工程名称:上海虹桥国际机场扩建工程东航基地(西区)二期配套工程(北区)项目

工程地点:上海市闵行区虹桥国际机场西航站区

建设单位:中国东方航空股份公司

设计单位:华东建筑设计研究院有限公司

勘察单位:上海岩土工程勘察设计研究院

监理单位:上海建浩工程顾问有限公司

施工单位:上海建工集团股份有限公司

上海虹桥国际机场扩建工程东航基地(西区)二期配套工程(北区)项目位于虹桥商务区,北侧与远期规划建设的航站楼毗邻,西侧为吉祥航空办公楼,南侧为虹翔三路及南区地块项目,东侧接机场停机坪。

本工程总建筑面积154840.45平方米,其中地上建筑面积约112752.28平方米,地下建筑面积约42088.17平方米;建筑层数:北区地下一层(局部设夹层),主楼地上9—11层,以9号楼为中心呈放射状由东到西布置1、2、3、4号主楼,各单位地下室连主一体,另外存在连接南区的地下通道(二条)及地上连廊(二条),其中地下通道面积420m2,地上连廊558m2,(地上连廊与地下通道归南区标段施工,本标段配合)。±0.000相当于绝对标高+5.500m。

二. 地下管线现状调查

1、本工程位于虹桥国际机场西航站区南侧北部,基地东侧紧靠虹桥机场空侧区域,北侧与远期规划建设的航站楼毗邻,西侧为吉祥航空的办公楼,南侧为虹翔三路及本项目南区建筑。根据建设单位提供的《地下综合管线探查成果报告》,今后本工程的施工主干道虹翔三路下方分布着上话、路灯、上水、燃气、雨水、污水、电力、信号各种管线,包括部分不明管线,而该侧基坑距离道路边不足8m,基坑土方开挖阶段须严格控制基坑变形,避免对上述管线产生沉降影响。

2、本工程南区与北区之间通过虹翔三路分隔,建成后两个区的地下室之间设置有两条地下通道,该通道需通过顶管来进行施工,由于顶管将横穿虹翔三路,其中离开顶管顶部最近的为一根直径300的污水管,距离为1818mm,因此其施

工范围,但作为北区总承包方必须切实做好协调配合,确保周边管线安全。

3、场地西侧为已建成的吉祥航空六层办公楼,施工过程中也是重点保护对象。

4、我司将在围护、降水、土方开挖、支撑施工、管线监测、应急预案等各角度出发采取措施确保周边管线、建筑物等环境因素的安全。

根据业主提供的地下管线图显示,本工程南侧虹翔三路下埋设上话、照明电缆、给水管、雨水管、污水管、燃气管、照明电缆、电力排管。

虹翔三路一侧管线距离基坑最近距离统计表

地下管线分布图:

三、地下施工监测方案

1、监测项目内容及报警值

监测内容:立柱桩顶、围护桩顶及临近建筑物、管线的水平垂直位移;地表沉降;坑底基坑隆起变形;围护体的侧移(测斜);坑内外的水位监测;支撑轴力。

监测报警值:水平、垂直位移连续3天大于3mm/day或累计大于30mm;第一道支撑轴力>1600kN;第二道支撑轴力>800kN;坑外地下水位下降达500mm。

2、监测频率

1)监测初始值测定

为取得基准数据,各观测点在施工前,随施工进度及时设置,并及时测得初始值,观测次数不少于2次,保留后作为动态观测的初始测值。

测量基准点在施工前埋设,经观测确定其已稳定时方才投入使用。稳定标准为两次观测值不超过2倍观测点精度。基准点不少于3个,并设在施工影响范围外。监测期间定期联测以检验其稳定性。并采用有效保护措施,保证其在整个监测期间的正常使用。

2)施工监测频率

从基坑开始开挖至底板浇筑完成3d前:1次/天。底板完成3天后至±

0.00浇筑完成前:拆支撑后3天内:1次/天;其他时间:1次/3天。

四、周边道路管线保护措施

坑周边一定范围内的管线先开挖样洞进行暴露,对管线予以核实后,再进行围护施工。

合理安排搅拌桩施工流程,根据现场监测情况,采取跳打的施工方式,并及时调整打桩的位置和速率;

1、在围护桩及立柱桩施工时,连续施工桩位间距大于5D,并加大泥浆比重,在泥浆中掺入膨润土或直接采用人造泥浆等措施,防止因坍孔而引起孔外土体沉降进而影响周边地下管线。

2、在基坑开挖之前,根据管线图及《地下综合管线探查成果报告》,找到其现场位置,并做好标记,对于显示不能承受额外荷载的管线进行标识,不允许施工车辆在上面通行,若车辆进出大门,需要穿越管线,将管线上方部分土体挖除,并在上方隔空架设钢板,以隔离车辆轮压对其影响。

3、土方开挖遵循时空效应的原则,严格遵循分层、分区、分块、分段,保留护壁。本次基坑支撑体系为斜抛撑+角撑的形式,对于整个基坑变形影响最大的边缘土方开挖将各区分块进行,先安装钢支撑再开挖边缘土方,加快挖土施工进度,坑底混凝土垫层在土方开挖到坑底后随挖随捣,每块垫层不大于200平方,垫层浇至围护边与围护体相连。确保了周边管线及建筑物的安全。土方开挖时,适当加厚垫层厚度,根据监测数据情况,采取配筋垫层。

4、加强施工期间现场监测工作,及时掌握被保护对象(管线)的位移情况,做到信息化动态施工。在基坑开挖之前,我司将与管线所属单位共同研究这些管线在具体施工实施中的报警值,并完全接受报警值对施工的制约。

5、在本工程施工过程中,我司将与专业监测单位对本工程的管线和周边环境进行监测,以专业的数据指导施工,在现场实施信息化施工。现场施工监测的范围为土方开挖深度3倍区域内。监测单位在管线、道路附近设监测点,基坑开挖、支撑拆除阶段加大监测密度,及时反馈。

6、土方开挖阶段在坑内外设置地下水位观测井,根据观测数据,调整降水井的降水流程以及降水井的开启数量,保证场内保护建筑及周边建筑不因基坑降水而发生变形。

险小组。在开工之前,就今后地下施工时管线发生的各种险情,做到事先有针对措施,在工作实施时,准备工作充分,现场措施得力,避免险情发生。

五、基坑施工及管线保护应急预案

1、应急组织机构

针对可能出现的紧急状况,项目指挥部成立应急救援指挥小组,负责指挥及协调工作,同时组织集团内外专家成立本项目专家咨询组,及时为本工程基坑施工提供技术支持。

2、应急预案救援队伍和物资准备

主要救援人员:木工班、电工、架子工

3、基坑周边地下管线应急处理措施施工流程

基坑围护和基坑开挖在施工技术上首先必须满足基坑围护和基坑开挖的有关规范要求,其次必须按施工组织设计施工,否则在基坑开挖过程中会造成基坑围护的不稳定因素,甚至会影响整个基坑的安全。以下是基坑开挖中可能会碰到的情况,并采取相应的措施:

1)接缝开叉渗漏水:采用排桩等作基坑围护,在基坑开挖时,发现搭接接缝

处出现明显的施工缝,出现渗漏水现象:(1)轻度渗水时,可用早强水泥进行堵漏;(2)有一定水压力时,先用软管插入渗漏的接缝中引流,再用膨胀水泥等封堵材料进行封堵,达到强度后,再用注浆泵在引流管中注聚氨脂;(3)严重渗水时,必须先停止开挖,坑内用草包、蛇皮袋(内装泥块)或用水泥包,阻止坑外水继续流入坑内,同时在坑外接缝处采用双液注浆。

2)基坑坑底土体挠动:在坑底进行双液注浆抽条加固,使坑底土体稳定,然

后抓紧时间进行垫层及底板浇捣。

3)支护体系水平位移:先停止开挖,在该部位增加支撑并及时施加预应力,

并及时回填。

4)坑底隆起:检查坑底是否有积水,排干积水。加快垫层施工,坑外四周地

面尽量卸载。将现场状况汇报给围护设计单位,按围护设计要求进行坑底地基土加固。

5)降水井水位降不下去:检查深井设备,排除机械故障。测量井底沉淀物的

深度,如沉淀物过厚,应重新洗井,排除沉渣。测量井孔深度,如果孔深不能满足降水要求,应在该区域增加降水井并保证足够的深度。如果前面的措施还不能满足降水要求,可在单井最大集水能力的允许的范围内,更换排水能力更深的深井泵。

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

地下管线施工保护专项方案

地下管线施工保护专项 方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

目录 地下管线施工保护专项方案 一、工程概况 开创大道与宏明路交叉口立交工程,项目位于萝岗区开创大道与宏明路交叉口,道路改造长公里、宽60米,含380米跨宏明立交桥。在计划施工的路段范围内有复杂的已有城市地下管线,对工程的设计、施工形成障碍。

本工程场地的地下管线复杂(有电信管、电力管、给水管、排水管、燃气管),部分管线与桥梁基础相冲突,在工程开工前应做好复测地下管线和冲突管线的工作。 宏明路立交口有两条10KV高压线,由于经过跨线桥上方,且高度相冲突,需做改线处理。 二、管线工作量 三、管线保护方案 1、管线保护处理程序 收集管线资料→实地勘踏→开挖探沟→情况报告→人工开挖 2、管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 3、管线保护组织机构 组长:彭启昌 副组长:徐万柱 成员:杨宜霖、刘强、林炎海、林雄广

4、管线保护的前期调查分析 首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 (1)从技术上引起重视:我部技术负责人在制定施工组织设计方案时,已从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据原有管线图,摸清现状各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化与管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的操作水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 5、管线保护管理措施 (1)工程实施前邀请相关单位对我们进行管线保护的相关交底,对施工现场地下管线的详细情况和专业单位对制定管线保护措施提供宝贵意见,并向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安

地下管线保护专项施工方案

地下管线保护专项施工方案工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日

目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施........................... .. (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6) 十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11)

一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序 向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施

地下管线保护方案44679

康缘弘道医药一期工程 地 下 管 线 保 护 方 案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工区域原有管线的处理程序 (1) 二、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 三、各类管线防护措施 (1) 1.探沟开挖 (1) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (3) 1) 电缆、光缆挖断及通讯线路故障等事故的处理 (3) 2) 雨水、污水管线挖断事故的处理 (4) 3) 给水管线挖断事故的处理 (4) 四、管线保护责任制 (5)

本工程包括:水电安装工程、园路园桥工程、和绿化工程等。由于污水处理厂内管线交错复杂,涉及有电力电缆、电力架空、污水管道、雨水管道、给水管道、通信管道、路灯电缆等众多地下管线。施工前,进一步探明管线,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 一、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 二、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计方进行确认。 三、各类管线防护措施 1.探沟开挖 (1)根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线大概位置。然后通过开挖探沟,找出浅埋地下管线。确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备,各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工。 成立6人的探沟开挖及管线保护施工队,专门负责探沟开挖工作。5人为一组,设组长一名,组长负责本组人员的安全及文明施工,同时,负责检查组员所挖电缆是否被破坏,发现问题及时上报施工员。开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损

(完整版)地下管线保护措施

地下管线保护措施 为保护地下管线在施工中的安全,避免被破坏,应积极协调各方关系,督促施工单位和管线单位加强沟通,互相协调配合,采取积极、有效的措施保护地下管线,主要应做好以下几方面的工作: 一、施工准备阶段采取的措施 1、开工前建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加管线综合调度交底会。管线权属单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚;并对施工现场派出监护人员。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,要从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线安全。 2、施工单位取得各种地下管线资料后,对照现场与图纸资料互相校核验证。建立健全地下管线安全保证体系,项目部应设专职安全员,作业队伍应进行三级安全教育和安全技术交底,应挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行安全施工技术交底。制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。 3、现场地下管线详细调查,可采用的方法主要有: ⑴挖探坑:这是长期以来市政施工探明地下管线的主要方法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用羊镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,

通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。 ⑵采用管线探测仪探测:在对地下管线的勘测中,采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器,如加拿大noggin 公司生产的noggin250系列管线成像雷达,即可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在旧路开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。 ⑶与各管线单位专业监护人员进行交流,请他们介绍一下管线的分布情况,施工中应该注意的事项,对工程的安全、进度十分有利。 ⑷根据经验,仔细观察,合理判断分支管线的埋设位置和种类。重点观察部位:大路口处四周集中穿路管线,沿线单位处支管接入情况,一般从检查井盖位置可以看出管线的大致走向;电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间应小心地下敷设的电力电缆。 4、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上,注明每种管线的埋设方式,张贴在办公室显要位置,组织施工管理人员交底学习,随时提醒相关人员注意管线安全。 5、现场做好警示标志。对已查明的地下管线,在施工现场

既有管线保护专项施工方案

合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程 第四标段 既有管线保护专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局集团有限公司 合肥市阜阳北路高架工程四标项目经理部 二○一二年四月

目录 一、编制依据及适用范围 (1) (一)、编制依据 (1) (二)、适用范围 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体施工安排 (2) (一)、管线保护目标 (2) (二)、管线保护责任制 (2) (三)、管线保护组织机构 (2) 四、具体施工方案 (3) (一)既有管线防护措施 (3) (二)、既有管线加固措施 (5) (三)、管线事故处理方法 (7) 五、应急预案 (8) (一)、建立应急处理机制 (8) (二)、应急处理程序 (9) (三)、人员培训、应急材料和设备的储备 (10) 六、安全质量保证措施 (10) (一)、安全生产 (10) (二)、现场安全生产具体要求 (11) (三)、质量保证措施 (13) 七、文明施工措施 (13)

既有管线保护专项施工方案 一、编制依据及适用范围 (一)、编制依据 《合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程施工图设计》(四标·沿河路-北二环交口第二十册管线综合) 业主有关要求、规定及管理办法 (二)、适用范围 本施工方案适用于合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程沿河路至北二环路既有管线防护及加固施工。 二、工程概况 阜阳北路是合肥市“六横六纵”快速路网体系中的“中纵”的一部分,是合肥市南北向快速通道的组成部分,同时也是合肥市北向重要的出城口道路。阜阳北路北端通向北绕城高速,进而向北可通向长丰县,是市中心连接庐阳产业园、合肥北城的重要通道;其地面辅道作为快速路的集散车道,同时满足沿线区域交通出行和公交车的通行。 第四标段位于二环路以内,起讫里程为K7+101~K9+735(工程终点),道路全长2634m,其中高架主桥长2456m。沿线相交道路共九条,由北向南依次为固镇路、风台路、龙潭桥路、临泉路、义井路、合瓦路、北一环路、五河路、沿河路。 在北一环与阜阳北路交口东北侧有一道220KV电力管线,从距新建阜阳北路中心线12m位置处往北延伸至阜阳北路与合瓦路交口北侧10m处过路,阜阳北路各新建管杆线均从220KV电力管线下穿过。

地下管线保护措施与应急措施

第十三节、地下管线保护措施及应急措施 一、工程概况 根据本工程红线范围的探测报告书以及管线布置图,了解到场地红线范围内有一条给水管道,给水管线点13个。管线保护是本工程的一大难点。 二、地下管线保护目标 本司在施工前将经过调查和探测,再进行土方开挖等施工操作,施工操作过程中做好管线保护的准备以及相关保护措施,协助相关单位做好保护工作。 三、现状地下管线情况

管线位置四、地下管线保护管理机构图

五、管线损坏原因 1、施工引起的直接损坏施工造成地下管线损坏的原因主要有以下几个方面: (1)地下管线位置不明。在施工前没有经过调查和探测,而是盲目按照施工图纸进行施工。由于在施工前对地下管线进行探测调查需要一定的费用和时间。大多数施工单位都不会也不思做此项工作。这是造成地下管线损坏的常见原因之一,而且造成的事故大多数都比较严重。 (2)施工时土体挤压导致一些临近区域内年代早、管材强度弱、接头不牢固的管线发生损坏。 (3)基坑开挖、边坡失稳或流沙现象引起较大的土体变形,当变形量超过管线的变形极限时,就会发生管线损坏。 (4)施工中可能产生土体不均匀沉降或地面隆起,当不均匀沉降或隆起值较大时会导致附近管线断裂或接头错位。 (5)施工机械、车辆、材料和土体等荷载过大会将下面的强度不高的管线压坏。 (6)施工开挖后,裸露的管线在冬季由于气温骤降,管子易冻裂。 (7)开挖裸露的管线在雨季受到洪水的冲击或附近的土体流失从而使管线发生损坏。 (8)施工时没有按要求进行施工。导致裸露的管线受到大的坚硬物体的剧烈碰撞而断裂、松动等。 六、地下管线的改移和保护 1、管线改移前首先对管线实施保护 项目经理 技术负责人 安 全 员 管线保 护 员 施工员 施工班组

(完整版)管线保护施工方案

X X市轨道交通4号线一期 土建工程一标段 XX站 管线保护施工方案 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 XX市轨道交通4号线一标第四项目经理部 二〇一五年九月 目录 第一章编制说明.......................................................................................................... 第二章管线概况.......................................................................................................... 一、排水管...................................................................................................................................... 二、给水管...................................................................................................................................... 三、燃气管...................................................................................................................................... 四、电力 .......................................................................................................................................... 五、电信弱电.................................................................................................................................. 六、路灯交安..................................................................................................................................

地下管线专项保护方案

地下管线专项保护方案.

地下管线专项保护方案.包神铁路东胜乘务员公寓楼工程

地下管线专项保护方案 编制人: 审核人: 通州建总集团有限公司包神项目部 日24月7年2011. 地下管线专项保护方案 第一章工程概况及编制依据 一、工程概况

建设单位:神华包神铁路有限公司 设计单位:内蒙古铁道勘察设计院有限公司 监理单位:兰州交大工程咨询有限责任公司 施工单位:通州建总集团有限公司 本标段工程位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区包神铁路机辆段院内。建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑结构类别为Ⅲ类,场地标准冻深1.6m,基础设计等 级为乙级,地下工程防水等级为二级,结构设计使用年限为50年。 1、建筑特征 15413.95 m本工程总用地面积为5538m,总建筑面积为22,其中 304 m13779.055 m地下1330.9 m,地上,地下汽车库222。建筑 坡道结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下一层,地上十六层。地下层,机房层4.8m4.2m,首层、二层层高,三~十六层及以上为3.6m高高4.5m。承重墙为内墙:工程外墙为300mm厚陶粒 混凝土空心砌块墙体。厚陶粒混凝土空心砌块填充墙,卫生间、200mm钢筋混凝土剪力墙加厚加200厚烧结砖砌块墙,防火墙为厨房、更衣室、管井隔墙为120 气混凝土砌块墙体,其余隔墙 为陶粒混凝土空心砌块墙体。)中空玻璃窗,内外门窗全部选用60系列断桥铝合金(6+12+6所有设备机房及防火分区间门窗均 为甲门全部采用成品实木套装门。管道井门为乙级防火级防火门,楼梯间及前室的门窗为甲级防火门,门。外墙面为涂料饰面。

2021年地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 欧阳光明(2021.03.07) 地下管线保护专项施工方案 工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日 目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施 (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6)

十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11) 一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。

地上地下管线保护方案

崇州北部10万亩粮经旅综合示范区基础设施配套建设项目-环线道路工程2标段 地上、地下管线保护方案 编制: 审核: 审批:

四川坤唐路隧建设工程有限公司崇州环线道路二标段项目部

地上、地下管线保护方案 一、工程概况 崇州市北部10万亩粮经旅综合示范区基础设施配套建设项目—环线道路工程为示范区建设修建的旅游观光、带动基础设施建设的环线道路。全线部分路段新建、部分路段改建、部分路段为利用段,采用四级公路20km/h的技术标准,标准段路基宽度6.5m,路面宽度6m,沥青混凝土路面。 本项目锦江乡环线道路路线止点:止点桩号K8+300顺接环线道路观胜镇段,锦江乡、观胜镇交界处。 锦江乡锦江支线路线起点:起点桩号K0+000与环线道路锦江乡段K4+572.988平面交叉。 锦江乡锦江支线路线止点:止点桩号K1+032.143与华怀路平面交叉,现状华怀路为一级公路,路基宽度37m。路线全长8.702km,锦江乡环线道路长7.67km,锦江支线长1.032km,均为新建或改建工程。 二、开工前的准备工作 1、认真研究设计图纸提供的资料。 2、积极主动走访有关职能部门,尽可能收集有关管线的资料。 3、派专人对施工现场地下管线进行勘测调查。 4、根据前三步工作的成果,比较精确地绘出有关管线图纸。 5、对已有的地上设施,在工程开工前,搭设双层钢管防护棚进行保护。

6、严格按照施工方案搭设脚手架,挂设安全网,做好临边的安全防护,防止施工过程中材料的坠落而造成对原有建筑设施的破坏 三、地上、地下管线的防护方案 调查分析首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 ⑴从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 ⑵从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线的走向,并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护人员,施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 ⑶如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 四、管线的保护加固措施 ⑴严格执行我司管线保护八项规定。 ⑵查阅地下管线数据库,确定管线的大致走向,以便做到心中有数,主要与工地附近有关部门联系摸清管线的位置。 ⑶用仪器探测与实际开挖探测相结合的方式摸清管线的明确位

管线保护专项施工方案

十四号线支线【施工5标】土建工程 管线保护 专 项 施 工 方 案 上海市第一建筑有限公司

昆山中环北线项目部 2012年4月 昆山中环北线(富士康路)K4+767.982~K6+775.882管线保护方案 一、工程概况 本标段施工范围为K4+767.982-K6+775.882段,位于富士康路上,经过5个路口(柏庐路、紫竹路、模具路,昆北路、北门路),沿线有主线高架段及1对上下匝道,2座地面小桥新建。 二、施工范围内管线现况 经过对现场进行了实地踏勘及调研,比对综合管线图,对施工区域内的管线进行了初步的排摸。结合我方在施工现场了解到的情况,根据招标单位提供本标段内地下管线的详细探勘报告,我方初步了解地下地上管线如下表所示: 本标段各类管线情况汇总表 序号位置管种 管径(直 径、根数、材质) 与既有道路(桥梁)关系 1 K4+925 给水 DN800 南北走向本标段相交 2 K4+930 污水DN1200 南北走向本标段相交 3 K4+975 电信1根南北走向本标段相交 4 K5+010 供电2电杆南北走向本标段相交 5 K5+050 电信1根南北走向本标段相交 6 K5+060 通讯6根南北走向本标段相交 7 K5+550 供电1铁塔南北走向本标段相交 8 K5+553 给水DN600 南北走向本标段相交 9 K5+366-K5+372 移动1根南北走向本标段相交 10 K5+574 供电110KV 南北走向本标段相交 11 K5+575 通讯2根南北走向本标段相交 12 K5+575 电信1根南北走向本标段相交 13 K5+575 网通1根南北走向本标段相交 14 K5+580 联通1根南北走向本标段相交 15 K5+990 供电220KV 南北走向本标段相交 16 K6+095 供电地下电线南北走向本标段相交 17 K6+120 供水热力管 DN500 南北走向本标段相交

地下管线及其地上地下设施的保护加固措施

地下管线及其地上地下设施的保护加固措施 一、调查分析首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防范于未然。 (1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 二、保护措施 (1)详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管道图纸资料,并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议,收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监护人员到场),核对弄清地下管线的确切情况,做好记录。 (2)工程施工前,向有关单位提出监护的局面申请,办妥“地下管线监护交底卡”手续。 (3)施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底,随即填写“管线交底”,并建立“保护地下管线责任制”明确各级人员的责任。 (4)落实保护地下管线的组织措施,公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人,组织地下管线监护体系,严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志

地下管线保护方案及措施

地下管线保护方案及措施 一、总体保护原则 在土方开挖前甲方应提供本地区开挖范围内的市政管线分布图及相关说明文件,作为土方开挖的依据。分布图及说明文件可真实地反映地下管线的分布情况,并由甲方有关负责人签字认可。项目部总体保护原则入下:(l)思想上要对管线保持高度重视; (2)人工开挖样洞,施工前必须全部暴露清楚,便于保护; (3)落实专人负责; (4)管线保护工作首先办好监护,后落实专门措施,这样能有效地加以保护。 二、施工工艺选择 1.在地下管线较多的区域施工时,应该选用对管线扰动较小的施工工艺,不宜采用荷载大的重型机械施工工艺,在选用对土体产生挤压、引起土体变形和产生不均匀沉降的施工工艺时,应尽量分阶段进行,以减小对附件管线的扰动; 2.管线周围的土体加固。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固;二是施工结束后对管壁或井壁松散土和孔隙进行注浆充填加固; 3.对于埋深较大而又临近施工区域的管线,可以采用隔离法,通过各种桩来限制管线周围的土体位移,避免振动或挤压管线,也可以通过在施工部位和管线之间挖出空间,以起到隔断挤压力和振动力的作用; 4.对于施工开挖后裸露在外的管线,可以通过采用支撑或悬吊等方法来减小土体开挖后管线的变形和位移; 5.在雨季施工时,应注意防治洪水对管线及周围土体的冲涮。 三、管线保护方案及措施 为保证公用管线在施工期间的安全,本公司拟定如下具体管线保护措施,并在施工过程中认真贯彻实施。 1.项目部组成以项目经理总负责,项目部安全部、工程部组成的管线保护领导小组,加强深坑开挖、排水沟开挖、电缆埋设等施工期间对原有管线的保护工作; 2.教育每个工人从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线

地下管线保护措施施工方案

羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程 地 下 管 线 设 施 保 护 方 案 中铁国际集团有限公司南京分公司 2017年3月10日

地下管线保护方案 我司承建的羲和路(蓝天路~神舟路)市政工程位于南京江宁开发区空港经济区。其中,蓝天路,华商路,神舟路,路基开挖施工时,地下各类管线多,施工时必须保证地下管线的完好畅通,作好充分的保障措施。 开工前,组织各有关人员实地勘察,搞清施工内现状的地下障碍物:地下水、气、电力、通讯管线的具体位置,必要时进行地下物探工作并制定施工保护方案。施工进场后,还须与相关部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,确定其准确位置,在此基础上与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及保护措施,确保施工区和相邻区各管线完好,运行畅通;管线露出后密切配合有关单位和安全部门,完整无缺地迁移、保护管线,为后续工程创造条件。 1、摸清管线的功能作用和结构形式,依据这些功能 的作用 和结构,因地制宜进行加固和保护措施。 2、电缆管线由人工挖沟并立牌标注,警示施工人员 和机 械操作人员。 3、将管线埋设情况向全体施工人员交底,对于管线 位置的 开挖,坚持利用人力层层开挖,以防对管线产生损伤,并通知主

管单位人员到位,边施工边迂移。 4、加快施工进度,抓紧时间,缩短工期,使管线早 日恢复 原状。 5、如果发生意外情况的处置措施:在施工中万一出 现意外 况,一方面向有关管线单位反映,要求组织抢修,另一方面立即报告自己上级主管部门领导,保护事故现场,在出事地点拉上警戒线,由专人看守,防止伤害行人。组织人力、配合管线单位全力抢修,缩短抢修时间,使管线尽快恢复,减少损失。事后要按照“四不放过”原则分析事故原因,分析事故责任,提出整改措施,杜绝类似事故的发生对有关人员进行通报批评或处罚。

地下管线保护专项施工方案

地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 地下管线保护专项施工方案工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日

****工程地下管线保护方案

施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨

验以确定其准确位置。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线 的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。 ②在探挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师(必要时报业主及监理),在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块,用细土托住管线底部(不得使其悬空),上用木板封盖,插上彩旗作标记,专人负责监护等重点防护措施。 ③将路面路肩及雨水方沟范围内所发现的地下管线全部清理暴露出地面,不留死角,探明管线路径、埋深。现场施工人员需认真检查,不能漏挖、错挖。在挖出的电缆旁立警示牌,并用砖、砂等暂时覆盖保护并及时上报项目部,再由监理、业主相关部门进行确认,确定保护方案进行保护。

地下管线保护措施专项方案

金渝大道与金童路节点工程 地下管线保护措施 专项方案 编制: 审核: 审定: 重庆新科建设工程有限公司 金渝大道与金童路节点工程项目经理部 目录

一、工程概况 1、现场概况 金渝大道和金童路节点工程是金渝大道和金童路相交形成的节点。其中,金渝大道远期规划为重庆市总体规划“六横、七纵、一环、七联络”中的快速路二横线,是贯穿礼嘉组团、黄茅坪片区、鸳鸯片区、金山片区、寸滩保税港区的一条重要的干线,分别与快速路三纵线、四纵线、机场快速路相交。金童路是连接龙头寺片区、金山片区的一条重要的次干道,其南接龙头寺火车站,经重庆奥林匹克花园,北接汽博及金果、宝圣大道,区域交通服务作用异常明显。故金渝大道、金童路立交是金山片区与快速交通重要的节点,也是该该片区内部交通转换的重要节点。 2、工程施工特点 交通转换是本工程施工的重点和前提,而交通转换的关键之一则是地下市政管网及排水管网的拆迁与保护,地下排水管网的废除与新建部分在设计图的排水部分已有较为详尽的说明,本方案主要针对地下市政管网的保护进行阐述。 二、管线保护 本工程所涉及的地下市政管线主要包括:燃气、电力、通讯及给水,

1、管线保护程序 对于需要拆迁改线的管线所采取的保护程序:管线摸底-----办理相关手续-----提出保护方案-----开样洞-----开挖支撑-----等待拆迁 对于需要予以保留暂不拆迁的地下管线采取的保护程序: 管线摸底-----办理相关手续----提出保护方案-----开样洞-----调整方案-----开挖支撑-----挖土及保护-----本次管道敷设-----加固-----回填 2、管线摸底 开工前向各相关部门详细了解管线情况,包括材质、铺设时间、结构形式、埋深和具体走向、要求等,确保掌握第一手资料,从而根据资料对每条管线制定具体的保护方案。 3、办理相关手续 开工前办好相关开工手续,并严格按相关制度执行,根据核准的手续进行,施工过程中根据需要设立管线施工员。 4、提出保护方案 根据已有条件,提出具有可行性的管线保护方案,该保护方案需经业主、监理工程师及有关单位技术负责人核准后方可实施。

(完整版)管线保护专项施工方案

管线保护专项施工方案 1、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 2、组织程序 工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 3、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 4、施工措施 对地下管网的保护措施主要采取移位、悬吊、支撑和加固等措施。对给水管等刚性管网采取支撑防护,电信、电缆等柔性管网采取悬挂防护,还有的管网要进行加固措施。

(1)支撑防护 对开挖范围内的给水管等刚性地下管线采取支撑防护方法。进行土石方施工时,在靠近地下管线处,不得用大型机械进行挖掘施工,采用人工挖土、凿石或用风钻。 支撑架采用脚手架搭设,管线出露一截,支撑防护一截。 在进行分段开挖作业时,必须在支撑架前不超过2m处重新搭设一组支撑架,然后才能将此支撑拆除,并在施工一段后再马上搭设下一段支撑架防护。 (2)悬挂防护 对开挖线范围内的电信、电缆等柔性管网,采取悬吊防护措施。 悬吊防护架采用角钢焊接而成,管网出落一段,悬吊一段。 悬吊防护架的埋设间距按管网性质、材质及新旧老化程度而定。 悬吊夹具为了能修正松紧,可采用松紧螺扣等,并能把重力均匀地传递到悬吊工具上。 (3)加固措施 对开挖区域外,开挖影响范围以内的管网,采用加固措施施予以防护。 必要时应对埋设管网做针对内压和温度变化的伸缩接头或固定装置、防止拔出装置、防止横向移动装置等加固措施。 5、应急处置措施 (1)应急事件发生后,项目部一方面立即向有关管线单位和上级主管部门汇管,另一方面应立即召集现场管线小组准备抢险。 (2)保护事故现场,防止伤亡行人或事故扩大。 (3)项目部及时组织人力、物力和财力配合公用管线单位,全力以赴投入抢险任务,尽量缩短抢险时间,使管线尽快恢复,减少国家损失。