文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下管线保护专项方案

地下管线保护专项方案

地下管线保护专项方案
地下管线保护专项方案

深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区)项目

地下管线保护专项方案

江苏省镇江市路桥工程总公司

二○一三年三月二十六日

深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区)项目

地下管线保护专项方案

编制人:

审核人:

审批人:

江苏省镇江市路桥工程总公司

二○一三年三月二十六日

目录第一章编制说明

1.1编制说明

第二章工程概况

2.1工程概况

2.2工程特点及困难

第三章管线保护方案及施工措施3.1施工前的准备工作

3.2管线保护方案

3.2.1管线支吊方案

3.2.2管线支吊的施工措施

3.3 受地层变形影响的管线保护

3.4砼加固保护方法

第四章设计管线施工方法及措施

4.1管线设计保护施工方法及措施

4.2施工质量保证措施

4.3施工期间的管线维护、检查措施4.4、管线保护应急预案

第五章安全施工

第一章编制说明

1.1编制说明

鉴于深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区)项目分部位置原有管线分布较为复杂,我公司为了更科学的、合理的做好管线防护、保护工作,使施工中可能发生的损失最大限度的降低和减少,特编制此地下管线保护专项方案。

本专项地下管线保护专项方案配合相关地基处理、基坑支护等规范及《安全文明施工方案》、《基坑支护和降水工程专项施工方案》的要求实施。

第二章工程概况

2.1、工程概况

2.1.1、项目名称:深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、

翠湖社区)

2.1.2、工程名称:深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、

翠湖社区)项目

2.1.3、建设单位:深圳市光明新区城市建设局;

2.1.4、施工单位:江苏省镇江市路桥工程总公司;

2.1.5、监理单位:深圳市兆业工程顾问有限公司;

2.1.6、设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

2.1..7、质量标准:合格,达到与该工程有关的施工及验收规范规定的合格标准;

2.1..8、工期要求:工期760日历天。

深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区)项目,是对光明新区迳口、翠湖社区排水管网进行改造。

工程内容包括:污水支管网建设工程、雨水系统改造工程、建筑排水立管分流改造工程、部分道路全路面恢复工程及现状管道清淤工程等,污水水量及规模按远期设计。(一)迳口社区铺设DN300~1200开挖管道10825米、DN400~600顶管85米、DN400~600过河管30米、DN100建筑雨水立管9240米,新建检查井、截流井、跌水井、顶管工作井、顶管接受井等共498座。(二)翠湖社区铺设DN300~1500开挖管道14116米、DN600~800顶管115米、600过河管22米、DN100建筑雨水立管3200米,新建检查井、截流井、跌水井、顶管工作井、顶管接受井等共455座。(三)其他工程:包括交通疏解、水土保持、管道清淤、沿线有关道路和

绿化的拆除与恢复、地下管线保护、构筑物破坏恢复等。

深圳市光明新区污水支管网(二期)建设工程(迳口、翠湖社区)施工范围内分布有电力、电信、给水、燃气等现状地下管线,现状地下管线分布错综复杂,并位于新设计的排水管线开挖范围内,又处在路基施工的范围内,应做好保护工作。

2.2工程特点及困难

1、本项目属市政管道项目,需拆除现状道路路面。经现场勘察,现状人行道及绿化带主要分布有电力、电信、给水、燃气等现状地下管线。

2、由于本工程设计的排水管道,这些管道的需穿过现状电力、电信、给水、燃气等地下管线,给管道的施工带来很大的难度,这些地下管线保护起来较为较为困难。

第三章管线保护方案及施工措施

3.1施工前的准备工作

施工前先采用人工探挖和管线探测仪器相结合的方法确定管线的平面位置和埋深等相关数据,根据现状管线的材质、规格和种类,选择合适的的保护方法。

在机械施工至现状管线1.0米范围内采用人工开挖,确保现状管线在施工过程中不受到损坏。

3.2管线保护方案

3.2.1管线支吊方案

根据根据管线的材质、规格和种类,我们主要制定了以下两种保护方案。

(1)、对变形控制要求严格的刚性管线,如煤气、雨水、污水、给水等现状管线,采用简支组合钢梁支托。

(2)、对变形控制不严的柔性管线,如路灯、电力、电信等现状管线,采用型钢简支梁支托。

3.2.2管线支吊的施工措施

对管线的支吊应严格遵循以下施工技术措施:

(1)、施工前应调查所有与施工有关联的管线、着重查明悬吊管线的种类、规格、埋深、材质、接头形式、节长和管线基础等资料。

(2)、根据查明的管线资料,针对各种管线的控制要求,设计出具体的支托参数。

(3)、支吊方案除应获得甲方、监理认可外,还应与管线主管单位共同商讨支吊细节,并达成一致意见。

(4)、支托结构必须变化座落在坚实的、稳定可靠的支墩上。

(5)、管线应在其下面的原状土开挖前支吊牢固,并经检查合格后,再采用人工开挖其下部土方。

(6)、管道漏水(气)时,必须修理好后方可悬吊。跨越基坑的管线较长或接口有断裂危险时,应采取加固措施后再悬吊或直接架设在钢梁上。

(7)、在施工过程中,应对刚性悬托管线进行监测,管线上观测点的数量,应征求管线主管单位的意见,一般应在每节管线上设一观测点,观测标志可用抱箍直接固定在管线上。

(8)、工程施工时,不得碰撞管道悬吊系统或利用其做起重架、脚手架或模板支撑。

(9)、支吊管线应依据管线的类型分别设立一定的安全保护区域,严禁机械设备靠近。

(10)、基坑回填前,悬吊的刚性管线下应砌筑加固、防止下沉,并按设计要求恢复管道和回填土。

3.3受地层变形影响的管线保护

对受地层变形影响的管线保护关键在于控制好施工过程上地层产生的变形及不均匀变形,由于本工程采用明挖基坑施工,故应采取以下几个方面的措施:

1、利用前述方法建立各类管线的管理基准值:

(1)、不同材料的管道,对沉降的允许值是不同的,在选取沉降控制基准值时除考虑管道的材质,还应视管道的使用年限及破坏后的严重程度选取适当的折减系数。

(2)、由于水泥砂浆抹口砼管道对沉降最为敏感,其允许下沉量可作为地下管线控制的限度基准。

(3)、允许沉降量随土质类别的提高而减少。

2、采取相应的措施:

(1)、在具体施工阶段,加强施工监测,并通过与管线基准值的对比分析来掌握管线的实际状况并反馈信息,及时、灵活地调整施工工艺。当监测资料表明管线曲率半径接近于允许半径值时,就采取一些措施,例如:注浆、加固、搬迁、暴露、悬吊等。

(2)、做好基坑的防水,维持围护结构外地下水位的稳定,并加强基坑外地下水位的监测。

3.4砼加固保护方法

对路基范围内,无基坑开挖的原有管线采用砼包封,保护原有管线不受外力影响,确保管线不受损坏。

第四章管线设计保护施工方法及措施

4.1管线设计保护施工方法及措施

在机械施工至现状管线1.0米范围内采用人工开挖,确保现状管线在施工过程中不受到损坏。

4.1.1燃气管线保护

4.1.1.1、管线探明

在节点JDK23 -JDK110段管线沟槽基坑开挖前,根据地形地下管线勘测图和沿线周边环境注示及燃气部门人员现场指定位置,采用人工开挖探明沟,直至燃气管完全暴露。

4.1.1.2、安放枕木垫块

在明确燃气管走向后,沿燃气管上空架设型钢及其吊装组合系统,拼装前在其底部安放枕木垫块。枕木拟采用25cmx25cm方木分三层堆叠在原地面上,并在底部铺5cm厚黄砂。因垫块承受了吊装系统和架空管道的重量,故垫块安放尽可能远离基坑边 (根据现场情况决定),以保证基坑边坡稳定。

4.1.1.3、打设管桩

由于沟槽基坑开挖面较大,因此考虑打设2排钢管桩。每排由两根D219mm的钢管组成,间距为80cm。钢管桩采用机械及人工配合打设,桩尖入基坑底下3m。

4.1.1.4、纵横向槽钢设置

钢管桩打设完成后,在桩顶安放400x400x10mm铁板。铁板上安放2

根20#槽钢(两块槽钢可在加工场焊接成工字形),采用φ8钢筋与两根钢管柱绑扎一个整体。纵向槽钢也采用两根[20#槽钢焊接而成,槽钢之间的连接采用每侧各3根、长度为50cm、直径20mm的钢筋帮条焊接。上述需焊接构件均在钢木加工车间加工完后运至现场组拼。机械吊装至横向槽钢,安放在柱顶,纵向槽钢的方向与燃气管走向保持一致。

4.1.1.5、燃气管保护

燃气管完成暴露后,将燃气管托起,下面垫D48x3.5mm的脚手钢管,脚手钢与纵向槽钢之间采用D16的螺栓连接,脚手钢管、螺栓和纵向槽钢组成一个桥架,并通过调节螺栓来调整桥架高低。燃气管架空后,为防止损坏,采取24小时值班看管。

4.1.1.6、基坑开挖

燃气管架空后,即可进行沟槽基坑开挖。燃气管及钢管桩周围1m范围内均采用人工挖土,以免破坏燃气管及扰动管桩。当基坑开挖至一定深度时,采用两根12#槽钢与螺栓水平固结于管桩上(详见附图),以加强管桩的稳定性。

燃气管道保护横剖图

4.1.1.7、燃气管回填及落架

管线沟槽完成铺设后,燃气管顶处采用黄砂水密法回填,回填时通知燃气管理部门人员至现场监督。回填密实后,即可拆除型钢及其吊装组合系统。

4.1.1.8、确保管线安全的保护措施

4.1.1.8.1、燃气管线保护总体设想。

(1)建立组织体系,运用科学的管理手段、方法、做好管线保护工作,处理施工中管线事故。

(2)建立管线教育制度,加强施工人员对管线认识。

(3)实施管线交底制度。

(4)制定管线保护措施。

4.1.1.8.2、管线保护及协调措施

(1)详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的地下管线图纸资料,并在工程实施前召开由各管线单位参加的施工配合会议,进一步收集管线资料。在此基础上对施工范围内的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监理单位监护人员到场)核对弄清地下管线的确切情况(包括标高、埋深、走向、规格、容量、用途、性质、完好程度等),做好记录。

(2)工程实施前,把施工现场地下管线的详细情况和制定的管线保护措施向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至身强体壮操作工人层层安全交底,随即填写《管线交底卡》,建立“保护公用事业管线责任制”,明确各级人员的责任。

(3)机械开挖接近原有管线时,改用人工开挖,但仍应控制进展速度,杜绝野蛮施工。

(4)施工员在进场后经常教育工人,重视对地下设施的保护,发现不明的管线,不得由工人擅自处理决定,会同业主、监理单位负责人共同确定,方能决定具体操作方案。

(5)在施工过程中,需要采取保护措施的应提前准备材料,制定周密的保护方案。

(6)对参与本工程施工的全体职工(包括外聘民工)进行保护公用事

业重要性及损害公用管线危害性的宣传教育,组织职工学习管线管理部门颁布的文件,并要求职工在施工中严格遵守有关文件的规定。

(7)对受施工影响的地下管线设置若干数量的沉降观测点,基坑开挖时定期观测管线的沉降量,及时向业主和有产权管理单位提供观测点布置与沉降观测资料。

(8)施工过程中对可能发生意外情况的地下管线,事先制定应急措施,配备好抢修器材,做到防患于未然。

(9)一旦发生管线损坏事故,在24小时内上报上级部门和建设单位,特殊管线立即上报,并立即通知有关管线单位要求抢修,积极组织力量协助抢修工作。

(10)对人为原因造成损坏地下管线事故,要认真吸取教训,并按“三不放过”的原则上进行处理。

(11)一旦管线损坏,施工单位必须立即通知燃气管理部门抢修,同时上报监理、业主,及时组织力量抢修。

4.1.2电力管线保护

4.1.2.1、管线探明

在管线沟槽基坑开挖前,根据地形地下管线勘测图和沿线周边环境注示及电力部门人员现场指定位置,采用人工开挖探明沟,直至电力管完全暴露。

4.1.2.2、安放枕木垫块

在明确电力管走向后,沿电力管上空架设型钢及其吊装组合系统,拼装前在其底部安放枕木垫块。枕木拟采用25cmx25cm方木分二排堆叠

在原地面或砼支墩上,并在底部铺5cm厚黄砂。因垫块承受了吊装系统和架空管道的重量,故垫块安放尽可能远离基坑边 (根据现场情况决定),以保证基坑边坡稳定。

4.1.2.3、纵横向槽钢设置

枕木安放完成后,打设3排钢管桩。每排由两根D219mm的钢管组成,间距为80cm。钢管桩采用机械及人工配合打设,桩尖入基坑底下大于2.5m。在枕木上安放3根10#工字钢或槽钢,固定后采用φ14花兰螺丝吊索把电力管悬吊起来。机械吊装至横向槽钢,安放在枕木顶,纵向槽钢的方向与电力管走向保持一致。当电力管被悬吊固定后,再进行沟槽基坑开挖。

4.1.2.4、电力管保护

电力管完成暴露后,将电力管托起,下面垫D48x3.5mm的脚手钢管,脚手钢与纵向槽钢之间采用D16的螺栓连接,脚手钢管、螺栓和纵向槽钢组成一个桥架,并通过调节螺栓来调整桥架高低。电力管架空后,为防止损坏,采取24小时值班看管。

4.1.2.5、基坑开挖

电力管架空后,即可进行沟槽基坑开挖。电力管及钢管桩周围1m范围内均采用人工挖土,以免破坏电力管及扰动管桩。当基坑开挖至一定深度时,采用两根10#槽钢与螺栓水平固结于管桩上(详见附图),以加强管桩的稳定性。

跨度大于5采用10号槽钢

电力管线保护横断面

4.1.3架空的高压线路保护方案

施工现场内遇到电压在380V及以上的高压线路时,必须做安全防护。在高压线路的下方搭钢管防护架,立管埋入地下0.8m深,立管间距1.5m,扫地杆距地面高0.2m,水平杆间距1.6m,钢管防护架高度搭至距高压线1.5m时,换用直径Φ100mm以上竹杆搭设,高度超过高压线1.5m 后,将双排架体连结,上面铺竹胶板。防护架纵向长度超过0.6m时,设斜撑。剪刀撑的间距为6m。竹胶板防护架高度超过8m时,设风高压线竹杆缆绳,缆绳用Φ12钢丝绳,一端与水平杆剪刀撑钢立管防护架联接,另一端固定在地锚上地坪。

4.1.4其它管线保护方案

根据我部沟槽开挖的深度(约2-5m)及宽度(约1.3-1.6m)时,沟槽基坑开挖后,对暴露或接近暴露的管线,应提前做好准备,及时予以防护。根据管线的种类,材质走向和位置,可分别选用以下几种方法防护。

4.1.4.1、隔离法:(平行管线保护措施)

依据设计图纸的支护方法,可采用拉森钢板桩形成隔离体,限制地下管线周围的土体位移、挤压或振动管线。这种方法适合管线埋深较大而又临近结构基础或基坑的情况。对于管线埋深不大的也可采用隔离槽的方法,隔离槽可挖在施工部位与管线之间,也可在管线部位挖,即将管线挖出悬空。隔离槽一定要挖深至管线底部下一层,才能起到隔断挤压力和震动力的作用。结合此方法适用于我部沿线平行于管线的给水、污水、雨水、电力、电信、燃气管线等其它管线保护。详见管线保护示意图

4.1.4.2、悬吊法:(相交管线保护措施)

根据开挖出一些暴露于基坑内的管线或因土体可能产生较大位移而用隔离法将管道挖出的,中间不宜设支撑的,可用悬吊法固定管线。要注意吊索的变形伸长以及吊索固定点位置影不受土体的影响。悬吊法管线受力、位移明确,并可以通过吊索不断调整管线的位移和受力点。结合此方法适用于我部沿线相交管线的给水、污水、雨水、电力、电信、燃气管线等其它管线保护。详见管线保护示意图

4.1.4.3、支撑法:(相交管线保护措施)

对于土体可能发生较大沉降而造成管道悬空的,可沿线设置若干支撑点支撑管线。支撑体可考虑是临时的,如打设支撑桩、砖支墩、沙袋支撑等;也可以是永久性的,对于前者,设置时要考虑拆除时的方便和安全,对于后者一般结合永久性建筑物进行。此方法适用于给水、污水、雨水、电力、电信、燃气管线等其它管线保护。详见管线保护示意图

4.1.4.4、土体加固法:

拖管、工作井施工中,可能由于土体超挖和坍塌而导致地面沉降和土体位移的,可以采用注浆加固土体的办法。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固;二是施工结束后对管壁或井壁松散土和空隙进行注浆充填加固。此外,在砂性土层,且地下水位又较高的环境中开挖施工时,为防止流砂发生,也可用井点降水法。

4.1.4.5、卸载法:

施工期间,卸去管线周围、尤其是上部荷载、或通过设置卸荷等方式,使作用在管线及周围的土体上的荷载减弱,减少土体变形和管线的受力,达到保护管线的目的。

4.1.4.6、对管线进行搬迁及加固处理

对便于改道搬迁,且费用不大的管线,可以在基础工程施工之前先行临时搬迁改道,或者通过改善、加固原管线材料、接头方式,设置伸缩节等措施,大管线的抗变形能力,以确保土体位移时也不失去使用功能。

4.1.4.7、选择合理的施工工艺

沟槽基坑开挖可采用分段开挖、分段施工的方法。使管线每次暴露局部长度,施工完成一段后再进行另一段,或分段间隔施工。顶管工程施工,对临近管线区域,可能放慢顶进速度,以及减少一次顶进距离的办法,做到勤顶勤挖,减少对土体的挤压力,顶头穿过管线区后,勤压膨润土,以充填顶头切削造成的管壁外间隙,减少地面沉降。有些地下工程还可采用逆作法施工保护管线,对管线可起固定作用的部位先施工,

17

再施工其他部位,基坑回填时分层夯实,钢板桩拔除时及时用砂充填空隙并在水中振捣密实,尽量缩短管线受影响区的施工时间等。

4.1.4.8、不保护方式:

对一些不明无主管线,估计破化后不会造成重大损失或影响,或经与有关部门联系,可暂停使用的管线,可采用不保护方式,进行突击施工,在几个小时或者几天施工完后再恢复管线使用功能。

4.2施工质量保证措施

4.2.1、积极主动走访有关职能部门,尽可能收集有关管线的资料。

4.2.2、派专人对施工现场地下管线进行勘测调查。

4.2.3、绘出有关管线图纸,作为施工中管线迁拆或保护的依据。

4.2.4、管线悬吊结构经管线主管部门检验合格后,方可进行下部土方开挖。

4.2.5、采用人工开挖土方,防止破坏管道。

4.2.6、对漏水或破坏的地下管线,按管线主管部门要求进行修复后,方可悬吊。

4.2.7、当采用吊梁悬吊管线时,根据开挖出的管线标高确定是否设置混凝土支墩,并预埋螺栓使其联结牢固,基础距开挖基坑的距离不小于100cm作为安全距离并采用支托保护,施工完毕后,当回填到保护线标高时方可拆除支托保护。

4.3施工期间的管线维护、检查措施

4.3.1、管线维护

施工期间加强管线变形的监测工作,并将监测结果及时报告给相关

部门。一旦管线变形增大时,应及时分析原因,采取有效措施进行处理。

4.3.2、监控量测

基坑周边地表沉降监测,每断面距明挖段基坑坑边2米、5米、8米设3点。主要道路沉降监测点布设在道路靠近基坑的边上,监测点选在道路的两侧不影响交通又便于保存的位置,观测点的间距约20米。沉降监测采用水准高程测量方法进行,仪器采用DEZ2精密水准仪配NA2铟钢水准尺,测量精度按二级水准要求。

4.4、管线保护应急预案

4.4.1、工程开工第一时间购买工程一切险和第三者险的保险险种,防止因管线损坏造成不可挽回的损失。

4.4.2、对于施工中,因探测不明、施工失误等原因,造成管线损坏,现场人员应立即向项目部汇报情况。

4.4.3、项目经理或总工应第一时间赶赴现场,并将第一手情况如实反应给业主、监理,可以明确产权单位的,及时同时产权单位实施抢修;不能明确产权单位的,及时知会监理单位,待监理单位调研确定后,通知产权单位抢修。

4.4.4、如施工单位有能力抢修的,在提供抢修方案经监理单位同意实施的情况下,第一时间实施抢修,以尽量挽回损失。

4.4.5、对于管线损坏后,会造成对人员机械有损害的,应及时保护好现场,并对现场进行戒严,防止工人、民众、机械的进入,造成进一步的损失。

地下管线保护专项施工方案

浙建监A2 地下管线保护专项施工方案报审表 本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

104国道(瓯海段)拓宽工程一期投资施工一体化项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 温州市兴海市政建设有限公司 二0一四年八月十日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工区域原有管线的保护处理程序 (1) 三、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 四、各类管线防护措施 (2) 1.探沟开挖 (2) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (4) 五、管线保护责任制 (5)

地下管线保护方案 一、工程概况 工程名称:104国道(瓯海段)拓宽工程一期 工程地点:瓯海大道——南白象加油站 合同工期:18个月 工程内容:道路、桥梁、给排水管道、电力管沟、路灯、交通设施、绿化工程等。 建设单位:温州市瓯海区广化路和双南线道路建设办公室 设计单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司、温州市城建设计院 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 本工程由于道路管线交错复杂,老路东侧移动管线、电信管线、架空管线、军用光缆、DN600给水总管、雨水管道、污水管道,老路西侧有联通管线、铁通管线、网通管线、中广有线电视、架空管线、军用光缆、雨水管道、污水管道等众多地下管线。施工前,进一步探明管线具体布局,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 二、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 三、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度,地上架空电线杆位置、数量、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行

地下管线保护方案

目录 一、地下管线保护施工重点分析 (1) 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 (1) 2、做好地下管线的摸底与探测工作 (1) 二、地下管线保护施工措施 (2) 1、保护原则 (2) 2、管线保护的主要措施 (2) 3、管线保护措施的施工 (3) 4、施工过程中的管线保护措施 (3) 5、地下管线的监测 (5) 三、燃气管道保护施工措施 (6) 四、应急预案 (7) 1、电缆、光缆挖断,通讯线路故障等事故的应急预案 (7) 2、给水管线挖断事故的处理 (8) 3、燃气管挖断、泄漏事故的处理 (8) 五、结语 (8)

地下管线保护方案 一、地下管线保护施工重点分析 龙田街道城中村综合治理工程(二标段),龙田街道上坝村、茜坑村(金牛东路与创景路交汇处),总整治面积约47263. 96平方米,其中上坝村整治面积约24741. 81平方米,茜坑村整治面积约平方米。地下管线复杂,管槽土方开挖时需要注意地下管线、燃气管道的保护,施工期间地下管线、燃气管道的保护将是本工程的重点。 1、地下管线、地上建(构)筑物调查 在工程开挖施工过程中,由于机械设备震动等原因可能出现地面建筑物和地下管线的损坏,为防止此类事故的发生,保证工程的顺利进行,在工程施工前,需配备一定的工程技术人员和设备对工程沿线建筑物和地下管线情况进行调查。 在工程施工前,组织工程师和有经验的测量人员对工程附近建筑物及构筑物现有状况进行调查,了解清楚附近每座建筑物和构筑物的位置、现状和地下甚而情况。 2、做好地下管线的摸底与探测工作 在管线、建(构)筑物业主在场的情况下,进行目检并记录在工程影响范围内所有建(构)筑物在施工前的状况。确定既有建(构)筑物的已有破损情况,必要时,对建(构)筑物进行直接调查和物理调查,以便工程施工时,对其采取措施,进行有效的保护。 管线开挖前,应以书面形式通知相关的管理单位和产权单位,争取意外事项发生时得到相关单位的支持与协助。 认真地对施工图与提供的地下管线勘探图以及相关单位、居民提供的地下管线与现场进行综合核对,并做好标志。 利用物探仪对准备开挖的管槽沿线进行探测并用人工辅助在挖深约米的探坑方式,若发现与原提供的不相符的管线,也进行现场标注,并报监理、业主、设计等相关单位现场进行查实和确认解决方法。 随时做好开挖的现状管线保护工作,减少对居民的生活影响。 做好已明地下管线的位置标高记录工作,为竣工图编制提供更准确的资料。 二、地下管线保护施工措施 1、保护原则 工程施工影响的管线,根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取迁移和包封保

地下管线施工保护专项方案

地下管线施工保护专项 方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

目录 地下管线施工保护专项方案 一、工程概况 开创大道与宏明路交叉口立交工程,项目位于萝岗区开创大道与宏明路交叉口,道路改造长公里、宽60米,含380米跨宏明立交桥。在计划施工的路段范围内有复杂的已有城市地下管线,对工程的设计、施工形成障碍。

本工程场地的地下管线复杂(有电信管、电力管、给水管、排水管、燃气管),部分管线与桥梁基础相冲突,在工程开工前应做好复测地下管线和冲突管线的工作。 宏明路立交口有两条10KV高压线,由于经过跨线桥上方,且高度相冲突,需做改线处理。 二、管线工作量 三、管线保护方案 1、管线保护处理程序 收集管线资料→实地勘踏→开挖探沟→情况报告→人工开挖 2、管线保护目标 工程施工全过程中应无地下管线责任事故。 3、管线保护组织机构 组长:彭启昌 副组长:徐万柱 成员:杨宜霖、刘强、林炎海、林雄广

4、管线保护的前期调查分析 首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 (1)从技术上引起重视:我部技术负责人在制定施工组织设计方案时,已从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据原有管线图,摸清现状各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化与管线的走向。并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的操作水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 5、管线保护管理措施 (1)工程实施前邀请相关单位对我们进行管线保护的相关交底,对施工现场地下管线的详细情况和专业单位对制定管线保护措施提供宝贵意见,并向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安

地下管线保护专项施工方案

地下管线保护专项施工方案工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日

目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施........................... .. (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6) 十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11)

一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序 向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施

地下管线保护方案44679

康缘弘道医药一期工程 地 下 管 线 保 护 方 案 编制: 审核: 批准:

目录 一、施工区域原有管线的处理程序 (1) 二、地下管线处理前的准备工作 (1) 1、收集地下管线资料 (1) 2、实地勘踏 (1) 三、各类管线防护措施 (1) 1.探沟开挖 (1) 2、管线开挖 (3) 3、管线保护方法 (3) 4、管线事故的处理 (3) 1) 电缆、光缆挖断及通讯线路故障等事故的处理 (3) 2) 雨水、污水管线挖断事故的处理 (4) 3) 给水管线挖断事故的处理 (4) 四、管线保护责任制 (5)

本工程包括:水电安装工程、园路园桥工程、和绿化工程等。由于污水处理厂内管线交错复杂,涉及有电力电缆、电力架空、污水管道、雨水管道、给水管道、通信管道、路灯电缆等众多地下管线。施工前,进一步探明管线,做好现有管线的防护工作尤为重要。因此,经项目部各部门研究制定本管线保护方案。 一、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料实地勘踏开挖探沟情况报告人工开挖保护 二、地下管线处理前的准备工作 1、收集地下管线资料 向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。并请业主提供相关的图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘踏 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计方进行确认。 三、各类管线防护措施 1.探沟开挖 (1)根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线大概位置。然后通过开挖探沟,找出浅埋地下管线。确定管线位置前施工区域内不得堆放各种物资、设备,各种车辆机械不得驶入本区域。探沟开挖必须使用人工。 成立6人的探沟开挖及管线保护施工队,专门负责探沟开挖工作。5人为一组,设组长一名,组长负责本组人员的安全及文明施工,同时,负责检查组员所挖电缆是否被破坏,发现问题及时上报施工员。开挖时必须小心,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损

(完整版)地下管线保护措施

地下管线保护措施 为保护地下管线在施工中的安全,避免被破坏,应积极协调各方关系,督促施工单位和管线单位加强沟通,互相协调配合,采取积极、有效的措施保护地下管线,主要应做好以下几方面的工作: 一、施工准备阶段采取的措施 1、开工前建设单位组织相关管线单位和施工单位、监理单位参加管线综合调度交底会。管线权属单位将管线的性质、走向、埋深、管径以及管线的变化情况尽量向施工单位交底清楚;并对施工现场派出监护人员。施工单位项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,要从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线安全。 2、施工单位取得各种地下管线资料后,对照现场与图纸资料互相校核验证。建立健全地下管线安全保证体系,项目部应设专职安全员,作业队伍应进行三级安全教育和安全技术交底,应挑选技术水平过硬的机械操作人员,并对操作人员进行安全施工技术交底。制定安全生产责任制,明确奖惩措施,责任落实到人。 3、现场地下管线详细调查,可采用的方法主要有: ⑴挖探坑:这是长期以来市政施工探明地下管线的主要方法,探坑采用人工开挖,开挖时应采用铁锨薄层轻挖,不宜使用羊镐、钢钎等尖锐工具。根据现场情况确定探坑的间距,

通过两处以上探坑暴露的管线情况来推断该种管线的大致走向和埋深等信息。 ⑵采用管线探测仪探测:在对地下管线的勘测中,采用科学的手段人工开挖结合现代测绘技术、仪器,如加拿大noggin 公司生产的noggin250系列管线成像雷达,即可有效的探测电力、电信、燃气、供热、供水、排水和有线电视等各类地下管线的准确位置和埋设深度等数据,在旧路开挖前进行全面探测,与现有管线图纸资料对照复核, 以获得地下管线的准确信息。 ⑶与各管线单位专业监护人员进行交流,请他们介绍一下管线的分布情况,施工中应该注意的事项,对工程的安全、进度十分有利。 ⑷根据经验,仔细观察,合理判断分支管线的埋设位置和种类。重点观察部位:大路口处四周集中穿路管线,沿线单位处支管接入情况,一般从检查井盖位置可以看出管线的大致走向;电线杆引下线、配电柜至附近电力检查井之间应小心地下敷设的电力电缆。 4、绘制管线分布图。对调查出的各种地下管线叠加绘制在同一张平面分布图上,注明每种管线的埋设方式,张贴在办公室显要位置,组织施工管理人员交底学习,随时提醒相关人员注意管线安全。 5、现场做好警示标志。对已查明的地下管线,在施工现场

地下管线专项防护措施(优秀工程范文)

目录 1、工程概况 (1) 2、施工范围内管线现况 (1) 2.1管线保护目标及承诺 (4) 2.1.1 管线保护目标 (4) 2.1.2 管线保护承诺 (4) 2.2管线保护措施 (4) 2.2.1 承台施工时管线保护措施 (4) 2.2.2 对于绿化带内窨井、电杆及地下管线的保护措施 (5) 2.2.3 对于路口新建雨水管道的保护措施 (6) 2.2.4 对于路口新建雨水管道的保护措施 (7) 2.3 管线应急预案 (7)

地下管线防护措施 1、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 建设位置: 总建筑面积60440 米2,其中地上42279 米2,地下18161.4米2, 本工程由2幢(自编号1-1号、1-2号,2号)高层住宅和地下室组成.其中1-1号、1-2号(高层住宅)地上26层,建筑设计高度是81.6米;2号(高层住宅+配套公建及商业服务网点)地上32层,建筑设计高度为99.28米;商业服务网点为2层,建筑设计高度10.8米 ;地下室为二层,负一层层高3.6米,负二层层高3.3米.使用功能为车库和设备房. 建设工期:项目于2016年5月30日开工,计划完工时间2018年5月30日,总工期24个月. 2、施工范围内管线现况 经过对现场进行了实地踏勘及调研,比对综合管线图,对施工区域内的管线进行了初步的排摸.结合我方在施工现场了解到的情况,根据招标单位提供本标段内地下管线的详细探勘报告,我方初步了解地下地上管线如下表所示: 本标段各类管线情况汇总表 序号位置管种 管径(直 径、根数、材质) 与既有道路(桥梁)关系 1 K4+925 给水 DN800 南北走向本标段相交 2 K4+930 污水DN1200 南北走向本标段相交 3 K4+975 电信1根南北走向本标段相交 4 K5+010 供电2电杆南北走向本标段相交 5 K5+050 电信1根南北走向本标段相交 第 1 页

既有管线保护专项施工方案

合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程 第四标段 既有管线保护专项施工方案 编制: 复核: 审批: 中铁四局集团有限公司 合肥市阜阳北路高架工程四标项目经理部 二○一二年四月

目录 一、编制依据及适用范围 (1) (一)、编制依据 (1) (二)、适用范围 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体施工安排 (2) (一)、管线保护目标 (2) (二)、管线保护责任制 (2) (三)、管线保护组织机构 (2) 四、具体施工方案 (3) (一)既有管线防护措施 (3) (二)、既有管线加固措施 (5) (三)、管线事故处理方法 (7) 五、应急预案 (8) (一)、建立应急处理机制 (8) (二)、应急处理程序 (9) (三)、人员培训、应急材料和设备的储备 (10) 六、安全质量保证措施 (10) (一)、安全生产 (10) (二)、现场安全生产具体要求 (11) (三)、质量保证措施 (13) 七、文明施工措施 (13)

既有管线保护专项施工方案 一、编制依据及适用范围 (一)、编制依据 《合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程施工图设计》(四标·沿河路-北二环交口第二十册管线综合) 业主有关要求、规定及管理办法 (二)、适用范围 本施工方案适用于合肥市阜阳北路高架快速路综合建设工程沿河路至北二环路既有管线防护及加固施工。 二、工程概况 阜阳北路是合肥市“六横六纵”快速路网体系中的“中纵”的一部分,是合肥市南北向快速通道的组成部分,同时也是合肥市北向重要的出城口道路。阜阳北路北端通向北绕城高速,进而向北可通向长丰县,是市中心连接庐阳产业园、合肥北城的重要通道;其地面辅道作为快速路的集散车道,同时满足沿线区域交通出行和公交车的通行。 第四标段位于二环路以内,起讫里程为K7+101~K9+735(工程终点),道路全长2634m,其中高架主桥长2456m。沿线相交道路共九条,由北向南依次为固镇路、风台路、龙潭桥路、临泉路、义井路、合瓦路、北一环路、五河路、沿河路。 在北一环与阜阳北路交口东北侧有一道220KV电力管线,从距新建阜阳北路中心线12m位置处往北延伸至阜阳北路与合瓦路交口北侧10m处过路,阜阳北路各新建管杆线均从220KV电力管线下穿过。

地下管线保护措施与应急措施

第十三节、地下管线保护措施及应急措施 一、工程概况 根据本工程红线范围的探测报告书以及管线布置图,了解到场地红线范围内有一条给水管道,给水管线点13个。管线保护是本工程的一大难点。 二、地下管线保护目标 本司在施工前将经过调查和探测,再进行土方开挖等施工操作,施工操作过程中做好管线保护的准备以及相关保护措施,协助相关单位做好保护工作。 三、现状地下管线情况

管线位置四、地下管线保护管理机构图

五、管线损坏原因 1、施工引起的直接损坏施工造成地下管线损坏的原因主要有以下几个方面: (1)地下管线位置不明。在施工前没有经过调查和探测,而是盲目按照施工图纸进行施工。由于在施工前对地下管线进行探测调查需要一定的费用和时间。大多数施工单位都不会也不思做此项工作。这是造成地下管线损坏的常见原因之一,而且造成的事故大多数都比较严重。 (2)施工时土体挤压导致一些临近区域内年代早、管材强度弱、接头不牢固的管线发生损坏。 (3)基坑开挖、边坡失稳或流沙现象引起较大的土体变形,当变形量超过管线的变形极限时,就会发生管线损坏。 (4)施工中可能产生土体不均匀沉降或地面隆起,当不均匀沉降或隆起值较大时会导致附近管线断裂或接头错位。 (5)施工机械、车辆、材料和土体等荷载过大会将下面的强度不高的管线压坏。 (6)施工开挖后,裸露的管线在冬季由于气温骤降,管子易冻裂。 (7)开挖裸露的管线在雨季受到洪水的冲击或附近的土体流失从而使管线发生损坏。 (8)施工时没有按要求进行施工。导致裸露的管线受到大的坚硬物体的剧烈碰撞而断裂、松动等。 六、地下管线的改移和保护 1、管线改移前首先对管线实施保护 项目经理 技术负责人 安 全 员 管线保 护 员 施工员 施工班组

地下管线保护专项施工方案

地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 地下管线保护专项施工方案工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日

****工程地下管线保护方案

一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序 向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨

验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线 的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。 ②在探挖过程中,发现地下管线要及时报告现场工程师(必要时报业主及监理),在现场工程师的监视下轻轻扩宽范围,探明管线的种类、规格、根数、走向和深度并作记录。同时要采取清理周边大块石渣土块,用细土托住管线底部(不得使其悬空),上用木板封盖,插上彩旗作标记,专人负责监护等重点防护措施。 ③将路面路肩及雨水方沟范围内所发现的地下管线全部清理暴露出地面,不留死角,探明管线路径、埋深。现场施工人员需认真检查,不能漏挖、错挖。在挖出的电缆旁立警示牌,并用砖、砂等暂时覆盖保护并及时上报项目部,再由监理、业主相关部门进行确认,确定保护方案进行保护。

地下管线专项保护方案

地下管线专项保护方案.

地下管线专项保护方案.包神铁路东胜乘务员公寓楼工程

地下管线专项保护方案 编制人: 审核人: 通州建总集团有限公司包神项目部 日24月7年2011. 地下管线专项保护方案 第一章工程概况及编制依据 一、工程概况

建设单位:神华包神铁路有限公司 设计单位:内蒙古铁道勘察设计院有限公司 监理单位:兰州交大工程咨询有限责任公司 施工单位:通州建总集团有限公司 本标段工程位于内蒙古鄂尔多斯市东胜区包神铁路机辆段院内。建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑结构类别为Ⅲ类,场地标准冻深1.6m,基础设计等 级为乙级,地下工程防水等级为二级,结构设计使用年限为50年。 1、建筑特征 15413.95 m本工程总用地面积为5538m,总建筑面积为22,其中 304 m13779.055 m地下1330.9 m,地上,地下汽车库222。建筑 坡道结构为钢筋混凝土框架剪力墙结构,地下一层,地上十六层。地下层,机房层4.8m4.2m,首层、二层层高,三~十六层及以上为3.6m高高4.5m。承重墙为内墙:工程外墙为300mm厚陶粒 混凝土空心砌块墙体。厚陶粒混凝土空心砌块填充墙,卫生间、200mm钢筋混凝土剪力墙加厚加200厚烧结砖砌块墙,防火墙为厨房、更衣室、管井隔墙为120 气混凝土砌块墙体,其余隔墙 为陶粒混凝土空心砌块墙体。)中空玻璃窗,内外门窗全部选用60系列断桥铝合金(6+12+6所有设备机房及防火分区间门窗均 为甲门全部采用成品实木套装门。管道井门为乙级防火级防火门,楼梯间及前室的门窗为甲级防火门,门。外墙面为涂料饰面。

地下管线保护方案

目录 1编制依据 (2) 2工程概况 (2) 3桩基围护施工对市政管线的影响分析 (3) 4管线保护措施 (4) 4.1总体措施 (4) 4.2桩基施工阶段管线保护措施 (6) 4.2.1施工流程 (6) 4.2.2施工工艺 (6) 4.2.3隔振沟开挖注意事项 (8) 4.3围护施工阶段管线保护措施 (8) 4.3.1施工流程 (9) 4.3.2主要工序施工方法 (9) 5监控量测 (11) 6工程质量保证措施 (12) 6.1质量技术措施 (12) 6.2质量检验 (12) 7安全保证措施 (13) 7.1加强管线调查 (13) 7.2加强员工教育 (13) 7.3加强监控量测 (13) 7.4加强联系 (13)

1编制依据 1、上海科技大学项目提供的施工图等施工图纸资料。 2、勘察院提供的《岩土工程勘察报告》。 3、地下综合管线探测成果图 4、施工涉及的现行国家及上海市施工安全技术规范、规程标准如下: (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008) (3)《地基基础设计规范》(DGJ08-11-2010) (4)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2001) (5)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) (6)《工程测量规范》(GB50026—2007) 2工程概况 拟建“上海科技大学新校区一期工程”位于上海浦东科技园的南部,四周范围:东至向阳河,南至环科路,西至集慧路,北至中科路-科苑路-海科路一线。拟建工程主要由学院区、公共教学区(行政中心、图书馆)、国际交流中心、师生生活区等四大大部分组成,并辅设门卫等辅助建(构)筑物。此外,本工程设有大面积地下一层空间,埋深约6.5m。本工程总用地面积约为60 公顷,地上总建筑面积约为58.78 万平方米,地下建筑面积约15 万平方米。 学院区地下室桩基由市政院设计,该区域横穿整条市政道路科苑路。在目前科苑路暂时不能封闭的情况下,桩基施工产生如下问题: 1、科苑路上桩基不能施工;

2021年地下管线保护专项施工方案

GDAQ21101 欧阳光明(2021.03.07) 地下管线保护专项施工方案 工程名称:************************工程 编制人: 审核人: 审批人: 总承包单位:*******有限公司 年月日 目录 一、编制依据及原则 (3) 二、工程概况 (3) 三、管线保护原则 (4) 四、组织程序 (4) 五、组织措施 (4) 六、施工措施 (5) 七、应急处置措施 (6) 八、地下管线保护目标 (6) 九、地下管线保护责任制 (6) 十、调查分析 (6)

十一、保护措施 (7) 十二、交通配合组织方案 (9) 十三、应急预案 (9) 十四、附件 (10) 1、应急小组人员及联系电话 (11) 2、应急处置工作相关联系电话 (11) 一、编制依据及原则 (1)编制依据 1.根据********工程设计图纸; 2.我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; 3.《**市地下管线管理办法》。 (2)编制原则 1.在熟悉施工设计图纸、场地水文地质情况及施工现场管线调查的基础上采用先进、合理、经济、可行的施工保护方案; 2.施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3.严格贯彻“安全第一”的原则; 4.保护环境、保护文物,文明施工。 二、工程概况 ************************************。 三、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 四、组织程序

向地方相关部门、业主、监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域内的地下管线的种类、用途、数量、走向、埋置深度等。如有可能,请他们提供相应的图纸资料,以此作为制定地下管线处理方案的依据。工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 五、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 (4)探沟开挖 ①探沟开挖必须采用人工探挖,探挖为十字形,探挖深度为2m,宽0.8m,用铁锨轻轻挖掘,不得用镐。开挖时重点放在燃气管线、电缆井、过路保护管、过路盖板、用电设施、给水管线附近。发现土质发生变化时应改用木钎将覆盖物清除干净,以保证不损坏地下管线。

地上地下管线保护方案

崇州北部10万亩粮经旅综合示范区基础设施配套建设项目-环线道路工程2标段 地上、地下管线保护方案 编制: 审核: 审批:

四川坤唐路隧建设工程有限公司崇州环线道路二标段项目部

地上、地下管线保护方案 一、工程概况 崇州市北部10万亩粮经旅综合示范区基础设施配套建设项目—环线道路工程为示范区建设修建的旅游观光、带动基础设施建设的环线道路。全线部分路段新建、部分路段改建、部分路段为利用段,采用四级公路20km/h的技术标准,标准段路基宽度6.5m,路面宽度6m,沥青混凝土路面。 本项目锦江乡环线道路路线止点:止点桩号K8+300顺接环线道路观胜镇段,锦江乡、观胜镇交界处。 锦江乡锦江支线路线起点:起点桩号K0+000与环线道路锦江乡段K4+572.988平面交叉。 锦江乡锦江支线路线止点:止点桩号K1+032.143与华怀路平面交叉,现状华怀路为一级公路,路基宽度37m。路线全长8.702km,锦江乡环线道路长7.67km,锦江支线长1.032km,均为新建或改建工程。 二、开工前的准备工作 1、认真研究设计图纸提供的资料。 2、积极主动走访有关职能部门,尽可能收集有关管线的资料。 3、派专人对施工现场地下管线进行勘测调查。 4、根据前三步工作的成果,比较精确地绘出有关管线图纸。 5、对已有的地上设施,在工程开工前,搭设双层钢管防护棚进行保护。

6、严格按照施工方案搭设脚手架,挂设安全网,做好临边的安全防护,防止施工过程中材料的坠落而造成对原有建筑设施的破坏 三、地上、地下管线的防护方案 调查分析首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防患于未然。 ⑴从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 ⑵从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线的走向,并插小木牌,小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时,管线保护人员,施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要有人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 ⑶如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 四、管线的保护加固措施 ⑴严格执行我司管线保护八项规定。 ⑵查阅地下管线数据库,确定管线的大致走向,以便做到心中有数,主要与工地附近有关部门联系摸清管线的位置。 ⑶用仪器探测与实际开挖探测相结合的方式摸清管线的明确位

管线保护专项施工方案

十四号线支线【施工5标】土建工程 管线保护 专 项 施 工 方 案 上海市第一建筑有限公司

昆山中环北线项目部 2012年4月 昆山中环北线(富士康路)K4+767.982~K6+775.882管线保护方案 一、工程概况 本标段施工范围为K4+767.982-K6+775.882段,位于富士康路上,经过5个路口(柏庐路、紫竹路、模具路,昆北路、北门路),沿线有主线高架段及1对上下匝道,2座地面小桥新建。 二、施工范围内管线现况 经过对现场进行了实地踏勘及调研,比对综合管线图,对施工区域内的管线进行了初步的排摸。结合我方在施工现场了解到的情况,根据招标单位提供本标段内地下管线的详细探勘报告,我方初步了解地下地上管线如下表所示: 本标段各类管线情况汇总表 序号位置管种 管径(直 径、根数、材质) 与既有道路(桥梁)关系 1 K4+925 给水 DN800 南北走向本标段相交 2 K4+930 污水DN1200 南北走向本标段相交 3 K4+975 电信1根南北走向本标段相交 4 K5+010 供电2电杆南北走向本标段相交 5 K5+050 电信1根南北走向本标段相交 6 K5+060 通讯6根南北走向本标段相交 7 K5+550 供电1铁塔南北走向本标段相交 8 K5+553 给水DN600 南北走向本标段相交 9 K5+366-K5+372 移动1根南北走向本标段相交 10 K5+574 供电110KV 南北走向本标段相交 11 K5+575 通讯2根南北走向本标段相交 12 K5+575 电信1根南北走向本标段相交 13 K5+575 网通1根南北走向本标段相交 14 K5+580 联通1根南北走向本标段相交 15 K5+990 供电220KV 南北走向本标段相交 16 K6+095 供电地下电线南北走向本标段相交 17 K6+120 供水热力管 DN500 南北走向本标段相交

地下管线及其地上地下设施的保护加固措施

地下管线及其地上地下设施的保护加固措施 一、调查分析首先在工程施工前,加强对施工区域管线的调查工作,将工作做在前面,防范于未然。 (1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时,首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性,从方案上保证管线无事。 (2)从施工过程引起重视:在施工前,首先根据管线图,摸清各管线的管位和走向,对明确的管线按20m距离打一样洞,确认其埋深和走向,在管线转角处,须找到转角位置,明确角度变化后管线保护员、施工员随时监测,并指挥操作。在整个开挖过程中,各岗位均要人到位,严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平,并有良好的配合意识,能坚决服从指挥。 (3)如在施工路段有现状管线,则根据不同的管线性质,各管道材料情况,分别采取行之有效的保护措施,确保管线安全无事故。 二、保护措施 (1)详细阅读、掌握设计、建设单位提供的地下管道图纸资料,并在工程实例实施前召开各管线单位施工配合会议,收集管线资料。对影响施工和受施工影响的地下管线开挖必要的样洞(开挖样洞时通知管线单位监护人员到场),核对弄清地下管线的确切情况,做好记录。 (2)工程施工前,向有关单位提出监护的局面申请,办妥“地下管线监护交底卡”手续。 (3)施工现场地下管线的详细情况和制定管线保护措施向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底,随即填写“管线交底”,并建立“保护地下管线责任制”明确各级人员的责任。 (4)落实保护地下管线的组织措施,公司委派管线保护专职人员负责本工程地下管线的监护和保护工程。施工队和各班组兼职管线保护人,组织地下管线监护体系,严格按照公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场,并设置必要的管线安全标志

地下管线保护方案及措施

地下管线保护方案及措施 一、总体保护原则 在土方开挖前甲方应提供本地区开挖范围内的市政管线分布图及相关说明文件,作为土方开挖的依据。分布图及说明文件可真实地反映地下管线的分布情况,并由甲方有关负责人签字认可。项目部总体保护原则入下:(l)思想上要对管线保持高度重视; (2)人工开挖样洞,施工前必须全部暴露清楚,便于保护; (3)落实专人负责; (4)管线保护工作首先办好监护,后落实专门措施,这样能有效地加以保护。 二、施工工艺选择 1.在地下管线较多的区域施工时,应该选用对管线扰动较小的施工工艺,不宜采用荷载大的重型机械施工工艺,在选用对土体产生挤压、引起土体变形和产生不均匀沉降的施工工艺时,应尽量分阶段进行,以减小对附件管线的扰动; 2.管线周围的土体加固。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固;二是施工结束后对管壁或井壁松散土和孔隙进行注浆充填加固; 3.对于埋深较大而又临近施工区域的管线,可以采用隔离法,通过各种桩来限制管线周围的土体位移,避免振动或挤压管线,也可以通过在施工部位和管线之间挖出空间,以起到隔断挤压力和振动力的作用; 4.对于施工开挖后裸露在外的管线,可以通过采用支撑或悬吊等方法来减小土体开挖后管线的变形和位移; 5.在雨季施工时,应注意防治洪水对管线及周围土体的冲涮。 三、管线保护方案及措施 为保证公用管线在施工期间的安全,本公司拟定如下具体管线保护措施,并在施工过程中认真贯彻实施。 1.项目部组成以项目经理总负责,项目部安全部、工程部组成的管线保护领导小组,加强深坑开挖、排水沟开挖、电缆埋设等施工期间对原有管线的保护工作; 2.教育每个工人从思想上高度重视保护公用管线的重要性及损坏公用管线

地下管线保护专项方案

xxx有限公司 地下管线保护专项方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

非住宅类排水户排水管网改造工程-南山街道中兴工业城 等6个小区项目 地下管线保护专项方案 深圳市水务工程有限公司 二0一七年四月十日 非住宅类排水户排水管网改造工程-南山街道中兴工业城 等6个小区项目

地下管线保护专项方案编制人: 审核人: 审批人: 深圳市水务工程有限公司 二0一七年四月十日 目录 第一章编制说明 编制说明

第二章工程概况 工程概况 工程特点及困难 第三章管线保护方案及施工措施 施工前的准备工作 管线保护方案 3.2.1管线支吊方案 3.2.2管线支吊的施工措施 受地层变形影响的管线保护 砼加固保护方法 第四章设计管线施工方法及措施 管线设计保护施工方法及措施 施工质量保证措施 施工期间的管线维护、检查措施 、管线保护应急预案 第五章安全施工 第一章编制说明 编制说明 鉴于深圳市南山区非住宅类排水户排水管网改造工程-南山街道中兴工业城等6个小区项目分部位置,原有管线分布较为复杂,且多集中分布余各狭窄小区通道,我公司为了更科学的、合理的做好管线防护、保护工作,使施工中可能发生的损失最大限度的降低和减少,特编制此地下管线保护专项方案。 本专项地下管线保护专项方案配合相关地基处理、基坑支护等规范及《安全文明施工方案》、《基坑支护专项施工方案》的要求实施。

第二章工程概况 、工程概况 2.1.1、项目名称:非住宅类排水户排水管网改造工程 2.1.2、工程名称:非住宅类排水户排水管网改造工程-南山街道中兴工业 城等6个小区 、建设单位:深圳市南山区环境保护和水务局; 2.1.4、施工单位:深圳市水务工程有限公司; 2.1.5、监理单位:深圳市恒浩建工程项目管理有限公司; 2.1.6、设计单位:深圳市利源水务设计咨询有限公司 ..7、质量标准:合格,达到与该工程有关的施工及验收规范规定的合格标准; ..8、工期要求:工期90日历天。 工程内容包括:污水支管网建设工程、雨水系统改造工程、建筑排水立管分流改造工程、部分道路全路面恢复工程及现状管道清淤工程等,污水水量及规模按远期设计。(一)涉及新建雨污水管道开挖、新建建筑雨水立管90米,新建检查井、截流井、跌水井等。(二)其他工程:包括交通疏解、水土保持、管道清淤、沿线有关道路和绿化的拆除与恢复、地下管线保护、构筑物破坏恢复等。 按照最大程度雨污分流的原则,本工程设计内容包括以下三个部分:

地下管线保护方案22029

市港城工业园区农转非安置房 “星辰丽苑”小区工程项目 地 下 管 线 保 护 方 案 编制:夏述立 审核: 批准:

目录 一、工程概况 二、地下管线保护处理程序 三、地下管线处理前的准备工作 四、各类管线防护措施 五、管线保护责任制 1

一、工程概况 1、工程总体简介 2、总承包围 本工程承包方式采取施工总承包,总承包围包括:施工图所示围的全部容,主要包括施工图围的基础、主体、装修、给排水、强弱电工程、自动消防、室外给排水电器工程。(详合同 3、施工现场简介 本工程为港城工业园区农转非安置房,工程地处江北 2

区寸滩镇港城工业园区,位于长江边上与牙膏厂隔一条公路,施工用地围:详见施工总平面布置图,拟计划临时设施办公、生活区由甲方指定的地点,其它的如仓库、加工场、材料场地、搅拌场地布置在业主提供的施工用地围。在工程施工时四周搭设围挡,场不能形成循环道路,但道路的宽度基本满足施工需要。 一、施工区域原有管线的保护处理程序 收集管线资料—实地勘察—开挖深沟—情况报告—人工开挖—保护 二、地下管线处理前的准备工作 1、向业主及监理单位的相关人员仔细咨询了解施工区域的地下管线的种类、数量、走向、埋置深度等。并请业主提供相关图纸资料,以此作为制定地下管线防护措施的依据。 2、实地勘察 由于设计提供的图纸信息局部可能与实地不符,需要在施工前手持图纸进行实地勘踏。将不符的通过照片,文字形式记录下来,并且联系业主、监理、设计方进行确认。 三、各类管线防护措施 1、探沟开挖 (1)根据图纸信息和实地勘探资料,确定管线大楷位置。然后通过开挖深沟,找出深埋地下管线。确定管线位置 3

(完整版)管线保护专项施工方案

管线保护专项施工方案 1、管线保护原则 所有管线尽量就地保护,能不迁移的尽量不动。对必须迁移的管线,应编制详实可行的施工方案,并征得管线主管部门的同意后,方可进行。 2、组织程序 工程开工前,先会同管网埋设、管理部门进行确认,必要时进行试挖确认,并在上面作好标记,以便施工时确定保护措施。施工进场后,还须与有关管理部门协商、研究,进一步摸清地下管线的情况,做好管线位置标志,并刨验以确定其准确位置。在此基础上,与有关部门研究制定更为具体、完善、切实可行的改移及防护措施。 3、组织措施 (1)项目部设专人负责地下管线调查及保护事宜,采取走访所有管线单位,委托专业物探单位探测地下管线,开工动土前,对动土位置开设样洞,摸清地下管线的全部走向,设立管线档案,并在所有施工图上用红线标明。 (2)施工中发现不明管线应及时报告相关单位,并会同相关管线单位专业人员实地鉴定确定相关施工方法和处理办法,不准擅自处理。 (3)施工过程中若发现管线有异常现象或管位有差异可能对地下管线的安全和维修产生影响时,应立即停止施工,同时与相关管线单位联系,落实保护管线的安全措施后方可连续施工。 4、施工措施 对地下管网的保护措施主要采取移位、悬吊、支撑和加固等措施。对给水管等刚性管网采取支撑防护,电信、电缆等柔性管网采取悬挂防护,还有的管网要进行加固措施。

(1)支撑防护 对开挖范围内的给水管等刚性地下管线采取支撑防护方法。进行土石方施工时,在靠近地下管线处,不得用大型机械进行挖掘施工,采用人工挖土、凿石或用风钻。 支撑架采用脚手架搭设,管线出露一截,支撑防护一截。 在进行分段开挖作业时,必须在支撑架前不超过2m处重新搭设一组支撑架,然后才能将此支撑拆除,并在施工一段后再马上搭设下一段支撑架防护。 (2)悬挂防护 对开挖线范围内的电信、电缆等柔性管网,采取悬吊防护措施。 悬吊防护架采用角钢焊接而成,管网出落一段,悬吊一段。 悬吊防护架的埋设间距按管网性质、材质及新旧老化程度而定。 悬吊夹具为了能修正松紧,可采用松紧螺扣等,并能把重力均匀地传递到悬吊工具上。 (3)加固措施 对开挖区域外,开挖影响范围以内的管网,采用加固措施施予以防护。 必要时应对埋设管网做针对内压和温度变化的伸缩接头或固定装置、防止拔出装置、防止横向移动装置等加固措施。 5、应急处置措施 (1)应急事件发生后,项目部一方面立即向有关管线单位和上级主管部门汇管,另一方面应立即召集现场管线小组准备抢险。 (2)保护事故现场,防止伤亡行人或事故扩大。 (3)项目部及时组织人力、物力和财力配合公用管线单位,全力以赴投入抢险任务,尽量缩短抢险时间,使管线尽快恢复,减少国家损失。