屋顶悬挑脚手架安全防护措施

屋顶悬挑脚手架安全防 护措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

屋顶悬挑脚手架安全防护措施 1、第二道水平杆女儿墙外侧满铺脚手板,外立面满挂安全防护网。 2、脚手板应平铺、满铺、铺稳,两端设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3、作业层安全网应高于平台1.2m,并在作业层下部挂一道水平兜网。 4、作业层脚手架立杆于0.6m和1.2m处设两道防护栏杆,底部侧面设 18cm高的挡脚板。 5、脚手架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。 6、脚手架在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后或在使用过程中发现显着变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时应进行安全检查,检查合格后方允许使用或继续使用。 7、操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。 8、在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

9、扣件的紧固程度宜在40~50N·m,并不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3kN。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。 10、各杆件端头伸出扣件盖板边缘不小于100mm。 11、脚手架及时与结构拉结,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保架子稳定。 12、钢管、扣件、安全防护网等材料要有产品合格证。 13、悬挑杆与屋面预埋件要有可靠连接。 14、在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌。 15、任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部件。 16、严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆放荷载,施工荷载不得大于3kN/㎡,确保较大安全储备。

脚手架安全隐患整改方案

厦门SM商业城(三期)项目外脚手架扣件整改方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 厦门SM商业城(三期)项目 二O一九年十二月十七日

厦门SM商业城(三期)项目 外脚手架扣件整改方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2013 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、现场情况照片 脚手架外立面

扣件经65N·m扭力矩试压检验发生破坏 三、原因分析 1、进场把关不严,进场验收流于形式导致部分不合格扣件进入现场; 2、现场检查未充分覆盖; 3、对分包队伍以及班组作业人员要求不严格,分包对安全技术交底执行不到位; 四、整改措施及整改计划 1、由建设、监理、总包三方联合对已搭设外脚手架扣件进行全面排查,发现不合格处即做好标记并立即更换,现场已于2019年12月16日中午开始进行排查,并同步进行整改,计划于2019年12月17 日中午整改完毕,经我方自检合格后报请监理、建设单位复验。

扣件过程检查 不合格扣件更换

更换后部分扣件实测值 2、对已进场尚未使用的扣件重新进行扭力测试,不合格直接退场 处理。 测试尚未使用的扣件

五、下一步工作计划 1、把好进场关,在进场环节做好扣件外观质量检查,测试65N·m扭力矩是否发生破坏,抽查如若连续两个不合格或整体合格率低于90%则认定该批次扣件不合格,直接做退场处理。 2、重新对班组以及作业人员进行交底,在用电动扳手拧过后,一定要用手动扳手进行复拧,过程中做好自检工作。 3、每步脚手架搭设完成后由我方进行自检,自检合格后报请监理、建设单位进行检查验收。 4、建立专项检查机制,由建设、监理、总包三方每周对外脚手架进行一次专项检查,覆盖脚手架所有检查项。 中建三局厦门SM商业城(三期)项目 2019年12月17日

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

外立面脚手架方案

LIMO Hub酒仙桥社区装修改造工程 外 立 面 脚 手 架 施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年03月02日

目录 1、工程概况 (2) 、工程概况 (2) 、工程简介 (2) 、施工平面布置 (2) 、施工要求 (2) 、技术保证 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工准备及计划 (3) 、施工准备 (3) 、施工进度计划 (3) 4、施工工艺 (4) 、材质要求 (4) 、双排落地脚手架搭设 (5) 、上人梯道搭设 (10) 5、脚手架的安全措施 (10) 、安全措施 (10) 、危险源及预防措施 (12) 6、劳动力计划 (13) 7、落地脚手架计算 (13)

1、工程概况 工程概况: 本工程为酒仙桥社区装修改造工程,该项目位于北京市朝阳区酒仙桥路甲11号,该工程搭设脚手架无超高楼层,脚手架高度均不超过24米,根据施工需求确定脚手架具体高度。 施工平面布置 要求在脚手架搭设场地设置材料堆放区域和施工区域,使用硬围挡进行隔离,不同的区域在明显的位置设置标识。现场入口处设置警示标识。 施工要求 脚手架要有足够的强度、刚度和稳定性,施工期间在规定的天气条件和允许荷载的作用下,脚手架应稳定、不倾斜、不摇晃、不倒塌,确保安全。脚手架要有足够的作业面,以保施工人员操作、材料堆放和运输的需要。脚手架的构造要简单,搭设要规范,便于搭设、拆除和作业;脚手架材料能多次周转使用。 技术保证 脚手架搭设前,对架子工班组全体成员进行技术培训,对与搭设相关的内容进行全面的技术交底。搭设过程中安排项目部技术负责人和专职安全员随时对架体的搭设情况,依据施工图及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知架子工班组进行整改,并对整改情况及时落实。脚手架搭设完成后组织联合验收,验收不合格不

悬挑脚手架安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.悬挑脚手架安全措施正式 版

悬挑脚手架安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 一、根据《东山国际新城H1-2区一标段建设工程施工合同》。 二、东山国际新城H1-2区一标段工程设计图纸。 三、东山国际新城H1-2区一标段建设工程现场施工环境。 四、国际质量体系对施工企业的具体要求及我公司按照质量认证体系建立的程序文件和操作手册。 五、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

六、国家和行业现行的施工及验收规范。 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《建筑施工手册》(第四版)的相关内容。 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段

建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33 平方米,共计10栋楼,地下室一层。其中10#~11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#~13#楼为24层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度: 78.60m;23#~28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、悬挑脚手架技术措施

脚手架下沉加固方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、原因分析及处理措施. (2) 四、现场控制措施. (3) 五、施工部署. (3) 六、劳动力及材料、机具配备. (3) 七、安全措施. (3)

一、工程概况 中国-马来西亚钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房建设项目一期位于广西钦州市中马钦州产业园启动区内C-04-02 地块的北部,本标段建设规模:1#、2#、3#楼宿舍楼、岗亭、围墙以及室外园林绿化工程。1#、2#、3#楼及配套设施总建筑面积为28409.62 m2;1#?3#楼均为地上6层,无地下室,钢筋混凝土框架结构,1#楼建筑面积10177.7 m,建筑高度20.6m,首层为商铺,二至六层为宿舍;2#楼建筑面积8761.9 m,建筑高度19.6 米,首层为商铺和服务用房,二至六层为宿舍;3#楼建筑面积6069.62 m,建筑高度22.7m,一至二层为餐厅,三至六层为宿舍;耐火等级:二级;建筑工程等级:二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年,主要结构类型:框架结构。 本工程脚手架为双排落地式脚手架,步距 1.8m,横距0.8m,纵距1.5m,内杆离周边建筑物0.3m,搭设高度高出屋面楼板1.5m,小横杆里端距墙0.2m,每节点间布置两根小横杆,扫地杆离地0.2m,防护栏杆卫位于每步中间。 二、编制依据 1 、工人公共租赁房(一期)工程施工图 2、施工组织设计 3、建设单位所下发的指令及工作联系函 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程《JGJ130—2011》 三、原因分析及处理措施 1 、原因分析 本工程体量大、工期紧迫,脚手架搭设在100厚C15砼垫层上,由于雨季连续冲刷和基础不均匀沉降等原因造成部分脚手架下沉,立杆悬空,大横杆、连墙件应力荷载集中变形等现象,现主要对脚手架下沉进行技术处理以及对脚手架可能出现的安全隐患进行预防。 2、处理措施 1)检查外脚手架是否存在积水,如有积水则采用水泵将积水及时排出,并用砼或水泥砂浆抹出找平坡度。 2)立杆悬空部位脚手架首先采用木方、模板等将其顶起垫牢,支撑固定后浇筑C15混凝土加固牢靠。部分支撑立杆垫层下出现下沉悬空,采用C15砼灌入垫层下部,砼灌入 需饱满,浇筑砼完成后采取相应封闭措施,防止砼流出垫层下再次出现悬空。 3)局部大横杆、扫地杆变形过大处,先将两侧脚手架与建筑物加固好,再将变形大的大横

悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

脚手架整改方案.pdf

都市兰亭2#--5#楼 外墙脚手架整改施工方案 一、工程概况: 1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁; 2.工程名称:都市兰亭 A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡; D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡; 3. 整改原因: A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批) B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采 用φ8钢筋柔性连接; C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字 钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑; D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度 达到58米。 4. 整改措施: A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。 C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。

D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。 架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于0.3㎡木板垫。 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; 悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; 二、脚手架的主要配件及材料选用: (一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水 平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横 向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。 (二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、 密目钢板网。 三、脚手架的设计及构造: (一)脚手架的设计 脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。 1、落地式脚手架 排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每 二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前

悬挑脚手架安全防护措施

编号:SM-ZD-17624 悬挑脚手架安全防护措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

悬挑脚手架安全防护措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、搭设材料 (1)钢管、扣件应从正规厂家进贷,并具有材料质量合格证、生产许可证,抽查钢管壁厚、称量扣件重量。对材质、机械性能有疑问时,可找专业检测单位对钢管、扣件进行复试,杜绝劣质材料的进场。 (2)重视钢管、扣件的维护和保养。对锈蚀、变形严重的钢管和扣件(含滑丝)应作报废处理,不得使用。端头断面不平整的可用砂轮切割机整平。 (3)考虑到所用钢管来路较多引起的壁厚差异,设计方案制定时钢管壁厚按3mm计算是较为安全的。 二、悬挑承力结构 根据建设部《建筑业10项新技术(2005)》(建质[2005]26号)中有关悬挑脚手架的闸述,合理安全的悬挑承力结构应采用型钢挑梁、悬挑桁架或型钢挑梁与拉撑构件的

脚手架整改加固方案

脚手架加固方案金苹果绿苑二期8#、9#、10#、11#脚手架在三层顶开始悬挑,其上作业层搭设高度为H=2.9*9+1.5=27.6米>20米,其搭设高度超过扣件式悬挑钢管脚手架允许搭设高度。现采用在十层顶吊拉钢丝绳卸荷方式进行加固。超高高度H1=8米,超高部分荷载全部由钢丝绳承载。 一、搭设参数 1、作业层N1=1层,铺设脚手板层数N2=1层。 2、脚手架的搭设尺寸:立杆横距0.9米,纵距1.5米,大横杆步距1.8米,一步之间设置一道栏杆,内立杆距墙30公分,连墙件二步三跨设置。 3、脚手板自重标准值q k1=0.385KN/M2,自制挡脚板,自重标准值q k2=0.02KN/M. 4、因考虑到安全及固定安全网,在每步之间设置栏杆一道,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附表A-2,直角扣件自重标准值为0.0132KN,栏杆及连接扣件自重标准值qk3=(0.0384+0.0132/1.5)=0.0472KN/M. 5、密目安全网按1.8×6米重3kg计算,沿全高封闭,其自重标准值q k4=3*10*10-3/1.8*6=0.00278KN/M2,因在结构层施工中,密目网上会沾上一些杂物,故取 q k4=0.005KN/M2,

6、卸荷钢丝绳吊点位置,竖直方向为一个吊点,水 平方向为两个立杆纵距。现场钢管采用ф4.8×3.5钢管,自重为3.84kg/m, 合0.0384KN/M 。吊索采用6*19,直径为14mm 钢丝绳。 二、脚手架荷载设计值 1、结构自重标准值N G1K 查《规范》附表A-1得,g 1k =0.1248KN/M, 内外两排立杆自重标准值为N G1K =2*0.1248*8=1.9968KN 2、脚手板及其附加构件 自重标准值N G2K 由于需要铺设脚手板, 故在立杆横距间加设 两道横杆与小横杆相连, N GK2=1.5*0.0384*2+0.0132*2=0.14KN 3、挡脚板及栏杆自重标准值N G3K 因安全及固定安全网需要,在每步之间设置一道栏杆 N G3K =q k3*1.5+q k4*1.5=0.0472*1.5+0.02*1.5=0.1KN 4、安全网自重标准值N G4K N G4K =0.005*1.5*8=0.06KN

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

外架整改方案

中建·麓山和苑二期工程14#楼外架整改方案 一、整改原因: 因中建·麓山和苑二期工程14#楼悬挑式外脚手架存在以下问题,为了保证外架的安全、适用、美观的需要,必须进行整改。 1、14#楼四楼西北角(悬挑层位置)有一根内立杆没有落在槽钢上,且该根槽钢有变形; 2、14#楼北面脚手架立在连梁斜向造型上,不稳定; 3、14#楼立杆有多根不直,且未在同一断面,形成错位; 4、外架立杆主节点处两个直角扣件(即大横杆与立杆直角扣,大横杆与小横杆直角扣)的中心距有多处大于150mm。 5、外架连墙杆有多根未同时与内外立杆同时扣接; 6、挑架局部有立杆未立在槽钢上。 二、整改措施(对应以上各条): 1、在该变形槽钢旁边直接加设一根槽钢,再在其上设立内外立杆与现有内外大横杆进行扣接,再采用钢丝绳进行斜拉。详细做法如下: 确定槽钢位置及锚固槽钢的“U”形钢筋螺栓位置→在“U”形钢筋螺栓位置采用电钻将楼板钻穿(孔径为22㎜)→采用A18的“U”形钢筋螺栓三道(带丝口,丝口长度大于10㎝),从楼板下穿过楼板卡住槽钢,在楼板下“U”形钢筋螺栓环内穿入60㎜×80㎜松木枋,松木枋长度≥300㎜→在“U”形钢筋螺栓丝口处采用角钢压板进行连接固定,角钢规格为:63mm×63mm×6mm,螺栓上口采用双螺母拧紧,

两侧采用硬木楔塞紧,严禁型钢悬挑梁晃动,“U”形钢筋螺栓“U”口宽度为150㎜,高度≥500mm,出楼面高度≥280mm,丝口长度≥100mm 型钢悬挑梁楼面设置 注:1、B25钢筋与钢梁焊接;2、锚固段压点;3、木楔;4、木方(50mm厚)。 2、针对14#楼北面脚手架立在连梁斜向造型上、不稳定这一情况,采取如下措施: 在离立杆落脚点15㎝处将梁上口斜向造型砼凿平(10㎝×10㎝宽),在其上垫设模板后(规格为:10㎜×10㎜×18㎜),直接加设立杆与大横杆进行扣接。 3、针对14#楼立杆有多根不直、且未在同一断面、形成错位这一情况采取如下措施: 先在不顺直的立杆旁边临时搭设一根立杆,再将不顺直立杆予以拆除,重新搭设,验收合格后,将临时立杆拆除。

悬挑脚手架安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 悬挑脚手架安全措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9892-11 悬挑脚手架安全措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、编制依据 一、根据《东山国际新城H1-2区一标段建设工程施工合同》。 二、东山国际新城H1-2区一标段工程设计图纸。 三、东山国际新城H1-2区一标段建设工程现场施工环境。 四、国际质量体系对施工企业的具体要求及我公司按照质量认证体系建立的程序文件和操作手册。 五、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。 六、国家和行业现行的施工及验收规范。 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91);

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《建筑施工手册》(第四版)的相关内容。 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33 平方米,共计10栋楼,地下室一层。其中10#~11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#~13#楼为24层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:78.60m;23#~28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、悬挑脚手架技术措施 1、剪刀撑

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

落地式外脚手架施工方案

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 一、工程概况 (2) 二、脚手架的选择及编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 四、构造要求 (3) 五、脚手架的搭设 (4) 七、架体与建筑物的拉结 (5) 八、防护栏杆、脚手板、踢脚板及安全网的设置 (6) 九、脚手架的拆除 (7) 十、脚手架的安全与维护 (8) 十一、脚手架的检查验收 (8) 十二、安全管理 (9) 十三、脚手架验算 (9)

落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±0.00以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×3.0mm,脚手架立杆横距0.8m,纵距1.5m,内立杆距墙面0.3m;大横杆步距1.8m,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度0.9m,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

建筑施工悬挑式脚手架安全检查管理措施及规定

建筑施工悬挑式脚手架安全检查管理措施及规定为规范和加强项目部建筑施工悬挑式脚手架的使用及安全监督管 理,预防安全事故发生,保障施工现场人员生命和财产安全,特制定本 规定。 第一条在本项目部从事建筑施工悬挑式脚手架的设计、施工(搭设、拆除)、使用、验收及实施监督管理,应遵守本规定.悬挑式脚手架(以下简称悬挑架)是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于20m,如超出20m需专家论证方案方可进行搭设。 第二条悬挑架搭设单位,应当服从施工总承包单位对施工现场的安 全生产管理.悬挑架搭设单位应对搭设质量及其作业过程的安全负责。 第三条悬挑架的设计、施工、检查与验收和监督管理等除遵守本规定外,尚应遵守其它相关现行国家标准、规范的规定.悬挑结构应符合《钢结构设计规范》(GB50017-2003),架体部分应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。符合《建筑施工检查标准》(JGJ59-2011)。 第四条悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计 算书,且符合安全技术条件,经施工企业技术负责人、总监理工程师批准后,在施工前报送"龙岗区施工安全监督站"进行专项方案备案监督。 第五条悬挑架的专项施工方案应包括架体与建筑物连接及支承等构造详图、荷载取值、使用要求,架体搭设、维护及拆卸等安全技术措施.悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上.并应对所依附的结构构件进行搭设后的承载能力及变形验算,满足要求后方可实施悬挑构件及架体的搭设。悬挑式脚手架的特殊部位处理(如阳台、转角、采光井、架体开口处等部位),必须在专项安全施工组织设计中提出详细搭设要求,绘制节点详图指导施工,并做到架体立杆底部有可靠支承点且确保不发生位移。 第六条悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不 得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接.与建筑结 构的固定方式应经设计计算确定,并经工程设计单位认可,工程设计单

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

工程现场悬挑脚手架常见问题与对策

工程现场悬挑钢管脚手架 常见问题及对策 说明: 本文中采用的规为国家现行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ 130-2011)(本文中简称为规),由中华人民国住房和城乡建设部批准实施,执行行业标准,施行日期为2011年12月1日。 一、悬挑脚手架搭设用构配件 1、钢管 规规定:(1)脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。 工程现场:多数钢管外径小于48mm、管壁厚度小于3.0mm。 2、扣件(含旋转扣件、直角扣件、对接扣件) 规规定:(1) 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N?m时,不得发生破坏(螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m)。 工程现场:部分扣件螺栓、螺杆存在滑丝现象,且有扣件螺栓力矩施工时根本未达到40N?m。 3、可调托撑(用于模板支撑架) 规规定:(1)可调托撑螺杆外径不得小于36mm;(2)可调托撑的螺杆与支架托板焊接应牢固,焊缝高度不得小于6mm;可调托撑螺杆与螺母旋合长度不得少于5扣,螺母厚度不得小于30mm;(3)可调托撑受压承载力设计值不应小于40kN,支托板厚不应小于5mm。

工程现场:多数可调托撑外径小于30mm,且螺母厚度、支托板厚度不达标。 4、密目网 规规定:(1)密目式安全立网自重的标准值不应低于0.01kN/m2。 工程现场:检查进场材料合格证予以控制。 5、悬挑脚手架用型钢、U形钢筋拉环及脚手板 本工程中悬挑脚手架仅作施工外围防护用,不设作业层,上述材料要求在此不再赘述。 二、工程现场悬挑脚手架构造常见问题 1、常见问题一:立杆垂直度偏差较大(现场立杆垂直度偏差为150mm) 规规定: 下列脚手架允许水平偏差(mm) 搭设中检查偏差的高度(m) 总高度 50m 40m 20m

悬挑外脚手架整改方案 (1)

青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(南区5#、6#、10#、11#住宅楼) 悬挑外脚手架整改方案 编制人: 审核人: 审批人: 甘肃农垦建筑工程有限公司 二零一五年七月十八日

脚手架整改方案 一:工程概况 项目名称:青海油田敦煌基地东坪油苑住宅楼建设工程(第六标段); 工程性质:六标段共计4栋楼(南区5#、6#、10#、11#楼)地下一层为库房(戊类)风机房、配电室、热计量间。地上十一层及跃层,屋顶层为电梯机房,露台及闷顶层。(备注:南区6#楼无跃层无露台) 地理位置:工程位于敦煌市七里镇 建设规模: (1)5#楼建筑面积3547.25㎡,建筑底面积为303.40㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(2)6#楼建筑面积7027.48㎡,建筑底面积为602.11㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层,建筑高度为37.6米。 (3)10#楼建筑面积6867.44㎡,建筑底面积为561.62㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。(4)11#楼建筑面积10329.72㎡,建筑底面积为845.08㎡。 建筑层数及高度:地下一层,地上十一层及跃层,建筑高度为39.3米。 本工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,主体结构设计使用年限为50年。地下一层,标准层高2.9m,总高度最高为:39.3m,外脚手架搭设

高度最高为36.4m。外脚手架采用悬挑脚手架,共悬挑两次,悬挑高度分别为:2.9m--20.3m,20.3m--39.3m。采用16的工字钢。 建设单位:青海油田社区管理中心 监督单位:甘肃省工程质量化工石油敦煌监督站 监理单位:青海油田工程建设监理公司 施工单位:甘肃省农垦建筑工程公司 二:外脚手架存在问题 2015年7月17日青海油田社区管理中心安全监督领导来工地巡查,巡查过程中,悬挑外脚手架安全隐患较多,提出如下安全隐患: 1、5#楼悬挑工字钢缺少U型卡箍, 2、5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲, 3、工字钢伸入结构层悬空, 4、工字钢U型卡箍锚固处加固不密实。 三:整改措施 1、对于5#楼悬挑工字钢中缺少的U型卡箍,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,在工字钢两边位置钻孔,将U型卡箍卡入工字钢,再用垫板加螺帽将U型卡箍卡紧。 最后用木楔将工字钢固定。 2、对于5#楼悬挑工字钢后端U型卡箍弯曲,采用直径18的圆钢 加工成U型形状,两头采用车床加工螺丝10CM长,紧挨着原有弯曲U型卡箍增加一道锚固,做法同上1,满足搁置要求。

悬挑式脚手架施工方案(DOC)

目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11-

一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ;

悬挑外脚手架的安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 悬挑外脚手架的安全技术措施 (通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

悬挑外脚手架的安全技术措施(通用版) 挑梁抗扭转措施 挑梁在支座处必须垫平,以防止挑梁根部扭转,宜加设-10×120×180垫板座平。 架子承插管采用?38×3.5钢管,长度不小于100,承插管与架子立杆间隙要小些,利用架杆本身刚度防止挑梁端部的水平侧向位移。 架子在挑梁平面处必须加设通长扫地杆,以增强挑梁平面的整体性和抗扭转刚度。同时在挑梁平面处应间隔一定距离设置水平剪刀撑,以保证挑梁端部的水平侧向位移。 架子搭设要求应符合JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。架子搭设高度限制在15m以内,4~5个标准层高度。架子考虑2层铺板,主体施工考虑1个操作层,活荷载q≤300㎏/㎡,

装饰施工考虑2个操作层,活荷载200㎏/㎡×2=400㎏/㎡。施工中活荷载不得超过规定,不得作为模板架子使用,不得作为堆料平台使用。 四、脚手架的拆除施工工艺 拆除作业应按确定的程序进行拆除:安全网→挡脚板及脚手板→防护栏杆→剪刀撑→斜撑杆→小横杆→大横杆→立杆。 不准分立面拆除或在上下两步同时拆除,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。所有连墙杆必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架, 分段拆除高差不应大于两步,如高差大于两步,应增设连墙件加固。拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。 当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆除连墙件。