空心条板隔墙施工 (4) 3、门窗洞口上现浇过梁做法 (6) 4、窗台下现浇混凝土带做法 (7) 5、构造柱做法 (8)

一、编制依据 1、本工程施工图纸、施工组织设计 1.1 柳林铺城中村改造回迁区建筑施工图。 1.2 柳林铺城中村改造回迁区结构施工图。 1.3 柳林铺城中村改造回迁区施工组织设计。 2、主要法律、法规、规范、规程 二、样板间简介 样板间选择在6#楼二层西侧单元,包括户内全部房间、楼梯间和公共走廊,该单元共有A、A'、C三种户型,涵盖1#-8#楼所有户型,对整个项目二次结构施工有很好的指导意义。 二次结构工作内容包括测量放线、钢筋植筋、混凝土坎台浇筑、砌筑(含拉结筋设置)、混凝土过梁、构造柱、混凝土带、抱框柱的钢筋制作及混凝土浇筑、门窗口预留、通气道安装、条板隔墙安装固定、钢丝网铺贴等。

通过设立样板间,目的是为了规范分项工程的作业流程,提高班组的质量意识和工艺水平,形成统一的质量验收标准,进而有利于项目施工质量控制。 样板间施工完成后由总包单位组织建设、监理、设计单位进行验收,验收通过后展开大面积的砌筑工作。 三、样板间施工说明 墙体主要材料有蒸压加气混凝土砌块(以下称加气块)和轻质混凝土空心条板(以下称空心条板)两种。墙厚为200mm的墙体均采用加气块砌筑,规格有600×200×240mm、600×200×250mm两种,当模数不满足洞口尺寸时采用蒸压灰砂砖(以下称灰砂砖)进行补砌,灰砂砖规格为100×200×48mm。墙厚为100mm的墙体采用空心条板,规格为600×h×100mm,高度h可根据实际尺寸定制。 所有二次结构中过梁、构造柱、抱框柱、混凝土带、坎台、挡水门槛等的混凝土强度等级均为C25,10mm及以上钢筋采用HRB400,8mm及以下钢筋采用HPB335,内墙砌筑砂浆采用M5.0专用砂浆,外墙砌筑砂浆采用M10.0专用砂浆。 加气块强度级别A3.5,容重不大于625kg/m3,级别为(B)合格品,体积密度级别B06。依据的标准是《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-2006。 填充墙墙体拉结筋直径6mm,竖向高度不大于600mm通长设置。 坎台仅在卫生间、厨房砌筑墙体和空心条板隔墙下使用,高度为200,宽度同墙宽。管道井、配电间、设备间处的坎台仅在门口部位设置,高出建筑地面100。 砌体结构与主体结构之间的拉结采用植筋的方式进行连接,植筋范围包括过梁、构造柱、抱框柱、混凝土带、墙体拉结筋,钢筋植筋技术要求及验收应满足JGJ145-2013关于植筋章节的要求,植筋深度10d。 加气块外墙窗台下设置150高现浇混凝土带,混凝土带应延伸至与结构墙体拉结。 空心条板进场后应提供完整的质量证明文件,经物资验收合格后可投入使用。空心条板应与认定样品质量等级符合。 加气块墙(空心条板隔墙)与钢筋混凝土墙、柱、构造柱结合缝处以及空心条板隔墙之间为防止抹灰开裂,在抹灰层下和接缝处贴放钢丝网片,网片宽300mm,沿结合缝居中通长设置。楼梯间的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。 门窗过梁可采用预制过梁,混凝土强度及配筋同现浇过梁,窗安装位置如为砌块墙

框架结构施工组织方案

框架结构施工方案 技术准备 1:项目经理部组织人员建立测量组,检查验收红线桩,做好施工现场平面、高程控制桩的设置,以及自然地坪高程网络测量记录等测量准备工作。 2:组织项目经理部施工管理人员学习有关图集、图纸、施工规范以及技术文件。 3:公司主任工程师牵头,组织学习工程图纸、审查工作,做好图纸会审、设计交底工作。 4:翻样进行本工程钢筋、铁件、模板的翻样工作。 5:图纸会审内容,在开工前完善施工组织设计的调整编制工作。 6:各分部项目工艺卡,以及主要分项工程冬雨季施工措施。 7:品加工(门、窗及埋件等)加工、订货计划、明确进场时间。 现场准备 1:主要求的时间,组织及时进场,进一步按计划进行现场改造。 2:现场给定的水、电源,按施工现场平面布置图布置现场。 3:设计有计划地组织机械料具进场。 4:施工队伍进场施工。 5:部施工员实施定位放线,设置坐标控制网并埋设控制标桩。 6:场地做好排水组织。 7:配备消防器具,确保消防安全。 8:移动电话,连接天气预报通讯台。 施工程序 基础工程→主体结构(柱梁板)→屋面板→填充墙→屋面工程→楼地面工程→内墙粉刷→门窗工程→外墙粉刷→零星工程→室外工程。 注:其中水电、设备安装穿插施工。 主体结构施工方案

本工程为五层框架结构,由于层高较高,因此柱子砼需分层浇筑。其施工流程为:框架柱钢筋绑扎→支模→浇砼柱→柱(屋)面梁板支模→柱砼浇灌→楼(屋)梁板钢筋绑扎→楼(屋)面梁板砼浇灌→轴线标高垂直传递和复测。 脚手架工程 本工程外脚手架均用ф48钢管搭设而成。 本工程全高为17.4米,局部达到22.17米,所以用四根6米钢管对接,搭设正式外脚手前,必须认真处理其下部的地基,使之密实,并检查钢管、扣件的质保书是否符合要求;搭设时每一立杆的下部垫50mm厚,300mm宽,长度不得小于1.5m的木板。 脚手架内外杆的间距1m,排距1.5∽1.8m,步高1.8m,内设杆距墙面的距离为20∽30cm,大小横杆的两端伸出构架10∽20cm,落在屋面上的脚手架下端要加垫木。外脚手架必须随着施工层的升高而超高一层搭设,搭设好的脚手架应及时在其外侧满挂密目安全网,挂安全网时,须用不小于10#的镀锌9.1钢筋工程 钢筋制作: 钢材进场后必须按要求取样试验,送试验室进冷拉、冷弯试验。质量不合格、不检验的钢材严禁使用,钢材下料严格按图纸施工,要根据不同钢筋长短搭配,统筹排料,减少接头,如需钢筋代换,必需经设计院同意方可。 钢筋焊接: 钢筋焊接前首先进行可焊性试验,试验合格后方可成批焊接,并且按规定抽样送检,柱主筋采用电渣压力焊,梁筋采用闪光对焊,板筋采用电弧焊。 钢筋绑扎: 钢筋绑扎严格按规范要求施工,严禁漏扎,绑扎接头的搭接长度,接头的布置必须符合设计要求。为了保证梁、柱节点处箍筋安放质量,可按下列方法施工,当梁骨架钢筋在楼盖上绑扎时,将预先焊好的成品“套箍(按设计要求,几个箍筋按规范间距焊接而成)放入,以便当梁骨架沉入时能满足设计要求的间距施工。对135度/135度的箍筋施工,因其安放难度较大,制作时先做成135度/90度的箍筋,待其绑扎好后再用小扳手将90度弯钩扳成135度,所有板负弯筋必须用小马凳搁置,浇灌砼时,严禁破坏小马凳,确保负弯筋的位置正确。 钢筋保护层: 基础保护层为:有垫时保护层是40mm,无垫层时保护层是50 mm;柱梁的保护层均为25mm,板的保护层为15mm,在工程开工时,预先制作一部分与砼同标号的砂浆垫块,垫块厚分成25mm和15mm,中间预埋1个扎丝,以便柱梁钢筋施工时使用。

样板引路实施实施方案书ss

目录 一、项目简况 (2) 二、编制依据 (4) 三、样板引路前的施工准备 (5) 四、样板分项项目主要施工工艺和施工方法 (5) <一)、砌体项目 (5) <二)、抹灰项目 (9) <三)、卫生间聚合物水泥基复合防水涂 (13) <四)、外饰面砖项目 (15) <五)、门窗项目 (18) <六)、配电箱和开关插座安装项目 (21) 五、质量技术保障措施 (23) 样板引路实施方案 一、项目简况 万城综合商住小区B区项目位于惠州市惠阳区淡水镇金惠大道北面,由惠州怡展房地产开发有限公司开 发建设,本项目属于万城综合商住小区的二期项目,共包括七个独立的设计主体,分别是地下室项目、B1、 B2两栋22层商品住宅楼及B3?B6四栋18层的商品住宅楼。本项目占地面积为15535.43川,总建筑面 积为66298.15川,各建筑单体的建筑面积分别为:地下室15540.56 叭B1栋12274.22 叭B2栋建筑 面积为9509.58 叭B3、4栋建筑面积为14340.56叭B5 6栋建筑面积为14638.36讥 <一)、建筑设计简况 本项目属于一类建筑物,耐火等级为一级,屋面防水设计等级为二级;本项目- 1层设计层高为6.4m,其余各层层高均为3.4m。建筑总高度为80.8m。 本项目外墙填充砌体采用MU7.5、200厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,内墙填充砌体采用 MU3.5、100厚度加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑,楼梯间及分户墙体采用MU3. 5、200厚加气混凝土砌块,M5混合砂浆砌筑;首层于- 0.060标高处设置一道20厚1:2.5水泥防水砂浆防潮层。 本项目外门窗采用铝合金门窗,推拉门采用90系列,平开门采用70系列,地弹簧门采用100系列, 平开窗采用50系列,推拉窗采用55系列。铝材壁厚不小于2mm。 本项目屋面防水设计等级为二级,防水耐用年限为15年。采用二道防水层的做法<一刚

办公楼二次结构施工方案模板

办公楼二次结构施 工方案

第一章编制依据 1、陕西神华富平热电厂行政办公楼工程-施工图纸及图纸答疑文件。 2、《电力建设工程施工技术管理导则》(国电电源[ ]896号)。 3、《电力建设施工质量验收及评定规程》( DL/T5210.1- ) ; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- ; 5、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107- ; 6、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300- ; 7、《工程建设标准强制性条文》( 工业建筑部分) ; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175- ; 10、《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52- ; 11、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91; 12、《电力建设工程施工技术管理导则》国电电源[ ]153号; 13、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网公司; 14、国家、省、市及部颁现行的与本工程相关的法律、法规、规章制度; 15、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33- ) ; 第二章工程概况 该工程位于陕西省富平县城关镇东上官管区新兴产业示范园内, 西北距富平县城约6.1km, 南距西安市阎良区约8km。总建筑面积4481.8㎡, 建筑基底面积1355.86㎡, 其中行政办公楼3899.5㎡, 展览室582.3㎡。工程共分两部分, 一部分为行政办公楼, 另一部分为展览室, 共地上4层。 墙体室外±0.000以下采用实心粘土砖砌筑, 用M5水泥砂浆砌筑。外墙采用双层夹芯保温墙体, 外侧墙体采用陶土砖清水砖墙, 内侧墙采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑, 中间为保温层。卫生间、交通核、井道墙体采用MU5KP1型承重多孔砖, 用M5混合砂浆砌筑。其余墙体均采用加气混凝土砌块, 用M5混合砂浆砌筑。 第三章施工准备

二次结构施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1设计、技术文件 (2) 1.2主要规范、规程、标准、图集 (2) 2、工程概况 (2) 2.1工程主要简介 (2) 2.2二次结构概况 (3) 3、施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2实验计划 (4) 3.3施工作业条件 (5) 4、施工安排 (5) 4.1施工任务划分 (5) 4.2施工总体安排 (5) 4.3施工现场布置 (5) 4.4样板计划 (5) 4.5施工管理组织及分工 (6) 5、主要施工方法和工艺 (6) 5.1二次结构放线 (6) 5.2钢筋植筋与绑扎 (7) 5.3蒸压加气混凝土砌块施工工艺 (10) 6、质量要求 (12) 6.1钢筋植筋与绑扎质量标准 (12) 6.2砌块砌筑质量标准 (13) 7、成品保护 (15) 8、安全、环保、文明措施 (15) 8.1安全保证措施 (15) 8.2环境保护措施 (16) 8.3文明施工措施 (16)

1、编制依据 1.1设计、技术文件 1.2主要规范、规程、标准、图集 2、工程概况 2.1工程主要简介 工程名称:凤祥铭居住宅小区二期工程 工程地点:连云港市凤凰新城学院路西、新建路北。

建设单位:连云港市凤祥铭居房地产开发有限公司 监理单位:北京中景恒基工程管理有限公司 设计单位:江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省地质工程勘察院 施工单位:中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 本工程基础采用预应力管桩+承台地梁+筏板,地下室为框架剪力墙结构,主楼部分为剪力墙。 2.2二次结构概况

3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1施工前,项目部技术质量科针对本工程实际特点进行施工方案技术交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清楚施工薄弱环节应加强处理的部位。 3.1.2工长必须认真熟悉图纸,按图纸和施工方案及规范要求,合理组织安排施工,并组织技术人员对施工操作者进行现场技术交底工作。 3.1.3提前组织材料进场及验收工作,按建筑工程资料管理规程中试验项目及相应取样规定进行试验,经复试试验合格后方可使用。 3.1.4组织施工员提前做好砌筑墙体位置线的校合。依据图纸要求计算出门窗过梁、构造柱、拉结筋、圈梁的位置,做好砌筑质量的预控工作。 3.1.5工序施工前必须严格按照“样板先行制度”落实,并留存样板验收纪录,在样板验收纪录上,必须有关于此样板项的验收标准。 3.2实验计划 3.2.1加气混凝土砌块、混凝土空心砌块:以每次进场数量且不超过10000块为一验收批,不足10000块也按一批计。 3.2.2砂浆:同一砂浆强度等级,同配合比,同种原材料每一楼层为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块)。 3.2.3构造柱、圈梁等砼(本工程全部采用商品混凝土):计划每层浇筑1次,制作一组试块(每组3块)。 3.2.4钢筋原材:根据现场实际情况,每次进场的各种规格钢筋的吨位较难确定,为实现对钢筋的双控,钢筋进场后,按照每种规格不大于60吨取样1组,监理见证取样和送检次数达到100%。 3.2.5钢筋植筋拉拔试验:每种钢筋型号做一组拉拔试验,且植3000根钢筋做一组拉拔试验。 3.2.6试验员做好试件的制作、养护、送检工作,及时将试件资料整理完好,报送资料员归档。

样板引路工作方案

涡阳县金桂山庄二期项目 样 板 引 路 工 作 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况与特点 (1) 三、质量样板总体策划 (2) 四、质量样板管理体系 (2) 五、电子样板使用方案 (4) 六、图纸样板制作方案 (15) 七、实物样板实施方案 (18) 八、进度安排及阶段性成果 (24)

一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202 2、建筑桩基技术规范JGJ94 3、建筑与市政降水工程技术规范JGJ/T 111 4、地下防水工程质量验收规范GB50208 5、混凝土结构工程施工规范GB50666 6、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 7、砌体结构工程施工质量验收规范GB50203 8、屋面工程质量验收规范GB50207 9、自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261 10、气体灭火系统施工及验收规范GB50263 11、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242 12、通风与空调工程施工质量验收规范GB50243 13、电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150 14、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303 15、建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300 16、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 17、火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166 18、城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ 1 19、给水排水管道工程施工及验收规范GB50268 20、城市绿化施工及验收规范CJJ82 21、住宅建筑构造11J930 二、工程概况与特点 1、工程简介 拟建的安徽涡阳金桂山庄二期后续工程位于涡阳县行政辖区内,涡阳县城西部,亳

二次结构施工组织设计

目录 1、编制依据 2、分项工程概况 3、施工安排 4、施工准备 5、施工方法 6、施工管理措施 7、安全、消防管理措施

1编制依据 1.1施工组织设计。 1.2施工图纸及图纸会审记录、技术核定单、及设计变更。 1.3《混凝土结构工种施工质量验收规范》GB50204-2002。 1.4《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002。 1.5《住宅厨房、卫生间排风道》05yJ11-3。 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2分项工程概况 本工程为框架结构,地上三层,总建筑面积为3271.13㎡,目前主体结构已施工结束,同时具备填充墙结构、、装饰装修、水电设备安装的施工条件。 二次结构为加气混凝土砌块隔墙。填充墙墙体材料分厚度为200mm的加气混凝土砌块,混凝土强度等级为C25钢筋混凝土构造柱、窗台压带、过梁。加气混凝土砌块标准干态容重600kg/m3,强度级别≥3.5mpa,填充墙砌筑用砂浆强度为:采用M5水泥混合砂浆。 3施工安排 3.1 进度计划安排 根据施工组织设计总控进度计划安排,二次结构的施工时间为20天。 3.2施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用现场设置搅拌机、小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用施工升降机,塔吊吊运配合施工。搅拌机、施工升降机位置、现场水泥库、砂石料场、砌体材料堆放参见装修阶段平

4)根据设计图纸要求,提前做好砂浆(混合砂浆M5)、混凝土(C25、)的试配工作。 5)做好材料试验工作: a:加气混凝土砌块: ①每1万块为一验收批,不是1万块也按一批计。 ②每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随机抽取抗压强度试 验试样一组(9块)。标准准密度为600kg/m3,强度≥3.5mpa,出厂时应提供产品合格证。 B:水泥: ①对同一水泥厂家生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 ②随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 C:砂: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。 ②取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。 D:碎石: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 ②一组试样40kg(最大粒径10、16、20mm)或80kg(最大粒径10~30mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15 份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5-40kg,然后缩分到40kg或80kg送试。 4.2 机械、用具准备

砖砌体砌筑框架结构二次结构施工方案

xxxxx建筑工程施工 二 次 结 构 砌 筑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建筑工程有限公司年月日

目录 一、编制依据............................................................................................................................ - 2 - 二、工程概况.............................................................................................................................. - 2 - 三、施工准备.............................................................................................................................. - 2 - 四、施工部署.............................................................................................................................. - 4 - 五、施工方法.............................................................................................................................. - 7 - 六、质量标准............................................................................................................................ - 10 - 七、成品保护............................................................................................................................ - 11 - 八、质量通病及防范................................................................................................................ - 12 - 九、安全注意事项.................................................................................................................... - 13 -

样板引路实施方案74802

目录 一、工程概况 ................. 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................. 错误!未定义书签。 三、实施对象 ................. 错误!未定义书签。 四、组织机构及职责 ..... 错误!未定义书签。 五、样板引路流程.... 错误!未定义书签。 七、样板引路工作方法及措施错误!未定义 书签。 八、材料看样定板.... 错误!未定义书签。 九、建立样板质量控制点错误!未定义书签。 十、分项工程质量控制具体要求错误!未定 义书签。

一、工程概况 项目名称:从化市江埔街大江路公共租赁住房工程 建设单位:从化市住房保障领导小组办公室; 设计单位:广东省建筑设计研究院; 监理单位:广东省建筑工程监理有限公司; 施工单位:广州市房屋开发建设有限公司; 1 .建筑设计概况 从化市江埔街大江路公共租赁住房工程是两栋,其中1#楼为地上14层,2#楼地上为16层,地下为2层(局部为1层),1#楼高为, ,2#楼高为.。上部结构为现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下部分为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,总建筑面积为㎡,其中地下建筑面积为㎡。 本工程施工总工期为18个月,我公司根据工程特点及公司自身的实力,争取在该工期范围内提前完工。初步计划开工日期为2014年12月30日,计划竣工日期为2016年6月30日。建筑主要特征表:

(2)建筑构造及装修 2. 结构设计概况 结构体系 本工程结构体系为地下部分为普通钢筋混凝土框架-剪力墙结构,地上部分为普

通钢筋混凝土剪力墙结构。工程按六度抗震设防。 基础构件 本工程基础采用灌注桩筏板基础,800厚地下连续墙。 结构构件 本工程地下部分为框架柱和剪力墙组成,地上部分为剪力墙结构。 首层楼板板厚为200mm、250㎜,其他楼板板厚均为100mm,框架梁最大截首层为4000mm×2100mm、二层梁最大截面300mm×800mm、三层以上梁最大截面200mm ×600mm等。 主要建筑材料技术指标 ①钢材:采用HPB300、HRB335、HRB400、HRBF400、RRB400钢筋。 ②混凝土 1、混凝土强度等级 2、钢筋保护层厚度 楼板:15mm,且不小于钢筋的公称直径; 梁:25 mm,且不小于钢筋的公称直径; 墙、柱:30 mm,且不小于钢筋的公称直径。 二、编制依据 1、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》。 2、本工程的质量目标:“确保一次性验收合格”。 3、技术标准、规范、规程主要有: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

工程施工样板引路管理制度

任丘市新区第一场项目 2015年06月15日 工程施工样板引路管理制度 中国建筑第七工程局有限公司 CHINA CONSTRUCTION SEVENTH ENGINEERING DIVISION.CORP.LTD

工程施工样板引路管理制度 第一章总则 第一条为了规范项目工程样板的管理行为,使工程样板能起到指导施工、提升工程施工质量,通过实施样板引路的管理办法以点带面,全面提高,对工程质量作到事前控制、统一标准,为大规模施工提供验收依据,特制定本制度。· 第二条定义 交房样板间:是建设单位对工程交工验收的质量要求,也是合同交房标准的实物体现。 工序样板:指工序做法的技术、质量要求,通过实体的构造反映该工序的质量标准。 第三条样板施工的主要依据:施工图纸、适用的施工规范、图集、标准及施工合同、施工组织设计等。 第四条每个分项工程或工种(特别是量大面广的分项工程)及新技术、新材料、新工艺项目的施工要在开始大面积操作前做出样板,包括样板间、样板墙、样板件等样板,经项目部组织有关的单位人员(业主、监理、分包等)共同检查验收,认可批准后,方可实施。 第五条样板施工时要注意工序操作的优化,工艺的改进和工序的标准化,并适当提高质量标准,通过不断探索,积累必要的管理和操作经验,提高工序的操作水平和操作质量。 第六条本制度适用于公司所属各项目部。

第二章样板引路管理职责 第七条项目总工 1 对项目样板引路工作进行全面策划,在样板施工前组织编制《样板计划汇总表》、《样板施工方案》报甲方、监理,经审核、审批后组织实施。 2 召开工程会议,对项目部、分包方进行管理办法交底,推动样板引路工程的全面开展。 3 负责对使用的材料、设备与所报审及封样进行比对和核定。 4 按照合同及交付标准对样板工程进行初验收合格后,组织甲方、监理、分包单位进行样板验收工作。 5 监督、督促施工过程中认真执行施工样板引路制度,确保在大规模施工时严格执行样板的标准和要求。 第八条项目工程技术部 1 组织工程参建各方学习样板引路管理制度,明确甲方及监理要求,推动样板引路工作的全面开展。 2 根据《样板计划汇总表》、《样板施工方案》要求在样板施工前15天组织编制详细、有针对性的样板施工技术交底,并对相关操作人员进行技术交底。 3 负责项目样板引路工作的具体实施,对样板工程施工过程中进行质量及进度控制。 4 在每周工地生产例会上对本周当中样板引路工程的实施质量、进度情况进行总结、分析,针对存在的问题提出整改措施,并责任落实到人。 5 为样板施工过程提供技术支持和质量监督。 第九条项目质量检测部

相关文档