机柜

设备/材料采购项目技术规范书

二○一六年五月

1 机柜技术要求

1.1 使用条件

工作温度:-5℃~ +40℃

相对湿度:≤85%(+30℃时)

大气压力:70~106kPa

贮运温度:-25℃~ +55℃

1.2 外观要求

机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底。金属件无毛刺、无锈蚀。走线布置合理并符合规范,保证布线后整体外形美观。

机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形,也不明显抖动。门板开孔均匀。

机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设有用以标注序号的标签或位置,列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以标注列号的位置。

机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃材料。

机架为19”标准框架结构,正、背、侧门及顶板为黑色(颜色甲定)。

1.3 机柜尺寸、结构及配置

机柜外形尺寸定义如下图。

机柜外形尺寸示意图

IDC机柜为前进风机柜。

机柜尺寸(高度H×宽度W×深度D)=2200mm×600mm×1100mm。

1.4 基本结构

机柜按照标准YD5083《电信设备抗地震性能检测规范》要求,带载500kg 通过8级及以上烈度结构抗地震测试。

机柜可以并列安装,随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离。

机柜的水平调节角及底轮可自由拆卸,方便机柜整体搬移,每台机柜都能够平整的放置在底座上,并使用连接螺栓与底座连接固定。

机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过不锈处理材料。

机柜需要配置和机柜配套螺丝、螺帽。

机柜整体净载重达到1000kg以上,保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲,按要求提供检测报告。

内部结构

机柜内部应设置4根安装立柱,用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1和GB/T 19520.2的要求。机柜承重立柱至少承重1300kg以上。机柜前门立柱需要有具体U数标示。

机架配置15层设备托板,托板也应考虑通风散热,标准托盘承重80kg,配M6固定设备钢螺栓50套,同时应考虑受力支撑点,保障托盘受力均匀,不变形。托盘应便于安装和拆卸,其安装高度和前后位置可以调节。托盘的固定方式为卡扣式固定(可根据用户需求调整,使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式)。托盘为镂空型(要求有通风孔),以利于散热。

1.5 机柜基本要求

机柜门和侧板为可拆卸式结构,门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°。前后门采用外开门方式,机架正门和背门应为全网格双开门,网格等效直径不小于6mm,通风面积比例至少70%,顶板亦为网孔状,要求同前。

机柜内部设备的有效安装深度不小于800mm,前立柱与前门框的距离为50mm(若实际距离不等于50mm,乙方需给出合理的解释)。PDU或插座(包括服务器电源插头与插座连接之后)不能阻挡服务器设备的安放。

机柜采用上走线设计,顶板预留进线孔,进线孔不少于6个,进线孔为方形,

前面和后面为封闭,防止冷风泄漏,方便散热。每个机柜需提供带出线孔顶盖,出线孔带橡胶护线环。

机架底部预留四只Φ12mm 膨胀螺丝固定孔,机柜底部和机柜侧面要求密封。

机柜后部应设置走线装置,分别用于通信线缆和电源线的布放。所有线缆管理件设置应合理、充分、方便操作。

机架右后侧垂直安装标准的理线圈(过线圈),走线槽侧面为栅状以便出线。 机柜内设备正面板平面应配置必要的密封组件,使冷风全部进入设备正面进风口而不泄漏。密封组件主要包括安装立柱两侧和顶部的密封挡板(视机柜进风方式而定),以及上下设备之间的密封面板(也称假面板或盲板)等,如下图所示。密封面板的配置率应不低于正前门面积的50%,密封面板规格应有1U 、2U 等多种规格,拆装方便,不易脱落,不易变形。密封面板、密封挡板及其它密封组件应采用不易变形、轻便、阻燃材料制作。

下进风口

密封面板

密封挡板服务器设备柜体安装立柱密封面板

安装了密封面板和密封挡板的机柜正视图

机柜进出线及内部布线不应影响气流组织和冷却效果。机柜接地位于底部或顶部。

1.6 机柜配电要求 机柜按照功耗为6kV A 规格。

6kV A 机柜:每个机柜配两套单相交流电源分配盒,每套配置为1路32A 输入,20路10A 输出。

配电单元的输入电源采用单相(220V )三线制电源方式。

保护装置一般选用交流用空气开关,方便操作和更换,并满足其散热要求。 选用空气开关,则其应符合GB 10963.1的要求,瞬时脱扣形式为C 型(脱

扣范围>5In~10In),额定短路能力为6kA。乙方提供详细的空开配置说明。

1.7 接地、电缆与母线

机柜内应设置统一接地装置或横截面积不小于36mm2的接地铜排。柜体及其内部各金属部件应与接地装置可靠连通。

机柜内所有电缆应符合YD/T 1173的要求,采用绝缘阻燃软电缆,满足载流量要求,电缆线径不低于4mm2。电缆和母线绝缘层或外护套颜色应符合GB 7947的要求。

保护地线排的位数应满足接线需求。

机柜分路保护装置,当机柜内某一项电源过流或短路,距离设备最近的电路保护装置应优先动作。

机柜接地应良好,即所有机柜与保护地线排进行完全良好联接。

2机柜清单

#1机组C+级检修技术规范书

华能嘉祥发电有限公司 #1机组C+级检修技术规范书 批准: 审定: 审核: 编制:策划部

1 总则 1.1 本规范书用于招标方#1机组C+修项目外委招标。它提出了#1机组C+修项目外委招标的工作范围、检修工期、检修质量过程控制、系统调试验收等方面的技术要求。 1.2 在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关安全、环境保护等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范提出偏差,将认为投标方能够完成规范和标准的要求。 1.4 为完成本规范书要求内容,投标方要提前向招标方提供承担本检修项目的资质证明、工作业级。投标方正式投标文件中要有较为详细的人员配备,工器具的投入、检修项目安全、质量、工期控制管理办法及安全技术措施,作业指导书等文字资料。 1.5 投标方在本项目的检修中所设涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的国家标准。本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行。 1.6 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标、投标双方共同商定。 1.7 本技术规范书将作为商务合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 2 项目概况 2.1电厂厂址:电厂位于济宁市以西10km,北距新327国道 3.8km,东临京杭大运河,西距嘉祥县城8km,位于嘉祥县高新技术开发工业园区内,人力资源丰富,交通运输便利,工业基础较好。 2.2 电厂建设及施工:电厂厂区占地面积857.35亩,规划容量200万千瓦。电厂一期工程2×330MW亚临界燃煤发电机组。 2.3 三大主机及汽轮机主要配套辅助设备情况:汽轮机为上海汽轮

机柜技术指标要求

机柜选购标准如下: (1)机柜生产标准按ISO质量管理体系标准,兼容19”国际标准及其它标准。 (2)机柜选材:用优质冷轧和冷轧拉伸钢板,选材厚度1.5mm以上。 (3)机柜前门处理工艺及门锁:钢化玻璃厚度,门锁样式,双开后门的方式有利于节省空间,方便安装及拆卸。 (4)机柜钢板表面处理工艺。 (5)机柜表面涂层工艺。 (6)机柜钢板加工技术要求。 (7)机柜紧固件采购,安装螺丝螺母、脚轮,脚钉选用。 (8)机柜电器部分选用:电源选用含有CCC认证。风机转速,噪音、使用寿命等。 (9)机柜设计标准。 (10)机柜使用技术和环境要求:机柜设接地点,确保机柜有效接地。机柜上下左右留有走线孔,机柜底部大走线盖板可调节。机柜组装迅速,并完全可迅速拆卸。机柜整体承重。工作环境。 (11)服务器机柜、网络机柜售后服务要求。 如何选购机柜按照需求分析: 如何选购机柜1、机柜的类型:如果你要买来放交换机、路由器等的,就买网络型机柜,这种机柜的走线槽做得比较好。如果是买来放置服务器的,就买服务器型机柜,这种机柜的散热效果相比之下会更好。(相关文章导读:机柜选购标准、机柜选购考虑因素、浅谈用户选择机柜) 如何选购机柜2、首先让我们来认识一个机柜的一个非常重要国际的标准:U。1U=1.75英寸。一般都有32U高的42U高的。服务器和网络产品的高度也都是用U来表示的。所以在购买之前,你得先计算下你的机房空间有多大,接下来,列出所有要装在机柜内的设备和它们完整的测量数据:高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然,高的机柜能装进更多的设备,而且更省地方。

如何选购机柜3、看质材,看钢板,钢板一定要厚,货比三家,你用手指敲一下,就能感觉到哪些厚哪些薄了。还有机柜内部的支架要粗大,因为可以承受更重的压力,不要小看哪些交换机什么的啊,十几个加起来,都几重下的。 如何选购机柜4、看喷涂,一个合格的机柜,所有的钢材都需要喷涂,而且喷涂一定要均匀,这样才能良好地防锈、防尘等。 如何选购机柜5、看玻璃,玻璃一定要厚一点的,还要注意玻璃的周边是否有裂痕,如果有裂痕,就意味着有隐患了,还有要注意是否棘手。 如何选购机柜6、看配件,由于安装中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直安装轨内,则再好不过。无论哪种情况,机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环(来保护电缆),也可以通过把机柜底板上抬,以便下面走线。还有一些用来固定机架的螺丝、螺母等,也要足量。不因日后扩展而带来配件不足的麻烦。 如何选购机柜7、看功能:最先考虑的应是安全性。将执行关键任务的IT设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松,这样也限制了能够打开机柜的人数。 如何选购机柜8、看散热,估计一下你的设备发热量有多大,一般来说,柜顶都有二到四个风扇,风扇都是多多益善的啦。侧壁风扇应安装在机柜后壁,因为设备后部产生大多数的热量。一般来说,大容量的机柜散热效果都会好一点的。 如何选购机柜9、看架构布局,一般来说,挡板要多,而且具有散热孔,一些用来固定线缆的铁皮要包边,预防损坏线缆。 如何选购机柜10、万向脚,虽然机柜,一般来说放好后,都不会动它报,但偶尔总会动一下吧,这个时候,它就有用处了,现在好多机柜是有轮脚的,要选择万向脚的。

机柜安装

机柜安装步骤及注意事项 在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下: 机柜安装,如图C-1所示。 机柜的外型尺寸为:高×宽×深= 1800mm × 600mm × 800mm 。 图 C-1 机柜外形图 C.2 机柜安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于 0.8 米,机房的净高不能小于 2.5 米。 图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓 图 C-2 单柜空间规划图(图中单位为 mm ) C.3 安装前的准备工作 ●安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。 ●按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。 C.4 安装机柜 C.4.1 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装 N610-18 机柜的流程如图C-3所示。

图 C-3 在水泥地面上安装机柜的流程 C.4.2 机柜就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 C.4.3 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图 C-4 机柜地脚锁紧示意图 C.4.4 安装机柜配件 1. 机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。 图 C-5 机柜配件安装流程 2. 安装前确认 机柜已经固定;

汽轮机技术规范书

宝鸡北马坊电厂节能改造工程(1×1.5MW抽汽凝汽式汽轮发电机组) 汽轮机技术规范书 发电机技术规范书 招标人: 宝鸡北马坊煤业有限公司 项目管理人:深圳德圣实业有限公司 2008年1月

第一部分 汽轮机技术规范书

目录 1.0 总则 2.0 主要技术标准 3.0 汽轮机及辅助系统的基本参数和技术要求 4.0 对于旧机的技术要求标准 5.0 包装、标志、运输 6.0 设计分界 7.0 供货范围 8.0 图纸资料交付进度 9.0 设备监造(检验)和性能验收试验 10.0 交货进度 11.0 技术服务和联络 12.0 差异表

1.0 总则 1.1 概述 1.1.1本技术规范书适用于宝鸡北马坊电厂节能改造工程,本工程采用1台1.5MW冲动式带减速箱的抽汽凝汽式汽轮机,配1台1.5MW的汽轮发电机。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2 需方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.1.3 供方如对本技术规范书有偏差都必须清楚地表示在“差异表”中。否则需方将认为供方完全接受和同意本技术规范书的要求。 1.1.4 供方执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.5 合同生效后15天,供方提出合同设备的设计,制造、铭牌参数(机组改造前)、设备台帐、检修记录、运行记录(适应旧机组)、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单提供需方,由需方确认。 1.1.6 本技术规范书是汽机产品订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在协议签订后,应互相按时交换资料,满足各方设计和制造(改造)进度的要求。 1.1.7 本技术规范书未涉及的部分以需方招标文件、供方投标文件、澄清文件为准,未尽事宜双方协商解决。 1.1.8 供方提供的设备需是在安全服役期的、运行状况良好的、成熟的、安全可靠、技术先进以及完整的汽轮机设备,并具有改造(制造)相同类型、相同容量(或同系列机组)及以上汽轮机的能力和运行成功的实践经验,并且至少应有二台汽轮机运行三年以上且具有安全可靠性的运行记录。 1.1.9 供方提供的设备应合理设计和制造,在各种状态下长期、安全和连续运行并实现其功能,设备部件的加工(改造)采用先进技术,并满足安装、运行和维护的要求。所采用的材料满足技术要求,并且是在安全服役期内、高质量的,以使维修降低到最低限度。 1.1.10 供方提供的汽轮机设备其结构设计和制造能保证机组长期、安全、稳定、经济和满负荷的运行。 1.1.11 供方对汽轮机的成套设备(含辅助系统及设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。其分包(或采购)的产品及其制造商应事先征得买方的认可。 1.2 厂址条件 1.2.1 气象条件 陕西省宝鸡市麟游县气象资料 1.2.2 地质条件

中国电信2010年网络机柜技术规范书

网络机柜技术规范书

1. 概述 1.1 本文件为中国电信2010年集中采购网络机柜的技术规范书。 1.2本技术规范书依据中华人民共和国通信行业标准《数据设备用网络机柜技术要求》(待发布)、中国电信2009年6月16日发布的《数据设备用网络机柜技术规范》编制。以上技术要求和技术规范中定义了通信数据类机房(含数据中心、电信业务平台、IT支撑平台及其他类似通信系统机房)内使用交流电源的网络机柜的分类、机柜尺寸、结构、配置、气流组织、机柜配电(监控测量、防雷与接地)等方面的性能、技术指标要求以及标志、包装、运输、贮存的规定。使用直流电源的数据用网络机柜可参照本技术要求执行。 1.3 本次招标采购的网络机柜只针对19英寸标准机柜(含信息插座单元)。 1.4 本技术规范书未规定的其它技术要求应不劣于相关的中国国家标准及通信行业标准的要求。 1.5 投标方应对本文件的技术规范所提出的各项条款进行逐条答复、说明和解释,并写出具体技术数据和指标。首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答。对于规范书中要求列举的条款,必须在点对点应答书中进行列举,不得简单答复“满

足”等,否则视该条款的应答为“不满足”。如果回答“部分满足”,需要详细说明哪些部分满足,哪些部分不满足,并说明原因。 请投标方特别注意:在答复中,凡采用“详见”、“参见”等方式说明的条款,应指明参见文档的具体章节或页码,同时必须在点对点应答书中注有适当的总结性文字,简洁、明了地回答相应的条款。 1.6 本文件中未提出而厂商认为有必要说明的部分,以及更加合理的技术性能,厂商应在应标书中提供详细的资料和说明。 1.7 本文件的解释权属于招标方。 2 使用环境条件 ——工作温度:-5℃~+40℃。 ——相对湿度:≤85%RH(+30℃时)。 ——垂直倾斜度:≤5%。 3. 主要技术要求和指标 3.1 外观要求 3.1.1 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺、无锈蚀。 3.1.2 机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形,也不明显抖动;门板开孔均匀。

机柜技术要求

机柜 设备/材料采购项目技术规范书 二○一六年五月

1 机柜技术要求 1.1 使用条件 工作温度:-5℃~ +40℃ 相对湿度:≤85%(+30℃时) 大气压力:70~106kPa 贮运温度:-25℃~ +55℃ 1.2 外观要求 机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底。金属件无毛刺、无锈蚀。走线布置合理并符合规范,保证布线后整体外形美观。 机柜门板、侧板平整,无扭曲、无变形,也不明显抖动。门板开孔均匀。 机柜标志应齐全、清晰、色泽均匀、耐久可靠。机柜正面和背面上方应设有用以标注序号的标签或位置,列头、列尾机柜朝外的侧板上应设有用以标注列号的位置。 机柜及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用阻燃材料。 机架为19”标准框架结构,正、背、侧门及顶板为黑色(颜色甲定)。 1.3 机柜尺寸、结构及配置 机柜外形尺寸定义如下图。 机柜外形尺寸示意图 IDC机柜为前进风机柜。 机柜尺寸(高度H×宽度W×深度D)=2200mm×600mm×1100mm。

1.4 基本结构 机柜按照标准YD5083《电信设备抗地震性能检测规范》要求,带载500kg 通过8级及以上烈度结构抗地震测试。 机柜可以并列安装,随机应配有并柜连接件。并列排放的机柜间应有侧板隔离。 机柜的水平调节角及底轮可自由拆卸,方便机柜整体搬移,每台机柜都能够平整的放置在底座上,并使用连接螺栓与底座连接固定。 机柜用料及螺丝、螺钉等联接器件均应为经过不锈处理材料。 机柜需要配置和机柜配套螺丝、螺帽。 机柜整体净载重达到1000kg以上,保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲,按要求提供检测报告。 内部结构 机柜内部应设置4根安装立柱,用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足GB/T 19520.1和GB/T 19520.2的要求。机柜承重立柱至少承重1300kg以上。机柜前门立柱需要有具体U数标示。 机架配置15层设备托板,托板也应考虑通风散热,标准托盘承重80kg,配M6固定设备钢螺栓50套,同时应考虑受力支撑点,保障托盘受力均匀,不变形。托盘应便于安装和拆卸,其安装高度和前后位置可以调节。托盘的固定方式为卡扣式固定(可根据用户需求调整,使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式)。托盘为镂空型(要求有通风孔),以利于散热。 1.5 机柜基本要求 机柜门和侧板为可拆卸式结构,门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°。前后门采用外开门方式,机架正门和背门应为全网格双开门,网格等效直径不小于6mm,通风面积比例至少70%,顶板亦为网孔状,要求同前。 机柜内部设备的有效安装深度不小于800mm,前立柱与前门框的距离为50mm(若实际距离不等于50mm,乙方需给出合理的解释)。PDU或插座(包括服务器电源插头与插座连接之后)不能阻挡服务器设备的安放。 机柜采用上走线设计,顶板预留进线孔,进线孔不少于6个,进线孔为方形,

室外一体化集成机柜选型规格书

室外一体化集成机柜选型规格书 项目名称 文档编号 版 本 号V1.0.0 作 者史跃文 版权所有 大唐移动通信设备有限公司 本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经大唐移动书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。

文档更新记录

目录 1引言 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2预期读者和阅读建议 (4) 1.3参考资料 (4) 1.4缩写术语 (4) 2器件基本情况 (4) 2.1器件名称 (4) 2.2器件说明: (4) 3技术要求 (5) 3.1外形尺寸图及说明 (5) 3.2设备总体技术指标 (6) 3.3机柜布局和结构要求 (7) 3.3.1机柜布局和功能区划分 (7) 3.3.2机柜舱门技术要求 (8) 3.3.3设备舱技术要求 (9) 3.3.4温控舱技术要求 (12) 3.3.5电池舱技术要求 (12) 3.3.6其它技术要求 (12) 3.3.7机柜材料要求 (12) 4样品常规检测 (12) 5可靠性检测 (13) 6包装、运输及存储 (13) 7质量要求 (14) 7.1供应商接口 (14) 7.2产品规格书 (14) 7.3研发样品认证阶段 (14) 7.4小批量试产样品认证阶段 (15) 7.5批量生产阶段 (15) 7.6批量物料验收标准 (15) 7.7质量投诉 (15) 7.8PCN/ECN (15) 7.9测试仪器 (16) 7.10包装方式 (16) 7.11产品的可追溯性 (16)

机组A修技术规范书_吹灰包

机组A修技术规范 书_吹灰包 1

国信扬州发电有限责任公司 #3机组第一次A级检修技术规范 编制 会签 初审 审核 审定 批准 9月10日 2

#3机组A修(吹灰包)技术规范 甲方:国信扬州发电有限责任公司 乙方: 1、总的约定 1.1、国信扬州发电有限责任公司关于#3机组A修的招标书是合 同的有效组成部分,招标书中分包项目表将是本合同对项目执行的唯一依据。 1.2、关于在谈判中有书面确定的确认书、澄清书等也是合同的 有效部分。 2、投标商承包的检修项目及工作范围 2.1 、检修项目及相关工作内容 主要项目详见招标书中吹灰包项目表。 2.2、对相关工作内容的说明 2.2.1 、吹灰包项目内检修工作所需脚手及保温拆除、恢复由甲方负责提供,光谱分析确定材质、焊接热处理、探伤等金属监督工作和修复性金加工、起重作业、焊接、厂内运输由承包商负责。2.2.2、检修现场所需临时照明及工作电源由承包商自行接线解决,业主仅提供各处检修总电源(指现场检修电源箱)。 2.2.3、包内牵涉到不同专业之间的配合工作,若属同一承包单位承 3

包,则由该单位内部协调;若属不同承包商之间配合,则由两单位协调解决,不能达成一致的,由业主合理裁定,承包商不得有异议或借此要求额外费用。 2.2.4、检修过程中甲方有权根据现场检修情况临时增减项目,并依据相关合同条款进行费用结算。 2.2.5 、设备解体组装过程中除有约定的项目外,所有的拆装、维修工作均由承包单位完成,如承包单位因人力、物力等因素需业主方提供支援的,发生的费用由承包单位承担。 3、备品备件、材料、加工件的管理 3.1、本次A修中更换性金加工(部件解体后经维修无法再装复使用需重新加工的)及所有附着在设备上的材料、备品由甲方负责提供,但乙方需在开工前1个月配合甲方共同对加工件、材料、备品的准备情况进行检查,并提出增减意见否则视为默认。 3.2、根据设备解体检查情况乙方有责任在第一时间(限当天),将所需补充加工件、材料、备品情况通知甲方项目负责人,否则造成的工期延误责任由乙方承担。 3.3、乙方有义务对合同范围内所有的备品备件及材料质量把关。如果在验货中发现有备品备件及材料不符合合同规定的品质、规格和数量,乙方应提出更换此类备品或材料,若乙方未提出更换此类材料而引起的额外损失应负一定的责任。若检验双方有争议,则检验结果以当地质检部门检验结果为准。 4

室外一体化机柜技术规范书

中国联通北京分公司室外一体化机柜(一体化小机房)采购招标 招标文件 第四章技术规范书 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司 二零一二年七月

目录 第四章技术规范书........................................................... I 招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司................................. I 招标代理:中国普天信息产业股份有限公司...................................... I 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 (1) 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 相关释义 (3) 3.1 室外一体化机柜 (3) 3.2绝热材料 (3) 3.3单元 (3) 3.4设备舱 (3) 3.5蓄电池舱 (3) 3.6机架 (3) 3.7热交换器 (3) 3.8智能热交换 (4) 3.9 无通风式(no ventilated) (4) 3.10 过线区(cable threading area) (4) 3.11 防尘、防水等级(IPXX) (4) 3.12 参数单位 (5) 4 技术要求 (5) 4.1 环境条件 (5) 4.2 外观与表面处理 (6) 4.3 结构要求 (7) 4.4 电磁屏蔽效能 (9) 4.5 监控、告警要求 (9) 4.6交流配电要求(本条不可偏离) (10) 5 环境适应性要求 (10)

5.1 温度适应性 (10) 5.2 防盐雾腐蚀 (10) 5.3 防护等级 (10) 5.4 防凝露 (10) 5.5 防风 (11) 5.6 防雷 (11) 6 机械性能要求 (11) 7 安全要求 (12) 7.1 一般要求 (12) 7.2 接地保护(本条不可偏离) (12) 7.3 锁具要求 (12) 8 标志、包装、运输、贮存 (13) 8.1 标志 (13) 8.2 包装 (13) 8.3 运输贮存 (14) 9服务要求 (14) 9.1技术资料提供 (14) 9.2技术人员到场指导 (14) 9.3服务响应 (14) 11、请厂家提供针对本项目不少于4人的现场督导。(本条不可偏离) (15) 12、请厂家详细描述北京备品备件库(提供备件明细、提供仓库所在名址及租赁合同或相关产权证明)、常驻工程及技术支持人数(姓名、身份证和暂住证)。 (15) 13、请厂家详细描述服务响应时间及故障处理时限(市内/郊区、一般故障处理时限/重大故障处理时限)。 (15) 14、请厂家详细描述保修期内外维修及主要元器件提供的费用,备品备件库存能力。.15 15、请中标厂家提供不少于5人的免费厂验名额。(包括往返路费、食宿费等)(本条不可偏离) (15)

机柜安装施工规范标准[详]

湖南海博智能科技有限公司企业标准 CS/002-2013 机柜安装施工规范 2013-03-01发布2013-04-01 实施

湖南海博智能科技有限公司发布 机柜安装要求 1、机柜安装前必须检查机柜排风设备是否完好,设备托板数 量是否齐全以及滑轮、支撑柱是否完好等 2、机柜型号、规格,安装位置,应符合设计要求。 3、机柜安装垂直偏差度应不大于3mm,水平误差不应大于 2mm。几个机柜并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于3mm;两个机柜中间缝隙不得大于3mm。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5mm; 4、机柜的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应预以补 漆,各种标志应完整、清晰; 5、机柜安装应牢固,有抗震要求时,按施工图的抗震设计进 行加固; 6、机柜不宜直接安装在活动地板上,宜按设备的底平面尺寸 制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,然后铺设活动地板; 7、安装机柜面板,架前应预留有800mm空间,机柜背面离 墙距离应大于600mm,以便于安装和施工; 8、壁挂式机柜距地面宜为1200mm; 9、机柜内的设备、部件的安装,应在机柜定位完毕并固定后 进行,安装在机柜内的设备应牢固

10、机柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得 遗漏; 11、悬挂式壁挂安装应安装在平整坚固的墙面上,距离地面至 少300mm,保持与墙面水平、垂直,垂直偏差应小于3mm。 12、墙体上开孔应避免破坏墙体内管线,开孔深度不得低于 70mm,固定机柜所用膨胀螺丝钉不得少于4个(悬挂式 C型机柜为6个)。必要时须在机柜下放置支撑物,以保证 机柜的安全稳固。 13、落地式柜体安装,安装基座时要综合考虑机柜的开门方向 和操作便利性,优先考虑配线舱的开门方向。设备舱门和 配线舱门必须能完全开启。 14、机柜要做好防雷接地保护。 15、柜体安装完毕应做好标识,标识应统一、清晰、美观。机 箱安装完毕后,柜体进出线缆孔洞应采用防火胶泥封堵。 做好防鼠、防虫、防水和防潮处理。 机柜内设备的安装布局及要求: 1、机柜由上到下主要分为四个区域:交流分配单元、配线架、 有源设备、光缆终端盒。 2、交流配电单元从安全性的要求放在机柜的最上端。 3、语音及网络配线架安装在易于操作的位置,放在交流配电

机房建设机柜安装标准.doc

机房建设机柜安装标准 设备的间距和通道应符合下列规定 1)机柜正面相对排列时,其净距离不应小于1.5m; 2)背后开门的设备,背面离墙边净距离不应小于0.8m; 3)机柜侧面距墙不应小于0.5m,机柜侧面离其他设备净距不应小于0.8m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m; 4)并排布置的设备总长度大于4m时,两侧均应设置通道。 5)通道净宽不应小于1.2m。 6)没有后门,一般留几公分就可以了。如果有后门,双开后门一般要留机柜宽度尺寸的一半以上,还要加上人的操作空间,600宽的机柜,一般都会留到800mm左右,800宽的机柜,一般留900mm左右。单开后门,600宽的机柜,留1000mm左右,800宽的机柜,留1200mm左右,如果没那么多空间,可以稍微少一些。 7)合理布置机柜对于确保机柜拥有适当温度和足够的空气非常重要。采取"面对面、背靠背"的机柜摆放及将空调设备与热通道对齐方式,这样在两排机柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个"冷通道"的冷空气区,冷空气流经设备后形成了热空气,再被排放到两排机柜背面中的"热通道"中,最后通过热通道上方布置的回风口回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,不但提高了机房精密空调的利用率,而且还进一步提升了制冷效果。 机柜气流和机柜设计是引导空气最大限度改进冷却效果的关键因素。机柜对于防止设备排出的热气短路循环进入设备进气口至关重要。热空气将被轻微增压,再加上设备进气过程中的吸力,将可能导致热空气被重新吸入设备进气口。气流短路问题可能导致IT设备的温度上升8℃,其结果的将要远远大于热气造成的影响。 由于模块化数据网络设备基本上是水平方向进出风(最常见的方式是前进后出),因此空调制冷气流也应符合这种气流组织:尽量将冷气送到所有数据设备的前方位置。 采用标准机柜和盲板可以大幅减少气流短路比例,能消除机架正面的垂直温度梯度,防止高温排出空气回流到机架前部区域,并确保供应的冷空气在机架上下配送均匀。 ·下送风机房机柜前后门的设计应符合最佳制冷效率的要求,有2种方式可选择: a)前门完全密闭,不做通风孔;后门通风网孔大小为Ф5,后门通风率30-40%,这种方式,由机柜底部调节的开口,在机柜内设备正面送冷风,由后门和机柜顶部散热;每个机柜需要侧门,侧门不带通风孔,冷风通道完全在机柜下方。 b)前后门底部起1/2密闭,不做通风孔,机柜上部1/2为通风散热部分,通风网孔大小为Ф5,通风率30-40%,这种方式主要出风口在机柜的底部,同时可以在机柜列间通道开辅助送风口,在机柜内设备正面送冷风,由后门和机柜顶部散热。每个机柜需要侧门,侧门不带通风孔。冷风通道在机柜下方和机柜列间通道。 ·机柜内数据设备与机柜前、后面板的间距宽度应不小于150mm 机柜层板应有利于通风,为避免阻挡空气流通,层板深度应不大于600mm。多台发热量大的数据设备不宜叠放在同一层板上,最下层层板距离机柜底部应不小于200mm。把热负荷最大的设备安装在机柜中部位置,以便获得最大的配风风量。 机柜底部采用活动抽屉板,随设备多少,改动冷气入口大小。机柜底部后半部堵住,阻止冷空气从底部向后面流去。 8)知识改变命运 9) 10) 0 / 1

机组A修技术规范书_吹灰包 SS

机组A修技术规范书_吹灰包

#3机组A修技术规范书_吹灰包

国信扬州发电有限责任公司 #3机组第一次A级检修技术规范 编制 会签 初审 审核 审定 批准

2008 年 9 月 10 日 # 3 机组 A 修(吹灰包)技术规范 甲方:国信扬州发电有限责任公司 乙方: 1 、 总的约定 1.1 、国信扬州发电有限责任公司关于 #3 机组 A 修的招标书 是 合同的有效组成部分, 招标书中分包项目表将是本合同对项 目执行的唯一依据。 1.2 、关于在谈判中有书面确定的确认书、 有效部分。 澄清书等也是合同的 2 、 投标商承包的检修项目及工作范围 2.1 、检修项目及相关工作内容 主要项目详见招标书中吹灰包项目表。 2.2 、对相关工作内容的说明 2.2.1 、吹灰包项目内检修工作所需脚手及保温拆除、恢复由甲 方负责提供,光谱分析确定材质、焊接热处理、探伤等金属监督 工作和修复性金加工、 起重作业、 焊接、厂内运输由承包商负责。 2.2.2 、检修现场所需临时照明及工作电源由承包商自行接线解 决,业主仅提供各处检修总电源 ( 指现场检修电源箱 ) 。

2.2.3、包内牵涉到不同专业之间的配合工作,若属同一承包单 位承包,则由该单位内部协调;若属不同承包商之间配合,则由 两单位协调解决,不能达成一致的,由业主合理裁定,承包商不 得有异议或借此要求额外费用。 2.2.4、检修过程中甲方有权根据现场检修情况临时增减项目, 并依据相关合同条款进行费用结算。 2.2.5、设备解体组装过程中除有约定的项目外,所有的拆装、 维修工作均由承包单位完成,如承包单位因人力、物力等因素需 业主方提供支援的,发生的费用由承包单位承担。 3、备品备件、材料、加工件的管理 3.1、本次A修中更换性金加工(部件解体后经维修无法再装复使 用需重新加工的)及所有附着在设备上的材料、备品由甲方负责 提供,但乙方需在开工前备品的准备情况进行检查1个月配合甲方共同对加工件、材料、,并提出增减意见否则视为默认。 3.2、根据设备解体检查情况乙方有责任在第一时间所需补充加工件、材料、备品情况通知甲方项目负责人(限当天),将 ,否则造 成的工期延误责任由乙方承担。 3.3、乙方有义务对合同范围内所有的备品备件及材料质量把关。 如果在验货中发现有备品备件及材料不符合合同规定的品质、规格和数量,乙方应提出更换此类备品或材料,若乙方未提出更换此类材料而引起的额外损失应负一定的责任。若检验双方有争 议,则检验结果以当地质检部门检验结果为准。

户外机柜技术规范书

户外机柜技术规范 1 适用范围 本规范规定了户外机柜的定义、技术性能指标、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存的要求。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GA/T 73-1994 《机械防盗锁》 GB/T 1732-1993 《漆膜耐冲击测定法》 GB/T 2423.2-2001 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验B: 高温》GB/T 2423.17-1993 《电工电子产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法》GB/T 2423.24-1995 《电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Sa: 模拟地面上的太阳辐射》 GB/T 2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1 部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》 GB/T 3181-1995 《漆膜颜色标准》 GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》 GB 4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 4793.1-1995 《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分: 通用要求》

GB/T 5700-1985 《室内照明测量方法》 GB/T 9286-1998 《色漆和清漆漆膜的划格试验》 GB/T 18663.1-2002 《通信设备机械结构、公制系列和英制系列的试验第1 部分:有源箱、机架、插箱和机箱的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 19183.5-2003 《电子设备机械结构户外有源箱第3部分:有源箱和柜体的气候、机械试验及安全要求》 GB/T 14715-1993 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》 GB/T 16821-1997 《通信用电源设备通用试验方法》 YD/T 122-1997 《邮电工业产品铭牌》 YD/T 282-2000 《邮电通信设备可靠性通用试验方法》 YD/T 585-1999 《通信用配电设备》 YD/T 731 《通信用高频开关整流器》 YD/T 799-2002 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》 YD/T 944-1998 《通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》 YD/T 1074—2000 《通信用交流稳压器》 YD/T 1095-2000 《通信用不间断电源——UPS》 YD/T 1360-2005 《通信用阀控式密封胶体蓄电池》 YD/T 5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD/T 5186-2010 《通信系统用室外机柜安装设计规定》 IEC/TS 61587-3-1999 《电子设备的机械结构.IEC 60917和IEC 60297试验.第3部分:有源箱、支架及辅助框架的电磁屏蔽性能试验》 3 相关释义 3.1 户外机柜 应用于通信系统,直接处于户外气候环境条件下,内部可集成通信电源、交直流配电、温控、监控、防雷接地等系统功能,各集成模块若发生故障可单独更换,为内部通信设备提供机械和环境保护的柜体。

机柜安装标准工艺细则

机柜安装步骤及注意事项 一般机房对重一点的设备都是用角铁或槽钢做一个机架,将设备放在机架上面,这样能避免由于人在地板上走动等引起共振,而且现在市面上很多地板的承重能力都不够,所以较重的设备一般不能直接放在地板上面。另外,地板如果需要开孔出线,也要在地板的边上开孔,而不要在中间开,因为在中间开不方便以后更换地板或变动线路。 机柜在安装时应注意以下几点: 1、有了机柜相关尺寸,再检查设备的外形,确保和选择的支架搭配。一个坚固的机柜可承重达250公斤,所有安装螺丝不得有松动,保护橡皮垫应安装牢固,所以检查一下用来拿出设备用的工具,比如,提门或手推车。好的机柜下面 装有轮子,所以你只需把该装的设备装进去,再把机柜推到合适的地方即可。 2、测量一下房间的大小和机柜经过的天花板、门和电梯高度。再有,考虑到机柜里的多类设备,确保把机柜放在距离电源、网线插口、通讯插口近的地方。 3、检查打开和关闭机柜时柜门打开的角度及,标准机柜门在右边打开,门轴在左边,当然不排除相反的情况。所有的门和侧板都应很容易打开,以便于维护。安放应竖直,柜面保持水平,垂直偏差小于等于百分之一,水平偏差小于等 于3mm机柜之间缝隙小于等于1mm机柜表面要完整,无损伤,螺丝要坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm 4、当你要将设备机柜安装入一个已经存在的机柜组时,你可以把机柜挨着排成一排,这样安全、整齐。有些机柜组由于种种原因,不能再增加了,或者只能增加几种附件。最好的机柜组模型应具有充分的可扩充性,并带有所有必要的硬件,可把机柜侧板拿掉,用螺钉将机柜相互连接,排成一排。 机柜安装时步骤: 机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。常用的19英寸(标准600mm至于高度分别为:42UL 37UL 32UL 27U.深度为1000mm900cm800mm600m 面就机柜的安装举例如下: 底座制作安装:100mr^ 600mr^ 800mn如图D-1所示。 R7035机柜安装,女口图C-1所示。 R7035机柜的外型尺寸为:高X宽乂深= 20KKmm 600mM 800mm (1)机柜底座焊接、安装 底座焊接工序:(1)常用工具的准备《笔、纸张、卷尺、插拔、电钻(钻头)、电焊机(焊条)、角磨机(砂轮片)、切割机(切割片)、锤子、刷子、防锈漆、黑漆、水平尺、螺丝

冷水机组规格书

目录 1.技术要求3 1.1 概述3 1.2 设计标准规范4 1.3 定义5 1.4 工作条件6 1.5 基本要求7 1.6 部件、材料要求10 1.7 冷水机组控制方式12 1.8 与相关系统技术接口17 1.9 安全装置17 1.10 选型要求19

1.技术要求 1.1概述 北京地铁亦庄线线路起点位于宋庄路与石榴庄路交叉口南侧,以地下线形式沿宋庄路向南,至顶秀家园后转向东,在凉水河北侧与凉水河并行,下穿南四环后沿四环南侧向东;线路在龙爪树路转向南,沿规划龙爪树路穿过小红门中心区,下穿通久路及高压走廊,在三台山村西侧出地面,以高架线形式上跨成寿寺路及凉水河,进入旧宫地区;在旧宫镇东边缘上跨旧宫北路,之后线路转向东,跨越凉水河及南五环后进入开发区;开发区内线路沿亦庄文化园西路、宏达路、康定街等预留轨道位置到达通惠排干渠;过通惠排干渠后转入地下,以地下线方式沿规划站前街到达亦庄新城东部的亦庄火车站。起点设置宋家庄停车场、终点设置车辆段各一处。 本线路途经丰台、朝阳、大兴、通州四个辖区和亦庄开发区,正线全长23.23km,地下线长约8.95km,高架线路13.95km,U型槽及路基段0.69km。宋家庄出入段线长1.38km,亦庄火车站出入段线0.77km。 全线共设车站14 座,其中地下车站6 座,高架车站8 座。全线换乘车站共5座,宋家庄站与M5、M10换乘,旧宫东站及荣京街站与L5换乘,经海路站与M12换乘,亦庄火车站与京津城际及S6线换乘。 为满足地铁乘客和运营人员的舒适性环境要求和满足运营车站各系统系统设备正常运转的工艺环境需要,提高服务水平,亦庄线设置通风空调系统。通风空调系统要保证地铁和列车内部空气环境的空气质量、温度、湿度、气流组织、气流速度和噪声等均能满足人员的生理及心里条件要求和设备正常运转的需要。 北京地铁亦庄线项目通风空调系统制式采用闭式系统,开、闭式运行。空调通风系统由以下四部分组成:隧道通风系统、车站公共区通风空调系统<简称车站大系统)、车站设备管理用房通风空调系统<简称车站小系统)和空调水系统。 地铁地下车站一般为地下二层结构,地下一层为站厅层,地下二层为站台层。车站冷冻机房一般布置室内地下一层或地下二层。冷冻机房内设有水冷螺杆式冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、分水器、集水器等设备,为车站公共区及设备管理用房提供空调冷源。 车站冷冻机房制冷设备群控系统使冷冻机房的相关设备自成一个网络控制系

网络机柜设备技术规范书

一、结构要求: 1.为满足各种设备的安装要求,提高集装架空间的利用率,要求机房内统一 采用19英寸标准架。 2.网络柜应采用柜式结构,前、后采用钢门,前门为单扇门,后面为双扇门, 门上应有通风孔。为保证设备良好散热,前后门应保证50%以上的通透率。 通透率=(前后门网孔面积/前后门整体面积)x 100% 3.网络柜应采用框架设计,底座四角应有加固钢板,机架侧面应有足够的加 固横梁。 4.网络柜侧板可拆卸,方便设备并机。 5.网络柜顶部设四个轴流风机,采用交流220V电源,用空气开关控制。风扇: 要求质量可靠,带风扇保护罩,带风扇开关。 网络机柜噪声测试需严格依据国际标准中的规定和6882-86标准中关于机器噪声声功率测量方法有以下几个: 3741,声学—噪声源声功率级的测定—混响室内宽频带声源的精密方法。 3744,声学—噪声源的声功率测定—反射平面上自由场条件的工程方法。 6882-86,声学噪声源生功率级的测定消声室和半消声室 对于不同的测量要求,测量环境,噪声特性等因素来测量,对于网络机柜的噪声测量方法是3741和3744。 网络机柜到货后将进行风扇噪声的检测。 6.网络柜内应装有配电单元,配电单元采用交流220V电源,并分主、备路输 出,每一路输出采用独立空气开关控制操作。空气开关要求: i.为保证设备可靠工作,可独立更换每个空气开关,即更换一个空气 开关时,连接其他空气开关的设备无需断电; ii.断路器电气性能要求: a)小型断路器应符合标准10963.1-2005、应符合标准60898-1; b)塑壳断路器应符合国际标准60947-1:总则; 60947-2:断路器; 60947-3:负荷开关 c)断路器产品应通过产品认证;

发电机技术规范书

. 10kV配电工程发电机技术规书

目录 1、总则 2、技术要求 3、设备规及数量 4、供货围 5、技术服务 6、需方工作 7、工作安排 8、备品备件及专用工具 9、质量保证和试验 10、包装、运输和储存

1 总则 1.1 本设备技术规书适用于10kV配电工程发电机。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供应方应提供符合本规书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本技术规书让所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标注执行。 1.5 本设备技术规书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规书未尽事宜,由供、需双方协调决定。

2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB/T2820《往复式燃机驱动的交流发电机组》 GB755 《旋转电机基本技术要求》 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB2920《250至3200kW柴油发电机组通用技术条件》GB4712《自动化柴油发电机组分级要求》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度: 38.9 ℃ 最低温度: - 28.4 ℃ 最大日温差: 25 ℃ 日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2 海拔高度:1213m。 2.2.3 最大风速:24.2m/s。 2.2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:50 % 2.2.5地震烈度8度(中国12级度标准)设防 水平加速度0.3g 垂直加速度0.125g

机柜及密闭通道技术规范

v1.0 可编辑可修改机柜及密闭通道技术规范

目录 1、总则 (4) 2、基础服务器机柜 (5) 2.1总体要求: (5) 2.2★尺寸: (5) 2.3颜色: (5) 2.4机柜板材: (5) 2.5★机柜表面处理: (5) 2.6★机柜承重: (6) 2.7机柜侧板: (6) 2.8机柜前门: (6) 2.9机柜后门: (6) 2.10方孔条(导轨固定及承重的立柱)/ 立柱: (6) 2.11机柜固定: (7) 2.12机柜顶盖: (7) 2.13机柜底盖: (7) 2.14机柜接地: (7) 2.15机柜理线装置: (7) 2.16盲板: (7) 2.17L型支架: (8) 第2页共13页

2.18★PDU: (8) 2.19与通道封闭的配合: (8) 2.20横梁: (8) ODF机柜 (9) 密闭通道 (9) 总体要求: (9) 技术要求: (11) 表面喷涂要求: (12) 消防控制要求: (12) 环境监测要求: (12) 接地要求: (12) 其他要求: (12)

1、总则 1)本技术规范书用于规定机柜及密闭通道采购和安装工程的技术要求。 2)本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合本技术规范和工业标准的优质产品和服务。 3)投标人应对本技术规范中所列明的各项内容和要求逐项作出明确的响应。如投标产品的技术性能指标优于本技术规范所提出的要求,应在投标文件中作出明确说明。 4)如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品和服务完全符合本技术规范的要求。投标人如对本技术规范有异议,应在其投标文件中以“技术规范偏离/响应表”的方式加以详细描述说明。 5)投标人提供的技术文件中应包括由制造商印制的投标产品的样本,如投标文件的内容与样本不一致,以样本为准。 6)本技术规范所使用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时应按水平较高的标准执行。 7)投标人提供的一切资料均应以中文为准,如果因为语言误差造成的损失由投标人负责。 8)本技术规范中标有“★”的条款为主要技术要求,如果投标人所提供的产品不符合这类要求,在评标时将作废标处理。 9)所提供设备保修期为 2年。