第一章

1-1填空题

1、发电机、变压器、输配电线路和用户

2、变压器和输配电线路。

3、枢纽变电所、地区重要变电所和一般变

电所。4、很_小__,小接地电流系统___。5、有高压网络、中压网络和低压网络。

6、____火力发电厂__、_水力发电厂_、__核电厂_和_新能源发电厂_。

7、___1000~1500___、输送距离

__150~850___。8、_直流与交流_。9、_电压__和_频率。10、__煤____、_油_和天然气__。

1-2选择题

11、( A. )。12、( D. )。13、(C)。14、( B. )。15、(C )。

16、(A )。17、( B. )。18、(A )。19、(C.)。20、( B. ) 。

1-3问答题

21、由发电机、变压器、输配电线路和用户组成的整体称为电力系统。起着生产、分配、输送和消耗电能的作用。

22、输煤带将煤输送到煤斗中再经过磨煤机磨成细煤粉,在热空气的作用下由排粉风机抽出并送入锅炉的燃烧室内燃烧。助燃空气由送风机送进空气预热器变为热空气。其中一部分进入磨煤机用以干燥和输送煤粉,另一部分进入燃烧室助燃。燃烧放出的热量一部分被燃烧室四周的水冷壁吸收,一部分加热燃烧室顶部和烟道出口处的过热器中的蒸汽。余下的热量被烟气带着经省煤器、空气预热器并传递给此设备内的水和空气。烟气冷却后经除尘器净化处理,通过引风机进入烟道排入大气。净化后的给水先进入省煤器预热,再进入汽包后流入水冷壁管中,吸收热量并蒸发成蒸汽,在流经过热器时进一步吸收烟气的热量变为高温高压的过热蒸汽。此高温高压蒸汽经过汽轮机的喷嘴体积膨胀,产生高速气流,推动汽轮机转子的叶片,使转子旋转将热能转变成机械能。汽轮机和发电机同轴连接,带动发电机转子旋转将机械能转变成电能。做功后的蒸汽经过凝结器放出热量后并凝结成水,经除氧器除去氧,再经给水泵送入省煤器预热以便循环利用。水力发电厂的生产过程要比火力发电厂简单,它是利用水的位能差进行发电的,如图1.2所示。

由拦河坝4将水位抬高,经压力水管6进入螺旋形蜗壳14推动水轮机转子13旋转,将水的位能转变成机械能,水轮机与发电机同轴连接,再带动发电机转子转动将机械能转变成电能。做完功的水排往大坝的下游。有反应堆、蒸汽发生器、主泵、稳压器和主管道为主体组成核电厂的一回路。核燃料在反应堆发生核裂变反应后产生的热量传给冷却水,由主泵把冷却水从反应堆送到蒸汽发生器,在蒸汽发生器的管束内冷却水放出热量后又被主泵排到反应堆。这样周而复始地形成的闭式循环回路,称为一回路。一回路冷却水的热量通过蒸汽发生器,将热量传给另一路线的水,使其加热成高温蒸汽,推动汽轮机旋转,汽轮机再驱动发电机使发电机发电。在汽轮机内做过功的蒸汽进入凝结器后变成凝结水,凝结水泵将凝结水送入低压加热器。低压加热器钢管内流动的低压给水经蒸汽加热,除氧器除氧后经给水泵送入到高压加热器。高压加热器将给水加热后送入蒸汽发生器,重新被加热汽化。这样循环往复形成了第二回路。核燃料的核能转变成水蒸气的热能,此热能驱动汽轮机旋转转变成机械能,汽轮机再带动发电机发出电能。

23、电能质量包括电压质量与频率质量两部分。电压质量又可分为幅值与波形质量两方面。通常以电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、负序电压系数(三相电压不平衡度)、频率偏差等项指标来衡量。

24、

(1) 无形性:电力商品在产生、交换和使用过程中,都无法使人直接以感观的方式获得。但是这种无形只是感观上的无形。从物理学角度分析仍然是有形的。

(2) 特殊选择性:电力作为单一商品不存在选择问题,但是,电在市场交易中,电的属性(供电电压、供电时间、供电可靠性)不同,交易价格也不同,这必然给客户带来选择的机会。

(3) 无品牌性:电力作为商品虽然难以形成品牌,但生产电力的企业具有明显的铭牌特性。

(4) 生命无周期性:电力商品没有衰退期,也没有新的“电力商品”来替代旧的“电力商品”。

(5) 易失性:

(1) 保证供电的可靠性。电力系统的突然停电会给工农业生产造成很大损失,给人们的日常生活带来极大不便,甚至会造成社会秩序混乱。

(2) 保证电能的良好质量。主要是保证电能技术指标的偏差在一定的范围。

(3) 保证电能的经济性。电能的经济性主要体现在发电成本(燃料消耗)和网络的电能损耗上。为了保证电能的经济性,要最大限度地降低发电成本和网络的电能损耗。

(4) 保证电能的安全性。

25、

工作原理:白天,在光照条件下,太阳电池组件产生一定的电动势,通过组件的串并联形成太阳能电池方阵,使得方阵电压达到系统输入电压的要求。再通过充放电控制器对蓄电池进行充电,将由光能转换而来的电能贮存起来。晚上,蓄电池组为逆变器提供输入电,通过逆变器的作用,将直流电转换成交流电,输送到负载。蓄电池组的放电情况由控制器进行控制,保证蓄电池的正常使用。光伏电站系统还应有限荷保护和防雷装置,以保护系统设备的过负载运行及免遭雷击,维护系统设备的安全使用。风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。

26、直流输电线路造价低于交流输电线路但换流站造价却比交流变电站高得多,其输送的电压等级还要受到电子器件耐压性能的限制。交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能)、化学能(石油、天然气)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便。这是交流电与直流电相比所具有的独特优势。

27、柔性交流输电系统(FACTS)的英文表达为:Flexible AC Transmission Systems。是综合电力电子技术、微处理和微电子技术、通信技术和控制技术而形成的用于灵活快速控制交流输电的新技术。指应用于交流输电系统的电力电子装置。利用大功率电力电子元器件构成的装置来控制调节交流电力系统的运行参数或网络参数,优化电力系统运行状态,提高交流电力系统线路的输电能力。其中―柔性‖是指对电压电流的可控性;

28、110kV以下的电压级差应超过3倍,如110kV、35kV、l0kV。110kV以上的电压级差则以两倍左右为宜,如110kV、220kV、500kV。

29、用电设备的额定电压由于电压损耗,线路上各点电压略有不同。用电设备,其额定电压只能按线路首端与末端的平均电压即电网的额定电压U e来制造,所以用电设备的额定电压规定与供电电网的额定电压相同。

。发电机的额定电压:发电机是接在线路首端的,所以规定发电机额定电压高于所供电网额定电压的5%。

(6)电力变压器一次绕组额定电压:如变压器直接与发电机相连,则其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相同,即高于供电电网额定电压的5%。如变压器不与发电机相连,而是连接在线路上,其一次绕组额定电压应与供电电网额定电压相同。

电力变压器的二次绕组额定电压:如果变压器二次侧供电线路较长,则变压器二次绕组额定电压要考虑补偿变压器二次绕组本身5%的电压降和变压器满载时输出的二次电压仍高于电网额定电压的5%,所以这种情况的变压器二次绕组额定电压要高于二次侧电网额定电压的10%,如果变压器二次侧供电线路不长,则变压器二次绕组额定电压只需高于二次侧电网额定电压的5%,仅考虑补偿变压器内部的5%。

30、(1) 电能不能大量存储。电能的生产、输送、分配和消费实际上是同时进行的,在电力系统中,任何时刻各发电厂发出的功率,必须等于该时刻各用电设备所需的功率与输送、分配各环节中损耗功率之和,因而对电能生产的协调和管理提出更高要求。

(2) 电磁过程的快速性。电力系统中任何一个地方的运行状态的改变或故障,都会很快影响整个系统的运行,仅依靠手动操作是无法保证电力系统的正常和稳定运行,所以电力系统的运行必须依靠信息就地处理的继电保护和自动装置,以及信息全局处理的调度自动化系统。

(3) 与国民经济的各部门、人民的日常生活等有着极其密切的关系。供电的突然中断会给交通运输业、公共事业带来严重的后果

1-4计算题

31、如图1.12所示,试标出发电机、变压器T 1、变压器T 2、变压器T 3和变压器T 4额定电压。

G:10.5kv;T1:10.5,kv,400vT2:10.5kv,242kv,T3:220kv,121kv,T4:110kv,10.5kv.

第2章

2-1填空题

1.有功负荷;无功负荷;日负荷;年负荷;用户;车间;某类设备负荷

2.年最大负荷;年最大负荷利用小时;平均负荷;负荷系数

3.平均负荷;最大负荷 4.一级负荷;二级负荷;三级负荷 5. 估算法;需要系数法;二项式法 6.电能损耗;电压损失;供电设备利用率 7.高压集中补偿;低压集中补偿;单独就地补偿 8.短时最大 9.阻抗补偿;开关变换电路补偿 10. 电流型;电压型 2-2 问答题

11答:负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。 12 答:年最大负荷利用小时是指负荷以年最大负荷max P 持续运行一段时间后,消耗的电能恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能,这段时间就是最大负荷利用小时。 年最大负荷max P 指全年中负荷最大的工作班内(为防偶然性,这样的工作班至少要在负荷最大的月份出现2~3次)30分钟平均功率的最大值,因此年最大负荷有时也称为30分钟最大负荷30P 。

13答:计算负荷是指导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负荷时产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。

导体通过电流达到稳定温升的时间大约为(3~4)τ,τ为发热时间常数。

对中小截面的导体,其τ约为10min 左右,故截流倒替约经 30min 后达到稳定温升值。但是,由于较大截面的导体发热时间常数往往大于10min ,30min 还不能达到稳定温升。由此可见,计算负荷 Pc 实际上与30min 最大负荷基本是相当的。

计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算符合的确定是否合理,将直接影响到电气设备和导线电缆的选择是否合理。计算负荷不能定得太大,否则选择的电气设备和导线电缆将会过大而造成投资和有色金属的浪费;计算负荷也不能定得太小,否则选择的电气设备和导线电缆将会长期处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘体过早老化甚至烧毁。

14答:长期工作制和短期工作制的设备容量就是该设备的铭牌额定功率,即 P e =P N

反复短时工作制的设备容量是指某负荷持续率下的额定功率换算到统一的负荷持续率下的功率。 15 答:所有用电设备的计算负荷并不等于其设备容量,两者之间存在一个比值关系,因此需要引进需要系数的概念,即:c d e P K P =。 式中,K d 为需要系数;P c 为计算负荷;P e 为设备容量。

形成该系数的原因有:用电设备的设备容量是指输出容量,它与输入容量之间有一个平均效率;用电设备不一定满负荷运行,因此引入符合系数K L ;用电设备本身及配电线路有功率损耗,所以引进一个线路平均效率wL η;用电设备组的所有设备不一定同时运行,故引入一个同时系数K ∑。

16答:不可以。需要考虑用电设备各组的最大负荷不同时出现的因素,因此在确定总计算负荷时,只能在各组用电设备中取一组最大的附加负荷,再加上各组用电设备的平均负荷,即:

max

max max ()()(tan )()tan c e x i c e x i P bP cP Q bP cP ??∑∑?=+??=+??

∑∑

式中,()e i bP ∑为各用电设备组的平均功率,其中e P ∑是各用电设备组的设备总容量;x cP

为每组用电设备组中x 台容量较大的设备的附加负荷;max ()x cP 为附加负荷最大的一组设备的附加负荷;max tan ?为最大附加负荷设备组的

功率因数角的正切值。

17答: 单相设备应尽可能地均匀分布在三相上,以使三相负荷保持平衡.

a: 三相线路中单相设备的总容量不超过三相总容量的15%时,单相设备可按三相负荷平衡计算.

b: 三相线路中单相设备的总容量超过三相总容量的15%时,应把单相设备容量换算为等效三相设备容量,再算出三相等效计算负荷.

18答:可以用负荷密度法和需要系数法来分配用电设备;

这样换算:⑴当单相设备的总容量不超过三相总容量的15%,单相设备按三相负荷平衡来计算。⑵当单相设备

的总容量超过三相总容量的15%,应该换成等效三相设备容量,再算出三相等效计算负荷。

19 答:补偿容量的确定 (1)采用固定补偿cc av av1av2Q P tg tg ??=(-),式中,Q cc 为补偿容量;P av 为平均有功负荷,P av =αP c 或W a /t ,P c 为负荷计算得到的有功计算负荷,α为有功负荷系数,W a 为时间t 内消耗的电能; tgφav1为补偿前平均功率因数角的正切值;tgφav2为补偿后平均功率因数角的正切值;tgφav1-tgφav2称为补偿率,可用△q c 表示 (2)采用自动补偿Q cc =P c (tgφ1-tgφ2) 20答:提高自然功率因素的主要方法有: 1、 合理选择电动机的规格、型号 2、 防止电动机空载运行 3、 保证电动机的检修质量 4、 合理选择变压器的容量 5、 交流接触器的节电运行 他们的基本原理是在不添置任何补偿设备的情况下,采用科学措施减少用电设备的无功功率的需要量,使供配电系统总功率因素提高。

2-3计算题

21解: 对于长期工作制的设备,其设备容量就是它们的额定功率,所以长期工作设备的设备容量为: e1 P 7.52kW 43kW 310kW 57kW =?+?+?=

对于反复短时工作制的设备,其设备容量为:

电焊机:e2P 420.62kW 20.2 kW =?=

吊车:e3 P 239.6kW 50.1kW == 所以,它们的总的设备容量为:

()e1e2e3P P P P 5720.250.1 kW 127.3 kW =++=++=总

22 解:查表可知负荷密度指标

2

2

0.1/S 60m 32m 1920m kW m ρ==?=

av P S 0.11920kW 192kW ρ==?=

答:用估算法估算该车间的平均负荷为192 kW

23解:由题意可知:水泵用的高压电动机 假设同时系数K=0.9 0.8,0.65,cos 0.8,tan 0.75d K b ??==== 010.830061440kW c d e P k P =?=??=

00tan 14400.75kvar 1080kvar

c c Q P ?=?=?=()()e c0c1c2c3c4P K P P P P P 0.91440840920850900kW 4455 kW

=?++++=?++++=

()()e c0c1c2c3c4Q K Q Q Q Q Q 0.91080680750700720k var 3537 kvar

=?++++=?++++

=5688.36kVA e S ===

5688.36

A 548.01A 1.736ce n

I U =

==?

高压侧 1

0.0154540.33k W e e e P P S =+=

高压侧

110.063878.3kvar

5971.25kVA e e e e Q Q S S =+===

198.62A ce n

I U =

=

答:该总降压变电所高压侧总的计算负荷P e1=4540.33kW ,Q e1=3878.3kvar ,S e1=5971.25 kVA ,I ce1=98.62A 。

24解:通风机1110.8,cos 0.8,tan 0.75d K ??===

1111110.860kW 48kW

tan 48 1.73kvar 83.04kvar c d e c c P K P Q P ?==?===?=

点焊机2220.35,cos 0.6,tan 1.33d K ??===

2222222210.5kW 8.47kW 0.358.47kW 2.96kW

tan 2.96 1.33kvar 3.94kvar

e N c d e c c P P K P Q P ?=====?===?=

有连锁的连续运输机械3330.7,cos 0.75,tan 0.88d K ??===

3333330.740kW 28kW

tan 280.88kvar 24.64kvar c d e c c P K P Q P ?==?===?=

行车4440.15,cos 0.5,tan 1.73d K ??===

4444444410.2kW 3.95kW 0.15 3.95kW 0.59kW tan 0.59 1.73kvar 1.03kvar

e N c d e c c P P K P Q P ?=====?===?=

同时系数取,0.9p q K K ∑∑= 车间计算负荷为:

0.9(48 2.96280.59)kW 71.60kW 0.9(83.04 3.9424.64 1.03)kvar 101.39kvar 124.12kVA 179.16A c p ci c q ci c c P K P Q K P S I ∑∑==?+++===?+++====

=

=∑∑

25解:需要系数法:查表A-1可得:

冷加工机床: d111K 0.2,cos 0.5,tan 1.73??===

11

0.2152kW 30.4kW 30.4 1.73kvar 52.6kvar c c P Q =?==?=

通风机组: d2220.8,cos 0.8,tan 0.75K ??===

c2c2

0.86kW 4.8kW

4.80.75kvar 3.6kvar P Q =?==?=

车间的计算负荷:

()(

)c c c c N 0.930.4 4.8kW 31.68kW 0.952.6 4.8kvar 50.58kvar 59.68kVA 59.68/(1.7320.38)90.7A

e

P Q S I S =?+==?+=====?=

二项式法: 查表A-1可得:

冷加工机床:111110.14,0.4,5,cos 0.5,tan 1.73b c x ??=====

()()e 1x 1(bP )0.14152kW 21.28kW

cP 0.410722 4.5kW 13.2kW

∑=?==?+?+?=

通风机组:222220.65,0.25,5,cos 0.8,tan 0.75b c x ??=====

因为n=6<2x 2 ,取x 2=3.则

()e 2x 2(bP )0.656kW 3.9kW

cP 0.253kW 0.75kW

∑=?==?=

显然在二组设备中 第一组附加负荷(cP x )1最大 故总计算负荷为:

c c c c e N (21.28 3.913.2)kW 38.38kW

21.281.73 3.90.7513.21.73)kvar 62.56kvar 73.4kVA /)111.55A

P Q S I S =++==?+?+?=====(

26解:(1)电热箱的各相计算负荷

查表A-1得,0.7,cos 1,tan 0d K ??===,因此各相的有功计算负荷为: A 相 10.732 4.2cA d eA P K P kW kW ==??= B 相 10.761 4.2cB d eB P K P kW kW ==??= C 相 10.7 4.51 3.15cC d eC P K P kW kW ==??=

(2)单头手动弧焊机的各相计算负荷

查表A-1得,0.35,cos 0.35,tan 2.68d K ??===;查表2-4得,cos 0.35?=时,则

1.270.271.05

1.63

AB A BC B CA C AB B BC C CA A AB A BC B CA C AB B BC C CA A p p p p p p q q q q q q ------------======-======

将各相换算成100%ε=的设备容量,即:

12320kW 16.12kW

63kW 5.69kW 10.52kW 14.85kW

AB N BC N CA N P P P =====?===?=

各相的设备容量为 A 相

[1.2716.12(0.27)14.85]kW 16.46kW (1.0516.12 1.6314.85)kvar 41.13kvar eA AB A AB CA A CA eA AB A AB CA A CA P p P p P Q q P q P ----=+=?+-?==+=?+?=

B 相 [1.05 5.69(0.27)16.12]kW 1.62kW

(1.27 5.69 1.6316.12)kvar 33.50kvar eB BC B BC AB B AB eB BC B BC AB B AB P p P p P Q q P q P ----=+=?+-?==+=?+?=

C 相

[1.2714.85(0.27) 5.69]kW 17.32kW

(1.0514.85 1.63 5.69)kvar 24.87kvar

eC CA C CA BC C BC eC CA C CA BC C BC P p P p P Q q P q P ----=+=?+-?==+=?+?=

各相的计算负荷为

A 相 220.716.46kW 11.52kW 0.741.13kvar 28.79kvar cA d eA cA d eA P K P Q K Q ==?===?=

B 相 220.7 1.62kW 1.13kW 0.733.50kvar 23.45kvar cB d eB cB d eB P K P Q K Q ==?===?=

C 相

220.717.32kW 12.12kW 0.724.87kvar 17.41kvar

cC d eC cC d eC P K P Q K Q ==?===?=

(3)各相总的计算负荷为(设同时系数为0.95) A 相 1212()0.95(4.211.52)kW 14.93kW ()0.95(028.79)kvar 27.35kvar cA cA cA cA cA cA P K P P Q K Q Q ∑∑=+=?+==+=?+= B 相 1212()0.95(4.2 1.62)kW 5.53kW ()0.95(033.50)kvar 31.83kvar cB cB cB cB cB cB P K P P Q K Q Q ∑∑=+=?+==+=?+= C 相

1212()0.95(3.1512.12)kW 14.51kW ()0.95(017.41)kvar 16.54kvar

cC cC cC cC cC cC P K P P Q K Q Q ∑∑=+=?+==+=?+=

(4)总的等效三相计算负荷

因为A 相的有功计算负最大,所以14.93kW,27.35kvar c m cA c m cA P P Q Q ??====,则

3314.93kW 44.79kW 3327.35kvar 82.05kvar 93.48kVA 142.03A c c m c c m c c P P Q Q S I ??==?===?====

==

27解:(1)查表A-1

小批量金属切削机床:1111111110.2,cos 0.5,tan 1.73

0.2920kW 184kW

tan 184 1.73kvar 318.32kvar

d c d

e c c K P K P Q P ???=====?===?=

通风机: 2222222220.8,cos 0.8,tan 0.75

0.856kW 44.8kW

tan 44.80.75kvar 33.6kvar

d c d

e c c K P K P Q P ???=====?===?=

起重机:

333333330.2,cos 0.5,tan 1.73

20.476kW 11.78kW tan 11.78 1.73kvar 20.38kvar d c d e c c K P K Q P ???========?=

照明:

4442kW

0kvar

c c P Q ==

总的计算负荷为(设同时系数为0.95)

123412341()0.95(18444.811.7842)kW 268.45kW ()0.95(318.3233.620.380)kvar 353.69kvar 444.03kVA cos 0.60c c c c c c c c c c c c

c

P K P P P P Q K Q Q Q Q S P S ?∑∑=+++=?+++==+++=?+++====

=变压器的功率损耗

0.0150.015444.03kW 6.66kW 0.060.06444.03kvar 26.64kvar

T c T c P S Q S ?==?=?==?=

变电所高压侧总的计算负荷为

275.11kW 380.33kvar 469.40kVA 27.10A

c c T c c T c c P P P Q Q Q S I '=+?='=+?='=='===

变电所高压侧的功率因数为

'

cos '0.586'

c c P S ?=

= (2)

10(tan tan )268.45[tan(arccos0.60)tan(arccos0.95)]268.45kvar 268.4510

28

cc c Q P n ??'=-=?-===

实际补偿容量为280kvar

(3)变电所低压侧视在计算负荷为

'1''278.38kVA

0.015278.38kW 4.18kW 0.06278.38kvar 16.70kvar

c T T S P Q ==?=?=?=?=

变电所高压侧总的计算负荷为

'''21'''21'2268.45 4.18272.63kW

353.6928016.7090.29kvar

287.19kVA 469.4287.19182.21kVA

c c T c c T c P P P Q Q Q S S =+?=+==+?=-+===?=-=

变电所高压侧的功率因数为

'2

'2

cos '0.95c c P S ?==

28解:1tan tan(arccos0.67) 1.1080av ?== 2tan tan(arccos0.9)0.4843av ?==

1212(tan tan )

(tan tan )=0.75320(1.1080-0.4843)kvar =149.688kvar

n=/149.688/10=15

cc av av av aL c av av cc cN Q P K P Q q ????=-=-??= 考虑到三相均衡分配,每相装设5个,此时并联电容器的实际补偿容量为150kvar 。选择BW-10.5-10-1型电容器15个。

29解:7

/ 2.510/87602853.88kW av a P W t ==?=

1112tan 2100/25000.84cos cos(arctan 0.84)0.77(tan tan )=2853.88(0.84-0.4843)kvar =1015.13kvar

n=/1015.13/30=34

av av cc av av av cc cN Q P Q q ????=====-?=

考虑到三相平衡应装设36台,每相12台。

30解:(1)

11223344720kW,510kvar 580kW,400kvar 630kW,490kvar 475kW,335kvar

P Q P Q P Q P Q ========

全厂计算负荷:

2164.5kW 1561.5kvar

cos cos(arctan )cos(31.88)0.81Sp pc Sp Qc P k S Q k S F F =?==?===?=

(2)cos 0.9F <

所以不满足,应补偿到0.9 (3)

12(tan tan )394.27kvar /1624

cc av cc Q P F F n Q =-===

( 4 ) 补偿后功率因数av av cosF P /s 0.92==

第3章:

3-1填空题

1.断路器;隔离开关;负荷开关;熔断器

2.油断路器;六氟化硫断路器;真空断路器;压缩空气断路器

3.放射式;树干式;环形

4.一台单相电压互感器的接线;两台单相电压互感器接成V/V 形;三台单相电压互感器接成Y 0/ Y 0形;三台单相电压互感器或一台三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y 0/ Y 0/?形;

5.一相式接线;两相V 形接线;两相电流差接线;三相星形接线

6.串;串联;短路

7.并;并联;开路

8.母线侧;线路侧;断路器

9.负荷电流;短路故障 10.隔离电源;安全检修 3-2 选择题

11 C ;12 A ;13 D ;14 A ;15 B ;16 B ;17 C ;18 A ; 19 B ;20 A 3-3 问答题

21答:供电电压等级有0.22kV , 0.38kV ,6kV ,10kV ,35kV ,66kV ,110kV ,220kV 配电电压等级有10kV ,6kV ,380V/220V

供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压。究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素:

电力部门所弄提供的电源电压;企业负荷大小及距离电源线远近;企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压。

配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级。有高压配电电压和低压配电电压。 高压配电电压通常采用10kV 或6kV ,一般情况下,优先采用10kV 高压配电电压。

低压配电电压等级为380V/220V ,但在石油、化工及矿山(井)场所可以采用660V 的配电电压。

22 答:(1)变压器容量的确定

a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台;

b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器

c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。

(2)变压器容量的确定

装单台变压器时,其额定容量S N应能满足全部用电设备的计算负荷S c,考虑负荷发展应留有一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即S N>=(1.15~1.4)S c

装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件:

a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即S N=(0.6~0.7)S c

b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即S N>=S c(I+II)

23 答:(1)高压断路器是一种专门用于断开或接通电路的开关设备,它有完善的灭弧装置,因此,不仅能在正常时通断负荷电流,而且能在出现短路故障时在保护装置作用下切断短路电流。

(2)常用10kV高压断路器有高压少油断路器,高压真空断路器,SF6断路器。

(3)略

24 答:高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。

高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6-35KV的室内配电装置。

高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV 配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。

25 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。

26 答:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。

高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。

高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

27 答:高压断路器(文字符号为QF,图形符号为——× /—);

高压隔离器(文字符号为QS,图形符号为——| /—);

高压负荷(文字符号为QL,图形符号为——|o /—)。

28 答:熔断器的作用主要是对电路及其设备进行短路和过负荷保护;常用的高压熔断器主要有户内限流熔断器(RN系列),户外跌落式熔断器(RW系列);RN系列高压熔断器主要用于3~35KV电力系统的短路保护和过载保护,其中RN1型用于电力变压器和电力线路的短路保护,RN2型用于电压互感器的短路保护。

RW系列户外高压跌落式熔断器主要作为配电变压器或电力线路的短路保护和过负荷保护。

29 答:互感器是电流互感器和电压互感器的合称。互感器实质是一种特殊的变压器,其基本结构和工作原理与变压器基本相同。

其主要有以下3个功能:

(1)将高电压变换为低电压(100V),大电流变换为小电流(5A或1A),供测量仪表及继电器的线圈;

(2)可使测量仪表,继电器等到二次设备与一次主电路隔离,保证测量仪表,继电器和工作人员的安全;

(3)可使仪表和继电器标准化。

电流互感器的结构特点是:一次绕组匝数少且粗,有的型号还没有一次绕组,铁心的一次电路作为一次绕组(相当于1匝);而二次绕组匝数很多,导体较细。电流互感器的一次绕组串接在一次电路中,二次绕组与仪表,继电器电流线圈串联,形成闭合回路,由于这些电流线圈阻抗很小,工作时电流互感器二次回路接近短路状态。

电压互感器的结构特点是:由一次绕组,二次绕组和铁心组成。一次绕组并联在线路上,一次绕组的匝数较多同二次绕组的匝数较少,相当于降压变压器。二次绕组的额定一般为100V。二次回路中,仪表、继电器的电压线圈与二次绕组并联,这些线圈的阻抗很大,工作的二次绕组近似于开路状态。

30 答:电流互感器使用注意事项(1)电流互感器在工作时二次侧不得开路;(2)电流互感器二次侧有一端必

须接地;(3)电流互感器在接线时,必须注意其端子的极性。

电压互感器使用注意事项(1)电压互感器在工作时,其一、二次侧不得短路;(2)电压互感器二次侧有一端必须接地;(3)电压互感器在接线时,必须注意其端子的极性。

31 答:电流互感器有两个绕组时,其中一个绕组与仪表、继电器电流线圈等串联,形成闭和回路。另一个绕组和一个很小的阻抗串联,形成闭和回路,作保护装置用。因为电流互感器二次阻抗很小,正常工作时,二次侧接近短路状态。在正常工作时,二次侧的仪表、继电器电流线圈,难免会损坏或和回路断开,造成开路。二次侧开路会产生很严重的后果。而用另一个二次绕组和一个很小的阻抗串联形成闭和回路作保护装置,这样就会避免以上的情况。使系统更安全的运行。

图形符号如下图所示:

32 答:(1)①高压放射式接线的优点有:界限清晰,操作维护方便,保护简单,便于实现自动化,由于放射式线路之间互不影响,故供电可靠性较高。

缺点是:这种放射式线路发生故障时,该线路所供电的负荷都要停电。

②高压树干式接线的优点有:使变配电所的出线减少。高压开关柜相应也减少,可节约有色金属的消耗量。

缺点有:供电可靠性差,干线故障或检修将引起干线上的全部用户停电。

配电系统的高压接线往往是几种接线方式的组合,究竟采用什么接线方式,应根据具体情况,对供电可靠性的要求,经技术,经济综合比较后才能确定/一般来说,高压配电系统宜优先考虑采用放射式,对于供电可靠性要求不高的辅助生产区和生活住宅区,可考虑采用树干式。

③低压放射式接线的优点有:供电可靠性高。

缺点是:所用开关设备及配电线路也较多。

④低压树干式接线的优点有:接线引出的配电干线较少,采用的开关设备自然较少。

缺点是:干线故障使所连接的用电设备均受到影响,供电可靠性差。

(2)实际低压配电系统的接线,也往往是上述几种接线的在综合。根据具体情况而定。一般在正常环境的车间或建筑内,当大部分用电设备容量不大而且无特殊要求是,宜采用树干式。

33 答:高压开关柜按型号分主要有:JYN2—10,35、GFC—7B(F)、KYN□—10,35、KGN—10、XGN2—10、HXGN□—12Z、GR—1、PJ1等。

34 答:

名称符号

低压开关柜

熔断器

低压断路器

35 答:低压断路器主要是用于低压系统中设备及线路的过载和短路保护;按结构形式可分为无填料密闭管式和有填料密闭管式;

无填料密闭管式包括RM10,RM7;用于低压电网,配电设备中,做短路保护和防止连续过载之用。

有填料密闭管式包括RL系列如RL6 RL7 RL96,用于500V以下导线和电缆及电动机控制线路。RT系列如RT0 RT11 RT14用于要求较高的导线和电缆及电器设备的过载和短路保护。

36 答:主接线的基本要求是安全,可靠,灵活,经济。

所谓桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥。断路器跨在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式接线。若断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源侧,称为外桥式接线。

适用范围:对35kV及以上总降压变电所,有两路电源供电及两台变压器时,一般采用桥式接线。

内桥式接线适用于大中型企业的一、二级负荷供电。适用于以下条件的总降压变电所:

供电线路长,线路故障几率大;负荷比较平稳,主变压器不需要频繁切换操作;没有穿越功率的终端总降压变电

所。

外桥式接线适用于有一、二级负荷的用户或企业。适用于以下条件的总降压变电所:

供电线路短,线路故障几率小;用户负荷变化大,变压器操作频繁;有穿越功率流经的中间变电所,因为采用外桥式主接线,总降压变电所运行方式的变化将不影响公电力系统的潮流。

37 答:供配电系统变电所常用的主接线基本形式有线路—变压器组接线,单母线接线和桥式接线3种类型。

线路—变压器组接线

当只有一路电源供电线路和一台变压器时,可采用线路—变压器组接线。

当高压侧装负荷开关时,变压器容量不大于1250kVA;高压侧装设隔离开关或跌落式熔断器时,变压器容量一般不大于630kVA。

优点:接线简单,所用电气设备少,配电装置简单,节约投资。

缺点:该单元中任一设备发生故障或检修时,变电所全部停电,可靠性不高。

适用范围:适用于小容量三级负荷,小型企业或非生产性用户。

1)单母线接线

母线又称汇流排,用于汇集和分配电能。单母线接线又可分为单母线不分段和单母线分段两种。

(1)单母线不分段接线

当只有一路电源进线时,常用这种接线,每路进线和出线装设一只隔离开关和断路器。靠近线路的隔离开关称线路隔离开关,靠近母线的隔离开关称母线隔离开关。

优点:接线简单清晰,使用设备少,经济性比较好。由于接线简单,操作人员发生误操作的可能性就小。

缺点:可靠性和灵活性差。当电源线路,母线或母线隔离开关发生故障或进行检修时,全部用户供电中断。

适用范围:可用于对供电连续性要求不高的三级负荷用户,或者有备用电源的二级负荷用户。

(2)单母线分段接线

当有双电源供电时,常采用单母线分段接线。单母线分段接线可以分段单独运行,也可以并列同时运行。

优点:供电可靠性高,操作灵活,除母线故障或检修外,可对用户连续供电。

缺点:母线故障或检修时,仍有50%左右的用户停电。

适用范围:在具有两路电源进线时,采用单母线分段接线,可对一,二级负荷供电,特别是装设了备用电源自动投入装置后,更加提高了用断路器分段单母线接线的供电可靠性。

2)桥式接线

所谓桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥。断路器跨在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式接线。若断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源侧,称为外桥式接线。

桥接线的特点是:

接线简单经济;可靠性高;安全灵活。

适用范围:对35kV及以上总降压变电所,有两路电源供电及两台变压器时,一般采用桥式接线。

38 答:当有双电源供电时,常采用单母线分段接线。采用母线单独运行时,各段相当于单母线不分段接线的状态,各段母线的电气系统互不影响供电可靠性高,操作灵活,除母线故障或检修外,可对用户持续供电。

39 答:接通电路时先闭合隔离开关,后闭合断路器; 切断电路时先断开断路器,后断开隔离开关。这是因为带负荷操作过程中要产生电弧,而隔离开关没有灭弧功能,所以隔离开关不能带负荷操作。

40 答:(1)室内布置应紧凑合理,便于值班人员操作、检修、试验、巡视和搬运,配电装置安放位置应保证所要求的最小允许通道宽度,考虑今后发展和扩建的可能。

(2)合理布置变电所各室位置,高压电容器室与高压配电室、低压配电室与变压器室应相邻,高、低配电室的位置应便于进出线,控制室与值班室的位置应便于运行人员工作和管理。

(3)变压器室和高压电容器室,应避免日晒,控制室和值班室应尽量朝南方,尽可能利用自然采光和通风。

(4)配电室的设置应符合安全和防火要求,对电气设备载流部分应采用金属网板隔离。

(5)高、低压配电室、变压器室、电容器室的门应向外开,相邻的配电室的门应双向开启。

(6)变电所内不允许采用可燃材料装修,不允许热力管道、可燃气管等各种管道从变电所内经过。

第5章

5-1 填空题

1.相与相;相与地2.电气设备存在隐患;运行维护不当;自然灾害

3.急剧增加;大幅度下降 4.三相短路;两相短路;单相短路;两相接地短路 5.单相;三相 6.三相;两相

7.不变 8.短路电流周期分量;短路电流非周期分量 9.按正常工作条件选择;按短路情况校验 10.欧姆法;标幺值法

5-2 选择题11.A 12.B 13.B 14.B 15.C 16.B 17.A 18.B 19.A 20.B 5-3 问答题

21. 答:短路主要危害大致有如下几方面:①短路时会产生很大的电动力和很高的温度,使故障元器件和短路电路中的其他元器件损坏;② 短路时电压骤降,严重影响电气设备的正常运行;③ 短路时会造成停电事故,而且短路越靠近电源,引起停电的范围越大,给国民经济造成的损失也越大;④ 严重的短路会影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造成系统解列;⑤ 单相对地短路时,电流将产生较强的不平衡磁场,对附近的通信线路、信号系统及电子设备等产生干扰,影响其正常运行。

短路电流计算的目的是:① 选择和校验电气设备;② 进行继电保护装置的选型与整定计算;③ 分析电力系统的故障及稳定性能,选择限制短路电流的措施;④确定电力线路对通信线路的影响等。

22. 答:无限大容量电源系统,指其容量相对于用户供电系统容量大得多的电力系统,当用户供配电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所中母线上的电压能基本维持不变。对一般用户供配电系统来说,可将电力系统看作无限大容量电源系统。

无限大容量电源系统的主要特征是:系统母线电压为恒定值,系统内部阻抗为零。

23. 答:短路电流周期分量p i :是因短路后电路阻抗突然减小很多,而按欧姆定律应突然增大很多倍的电流,它是一个幅值不变的正弦电流;

短路电流非周期分量np i :是用以维持短路初瞬间的电流不致突变而由电感上引起的自感电动势所产生的一个反向电流,它为短路电流的暂态分量,是一个按指数函数衰减的直流分量。

短路全电流k i :就是其周期分量p i 和非周期分量np i 之和。

短路冲击电流sh i :为短路全电流中的最大瞬时值。即短路后经过半个周期(即0.01s)k i 达到最大值,此时的短路电流就是短路冲击电流sh i ,其关系表达式为sh i =2.55k I 。

短路冲击电流有效值sh I :短路全电流k i 的最大有效值是短路后第一个周期的短路电流有效值,其关系表达式为sh I =1.51k I 。

短路次暂态电流I '':次暂态短路电流有效值,即短路后第一个周期的短路电流周期分量p i 的有效值,其关系表达式为I ''=k I 。

短路稳态电流I ∞:指短路电流非周期分量衰减完毕以后的短路全电流,其有效值用I ∞表示。其关系表达式为I ∞

=k I =I ''。

24. 答:按标幺值法进行短路计算时,一般先选定基准容量S d 和基准电压U d 。确定了基准容量S d 和基准电压U d 以后,根据三相交流电路的基本关系,则

基准电流I d 为 d I

基准电抗X d 为 d X

2

d d U S

工程设计中,为计算方便起见通常取基准容量S d =100MV·A ,基准电压U d 通常就取元件所在处的短路计算电压,

即取U d =U c 。

25.答:同一地点发生两相短路电流及三相短路电流分别为:

两相短路电流 (2)

k I =c 2U Z ∑

三相短路电流

(3)k I U ∑=

则: (2)(3)

k k I I

=0.866

因此两者关系为: (2)

k I

(3)k I =0.866(3)

k

I 26.答:通常把电气设备具有承受短路电流的热效应而不至于因短时过热而损坏的能力,称为电气设备具有足够的热稳定度,即短路发热的最高温度不超过电气设备短时发热的允许温度。

因为设备及导体的发热温度升高需要一定时间,此时短路电流非周期分量已经衰减完毕,所以采用短路稳态电流来计算发热量。

27.答:通常把电气设备承受短路电流的电动效应而不至于造成机械性损坏的能力,称为电气设备具有足够的电动稳定度。

因为电动力大小与短路电流瞬时值的平方成正比,而短路冲击电流最大,所以最大电动力即电动稳定度校验必须采用短路冲击电流来计算。

28.答:高压断路器、高压熔断器可开断短路电流,而高压负荷开关、高压隔离开关不能开断短路电流,所以高压断路器、高压熔断器在选择时,需校验断流能力。

高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关在选择时,需校验动、热稳定性;而高压熔断器不需要校验动、热稳定性。

29.答:从全面的经济效益考虑,即使线路的年运行费用接近最小而又适当考虑有色金属节约的导线截面,称为经济截面。35kV 及以上的高压线路以及35kV 以下但距离长电流大的线路,其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择。

30.答:线路电压降为线路首端电压与末端电压的相量差;线路电压损耗为线路首端电压与末端电压的代数差。 电压降在参考轴上的水平投影用U ??表示,在用户供电系统中由于线路的电压降相对于线路电压来说很小,因此可近似地认为U ??就是电压损耗,即用电压降的纵分量来计算电压损耗。

5-4 计算题

32.短路电流计算结果与习题31基本相符。

33.计算电流 30cos N I P ?=100.92376=?=A

根据U N =10kV 和I 30=I max =376A ,试选SN10-10I/630-300型高压户内少油断路器,其开断时间t oc =0.2s 。又按

34.1)选择经济截面

30cos 350.8100N I P ?==?= A

由表5.8查得j ec = 1.15 2A mm ,因此

30ec ec I A j =

=

22100

mm 87mm 1.15

= 选择最接近的标准截面952mm ,即选择LJ-95型铝绞线。 2) 校验发热条件

查表得LJ-95型铝绞线在+25℃时的I al =325A> I 30=100A ,因此满足发热条件。 3) 校验机械强度

查表得35kV 架空线路铝绞线的最小允许截面A min =352mm 。因此所选LJ-95型铝绞线也满足机械强度要求。

第6章

6.1 填空题

1. 原理图 展开图 安装图;

2. 控制 信号 监测 继电保护 自动装置;

3. 控制元件 中间放大元件 操作机构;

4. 位置信号 事故信号 预告信号

5. 选择性 速动性 可靠性 灵敏性;

6. 相间短路 匝间短路 单相接地短路

7. 电流速断 纵连差动;

8. 信号 跳闸

9. 过负荷 过电压 失压; 10.熔断器保护 低压断路器保护; 11. 总线 12. 明备用 暗备用 13. 内部过电压 外部过电压 14. 工作接地 保护接地 15. 降低接的地电阻 16. 放射式 树干式 6.2 选择题

17. A 18. A 19. C 20. B 21. C 22. A 23. B 24. A 25. B26. B 27. C 28. B 29. C 30. A 6.3 判断题31. √ 32. √ 33. × 34.√ 35. × 36. × 37.√ 38.√ 39.× 40.√ 41. × 42. × 6.4 简答题

43.答:50Hz 干扰;高频干扰;雷电引起的干扰;控制回路产生的干扰;高能辐射设备引起的干扰。

44.答:由于纵联保护可以实现全线速动,因此它可以保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、减小故障造成的损坏程度、改善与后备保护的配合性能。

45.答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求。因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过电流保护中加装低电压闭锁。不能满足灵敏度的要求过流保护应加装低电压闭锁。

46.答:波形有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧;包含有大量高次谐波,而以二次谐波为主;涌流波形之间出现间断。

47.答:数据采集单元,即模拟量输入系统;数据处理单元,及微机主系统;输入/输出接口,即开关量输入输出系统;通信接口;电源。 48.答:工作母线电压低于定值并大于预定时间;备有电源的电压应运行于正常范围,或备有设备处于正常准备状态;断开原工作断路器后允许自投,以避免可能非同期并列。

49.答:线路重合成功率是线路两侧都重合成功恢复线路送电的成功率;重合闸装置重合成功率是指重合闸装置本身的重合成功率。重合闸装置重合成功率高。

50.答:断线和短路,将会使这些接入开口三角电压的保护在接地故障中拒动,用于绝缘监视的继电器不能正确反应一次接地问题;开口三角短路,还会使绕组在接地故障中过流而烧坏电压互感器。

51.答:变电所防止直击雷的措施是装设避雷针或避雷线,并配合以良好的接地。为了使避雷针或避雷线能对被保护对象进行有效的保护,首先应使被保护对象处于避雷针或避雷线的保护范围之内;其次还应防止避雷针或避雷线受到雷击后发生对被保护对象的反击。因为即使被保护对象处于保护范围之内,但若出现反击,高电位就会加到被保护对象上,所有防止反击与保护范围同样重要。为了防止反击,应使避雷针或避雷线与被保护对象之间的空间距离以及两者地下接地体之间的距离具有足够的数值。

52.答:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度;工作间断、转移和终结制度。

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

供配电技术习题集及答案-第四章

4-1如何确定工厂的供配电电压? 供电电压等级有0.22 KV , 0.38 KV ,6 KV ,10 KV ,35 KV ,66 KV ,110 KV,220 KV 配电电压等级有10KV ,6KV ,380V/220V 供电电压是指供配电系统从电力系统所取得的电源电压.究竟采用哪一级供电电压,主要取决于以下3个方面的因素. 电力部门所弄提供的电源电压. 企业负荷大小及距离电源线远近. 企业大型设备的额定电压决定了企业的供电电压. 配电电压是指用户内部向用电设备配电的电压等级.有高压配电电压和低压配电电压. 高压配电电压通常采用10KV或6KV,一般情况下,优先采用10KV高压配电电压. 低压配电电压等级为380V/220V,但在石油.化工及矿山(井)场所可以采用660V的配电电压. 4—2 确定工厂变电所变压器容量和台数的原则是什么? 答:(1)变压器容量的确定 a 应满足用电负荷对可靠性的要求。在一二级负荷的变电所中,选择两台主变压器,当在技术上,经济上比较合理时,主变器选择也可多于两台; b 对季节性负荷或昼夜负荷比较大的宜采用经济运行方式的变电所,技术经济合理时可采用两台主变压器 c 三级负荷一般选择一台猪变压器,负荷较大时,也可选择两台主变压器。(2)变压器容量的确定 装单台变压器时,其额定容量SN应能满足全部用电设备的计算负荷Sc,考虑负荷发展应留有 一定的容量裕度,并考虑变压器的经济运行,即SN>=(1.15~1.4)Sc 装有两台主变压器时,其中任意一台主变压器容量)SN应同时满足下列两个条件: a 任一台主变压器运行时,应满足总计算负荷的60%~70%的要求,即SN=(0.6~0.7)Sc b 任一台变压器单独运行时,应能满足全部一二级负荷Sc(I+II)的要求,即 SN>=Sc(I+II) 4-4 高压少油断路器和高压真空断路器各自的灭弧介质是什么?比较其灭弧性能,各适用于什么场合? 高压少油断路器的灭弧介质是油。高压真空断路器的灭弧介质是真空。 高压少油断路器具有重量轻,体积小,节约油和钢材,价格低等优点,但不能频繁操作,用于6—35KV的室内配电装置。 高压真空断路器具有不爆炸,噪声低,体积小,重量轻,寿命长,结构简单,无污染,可靠性高等优点。在35KV配电系统及以下电压等级中处于主导地位,但价格昂贵。 4-5、高压隔离开关的作用是什么?为什么不能带负荷操作? 答:高压隔离开关的作用是隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。但隔离开关没有灭弧装置,因此不能带负荷拉、合闸,不能带负荷操作。 4-6 高压负荷开关有哪些功能?能否实施短路保护?在什么情况下自动跳闸? 解:功能:隔离高压电源,以保证其他设备和线路的安全检修及人身安全。 高压负荷开关不能断开短路电流,所以不能实施短路保护。常与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。 高压负荷开关上端的绝缘子是一个简单的灭弧室,它不仅起到支持绝缘子的作用,而且其内部是一个汽缸,装有操动机构主轴传动的活塞,绝缘子上部装有绝缘喷嘴和弧静触头。当负荷开始分闸时,闸刀一端的弧动触头与弧静触头之间产生电弧,同时在分闸时主轴转动而带动活塞,压缩汽缸内的空气,从喷嘴往外吹弧,使电弧迅速熄灭。

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

《供配电技术》(第2版)唐志平主编课后答案

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降 压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定 电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移 和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?= ?,式中%U ?为电压偏差百分 数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100 N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动; %U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地 电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什 么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ; 二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

供电技术第四版课后习题答案

1-1试述电力系统的组成及各部分的作用? 各级电压的电力线路将发电厂、变配电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电及用电的整体即为电力系统。电力系统由以下几部分组成: (1)发电将一次能源转换成电能的过程即为“发电”。根据一次能源的不同,有火力发电、水力发电和核能发电,还有风力、地热、潮汐和太阳能等发电方式。 (2)变电与配电 变电所的功能是接受电能、转换电压和分配电能。 仅用于接收和分配电能,而没有变压器的场所称为配电所 (3)电力线路电力线路将发电厂、变电所和电能用户连接起来,完成输送电能和分配电能的任务。 (4)电能用户包括工业、企业在内的所有用户(用电单位),使用(消耗)电能 1-4 电力系统中性点运行方式有哪几种?各自的特点是什么? 答:电力系统中性点运行方式有中性点有效接地系统(包括中性点直接接地系统)和中性点非有效接地系统(包括中性点不接地和中性点经消弧线圈或电阻接地)。 1)中性点不接地系统 特点:发生单相接地故障时,线电压不变,非故障相对地电压升高到原来相电压的√3倍,故障相电容电流增大到原来的3倍。 2)中性点经消弧线圈接地系统 特点:发生单相接地故障时,与中性点不接地系统一样,非故障相电压升高√3倍,三相导线之间的线电压仍然平衡。 3)中性点直接接地系统 特点:当发生一相对地绝缘破坏时,即构成单相接地故障,供电中断,可靠性降低。但由于中性点接地的钳位作用,非故障相对地电压不变。电气设备绝缘水平可按相电压考虑。在380/220V低压供电系统中,采用中性点直接接地可以减少中性点的电压偏差,同时防止一相接地时出现超过250V的危险电压。 2--2在供电系统设计中,考虑上述因素后就需要确定一个最大的、恒定不变的等效负荷来代替实际变化的真实负荷,作为工程设计的依据。该最大的、恒定不变的等效负荷(假想负荷)在供电系统工程设计中称为计算负荷。 实际负荷:真实存在、随机变化的; 计算负荷:假想最大的、恒定不变的等效负荷; 假想负荷于实际负荷之间的关系(等效含义): 根据计算负荷所选择的配电设备,在实际负荷长期作用下,其温升不超过配电设备在规定使用年限内所允许的最高温升。 即:用电设备在实际运行中对配电设备所产生的最大热效应与计算负荷(等效负荷)产生的热效应相同。 计算负荷是供电系统结构设计、导线及变压器等配电设备参数选择的依据。 从发热的角度分析,计算负荷在数值上等于用户典型日负荷曲线中的30min最大平均负荷P30。 变压器台数选择应考虑哪些因素?什么是明备用?什么是暗备用? 答:台数选择考虑因素:(1)供电可靠性要求(2)负荷变化与经济运行(3)集中负荷容量大小 明备用:一台变压器工作,另一台变压器停止运行作为备用,此时两台变压器均按最大负荷

建筑供配电课程总结

《供配电技术》学习心得体会 现在我们基本完成了供配电技术这门课程的学习。经过这大半个学期的学习,我对供配电这门课的相关理论有了较深的理解,也对这个领域有了初步认识。 供配电技术这门课主要讲述电力系统概论,负荷计算,短路电流计算,交配电所及其一次系统,电力设备的选择,电力线路,供配电系统的继电保护,变电所二次回路及自动装置,电气安全,防雷和接地,电气照明,供配电系统的运行和管理。 配电系统是电力系统的重要组成部分,配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。变电所的功能就是接受电能,变换电压和分配电能。电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其他形式的能量转换而来,又易于转换为其他形式的能量以供应用;电能的输送分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。 随着经济建设的发展,中国当前城市建设发展迅速,其规模之大、范围之广,均是空前的。因此,学好供配电技术这门课程,做好供配电工作,对于促进工业生产,降低产品成本,实现生产自动化和工业现代化及保障人民生活有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此学好供配电技术这门课程,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,各地新建工业厂区越来越多。准确计算出整个厂区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足厂区生产和日常需要,又能合理降低工程造价、节省投资。 供配电系统设计要彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理。另外,供配电系统的还必须做统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。 供电作业要很好的为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)、可靠:应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 (4)、经济:供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 我相信这门课的学习,将会对我们以后的工作有所帮助.对这门课的学习,不仅是课本理论上有所收获,而且还增强了我们的能力技能,扩宽了我们的视野,其中最深刻的就是老师拿着自己亲手做的衡阳市电网规划项目与我们一同学习分享。在我眼里,我们的老师不仅是一个优秀的指导老师,还是一个具有丰富现场操作经验的科技与人员。不但为人师表,还平易近人,授课方法独特,老师能够充分利用学生的学习主动性,结合供配电系统实际,认真组织好课堂教学内容,注意知识的系统性、工程性和应用性,强调供电知识的学习方法,采用多媒体教学课件或教具、理论联系实际,讲授基本概念、基本理论、计算方法和设备的功能及应用。很多同学反应都很喜欢老师的课,在这里要感谢老师对我们的殷勤教导。因为你不仅教会我们供配电知识,也让我们了解了课堂上一些了解不到的常识。这就是我们教与学的真正目的----领会与收获。具体如下: 理论(知识)方面: 1、掌握常用的高低压电器,如:熔断器、自动空气开关和继电保护装置等设备的工作原理、

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

建筑电气施工技术规范

1.编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.2《电气装置安装工程母线装置安装施工及验收规范》GBJ149-90 1.3《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 1.4《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 1.5《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 1.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92 1.7《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 1.8《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 1.9《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.10《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 1.11《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 1.12《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96 1.13《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88 2.编制说明 本方案适用于MDI工程中电气装置工程的施工,主要包括变压器、母线、盘柜、电缆线路、电机、接地、照明等电气装置的安装,该工程中多数装置是防爆场所,施工中要严格按照国家标准规范进行。该工程中有部分电伴热系统,该部分方案的编制依据我公司施工过的沧化TDI施工经验。现场如有变动,再做修改和补充。 3.施工准备 3.1认真熟悉图纸,了解工程中电气装置工程概况。技术员作好技术交底。 3.2配合土建做好保护管预埋及预留孔工作,保证其位置及尺寸正确无误。 3.3编制好施工用材料计划。 3.4做好施工用电准备工作。备齐施工用料及施工机具。 3.5与质检部门一起进行工程设备及材料的检验工作。要求设备材料的规格、型号、数量应与图纸一致,并有合格证,同时应符合规范要求,做好检验记录。 4.质量及技术要求 4.1电力变压器的安装

建筑供配电技术答案

一、选择题(共30小题,每小题1分,共30分) 1、平均额定电压的应用场合为() A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、人们俗称的“地线”实际上是() A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 3、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 4、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为() A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 5、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 6、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV 7、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为() A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 8、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为() A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 9、变压器的有功功率损耗由___两部分组成() A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 10、满负荷的负荷指的是。() A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 11、负荷持续率表征___设备的工作特性() A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 12、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。()

建筑供配电及照明技术习题

建筑供配电及照明技术习题 1.通过查找网络或资料,列出至少四种不同类型发电厂的名称。答:三峡水电站、葛洲坝水电站、二滩水电站、华能汕头燃煤电厂、洛阳热电厂、新疆风力发电厂、秦山核电站、广东大亚湾核电站、田湾核电站、岭澳核电站等。 2.变电所和配电所的区别是什么? 答:变电所的任务是接收电能、变化电压和分配电能而配电所的任务是接受电能和分配电能。 3.典型建筑供配电供电电压是10kV。 4.简述典型建筑常用供配电系统运行方式。 答:一般为两路电源进线,电压10kV。可采用两路电源一路供电一路备用的母线不分段运行方式;也可以采用两路电源同时供电,给带一台或两台变压器,各带50%的负荷,单母线分段联络,正常是联络断路器断开,互为备用的运行方式。 5.电压质量包括哪些内容? 答:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数,另外还有谐波分量和波形质量等。 6. TN、TT、IT系统的含义。 答:TN系统是指电源侧中心点直接接地,电气设备的外露导电部分通过PE线或者PEN线与该接地点连接的系统。建筑中的低压配电系统一般采用TN系统,对建筑物,国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)都推荐使用TN-S系统。

TT 系统是指电源中性点直接接地,电气设备的外露导电部分通过独立的接地体接地。在TT 系统中必须使用过电流保护器或剩余电流动作保护器做保护。TT 系统中各个设备的PE 线没有直接的电气联系,相互之间不会影响,适于对抗电磁干扰要求的场所。 IT 系统是指电源部分与大地间不直接连接,而电气设备的外露可导电部分则是通过独立接地体接地。这种IT 系统应用在不间断供电要求较高的场所 7. 确定下图所示供配电系统中线路WL1和电力变压器T1、T2和T3的额定电压。 kV 3.6 kV 5.38 kV 35 kV 6.6 kV 985.5 kV 4.0 8. 谐波:是指非正弦波按傅里叶级数分解后得到的一系列频率为基波频率整数倍的正弦波。 9. 电力系统中性点:是指电源(发电机或者变压器)的中性点。 10. 电气系统图:只表示电气回路中各个元器件的连接关系,不表示元器件的具体安装位置和具体连线方法。 11.某教室照明灯具的标注方式为15 .260217CP FL ???-,说明其含义。 答:该教室内共有17套灯具,每套有两个灯管,每个灯管的功率为60W,光源为荧光灯,采用吊线式安装,安装高度为2.5m. 12.某配电标注为ZR-YJV (161254?+?)SC40-CC ,说明其含义。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

《工厂供配电技术及技能训练》第2版-复习题及答案

工厂供电复习题 一、填空题 1.发电厂按其所利用的能源不同,主要分为____水力发电_______、火力发电、和核能发电。 2. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的__平均功率______________。 3. 计算负荷P30:全年负荷最大的工作班内,消耗电能最大的半小时的平均功率 4. 工厂的___电力负荷 ______________________分一级负荷、二级负荷、三级负荷。 5. 发生短路后产生危害效应有:_______电动效应__________________、_____热效应_________________。 6. 配电所(distribution substation)担负着从电力系统受电,然后的__直接配电___________任务。 7. 电弧是电气设备运行中因分断电路空气______电离发生弧光_____________________的一种物理现象。 8. 一次电路:(主电路、主接线)变配电所中承担____输送_____和____分配_____电能任务的电路。 9. 高压断路器(QF):具有完善的灭弧能力功能: 通断正常负荷电流; 接通和承受一定的短路电流; 在保护装置作用下______自动跳闸__________________________________,切除短路故障。 10. 导线和电缆选择条件:发热条件、电压损耗条件、经济电流密度和___机械强度___________。 11. 前后熔断器之间的选择性配合:要求线路在发生故障时,_______靠近________________故障点的熔断器首先熔断,切断故障部分。 12. 二次回路组成:控制系统、信号系统、监测系统、继电保护和___自动化系统________________等。 13.二次回路按用途:断路器控制操作、信号、测量和监视回路、__继电保护________和自动装置回路。 14. 低压触电(电伤):低压数十毫安级电流人体的__局部器官________________,受到损害重则亡。 15.影响安全电流的因素有触电时间;___电流性质__________________;电流路径;体重和健康状况。 16.触电的急救处理有脱离电源、急救处理__人工呼吸法______________胸外按压心脏的人工循环等方法。 17. 照明技术:一般是指采用___电气发光________________________________照明的光照运用技术。 18.光是一种波长比毫米无线电波短而比x射线长的___电磁波________,而所有电磁波都具有辐射能 19.国际照明委员会把灯具分为、____直接照明型_____________________半直接照明型、_______________________、半间接照明型、间接照明型。 20. 经济运行:电力系统__有功损耗小_____________________、__经济效益最佳_________________的一种运行方式 21. 工厂自备电源有_柴油发电机组自备电源__________________________;交流不停电电源(UPS) 22. 衡量电能质量的基本参数:_____频率______________、____电压_____________。

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

《供配电技术》课后答案(唐志平主编)

《供配电技术》课后答案 (唐志平主编) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6 ~ 10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的为什么 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变如何计算电压偏移和电压波动 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类对供电各有什么要求 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。

《供配电技术》课后答案

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6 ~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的?为什么? 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求? 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。