计算条件:
1、跨径组合
=
25
m
2、L=25m
3、温度变化范围-15~+40°
C
4、砼线膨胀系数a=
5、∈∞=
6、δc=
7、Ec=MPa
8、β=9、бp=MPa
10、Tset=
°
C
计算:
1、13.8mm
2、5
mm
3、8.75mm
4、 1.5mm
5、 2.0mm
6、 1.0
mm
收缩应变伸缩梁长(1/2桥长) 2.0E-042徐变系数 3.45E+04桥头伸缩量计算
△lt +=a×(t2-Test)×L×1000=△lt=a ×(t2-t1)×L×1000=1×25
1.0E-05弹性模量
0.3收缩徐变的折减系数预应力截面平均应力伸缩装置的安装温度 4.620
砼收缩引起的缩短量:
温度降低引起的缩短量:
温度升高引起的伸长量:
梁体因温度变化产生的伸缩量为:
R=0.04L=
△ls=бp/Ec×δc×L×β×1000=
因车辆荷载作用使梁体挠曲使伸缩装置开口产生的位移:
砼徐变引起的梁体缩短量:
△lt -=a×(Test-t1)×L×1000=△l s =∈∞×L×β×1000=
=
5
mm =12.3mm 所以:=
17mm 22
mm
同样
=
6.5
mm
=15.9mm
1、选用D
60
50~110
则:53.5>5075.9
<
110
2、选用D
60
50~110
则:53.5>5075.9
<
110
变形范围f 为
梁端设计开口量=总伸长量×1.3
梁端设计闭口量=总缩短量×1.3
总伸长量=△lt +
总缩短量=△lt -+△l s +△ls
基本伸缩量=总伸长量+总缩短量
提高30%后为
注:提高系数β可取1.2~1.4。
伸缩装置
所选伸缩缝型号满足要求
伸缩装置
所选伸缩缝型号满足要求
变形范围f 为
B 0-梁端设计开口量=
B 0-梁端设计闭口量=
B 0-梁端设计闭口量=
B 0-梁端设计开口量=