1、值班要求:每班2人,24小时,持证

2、组成:火灾报警控制器、消防联动控制器(总线盘、多线盘)、控制室图形显示装置、

消防电话主机、消防应急广播

3、开关机顺序:先主电开关、后备电开关、最后控制器开关,关机相反

4、主备电工作状态判定(指示灯),主备电切换检查(断了主电、备电自动工作,给上主

电-主电自动工作-备电自动充电,主电能把备电挤掉,断了备电不能切换,在100s内报故障信息),故障检查及恢复(短路、停电、内部线路故障),故障-听声音-查看显示屏,

5、自检操作:火灾报警控制器报警功能是否正常

6、消音操作:保证再有报警信号输入时能再次启动报警,报警信号不是火警信号

7、复位操作:使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态

8、屏蔽作用:外部设备故障,不能及时维修

9、根据指示灯,火警信息查询,识别:声音119警笛声、指示灯红色、显示器;如何查看

火警具体部位(图形显示装置、图纸、显示屏)

10、根据指示灯,故障信息查询,识别:声音120救护车声、指示灯黄色、显示器

11、根据指示灯,隔离信息查询,

12、历史记录查询

13、火灾报警控制器手动或自动状态切换,通过指示灯或液晶显示确认

14、消防电话主机的使用

15、消防广播的使用:设置手动允许、启动按钮、打开功放开关、按下录放盘启动按钮;

按下话筒或电子语音、播放疏散语音、调节音量

16、消防联动控制器操作:总线制:手动允许、按下联动按键(卷帘、电梯、空调、非

消防电源、正压送风阀、排烟阀),指示灯意义:启动、反馈;多线制:手动允许、按下联动按钮(开排烟机、送风机、消防泵),指示灯意义:启动、反馈

17、处置火灾与故障报警:区别火灾报警信号、故障报警信号(音响、指示灯、显示器);火警处置(误报)-消音-查看火警信息(确认位置)-现场查看-反馈-误报-查明误报原因(现场设备复位)-主机复位-做好记录;

火警处置(起火)-消音-现场查看-反馈-起火-扑救、疏散-----消控室人员:主机手动切自动-拨打119-通知领导-启动灭火疏散预案-启动联动-广播疏散-协助灭火-火调-主机复位-做好记录;(两关四开分区,警报广播电梯,强切电源报警,注意反馈信息)

18、拨打119-具体单位名称、地址、着火部位-着火物性质、火势大小、有无人员被困-留下联系电话-到路口接应

消防控制室操作规程

消防监控室操作规程 操作规程 (一)操作前 1. 消防各系统属联动装置,故在操作前必须观察各个系统是否处在正常联动状态。 2. 观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1. 火灾自动报警系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知消防安全人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火方案处理并切断此区域电源,若为误报,请消防安全人员将报警设备进行复位,后将值班室内的火灾自动报警系统主机复位。 2. 消火栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员按下消火栓按钮发出报警信号后,消防控制中心得到该消火栓的报警信号,这时消火栓泵自动启动,消防泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即使用手动启泵,仍不能启动时,速与消防泵房人员联系,或派人到消防泵房强行启动。 3. 自动喷水灭火系统:当某层发生火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,喷淋泵自动启动,喷淋泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即使用手动启泵,仍不能启动时速派人到消防

泵房强行启动。 4. 应急广播系统:当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1) 将消防控制室中“背景音乐关”手动键按下,关闭背景音乐。 2) 按下手动盘相应分区按键,启动灯亮后便向被选定的区域播出。 3) 使用完毕将主机复位。 (三)操作后 1. 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2. 火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3. 事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 安全注意事项 1. 联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,关机则与开机顺序相反。 2. 消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3. 因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4. 火灾发生时,值班员通知有关电工,迫降电梯,并启动发电机,以确保消防设备用电。 5. 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁,清洁时不要使用湿布擦抹。 6. 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好系统功能的试验,确保消防设施各系统运行状况良好,做好交接班工

消防中控主机基本操作说明

LD128EQII主机基本操作说明 主机的待机界面 主机的主菜单 在主机的待机界面下按“菜单”键,进入系统主菜单,显示如下 火警命令反馈延时故障 本菜单最下面一行五个区域分别对应其下面贴膜上的各内容。第一区为火警信息,第二区为命令信息,第三区为模块回答信息等。各区域数字中第一行为事件总数,第二行为事件当前地址。当某区域有信息时,按与显示区域中文相对应的按键,相应区域的数字信息便反显,此时中间“部位”栏中显示的便是光标处设备的具体信息。部位左下的时间为事件发生时的时间。按“确定”键可查看此设备的类型。按“↑”键,查看光标所在区域上一事件。按“↓”键,查看光标所在区域下一事件。 按“菜单”键可以在待机界面和主菜单之间切换 一、自检操作 待机界面下点击“自检”键后,系统提示输入密码,输入密码“→→→→”,主机完成自检。 二、主机复位操作 待机界面下点击“复位”键后,系统提示输入密码,输入密码“↑↓←→”,主机完成复位。 三、消音操作 点击主面板上的消音按钮即可

四、设备信息查看 1、火警信息(红色指示灯):主菜单下按“0(火警)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 2、故障信息(黄色指示灯)::主菜单下按“4(故障)”黑色光标所在之处即为所有的火警信息,通过“↑↓”键和“确定”键便可查看具体信息。 3、反馈、命令、请求等查看方法与火警和故障一样查询即可 五、强制启动外部设备 (1)主菜单下按“7(启动)”键,(2)按系统提示输入启动密码“→→→→(四个向右箭头)”,(3)再按提示输入要启动的设备的回路及地址(回路为2位数,地址为3位数,不足的要用0补足,如要启动5回路的20号就输入05020),(4)点击“确认”键完成操作。 主机复位即可停止强制启动的设备。 六、全局自动操作(很重要)步骤如下: (1)在主菜单下按“F2”键,再按“菜单”出现如图界面 (2)按“2”键出现下图 (3)再按“2”键此时“【】”内出现“全局自动”字样如上图 (4)按下“确认”键,此时主机左侧指示灯应跳到全局自动的位置,完成操作 。 六、全局手动操作 全局手动操作与全局自动操作一样,只需在第(3)步操作选择“1”键 七、火警处理 发生火警后,主机有声音提示,应迅速从查到火警的准确位置并马上派人去现场查看,此时有两种情况

消控室岗位操作规程

耐司康药业 NEXCHEM PHARMACEUTICAL CO.,LTD 文件会签 Signatures 发放部门Distribution Department 备注:需要下发的部门请打勾并写上各部门下发份数。

历史信息Historical Information 1目的:确定消控室消控岗位操作规程,以制度具体实施。2适用围:EHS部消控室及消控员。

3职责:明确消控员遇消防、监控、可燃气体故障、事故等报警维修时,妥善应对突发事件并按流程处理。 4管理程序 4.1培训 4.1.1 值班人员应当持证上岗,掌握系统的工作原理和操作规程,熟悉设备按键的功 能,能熟练操作系统,熟悉火灾自动报警系统编码表所对应的具体位置。 4.1.2 每月组织一次部培训相关设备、操作程序使用方法,并做好培训记录。 4.1.3 参与班组每月组织的班组会议。 4.2 值班容 4.2.1 日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关要求。 4.2.2协同班安全员对现场消防、可燃气体、监控,进行日常安全监督、检查、记录 及处理。 4.2.3必须实行每日24小时专人值班制度,三班二运转,做好交接班记录。交班时应 通报(消防、可燃气体、监控异常)设施运行情况,检查涉及控制器的自检、消音、复位功能及主备电源切换,记录故障及报警处置等交接情况。 4.2.4认真做好消防控制室日常管理档案的收集整理工作,确保档案资料真实完整。 4.2.5应确保消防(火灾自动报警系统和灭火系统)、可燃气体报警装备、监控设备 处于正常工作状态。 4.2.6应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足;确保消 防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动(接通)位置。 4.2.7接到(消防、可燃气体、监控异常)警报后,消防控制室当班消控员第一时间 通知事发部门当班组长立即确认现场实际情况,并联系安全员赶赴现场做好相关后续处理。接到报警必须立即以最快方式确认报警信号属于误报还是火情。 4.2.8若火灾确认后,消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处 于自动状态的除外),消防控制室必须立即启动单位部灭火和应急疏散预案,并应同时报告单位负责人,同时拨打“119”火警报警。 4.3 事故处理 4.3.1确认事故发生后,通知车间班组长、安全员紧急处理,并上报事故发生部门、

学校消控室管理要求及相关表格

消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行每日24小时值班制度,每班不得少于2 人,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 三、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗,证件存放在消防控制室内备查。 四、消防控制室工作人员应按 时上岗,坚守岗位,不得脱岗、替岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动;认真做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。确因特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后由同等职务人员代替值班。 五、值班人员应认真做好值班记录,突发火警、故障及其他特殊情况等信息,应及时向单位主管领导报告,并将相关书面资料存档备案。 六、消防控制室入口处应设置明显的标志,消防控制室应设置火灾事故应急照明、灭火器等消防器材,并配备相应的通讯联络工具。 七、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持控制室内的卫生。 八、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 九、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的物品或杂物,严禁与消防控制室无关的电气线路和管道穿过。 十、消防控制室内严禁吸烟或动用明火。

消防控制室设备操作人员职责 一、负责对各种消防控制设备的监视和运用,熟悉和掌握消防控制室设备功能及操作规程,按照规定测试自动消防设施的功能,保障消防控制室设备的正常运行。 二、每日测试主要消防设施功能,及时排除误报和一般故障;发现故障应在24小时内排除,不能排除的应立即向部门主管人员上报。 三、协助技术人员对消防设施进行修理、维护,不得擅自拆卸、挪用或停用,保证设备正常运行。 四、对火灾信号应立即确认,火灾确认后应立即拨打119向消防队报警,不得迟报或瞒报,并向单位消防主管人员报告,随 即启动灭火应急疏散预案,及时、准确启动有关消防设备,正确有效地组织扑救及人员疏散,给领导决策当好参谋。 五、不间断值守岗位,认真填写消防控制室的火警、故障和 值班记录,做好交接班工作。 六、积极参加消防专业培训,不断提高业务素质。

消控室海湾消防报警主机操作流程

消控室海湾消防报警主机操作流程 一、火警的一般处理方法1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并迅速现场确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系维护服务人员解决。 二、故障的一般处理方法故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器 工作8小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示 用户消防报警系统已关闭,控制器会提示1小时的故障声(GB 4717-2005的要求);在使用过备电供电后, 需要尽快恢复主电供电 并给电池充电48小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机, 应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的

故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽, 待 故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“ △= ” ▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状 态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行 启动和停动的操作, 手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后, 系统自动进行的联动操作, 其包括不 允许、部分允许、 全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许 时,面板上的“自动允许”灯亮。部分自动允许只允许联动公式中含 有“ = =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后 ,而自动方式不允许时 含‘= ='的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时, 掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢 复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该 主机没有密码,直接按确认键即可) 。 假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125的点型感烟探测器,其屏 蔽操作应按照如下步骤 进行: 输入欲屏蔽设备的用户编码“ 010125” ; 按“TAB'键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表”,输入其设备类型“ 03” 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将 增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 2、设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密,手动盘的指示 灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式” 只提示 可将它屏蔽

最新消控室制度(最新)

. 消防监控中心管理制度 1、消防中心人员必须持证上岗,全天24小时专人轮流值班制; 2、消防中/监控中心的轮值人员必须具备高度的警觉性和高度的责任心,能熟练 操作设备; 3、值班人员在消防中/监控中心不准吸烟、喝酒、会客、吃东西、上网、看书报, 接打与工作无关的电话,不准进行与工作无关的活动; 4、上班期间,必须坚守岗位,严禁脱岗、空岗、睡觉。 5、值班人员必须制止除本部主管级以上其他任何人进入消防中心,值班人员严禁 带任何人进入消防中心。 6、值班人员严禁未经允许私自翻阅各种档案及将资料带出消控室。 7、监控录像未经本部门经理、主管允许,严禁回放。 8、监控人员必须随时保持监控室的卫生清洁。 9、监控中心的设备出现故障应立即报告部门主管,并联系技术人员进行维修; 10、每班当值监控员都要填写《消防中/监控设备的运行记录》,运行过程中发现 误报时应填写其时间、地点等,并按要求在规定期限内保存监控中心的记录材 料及设备档案资料; 11、出现报警信号,消防中/监控中心监控员必须立即核查报警信息,通知现场物 管员进行跑点; 12、值班人员严禁在无把握的情况下,私自摆弄各种设备仪器。 13、除以上制度外,消防中心人员必须认真履行其他保安人员一切管理制度。

. 消控中心安全管理制度 一、在公司领导的正确领导下,认真执行国家有关规定和本物业管理公司《消防 安全管理制度》,遵守消防监控设备的安全操作规程,以保证物业的安全。 二、消防保安中心实行专人轮班制度,值班员要严格履行其岗位职责。 三、维护消防主机联动系统和音响广播设备的安全运行,定期与有关部门对消防 设施进行检测、保养及维修,管理好全部设备、资料,及时调配补充消防及 灭火器材。 四、消防保安中心设备出现故障时,必须立即报告工程管理部或负责维护管理的 专业部门,严禁擅自拆装、移动。 五、定期检查物业各个部位的防火安全情况及各种消防设备、灭火器材,发现隐 患及时督促,并协助有关部门及客户进行整改。 六、认真处理每一次火警讯号,反应时间不得超过五秒,做到快速传报,准确记 录,有警必查,查必有果。 七、必须备有《火灾疏散预案》和火警传报程序,以及消防监控保护部位示意图 和相关部门及客户电话、寻呼机和手机号码。 八、在物业管理公司消防负责人的领导下,定期组织物业管理公司员工进行消防 演习,开展防火宣传教育。 九、消防安全管理中心电话属专用报警联系电话,任何人不得占用,以免影响消 防联络。 十、谢绝非值班人员进入消防保安中心,严禁非值班人员触动各种设备。 十一、一旦发生火灾或各种突发事件,必须听从物业防火负责人的统一指挥,服从命令,全力以赴,做好灭火抢险的救灾工作。

[整理]消控室设备操作与管理-消控

[整理]消控室设备操作与管理-消控消控室设备操作与管理 操作篇 1、如何开关机, 答:打开主机箱,会看到一个主电开关,一个备电开关,依次打开两个按钮则开机,关闭两个开关则关机。 2、主机开机后如何检查主机是否正常, 答:主机启动完毕后,查看指示灯区域的系统故障灯是否点亮,如果此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态,需要维修,此灯点亮时为黄色。 3、如何查看报警控制器的运行记录, 答:按下记录检查键,屏幕显示火警记录检查?运行记录检查?操作记录检查三项内容,选择?运行记录检查,屏幕显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 、如何清除屏幕上的火警等信息, 4 答:按下复位键,将复位屏幕上显示的所有配置火警、故障、动作等信息。 5、如何设置主机打印功能, 答:按下按键区的?用户设置,选择?打印设置?自动打印,则开启打印功能。6、如何进行时间设置, 答:按下系统设置按钮,选择时间设置,输入正确的时间,按确定即可。 7、如何启动区域广播, 答:在手动盘上找到相应区域广播的按钮,按下开启相应区域的广播。 8、屏幕提示?交流电故障,应如何处理,

答:出现这种情况时,提示灯区域?备电工作灯会亮,说明220V主电源未向主机供电,应该检查主机交流电输入端是否正常。 9、打印机不能打印,应如何检查, 答:首先检查打印机的设置和连接,再检查打印纸是否缺纸,以上都不是的情况下,可通知维保单位维修。 10、当火灾报警控制器(联动型)发出故障声时,应如何操作, 答:查看故障属性、数量、发生区域、具体地点,如是单个探测器故障,可登记,查明故障原因修复,报系统故障、或回路开路、短路,应及时通知维保单位,协助维保单位,查明故障原因,恢复 正常运行。 11、报警控制器应如何进行日常维护, 答:每天对控制器进行自检,检查控制器上的各显示灯和各种声响,定期烟感进行吹烟报警试验,手报报警试验等。 12、如何检测自动喷水灭火系统, 答:末端放水,水流指示器报警,压力开关报警,喷淋泵启动。 13、如何启动防火卷帘门, 答:按卷帘门旁的紧急启动按钮或控制器远程启动。 、发生火灾时,消防广播如何使用, 14 答:当发生火灾时,应启动火灾区域和火灾相邻区域的消防广播,播报预先录制的或直接播报火灾情况和疏散线路,把火情通知本区域的所有人员。 15、消控值班人员每天做哪些记录, 答:控制器运行情况,报警、故障、火警处理、设备检修等记录。 16、主机如何自检,

消防控制室安全操作规程

消防控制室安全操作规程 一、适用范围 本规程适用于消防控制室安全操作管理。 二、危险源分析及防控措施 (一)消控室主要危险源包括:(1)火灾;(2)设备故障;(3)触电;(4)其他伤害。 (二)防控措施: 1.消控室人员必须持证上岗:应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证书。 2.上岗前做好安全技术交底,消控人员熟知危险源因素及防范措施; 3.消控室内灭火器等应急器材配备到位;视频监控无异常。 4.消控设备应定期检查并做好记录,确保处于正常使用状态。 5.消防控制室必须实行专人24小时值班,每班不应少于2人;当与消防远程监控系统联网时,可实行单人值班;每班连续工作时间不宜超过8小时。 三、工作职责 1.消控中心值班人员负责设备操作。 2.安全生产管理部门负责日常检查监督工作。

3.工程技术部门负责对消控中心的操作进行指导、监督;做好联系第三方维保、外送维修联系工作。 四、工作流程 1. 严格遵守操作规程,不得乱操作,非工作人员不得操作该系统。 2.当报警器收到故障信号后,首先按下报警的“消音”按钮后,立即通知维修人员排除故障,并做好记录。 3.当报警器接收到报警信号后,按下“消音”按钮,并立即通知安全小组报警组同事到现场进行核实。若是误报,查明误报原因并做好记录,按下“复位”按钮。若证实发生火灾应立刻通知有关人员进行救火,并挂“119”通知消防支队前来救火。 4. 发生火灾后,应按如下规程操作: (1)打开排烟阀,启动排烟风机。 (2)切除非消防电源。火警发生后,按下相应区域的“非消防电源切断”按钮,切断该区域电源。 (3)启用消防广播。火灾发生后,打开消防广播开关,依照紧急情况处理程序及灭火、疏散预案的规定处理。 (4)火灾过后,将所有系统复位,对所有系统的设备进行检修。 (5)事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 五、交接班程序

消防控制室管理制度及岗位职责27005

消防控制室管理制度 一、消防控制室人员的配备 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、每班不应少于1人:出现报警信号后,,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、严禁无关人员进入消控中心,并严格遵守消防安全操作规程。 6、消控中心内严禁使用明火和电热器具 二、消防控制室设备操作人员基本素质要求 1、消防控制室设备操作人员应具有高中以上的文化程度和良好的身体素质,年龄宜在18至45周岁之间。 2、热爱本职、忠于职守、有高度的工作责任感。 3、应在上岗前经过专门培训,熟练掌握本系统的工作原理和操作规程。 三、消防控制室人员的职责 1、严格工作岗位,认真观察消防监控系统及联动设备的运转情况。 2、熟悉消防监控系统及联动设备的工作原理,能够排除一般故障。对于不能排除的故障,应立即请工程技术人员及时进行修复。 3、熟悉本单位的火灾报警程序及事故处理程序。 4、一旦出现报警,应立即与报警部位的值班员或保安员联系,迅速查清报警原因并做好记录。 5、确认火灾发生后,应立即报警并启动相关灭火设施,按火灾处理程序图向有关人员进行汇报。 6、每班应认真填写“消防监控系统运行情况记录表”。 7、严禁无关人员进入消防控制中心。 8、每天对消控中心设备进行测试,确保设备完好有效。 9、做好对手电筒、对讲机的充电工作

四、消防控制室管理和人员制度 1、昼夜24小时保证有人值班:由于火灾发生时间、地点的不固定性,消防控制室设备必须有专人24小时监控,处理各种报警信号,操作消防设备,以便早期发现火灾,早期扑救,使人机有机的结合在一起,立足于自防自救。 2、出现报警信号后,一人负责出现场确认,一人仍在消防控制室执机,严密监视,处理其它报警信号及在需要时启动有关消防设备。 3、每班连续工作时间不超过12小时。 4、保持操作人员的相对稳定 5、自动消防系统的操作人员实行持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。 6、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 7、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 8、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无法接班手续,值班人员不得擅自离岗。 9、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 10、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。 11、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好增色接班手续。 12、发现火灾时,迅速按灭火作战预杂紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 五、消防监控中心设施运行检测制度 1、每天接班时对各种保安器械对讲机、手店筒、巡更器的充电情况,器械及设施 是否完好,有损坏报修弱电班。 2、每天接班时检查监视系统是否正常,并用系统操作控制台每个监视探头切换一 次,有异常报弱电班。 3、发现烟感报警、防盗系统报警,立即移动监视系统跟踪,并派保安员到现场查 看,如是误报,按复位程序操作。 4、每天22:00-8:00打开防盗系统并每周一次对系统探测器进行测试。 5、每天一次配合工程部进行一个楼层的烟感模拟报警测试 6、每月一次配合工程部进行进消防泵,喷淋泵系统进行测试。 7、每半年配合工程部对排烟、正压送风机、紧急广播系统电梯迫降、防火卷帘门 等消防报警控制柜,消防联动柜的各项操作功能进行测试和检查。 8、配合工程部对检测项目作详细记录。

消防控制室应急操作规程

消防控制室应急操作规程 一、消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作。 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知两名值班员人员及安保人员迅速赶到报警部位核实情况,值班负责人在自动消防系统操作随时准备实施系统操作; (三)值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态。 (四)报警后,消防控制室值班负责人应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; (五)消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 三、消防控制室火警误报处理程序: (一)接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; (二)消防控制室值班负责人通知值班员,或安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作;

(三)值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员(值班负责人)应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; (四)消防控制室值班负责人应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 四、消防控制室值班负责人及工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。

消防控制室管理规定及操作流程

logo 消防控制室值班人员职责 一、遵守控制室的各项规章制度。 二、熟悉和掌握本系统的工作原理和操作规程,熟悉各种按 键的功能,熟练操作各种系统。 三、负责对消防设施的每日检查,及时发现和处理设备故 障,认真填写《消防监控运行记录表》。 四、定期对各种消防设施进行检查,保证自动消防设施的完 好有效,填写《消火栓检查表》和《灭火器检查表》。 五、掌握和了解消防设施的运行、误报警、故障等有关情况。 六、熟练掌握《消防控制室火灾事故紧急处理程序》,火灾 情况下能按照程序开展灭火救援工作。

logo 消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行24小时值班制度,消防控制室的主管部门应按月制定工作人员值班表。 三、消防控制室自动消防系统的操作人员,必须经过公安消防机构培训合格后,持证上岗。 四、消防控制室工作人员应提前10分钟上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 五、消防控制室工作人员要按时上岗,并坚守岗位,尽职尽责,不得脱岗、替岗、睡岗,严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动,确有特殊情况不能到岗的,应提前向单位主管领导请假,经批准后,由同等职务的人员代替值班。 六、应在消防控制室的入口处设置明显的标志。 七、消防控制室应设置一部外线电话及火灾事故应急照明、灭火器等消防器材。 八、消防控制室工作人员要爱护消防控制室的设施,保持室内的卫生。 九、严禁无关人员进入消防控制室,随意触动设备。 十、消防控制室内严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物。 十一、消防控制室严禁吸烟或动用明火。

消控中心操作规程

消控中心操作规程(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

消控中心操作规程 一、值班人员每天都要保证消防控制中心系统处于连续,正常的工作状态,不得随意切断主机及相关联动设备的电源,未经批准,不得随意停机。 二、报警控制器在一般情况下设置“手动允许”的工作状态,“手动允许”指示灯亮;打印机电源开关“sEL”处于“开”的状态,并设置在“即时打印”的工作状态;电源盘的“主电”、“备电”开关应处于“开”的位置;电话主机的“录音电源”应处于“开”的状态;录音卡座和功放电源开关处于“开”的状态,磁带仓内应放置消防广播专用磁带,音量应调节在合适的位置。 三、当有火灾发生时,应首先根据报警控制器提示的信息立即到现场检查、核实,如果确实发生了火灾,立即将控制器从“手动”工作状态转换到“自动”工作状态,并组织人员灭火、疏散现场人员,同时将火情报告上级主管部门,并打119电话向消防队报警。 四、值班人员每天应对主机进行一次自检,观察控制器工作是否正常,若有故障,应对故障设备认真检查,作好记录,通知专业维修人员进行修理。

五、值班人员不得随意启动消防联动设备,不得修改报警控制器内原储存的编程内容,不得随意改变控制器正常监控状态的设置。 六、报警控制器有任何报警信号,值班人员都应引起注意,作好记录并及时处理。打印机打印的报警记录应妥善保存,以备存档。 七、保卫处要加强对消防控制中心的检查,针对存在的问题提出整改意见,对不履行职责、擅离职守或失职的值班人员要追究责任,提出处理意见,并及时报告医院领导。

消防控制室操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 消防控制室操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

消防控制室操作规程(最新版) 1目的: 1.1及时、准确地反馈火情的发展过程,正确、迅速地控制各种相关设备,达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的目的。 2人员要求: 2.1值班人员应通过消防特有工种职业技能鉴定,持有初级及以上等级证。 2.2消防控制室必须实行专人24小时值班。每班不应少于2人,每班连续工作时间不宜超过8小时。 3操作程序: 3.1有报警信号输入时,会听到火警或故障的声音,火警指示灯或故障指示灯点亮,液晶显示屏上有相关的报警信息。值班人员首先按“消音”键,根据液晶屏的信息反馈迅速查明报警部位,通知

巡查人员(或就近现场人员)核实现场情况。 3.1.1火情确认后,迅速通知消防控制室值班人员。控制室确认火情后,值班人员立即将联动控制系统转入“自动状态”,拨打“119”火警电话报警并派消防巡查人员做好迎接消防车的各项,通知单位领导并启动《灭火疏散预案》,协助消防人员扑救火灾,保护火灾现场,调查火灾原因,做好火警记录。 3.1.2若为系统误报,要查明原因并恢复误报设备,消防控制室进行“复位”操作,并在值班记录上标注。 3.1.3若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,也可先将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复,在此之间要加强对此部位的巡查; 3.1.4若为系统设备发生异常的声音、光指标、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时,应立即关闭控制器电源。不能排除时,立即通知安装单位或厂家进行维修,应在24小时内维修解决,超过24小时要上报消防部门。故障排除后经单位消防安全管理人检查确认,维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。

消防监控中心操作规程示范文本

消防监控中心操作规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

消防监控中心操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)严格遵守保密制度,不得向无关人员泄露监控内 容。 (2)密切注意消防控制屏以及监控画面,发现报警信 号或可疑情况应及时按规定程序处理。 ①如遇电梯故障困人,应立即接通电梯通话器安慰客 人。通话时要礼貌,声调自然、音量适中,并询问被困人 员健康情况,告诉客人我们已经知道有人被困,不要试图 扒开梯门;同时以最快的速度通知电梯维修人员或电梯 工、安保部领班(经理或主管)以及客房服务部。故障排 除后应将受困时间、故障原因、楼层及处理情况记录在 《中控室值班记录表》上。如发现客人用客梯搬运货物 时,应有礼貌的进行劝阻,在劝说无效的情况下立即通知

就近保安或前台人员对其说明会议中心的有关规定,让其从货梯搬出。 ②如遇消防控制屏报警,应立即用电脑显示器查出报警的具体位置,并通知领班或就近保安到现场查看,同时做好简要记录。如属火警,应以最快的速度当值安保部主管(经理),并按对火警的处理规范处理;如属误报应复位,若不能复位应通知工程部人员到场检查维修,对所有报警及处理过程都应记录在《中控室值班记录表》上。 ③如发现可疑人员或可疑情况应重点监控或录相,并让班长和就近保安员控制和处理;如客人要求查看录相,须由安保部主管(经理)报总办主任批准同意,同时应记录中止录相时段。突发事件的录相资料必须封存备查。 (3)熟悉监控设备的性能并能熟练操作,保持摄像镜头的最佳角度,如发现角度偏移,要立即通知就近保安到现场矫正。如因供电导致录相中止,应保持镇定迅速报告

消控室设备操作与管理-原版

消控室设备操作与管理 操作篇 1、如何开关机? 答:打开主机箱,会看到一个主电开关,一个备电开关,依次打开两个按钮则开机,关闭两个开关则关机。 2、主机开机后如何检查主机是否正常? 答:主机启动完毕后,查看指示灯区域的系统故障灯是否点亮,如果此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态,需要维修,此灯点亮时为黄色。 3、如何查看报警控制器的运行记录? 答:按下记录检查键,屏幕显示火警记录检查?运行记录检查?操作记录检查三项内容,选择?运行记录检查,屏幕显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 4、如何清除屏幕上的火警等信息? 答:按下复位键,将复位屏幕上显示的所有配置火警、故障、动作等信息。 5、如何设置主机打印功能? 答:按下按键区的?用户设置,选择?打印设置?自动打印,则开启打印功能。 6、如何进行时间设置? 答:按下系统设置按钮,选择时间设置,输入正确的时间,按确定即可。 7、如何启动区域广播? 答:在手动盘上找到相应区域广播的按钮,按下开启相应区域的广播。 8、屏幕提示?交流电故障,应如何处理? 答:出现这种情况时,提示灯区域?备电工作灯会亮,说明220V主电源未向主机供电,应该检查主机交流电输入端是否正常。 9、打印机不能打印,应如何检查? 答:首先检查打印机的设置和连接,再检查打印纸是否缺纸,以上都不是的情况下,可通知厂家维修。

10、当火灾报警控制器(联动型)发出故障声时,应如何操作? 答:查看故障属性、数量、发生区域、具体地点,如是单个探测器故障,可屏蔽、登记,查明故障原因,确认故障后再通知厂家,报系统故障、或回路开路、短路,应及时通知厂家,协助厂家,查明故障原因,恢复正常运行。 11、报警控制器应如何进行日常维护? 答:定期对控制器进行自检,检查控制器上的各显示灯和各种声响,对烟感进行吹烟报警试验,手报报警试验等。 12、如何检测自动喷水灭火系统? 答:末端放水,水流指示器报警,压力开关报警,喷淋泵启动。 13、如何启动防火卷帘门? 答:按卷帘门旁的紧急启动按钮或控制器远程启动。 14、发生火灾时,消防广播如何使用? 答:当发生火灾时,应启动火灾区域和火灾相邻区域的消防广播,播报预先录制的或直接播报火灾情况和疏散线路,把火情通知本区域的所有人员。 15、消控值班人员每天做哪些记录? 答:控制器运行情况,报警、故障、火警处理、设备检修等记录。 16、主机如何自检? 答:在按键区找到?自检按钮,按下此按钮主机开始自检,自检完毕后查看自检结果是否正常。 17、如何查看回路设备? 答:按下设备检查选择?现场设备检查、总线设备检查,屏幕显示设备注册情况,可详细查看具体设备。 18、什么情况下,主机会报警? 答:当出现故障或者火灾时,主机会报警。 19、主机报警时,如何消音? 答:当主机报警时,按数字键上方的红色?消音键可消音。 20、按键区的警报器消音/启动键有何功能?

消防控制室操作规程

1、打开所有控制器电源,等待主机自检完毕,检查器件、设备有无火警或故障情况。如有,则需对照竣工图纸及主机显示屏提供的信息逐项排查,直至解决完毕。 2、平时应熟读设备厂家提供的《用户手册》,熟练操作主机上的各部分按键。注意:屏幕操作菜单中的“设置”部分信息,严禁随意更改,否则后果自负。 3、熟悉系统经常会出现的误报、火警、设备不动作等情况的处理方式。此外,《用户手册》中也介绍了部分例子,平时应多加学习和总结经验教训。 4、如发现报警时,先按“消音”键,马上赶至现场查看有无火情,如为误报,可根据当时情况直接解决;如遇发生火灾,得到确认后,先向公司领导请示,根据情况启动紧急灭火预案或拨打“119”求救。灭火期间,值班人员应坚守岗位,协助领导指挥灭火,最后离开控制室。 5、通常值班时,根据情况开启相关层的背景音乐,不得随意操作面板上的按键,尤其是总线制手动控制盘上有关各楼层的声光报警器,非消防电源切换(强切)、电梯迫降、喷淋(消防)泵启动等按键,否则由此引起的后果自负。 6、主机及设备的火警信息须主机重新复位才能消除。

1、非消防控制室值班人员,严禁随意操作主机,否则发生的后果自负。 2、准时交班,认真做好值班记录。交班时可提前10~15分钟到场,问询熟悉上一班的值班情况,对系统的运行情况做到心中有数,以免发生紧急情况手忙脚乱,耽误灭火最佳时机。 3、上班前严禁喝酒,上班时间严禁串岗、睡觉、不在岗、聚众娱乐等与工作无关的事情。 4、严格保管好消防技术档案,不得随意出借、涂改。 5、与强电工作人员做好必要的沟通,向他们简述消防线路的颜色、作用等,做到有备无患。 6、消防值班记录填写应真实、有效、字迹清晰,不得随意更改历史记录,否则后果自负。 7、平时应熟悉消防工程竣工资料和主机设备的《用户手册》,熟练操作主机键盘上的各部分按键。 8、每月按时巡查消防设备的运行情况,认真详实填写巡查记录。水泵房的阀门按时每月开启关闭一次,检查是否有渗漏的情况并做好记录。

消控室设备操作与管理人员150问

消控室设备操作与管理人员150问

前言 消防控制室是建筑物自动消防设施的管理监控中心,对预防和及时发现火灾,扑救初期火灾起着十分重要的作用。近年来,一些单位由于消防控制室无人值班或值班操作人员不会操作控制设备,自动消防设施未能发挥作用而导致小火酿成大灾的事故多次发生,教训十分深刻。2009年9月14日,刘金国副部长在公安部消防局呈报的《关于对<网情摘报>反映沈阳和平宾馆等单位消防问题的调查情况报告》上作出重要批示,要求把消防控制室管理作为一项全局性工作,采取最严厉的措施,在年底前一处一处地予以解决。为贯彻落实公安部领导的重要批示,切实加强和规范消防控制室管理,保障自动消防设施的完好有效,根据《中华人民共和国消防法》关于“进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程”的规定,结合湖州市的实际,特制定本《消控室设备操作与管理人员150问》。 本书分操作篇和管理篇两部分,以问答的形式有针对性地列举了消控室设备操作与管理方面的常见问题,供消控室设备操作与管理人员参考使用。

二○一○年一月十二日 操作篇 1、如何开关机? 答:打开主机箱,会看到一个主电开关,一个备电开关,依次打开两个按钮则开机,关闭两个开关按钮则关机。 2、主机开机后如何检查主机是否正常? 答:主机启动完毕后,查看指示灯区域的系统故障灯是否点亮,如果此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态,需要维修,此灯点亮时为黄色。 3、如何查看报警控制器的运行记录? 答:按下“记录检查”键,屏幕显示“火警记录检查”“运行记录检查”“操作记录检查”三项内容,选择“运行记录检查”,屏幕显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 4、如何清除屏幕上的火警等信息? 答:按下“复位”键,将复位屏幕上显示的所有配置火警、故障、动作等信息。 5、如何设置主机打印功能? 答:按下按键区的“用户设置”,选择“打印设置”“自动打印”,则开启打印功能。 6、如何进行时间设置?

消防监控室安全操作规程

消防监控室安全操作规程 一、适用范围 本规程适用于消防监控系统灭火操作 二、操作规程 (一)操作前 1.消防各系统属连锁自动装置,故在操作前必须观察各个系统是否设置在自动位置。 2.观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1.烟感系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知保安人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火作战方案处理,若为误报,请保安人员将区域报警进行复位,后将值班室内的集中报警器复位。 2.加压送风系统:根据火灾的不同方位,迅速打开相应的加压风机,启动信号灯亮,若失控时可派人到风机房进行手动操作。 3.消防栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员打碎就地的报警信号,消防中心得到该消火栓的报警按钮后,这是相应的消火栓泵自动启动,启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即转入手动位置启动,仍不能启动时,速与水泵房人员联系,或派人到泵房强行启动。 4.花洒系统:当某层发生火灾时,失火部位的花洒喷淋头爆破喷水,该

层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,花洒泵自动启动,相应的启泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即转入手动位置启动,仍不能启动时速派人到泵房强行启动。 5.紧急广播设备操作说明 当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1)将消防控制室中紧急广播设备的搬把开关置“on”位置。 2)按下“f1”键,“叮咚”响声后便向被选定的区域播出。 3)使用完毕将第1项中各开关全部复位。 (三)操作后 1.操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2.火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3.事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 三、安全注意事项 1.联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,最后打开控制器的工作开关,关机则与开机顺序相反。 2.消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3.因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4.发生火灾时值班员立即把联动控制器打到自动按钮位置。

消防控制室主机操作流程

5000主机操作流程 主机面板图: 1 、火警处理:当发生火警时,首先应按“消音”键终止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施:启动相应区域的联动设备,通知现场人员撤离启动声光报警器及消防广播系统,启动发生火情所在楼层及相邻楼层的送风阀,启动楼顶送风机,切断着火区域的非消防电源并启动应急照明,将电梯迫降到首层防止困住人员,火情较大时,启动消防泵出水救火。消除完火警将现场设备恢复后,控制室按“复位”键,确认后屏幕上显示“系统工作正常”。若为误报,应采取如下措施:检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高、确认是否由于人为或其他因素造成误报警,按“复位”键,确认后屏幕上显“系统工作正常”。使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 2 、故障处理:当故障发生时,首先按“消音”键终止报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;当发生故障原因不明或无法恢复时,可将这些设备进行屏蔽,然后尽快通知安装单位或厂家进行维修。

3 、屏蔽操作:按“屏蔽”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏蔽中央提示:“请输入屏蔽设备号”此时将报故障或经常误报火警的设备的六位地址码输入,再按“TAB”键,此时屏幕中央“00未定义”变亮,按键盘左下角两个“*”键。按“确认”键后,屏幕中央还提示输入屏幕设备号,如有继续输入,如没有了按“取消”键,最后按“复位”键,误报设备被屏蔽,主机恢复正常。 4、取消屏蔽操作:按“取消屏蔽”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕中央提示:“请输入释放设备号”此时将被屏蔽的设备的六位地址码输入,再按“TAB”键,此时屏幕中央“00-未定义”变亮,按键盘左下角两个“*”键。按“确认”键。 5 、启动方式操作:按“启动方式”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕上会显示启动方式设置,如“手动方式”设置,按上下键直到显示为“允许”,按“确认”键。此时,可以手动启动手动键盘上各区域的联动设备。如“自动方式”设置,按“TAB”键,“自动方式”变亮,按上下键直到显示为“全部自动”,按“确认”键。此时,主机处于自动状态可以自动根据报警位置启动相应区域的联动设备。“提示方式”不操作。 6 、打印控制:按“打印控制”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕上会显示打印方式设置,根据需要按上下键进行选择,选择完后按“确认”键。 7 、记录检查:按“记录检查”键,需输入密码时,直接按“确认”键,屏幕上会显示:1运行记录,2火警记录。按“1”或“2”键后屏幕上显示近期的运行记录或火警记录,记录条数据比较多,用上下键进行翻阅,查看完后按“取消”键退出。 8 、直启盘操作:当火情比较大,需要用消火栓泵救火时。首先接好消火栓箱水带,然后将直启盘左侧的小钥匙拧到“允许”上,通知泵房将泵柜打到自动,按消防泵启动键启泵,救完火后按消防泵停动键,将泵停止,在分别按下启动键、停动键将命令撤销。另外,当泵房的泵柜在自动方式时,消火栓箱中的消火栓按钮可以直接启动消火栓泵救火。当火情较大时,如现场有喷头破裂,主机报水流指示动作,压力开关报监管报警时,启动直启盘上的喷淋泵进行救火。 在工作态度方面,勤奋敬业,热爱本职工作,能够正确认真的对待每一项工作,能够主动寻找自己的不足并及时学习补充,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。