文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外架搭设及整改方案

外架搭设及整改方案

外架搭设及整改方案
外架搭设及整改方案

外架搭设及整改方案

一、工程概况

本工程位于新添寨温石路东侧,有一层半地下室,地上有11+1层住宅,建筑总高度36.3m。主要结构类型为框支剪力墙结构。

二、施工方案

根据现场情况,该栋建筑物外架全部置于楼(地)面上,在基础部份完成之后,四周回填土夯实,采用C20砼厚100mm铺1.5m 宽硬化地面。铺设木板垫块,确保地基具有足够的承载力。

①材料选择:

钢管采用外径48mm,壁厚3.0mm的焊接钢管,用于立杆,大横杆,剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m,以适合人工操作,用于小横杆的钢管长度为 1.8~2.2m,以适应脚手架宽的需要。扣件采用可锻铸铁制成,扣件螺栓用3号钢制成。安全网为不低于2000每平方的密目安全网,以上材料进场必须有合格证。进楼梯间的+3.00m处设置双层钢管架高差0.6m防护棚:双层钢管架高差0.6m,铺双层竹跳板盖实,再加铺安全网。在21.00m处沿公路方向及两山墙设置挑棚,宽2.5m(为了保证钢筋吊装,不能挑得太宽),竹跳板盖实再加铺安全网,挂防护绳。

②搭设的构造要求:

因该栋建筑物的总高超过25m在第六层(+21.00m处)采取卸载措施,搭设方法见附图。

采用钢管双排脚手架四周封闭式搭设,里排立杆距墙面为0.4m~0.5m,大横杆步距为1.0m~1.2。小横杆间距为1.0m~1.2,离地0.2m 设置扫地杆,三步以上设置连墙杆,要隔3步架,5跨间设置一处。作业层上栏杆高度1.2m,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不大于步距的1/3,不得隔步设置或遗漏。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的1/3。

相邻步距的大横杆应错开,在立面的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。在任何情况下,不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

脚手架立杆的垂直偏差不大于架高的1/3,并同时控制其绝对偏差值;架高大于20m小于50m时,偏差值不大于75mm。

同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/250,且不大于50mm。

所有搭接钢管杆件的搭接长度应大于800mm,杆件在结扎处的端头伸出长度应不小于100mm。

脚手架处于顶层连墙点之上的自由高度不得大于6.0m。

③杆件搭设:

脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆……

(1)搭设立杆的注意事项

相邻立杆的对接扣件不设在同一高度内,错开距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

开始搭设立杆时,每隔6跨设置一拫抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立杆,纵向水平杆,横向水平杆后,应立即设置连墙件。

顶层立杆搭接长度及立杆顶端伸出建筑物的1.5m。

(2)搭设纵、横向水平杆的事项

封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角杆固定。

脚手架的横向水平杆靠墙一端到墙装饰面的距离不应大于100mm。

(3)搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑、抛撑等注意事项

当脚手架操作层超出连墙点二步时,采取临时稳定措施。直到连墙件搭设完后方可拆除。剪刀撑、横向支撑应随立杆纵横水平杆等同步搭设。

(4)扣件安装的注意事项

扣件规格必须与钢管外径相同。

扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N〃M。

主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆),剪刀撑、横向支撑等扣件的中心距主节点的距离不应大于150mm。

对接扣件的开口应朝上或朝内。

各杆件端伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

(5)剪刀撑的设置

剪刀撑按下列原则搭设:除在脚手架两端设置外,每间隔

12m设一道。剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑

之间,每隔12m高加一组长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端用

旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加

2~4个扣结点。剪刀撑斜杆接头除顶层采用搭接外,其余

各接头都采用对接扣件连接。

(6)架体与建筑物的拉结

连墙件的设置从第一层楼面纵向水平杆处开始设置,在每层楼框架梁或楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位周边,按水平距不大于6m,垂直距离不大于4m,在位于外脚手架立杆,横杆交叉点附近,设连接预埋钢管。

用扣件同外架立杆(或横杆)及建筑物预埋焊接短钢管连接构成刚性接结。为保证架子稳定及施工安全,施工期间严禁任意松动或拆除接结杆件。

(7)防护拦杆、脚手板、踢脚板、卸料平台及安全网的设置。

在每一作业层大横杆上1.0~1.2m主,外立杆内侧设置平等大横杆的通长护身栏杆。作业层上按搭设要求满铺一层脚手板并在其底部设一道平网水平面隔断,并且在内立杆与建筑物之间加铺一块0.4m宽脚手板使防护严密,外立杆内侧设不低于200m挡脚板。作业层以下每隔4步加设满铺脚手板一层。

所铺的脚手板,全用钢筋横压,并用铁丝绑扎。

在二层及其以上每层,塔吊作用的范围内各设置两座卸料平台。卸料平台设计为独立受力于建筑物梁、板上的结构体系,所有卸料平台在竖向错位布置。

在外立杆内侧,自地面开始向上满挂立网,立网1.8*5.8m密目式安全网,立网与外架横杆绑扎点必须单独逐个进行绑扎,绑扎点间距不大于0.5m,立网的水平方向接长,应采用两张网绳孔重叠方式、按两个相邻孔单独梆扎拼接。

在每一通道口的进出口处设置防护棚。防护棚搭设时,在棚上满铺两层木脚手板(垂直间隔600mm),棚边设置0.8~1.2m高的挡板,在棚上再挂一层安全网,以防高空坠物反弹出棚外。(8)外脚手架防雷措施与保养

整个外脚手架每隔40m必须设接地线,电阻不超过10Ω,断面不小于10mm2.

外架每半月检查一次扣件是否松动,脚手板是否绑紧,安全网有无破损,对有问题的地方应及时加固修复。每半月清除一次架体上的建筑垃圾,保持施工现场清洁,清理的垃圾不许直接抛落地面。定期观察脚手架整体或局部的垂直度,观察立杆底部承力架的情况,发现异常应组织人员加固整修。每天巡视检查脚手架底部的防护隔离状况是否密封良好,若有损坏的应及时更换。

(9)脚手架的拆除

对脚手架进行安全检查,确认脚手架不存在严重隐患,如存

在影响拆除脚手架安全隐患,应对隐患进行整改,以保证脚手架在拆除过程中不发生危险。

对参与拆除脚手架的操作人员,管理人员,进行施工方案、安全质量和外装饰保护等措施的交底。

脚手架的拆除一般严禁在垂直方向上同时作业,拆除脚手架时要特别加强出入口处的管理,拆除脚手架时,下部的出入口必须停止使用,在出入口设置明显的禁用标志和围栏,此装置双面设置。

在拆除脚手架周围坠落范围内,四周设置警戒线,并悬挂禁止入内的醒目标志,派专人监护,以使在拆脚手架时无其他人员入内。

建筑物的外门窗都要关紧,并对可能遭到碰撞处给于必要的保护。

脚手架拆除的顺序是:挡脚板(栏杆)→脚手板→扶手→剪刀撑→小横杆→大横杆→立柱。拆除脚手架应一步一步进行,由上而下,一步一清地拆除,不可两步或两步以上同时拆除,分段拆除时高差不应大于两步。连墙应在位于其上的全部可拆杆件都拆除这后才能拆除。

附图:

三、承载力设计验算(+18.00m处卸载悬挑式脚手架)

a. 荷载计算:钢管挑管取6层,共10步,取纵向1.5m,步距1.8m 为一个计算单元,恒载=550kg;在悬挑高度内允许两步同时作业,施工荷载取(200kg/m2),活载=0.9*200*1.6*2/2=288kg

b. 荷载组合:恒载分项系数1.2活载分项系数1.4,内排立杆=外排立杆=P=366*1.2+288*1.4=842kg

c. 由上计算得出立杆与三角形挑架连结处必须有两个扣件(每个扣件抗滑设计值按350kg 计算)来抵抗立杆下滑,钢丝绳卸荷及钢管斜拉杆作为安全储备。

d .对三角形挑架的验算:

N=842kg

N=842kg A

48.58k g 842kg

842kg A 995.1kg

688.9kg

137.78kg-m AC 杆件弯矩图

三角形挑架受力简图

根据内力计算得出AB 杆件受压1048.58kg ,AC 杆件受弯为137.78kg-M 。压杆按轴心受压计算强度均能满足,而长细比不能满足,采取在三角形挑架的中部设置一根大横杆(如图所示)即可满足要求;AC 杆件验算:W=5079mm 3;[]=210M/mm 2;

δ=M/W=1377800/5079=271.57N/mm 2,需设置双杆才能满足强度要求。

四、其他防护措施

1、楼梯间临时栏杆防护。

采用φ48钢管在两休息平台转角处设置立杆,距离楼梯踏面0.25m和1.0m处设置斜向水平杆,保护上下人员的安全。

2、电梯井的防护

电梯井洞口采用二级钢φ14钢筋焊接间距300×300固定于洞口上。在3屋和6屋、9屋处设置硬防护层,采用φ48钢管固定并铺设竹胶合板上,在硬防护以上层铺设固定水平兜网。

3、外架安全网防护

因局部施工原因,有可能造成安全网脱落,木方堕落等事情,采

取三天一次检查整改,确保密封完整。

安全防护外架和防护棚搭设方案

安全防护外架和防护棚搭设方案 一、工程概况:本工程位于都匀市,为全现浇框架剪力墙结构,使用年限为50年;建筑层数11层,地下1层,地上11+1层,建筑总高度39M;建筑总面积91 37、9㎡。地下一层为设备层。地上1层为商场,2至11+1层为住宅。抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。本工程地下一层为人防地下室,地上一层为商场,二层以上为住宅楼,转换层设在二层即 4、500m标高处,上部还有11层住宅每层为3m,外装饰为贴面砖,本防护外架在主体结构施工期间作安全防护架,封顶后可作装饰脚手架。 二、水平安全防护棚的设计和计算 1、规格和范围水平安全防护棚突出建筑物外围6米,长度绕建筑物一周,原则上每层设一道,本工程根据建筑物的实际高度设二道。 2、主要材料和力学参数采用φ4 83、5的钢管搭设,钢管容重 38、4N/M,截面抵抗矩W=5080mm3,回转半径I= 15、8mm,截面积A=489mm2,抗弯强度设计值:f=205N/mm 23、主要技术参数:(见防护棚构造)纵杆间距: 1、0米,横杆间距见图六,钢丝绳间距 3、0米,吊点为图中所示黑点的纵横交接处。 4、荷载计算:(1)、荷载传递路线:荷载 脚手架 纵杆 横杆钢丝绳(2)、荷载取值:活荷载标准值:q=300N/m2(坠落物体冲击力)恒荷载标准值:脚手板自重:350 N/m2钢管自重: 38、4 N/m2护拦挡脚板:140 N/m 5、受力杆件强度验算:(1)、纵杆荷载组合值q=( 1、 40、3+ 1、 20、35)

1、 20、038=0、885 KN/m计算简图:内力:弯矩:Mmax=0、107qL2=0、10 70、88 51、32=0、16KN、m应力:σ = Mmax/W=0、16106/ 5、08103= 31、5N/mm2<f=205N/mm2 安全支座反力:RD=0、39 30、88 51、3=0、45KN(边支座)RA= RC= 1、14 30、88 51、3= 1、30KN(中间支座)(2)、横杆:(选中横杆,按三跨连续梁进行计算)集中荷载:F= RA= RC= 1、30KN计算简图:内力:弯矩:Mmax=0、267FL=0、26 71、303、0= 1、04KN、m(支座负弯矩)应力:σ = Mmax/W= 1、04106/ 5、08103=204N/mm2<f=205N/mm2 安全支座反力:中横杆:F1=( 2、267+1) 1、30= 4、25KN边横杆:F2=( 2、267+1)0、45+ 1、14 30、1 41、 23、0= 2、05KN(3)、钢丝绳:(由内向外逐一验算)1)钢丝绳I:钢丝绳的计算拉力取为:PX=

脚手架搭设及拆除专项施工方案

脚手架搭设及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于****************,*,由控制室、******************八个单体组成。 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度,其它杆最大长度为m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 , 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 , 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为。 2、立杆纵距为,横距为。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为、。 4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。 5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。 、 五、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆 1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,

脚手架安全隐患整改方案

厦门SM商业城(三期)项目外脚手架扣件整改方案 审批: 审核: 编制: 中建三局集团有限公司 厦门SM商业城(三期)项目 二O一九年十二月十七日

厦门SM商业城(三期)项目 外脚手架扣件整改方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2013 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、现场情况照片 脚手架外立面

扣件经65N·m扭力矩试压检验发生破坏 三、原因分析 1、进场把关不严,进场验收流于形式导致部分不合格扣件进入现场; 2、现场检查未充分覆盖; 3、对分包队伍以及班组作业人员要求不严格,分包对安全技术交底执行不到位; 四、整改措施及整改计划 1、由建设、监理、总包三方联合对已搭设外脚手架扣件进行全面排查,发现不合格处即做好标记并立即更换,现场已于2019年12月16日中午开始进行排查,并同步进行整改,计划于2019年12月17 日中午整改完毕,经我方自检合格后报请监理、建设单位复验。

扣件过程检查 不合格扣件更换

更换后部分扣件实测值 2、对已进场尚未使用的扣件重新进行扭力测试,不合格直接退场 处理。 测试尚未使用的扣件

五、下一步工作计划 1、把好进场关,在进场环节做好扣件外观质量检查,测试65N·m扭力矩是否发生破坏,抽查如若连续两个不合格或整体合格率低于90%则认定该批次扣件不合格,直接做退场处理。 2、重新对班组以及作业人员进行交底,在用电动扳手拧过后,一定要用手动扳手进行复拧,过程中做好自检工作。 3、每步脚手架搭设完成后由我方进行自检,自检合格后报请监理、建设单位进行检查验收。 4、建立专项检查机制,由建设、监理、总包三方每周对外脚手架进行一次专项检查,覆盖脚手架所有检查项。 中建三局厦门SM商业城(三期)项目 2019年12月17日

落地式+悬挑式外脚手架搭设方案1

现代城四区(五期)A地块 4-6#楼 悬挑式脚手架 工 程 专 项 ! 安 全 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

' 编制单位:武汉天弓建筑工程有限公司 编制日期:二0一四年七月八日 落地式+悬挑式脚手架工程专项安全方案审批表 表A2-14

。 落地式+悬挑式脚手架工程专项安全方案 一、工程概况 工程名称:现代城四区(五期)A地块三标段 结构形式:框剪结构 建设单位:武汉安居工程发展有限公司 设计单位:武汉和创建筑工程设计有限公司 < 监理单位:湖北环鹏工程建设监理有限公司 施工单位:武汉天弓建筑工程有限公司 现代城四区(五期)A地块三标段,4#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为:㎡,建筑高度为,5#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为㎡,建筑高度为,6#楼地下一层,地上三十二层,建筑面积为㎡,建筑高度为. 结构形式为框剪结构,基础形式为高层塔楼基础钻孔灌注桩,裙楼及独立地下室部分采用预应力高强混凝土管桩。本工程±相当于绝对标高m.本工程建筑抗震设防类别为标准设防类,场地基本烈度为7度,抗震设防烈度为6度,

设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,剪力墙抗震等级为二级,本工程建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。 二、编制依据 1.现代城四区(五期)A地块4-6#楼地下室工程施工图。 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》和《建筑施工安全检查标准》等。 3.施工现场实际情况。 三、施工部署 】 外脚手架采用落地式+型钢悬挑扣件式钢管脚手架,钢管规格为φ48×要求顺直、无裂纹,小横杆采用长度一致的钢管,扣件性能优良,脚手板采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板,选用热轧工字钢作悬挑梁式的悬挑底座,垂直结构边梁设置,立杆支在悬挑梁上。 采用落地式+悬挑式双排钢管式脚手架搭设,底层至四层采用双排落地式钢管脚手架,双排落地式脚手架下采用型号为C15、厚15cm的混凝土垫层进行基础硬化,在房子四周设置宽300mm、深400mm的排水沟,有利于排水畅通,在工字钢悬挑梁准备四层、十层、十六层、二十二层、二十八层脚手架钢管等材料准备32层,预埋环使用圆钢20mm,钢丝绳使用直径,采用16#的工字钢。 (一)结构阶段 采用从四层楼面开始悬挑的双排脚手架,由下向上周转使用。 (二)装修阶段 直接利用结构阶段的脚手架,由上向下周转使用。 四、施工方法 (一)挑式脚手架的首次搭设 .

防护外架搭设方案

目录 一、概述 1、工程概况 2、设计依据 3、脚手架搭设方式及安全防护措施 二、材质要求 1、钢管 2、扣件用材要求 3、竹脚手板用材要求 4、连墙杆 5、钢丝绳 6、卡具 7、预埋件 三、搭设方法说明 1、落地式双排脚手架 2、水平防护棚搭设 3、临时设施上的防护棚搭设 四、搭设技术措施 五、落地外脚手架设计与验算 (一)、设计参数: (二)、大横杆的计算:

(三)、小横杆的计算: (四)、扣件抗滑力的计算 (五)、脚手架立杆荷载的计算 (六)、立杆的稳定性计算 (七)、最大搭设高度的计算 (八)、连墙件的稳定性计算 (九)、混凝土板强度验算 六、搭设工艺流程 七、架子的验收、使用及管理 1、架子的验收、使用及管理 2、人员素质要求 3、劳动用品(三宝)要求 八、脚手架拆除 一、概述 1、工程概况 2、设计依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、《钢结构设计规范》及相关资料、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 以及本工程的施工图纸。 3、脚手架搭设方式及安全防护措施 1)、外防护及外脚手架均采用双排外加架,外挂密眼安全网。 2)、水平防护:主体施工阶段水平操作层设置一道。

3)、在建筑物垂直打击范围内的临设工程上均搭设双层防护棚。 二、材质要求 1、钢管 1)钢管材质要求 钢管材质一般使用Q235A(3号)钢。力学性能要符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-AJ级钢的规定,每批钢管进场时,应有生产厂家的检验合格证,若对质量不明或有怀疑时,应将进场钢管进行机械性能试验。承重杆件的钢材,还应满足抗拉强度、伸长率、屈服点、磷含量的要求。 2)钢管规格要求 应采用外径48mm,壁厚3、2mm的焊接钢管,缺乏这种钢管时,也可采用同规格的无缝钢管或外径50~51mm、壁厚3~4mm的焊接钢管或其它钢管,外架立杆及大横杆采用黄色,剪刀撑及斜撑采用黑黄相间色。钢管上严禁打孔。 2、扣件用材要求 扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定。扣件不应有裂纹、气孔,也不应有疏松、砂眼或其他影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣两旋转面间隙要小于1mm。扣件表面应除锈并刷红色防锈漆。 3、竹脚手板用材要求 选用长约3米,宽约0、3米,厚约4~5mm的楠竹制作的竹串片板。每块质量不大于20kg。 4、连墙杆 连墙杆使用与架体同材质的钢管,与主体结构(结构柱或边梁)拉接或与预先埋置于楼面的钢筋拉接。 5、预埋件 预埋件采用φ12圆钢制作成所需形状埋设于钢筋混凝土构件中,作为钢丝绳的受力点,连墙杆的受力点以Φ25的短钢筋埋设。

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

脚手架下沉加固方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、原因分析及处理措施. (2) 四、现场控制措施. (3) 五、施工部署. (3) 六、劳动力及材料、机具配备. (3) 七、安全措施. (3)

一、工程概况 中国-马来西亚钦州产业园区启动区产业工人公共租赁房建设项目一期位于广西钦州市中马钦州产业园启动区内C-04-02 地块的北部,本标段建设规模:1#、2#、3#楼宿舍楼、岗亭、围墙以及室外园林绿化工程。1#、2#、3#楼及配套设施总建筑面积为28409.62 m2;1#?3#楼均为地上6层,无地下室,钢筋混凝土框架结构,1#楼建筑面积10177.7 m,建筑高度20.6m,首层为商铺,二至六层为宿舍;2#楼建筑面积8761.9 m,建筑高度19.6 米,首层为商铺和服务用房,二至六层为宿舍;3#楼建筑面积6069.62 m,建筑高度22.7m,一至二层为餐厅,三至六层为宿舍;耐火等级:二级;建筑工程等级:二级;抗震设防烈度:6度;设计使用年限:50年,主要结构类型:框架结构。 本工程脚手架为双排落地式脚手架,步距 1.8m,横距0.8m,纵距1.5m,内杆离周边建筑物0.3m,搭设高度高出屋面楼板1.5m,小横杆里端距墙0.2m,每节点间布置两根小横杆,扫地杆离地0.2m,防护栏杆卫位于每步中间。 二、编制依据 1 、工人公共租赁房(一期)工程施工图 2、施工组织设计 3、建设单位所下发的指令及工作联系函 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程《JGJ130—2011》 三、原因分析及处理措施 1 、原因分析 本工程体量大、工期紧迫,脚手架搭设在100厚C15砼垫层上,由于雨季连续冲刷和基础不均匀沉降等原因造成部分脚手架下沉,立杆悬空,大横杆、连墙件应力荷载集中变形等现象,现主要对脚手架下沉进行技术处理以及对脚手架可能出现的安全隐患进行预防。 2、处理措施 1)检查外脚手架是否存在积水,如有积水则采用水泵将积水及时排出,并用砼或水泥砂浆抹出找平坡度。 2)立杆悬空部位脚手架首先采用木方、模板等将其顶起垫牢,支撑固定后浇筑C15混凝土加固牢靠。部分支撑立杆垫层下出现下沉悬空,采用C15砼灌入垫层下部,砼灌入 需饱满,浇筑砼完成后采取相应封闭措施,防止砼流出垫层下再次出现悬空。 3)局部大横杆、扫地杆变形过大处,先将两侧脚手架与建筑物加固好,再将变形大的大横

悬挑式外脚手架搭设方案

悬挑式外脚手架搭 设方案

悬挑式外脚手架搭设方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、现行主要规范、规程 (1)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范( JGJ130— ) (2)建筑施工高出作业安全技术规范JGJ80—91 (3)建筑施工安全检查标准 3、施工现场平面布置图及现场实际情况 二、工程慨况 三、构造要求及技术措施根据本工程的特点和施工现场实际情况,本脚手架搭设高度在22m (建筑物主体结构高度19m,脚手架高于建筑物1.5m上)。搭设双排脚手架,脚手架的搭设长度为

44.7m,采用60根立杆,立杆间距为 1.50m;宽度为33.8m,采用46根立杆,立杆间距为1.50m。 四、材料质量要求: ⑴钢管采用φ48×3.5焊接钢管,质量必须满足现行钢管技术规定标注[GB-700-SS,3#镇静钢],不得使用锈蚀严重(斑点、剥皮)、弯曲、开裂的钢管。扣件采用可锻铸铁制造的标准机件:其机械性能符合(GB-978-67)规定KT33-S技术标准。扣件的附件(T形螺栓、螺母、垫圈)采用材料符合《碳素结构钢》 (GB700-79)中A3规定: 扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼、夹灰等铸造缺陷,扣件与钢管的吻合面要接触良好,螺栓不得滑丝,夹紧钢管时,开口处最大距离小于6mm,必要时进行抗滑移试验。 ⑵脚手板选用竹笆板,规格为1200mm×1000 mm,不得使用腐烂、散边或破损严重的竹笆。 ⑶安全网:栏杆围网选用合格的聚氯乙烯编织的1.8×6m的密目式安全立网,安全网应为不小于目/100cm2的密目式绿色围护立网。 三、扣件式钢管悬挑脚手架搭设: ⑴杆件搭设顺序:按平面布置预留→设置挑杆→纵向水平大横杆→设立斜支撑→布置立杆→扶手水平杆→…… ⑵脚手架搭设在建筑物的第二层,将外架横档(即小横杆)伸入楼层内,再设置挑杆与上一层水平拉杆连接上,并在架底往上设

外脚手架安全专项施工方案

脚手架搭设拆除安全专项施工方案 一.工程概况 1.1工程简介 本工程位于如东县洋口沿海经济开发区,主要施工项目储罐油漆防腐工程。根据该工程的实际情况, 本项施工方案涉及的主要危险点有架体坍塌、高处坠落、物体打击等,根据以上危险点分析,制定了脚手架搭设及拆除措施、安全技术保证措施。 二.编制依据 2.1、《建筑施工手册》(第四版) 2.2、《电力建设安全工作规程》 2.3、《建设工程安全管理条例》 2.4、《建筑施工活动脚手架安全技术规范》 2.5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、施工前应具备的条件 3.1人员准备: 施工队伍已全部经过体检及安全培训,考试合格且持证上岗。人员配备见下表: 项目负责人夏建章安全员马松圣施工员赵秦操作员刘新华、陈玉清 四、脚手架搭设拆除施工方案 4.1、材料的选择 4.1.1、活动脚手架应采用成品合格产品,使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其质量应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。使用的龙门架、拉杆、平板不得弯曲、变形、开裂、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的决不允许使用。

4.1.2、脚手板采用50mm厚的木板,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、和破裂不得使用,使用的脚手板两端10cm处用8号铅丝箍绕两道。 4.1.3、根据要求龙门架、跳板等相关资料报建设单位审批后方可使用。 4.2、脚手架搭设技术措施 4.2.1、施工准备 4.2.1.1、在脚手架搭设之前,由施工单位技术员依据脚手架搭拆方案向专业施工班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。 4.2.1.2、按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进场使用。各种材料进入现场后分类堆放整齐,挂牌标明准备使用。4.2.1.3、搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格,方可上岗。4.2.2、脚手架的基础 4.2.2.1、脚手架搭设前基础要平整夯实,架基及周围不得积水,以保证架基的承载能力。 4.2.3、脚手架结构技术要求 4.2.3.1、第一节层龙门架两侧拉杆必须全数安装、龙门板两侧需扣紧龙门架架梁,不得有空隙、不紧密等情况。 4.2.3.2、依附脚手架结构要求本工程为混凝土结构,在搭设过程中相邻两个龙门架需用钢丝加固缠绕三道。 4.2.3.3、架体与罐体保持一定施工空间,上下两层接头处需安插至接头底部,不得有未安插到位情况、脚手架整体需垂直、平整,有倾斜情况需检查处理、整改完成前不得使用。两个脚手架边到边的间距不得大于4米,现场有条件情况下需采用铁丝将脚手架与罐体作有效连接,每个单体脚手架上连接点不得少于1处。 4.2.3.4、脚手板的铺设,各施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离罐体不得大于200mm,不得有空隙和空头板,本工程自上而下的进行施工,每个一个操作层,均设置脚手板,脚手板与龙门架交接长度不得小于40cm,且用铁丝绑扎缠绕不得少于3道,脚手板必须安装牢固,且保证与脚手架连为一体。五、脚手架检查和验收

外架搭设施工方案最新

新东岭城市综合体东风路加油站(2-01)地块1#、2#楼及地下室外架搭设施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西建工第十建设集团有限公司 加油站(2-01)项目部

一、工程概况 本工程为新东岭城市综合体加油站(2-01地块)1#、2#住宅楼,位于东风路加油站西侧,共计29314.63㎡。地下一层带车库,地上1#楼(裙房2F)32层,2#楼27层,设计高程为;578.00,剪力墙结构,基础形式为;筏板,建筑标高为;1#楼86.80米,2#楼78.70米,建筑结构安全等级为;二级,人防设计等级核6级,抗震设防烈度;7度,设计使用年限为;50年,地下防水等级为;二级,屋面防水等级为;I级,场地类别Ⅱ类。 二、编制依据: 三、脚手架材质要求: 1、钢管 采用外径为48mm,壁厚3.5 mm的焊接钢管。材质符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152 mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管及《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中普通钢管规定。 对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。

2、扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定要求。 3、脚手架 采用宽250mm竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用14号镀锌铁丝捆紧。 4、安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)宽1.8m密目网,其性能要符合国家规定和冲韧性试验规定。 四、脚手架搭设方案 1 立杆搭设应符合下列规定: ①相邻沥干队接连接应符合规范;当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm; ②脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; ③当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

脚手架整改加固方案

脚手架加固方案金苹果绿苑二期8#、9#、10#、11#脚手架在三层顶开始悬挑,其上作业层搭设高度为H=2.9*9+1.5=27.6米>20米,其搭设高度超过扣件式悬挑钢管脚手架允许搭设高度。现采用在十层顶吊拉钢丝绳卸荷方式进行加固。超高高度H1=8米,超高部分荷载全部由钢丝绳承载。 一、搭设参数 1、作业层N1=1层,铺设脚手板层数N2=1层。 2、脚手架的搭设尺寸:立杆横距0.9米,纵距1.5米,大横杆步距1.8米,一步之间设置一道栏杆,内立杆距墙30公分,连墙件二步三跨设置。 3、脚手板自重标准值q k1=0.385KN/M2,自制挡脚板,自重标准值q k2=0.02KN/M. 4、因考虑到安全及固定安全网,在每步之间设置栏杆一道,查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》附表A-2,直角扣件自重标准值为0.0132KN,栏杆及连接扣件自重标准值qk3=(0.0384+0.0132/1.5)=0.0472KN/M. 5、密目安全网按1.8×6米重3kg计算,沿全高封闭,其自重标准值q k4=3*10*10-3/1.8*6=0.00278KN/M2,因在结构层施工中,密目网上会沾上一些杂物,故取 q k4=0.005KN/M2,

6、卸荷钢丝绳吊点位置,竖直方向为一个吊点,水 平方向为两个立杆纵距。现场钢管采用ф4.8×3.5钢管,自重为3.84kg/m, 合0.0384KN/M 。吊索采用6*19,直径为14mm 钢丝绳。 二、脚手架荷载设计值 1、结构自重标准值N G1K 查《规范》附表A-1得,g 1k =0.1248KN/M, 内外两排立杆自重标准值为N G1K =2*0.1248*8=1.9968KN 2、脚手板及其附加构件 自重标准值N G2K 由于需要铺设脚手板, 故在立杆横距间加设 两道横杆与小横杆相连, N GK2=1.5*0.0384*2+0.0132*2=0.14KN 3、挡脚板及栏杆自重标准值N G3K 因安全及固定安全网需要,在每步之间设置一道栏杆 N G3K =q k3*1.5+q k4*1.5=0.0472*1.5+0.02*1.5=0.1KN 4、安全网自重标准值N G4K N G4K =0.005*1.5*8=0.06KN

高层悬挑外脚手架搭设方案

一、工程概况 本工程1号楼、3号楼、5号楼为28层、2号楼为24层的高层住宅楼,。1-4层采用钢管搭设落地脚手架,4层以上采用钢管悬挑脚手架。挑架采用16号工字钢承重。特编制以下外架方案,现场施工根据方案进行施工,并经验收合格后方可投入施工。 二、材质控制 1、钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。每批钢管进场时,应有材质检验合格证。 2、钢管选用Φ48×3.5㎜的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。 3、根据《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件采用机械性能不低KTH330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。 4、悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。用于固定型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1 中HPB235级钢筋的规定。 5、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 6、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。 7、扣件表面应进行防锈处理。 8、钢管及扣件报废标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。 9、脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。 三、悬挑式脚手架设计 1、悬挑梁采用16#工字钢,间距1.5m,外伸1.5m,伸入屋内锚固4.5m,脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m,内立杆距外墙面300mm。在立杆与外墙300mm 处采取二步一隔离,脚手钢管采用Φ48×3.5㎜钢管,脚手片采用毛竹脚手片,20cm 高挡脚板,采用密目式安全网封闭,脚手架连接体为二步三跨设置,采用短钢管与预埋铁件联接。 2、悬挑梁伸出主体结构外1.5m,内锚固4.5m,锚固采用U型钢筋拉环(前后二道与楼板钢筋绑扎在一起混凝土浇捣预埋)牢固,立杆套于工字钢预焊管上(Φ25钢筋电焊于槽钢上预埋)使立杆基部稳定不发生位移。 3、在阳台转角处、主体结构转交处、悬挑斜梁前端增加二根水平梁(16#工字钢)电焊在悬挑梁前端,确保脚手架转角贯通,并在悬挑斜梁的上部剪力墙内预埋拉环,采用拉钢丝绳与脚手架加固。 4、悬挑脚手架每层满铺竹笆板,外挂密目网,每施工层及挑排外设踢脚板。

外脚手架防护施工方案

河南大学文科实验教学组团 外 脚 手 架 搭 拆 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 河南七建工程集团有限公司

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、脚手架总体设计方案 4、脚手架的要求 5、脚手架搭设 6、脚手架的检查与验收 7、脚手架的拆除 8、安全措施 9、脚手架计算书

一、编制依据 1、河南大学文科实验教学组团教学楼施工图纸 2、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ33-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ-130-2011) 4、建筑施工手册(第三册) 二、工程概况

三、脚手架总体设计方案 1、根据工期综合各方面的考虑,经讨论、对比、分析后确定本工程外防护架采用Φ48×3.5钢管搭设四排脚手架,沿建筑物外围封闭搭设,结构施工阶段作为外防护架又作为屋檐支撑体系,装饰阶段作为外装饰脚手架。 2、考虑到建设单位对工期的要求及架子作为支撑体系架体的整体性,即四排脚手架同时搭设。主杆横距1.3m,纵距1.0m,步距1.5m,每层二步架为1.6m,脚手架内排立杆离墙距离为0.4m。脚手架外侧搭设剪刀撑。 3、脚手架搭设平面布置如下图:

四、脚手架的要求 1、脚手架的钢管采用Φ48×3.5焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管的检查应符合下列规定: 1)应有产品质量合格证; 2)质量检验报告; 3)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、分层、错位、毛刺、压痕和深的划道。 4)钢筋外径、壁厚、端面等的偏差应分别符合《建筑施工扣件 式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ-130-2011)中的规定。

外防护脚手架搭设专项施工方案

外防护脚手架搭设方案 一、工程概况: 重庆人和康居(农转非安置房)六期2#、3#、2#裙楼、幼儿园位于高新区人和镇万年三支路,建筑面积约为:48000m2,总层数为:2#楼、3#楼±0.000以下4层,±0.000以上22层,2#裙楼±0.000以下4层、幼儿园共3层,结构类型:框架、剪力墙结构,总高度2#楼、3#楼共:90米、2#裙楼:18米、幼儿园12.8米,房屋外边总长度为:346.6M。 二、施工外防护架搭设方案: 本工程±0.000以上采用附着升降脚手架,±0.000以下采用扣件式钢管单排脚手架作为结构施工阶段施工外防护架,自-3层开始,-3层和-2层(搭设高度:9.700M)作为一个搭设段,-1层(搭设高度:7.200M)为一个搭设段,采用下撑上拉方法搭设,以支承上部脚手架自重及安全网重量,每层脚手架钢管均用水平钢管与已完成建筑物楼面上预埋的钢环相连结,保证外脚架水平方向稳定,外脚手架外侧用2000目密目网封闭。 三、架料的选择及构造: 本工程±0.000以下采用单排扣件式钢管脚手架作为结构施工阶段施工外防护架施工,确保施工安全及文明施工,根据施工的要求,悬挑钢管脚手架伸出墙体 1.2m,立杆间距1.8m,立横杆间距0.9m,并加剪刀撑,脚手架外侧用2000目密目式安全网封闭,并在脚手架底部满铺竹跳板和竹胶板。连墙方式采用刚性连接件与建筑物可靠连接,二步、三跨设置一道,斜杆等整体拉结杆应随施工搭升的架子一起及时设置。在外侧立面设置剪刀撑,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,横向斜撑应在同一节间由底至顶呈之字型连续布置。 四、搭设安全防护计算: 常用数据: 1、φ235钢抗拉抗弯强度设计值:205N/mm2; 2、弹性模量:2.06×105N/mm2; 3、φ48×3.5钢管脚手架自重标准值:0.116KN/M; 4、脚手板自重标准值:0.35KN/M2; 5、安全网、栏杆、挡脚板自重标准值:0.14KN/m2; 6、φ48×3.5钢管截面特性:A=489mm2;I=12.19cm4; 截面特性:W=5.08cm3;回转半径:I=1.58mm; 理论重量:G=3.84㎏/m; 立杆稳定性验算:根据规范:N≤ψAf进行计算 钢管脚手架自重:116.1N/m×0.9×1.8=188.082N/m 脚手板自重:350N/㎡×1.2=420N/m

脚手架整改方案.pdf

都市兰亭2#--5#楼 外墙脚手架整改施工方案 一、工程概况: 1.工程地址:武汉市汉阳大道北侧汉阳公园旁; 2.工程名称:都市兰亭 A. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; B. 都市兰亭2#楼建筑总高度为82.5米;建筑面积为28700㎡; C. 都市兰亭4#楼建筑总高度为56米;建筑面积为24800㎡; D. 都市兰亭5#楼建筑总高度为56米;建筑面积为21600㎡; 3. 整改原因: A. 本工程外墙脚手架原设计均为悬挑钢管脚手架;由于受施工现场的诸多因素影响,现各栋均采取落地式与悬挑式混搭方法进行外墙脚手架的搭设.(落地式与悬挑式脚手架搭设方案已报批) B. 原设计外架与墙体连接采用钢管、扣件硬性连接,现大部分连墙件采 用φ8钢筋柔性连接; C. 原设计悬挑脚手架悬挑高度不得超出18米,即每隔六层重新设置工字 钢,进行重复悬挑.现悬挑高度近30米才设置工字钢进行二次悬挑; D. 原设计落地式脚手架高度不得超过50米,现落地式脚手架搭设高度 达到58米。 4. 整改措施: A. 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; B. 落地式脚手架沿架体水平方向底部的内、外立杆上重新加设一道扫地杆,并设置枕木枕垫。枕木长度不得少于0.9米。以增强架体的整体承受能力。 C:4#、5#楼落地式脚手架自底层开始内、外每根立杆重新附加一根钢管沿架体垂直方向搭设至5层。并与原脚手架连成整体受力。

D. 落地式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; E. 悬挑脚手架整改措施:自地面至悬挑工字钢底部,重新搭设双排落地脚手架,内外立杆顶端抵住悬挑工字钢底部与悬挑架体连成整体,并在悬挑工字钢底部沿水平方向满设一道大横杆托住悬挑工字钢。 架体底部先进行基层夯实,上浇筑150mm厚C10素混凝土,架体内外立杆底部垫面积不得小于0.3㎡木板垫。 保存原设置所有的连墙件,严格按二步三跨一个点进行重新补设钢管、扣件硬性连墙件;并在后续施工中严禁柔性连接; 悬挑式脚手架自4层开始沿建筑物垂直方向,每隔4层满设φ16钢丝绳与结构进行吊拉; φ16钢丝绳设置方法:架体的每根内、外立杆与大横杆交扣处,沿架体立杆水平方向满设φ16钢丝绳与结构主体进行吊拉; 二、脚手架的主要配件及材料选用: (一)扣件式钢管脚手架的主要组成构件有:16号工字钢、立柱、纵向水 平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)、扣件、脚手板、剪刀撑(十字撑)、横 向支撑(横向斜拉杆)、连墙件、纵向扫地杆,底座。 (二)材料选用16号工字钢、3.5mm厚钢管、楠竹、2000目密目安全网、 密目钢板网。 三、脚手架的设计及构造: (一)脚手架的设计 脚手架搭设分为落地式脚手架和悬挑式脚手架。 1、落地式脚手架 排距Lb选用0.8m,步距h选用1.5m,立杆纵距Lmax选用1.5m,连墙件每 二步三跨设一点,横向水平杆间距按立杆纵距1/2设置。落地式脚手架搭设前

外墙悬挑脚手架搭设施工方案

防护棚搭设方案 一、工程概况北方佳苑工程位于共和新路与中兴路、永兴路交汇处。总建筑面积16624 平方米。 二、脚手架搭设方法本工程因地下室基础施工,回填土还需一段时间,而上部结构必须进行,故选择悬挑脚手架进行施工,其中2号楼25-26 轴线,因错层施工,在施工之中脚手架临时搭设,起到围护作用。 三、搭设方法 1、本工程悬挑脚手架按4 次进行。第一次由5 层顶到11 层顶,第二次由12 层到17层顶,第三次从18 层到23层,第4次由24 层到29 层,单独搭设双排钢管脚手架。 2、悬挑脚手架的悬挑杆长度为400 米,采用18 号B 型热轧槽钢进行悬挑施工。既在浇筑起始层平面(5 层顶、12层顶、18层顶、23层顶),根据具体位置设置槽钢,在四周边梁内侧预埋①20圆钢吊环3根,圆钢吊环纵向间距为1200M M内侧前面并列位置设计吊环间距350M M第一只圆钢吊环距槽钢顶端 15CM第一根距边梁外侧25CM圆钢横向间距同脚手架立杆间距,为1.8米,然后采用3米长18#B型热轧槽钢悬挑出1.35米,搁置在现浇楼面上,槽钢通过预埋①20MM H钢吊环固定,钢管脚手架立管通过在槽钢上焊接300MM长①32钢管固定。拉结点设置在槽钢外侧端部50MMS置采用①20MM B钢吊环焊接制成, 在型钢挑出墙面大于1.8 米时使用,减少起始平面悬挑梁的荷载。软硬拉结点采用预埋100X100X 8预埋铁板焊接钢管与架体连接。 3、悬挑脚手架纵向间距为1M高墙30CM,立杆间距为不大于1.8米,步距为1.8

米,每间距3.6 米设一剪刀撑,连墙体检结点纵向间距为3.6 米, 上下层间距3.6米,里立杆离墙30CM小横杆外侧不少于150MM内侧不大于100MM外围采用密目网全封闭, 扶手挡脚板设置齐全, 施工层以下设置三排踢脚板长1.8~3M,高200MM厚18MM用黑黄油漆做好色标,用14#铁丝扎在踢脚杆及安全网外面. 四、材料要求 1、用于悬挑结构的18#B型热轧槽钢,应采用Q235钢或25Mn钢,其质量应符合《普通碳素结构钢技术条件》的有关标准,所有的连接材料应符合《钢结构设计规范》的相关要求。 2、脚手架的措施材料及规格:钢管规格为①48 X 3.5的高频钢管,长1.5~4.5 米混用立杆,并且25%错位搭接施工,其材料的机械性能必须符合《普通碳素结构钢技术条件》中Q235A级钢的有关标准,使用普通焊接钢管时,应进行除锈处理及油深处理,扣件应采用可镀铸件制作,也可采用Q235A级的钢板制作,扣件质量还应符合《钢管脚手架扣件》的有关规定。扣件包括直角扣件,旋转扣件,对接扣件,扣件要与钢管配套使用。 3、竹笆规格1.0 X1.8M、无破损、腐朽、干枯等现象。 4、安全网规格1.8 X 6M的密目式阻燃安全网(应有产品合格证、许可证及上海市检测中心的检测报告)。 5、镀锌铁丝规格18#、10#。 6、按每100M2配灭火机一台比例进行放置 五、搭设要求 1、对于高层建筑物的施工,必须严格按《上海市建设工程施工现场安全标准化管理

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

相关文档