文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内带游泳池豪华别墅建筑设计方案图

室内带游泳池豪华别墅建筑设计方案图

室内带游泳池豪华别墅建筑设计方案图

游泳池设计方案1

游泳池设计方案1 游泳池 循环水处理工艺 一、概述 : 2 泳池循环水处理容积 900M 3 池面积1300M~平均池深0.7M。 游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 三、工艺流程说明 : ,一, 工艺流程 :

1, 多向阀 2, 砂缸 3, 压力表 4, 循环泵 5, 管道冲洗泵 6, 单向阀 7, 泳池加热器,本项目不用, 8, 投药器 9, 电控柜 10, 布水器 11, 排水格 栅12, “涌泉”给水格栅,本项目不用, 13, “涌泉”给水泵,本项目不用,14, 吸污口 15, 溢水器 16, 岸面排水器 17, 溢水格栅 18, 岸面 19, 池沿 20, 泻水格栅 21, 水箱 22, 电磁阀 23, 水位探头 24) 闸阀 ,二,泳池工艺说明 1 、工艺流程 : 自来水补水絮凝剂 PH 值控制 CL投加 除藻剂 平衡水箱循环水泵高速过滤沙缸 900M3游泳池 冷水游泳池不做恒温 2 、工艺说明 : 拟定工艺为典型的游泳池循环水处理工艺 , 其目的主要是去除水中悬浮杂质 , 消毒灭菌 , 满足卫生要求。正常循环时 , 游泳池水通过回水管流入平衡水箱 , 在平衡水箱后循环泵吸水 管上加入絮凝剂 , 以便通过水泵时能充分与水混合 ; 池水经过毛发过滤器 截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等 , 以保护水泵和沙缸过滤层不被破坏 ; 出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤 , 滤出的洁净水经过投氯消毒装 置杀菌 , 出水经 PH 值调整控制系统调节循环水 PH 值 , 达到标准后进入泳池。游泳池池水循环采用顺流方式 , 在池端头侧壁进水 , 回水采用泳池池底回水方式。不易出现死水区及旋涡区。 工艺中的主要设备为过滤器 , 池水过滤效果的好坏直接影响着循环水质。本 工艺采用高速过滤砂缸 , 经国际上大量重大项目实用检验 , 过滤效果完全保证 ,

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方 案 、设计参数: 1.游泳池平均水深: 1.5米 2.游泳池表面积:120m2 3.游泳池容积:180m3 4.游泳池水温:26-28C 二、设计依据: 1. 设计规范 《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2. 气象参数 夏季空调室外计算干球温度:25.8 C; 夏季空调室外计算湿球温度:19.9 C; 夏季通风室外计算温度:23 C;CECS 14 :2002 GB50242-2002

SW- 西南风; 常年室外主导风 向:

冬季空调室外计算干球温度: 1 C; 冬季室外计算相对湿度:68% ; 冬季通风室外计算温度:8 C; 3?自来水水温:最低7C,年平均17.1 C,冬季计算水温10C 三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1. 游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总和: A. 池水表面蒸发损失的热量: A = 丫*(0.0174*Vf + 0.0229)*(Pb —Pq)*F*760/ B =87818.64kcal/h =102kw B .池壁和池底传导损失的热量: B= A x 0.2 =17563.73kcal/h =20.4kw C.补充新水加热所需的热量: C=c*qb*(ts —tb)/t =7200kcal/h

=8.4kw A+B+C=130.8kw ( 每小时所需提供热量157kw) 2. 游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总和: A. 游泳池初次加热热量: A = C x M t =2880000kcal =3348.8kw B. 游泳池初次加热过程中所损失热量: B =游泳池恒温所需热量 -2 =65.4kw/h 游泳池初次加热时间取48 小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135.2kw/h) 3. 游泳池加热设备选型: 游泳池恒温每小时所需热量:157kw 游泳池初次加热每小时所需热量:135.2kw

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

游泳池设计方案

顺景蔷薇山庄四期游泳池 循环水处理工艺 设计改造方案 中山市深汛电子有限公司 2014年8月19日 一、概述 : 泳池循环水处理容积560立方,平均池深分别为0.6M,1.3m,游泳池是多人次反复使用的水娱乐场所。按其使用性质可分为 : 比赛游泳池、跳水游

泳池、训练游泳池和戏水游泳池等。它的设计需符合国家的有关标准、应设有完善的游泳池水净化、消毒设施 , 使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》的要求。遵守游泳池和水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。 二、方案设计依据 : 1 、《建筑给排水手册》 2 、《游泳池给水排水设计规范》 (CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》 (GB9667-96) 4 、《生活饮用水水质标准》 (GB5749—86) 游泳池: (1) 泳池有效容积 :Vm==560立方 (2) 循环周期 :T=6hr 五、设备技术说明 (1)、高速过滤砂缸 :采用“意万仕”高速过滤砂缸, 型号:MFV35 流量:30.5M3/H 尺寸:1300*900,过滤面积:0.61m2,介质容量2300KG 数量:4台 高速过滤砂缸过滤速度快 , 采用优质玻璃纤维及聚脂制造,防腐蚀性强 , 无须维修。高速过滤砂缸 , 以高滤速设计 , 这样可以减少所需过滤面积 , 节省设备一次性投资。同时采用高级的石英砂 , 对水的浊度、水中悬浮物的去除效果相当好。

(图片仅供参考,以实物为准) (2) 、带毛发过滤超静音循环水泵 :采用“意万仕”功率:2.8HP相数:单相流量:30.5M3/H扬程:9.5-20.5m 电压:220v 频率:50Hz数量:4台。 毛发过滤器与水泵一体化,安装方便,占地省,操作简单;水泵噪音小,耐用性非常好,抗锈抗腐蚀性强,清洁次数少。 (图片仅供参考,以实物为准) (3)、加药装置 :采用意万仕”型号:CLL-50 数量:3台(分别供消毒液、混凝剂、ph调整剂)功率:45w 电压:220v 投药量4.6加仑/小计量准确,体积小,加药方便。 (图片仅供参考,以实物为准)

【通用】游泳馆音响系统设计方案.doc

音响扩声系统设计说明 第一章、扩声系统设计概述 江西省南昌市昌南体育中心游泳馆专业音响扩声系,体现了一个单位的文化综合水平具有国际性、艺术性、经典性。 设计方根据业主提供的设计图纸和多次现场实地考察测试,经过多项技术分析和反复论证,并综合考虑业主各方面的应用需求及未来发展,提出了以当今世界先进的数字音频控制系统为控制中心的现代扩声系统设计方案。 此套音响扩声系统具备以下使用功能: 1.满足各类的本场地扩声要求; 本方案将结合电声技术设计的理念,以客观而完善的设计全面满足功能需求,为客户提供从理念到设计、工程安装、售后服务的专业化服务。

第二章、扩声系统总体设计说明 一、设计思想 通过对现场实地考察和声场的测试,经过多项技术分析和反复论证,并参考国内成功案例的设计方案。综合各方面的经验,我们确定活动中心的基本设计理念如下:第一、服务于“声音艺术”的扩声系统的核心目标,是实现高质量声音重放和还原。 基于对人听觉生理及心理特性的研究成果,如何在观演建筑中让所有观众能获得“自然”、“真实”、“优美”的听觉艺术享受是建筑声学和电声学研究者与设计者所共同关注的问题。正是我们设计所追求的最终目标,在设计中,充分使用最新声学领域中的研究成果和技术手段,以充分体现现代科技带给人们的更先进的艺术享受。 第二、新技术的应用让系统管理和控制变得更“精确”与“简单”,彰显“人性化”设计。 科技不断进步与发展,新技术层出不穷,供选择配置的设备名目繁多,功能各异,在满足设计要求的前提下,应该使管理者和操作者的工作更简单可靠。因此,坚持“人性化”设计是我们的基本设计理念。 第三、系统的设计及设备选型配置,要兼顾厅堂专业性要求的基础上充分满足多功能的使用需求。 在满足观众对艺术表现品质、管理操作者对系统的操控要求的同时,从比赛大厅将来的使用出发,对系统的构成、产品的选型配置均应体现出对多种用途的适应性。 二、设计原则 本活动中心是“一专多用”的专业多功能应用场所,我公司遵循以下原则进行设计: 1)技术的先进性 首先,由于本项目的影响力和重要性,决定了系统应该采用专业领域先进的、成熟的科学技术,主要设备应采用具有当今技术领先水平的、成熟的及国际著名品牌的先进产品,保证系统的技术在相当一段时间内的先进性。 2)功能的实用性 其次,在方案设计和设备的选择上,应注重系统功能的实用性。一切从业主的要求出发,一切为业主的利益着想。先进的技术应当有利于提高使用者的工作效率和设备的

游泳池防水方案

游泳池防水工程 施工方案 工程概况 白金汇·海航酒店位于红谷滩新区,现对白金汇·海航酒店室内游泳池进行防水施工,根据工程特点、施工现场环境及我公司多年防水工程设计和施工经验,拟定本方案供业主及相关人员参阅。 防水做法 根据本工程特点,结合我司经验,建议防水构造如下: 部位 做法 备注 底板 (由上而下) 砖面层 70 厚细石混凝土刚性防水层,内配¢4@100双层双向钢筋网 1.5 厚BAC 高分子复合防水卷材 1.2mm 聚合物水泥基防水涂膜 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构底板 构造以建筑设计为准。 侧墙 (由里而外) 砖面层 60 厚细石混凝土刚性防水层,内配¢4@100双层双向钢筋网 1.5 厚BAC 高分子复合防水卷材 1.2mm 聚合物水泥基防水涂膜 水泥砂浆找平层 钢筋混凝土结构侧墙 构造以建筑设计为准;穿墙管节点先作密封加强处理 防水层施工工艺

一、BAC 高分子复合防水卷材 1、施工流程 基面清理→定位→基面湿水(潮湿即可,不能有明水)→大面铺贴防水卷材(搭接按国家 规范要求)→节点密封→检查、蓄水试验(如有可能)→工作面移交 2、施工环境 ?基层要求 1、基层混凝土养护至规定龄期,并办理验收、工作面移交手续 2、基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位 3、阴阳转角抹成圆弧形 4、施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工。 ?气候要求 1、雨季可施工,只要不形成积水,卷材施工不会受到影响。 2、可在-10℃低温环境施工。 3、施工步骤 ?基层检查 基层要符合防水层的施工基面要求方可施工 ?弹线试铺 在基层上按规范要求,弹出基准线,排铺卷材 ?铺贴卷材 在铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺),揭掉下表面的先按基准线铺设第一幅卷材,然后再抹水泥浆,铺设第二幅,铺设时注意搭接边不要被水泥浆污染,以此类推。铺贴卷材时,卷材不得用力拉伸,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。粘贴后,随即用木板将卷材刮实,排出多余水泥浆与空气,使卷材牢固粘贴在基层上。铺贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的隔离纸揭掉,以免污染粘结层或误粘。 卷材连接 采用搭接时,搭接宽度不小于60mm,施工时注意搭接边不能污染。 收头固定 卷材端部直接用水泥浆或密封膏密封即可。 ?卷材连接 搭接按国家规范要求,宽度不小于60mm,搭接边无需另外涂刷密封材料。 ?收头固定 卷材端部直接用配套密封膏密封即可。 4、注意事项 ?贴必定P 型防水卷材防水层采用冷作业施工,材料进入工作面后不得以任何 形式动用明火,如有钢筋焊接所产生的火星等,则焊接处卷材面需设临时保 护措施。 ?相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 ?卷材铺贴程序为:先节点,后大面;先低处,后高处;先高跨,后低跨;先 远处,后近处。即所有节点附加层铺贴好后,方可铺贴大面卷材;大面卷材 粘铺须从低处向高处进行;先做高跨部分,再做低跨部分;先做较远的,后 做较近的,使操作人员不过多踩踏已完工的卷材。施工区域应采取必要的、 醒目的围护措施(周围提供必要的通道),禁止无关人员行走践踏。 5、质量标准

室内游泳池恒温方案设计

室内游泳池热泵方案 1.1客户基本情况 我公司通过前期对贵公司沟通,根据贵单位提供相关数据及现场情况分析: 热水现况: 贵公司室内游泳池:约365平方*1.6M=584立方,按26~28℃恒温,参考“室内泳池热负荷”的计算方法来进行计算。 (一)耗热量的计算: 1、游泳初次加热时间:(24H~48H) Q初=V×1000×(T1-T2)/T /860 其中:v—池水总容积 T1—池水温度水温28℃ T2—广州自来水冬季温度10℃ T—加热时间 带入计算Q初=584×1000×(28-10)/30 /860 = 407kw 584×1000×(28-10)/(400KW×860) = 30H 2、水面蒸发损失的热量: Q1=1.163υ(0.0174υf+0.0229)(Pb-Pq)F*760/B kW (7.12.) 其中:Q1—池面蒸发损失热量kW v—与池水温度相等时,水的蒸发汽化潜热(kal/kg)此值查581.4 vf—池水面上风速:取风速0.5m/s Pb—与池水温度相等时的饱和空气的水蒸汽分压力mmHg Pq—空气的水蒸气分压力mmHg F—池水表面积365 B—当地的大气压力mmHg 根据广州气象参数,查焓湿图,数据如下: vf=0.5m/s, Pb=28.3mmHg Pq=15.6mmHg ;υ=581.4(kal/kg) B=744225 mmHg 带入计算:Q1=1.163*581.4(0.0174*0.5+0.0229)(28.3-15.6)*365*760/744225= 101kw 3、池底和池壁损失的热量、水面传导损失的热量管道和设备损失的热量应按游泳池水表面蒸 发损失的热量的20%计算确定: Q2 =Q1×20% 带入计算:Q2 =Q1×20%=101kw×20%=20.2kW 4、补充水加热所需的热量: Q3=αγqb(ts-tb)/t kJ/h 其中:Qb-补充水加热所需的热量kJ/h

游泳池过滤与恒温系统设计方案

游泳池过滤与恒温系统设计方案 —— 一、前言 现阶段我国高档住宅小区和星级酒店的建设,游泳池(馆)已成为人民文化生活和城市建设的重要组成部分。为节约用水,保证泳池水质符合国家卫生标准,保证游泳爱好者的身心健康,设置游泳池循环水处理设备已被列入游泳池(馆)建设的必备项目。我公司本着投资少、保质量、讲信誉的原则,设计了游泳池水处理工艺。水质达到国家颁布的《游泳池场所卫生标准》。 我国过去游泳池循环水设备一般采用国产钢制过滤器,设备体积大、设计流量小、占地面积大、防腐性能差、成本高、进出水管采用钢管、因加氯腐蚀生锈,池水被锈水污染,反冲洗时间长,浪费水源。 由于以上缺点,为此我公司引进了国外先进的游泳池循环水处理设备。 二、工程概况 技术文件完全按业主要求编制,重点体现了以下几点技术要求: 1、本游泳池的数量、布置和使用功能要求: 本游泳池为非标准室内恒温游泳池。 2、游泳池水处理系统工艺和设备材料的要求: 2.1、循环方式: 池水均采用逆流式循环布水方式,全部循环水量由池壁送入池中,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式。池水初次给水、补水均采用市政自来水,补水可利用均衡池的液位控制进行自动补水。 2.2、循环水泵

2.2.1、循环水泵采用澳洲“雷达”牌产品。 2.2.2、循环水泵为共轴式端离心泵,涡型石墨壳体、不锈钢轴、机械密封,转速为1450rpm。 2.2.3、水泵的流量不得小于池水净化循环流量,水泵的扬程不得小于用水设施的几何高度和管道(管件、阀门、毛发聚集器等)、设备(过滤器等)、附配件(给水口、回水口)等水头损失流出水头之和。 2.2.4、循环水泵设3台水泵,3台同时运行。 2.2.5、循环水泵设在地下室,成自灌式。 2.2.6、循环水泵的进水前端均配置毛发聚集器,进出口两端均设有阀门控制和隔震软接头,水泵的出水端均设置压力表和缓闭式静音止回阀。 2.3、过滤器: 2.3.1、过滤系统的过滤器采用压力过滤器,压力过滤器罐体承受的压力可超过0.45MPa。 2.3.2、过滤器材质为FRP。 2.3.3、过滤器过滤速度小于45m/h,过滤器均采用池水进行反冲洗。 2.4、系统管道: 2.4.1、循环给水管内的水流速度不得超过 2.0m/s;循环回水管的水流速度宜为0.7-1.0m/s。 2.4.2、循环水泵的进水管水流速度宜采用 1.0-1.2m/s,出水管内的水流速度宜采用1.5-2.0m/s。 2.4.3、循环水管道的材质采用UPVC塑料管,其工作压力1.0MPa。 2.5、水质检测和加药系统控制: 2.5.1、水质检测仪选用美国“卫星”,原产地原品牌原装进口。

泳池设计方案

泳池水处理设计方案—广盛行 网址: APP:净水 电话: 一、泳池水处理: 根据《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008 的规定,游泳池水净化包括四个方面的内容,泳池水过滤,泳池水消毒,泳池水加热,泳池水循环系统管道的设计等设备选型及系统设计方案等内容组合。 其中泳池水过滤设备是水处理系统的核心设备,过滤设备的节能高效,科学合理决定水质的优劣,根据我公司的多年实践及对系统设备的配置,形成了较优化的设备选型方案,现对我公司(广盛行)泳池系统方案已选型表的形式呈现给大家,以作为设计及选型依据。 二.过滤设备为我公司开发的全自动高效节能曝气滤机,对水处理量为Q=20-50m3/h,采用全自动单罐曝气滤机,对处理流量为Q=70-600m3/h,采用四个罐组合的全自动高效曝气滤机,材质为PP板,采用塑料自动焊接设备,工厂定型生产而成,为广盛行的专利设备,专利号为:ZL 2013 2 0195218.8,本专利设备的特点为:过滤方式采用国际先进的反粒度过滤技术,过滤效率高,纳污量大,能达到23KG/m3的纳污量,出水浊度可≤1.0NTU;反冲洗强度高,可达21L/S.m2;滤料冲洗彻底,在额定年限内滤料永不板结。 三、高效曝气滤机特点 ◆自动化程度高:整套设备和系统,全自动化运行,反冲洗采用虹吸原理,由水位及电 磁阀双重控制,安全系数高,冲洗控制简单,灵活,防止单纯靠水位控制,想冲洗时虹吸难形成,即使虹吸形成了,由于各种原因,虹吸断不了,造成满池水被抽干的情况,所以我公司的设备是总结了很多公司的失败经验,按全新的理念设计的,实践证明,非常安全可靠,操作灵活。 ◆结构合理:设备结构紧凑,管路简化,节省占地空间,安装方便。 ◆高效:过滤速度达到35m/h,出水溶解氧达8.0mg/l。出水水质高洁透明,活化,鲜化。 ◆耐用可靠:滤机为U-PVC制造而成,寿命可达40年左右。滤料强度高,且 反冲洗强度高,冲洗彻底,永不板结,不需更换滤料。

游泳池过滤与恒温系统项目设计方案

游泳池过滤与恒温系统项目设计方案 、八 、前 现阶段我国高档住宅小区和星级酒店的建设,游泳池(馆)已成为人民文化生活和城市建设的重要组成部分。为节约用水,保证泳池水质符合国家卫生标准,保证游泳爱好者的身心健康,设置游泳池循环水处理设备已被列入游泳池(馆)建设的必备项目。我公司本着投资少、保质量、讲信誉的原则,设计了游泳池水处理工艺。水质达到国家颁布的《游泳池场所卫生标准》。 我国过去游泳池循环水设备一般采用国产钢制过滤器,设备体积大、设计流量小、占地面积大、防腐性能差、成本高、进出水管采用钢管、因加氯腐蚀生锈,池水被锈水污染,反冲洗时间长,浪费水源。 由于以上缺点,为此我公司引进了国外先进的游泳池循环水处理设备。

二、工程概况 技术文件完全按业主要求编制,重点体现了以下几点技术要求: 1、本游泳池的数量、布置和使用功能要求: 本游泳池为非标准室恒温游泳池。 2、游泳池水处理系统工艺和设备材料的要求: 2.1 、循环方式: 池水均采用逆流式循环布水方式,全部循环水量由池壁送入池中,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式。池水初次给水、补水均采用市政自来水,补水可利用均衡池的液位控制进行自动补水。 2.2 、循环水泵 2.2.1 、循环水泵采用澳洲“雷达”牌产品。 2.2.2 、循环水泵为共轴式端离心泵,涡型石墨壳体、不锈钢轴、机械密封,转速为1450rpm。 2.2.3 、水泵的流量不得小于池水净化循环流量,水泵的扬程不得小于用水设施的几何高度和管道(管件、阀门、毛发聚集器等)、设备(过滤器等)、附配件(给水口、回水口)等水头损失流出水头之和。 2.2.4 、循环水泵设3台水泵,3台同时运行。 2.2.5 、循环水泵设在地下室,成自灌式。 2.2.6 、循环水泵的进水前端均配置毛发聚集器,进出口两端均设有阀门控制和隔震 软接头,水泵的出水端均设置压力表和缓闭式静音止回阀 2.3 、过滤器:

游泳池设计方案

江東集團小區景觀遊泳池 循環水處理工藝 設計方案 雲南華辰樓宇設備工程有限公司 2008年6月9日

一、概述 : 泳池循環水處理容積 900M3 池面積1300M2,平均池深0.7M。 遊泳池是多人次反複使用の水娛樂場所。按其使用性質可分為 : 比賽遊泳池、跳水遊泳池、訓練遊泳池和戲水遊泳池等。它の設計需符合國家の有關標准、應設有完善の遊泳池水淨化、消毒設施 , 使其水質達到《遊泳場所衛生標准》、《生活飲用水衛生標准》の要求。遵守遊泳池和水上遊樂池給水排水設計規程CECS14:2002規定。注:冷水遊泳池不做恒溫。 二、方案設計依據 : 1 、《建築給排水手冊》 2 、《遊泳池給水排水設計規範》 (CECS14:89) 3 、《人工遊泳池水質衛生標准》 (GB9667-96) 4 、《生活飲用水水質標准》 (GB5749—86) 三、工藝流程說明 :

(一)工藝流程 : 1)多向閥2)砂缸 3)壓力表 4)循環泵 5)管道沖洗泵6)單向閥 7)泳池加熱器(本項目不用) 8)投藥器 9)電控櫃10)布水器11)排水格柵12)“湧泉”給水格柵(本項目不用) 13)“湧泉”給水泵(本項目不用)14)吸汙口 15)溢水器16)岸面排水器 17)溢水格柵18)岸面19)池沿20)瀉水格柵21)水箱 22)電磁閥 23)水位探頭24) 閘閥 (二)泳池工藝說明 1 、工藝流程 :

自來水補水絮凝劑 PH 值控制 CL投加 除藻劑 平衡水箱循環水泵高速過濾沙缸 900M3遊泳池 冷水遊泳池不做恒溫 2 、工藝說明 : 擬定工藝為典型の遊泳池循環水處理工藝 , 其目の主要是去除水中懸浮雜質 , 消毒滅菌 , 滿足衛生要求。正常循環時 , 遊泳池水通過回水管流入平衡水箱 , 在平衡水箱後循環泵吸水管上加入絮凝劑 , 以便通過水泵時能充分與水混合 ; 池水經過毛發過濾器截留較大顆粒固體雜質、毛發、纖維等 , 以保護水泵和沙缸過濾層不被破壞 ; 出水經循環水泵進入高速過濾砂缸進行微絮凝過濾 , 濾出の潔淨水經過投氯消毒裝置殺菌 , 出水經 PH 值調整控制系統調節循環水 PH 值 , 達到標准後進入泳池。遊泳池池水循環采用順流方式 , 在池端頭側壁進水 , 回水采用泳池池底回水方式。不易出現死水區及旋渦區。 工藝中の主要設備為過濾器 , 池水過濾效果の好壞直接影響著循環水質。本工藝采用高速過濾砂缸 , 經國際上大量重大項目實用檢驗 , 過濾效果完全保證 , 高標准の遊泳池均采用此類型過濾設備。加藥部分采用了混凝劑 ,PH 調整劑和除藻劑 , 以保證水質良好 ; 混凝劑主要是起絮凝作用 , 將水中懸浮物及致濁物變成較大顆粒 , 易於被去除 ;PH 值為 7.1 - 7.4,

室内游泳池循环水处理工程设计方案

室内游泳池循环水处理工程设计方案 一、设计依据 1、《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS14:2002 2、《建筑给排水施工质量验收规范》 3、《硬质UPVC管道施工及验收规范》 二、设计工艺 泳池循环水处理采用河道推进循环方式,在泳池一端池壁水面以下处设回水口,另一池底设排水口,泳池水从排水口进入设备,经设备处理后通过进水管进入泳池。水处理工艺为:泳池水经排水管道进入水处理系统,经水处理系统对池水进行处理消毒后流回游泳池。 三:设计参数 A:游泳池的设计 1、游泳池水处理总量:面积为25m×16.5m水深1.4m~1.8m;平均水深为1.71m则总水量约为:705 m3 2、循环周期:7.84h 3、循环流量:90m3/h 本设计选用五套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备并行 B:戏水池设计 1、戏水池水处理总量:面积为15m×5m水深0.5m;则总水量约为:30m3 2、循环周期:2h 3、循环流量:15m3/h 本设计选用一套ASTRALPOOL KEOPS一体化设备 四、设备报价 A:游泳池16.5x25 系统运营成本核算:

游泳池+戏水池:325132.7 1.一体化无机房设计减少土建工程量,大大缩短施工周期. 2.超大体积一次注塑成型的外壳, KEOPS在欧洲是唯一一家拥有这样生产线的公司, 亚洲绝无第二家,因此能提供最优性价比的产品

3.一体式设计完美结合传统外循环过滤系统,集过滤,加药,监控于一体 4.独特的时钟设定器集成在控制盒内,方便用户设定,提供最舒适的泳池生活.没有日后维护的后顾之忧.时钟控制器可以根据客户预先设定要求,定时自动进行过滤,加药,保证水质的纯净安全. 5.通过TUV认证 6.先进的注塑外壳工艺介绍 低铸模压力(14-41BAR)200-600PSI 使用热传导效率高的铝模大面积部件在低吨位的机器上可一次成型部件厚度可加工到(3-12MM) 7.一次注塑成型外壳特点: 一次成型的聚合物外壳保证了最佳的防水,防腐蚀,抗压,抗变形能力.为用户提供最佳使用安全.同时外壳底盘的独特设计保证了用户能方便地进行搬运和安装,也可以方便的固定在水泥基座上.独特的双盖板设计,180度翻转,方便调试

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方案 一、设计参数: 1.游泳池平均水深: 1.5米 2.游泳池表面积:120m2 3.游泳池容积:180m3 4.游泳池水温:26-28℃ 二、设计依据: 1.设计规范 《游泳池和水上游乐池给水排水设计规程》CECS 14 :2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 2.气象参数 夏季空调室外计算干球温度: 25.8℃; 夏季空调室外计算湿球温度: 19.9℃; 夏季通风室外计算温度: 23℃; 常年室外主导风向: SW-西南风;

冬季空调室外计算干球温度: 1℃; 冬季室外计算相对湿度: 68%; 冬季通风室外计算温度: 8℃; 3.自来水水温:最低7℃,年平均17.1℃,冬季计算水温10℃。 三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1.游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总和: A.池水表面蒸发损失的热量: A =γ*(0.0174*Vf + 0.0229)*(Pb—Pq)*F*760/B =87818.64kcal/h =102kw B.池壁和池底传导损失的热量: B= A x 0.2 =17563.73kcal/h =20.4kw

C.补充新水加热所需的热量: C=c*qb*(ts—tb)/t =7200kcal/h =8.4kw A+B+C=130.8kw (每小时所需提供热量157kw) 2.游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总和: A.游泳池初次加热热量: A = C×M×△t =2880000kcal =3348.8kw B.游泳池初次加热过程中所损失热量: B = 游泳池恒温所需热量÷2 =65.4kw/h 游泳池初次加热时间取48小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135.2kw/h)

水池设计方案

循环水处理工艺 设计方案 一、概述: 泳池循环水处理容积900M3 池面积1300M2,平均池深0.7M。 游泳池就是多人次反复使用得水娱乐场所.按其使用性质可分为: 比赛游泳池、跳水游泳池、训练游泳池与戏水游泳池等。它得设计需符合国家得有关标准、应设有完善得游泳池水净化、消毒设施,使其水质达到《游泳场所卫生标准》、《生活饮用水卫生标准》得要求.遵守游泳池与水上游乐池给水排水设计规程CECS14:2002规定。注:冷水游泳池不做恒温。 二、方案设计依据: 1 、《建筑给排水手册》 2、《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89) 3 、《人工游泳池水质卫生标准》(GB9667—96) 4 、《生活饮用水水质标准》(GB5749—86) 三、工艺流程说明:

(一) 工艺流程: 1) 多向阀2)砂缸3) 压力表 4)循环泵5)管道冲洗泵6)单向阀 7) 泳池加热器(本项目不用)8) 投药器 9)电控柜10)布水器11) 排水格栅12) “涌泉”给水格栅(本项目不用) 13)“涌泉”给水泵(本项目不用)14)吸污口15)溢水器16) 岸面排水器17) 溢水格栅18) 岸面19) 池沿20) 泻水格栅21)水箱22) 电磁阀23) 水位探头24) 闸阀 (二)泳池工艺说明 1 、工艺流程: 自来水补水絮凝剂PH 值控制CL投加

除藻剂 平衡水箱?循环水泵高速过滤沙缸900M3游泳池 冷水游泳池不做恒温 2、工艺说明: 拟定工艺为典型得游泳池循环水处理工艺, 其目得主要就是去除水中悬浮杂质, 消毒灭菌,满足卫生要求。正常循环时,游泳池水通过回水管流入平衡水箱,在平衡水箱后循环泵吸水管上加入絮凝剂, 以便通过水泵时能充分与水混合; 池水经过毛发过滤器截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等, 以保护水泵与沙缸过滤层不被破坏; 出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤,滤出得洁净水经过投氯消毒装置杀菌, 出水经PH值调整控制系统调节循环水PH 值,达到标准后进入泳池。游泳池池水循环采用顺流方式, 在池端头侧壁进水, 回水采用泳池池底回水方式。不易出现死水区及旋涡区。 工艺中得主要设备为过滤器, 池水过滤效果得好坏直接影响着循环水质。本工艺采用高速过滤砂缸,经国际上大量重大项目实用检验, 过滤效果完全保证, 高标准得游泳池均采用此类型过滤设备。加药部分采用了混凝剂,PH 调整剂与除藻剂,以保证水质良好; 混凝剂主要就是起絮凝作用, 将水中悬浮物及致浊物变成较大颗粒, 易于被去除;PH 值为

室内游泳池设计方案

室内游泳池设计方案 一、设计参数: 1、游泳池平均水深: 1、5米 2、游泳池表面积: 120m2 3、游泳池容积: 180m3 4、游泳池水温: 26-28℃ 二、设计依据: 1、设计规范 《游泳池与水上游乐池给水排水设计规程》 CECS 14 :2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 2、气象参数 夏季空调室外计算干球温度: 25、8℃; 夏季空调室外计算湿球温度: 19、9℃; 夏季通风室外计算温度: 23℃; 常年室外主导风向: SW-西南风; 冬季空调室外计算干球温度: 1℃; 冬季室外计算相对湿度: 68%; 冬季通风室外计算温度: 8℃; 3、自来水水温:最低7℃, 年平均17、1℃, 冬季计算水温10℃。

三、设计方案: (一)恒温、加热方案 游泳池恒温、加热采用空气源热泵。实践证明,空气源热泵具有恒温效果好,节能效果明显等特点。 1、游泳池恒温所需热量:游泳池恒温所需热量等于以下耗热量总与: A、池水表面蒸发损失得热量: A =γ*(0、0174*Vf + 0、0229)*(Pb—Pq)*F*760/B =87818、64kcal/h =102kw B、池壁与池底传导损失得热量: B= A x 0、2 =17563、73kcal/h =20、4kw C、补充新水加热所需得热量: C=c*qb*(ts—tb)/t =7200kcal/h =8、4kw A+B+C=130、8kw (每小时所需提供热量157kw) 2、游泳池初次加热所需热量:初次加热所需热量等于以下耗热量总与: A、游泳池初次加热热量: A = C×M×△t =2880000kcal =3348、8kw B、游泳池初次加热过程中所损失热量: B = 游泳池恒温所需热量÷2 =65、4kw/h 游泳池初次加热时间取48小时 则游泳池初次加热所需热量=A + Bx48 = 6488kw (135、2kw/h) 3、游泳池加热设备选型: 游泳池恒温每小时所需热量: 157kw 游泳池初次加热每小时所需热量: 135、2kw 游泳池加热设备所需提供得最小热量: 157kw 加热设备型号:RSJ-900/MS-820-B

泳池水质智能监控设计方案

泳池水质智能监控设计方案 第一章前言 广州莱安智能化系统开发有限公司成立于是2002年,专业从事数字网络视频监控系统、智能视频分析、机房动力环境监控、机房建设、雷达测速、闯红灯电子警察抓拍、电子治安卡口、智能控制等智能化系统开发的大型综合型企业,欢迎来电洽谈业务! 质量方针:以人为本、质量第一 公司成立至今,坚持以领先的技术、优良的商品、完善的售后服务、微利提取的原则服务于社会。我公司为您提供的产品,关键设备采用高质量进口合格产品,一般设备及材料采用国内大型企业或合资企业的产品,各种产品企业都通过 ISO9001国际质量体系认证。有一支精良的安防建设队伍,由专业技术人员为您设计,现场有专业技术人员带领施工,有良好职业道德施工人员。我公司用户拥有优质的设计施工质量和优质的售后服务保障。 客户哲学:全新理念、一流的技术、丰富的经验,开创数字新生活专注——维护世界第一中小企业管理品牌、跟踪业界一流信息技术、传播经营管理理念是莱安永恒不变的追求,莱安坚持“全新的理念、一流的技术、丰富的经验、优质的服务”,专注于核心竞争力的建设是莱安取得今天成功的根本,也必将是莱安再创辉煌的基础! 分享——“道不同,不相谋”,莱安在公司团队之间以及与股东、渠道伙伴、客户之间均倡导平等、共赢、和谐、协同的合作文化,在迎接外部挑战的过程中,我们共同期待发展和超越,共同分享激情与快乐!“合作的智慧”是决定莱安青春永葆的最终动力! 客户服务:以高科技手段、专业化的服务为客户创造价值 分布于神州大地各行业中的800万中小企业是中国最具活力的经济力量,虽然没有强势的市场影响力和雄厚的资金储备,但无疑,个性张扬的他们最具上升的潜力,后WTO时代市场开放融合,残烈的竞争使他们的发展更加充满变数。基于以上认识,在智能化设备管理市场概念喧嚣的热潮中,独辟“实用主义”产品哲学,莱安将客户视为合作关系,我们提供最为实用的产品和服务,赢得良好的口碑。我们认为,用户企业运做效率的提升是莱安实现社会价值的唯一途径。 承蒙广大用户的厚爱,我公司得以健康发展。在跨入新的世纪后,公司将加快发展速度,充分发挥已有资源,更多地开展行业用户的服务工作,开创新的发展局面。 我公司全体员工愿与社会各界携手共创未来!我们秉承真诚合作精神向广大客户提供相关的系统解决方案,设备销售及技术支持,价格合理,欢迎来人来电咨询、洽谈业务! 第二章总述 随着高档住宅小区和别墅区的发展,一种比嬉水池更小的用小型游泳池随之

游泳池系统设计与方案

1.游泳池设计主要标准 循环过滤系统 任何一个游泳池都必须具有的循环过滤系统,根据相关标准,过滤系统最为关键的是循环周期,投资方可根据实际使用情况,在达到国家标准内,可缩短循环周期,提高水体质量标准,具体循环周期可以按照以下公式来进行计算。 循环过滤模式 泳池循环方式有:顺流模式、逆流模式、混流模式 游泳池采用什么样的循环模式,取决于施工现场的实际情况和投资方的具体要求,在三种循环模式中,以混流模式的效果最好。 加温恒温系统 根据游泳池的使用性质,游泳池的池水温度一般定为27℃。池水的加热分两部分:初次充水及补水加热、循环水加热。依据锅炉房提供65℃的热水条件,初次充水及补水加热方式为采用冷、热水混合器直接加热,所需冷热水量计算如下:初次充水时间一般按24h~48h计循环水加热方式为采用板式换热器,间接加热,热媒仍为65℃热水,由于泳池一般采用UPVC材质管路,为避免热水损坏主管,一次热媒需要有自动控制系统,与过滤系统互锁。

消毒系统 目前泳池消毒系统多种多样,但常规常用的一般有:臭氧消毒、氯消毒、紫外线消毒。 臭氧消毒简介 臭氧消毒是目前世界公认的最理想,最彻底,最安全的消毒方式,由于臭氧在消毒过程中最终又转化为氧气,固对人体无害,对环境也没有任何的影响,是目前最环保的消毒设备,臭氧消毒设备在设备运行中有能耗低,维护简单的优点,其缺点也同样突出,目前臭氧的主要部件只能进口,其成本也具高不下,使得采用臭氧消毒设备时初期投入成本最高。 氯消毒简介 氯消毒是国内最常见的消毒模式,也是卫生部门对泳池水质检测的评价标准,对于安装了臭氧消毒的公共商业游泳池,您还需要投加一定的氯,使水体中的有效含氯量达到卫生部门的检测标准。 2.游泳池设计的技术参数 分类 [按使用性质分] 比赛游泳池

游泳馆工程设计方案(doc 30页)

游泳馆工程设计方案(doc 30页)

《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料...../Shop/40.shtml 《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料...../Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料...../Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座...../Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料...../Shop/44.shtml 《各阶段员工培训学院》77套讲座+ 324份资料...../Shop/49.shtml 《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料...../Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料...../Shop/43.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料...../Shop/45.shtml 《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料...../Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料...../Shop/47.shtml 游泳馆设计方案 (扩声系统) 辽宁鑫海电子工程有限公司

2011年3月 目录 第一部分工程设计的理论基础 一、项目分析 ----------------------------------------- -------------------第02页 二、设计范围 ----------------------------------------- -------------------第02页 三、设计依据 ----------------------------------------- -------------------第02页 四、设计原则 ----------------------------------------- -------------------第03页 五、设计思路 ----------------------------------------- -------------------第04页 第二部分工程设计的系统组成 游泳馆扩声系统组成

游泳池与过滤系统的设计方案

泳池 设计方案

一.基本概况 游泳池是人们经常使用和放松娱乐的场所。按照其使用用途可分为比赛游泳池、训练游泳池、跳水游泳池和儿童游泳池等。游泳池的设计方案应符合国家的相关规定,且需包含完善的循环水净化处理流程,达到我国水质卫生标准。 游泳池的长、宽和平均水深设定为a、b和c(单位为m),所以游泳池及池水的基本参数如下: 注:冲水量在48小时内充满水池计算。 泄水量以在5个小时排空水池计算。 补水量以在24小时内按总水量的10%补充计算。 计算循环水量时应将管道、设备和均衡水池参与的存水,按水池容积的5%考虑在内。 二.设计依据 1. 《建筑给排水手册》 2. 《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89) 3. 《人工游泳池水质卫生标准》 4. 《生活饮用水的水质标准》

5. 《游泳池施工技术规范》 根据以上规范,游泳池池水水质要求如下: 序号项目标准 1 水温(22-26)℃ 2 PH值 6.5-8.5 3 浑浊度≤5(NTU) 4 尿素≤3.5mg/L 5 游离性余氯≤(0.3-0.5)mg/L 6 细菌总数≤1000个/mL 7 大肠菌数≤18个/L 三.循环水净化处理流程 本方案采用当今世界先进的水拟定工艺为典型的游泳池循环水处理工艺,其目的主要是去除水中悬浮杂质,消毒灭菌,满足卫生要

求。正常循环时,游泳池水通过回水管流入均衡水池,在均衡水池后循环泵吸水管上加入絮凝剂,以便通过水泵时能充分与水混合;池水经过毛发过滤器截留较大颗粒固体杂质、毛发、纤维等,以保护水泵和砂缸过滤层不被破坏;出水经循环水泵进入高速过滤砂缸进行微絮凝过滤;然后经过臭氧消毒,换热器换热,使水温达到相应要求。此时加入消毒剂,以杀灭水中细菌,保持一定的余氯量,再经过PH检测调整后循环至游泳池。 游泳池采用循环净化给水系统,循池水循环方式可采用逆流式循环方式、顺流式循环方式或者混流式循环方式。由于逆流式初投资较小,且系统运行维护较简单,此次休闲泳池池水选用逆流式循环方式,即循环水由池底给水口进水,通过池壁或者池边溢流回水槽回水进行循环。 沙缸过滤原理 砂缸里一般放置一定规模的石英砂,正常过滤时,水是从砂的上层进入,通过中间“八爪鱼”回流回水口进入泳池,当水从上流经滤层时,水中部分的固体悬浮物质进入上层滤料形成的微小空眼受到吸附和机械阻留作用被滤料的表面层所截留,同时,这些被截留的悬浮物之间又发生重叠和架桥作用,就好象在滤层表面形成一层薄膜,继续过滤着水中的悬浮物质,这就是所谓滤料表面层的薄膜过滤。此外,由于砂粒彼此之间紧密地排列,水中的悬浮物颗粒流经沙层中那些弯弯曲曲的孔道时,就会有更多的机会与时间与滤料表面相互碰撞和接触,于是,水中的悬浮物在砂层的颗粒表面与絮凝体相互粘合而发生

相关文档