单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线一、机械式电度表的型号及其含义。电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代

单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线

一、机械式电度表的型号及其含义。

电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。

如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。

1、类别代号: D--电度表

2、组别代号

表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。

表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。

3、设计序号用阿拉伯数字表示。

每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。

综合上面几点:

DD--表示单相电度表:如DD971型DD862型

DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型

DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型

DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型

DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型

D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型

DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型

DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型

DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型

4、基本电流和额定最大电流

基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。

如5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如3x5(20)A。

5、参比电压

指的是确定电度表有关特性的电压值

对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。

对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。

对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。

二、机械式三相四线电度表的读法

1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。

2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率

电度表接线图

电度表的接线图 电度表的接线图-单相-三相四线 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 ——图文JW原创 一、机械式电度表的型号及其含义。 电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代号+设计序号+派生号。 如我们常用的家用单相电度表:DD862-4型、DDS97l型、DDSY97l型等。 1、类别代号: D--电度表 2、组别代号 表示相线:D--单相;S--三相三线;T--三相四线。 表示用途的分类:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。 3、设计序号用阿拉伯数字表示。 每个制造厂的设计序号不同,如长纱希麦特电子科技发展有限公司设计生产的电度表产品备案的序列号为971,正泰公司的为666等。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型

DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。 对于三相四线电度表则以相数乘以相电压或线电压表示,如3x220/380V。 对于单相电度表则以电压线路接线端上的电压表示,如220V。 二、机械式三相四线电度表的读法 1、如果您的三相四线电度表是最右边没有红色读数框的,那黑色读数框的都是整数,只是在最右边(即个位数)的"计数轮"的右边带有刻度,而这个刻度就是小数点后的读数;如果是带有红色读数框的,那红色读数框所显示的就是小数。 2、如果您的表输出是不带电流互感器的,那表上显示的读数就是您实际用电的计量读数,如果是计量带有互感器的,那要看互感器的规格了,比如用的是100/5的互感器,那它的倍率为20(即100除以5),如果是200/5的即倍率为40,如果是500/5的,那倍率就是100。以此类推,把表上显示的读数,再乘以这个倍率,就是您实际使用的电量数,单位为KWh(千瓦时:度)。即:实际用电量=实际读数×倍率 3、互感器如果不只绕一匝,那么,实际用电量=互感器倍率/互感器匝数×实际读数。匝数,指互感器内圈导线的条数,不指外圈。 一般计量收费时,大多不计小数位的读数。 三、一度电是多少 关于一度电的问题,举例说明,在用电器的额定电压下,一个1000瓦的用电器使用上一个小时就消耗1度电。如果1度电1元币,那么说,一个1000瓦的用

单相有功电能表的正确接线

单相有功电能表的正确接线 一单相有功电能计量装置的接线方式 (一)单相有功电能的测量原理 用于单相电路的电能计量装置一般仅有一只单相电能表,,电能表端子盒的端子直接接入被测电路,即直接接入式,当电能表的电流或电压量限不能满足被测电路要求时,则需经互感器接入。 测量有功电能的原理如图 测得的有功功率为 P=UIcos ? 而驱动力矩M Q 可由相量图得到M Q =K ψsin U I ΦΦ 驱动力矩为正值,电能表正转 若有一个线圈极性接反,例如电流线圈极性接反时,流入电能表电流线圈中的电流方向与图中相反,残生电流磁通的方向也相反,测试驱动力矩为M Q = K θsin U I ΦΦ=K =+?ΦΦ)180sin(?U I -K ?sin U I ΦΦ (二)直接接入式

直接接入式接线根据电能表端子盒内电压,电流接线端子排列方式不同可分为一进一出(单进单出)和二进二出(双进双出)两种接线方式。 相同点:两种接线方式的接线原理都是一样,因为它们所反映的功率都是P=UIcos 它们的电压电流端子同名端的连接片在表内都是连好的。 不同点:只是端子盒内电压、电流的出入端子的排列位置不同,电能表端子盒的接线端子应以“一孔一线”、“孔线对应”为原则,禁止在电能表端子盒端子孔内同时连接两根导线。 1、一进一出接线的正确接线 将电源的相线(俗称火线)接入接线盒第1孔接线端子上,其出线接在接线盒第2孔接线端子上;电源的中性线(俗称零线)接入接线盒第3个孔接线端子上,其出线接在接线盒第4孔接线端子上。 (目前我国和德国、捷克、匈牙利及原苏联等国生产的单相电能表都采用这种接线方式。) 2、二进二出接线的正确接线

电能表接线相量图

U 1.单相计量有功负荷直接入方式。 N 2.低压压计量有功电能直接入方式。 N 3.低压计量有功电能分相接线方式。

U V W 5.非有效接地系统高压计量有功及感性无功电能分相接线方式。

U V W 6.非有效接地系统高压计量有功及感性,容性无功电能分相接线方式 高压计量有功,无功,感性,容性联合接线方式

1、U AB(I A)、COS (30°+φ) 2、U CA(-I A)、COS (30°-φ) U CB(I C)、COS (30°-φ) U BA(-I C)、COS (90°-φ) U AB U A UA I A -I C U CB U C I C -I A B U C U B U CA U BA 3、U BC(-I C)、COS (30°-φ) 4、U BC(I A)、COS (90°-φ) U AC(I A)、COS (30°-φ) U AC(-I C)、COS (30°+φ) U AC U AC U A U A I A I A -I C -I C U BC U BC U C U B U C U B 5、U AB(I C)、COS (90°-φ) 6、U AB(-I A)、COS (150°-φ) U CB(-I A)、COS (90°-φ) U CB(I C)、COS (30°-φ) U AB U AB U A U A U CB I C U CB I C U C U B U C U B -I A -I A 电能表接线、电压与电流组合方式 六种正转、相量图

1、U BC(-I A)、COS (90°+φ) 2、U BC(I A)、COS (90°-φ) U AC(-I C)、COS (30°+φ) U AC(I C)、COS (150°-φ) U AC U AC U A U A I A -I C U AC I C U AC U C U B -I A U C U B 3、U CA(I C)、COS (30°+φ) 4、U BA(I A)、COS (150°-φ) U BA(-I A)、COS (30°+φ) U CA(-I C)、COS (150°-φ) U A U A I A -I C I C U C-I A U B U C U B U CA U BA U CA U BA 5、U CA(-I A)、COS (30°-φ) 6、U CA(I A)、COS (150°+φ) U BA(I C)、COS (90°+φ) U BA(-I C)、COS (90°-φ) U A U A I A -I C I C U C U B U C-I A U B U CA U BA U CA U BA 电能表接线、电压与电流组合方式

光伏并网中电表接线方案大全

什么是三相电,什么是单相电? 三相电 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路,也叫三相电。 中国的电力系统是三相四线制!三条相线一条零线,U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相线与零线之间称为相电压,电压是220V。如果每相之间的负荷不平衡,就会造成零点电压偏移,也就是说有的相对零线的电压高于220伏,有的又低于220伏。发电机输出和高压电输送都是三相电。 家庭用电 都是用220伏的,是任意一条相线(U、V、W三根线中的一根,俗称火线)和零线的组合。因为只用一相,所以是单相电。 不管家用电器是两个脚,或三只脚都是单相电。 家庭插座二个孔的分别是:一个火线,一个零线。一般全塑料的家用电器是用两只脚的插头。 家庭插座三个孔的分别是:一个火线,一个零线,一个地线。有金属外壳的家用电器是用三只脚的插头。 单相电与三相电的联系

在电工学中,只有单相电和三相电,即使是特殊需要用两根火线(相线)380V电压,也只能称为单相380V。 单相电是三相电的一部分,一路三相电(三相四线)可以分为三路单相电,公房大多数为6层,或许与三相电有关,每一相电供两层楼面,这样可以使三相电负荷平衡,三相电可以充分利用。 双向(单相)电表如何安装? 在了解了三相电和单相电后,大家对家庭用电也有了基本的认识。下面针对大部分家庭用户安装的小型电站,一般在5KW以下,由于逆变器是单相输出,因此,并网时电表需要安装双向电表(单相)。 电表外形双向电表到底长啥样? 市面上常用的双向电表如下图所示,有6个接线端子,1,3为进线,4,6为出线,2,5为脉冲输出端口,一般不接线,用于电力局测试电表精度。

电能表的实物接线图

单相电能表的实物接线 单相电能表的实物接线 漏电开关的作用是:用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。 漏电开关使用:在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故障未被清除之前,即使再把手推至“ON”的位置,也不能使电路重新接通,避免了人为错误地将故障电路接上。

; 单相电能表的实物接线 单相电能表的实物接线 漏电开关的作用是:用于保护人体触电和设备绝缘破坏触电的故障。 漏电开关使用:在安装接线后,按下漏电保护器的漏电测试按纽,可制造一短暂人工漏电情况,以检验漏电保护器能否动作。测试按纽应每月试验一次,以检验漏电保护器之功能。在接地漏电情况下,漏电保护器自动跳闸。在故

障未被清除之前,即使再把手推至“ON”的位置,也不能使电路重新接通,避免了人为错误地将故障电路接上。 ` 在图中,(a)图为主电路,通过当接触器KM1三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按顺相序L1、L 2、L3连接,,而KM2的三对主触点把三相电源和电动机的定子绕组按反相序L3、L2、L1连接,使电动机 可以实现正反两个方向上的运行。 而图(b)中,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机正转,按下停止按钮SB1,接触器KM1线圈断电,主触点断开,电动机断电停转。再按下反转起动按钮SB3,接触器K M2线圈通电且自锁,主触点闭合使电动机反转。但是在(b)图中,若按下正转起动按钮SB2再按下反转起动按钮SB3,或者同时按下SB2和SB3,接触器KM1和KM2线圈都能通电,两个接触器的主触点都会闭合,造成主电路中两相电源短路,因此,对正反转控制线路最基本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作,以防止电源短路,即进行互锁,使同一时间里只允许两个接触器中一个接触器工作。 所以在图(c)中,接触器KM1 、KM2线圈的支路中分别串接了对方的一个常闭辅助触点。工作时,按下正转起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,电动机正转,此时串接在KM2线圈支路中的KM1常闭触点断开,切断了反转接触器KM2线圈的通路,此时按下反转起动按钮SB3将无效。除非按下停止按钮SB1,接 触器KM1线圈断电,KM1常闭触点 复位闭合,再按下反转起动按钮SB3实现电动机的反转,同时,串接在KM1线圈支路中的KM2常闭触点 断开,封锁了接触器KM1使它无法通电。 这样的控制线路可以保证接触器KM1 、KM2不会同时通电,这种作用称为互锁,这两个接触器的常闭触点称为互锁触点,这种通过接触器常闭触点实现互锁的控制方式称为接触器互锁,又称为电气互锁。

三相三线两元件电能表48种接线功率对3

三相三线两元件电能表48种接线功率对照 解:此接线的相量图,如图3—1(b )所示。从相量图3—1(b )可看出,电能表第I 元件所加电压为BC U ? 通过电流为A I ? ,BC U ? 与 A I ?的夹角为φ′I=90°-φ; 第II 元件所加为AC U ?,通过电流为C I ?,AC U ? 与C I ? 的夹角为φ′II=150°-φ,所以可列出如下计量有功功率表达式。 第I 元件计量功率为: P ′I =U BC I A cos φ′I=UI cos (90°-φ) 第II 元件计量功率为: P ′II=U AC I C cos φ′II=UI cos (150°-φ) 电能表计量出的功率为: P ′= P ′I+ P ′II= UI cos (90°-φ)+ UI cos (150°-φ) =UI ) sin cos (sin 212 3???+-UI =UI (? ?sin cos 232 3 +- ) 实际三相负荷所消耗的有功功率为P=3UIcos φ电能表计量出的功率为UI (??sin cos - 232 3 +),应按 εP = 1-)sin cos -(cos 333??? +UI UI = 1333 2-- -?tg =1312---? tg = 11 32--?tg 计量功率。 ? BC U (a ).接线图

解:此接线的相量图,如图3—2(b )所示。从相量图3—2(b )可看出,电能表第I 元件所加电压为BC U ?通过电流为C I ? ,BC U ? 与 C I ? 的夹角为φ′I=150°+φ;第II 元件所加为AC U ? ,通过电流为A I ?,AC U ?与A I ? 的夹角为φ′II=30°-φ,所以可列出如下计量有功功率表达式。 第I 元件计量功率为: P ′I =U BC I A cos φ′I=UI cos (150°+φ) 第II 元件计量功率为: P ′II=U AC I C cos φ′II=UI cos (30°-φ) 电能表计量出的功率为: P ′= P ′I+ P ′II= UI cos (150°+φ)+ UI cos (30°-φ) = -UI cos (30°-φ)+ UI cos (30°-φ) =0 实际三相负荷所消耗的有功功率为 P=3UIcos φ 电能表计量出的功率为0,电能表不转,应按P=3UIcos φ计量功率。 (a ).接线图 BC U ?

单相电表安装施工方案

-- 单相电能表安装施工方案-- -- 目录 3 ................................................... .............. 安装前准备 .一、 3 ................................................ ............. 1、准备工作安排 3 2、人员要 求 ................................................ ................. 3 3、主要仪器仪表和工 具 ................................................ ....... 4 ................................................... .......... 二、现场作业注意事项

4 、危险点分 析 ................................................ (1) 5 ................................................ ................. 2、安全措施 6 ................................................ ... 3、事故预想及异常情况处理 6 4、文明施工细 则 ................................................ ............. 6 .................................................. ..... 三、现场安装工序及时间预算 6 ................................................ ............. 1、安装作业流程 7 、电表安装竣工检 查 ................................................ (2) 8 3、单相表安装时间预

单相电度表

单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及 接线 ——图文JW原创 一、机械式电度表的型号及其含义。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型 DD862型

DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。 如 5(20)A 即表示电度表的基本电流为5A,额定最大电流为20A,对于三相电度表还应在前面乘以相数,如 3x5(20)A。 5、参比电压 指的是确定电度表有关特性的电压值 对于三相三线电度表以相数乘以线电压表示,如3x380V。

单相电度表的安装 教案教程文件

单相电度表的安装教 案

教案 农电专业刘治国 课题:单相电度表的安装 课型:实训课 教学目标: 1、进一步了解单相电度表的结构和工作原理; 2、掌握单相电度表的接线与安装; 3、培养学生观察、比较分析能力; 4、培养学生节约用电的良好品质。 教学重点: 单相电度表的接线与安装 教学难点: 单相电度表的接线与安装 教学时数: 2课时 教学方法: 任务驱动法 教学过程: <一>课前准备: 1、实训器材: (1)钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、测电笔。 (2)2.5mm2铝芯线(分两种颜色各2.5米)、0.5mm2双绞铜芯软线0.5米、2.5A单相电度表一块。 2、根据工位把学生分成8个小组,进行小组合作学习。 <二>复习引入:

出示一个单相电度表,问学生单相电度表主要由什么构成?它的工作原理是什么? <三>新课讲授: 任务一:找出单相电度表的接线方法 1、让各小组学生通过自学课本和观察实物讨论 2、教师提问各小组组长,表扬回答较好的组长和所属小组。 3、教师根据各组讨论的结果引导分析得出: 单相电度表接线盒里共有四个接线桩,从左至右1、2、3、4编号。 按编号1、3接进线(1接火线,3接零线),2、4接出线(2接火线,4接零线),如图所示: 有些电度表的接线方法特殊,在具体接线时,应以电度表接线盒盖内侧的线路图为准。 任务二:按上图所示完成单相电度表的接线与安装 一、教师引导学生通过自学并联系生活实际分析整理得出单相电 度表的接线与安装发法如下: (一)接线:按图所示单相电度表与照明线路图上的编号正确联接好,自我检查一遍。 (二)通电观察:经老师检查确认接线正确后,合上开关,接通电源,观察电度表铝盘转动情况。切断电源后,更换功率较大的灯泡,然后接通电源,再观察电度表铝盘转动情况并进行比较。 (三)注意事项:

电能表正确接线

电能表正确接线与错误接线 221.试绘出单相、三相电能表的正确接线和注意事项。 答:(1)绘出单相电能表的正确接线,如图7—1所示。 负荷 单相电能表接线应注意事项如下: 1)用验电笔确认相线和零线; 2)相线接单相电能表第一个接线孔,如图7—1所示; 3)零线接单相电能表第三个接线孔,如图7—1所示; 4)负荷线接第二和第四个出线孔,如图7—1所示。 (2)绘出三相三线有功电能表的正确接线图,如图7—2所示。 222.试画出三相四线有功电能表正确接线图和注意事项。 答:三相四线有功电能表的接线图,如图7—3所示。 三相四线有功电能表接线应注意事项如下: 豪? W T接零线上 负荷 图7—3

(1)三相四线有功电能表的零线T接到电源的零线上; (2)电源的零线不能剪断直接接入用户的负荷开关,以防止断零线和烧坏用户的设备; (3)注意电压的连接片要上紧以防止松脱,造成断压故障。 223.试画出单相电能表相线和零线接反的错误接线图,有何缺点? 答:单相电能表相线和零线接反的错误接线图,如图7—4 所示。 电零线源相线 这种错误接线的缺点有如下几点: (1)其错误是将相线和零线接错,造成相线没有通过电能表的电流线圈,方便了用电户偷电。 (2)相线接在零线的接线孔,容易误碰造成触电人身事故。 (3)这种接错线容易使电能表计量不准。 224.试画出三相三线有功电能表第一相电流极性接反的错误接线图,并求更正系数。 答:三相三线有功电能表接错线是电能表第一相电流的极性反接,其接线如图7—5所示。 图7—5 三相三线有功电能表的第一相电流极性接反造成电能表慢转,产生负误差。其负误差计算公式如下 即三相三线有功电能表正转,但是产生负误差。当cos∮=0.866时.电能表变慢66.6%。 225.试绘出单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,有何问题? 答:单相电能表的相线进出线接反的错误接线图,如图7—6所示。

三相三线电度表正确接线的简易判别法(精)

三相三线电度表正确接线的简易判别法 三相三线有功电能表计量三相三线有功电能,有两种非标准正确接线方式:(1元件 1采用线电压 U BC和相电流 ib , 元件 2采用线电压 UAC 和相电流 iA , 这种接线方式的瞬间功率表达式为 P=UBC ib+UACiA; (2元件 1采用线电压 U C A 和相电流 ic , 元件 2采用线电压 U B A 和相电流 ib , 这种接线方式的瞬间功率表达式为P=UC Aic+UBAib。在三相三线系统中, 如果 B 相接地,则这两种非标准接线方式就可能漏计电度。比如:高压两线一地输电方式或低压三相三线供电方式, B 相在电能表外的电源侧和负荷侧若同时接地运行,则三相三线有功电能表必然漏计电度, 因此通常不采用这两种接线方式。而常用的标准正确接线只有一种 (如图 1 ,错误接线却有许多种。为了迅速地判别电能表接线是否正确,可采用下述简易方法: (1首先对任何正转的电能表, 如果原电能表接线正确, 通过三次对调任意两根电压进线后,三次电能表都应停转,如不停转或有一次不停转,则证明原电能表接线肯定有错误。因为原电能表接线如果正确,对调任意两根电压进线后,其功率计算如下: ①对调 A 、 B 两相电压 (矢量图如图 2a 所示其功率为: P1=UBAIAcos(150-φA=-UIcos(30+φ P2=UCAICcos(30+φC=UIcos(30+φ P=P1+P2=0 ②对调 B 、 C 两相电压 (矢量图如图 2b 所示 ,其功率为: P1=UACIAcos(30-φA=UIcos(30-φ P2=UBCICcos(150+φC=-UIcos(30-φ P=P1+P2=0 ③对调 A 、 C 两相电压 (矢量图如图 2c 所示 ,其功率为:

单相电表工作原理_单相电表接线原理图

单相电表工作原理是:当电表接入被测电路后,被测电路电压加在电压线圈上,被测电路电流通过电流线圈后,产生两个交变磁通穿过铝盘,这两个磁通在时间上相同,分别在铝盘上产生涡流。由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩,使铝盘转动。制动磁铁的磁通,也穿过铝盘,当铝盘转动时,切割此磁通,在铝盘上感应出电流,这电流和制动磁铁的磁通相互作用而产生一个与铝盘旋转方向相反的制动力矩,使铝盘的转速达到均匀。 由于磁通与电路中的电压和电流成比例,因而铝盘转动与电路中所消耗的电能成比例,也就是说,负载功率越大,铝盘转得越快。铝盘的转动经过蜗杆传动计数器,计数器就自动累计线路中实际所消耗的电能。 单相电表用于测量单相线路的电能。如测量三相四线制线路的电能,必须采用三元件三相电度表;测量三相三线制线路的电能,通常采用二元件三相电度表。无论是单相或三相电度表,它们的工作原理相同,只在电表的结构上有单元件和数个元件的区别。 单相电表接线原理图 单相有功电度表分为直入式电度表(全部负荷电流过电度表的电流线圈)和经互感器接线的电度表两类。 直入式电度表又可分为跳入式和顺入式两种。 电度表的安装位置及安装环境应符合规程要求。其接线要求分别为: (1) 电度表的额定电压应与电源电压一致;其额定电流应等于或略大于负荷电流;(单相用电1KW≈4.5A) (2) 应使用独股绝缘铜导线,其截面应满足负荷电流的需要,但不应小于2.5mm2。(有增容可能时,其截面可适当再大些); (3) 相线、零线不可接错,零线必须进表,零火不得反接,电源的相线要接电流线圈(否则会造成漏电且不安全); (4) 表外线不得有接头,电压联片必须连接牢固; (5) 开关熔断器接负荷侧。

单相电度表的安装教案

教案 农电专业刘治国 课题:单相电度表的安装 课型:实训课 教学目标: 1、进一步了解单相电度表的结构和工作原理; 2、掌握单相电度表的接线与安装; 3、培养学生观察、比较分析能力; 4、培养学生节约用电的良好品质。 教学重点: 单相电度表的接线与安装 教学难点: 单相电度表的接线与安装 教学时数: 2课时 教学方法: 任务驱动法 教学过程: <一> 课前准备: 1、实训器材: (1)钢丝钳、尖嘴钳、电工刀、剥线钳、测电笔。 (2)2.5mm2铝芯线(分两种颜色各米)、双绞铜芯软线米、单相电度表一块。 2、根据工位把学生分成8个小组,进行小组合作学习。 <二> 复习引入:

出示一个单相电度表,问学生单相电度表主要由什么构成它的工作原理是什么 <三> 新课讲授: 任务一:找出单相电度表的接线方法 1、让各小组学生通过自学课本和观察实物讨论 2、教师提问各小组组长,表扬回答较好的组长和所属小组。 3、教师根据各组讨论的结果引导分析得出: 单相电度表接线盒里共有四个接线桩,从左至右1、2、3、4编号。 按编号1、3接进线(1接火线,3接零线),2、4接出线(2接火线,4接零线),如图所示: 有些电度表的接线方法特殊,在具体接线时,应以电度表接线盒盖内侧的线路图为准。 任务二:按上图所示完成单相电度表的接线与安装 一、教师引导学生通过自学并联系生活实际分析整理得出单相电度表的接线与安装发法如下: (一)接线:按图所示单相电度表与照明线路图上的编号正确联接好,自我检查一遍。 (二)通电观察:经老师检查确认接线正确后,合上开关,接通电源,观察电度表铝盘转动情况。切断电源后,更换功率较大的灯泡,然后接通电源,再观察电度表铝盘转动情况并进行比较。 (三)注意事项:

详解三相电表接线图

详解三相电表接线图 三相电表是新居装修过程中必须安装的一个东西,三相电表是我们平常用的三相四线电表的简称。每家每户都有电表。电表的更换对于平常人家和新手电工来说都是一件常事与麻烦事,今天装修界小编就为大家详解三相四线电表接线图,教你快速安装三相电表。三相电表总共 有十一个接线口。这十一个接线口对应着三相电表的三个功能。一二三接线口,四五六接线

口,七八九接线口,分别对应一个电流线圈,这三个电流线圈可以完成测量功能,分别是测量电流,测量电压和测量电功率,也就是我们常说的用了几度电。十号和十一号接线口分别是两根总线,用来完成一个闭合的回路。下面就对照接线图,为大家具体讲解一下应该怎么连接。首先看一下图中的几个图例。接线口我们用阿拉伯数字标记了出来,分别是一到十一。三根火线我们用三个不同的字母,U,V,W来表示,零线用N来表示。那我们一根一根来接,一个个接线口来接。首先,拿起第一根火线U。然后接接口一,然后接接口二。接口三空置,将电线拉长备用。然后拿起第二根火线V,接接口四,然后接接口五。接口六空置,将电线拉长备用。W火线与七八九接口的连接方法跟上面一样。火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。为了实现闭合回路,我们将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入三相电表。将我们之前拉长备用的三根电线,也就是接口三,六,九三个接线口,都接入负载端,可以分别接入三个控制负载的电闸,这也就是我们家中有不同的几个电闸的原因。然后我们将零线接入。零线需要接入第十个接线口,作为闭合回路的最末端。最后一个接线口接的是负载的另一端。控制负载的电闸有左右两个端口,之前

电度表的接线图

电度表的接线图-单相-三相四线 时间:2014-09-21 12:34来源:未知作者:y930712 点击: 21586 次 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线一、机械式电度表的型号及其含义。电度表型号是用字母和数字的排列来表示的,内容如下:类别代号+组别代 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 一、机械式电度表的型号及其含义。 综合上面几点: DD--表示单相电度表:如DD971型DD862型 DS--表示三相三线有功电度表:如DS862,DS97l型 DT--表示三相四线有功电度表:如DT862、DT971型 DX--表示无功电度表:如DX97l、DX864型 DDS--表示单相电子式电度表:如DDS97l型 D丅S--表示三相四线电子式有功电度表:如DTS97l型 DDSY--表示单相电子式预付费电度表:如DDSY97l型 DTSF--表示三相四线电子式复费率有功电度表:如DTSF97l型 DSSD--表示三相三线多功能电度表:如DSSD97l型 4、基本电流和额定最大电流 基本电流是确定电度表有关特性的电流值,额定最大电流是仪表能满足其制造标准规定的准确度的最大电流值。6电度表的接线图-单相-三相四线 单相有功电度表/三相四线制有功电度表/电子式电能表的工作原理及接线 一、机械式电度表的型号及其含义。单线电表接线图与三相电表接线图解,民熔

单相电表接线图 单相电表接线图和三相电表接线图解 电表的接线形式很多,有单相电表的接法,也有三相电表的接法;有直接接线式,也有经过电流互感器和电压互感器接线的。但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流互感器的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。 单相电表的接线相对简单明了。在低电压小电流线路中,电表可直接接在线路上,如图(A)所示。电表端盖(即图中标有1、2、3、4的那一排方框)都画有接线图,对于低电压大电流中的线路中,电表电流线圈经电流互感器与负载相连,如图(B)所示。国产DD862系列单相电表。 三相电表有三相三线有功电表和三相四线有功电表之分。 1.三相三线有功电表的接线:三相三线有功电表(机械表)有两个驱动部件组成,两 个铝盘固定在一个转轴上,称二元件电表。对外共有8个接线端。其接线图如右图所示,(a)为直接接入,(b)为经过电流互感器接入的接线方法; 2.三相四线有功电表的接线:三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表, 和单相及三相三线电表外观上最大的不同是其共有11个这么多接线端,此电表常用在动力和照明混合的供电电路。接线图如下:

上图(左)为三相四线有功电表直接接入,火线U、V、W分别接在1、4、7端,3、6、9端接负载,零线接10号端,11号端接负载另一端。 上图(右)为 三相四线有功电表经电流互感器接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,电度表1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端K2应分别接地。右图为接线图的模拟演示,大家注意电流互感器与电表的接线

电能计量接线图演示教学

低压计量基础知识与查处窃电 作者:张立华 2010年张立华独立编写《低压电能计量知识和查处窃电》培训教材一书,作为本单位抄表员及所站长的技能培训教材,培训10期,每期35人-40人,学员技能水平明显提高.特此证明(内容见复印件) 廊坊供电公司客服中心廊坊供电公司培训中心 签字:签字: 2011年9月9日2011年9月9日

在现代化的建设与人民生活中谁都离不开电,电力的建设与发展与国民经济和人民生活质量息息相关,但是,电能作为一商品,在社会主义市场经济交换过程中,窃电的现象也就相伴而生。窃电者为了达到目的,往往是千方百计使窃电的手法更加隐蔽和更加巧妙,并随着科技知识的普及,窃电行为的手段、窃电的方法也在发生变化。对此,作为供电行业的用电管理人员一定要时刻警惕和高度重视,针对各种窃电行为进行深入的调查研究和分析,同时应采取相应的对策。就象公安人员研究犯罪分之的作案手法一样,只有掌握了犯罪分子的作案规律、共性案例和特殊性案例及其手法才能做好如何防范,而且要比窃电者棋高一酬,掌握工作的主动权,使国家的财产损失减少到最小。 窃电的手法虽然五花八门,但万变不离其宗,最常见的是从电能计量的基本入手。我们知道,一个电能表计量电量的多少,主要决定于电压、电流、功率因数三要素和时间的乘积,因此,只要想办法改变三要素中的任何一个要素都可以使电表慢转、停转甚至反转,从而达到窃电的目的(例如:矢压、矢流、短接(分流)、改变电能表进出线或极性等);另外,通过采用改变电表本身的结构性能的手法,使电表慢转(例如:改变电流线圈匝数、倒转表码、更换传动齿轮损坏传动齿轮等),也可以达到窃电的目的;各私拉乱接、无表用电的行为则属于更加明目张胆的窃电行为。下面介绍电能计量基础知识和如何查处窃电。

单相电表接线图:两种直接接线方式图解 民熔

单相电表接线图:两种直接接线方式图解民熔 在工农业生产和日常生活中,为了做到计划用电和节约用电,往往需要用到电能表(简称:电表)来测量用电量。电表是由电流线圈、电压线圈及铁心、铝盘、转轴、数字盘灯组成(参见:单相电表的基本结构和工作原理讲解)。电流线圈串联于电路中,电压线圈并联于电路中。在用电设备开始消耗电能时,电压线圈和电流线圈产生主磁通通过铝盘,在铝盘上感应出涡流效应并产生转矩,使铝盘转动,带动计数器记录耗电量多少。 在实际应用中,应合理选用电能表的规格。如选用的电能表规格过大,而用电量过小,则会造成计度不准;选用规格过小时,会使电表过载,严重时有可能烧坏电能表。一般选用电能表时,额定电压为220V,1A电能表的最小负载功率为11W,最大负载功率为440W; 2.5A单相电能表,最小使用负载功率为27.5W,最大可达1100W; 5A单相电能表,最小使用负载功率为55W,最大可达2200W。下图是单相电表接线图。图(a)为跳接式接线,1、3接电源,2、4接负载,并且1要接相线。图(b)为顺入式接线,1、2接电源,3、4接负载,这种方法不常用。 单相电表的两种直接接线电路图 电表安装时应注意: ?检查表罩两个耳朵上所加封的铅印是否完整。电能表装好后, 合上隔离开关,开灯检查。 ?能表应安装在干燥、稳固的地方,避免阳光直射,忌湿、热、 霉、烟、尘、砂及腐蚀性气体。位置要装得正,如有明显倾 斜,容易造成计度不准、停走或空走等毛病。应安装得髙些, 但又要便于抄表。 ?必须按接线图接线,同时注意拧紧螺钉和紧固一下接线盒内 的小钩子。

电表接线提示: ?接线时一定要按示意图将电表的电路线圈串联在相线上,电压线圈并联在用电设备两端。 ?电表的电流线圈和电压线圈的发电机端必须接在电源的同一极性上。 ?电表安装好后,合上隔离开关,开启用电设备,转盘既从左向右转动(点表示通常有转向指示图标);关闭用电设备后 转盘有时会有轻微转动,但不超过一圈为正常。

三相四线电度表错误接线分析

三相四线电度表错误接线分析 1 前言 三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用较为普遍,其接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经电流互感器接入法。采用电流互感器间接接入时,在实际接线中经常会出现电流互感器接反、电流电压不同相、电压回路断线等造成电度表不能准确计量等现象,本文针对以上几种现象进行了分析,并给出了判断依据。 2 三相四线有功电度表经电流互感器间接接入正确接线 正确接线图及向量图如图1所示, 此时三相有功功率的计算式为: P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COSΦb+ U c I c COSΦc 假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=UICOSΦ,是正确接线计量值的1/3,此时电度表明显走慢。B、C 相CT接反与A相接反结果相同。 3.1.2 2CT接反 3个CT中2个CT接反,假设为A、B相CT接反,其接线图及向量图如图3所示:

此时三相有功功率的计算式为: P=U a I a COS(180°-Φa)+ U b I b COS(180°-Φb)+ U c I c COS(180°-Φc) 假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=-3UICOSΦ,是正确接线计量值的-1倍,此时电度表反转。 3.2电压、电流回路不同相 3.2.1两元件电压、电流不同相 假设A相电压、电流同相,其它两相电压、电流不同相,其接线图、向量图如图5所示。

图6所示接法中有功功率的计算式为 P=U a I b COS(120°+Φb)+ U b I c COS(120°+Φc)+ U c I a COS(120°+Φa) 假设三相负载对称,则此时有功功率为:P=3UICOS(120°+Φ),此时电度表反转,计量值为正确接法的-1/(1/2+ tanΦ* /2)