文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政工程(立交桥)测量方案

市政工程(立交桥)测量方案

市政工程(立交桥)测量方案
市政工程(立交桥)测量方案

第一章编制依据及工程概况

一、编制依据

1、根据攀枝花市炳草岗至仁和城市主干路皿段工程施工图设计

文件,设计说明所提供的数据等有关资料。

2 、《GB50026 —93》测量规范要求。

3、以本工程执行的施工规范中的有关规定作为精度标准。

4、建设单位、设计单位提供的导线点成果表控制点I794、I795 、

I796 和D1-10、D1-11 。

二、工程概况

1 、工程内容本工程为炳草岗至仁和城市主干路后段四十九立交至渡仁西线段道路,里程K11+800~K13+207.21 包含道路(一条主线和两条匝道)和桥梁(一座主线桥和两座匝道桥)两部分,主线桥桥梁全长272.3米,桩号:K12+038.500?K12+310.800 ; A匝道桥桥梁全长203.8米,桩号:AK0+030.200?AK0+234.000;B 匝道桥桥梁全长103.8 米,桩号:

BK0+120.927 ?BK0+334.727 。

主线路基宽度为22 米(有人行道)和16 米(无人行道)两种断面:有人行道路段:(人行道)+0.25(平面石)+7.5(车行道)+0.5

(双黄线)+7.5(车行道)+0.25(平面石)+3

(人行道)=22.0 米

无人行道路段:25(硬路肩)+7.5 (车行道)+0.5(双黄线)+7.5(车行道)+0.25 (硬路肩)=16.0 米桥梁标准断面布置:主线桥:0.5 (防撞护栏)+0.25 (路缘带)+2 X3.75 (车行道)

+0.5 (双黄线)+2 X3.75 (车行道)+0.25 (路缘带)

+0.5 (防撞护栏)=17米,双向四车道;

匝道桥:净7.5 (车行道)+2 >0.5 (防撞护栏)=8.5米,单向两车

道。

平曲线:主线平曲线最下半径70米,匝道98.14米。主线桥第一、二联位于直线段,第三联位于R=500m圆曲线上;A匝道桥第一联位于直线段,第二联位于R=103m、R=98.145m的圆曲线上;B匝道桥:全桥位于

R=103m、R=98.145m的圆曲线上。

线路纵坡:道路主线最大纵坡6.97%,匝道4.8%。主线桥全桥位于-0.325%的坡道上;A匝道桥位于4.796%、0.32%的坡道上;B 匝道桥位于3.581%、0.32%的坡道上。

2、水准点、导线点的校核和使用

对于业主方提供的控制点进行复核测量、复核成果应经监理工程师批复认可,按复核成果作为施工定线依据。并对桩标志加以妥善保护。

3. 重点控制对象

本工程轴线控制作为控制的主要部分,主要是挖孔桩的中心线、桥梁台墩、梁的轴线及平面坐标位置(详见控制方法部分)。

三、质量技术要求

1. 执行的标准:平面控制和高程控制应符合GB50026 —93《工程测量规范》的标准。

2. 精度要求:应符合GB50026 —93《工程测量规范》的精度要求进行测量的实施。

3. 复核要求:

(1)水准点闭合差符合GB50026 —93《工程测量规范》中四等水准测量技术要求往返校差20vL (L为往返测段,附合或环线的水准路线长度(Km )。

(2) 一级导线技术要求:角度闭合差(")±10vn (n为测站数),坐标相对闭合差士1/15000 ;

(3 )全段工程均采用业主方提供并经监理批复认可的控制点成果进行放样,水准高程测量均采用监理批复认可的水准成果进行高程测量。测量全过程必

须由监理工程师认可。

4. 相关要求:本工程测量中采用的技术方法和仪器应取得监理工程师的确认。

第二章测量组织和准备

一、测量组织

1、人员组织:组建测量小组,施工测量组由1名测量工程师和2 名技术员组成,认真研究设计测量成果资料和坐标点或导线点、高程点的分部情况,编制出测量方案,做好测量内业准备和仪器校检工作。并进行施测和复测、计算和复算的分工,便于互相校验和审核。

2、测量仪器;本工程控制性测量采用国产天津欧波GTS532全站仪,精度+2"、士(0.96mm+1.62ppm.)和973341 —DS3 水准仪,施工放样采用全站仪和水准仪,所有测量仪器,应取得政府法定授权检验机构的检定证书。

测量仪器配备一览表

二、校核图纸数据

施工图纸是测量放样的主要依据,图纸数据校核是第一步,作为测量人员

首先应读懂并理解施工图纸的设计意图,才能准确的进行图纸数据校核。其步骤如下:

首先,应该了解图纸的工程概况及技术要求,其次应该读懂图纸总平面设计图,了解工程各部位的平面位置,红线桩位图,周围现状建筑物、公路、桥梁位置,合理有效利用,为今后控制点布设及施工放样创造有利条件。

1、阅读图纸所有桩基,桥台,盖帽梁平面图、立面图、剖面图。了解它们的形状、尺寸、构造,特别是轴线尺寸、结构尺寸。

2、校核桥梁桩位坐标与高程,可根据图纸提供的曲线要素(曲线要素也需要检查)逐个检查,对应桩号与高程是否一致,承台高程与地下管道是否有冲突,如若发现有误或承台与地下管道有冲突,应该及时上报业主项目工程部,由业主工程部妥善解决。

3、校核墩顶、台帽、盖梁坐标与高程,其高程应该根据桥面设

计纵横断面图提供的设计高程逐层减去桥面铺装层厚、箱梁高度、支

座垫石厚度,如果发现与图纸对应不上应该及时上报业主工程部,交由工程部处理。

4、校核桥梁各平面尺寸及结构尺寸,检查其距离是否与对应坐标有出入。

5、校核挡墙顶及挡墙基础顶面高程,根据匝道路面纵横断面图对应计算并以计算高程为准,如发现有出入的地方应上报业主工程部。

6、校核两匝道进口及出口处对应桩号的高程是否一致,如果不符则应该上报业主工程部,交由工程部处理。

7、查明地下管道高程,如电缆人孔井、雨水与给水井与设计路面是否有冲突,如有问题应该上报业主工程部。

8、校核图纸是工程测量的重要一步,它直接、间接的影响了工程质量与安全,图纸有问题了,如没有及时发现,等到施工在即或施工完成才发现,为时以

晚,质量受影响不说,更是延误工期,损失人力、财力。所以图纸校核应在施工前及早进行。另外,如发现有图纸仅有细小出入,可自行进行调整,如若变化出入较大应上报监理工程师或设计院。

三、测量步骤及工作流程

1、测量步骤:采用先复测后控制,先整体后局部,先控制后碎部的测量工作程序。测量全过程应取得监理工程师同意,会同监理踏勘现场找出沿线控制点(由业主提供已知点)的具体位置。

2、施工测量工作流程

见下页施工测量工作流程框图

施工测量工作流程框图

读审设计图纟纸和技术文件

施工控制资料

绘制交样单

f

-------- 交羊--------

放羊数据准备

放样通知单

有问题

测眩占点测量

计算程序准备

有问题

检核

测1放建筑物轮廓点线

有问题

第三章工程控制测量

一、控制点复测

为确保整个工程测量的准确无误,首先应该对甲方提供的首级控制点用全站仪、水准仪进行复测,并将复测结果报监理工程师批准。

二、控制点加密1、由于工程测量工作的需要,甲方提供的控制点不能对整个工程实施放样,所以有必要对控制点进行加密。

2、首先应该了解工程现场需要,然后才进行加密导线点的埋设。埋设过程中应该选择视觉空间良好、交通方便、地基稳定能长期保存的地方,考虑埋设的控制点是否便于施工放样,相邻控制点是否能通视、距离是否太近。保证平均边长大于250 米,最大500 米。为了便于保护,应该对做好的控制点做明显测量标志及围护等措施,然后根据已知点与新增点的关系进行排名编号,至此,控制点埋设任务基本完成。

三、导线测量

1、导线测量是工程测量的开始,是工程施工测量工作运转的基础,直接影响工程各结构部位的正确性与精确性,所以进行高精度的导线测量是工程测量关键的一步。

2、根据工程对导线精度的要求,布设相应的闭和导线或附合导线。一般是以四等和一级导线为常见。近年来随着科学技术的发展,全站仪已经在测量领域普及,给测量工作带来极大方便。它可同时测距、测方位角,也可以进行悬高测量,基线测量,偏置测量,三角高程测量等特殊测量,功能颇多,测量精度高,误差小,使用简便,施测速度快。因此导线施测多采用全站仪(全站仪在有效鉴定时期内,标称精度为m D=±(a+bD),a 为固定误差mm ,b 比例误差mm,D 为测距长度km)进行观测为最佳。

其步骤为:

⑴、选择导线点,架好仪器,调整仪器使全站仪水泡严格居中(不宜超过一格")。

⑵、将仪器调到“常规测量”瞄准一导线点I1.调动螺旋使望远镜十字丝对中|1点上棱镜?,然后置零,平稳均速转动仪器,瞄准另一导线I2点上棱镜,对中两次,按测量键测量。测量员利用测量专用薄记录好观测值(测站点与I l、12点的水平角和水平距离),至此,上半个测回完成,下半个测回,同样将仪器对中I l点上棱镜,纵转望远镜并且逆时钟转动仪器,对准I2测量。记录好数据,至此,一个测回

完成。如此循环观测,其操作方法一致。

⑶、根据要求采用DJ2型全站仪观测四等导线需要6个测回,一级导线需要

4个测回,(采用DJ i型,四等导线须4个测回,一级导线须2个测回),其观测水平角技术要求如下表:

其测距主要技术要求:

⑷、导线测量其主要技术要求:四等导线测角中误差为 2.5",测滤中误差为10mm。测距中误差不大于13mm。方位角闭合差±5v n (n 为测站数),相对闭和差1/35000, 测距相对中误差为1/75000 ,一级导线其测角中误差为5",测滤中误差为15 mm, 相对中误差不大于1/30000,方位角闭合差为士10(n为测站数),全长相对闭合差不应大于13mm ,当导线全长小于规定1/3 时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm 。

⑸、测量员根据记录的测量结果进行整理,然后进行平差,四等导线与一级导

线须采用严密平差,其平差结果应该满足规定技术要求,否则,不可作为测量施工放样。最后,将导线最终成果报监理工程师,由监理工程师签字确认后导线点才可以使用。

四、水准导线测量

1、为确保整个工程水准测量的准确无误,需对甲方提供的首级水准控制点进行复核并记录好数据,并将数据处理后的最后成果报监理工程师,由监理工程师审批。

2、为了便于保护,水准点尽量与平面控制点保持在同一点上,采用Ds3 型的水准仪和红黑双面尺进行观测。

其观测顺序为:后黑—后红—前黑---前红。其主要技术要求:四等水准每一千米高差10mm, 环线闭合差为±

20vLmm(L往返导线总长,单位km),山岭区±6/ (n为测站数),视线长度小于100m,前后视较差5m,前后视累积10m偶然中误差小于5mm ,视线离地面最低高差0.2m 。基本分划、辅助分划或红黑面读数较差3mm,基本分划、辅助分划或红黑面所测高度较差5mm,往返观测各一次,采用水准测量专用记录簿记录数据:作业完成后对数据进行检核,然后对数据进行平差,平差结果应符合规范等级标准,否则,将不可施用。

3、对于三等水准测量顺序为:后黑—前黑---前红---后红,其

主要技术要求:每千米高差全中误差6mm,视线长小于75m (DS i 型为

100m ),偶然中误差小于3mm,前后视距累积差为5m,基本划分、辅助划分或红黑面读数较差2mm(DS i型为1mm )。基本划分、辅助划分或红黑面所测高差不得超过3mm(DS i型为1.5mm),环线闭合差不大于士12vLmm (山地为4/),红黑面较差在允许范围内可取平均值作为测站高程,三、四等水准的偶然中误差可用以下公式计算

MH ±4?4n[ △/R]

式中:△——测段往返高差不符值,mm

R ――测段长,km

N――测段数.

M△——偶然中误差

4、导线施测完毕,将测量成果整理并做相应平差,将其成果交付监理工程师,由监理工程师签字确认后,其水准点方才有效,才可进行下一道工序。

五、三角高程测量

在一些高低不平的山区和建筑物密集地区,由于环境限制无法运用水准仪进行水准测量。所以只能运用全站仪进行三角高程测量代替三、四等水准测量,其主要步骤:

1、将仪器调平置于已知点H1,瞄准未知点H2;

2、用钢尺量取仪器高i和棱镜高r;

3、用中丝法盘左和盘右读数各一次,两次读数较差不应大于3"。其主要技术要求如下表:

备注:L(平距)线路总长,S斜距,若采用隔站观测,则最大边长

300m(3等)和500m(四等),隔站观测需要2个棱镜进行前后视

观测,后一后一前一前,其两次观测高差较差士8 vS(3等)±14 vS(四

等),其余三等一致。

第四章主体工程施工测量

一、施工放样的作业准备

施工放样前应仔细阅读设计图纸,核算放样点坐标数据以及标注尺寸,记录好核算结果,准备好仪器和工具(仪器必须在有效的检定周期内)方可用其放样.

二、桥梁下部工程放样测量

1、桩基放样

桩基是立交桥的基础,也是整个测量放样的开始,必须保证正确无误,首先应根据图纸提供的数据核算桩基坐标,经核对无误后再进行放样?采用Dj2型的全站仪进行放样。先在导线点I i处设站,后视另一导线点12。后视定向完毕,采用极坐标放样法,定出桩基中心点位置。其主要步骤是:先将计算好的桩位坐标输入仪器,全站仪自动计算出桩位与测站距离D与方位角W,转动仪器直到方位角为0秒,对准棱镜实测距离D,正号为后退,负号为前进,直到△ D为2~3 毫米才可以却确定位置,然后打点画漆。必要时候在周边放出四个护桩。用砼加固保护好,便于挖桩中途及孔后检查桩中心位置,并在护桩及挖孔桩护壁井圈上设立水准点以便检查成孔后深度。当桩精度要

求较高时需建立矩形控制网。

其步骤如下:首先运用全站仪极坐标法布设其主轴线(红色的

为主轴线,I i ,I2 ,b已知点),主轴线中误差不超过5cm, —般如果横主轴线

AB确定以后,须再测设一条纵轴线CD与横主轴线交于0点, 交角限差在

90 ±5",轴线经测设调整后,再测设方格网。

其技术要求为:平均边长不大于100m.量距相对中误差1/ 20000,导线闭和差1 /10000,测回是2个测回,测角中误差为10 〃。多边形方位闭和差20/。高程闭和差10 vn,导线全长小于200m , 其绝对闭和差不大于20mm。

挖孔桩矩形控制网定点不小于3 个,调整限差在180 ,正负10 〃和90,正负10 〃以内。丈量距离应采用全站仪往返各一次测定。

各挖孔桩均在矩形网控制网下,采用内分法测定,桩基放样测量完毕经自检无误后,才可填写报验资料,请监理工程师到现场进行验收,经监理工程师复核无误签字后方可进行下一道工序。

IF 13

jn.

°F

I-

2、承台测量

首先仔细阅读图纸,根据图纸设计尺寸计算承台的四个角坐标

(或十字线)及水准高程,用全站仪测定出四个点(或十字线)位置,用CS3型水准仪测定承台标高。采用直读法,距离在200米范围内其步骤如下:整置水准仪于11点上,使水准仪气泡严格居中,将水平尺置于12点(后视点)上,立正,瞄准水准尺,读记数据,然后将水准尺立于承台13点上,根据测量员读数水准尺进行上下调整,直到读数与设计标高相同,用红油漆画上倒三角做标志,承台需要在四个角的位置做四次标高测量,以方便施工。施测完毕,场填好报验资料,请监理工程师复核并签字确认后才可以进行下一道工序(承台浇注)。

3、墩柱顶测量

在墩柱测量放样之前,除了仔细阅读设计图纸,了解其平面尺寸,还须找出其前进法线方向,并计算纵横轴线(即十字线)坐标。且要仔细的复核墩顶高程,按照桥梁提供的纵断面图,从上往下逐层减去(铺装层厚,箱梁高,锲形块高,支座垫石,有帽盖梁的应该减去),采用全站仪极坐标法和水准仪中丝读数法确定纵横轴线位置及设计标高。经自检无误后,填好报验资料,交由监理工程师复核确定无误并签字后方可进行下一道工序

4、盖帽梁测量

放样前校核施工图纸盖帽梁平面尺寸,曲线桥梁应该注意其法线方位角

W ,根据提供数据计算盖帽梁轴线的三维坐标,运用全站仪极坐标法放出具体位置,必要时可以在中间加密2 个点,完成之后经自检无误后交由监理工程师复核,并填好报验资料交由监理工程师签字确认方可进行下一道工序。

5、支座垫石测量

支座是桥梁重要部位之一,它要求的测量精度较高。其三维坐标必须误差保证在2~3mm 之间,根据施工图提供数据计算支座中心位置坐标及左右前后四个方向的坐标。因为不同墩柱所要求的支座型号并不一样,所以测量员必须认真研读图纸,找出墩柱相对应的支座型号。为方便测量,可以用携带灵活度较高的小棱镜代替进行放样。其高程施测必须先由桥面标高遂层往下减,才能准确确定其标高。水准测量采用中丝直读法,具体操作与承台水准测量相同,必须保证其精度在规范的范围之内。施测完毕,进行复核,确认无误且填好测量资

料报验单,报监理复核并确定无误且签字后,才可以进行下一道工序。

三、桥梁上部结构测量

1、现浇箱梁工程放样

首先按照图纸设计坐标,在地面上放出桥梁左右翼板边缘线,且测定其架子高程提供给架子班搭架子。架子搭好以后,在架子上绑好木条枋并在木条枋上测定箱梁底板左右边线的平面位置及水准高程,提供给木工班搭设模板,为保证

线行的完美直线段每5 米测设一个平面控制点,曲线段每2.5 米测设一个平面控制点。在箱梁底板装好以后,在测定出中轴线平面控制点并复核其水准高程,经自检无误后,填写好报验资料,交由监理工程师检查验收,经复核无误且签字后,才可以进行下一道工序翼板放样测量。

待翼板底模装好之后,依照箱梁测点密度测定翼板左右边缘对称桩号的平面位置及高程(高程以箱梁顶面高程为准控制), 提供给木工班,翼板模安装完毕后应该及时复核其边缘平面位置和高程,如与设计有出入,应及时通知木工进行调整,确认无误后,填写好测量报验资料,请监理工程师验收检查,确定无误并签字后,方可进行浇注箱梁砼。

2、桥面防撞栏杆测量

依据检查并确认无误后的曲线要素,计算防撞栏内边缘坐标,为方便施工并保证线型的完美。直线段以每5 米测设一对称平面控制点,曲线段以每2.5 米测设一对称平面控制点。依据桥面标高控制防撞拦的标高,测设防撞拦标高时,应该在预留的钢筋上抬高10cm 测定其高程,以提供给木工用砂浆找平防撞栏底部和安装模板,经自检无误后,填写好测量报验资料,请监理工程师检查验收,确认无误且签字后,才可以浇注防撞栏杆。

3、桥面铺装层工程测量

在防撞栏上每隔5 米测设一对称的平面里程桩号,并测定好水准高程。并将所测点弹好墨线,经自检无误后,填写好测量报验资料及桥面高程复测记录资料,请监理工程师检查验收,确认无误并签字后才能进行桥面铺装层施工。

四、道路施工测量

根据设计图纸计算公路中心、左、右坐标及高程,使用全站仪进行平面放样,水准仪进行高程控制;准确定出路基中线、坡角、路基边线以及防护坡道的位置,做好标记,标明其轮廓。

1、路基中线的测定线路中线的恢复工作,路基中线桩的控制全部由导线控制

点进行恢复中桩,施工前根据设计要求精度,恢复中线一般均将附属构筑物(如涵洞、挡土墙、地通等)的位置一并定出。

具体方法:采用坐标已知法进行放样,就是计算出中线上欲放样点的坐标即已知位置元素,诸如JD点,ZH、HY、YH、HZ以及路线上其他位置元素为已知点,根据坐标关系,求出控制点(导线点)和欲放样点之间的方位角和平距关系,采用全站仪直接进行放样。

根据复核的导线点做为全线的控制网点,测设时将仪器置于导线点上,按中桩的坐标进行测设,把中桩位置逐个定出后,随即测出该桩的地面高程。

2、横断面测量

采用全站仪进行断面测量,全站仪断面测量步骤:

(1)、每个断面放一个中桩,两个边桩(地势不是很陡峭放一个边桩也可),在放样桩位上插上彩旗,以方便断面测量;

(2)、测量断面前,先测出每个中边桩的高程,以对断面复测后进行断面

复测准确性进行校核;

(3)、进行断面测量,测量时把全站仪架在一地势开阔地,可以方便观测

较多断面观测,并整平仪器;

(4)、开机,选择“I单”宀“边测量”宀“选AT、AY….或AT、B 飞??…”.模

( 5)、首先,将棱镜立在中桩位置,按“开始”进行断面测量,然后在垂直中线的方向上向左半副(即放样插旗的方向)将棱镜立在变坡点上按“下一点”测量,并记录其横距及高差(ZB1, ZH1)…….,然后再回到中桩进行右半副测量;

( 6)、以此法进行逐个断面进行测量;

(7)、用AutoCAD进行断面绘图:

断面图绘制好后,套入标准断面,在图中标出边桩实测高程是否在复测地面线上,如果刚好在复测地面线上,说明地面线复测比较准确,如果相差较大,需进行重新复测。

3、路基边坡线放样根据设计图纸各桩号横断面中路基的设计标高与设计边

坡,实测各断面坡脚的地面高程,计算路基断面宽度和两侧坡脚坐标,用全站仪极坐标法,测放道路边线

五、地下管线施工测量

1 、首先应该核对图纸提供的数据,包括电缆井、雨水口、雨水井,管线交叉位置。核查他们的坐标和高程,是否与匝道路面高程、桥梁墩柱平面位置、承台高程是否有冲突。不同种类的管线他们交叉处高程是否存在冲突。如有冲突问题应及早上报业主项目工程部。

2 、图纸校核完毕,若无问题,即可测定出各井位及管线转弯处的平面位置,衔接两井位之间的距离较远的应该加密测点以方便施工。并测定其高程,按其深度,依据现场土质情况适当放坡,谨防塌方。开挖管够完成后,应该每5m 测出一个平面点,以防超挖或欠挖,并测出垫层面高程以提供浇注砼,砼浇筑完毕,应该复核中线点位置,并将中线测点打出墨线,以便校正管道平面位置,施测完毕填写好测量报验资料,请监理工程师验收,经复核无误并签字后,才可以安

浇注管座砼和回填土夯实

六、挡土墙施工测量

1、在挡土墙基础开挖之前,必须首先确认地下管线预埋已经完毕。然后按照图纸设计平面尺寸计算好坐标,并且,根据各匝道路面高程核对挡墙墙身顶面高程,并要以路面推算的墙基高程为准,若有偏差应该及时汇报项目工程部。

2、依据计算坐标放出基础开挖线,开挖时用仪器跟踪测量,开挖后,测设挡墙基础平面位置提供给模板工装模板,并且在模板上控

制其基顶咼程。并及时测设墙身外边线,确保预埋钢筋位置准确。基础砼浇注完毕凝固后,及时测设墙身外边线提供给模板工安装墙身模板,并且在模板内侧测定墙顶高程,并且用红油漆做好标记。为施工方便和保证线型完美,直线段每5米测设一个控制点,曲线段每2.5 测设一个控制点。墙身施工完毕,测定出防撞拦高程,并且在挡墙墙身上打出墨线,提供给模板工安装模板,各道工序经自检无误后,填

写好测量报验资料,请监理工程师检查验收,确认无误并签字后,方可经行下一道工序施工。

第五章沉降观测测量

沉降测量包括水平位移与垂直位移。

一、布点原则:选择稳定基点,距导线点小于300米位置,并有较好同时条件,在承台和墩柱上垂直埋钢筋或螺丝帽。基点须是由铜质或是不锈钢材料制作。

二、监测方法与技术要求:为方便施测,观测方法采用全站仪坐标法,各测回均须后视起始方向。其技术要求如下表:

垂直位移观测视线法,其观测技术要求如下:每测站高差中误差为

±0.15mm,往返附合较差为士0.6/ (n为测站数)

三、资料整理:

1、依据观测数评定精度,

2、分析观测成果是否符合正常变化规律

3、重点部位应与其它观测资料进行综合分析,

4、寻找影响位移的相关因素。

5、编写年度观测资料分析报告。

第六章竣工测量及测量资料整理

一、竣工是工程施工测量的一项基础性工作,它的目的是评定和分析工程质量,以及作为工程验收的一个基本依据。竣工测量应随着施工的进展,按竣工测量要求积累采集竣工资料。在各分项工程完成之后按照竣工测量要求,及时进行竣工测

量,测量精度不小于施工精度。由于受施工现场环境,以及其他各种外在因素影响,所以施工现场并不一定完全按照原设计施工,势必会做出工程变更,竣工测量必须依据已经做好的现状工程进行实测。并做好记录,为绘制工程竣工图作准备。路桥竣工测量可分以下2个方面进行:

1、地下隐蔽工程测量

对于地下工程竣工测量。须在工程完工并稳定后。在顶上工程未开始之前及时进行。并记录好数据,交由监理工程师检核。

(1)、桩基竣工测量须在墩柱未浇注之前进行,实测桩基中心点坐标及高程,记录好数据,并交由监理工程师复核并签字确认。

(2 )、承台竣工测量,承台浇筑完工之后,根据沉降数据确定稳定之后,实

测其纵横轴线坐标及高程,记录好数据,并交由监理工

程师复核并签字确认

(3)、管线竣工测量,雨水管、电信、给水、污水、电缆等。在填土埋管封盖之前,必须对现状工程竣工测量,对各井口中心位置、各转弯位置,实测其三维坐标系。对于间隔较长管线须加密量测。

(4)、挡墙基础竣工测量。在基础拆除模板后,实测基础顶面高程及挡墙外墙身坐标,记录好数据,并将数据整理交由监理工程师签字确认。

(5)、箱梁竣工测量,在箱梁安装好后及时进行实测。曲线段每5 米一个点,直线段每10 米一个点,记录好数据,并将数据整理交由监理工程师签字确认。

2.地面工程竣工测量

(1)、匝道、路面工程竣工测量,依据现状路面,在中心线及两边,直线段每十米实测一个点,曲线段每5 米实测一个点,半径较小的2.5 米实测一点,实测时,记录好每个点的三维坐标系,并将数据整理交由监理工程师签字确认。

(2)、桥面铺装层竣工测量,根据现状桥面,在中心线及两边,直线段每十米实测一个点,曲线段每5 米实测一个点,半径较小的2.5 米实测一点,记录好

每个点的三维坐标系,其次,实测防撞拦顶面高程.并将数据整理交由监理工程师签字确认。

(3 )、挡墙顶面及皿型防撞拦高程竣工测量。根据现状工程直线段每十米实测一个点,曲线段每5 米实测一个点,并记录好数据,并将数据整理交由监理工程师签字确认。

(4)、非机动车道、人行道及绿化带竣工测量,每10 米实测一点,记录好数据并将数据整理交由监理工程师签字确认。

二、竣工图绘制竣工图编绘,应与平面布置图相对应,注明相应数据说明,包括

坐标系统、高程系统、制图日期、比例尺等,文字徐清晰、数据正确。图表

选择规定部门专用纸张规格,分类装订成册,并附必要文字说明。竣工图绘

制包括以下几个方面:

(1)、依据现场实测数据,利用CAD 软件绘制各部位图形。

(2)、桥梁部分,绘制竣工图时,在竣工图上各个桥墩位置须做标志,并标出坐标与桩号,并且根据实测桥面高程绘制纵横断面图,防撞栏必须以双线做标注,并且每个桥墩需绘制独立竣工图,并且标注好墩柱高度、直径、中心间距等部位尺寸长度,注明桥墩位置编号。

(3)、匝道部分,绘制竣工图时,依据实测数据,在竣工图上,每20 米做一桩号做标注,并且在直缓,缓圆,圆缓,缓直,终点,标明桩号并做以(HZ, HY, YH .HZ .ZD )作标注,并且给出坐标。若匝道有防撞拦应作双线标注,若有路道牙应该做单线标注,若有挡墙应作黑色双线标注。依据实测路面高程绘制匝道纵断面图。

(4)、管道部分,绘制竣工图时,依据现场实测数据,在管道(雨水、污水、给水、电缆、电信、)的每个拐弯和井口处标注高程(管顶高程、管底高程、路面高程),按要求标注好雨水井、污水井、给水井、电缆井、电信井各井位位置。并在管道上注明管道规格与数量。

三、资料整编

测量竣工资料整编包括以下几方面。(1)、处理各个匝道、桥梁与非机动车道的路面三维坐标值数据,包括原始数据、复测数据、竣工数据。检测无误后归档。

(2)、处理各墩柱中心三维坐标值数据,检测无误后归档。

(3)、处理各管线资料,主要是高程与坡度,以及各转弯点三维坐标值,检测无误后归档。

(4)、竣工图绘制完成应按类归档,仪器鉴定书应该同时归档。第六章

施测安全及仪器管理

一、测量安全管理

1、施测人员进出工地现场必须带好安全帽,禁止拖鞋上工地;

2、测量人员皆工作证上岗;

3、在不平坦地段施测时,应确保仪器的稳定性;

4、施测过程中应该注意旁边的模板或铁脚架,以免倾倒砸伤人或仪器;

5、测量人员上桥墩和爬钢架危险动作时,需配安全带;

6 、有烈日或雨天时户外施测须佩带雨伞,防止对仪器造成损伤;

7、在交通拥挤有车辆的地方,需穿反光衣,以及红旗警戒;

二、仪器保养和使用制度

1 、仪器实行专人负责制,建立仪器管理台帐,由专人保管、填写。

2、所有仪器必须每年鉴定一次,并经常进行自检。

3、仪器必须置于专业仪器柜内,仪器柜必须干燥、无尘土。

4、仪器使用完毕后,必须进行擦拭,并填写使用情况表格。

5、仪器在运输过程中,必须手提、抱等,禁止置于有振动的车上。

6、仪器现场使用时,司仪员不得离开仪器。

7、水准尺不得躺放,三角架水准尺不得做工具使用。

三、测量管理制度

1 、所有测量人员必须持证上岗。

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

(整理)市政工程测量施工方案.

东六环西侧路道路工程(二标段)测量施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规范》(GB50026-2007); 2.《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991); 3.甲方提供的交桩资料及相关图纸。 4.国家其他测量规范、强制性标准 5.《城市测量规范》CJJ8-99 6.施工图纸 7.北京市测绘设计研究院提供的工程测量成果表 二、工程概况 2.1工程现况 东六环西侧路位于北京市通州新城东部,东六环西侧,南起京沈高速,北至京平高速,全场约19.3公里,规划道路等级为城市次干路,是通州新城东部各用地组团之间的重要联系通道。该道路还将起到六环路辅路功能,缓解过境车辆对中心区交通压力。 路线设计起点位于通胡大街,终点位于潞苑北大街,道路总长3.861公里。 东六环西侧路是通州新城东部地区规划的南北向贯通道路之一,位于东六环西侧100米左右,起到六环路辅路功能,联系了新城东部地区各组团,缓解了新城中心区交通压力,疏导了部分过境交通量。现状项目周边用地基本未开发,为尽快实现新城规划,以交通设施为引导,以点带面,带动新城建设。

现状通州新城南北向贯通道路较少,但居民出行量和过境交通量较大,随着交通需求日益增长,将会影响新城的经济发展和人民生活水平的提高。为解决南北向交通负担重和过境交通对中心区干扰大的问题,迫切实施修建东六环西侧路。 三.施工部署 8.施测程序 施工队 重新测量 熟悉图纸技术交底施工队 进行测量工作 施工队 自检 不合格不合格 合格 报项目部 验收合格 报监理 验收 合 格 进入下一道工序 9.施工测量的组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据甲方给点的坐标点和高程控制点进行控制点加密、工程定位,。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。 项目部内部建立施工队、项目部二级复核制度,施工队完成测量工作并对其测量成果自检合格后,报项目部验收,项目部验收合格后再报监理。 四.施工测量的基本要求 2.2施测原则

市政工程给水施工方案设计

一、工程概况 本次机场南路为新建道路工程,给水工程设计原则为:从经济和设计综合考虑,按照《深圳市宝安国际机场扩建工程市政详细规划-给水工程规划图》要求确定给水管径,并与现况管线和相交路口设计管线接顺,具体设计管径如下: 设计起点江湾大道路口至机场出场道路北侧按规划布置DN250给水管,南侧按规划布置DN300给水管。主要供给机场码头用水。进场出场道路至机场进场道路北侧按规划布置DN400给水管,南侧按规划布置DN400给水管;机场出场路西侧按规划布置DN300给水管,东侧按规划布置DN250给水管,与机场出场路设计给水管接顺;机场进场路双侧按规划布置DN500给水管,与机场进场路设计给水管接顺。机场进场路至宝安大道采用双侧布管,北侧按规划布置DN500给水管,南侧按规划布置DN500给水管。宝安大道至107国道采取双侧布管,北侧布置DN500给水管,南侧布置DN500给水管,分别与宝安大道现况给水管和107国道现况给水管相连通。107国道至设计终点有现况给水管,部分给水管落入新建道路机动车道下,对不符合要求的给水管进行废除重建,其中北侧布置DN600给水管,南侧布置DN700给水管。 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质

不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压

市政工程测量方案

第7章工程测量 7.1 公路与城市道路工程施工测量 7.1.3 施工工艺 7.1.3.1 工艺流程 7.1.3.2 操作工艺 1.测量桩位交接 (1)测量桩位交接工作一般由建设单位组织,设计或勘测单位向施工单位测量工程师交桩。 (2)交接桩数量应根据工程的大小确定。如果与另外施工段连接,应在连接处多交至少一个坐标点和水准点。 (3)接桩时应察看点位是否松动或被移动,若已松动或被移动,应及时向勘测单位提出补桩的申请。 (4)施工单位应逐一记录现场点位,并做好桩位标记,桩标不突出的应用钢尺拴桩,做好标记便于寻找复测。 (5)接桩后应及时进行标桩保护,采取混凝土加固、砌保护井和钉设标志牌等措施,容易被车撞轧的控制点应钉设防护栏杆。 2.桩位复测 (1)接桩后依据设计图纸和交桩资料进行内业校核,检查成果表中的各项计算是否正确。 (2)桩位的坐标复测宜采用附合导线测法进行,高程复测宜采用附合水准测法。 (3)复测中发现问题应及时与交桩单位联系解决,复测合格后及时向监理工程师或建筑单位提交复测报告,以使复测成果得到确认后使用。 3.布设施工控制网 (1)在桩位交接工作结束后,按照要求的精度等级进行施工控制网的布设。鉴于公路线形的特点,平面控制网的布设宜采用沿线路方向的附合导线;高程控制宜采用附合水准线路或三角高程测量。 (2)外业观测应选在能见度高、无风的清晨或傍晚进行,以减少大气折光及气

压、温度的变化对测量的影响。 (3)水准测量可采用一组往返或两组单程进行,往返测或两组单程测高差不符值在限差以时采用平均值。 (4)水准点电磁波三角高程测量可与平面控制测量同时进行。当采用电磁波三角高程测量时应满足相应测量等级的技术要求,观测时采用相应的技术措施。 (5)内业计算必须使用监理工程师认可的表式。计算步骤应清晰、有条理,成果合格后必须报监理工程师确认。 (6)控制桩必须采取拴桩等有效保护。 4.现况调查及原地貌测量 (1)在施工前,应先放出路基征地线(红线),并调查与记录征地线范围内需拆迁或改移的建(构)筑物、树木、文物古迹、各类地下管线等。若征地线范围不能满足施工需要,应及时以书面形式报告监理及建设单位。 (2)应放出设计图纸中过路箱涵、管涵等结构物的中心线位置,并调查其平面位置与高程是否与现况相符。若不相符,应及时向监理及建筑单位提出,经其确认后再由设计单位进行变更设计。 (3)在现况调查结束后,应计算每一桩号中心坐标与对应的路基宽度,放出路基中线与边线。为保证填方段路基边坡的压实度,在每侧路基设计边线外加宽500mm作为填筑边线。如遇到路基范围内有不适宜材料需挖除、换填,必须在开挖之前与换填之前测量其范围及深度,并经监理工程师确认。 (4)路基清表前,均应按纵向来50m测设一断面,横断方向6~10点测量原地面高程。若地形复杂,可以按纵向上10m~20m测设一断面,所有点位及高程数据应记录在册。在清表后,恢复所有点位并测量此时地面高程作为清表后的地面高程。 5.路基施工测量 (1)填方段路基每填一层恢复一次中线、边线并进行高程测设。在距路床顶板1.5m 内,应按设计纵、横断面数据控制;达到路床设计高程后应准确放样路基中心线及两侧边线,并将路基顶设计高程准确测设到中心及两侧桩位上,按设计中线、宽度、坡度、高程控制并自检,自检合格并报监理工程师确认后,方可进行下道工序施工。 (2)路基挖方段应按设计高程及边坡坡度计算并放出来口开槽线;每拉挖深一步恢复一次中线、边线并进行高程测设;高程点应布设在两侧护壁处或其他稳定可靠的部位。挖至路床顶1m左右时,高程点应与附近的高级水准点联测。 (3)直线上中桩测设的间距不应大于50m,平曲线上宜为20m;当地势平坦且曲线半径大于800m时,其中桩间距可为何40m。当公路曲线半径为啥30m~60m、缓和曲线长度30m~50m时,其中桩间距不应大于10m。当公路曲线半径和缓和曲线长度小于30m 或采用回头曲线时,中桩间距不应大于5m。 (4)根据工程需要,可测设线路起终点桩、百米桩、平曲线控制桩和断链桩,并

市政道路工程测量方法

精心整理 池峰路市政工程测量方案 1施工测量仪器的配备 施工测量仪器的选用参见附表《主要的材料试验、测量、质检仪 器设备表》。 2关键过程控制 2.2监控记录 施工日记、交接桩记录、复测资料、测量复核记录、坐标及标高引测记录、测量施工放样记录、技术复核记录、质量检验评定记录等。

3施工准备Array 3.1测量仪器配置 (1)、全站仪(详见右图所示):根据本标段工程实际 情况配置仪器以满足测量精度要求。 (2)、水准仪(S1、S3):控制标高引测及沉降观测等 精度要求较高时采用S1精密水准仪,一般现场场地标高测 (3 (4 3.2 (1 使用。 (2 (3 位。 (4 出入,经复核无误后才能使用建设单位提供的坐标、高程控制桩。若发现控制桩复 核误差超出《测量规范》GB50208-2002中所规定的允许范围,应向建设单位提交书 面资料,要求重新提供。 (5)、建立测量控制网:根据设计道路总平面图、施工现场地理环境、测量通 视效果、测量便利程度和拟设导线控制点保护条件等因素综合考虑,合理布设测量 控制桩。控制桩布好后再依据建设单位提供的坐标、高程控制点,将布设的导线控

制点的坐标、高程测量出来,经复核无误后就形成完整的能直接指导测量施工的坐标、高程控制网体系,并形成文字记录。这样道路任何点位测量均可采用就近导线控制点进行,不必繁琐设置过渡转点。 4测量施工工艺流程 道路断面复测-→管道工程测量-→路基、路面工程测量-→竣工测量 4.1道路断面复测 4.2 度,防止超挖;管槽开挖后应及时恢复管道中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保管道中心线、坡度及附属构筑物位置与沟槽长度准确。 4.3路基、路面工程测量 主要包括:清表、清淤测量、路基填砂测量、山皮石垫层测量、水泥稳定层测量、路面测量、附属构筑物测量。

市政道路与雨污水工程施工设计方案(排水管道施工)

市政道路及雨污水工程施工组织设计排水管道施工

第一章概述 1、编制依据 1. 1 某市市政工程设计研究院设计的《某曲江新区杜陵邑南路市政工程施工图》第一、二、三卷及相关资料。 1. 2《市政工程排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)。 1. 3《粉煤灰、石灰道路基层施工及验收规》(CJJ 4-97)。 1. 4《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 1. 5《沥青路面施工及验收规》(GB50092-96)。 1. 6《城市道路路基工程施工及验收规》(CJJ 44-91)。 1. 7《给水排水管道工程及验收规》。 1. 8《测量规》(GBJ50026-93)。 1. 9《建筑与市政降水工程技术规》(JGJ/T 111-98)。 1. 10《市政桥梁工程质量检验评定标准》GJJ2-90ISO9001质量体系。 1. 11要求执行的国家、某市及有关部委现行的技术标准、施工规、规定、规程、验收标准及相关的标准图集。 2、工程概况 本工程项目位于某市曲江新区二期西侧,包括道路、雨水、污水施工图中的所有施工容。 2.1 道路工程概述 杜陵邑南路道路起点桩号K0+000,接雁翔路;终点桩号K1+137.558,接

公园南路,道路总长1137.558米。正常段道路规划红线宽度为30米,单幅路,其中车行道宽15米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为1.5%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0%; 渠化段道路规划红线宽度为40米,双幅路,其中中央分隔带宽2米,两侧机动车道各宽11.5米,两侧路侧带各宽7.5米,其中机非隔离带各宽2米,非机动车道各宽2.5米,人行道宽3米。机动车道横坡为0.95%,非机动车道和人行道在同一高程平面上横坡均为2.0% 道路结构按Ⅰ级城市次干路标准设计,路面结构机动道全部采用面层为12cm厚的沥青砼(上面层为5cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为7cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为30cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。非机动道全部采用面层为8cm厚的沥青砼(上面层为4cm厚的AC-13C细粒式沥青砼,下面层为4cm厚的AC-20C中粒式沥青砼),基层采用双基层,上基层为15cm厚二灰碎石,下基层为20cm厚石灰土。 人行道采用15cm厚5%石灰土基层,上浇筑5cmC20小石子水泥砼和2cmM10水泥砂浆,面层铺6cm 火烧面花岗岩。路缘石采用C30预制路缘石(型号:15×30×50cm)。 2.2 排水工程概述 根据规划要求设计污、雨水管道各一条。 设计污水管位于道路中线北侧5.5m,主管道管径为d400-500,共计

市政工程立交桥测量方案

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1、根据攀枝花市炳草岗至仁和城市主干路Ⅲ段工程施工图设计文件,设计说明所提供的数据等有关资料。 2、《GB50026—93》测量规范要求。 3、以本工程执行的施工规范中的有关规定作为精度标准。 4、建设单位、设计单位提供的导线点成果表控制点I794、I79 5、I796和D1-10、D1-11。 二、工程概况 1、工程内容 本工程为炳草岗至仁和城市主干路后段四十九立交至渡仁西线段道路,里程K11+800~K13+207.21包含道路(一条主线和两条匝道)和桥梁(一座主线桥和两座匝道桥)两部分,主线桥桥梁全长272.3米,桩号:K12+038.500~K12+310.800;A匝道桥桥梁全长203.8米,桩号:AK0+030.200~AK0+234.000;B匝道桥桥梁全长103.8米,桩号:BK0+120.927~BK0+334.727。 主线路基宽度为22米(有人行道)和16米(无人行道)两种断面: 有人行道路段:(人行道)+0.25(平面石)+7.5(车行道)+0.5(双黄线)+7.5(车行道)+0.25(平面石)+3(人行道)=22.0米 无人行道路段:25(硬路肩)+7.5(车行道)+0.5(双黄线)+7.5(车行道)+0.25(硬路肩)=16.0米 桥梁标准断面布置: 主线桥:0.5(防撞护栏)+0.25(路缘带)+2×3.75(车行道)+0.5(双黄线)+2×3.75(车行道)+0.25(路缘带)+0.5

(防撞护栏)=17米,双向四车道; 匝道桥:净7.5(车行道)+2×0.5(防撞护栏)=8.5米,单向两车道。 平曲线:主线平曲线最下半径70米,匝道98.14米。主线桥第一、二联位于直线段,第三联位于R=500m圆曲线上;A匝道桥第一联位于直线段,第二联位于R=103m、R=98.145m的圆曲线上;B匝道桥:全桥位于R=103m、R=98.145m的圆曲线上。 线路纵坡:道路主线最大纵坡6.97%,匝道4.8%。主线桥全桥位于-0.325%的坡道上;A匝道桥位于4.796%、0.32%的坡道上;B 匝道桥位于3.581%、0.32%的坡道上。 2、水准点、导线点的校核和使用 对于业主方提供的控制点进行复核测量、复核成果应经监理工程师批复认可,按复核成果作为施工定线依据。并对桩标志加以妥善保护。 3.重点控制对象 本工程轴线控制作为控制的主要部分,主要是挖孔桩的中心线、桥梁台墩、梁的轴线及平面坐标位置(详见控制方法部分)。 三、质量技术要求 1.执行的标准:平面控制和高程控制应符合GB50026—93《工程测量规范》的标准。 2.精度要求:应符合GB50026—93《工程测量规范》的精度要求进行测量的实施。 3.复核要求: (1)水准点闭合差符合GB50026—93《工程测量规范》中四等水准测量技术要求往返校差20√L(L为往返测段,附合或环线的水准路线长度(Km)。

市政排水工程施工测量

市政排水工程施工测量 市政排水工程工程大凡属于地下构筑物。在较大的城镇及工矿企业中,各种市政排水工程常相互上下穿插,纵横交错。因此在施工过程中,要严格按设计要求进行测量工作,并做到“步步有校核“,这样才能确保施工质量。 市政排水工程施工测量的主要任务是根据工程进度的要求,为施工测设各种基准标志,以便在施工中能随时掌握中线方向和高程位置。 第一节施工前的测量工作 (1)熟悉图纸和现场情况 施工前,要认真研究图纸,了解设计意图及工程进度安排。到现场找到各交点桩、转点桩、里程桩及水准点位置。 (2)校核中线并测设施工控制桩 中线测量时所钉各桩,在施工过程中会丢失或被破坏一部分。为保证中线位置确凿可靠,应根据设计及测量数据进行复核,并补齐已丢失的桩。 在施工时由于中线上各桩要被挖掉,为便于恢复中线和其他附属构筑物的位置,应在不受施工干扰、引测便当和易于保存桩位处设置施工控制桩。施工控制桩分中线控制桩和附属构筑物的位置控制桩两种. (3)加密控制点 为便于施工过程中引测高程,应根据原有水准点,在沿线附近每隔150m 增设一个临时水准点。 (4)槽口放线 槽口放线就是按设计要求的埋深和土质情况、管径大小等计算出开槽宽度,并在地面上定出槽边线位置,划出白灰线,以便开挖施工。 第二节市政排水工程施工测量 (1)设置坡度板及测设中线钉

市政排水工程施工中的测量工作主要是控制市政排水工程中线设计位置和管底设计高程。为此,需设置坡度板。坡度板跨槽设置,间隔大凡为10-20m,编以板号。根据中线控制桩,用经纬仪把市政排水工程中心线投测到坡度板上,用小钉作标记,称作中线钉,以控制市政排水工程中心的平面位置。 (2)测设坡度钉 为了控制沟槽的开挖深度和市政排水工程的设计高程,还需要在坡度板上测设设计坡度。为此,在坡度横板上设一坡度立板,一侧对齐中线,在竖面上测设一条高程线,其高程与管底设计高程相差一整分米数,称为下反数。在该高程线上横向钉一小钉,称为坡度钉,以控制沟底挖土深度和管子的埋设深度。 第三节顶管施工测量 当地下市政排水工程需要穿越其他建筑物时,不能用开槽方法施工,就采用顶管施工法。在顶管施工中要做的测量工作有以下两项: (1)中线测设 挖好顶管工作坑,根据地面上标定的中线控制桩,用经纬仪将中线引测到坑底,在坑内标定出中线方向,如图12-29所示。在管内前端水平放置一把木尺,尺上有刻划并标明中心点,用经纬仪可以测出市政排水工程中心偏离中线方向的数值,依此在顶进中进行校正。 如果使用激光准直经纬仪,则沿中线方向发射一束激光。激光是可见的,所以市政排水工程顶进中的校正更为便当。 (2)高程测设 在工作坑内测设临时水准点,用水准仪测量管底前、后备点的高程,可以得到管底高程和坡度的校正数值。测量时,管内使用短水准标尺。如果将激光准直经纬仪安置的视准轴倾斜坡度与市政排水工程设计中心线重合,则可以同时控制顶管作业中的方向和高程。 第四节竣工测量

市政道路工程测量方法

池峰路市政工程测量方案 1施工测量仪器的配备 施工测量仪器的选用参见附表《主要的材料试验、测量、质检仪 器设备表》。 2关键过程控制 2.1关键工序在施工过程中监控要求及控制目标如下: 2.2监控记录 施工日记、交接桩记录、复测资料、测量复核记录、坐标及标高引测记录、测量施工放样记录、技术复核记录、质量检验评定记录等。

3施工准备 3.1测量仪器配置 (1)、全站仪(详见右图所示):根据本标段工程实际情况配置仪器以满足测量精度要求。 (2)、水准仪(S1、S3):控制标高引测及沉降观测等精度要求较高时采用S1精密水准仪,一般现场场地标高测量常采用S3水准仪。 (3)、花杆(2m):远距离对中及断面测量。 图全站仪 (4)、钢卷尺(50m、5m):进行实地短距离丈量。3.2作业条件 (1)、对所使用的测量仪器在测量施工前,都必须经法定检测部门鉴定后才可使用。 (2)、熟悉施工图纸以及施工现场地理环境。 (3)、建设单位必须将工程控制桩或导线点以现场提供和书面形式移交施工单位。 (4)、根据建设单位提供的工程控制桩,先对其坐标、高程进行复核测量,复核控制点本身闭合差是否在规范规定范围内,同时依据 控制点坐标复核与拟施工道路相关联的已建建筑物和道路是否与该坐标控制体系有出入,经复核无误后才能使用建设单位提供的坐标、高程控制桩。若发现控制桩复核误差超出《测量规范》GB50208-2002中所规定的允许范围,应向建设单位提交书面资料,要求重新提供。 (5)、建立测量控制网:根据设计道路总平面图、施工现场地理环境、测量通视效果、测量便利程度和拟设导线控制点保护条件等因素综合考虑,合理布设测量控制桩。控制桩布好后再依据建设单位提供的坐标、高程控制点,将布设的导线控

市政工程施工设计方案方案

目录 第一章编制依据 (2) 第一章总体概述 (4) 第一节工程概况 (4) 第二节本项目施工重点与难点分析 (9) 第三节拟建道路工程设计概况 (19) 第四节给排水管网设计概况 (29) 第五节路灯、交通、景观设计概况 (42) 第六节拟建排洪渠工程设计概况 (51) 第七节桥涵工程概况 (55) 第八节箱涵工程概况 (57) 第九节对项目的总体认识与施工组织规划 (59) 第十节施工组织机构序 (62) 第十一节创优计划 (662) 第三章施工组织方案与技术措施 (65) 第一节施工组织方案 (65) 第二节真空联合堆载预压软基处理施工方案 (75) 第三节素混凝土桩软基处理施工方案 (79) 第四节排洪渠施工方案 (82) 第五节雨水排水渠施工方案 (89) 第六节道路排水管敷设施工方案 (97) 第七节机动车路面沥青砼铺筑施工方案 (107) 第八节地下通道基坑支护施工方案 (111) 第九节地下通道基础管桩施工方案 (117) 第十节地下通道基坑支护SMW 工法桩施工方案 (119) 第十一节地下通道箱涵结构施工方案 (122) 第十二节跨渠桥梁施工方案 (126) 第十三节路灯安装施工方案 (134) 第十四节道路交通设施施工方案 (140)

第十五节道路绿化工程施工方案 (146) 第十六节软基处理监测、检测方案 (151) 第四章质量管理体系与措施 (154) 第五章安全管理体系与措施 (194) 第一节安全管理体系与措施 (194) 第二节现场文明施工措施 (222) 第六章环境保护管理体系与措施 (231) 第七章工程进度计划与措施 (234) 第八章施工资源配备计划 (243) 第一节劳动力投入计划 (243) 第二节材料投入计划 (247) 第三节机械设备投入计划 (249) 第九章施工现场规划 (253) 第十章合理化建议 (255) 附图 (261) 第一章编制依据 1、城镇道路工程施工与质量验收规CJJ 1-2008 2、沥青路面施工及验收规GB 50092-1996 3、固化类路面基层和底基层技术规程CJJ/T 80-1998 4、公路路面基层施工技术规JTJ 034-2000 5、公路桥涵施工技术规JTG/T F50-2011 6、城市桥梁工程施工与质量验收规CJJ 2-2008 7、预应力混凝土桥梁预制节段逐跨拼装施工技术规程CJJ/T 111-2006

市政高架桥工程测量方案

市政高架桥工程测量方案

XXXXXXXXXXXX 程 桥梁工程施工测量方案 编制人:___________ 审核人:___________ 审批人____________ 日期:_____________

目录 前言 (3) 编制依据 (3) 1、测量总流程图 (4) 2 、工程概况 (6) 3、.................................................. 实施方案准备 6 4、.................................................. 工程控制测量 7 4.1控制点复测 (7) 4.2控制点加密 (8) 4.3导线测量 (8) 4.4水准测量............................................. 10 4.5三角高程测量......................................... 10 5、主体工程施工测量 (11) 5.1施工测量作业的准备 (11) 5.2桥梁下部结构测量..................................... 11 5.3桥梁上部结构测量.....................................

5.4匝道及档土墙施工测量 (17)

6、竣工测量及资料整理 (18) 7、施测安全及仪器人员管理 (20) 市政高架桥是城市交通的重要核心之一,它不但加快了人们生活 的步伐,为人们节省了时间,而且减小了其他路段的交通压力,改善 了周围的交通环境。因此在车辆拥挤的地方合理建设高架桥成了改善 城市的一个重要主题。众所周知,公路桥梁的建设离不开测量队伍,而一支技术精湛的测量队伍在桥梁建设中更是扮演着重要的一个角色,不但能够提高工程质量,为工程施工准备了充裕的时间,而且能节省不必要的人力、财力、物力。 优秀的测量队伍会根据工程的规模、特点、工期要求及周围环境 的情况,合理配备测量要素,配合施工人员,技术人员,统筹安排,以高精度、高标准为测量准则,充分利用时间,确保按期完成施工测量任务。编制依据: 1、《工程测量规范》(GB50026-----93) 2、《路桥工程施工手册》 3、《公路测绘手册》 4、《公路测量》 5、《路桥工程验收规范及规程》

市政工程测量施工方案

1 工程概况 1.1 编制依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB /T18314-2001) (2)《工程测量规范》(GB 50026-2007); (3)《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991); (4)《全球定位系统(GPS )测量规范》(GBT18314-2009); (5)甲方提供的交桩资料及相关图纸。 (6)国家其他测量规范、强制性标准 1.2 工程概况 景观大道一期工程位于雁鸣湖生态文明示范区中部,南起中东公路,北至赵口总干渠全长2.48km ,大致呈南北走向。本次工程范围为K0-010~K1+900,共1.91km 。 景观大道为进入示范区的最主要道路,强调其景观性。道路标准段设8m 宽中央绿化带,为营造丰富的景观效果,局部路段的中央绿化带采用变宽方式,宽度变化范围为8m ~26m 。道路采用两块板型式,两幅车行道各宽7.0m 。 2 施工部署 2.1 施测程序 施工队自检 施工队 重新测量 合格 进入下一道工序 不合格

2.2施工测量的组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据甲方给点的坐标点和高程控 制点进行控制点加密、工程定位,。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进 行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度安排,由组长根 据项目的总体进度计划进行安排。 项目部内部建立施工队、项目部二级复核制度,施工队完成测量工作并对其 测量成果自检合格后,报项目部验收,项目部验收合格后再报监理。 3 施工测量的基本要求 3.1 施测原则 1.严格执行测量规范;遵守先整体后局部的原则,先确定平面及高程控制网, 在控制网复核无误后,再以控制网为依据,进行工程各部位的定位放线。 2.必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核 的工作方法。 3.定位工作执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 4.测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到 省工省时省费用。 5.明确为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。紧密配合施工,发扬团结 协作、实事求是、认真负责的工作作风。 3.2 准备工作 1.全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。 施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程八佰伴,总体布局, 工程特点 c c

市政工程施工组织设计(方案)。

目录 第一章:工程概述..............................第1–3页第二章:施工总体布置.........................第3–8页第三章:拟投入本工程的主要施工机械及进场计划..第8页第四章:劳动力安排计划.. (9) 第五章:主要项目的施工方案及施工方法·······第9-25 页第六章:冬、雨季施工注意事项与保证措施·····第26–27页 第七章:确保工程质量的技术组织措施··········第27–33页 第八章:确保安全生产的技术组织措施··········第33–35页 第九章:确保文明施工的技术组织措施 (36) 第十章:施工总平面布置及编制说明············第37-38页第十一章:施工总体进度计划安排及附表········第39-51页

第一章工程概述 一、编制依据 1.招标文件、设计图纸。 2.现场踏勘、调查所掌握的第一手资料。 3.国家现行的施工技术规范、操作规程,工程量清单、预算定额,有关的法律、法规要求。 4. 我公司现有技术力量、队伍素质、机械装备、财务实力和组织协调能力及多年来在类似工程施工中积累的丰富施工经验。 二、编制原则 1.遵循招标文件条款的原则。在编制施工组织设计文字说明、附图、附表中,严格按照招标文件规定,做到统一标准、规范编制。 2.遵循设计图纸、施工规范、规程、验收标准的原则。在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 3.坚持实事求是的原则。在制定各具体工程项目实施方案过程中,充分研究、分析本工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质高效完成本标段建设任务。 4.坚持施工全过程严格管理的原则。在各道工序施工中,认真自检,严格执行监理工程师指令,尊重业主和设计代表意见,严格管理。 5.坚持推广应用“四新”成果的原则。在施工中积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备,充分发挥科学技术在施工中的先导作用。 6.坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。在施工组织安排上,以专业队为基本组成形式,机械化作业为主,充分发挥专业人员和先进优良设备之优势,并采取综合管理手段合理配置,以达到整体优化目的。 7.实施项目法管理,利用网络技术对生产资源及生产诸要素进行优化配置,保证实现成本、工期、质量、安全及社会信誉等预期目标。 三、工程概况 (一)概述 本工程位于云南省安宁市太平镇始甸安置小区B区南侧。工程性质为新建。本工程为城市Ⅱ级支路市政道路,沥青混凝土柔性路面,采用雨、污分流排水,单排路灯,并预设强、弱管路设施。双向2车道,设计车速:30km/h;设计道路纵坡:3.19%;设计轴载:BZZ-100;路面设计使用年限:15年。合同工期为90日历天。

市政道路施工测量方案

贵州双龙航空港第四项目经理部道路施工测量方案道路施工测量方案 中国中铁 编制 : 审核 : 批准 : 中国中铁航空港建设集团有限公司贵州双龙航空港第四项目经理部 二零一七年五月

贵州双龙航空港第四项目经理部道路施工测量方案 目录 第一章编制依据 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2工程概述 (4) 第二章测量部署 (4) 2.1测量人员组织机构 (4) 2.2测量人员资质 (5) 2.3测量仪器的配备 (6) 2.4测量工作基本要求 (7) 2.5测量工艺流程 (9) 第三章施工测量方法 (9) 3.1控制测量 (9) 3.1.1平面控制系统的建立 (9) 3.1.2高程控制系统的建立 (11) 3.1.3施工图审核 (11) 3.2道路工程测量方法 (12) 3.2.1工艺流程 (12) 3.2.2操作方法 (12) 3.3排水工程测量方法 (18) 3.3.1施工前测量准备 (18) 3.3.2市政排水工程施工测量 (18) 3.4竣工测量 (19) 3.4.1质量标准 (19) 3.5测量注意事项 (20) 3.5.1平面控制测量 (20)

3.5.2高程控制测量 (21) 3.5.3仪器管理 (21) 3.6道路测量示意图 (22) 第三章成品保护 (22) 第四章施工测量技术保证措施 (23) 第五章安全措施 (24)

施工测量方案 第一章编制依据 1.1编制依据 1、由业主提供的本工程设计文件 2、测绘院提供《控制点成果文件》 3、业主提供的设计原始地貌图纸 4、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 5、《国家三、四等水准测量规范》(GB/T 12898-2009) 6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 7、《给水排水工程施工及质量验收规范》(GB50268-2008) 8、《土方开挖工程施工及验收规范》GB50201-2012 9、工程建设标准强制性条文 1.2工程概述 贵阳双龙航空港经济区外环北路道路建设工程,起点位于阿者村西侧,下穿二环线东段(绕城高速)、上跨在建设的龙水路及贵广高铁隧道段、上跨渔梁河、大寨河,穿越二级水源保护区,在柏杨村及和尚洞附近穿越隧道。终点接在建的贵龙纵线。 道路设计为双向六车道,设计时速80公里/每小时,道路宽40米,道路全长11.5km,主线桥5座,隧道2座,桥隧比例17%。 测量部署 2.1测量人员组织机构 项目部组建以总工(技术负责人)为总负责人,专业测量工程师为负责人,各施工队成立现场测量小组的管理模式,用来保证控制测量和

某市政道路施工测量及监控量测施工方案

施工测量及监控量测 一施工测量 ㈠、测量控制点的移交和复测 工程上场后,由施工测量人员负责与监理工程师进行工程范围测区内有关三角网点、水准网点和中线控制桩点等基本数据测量资料的移交工作,并按规定作好交接手续;同时在收到基本数据测量资料后进行复核验算和复测工作,在此基础上实施工程施工所需的施工测量工作。 ㈡、施工测量 施工测量工作选派有经验的专业测量人员,采用全站仪、经纬仪、水准仪等精密仪器操作,主要包括以下几方面内容: (1)、根据监理工程师提供的测量数据资料研究布设自己的控制网点,增设的控制网点与监理工程师提供的三角网点和水准网点的基本数据完全吻合,同时满足规定的施测精度。 (2)、根据监理工程师提供的基本数据测量资料精确地测定建筑物的位置,进行施工放样和全部测量数据的计算工作。 (3)、在放测前10天将有关施工测量的意见报告(一式五份)报送监理工程师审批,内容包括:施测方法和计算方法;操作规程;观测仪器设备的配置和测量专业人员的设置等。 (4)、施工全过程中,保护和保存好施工范围内全部三角网点、水准网点和自己布设的控制点,使之容易进入和通视,防止移动和损坏。一旦发生移动和破坏立即报告监理工程师,并共同协商补救措施。 (5)、全部测量数据和放样均报监理工程师检查,必要时在监理工程师的直接监督下

进行对照测量。 二工程施工的监控量测 本工程采用明挖法施工,由于基坑开挖、降水施工对地层产生扰动,有可能引起地表、附近重要或高大建筑物变形或沉陷,危及附近建筑物的安全。因此,在施工过程中按规范要求进行施工监控量测,并根据监测成果,及时反馈信息指导施工,修正设计参数,优化施工工艺,变更施工方法,以确保建(构)筑物及作业人员、居民的安全。 ㈠、监控量测的目的 工程上场伊始,组织具备有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员成立专业监测小组,及时收集、整理各项监测资料,并对这些资料进行计算、分析、对比,以达到下列目的: 1、通过监控量测了解基坑周围土体在施工过程中的动态变化,明确工程施工对原始地层的影响程度及可能产生失稳的薄弱环节。预测基坑及结构的稳定性和安全性,提出工序施工的调整意见及应采取的安全措施,保证整个工程安全、可靠的推进。 2、通过监控量测了解支护结构的受力和变位状态,并对其安全稳定性进行评价。优化设计,使围护结构达到优质、安全、经济合理、施工快捷的效果。 3、通过监控量测,了解工程施工对周围地下管线的影响程度,以确保其处于安全的工作状态。 4、通过监控量测,了解施工降水效果及对周围地下水位的影响程度。 5、通过监控量测,为修正设计和施工参数、预估发展趋势、确保工程质量及周边管线的安全运营提供实测数据,是设计和施工的重要补充手段。 6、通过监控量测,收集数据,为以后的类似工程设计、施工及规范修改提供参考和

市政道路测量专项方法

目录 1、编制依据 (1) 第二章工程概述 (2) 1、项目概况 (2) 2、工程气象水文 (3) 第三章测量部署 (4) 1、测量人员组织机构 (4) 2、测量仪器的配备 (4) 3、测量工作基本要求 (4) 4、测量工艺流程 (5) 第四章施工测量方法 (6) 1、控制测量 (6) 2、施工图审核 (7) 3、道路工程测量方法 (8) 4、管线工程测量方法 (13) 5、竣工测量 (15) 6、质量标准 (15) 第五章成品保护 (18) 第六章施工测量技术保证措施 (19) 第七章安全措施 (21)

施工测量方案 第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1由业主提供的本工程设计文件及本工程地质勘查报告(电子版)。 1.2业主提供《控制点成果文件》 1.3业主提供的原始地貌数据 1)本工程执行主要现行规范、规程和标准 工程测量规范(GB50026-2007) 国家三、四等水准测量规范(GB/T12898-2009) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1-2008) 给水排水工程施工及质量验收规范(GB50268-2008) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 建筑边坡工程技术规范(GB50330-2002) 建筑施工组织设计规范(GB/T50502-2009) 建筑施工土石方规程安全技术规范(JGJ/T180-2008) 2)本工程执行公司ISO9001:2008质量认证标准 (1)公司质量手册; (2)程序文件及相关支持性文件; (3)项目质量计划、安全措施计划 第二章工程概述 1、项目概况 北京环渤海高端总部基地位于北京市东南五环外,通州区与亦庄经济技术开发区的交界处,总 占地面积17.21平方公里。在功能定位上,基地将与亦庄新城核心区“双轮驱动”,成为通州现代化国际新城建设和发展的战略引擎区,建设成为服务于首都经济圈的高端商务新城和面向环 渤海的高端企业总部集聚区。为推进亦庄新城站前区的建设,构建亦庄新城站前区的道路网系统,完善骨干路网结构,同时为市政管廊建设提供依据和支持,我院受北京星湖投资开发公司 的委托,对通州区台湖镇次渠东南路(玉江佳园西路~惠民路)市政工程进行方案及初步、施工图设计。 次渠东南路(玉江佳园西路~惠民路)位于环渤海高端总部基地,与站前南五街、亦庄崔家窑南街一起形成区域内次干路环形通道,该环形通道服务机动车的同时也是该区域公共交通的主通道,因此次渠东南路既是区域内机动车出行的主要通道,同时也是公共交通的重要走廊。 次渠东南路(玉江佳园西路~惠民路)北起玉江佳园西路,与现状站前南五路相接,南至惠民路,道路全长约1.819km。次渠东南路(玉江佳园西路~惠民路)道路规划红线宽35m,规划为城市次干路。本段范围内道路分别与十二条规划路相交,其中:城市主干路三条:亦庄安定营 大街、亦庄新城太平路、惠民路;城市次干路二条:太平西二路、亦庄崔家窑南街;城市支路

市政公用工程施工设计方案

施工组织设计 目录 ⑴主要施工法(包括冬雨季施工措施) ⑵劳动力计划及主要施工机械计划 ⑶确保工程质量的技术组织措施 ⑷确保工程安全施工的技术组织措施 ⑸确保工程文明施工的技术组织措施 ⑹确保工程工期的技术组织措施 ⑺工期网络图或进度计划表 ⑻施工现场总平面布置图 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二劳动力计划表 附表三计划开、竣工日期和施工进度网络图附表四施工总平面图 附表五临时用地表

⑴主要施工法(包括冬雨季施工措施) 1、道路工程 1.1田间道路 1.1.1准备工作 a、测量放样 根据设计施工图纸及测量队提供的高程控制点的具体位置和坐标,用全站仪对全线中桩进行复测,增设中桩,直线段为20米,曲线段为10米设一个。依据水准点高程对全线的原地面进行复测,做好记录,并绘制横断面图,计算填挖量并上报监理工程师认可。 b、路基挖 根据标段挖量,选择弃土场地进行余土外运。察看运输道路情况,修筑施工便道并进行修整。土段路床位置处进行土壤的液、朔限指数和天然密实度及最佳含水量等试验。同时将试验结果报监理工程师。 1.1.2路基清理 施工前用推土机将地表土、树根、腐植土等推到两边堆放,推至硬质土层为准,深度及围由现场监理工程师确定,晾晒一段时间后用振动式压路机进行填前碾压。对于路基围沟塘,填土前先排水,用20公分片挤淤法,并晾晒一段时间后采用轻型压路机碾压。最后分层填土,重点碾压。路基所有废弃土回填至平整后的田块。 1.1.3路基土压实

本工程填压实根据设计要求采用打夯机进行夯实,打夯时要求保证不出现漏夯现象。 1.1.4三七灰土路面基层 1.1.4.1土路基验收与测量施工前请监理工程师对路基按质量检验标准进行验收,合格后可进行下一道工序的施工,然后恢复中线,直线段每10m设1桩,并在两侧车道边缘外0.5m处设一指示桩,在指示桩上用红漆标出基层边缘设计标高和松铺厚度的位置。 1.1.4.2灰土场备灰与消解灰消解灰时要佩戴眼镜,穿胶靴劳动保护用品防止灰烧伤,为防止大堆灰的底部消解不透或压实后路基出现膨胀,存灰点堆存灰的高度不宜超过3~4m。消解钙灰应在用灰前5~7d消解完毕,未消解透的灰不准装车铺用。加水时应控制水量适当,第一遍注水为初步消解,间隔半天至一天进行第二遍注水,水管深插至灰堆底部,加水至少两遍,若尚留有消解不到之处,应加第三遍水点补。一般含水量35%~40%之间,以不使消灰成膏成团、不粘锨、不产生扬尘为度,每吨灰要用水500~800Kg,雨季消解灰应防止含水量偏大,以免遇雨淋落。施工前应对所用的灰取样过15mm 圆筛余试验,并应根据筛余百分比增加用灰量。 1.1.4.3将取土场与拌合场集中设置。按设计要求拌和灰土。根据灰土用量及预定的干容重(换算为密度)。计算土及灰的用量。用挖土机及堆土机再拌合场进行拌合,挖土拌合不少于三遍,推土从低向高出依次推碾,再拌合及推碾的过程中,注意灰土的含水率。灰土拌合完毕后,经过报验后可使用。1.1.4.4摊铺过程中,人工将砖瓦块、树根等杂物拣除。人行道填土可与稳定土用土一起摊铺碾压。

相关文档