文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 终验总结报告(模板)

终验总结报告(模板)

终验总结报告(模板)
终验总结报告(模板)

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

XX项目

竣工验收总结报告

XXX公司

二〇XX 年X 月

文档修改记录

目录

1项目概况 (4)

1.1项目建设目的 (4)

1.2项目建设背景 (4)

1.3项目建设内容 (4)

2项目组织实施 (4)

2.1阶段建设时间 (4)

2.2工程进展情况 (4)

2.2.1建设内容完成情况 (4)

2.2.2初步验收时间及验收主要结论 (5)

2.2.3系统试运行情况 (5)

3项目建设成果 (5)

3.1合同执行完成情况 (5)

3.2项目技术情况 (5)

3.2.1项目总体技术框架及主要内容 (5)

3.2.2工程技术功能和性能指标 (5)

3.2.3工程接口情况 (5)

3.3项目文档完成情况 (5)

3.3.1项目总体文档编写完成情况 (5)

3.3.2项目竣工文档清单 (6)

3.4项目资金使用情况 (6)

4经验和教训 (6)

5售后服务指南 (6)

1项目概况

1.1项目建设目的

介绍文档编写的目的

1.2项目建设背景

介绍项目的背景

1.3项目建设内容

介绍项目建设的主要内容

2项目组织实施

2.1阶段建设时间

●项目招标:招标方式、招标机构、招标时间;

●合同签订:中标人名称、签约时间;

●送货通知:送货时间、地点;

●设备到货:各批次设备到货时间;

●需求分析:需求调研内容及主要时间点

●系统设计:系统初步设计、详细设计时间

●项目初验:验收主体单位名称、第三方人员或机构名称(如有要求)、项

目监理机构名称(如有要求)、初验时间;

●试运行期:试运行起止时间

2.2工程进展情况

列出项目目前已完成内容,以及未完成内容,列出初步验收时间与验收主要结论(附初步验收报告),系统试运行报告与主要运行记录(附试运行报告)。

2.2.1建设内容完成情况

2.2.2初步验收时间及验收主要结论

附初步验收报告

2.2.3系统试运行情况

附试运行报告和重要运行记录

3项目建设成果

对照项目合同建设内容,检查合同执行完成情况,明确项目初验阶段工作成果。

3.1合同执行完成情况

对照项目合同建设内容,检查合同执行完成情况,详细说明项目建设目标和考核指标完成情况,实际系统能力与原设计能力有出入的原因、遗迹建设中为保证原设计所采取的对策。

3.2项目技术情况

3.2.1项目总体技术框架及主要内容

3.2.2工程技术功能和性能指标

3.2.3工程接口情况

3.3项目文档完成情况

3.3.1项目总体文档编写完成情况

3.3.2项目竣工文档清单

3.4项目资金使用情况

描述清楚项目合同签署情况,金额分配情况,付款节点,付款进度情况,项目变更情况、项目交付资产明细表。

4经验和教训

列出从这项目中得到的最主要的经验与教训及对今后工作的建议。可以从以下几方面总结开发中获得的经验及纠正错误或缺陷等问题的教训。

1)管理人员的管理水平;

2)开发人员的合理分工;

3)开发人员的更换;

4)开发人员的配合及协作

5)用户的密切配合;

6)需求及设计的更改;

7)开发过程中计划的合理调整等等。

5售后服务指南

明确后期运维服务指南

客户如果遇到系统突发故障,可以通过以下方式寻求我公司的技术支持服务:

1、现场驻场工程师支持(XXX)

2、拨打客户服务台二级支持电话(xxx);

3、向客户服务中心发送电子邮件(xxx);

4、发传真(xxx)。

承建单位(盖章):

项目负责人(签字):

日期:年月日

项目竣工验收报告范本(完整版)

报告编号:YT-FS-6599-43 项目竣工验收报告范本 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

项目竣工验收报告范本(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我们***工程监理有限公司,受建设单位***有限 公司的委托,对工程进行施工阶段全过程监理,以下 就***工程主体结构监理情况给会议做述职报告: 工程概况: 工程名称: 工程规模:建筑总面积约平方米,地上层、地 下层结构 结构类型:框架结构 建设单位: 设计单位: 承包单位: 监理单位: 质监单位:

试验单位: ***工程质量安全检测中心、***区建设工程质量监督检测室 在实际监理过程中,结合本工程的具体情况,我们坚持监理工作“先审核方案后实施,先检验批验收后施工”的基本原则。 一、工程质量的事前控制: 1、考虑到主体结构稳定和人身安全的重要性,为了便于质量管理、质量控制和工程验收,预先按楼层划分分项工程,按沉降缝划分南、北两段两个检验批来进行工程验收。 2、监理质量控制的方法:视、平行检验和旁站监理。 3、制定旁站监理方案:明确旁站监理范围(砼浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽)和内容,程序和人员职责。 4、经审查±0.00以上施工组织设计、安全保证计划、外墙脚手架专项方案、1号物料提升机方案、2号物料提升机方案、施工升降机基础与安装方案、塔吊基础与安装方案、高支模专项方案、四层转换层砼

WEB软件测试总结报告

XXX项目测试总结报告 目录 1.项目测试结果 (2) 1.1 BUG严重程度 (2) 1.2 BUG问题分布状况 (3) 2.测试结论 (4) 2.1界面测试 (4) 2.2功能测试 (4) 2.3兼容性测试(Windows下) (4) 2.4易用性 (4) 2.5 负载/压力测试 (5) 3.软件问题总结与分析 (6) 4.建议 (7)

1.项目测试结果 1.1 BUG严重程度 测试发现的bug主要集中在次要功能和轻微,属于一般性的缺陷,但测试的时候出现了37个主逻辑级别的bug,以及严重级别的2个.

1.2 BUG问题分布状况 由上图可以看出,主要为代码错误占36%,以及标准规范的问题占35%,界面优化占17%,设计缺陷占9%,其他占2%

2.测试结论 2.1界面测试 网站系统实现与设计稿一致。站点的导航条位置,导航的内容布局,首页呈现的样式与需求一致。网站的界面符合标准和规范,直观性强。 2.2功能测试 分不同账号总权限账号,以及店长账号分别进行功能测试。 1:链接测试无问题,不存在死链接,测试链接都存在. 2:对页面各个不同数据的测试,主要的出入库,销售报表,订单查看管理等一一对应,不存在数据有误差的问题. 2.3兼容性测试(Wind ows下) 测试总的浏览器包括:360极速浏览器,火狐浏览器,谷歌浏览器,IE浏览器,测试通过,主要逻辑以及次要功能都没问题,因为浏览器的不同,导致界面浏览不一定相同,例如有的界面浏览页面显示正常,有的界面显示不一样 。 2.4易用性 网站实现了如下易用性: 1. 输入限制的正确性 2. 输入限制提示信息的正确性,可理解性,一致性 3. 界面排版美观 4. web应用系统易于导航,直观 5. web应用系统的页面结构、导航、菜单、连接的风格一致

工程验收报告填写样本

工程验收报告填写样本 工程竣工验收评估报告及意见 一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格 执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各 方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工 程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图 纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。 验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:我单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度,规范了质量行为,将质量责任落实到各人员岗位,未出现违反有关法律、法规及强制性标准

条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良),施工技术资料基本齐全,工程质量等级自评为合格。 四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1、依法按程序办理有关勘察手续。2 、勘察实施中,按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3 、勘察成果能满足设计、施工的要求。4 、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。 五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求,在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。该工程竣工时建筑物实际观测沉降量和倾斜率满足设计和规范要求。 六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准, 规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细 则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位 责任制。具体监理工作依据有关设计文件,技术标准和合同 约定的内容执行,对工程质量进行全过程控制。该工程施工 过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情

工程验收报告范本

竣工验收报告范文 一、工程概况: ××项目座落于××市国家旅游度假区内,滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临××别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方 式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号: 昆规建证 (2008)04××号和 (2009)0××号;施工许可证号: 度建字20××第××号;施工图审查批准号昆施审hj 20××-0××,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高 17."45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于2009年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1.完成设计项目情况:

基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况: 总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料: 经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告: 经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书: 工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中: 建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:

软件测试报告总结归纳

G9供应链系统测试报告 目录 1.1 项目背景 1.2测试目的 本次测试的目的是G9总部系统基线版本系统发布前的整体测试,按既定的测试计划对整个系统进行如下测试 1.功能测试(包含界面测试):保证系统主要功能工作正常,满足功能需求; 2.兼容性测试:保证系统在主流浏览器、数据库和操作系统中可以正常工作; 3.故障恢复测试:保证系统异常环境下系统数据完整; 4.性能测试:保证系统在资源有限、数据量多的情况下仍能正常响应; 5.安全性测试:保证系统的权限分配安全有效; 5.文档测试:保证操作文档内容正确无误; 本次测试的系统模块主要有: 1.总部设置系统; 2.总部查询报表系统; 3.数据传输服务端、客户端程序; 4.系统升级程序 5.多服务器数据同步设置 1.3测试环境与配置 测试环境及其配置: 1.操作系统:客户端:windows xp sp3 ;服务端:windows server 2008 2.数据库:Sql Server 2008 R2 3.浏览器:IE7+ 4.网络环境:局域网 5.组件环境:.net framework4.0 1.4测试用例 功能、模块名称用例数已通过用例数未通过用例数备注 1.5缺陷的统计与分析

1.5.1缺陷汇总 系统模块总部设置、总部查询系统 按严重程度已修复bug数未修复/暂缓bug明细各级bug总数 严重、高16个1.总部查询系统——套餐销 售统计表,应计金额和实收 金额和门店统计不一致! (#284) 2.总部查询系统——营业分 析报表-外送服务员业绩统 计表,查询不到数据! (#272) 3.会员卡系统——离线模式 下,门店卡升级信息,总部 查询不到!(#342) 4.总部设置系统——客户管 理系统,维护人员设置,无 法下载到门店!(#283) 5.总部设置系统——雅座卡 客户信息导入功能,按照生 成的模版,将客户信息导入 成功后,在客户资料里看不 到导入的客户信息!(#320) 6.总部设置系统——数据服 务,其他——按门店分发和 按项目分发里,每单消费区 间段没有下发项目!(#264) 22 一般0个 0 0 低0个 0 0 汇总 16 6 22 系统模块会员卡系统 按严重程度 已验证bug 数 未修复/暂缓bug明细 各级bug总数 严重、高24个1.会员卡连锁实时在线方式, 门店制卡提示失败,验证卡 密码出错,但是在总部却可 以查询到此卡号已制卡! (#192) 2.会员卡系统——卡优惠-充 值返券、返积分、消费折扣、 26

网上订餐系统软件测试总结报告

招投标系统测试总结报告 招投标系统测试总结报告 目录 1.测试概述 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2测试范围 (2) 1.3参考资料 (2) 2.测试计划执行情况 (2) 2.1 测试类型 (2) 2.2 进度偏差 (3) 2.3测试环境与配置 (4) 2.4测试机构和人员 (4) 2.5 测试问题总结 (4) 3.测试总结 (4) 3.1测试用例执行结果 (4) 3.2测试问题解决 (5) 3.3测试结果分析 (6) 3.3.1覆盖分析 (6) 3.3.2缺陷分析 (7) 4.综合评价 (8) 4.1 软件能力 (8) 4.3 建议 (8)

1.测试概述 1.1编写目的 对网上订餐系统项目中所有的软件测试活动中,包括测试进度、资源、问题、风险以及测试组和其他组间的协调等进行评估,总结测试活动的成功经验与不足,以便今后更好的开展测试工作。 本系统测试总结报告的预期读者是:张帆老师 项目组小组成员 测试组人员;田颖张晓庆陈小林沈世琪 1.2测试范围 测试组主要依据需求与设计说明书,对网上订餐系统进行功能测试。主要功能包括: 菜单录入模块 查询今日菜单模块 用户信息管理模块 留言板管理模块 送餐模块 订餐管理模块 信用度管理模块 用户登陆模块 管理员登录模块 餐车管理模块 审查注册模块 订单管理模块 1.3参考资料 2.测试计划执行情况

2.2 进度偏差

2.3测试环境与配置 2.5 测试问题总结 在项目测试期间,所有测试人员都积极参与测试任务,遇到问题及时向同伴征求解决措施和意见,测试过程中出现的问题主要表现在: 1.测试人员对整个系统构成不是很清晰,需要花费大量时间去熟悉应用系统; 2.在测试过程中存在着测试人员个人部分测试不完善,需要多个测试人员同步进行对比分析才能得出较为完善的测试结果; 3.对测试流程相对较生疏,测试时间相对较为紧迫,测试不是很全面; 3.测试总结 3.1测试用例执行结果

竣工验收报告范本

竣工验收报告范本 竣工验收报告范本 竣工验收报告不会写?没关系,下面是给大家整理收集的竣工验收报告范本,供大家阅读参考。竣工验收报告范本1 委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员: 委托人: 监理人员: 工程验收地址: 工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-20xx 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图 ③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。 依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。 依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)竣工验收报告范本2 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。 工程于xxx年5月31日开工建设,xxx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主

XXXX项目终验报告

XXXX项目终验报告 本项目于2003年10月30日正式开工,2003年12月20日主体工程调试完成,2003年12月21日该系统进入试运行阶段,至2004年3月12日试运行阶段结束,历时3个多月。本项目实施过程中共分四个部分: 一、综合布线部分 工期为2003年10月30日至2003年12月10日,共计敷设总信息点位2408个,敷设6芯多模光纤1230米,熔接44芯,整个过程共分为二个阶段: 1.施工阶段:2003年10月30日XXX网络工程开始全面启动,首先XXXX4个局域网综合布线系统建设,至2003年11月15日该XXXX4个局域网综合布线系统工程实施完毕。XXXX共计敷设有效信息点位252个;XXX共计敷设总信息点位378个,有效信息点位242个,备份信息点位136个,敷设6芯多模光纤1080米,熔接32芯;XX共计敷设总信息点位672个,有效信息点位448个,备份信息点位224个,敷设6芯多模光纤150米,熔接12芯;XXX 共计敷设总信息点位361个,有效信息点位249个,备份信息点位112个。2003年11月16日XXX3个局域网综合布线系统,再次全面开工建设,至2003年12月3日该XXX3个驻外单位综合布线系统工程实施完毕。XXXX共计敷设总信息点位132个,有效信息点

位90个,备份信息点位42个;XXX共计敷设总信息点位321个,有效信息点位211个,备份信息点位110个;XXX共计敷设总信息点位186个,有效信息点位129个,备份信息点位57个。期间监理方对施工方经过了严格的进线检验、材料进检、线缆布放、接插件的卡接等检查监理工作。 2.测试整改阶段:2003年11月13日施工方严格按照TIA/EIA 超五类线缆标准开始综合布线系统的全面测试工作,监理方委派监理人员全程跟踪检查,严格要求施工方按照TIA/EIA 超五类线缆标准进行测试工作,首先从技侦支队开始实施,施工方经过3周多的测试、整改工作,XXX8个直属驻外单位的综合布线系统的所有线缆敷设已基本达到合同和规范要求。经过最终核查,该综合布线系统符合合同和规范要求,并附有信息点、光纤的100%测试报告。 二、机房装修、防雷接地部分 工期为2003年11月2日至12月5日,共计完成西安市公安局8个直属驻外单位的机房装修和接地防累系统,监理过程共分为二个阶段: 1.机房装修:施工方严格按照电子计算机机房装修标准以及合同、标书要求进行施工,共涉及成XXX8个直属驻外单位的机房装修工程,先后进行原装饰拆除,房顶、地板涂防尘漆和防渗漏漆,原装饰拆除、龙骨找平、穿孔,墙面打眼,吊顶、铺设防静电地板,空调、蓄

软件测试总结报告

1 引言 1.1编写目的 编写该测试总结报告主要有以下几个目的 1.通过对测试结果的分析,得到对软件质量的评价 2.分析测试的过程,产品,资源,信息,为以后制定测试计划提供参考 3.评估测试测试执行和测试计划是否符合 4. 分析系统存在的缺陷,为修复和预防 bug 提供建议 1.2背景 1.3用户群 主要读者:***项目管理人员 其他读者:*** 项目相关人员。 1.4定义 基本功能点测试:等价类划分法、边界值法、错误推测法、场景法 业务流程测试:根据业务逻辑,构建测试数据,执行业务流程,查看执行结果与预期是否一致 界面易用性测试:根据界面测试规范及日常使用习惯,提出软件的非功能实现问题 回归测试:对已修复的问题,根据测试出该错误的用例,重新执行该用例,验证问题是否真正被修复,以及是否又引起了其它错误 1.5 测试对象 对综合管理系统进行全新测试,主要进行功能测试、系统测试 1.6测试阶段 第一阶段:对主业务逻辑及功能进行测试 第二阶段:对所有业务逻辑及功能进行深入测试 第三阶段:回归测试 1.7测试工具 BugFree缺陷管理工具 1.8参考资料 《***功能描述》 《***数据字典》

《***测试计划》 《***测试用例》 《***项目计划》 2 测试概要 ***系统测试从 2012年7月25日到2012年10月12日基本结束,历时近70个工作日。后续还有一些扫尾的工作,又增加一些工作时日。是一项花费大量人力物力的项目。 ***通过BugFree缺陷管理工具进行缺陷跟踪管理,在bugfree中有详细的测试用例以及用例执行情况记录 2.1 进度回顾 2.2 测试执行 此次测试严格按照项目计划和测试计划执行,按时完成了测试计划规定的测试对象的测试。针对测试计划规定的测试策略,在测试执行中都有体现,在测试执行过程中,依据测试计划和测试用例,对系统进行了完整的测试、 2.3 测试用例

工程验收报告范本

工程验收报告范本 工程竣工验收报告范例篇一 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX 消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消

防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所; 四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

软件测试工作总结的范文

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/856181762.html,)/工作总结 软件测试工作总结的范文 我是技术部、测试组###,20XX年即将过去,时光飞逝,日月如梭,我来公司半年的时间转瞬即逝,身为一名年轻的员工,我紧密配合公司的安排,卯足精神、踏踏实实地为公司做事,同时也努力成为一名能主动做事,勇挑重担的员工,为公司的发展贡献出了自己的一份力量。回顾半年来的工作,即有收货也有不足,现对自已半年来的工作进行总结。年来,本人在公司领导的正确领导下,在各位同事的热情帮助和大力支持下,立足本职工作,努力学习,勤奋工作,诚恳待人,团结协作,遵守各项规章制度和工作纪律,不断提高服务质量和工作效率,较好的完成了全年的各项工作任务。以下是本年度以来的个人工作总结: 一、政治思想方面 一年来我积极参加公司里组织的学习,努力做到在思想上、认识上同公司价值观保持一致、始终保持与时俱进的精神状态。同时,自己还树立终身学习的观念,利用业余时间进一步学习自己的业务知识。平时能够团结同志,具有一种良好的敬业精神和责任感。

二、工作情况 半年来我的主要工作有:####项目的测试、###的相关测试。 关于####,除了进行相关的回归测试外,由于客户对其提出了新的需求,所以要基于新需求重新进行全面测试,以便及时发现新问题,避免客户使用时再次出现问题。现在正在对中电工程进行端口的调试,当端口调试结束后还需要进行回归测试,避免系统给客户安装后出现缺陷。 关于###,主要再次对各个二级、三级单位进行##、##、####和####、##、####等的相关本部和所属的流程进行测试;配置##和##的##、##、##、##和##、##的人员角色的权限,并且测试他们的登录功能和应有的权限是否显示正确;测试##公司和##公司的会签单;测试####差异报告是否和系统相符。 三、存在的问题和打算 尽管经过一些努力,我的业务水平还需进一步提高。在以后的工作中,我将加强自主管理的意识,加强理论和业务学习,不断提高业务技术水平,使自己的工作达到一个更高的层次,能外出为相关项目公司做培训,有问题积极与领导进行交流,出现工作上和思想上的问题及时汇报,也希望领导能够及时对我工作的不足进行批评指正,使我的工作能够更加完善。

软件测试年度总结报告

软件测试年度总结报告 篇一:软件测试工程师年终述职总结 内蒙古金财信息技术有限公司 研发二部-孟磊年终总结 XX年12月 XX年终总结 回顾XX年5月入职到现在大半年的工作,我在公司领导及各位同事的支持和帮助下,按照公司要求,比较好地完成了本职工作现将这一年的工作情况总结如下: 一、项目时间点及各阶段工作 二、测试总结 中间业务平台管理系统集成测试阶段: 缺陷数据分配表 告警性建议性严重性 郭洪敏 14 8 17 39 李扬 43 7 33 83 孟凡波 72 23 52 147 缺陷摘要饼形图 聂飞龙 7 1 13 21 136 39 115 290 严重性缺陷占到整个缺陷数量的百分之四十,从实际测试工作来看,代表性大致可分为以下几类:点击“新增”

报错、查询报错、保存报错等直观的缺陷。在这里建议研发人员在单元测试发现此类缺陷,在今后项目中,减少缺陷数量,提高软件质量。 中间业务平台管理系统上线阶段: 在管理系统上线阶段共发现6个问题其中有代表性问题分类如下: 1、需求问题: 系统维护->账户维护新增时,账户类型字段是从数据库配置,联社方想通过页面控制此字段。此问题在集成测试时,熬民就提出要从系统页面上新增,当时认为需求没提出此功能忽略了隐性需求导致后期东北农电项目上线需要从数据库大量配置通讯配置表。 教训:今后测试不止测试功能是否实现,需要考虑和结合系统与系统之间的关联关系,眼光放得在长远些。 2、技术实现问题: 集成测试时,管理系统新增账户时其合法性需要与核心校验,此问题集成测试通过,但在上线验证阶段发现此功能没实现。后经过与研发人员沟通此功能实现方式是单位关联维护时,核心直连标志选择不直连,则此业务新增账户时则不与核心校验账户。功能实现逻辑就是错误,而测试基于错误的逻辑去做集成测试。教训: 测试角度:只测试了功能实现与否,没测试功能实现的

工程验收报告模板

XXXXXXXX系X 统工程 竣工及验收报告 建设单位:XXXXXX 施工单位:XXXXXX 日期:XXXX年XX月日 目录 一、竣工文件分发表..................................................................... - 2 - 二、竣工验收申请书..................................................................... - 3 -

三、开工报告.......................................................................... - 4 - 四、竣工报告.......................................................................... - 5 - 五、验收报告.......................................................................... - 6 - 六、客户培训记录单..................................................................... - 7 - 七、系统运行记录 ........................................................................ - 8 - 八、项目资料交付清单 ................................................................... - 9 - 九、项目设备交付清单 ................................................................... - 10 - 十、工程移交确认书..................................................................... - 11 -

工程验收报告范本简单

工程验收报告范本简单 各位领导你们好: 我xx市xx花园临街改造建设工程于____年10月29日开工,____年元月10日竣工。 本工程的顺利完成与各位领导和专家长期以来对我们的关心和指导是分不开的,也感谢建设、设计、勘察和监理单位的支持和配合,因此,首先向各位领导i、专家和有关部门单位表示衷心的感谢:感谢大家在百忙中抽出时间来参加本工程的竣工验收;下面将本工程施工情况向大家进行汇报。 一、工程概况: xx地产开发有限责任公司建造商住楼位于xx市xx区xx路;本公司由xx地产开发有限责任公司开发;xx市第三建筑工程有限责任公司施工。本工程由陕西华瑞勘察设计有限责任公司设计、勘察;陕西正方圆监理公司监理,xx市建设工程质量安全监督站进行安全和质量监督。 本工程为框架剪力墙结构,总建筑面积为25238.93平方米。建筑耐火等级为Ⅱ级,抗震设防烈度为7度,设计使用年限为50年。 本工程框架部分的主体结构混凝土强度为C30,基础采用大开挖,承台基础与发板基础混凝土标号为C30. 二、质量控制: 1、项目管理人员认真熟悉图纸,学习规范,并对施工人员进行技术交底,严格按图纸和规范施工。 2、严格控制材料采购及入场,确保进场材料符合质量和施工要求,以及各种材料的合格证和检验报告。 3、现场搅拌的混凝土,使用电子称计量,保证工程使用混凝土质量,钢筋使用符合设计要求的材料,钢筋的绑扎、连接均按照施工图的要求进行绑扎和安装。

4、砌体的施工严格控制砂浆饱满度、垂直度、平整度、标高等技术指标,确保砌体质量。 5、对于工程验收中的重点部位,严格执行三检制度。 三、工程施工及资料情况: 本工程施工按照流水作业的原则进行施工,工程资料与施工进度同步报验。 工程分部分项检验批: 基础分部工程检验批39个;主体分部检验批97个;装饰分部工程检验批56个;电气部分工程检验批55个; 给水、排水及采暖部分工程检验批30个;屋面分部工程检验批12个;外墙保温分部工程检验批4个;控制资料83个;安全和功能检验报告34份。 本工程在质量和安全生产方面从开工至竣工一直都很重视,严管严抓。毫不放松施工过程中的质量问题和安全隐患,在市质量安全监督站和现场监理、建设单位的严格把关要求下,才有了本工程的顺利竣工。 本工程分部、分项、检验批工程严格按照设计和规范要求组织施工,严格按照国家规范进行工程控制,安全和功能检查报告齐全,并经监理验收合格,自评质量等级为合格。 谢谢各位! xx市xx建筑工程有限责任公司

软件测试总结

一、软件测试流程 整体流程:测试需求分析,测试计划编写,测试用例编写,测试执行,缺陷记录,回归测试,判断测试结束,测试报告提交。 测试流程依次如下: 1.需求:阅读需求,理解需求,与客户、开发、架构多方交流,深入了解需求。--testing team。一般而言, 需求分析包括软件功能需求分析、测试环境需求分析等 2.测试计划: 根据需求估算测试所需资源(人力、设备等)、所需时间、功能点划分、如何合理分配安排资 源等。---testing leader or testing manager。测试目的、测试环境、测试方法、测试用例、测试工具 3.用例设计:根据测试计划、任务分配、功能点划分,设计合理的测试用例。---testing leader, senior tester 4.执行测试:根据测试用例的详细步骤,执行测试用例。--every tester(主要是初级测试人员) 5.执行结果记录和bug记录:对每个case记录测试的结果,有bug的在测试管理工具中编写bug记录。--every tester(主要是初级测试人员) 6.defect tracking(缺陷跟踪):追踪leader分配给你追踪的bug.直到 bug fixed。--every tester 7.测试报告:通过不断测试、追踪,直到被测软件达到测试需求要求,并没有重大bug. 8.用户体验、软件发布等…… 总结:项目立项后,开始写测试计划,根据需求编写测试需求,根据测试需求编写测试用例,根据测试用例执行测试,把没用通过的测试用例写成测试缺陷报告,进行回归测试,直到测试的结束编写测试总结,这每个步骤都需要审核通过。 二、软件测试方法 1、黑盒测试 概念:完全不考虑程序或软件的内部逻辑结构和处理过程的情况下,根据需求分析编写并执行测试用例,在程序或软件的界面上进行测试。 主要目的:(1)是否有不正确的或者遗漏的功能。(2)能都正确输入和输出结果。(3)是否有数据结构错误或外部信息访问错误。(4)性能上是否满足要求。(5)是否有初始化或终止行错误。 优点:(1)即使程序发生变化,之前的测试用例依然可以使用;(2)测试用例和软件开发可以同时进行,加快了测试和开发的速度。 局限性:(1)难以查找问题的原因和位置;(2)黑盒测试的依据是需求分析,所以无法发现需求分析上的错误。 测试方法: (1)等价类划分 包括有效等价类(符合需求规格说明)和无效等价类(违反需求规格说明)。 a)确定输入取值范围:可以确定一个有效等价类和两个无效等价类 b)确定输入某个值:可以确定一个有效等价类和两个无效等价类

工程验收报告单模板doc

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看 XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看

工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX

竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

工程验收报告模板

XXXXXXXXX系统工程 竣工及验收报告 建设单位:XXXXXX 施工单位:XXXXXX 日期:XXXX年XX月日

目录 一、竣工文件分发表.......................................................................................................................................... - 2 - 二、竣工验收申请书.......................................................................................................................................... - 3 - 三、开工报告 ..................................................................................................................................................... - 4 - 四、竣工报告 ..................................................................................................................................................... - 5 - 五、验收报告 ..................................................................................................................................................... - 6 - 六、客户培训记录单.......................................................................................................................................... - 7 - 七、系统运行记录.............................................................................................................................................. - 8 - 八、项目资料交付清单.................................................................................................................................... - 10 - 九、项目设备交付清单..................................................................................................................................... - 11 - 十、工程移交确认书........................................................................................................................................ - 12 -

软件测试总结报告(模板)

测试总结报告

目录 1引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2背景 (3) 1.3参考资料 (4) 2测试结果及发现 (4) 2.1测试1(标识符) (4) 2.2测试2(标识符) (4) 3对软件功能的结论 (5) 3.1功能1(标识符) (5) 3.1.1能力 (5) 3.1.2限制 (5) 3.2功能2(标识符) (5) 4分析摘要 (6) 4.1能力 (6) 4.2缺陷和限制 (6) 4.3建议 (6) 4.4评价 (7) 5测试资源消耗 (7) 6 提交物品 (8)

测试总结报告 1引言 1.1编写目的 说明这份测试分析报告的具体编写目的,指出预期的阅读范围。 1.2背景 说明: a.被测试软件系统的名称; b.该软件的任务提出者、开发者、用户及安装此软件的计算中心,指出测试环境与实 际运行环境之间可能存在的差异以及这些差异对测试结果的影响。

1.3参考资料 列出要用到的参考资料,如: a.本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文; b.属于本项目的其他已发表的文件; c.本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准。 2测试结果及发现 2.1测试1(标识符) 把本项测试中实际得到的动态输出(包括内部生成数据输出)结果同对于动态输出的要求进行比较,陈述其中的各项发现。 2.2测试2(标识符)

3对软件功能的结论 3.1功能1(标识符) 3.1.1能力 简述该项功能,说明为满足此项功能而设计的软件能力以及经过一项或多项测试已证实的能力。 3.1.2限制 说明测试数据值的范围(包括动态数据和静态数据),列出就这项功能而言,测试期间在该软件中查出的缺陷、局限性。 3.2功能2(标识符)

软件终验报告审核单

软件终验报告审核单 工程名称: 承建单位:日期: 测试阶段:终验测试 功能度验收: 系统提供的功能是否满足用户的要求?是()否()不完全() 评审结果: 系统已经实现的功能是否正确?是()否()不完全() 评审结果: 系统的功能是否符合相关的标准、约定和法规?是()否()不完全() 评审结果: 安全性验收: 是否进行了信息和数据的保护能力测试:是()否()不完全()是否进行了未授权的用户禁止访问或修改的能力测试:是()否()不完全()安全性测试综合评审结果: 可靠性验收: 错误陷阱测试评审结果: 系统抗击故障、违规操作测评审结果: 数据恢复能力测试评审结果:

系统兼容性验收: 与其它软件交互能力测试评审结果: 与操作系统交互能力测试评审结果: 系统易用性: 系统直接用户对系统能够操作和控制的能力:好()一般()差() 系统吸引用户的能力:好()一般()差() 系统易用性对于相关标准、约定、风格指南或规定的符合性: 好()一般()差() 评审结果: 性能测试: 在规定的条件下,系统执行其功能时提供适当的响应和处理时间以及吞吐率的能力是否符合用户要求?是()否() 系统性能对于相关标准或约定的符合性评审结果: 性能测试综合评审结果: 资源利用率: 在规定的条件下,系统执行功能时使用合适的数量和类型资源的能力审核意见:

系统资源利用率对于相关标准或约定的符合性审核意见: 用户文档: 用户文档编写是否规范?是( ) 否( ) 用户文档全面性审核。完全( ) 不全( ) 用户手册内容的完整性审核。完整( ) 不完整() 手册与软件实际功能的一致程度。一致( ) 不完全一致() 用户手册对关键操作有无图文说明?有( ) 没有() 对主要功能和关键操作是否提供应用实例?是( ) 否( ) 用户手册包装的商品化程度和印刷质量如何?好()一般()不好()文档审核结果: 系统综合评审结果: 监理机构(章) 专业监理工程师: 备注:附承建方提供的测试报告。

相关文档