脚手架整改方案

工程名称:

编制人:职务(称):技术主管审核人:职务(称):项目经理审核人:职务(称):安全科长批准人:职务(称):总工批准日期:年月日

施工单位:

脚手架整改方案

一:编制依据

⒈施工图纸;

⒉公司历来的施工经验和技术装备情况;

⒊公司的安全技术管理规程.;

⒋建筑施工手册;

5.建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001);二:工程情况

本工程9层以上为主体结构施工时悬挑脚手架,采用钢丝绳斜拉、钢管斜撑进行卸载,因综合考虑吊篮施工受天气影响大、费时费力、上下人不方便、安全系数过低等因素,最后决定9层以上外墙装修仍利用原主体结构施工时脚手架,故对脚手架局部存在的一些问题做如下整改:

三:整改措施

1.针对整体脚手架

1)增加斜撑钢管根数,在保证架体下有足够支撑点的情况下,作到斜撑间距不超过2.5m;

2)增加斜拉钢丝绳道数,三层斜拉一次,每层斜拉间距不超过9m,且斜拉钢丝绳成梅花形布置,连接点采用不少于3个扣件进行连接,搭接长度不小于30cm。

2.针对局部脚手架

2.1九层架体转角处局部下沉

1)保证架体现有变形状态,控制其不继续变形;

2)在架体下增设钢管斜撑,斜撑根数根据架体变形长度而定,间距不超过2.5m,且不少于2根;

3)在架体上增设斜拉钢丝绳,将脚手架连接点与墙体有可靠连接,斜拉钢丝绳间距不超过6m,且不少于2道;

2.2楼梯间处脚手架体不垂直

1)利用门窗洞口、剪力墙上的预留洞口增设连墙杆根数,保证架体不向外倾斜,杜绝在剪力墙上后期凿洞;

2)增设斜撑钢管,保证架体不向内倾斜。

3)利用增设的连墙杆、斜撑钢管逐层恢复架体,使脚手架处于轴心受力状态。

3.成立变形监测小组

组长:

组员:

1)利用经纬仪、水准仪对脚手架体垂直度、沉降变形情况进行观察、检测,每天上班前对架体检查一次,发现问题及时汇报有关领导,并停止架体上的一切作业活动,及时采取加固措施;

2)遇到大风、下雨天气杜绝工人进行施工,风停、雨停后及时进行观测,检测合格后方可进行操作,若发现问题及时汇报有关领导,并及时采取加固措施。

4.加强工人安全意识

1)认真执行班组班前安全活动教育记录,每天上班前对工人进行

安全教育,提高工人的安全意识;

2)严禁工人酒后操作,杜绝工人穿高跟鞋、拖鞋上架操作;3)有高血压、癫痫病、心脏病的工人严禁上架操作;

4)严禁工人在架体上跑、跳、玩耍。

脚手架施工安全专项方案

目录 1.编制说明 (2) 2.工程概况 (2) 3.主要工程数量 (2) 4.危险源识别与监控 (8) 5.安全技术设计 (9) 6、搭设安全注意事项 (12) 7、拆除安全注意事项 (12) 8、安全文明施工要求 (13)

脚手架施工安全专项方案 1.编制说明 1.1编制目的 明确桥墩脚手架施工方案及具体的施工方法和要求,指导、规范施工。 1.2适用范围 本脚手架安全专项方案适用于桥梁搭设拆除脚手架。 1.3编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 2.工程概况 上饶车站改扩建工程合福信江特大桥位于上饶市灵溪镇,起讫里程为DK469+156.09~DK472+905.45,中心里程DK471+030.77,全长3749.36m。信江特大桥主要为上跨上饶国际物流中心、上饶货场、上饶既有车站、站前二路、G320、信江河。桥墩主要类型有圆端形非变截面实体桥墩、圆端形变截面实体桥墩、圆端形空心桥墩,桥墩最高36.5米。安装拆除墩模时墩模横向外侧设置脚手架,内部墩身钢筋绑扎安装设置脚手架作业平台。采用扣件式钢管(¢48×3.5㎜)脚手架,主要落载在承台面上。当支撑落载于原地面时,预先对原地面进行分层夯实,支撑点加垫木。最弱原地面土质主要为粉质粘土,承载力σ=120Kpa。

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

脚手架安全隐患整改方案

厦门SM商业城(三期)项目外脚手架扣件整改方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 厦门SM商业城(三期)项目 二O一九年十二月十七日

厦门SM商业城(三期)项目 外脚手架扣件整改方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2013 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、现场情况照片 脚手架外立面

扣件经65N·m扭力矩试压检验发生破坏 三、原因分析 1、进场把关不严,进场验收流于形式导致部分不合格扣件进入现场; 2、现场检查未充分覆盖; 3、对分包队伍以及班组作业人员要求不严格,分包对安全技术交底执行不到位; 四、整改措施及整改计划 1、由建设、监理、总包三方联合对已搭设外脚手架扣件进行全面排查,发现不合格处即做好标记并立即更换,现场已于2019年12月16日中午开始进行排查,并同步进行整改,计划于2019年12月17 日中午整改完毕,经我方自检合格后报请监理、建设单位复验。

扣件过程检查 不合格扣件更换

更换后部分扣件实测值 2、对已进场尚未使用的扣件重新进行扭力测试,不合格直接退场 处理。 测试尚未使用的扣件

五、下一步工作计划 1、把好进场关,在进场环节做好扣件外观质量检查,测试65N·m扭力矩是否发生破坏,抽查如若连续两个不合格或整体合格率低于90%则认定该批次扣件不合格,直接做退场处理。 2、重新对班组以及作业人员进行交底,在用电动扳手拧过后,一定要用手动扳手进行复拧,过程中做好自检工作。 3、每步脚手架搭设完成后由我方进行自检,自检合格后报请监理、建设单位进行检查验收。 4、建立专项检查机制,由建设、监理、总包三方每周对外脚手架进行一次专项检查,覆盖脚手架所有检查项。 中建三局厦门SM商业城(三期)项目 2019年12月17日

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

脚手架施工方案及安全措施

脚手架施工方案及安全措施 该工程脚手架为装饰脚手,用钢管搭设成双排脚手架。 1.人员选定:必须有专业人员搭设(持证上岗)。 2.材料选用:架体主要用毛竹与8#铅丝绑扎而成。毛竹应用四年生以上的毛竹,青嫩、枯黄、虫蛀或有裂纹连通节二节以上的毛竹杆都不能使用。 3.构造与质量要求 3.1立杆:小头有效直径不得小于7.5厘米。纵向间距不大于1.2米,里排立杆距墙面不大于25厘米,上下两根立杆的搭设长度应不小于1.5米,并用8#铅丝绑扎不少于三道。接头应放在右边,第三个放在左边,依次类推;且大头朝下,小头朝上,收尾封顶立杆大头朝上,搭接绑扎小头。上下垂直,保持重心平衡。相邻两根立杆的接头应错开一步架。底层立杆立在散水坡上,沿立杆底绑扎扫地杆。在未绑扎脚手架之前,先将散水坡按设计图纸要求做好,宽度不小于 1.5m。并设排水沟,防止积水。立杆搭设到建筑物顶部时,里排要低于沿口40-50厘米,外排立杆要高于沿口1.5米,高出部分需绑扎护身拦杆。架体外侧自一层以上用密目网(不小于200目,用市安全站推荐产品)全封闭维护。立杆应做到:纵成线(平行墙面),横成方(垂直墙面),杆身直,

垂直度的偏差不得大于架高的1/200。 3.2大横杆:小头的有效直径要不小于7.5㎝。步距(上下间距)为1.8M。最下一步架可放大到2M。大横杆应绑在里侧,做到平直,右杆接头处后置于主杆处,并使小头压在大头上,搭接长度不小于 1.5M,绑扎不少于三道,接头处要上下里外错开,即同步架里外两根大横杆的接头也应错开,一根立杆大横杆沿墙与山墙交点转角处,应铅丝绑扎,且大横杆应搭在沿墙的立杆上。3.3小横杆:有效部分小头直径应不小于9㎝,伸出立杆部分应不小于9㎝,小横杆必须绑扎在立杆上。为使架体稳固,使架体与建筑物牢固连接,每高三米,水平间距七米应设置一个连墙点,同时将小横杆顶住墙面。脚手架连墙点不得擅自拆除,砍断。确因施工工序需要拆动时,必须采取其他加固措施,确保脚手架的稳定性。 3.4斜撑:为增加架体侧向刚度,从中间补设一双紧贴脚手架外侧与地面成45角的斜杆,上下连续回撑呈之形。 3.5剪刀撑:在脚手架顶端的双跨内和中间每隔15M左右设置剪刀撑。与地面成45--60角的斜杆,上下连续设置,杆子交叉点应绑扎在立杆或横杆上,最下一步的剪刀撑与扫地杆相连接。3.6护拦:在二盘架以上外侧设置栏杆,距上大横杆1.2米,挡脚板距下大横杆18㎝。 3.7脚手板铺设:每步脚手架设二根填芯竹(用10#铅丝绑扎于小横杆上)。从第二步架起,应每隔一步架,要铺竹笆充分防护

脚手架下沉加固方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、原因分析及处理措施. (2) 四、现场控制措施. (3) 五、施工部署. (3) 六、劳动力及材料、机具配备. (3) 七、安全措施. (3)

一、工程概况 中国-马来西亚钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房建设项目一期位于广西钦州市中马钦州产业园启动区内C-04-02 地块的北部,本标段建设规模:1#、2#、3#楼宿舍楼、岗亭、围墙以及室外园林绿化工程。1#、2#、3#楼及配套设施总建筑面积为28409.62 m2;1#?3#楼均为地上6层,无地下室,钢筋混凝土框架结构,1#楼建筑面积10177.7 m,建筑高度20.6m,首层为商铺,二至六层为宿舍;2#楼建筑面积8761.9 m,建筑高度19.6 米,首层为商铺和服务用房,二至六层为宿舍;3#楼建筑面积6069.62 m,建筑高度22.7m,一至二层为餐厅,三至六层为宿舍;耐火等级:二级;建筑工程等级:二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年,主要结构类型:框架结构。 本工程脚手架为双排落地式脚手架,步距 1.8m,横距0.8m,纵距1.5m,内杆离周边建筑物0.3m,搭设高度高出屋面楼板1.5m,小横杆里端距墙0.2m,每节点间布置两根小横杆,扫地杆离地0.2m,防护栏杆卫位于每步中间。 二、编制依据 1 、工人公共租赁房(一期)工程施工图 2、施工组织设计 3、建设单位所下发的指令及工作联系函 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程《JGJ130—2011》 三、原因分析及处理措施 1 、原因分析 本工程体量大、工期紧迫,脚手架搭设在100厚C15砼垫层上,由于雨季连续冲刷和基础不均匀沉降等原因造成部分脚手架下沉,立杆悬空,大横杆、连墙件应力荷载集中变形等现象,现主要对脚手架下沉进行技术处理以及对脚手架可能出现的安全隐患进行预防。 2、处理措施 1)检查外脚手架是否存在积水,如有积水则采用水泵将积水及时排出,并用砼或水泥砂浆抹出找平坡度。 2)立杆悬空部位脚手架首先采用木方、模板等将其顶起垫牢,支撑固定后浇筑C15混凝土加固牢靠。部分支撑立杆垫层下出现下沉悬空,采用C15砼灌入垫层下部,砼灌入 需饱满,浇筑砼完成后采取相应封闭措施,防止砼流出垫层下再次出现悬空。 3)局部大横杆、扫地杆变形过大处,先将两侧脚手架与建筑物加固好,再将变形大的大横

脚手架安全施工方案

脚手架搭设方案 工程名称:XX小区B13#、B14#住宅楼监理单位:佳木斯市北冠监理公司 施工单位:佳木斯市恒嘉建筑工程有限公司编制日期:2011年6月6日

一、工程概况 本工程为XX小区B组团四标段,该标段包括B13#、B14#住宅楼,位于佳木斯市宝山区,均为六层楼,一层为车库,层高为 3.6米,二~六层为住宅,层高均为2.9米,室内外高差为200mm, 建筑面积分别为S13=4455.60㎡,S14=3286.62㎡ 二、编制依据 1、依据:《直缝电焊钢管》(GB/T13793) 《钢管脚手架扣件》(GBJ5831) 《金属拉伸试验方法》(GB/T228) 《碳素结构钢》(GB/T700) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、目的:为了保证施工进度正常进行和施工人员的人身安全,结合施工现场的实际情况,依据相应的规范标准,针对不同单体工程的概况,编制此方案。 三、搭设作业顺序 设置纵向扫地杆→自脚部起依次向两边竖立底立杆(第一根),底端与纵向扫地杆扣接固定后,装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定),校正立杆垂直和水平杆水平使其符合要求后,按40~60N·m力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量设置连墙杆(或架抛撑)→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步……→随搭设进程及时装设连墙件和剪刀撑→装设作业层间横杆(在构架横向水平杆之间架设的、用于缩小铺板支撑跨度的横杆),铺设脚手板和装设作业层栏杆、挡脚板或围护,封闭措施。 (一)外围护脚手架: (1)永久荷截 A、单排架的立柱、纵向、横向水平杆及扣件荷载GS:

脚手架整改方案.pdf

都市兰亭2#--5#楼 外墙脚手架整改施工方案 一、工程概况: 1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁; 2.工程名称:都市兰亭 A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡; D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡; 3. 整改原因: A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批) B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采 用φ8钢筋柔性连接; C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字 钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑; D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度 达到58米。 4. 整改措施: A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。 C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。

D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。 架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于0.3㎡木板垫。 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; 悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; 二、脚手架的主要配件及材料选用: (一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水 平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横 向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。 (二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、 密目钢板网。 三、脚手架的设计及构造: (一)脚手架的设计 脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。 1、落地式脚手架 排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每 二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前

最新脚手架专项安全施工方案

建筑外脚手架专项施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1.《建筑施工脚手架实用手册》 2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 3.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 4.《钢结构设计规范》(GB50071-2003) 5.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 6.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 三、施工方案及主要参数 方案概况:本工程首层至4层采用落地式双排脚手架,在6、11、17层顶板处采用型钢悬挑及钢丝绳卸荷方式悬挑3次,脚手架具体构造如下: 1.平面构造:立杆纵向间距1500mm,横向间距1000mm,内排立杆距离建筑物的距离为300mm(落 地脚手架可根据实际情况做出调整,最大间距不超过500mm),采用直角扣件扣紧。

2.立面构造:水平杆步距1800mm,拦腰杆水平设置于每步架体900mm处(要求两道腰杆时, 分别在600mm和1200mm处设置)。剪刀撑满设,并沿架体高连续布置,斜杆与立杆接触部位均用旋转扣件扣紧,与水平杆的夹角在45°~60°之间,剪刀撑的节点应在同一水平和垂直线上,接长采用搭接形式,搭接长度不小于1000mm,且不少于三个扣件,除在两头与立杆和水平杆连接外,中间还增加2~4个节点。 3.纵向水平杆的构造:纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;接长采用 对接扣件连接或搭接,并符合下列规定: (1) 两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大 于纵距的1/3。(对接方法如下图所示:1—立杆;2—纵向水平杆;3—横向水平杆) 接头不在同步内(立面)接头不在同跨内(平面)(2) 搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 (3) 当铺设脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上。 4.横向水平杆的构造:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接,严禁拆除。当 使用脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上;并根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 5.立杆的构造:

脚手架整改加固方案

脚手架加固方案金苹果绿苑二期8#、9#、10#、11#脚手架在三层顶开始悬挑,其上作业层搭设高度为H=2.9*9+1.5=27.6米>20米,其搭设高度超过扣件式悬挑钢管脚手架允许搭设高度。现采用在十层顶吊拉钢丝绳卸荷方式进行加固。超高高度H1=8米,超高部分荷载全部由钢丝绳承载。 一、搭设参数 1、作业层N1=1层,铺设脚手板层数N2=1层。 2、脚手架的搭设尺寸:立杆横距0.9米,纵距1.5米,大横杆步距1.8米,一步之间设置一道栏杆,内立杆距墙30公分,连墙件二步三跨设置。 3、脚手板自重标准值q k1=0.385KN/M2,自制挡脚板,自重标准值q k2=0.02KN/M. 4、因考虑到安全及固定安全网,在每步之间设置栏杆一道,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附表A-2,直角扣件自重标准值为0.0132KN,栏杆及连接扣件自重标准值qk3=(0.0384+0.0132/1.5)=0.0472KN/M. 5、密目安全网按1.8×6米重3kg计算,沿全高封闭,其自重标准值q k4=3*10*10-3/1.8*6=0.00278KN/M2,因在结构层施工中,密目网上会沾上一些杂物,故取 q k4=0.005KN/M2,

6、卸荷钢丝绳吊点位置,竖直方向为一个吊点,水 平方向为两个立杆纵距。现场钢管采用ф4.8×3.5钢管,自重为3.84kg/m, 合0.0384KN/M 。吊索采用6*19,直径为14mm 钢丝绳。 二、脚手架荷载设计值 1、结构自重标准值N G1K 查《规范》附表A-1得,g 1k =0.1248KN/M, 内外两排立杆自重标准值为N G1K =2*0.1248*8=1.9968KN 2、脚手板及其附加构件 自重标准值N G2K 由于需要铺设脚手板, 故在立杆横距间加设 两道横杆与小横杆相连, N GK2=1.5*0.0384*2+0.0132*2=0.14KN 3、挡脚板及栏杆自重标准值N G3K 因安全及固定安全网需要,在每步之间设置一道栏杆 N G3K =q k3*1.5+q k4*1.5=0.0472*1.5+0.02*1.5=0.1KN 4、安全网自重标准值N G4K N G4K =0.005*1.5*8=0.06KN

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架搭设专项安全施工方案 (标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

脚手架搭设专项安全施工方案(标准版) 一、工程概况 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚3.5mm的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度2.2m,其它杆最大长度为6.5m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质

量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受0.8kg/c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为1.8m。

脚手架专项施工安全方案

凯宾斯基外玻璃幕墙钢管扣件式双排脚手架操 作平台施工安全方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》; 《建筑施工手册》第四版; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; 二、工程概况 本工程由塔楼和裙楼组成。主楼28层,建筑面积未28990.2平方米;裙楼六层,建筑面积为21795.92平方米;地下一、二层建筑面积为4708平方米,用做地下车库及功能性用房。该酒店是集商务、旅游、会议、休闲、度假融为一体的五星级酒店。 本工程中外墙玻璃幕需要搭设脚手架进行施工。搭设高度30米,本工程室外装修脚手架的总体方案是:采用立杆纵向间距1.5M,横向间距0.85M,步距1.7M的双排脚手架,剪刀撑从底到顶连续搭设,操作层满铺木架板。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 本工程为玻璃幕墙安装时所需的操作平台。双排脚手架全部采用通长剪刀撑连接,剪刀撑全高连续设置。南北各设置一条4米宽施工通道。施工通道顶部满铺木架板。脚手架基础利用混凝土地面作为支撑基础。承载能力能够满足脚手架的搭设要求。 四、脚手架材料选择 l、脚手架选用外径48mm,壁厚3mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件要有出厂合格证,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。

脚手架安全专项施工方案示范文本

脚手架安全专项施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脚手架安全专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程简介 xx市区xxx工程位于xxx城市城区东南部,是城市总 体规划的一条东西向城市主干道,起集散东西向出入城市 车辆和服务两侧小区居民出入的作用。本工程自科技苑路 至凤凰岭立交桥,桩号(K3+247.05)至桩号 (K4+260.061),全长1013.011米。道路红线50米, 一侧各有20米绿化带。 二、工程用料 钢制脚手架应采用2-3mm的I级钢材,长度为1.5- 3.6m,宽度23-25cm,肋高5cm为宜,两端应有连接装 置,板面应钻有防滑孔。凡是裂纹、扭曲的不得使用。钢 管脚手应用外径48-51mm,壁厚3-3.5mm的钢管,长度

以4-6.5m和2.1-2.3m为宜。扣件应有出厂合格证明。 三、脚手架安全施工措施 ⑴注意材质,不得钢竹混搭,高层脚步手架应经专门设计计算。 ⑵立杆底部回填土坚实平整。 ⑶按规定设置拉撑点,剪刀撑用钢管,接头搭接不小于40cm;用毛竹篾户不少于五道。 ⑷每隔四步要铺隔离笆,伸足墙面;二步架起及以上外侧设档脚笆或安全挂网。 ⑸要设登高对环扶梯,设在外侧配防护栏杆。转弯平台须设二道水平栏杆。 ⑹架子工属特种行业人员,要持证上岗,对所搭设的安全设施负责。 ⑺认真学习、掌握有关架子工搭设作业的安全技术知识,树立架设作业安全第一的思想。

脚手架安全专项方案

铁程管-04 施工组织设计(方案)报审表 1

南昌枢纽西环线工程XHZI标 手 安 项 施 工 方 ? ? . 1 中铁二十四局西环线指挥部第二项目部

脚手架安全专项方案 1.工程概况 本项编制的脚手架安全专项方案适用于桥梁墩台搭设脚手架。 本项目部桥梁墩台最高17 米,桥墩宽最宽8.4 米,脚手架主要落载在承台面上。本施工桥梁的脚手架除墩模外侧设臵脚手架,内部墩身钢筋设臵脚手架支撑。桥墩顶帽采用单侧加宽时,也需要采用脚手架支撑,支撑落载于原地面,支撑点加木垫块。垫块宽度不小于30cm,厚度不小于 2cm。原地面土质主要为粉质粘土,承载力σ=0.15Mpa, 2.主要编制依据 (1) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范)(JGJ 130) ; (2) 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128) ; (3) 《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(DCJ 08—05); (4) ( 建筑施工手册》( 第四版) 。 3.危险源识别与监控 (1) 脚手架工程事故的类型 1) 整架倾倒或局部垮架。 2) 整架失稳,垂直坍塌。 3) 人员从脚手架上高处坠落。 4) 落物伤人(物体打击) 。 5) 不当操作事故(闪失、碰撞等)。 (2) 引发事故的主要原因 3

1) 整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等。 ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等。 ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载。 ④地基出现过大的不均匀沉降。 2) 人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设臵围挡防护。 ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大。 ③脚手板和杆件因搁臵不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落。 ④不当操作产生的碰撞或闪失等。 3) 不当操作事故 ①用力过猛,致使身体失稳。 ②在架面上拉车退着行走。 ③拥挤碰撞。 ④集中多人搬运或安装较重构件。 ⑤架面上的冰雪未清除,造成滑落。 4) 落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人。 ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人。 ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等。 5) 其他伤害

脚手架专项安全施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.脚手架专项安全施工方案 正式版

脚手架专项安全施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 (1)《直缝电焊钢管》(GB/T 13793) ; (2)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 128) ; (3)《建筑施工附着升降脚手架安全技术规程》(DGJ 08-905) ; (4)《低压流体输送用焊接钢管》(GB /T 3092) ; (5)(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) ; (6)《钢管脚手架扣件》(GB

15831) ; (7)《钢板冲压扣件》(JC 3061) ; 二、工程概况 1.工程概况 贵州省仁怀至赤水高速公路,是贵州省高速公路网规划“6横7纵8联”中的第5纵赤水至望谟的主要组成部分。项目起点位于仁怀市西南的罗旺田,顺接白蜡坎至仁怀高速,途经仁怀市、大坝镇、火石岗乡、二郎乡、桑木镇、马临乡、土城镇、元厚镇、胡市镇、旺隆镇,终于赤水市赤水河大桥,接赤水至泸州高速。 本合同为RCTJ-2合同段,起讫桩号为K9+450~K18+900,路线全长9.45公里。起点位于物资公司民用爆材仓库附近,之

脚手架安全专项方案

施工方案 ********工程 脚手架安全专项 施工方案 批准: 审核: 编制:

二O一一年四月 目录 1. 工程概况 (2) 1.1工程概况 1.2施工平面布置 1.3施工要求 1.4安全保障体系 1.5现场条件 2. 编制依据 (3) 3. 材料及人员计划 (4) 3.1材料选择 3.2人员计划 4. 工艺流程 (7) 4.1 施工工艺 4.2 施工方法 5. 检查验收 (8) 6. 施工安全保证措施 (9) 6.1 组织保障 6.2安全保障技术措施 6.3安全管理措施 6.4外脚手架安全措施 6.5“三宝”“四口”“五临边”的防护措施 6.6架子工严把“九道关” 6.7脚手架安全使用教育关 7.应急预案 (16) 7.1目的 7.2应急领导小组及其职责

7.3应急反应预案 8.预防与预警 (18) 1. 工程概况 1.1工程概况 ********工程地下一层,裙房三层,主楼九层。总建筑面积42300.59㎡,±0.000标高相当于绝对高程76.7m,其中地上31945.51㎡,地下10355.08㎡。基础埋深6.1m,地下室主要为车库、设备机房及相关辅助用房,建筑物总高度为38.45米。其中地下室高度为5.1米,一层层高为6米,二层为5.4米,三至八层层高均为3.8米,九层层高3.85米。 1.2施工平面布置 见附图二 1.3施工要求 1.3.1确保脚手架、卸料平台在使用周期内安全、稳定、牢固。 1.3.2脚手架、卸料平台在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求,操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证、持证上岗,人证相符。 1.4安全保障体系

悬挑外脚手架整改方案 (1)

青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(南区5#、6#、10#、11#住宅楼) 悬挑外脚手架整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 甘肃农垦建筑工程有限公司 二零一五年七月十八日

脚手架整改方案 一:工程概况 项目名称:青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(第六标段); 工程性质:六标段共计4栋楼(南区5#、6#、10#、11#楼)地下一层为库房(戊类)风机房、配电室、热计量间。地上十一层及跃层,屋顶层为电梯机房,露台及闷顶层。(备注:南区6#楼无跃层无露台) 地理位置:工程位于敦煌市七里镇 建设规模: (1)5#楼建筑面积3547.25㎡,建筑底面积为303.40㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(2)6#楼建筑面积7027.48㎡,建筑底面积为602.11㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层,建筑高度为37.6米。 (3)10#楼建筑面积6867.44㎡,建筑底面积为561.62㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(4)11#楼建筑面积10329.72㎡,建筑底面积为845.08㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。 本工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,主体结构设计使用年限为50年。地下一层,标准层高2.9m,总高度最高为:39.3m,外脚手架搭设

高度最高为36.4m。外脚手架采用悬挑脚手架,共悬挑两次,悬挑高度分别为:2.9m--20.3m,20.3m--39.3m。采用16的工字钢。 建设单位:青海油田社区管理中心 监督单位:甘肃省工程质量化工石油敦煌监督站 监理单位:青海油田工程建设监理公司 施工单位:甘肃省农垦建筑工程公司 二:外脚手架存在问题 2015年7月17日青海油田社区管理中心安全监督领导来工地巡查,巡查过程中,悬挑外脚手架安全隐患较多,提出如下安全隐患: 1、5#楼悬挑工字钢缺少U型卡箍, 2、5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲, 3、工字钢伸入结构层悬空, 4、工字钢U型卡箍锚固处加固不密实。 三:整改措施 1、对于5#楼悬挑工字钢中缺少的U型卡箍,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,在工字钢两边位置钻孔,将U型卡箍卡入工字钢,再用垫板加螺帽将U型卡箍卡紧。 最后用木楔将工字钢固定。 2、对于5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,紧挨着原有弯曲U型卡箍增加一道锚固,做法同上1,满足搁置要求。

脚手架工程安全专项施工方案.正式

一、工程概况 工程名称:**** 建设地点:**** 建设单位:*** 监理单位:***8 设计单位:*** 本工程为18层高层住宅,总高51.0m,总建筑安装面积12528.02m2,建筑占地面积693 m2。剪力墙结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为9度,耐火等级为二级。 二、编制说明 根据工程具体情况并考虑安全、实用、施工方便、节省费用等原则,本工程10层以下外墙脚手架采用φ48×3.5扣件式钢管脚手架,落地式双排外脚手架条件的按落地式搭设。内脚手架采用满堂式,支撑结构采用φ48×3.5mm的钢管,3.00米标准层采用可调节螺丝配套施工。 悬挑脚手架:钢管外径48mm,壁厚3.5mm,挑梁为16号工字钢并用¢15.2钢丝绳斜拉。悬挑钢梁设置在十二层楼板顶。将工字钢与预埋件固定牢固。立杆横距1.0m,纵距1.5m,横杆步距1.45m,内立杆距墙0.20m,内外立杆间布置4根大横杆,间距0.33m;拐角处需设置剪刀撑,中间每隔6m设一道;连墙杆每隔二步三跨设置一根;挑梁按照立杆分布间距1.5m设置,挑梁采用16号工字钢,斜拉索采用¢17钢丝绳,吊环采用¢22圆钢。 2.1 编制依据 1、建筑单位提供的本工程设计图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 3、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001); 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003); 5、《钢管脚手架扣件》(GB 15831); 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005)等编制。 三、脚手架选择 3.1脚手架搭设

脚手架专项安全方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架专项安全方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9353-34 脚手架专项安全方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况 二、脚手架搭设总则 在建筑施工中,脚手架占有特别重要的地位,造反与使用价值合适与否,将直接影响施工作业的顺利进行,而且关系到工程质量、施工进度和企业经济效益的提高,这是建筑施工安全技术措施中最重要的环节之一。因此。脚手架搭设采用钢管脚手架搭设采用钢管脚手架,建筑物度为米. 三、脚手架的基本要求 1、有适当的宽度(或面积),步架高度离墙距离,能满足人操作材料和运输的需要。 2、具有稳定的结构和足够的承载能力,施工期间要严格控制使用荷载,使得不变形、不倾斜、不摇晃。

3、与垂直运输设施和楼层或作业高度相互适应,脚手架的施工应满足土建施工进度的要求,随结构升高而增加,脚手架高度与结构层最低点距离应高于施工层一步架,以确保材料垂直运输转入水平运输的需要。 4、搭设、拆除的搬运方便,能长期周转使用。 5、应考虑多层作业,交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 四、脚手架材料的造择 1、因工程施工需要,选用外径48mm,壁厚3.5mm 的A3钢管,新购钢管及扣件、安全网必须有出厂合格证,搭设架子前先除锈,漆成橙黄色。 2、底排立杆及扫地杆均漆成红白相间的警戒色。 五、脚手架受荷情况 1、立杆、大小横杆是主要受力构件,前刀撑,斜撑和边墙杆是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架的垂直和水平力作用的能力,其中

相关文档