安全继电器的故障诊断

Pilz安全继电器的故障诊断 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示LED也只 有三个,分别是POWER,CH1,CH2。如果用户在使用安全继电器发生 问题没有输出时该怎么办呢? 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接线方式都 是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式 接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认输入回路的接线是 否正确。例如X3P,如果是单通道工作方式的话则是短接S21和S22, S31和S32,一个常闭触点置于S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。 如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于S33和S34之间。

4.检查反馈回路的接线。根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。 第二,检查是否是安全继电器本身发生故障。选择自动复位,去除反馈回路。短接输入通道,察看安全继电器是否有输出,即CH1和CH2灯常亮。 第三,如果通过上述的操作可以使安全继电器正常工作的话,那就说明故障并非在安全继电器内部而是在外部。外部故障一般分为这几类: 1.触点发生焊死状况。如果是手动复位方式此时CH1灯会常亮,但CH2灯不亮,按下复位按钮CH1和CH2都会熄灭。如果是自动复位方式CH1和CH2灯都不亮。当解决了这个故障之后需要拍下急停按钮再释放才能使得安全继电器再次工作(如果是手动复位的话还需按下复位按钮) 2.触点间发生短路故障。此时安全继电器的三个状态显示灯POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

ABB-电子式热继电器样本

Electronic Overload Relays New complete range up to 1250A N e w ABB

■Up to 1000V and temperature range from -25 … +70 °C ■Acc. to IEC/EN 60 947-4-1 and UL508 ■Tripping classes 10, 20, 30 ■ATEX / Ex-approved ■ Low-energy consumption ■Direct mounting to ABB contactors ■Separate mounting kits available ■Independent from ambient temperature ■Wide setting range Electronic overload relays… …are environmental friendly ■ Low power consumption saves energy ■ Materials employed can be recycled …are safe and ? exible ■ Better accuracy ■ Digital evaluation ■ Less variants …save costs ■ smaller cabinets due to less heat dissipation ■ less inventory Electronic overload relays from ABB A complete range from 0,1A …1250A E16DU E45DU E80DU E140DU E200DU Motor Starter Combinations – Overview

Pliz(PNOZ X3) 安全继电器接点说明

Pliz(PNOZ X3) 接点说明:(图1) 图1 A1和A2 =电源(AC220V、110V) B1和B2 =电源(DC24V) S11和S12=继电器安全输入接点1(N/C)。 S21和S22=继电器安全输入接点2(N/C)。 S31和S32=继电器安全输入接点3(N/C)。 S13和S14=继电器重置接点。 S33和S34=继电器重置接点。 13和14 =继电器安全输出接点1(N/O)。 23和24 =继电器安全输出接点2(N/O)。 33和34 =继电器安全输出接点3(N/O)。 41和42 =继电器辅助输出接点1(N/C)。 安全继电器LED灯号说明: POWER绿灯=电源指示灯。 CH1绿灯=安全输入回路1指示灯。 CH2绿灯=安全输入回路2指示灯。 控制回路方式(PNOZ X3): 1 单回路的紧急停止回路,自动复归模式控制。

2 双回路的紧急停止回路,手动复归模式控制。 3 双回路的紧急停止回路,手动复归模式控制。 4 单一安全门开关回路,手动复归模式控制。 5 双安全门开关回路,手动复归模式控制。

6 双安全门开关回路,自行动复归模式控制。 测试步骤及方式 送电前之检查: 1 S/D switch与R/T switch设定位置是否正确。 2 请确认紧急开关是否释放及安全门开关是否导通。 3 于配线完成后请用三用电表量测电源输入端是否有短路现象。 4 量测安全继电器输入端是否导通。 5 采自动复归模式时请确认,复归接点需要有接线。 送电后之检查及测试: 1 请检查各灯号是否显示正常。 2 请让紧急开关动作,看安全继电器模块是否能正确动作。如有配合安全开关使用也需确认,安全开关是否能让安全继电器模块动作。 3 紧急开关释放后,需按手动复归才能重新启动。(采手动复归模式时)

pilzPNOZ安全继电器(中)

PNOZ X3P 产品描述 安全继电器PNOZ X3P被封装在一个45mm p-99的塑壳里面。该装置可以接24 ... 240 VAC/DC.的电源使用。 Description The Safety Relay PNOZ X3P is enclosed in a45 mm P-99 housing. The unit can beoperated with 24 ... 240 VAC/DC. 特点 ?继电器输出:3对常开触点和一对辅助触点。Positiveguided型触点。(指采用机械方式联接使常开和常闭触点永远不能同时闭合的触点) ?接线连接包括急停按钮、安全门限位开关、复位按钮。 ?状态指示灯。 ?扩展接触器/继电器的状态监视 ?晶体管有输出表明装置已备妥。

继电器兼容以下安全标准要求: ?电路是含有内置自检功能的冗余设计--符合EN 954-1 ?在自身组件失效的情况下安全功能仍然起作用 ?安全功能继电器的正确开闭在每个on-off过程中被自动测试 ?继电器装有一只电子式保险 Features: ? Relay outputs: 3 safety contacts (N/O)and one auxiliary contact (N/C), positiveguided ? Connections for Emergency Stop Button,Safety Gate Limit Switch and Resetbutton ? Status Indicators ? Monitoring of external contactors/relays possible ? Semi-conductor outputs show ready for operation The relay complies with the following safety requirements: ? The circuit is redundant with built-in selfmonitoring(EN 954-1 Category 4). ? The safety function remains effective in the case of a component failure. ? The correct opening and closing of the safety function relays is tested automatically in each on-off cycle. ? The relays has an electronic fuse. 功能描述

pilz安全继电器工作原理

安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值愈低,安全因素则愈高,因此需设计出多种安全继电器以保护不同等级机械,主要目标在保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。 安全继电器与一般继电器的主要差别在哪里? 所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,这一点同一般继电器完全不同。 安全继电器用在何处呢? 用在带有确认机器安全的输入,确认安全后,给接触器等的输入进行控制的安全电路的设计上。 Q:对安全电路的要求 1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动 2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源 3、安全电路发生故障时,机器不能再启动 像安全开关、光幕等确认安全的输入,无法做到上述功能,那么,怎样才能做到安全电路呢?时候双重电路就可以了? A:单靠双重化是不行的。 双重化是必要的,但是除此之外,比备如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。 实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。 皮尔兹安全继电器PNOZX124VDC工作原理 安全继电器顾名思义要安全,它是一个安全回路中所必须的控制部分(安全回路包括安全输入,控制器,安全输出),安全继电器接受了安全输入(比方说安全光幕、安全门锁)通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。它的输入输出一般都是冗余的,并且触点都是强制导向的开关。 其实安全继电器说白了就是把2-4个继电器混在了一起,各自的触点很多是互锁的,这样就可以有效地监控外部回路的触点是否熔接,或者有没有短路等现象。 其安全继电器单元如下:

安全继电器原理说明及应用(PNOZ为例)

以PNOZ S4安全继电器为例: A1、A2是电源接线端子; S11和S12是安全通道1的接线端子; S21和S22是安全通道2的接线端子; S34是复位/启动接线端子; Y32是输出端子; 13-14、23-24、33-34为三组安全常开触点; 41-42为一组辅助常闭触点; PNOZ S4的两路安全通道,可以连接成单通道型(不带触点间短路检测)或者双通道型;双通道型又可以分为带触点间短路检测型和不带触点间短路检测型;下图是不带触点间短路检测的急停按钮接线方法:

下图是带触点间短路检测的安全门及急停按钮的双通道接线原理图: 下面来谈谈PNOZ s4的复位/启动功能。该安全继电器支持如下几种复位/启动方式:自动复位/启动(automatic start); 手动复位/启动(manual start); 下降沿监测复位/启动(Mornitored start with falling edge); 上升沿检监测复位/启动(Mornitored start with rising edge); 带启动测试的复位/启动(Start with start-up test); 在自动复位/启动(automatic start)模式下,当安全通道闭合后,安全继电器会自动就绪; 在手动复位/启动(manual start)模式下,当安全通道闭合,并且启动电路闭合 后,安全继电器会就绪;

在下降沿监测复位/启动(Mornitored start with falling edge)模式下,当安全通道闭合,并且启动电路闭合然后断开后,安全继电器会就绪; 在上升沿监测复位/启动(Mornitored start with rising edge)模式下,当安全 通道闭合,并且启动电路闭合一定时间后,安全继电器会就绪; 带启动测试的复位/启动(Start with start-up test)模式多用于安全门,安全继电器会检测门的打开与关闭的状态; 可以通过PNOZ s4前面的模式选择按钮来设置模式,如下图 模式选择开关的含义见下面的表格: 复位电路的接线包括带反馈电路方式和不带反馈电路方式两种,其原理图如下

ABB继电器的分类

对于ABB在此先给大家做一个简单的介绍:ABB主要产品包括控制产品、自动转换开关电器、断路器类产品、开关类产品、线路保护产品、开关插座、智能建筑控制系统、电网质量产品、箱壳类产品和低压配电系统。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年。下面主要为大家带来的是ABB继电器的相关分类,一起来看看吧~ 1.电磁继电器 在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。 (1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。 (2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。 (3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。 (4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。 (5)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来

开、闭或转换线路的继电器。 (6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30-100A),体积小,节电功能。 2.固态继电器 输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一种继电器。 3.时间继电器 当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。 4.温度继电器 当外界温度达到规定值时而动作的继电器. 5.风速继电器 当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开。 6.加速度继电器 当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。 7.其它类型的继电器 如果您想了解更多有关ABB继电器方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。

PNOZX系列安全继电器的有关知识

PNOZ X系列安全继电器的有关知识

1.安全继电器的概念 安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,主要保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。 外国在做电气设计的时候很注重这个安全问题,所以安全继电器在箭牌、金霸王、雀巢这些外企工厂进口的生产线控制系统上见得比较多,要想在国产设备上见到安全继电器的机率会低很多。举个例子来说,当一台机器的安全门(也可以是安全光栅)打开的时候,安全继电器就会断开供电,安全电路控制主马达的接触器断开,主马达停止,待安全门关上后,在按下复位键才能使主马达运转。 安全继电器的品牌型号很多,但基本上包含以下功能: 1、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源; 2、安全电路发生故障时,机器不能再启动; 3、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动。 2.PNOZ X 系列安全继电器 PNOZ X 系列安全继电器的内部由2或3个继电器组成,触点形式为机械式触点。PNOZ X 系列安全继电器是Pilz 安全自动化的基石 之一,其除了传统的紧急停止功能外,还有安全门、光栅、 双手控制、安全地毯、静音功能监控等其他功能。 PNOZ X 系列安全继电器的面板上只有三个LED 显示 灯,分别是 POWER,CH.1,CH.2 。每次上电之后安全继电器 的POWER显示灯就会亮。如果不亮的话,检查安全继电器的 电源接线是否正确,供电电源是否正常。如果都正确的话, 那就说明是安全继电器的内部电源有问题,您则需要更换此 型号的安全继电器。CH.1和CH.2分别代表安全继电器的输 出回路上的两副常开触点。

安全继电器故障诊断

安全继电器的常见故障及处理 安全继电器的硬件结构比较简单,所以其上的状态显示LED也只 有三个,分别是POWER,CH1,CH2。使用安全继电器发生问题没有输 出时该怎么办呢? 第一,检查接线是否正确。每个型号的安全继电器的接线方式都 是不同的,但接线的理念都是一样。 1.检查工作电压是否正确。正确上电后POWER灯会常亮。 2.检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式 接线还是双通道方式接线,根据用户手册仔细确认输入回路的接线是 否正确。例如X3P,如果是单通道工作方式的话则是短接S21和S22, S31和S32,一个常闭触点置于S11和S12之间。 如果是双通道不检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S21和S22,两个常闭触点分别置于S11和S12,S11和S32之间。 如果是双通道检测触点间短路故障工作方式的话则是短接S11和S12,两个常闭触点分别置于S21和S22,S31和S32之间。 3.检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位,根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。例如X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。 如果是手动复位方式的话则是把复位按钮置于S33和S34之间。

4.检查反馈回路的接线。根据用户手册仔细确认复位回路的接线是否正确。 第二,检查是否是安全继电器本身发生故障。选择自动复位,去除反馈回路。短接输入通道,察看安全继电器是否有输出,即CH1和CH2灯常亮。 第三,如果通过上述的操作可以使安全继电器正常工作的话,那就说明故障并非在安全继电器内部而是在外部。外部故障一般分为这几类: 1.触点发生焊死状况。如果是手动复位方式此时CH1灯会常亮,但CH2灯不亮,按下复位按钮CH1和CH2都会熄灭。如果是自动复位方式CH1和CH2灯都不亮。当解决了这个故障之后需要拍下急停按钮再释放才能使得安全继电器再次工作(如果是手动复位的话还需按下复位按钮) 2.触点间发生短路故障。此时安全继电器的三个状态显示灯POWER,CH1,CH2都会熄灭。 3.输出回路上发生短路故障。此时安全继电器的CH1和CH2灯都会熄灭。

ABB过流和接地保护继电器

ABB过流和接地保护继电器 | 产品展示> ABB >> 变频器*继电器 >> ABB过流和接地保护继电器 Earth-fault Relay REJ 521 The earth-fault relay REJ 521 is a secondary relay which is connected to the current transformers of the object to be protected. The earth-fault unit continuously measures the neutral current of the object. On detection of a fault, the relay will start, trip the circuit breaker, provide alarms, record fault data, etc., in accordance with the application and the configured relay functions. The earth-fault unit includes low-set stage I0 > and high-set stage I0 >>. If the high-set stage is given a setting value within the lower part of the setting range, the relay module will have two nearly identical stages. In this case, the relay can be used in two-stage load shedding applications. The protection functions are independent of each other and have their own setting groups and data recordings. The earth-fault protection function uses conventional current transformer measurement. An output contact matrix allows start or trip signals from the protection stages to be routed to the desired output contact. Overcurrent relay REJ 523 The overcurrent relay REJ 523 is a secondary relay which is connected to the current transformers of the object to be protected. The overcurrent unit continuously measures the phase currents of the object. On detection of a fault, the relay will start, trip the circuit breaker, provide alarms, record fault data, etc., in accordance with the application and the configured relay functions. The overcurrent unit includes low-set stage I> and high-set stage I>>. If the high-set stage is given a setting within the lower part of the setting range, the relay module will have two nearly identical stages. In this case, the relay can be used in two-stage load shedding applications. The protection functions are independent of each other and have their own setting groups and data recordings. The overcurrent protection function uses conventional current transformer measurement. An output contact matrix allows start or trip signals from the protection stages to be routed to the desired output contact. Overcurrent and Earth-fault Relay REJ 525 The combined overcurrent and earth-fault relay REJ 525 is a secondary relay which is connected to the current transformers of the object to be protected. The overcurrent unit and the earth-fault

TA25DU1.8M ABB继电器

品牌ABB 型号TA25DU1.8M 温控范围100(℃)电流范围 1.3 ~ 1.8(A) 产品认证CCC 工作电压380V 产品特征: ABB TA...DU系列热过载继电器具有整定电流设置等级,自由脱扣机构,环境温度补偿,缺相保护,复位测试功能. 脱扣等级:10A 防护等级:符合EN50274——0577-********标准,防止手部接触。符合欧洲及国际标准IEC、VDE、NFC、EN——QQ2876107667。安装方式:接插式

用途:适用于额定工作电压至AC690V或DC800V的电动机保护。工作环境温度:-25°C … +55°C 额定工作电流:25A/42A/75A/110A/200A/450A 脱扣等级:10A, 安装方式:接插式, 额定工作电压(V) : 400, 额定电压(V) : 400 工作原理: 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。电动机在实际运行中, 如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就是利用电流的热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。 TA25DU-11M TA25DU-14M TA25DU-19M

安全继电器接线 大全

安全继电器接线大全 一:PNO2 elp 安全继电器接线图大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 二:XPSAFL-5130施耐德安全继电器接线图 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 三:XPSATE-5110施耐德安全继电器接线 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 四:PLLZ安全继电器接线

大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 1. 检查输入回路的接线。确定安全继电器是按照单通道输入方式接线还是双通道方式接线。单通道输入输入回路中只有1副触点,双通道输入回路中有2 副触点。根据用户手册仔细确认输入回路的接线是否正确。例如PNOZ X3P,单通道工作方式的接线如图: 细确认输入回路的接线是否正确。例如PNOZ X3P ,单通道工作方式的接线如图: 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 由于安全继电器内部的结构问题,单通道工作方式必须将S21,S22 和S31,S32分别短接,否则输入回路会处于一个开路状态,继电器不会有输出。

例如PNOZ X3P ,双通道不检测触点间短路故障工作方式的接线如图: 大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 同单通道工作方式一样,由于安全继电器内部的结构问题,双通道不检测触点间短路故障工作方式必须将S21,S22短接。 例如PNOZ X3P ,双通道检测触点间短路故障工作方式的接线如图:大全" TITLE="安全继电器接线大全" /> 同双通道不检测触点间短路故障工作方式一样,由于安全继电器内部的结构问题,双通道检测触点间短路故障工作方式必须将S21,S22 短接,否则输入回路会处于一个开路状态,安全继电器不会有输出。 2. 检查复位回路的接线。确定是需要自动复位还是手动复位。不同的复位方式,他们的区别并不仅仅在于一个复位按钮。在复位回路的接线上也是不同的。 例如PNOZ X3P,如果是自动复位方式的话则是短接S13和S14。大全" TITLE="安全继电器接线大全" />

安全继电器问题解答

A1,A2接电源;PE接地; T11,T12,T21,T22接2ch输入,一般用于接安全限位,安全门开关和急停按钮等产品; T31,T32为复位输入;A,B在使用自动复位的时候需要短接; T23在使用1ch输入的时候,与T23短接,输入接在T11,T12上,或者在连接PNP输出的光幕时候使 用,光幕输出接T12,T23; 其余的均为输出。 如果一个NO 接点熔敷,线圈没通电时所有NC 接点会保持最小0.5mm 的距离。同样如果一个NO 接点熔敷,线圈通电时所有NC 接点会保持最小0.5mm 的距离。 参考下图。 EN 50205(参考FAQ No. 02371)要求安全继电器有强制导轨接点装置。 A级安全继电器(即所有接点都是强制导轨接点)在铭牌上有标记。 强制导轨接点装置(G7SA安全继电器) 强制导轨接点 逆输入是一种在两个输入电路通道(一个输入正电位一个输入负电位)间创造电位差的输入。如果接线损坏,两通道间出现短路,可以保障切断电源,安全功能动作。 自动复位就是在反馈电路里没有复位开关,并且设备在输入变为ON时自动启动。 手动复位就是在反馈电路里有复位开关,并且设备在输入变为ON 时不会启动,直到复位开关按下。电路 示例请参考FAQ No. 02326

手动复位用在人们可以进入的机器上,还可以用来紧急停止电路。自动复位用在人们不能进入的机器上。复位必须在所有危险都被清除后发生,通常手动复位更安全。自动复位可以用在人们无法进入的保护通道上。在人们可以进入并紧急停止的保护通道上,只使用手动复位。 警告! G9S-2001/2002安全继电器单元 G9SB-2002-A安全继电器单元 G9SB-200-B安全继电器单元 G9SB-3012-A安全继电器单元 G9SB-301-B安全继电器单元 手动复位不能用在以上型号上。永远不要在这些型号上使用手动复位,因为如果使用了手动复位,有时候 无法会避免危险。 这同样适用于在自动复位模式下的G9SA安全继电器单元上使用手动复位。永远不要用手动模式安全继电器和一般用途继电器之间的区别是什么? 问题编号:FAQ02435 G9SA的复位方式是通过A,B端子连线来切换。当A,B端子开路时,G9SA为自动复位方式, T31,T32端子可以直接短接使用;当A,B端子短路时,G9SA为手动复位方式,在T31,T32端子上要接入复位开关。 为什么安全电路里需要安全继电器? 问题编号:FAQ02301

ABB中间继电器

看到这个标题大家很有可能首先生出来的疑问就是:ABB怎么样?什么是中间继电器?别着急,在本文中将会给大家一一解答,一起来看看吧! ABB集团位列全球500强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年。ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有11.7万名员工,2009年销售额高达320亿美元。 中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。

如果您想了解更多有关ABB中间继电器方面的资讯,推荐您联系南京首科机电咨询详情。 南京首科机电有限公司集生产、贸易、技术、服务于一体的机电专业性公司。公司经营广泛、品种繁多,主营批发零售各国知名低压电器、电工器材、工业用通风及抽风系统。公司以“诚信铸就品牌,服务带来效益”的经营理念。推行“VIP”式的营销服务机制,努力做好售前、售中、售后服务,并为用户建立档案,定期开展大客户综合回访,赢来了越来越宽广的市场空间。公司主要代理销售品牌:总代理ABB、施耐德电气、〈MITSUBISHI〉三菱电机、〈FUI〉富士电机、〈OMRON〉欧姆龙自控元器件、美国通用GE电器、韩国LS 产电、士林电机、、西门子、火灾监控系统、工业插头插座、订制配电箱配电柜。 若您有相关方面的业务需求,欢迎登陆官网:https://www.wendangku.net/doc/879099495.html,或拨打吸顶悬 浮位置电话咨询!

PNOZX系列安全继电器的有关知识

PNOZ X 系列安全继电器的有关知识

1. 安全继电器的概念 安全继电器是由数个继电器与电路组合而成,所谓安全继电器”并不是没 有故障的继电器”,而是发生故障时做出有规则的动作,它具有强制导向接点结构,万一发生接点熔结现象时也能确保安全,主要保护暴露於不同等级之危险性的机械操作人员。 外国在做电气设计的时候很注重这个安全问题,所以安全继电器在箭牌、金霸王、雀巢这些外企工厂进口的生产线控制系统上见得比较多,要想在国产设备 上见到安全继电器的机率会低很多。举个例子来说,当一台机器的安全门(也可以是安全光栅)打开的时候,安全继电器就会断开供电,安全电路控制主马达的接触器断开,主马达停止,待安全门关上后,在按下复位键才能使主马达运转。 安全继电器的品牌型号很多,但基本上包含以下功能: 1、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源; 2、安全电路发生故障时,机器不能再启动; 3、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动。 2. PNOZ X系列安全继电器 PNOZ X系列安全继电器的内部由2或3个继电器组成,触点形式为机械式 触点。PNOZ X系列安全继电器是Pilz安全自动化的基石之一, 其除了传统的紧急停止功能外,还有安全门、光栅、双手控制、 安全地毯、静音功能监控等其他功能。 PNOZ X系列安全继电器的面板上只有三个LED显示 灯,分别是POWER,CH.1,CH.2。每次上电之后安全继电器的POWE 显示灯就会亮。如果不亮的话,检查安全继电器的电源接线是否 正确,供电电源是否正常。如果都正确的话,那就说明是安全继 电器的内部电源有问题,您则需要更换此型号的安全继电器。 CH.1和CH.2分别代表安全继电器的输出回路上的两副常开触点

3TK2828安全继电器

Operation permissible in switchgear cabinet with degree of protection IP 54 only! You can use the safety combinations 3TK2827/28 in EMERGENCY STOP devices as per EN 418, in safety circuits as per VDE 0113 Part 1 (06.93) and/or EN 60 204-1 (12.97), such as for monitoring safety guards, or in circuits with controlled standstill requirement (STOP Category 1). Depending on the external circuitry, you can use this device to install Safety Category 4 instantaneous release circuits and Safety Category 3 delayed release circuits according to DIN EN 954-1.The 3TK2827/28 safety combinations possesses two delayed and two instanta-neous release circuits as NO circuits and one instantaneous signal circuit as NC circuit. Five LEDs indicate the operating status and the functions. The redundant safety relays, the electronics and the operated motor contactors are tested for proper functioning when the EMERGENCY STOP button or the limit switch button is unlatched, and when ON circuit Y33, Y34 is closed. On the 3TK2827 (monitored start), the ON circuit Y33, 34 is checked for short-cir-cuit. This means that a fault ist detected when Y33, 34 is closed before the EMERGENCY STOP button is closed.WARNING: HAZARDOUS VOLTAGE CAN CAUSE ELECTRICAL SHOCK AND BURNS. DISCONNECT POWER BEFORE PROCEEDING WITH ANY WORK ON THIS EQUIPMENT. Application Functions and connections Terminal assignments Operating voltage A1A2L/+N/-Output 13, 1423, 2431, 32Release circuit 1, instantaneous Release circuit 2, instantaneous Signal circuit, instantaneous 47, 4857, 58 Release circuit 1, delayed (t)Release circuit 2, delayed (t) Function 3TK28273TK2827 / 3TK28283TK28281-channel ON pushbutton at Y33, 34 Jumper from Y11 to Y12Jumper from Y21 to Y22EMERGENCY STOP circuits at Y10, Y11 Feedback circuit or Jumper to Y33, Y34.Important:Y21, 22 must close before or at the same time as Y11, 12 2-channel Jumper from Y10 to Y11EMERGENCY STOP circuits at Y11, 12 and Y21, 22 Cable lengths for 2 x 1.5 mm 2 150 nF/km max. 1000 m (total cable length for sensors and power supply lines) Figures Fig. I: Dimension drawings (dimensions in mm)Fig. II:Installation / Cage Clamp Fig. III:Internal circuit: ? power pack, à PTC fuse, á control logic, ? Channel 1, ? Channel 2? Channel 1 (t), ? Channel 2 (t) 3TK2827, Monitored start for EMERGENCY STOP Fig. IV: Safety category 2Fig. V: Safety category 3 3TK2828, Autostart for Guard door monitoring Fig. VI: Safety category 2Fig. VII: Safety category 3 Be sure to fit the specified fuses. Otherwise safe interruption in the event of a fault cannot be guaranteed. For further data and accessories see Catalog NS K. Operation LEDs Operation POWER Ch1 Ch2 Ch1(t) Ch2(t) PS EMERGENCY STOP ON Release circuits ON not activated activated closed activated, delay time elapsed not activated open not activated not activated open activated, delay time elapsed not activated FK 1 & 2 open, FK 1 (t) & FK2 (t) closed Faults ?Relay fusion-welded ?Motor contactor fusion-welded ?Defect in electronics ? Short-circuit in ON circuit open Cross or ground faults in EMER-GENCY STOP circuit (min. fault current I Kmin = 0.5 A; PTC fuse trips) Fault clearance 1.Switch supply voltage off. 2.Clear fault or replace device. 3.Switch supply voltage back on. Technical data Permissible ambient temperature T u Operation/storage -25 to +60°C/-40 to +80°C Degree of protection to EN 60 529IP 20Rated insulation voltage U i 300 V Rated impulse withstand voltage U imp 4 kV Rated control supply voltage U s 24 V DC, 24 V AC, 115 V AC, 230 V AC Rated power 5 W/5 VA AC/DC operating range 0.85 to 1.1 x U s Shock resistance (half-sine) as per IEC 600688 g /10 ms Weight 0.580 kg Recovery time after EMERGENCY STOP min. 200 ms Release time after EMERGENCY STOP 0.05 to 3 s or 0.5 to 30 s adjustable Response time max. 80 ms Utilization category as per DIN VDE 0660 Part 200, IEC 60947-5-1 Rated operational voltage U e (V) Rated operational current I e on loading of instantaneous / delayed release circuits (A) 60 °C 70 °C AC-152305/34/3DC-13 24 5/24/2115 0.2/0.20.2/0.2230 0.1/0.10.1/0.1Continuous current I th 5/54/4 Short-circuit protection Signal circuit and release circuit Fuse links Duty class DIAZED gL(gG) 6 A / quick response 10 A Control supply voltage gL(gG) 2 A The safety combination is protected by an internal self-healing PTC fuse (multifuse). 2 Safety Combination 3TK2827, 3TK2828 DIN EN 60 439 Part 1, VDE 0660 Part 500 (04.94) Instructions Order No.: 3ZX1012-0TK28-5CA1 English