1.前言

在工业建筑中,不可避免的会经常施工较深的水池及设备基础,而施工地段地下水位又较高,为了保证基础施工,会使用到沉井并采用水下封底的方法进行施工。

2.工法特点

结合工程的特点,此施工工法编制符合地下水位高、难降水的工程施工程序和客观规律。着重体现三个原则:一是符合性:符合冷轧工程施工规范要求及客观规律;二是先进性:即以科学的方法、先进的管理、优化的配置、完善的措施,实现理想的目标;三是合理性:即在保工期、保质量、保安全的前提下优化人、机、财、物等的合理配置。

以我公司的技术力量、技术装备、人员素质、类似工程的施工经验为基础条件,通过项目的实施和控制,实现工程施工优质高效的目标。

3.适用范围

本工法适用于地下水位高、难降水的工程施工。

4.工艺原理

先在地面施工钢筋混凝土结构,然后将结构下沉,最后水下封底。

5.施工工艺流程及操作要点

5.1 总工艺流程

场地平整、测量放线――引油缸套管孔――机械挖土至标高-5.00m――刃脚地基处理――坑内制作沉井刃脚――刃脚砼养护(至70%砼强度)――沉井井壁三次制作并留施工缝――井壁砼养护(至70%砼强度)――沉井下沉――沉井封底

5.2 沉井下沉

5.2.1 沉井下沉前的准备工作

1. 以毛砂或粉煤灰加填沉井外基坑至现场自然地面,以利减少沉井下沉过程中与土体侧摩阻力。

2. 若在井处设置无砂管降水井应经常进行清洗,确保降水高度在-15.000m以下。

3. 检验井壁砼强度,按同条件养护之砼试块强度等级值为准,刃脚部分达砼强度100%,井壁砼强度达70%以上。

4. 对原来的定位桩,高程点进行复查,并在四面井壁上部做出与控制桩对应点的标志,以检验沉井的位移。

5. 在井壁内侧设垂线,其中南北墙各一条,东西墙各两条,以吊线锤观察沉井的倾斜。

6. 在井壁外侧四角上用红漆画出标尺,每一标志线间距500mm,并标出下沉前的实际高度和下沉完毕后的标高,以观测沉井下沉情况。

7. 搭设沉井内保护棚,先期可利用沉井内予制桩,在靠近内壁

处以钢脚手连接四根予制桩(2600×2200),高度2.5m,上铺以U 型连接的小钢模,截桩后利用桩头加设钢架杆立防护棚。

5.2.2 沉井下沉

1. 挖土下沉

1)分组对称拆除沉井砖模或模板至刃脚斜面内400mm。

2)在沉井中间开始逐渐向四周挖土,每层挖土厚0.4~0.5m,沿刃脚周围保留1.5m土。

3)先挖两层后(形同锅底),再集中人力沿沉井井壁,每2~3m一段向刃脚方向逐层全面、对称均匀地削薄土层,每次削200~300mm,使沉井在自重作用下均匀垂直切土下沉,然后再重复上面程序。每次下沉深度不能大於500mm,发现沉井倾斜后,a.立即停止倾斜方向挖土,加快对面方向挖土,以防加剧倾斜,并按此纠正倾斜。

b.在井顶上压钢锭,钢锭重量根据具体情况,经计算确定。

c.在沉井较高一侧的井外壁插入数根管子,由此压入膨润土泥浆,使该侧井外壁摩阻力减少。

4)沉井位移处理。沉井位移主要是由沉井倾斜引起的,沉井向某一方向倾斜被纠正后,必然引起沉井向相反方向产生位移,可以利用这一点,当沉井向某一侧位移后,在沉井下步沉时,先挖此侧刃脚处的土,使沉井向此侧倾斜,然后挖相反侧刃脚的土纠正倾斜,如此循环一、二次可纠正沉井位移。

5)沉井的允许偏差如表5.2.2

序号项目允许偏差(mm)

1 制作

质量

平面尺寸

1、长度、宽度

±L/200并不大于100

井壁厚度±15

2 下

刃脚平均标高

底面中心位置偏移H>10m

刃脚底面高差L>10m

±100

≤H/100

L/100且不大于300

6)沉井下沉最初4m内要特别注意保持平面位置与垂直度正确,以免以后下沉不易调整。

7)挖土必须分层进行,防止锅度挖的太深或刃脚处切土过快伤人。

8)在沉井开始下沉和将沉至高度标高时,周边开挖深度应於300mm或更薄一些,避免发生倾斜,在离设计标高200mm左右应停止取土,依自重下沉至设计标高。

9)沉井内人工取土,装入吊斗内,采用卷扬提升设备取土至井外。

10)沉井下沉中应加强位置,垂直度和标高(沉降值)的观测,每班至少测两次(每班中及第次下沉后检查一次),接近设计标高时应加强观测,每两小时一次,予防超沉,并由专人负责作好记录。

2. 水力机械法下沉

1)准备工作

a.首先在生产区北侧布置好吊机及井内人工开挖起吊设备和井外运泥道路铺设、外运机械(便于砂垫层和砼垫层拆除后吊出井外);

同时准备好取水设备,敷设取水管路,确保取水量充足。

b.选用两台TSW50-7级水泵,两用一备,每小时提供约100m3、压力为6~8Kg/cm2的水源,带动破土机械。采用2″管,将压力水输送到沉井的井上管路,以满足井下多个区格内水力破土机械(扬水器和喷水枪)的用水。

c.水力机械法沉井时,有大量的泥浆需要处理,为此,在沉井东侧设立泥浆池(预估1800m3),沉井下沉施工产生的泥浆可先排放至泥浆池内,然后将池内泥浆沉淀后外运。

d.沉井之前,应对安装好的管路及破土机械进行试运转,在井内各个区格逐个检查运转情况,直到符合要求为止。

e.清理沉井结构上的物件,嵌补好对拉螺栓留下的凹口。

f.沉井安装施工人员上、下行走扶梯,仓内根据实际情况安放简易梯,在沉井下沉时,外井壁环梯踏步应随着井的下沉逐渐割除。

g.沉井之前在井内外搭设扶梯和平台,井上布置栏杆照明等辅助设施。在沉井四周外井壁设置四处沉井下沉高程控制点,喷制水准尺尺花,在四侧外井壁上端喷制平面位移观察尺花,在施工区域可靠位置,布置后视水准点二只,后视方位二只,要求各控制点、基准点稳固可靠,并根据沉井降水的影响的情况随时进行复测、校正。刃脚踏面底标高必须严格复

h.沉井下沉前,切割井壁上所有对拉螺栓,并作抗渗处理,井壁上所有预埋插筋均扳弯,以防勾搭或划伤工作人员。

i.为保证封底素砼与井体有较好的连结,下沉前将与素砼接触部

位(如底梁、刃脚、隔墙等处)清理干净,并经验收合格。

j.沉井下沉前用砖砌封堵井壁上所有预埋套管,孔径≥1000mm 时,采用10mmA3钢板,以防止下沉时泥土或地下水大量涌入。顶管穿墙套管下沉前用黄粘土或灰土分层回填夯实,使干容重达到1.6t/m3以上。

k.建立测量控制体系。在沉井四角双面设立下沉刻度线和标尺,标尺形式为双排管架,并安装对准标尺的读数指针,距井壁15-40m 处安装一牢固校验指针高程基准点的装置,井壁内设立倾斜度控制线进行沉降、位移、倾斜的审核,并按质量控制程序做好详细记录。

2)木模

拆除刃脚木模及素砼垫层前绘制详细的拆模流程图,施工时严格按图操作。先将刃脚木模及底部砼垫层对角、对称、同步抽除,及时在挖除部位填砂夯实,以利沉井稳定。

当素混凝土垫层敲拆后,沉井重心偏高,沉井井壁的四周无摩擦力,沉井的下沉系数很大,掏挖刃脚下的砼垫层不均匀,将会成沉井很大的倾斜,所以在沉井挖土前,沉井的刃脚先采用人工全面同时分层掏挖,挖除的土方先集中在各仓底中央,然后用吊车将砂土、砼垫层吊出井外,运至指定地点,由于初沉时沉井在砂中下沉,因此只要分层挖出井内泥砂,沉井便会逐渐下沉,初沉时,下沉速度控制在0.3-0.5m/日。让沉井逐渐下沉部分,使沉井刃脚埋在土层中,降低沉井重心。由于沉井在初期下沉过程中,下沉系数较大,故采取挤土下沉。

3)机械下沉

a.取土原则

取土时,按照“先中间,后四角,先锅底,后刃脚”的原则对称。先在每格中央用高压水枪冲出一个集水坑,将泥浆泵的吸泥管置于泥坑中央,然后用高压水枪由中央向四周开挖锅底,为防止突沉,造成很大的偏差,以及减少井外土的扰动坍塌,冲泥时先应在四周刃脚保留0.5-1.0m的土埂,当锅底开挖结束后,在粉质土中下沉时,沉井由于自重而下沉,会将刃脚下的土向中央挤;再继续开挖,沉井可持续下沉,如锅底形成后,此时不沉,可逐步均匀冲挖原先保留的土埂;首先冲除四角处的土埂,然后冲除四周土埂,最后冲除定位点处土埂,整个沉井对称开挖,尽量使格间高差不大于20cm,避免沉井过大的偏差,如此重复进行,使沉井逐步均匀下沉。遇有块石及杂物时,及时人工清理,用吊机吊出井外。

b.水力机械出土

进行排水下沉时,排水下沉的取土机械选用2套泥浆泵配以高压水枪,对称布置于井内,用高压水枪冲泥,再用泥浆泵吸泥排出井外沉淀池。

施工时,利用2套水力泥浆泵,四支高压水枪将泥冲成泥浆,再用泥浆泵将泥浆吸出井外,通过排泥管道排入泥浆池。

a) 施工工艺及技术要求

水力机械设备由水泵、进水管路、水力冲泥机、水力吸泥机以及排泥管路组成。每套6英寸水力机械包括:一台6D型水泵,水力冲

泥机(水枪2支)1台,水力吸泥机(Ф150mm)1台及相应管路。排水下沉的关键在于泥泵排水能力和控制沉井位移,尤其是初始下沉阶段至关重要,它是沉井下沉的奠基段,既能检验沉井下沉方案的可行性,又能检验第一节下沉的控制措施。

冲泥时,可先在水力吸泥机的吸泥龙头下方(一般均选在控制线区域内锅底中央),冲挖出一个直径约为2.0~2.5m的集泥坑。然后用水力冲泥机开拓各个方向通向集泥坑的水沟2~4条,沟的纵向坡度3~5%。此后,即可向四周开挖锅底,为了防止沉井突然下沉,引起很大的偏差,以及减少井外土的扰动坍塌等情况,可在沉井四周刃脚旁保留宽0.5~1.0m的土堤。待锅底开挖完毕,井内控制线范围内泥面标高一致后,再逐渐均匀地冲挖土堤,第一步先冲除四角处的土堤,第二步再冲除四周土堤,最后冲除中位点处土堤,使沉井下沉。

各井孔格之间,在沉井偏斜不大时,应力争同时冲挖,保持泥面相对在同一高程。如果沉井偏斜趋势增大时,井孔之间的开挖情况应根据偏斜情况加以调整。

对于离集泥坑较远的井孔(格),当冲沉井四角和井壁处土堤时,泥浆从那里流到集泥坑有时是很困难的,为了不使集泥坑和集泥水沟之泥砂沉淀,经常用一个水力冲泥机反复冲刷和搅动。一方面用它将沉井最远处的泥砂冲至集泥坑;另一方面还可以把集泥坑冲深,搅动泥浆,并清除堵塞在吸泥龙头网罩上的杂物。利用上述方法能够提高水力吸泥机的排泥量,尤其是在沉井初期,泥土中常混杂着建筑垃圾,如石块、碎木块等,及时清理吊出井外,采用上述措施是必要的。

根据以往经验,当水压为6~8kg/cm2时,水力冲泥机的有效冲刷半径约为6~8m,在此范围内的泥浆一般可流至集泥坑内。水力吸泥机的吸泥龙头的网罩应低于泥浆面约5~10cm,这样可吸入较多的泥浆。

当吸泥龙头网罩或吸泥管内被杂物堵塞时,亦可用反冲法来清除吸泥管或吸泥龙头的堵塞物。其方法是关闭水力吸泥机的进水阀门,这时排泥管内的水体便倒流入井内,把吸泥龙头及吸泥管中的杂物冲出来,有时上述的方法尚需重复数次,始终将堵塞物清除干净。

b) 下沉措施主要有:

①出土顺序由内向外:根据下沉情况掏除底梁下的土,最后形成全刃脚支承的大锅底,使沉井安全下沉。

②严格控制刃脚外土塞,为保证沉井受力均匀,内部应力没有集中现象,在刃脚全支承不能满足下沉要求时,需在刃脚处取土,做到均匀、对称、同时、层层剥离,循序渐进。

③通过电测和光学仪两种手段对下沉量,四角高差,偏位进行测量,及时了解下沉速度,并进行纠偏,当沉井达到允许偏差值1/4时必须纠偏。确保沉井在初始下沉阶段形成良好的下沉轨道。

④观测水位情况,严防涌砂现象的发生。在冲泥过程中,如发现有少量流砂随地下水一起涌入井内时,必须立即停止冲泥,向井内灌水。(采取下沉应急措施)

⑤对周围建构筑物等布点监测,随时掌握由于沉井下沉引起的环境影响问题。

3. 测量控制

沉井下沉过程中,自始至终对沉井高程及平面位置进行测控,具体方法如下:

1) 高程控制

在不受施工影响的区域设置高程控制点(离沉井周围40m以外),用油漆在沉井四角井壁上画出四个相同的标尺作为沉井水平观测点,在下沉中测量人员三班运转,采用水准仪每隔1小时全方位观测一次,做好记录,如发现倾斜立即纠偏;终沉严格控制刃脚标高及周边高差,控制在设计充许的范围内。

2)平面位置控制

在沉井井壁上画出中线,沿中线轴线方向在不受施工影响的地方设置坐标控制点,用经纬仪及钢尺直接量测沉井中轴线位置,及时做好记录,按设计要求严格控制沉井平面位置

4. 施工中可能会出现的各种问题及应急措施

1)沉井纠编

根据该工程的施工条件及土质情况,如发现偏斜,视具体情况分别对策。

a.较浅时,如发生倾斜,只需在刃脚和一侧进行人工挖土,在刃脚低的一侧保留较宽的土埂适当填砂;

b.较深时,如采取排水法施工,可在刃脚高一侧随着沉井的下沉逐渐纠正偏差,纠偏位移时,可故意使沉井向偏位方向倾斜,然后沿倾斜方向下沉,直到沉井底面中轴线与设计中轴线的重合或接近,再

纠正倾斜,直到调整到容许范围内,除此之外还可采用井外射水,井内边除土边纠偏,以增加偏土压来纠偏。

c.位置如发生扭转,可在沉井的两对角除土,另外两对角填土,借助刃脚下不相符的土压力所形成的扭矩,使沉井在下沉进程中逐步纠正到位。

所有偏差在下沉到距设计标高2m以上时,基本纠正好,然后谨慎下沉,在沉井刃脚接近设计标高50cm以内时,不允许再有超出允许范围的偏差。

2)沉井不沉

主要原因有:

a.深度不够,下沉阻力过大。

b.井倾斜,致使刃脚下局部土体未能顺利挖除,形成较大的上面阻力。

c.软粘土层中因故停止下沉时间过久,静磨擦力增大。

d.硬土层,破土困难。

e.无减阻措施或壁外减阻措施遭到破坏,侧面摩阻力没有降低。

预防措施及处理方法:

a.大挖土深度和范围。

b.沉过程中要注意连续性不能停止时间过长,如果考虑到某些原因不得不停止较长时间,造成无法不沉时,可以在井壁和土层间灌入触变泥浆或黄土,降低摩阻力,又可达到维护土壁不坍塌,从而使四周的土层保持稳定。

3)流砂

在开挖粉土层时,如井外地下水头较高,在一定水头的动力压力下,会产生流砂现象。

预防措施及处理方法:

井外增加深井排水,在无法降低井外地下水的情况下,只能向井内注水。

4)沉井突沉

由于沉井穿越的土质复杂,有可能造成沉井突沉,因此在施工过程中应严格按照开挖次序进行,在四周刃脚保留0.5-1m的土埂,严禁将刃脚下的土层全部冲空,同时将井壁外的土夯实,当发现土质较差时,也可在井壁填碎石,加大摩阻力。

预防措施及处理方法:

在沉井与围墙部位,必须随时补充下陷的泥土,防止沉井下沉过程中对围墙产生的破坏。(在井外提前准备填土设备,准备好土方和一定数量的碎石备用)

5)沉井下沉各阶段速度控制

沉井初沉阶段:即下沉深度0.3m内,为保证沉井形成稳定准确的下沉轨迹,此时缓慢下沉,速度严格控制在0.2-0.5m/d,刃脚高差20cm以内。

沉井中沉阶段:仍以缓慢为主,因沉井较高,应缓慢控制下沉,纠偏为主,保证下沉过程中缓慢下沉,防止出现突沉或倾斜等情况发生。

沉井终沉阶段:即距设计标高还有2.5m时,应减缓下沉速度,仍以纠偏为主,做到有偏必纠,速度宜在0.2-0.5m/d。由于本沉井穿越粉质粘土层,当下沉至设计标高还有2m时,停止下沉24小时,观测出预留沉降量后继续下沉至距设计标高还有50cm,再停止下沉观察24小时,根据连续观测得出的沉降量,严格控制沉井下沉标高,使沉井终沉达到设计要求。

4. 沉井封底

1)采用不排水法封底,用砼泵输送至集料斗内通过导管向沉井内灌筑商品砼。

2)封底砼浇筑要对称均匀,分格浇筑,先锅底后四周,从封底至砼达到强度设计值时,应保持井内外水位相等,以免封底砼承受水压,水下封底砼强度达到设计规定,且沉井能满足抗浮要求时(经计算该沉井封底后能满足抗浮要求),方可将井内水抽除进行底板砼浇筑,待顶管工程结束,再进行隔墙钢筋绑扎及立模、浇筑。

3)每仓封底砼浇筑结束后,由潜水员在砼顶面按照设计要求,采用水下定位装置按顺序预留插筋,确保在砼初凝之前施插完毕。

浇筑顺序为先锅底、后四周

工艺流程

水下锅底整平→搭设浇筑平台→安置导管→安放砂包→储料→开浇→提升导管→浇筑结束→测量→顶面预留插筋→验收在整个浇筑过程中,应经常不断用测绳测量水下砼面上升情况,以及潜水员摸测扩散半径,同时通过导管上的刻度和测绳测得的水

深,算出导管下口的标高,掌握导管下口埋入砼的深度。

浇筑指标控制

a.导管平面布置

本工程采用导管法进行水下C20素砼浇筑,将沉井平均分成两仓,根据导管作用半径,布置导管,施工时循环浇筑,每根导管一次浇筑时间一般不超过20分钟,且相邻管底差不超过20cm,导管的浇筑半径为

3.5m。

b.浇筑平台

在沉井顶部搭设浇筑工作平台,平台顶高程为▽0m,(井内水位与地下水位持平为 1.5m),保证超高 2.5m,此时导管底部最小超压力为24.2t/m2,导管直径250mm,导管作用半径为3.5m,砼输送由泵车直接供料。

c.导管埋深

h1=k/3=3.5/3=1.16m

d.首批砼数量

在开浇阶段,通过导管浇筑的首批砼在管脚步处堆高不宜小于0.5m,以便导管口埋深不小于0.3m,此时采用坍塌度较小的砼拌和物,流入仓内的砼坡率约为0.25,所需首批砼为

V=1/3∏r2?h=1/3×∏×(0.5×0.25)2×0.5=2.1m3

将导管布凹坑处,则满足埋管深度的首批砼数量可小于2.1m3

e.砼流动性指标

根据现场配置确保砼坍塌度为18-20cm,保持流动性具有坍塌度

15cm的时间为1小时。

f.砼面上升速度

在砼配合比设计时,保证初凝时间为4小时,则砼面上升速度为:V=H/t=1.7/4=0.43m/小时,相邻导管间砼上升速度宜相近,终浇时,砼面应高于设计高程。

g.混凝土浇筑面坡率

I=T0(Ht?rc)其中:T0=(30-S)?rc/1.47

S-坍塌度(取流动性保持指标最后坍塌度15cm)

rc-砼拌和物容重 Ht-浇筑结束时导管埋深Ht=80cm

则:i=[(30-15)/1.47?rc](80?rc)=0.13=1:8

由此可见导管埋置越深,浇筑坡面越平整,但浇筑过程中由于砼拌和物在流动过程中产生阻力,因此实际坡面要陡一些,约为1:(5-7)。

6. 安全措施

6.1 个人安全防护措施

6.1.1施工人员必须经过安全知识培训,经考试合格后方可上岗,考试成绩归档。特殊作业人员必须持证上岗。

6.1.2 进入施工现场戴“安全帽”。

6.1.3施工现场禁止互相打闹。

6.1.4严禁酒后上班。

6.1.5现场施工禁止穿高跟鞋、拖鞋或赤脚,应穿软底鞋。

6.2 施工用电安全措施

6.2.1设电工维护班,持证上岗,建立用电安全责任制。

6.2.2配电室、现场的开关箱、开关柜加锁,在电气设备明显位置设“有电危险”警告牌。

6.2.3施工用电采用三相五线制“一机一闸一保护”严禁“一闸多用”。

6.2.4配电室内配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫等安全工具。

6.2.5 机电设备要设雨罩,以防受潮漏电伤人。不定期检查设备及接地装置,发现异常及时处理。

6.2.6严禁非电工拆装电气设备,严禁乱接电源。

7. 环保措施

文明施工与环境保护是建筑企业一项重要工作,是项目管理的重要内容,是生产效益和社会效益的双重保证。

要求所有参与工程管理和施工人员,必须遵守国家文明施工及环境保护的有关规定及条例。每一个工作计划的制定将以不对工程环境造成影响为目标;每一个工作计划的制定应以创造“标准化工地”为目标。

7.1执行国家及相应施工项目所在地方对施工环境保护措施的规定。

7.2建立环境保护,文明施工管理实施体系,落实责任制。

7.3编制项目施工环境保护,文明施工专项方案,并严格执行。

7.4施工现场文明施工管理,班组成员实行责任分工制,负责施

工点的文明施工。

7.5废弃物品集中存放,按规定处理。

7.6运到现场的设备、构件一定要堆放整齐,做好有关标识。

7.7施工余废料及时清理回库,让现场保持干净。

7.8 施工现场必须做到工完料清,及时清理现场。

8. 效益分析

该工法应用在沉浸并水下封底施工中,比按照以往的施工方法组织施工工期可以提前,提高了工作效率,减少由于抽水时间,并避免了因基础沉降造成的结构变化的风险。

9. 应用实例

沉井和沉箱基础

天然地基上深基础的修筑方法 基础d↑→施工难度(特别当d>30m时)↑→施工安全系数↓ 水中施工→采用特殊处理方式(如围堰)→需更多更强的支撑结构来挡土、挡水→施工困难、造价上升→新施工方式→沉井基础、沉箱基础 制作井筒→挖土下沉→达到设计标高→封底填充井孔→修建桥墩 沉井的类型和构造 概念:沉井基础是一种井筒状的结构物,它是从井内挖土、依靠自身重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后采用混凝土封底并填塞井孔,使其成为桥梁墩台或其他结构物的基础。 沉井的工作原理 江阴长江公路大桥 北锚碇采用大型深沉井基础,平面尺寸为69米×51米,下沉58米,为世界第一大沉井(面积近9个半篮球场,高度相当于22层楼) 南岸重力嵌岩锚 北岸锚锭沉井

(1)施工过程:沉井挡土、挡水、起临时围堰作用,按维护结构进行受力分析 (2)运营阶段:深埋的实体基础,计入周围土体对它的弹性固着作用,受力不同,应分别进行验算。 可见,沉井既是深基础的一种施工方法,又是基础的组成部分。 (1)刚度大、横向抗力较大、抗震性能可靠 (2)机具简单、施工方便,可全面开工 (1)一般沉井(就地灌注下沉) (2)浮运沉井水深流急(10~15m)筑岛对通航有障碍时,浮运到位 混凝土沉井、钢筋混凝土沉井、钢沉井及其他 沉井的结构 通常由刃脚、井壁、隔墙、井孔、凹槽、射水管组、探测管组、封底混凝土、顶盖等部分组成。 1. 平面形状 圆形①受力性能好充分发挥砼抗压强度 ②挖土方便、下沉均匀、易于控制方向 ③基底 >同面积矩形 max 矩形①制造方便,下沉方向不易控制 ②能充分利用地基承载力

②长宽比较大时,容易受到较大的弯曲应力(可设置隔墙调节)园端形优缺点介于上述两者之间,井壁产生弯曲应力 2. 平面尺寸 顶面尺寸:>墩底尺寸 底面尺寸:由地基容许承载力[]σ确定 3. 沉井高度 顶面标高:H顶低于最低水位或低于地面 底面标高:H底由最小埋深(冲刷深度)及[]σ确定 沉井高度:H=H顶-H底 高沉井可分节制造每节高不超过5~6m,底节一般为4~6m 4. 井孔设置及大小 设置目的:排土 平面尺寸:挖土机具能顺利通过位置:对称布置 设置方式:隔墙单孔沉井、双孔沉井、多孔沉井 5. 井壁应具有足够的强度、重量 外形:①竖直形:优点:与土接触紧密,易于控制方向;缺点:摩擦力大,不易下沉 ②台阶形台阶宽10~20cm,多设在沉井分节处 ③斜坡形井壁做成100:1~50:1,有利下沉,易偏移 6. 内壁(隔墙) 作用:①使得井壁受弯宽度↓、沉井刚度↑、应力↓ ②均匀挖土,控制下沉方向,不致倾斜 特点:①厚:~,底面高出刃脚踏面一般不小于;防止土搁住隔墙,影响下沉; ②h较大时,设梗肋于隔墙底部与刃脚连接处 ③排水下沉:隔墙底留×的过人通道 ④透气孔:隔墙上部、离顶面2~3m处宜设的连通管或20×20cm

沉井施工专项施工方案

沉井施工专项施工 方案

嘉兴市联合污水处理有限责任公司 嘉兴市长水路3#污水泵站(亚欧路)连接管工程 顶管工作井、接收井 沉 井 施 工 方 案 编制人:(项目技术负责人) 审核人:(项目经理) 审批人:(单位技术负责人) 编制单位:浙江协和建设有限公司 编制日期: 11月5日 沉井施工方案 一、工程概况 亚欧路污水管工程管道采用顶管法施工,顶管工作井、接收井均采

用沉井方式施工,沉井采用C30钢筋混凝土,抗渗等级P6,井壁厚600mm。具体数量如下: 二、施工工艺 根据地质勘察报告,①顶管工作井W02沉井将穿越1.6~0.30的粉质粘土层、0.30~-1.70m的淤泥质粉质粘土层、-1.70~-6.00m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;②W03沉井将穿越 2.06~-0.34m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土层;③W05沉井将穿越 1.68~-0.22m的粉质粘土层,-0.22~-2.12m的淤泥质粉质粘土层、最终沉入粉质粘土层; ④W07沉井将穿越1.87~0.07m的粉质粘土层、0.07~-1.83m的淤泥质粉质粘土层,-1.83~-6.03m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑤顶管接收井W1沉井将穿越1.77~0.37的粉质粘土层、0.37~-1.43m的淤泥质粉质粘土层、-1.43~-5.33m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹土

层;⑥W04沉井将穿越2.08~0.38m的粉质粘土层,0.38~-1.42m的淤泥质粉质粘土层、-1.42~-4.52m的粉质粘土层,最终沉入粉砂夹粉土层;⑦W06将穿越1.91~-0.19m的粉质粘土层,-0.19~-2.09m的淤泥质粉质粘土层,最终沉入粉质粘土层;⑧W08沉井将穿越 1.7~-0.9m 的粉质粘土层,-0.9~-5.80m的粉质粘土层、最终粉质粘土层。 根据据沉井的高度,穿越土层状况和周围环境条件,确定亚欧路顶管工作井W03沉井采取分节制作、一次下沉和不排水下沉法施工、水下封底的施工方案;亚欧路顶管工作井及接收井W01、W02、W04、W05、W06、W07、W08沉井采取分节制作、一次下沉和排水干挖土、干封底的施工方案。 排水法顶管工作井、接收井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→打设轻型井点→沉井下沉→C15素砼垫层→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 不排水法顶管工作井沉井施工工艺流程:测量放样定井位→基坑施工→砂垫层和混凝土垫层施工→第一、第二节沉井制作→沉井下沉→C20砼水下封底→钢筋混凝土封底→顶板等施工。 三、施工方法 1、基坑开挖 顶管工作井基坑底平面尺寸 6.2m×10.7m,基坑上口尺寸为12.0m×16.5m,顶管接收井基坑底平面尺寸6.2m×7.7m,基坑上口尺寸为12.0m×13.5m,开挖深度均为3.0m。 沿基坑四周设置300mm×400mm排水明沟,在东南角设一个集水井,排

沉井施工工法

软土层沉井施工工法 一、前言 沉井是工业建筑常见的地下构筑物,也是修建深基础地下室、工业厂房地下深构筑物的主要基础形式和较广泛应用的方法之一。它是在修建沉井的地面和地坑上,先制作开口钢筋混凝土井筒,做到全高或部分高度(分节时),达到一定强度后,用人工或机械在井筒内不断分层挖土、运土,随着井内土面逐渐降低,沉井筒身借其自重(或外加荷载作用下)克服与土壁之间摩擦力及刃脚下土的阻力,不断切土下沉。采取分节制作,则在井筒下沉过程中或下沉各个阶段中,逐节加高井筒,继续挖土下沉,如此循环往复,待井筒刃脚达到设计标高后,进行基底整形,浇筑混凝土垫层和钢筋混凝土底板封底(或仅在井底填砾石作滤水层),如沉井作为地下构筑物使用,则再在其上端施工井内隔墙、板和上部建筑物;如只作建筑物基础使用,则在井筒内填充低强度等级混凝土或砂石。 沉井及刃脚构造 二、工法特点 2.1沉井结构截面尺寸和刚度大,承载力高,抗渗、耐久性好,内部空间可资利用,可用于很深地下工程和进行施工,深度可达50米。 2.2不需复杂的施工机具设备,在排水和不排水情况下均能施工。2.3可用于各种复杂地形、地质和场地狭窄条件下施工,节省施工用地;对邻近建筑物、构筑物影响小,甚至不受影响。 2.4当沉井尺寸较大,在制作和下沉时,均能使用机械化施工;变地下大部分工序为地面作业,减轻劳动强度。 2.5可在地下水很旺,土的渗透系数大,难以将地下水排干,地下有流砂或有其它有害的土层情况下施工。 2.6不需设置深基坑支护,可防止坍方,不需土方二次回填和搬运。 2.7比大开挖施工,可大大减少挖、运、回填土方量,加快施工速度,

降低施工费用。 2.8在沉井内挖土作业,施工比较安全。 三、适用范围 本法适用于工业建筑的深坑(料坑、料车坑、铁皮坑、井或炉、翻车机室)、地下室、水泵房、设备深基础、桥墩、水力发电站、码头以及民用水源井等工程,并可在松软、不稳定含水土层、人工填土、黏性土、砂土、砂卵石等地基中应用。一般讲在施工场地复杂,邻近有铁路、房屋、地下构筑物等障碍物,加固、拆迁有困难或大开口施工会影响周围邻近建筑物安全时,应用最为合理、经济。 四、施工方法及关键技术 4.1施工流程 平整场地→测量放样→明开挖基坑→粉喷桩施工→砂垫层及垫木施工→下部主体施工→下部主体沉井施工→上部主体施工→基坑回填施工→上部结构施工 4.2施工方法 4.2.1测量放样 根据交桩表,布置轴线控制网和水准控制网,并绘制测量控制布置图。根据设计施工图,先放出井身的轮廓线,根据轮廓线预留2m 的粉喷桩的施工空间,并按照1:3的坡度测设开挖至设计施工平台的开挖轮廓线。 4.2.2基坑开挖 开挖采用机械开挖,人工配合进行支撑下方土方开挖;基坑开挖土方采用自卸汽车运至弃土地点。基坑开挖时基底预留300mm厚保护层,采用人工开挖修整。挖至设计基底标高经监理工程师检验后尽快进行混凝土垫层施工。 4.2.3井点降水: 为了保证沉井顺利进行,采用在基坑9m外进行打井降水,施工设置水泵进行降水。降水工作应持续主体施工的全过程,防止地下水上浮的影响。 4.2.4粉喷桩施工 为控制沉井均匀下沉,在沉井刃脚下打一圈粉喷桩,桩长从自然地面下返15m,刃脚以下水泥掺量为15%,刃脚以上水泥掺量为10%。粉喷桩施工前对基坑底部进行整平,铺设一层砂垫层,以便于施工。 4.2.5铺设砂垫层与垫木 由于地基比较软弱,所以施工沉井主体前在基层刃脚下铺设一层砂垫层后,再铺设垫木。先在刃脚处平整地基夯实,再铺设0.6m厚

[最新版]沉井沉箱工程监理实施细则

沉井、沉箱工程 一.施工工艺流程 场地平整→设垫层、立模板→沉井、沉箱制作→拆模养护→挖土下沉→接高井壁→下沉至设计标高后封底→浇底板→浇顶板。 二.施工质量的事前监理 1.研究工程地质勘察报告和沉井施工图纸。 2.审核承包单位的施工组织设计或技术方案,审核重点是根据工程实际及地质条件,拟采取的保证工程质量的技术措施,及有何技术措施预防质量问题的发生,如沉井下沉倾斜、移位、井壁裂缝、超沉或未沉到设计标高等。 3.应特别重视如何克服侧面摩阻力,寻求更有效的沉井、沉箱下沉工艺,根据不同的地质情况、施工条件,除采用增大自重法、压重法、振动法外,还可灵活采用卵石护壁法,NF工法、射水法、泥浆套法、空气幕法等工艺。 4.复查沉井的定位放线以及轴线控制桩和水准点。若邻近有建筑物,应有措施预防其裂缝开裂、下沉或倾斜。 三.施工过程中的质量监理 1.工程中的模板、钢筋、砼、砌砖等分项工程等均应分别符合国家有关施工验收规范标准的规定和相应分项工程监理实施细则。 2.复查沉井、沉箱的定位放线和轴线,标高是否符合设计要求和施工规范的规定。 3.检查水泥、砂、石、外加剂、砖、钢材等材料和配合比是否符合设计要求和施工规范的规定;并经常检查现场材料和实际配合比是否符合要求。 4.检查沉井、沉箱、平面尺寸、钢筋、模板及预埋件等是否符合设计要求和施工规范的规定,并办理隐蔽工程验收签证。 5.砂浆和砼抗压强度、砼抗渗标号、下沉前砼强度和砖砌体强度等必须

符合设计要求和施工规范的规定。 6.经常检查沉井沉箱在下沉过程中是否有不均匀下沉现象, 如有应及时纠正。 7.沉井沉箱的封底必须符合设计要求和施工规范规定。 四.沉井、沉箱工程质量监理汇报表(附后) 五.沉井、沉箱工程竣工时承包单位要提供下列资料: 1.沉井、沉箱定位放线测量记录和验收签证,竣工后实际位置检查资料; 2.制作使用材料的出厂检验报告、试验报告、配合比通知单和强度,抗渗试验报告; 3.沉井沉箱下沉记录及图表,施工记录和其它说明工程质量的检查记录; 4.沉井沉箱隐蔽工程验收记录和分项工程质量检验评定表。

地下结构物采用沉井施工工法#(精选.)

地下结构物采用沉井施工工法 一、沉井工艺原理 沉井是修建深基础和地下深构筑物的主要基础类型。它是在地面或地坑上,先制作开口钢筋混凝土砼身,待混凝土达到一定强度后,在井筒内分层挖土、运土,随着井内土面逐渐降低,沉井砼身借其自重克服与土壁之间的摩阻力,不断下沉、就位的一种深基或地下工程施工工艺。 沉井的类型繁多,按其制成材料分,有混凝土、钢筋混凝土、砖、石等多种,在建筑工程中应用最多的为钢筋混凝土沉井;按平面形状分,有圆形、方形、矩形及多边形等。由于圆形沉井制作简单,易于控制下沉位置,受力性能较好,使用较多。 二、工法特点 沉井结构具有以下:沉井结构截面尺寸和大,承载力高,抗渗,耐久性好,内部空间可利用,可用于很大的地下工程施工中,深度可达50m,施工不需要的施工机械,在排水和不排水情况下能施工;可用于的地形、地质条件,可在场地狭窄情况下施工,对邻近建筑物,构筑物影响较小,甚至不受影响;当沉井尺寸较大,在制作和下沉时,均能使用机械化施工,可在地下水很大、土的渗透系数很大、难以将地下水排干、地下有流砂或有其他有害的土层情况下施工,比大开挖施工,可大大减少挖、运、回填的土方量,因此,可加快施工进度,降低施工费用。 沉井施工法存在的问题:施工工序较多,施工工艺较为复杂,技术要求高,质量控制要求严。 三、适用范围 本法适用于工业建筑基坑(料坑、料车坑、铁皮坑、井式炉、翻车机室)、地下室、水泵房、设备深基础、桥墩、码头等工程,并可在松软、不稳定含水土层、人工填土、粘性土、砂土、砂卵石等地基中使用。一般讲,在施工场地复杂,邻近有铁路、房屋、地下构筑物等障碍物,加固、拆迁有困难或大开口施工会影响周围邻近建(构)筑物安全时,应用最为合理、经济。

沉井专项施工方案完整版本

一、工程概况 1、工程简介 巢湖南岸污水处理厂配套污水管网工程,本工程在旺业路段设计一段顶管工程。此工作井和接收井均为圆形钢筋混凝土结构井,工作井W14为¢7500,深7.04米。接收井W13为¢4000,深4.13米。主要材料与保护层:混凝土为C30P6,钢筋为HPB300和HRB400。钢筋保护层:基础40mm、墙20mm、梁30mm。 2、概述 沉井是井筒状的结构物,它是以井内挖土,依靠自身的重力克服井壁摩阻力后下沉到设计标高,然后经过混凝土封底并填塞井孔,使其成为结构物的基础和顶管工作井、接收井的使用。 3、编制依据 1)、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计图纸 2)、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》 3)、《合肥市工程建设地方标准强制性条文》 4)、《城市测量规范》(GJJ8-90) 5)、《地基基础设计规范》(DBJ08-11-1999) 6)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

7)、《地基处理技术规范》(DBJ08-40-94) 8)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-03) 9)、《市政地下工程施工及验收规范》(DBJ08-236-1999) 4、地质条件:根据《岩土工程勘察报告》(芜湖市勘察测绘设计研究院有限责任公司)提供的地质勘察报告,亚父路和旺业路顶管段为③~④、粉质粘土,力学性较好的土层。 二、施工总体按排 1、工程前期准备 本工程位于巢湖南岸新建污水处理厂北侧的农田内,需要维修施工便道,接通水源和电源。建筑材料和大型设备及机械进场,施工人员配备,测量、放线、定位及有关工作。 2、工程施工前必须对参加施工的班组人员进行技术交底和施工安全交底,为真正做到“安全、优质、按时”完成工程建设创造好基础条件。 3、施工进度:本工程自2017年5月份开始,2017年7月底结束。 4、人员按排计划表

沉井水下封底施工工法

沉井水下封底施工工法 中色十二冶金建设有限公司中南分公司 占吉生 1 .前言 在工业建筑中,不可避免的会经常施工较深的水池及设备基础,而施工地段地下水位又较高,为了保证基础施工,会使用到沉井并采用水下封底的方法进行施工。 2.工法特点 结合工程的特点,此施工工法编制符合地下水位高、难降水的工程施工程序和客观规律。着重体现三个原则:一是符合性:符合冷轧工程施工规范要求及客观规律;二是先进性:即以科学的方法、先进的管理、优化的配置、完善的措施,实现理想的目标;三是合理性:即在保工期、保质量、保安全的前提下优化人、机、财、物等的合理配置。 以我公司的技术力量、技术装备、人员素质、类似工程的施工经验为基础条件,通过项目的实施和控制,实现工程施工优质高效的目标。 3.适用范围 本工法适用于地下水位高、难降水的工程施工。 4.工艺原理 先在地面施工钢筋混凝土结构,然后将结构下沉,最后水下封底。 5.施工工艺流程及操作要点 5.1总工艺流程 场地平整、测量放线——引油缸套管孔——机械挖土至标高

-5.00m ――刃脚地基处理一一坑内制作沉井刃脚一一刃脚砼养护(至70%砼强度)一一沉井井壁三次制作并留施工缝一一井壁砼养护(至70%砼强度)一一沉井下沉一一沉井封底 5.2沉井下沉 5.2.1沉井下沉前的准备工作 1.以毛砂或粉煤灰加填沉井外基坑至现场自然地面,以利减少 沉井下沉过程中与土体侧摩阻力。 2.若在井处设置无砂管降水井应经常进行清洗,确保降水高度 在-15.000m以下。 3.检验井壁砼强度,按同条件养护之砼试块强度等级值为准, 刃脚部分达砼强度100%,井壁砼强度达70%以上。 4.对原来的定位桩,高程点进行复查,并在四面井壁上部做出 与控制桩对应点的标志,以检验沉井的位移。 5.在井壁内侧设垂线,其中南北墙各一条,东西墙各两条,以 吊线锤观察沉井的倾斜。 6.在井壁外侧四角上用红漆画出标尺,每一标志线间距500mm 并标出下沉前的实际高度和下沉完毕后的标高,以观测沉井下沉情 况。 7.搭设沉井内保护棚,先期可利用沉井内予制桩,在靠近内壁处以钢脚手连接四根予制桩(2600X 2200),高度2.5m,上铺以U 型连接的小钢模,截桩后利用桩头加设钢架杆立防护棚。 5.2.2沉井下沉 1.挖土下沉

沉井和沉箱工程监理工作流程

沉井和沉箱工程 一、专业工程特点 沉井和沉箱都是在地面(地坑)上按设计要求进行预制,待达到一定强度后下沉至土中或水中就位的地下或水下工程。 1.沉井工程具有以下特点:沉井结构截面尺寸和刚度大、承载力高、抗渗、耐久性好,内部空间可资利用,可用于很大深度的地下工程施工中,深度可达50m;施工不需复杂的机械设备,在排水和不排水的情况均能施工;可用于各种复杂地形、地质条件;当沉井尺寸大时,制作和下沉均能使用机械化施工;可在地下水很大、土的渗透系数大,难以将地下水排干,地下有流砂或其它有害土质情况下施工。沉井比大开挖施工,可大大减少挖运、回填的土方量,因此可以加快施工进度,降低施工费用。 缺点是:施工工序较多、施工工艺较复杂、技术要求高、质量要求严格。 2.沉箱工程的特点: 沉箱工程是将水下工程的结构物改为在地面上进行预制,其质量易控制;沉箱在预制达到一定强度后可具有自浮能力,方便进行水上

搬运,其结构裁面尺寸可以做得很大,适应于水下大型结构工程;由于可避免进行水下施工,可以大大降低施工费用。 缺点是:施工工序多,施工工艺复杂,技术要求高,质量控制(特别是水下就位准确性控制)要求严格。 二、沉井和沉箱的监理工作流程 图纸会审→施工组织设计审批→材料报验→工序报验(沉井、沉箱预制、下沉、就位)→现场检查、检验、旁站、巡视、平行检验→阶段性验收、质量评定。 三、监理工作的方法和措施 1.质量事前控制:在工程开工前,对设计图纸、施工方案、技术措施、质量体系和管理制度等进行审核,审核通过后才准开工;同时要对用于工程的原材料、半成品或成品、施工设备的质量进行签证认可,才准在工程中使用;上道工序未经监理工程师签证验收,不得进行下道工序施工 2.质量事中控制:在沉井、沉箱在地面进行预制的过程中,监理人员要深入现场,按照钢筋混凝土质量控制要求和设计要求进行检查和旁站;对沉井、沉箱的下沉过程中,监理人员应对下沉过程进行检查,及时发现问题,提出改进意见,尽要能使质量问题消灭在萌芽状态。 3.质量事后控制:沉井、沉箱下沉就位密封后,存在问题都已经解决,经施工单位检查合格后,报监理工程师进行验收。 四、监理工作的控制要求和目标值 (一)材料要求

圆形沉井施工工法

圆形沉井施工工法

圆形沉井施工工法 1 前言 沉井是修建深基础和地下深构筑物的主要基础类型和较广泛应用的方法之一,可在松软、不稳定、含水土层、人工填土、粘性土、砂土等地基中应用,并可减少对施工场地复杂、邻近有房屋、地下构筑物等障碍物的影响。 沉井的类型很多,具体类型根据建(构)筑物的使用功能,结构形式,地下土质情况而定,使用沉井法施工减少了使用其它方法施工的费用及难度,我单位在南京城北污水处理系统工程中施工获得成功,从而积累了大口径沉井施工相关的经验。 2特点 2.1能适用于任何地层,不受持力层起伏和地下水位高低的限制。2.2转复杂的地下施工为地表施工,施工方便,安全系数大大提高。2.3施工机具、设备简单,操作方便,劳动强度低。2.4分节制作,一次下沉,质量控制可靠。2.5不足之处是用水量大,泥浆排放较多,对环境有一定的污染,要妥善处理泥浆排放问 3 适用范围 本沉井法施工适用于深坑、地下室、水泵房、设备深基础、码头等工程,并可在松软、不稳定含水土层、人工填土、粘性土、砂土、砂卵石等地基中应用,一般在施工场地复杂,邻近有铁路、房屋、地下构筑物等障碍物,加固、拆迁有困难或大开挖施工会影响周围邻近建(物)筑物安全时,应用最为合理、经济。

4材料性能 4.1钢筋 钢筋规格品种和质量必须符合设计和施工规范规定,钢筋出厂质保书、检测报告等资料齐全,制作符合相应验收规范规定。 4.2混凝土 抗渗混凝土强度一般比设计强度提高5MPa,水泥应采用32.5级或42.5级普通水泥或矿渣水泥,石子宜用卵石、碎石,其最大粒径不大于钢筋最小净距的1/4,且不大于20mm,砂宜用中粗砂,水灰比不大于0.6,单位水泥用量不大于370kg/m3,含砂率宜为40%~45%,坍落度为16±2cm,混凝土初凝应满足浇灌和接头施工工艺要求。 4.3助沉用砂 助沉用砂宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中粗砂,砂中不得含有杂草、树根等有机杂质,以形成良好的润滑助沉效果,并有良好的透水性。 4.4泥浆制作 用20%膨润土及5%石碱,加水调制而成。 5工艺流程及操作方法 先按照钢筋混凝土构筑物制作的要求,在地面分节浇筑大口径井,待最上面一节强度达到75%以上时,采用不排水吸泥法下沉。 5.1工艺流程图

沉井与沉箱的定义、特点、用途及应用范围

沉井与沉箱的定义、特点、用途及应用范围 1. 定义 沉井是修筑地下结构和深基础的一种结构形式。是先在地表制作成一个井筒状的结构物,然后在井壁的围护下通过从井内不断挖土,使沉井在自重及上部荷载作用下逐渐下沉,达到设计标高后,再进行封底。 沉箱基础又称之气压沉箱基础,它是以气压沉箱来修筑结(构)筑物的一种基础形式。 建造地下结(构)筑物时,在沉箱下部预先构筑底板,在沉箱下部形成一个气密性高的钢筋混凝土结构工作室,向工作室内注入压力与刃口处地下水压力相等的压缩空气,使其在无水的环境下进行取土排土,箱体在本身自重以及上部荷载的作用下下沉到指定深度,然后进行封底施工。 2. 特点 (1)沉井与沉箱整体刚度大,抗震性好; (2)与地下施工相比更优越,地质适用范围更广; (3)沉井与沉箱结构本身兼作围护结构,且施工阶段不需要对地基作特殊处理,既安全又经济; (4)施工对周围环境影响小,尤其是气压沉箱工法,更适用于对土体变形敏感的地区;

3. 用途及适用范围 沉井与沉箱在工种中的应用已有百余年的历史,早在1841年法国工程师特利其尔(Triger)就提出用气压沉箱方法施工桥墩,1849 年首次应用成功,1900 年俄国工程师提出用钢筋混凝土的沉箱。2 0 世纪30 年代,莫斯科及西欧的地下隧道、美国的桥梁基础均相应采用了沉井或沉箱结构。自20 世纪50 年代起,我国已将该技术应用于各项工程中,其体积从直径仅2m 的集水井到巨大的泰州长江大桥中塔沉井(58.4m×44.4m×76m),为使沉井下沉记录能够不断被刷新,各种新型施工技术被开发研制并应用于实际工程中,从最早1946~1963 年间利用喷射压缩空气和触变泥浆下沉130m,到江阴长江大桥北锚沉井喷射高压空气减阻法下沉,以及振动法下沉技术,上述技术措施的不断革新都带来了良好的效果。 气压沉箱诞生的初期包括我国过去的沉箱施工也主要是以人工为主,沉箱下部工作空间小、气压高、温度大、噪音大,条件比较艰苦,又比较危险,工作效率低下,由于减压顺序的控制不当容易患较严重的职业病(称为沉箱病)。自进入20 世纪60 年代以来,不断对该工法进行革新和改良,使其进入了无人化、自动化施工的时代,同时在沉箱病的防治上有了新的改进,使得气压沉箱这一古老的施工技术得到了新生。2007 年,上海市基础工程有限公司对我国传统的气压沉箱技术进行集成创新,采用国内自主研发的气压沉箱无人化遥控施工系统,通过在沉箱工作室内安装可遥控操作的自动挖机,地面

沉井模板施工方案最新版本

来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段 模 板 施 工 专 项 方 案

一、编制依据 1、《来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段施工图设计图》。 3、《建筑施工模板安全规范》JGJ 162-2008。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002。 二、工程概况 来宾市旧城区基础设施改造项目(河西片区)施工总承包招标I标段顶管工程为逆作法施工,根据顶管工作井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知井壁、顶板逆作法施工过程中都将面临模板施工。 三、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2、机具准备 竹胶板:板材厚度12mm,并应符合国家现行标准《混凝土模板用胶合板》ZBB 70006的规定。还有φ48钢管、10cm*10cm、10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。 脱模剂:水质隔离剂。 工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板和支撑形式的选择 刃脚井壁模板采用12mm竹胶板定型模板组装而成,以保证拼缝严密不漏浆。内外模的稳定采取竖向和横向分节支设,内外模板横围令、竖围令采用脚手管,对拉螺杆采用Ф16 @800圆钢,并在对

沉井不排水下沉现场施工方法

电缆测温装置工程 粤垦路~广园东管段工作坑施工 专项施工组织设计 第一章工程概况 第一节工程概况 1、工程概述 本工程为电力电缆测温系统装置安装的工作坑土建工程。 工程位于天河区粤垦路-广园快速干线交叉口处,拟在现有穿越广园快速干线150KV电缆走廊的中部设置一个电缆测温装置,以便于监测此干管的安全使用状况。根据电力部门要求,监测点设置在广园快速干线跨线桥桥底的掉头车位西侧,我司须在监测点开挖一个直径米的工作坑,作为测温装置施工的安装平台。 2、工作坑施工工艺 采用沉井不排水下沉的方法进行施工。 根据现场施工条件,由于施工点地处广园快速干线与粤垦路交叉口,交通流量和负荷都非常大,施工面不能太大,考虑采用沉井法施工。为防止施工过程中车流产生的振动影响沉井的结构安全和路面安全,并考虑沉井施工的顺利下沉到位,沉井施工前应先对沉井外周施打三排8米长三管旋喷桩(搅拌桩与沉井外径的净空为,桩径600mm,桩与桩之间咬合200mm,水泥采用早强425号水泥,水泥掺量不小于300kg/m)。 第二节施工要点 1、本工程广园快速干线与粤垦路交叉口,工程的基坑开深度大且地质情

况未明。工程施工时必须注意基坑支护和地下水、流砂的处理,确保行车道的安全。 2、本工程有双三管高压旋喷桩、沉井不排水下沉等重要施工工艺,而且工期紧,施工中必须确保施工质量、施工安全和工程进度。 3、施工协调。施工地段管辖部门包括交通管理部门和道路管理部门,施工前须取得各管辖部门的认可并得到协助方可进行施工,施工过程中严格接受管辖部门的监管。 第三节工程量概算 第二章主要施工工艺 第一节高压旋喷桩施工工艺 1、施工准备 本工程采用三管旋喷桩,平均桩长8m,桩体直径Φ600mm,桩顶标高等于地面标高,单层桩在横向相互嵌入20cm,桩芯距离400mm。 旋喷桩采用425#水泥,水灰比宜为,灌入水泥浆液的比重宜为,返浆比重宜为。水泥用量不少于300kg/m。灌浆压力不少于20Mpa。 施工前,做好工艺性试桩,以确定各项施工技术参数。如高压水、压缩空气的压力及流量。 2、施工程序: 3、施工操作要点: (1)、钻机就位 (2)、钻孔及下管

沉井施工专项施工方案

顶 管 工 程 专 项 方 案 编制: 审核: 审批:

中铁十局集团有限公司 昆明主城老城区市政排水管网及调蓄池建设工程第四标段 2012年3月31日 一、沉井设计概况 本工程顶管井采用沉井施工,工作井规格为8200mm×5200mm;沉井壁厚为600mm,接收井规格5500mm×5000mm;施工包括沉井制作、下沉及封底三部分。 沉井施工顺序:施工准备——工作坑开挖——刃脚基层施工——沉井制作——沉井下沉——沉井封底——浇筑沉井底板混凝土。 二、施工准备 (1)进行施工前的施工现场调查,收集有关资料。 (2)编制详细的沉井施工方案。 (3)进行测量放线。 (4)对施工班组进行技术交底和技术培训。 三、工作坑开挖 基坑平面尺寸依设计图纸为准。在基坑底部四周挖设排水沟,并接入基坑内的集水井内,集水井比排水沟深50cm,用排水泵将集水井内的水排到远离基坑以外处,集水井应经常保持最低水位。 四、刃脚基础处理 本沉井钢筋混凝土筒壁重量大,因此必须对沉井刃脚基础要求较高。填筑砂垫层采用中粗砂分层压实,压实系数不小于0.95,用平板振捣器分层浇水、振捣密实,分层厚度为20cm,浇筑20cm厚C15素混凝土垫层找平。 刃脚侧模采用M5.0水泥砂浆砌筑MU10机制砖。1∶2水泥砂浆抹面,外表上铺油毡纸。

刃脚基础施工图 五、沉井施工 沉井施工包括沉井制作和沉井下沉及封底几个主要部分。沉井高度为10.3m,采用两次浇筑。每次浇筑高度控制在5.5m以内,视地基承载力可做适当调整。一般施工顺序为:施工准备→轻型井点降水→排水→铺砂垫层、垫木→支刃脚内的模板、绑扎刃脚钢筋→支刃脚支模→浇筑刃脚混凝土→养护→支井壁内的模板、绑扎钢筋→支井壁外的模板→浇筑井壁的混凝土→养护→拆除井壁和刃脚的模板→抽除垫木→挖土、下沉→浇筑底板垫层混凝土→绑扎钢筋→浇筑底板混凝土→养护→封底→养护→对沉井内及上部结构施工。 (1)刃脚制作 ①模板、钢筋工程 沉井施工过程中模板和钢筋的施工顺序为:支设内模——钢筋安装——支设外模。模板采用竹胶模,刃脚用木模,支撑采用Φ48 的钢管脚手,内模一次安装完成。支设时要保证垂直,外模跟着内模支立,必须保证垂直,内外模采用对拉螺栓加以固定,螺栓水平间距为0.6m,上下间距为0.6m,交错布置。刃脚的底模要保证在同一平面上。模板安装见“模板安装示意图” 模板安装示意图 钢筋在安装前仔细核对规格,然后进行安装,两层钢筋之间使用纵横支撑铁固定,保持钢筋间距及保护层厚度,各种预埋件、预留孔洞的位置和尺寸符合图纸要求。

传统中继间的结构形式及沉井等

传统中继间的结构形式 传统中继间主要有前加长型T型套环、特殊管、后特殊管和中继间油缸、均压环等组成。前部是一个与T型套环相类似的密封圈和接口。中继间壳体的前端与 T型套环的一半相似,利用它把中继间壳体与混凝土管连接起来。中继间的后特殊管外则设有两环止水密封圈,使壳体虽在其上来回抽动而不会产生渗漏。 中继间油缸被夹箍固定在壳体上。油缸不论数是多少均应均布在壳体内。油缸头尾两头均与均压钢环联接,均压钢环与混凝土管之间有一环衬垫。衬垫多用厚20mm左右的松板或夹板做成。在推进过程中,中继间油缸推到行程以后,自己不能缩回,因为它是单作用油缸。只有当后部往前推进时,中继间的油缸才能缩回。管道顶通后,拆除中继间油缸,继续推进直至合拢。

第四节沉井工程施工 沉井适用于建筑物和构筑物的深坑、地下室、水泵房、设备深基础、墩台等工程。 沉井的结构类型较多,通常采用钢、混凝土及钢筋混凝土结构。其几何形体,有圆形、方形、矩形及多边形等。其中圆形沉井构造简单,易于控制下沉位置,受力(土压、水压)性能好,应用较广。从施工作业角度讲,沉井形式以圆形和锥形的方案较好。为减少下沉摩擦阻力,刃脚的形状和构造,应与下沉处土质条件相适应,在刃脚外缘设200300mm的间隙,将井壁表面作成1/100坡度。 沉井和沉箱的施工工艺、操作方法及质量控制程序,详见图3.31所示。 一、一般技术要求 在组织沉井或沉箱工程施工之前,应为施工提供下列技术文件资料。 (1)施工区域内的地质勘察、水文资料,以及地下隐蔽工程(管线及构筑物)资料,为编制施工组织设计(施工方案)提供依据。 (2)施工设计图纸及图纸会审记录,技术交底文件。 (3)施工组织设计或施工方案。 (4)有关施工所需的试验报告及文字材料。 (5)邻近已有建(构)筑物的结构与基础等的详细资料,对其使用功能、安装性能的影响,以及应采取的技术措施。施工所使用的材料及制品的品种、规格、强度,应符合设计要求和规范的规定。 地基处理。在松散软弱地基上进行沉井、沉箱制作,应对地基进行处理,以防止由于地基受力后产生不均匀下沉而引起井(箱)身裂缝。为此对松散软弱地基应进行加固处理。 测量控制及沉降观测。按沉井和沉箱的平面设置测量控制网,进行抄平放线,布置水准点和沉降观测点的标准桩,进行定期沉降观测,并作好观测记录(详见附录7)。 平整场地。平整场地至设计要求标高,按施工区域现场平面图的布置,作好排水沟、截水沟,确保道路畅通。安装施工设备及水电线路,经试水、试电合格后,方可正常运作。

沉井模板施工方案.

云南省噩?¥警水处 编制人:________ 审核人:________ 批准人:________ 攀枝花市建筑机械化施工有限公司

目录 1、工程概况 (3) 2、施工准备 (3) 3、模板和支撑形式的选择 (4) 4、模板支设 (4) 5、模板拆除 (6) 6、各种相关安全操作规程 (7) 7、安全质量保证措施 (9)

模板施工方案 一、工程概况 云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套干管工程拟建场地位于蒙自县城和雨过铺镇,鸡石高速公路及国道G326 横穿拟建场地,场区内有红河大道、工业园区道路、城市道路及乡间道路相连,交通十分便利。为红河州排水有限公司投资兴建,重庆大学建筑设计研究院设计,云南省铁路工程监理有限责任公司监理。建设规模顶管总长约900 米,该工程的建成对因城市发展而增加的排污工作有着很大的改观作用。 项目为云南省滇南中心城市大屯海污水处理厂及配套主干管工程(四标段),含大屯选厂-34# 井顶管工程、污水处理厂事故出水管顶管工程。 根据沉井的外部几何尺寸以及相关施工图纸,结合本工程的施工方案得知在沉井施工的刃脚、井壁、顶板施工过程中都将面临模板施工。 二、施工准备 1、技术准备 (1)由工程部协助项目有关人员认真学习图纸,并进行图纸自审、会审工作,以便正确无误地施工。 (2)通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工所应达到的技术标准,明确工艺流程。 (3)进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查,掌握和了解图纸中的细节。 (4)组织各专业施工队伍共同学习施工图纸,商定施工配合事宜。 (5)组织图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计图纸中的细节。 2 、机具准备 普通模板,并应符合国家现行标准的规定。还有? 48钢管、10cm*10cm 10cm*15cm木枋等。 连接附件:扣件、对拉螺栓。 支撑系统:横杆、斜杆、立杆垫座、木枋。

沉井水下混凝土封底施工方案

沉井水下混凝土封底施工方案 一、泄水阀井水下混凝土封底 1、封底前准备工作 (1)导管:导管采用150mm的钢管,总长13.5米。 (2)料斗:工地自己加工上口不小于1m×1m. (3)泥浆泵;H≥20m; (4)自制水枪:用于打碎沉井内淤泥形成浆液以便用泥浆泵抽出。 2、水力吸泥清除井内淤泥 在井壁上放搭设平台,用吊车将自制水枪吊起后,将水枪头确保伸入至井内泥面以上,人工用缆绳左右拉拽运动,确保水枪在水下均匀运动冲洗出井内淤泥,直至冲洗至沉井刃脚露出,井中央形成锅底型。在吸泥过程中要随时注意测量深度,且要注意保证沉井的稳定。 当沉井内淤泥清理至刃脚露出时,立即实施水下混凝土浇注。 (1)混凝土配合比的选择 混凝土配合比除了满足设计强度要求外,还应保证混凝土有较好的和易性、流动大、缓凝剂泥浆对混凝土强度的影响。 混凝土应具有较好的和易性,施工塌落度宜为18~20cm,并有一定的流动保持率,塌落度降低至15cm的时间不宜小于1h,扩散度宜为34~38cm。 由于我方混凝土运输距离较长,应在混凝土中掺加木钙减水剂,可减小水灰比,增大流动度,减少离析,防止导管赌塞,并且延缓初凝时间,减低浇注强度。

(2)浇注方法 采用吊车吊混凝土料斗,通过下料斗提升导管在泥浆中浇注封底。开导管的方法采用球胆,球胆预先塞在混凝土料斗下口,当混凝土浇注后,从导管下口压出漂浮在泥浆表面。 在整个浇注的过程中,混凝土导管应埋入混凝土中2~4米,最小埋深不得小于1.5米。负责会把混凝土上升面附近的浮浆卷入混凝土内;亦不宜大于6米,埋入太深,将会影响混凝土充分的流动。导管随浇注随提升,避免提升过快造成混凝土脱空现象,或者提升过完而造成埋管拔不出的事故。浇注时利用不停地浇注及导管出口混凝土的压力差,使混凝土不断地从导管内挤出,使混凝土面逐渐上升。 (3)混凝土浇注注意事项 A:混凝土浇注要一气呵成,不得中断。以保证混凝土的均匀性,间歇时间一般应控制在15min之内,不得超过30min。 B:浇注时要保证槽内混凝土面均衡上升,而且要保证使混凝土面的上升速度不大于2m/h。浇注速度一般在30~35m3/h。导管不能做横向运动,否则会使泥浆混入混凝土内。 C:在混凝土浇注过程中,要随时用探锤测量混凝土面的实际高度(至少三处,取平均值)。

地基基础工程:沉井和沉箱工程施工工艺

沉井和沉箱工程施工工艺标 第1章适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中不稳定含水层粘性土砂土砂砾石等地基中的深坑地下室设备深基础等工程 第2章材料准备 1.水泥宜用3 2.5级或42.5级普通或矿渣硅酸盐水泥使用前必须查明其品种标号及出厂日期凡过期 水泥受潮或结块的水泥不准使用 2.细骨料选用质地坚硬的中粗砂含泥量不大于3% 不得含有垃圾泥块草根等 3.粗骨料应采用质地坚硬碎石或卵石石子级配粒径以5 40mm 组合为宜最大粒径不宜大于50mm 含泥量不大于2% 4.水一般饮用水或洁净的天然水 5.钢材有出厂合格证和复试报告符合钢材技术指标的规定方可使用 外加剂根据不同要求通过试验确定后应用 第3章施工机具 吊车双瓣抓斗水力吸泥机或空气吸泥机混凝土拌和机导管 第4章施工操作工艺 第1节沉井施工程序 1

平整场地测量放线开挖基坑铺砂垫层和垫木或砌刃脚砖座沉井制作布设降水井点或挖排水沟集水井抽出垫木封底浇筑底板混凝土施工内隔墙梁板顶板及辅助设施 第2节沉井的制作 1. 制作顺序 场地整平放线挖土3-4m深夯实基底抄平放线验线铺砂垫层垫木或挖刃脚土模安设刃脚铁 件绑钢筋支刃脚井身模板浇筑混凝土养护拆模外围围槽灌砂抽出垫木或拆砖座 2.地基处理和筑岛 1)在松软地基上进行沉井制作应先对地基进行处理以防止由于地基不均匀下沉引起井身裂 缝处理方法一般采用砂砂砾碎石灰土垫层用打夯机夯实或机械碾压等措施使密实 2) 如沉井在浅水水深小于5m 地段下沉可填筑人工筑岛制作沉井岛面应高出施工期的最 高水位0.5m 以上四周留出护道其宽度当有围堰时不得小于1.5m;无围堰时不得小于 2.0m 见图133-1 筑岛材料应用低压缩性的中砂粗砂砾石不得用粘性土细砂淤泥泥炭 等也不宜采用大块石砾石如水流速度超过表133-1所列 数值时须在边坡用草袋堆筑或用其他方法防护当水深在1.5m 流速在0.5m/s以内时亦可直接用土填筑而不设置围堰 2

沉井专项施工方案

目录 一、工程概况 (4) 1、沉井施工准备 (4) 二、沉井制作 (5) 1、基坑 (5) 2、砂垫层制作 (6) 3、素砼垫层铺设 (6) 4、分节制作 (6) 5、钢筋加工 (6) 6、脚手架施工 (7) 7、模板施工 (8) 8、浇筑砼 (8) 9、拆模 (9) 10、砼养护 (10) 11、施工缝处理 (10) 三、沉井下沉 (11) 1、沉井下沉准备 (11) 2、沉井下沉施工方法 (11) 3、沉井下沉的观测 (13) 4、沉井的纠偏 (14) 5、沉井施工工艺流程 (24)

沉井施工专项方案 一、泵站工程概况 提水泵为100WQ100-25-11潜污泵配套各区,吸水管道底标高27.1~27.8,泵站进水口比吸水口低20cm(26.9~27.6),污水池底标高比吸水口位标高底1.8m,该高程在25.1~25.8之间,泵站顶标高31.10~31.80m(区域不同的水位高差),泵站主体高度为6m,相对地面主体埋深为5m,水位线下主体部分基本为3.4m。综上所述泵站采用沉井施工方案相比其它方案更具经济价值和安全性。 泵站采用沉井结合排水法进行结构施工,二次制作,一次下沉,起沉标高为地面下0.6m,标高为30.10~30.8。 本工程采用预制沉井方案,分二次制作,一次下沉,刃脚与首期预制。起沉平台标高暂定为地面下0.6m(详见附图)。 (一)沉井施工准备 1、沉井施工前应根据施工需进行现场调查,收集有关资料,包括 (1)工程用地、现场地形、地貌、交通运输等情况; (2)施工现场的供水、供电及排水条件; (3)在沉井的施工及排水影响范围内的原有地上、地下建筑物、构筑物及管线的位置、标高、结构形式等; (4)工程地质、水文地质资料; (5)气象资料。

沉井水下混凝土封底现场施工方法

沉井水下混凝土封底现 场施工方法 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

沉井水下混凝土封底施工方案 一、泄水阀井水下混凝土封底 1、封底前准备工作 (1)导管:导管采用150mm的钢管,总长13.5米。 (2)料斗:工地自己加工上口不小于1m×1m. (3)泥浆泵;H≥20m; (4)自制水枪:用于打碎沉井内淤泥形成浆液以便用泥浆泵抽出。 2、水力吸泥清除井内淤泥 在井壁上放搭设平台,用吊车将自制水枪吊起后,将水枪头确保伸入至井内泥面以上,人工用缆绳左右拉拽运动,确保水枪在水下均匀运动冲洗出井内淤泥,直至冲洗至沉井刃脚露出,井中央形成锅底型。在吸泥过程中要随时注意测量深度,且要注意保证沉井的稳定。 当沉井内淤泥清理至刃脚露出时,立即实施水下混凝土浇注。 (1)混凝土配合比的选择 混凝土配合比除了满足设计强度要求外,还应保证混凝土有较好的和易性、流动大、缓凝剂泥浆对混凝土强度的影响。 混凝土应具有较好的和易性,施工塌落度宜为18~20cm,并有一定的流动保持率,塌落度降低至15cm的时间不宜小于1h,扩散度宜为34~38cm。 由于我方混凝土运输距离较长,应在混凝土中掺加木钙减水剂,可减小水灰比,增大流动度,减少离析,防止导管赌塞,并且延缓初凝时间,减低浇注强度。 (2)浇注方法

采用吊车吊混凝土料斗,通过下料斗提升导管在泥浆中浇注封底。开导管的方法采用球胆,球胆预先塞在混凝土料斗下口,当混凝土浇注后,从导管下口压出漂浮在泥浆表面。 在整个浇注的过程中,混凝土导管应埋入混凝土中2~4米,最小埋深不得小于1.5米。负责会把混凝土上升面附近的浮浆卷入混凝土内;亦不宜大于6米,埋入太深,将会影响混凝土充分的流动。导管随浇注随提升,避免提升过快造成混凝土脱空现象,或者提升过完而造成埋管拔不出的事故。浇注时利用不停地浇注及导管出口混凝土的压力差,使混凝土不断地从导管内挤出,使混凝土面逐渐上升。 (3)混凝土浇注注意事项 A:混凝土浇注要一气呵成,不得中断。以保证混凝土的均匀性,间歇时间一般应控制在15min之内,不得超过30min。 B:浇注时要保证槽内混凝土面均衡上升,而且要保证使混凝土面的上升速度不大于2m/h。浇注速度一般在30~35m3/h。导管不能做横向运动,否则会使泥浆混入混凝土内。 C:在混凝土浇注过程中,要随时用探锤测量混凝土面的实际高度(至少三处,取平均值)。

相关文档