深基坑防坠落、防坍塌安全施工方案深基坑工程土方开挖前,应根据基坑工程设计和场地条件,综合考虑支护结构形式、水文和地质条件、气候条件、环境要求以及机械配置等情况,编写出土方开挖施工组织设计,用于指导土方开挖施工。

土方开挖之前,要做好施工准备工作。对设计图纸要进行认真的学习和审查;对施工区域的地质、水文及周边环境要进行仔细查勘,摸清情况;要完成场地清理、排除地面水、修建临时设施及道路、设置测量控制网等工作,并且要做好机具、物质和人员的准备工作。

一、土方开挖方案

土方开挖方案的选择是深基坑工程设计的一项重要内容。土方开挖方案的选择既要考虑施工区域的工程地质条件,还要考虑周围环境中的各项制约因素以及一个朝阳区成熟的施工方法和经验,只有这样才能保证制定的施工方案可行。

1、基坑排水、降水方法

在土方开挖过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑(或沟槽)时,由于土的含水层被切断,地下水会不断渗入坑内。地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,使建筑物开裂或破坏。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

1.1、地下水排水措施

1.1.1、排水方法

集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法:

1.明沟与集水井排水

2.分层明沟排水

3.深层明沟排水。

4.暗沟排水

5.利用工程设施排水

1.1.2、排水机具的选用

基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1。5—2倍。当基坑涌水量Q20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。

1.2、地表水排水措施

排除可能对基坑产生破坏的地面水可采用边沟、截水沟、排水沟、拦水带等设施。

1.边沟设置于挖方地段和填土高度小于边沟深度的填方地段。路堤靠山一侧的坡脚应设置不渗水的边沟。曲线外侧边沟应适当加深,其增加值等于超高值。土质地段当沟底纵坡大于3%时应采取加固措施;

2.截水沟设置时主要考虑位置。在无弃土堆的情况下,截水沟的边缘离开挖方基坑顶的距离视土质而定,以不影响基坑边坡稳定为原则;山坡上也应设置截水沟防止雨天山顶雨水下流。

3.排水沟的施工应符合下列规定:

(1)排水沟的线形要求平顺,尽可能采用直线形,转弯处宜做成弧线,其半径不宜小于10m。

(2)排水沟沿路线布设时,应离基坑尽可能远一些,距基坑坡脚不宜小于3~4m。

1.3 边坡稳定

开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值可从有关规范和文献上查出,对深基坑的土方边坡,有时则需通过边坡稳定验算来确定,否则处理不当就会产生事故。我国在深基坑边坡开挖方面发生过一些滑坡事故,有的虽然未滑坡,但产生了过大的变形,影响施工正常进行。对于有支护结构的深基坑,在进行整体稳定验算时,亦要用到边坡稳定验算的知识。

从理论上说,研究土体边坡稳定有两类方法,一是利用弹性、塑性或弹塑性理论确定土体的应力状态,二是假定土体沿着一定的滑动面滑动而进行极限平衡分析。

第一类方法对于边界条件比较复杂的土坡较难以得出精确解,国内外许多人在这方面进行不少研究工作,也取得一些进展,近年来还可采用有

限单元法,根据比较符合实际情况的弹塑性应力应变关系,分析土坡的变形和稳定,一般称为极限分析法。

第二类方法是根据土体沿着假想滑动面上的极限平衡条件进行分析,一般称为极限平衡法。在极限平衡法中,条分法由于能适应复杂的几何形状、各种土质和孔隙水压力,因而成为最常用的方法。条分法有十几种,其不同之处在于使问题静定化所用的假设不同,以及求安全系数方程所用的方法不同。

1.4 基坑土方开挖

深基坑工程的土方开挖,在设法解决了地下水和边坡稳定问题之后,还要解决土方如何开挖的问题,即选用什么方法、什么机械、如何组织施工等一系列问题。

在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。

1.4.1 施工准备工作

基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容:

1.查勘现场,摸清工程实地情况。

2.按设计或施工要求标高整平场地。

3.做好防洪排洪工作。

4.设置测量控制网。

5.设置就绪基坑施工用的临时设施。

1.4.2 机械和人工开挖

在开挖施工过程中人工开挖和机械开挖的配合问题一般要遵循以下几条原则和方法:

1.对大型基坑土方,宜用机械开挖,基坑深在5m内,宜用反铲挖土机在停机面一次开挖,深5m以上宜分层开挖或开沟道用正铲挖土机下入基坑分层开挖,或设置钢栈桥,下层土方用抓斗挖土机在栈桥上开挖,基境内配以小型推土机堆集土。

2.为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至按近设计坑底标高或边坡边界,应预留80~50cm厚土层,用人工开挖和修坡。

3.人工挖土,一般采取分层分段均衡往下开挖,较深的坑(槽),每挖1m左右应检查边线和边坡,随时纠正偏差。

4.对有工艺要求,深入基岩面以下的基坑,应用边线控制爆破方法松爆后再挖,但应控制不得震坏基岩面及边坡。

5.挖土时注意检查基坑底是否有古墓,洞穴,暗沟或裂隙、断层(对岩石地基)存在,如发现迹象,应及时汇报,并进行探查处理。

6.弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡角至坑边距离应按挖坑深度,边坡坡度和土的类别确定,干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。

7.基坑挖好后,应对坑底进行抄平,修整。如挖坑时有小部分超挖,可用素土、灰土或砾石回填夯实至与地基土基本相同的密实度。

8.为防止坑底扰动,基坑挖好后应尽量减少暴露时间,及时进行下一道工序的施工,如不能立即进行下一工序时,应预留15—30cm厚覆盖

土层,待基础施工时再挖去。

二、雨水管道施工方案

2.1、雨水管道施工工艺流程测量放线→沟槽挖土和支护→管道基础施工→铺设管道→砖砌检查井→沟槽回填

2.2、测量放线根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽检查井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。

2.3、沟槽开挖和支护及排水设施由于现场埋地各专业管道比较复杂,为保证其它管道不被损坏,管沟开挖采取人机结合的方法进行。施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。开挖前,对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。

2.4、管道基础施工本工程管道基础严格按照"排水管渠工程质量检验标准"及施工图纸要求进行施工。基础的底层土应人工挖除,修整槽底,如有超挖应用砾石砂或碎石等填实。碎石砂垫层的铺设:当管道沟槽挖成,验槽达到设计要求,可以从高程样板上测出铺筑高度,插入木桩控制标高,即可进行砾石砂铺设。碎石砂最大粒径应小于4cm,铺筑前槽内不得有积水和淤泥。碎石砂以相应的管道基础宽度,进行铺筑、摊平、拍实。

2.5、管节的预制、运输及现场堆放管道在预制时,我部将派施工技术人员会同监理不定期到厂方检查。管道采用汽车运输。运至现场的管道视现场情况就近沿途单排堆放。堆放时严禁管道中间有硬物顶撞,防止管道碰坏,同时服从现场调度排放,不得防碍机械的通行。待用的管材要进行检查验收,如有裂缝等缺陷的管材,不得使用,并做好记录,退回原厂。

管节堆放,必须在起重机工作幅度范围内。两节管间要有一定间隙,以便捆管。管节捆绑生扣,可滚管,也可在地上开槽穿绳。

2.6、铺设管道本工程管道安装采用吊机下管、稳管,在施工时以逆流方向进行铺设,承口应对向上游,插口对向下游,铺设前承口和插口用清水刷净。稳管时,相邻两管底部应齐平。为避免因紧密相接使管口破损,并使柔性接口能承受少量弯曲,管子两端面之间应预留约1厘米的间隙。排管前需检查混凝土基础的标高、轴线,清除基础表面的污泥、杂物及积水。标高经复核后方可排管,排管时以控制管内底标高为准。管道铺设要严格按照操作规程进行,管道接口需严密,管道间隙要符合设计要求,管枕、垫尖、管道不得左右晃动。管道中心线垂直引至撑柱上,拉好中线,吊好锤球。管节铺设采用起吊设备在垂直方向吊管,采用两组手扳葫芦在管的左右两侧水平方向拉管。排管铺设结束后,必须进行一次综合检查,当线形、标高、接口、管枕等符合质量要求时,方可进行下道工序的施工。

2.7、附属构筑物、检查井及雨水口施工:雨水管道检查井及雨水口为砖砌筑,在施工时,井底基础应与管道基础同时做好。排水管检查井内的流槽,宜与井壁同时进行砌筑,流槽应与上下游管线底部接顺,井底基础与相邻管道基础同时浇筑,使两者基础浇筑条件一致,同时能减少接缝,避免了因接茬不好的因素,产生裂缝引起不均的沉降。井内的踏步应随砌随安,位置准确,踏步安装后,未达砌筑强度前不得踩踏。此外,检查井的预留支管应随砌随安,预留管的直径、方向、标高应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密,预留支管口宜用砂浆砌筑封口并抹平。依据标准图集,雨水管出水口采用垫层、砌石基础,浆砌块石墙身。施工中用挖掘机根据图纸位置及标高挖出施工作业面,并用人工加以修整。浆砌块石采用砂浆将块石人工砌筑形成。砌筑时注意按照图纸尺寸并注意砂浆饱满。

2.8、槽回填沟槽回填是管道工程中的一道重要工序,沟槽回填后,管顶以上的回填土将变为管道上的竖向土压力施加在管道结构上,因此,采取措施减小竖向土压力强度就意味着减少管道的荷载,采用"中松侧实法",先用手扶式振动夯、冲击夯将管道两侧分层回填压实,分层厚度为20cm,到管顶以上50cm后,再采用大型压实机械回填。

三、污水管道施工方案

3.1、污水管道施工工艺流程测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→沟槽回填

3.2、测量放线根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。

3.3、沟槽开挖及支护由于现场埋地各专业管道比较复杂,为保证其它管道不被损坏,管沟开挖采取人机结合的方法进行。施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。

3.4开挖前,对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。沟槽开挖时地下没有管线时采用挖掘机进行人工配合,青塔东里小区施工时采用人工开挖。

3.5沟槽深度较大的,采用一台以上挖掘机传递挖土,将开挖土方运离沟槽,对沟槽减少影响。挖土深度至2m时,应先距地面0.6~0.8m处撑头道支撑。管顶上的一道支撑与管顶净距不应小于20cm,离基础面上20cm 处加设一道临时支撑。

3.6沟槽挖土与支撑应密切配合,做到随挖随撑。防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。挖掘机挖土时,应采取后退式挖土方法,严禁挖掘机进入未设支撑的区域内。开挖的土方原则上就地堆置,但堆放高度不超过1.5m,堆置点离坑边距离不小于2m。施工时需计算沟槽边堆土对沟槽壁侧向土压力,以确保沟槽的稳定性。

3.7、管道基础施工管道基础施工与雨水管道施工相同。

3.8、铺设管道管节的预制、运输及现场堆放,管道铺设与雨水管道施工相同。本工程钢筋混凝土管须考虑管道防腐,防腐做法可采用防腐防水涂料。钢筋混凝土管内壁防腐涂料工程一般按"一底二中二面"要求施工,高压无气喷涂"一底三面"施工。施工前对基层的清洁、平整度、修补养护、含水率等质量指标进行验收,并作记录。认可后方可涂装施工。

3.9、附属构筑物、检查井等施工:附属构筑物、检查井等施工与雨水管道施工相同。

3.10、磅水(闭水)试验根据规范要求,污水管道必须逐节(两检查井之间的管道为一节)作磅水检验。直径≤800mm的管道可采用磅筒磅水,磅水前,接缝砂浆及混凝土应达到设计强度要求,并在管道预先充满水24h以上才能磅水。磅水时按照要求水头高度先加水试磅20min,待水位稳定后才进行正式磅水,计算30min内水位下降的平均值。磅水水头为检验段上游管道内顶以上2m。正式磅水时,应仔细检查每个接缝和沟管的渗漏情况,作好记录,若磅水不合格,应进行修补重磅,直至磅水合格为止。

四、砼挡土墙施工方案

㈠、施工方案

1、施工场地准备

1.1、测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。

1.2、清除挡墙用地范围内的树木、树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;

在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。

2、开挖

2.1基槽开挖

2.1.1、采用1.2m3斗容量的日立液压挖掘机一台进行基槽开挖,开

挖长度根据现场地质情况进行跳槽开挖,一般为60m。

2.1.2、基槽边坡坡度根据现场地质情况及开挖深度确定,一般定在

1:0.3~1:0.5范围内(岩层及开挖深度较小时可适当放小开挖坡度),基坑开挖工作面30cm.

2.1.3、机械开挖至基底设计标高以上20cm时,重新进行测量放样,

确定开挖正确不偏位的情况下改用人工进行基底清理,确保基底符合设计及相关规范要求。

3、基础施工

3.1、片石混凝土采用沿槽浇筑,浇筑过程中,严格按照配合比拌制砼,

现场配备一台350搅拌机,砼中片石的掺量控制在25%范围以内。片石用手工摆放,分散布置。

3.2、采用插入式50型振动棒进行振捣,砼振捣密实,振捣过程中快插慢

抽。无漏振,无蜂窝麻面等。

3.3、砼浇筑完成后及时养护,防止由于内外温差过大而产生砼收缩开裂。

3.4、在片石砼浇筑过程中,现场取样制作砼试件,标准养护28天后送中心试验室检测。

4墙身砌筑

4.1片石砼浇筑完成后,根据设计图及现场高程放出挡墙砌筑边线及路边线。

4.2墙体砌筑前清除块石表面泥垢、水锈等杂质,必要时用水清洗干净。

4.3镶面石用切割机进行切割,块石砌筑过程中采用挤浆法施工。块石与块石之间缝隙用砂浆捣实。

4.4砌筑块石分层平砌,内处搭砌,上下错缝。相邻工作段的砌筑高差不大于1.2m。灰缝宽度控制在20~35mm之间,较大的空隙用碎石填塞。4.5墙身砌体镶面石做成“工”字缝,缝宽3cm,砌体完工后用M10水泥砂浆勾凹缝,凹缝嵌入砌体内不小于2cm,且横平竖直,线型美观。镶面石表面平整、形态突出、面坡坡度按设计要求施工。

4.6挡墙墙身在岩土分界线以上部分分层设置泄水孔,泄水孔横向间距2~3m,上下交错布置。孔内预埋φ

5.59cmPVC管伸入墙背10cm,端部20cm 处用土工布包裹。同时施工过程中严格控制泄水孔3%的流水坡度,并保证泄水孔向外排水顺畅。

4.7挡墙墙身沿路基纵向结合墙高及现场地质变化情况每隔10~15m设置一道沉降缝,缝宽2~3cm。沿沉降缝内、外、顶三方填塞沥青麻丝,深度大于或等于15cm。

4.8在砌筑砂浆终凝前,不移动或碰撞已砌筑好的块石,不在砌筑好的墙体上加工石料。如砌体受到碰撞或移动,需将原有砂浆清除干净后重新砌筑。

5台背回填及泄水孔

5.1最低一排泄水孔以下用石灰稳定土进行回填,每层填土厚度15cm,

用小型机械分层历实。

5.2在每个泄水孔入水口处用大粒径碎石或卵石堆囊以利于排水。堆囊高度为15cm,随墙身砌筑高度用透水性好的砂卵石材料进行台背回填。

5.3当墙身砌筑砂浆达到砂浆强度70%以上时进行挡墙墙背回填,以确保

挡墙砌体的质量。

5.4台背回填材料采用片碎石,按15cm一层分层填筑夯实。

㈡.安全措施

1、严格按照“安全标准工地”实施办法建设标准化工地,进行文明施工。

2、建立健全安全生产岗位责任制,由专职人员进行安全技术监督。

3、施工现场的材料、机具堆放必须整齐,实行文明施工,对脏、乱、差的工地要严肃处理。

4、定期或不定期抽查工地安全情况,发现安全隐患坚决制止。

5、定期进行安全知识教育,做好安全技术交底。

6、现场施工人员必须佩戴安全帽,必须持证上岗。

7、放炮后利用抽排烟机进行排烟。

㈢.质量控制措施

1、组织学习各种有针对性的规则、规范,严格掌握工程质量验收标准。

2、从第一个分项工程开始,先抓样板,做到开工必优、一次成优、样板引路。

3、抓开挖质量关,勤测量复核。控制超挖,杜绝欠挖。

4、抓好原材料及工程试验关,不合格的原材料严禁使用。

5、片石砼抓好立模支护关,控制好中线、水平、结构尺寸。

6、抓好砼的生产、浇灌、捣固关、砼严格按配合比施工,砂、石料过磅计量。捣固密实,以内实为根本,外表平整美观,线条接缝整齐。

7、施工全过程领工员监督,严格按照配合比拌制砂浆,保证砌缝饱满,勾缝自然、流畅。

8、单位工程质量

8.1地基承载试验结果与设计一致,坑底表面无松软岩土。

8.2墙趾处岩土层尽量少受施工扰动,斜面地基平整无补贴。

8.3基础周边大致平顺整齐或基坑壁贴紧。

8.4回填分层夯实

8.5沉降缝、伸缩缝位置、缝的填塞符合设计规定。

8.6泄水孔位置,孔距符合设计要求,孔内通畅。

8.7反滤层及时设置、并隔水,其材料符合设计要求,厚度不小于设计规定。

8.8墙面平顺、整齐。墙顶及两端面与路基边坡连接应密贴封严。

8.9墙面勾缝自然流畅,无暗缝、空缝、通缝。

㈣、质量检验

1.基本要求

(1)石料规格和质量应符合有关规定。

(2)地基与基础必须满足图纸要求。

(3)砂浆或混凝土的配合比应符合试验规定。

(4)砌石分层错缝,浆砌时坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞。(5)混凝土表面应平整、密实、施工缝整齐,无蜂窝麻面现象。(6)墙背填料符合图纸要求。

(7)沉降缝、泄水孔的位置和数量应符合图纸要求。

(8)桩基开挖深度应达到图纸要求。

(9)混凝土桩基按桩根数抽出10~30%作物探法检测(桩身强度无损检测)。

(10)托梁应在施工完后,修构造物以前进行抗压强度检测。

3.外观鉴定

(1)砌体坚实牢固,勾缝平顺,无脱落现象;混凝土表面平整,无蜂

窝、麻面。

(2)泄水孔坡度向外,无堵塞现象。

(3)沉降缝整齐垂直,上下贯通。

(4)位于弯道处的挡土墙要平顺、圆滑、美观。

深基坑土方开挖专项方案67070

安都国际总部基地 土方开挖专项施工方案 项目经理: 审批: 审核: 编制: 总包单位:中机建工西南分公司 专业分包单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 2013年8月5日 土方开挖专项方案

一、总体部署 针对深基坑特点,基坑土方开挖必须做到合理划分施工区域,土方施工应遵循分区、分层、对称开挖的原则,使基坑对称卸载;支撑梁施工必须做到混凝土强度达到设计要求后开挖下一层基坑。 考虑到基坑较宽大,支撑梁横跨基坑,而基坑四周均无施工场地,无法满足自卸汽车在基坑边通行。鉴于此情况,基坑土方开挖前期应采用铺设坑内场地道路,自卸汽车直接进入基坑内装土外运;基坑土方开挖后期应采用大型机械配合小型机械以及人工开挖。 二、土方开挖方案 根据本工程按设计要求,现场土方分为3阶段分层开挖,总体开挖思路是: 1、土方分3阶段分层开挖,每阶段实施再分小段开挖,即“竖向分层、水平分段”开挖; 2、开挖原则为“分层开挖、先支后挖、不得超挖”。根据设计要求,各层土方开挖过程中随开挖进度,当机械挖至距支护柱、支撑柱及支撑梁连梁1米范围后,防止机械对支护柱、支撑柱、支撑梁及连梁的影响,其周边1米范围采用人工开挖。(1米范围指构件外边沿起1米的范围)

图1.1 基坑土方分层开挖示意图 3、第1阶段施工流程(519.50m-513.1米): 施工需要时间约30天。2013年10月25日-2013年11月25日(具体详施工组织设计进度计划表) 由于支护排桩采用机械旋挖成孔施工以及在自然地貌下18-22米有土质含水量丰富,该层土质具有较强的流塑性,机械成孔出部分“淤泥”土,对原场地影响较大,需在冠梁施工前对场地进行清理,平整,将现场土方予以清除外运。因此,将第一阶段分成3个步骤进行施工。 1)第一步骤,519.5米上机械成孔及淤泥清除、场地平整。 2)第二步骤,冠梁及支撑梁部位土方开挖及钢筋砼施工。 3)第三步骤,等冠梁及支撑桩强度达到设计值的80%时,开始进行冠梁及支撑梁下的土方开挖。 从场地南侧16号桩与24号桩间预留马道至场地中部作为土方运输道路,并分区进行土方开挖。 第一:运输马道由南向北逐渐降低,坡度控制在15°~20°,由519.50m开挖至513.10m (第二层钢筋砼水平支撑底面) ,出口通车位置必须用30mm厚钢板全部覆盖,以免运土车辆对支撑体系造成破坏;马道宽6米,由于是粘土路面,汽车行驶易打滑,马道上铺筑50㎝厚建渣或砂夹石。并备用50型装载机对马道进行随时进行修补。 图1.2马道做法剖面示意图 第二:第一道钢筋砼水平支撑底面与第二道钢筋砼水平支撑底面之间土方开挖,施工时应遵循分区、分层、对称开挖的原则,使基坑

深基坑土方开挖方法

深基坑土方开挖方法 深基坑土方开挖有下列要求: 在深基坑土方开挖前施工前,必须编制土方开挖工程专项施工方案,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范畴的必须组织专家论证并严格按论证通过的方案进行施工。要对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。 (1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。 (2)土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)防止深基坑挖土后,土体回弹变形过大: 施工中减少基坑回弹变形的有效措施,是设法减少土体中有效应力的变化,减少暴露时间,并防止地基土浸水。因此,在基坑开挖过程中和开挖后,均应保证井点降水正常进行,并在挖至设计标高后,尽快浇筑垫层和底板。必要时,可对基础结构下部土层进行加固。 (4)防止边坡失稳。 (5)防止桩位移和倾斜: 打桩完毕后基坑开挖,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。 如果打桩后紧接着开挖基坑,由于开挖时的应力释放,再加上挖土高

差形成一侧卸荷的侧向推力,土体易产生一定的水平位移,使先打设的桩易产生水平位移。软土地区施工,这种事故已屡有发生,值得重视。为此,在群桩基础桩打设后,宜停留一定时间,并用降水设备预抽地下水,待土中由于打桩积聚的应力有所释放、孔隙水压力有所降低、被扰动的土体重新固结后,再开挖基坑土方。而且土方的开挖宜均匀、分层,尽量减少开挖时的土压力差,以保证桩位正确和边坡稳定。 (6)配合深基坑支护结构施工: 挖土方式影响支护结构的荷载,要尽可能使支护结构均匀受力,减少变形。为此,要坚持采用分层、分段、均衡、对称的方式进行挖土。深基坑土方开挖方法: 1、基坑排水在土方开挖施工过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑(或沟槽)时,由于切断了土的含水层,地下水会不断渗入坑内。基坑内存在地下水,非但造成土方开挖施工困难,费工费时,容易造成边坡塌方,而且会导致地基被水浸泡,地基土被扰动,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,造成建筑物破坏或开裂。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。 2、边坡防护开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确

地下室基坑土方开挖方案

淮安康居花园17#、20#、21#楼 基坑支护方案 编制: 审核: 审批: 施工单位:中博建设集团有限公司 2011年 4月2日

17#、20#、21#楼基坑开挖方案 一、编制依据 1、无锡轻大建筑设计院设计的淮安康居花园17#、20#、21#楼施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、江苏华信勘测设计有限公司出具的地质勘察报告。 4、省、市建设部门颁布的有关文件、规定。 5、本公司编制的施工组织设计。 二、工程概况 本工程建设单位为淮安市保障性住房建设管理中心,无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计,监理公司为江苏淮安万源建设工程监理有限公司。17#、20#、21#楼拟建场地位于淮安市健康西路南侧,地质路西侧,地势平坦,场地较开阔,周围无建筑物,地面平均高程为+16.50m。 17#楼为(18+1)层框剪结构,地基基础设计等级为乙级,基坑底板平面开挖长约30m,宽约20m,开挖深度约3m,放坡系数1.0,开挖土方量约为2650立方。20#、21#楼为(23+1)层框剪结构,地基基础设计等级为乙级,基坑底板平面开挖长约61m,宽约15m,开挖深度约3.5m,放坡系数1.0,开挖土方量均约为5000立方。 三、施工准备 1、基坑工程分析 1.1 本工程开挖深度范围内土层主要为○1层耕土、○2层粉质粘土夹粉土,地下水属孔隙潜水,透水性和富水性一般。基坑底部为粉质粘土夹粉土,基坑侧壁主要为耕土和粉质粘土夹粉土,在外力作用下易产生蠕变而产生滑动变形和管涌失稳,基坑开挖的主要问题是边坡失稳、涌水和对周边建(构)筑物的影响。 1.2 根据基坑深度及场地周围环境因素,影响本基坑工程施工的主要因素为地下水,因此基坑工程施工时,必须进行基坑降水(降水方案见《地下室基坑排水方案》);基坑支护采用喷锚网与锚杆护面,放坡系数参考地质勘察报告取1.0(具体设计方案另见《基坑支护方案》),基坑周围地面应采用抹砂浆、设排水沟等防护措施,防止雨水渗入,并不得在影响边坡稳定的范围内堆载或积水。

深基坑工程土方开挖

一、深基坑工程土方开挖 (一)开挖平面及出图方向示意图 为保证3号楼工期,计划先集中开挖3号楼基坑,后向西侧推挖。在基坑西侧设置两个出土口。

(二)方案编制依据 1、编制说明 根据《天津市建设工程基坑降水及土方开挖方案论证文件编制标准》要求并结合本工程实际情况,本方案内容包括:方案编制依据与工程概况、土方开挖方案、降水方案、监测专项方案、应急专项方案、季节施工措施、质量保证措施及安全生产、文明施工、环境保护保证措施等。 按照《基坑降水及土方工程施工方案报件标准》要求,方案含盖范围为:自工程桩、围护结构、止水帷幕完成后开始,至土方挖完、垫层浇筑完成期间的施工内容。包括降水井施工及降水运行、土方开挖施工等内容。 2、编制依据 <1>本工程基础结构施工图纸 <2>本工程基坑支护设计图纸 <3>地质勘察报告 <4>有关国家及地方的规范、规程 <4.1>《建筑基坑工程技术规程》(DB29-202-2010) <4.2>《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) <4.3>《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) <4.4>《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) <4.5>《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) <4.6>《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011) <4.7>《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

<4.8>《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) <4.9>《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) <4.10>《地下防水工程质量验收规范》(GB502082011) <4.11>《工程测量规范》(GB50026-2007) <4.12>《城市测量规范》(CJJ/T8-2011) <4.13>《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006 <4.14>《城市地下水动态观测规程》(CJJ/T76-2012) <4.15>《建筑变形测量规范》(JGJ8-2008) <4.16>《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 <4.17>《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2011 (三)3号楼深基坑土方开挖方法 1、表层土方开挖 支撑及冠梁部位表层土方挖土,开挖深度为地面至第一道混凝土支撑梁底标高。表层土方开挖采用反铲式挖掘机,配合自卸汽车出土,开挖至第一道混凝土支撑底部标高时,夯实地基铺设模板做为地模,然后进行第一道钢筋混凝土支撑施工,待强度满足要求后再开挖下一步土方。

基础基坑土方开挖施工方案

XX县立体停车库(一期)工程 基 础 ︵ 基 坑 ︶ 土 方 开 挖 施 工 方 案 XX建工集团有限责任公司 20XX年月日

一、工程概况: XX县立体停车库(一期)工程位于XX省宁德市XX县古峰镇,拟建的XX县。工程基础需挖土方的为:立体车库和水泵房工程。 a、立体车库工程:地上7层停车架(耐火等级:二级),总停车位96个,按Ⅲ类汽车库设计,总建筑面积3397.71㎡,占地面积542.85㎡,建筑高度:19.10m,工程建筑物结构体系:为多层钢框结构。工程抗震设防烈度为6度。工程耐久使用年限为50年,建筑耐火等级:二级。 b、水泵房总建筑面积251.47㎡,占地面积60.97㎡,地上地下各一层,建筑地下高度5.7m,建筑地上高度4.5m。工程防火等级:地下建筑部分,耐火等级为一级;工程地上建筑部分,耐火等级为二级。建筑结构形式:框架结构。抗震重点设防类别:丙类;抗震设防烈度:6度,主体结构合理使用年限:50年,安全等级为Ⅱ级。 二、地质概况 场地地质情况:详见《XX县立体停车库(一期)地质报告,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 2、粉质粘土,厚2.5米 3、残积砂质粘性土,厚4.4米 4、全风化花岗岩,厚3.7米 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备:

(1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。本项目水泵房由于基坑深度达5.7m,故先对场地进行整体开挖下降1m,使之深度为4.7m,立体车库基础不足5m故不需要整体高程下降。 2、基坑土方开挖原则基本:土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后禄,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。具体如下: (1)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

基坑土方开挖施工工艺

5.6 基坑土方开挖施工工艺 根据总体施工顺序,土方开挖分区分段开挖,详见附图 1.基坑设计深度 本基坑设计分成12个不同深度的区域,基本设计深度考虑局部深度及坑底排水沟深度影响,尺寸有限且相距较大的承台对基坑的影响一般不考虑,但对尺寸较大或相距较密的承台,设计深度考虑到承台垫层底。 2.地下室周边环境条件 场地位于南宁市北湖路和明秀路交叉口,属邕江Ⅱ级阶地地貌。部分场地原为味精厂,既有建筑物部分拆除,局部尚未拆除,现状地面高程为73.83m~76.66m,场地较平坦。无不良地貌现象。场地西侧为北湖路,南侧为二期用地和明秀东路,东侧和北侧为小区建筑,西北侧为废弃厂房。 地下管线资料:根据场地周边管线调查,西侧北湖路慢车道下埋设有雨水管和通信光缆,人行道下埋设有燃气管道,明秀东路人行道下埋设有供水管和高压电缆沟,慢车道下埋设有污水管。 3.管理目标 (1)实施目标 结合本工程特点和我公司在基坑工程、边坡工程等方面的施工经验,发挥人才优势和科学经营管理手段、设备优势,科学地组织各个专业的施工和各工种的交叉作业,统筹安排,精心组织,严格履行合同,并确保实现如下目标:

1、工期目标 根据投标文件要求的工作日,在充分分析本工程难度、施工条件、我司施工设备、人力资源、施工管理优势的前提下,经研究,认为我司完成基坑支护、土方开挖的总工期为120天。 2、安全施工目标 采取有效安全措施,杜绝重大安全事故,要求全体员工提高安全意识,尽量避免现场各种事故发生。 3、文明施工目标 确保文明施工,达到“文明施工”标准 4、过程控制目标 运用施工进度网络计划图进行施工组织管理和工程质量、进度控制,确保成功。 (2)服务目标 信守合同,严格履行合同条款;认真协调与各有关方面的关系;虚心接受建设单位和质检单位、监理单位等有关部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理与监督;做好工程回访及维修工作。 4.施工准备 (1)准备要求 1、组织施工管理人员深入现场踏勘,进一步了解现场的自然环境条件、供水供电情况、施工条件、交通情况。 2、组织参加本工程的领导和技术管理人员进行专题讨论,并进行纵向和横向分解,优化施工方案,科学地、有计划地、合理地组织

深基坑工程土方开挖前节点验收

关于建立深基坑工程土方开挖前节点 验收制度的通知 各建设、施工、监理单位,各有关单位: 根据住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 (建质[2009]87号)的有关规定,为加强对危险性较大的分部分项工程的安全管理,进一步明确在深基坑工程施工过程中各参建主体的安全责任,防止深基坑工程安全事故的发生,从2011年3月15日起,除轨道工程的深基坑工程继续执行原市建设局《关于加强轨道交通工程关键工序节点验收工作的通知》(苏建质〔2008〕58号)的要求外,我站对管辖范围的其它深基坑工程也建立深基坑工程土方开挖前的节点验收制度。现将有关要求通知如下: 一、适用范围 符合下列条件的深基坑工程土方开挖前必须进行节点验收: 1.开挖深度超过4m (含4m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2.开挖深度虽未超过4m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 二、验收原则

为进一步明确在深基坑施工过程中参建各方的工作界限,落实各方责任,防范重大安全事故的发生,深基坑工程土方开挖前的节点验收工作以“建设单位组织、施工企业自查后交验、监理单位审核检查、专家技术评估、政府程序监督”为原则, 三、基本程序 (一)深基坑工程的建设单位于验收前5天,将 包含验收时间、地点、内容和验收小组名单的申请报 告及专项施工方案专家评审报告报送我站。 验收小组成员视工程情况由建设单位分管该工程的负责人、现场负责人和勘察、设计(含围护结构设计)、施工、监理、监测等单位的项目负责人(或技术负责人)及2?3名具有相应经验和资格的专家组成。专家组成员中至少有一人是本工程深基坑安全专项施工方案的评审专家。验收组组长由建设单位分管该工程的负责人或现场负责人担任,副组长由一名专家担任。施工单位分管安全的负责人、技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员应当参加。节点验收前,建设单位应邀请市质监站的质监员参加。 (二)施工单位按深基坑工程设计文件的有关规定,对已完成的工序进行自检自评,形成施工小结。

深基坑土方开挖安全技术措施(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 深基坑土方开挖安全技术措施 (新版)

深基坑土方开挖安全技术措施(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1.进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产十大纪律。 2.严格执行施工组织设计和安全技术措施,不准擅自修改。 3.基坑开挖前,应先检查了解地质、水文、道路、附近建筑物、民房等状况,做好记录,开挖过程经常观测变化情况,发现异常,立即采取应急措施。 4.作业前要全面检查开挖的机械、电气设备是否符合安全要求,严禁带"病"运行,基坑现场排水、降水、集水措施是否落实。 5.作业中应坚持由上而下分层开挖,先放坡,先支护,后开挖的原则,不准碰损边坡或碰撞支撑系统或护壁桩,防止坍塌,未支护前不准超挖。 6.基坑周边严禁超荷载堆土、堆放材料设备,不得搭设临时工棚设施。 7.基坑抽水用潜水泵和电源电线应绝缘良好,接线正确,符合三相五线制和"一机一闸,一漏一箱"要求,抽水时坑内作业人员应返回

基坑土方开挖各施工方式

基坑土方开挖 基坑工程开挖常用的方法有直接分层开挖、有内支撑分层开挖、盆式开挖、岛式开挖及逆作法开挖等,工程中可根据具体条件选用。在无内支撑的基坑中,土方开挖中应遵循“土方分层开挖、垫层随挖随浇”的原则;在有支撑的基坑中,应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则,垫层也应随挖随浇。此外,土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致。基坑(槽)土方开挖时应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 1直接分层开挖 直接分层开挖包括放坡开挖及无支撑的基坑开挖。放坡开挖适合于基坑四周空旷、有足够的放坡场地,周围没有建筑设施或地下管线的情况,在软弱地基条件下,不宜挖深过大,一般控制在6~7m左右,在坚硬土中,则不受此限制。 放坡开挖施工方便,挖土机作业时没有障碍,工效高,可根据设计要求分层开挖或一次挖至坑底;基坑开挖后主体结构施工作业空间大,施工工期短。 无内支撑支护可分为悬臂式(图1-42a)、拉锚式(图1-42b、c)、重力式(图1-42d)、土钉墙(图1-42e)等几种。无内支撑支护的土壁可垂直向下开挖,因此,不需在基坑边留出很大的场地,便于在基坑边较狭小、土质又较差的条件下施工。同时,在地下结构完成后,其坑边回填土方工作量小。 a)悬臂式;b)拉锚式;c)土锚杆;d)重力式;e)土钉墙 图1-42无内支撑支护的基坑开挖 2有内支撑支护的基坑开挖 在基坑较深、土质较差的情况下,一般支护结构需在基坑内设置支撑。有内支撑支护的基坑土方开挖比较困难,其土方分层开挖主要考虑与支撑施工相协调。图1-43是一个2道支撑的基坑工程土方开挖及支撑设置的施工过程示意图,从中可见在有内支撑支护的基坑中进行土方开挖,其施工较复杂。

深基坑土方开挖工程专项施工方案

深基坑土方开挖工程专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

川南英祥建材市场一标段(2#-10#)房工程 土 方 开 挖 专 项 施 工 方 案 编制单位:自贡市英祥建筑安装工程有限公司编制日期:2016年5月

目录 一、工程概况 ............................................................................ 错误!未定义书签。 二、主要编制依据..................................................................... 错误!未定义书签。 三、土方开挖工程安全技术的设计 ......................................... 错误!未定义书签。 四、土方开挖工程施工要求 ..................................................... 错误!未定义书签。 五、土方开挖工程质量检查与验收 ......................................... 错误!未定义书签。 六、土方开挖工程安全管理与日常维护.................................. 错误!未定义书签。 七、土方开挖工程应急预案 ..................................................... 错误!未定义书签。 八、危险源识别与监控 ............................................................. 错误!未定义书签。

基坑土方开挖施工组织设计方案

基坑土方开挖施工方案 一、工程概况 : 本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为 28008.23 平方米,由 9 幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7 度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限 50 年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。 本工程号房桩基础采用 250*250 与 300*300 预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为 2.6m,集水坑基坑为 23#、24#、36#、37#号房基础底标高 2.05m, 25#、35# 号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房± 0.00 相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房± 0.00 相当于绝对标高 4.300, 32# 号房± 0.00 相当于绝对 标高 4.850m。 本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9 米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。 本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则

全部外运出现场 本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1 台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定) 二、施工部署 : 25#、35#号房土方开挖时间:2 0 0 4年12月26日一28日;工 期3天。 其余号房的土方开挖待施工的进度再定。 三、施工准备 3.1 主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。 3.2 作业条件: 3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 3.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。 3.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据工程地质资料,

基坑土方开挖施工方案

中信香水湾项目-酒店工程 土方开挖工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:海南金盛建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第1章施工方案编制说明 (1) 第2章工程概况及土方挖土设计 (1) 第3章施工组织部署 (2) 第4章施工方案 (6) 第5章质量保证体系及措施 (14) 第6章雨季施工措施 (16) 第7章地下管线及其他地上地下设施的保护措施 (16) 第8章安全文明管理目标及施工措施 (17) 第9章减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (19)

第1章施工方案编制说明 1.1 施工方案编制依据 1、岩土工程勘察报告; 2、建筑、结构设计图纸等资料; 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 4、其他相关资料。 1.2 施工方案编制原则 1、充分按照设计图纸,严格执行技术规范和标准; 2、实事求是,突出重点,施工组织实际可行; 3、严格执行本公司的质量管理体系; 4、推行标准化管理,达到安全、文明、整洁、高效的目的。 第2章工程概况及土方挖土设计 2.1 工程概况 (一)基本概况 1.工程名称:中信香水湾项目-酒店工程 2.场地位置:位于海南陵水黎族自治县香水湾 3.建设单位:海南弘海旅业有限公司 4.设计单位:上海新外建工程设计与顾问有限公司 5.本工程主体结构概况 由海南弘海旅业有限公司投资兴建的“中信.香水湾项目-酒店”项目,建设用地面积35127.296平方米,总建筑面积为51519平方米,其中地上建筑

面积37954平方米,地下建筑面积13565平方米。地上建筑包括:12层高四星级酒店及12层高公寓式酒店、1层会议中心。 (二) 基坑规模 1.基坑面积约:35127.296㎡。 2.基坑挖深:基坑开挖深度约为 m, 3.挖土方量:约 m3。 2.2 工程地质、水文地质条件 工程地质详见:岩土工程详细勘察报告 第3章施工组织部署 为确保质量目标、安全文明现场管理目标,完成本工程建设任务,将从施工组织、施工管理、技术管理、质量管理和安全管理等方面进行保证,在财力、物力和人力等方面投入向本工程倾斜。经分析研究,特作如下部署: 3.1施工程序 1.准备工作 立即组织有关人员进驻现场,先行做好内业和外业各项准备工作,以保证工程如期正式开工,并有条不紊地开展工作。 2.遵守基建程序,合理安排施工工序流程 总体施工顺序安排如下:土方分层分段开挖施工,由于现场条件限制,所有挖土土方均外运至业主指定处堆放,但完成±0。00以下结构工程时确保混泥土强度再将土方内运回填。 3.2基坑土方开挖施工机械与劳动力计划 根据施工安排,劳动力在各个施工阶段不很均衡,均采取混合作业的形

5米深基坑土方施工组织设计

华能伊春“上大压小”热电联产(2X350MW)新建工程 行政、生产综合楼 土方施工方案 编制单位:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:

目录目录2 第一章编制依据3 第二章工程概况3 一、整体工程概况3 二、土方开挖工程概况3 第三章工程地质条件5 一、工程地质情况5 二、水文地质情况错误!未定义书签。 第四章工程施工的重点与难点5 一、工程施工的重点7 二、工程施工的难点7 第五章施工部署7 一、施工顺序7 二、主要管理人员配备8 三、施工人员及主要机械配备8 第六章施工进度计划9 第七章施工工艺9 一、施工工艺9 二、基坑降水、排水11 三、土方开挖顺序及相关技术措施11 第八章施工质量保证措施14 一、质量标准14 二、成品保护14 三、应注意的质量问题15 第九章施工安全保证措施15 一、安全生产目标15 二、安全生产管理原则15 三、土方施工安全措施16 四、用电安全保证措施17 五、机械安全保证措施17 六、电(气)焊作业安全保证措施18 七、雨天施工安全保证措施18 八、环境保护措施19 九、基坑临边安全防护措施19 第十章施工监测及应急措施19 一、施工监测19 二、应急措施20

第一章编制依据 (1)业主提供的行政办公综合楼建筑图、结构图(2014年5月版); (2)业主提供的《岩土工程勘察报告》; (3)现场实际踏勘情况; (4)《工程测量规范》(GBJ50026-93); (5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996); (6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996); (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (8)其它的现行国家、电力规范、规程和标准。 第二章工程概况 一、整体工程概况 本工程集控楼及行政办公楼采用一体化设计,集中控制楼区域纵向长度为43.50m,,横向宽度为16.2m,共为三层,标高分别为±0.000m、5.600m、11.600m。标高±0.000m 层设有蓄电池室、化学药品库和加药间等;标高5.600m层为电气配电间和办公用房;标高11.600m层为集中控制室、电子设备间、工程师室、打印机室和会议办公等辅助用房。空调机房布置在24.900m层。卫生间按需要分布在各层。联合建筑物地上面积:13124㎡地上部分体积:60733m3,地下面积:1809㎡地下部分体积:8683m3。办公区域分为7层,局部8层,标高分别为±0.000m、4.100m、8.000m、11.600m、17.100m、21.000m、 24.900m、28.800m。整个区域均有地下室,地下室标高为-4.800m。 二、土方开挖工程概况 土方开挖方式 本工程采用大开挖形式,因为独立基础之间距离不到一米,底部是卵石,所以采用大开挖;分层开挖防冻; 基础埋深>-5.00m,为深基坑施工,开挖深度较大,基坑开挖深度超过地下水位线约2、5m须降水,施工过程中水平运输和垂直运输难度较大,必须统筹考虑深基坑的施工组织。 采取的的措施: 1)、本工程基坑支护主要采用大放坡,大放坡的系数在本工程采用基坑放坡坡比一般为1.00~1.25,边坡采用阶梯式,梯段水平宽度>1.5米,以满足降水井布置要求。

深基坑土方开挖施工方案

北京华联购物市场工程 深基坑土方开挖施工方案 编制人:_____________ 审核人:_____________ 审批人:_____________ 北京华联太原胜利购物市场工程项目部 二O一三年九月

目录 一、综合说明 1、工程概况 2、编制依据 3、总体施工部署 二、土方开挖施工 1、施工准备 2、开挖方法 3、确保工程质量的技术组织措施 4、确保安全生产的技术组织措施 5、确保文明施工的技术组织措施 6、确保工期的技术组织措施 7、减少噪音、降低环境污染技术措施 8、地上、地下管线及道路的保护措施 9、与其他施工队伍友好配合措施 10、质量保证措施 11、安全生产及文明施工 12、临边安全围护 三、基坑安全监测方案 四、雨季施工方案 五、应急预案

一、综合说明 1、编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:山西省建筑设计院设计的基坑支护图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、国家法律、法规、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》其 它法律、行政法规。 2、现行国家有关建筑工程规范、标准和规程 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 4、《工程测量规范》(GB50026—2007) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ∕T111-98) 7、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 8、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497) 9、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005) 10、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 12、《北京华联太原胜利购物市场总平面图、地下平面图、剖面图》 13、《北京华联太原胜利购物市场岩土工程勘察报告》 14、两次专家论证意见 15、质量管理体系文件、质量保证手册、程序文件 16、施工现场及周围环境调查记录 2、工程概况 工程名称:北京华联胜利购物市场工程 建设单位:山西华联购物中心有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:山西省建设监理有限公司 施工单位:山西省第五建筑工程公司 北京华联太原胜利购物市场位于太原市解放北路75号,建筑物为地下三层、

基坑土方开挖专项方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2 施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件。 3 要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求。 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5 在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价。 7 基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备 1 项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。

3 进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1 、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度。本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1)现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3)各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6)为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1)场地平整: 施工土方开挖前清除地表渣土,平整场地。 2)测量放线: 根据建设单位移交的测量控制点,根据施工图纸开挖上口线,验收合格后方可土方开挖施工。 3)施工要点: (1)反铲挖土,钩端和钩侧开挖相结合,充分利用挖土半径提高效率,尽量抓紧工期,紧前不紧后。

深基坑土方开挖方案

深基坑土方开挖专项施工方案编制人: 审核人: 批准人: 批准部门: 编制日期: 目录 一、编制依据 二、工程概况 2.1工程概述 2.2工程目标 2.3周围环境条件 2.4 场地工程地质情况 三、基坑维护设计概况 3.1基坑围护设计方案 3.2基坑排水方案

四、施工部署及施工计划 4.1总体部署 4.2项目班子组织和管理 4.3施工准备工作 4.4水平与垂直运输方案 4.5施工进度计划 4.6挖土阶段施工平面布置 五、施工方案和技术措施 5.1压顶梁支撑系统施工 5.2挖土施工方案 5.3土钉墙及喷锚施工 5.4支撑的拆除 5.5基坑回填土施工 六、基坑及周围管线工程监测 6.1设计要求的施工监测 6.2施工单位监测措施 七、文明施工、质量安全保证措施

7.1文明施工措施 7.2质量安全保证措施 八、基坑支护应急措施 九、冬、雨季及台风等季节的施工措施 附件 1、基坑围护设计专家论证意见书和设计对论证意见的回复 2、施工进度计划表 3、施工现场总平面布置图(基坑阶段) 4、土方开挖示意图 5、基坑周围环境示意图 6、典型地质状况剖面图、土层物理力学性质参数表 7、基坑围护结构设计图纸 土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1、勘察研究院提供的地质勘察报告 2、设计提供的基坑围护施工图纸

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《建筑变形测量规程》(JPJ/T-97) 7、国家及山西省的有关标准图集 8、国家及山西省的有关规范、规程和标准 9、工程的施工组织设计 二、工程概况 2.1工程概况 本工程基坑面积大深度较深,周围环境严峻,地下室基坑呈不规则梯形状态,。。。。。。以防止地表水流到基坑内,保证基坑开挖顺利。 2.2工程目标 2.2.1质量目标:达到国家现行建设工程施工质量验收规范的合格标准, 2.2.2安全生产文明施工目标:在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故,按主管部门及公司的规定管理施工现场,达到市级标化工地。 2.2.3工期目标:确保在100天内完成土方开挖的施工任务。 2.3周围环境条件、平面图 该工程由******公司开发建设,

基坑土方开挖专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K9748 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 基坑土方开挖专项施工方案标准版本

基坑土方开挖专项施工方案标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、基坑特点(略) 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水4—5天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。

按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,转角处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序 首先从5#楼及至4#楼间地下车库、4#楼的基坑及临近围墙处开挖,待4#楼5#楼±0.00完成后再做二期地下车库处开挖。 土方开挖由专人指挥,采取分层分段对称开挖,每层开挖长度不起过20米。下层土在上层土钉墙及

喷锚网支护施工完毕一天后,才可继续开挖。并严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。当挖至标高接近基础底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按围护结构要求及时修整边坡及放坡,防止土方坍塌。桩体周围300土方采用人工清理,然后用挖机带走。 基坑开挖施工至基础底板标高时,在24小时内必须完成素砼垫层,垫层延伸至围护结构边,在前一块完成土方后开挖及垫层施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、车辆行车及机械配备 车辆行车主要经过地下车库及4#楼上部区域内

深基坑土方开挖工程专项施工方案(高边坡)

丁青110kV输变电新建工程线路Ⅴ标施工工程深基坑高边坡专项施工方案 编制单位(章):山东电力建设第一工程公司 编制时间:2016 年09 月15 日

一.编制依据 (一)根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009] 87号),加强对建筑工程中危险点源的控制,避免重、特大事故的发生; (二)基础施工设计图; (三)岩土工程勘察报告; (四)规范、规程类: 1、《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》 2、《输变电工程质量投产达标考核评定标准(2005年版)》 3、四川电力设计咨询有限责任公司类乌齐~丁青110kV线路新建工程(V标段)施工图设计图纸等。 4、国家及地方现行的相关法律法规等。 二.工程概况 1、工程概况 本工程线路起于类乌齐110kV变电站110kV出线构架,止于丁青110kV变电站110kV进线构架,线路全长118.329km。导线采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线,地线一根为JLB20A-80型铝包钢绞线,另一根为OPGW-90(24芯)复合光缆。 本段为V标段,J48~丁青变,全长22.141km。J48为分界塔,其大号侧导地线(OPGW)、绝缘子、金具属于V标段施工范围。本段新建铁塔55基,其中单回路直线塔35基,单回路耐张塔18基,双回路耐张塔1基,换位塔1基。 三.施工准备 (一)人员准备 按施工计划调集有丰富施工经验的施工人员,做好施工前准备,施工前做好相关交底,工前动员等工作。 1、在强有力的项目班子领导下,选择技术强,装备精的专业队伍,相关的 操作人员做到持证上岗。 2、明确工程施工中的安全目标、质量目标、工期要求,确保高速、优质、

基坑土方开挖施工方案(多层)

淮安市4号地块盛世名门二期 28#、29#、31#楼工程 土 方 开 挖 施 工 方 审核: 批准: 编制:

浙江永利建筑工程有限公司

目录 1、工程概况 2、现场布置 3、机械、人员配置 4、现场准备工作 5、基坑开挖技术措施 6、基坑开挖技术质量要求 7、基坑开挖安全文明施工措施 8、管理网络 9、附图 10、应急予案措施详图

基坑土方开挖施工方案 1、工程概况 淮安市4号地块盛世名门二期工程28#、29#、31#楼,工程位于前进东路交航运路。基坑实际开挖深度为土0.000以下3.22米,局部下挖3.37 米,土方全部外运。基坑围护采用放坡(放坡系数暂时考虑1:1)。 2、现场布置 根据工程实际情况及现场要求,从西往东后退式挖土,大门出口处按要求布置下水管道,且带有过滤网,并安放一台冲冼设备,保洁工人配合冲洗打扫,避免土方车辆将泥土带到公路上。 4、现场准备工作 4.1基础开挖前,应做好现场平面定位及控制点的布置。 4.2签发挖土令,落实渣土卸点。 4.3土方夜间施工需办理夜间施工证及有关手续。 4.4出口处配备车辆冲洗设备 2 套,并配置 4 位保洁员 4.5照明用电措施:为确保工程昼夜施工,满足夜间照明需要。在不影响施工用电

的前提下,在基坑四角设置高亮度的照明设备。在施工中使用的电动工具必须符合国家标准,必须有额定漏电电流不大于6mA ,动作不大于0.1s 的漏电开关的保护,一切电气设备外壳都要有接地装置。利用机电安装的固定电线线路,采用防水配电箱,配电箱均实行一机一闸,并设置触电保护器。 4.6 注意事项:(1)开挖前,做好各项前期准备工作,如抽水设备、各项应急措施等。 (2)挖土前应对施工人员进行详细的技术交底和安全交底,挖土时管理人员必须到位指挥机械挖土顺序和方位,确保安全施工和工程质量。 (3)开挖时,基坑边不得堆放重物(土方、材料等)及长时间停放重型机械。(4)挖土时,在挖机工作范围内,操作人员不得在挖斗下方站立。在旋转半径内不得站人。 (5)土方开挖至设计标高后,作好坑底排水,做到基坑内不积水。 (6)挖土至设计标高以上100m m,应进行人工挖土,严禁超挖。 (7)超挖后的基坑应用砂石回填,严禁用松土回填。 (8)土方开挖同时要解决上下通道,如钉木梯搭设临时通道等,以供操作人员使用。 (9)土方开挖后,由项目部工程师组织设计方、监理方和业主根据地质报告、设计图纸对基坑进行验槽。 5、基坑幵挖技术措施 5.1结合工程实际情况施工。 挖土严格遵守施工规范及甲方要求,并结合场地各方面条件,做到文 底清楚,目标明确,严格遵循设计幵挖施工顺序,“从上到下,分层护坡,的原则.将基坑幵挖造成的周围设施变形控制在允许范围内。基础大幵挖作业、先从自然地面挖至砂石垫层底,待砂石垫层完工后,用人工挖地梁,