文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵潜水泵维护保养

水泵潜水泵维护保养

水泵潜水泵维护保养
水泵潜水泵维护保养

水泵潜水泵维护保养

文章水泵与潜水泵的维护保养

水泵的维护保养

(1)检查泵及管路各接合处有无松动现象,用手转动泵试看泵是否灵活,然后试看电机转向。

(2)在机封室管接头处接上冲洗冷却水。

(3)向泵加注引水

(4)关好出水管的闸门和出口压力表。

(5)开动电机,当泵正常动转后,打开出口压力表,逐渐打开闸阀,视其显示适当压力为止。同时检查电机负荷情况。

(6)尽量控制泵的流量和扬程在泵标牌上注明的范围内,保证泵在高效率点附近长期运转,以便获得最大的节能效果。

(7)泵在运转过程中,轴承温升不超过环境温度35℃,最高温度不超过80℃。

(8)泵在运行过程中,如发现有异常声音,应立即停车检查原因。

(9)泵要停止使用时,先关闭闸阀,压力表,然后停止电机。

(10)注意轴承的润滑情况,定期向轴承室注入润滑脂。

(11)泵在寒冬季节使用时,停车后须将泵体下部放水丝堵拧开将水放净,防止冻裂。

(12)泵长期使用,须将泵全部拆、擦干水份,将转动部件及结合处涂以油脂装好,妥善保存。

潜水电泵的维护保养

一、经常检查密封件对潜水电泵的各种密封件,如加油螺钉、橡胶密封圈、油浸式电泵的密封盒等,在每次使用前,都要进行一次检查,发现松动的要及时拧紧,密封不牢的要及时更换新件,以确保使用安全。

二、定期更换机油油浸式电泵工作500小时后,就要更换一次密封室里的机油。电机腔里的机油也要一年更换一次,所换的应是清洁的5号机油或10号机油。对湿式电泵,每运转2000小时,需要更换一次锂基润滑脂。

三、防止发生锈蚀当潜水电泵不用时,应擦拭干净,放在通风干燥处。如电泵的表面受损脱漆,应及时清除锈迹,涂抹防锈漆,加以保护。

四、搞好全面养护潜水电泵一般每使用两年,就要进行一次全面养护,对已磨损的部件和密封性能差的部件,能维修的维修,不能维修的要全部更换,不可勉强使用,以免带来严重后果。

文章

感谢您的阅读!

水泵管理维修制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1182 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 水泵管理维修制度正式 样本

水泵管理维修制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、泵工应通过培训,考试合格,持证上岗。 2、泵工必须熟悉掌握排水设备的构造、性能、 技术要求、特点、运作原理,并会使用、保养,会排 除一般性故障。 3、各紧固螺栓不得松动。 4、接地系统应符合规定。 5、电动机滑环与炭刷应吻合良好。 6、电源电压应在额定电压的正负5%范围内。 7、工作泵和备用泵应交替运行,以防电机受 潮。 8、泵组异常震动或有故障异响应紧急停车。

9、起动时间过长电流不返回应紧急停车。 10、电动机冒烟、冒火紧急停车。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

水泵维护保养检修制度

水泵维护保养检修制度 1.总则 1.1建立日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度。 1.2 日常保养属经常性工作,由运行值班人负责,对设备进行经常性的保养和清扫灰尘。 1.3定期维护属阶段性工作,由维修人员负责,每年进行不少于1次的专业性检查、清扫、维修、测试。电气设备(包括电力电缆)预防性试验每年进行一次;继电保护装置的校验1-3年进行一次;接地装置和测接地电阻值的检查每年春季进行;避雷器每年进行检查和试验。 1.4大修理属恢复设备原有技术状态的检修工作,由专业检修人员负责。应符合下列规定: (1)主要机泵运行累计小时距上次检修满8000hr及以上、状态监测仪器测试报警且无法通过保养消除的或已有二年以上没有检修的,应进行检修;运行过程中发现有缺陷的,可按具体情况安排检修或保养。 (2)变压器大修周期应根据历年预防性试验结果经分析后确定。 35kV 及以上的,应在运行 5 年后大修一次,以后每隔 5 ~10 年大修一次;10kV 及以下的,可每 10 年左右大修一次。制造商另有规定的按照制造商规定执行。 (3)配电装置大修周期应根据开关存在的缺陷和实际运行条件确定。新投入运行的高压断路器应在运行一年后大修一次。以后,35kV及以上断路器宜每5年大修一次;3~l0kV 配电系统断路器宜每1~3年大修一次;3~l0kV 启动电机用断路器宜每年大修一次。故障掉闸3次或严重喷泊、喷烟,均应解体检修。制造商规定的免维护设备,根据产品说明书进行维修。 2. 标准内容 2.1日常保养项目、内容 (1)按设备使用说明书的要求及时补充轴承内的润滑油或润滑脂,保证油位正常。定期检测油质变化情况,必要时换用新油。 (2)根据运行情况随时调整填料压盖松紧度。填料密封滴水宜每分钟30-60滴。 (3)根据填料磨损情况及时更换填料。更换填料时,每根相邻填料接口应错开大于90度,水封管应对准水封环,最外层填料开口应向下。 (4)使用软填料密封时,应根据使用情况随时添加填料,防止泄漏。 (5)机泵振动超标时,应查明原因,及时处理。 (6)检查电动阀门的限位开关、手动与电动的联锁装置。 (7)检查、调整、更换阀门填料,做到不漏水,无油污、无锈迹。 (8)设备外露零部件应做到防腐有效,无锈蚀、不漏油、不漏水、不漏电、不漏气(真空管道)。 (9)各零部件应完整,设备铭牌标志应清楚。 2.2 离心泵、轴流泵定期维护

水泵维护保养管理规定

水泵维护保养管理规定

水泵维护保养管理规定 1、范围 本方法规定了水泵维修技术要求、试验技术要求、试验方法、检测规则、标志。 本标准适用于给排水水泵的设备。 2、产品分类 潜水泵、污水泵、管道泵、多级泵、深井泵等。 2.1 产品系列 电泵产品中按结构特征、机座号形成一系列产品,水泵主要有:QJ、QJ(R)、QRJ、QCJ、QTJ、WQD、WQ等型号;深井泵主要有:JD、JC、RJC、S、SH等型号。 2.2 产品规格 同系列产品中,机座号相同,功率等级不同划分为不同的规格。 2.3 产品型号 由字母、符号和数字组成 250QJ50-82/5表示机座号为250,流量为50m3/h,扬程为82m的5

级井用潜水泵。 3、安装与维护 3.1 安装前检查检验合格证及产品合格证 3.2安装前检查各紧固情况及电机密封情况 3.3安装前检查润滑情况,盘车转动是否灵活 3.4安装前根据说明书检查注水排空情况及扬水管密封情况 3.5安装前检查电缆有无破损擦伤,检查电机外壳可靠接地及三相绝缘、导通情况 3.6吊装时注意保护电缆,严禁用电缆起吊 3.7安装前根据实际情况确定潜水泵距底部做小高度,并安装滤网,以免堵塞或被泥沙埋没 3.8正确配电,有漏电保护措施;若临时用电源与水泵使用地距离较远,接线电缆的导线截面积应适当加大,接头应尽量少,以减少线路压降,根据功率配备启动柜 3.9入水前检查电机旋转方向 3.10安装完毕后,待潜水泵完全潜入水中,在接入电源前,检查电机三相对地绝缘,最低不少于1兆欧 3.11每2-3年进行一次全面预防性维修,主要包括:运行时震动情况,电流电压有无异常,启动控制装置工作是否正常,电缆有无老化,轴承、叶轮、轴有无磨损、腐蚀,密封磨损情况,润滑情况,电机绝缘情况,三相绕组是否平衡,各紧固部分是否紧固。 3.12长时间停用的潜水泵应吊起清理积水、防腐置于干燥库房;若

泵房设备维修保养制度

泵房设备操作维修保养制度 一、水泵房及水池,消防系统的全部机电设备由机电人员负责监控,定期保养、维修、清洁,定时进行巡回检查,了解设备运转情况,及时发现事故苗头及消防隐患并及时处理,认真做好记录,解决不了的问题应呈报上级主管,争取早日解决; 二、水泵房内机电设备由机电人员负责,无关人员不得进入; 三、消防泵、水上世界抽水泵、排水泵的选择"自动、手动"位置,操作标志都应明确; 四、保证水泵的正常运转,定期检查运转情况,主接头处定期检查清洁; 五、消防泵每月应运转一次,以保持运转正常,半年一次"自动、手动"操作查验; 六、定期检查游泳池水位是否加注至正常水位,供电是带正常,电控制箱上下班故障显示是否亮着,过滤沙缸上的多路阀是否调至过滤(Fiter)位置,储水缸上的补给阀门是否关闭; 七、按下个别循环水泵启动按钮,查看电路控制箱上显示灯"运行",是否亮着,查看循环水泵压力是否达到正常读数,按下照明水下灯按钮,查看"照明"显示灯是否亮着; 八、检查沙缸压力表读数是否正常,若超高运行压力10-19PSI须进行反冲洗沙缸,检查连接各循环泵之毛收集器有否囤积秽物,检查循环水泵转动部份有否足够滑油,检查泳池内的回流格有否栅淤塞; 九、沙缸过滤器的使用:

1、过滤器内的部有很高的压力,在转换阀门开关位置之前一定要停止水泵运行; 2、定期清洗水泵的滤网和分水叶,以免水泵和过滤系统的运行发生故障; 3、当水泵运行时,切勿拆卸连接管路的法兰螺母; 4、控制开关的维修,如果必须把开关体或开关体底座密封圈取出时,其操作步骤如下: (1) 手柄旋至:"FILTER"位置; (2) 取出螺杆; (3) 拿出盖板和开关芯。 5、观察清落镜水质,若水质不清,压力表压力升高,这时应及时进行反冲洗。

(完整word版)水泵日常检查维护保养办法

水泵日常检查维护保养方法 一、目的 为规范水泵维护保养程序,确定水泵始终处于良好的运行或备用状态。 二、适用范围 适用于本公司地下室中央空调机房内水泵,包括补水泵、排水泵、喷淋泵及相关设施的维护保养。 三、岗位职责 1、技术开发部维修组负责水泵的维护保养; 2、维修组成员每天早上对水泵房设备运转情况进行巡查记录; 3、技术开发部负责制订,组织实施水泵及相关设备水泵及相关设施的维修保养计划并适时组织检查。 四、检查维护办法 1、中央空调机房内制订“设备运转情况检查登记表” 2、日常巡查。维修组人员每日上午或下午对水泵巡查一次,并在机房“设备运转 情况检查登记表”上予以记录并签名。 3、巡查内容及方法: (1)、检查补水箱内水位是否正常,检查污水池内有无循环废水,并及时排尽; (2)、检查各阀门的开关位置是否正常; (3)、检查各阀门管路有无漏水现象; (4)、检查水泵有无异常震动及异常声音。检查方法:观察、手摸有无强烈振动或强烈摩擦声; (5)、检查机械密封是否漏水,排除不正常的漏水现象。检查方法:轴封漏水不超过20滴/分,且不呈连线状滴落于地面; (6)、检查电器控制柜的工作情况。检查方法:观察指示灯、压力表与实际运行情况是否相符; (7)、根据中央空调系统实际水压及时进行补水操作; (8)、检查机房的清洁卫生情况,每周清扫机房一次。 五、水泵保养办法 1、检查污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污水泵,试看污水泵是否灵活; 2、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充;

3、拧下污水泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆); 4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表; 5、点动电机,试看电机转向是否正确; 6、打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况; 7、尽量控制污水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证污水泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果; 8、污水泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃; 9、如发现污水泵有异常声音应立即停止检查原因; 10、污水泵在工作第一个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次; 11、定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换; 12、污水泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好。 技术开发部维修组

飞力潜污泵(搅拌器》维护保养制度示范文本

飞力潜污泵(搅拌器》维护保养制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

飞力潜污泵(搅拌器》维护保养制度示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、潜污泵搅拌器每年检查一次(视情况可频繁一些)。 二、检查内容. 1.外部检查:更换损坏的部件 检查、上紧所有的紧固螺钉。 检查支承手柄、提升环、链条、电缆。 检查导向杆腐蚀情况及垂直情况。 2.泵壳和叶轮检查:更换丧失功能的旧部件 检查叶轮外沿与泵壳的间隙,超过2mm时需更换磨 损的环。 3.油的检查: 油量:将泵放倒,油孔朝上,打开油塞螺钉(注意用布

盖住螺钉,以防油溅出),检查油是否够,若少应加油。 油质:将一根软管插入油孔吸取--些油检查,若油呈奶白色,应换油。换油后一星期应再次检查油质,若仍含有水,应查明原因。 换油牌号:“埃索”白矿油(MARCOL82) “美孚”DTE轻级涡轮机油(Mobil DTE ligit) 15#机械油 加油数量:Cp3085-182:1升 Cp3140-180:4.5升 Cp3152-181:4.5升 Cp4650-410:1.3升 四、定子室内液体检查: 将泵放倒,拆去检查螺钉,并使检视孔向下,若能倒出油或水,应查明原因,给予解决。 五、电缆:

水泵工巡回检查制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A93447 水泵工巡回检查制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水泵工巡回检查制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、值班人员对本机房所有设备、设施应每隔二小时进行一次全面系统的检查,对异常情况应采取相应措施,应向调度室、值班人员汇报的应立即汇报,并认真细致的填写巡回检查记录。 二、巡回检查主要内容: (一)检查仪表 1、电压表:读数可在额定电压变动-5%至 +10%的范围内,相间电压不平衡程度不超过5%。 2、电流表:电流表读数不应超过电动机额定电流值±5%,三相电流中任何一相电流与三相平均电流相差不应超过10%。

乳化液泵站维护和保养管理制度

乳化液泵站维护和保养管理 制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

乳化液泵站维护和保养管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 乳化液泵站维护和保养管理制度 (1)、日检: 1、处理生产班不能处理的问题。 2、检查紧固各部螺栓。 3、检查各部油位, 温度是否符合规定, 油位不足时, 应予以补足。 4、检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。

5、更换液压系统中被扭折断的管子, 接头并处理滴液问题。 6、处理柱塞杯的窜油问题。 7、清洗过滤器。 8、检查压力表动作是否灵活可靠。 9、检查各种阀是否损坏和滴液。 10、清扫泵站设备表面油污及粉尘, 保持环境卫生。 11、处理生产班损坏和带病运转的部件。 12、如实认真填写检修记录和运行记录。 (2)、周检

1、处理日检中不能处理的问题。 2、清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。 3、检查卸载阀是否灵敏、可靠, 发现问题及时进行处理或更换。 4、检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。 5、检查蓄能器的氮气是否充足。 6、检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。 7、对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。 8、认真如实填写检修记录。

飞力潜污泵(搅拌器》维护保养制度通用范本

内部编号:AN-QP-HT241 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 飞力潜污泵(搅拌器》维护保养制度通 用范本

飞力潜污泵(搅拌器》维护保养制度通 用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、潜污泵搅拌器每年检查一次(视情况可频繁一些)。 二、检查内容. 1.外部检查:更换损坏的部件 检查、上紧所有的紧固螺钉。 检查支承手柄、提升环、链条、电缆。 检查导向杆腐蚀情况及垂直情况。 2.泵壳和叶轮检查:更换丧失功能的旧部件 检查叶轮外沿与泵壳的间隙,超过2mm 时需更换磨损的环。

供水设备维修保养制度

供水设备维修保养制度 为加强设备的维护与保养、贯彻“预防为主”和“维护与计划检修相结合”的原则,做到正确使用、精心维护,使设备经常处于良好状态,以保证设备的长周期、安全稳定运转,特制定本制度。 一、运行检查制度: 1.值班人员定时按照巡回路线检查所负责的设备,并按巡检表做好记录,检查内容包括: (1)水池水位是否正常,各水池自动注水装置(浮球阀等)是否正常; (2)各阀门开关位置是否正常; (3)各阀门管道有无漏水现象,压力表读数是否正常; (4)泵站排水设施是否正常; (5)监控系统RTU工作是否正常。 2.值班人员每班于水泵运行时实地检查,了解其工作状况: (1)压力表、水位表、电压表、电流表等仪表读数是否正常; (2)轴承温度是否正常,电机温度是否正常; (3)电机接线盒有无发热现象; (4)水泵机组有无振动及异常响声; (5)联轴节填料松紧情况,排除不正常的漏水现象。

二、月度保养: 1.备用设备应急试验: (1)水泵房备用供水泵试运转; (2)地下室各潜水排污泵试运转; (3)排放死水管的水。 2.全面检查供排水管道各主要阀门是否在正常位置,转动一下平时不动的阀门。 3.清洁泵房,清除水泵及电机表面灰尘。 三、季度保养: 1.各主要阀门丝杆清理加油。 2.清除地下污水、井内杂物,使排水泵工作畅通。 3.各水泵电机接线端子坚固、检测电机。 4.测试各水泵控制箱工作状态,更换坏指示灯及不正常配件。 四、年度保养: 1.各生活水泵: (1)检查密封环磨损情况,测量记录运动间隙,必要时更换或修理; (2)更换密封填料; (3)检查所有轴承的腐蚀情况,更换轴承油;

水泵运行、维修保养制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.水泵运行、维修保养制度 正式版

水泵运行、维修保养制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、定期检查与维修保养 1)班检(巡检) (1)由当班司机按巡检路线的内容及要求进行 (2)巡检中主要用手摸、目视、耳听等方法 (3)班检的主要内容: ①检查时要注意真空表、压力表、电流表及电压表是否正常或稳定; ②轴承温度及油质油量是否正常; ③机体有无异常音响及振动; ④调整盘根松紧程度,必要时更换盘

根; ⑤注意管路是否漏水漏气; ⑥根据平衡装置放水管流出水量及轴的串动程度,检查平衡装置工作是否正常; ⑦检查吸水管水笼头是否被堵塞; ⑧检查电动机温度是否正常,并试验起动装置。 (4)司机班检中发现的问题或事故隐患,应立即汇报区队负责人,并要求及时派人处理。 2)日检 (1)由机电维修工进行; (2)日检主要内容; ①检查轴承的工作状况及润滑油的油

质是否合格,油量是否适当,油少应及时添油。 ②检查起动装置,检查端子螺栓并拧紧; ③检查电缆线路及地线情况。 (3)日检中发现的问题,要及时地处理或修复,对于处理的问题,检修的内容要及时填写在检修记录簿内; (4)检修质量按〈〈煤矿机电检修质量标准〉〉执行; 3)定期重点维修 (1)每半年对轴承箱内的润滑油清洗更换一次; (2)每半年校对调整一次对轮间隙; (3)每半年对水泵及起动装置解体查

水泵运行、维修保养制度(2020年)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水泵运行、维修保养制度(2020 年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

水泵运行、维修保养制度(2020年) 1、定期检查与维修保养 1)班检(巡检) (1)由当班司机按巡检路线的内容及要求进行 (2)巡检中主要用手摸、目视、耳听等方法 (3)班检的主要内容: ①检查时要注意真空表、压力表、电流表及电压表是否正常或稳定; ②轴承温度及油质油量是否正常; ③机体有无异常音响及振动; ④调整盘根松紧程度,必要时更换盘根; ⑤注意管路是否漏水漏气; ⑥根据平衡装置放水管流出水量及轴的串动程度,检查平衡装置工作是否正常;

⑦检查吸水管水笼头是否被堵塞; ⑧检查电动机温度是否正常,并试验起动装置。 (4)司机班检中发现的问题或事故隐患,应立即汇报区队负责人,并要求及时派人处理。 2)日检 (1)由机电维修工进行; (2)日检主要内容; ①检查轴承的工作状况及润滑油的油质是否合格,油量是否适当,油少应及时添油。 ②检查起动装置,检查端子螺栓并拧紧; ③检查电缆线路及地线情况。 (3)日检中发现的问题,要及时地处理或修复,对于处理的问题,检修的内容要及时填写在检修记录簿内; (4)检修质量按〈〈煤矿机电检修质量标准〉〉执行; 3)定期重点维修 (1)每半年对轴承箱内的润滑油清洗更换一次;

弱电设备的维护保养及巡检管理制度

维护保养及巡检管理制度 1.安防监控系统维护保养及巡检管理制度 2.消防监控系统维护保养及巡检管理制度 2.1消防监控系统管理制度 1.严格执行《中华人民共和国消防法》及其它消防法规和公司的有关消防安全规定; 2.严格遵守值班制度,服从领导,坚守岗位,不得擅离职守,严格执行交接班制度; 3.熟悉电气线路走向、电器设备安装使用情况及供电输入功率与用电总负荷的大小,熟悉电气安全和防火知识; 4.严格执行电力技术规程及安全操作规程,在安装和更换电器设备、线路时,电线、保险丝必须计算精确,不得随意增大和减小,线路接点要牢固,避免超负荷和接触不良; 5.定期对线路和各种设备进行安全检查,要特别注意隐蔽部份,防止留有死角,对有安全隐患的电器设备和线路,要及时进行维修和更换;

6.维护、管理机房内的消防设备和器材,熟练掌握其使用方法; 7.值班人员必须坚守值班岗位,按时交接班,并认真完成规定的作业计划,认真填写各种记录; 8.严格执行操作规程,遵守处理故障规定,不能以任何理由和借口推诿、拖延处理故障时间,及时准确完整填写值班日志和各种规定的记录, 按规定作好交接班记录. 9.努力学习业务技术,了解设备工作原理,掌握所包机设备和相关设备间的关系,妥善保管设备技术档案、资料和记录; 2.2消防监控系统维护保养制度 (1)烟、温感报警系统 ①每周对区域报警器、集中报警器巡视检查一次,电源是否正常,各按钮是否在接受状态; ②每日检查一次各报警器的内部接线端子是否松动,主干线路、信号线路有否破损,并对20%的烟感探测器进行抽查试验; ③每半年对烟、温感探测器进行逐个保养,擦洗灰尘,检查探测器底端子是否牢固,并进行逐个吹烟试验; ④对一般场所每三年,污染场所每一年进行一次全面维修保养,主要项目:清洗吸烟室(罩)集成线路,保养检查放射元素镁是否完好等。 (2)防火卷帘门系统

物业设备维护保养制度全

神农物业设备巡检制度 【供配电设备】 电工 a. 每日一次巡视配电房设备,并记录《配电房巡视记录表》; b. 配电房每周打扫一次,配电柜每月清洁一次。双电源柜(箱)“运行”与“备用”每月切换检查一次。 c. 按《供配电设备(设施)维修保养规程》的内容要求进行周期检查、保养,并将结果记录于《设备保养记录表》内; d. 供配电设备、设施维修工作记录于《设备、设施维修记录表》内; e. 供配电设备发生异常和故障及时报告部门经理,记录《设备故障记录表》,并在设备主管协同下排除异常和故障。 电工班长 a. 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委托修理的联系工作; b. 每年12月制订下一年度《周期检查、保养计划表》,并按运行情况制订《设备、设施(年度)维修计划表》; c. 组织实施供配电设备的运行管理及维修保养工作,并进行指导,检查; d. 每周巡视配电房设备,检查巡视记录、交接班记录; e. 每月定期组织电工检查供配电设备的运行状况,填写《供配电系统检查表》。按日常巡视记录及定期检查记录。 f. 对每次周期检查保养记录、维修记录、故障记录进行检查验证;

g. 每季汇总设备故障情况,填写《设备故障记录(季度)汇总表》,交公司主管部门; h. 按《应急预案》规定负责处理应急事件。 【消防设备】 日常巡视 a. 设备维修工每周一次巡视泵房及风机房设备,设备发生异常和故障及时报告设备主管,记录《设备故障记录表》,并在设备主管协同下排除异常和故障; 定期检查 a. 由设备维修工负责每月一次消火栓泵、喷淋泵、送风排烟机、双电源启动测试,记录《设备定期启动记录表》; b. 由设备主管组织,并由保安主管、保安人员和设备维修工参与操作,每年一次进行消火栓、喷淋进行系统测试;送风、排烟系统测试;电源、控制联动功能以及报警安全系统的测试。记录《消火栓、喷淋系统测试记录表》,《消防送风、排烟系统测试记录表》。 维修保养 a. 消防维保公司负责消防设施的维修保养工作; b. 消防维保公司每月对消防设备进行一次维修保养,完成后填写《维保记录》并交保障部部长确认签字。 c. 发现设备损坏需要更换,报保障部部长,按《维保合同》进行更换。

潜水泵维修保养管理规定

精心整理 潜水泵维护保养管理规定 2012-01-31发布2012-01-31实施 潜水泵维护保养管理规定 1、范围 本方法规定了潜水泵维修技术要求、试验技术要求、试验方法、检测规则、标志。 2 2.1 QJ(R)、QRJ、 2.2 2.3 由字母、符号和数字组成 250QJ50-82/5表示机座号为250,流量为50m3/h,扬程为82m的5级井用潜水泵。 3、安装与维护 3.1安装前检查检验合格证及产品合格证 3.2安装前检查各紧固情况及电机密封情况

3.3安装前检查润滑情况,盘车转动是否灵活 3.4安装前根据说明书检查注水排空情况及扬水管密封情况 3.5安装前检查电缆有无破损擦伤,检查电机外壳可靠接地及三相绝缘、导通情况3.6吊装时注意保护电缆,严禁用电缆起吊 3.7安装前根据实际情况确定潜水泵距底部做小高度,并安装滤网,以免堵塞或被泥沙埋没 3.8 3.9 3.10 3.11每 3.12 3.13 3.14维修应由有资质专业队伍维修 4、维修技术要求 4.1一般要求 4.1.1修理前应先了解泵体规格型号及运行情况。 4.1.2泵体表面在拆卸前应用高压水清洗干净,保证机体表面无尘垢,无锈污。

4.1.3检查泵体各零部件是否齐全完好,做好记录,确定检修项目和需要更换零部件。 4.1.4泵体及泵拆卸后和组装前的各部件应清洗干净,表面无锈污,无尘垢,以保证配件本身尺寸。 4.1.5安装在泵轴上的零部件其轴向跳动量不大于0.06mm ,径向跳动量不大于0.05mm 。 螺母叶轮 E ——允许偏心距,单位:m G ——零件重量,单位:N 也可参照表2的规定执行 表2最大直径上静平衡允差

水泵运行、维修保养制度示范文本

水泵运行、维修保养制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

水泵运行、维修保养制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、定期检查与维修保养 1)班检(巡检) (1)由当班司机按巡检路线的内容及要求进行 (2)巡检中主要用手摸、目视、耳听等方法 (3)班检的主要内容: ①检查时要注意真空表、压力表、电流表及电压表是 否正常或稳定; ②轴承温度及油质油量是否正常; ③机体有无异常音响及振动; ④调整盘根松紧程度,必要时更换盘根; ⑤注意管路是否漏水漏气; ⑥根据平衡装置放水管流出水量及轴的串动程度,检

查平衡装置工作是否正常; ⑦检查吸水管水笼头是否被堵塞; ⑧检查电动机温度是否正常,并试验起动装置。 (4)司机班检中发现的问题或事故隐患,应立即汇报区队负责人,并要求及时派人处理。 2)日检 (1)由机电维修工进行; (2)日检主要内容; ①检查轴承的工作状况及润滑油的油质是否合格,油量是否适当,油少应及时添油。 ②检查起动装置,检查端子螺栓并拧紧; ③检查电缆线路及地线情况。 (3)日检中发现的问题,要及时地处理或修复,对于处理的问题,检修的内容要及时填写在检修记录簿内; (4)检修质量按〈〈煤矿机电检修质量标准〉〉执

乳化液泵站维护和保养管理制度

编号:SM-ZD-74526 乳化液泵站维护和保养管 理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

乳化液泵站维护和保养管理制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1.日检 (1)处理生产班不能处理的问题。 (2)检查紧固各部螺栓。 (3)检查各部油位,温度是否符合规定,油位不足时,应予以补足。 (6)检查柱塞油位和润滑油脂并予以处理。 (7)更换液压系统中被扭折断的管子,接头并处理滴液问题。 (8)处理柱塞杯的窜油问题。 (9)清洗过滤器。 (10)检查压力表动作是否灵活可靠。 (11)检查各种阀是否损坏和滴液。 (12)清扫泵站设备表面油污及粉尘,保持环境卫生。 (13)处理生产班损坏和带病运转的部件。 (14)如实认真填写检修记录和运行记录。

2.周检 (1)处理日检中不能处理的问题。 (2)清洗粗细过滤器、泵头、吸排液阀座和泵箱。 (3)检查卸载阀是否灵敏、可靠,发现问题及时进行处理或更换。 (4)检查各部保护装置动作是否灵敏、可靠。 (5)检查蓄能器的氮气是否充足。 (6)检查曲轴、轴瓦、减速器各轴齿轮、连杆等机械部件的磨损情况。 (7)对于已检查出的磨损严重和已损坏的部件要及时更换。 (8)认真如实填写检修记录。 3.月检 (1)清洗曲轴箱变质的油脂,更换油脂,一般初次换油不少于1000L以后换油不少于2000L。 (2)检查滑块、柱塞、轴瓦和密封的磨损情况,视磨损情况进行处理。 (3)清洗乳化液箱和过滤器。

混流泵维护保养制度正式样本

文件编号:TP-AR-L3696 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 混流泵维护保养制度正 式样本

混流泵维护保养制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一级保养:由操作工进行,维修工协助。 1.检查并补加填料。 2.检查轴承并加油。 3.检查联轴器。 4.检查或修理放气阀门。 5.检查外部紧固情况。 二级保养:由维修工进行,操作工协助配合,除 完成一级保养项目外,尚需: 1.清洗混流泵内外部,并加油。 2.更换填料,检查护轴套。 3.清洗、检查或更换轴承,并换油。

4.检查或更换泵轴,调整叶轮间隙(0.37—0.78)。 5.检查并调整泵轴与电机同轴度。 6.检查并调整联轴节间隙,检查或更换胶套。 7.检查并修理各部分密封。 8.按电气系统保养规范保养检查起动柜和电动机 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

潜污泵检查维护标准

总则 1.1 为提高水泵的完好率和维修质量,使水泵保持良好的工作状况,特制定 本规范。 1.2 职责划分 1.2.1日常保养(属经常性工作)由管理单位运行值班人员与维修人员负责。 1.2.2定期维护(属阶段性工作)由维修单位检修人员负责,。 1.3检修周期: 1.3.1日常保养属经常性工作除特殊规定以外每班应进行检查和维护。 1.3.2在一般情况下,每年进行一次吊泵解体检修。出水量减少或振动较大, 有异常声音时,则必须及时进行解体检修。 1.4检修标准:按设备制造厂要求执行,无要求的按本规范标准执行。 2.日常维护保养: 2.1运转过程中,必须观察仪表读数及泵的振动和声音是否正常,发现异常情 况,及时处理; 2.2每季度测量深井的静、动水位,第一级叶轮必须浸入动水位以下3~5m。 3.定期维护保养: 将电机和水泵拆开;清洗零部件,除去锈蚀,并检查零部件的磨损情况。如无问题,涂刷防锈漆后可将水泵和电机重新装配起来,继续使用。如零部件有损坏或磨损严重,要进行大修,修理或更换零部件,再将水泵和电机装配起来。 3.1 电泵的外观检查与保养: 电泵提井将水泵和电机拆卸开后,先从外部检查水泵和电机,将电泵的外部用水清洗干净后再检查: 3.1.1. 电泵表面的防锈漆是否脱落。联轴器,轴伸,联接法兰,外壳等零件 外部是否生锈腐蚀。防锈漆脱落应用砂纸打磨平整,擦拭干净后重新 涂刷。零件表面的生锈可用砂纸打磨掉,擦拭干净后抹上机油。。3.1.2.外部零件是否有碰坏与损伤,轻则修复重则要进行更换。 3.2水泵零部件的检查与保养: 拆开水泵,将零部件用煤油或汽油清洗干净后再进行检查与保养,注意橡胶轴瓦要用水清洗。 3.2.1轴承的检查与保养: 3.2.1.1. 检查轴承表面是否有裂纹,磨损与偏磨等情况。水泵经使用后轴瓦 均匀的磨痕属正常情况;如果是磨损严重或偏磨,必须查明原因排 除故障或更换新轴承。 3.2.1.2. 轴承间隙的检查:用千分尺测量出轴瓦的内孔直径Db和轴套的外 经DS,轴承间隙δ1值为:δ1 =Db -DS (毫米) 中小容量的潜水泵轴承间隙δ1值在0.3~0.5毫米范围内。小 值对应于小容量的水泵;大值对应于中等容量的水泵。轴瓦或轴套

水泵房管理制度及保养规程.doc

水泵房管理制度 1.0 目的 为加强水泵房的管理,确保供水质量,特制定本制度。 2.0 适用范围 适用于水泵房的日常管理。 3.0 职责 3.1机电维修部主管负责水泵房的日常工作安排。 3.2水泵房责任人负责水泵房设备及环境管理。 3.3水泵房运行工负责水泵房的环境、设备运行及日常保养。 4.0 制度 4.1水泵房是提供住户生活用水、园区消防用水的关键部位,直接关系到业户的生活和人身安全,因此必须加强管理,确保供水质量。 4.2有生活水池或水箱的泵房内张贴有效的卫生许可证及值班人员的健康证。 4.3生活水池或水箱每半年应清洗、消毒一次,确保水质符合标准。 4.4值班人员对水泵房进行日常巡视、检查水泵、接头和阀门有无渗漏现象。 4.5检查水泵控制柜的指示灯、仪表是否正常。 4.6消防水泵、喷淋泵的开关应置于自动位。每月必须试运行一次,确保消防泵及喷淋泵在紧急状态下能正常起动。 4.7泵房卫生由值班员负责,确保泵房地面和设备外表的清洁、排污泵能自动运行。 4.8水池观察孔应加盖并上锁,钥匙由专人管理;透气管用纱网包扎,以防杂物掉入水池中。 4.9 按照水泵保养要求定期对水泵进行维修保养。 4.10 保证水泵房的通风、照明、以及应急灯在停电状态下的正常使用。

5.1《运行工岗位职责》 5.2《水池、水箱清洗验收规程》 5.3《水泵保养操作规程》 6.0 相关记录 6.1《出入登记表》 6.2《生活用水运行记录》 6.3《水泵保养记录》 6.4《蓄水池洗消记录》

水泵保养操作规程 1.0 目的 为确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。 2.0 适用范围 所有管辖区内生活水泵、消防泵、喷淋泵、补压泵、排污泵、空调水泵。 3.0 职责 3.1 机电维修部主管负责保养工作的安排。 3.2 机电维修部员工负责具体保养工作的实施。 3.3 外委维修的部分,由机电维修部主管指定专人负责监督。 4.0 规程 4.1 机电维修部主管安排专人定期对水泵进行检查及保养工作,并如实填写保养记录,如发现本部门无法进行保养工作的,及时上报; 4.2保养对象包括以下内容: 4.2.1 运行期间的生活水泵和空调、采暖水泵每周对进行一次一般性检查保养, 每半年进行一次全面保养。 4.2.2 消防水泵和喷淋泵每两月、补压泵每三月进行一次试运行,运行时间 10-15 分钟,消火栓泵起动时在管网项部试消火栓出口喷水射程达6M 以 上,每半年进行一次全面保养。 4.2.3 排污泵每半年进行一次全面保养。 4.2.4 水泵保养应将与泵体相连 5 米范围内的阀门、压力表、管道等随泵同时保 养。 4.3 具体保养标准 4.3.1 泵体的保养 4.3.1.1检查泵体应无破损、铭牌完 好、水流方向指示明确清晰,外观整洁、

相关文档
相关文档 最新文档