文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砖砌挡土墙做法

砖砌挡土墙做法

砖砌挡土墙做法
砖砌挡土墙做法

砖砌挡土墙做法

1、墙高H≤1.0m,240墙,M7.5砂浆砌筑;每八皮砖设26通长拉筋(由下口第二皮砖上开始设置,墙顶第二皮砖下也设置);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面60,垫层厚100。

2、墙高H≤2.0m,370墙,M7.5砂浆砌筑;每五皮砖设36通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C15素砼垫层,每边宽出墙面100,垫层厚150。

3、墙高H≤3.0m,490墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设46通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);C20钢筋砼垫层,每边宽出墙面120,垫层厚200,内配410通长筋,6@200。

4、墙高H≤4.0m,620墙,M10.0砂浆砌筑,每五皮砖设56通长拉筋(同1);基底素土夯实(≥0.94);墙下设C25钢筋砼地梁,梁高300,宽度720,主筋814,箍筋8@150四肢箍,梁底C15砼垫层,每边宽出梁60,垫层厚100。

5、转角处、自由端,及墙长大于4m的中部,设C25钢筋砼柱,配筋为:

240墙,主筋410,箍筋6@200,下端500加密;

370墙,主筋412,箍筋6@200,下端500加密;

490墙,主筋812,箍筋6@180四肢箍,下端500加密,柱角锚入钢筋砼垫层内。

620墙,主筋1012,箍筋8@150四肢箍,下端500加密,

柱角锚入钢筋砼垫层内。

墙体通长拉筋锚入砼柱内。

6、以上可按H高度分台砌筑,砌体与砼柱交接处留马牙槎,每日砌筑高度不得超过1m。

7、不同厚度砼柱的构造做法,参照构造柱做法。

8、墙高超过3.6m,在中部设C25钢筋砼梁,宽度同墙砌体,高度240,主筋412,箍筋6@150。

9、墙体泄水孔,反滤包及填土要求同毛石挡土墙,墙长每12m 设伸缩缝,缝两边视为自由端(即应设钢筋砼柱)。

10、以上仅适用于墙顶无其他荷载,仅挡土用,墙高超过4.0m,不宜采用。

11、墙脚入持力层深度不小于300;墙体埋置深度不小于:240墙200、370墙300、490墙450、620墙600;持力土层承载力标准值不小于220kpa。

浆砌石挡土墙施工方案

浆砌块石挡土墙施工方案 10.3.1浆砌石采用铺浆法砌筑。砂浆稠度为30~50mm,当气温变化时,则作适当调整。铺砂浆前,应清洗石料表面上的泥土并洒水润湿,使其表面充分收水,但不残留积水,灰缝厚度一般为20-30mm。成型砌体要求平整、稳定、密实和错缝。 10.3.2砌筑砂浆配合比经试配确定,并报监理工程师审核后使用。由于施工部位多,砌筑砂浆在各砌筑工作面用350L滚筒式拌和机拌制,机动翻斗车运输。砂浆试块按规范要求留制。 10.3.3采用砼底板时,在砼浇筑期间,按规范要求予埋一部分出露毛石,并在砌筑前将砼底板面凿毛处理,冲洗干净。 10.3.4分层坐浆砌筑,石块卧砌,上下错缝,内外搭接,砌立稳定,每层依次砌角石、面石,然后砌腹石,砌体均衡上升。每日砌筑高度控制在1m左右,并找平一次;外露面水平灰缝宽度不大于25mm,竖缝宽度不大于40mm,相邻两层间的竖逢错开距离不小于100mm;伸缩缝和排水孔按图纸设置,砌筑后按规定及时养护。 10.3.5砌体应自下而上均衡上升,永久缝的缝面应平整垂直。 10.3.6砌体勾缝:勾缝前,砌体表面溅染的砂浆应清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:1.5水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 10.4浆砌块石护底施工方案 10.4.1工艺流程: 10.4.2施工方法 1、测量放线: 根据控制网测设中心线,然后放出底角和坡顶桩,测好桩顶标高,带上线。

2、铺碎石垫层: 砂石质量:符合设计要求。垫层采用人工摊铺,不得从坡顶顺坡下倒,砂石分层铺筑,严禁混淆,铺筑的垫层厚度应符合设计和规定要求,铺筑好的垫层要及时砌筑块石,禁止人员践踏。 3、选石: 块石大小均匀,棱角分明,最小边长不应小于20cm,至少具有一个砌筑平面的平整面,所选石料应质地良好,坚硬新鲜,纹理均匀,无裂缝,不得使用风化石。 4、砌石: 砌石在基底渗水排干,基底垫层验收合格后,方可施工。 砌筑前放样立标尺,然后拉线砌筑。 砌筑时须座浆,石料必须涮洗干净,上浆前石料应洒水湿润,使其表面充分吸收,但不得残留积水,砌石的基本要求是平整、稳定、密实、错缝。 砌石之间缝隙应为5-8cm。对于砌石间较大的空隙应先填塞砂浆,后用碎块或片石嵌实,不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法,石块间不应相互接触。 5、勾缝 勾缝前,砌体表面溅染的砂浆应清理干净。块石砌筑后必须及时清缝,清缝在块石砌筑24小时后进行,缝宽不小于砌缝宽度,缝深不小于缝宽的两倍。同时将缝槽清洗干净,不得残留灰渣和积水,并保持缝面湿润,勾缝用砂浆单独拌制,采用1:1.5水泥砂浆或设计文件规定标号的砂浆勾缝,勾缝砂浆严禁与砌体砂浆混用。 10.4.3冬、雨季施工 冬季最低气温在0~5℃时,砌筑后砌体覆盖保温养护,当最低气温在0℃以下时,停止施工;在雨天施工时,砌筑好的工段及时覆盖保护,以防雨水冲刷。 10.4.4砌体养护 砌体外露面在砌筑后12-18小时之间及时养护,经常保护外露面湿润。水泥砂浆砌筑的养护时间不少于14天。

砌体挡土墙施工方案

砌体挡土墙施工方案 三、详细施工方案 (一)、施工放样及基坑开挖 根据设计图,在每沉降缝横断面方向上放出两上附桩,作为控制桩。然后抄出挡土墙位臵原地面高程,根据原地面设计图纸尺寸及原地面与基础的高差按设计要求放坡,用钢尺拉出基坑开位臵。用人工或人工与机械相结合,由于路肩挡墙位临河边,要求挡墙在挖基过程中基坑范围内高程低于河水面高程时,则要修筑围堰,边抽水边挖基,挖至距基底设计高程约30cm。然后采用工清基,将基底清理干净、平整、符合设计尺寸(高程±50mm,断面尺寸不小于设计,超挖部分用同强度圬工回填,严禁用土回填,基坑开挖后应该及时封闭,避免淋雨承载力下降),请中心实验室与监理工程师对基坑进行检验,合格后,即可下道工序施工,挖至设计标后,如果承载力达到设计要求,这应按实地情况调整设计,改变挡土墙起止点位臵或基底标高等。基坑开挖必须跳槽开挖,及时分段砌筑的办法施工,同时,还应视情加强施工期的临时支护。基底逆坡应符合设计要求(1: 10),以保证墙身稳定。基础埋臵深底应满足规范要求,墙趾前地段倾斜时,墙趾前地段斜时,趾前应留有符合规范要求的足够的襟边宽度。冲刷深度一般为1.5~2.0米,在河弯顶冲段应取高限值。挡墙地表下埋臵不小于1米,受冲刷时,应在冲刷线下不小于1米,冰冻地区,应埋臵于冰冻线以下不小于0.25米,否则基底下都应作加深或其它特殊处理。

(二)、挡土墙的砌筑 1、片石挡土墙按设计要求采用10#按砂浆砌30#片石,挡墙石料采用石质均一、不易风化、无裂缝、表面清洁、抗压强度小于30Mpa 的片石,片石尖锐凸出部分须敲除,并具备两个大致平行的面,厚度不得于15厘米,长、宽分别不小于30厘米和22.5厘米,其抗冻性及抗浸蚀性应满足规范要求。浸水挡土墙地面线以下部分采用20号片石混凝土(一般为基底以上3~4米),其余部分采用10号水泥砂浆砌筑片石,挡土墙的施工方法如下: 2、挡土墙的底部、顶部和墙面外层,宜选用尺寸较整齐的较大片石砌筑。 3、砌筑前须将清除石料表面污泥,灰土及其它杂质,必须将片(块)石用清水湿润。 4、砌筑过程采用铺浆法和挤浆法结合,砌体分层砌筑,挤浆必须到位,严禁出现空洞。竖缝错开不小于80mm,水平缝须在一直线上。施工后对砌缝养生不小于14天。 5、如不是连续砌筑,在砌筑之前必须用新鲜砂浆重新铺底再接到往上砌筑。下班前砌体顶面可以不铺砂浆,上班时再铺设。 砌筑时,应从沉降缝的一端往另一端砌筑,也可以从中间往两端,两端往中间砌筑。严禁先砌4周,后填中心的施工方法。下班前顶面尽量保证平行于路面。 6、砌筑时要面坡和背坡均要设臵坡度板,并且挂线施工,每天上班前要检查坡度板坡度,避免在施工中坡度比变化,每砌筑2米用仪

砖砌挡土墙施工方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工现场准备 (1) 3.1施工技术准备 (1) 3.2施工条件准备 (1) 3.3施工队伍准备 (1) 3.4作业条件准备 (2) 4、施工流程 (2) 5、施工工序 (2) 6、进度计划保证措施 (4) 6.1组织保证措施 (4) 6.2技术保证措施 (4) 6.3资源保证措施 (4) 7、安全文明施工措施 (4) 8、附件 (5) 8.1施工平面布置图 8.2挡土墙墙垛坡面图

1、工程概况 天长经济开发区公共租赁住房三、四期工程高层公寓位于天长经济开发区,由天长市重点工程建设管理局建设开发建设,扬州大学工程设计研究院设计,安徽远信项目工程管理有限公司监理,安徽建工第四工程有限公司承建,基础下有地下车库:-3.6m,为做好基础护坡工作,现在基础四周砌筑挡土墙。 2、编制依据 《地基与基础工程施工及验收规范》 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》 国家建筑标准设计图集04J088(挡土墙) 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 3、施工现场准备 3.1施工技术准备 (1)做好地形、地质与施工场所地下管线的调查。 (2)根据施工现场情况,合理的确定挡土墙砌筑高度。 (3)做好各工种的管理人员对施工工序的审查,了解施工意图和质量标准,商定配合事宜。 3.2物质条件准备 (1)根据施工进度及工料需用情况,确定仓库及材料存放位置,做好备料及供应工作。 (2)进行场地原始地貌高程的测量,控制基础挡土墙砌筑基础深度及高度。3.3施工队伍准备 (1)建立项目管理层,选用高素质的施工队伍进行施工。 (2)根据工程特点和进度情况,确定各施工阶段的机械设备和劳动力需用数量。

砖砌挡土墙施工技术方案

挡土墙施工技术方 一、基础测量放线 根据设计图纸,按围墙中线、高程点测放挡土墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衔接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线及墙身线。 二、基坑开挖 1 、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。 2 、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。 3 、基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。 4 、基坑刷底时要预留10%的反坡(即内低外高)预留坡底的作用是防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。 5 、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。 6 、在基槽边弃土时,应保证边坡稳定。当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2 米以外,高度不得超过 1.5m。 7 、任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,方可进行基础施工。 三、砂浆拌制 1 、砂浆采用机械搅拌,投料顺序应先倒砂、水泥,最后加水。搅拌时间宜为3~5min, 不得少于90s。砂浆稠度应控制在50mm~70mm 2 、砂浆配制应采用质量比,砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3~4h 内使用完毕,气温超过30 C时,宜在2~3h内使用完毕。发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已凝结的砂浆不得使用。 3 、为改善水泥砂将的和易性,可掺入无机塑化剂或以皂化松香为主要成份的微沫剂等有机塑化剂,其掺量可通过试验确定。 4 、砂浆试块:每工作台班需制作立方体试块2 组(6 块),如砂浆配合比变化时,应相应制作试块。 四、扩展基础浇筑 1 、开挖基槽及处理后,检查基底尺寸及标高,报请监理工程师验收,浇注前要检查基坑底预留坡度是否为10%(即内低外高),预留坡度的作用是防止墙内土的挤压力引起墙体向外滑动。验收合格后浇注垫层 2 、进行放线扩展基础,支模前放出基础底边线和顶边线之间挂线控制挡土墙的坡度。 3、支模:模板采用15mm厚覆膜光面多层木板,50X100木枋背楞。要求模板拼缝整齐,做到横平竖直,施工过程必须横向、竖向均拉通直线检查。竖向拼缝需错缝,错缝位置为模板长度的一半。操作时按从下到上顺序边拼校正边加固,保证施工位置平整不漏浆。 4 、浇注:浇注时用振动棒振捣,防止出现蜂窝、麻面等影响质量及观感的现象。每隔 10—15m设置一道变形缝,变形缝用30mm厚的聚苯乙烯板隔离,要求隔离必须完整彻底不 得有缝隙,以保证挡土墙各段完全分离。 五、片石墙身砌筑

专项施工方案(浆砌片石挡土墙)

目录 一、工程概括......................................... - 0 - 二、施工进度计划及劳动力安排.......................... - 2 - 三、原材料要求....................................... - 3 - 四、施工流程.......................................... - 4 - 五、施工方案.......................................... - 4 - 六、质量检验标准..................................... - 6 - 七、质量保证措施...................................... - 6 - 八、保证工期及施工安全的主要措施...................... - 7 - 九、雨季施工保证措施................................. - 10 - 十、环境保护......................................... - 10 -十一、其它........................................... - 12 -

浆砌片石挡土墙专项方案 一、工程概括 S208线老木孔至岚头段公路改扩建工程位于金沙县东部,系规划省道S208赤水至开阳中的一段(目前为县道X024)。项目整体呈北南走向,起点K0+000接木孔乡金沙县华威家机械制造有限责任公司交叉口处(原县道 X024 K14+575),路线沿原有X024县道布线,经木孔乡东南侧、鱼洞、新房子、垭口上、田尾巴、长沟、三桥村、油房、林堡后,终点在岚头镇西侧变电站门口与原有道路相接,路线全长8.575km,全线采用8.5m宽路基宽度,双向两车道。 联络线起点在岚头镇西侧原道路交叉口处,与主线(K8+505.086)平交后,路线沿原老路向东延伸,终点止于岚头镇富康路与柳沙北路交叉口处,与岚头镇富康路相接,联络线路线全长254.720m。 此次S208线道路改建,主要以两侧设置挡墙工程为主,设置了大量的高挡土墙及护肩墙,除局部改建高填方区域采用C20片石砼挡土墙(K6+520~K6+720段及K8+085~K8+150段),其余挡土墙均采用M7.5浆砌片石仰斜式挡土墙,C20片石混凝土挡土墙将另作专项施工方案。 主要工程数量表

砖砌挡土墙施工方案(1)

阜阳市职业技术学院新校区工程图书信息中心楼 地下室汽车坡道回填土边坡加固 专项施工方案 编制: 审核: 审定: 广东水电二局股份有限公司 东莞轨道交通R2线工程 2310标项目经理部 2011年4月 1、编制依据 (3) 2.2.目前主要工程量 (4) 土方回填4200m3(回填范围政府储备用地现有围墙外10m,长128m, 生产区回填平均高度4.0m,坡比1:1.5,回填方量(10+10+5*1.5)/2*4*57m=3135m3;生活区71m*10*1.5=1065m3)。 (4) 挂网喷锚C15混凝土513.8平方米:挂网喷锚厚度10cm,局部设注浆 锚杆,高差5m处设两层泄水孔。 3、施工现场准备 3.1施工技术准备 (5) 3.2物质条件准备 (5)

3.3施工队伍准备 (5) 3.4作业条件准备 (5) (3)机械设备就位并试运行良好。 4、施工流程 (5) 5、施工工序 (6) 5.1挡土墙施工 (6) 5.2生产区回填土方的护坡施工。 (8) 9、人员组织及劳动力安排 (12) 10、施工进度计划 计划于2011年4月10日开使进行施工,根据临建施工速度,2011年4月20日完成挡土墙加固,5月10日完成护坡喷锚加固工作。 (12) 11、主要设备、机具需用量计划 (12) 12、附件 (13) 12.1施工平面布置图 (13) 12.2边坡支护挡土墙及喷锚支护图 (13) 12.3挡土墙安全稳定性检算书 (13) 附件3 挡土墙安全稳定性检算书 (14) (14) 附图:重力式挡土墙图(参数以实际尺寸计) (14) 计算书见后附(计算参数,根据实际施工,并依照国家建筑标准设计图集04J088(挡土墙) (14)

砖砌挡土墙施工技术方案

挡土墙施工技术方案 一、基础测量放线 根据设计图纸,按围墙中线、高程点测放挡土墙的平面位置和纵断高程。精确测定出挡土墙基座主轴线和起讫点,伸缩缝位置,每端的衔接是否顺直,并按施工放样的实际需要增补挡土墙各点的地面高程,并设置施工水准点,在基础表面上弹出轴线及墙身线。 二、基坑开挖 1、挡土墙基坑采用挖掘机开挖,人工配合挖掘机刷底。基础的部位尺寸、形状埋置深度均按设计要求进行施工。当基础开挖后若发现与设计情况有出入时,应按实际情况调整设计。并向有关部门汇报。 2、基础开挖为明挖基坑,在松软地层或陡坡基层地段开挖时,基坑不宜全段贯通,而应采用跳槽办法开挖,以防止上部失稳。当基底土质为碎石土、砂砾土、砂性土、黏性土等时,将其整平夯实。 3、基坑用挖掘机开挖时,应有专人指挥,在开挖过程中不得超挖,避免扰动基底原状土。 4、基坑刷底时要预留10%的反坡(即内低外高)预留坡底的作用是防止墙内土的挤压力引起挡土墙向外滑动。 5、开挖基坑的土方,在场地有条件堆放时,一定要留足回填需用的好土;多余的土方应一次运走,避免二次倒运。 6、在基槽边弃土时,应保证边坡稳定。当土质好时,槽边的堆土应距基槽上口边缘1.2米以外,高度不得超过1.5m。 7、任何土质基坑挖至标高后不得长时间暴露,扰动或浸泡,而削弱基底承载能力。基底尽量避免超挖,如有超挖或松动应将其夯实,基坑开挖完成后,应放线复验,确认位置无误并经监理工程师签认后,方可进行基础施工。 三、砂浆拌制 1、砂浆采用机械搅拌,投料顺序应先倒砂、水泥,最后加水。搅拌时间宜为3~5min,不得少于90s。砂浆稠度应控制在50mm~70mm。 2、砂浆配制应采用质量比,砂浆应随拌随用,保持适宜的稠度,一般宜在3~4h内使用完毕,气温超过30℃时,宜在2~3h内使用完毕。发生离析、泌水的砂浆,砌筑前应重新拌和,已凝结的砂浆不得使用。 3、为改善水泥砂将的和易性,可掺入无机塑化剂或以皂化松香为主要成份的微沫剂等有机塑化剂,其掺量可通过试验确定。 4、砂浆试块:每工作台班需制作立方体试块2组(6块),如砂浆配合比变化时,应相应制作试块。 四、扩展基础浇筑 1、开挖基槽及处理后,检查基底尺寸及标高,报请监理工程师验收,浇注前要检查基坑底预留坡度是否为10%(即内低外高),预留坡度的作用是防止墙内土的挤压力引起墙体向外滑动。验收合格后浇注垫层 2、进行放线扩展基础,支模前放出基础底边线和顶边线之间挂线控制挡土墙的坡度。 3、支模:模板采用15mm厚覆膜光面多层木板,50×100木枋背楞。要求模板拼缝整齐,做到横平竖直,施工过程必须横向、竖向均拉通直线检查。竖向拼缝需错缝,错缝位置为模板长度的一半。操作时按从下到上顺序边拼校正边加固,保证施工位置平整不漏浆。

挡土墙施工方案

挡土墙施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

浆砌毛石挡土墙施工方案 浆砌毛石挡土墙情况简介 本工程位于静心谷风景区内,为重力式浆砌毛石挡墙工程,比邻市政观光道路沿湖边长度450米,16栋别墅区沿湖边长度423米。本工程的浆砌毛石挡土墙,胸坡90o,背坡o。采用砂浆 M10水泥砂浆砌筑,墙体结构自下而上为底部10cm厚宽的碎石垫层,40cm 厚宽的C30混凝土垫层,中部砌石高度为,底部宽度,,上部.的浆砌毛石挡土墙, 最上部压顶为50cm *32cm的钢筋混凝土圈梁。浆砌毛石挡土墙采用交错组砌,灰缝不规则,因完工后大部分掩埋在湿地下,对外观没有特别要求,其外皮石材可适当加工,也可使用料石,组砌成各种形式。 现场地貌情况:大部分施工区域地势低(混凝土碎石垫层的绝对标高为, 距湖面标高落差),前期其他标段的市政道路渣土倒卸多,流失严重,边坡容易变形失稳。售楼部附近原有鱼塘边侧的水沟,上方山坡的雨水和泄水管涵均汇集于此,沟壑深,淤泥范围广,开挖困难,针对现场实际,应采用先挖掘沟壑淤泥再抛填毛石至标高再压实稳定的方法施工。其他部位的填方土料应符合设计及施工规范的要求,保证填方的强度和稳定性,并要兼顾园林绿化和浅滩水生植物的用土需要。 第一节施工准备 1、施工技术准备: (1)组织施工管理和技术人员熟悉设计文件。 (2)收集有关技术资料,施工规范和操作规程。 (3)了解本工程的水文、地质、气象、岩土等资料。 (4)规划好交通运输路线,做好施工便道、用水、用电及临建布置,做好劳动力、机械、场地和调配计划。 (5)做好详细的施工作业指导书施工组织现场布置、施工程序、 2、劳动力准备和计划:

砖砌挡土墙施工方案

东莞市城市快速轨道交通R2线工程(东莞火车站~东莞虎门站段)[2310标] 陈屋站~寮夏站区间2#竖井 临建场地回填土边坡加固 施工专项方案 编制: 审核: 审定: 广东水电二局股份有限公司 东莞轨道交通R2线工程 2310标项目经理部 2011年4月

1、编制依据 (4) .目前主要工程量 (5) 土方回填4200m3(回填范围政府储备用地现有围墙外10m,长128m,生产区回填平均高度,坡比1:,回填方量(10+10+5*)/2*4*57m=3135m3;生活区71m*10*=1065m3)。 (5) 挂网喷锚C15混凝土平方米:挂网喷锚厚度10cm,局部设注浆锚杆,高差 5m处设两层泄水孔。 3、施工现场准备 施工技术准备 (5) 物质条件准备 (5) 施工队伍准备 (5) 作业条件准备 (6) (3)机械设备就位并试运行良好。 4、施工流程 (6) 5、施工工序 (6) 挡土墙施工 (6) 生产区回填土方的护坡施工。 (8) 9、人员组织及劳动力安排 (12) 10、施工进度计划 计划于2011年4月10日开使进行施工,根据临建施工速度,2011年4月20日完成挡土墙加固,5月10日完成护坡喷锚加固工作。 (12) 11、主要设备、机具需用量计划 (13) 12、附件 (13) 施工平面布置图 (13) 边坡支护挡土墙及喷锚支护图 (13) 挡土墙安全稳定性检算书 (13) 附件3 挡土墙安全稳定性检算书 (14)

(15) 附图:重力式挡土墙图(参数以实际尺寸计) (15) 计算书见后附(计算参数,根据实际施工,并依照国家建筑标准设计图集04J088(挡土墙) (15)

砖砌挡土墙

砖砌挡土墙施工 (一)现场准备 1.、物质条件准备 (1)根据施工进度及工料需用情况,确定仓库及材料存放位置,做好备料及供应工作。 (2)进行场地原始地貌高程的测量,控制分层回填厚度及最终回填面的高度和坡度。 2、施工队伍准备 (1)建立项目管理层。选用高素质的施工队伍进行施工。 (2)根据工程特点和进度情况,确定各施工阶段的机械设备和劳动力需用数量。 (3)对作业人员进行必要的安全技术教育,让工人树立“安全第一,质量第一”的思想。 (4)做好作业工人的衣、食、住、行、医等后勤保障工作。 3、作业条件准备 (1)向各工班分别进行回填、砌筑的进度计划、安全、技术、质量交底。使施工班组明确任务、进度、安全、质量要求。 (2)现场道路畅通,材料已订购,有部分运至现场。 (3)机械设备就位并试运行良好。 4、挡土墙施工 1、基槽土质应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部清除,用3:7灰土土夯填[基槽底部铺设10cm厚宽70cm的垫层。 2、砌筑前,检查砌筑部位是否清理干净浇水湿润,提前1~2天对砖进行浇水湿润。 3、砌筑操作采用铺浆法,铺浆长度不得超过75公分,气温超过30℃时,铺浆长度不得超过50公分。 4、小于1/4砖体积的碎砖不能使用。 5、墙体每天砌筑高度不宜超过1.8米。备好防雨冲刷砂浆材料,如收工时采用防雨材料覆盖新砌墙体表面。 6、质量控制:砖砌体总的质量要求是:横平竖直,砂浆饱满,错缝搭接,接槎可靠。横平竖直。砌体灰缝应保证横平竖直,竖向灰缝必须垂直对齐,严禁对不齐而错位,影响墙体外观质量。砂浆饱满。为保证砖块均匀受力和使砌块紧密结合,要求水平灰缝砂浆饱满,厚薄均匀。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%;竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝、和假缝。上下错缝。错缝搭接的长度一般不应小于60mm。接槎可靠。砖墙转角处和交接处应同时砌筑,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

挡土墙施工工艺(1)

第二节桩顶挡土墙施工方案 1.工艺流程 护坡桩冠梁绑扎钢筋→预埋构造柱钢筋→浇筑连梁砼→养护→定位测量放线→砌筑240mm砖墙→立皮树杆→构造柱钢筋绑扎、支模→浇灌构造柱砼→圈梁钢筋绑扎、支模→浇灌圈梁砼→养护→竣工验收。 2.材料及机具 2.1材料 2.1.1砌块:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。砖应色泽均匀,边角整齐。 2.1.2水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥。 2.1.3预拌砂浆,按设计要求。 2.2主要机具 机动翻斗车、大铲、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 3作业条件 3.1弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗洞口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 3.2按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15m左右为宜。 3.3砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模。 3.4按设计要求在规定的部位设置好了墙体拉接钢筋,并经验收合格。 4.主要施工方法 4.1预拌砂浆:根据设计图纸购买预拌砂浆 4.2砌砖墙体 4.2.1组砌方法应正确,上、下错缝,交接处咬槎搭砌,不使用掉角严重的砌块。 -6mm,饱满度≥90%(按有效粘接面积计算),竖向缝的碰头砂浆应挤严,防止透亮或瞎缝。竖向缝应错缝≥90mm。灰缝应横平竖直,并用原浆勾缝。 90mm;竖向通缝不应大于2皮。

1.2m。拉通线砌筑时,随砌、随吊、随靠,保证墙体垂直、平整、不允许砸砖修 4.2.5挂线:砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 4.2.6砌砖:砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。在砌筑前,应扫对基层进行清扫,在砌三皮实心砖,砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。为保证墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m 水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正。砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h 内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完,不得使用过夜砂浆,混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。 4.2.7留槎:交接处必须留斜槎,槎子长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 4.2.8构造柱做法:凡设有构造柱的部位,在砌砖前,先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线,并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时,与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置,按设计要求沿墙高60cm 设置2 根φ6.5 水平拉结筋,每边外露不应小于墙长的1/5。 5.质量要求 5.1主控项目 5.1.1砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。 5.1.2砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 5.1.3砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小高度的2/3。 5.1.4砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合下表的规定: 砖砌体的位置及垂直度允许偏差 砖砌体的位置及垂直度允许偏差 5.2一般项目

砖砌挡土墙施工方案

阜阳市职业技术学院新校区工程图书信息中心楼地下室汽车坡道回填土边坡加固 专项施工方案 编制: 审核: 审定: 广东水电二局股份有限公司 东莞轨道交通R2线工程 2310标项目经理部 2011年4月 目录 1、编制依据...................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况及主要工程量........................ 错误!未定义书签。 2.1.工程概况 .................................. 错误!未定义书签。 2.2.目前主要工程量 ............................ 错误!未定义书签。

3、施工现场准备................................. 错误!未定义书签。 3.1施工技术准备............................... 错误!未定义书签。 3.2物质条件准备............................... 错误!未定义书签。 3.3施工队伍准备............................... 错误!未定义书签。 3.4作业条件准备............................... 错误!未定义书签。 4、施工流程...................................... 错误!未定义书签。 5、施工工艺...................................... 错误!未定义书签。 5.1挡土墙施工................................. 错误!未定义书签。 5.2生产区回填土方的护坡施工................... 错误!未定义书签。 6、进度计划保证措施............................ 错误!未定义书签。 6.1组织保证................................... 错误!未定义书签。 6.2技术保证措施............................... 错误!未定义书签。 6.3资源保证................................... 错误!未定义书签。 7、施工质量保证措施............................ 错误!未定义书签。 7.1保证措施................................... 错误!未定义书签。 7.2技术措施................................... 错误!未定义书签。 7.3管理措施................................... 错误!未定义书签。 7.4施工工序控制............................... 错误!未定义书签。 7.5现场试验质量保证措施....................... 错误!未定义书签。 8、安全文明施工措施............................ 错误!未定义书签。 9、人员组织及劳动力安排........................ 错误!未定义书签。 10、施工进度计划................................ 错误!未定义书签。 11、主要设备、机具需用量计划.................. 错误!未定义书签。 12、附件......................................... 错误!未定义书签。 12.1施工平面布置图............................ 错误!未定义书签。 12.2边坡支护挡土墙及喷锚支护图................ 错误!未定义书签。

浆砌片石挡土墙施工方案完整版

浆砌片石挡土墙施工方 案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

浆砌片石挡土墙施工方案 一、工程概况 互通A匝道起止桩号AK0++。包含路基、通道、桥梁等。 二、编制依据 《公路工程技术标准》 《砌体工程施工质量验收规范》 三、原材料要求 1、石料 浆砌石砌筑用石料(主要是片石)选用质地均匀、坚硬、无裂缝、不易风化的石料,石面无风化屑、泥迹、污垢,尽量选用较大的石块砌筑,片石应大致方正,无锋楞凸角,顶面及底面应较为平整,其厚度不宜小于20cm,饱和抗压强度不得低于 30Mpa。 2、砂 砂采用中粗河砂并应过筛。砂的质量标准符合相应材料的质量标准,砂的最大粒径不宜超过㎜,砂的含泥量应不大于5%。 3、水泥 采用普通硅酸盐水泥,水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应对强度、安定性及其他必要的性能指标进行取样复试。 四、施工流程 施工准备→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→清理勾缝→竣工交验 五、施工方案 1、挂牌施工 施工前必须树立质量意识,坚持挂牌施工,包括砂浆配合比牌、安全标示牌、施工标志牌等。 2、测量放线

使用全站仪根据设计图纸测设出挡墙的中轴线,并打出控制点,现场用钢尺定出基础的边线并用水准仪测量各点的高程,确定下挖深度,经符合无误后报监理审查认可后进行下到工序的施工。 3、挖基 基坑开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保证挖基工作在无水情况下安全进行。 基坑开挖至设计标高和几何尺寸满足图纸要求后,通知试验室和监理工程师,用动力触探仪作地基承载力试验,检查是否满足设计要求,若不能满足设计要求,应与监理工程师协商处理方案,直至符合设计要求为止。 基坑底标高、几何尺寸、地基承载力、基坑密实度等都符合要求后报监理工程师检验,并且得到监理工程师的认可后方可进行下道工序的施工。 4、浆砌片石基础 砌筑前,首先将片石中的风化石,杂质等清理干净,砂必须是经过试验合格的,砂浆拌合采用搅拌机拌合。 砌筑前,再次复核各部尺寸,另外测量组将基础顶标高控制桩打在基坑四周,以便砌筑基础时拉线控制基础顶标高。砌筑前先开挖凸榫基坑,砌筑凸榫,经验收合格后进行基础的砌筑。 砌筑基础根据厚度的不同分两层或三层砌筑,每层砌筑的厚度30-35cm,但分层不找平,使基础上下交错连成一体。 砌筑时用砖刀和捣浆棒一起将缝密实,不出现空洞和砂浆不饱满现象。 每个段落施工基础时,首先按图纸的要求将沉降缝位置确定且固定好,当砌筑到此时,用沥青麻絮将此隔开。 5、浆砌片石墙身 基础砌筑完毕后,必须与设计图纸核对,检查几何尺寸与基础顶设计标高是否有偏差,经自检确认符合要求后报监理工程师签证认可后开始墙身砌筑。 砌筑前,先将基础表面清理、冲洗干净。 为保证墙身位置及断面尺寸的准确,当底面尺寸放好样后,用木板制成墙身断面挂线样板,将挂线样板固定在沉降缝位置,在墙端转角点挂线控制墙身的砌筑。在施

挡土墙施工方案

深国际长沙物流港项目一期工程 围 墙 挡 土 墙 施 工 方 案 南通四建集团有限公司 ニ0ー七年十月

目录 ー、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工计划 (2) 四、材料、设备准备 (2) 五、劳动力计划表…………………………——— 3 六、主要施工方法及措施————————— 3 七、施工质量保证措施——————————3 八、施工进度计划——————————4 九、操作架搭设————————4 十、雨季施技术措施—————————5十ー、安全、文明施工要求—————————5

围墙挡土墙施工方案 ー、编制依据 编制依据如下: 设计图纸 投标文件、建筑施工手册》 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《钢结构工程设计规范》 GB50017-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 行业《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《施工现场机械设备检查技术规范》 JGJ160-2008 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 其它《建设工程施工现场管理规定》建设部令15号 二、工程概况 工程名称:深国际长沙综合物流港一期工程 工程地点:湖南省长沙市开福区长沙金霞经济开发区内,位于沙坪组团中青路、大安陆和青竹湖路交界处。 建设单位:长沙深国际综合物流港发展有限公司 设计单位:建学建筑与工程设计所有限公司 勘察单位:北京中核大地矿业勘查开发有限公司 监理单位:湖南开诚项目管理有限公司 施工单位:南通四建集团有限公司 ,建设规模:主要由住宿楼、办公楼、W1、3~6 物流仓库、设备用房组成,建筑面积共9.17万平方米。 三、施工计划:根据业主要求,整个库区W3~6库先交工的原则,我们先施工, 四、材料、设备准备 1、模板施工前,根据现场需用量备置木模板、木方,进场的材料及时进行检验,合理堆放并进行挂牌标识,确保合格的材料用于工程。

砖砌挡土墙专项方案

土方回填专项方案 一、工程概况 工程名称:凯迪融创玉兰公馆项目二标段总承包工程 建设单位:安徽凯迪世纪实业有限公司 工程地址:本工程位于滁州市经开区好德驾校北,东至紫薇路,西至凤阳路 场地周边:本工程位于滁州市经开区好德驾校北,东至紫薇路,西至凤阳路,拟建场地地理位置示意图见图1.1。 图1.1 本项目地理位置示意图 工程特点:工作面不能同时展开及工作面空间有限,存在交叉施工作业问题,需合理安排各道工序,穿插施工。 根据设计图纸要求,本工程的土方回填主要为地下室顶板面层。回填土应分层回填压实,压实后土的压实系数不小于设计要求,回填土的土料要求、分层厚度、每层压实遍数等,应遵守有关国家规范或标准的规定。 为了给工程创造有利的施工条件,为保证工程施工质量及安全,统一规划部署,利于各道工序的顺利穿插,并正确指导现场施工,故编制本施工专项方案。

二、编制依据 三、施工准备 项目部已对工程的性质、内容、技术要求、周边环境、地质情况等作了认真、充分的研究,并为施工作好充分准备。为避免地坪开裂下陷、围墙拉裂等质量问题,项目部将根据设计要求对外墙与地下室顶板回填工作做好充分准备。 3.1技术工作准备 (1)落实项目部人选,组建强有力的项目经理部。 (2)复测控制好现场测量工作。 (3)组建安排好回填土施工劳动力队伍,组织作业班组,做好施工技术交底,为保质保量的完成施工任务做好人力资源准备。 3.2施工工作准备 (1)全面检修进场回填施工的机械设备,以保证施工前设备运转正常。 (2)编制施工计划,安排施工顺序,协调各工序及各专业间的配合工作。 (3)落实相应的施工人员,并进行岗前培训和教育。 (4)做好材料和工艺设备的计划安排工作,使之满足连续施工的要求。 (5)落实施工场地内相关工作。 (6)根据不同部位、不同阶段回填作业时间,提前对机具进行准备,以满足施工需要。如:推土机、压路机、平板振动器、手推车、铁锹、筛子、2m 靠尺、麻绳、跳板、小线,电缆,照明设备,喷水用管、覆盖雨布、密目网和抽水泵等。 (7)施工前在地下室外墙上按回填厚度用红油漆做出水平控制点,水平间距10m 一个,分层回填至支护设计标高,作为控制回填厚度的依据。 3.3现场工作准备

挡土墙施工设计方案

挡土墙施工组织设计

第一章编制说明 第一节编制原则及依据 一、编制原则 1、认真贯彻国家和地方有关本建设的各项方针、政策,遵守国家和地方的法律,严格执行施工程序和招标文件规定的工程竣工工期。 2、实行施工、设计、监理和建设单位四结合,做好施工部署。 3、采用流水施工方法和进度计划技术组织有节奏、均衡和连续施工。 4、坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下,推行ISO9001标准化管理和实行安全生产责任制。 二、编制依据 1、本工程由XXXX工程技术有限公司设计图纸及设计修改通知为依据,工程位于XX市XX区XX大,本期挡土墙约为356米,由XXXX工程技术有限公司现场设计为-毛石挡土墙。 2、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279 号);

3、XX省及XX市有关施工现场管理的基本标准和条例; 4、我公司贯彻ISO9001:2000 标准制定的《质量手册》、《作业指导书》及质量体系的相关程序文件; 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,结合我公司在XX市的施工经验 6、本工程主要涉及规范: 《工程测量规范》 GB50026-93 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-94 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001

砖砌挡土墙专项方案

土回填专项案 一、工程概况 工程名称:凯迪融创玉兰公馆项目二标段总承包工程 建设单位:凯迪世纪实业有限公司 工程地址:本工程位于市经开区好德驾校北,东至紫薇路,西至凤阳路 场地边:本工程位于市经开区好德驾校北,东至紫薇路,西至凤阳路,拟建场地地理位置示意图见图1.1。 图1.1 本项目地理位置示意图 工程特点:工作面不能同时展开及工作面空间有限,存在交叉施工作业问题,需合理安排各道工序,穿插施工。 根据设计图纸要求,本工程的土回填主要为地下室顶板面层。回填土应分层回填压实,压实后土的压实系数不小于设计要求,回填土的土料要求、分层厚度、每层压实遍数等,应遵守有关规或标准的规定。 为了给工程创造有利的施工条件,为保证工程施工质量及安全,统一规划部署,利

于各道工序的顺利穿插,并正确指导现场施工,故编制本施工专项案。 二、编制依据 三、施工准备 项目部已对工程的性质、容、技术要求、边环境、地质情况等作了认真、充分的研究,并为施工作好充分准备。为避免地坪开裂下陷、围墙拉裂等质量问题,项目部将根据设计要求对外墙与地下室顶板回填工作做好充分准备。 3.1技术工作准备 (1)落实项目部人选,组建强有力的项目经理部。 (2)复测控制好现场测量工作。 (3)组建安排好回填土施工劳动力队伍,组织作业班组,做好施工技术交底,为保质保量的完成施工任务做好人力资源准备。 3.2施工工作准备

(1)全面检修进场回填施工的机械设备,以保证施工前设备运转正常。 (2)编制施工计划,安排施工顺序,协调各工序及各专业间的配合工作。 (3)落实相应的施工人员,并进行岗前培训和教育。 (4)做好材料和工艺设备的计划安排工作,使之满足连续施工的要求。 (5)落实施工场地相关工作。 (6)根据不同部位、不同阶段回填作业时间,提前对机具进行准备,以满足施工需要。如:推土机、压路机、平板振动器、手推车、铁锹、筛子、2m 靠尺、麻绳、跳板、小线,电缆,照明设备,喷水用管、覆盖雨布、密目网和抽水泵等。 (7)施工前在地下室外墙上按回填厚度用红油漆做出水平控制点,水平间距10m 一个,分层回填至支护设计标高,作为控制回填厚度的依据。 3.3现场工作准备 (1)测设场地平面和标高控制网,落实季节性施工措施。 (2)认真熟悉现场的地理位置、工地条件、供水供电状况,以及出入口位置,认真布置贮存物料和施工用的工作面,修建临时设施,平整场地,使之满足现场施工的要求。 (3)架设动力和照明线路,接通施工用水管路,确定材料、设备和土运输线路。 (4)组织工程机械设备和材料进场,办理施工报建手续和其它有关手续。 3.4作业条件 (1)回填前先清除基槽底和基础底板上的垃圾、积水、有机物、散落材料等杂物,抽干集水井积水;对地下室外墙防水及保护层等进行检查验收,检查各地下交通通道的洞口是否封堵完毕、并办好隐蔽验收手续,可进行回填土的施工。 (2)基槽回填土施工前应做好标高测量,回填时边坡上每隔3 米弹定标高控制

相关文档