1.1.1参考2:乐电项目PCS7安装手册

1.1.1.1 安装前的注意事项:

1.备份原先的所有系统

2.将服务器中归档纪录拷贝出来,供以后恢复,冗余的两台机子内的归档都要拷贝出来

3.拷贝服务器内项目中的画面文件夹的内容

4.拷贝客户机内项目中的画面文件夹的内容

5.将还原工段的服务器内的授权重新导回软盘中

6.将SC-LIB库拷贝出来

7.将BCM库拷贝出来

8.将工程师站的最新项目归档后拷贝出来

9.将还原工程师站E盘新建文件夹2内的内容拷贝出来

10.将工程师站内D盘.E盘所有的文件拷贝出来

11.所有机子目前的分区大小不要改变

12.所以机子的计算机名和IP地址纪录下来

1.1.1.2 服务器的安装

1.安装前的备份

a)ghostC盘,并拷贝到其它存储介质(GhoststepA)

b)拷贝D盘、E盘至其它存储介质

c)导出授权回软盘

2.插入驱动盘安装驱动

a)选择服务器操作系统安装

b)选择server2003servicePack2(第一个)

c)磁盘阵列设置时选择“跳过安装”(注意不需要手动配置RAID1)

d)选择系统盘大小为20G,格式为NTFS

3.安装WindowsServer2003SP2标准英文版

a)用户名统一设置为Administrator,密码是SIEMENS

b)检查电源设置中,服务器硬盘,需要待机,一直处于工作状态(默认应

该使一直处于工作状态)。

c)在语言设置中安装东亚语言

d)控制面板中区域与语言设置全部设置为中国。

e)安装消息队列,如下图:

f)关闭防火墙

g)找出PCS7软件中的MSServicePacks&Tools英文版的盘,把有关Sever的

补丁都打一下,包括:

windowsserver2003SP2,Securitypath-win2003,MUIpath-win2003sp2

h)重新启动计算机

i)ghost纯净windows系统(GhoststepB)

4.安装SQL

a)安装SQL

b)选择packageinstalltion和默认目录

c)选择defaultpassword

d)在MSServicePacks&Tools盘中安装SQL补丁:Hotfix-SQLServer2005SP1

e)重新启动计算机

f)ghost系统(GhoststepC)

5.安装PCS7V7.0SP2中文版软件

a)选择packageinstalltion和默认目录

b)选择OSSerer进行安装

c)注意系统会显示确认安装的软件内容如下:

1)OS:winccv6.2SP2HF71120MB

2)SFCVisualizationV7.0SP1HF425MB

3)PCS7FACEPLATESV7.0SP2HF2110MB

4)SIMATICNETPC-softwareV6.4296MB

5)系统注册软件

6.使用Wincc

将WINCC的语言设置为中文。

7.安装SC-Lib

8.在服务器上对CP1613设置

9.编译下载组态到服务器上,注意网络组态下载、硬件组态下载、软件组态下

载缺一不可。

10.倒回注册文件

11.恢复历史趋势数据、恢复时间同步设置等。

12.硬盘拔插实验,确认可以倒换。

13.备份系统(GhoststepD)

1.1.1.3 客户机的安装

(一)安装WindowsxpSP2英文版

a.用户名统一设置为Administrator,密码是SIEMENS,装驱动程序

b.检查电源设置中,服务器硬盘,需要待机,一直处于工作状态(默认应该使一

直处于工作状态)。

c.在语言设置中安装东亚语言

d.控制面板中区域与语言设置全部设置为中国。

e.安装消息队列,如下图:

f:关闭防火墙

g:找出PCS7软件中的MSServicePacks&Tools英文版的盘,把有关xp的补丁都打一下,包括:windowsxpSP2,hotfix-windowsxpsp2,

h:重新启动计算机

特别说明:

如果操作系统是SP3,则无法装HOTFIX的补丁,因为SP3自带了。

但是没有在注册表里体现,故装PCS7时会报错。

我们只要修改下注册表,在

REGEDIT

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\UPDATES\WINDOWS XP\SP3\新建KEY,名称叫KB319740即可。

(二)3.安装SQL

a.安装SQL

b.在MSServicePacks&Tools盘中安装SQL补丁:Hotfix-SQLServer2005SP1

c.重新启动计算机

(三)4.安装PCS7V7.0SP2中文版软件

选择OSClient进行安装

(四)5.使用Wincc

将WINCC的语言设置为中文。

(五)6.安装SC-Lib

(六)7.备份系统

1.1.1.4 工程师站的安装

(一)1.安装WindowsxpSP2英文版

a.用户名统一设置为Administrator,密码是SIEMENS,装驱动程序

b.检查电源设置中,服务器硬盘,需要待机,一直处于工作状态(默认应该使一直处于工作状态)。

c.在语言设置中安装东亚语言

d.控制面板中区域与语言设置全部设置为中国。

e.安装消息队列,如下图:

f:关闭防火墙

g:找出PCS7软件中的MSServicePacks&Tools英文版的盘,把有关xp的补丁都打一下,包括:windowsxpSP2,hotfix-windowsxpsp2,

h:重新启动计算机

(二)3.安装SQL

a.安装SQL

b.在MSServicePacks&Tools盘中安装SQL补丁:Hotfix-SQLServer2005SP1

c.重新启动计算机

(三)4.安装PCS7V7.0SP2中文版软件

选择PCS7进行安装

(四)5.使用PCS7

将SIMATIC和WINCC的语言设置都设置为中文。

(五)6.安装SC-Lib

(六)7.备份系统

1.1.1.5 网上对于PCS7安装的说明

对于不同版本PCS7的要求,查看各自版本的发布说明及安装手册

操作系统的设置

1.不安装未经PCS7兼容性测试的软件或系统辅助工具

2.通过兼容性测试的软件必须在安装PCS7之前安装

3.计算机名一经设定,最好不要修改,尤其是在安装SQL和PCS7后

4.安装完操作系统后可作GHOST镜像,但严禁在不同计算机之间使用同一个镜

像文件

5.安装完操作系统后需要进行以下设置

i.操作系统的区域语言

ii.设置系统虚拟内存

iii.性能设置调整为最佳

iv.系统登录密码不能为空

v.去掉索引服务

vi.关闭防火墙(V7下不需要)

vii.安装消息队列

viii.关掉所有驱动器的恢复功能

ix.关闭系统屏幕保护

x.电源管理改为一直打开

xi.网卡设置

xii.DCOM设置

xiii.字体设置(针对中文版)

6.对于语言设置,在Advance中的语言设置最好在安装好PCS7后再改为Chinese

(PRC),放置在安装STEP7时可能弹出的报错对话框,造成安装中断。

7.虚拟内存的设置,最大值和最小值最好保持一致,防止其大小动态变化影响

性能

8.需要关闭简单文件共享方式,使用该共享方式进行项目下载时,用户权限受

限导致下载失败。

9.由于PCS7中WinCC项目的读取都是通过网络共享的方式,在安装PCS7之前,

必须保证计算机中按又网卡并被正确驱动,否则会出现项目打开缓慢或错误10.使用普通网卡作为PlantBus接口,需要去掉FileAndPrinterSharing和

ClientForMicroSoftNetworks

11.多网卡情况下,不同网卡应该在不同的IP地址段

12.如果安装PCS7V7SP1中文版,在windows的显示属性中,高级功能下字体设

置为宋体

13.PCS7系统作为一个完整的系统,除了官方发布的PCS7补丁包外,严禁单独

针对PCS7中的组件进行升级

14.如果需要重新安装PCS7,对硬盘进行格式化后再重新安装系统,安装PCS7

pcs7-安装方法

PCS7 V7.0 SP1中文版安装步骤说明 1.安装软件准备: 1. PCS 7 Toolset Chinese V7.0 SP1 1 DVD 2. MS Service Packs & Tools Asia 1 DVD 3. Microsoft SQL Server 2005 SP1 for WinCC V6.2 1 DVD 4. Windows XP Professional Service Pack 2 英文版以及Microsoft Internet Explorer V6.0 Service Pack 2英文版(XP SP2提供) 5. Windows Server 2003 (Standard Edition) Service Pack 2 以及 Internet Explorer V 6.0 Service Pack 2(Windows 2003 server SP2提供) ※备注:相关补丁、HotFix、安全补丁可以在MS Service Packs & Tools Asia DVD中找到。 2.硬件需求: 2.1推荐硬件需求:

interfaces ·For terminal bus communication

3.软件安装及设置: 1. 系统分区需求: 为了方便数据备份,应将 PC 站硬盘分为下述分区: ● 用于操作系统和 PCS 7 安装:约 20 GB ● 用于 PCS 7 项目结构:超过 15 GB,可能有几个分区 ● 用于备份:备份到包含原始数据的 PC 或硬盘发生故障时不会受到影响的数据存储介质上,如 CD、MOD、乃至网络。 实例 120 GB 硬盘的实例: 2. 安装操作系统:Windows XP Professional SP2 英文版、IE6.0 SP2或Windows 2003 Server SP2英文版、IE6.0 SP2。 3. 操作系统与PCS7版本兼容列表如下所示

PCS7 V8.2-410-5H安装及调试总结

PCS7V8.2亚太中文版安装及调试总结 1.安装专业版或旗舰版win732位或64位,工程师站和操作员站系统和软件尽量一致,计算机名 称在安装PCS7后不可更改,如要更改计算机名称,需使用PCS7安装盘重新安装,工程师站和操作员站用户名和密码要一致,具体设置见下面详细内容。 2.安装IIS和MSMQ 3.设置共享选项 4.将使用的网卡设定为第一位置 5.取消网卡(网络和共享中心设置)、显示器(电源选项里设置)的节能设置 其中 9. 10.1使用新建项目向导, 10.2选择CPU选项包; 10.3层级深度默认3,AS对象全选,OS对象选择PCS7OS,单站系统; 10.4选择路径及名称,完成建立。 11.建立归档变量(注意,插旗属性设置时字母区分大小写) 从STEP7中将变量导入WINCC需要对变量插旗(S7_m_c,true),如下: 如果需要在HMI上做趋势图,需要再设置S7_archive,shortterm,如下: 报警记录变量需要手动从变量记录里复制过来,可以批量复制。 编程方式和STEP7+WINCC一样。 12.创建ES站,右键插入PC站点 组态,添加WINCCAppl.,如果使用普通以太网卡,添加最高版本IEGeneral,并分配MAC地址。

在OS上右键编译,默认选项,一直点下一步,直到完成 在OS站上右键打开对象,会打开WINCC组态环境 可以对WINCC进行组态编程。 使用PCS7编程时,编译后系统会自动产生很多画面,直接套用即可; 可在工厂视图对画面结构进行调整或修改,编译后会自动更新WINCC画面管理树种画面的结构, 如下: 13.创建OS站,右键插入PC站点 组态,添加WINCCAppl.Ref.,如果使用普通以太网卡,添加最高版本IEGeneral,并分配MAC地 址。 根据项目配置相应数量的OS站即可。 如本项目为CPU是410-5H,1台工程师站,3台操作员站,网络图如下: 14.在OS 15. 17.--程

PCS7安装步骤

PCS7的安装步骤 PCS7的安装 PCS7的安装有如下要点: 1. WINDOWS安装如下组件: (1) 消息队列 (2) IIS 只要安装的操作系统正常, 不需要操作系统的光盘, 直接进行安装就可以了. 2. 安装SQL2005 INCLUDE SP1 FOR WINCC V6 3. 安装SIEMENS MS SP&TOOLS 2007 4. 根据需要安装PCS7的有关组件 5. 安装WINCC PROAGENT V 6.0 SP4

对了,忘了说了,XP装好以后,需要安装IE7及XP SP3补丁,后再安装SQL,然后再安装SQL SP1补丁。 please install the microsoft SQL Native Client Patch from the Separately supplied DVD-ROM "MS Service Pack&Tool"是怎么回事?这是我在安装PCS7 7.0时出现的,请求各位解答一下呀! -------------------------------------------------------------------------------- 新手上路,请多关照! 系统是xp2专业版,安装完操作系统后,安消息列队。在安1 楼说的安。 1.安装完操作系统后,需要安装SQL2005;安装完SQL2005后需要安装"MS Service Pack&Tool"这张光盘中的SQL 2005 SP1。然后再安装PCS7 7.0就可以了。 那是SQL的补丁!就好比XP需要装SP3补丁一样! 对了,忘了说了,XP装好以后,需要安装IE7及XP SP3补丁,后再安装SQL,然后再安装SQL SP1补丁。 现在又出现一个问题了,就是我装好WINCC FEXIBLE2008后,它自带有你们楼上所说的SQL的补丁,也就是SQL的补丁已经打上,这样就已经满足了装PCS7 7。0的要求,但在装PCS7 7。0时装到WINCC时却出现KB319740的系统补丁没有打上,我在网上找了很长时间那补丁打上去后出现现系统的补丁比安装时的更新,没有必要装那补丁,请问在哪下载那补丁来装呀?那补丁不装的话WINCC就装不上的,注明一下我的安装的软件PCS7里包括WINCC的!请各位帮一下! 也在MS补丁包那张光盘上面有这个补丁。 装好后记得从补丁盘上把SQL2005 SP1的补丁打上去才行!

pcs7安装方法

PCS7 SP1中文版安装步骤说明 1.安装软件准备: 1. PCS 7 Toolset Chinese SP1 1 DVD 2. MS Service Packs & Tools Asia 1 DVD 3. Microsoft SQL Server 2005 SP1 for WinCC 1 DVD 4. Windows XP Professional Service Pack 2 英文版以及Microsoft Internet Explorer Service Pack 2英文版(XP SP2提供) 5. Windows Server 2003 (Standard Edition) Service Pack 2 以及Internet Explorer Service Pack 2(Windows 2003 server SP2提供) ※备注:相关补丁、HotFix、安全补丁可以在MS Service Packs & Tools Asia DVD中找到。 2.硬件需求: 推荐硬件需求:

·For plant bus communication Opt. drive DVD-ROM DVD-ROM DVD-ROM DVD-ROM 3.软件安装及设置: 1. 系统分区需求: 为了方便数据备份,应将PC 站硬盘分为下述分区: ● 用于操作系统和PCS 7 安装:约20 GB ● 用于PCS 7 项目结构:超过15 GB,可能有几个分区 ● 用于备份:备份到包含原始数据的PC 或硬盘发生故障时不会受到影响的数据存储介质上,如CD、MOD、乃至网络。 实例 120 GB 硬盘的实例: 盘符大小(GB)驱动器名称格式化预期用途 C:20SYSTEM NTFS操作系统安装和PCS 7 安装 D:60DATA NTFS PCS 7 项目数据 ......BACKUP NTFS备份文件 2. 安装操作系统:Windows XP Professional SP2 英文版、SP2或Windows 2003 Server SP2英文版、SP2。 3. 操作系统与PCS7版本兼容列表如下所示 注:当前版本的PCS7均不支持中文版的操作系统; 4. 其它设置: ● 对Windows XP Professional > Control Panel -> Add or Remove Programs -> Add-Remove Windows Components 激活“Messenger Queuing”,如下图

PCS7v6.0操作员站安装指南

PCS7 V6.0操作员站安装手册 一、安装Windows XP SP3英文版 1、当安装过程中,弹出如图1画面时,点击Customize按键,弹出图2画面。 在图2(下图)中,选Language页,勾选安装东南亚语言,点OK进行安装。等几分钟,完成后点击OK确认关闭窗口。返回图1界面,点Next。弹出图3。 在图3画面中,填写计算机名Name:OP01及组织名Organization:LWBS 接着的计算机名Computer name:OP01 (与上述Name填的要一致) 再下一步,时区设为GTM

当弹出上图时,勾选Not right now(关闭防火墙) 2、用户名统一设置为Administrator,密码是:3396611,工作组:CEMATNET 当弹出下图时,可先随便设一个用户名,完成安装,进入系统后,再删除。 3、按顺序安装驱动程序(主板、显卡、声卡和网卡)。 4、设置IP地址:10.16.10.31 255.255.255.0 (默认)控制面板中区域与语言设置全部设置为英文。 5、安装消息队列,如下图: Control Panel -> Add or Remove Programs -> Add-Remove Windows Components

5.1 Management and Monitoring Tools: SNMP(Simple Network Management Protocol):激活5.2 Messenger Queuing Service:激活 5.3 MSN Explorer:关闭 5.4 Windows Messenger:关闭 6、关闭防火墙: Control Panel ->Windows Firewall:选General的Off 7、系统其它设置: 7.1 Folder Option中禁用简单共享

PCS7V7.1中文版安装步骤说明.doc

PCS 7 中文版安装步骤说明 PCS 7 Chinese Version Installation Guideline User Guide Edition 09/2009

摘要PCS 7中文版安装步骤说明 关键词 PCS 7,中文版,英文操作系统 Key Words PCS 7 , Chinese version, English operation System

PCS7中文版安装步骤说明 1.安装软件准备: 1. 1 安装与操作PCS 7 软件的要求 Microsoft Internet Explorer V7 。 Windows XP 英文专业版SP 3 和 也可以先安装Windows XP 英文专业版SP 2,再安装相应的SP3升级包 Windows Server 2003 (标准版) Service Pack 2 或 Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 和 Microsoft Internet Explorer V7。 也可以先安装Windows Server 2003 (标准版)Service Pack 1,再升级到Service Pack 2 。 Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 会自动安装。 注:如果在Windows Server 2003 R2 的基础上安装操作系统,建议不要启用Windows Server 2003 R2 的可选组件。在Windows 的控制面板中(通过“开始>设置>控制面 板 > 添加 / 删除程序> 添加 / 删除 Windows 组件”)可找到Windows Server 2003 R2 的 可选组件。 有关这些Windows Server 2003 R2 选件的概要说明和更多信息,可参考Microsoft TechNet 。 网址为。 1. 2 PCS7中文版软件光盘 下表中列出的产品会随各自产品所需的DVD-ROM 一起交付: SIMATIC PCS 7 DVD中文版和 PCS 7 Manual Collection 09/2007 :共 2 张 DVD Microsoft Recovery DVD ServicePacks & Tools :1 张 DVD(英语、德语、法语、意 大利语、西班牙语、简体中文) 许可证证书 运行随附产品的软件所需的许可证密钥/ 授权位于许可证闪存卡上。 为了简化许可证管理,可在该闪存卡上保存其它SIMATIC PCS 7产品的授权 / 许可证密 钥。 2.硬件需求: 推荐硬件需求: 参数中央工程师站(采用服务器操作系统)OS 客户机、 中央归档服务器BATCH客户机、 PCS 7 OS/ SIMATIC BATCH/SIMATIC路径控路径控制客户机 制在同一台 PC 上 工程师站、 OS 服务器、 OS 单工作站、 维护工作站、 PCS 7 Web 服务器、 OS 客户机和BATCH客 户机在同一台PC 上 BATCH服务器、 BATCH单工作站、 路径控制服务器、

PCS7 V7.0安装

PCS7V7.0安装步骤说明 1、软件准备 (1)PCS7Toolset DVD安装盘 (2)MS补丁包、MUI(多国语言包) (3)SQL2005+SP1for WinCC V6.2 (4)XP英文版、Server2003(标准版)SP2 2、软件安装及设置 (1)分区:C盘20GB用于操作系统及PCS7安装 PCS7项目结构超过15GB(60GB) 备份区(均为NTFS分区) (2)安装英文版操作系统,因为当前版本的PCS7均不支持中文版的操作系统。(3)激活“Messenger Queuing”(消息队列) 对于windows2003,消息队列在Application Server里面 (4)虚拟内存设为物理内存的1.5到2倍,将硬盘初始和最大尺寸设成一致。(5)系统-高级-性能-Settings Error Reporting:"Disable error reporting"激活(缺省为关闭) 在Performance-Setting-标签Advanced的“Process Scheduling”中,除Server、CAS计算机设置为“Background services”外,其他设置为Programs。(6)网卡属性中“File and Printer sharing for Microsoft Networks”激活(默认已打勾) 仅在2003上:属性-Maximize date throughput for network applications (最大化网络应用程序数据吞吐量):“激活” (7)关闭“系统还原”和“防火墙”(windows2003上无此选项) (8)关闭屏幕保护,电源方案(关闭显示器)选择“从不”(Never)。 (9)多网卡时,两网卡的IP地址必须分配在不同的网段中,以免WinCC服务器和客户机之间的通讯中断。 (10)网卡属性中“配置”中标签“电源管理(Power Management)”中去掉“Allow the computer to turn off this device to save power(允许计算机关闭这个设备以节约电源)”前面的勾。 网卡属性中“配置”中标签“高级”(Advanced)中对于属性 (Link Speed/Duplex Mode)中对应的Value将Auto Model更改为 100Full Model。 (11)安装操作系统的补丁、IE6、Hot fix和安全补丁,包含在SP&Tools包中。 (12)安装MUI(多国语言包) 安装MUI CHS(弹出界面选4个勾,且默认选择Chinese(Simplified))Regional Options(区域选项):(标准和格式:English)(位置:China)语言:菜单和对话框中所用的语言:English;详细信息/输入语言:English (默认) (13)安装SQL Server2005SP1for WinCC V6.2后再安装一个SQL的补丁Hotfix(在WinCC光盘的Tools\MS_SQLServer2005\sqlncli.msi)。 (14)设置区域和语言选项 标签1:Chinese(PRC)——China标签2:中文(简体)标签3:Chinese (PRC)

pcs7 安装方法

PCS7 V7.0 SP1 中文版安装步骤说明 1.安装软件准备:
1. PCS 7 Toolset Chinese V7.0 SP1 1 DVD 2. MS Service Packs & Tools Asia 1 DVD 3. Microsoft SQL Server 2005 SP1 for WinCC V6.2 1 DVD 4. Windows XP Professional Service Pack 2 英文版以及 Microsoft Internet Explorer V6.0 Service Pack 2 英文版(XP SP2 提供) 5. Windows Server 2003 (Standard Edition) Service Pack 2 以及 Internet Explorer V6.0 Service Pack 2 (Windows 2003 server SP2 提供) ※备注:相关补丁、HotFix、安全补丁可以在 MS Service Packs & Tools Asia DVD 中找到。
2.硬件需求:
2.1 推荐硬件需求:
Parameters
Basic PC (see catalog) Processor Clock-pulse rate Second-level cache (SLC) Front-side bus (FSB) Work memory (RAM)
Central engineering station with server OS client, operating system, central archive server, PCS 7 OS/SIMATIC BATCH BATCH/SIMATIC Route client, Control on a PC, Route Engineering station, Control client OS server, OS single station, maintenance station, PCS 7 Web server, OS client, and BATCH client on a PC, BATCH server, BATCH single station, Route Control server, Route Control single station SIMATIC Rack PC 547B Intel Core2Duo E6600 2.40 GHz 4 MB 1066 MHz 2.0 GB 1.0 GB

pcs7v7.0_安装方法

PCS 7 V7.0英文版安装步骤说明 PCS 7 V7.0 English Version Installation Guideline

摘要PCS 7 V7.0英文版安装步骤说明 关键词PCS 7 V7.0 Key Words PCS 7 V7.0 IA&DT Service & Support Page 2-17

PCS7 V7.0安装步骤说明 1.安装软件准备: 1. PCS 7 Toolset V7.0 1 DVD 2. MS Service Packs & Tools 2006.01 (English, German, French, Italian, Spanish) 1 DVD 3. Microsoft SQL Server 2005 SP1 for WinCC V6.2 1 DVD 4. PCS 7 Toolset V7.0 Update 01/2007 1 CD 5. Windows XP Professional Service Pack 2 英文版以及Microsoft Internet Explorer V6.0 Service Pack 2英文版(XP SP2提供) 6. Windows Server 2003 (Standard Edition) Service Pack 1 以及 Internet Explorer V6.0 Service Pack 1(Windows 2003 server SP1提供) ※备注:相关补丁、HotFix、安全补丁可以在MS Service Packs & Tools 2006.01 DVD中找到。 2.硬件需求: 2.1推荐硬件需求: Main memory (RAM)Hard disk Clock-pulse rate Engineering station 3.4 GHz 2 GB 120 GB OS single station 3.4 GHz 2 GB 120 GB OS server 3.4 GHz 2 GB 120 GB Central archive server 3.4 GHz 2 GB 120 GB OS client 3.4 GHz 1 GB 120 GB PCS 7 web server 3.4 GHz 2 GB 120 GB Maintenance server 3.4 GHz 2 GB 120 GB BATCH single station 3.4 GHz 2 GB 120 GB BATCH server 3.4 GHz 2 GB 120 GB BATCH client 3.4 GHz 1 GB 120 GB BATCH and OS client 3.4 GHz 2 GB 120 GB BATCH / PCS 7OS / RC on a 3.4 GHz 2 GB 120 GB PC Route Control single 3.4 GHz 2 GB 120 GB station Route Control server 3.4 GHz 2 GB 120 GB Route Control client 3.4 GHz 1 GB 80 GB PCS 7 BOX 2.0 GHz 2 GB 80 GB IA&DT Service & Support Page 3-17

PCS7安装步骤

软件安装步骤 1.安装WINDOWS XP SP2 (WINDOWS SERVER 2003) 2.设置计算机名称和密码(这一步也可以在安装系统时设置) 3.安装硬件驱动(主板、显卡、声卡、网卡),设置IP地址,网络设置 在常规栏下点击配置 在电源管理栏下,允许计算机关闭这个设备以节约电源前的√去掉 Microsoft网络的文件和打印机共享和Microsoft网络客户端打√ 4.安装WINDOWS 组件 控制面板\添加或删除程序\添加/删除WINDOWS组件(需要系统盘) 安装IIS,索引服务,消息队列(注意详细信息的选型) 4. 远程栏下的远程协助、远程桌面√划上 下系统还原栏下关闭系统还原划√ 5.运行dcomcnfg 分别点击访问权限、启动和激活权限的编辑设置,所有用户的本地访问和远程访问都允许5.组件服务设置: Indexing service 停止手动(服务器/客户机) Message queuing 启动自动(服务器/客户机) IIS 启动自动(服务器) Dcom service 启动自动(服务器) Ccagent 启动自动(服务器) 6.安装补丁,在MS Service Packs &Tools DVD 中, 对于XP系统,需要安装XP SP2,Hotfix-WINDOWS XP SP2以及https://www.wendangku.net/doc/8c6374965.html, Framework V1.1 对于2003 SERVER,,需要安装所有2003补丁,Hotfix 以及framework1.1 7.安装SQL SERVER 2005 8. 安装SQL SERVER 2005补丁,在MS Service Packs &Tools DVD 中 9.安装PCS7软件 选择要安装的软件包后,则软件自动开始安装 完成软件的安装之后要点击ACCEPT. 关闭防火墙 点击设置 关闭防火墙,点击确定

PCS7 V6.1 SP1 中文版安装步骤说明

PCS7 V6.1 SP1 中文版安装步骤说明 1.安装软件准备: 1. Windows XP Professional Service Pack 2英文版 2. [西门子工控软件PCS7.V6.1.SP1中文版].CD1_PCS7_CHS_V61SP1 3. [西门子工控软件PCS7.V6.1.SP1中文版].CD2_MS_TOOLS_ASIA 4. Microsoft SQL Server 2000 SP3a 2.操作系统安装过程中的设置(安装操作系统-安装驱动人生-驱动还原-安装备份软件:安装一键GHOST) 3.1系统分区需求 C 盘NTFS 格式并且不小于40G。 3.2操作系统要求 操作系统为Windows XP Professional SP2 英文版(带多语言包)、IE6.0 SP2。 3.3安装操作系统 将操作系统光盘放入光驱重新启动计算机开始安装操作系统,按照界面提示将系统安装在C 盘,当安装过程中弹出如图1画面时点击Customize按键弹出图2画面。 (图1) 在图2画面中选择Language选项并勾选语言选项添加东南亚语言,点击OK进行安装,这个过程要等待几分钟,完成后点击OK确认关闭窗口。在图1界面中点击Next进行下一步弹出图3画面。

(图2) 在图3画面中填写计算机名Name及组织名Organization(工程师站设置计算机名为ES01、ES02,六台单站分别设置计算机名为SS01/02/03/04/05/06,组织名名设置为AUTOON),点Next进行下一步弹出图4画面。 (图3) 在图4画面中填入操作系统序列号,点Next进行下一步弹出图5画面。

PCS7 V7.1中文版安装步骤说明

PCS 7 V7.1中文版安装步骤说明PCS 7 V7.1 Chinese Version Installation Guideline

摘要PCS 7 V7.1中文版安装步骤说明 关键词PCS 7 V7.1,中文版,英文操作系统 Key Words PCS 7 V7.1, Chinese version, English operation System IA&DT Service & Support Page 2-19

PCS7 V7.1中文版安装步骤说明 1. 安装软件准备: 1.1 安装与操作 PCS 7 V7.1 软件的要求 ? Windows XP 英文专业版SP 3 和 Microsoft Internet Explorer V7。 也可以先安装Windows XP 英文专业版SP 2,再安装相应的SP3升级包? Windows Server 2003(标准版)Service Pack 2 或 Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 和 Microsoft Internet Explorer V7。 也可以先安装Windows Server 2003(标准版)Service Pack 1,再升级到 Service Pack 2 。 ? Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 会自动安装。 注:如果在 Windows Server 2003 R2 的基础上安装操作系统,建议不要启用 Windows Server 2003 R2 的可选组件。在 Windows 的控制面板中(通过“开始 > 设 置 > 控制面板 > 添加/删除程序 > 添加/删除 Windows 组件”)可找到 Windows Server 2003 R2 的可选组件。 有关这些 Windows Server 2003 R2 选件的概要说明和更多信息,可参考 Microsoft TechNet。 网址为 https://www.wendangku.net/doc/8c6374965.html,/en-us/library/cc785371.aspx。 1.2 PCS7中文版软件光盘 下表中列出的产品会随各自产品所需的 DVD-ROM 一起交付: ? SIMATIC PCS 7 DVD 中文版和 PCS 7 Manual Collection 09/2007:共2 张DVD ? Microsoft Recovery DVD ServicePacks & Tools:1 张 DVD(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、简体中文) ? 许可证证书 ? 运行随附产品的软件所需的许可证密钥/授权位于许可证闪存卡上。 为了简化许可证管理,可在该闪存卡上保存其它 SIMATIC PCS 7 产品的授权/许可 证密钥。 2.硬件需求: IA&DT Service & Support Page 3-19

PCS7安装指南

1.1.1参考2:乐电项目PCS7安装手册 1.1.1.1 安装前的注意事项: 1.备份原先的所有系统 2.将服务器中归档纪录拷贝出来,供以后恢复,冗余的两台机子内的归档都要拷贝出来 3.拷贝服务器内项目中的画面文件夹的内容 4.拷贝客户机内项目中的画面文件夹的内容 5.将还原工段的服务器内的授权重新导回软盘中 6.将SC-LIB库拷贝出来 7.将BCM库拷贝出来 8.将工程师站的最新项目归档后拷贝出来 9.将还原工程师站E盘新建文件夹2内的内容拷贝出来 10.将工程师站内D盘.E盘所有的文件拷贝出来 11.所有机子目前的分区大小不要改变 12.所以机子的计算机名和IP地址纪录下来 1.1.1.2 服务器的安装 1.安装前的备份 a)ghostC盘,并拷贝到其它存储介质(GhoststepA) b)拷贝D盘、E盘至其它存储介质 c)导出授权回软盘 2.插入驱动盘安装驱动 a)选择服务器操作系统安装

b)选择server2003servicePack2(第一个) c)磁盘阵列设置时选择“跳过安装”(注意不需要手动配置RAID1) d)选择系统盘大小为20G,格式为NTFS 3.安装WindowsServer2003SP2标准英文版 a)用户名统一设置为Administrator,密码是SIEMENS b)检查电源设置中,服务器硬盘,需要待机,一直处于工作状态(默认应 该使一直处于工作状态)。 c)在语言设置中安装东亚语言 d)控制面板中区域与语言设置全部设置为中国。 e)安装消息队列,如下图: f)关闭防火墙 g)找出PCS7软件中的MSServicePacks&Tools英文版的盘,把有关Sever的 补丁都打一下,包括: windowsserver2003SP2,Securitypath-win2003,MUIpath-win2003sp2 h)重新启动计算机 i)ghost纯净windows系统(GhoststepB) 4.安装SQL a)安装SQL

PCS7项目创建

PCS7项目的创建?PCS7 & CEMAT的安装 ?PCS7 项目的创建 1.用创建向导创建新项目 2.手动建立新项目

一. PCS7 & CEMAT的安装 安装PCS7及CEMAT的顺序及步骤: 1.安装系统(WIN2000 SERVER) 2.安装补丁包 WIN2000 SP3/4 及 IE6 SP1 3.安装消息队列组件 4.安装SQL2000 SP3 5.安装PCS7系统 6.安装CEMAT 插入CEMAT光盘在接受服务协议后,会让你输入安装密匙,而且不同的密匙对应不同的安装规范及应用领域。具体如下: 000 = CEMAT 006 = Dyckerhoff 007 = Heidelberger Zement 024 = Bushehr 025 = Caima 026 = Alsen 028 = Rossi 软件默认安装在D:\CEM_V6,请不要修改默认的路径,因为CEMAT的所有功能都是默认指向此路经,如帮助文档;接下来选择是安装ENGINEERINGSTATIONOS或者SERVER /CLIENT的配置;然后我们选择安装的功能码为“000”。安装完后我们还要进行如下操作: 1.C:\ Program Files\Siemens\Step7\S7libs下找到CEMAT库 ILS_CEM。 2.添加字体 开始>控制面板>Font>File> Install new Font 来安装字体 wingdng3.ttf,其文件在d:\cem_v6\tools\windng3.ttf。 3.复制d:\Cem_v6\WinCC\Siemens 中的所有文件到c:\ Program Files\Siemens。 4. 文件C_Config.cfg包含了CEMAT的许多有用的重要信息(d:\CEM_V6\Config),打开它并且做出如下设置: [DefaultSounds] ; This wave file will be played (old versions), if no special object sound file was found (not for Lafarge) AlarmSound=SIREN006.wav ; This is the limit of the system message number (will play only the AlarmSound) AlarmLimitNo=100000000 这里我们可以对报警的声音做出设置,我们将SIREN006.wav更改成我们需要的声音,声音文件都放在D:\CEM_V6\SOUNDS中。 [AdditionalPrograms] ;This document reader will be started, if you pressed the manual button DOC_Reader=notepad.exe ;This reader will be started if you pressed the Help button HELP_Reader=D:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 7.0\\Reader\\AcroRd32.exe 这里我们可以对使用的帮助浏览器程序进行选择 [ServerPrefix] ;PLC No. = ProjectName_PCName ;e.g.: 1=OS1_SRV1291 1=OSS61_SERV61 2=OSS61_SERV61 3=OSS61_SERV61 4= 如果我们需要使用如下功能,我们则要每一个PLC绑定一个服务器,上面的1、2、3 非别对应PLC01、PLC02、 PLC03:

PCS7下_英文WINDOWS的系统安装

Windows XP SP3英文版安装步骤 一、Windows XP系统安装之前的准备工作的设置 正文 在安装Windows XP之前,需要进行一些相关的设置,例如:BIOS启动项的调整,硬盘分区的调整以及格式化等等。本文以DELL T5500为例,其它型号台式机类似。 第一步:BIOS启动项调整 在安装系统之前首先需要在BIOS中将光驱设置为第一启动项。进入BIOS的方法随不同BIOS而不同,一般来说有在开机自检通过后按Del键或者是F2键等,DELL T5500为开机按F2键。进入BIOS以后,找到“Boot”项目,然后在列表中将第一启动项设置为“CD-ROM”(注:CD-ROM表示光驱。)即可(如图1所示)。 图1 调整BIOS启动项将光驱设为第一启动项 在BIOS将CD-ROM设置为第一启动项之后,重启电脑之后就会发现如图2所示的“boot from CD”提示符。这个时候按任意键即可从光驱启动系统。 图2 屏幕提示“请按任意键从光盘启动”

小提示: ? 1.“任意键”:键盘上没有一个叫“任意键”的键。“按任意键”是指在键盘上选择任意一个键按下。 ? 2.如果超时未按,计算机将跳过图2所示过程,从BIOS指定的第二启动项目启动。 第二步:选择系统安装分区 从光驱启动系统后,就会看到如图3所示的Windows XP安装欢迎页面。根据屏幕提示,按下Enter键来继续进入下一步安装进程。 图3 安装欢迎页面 接着会看到Windows的用户许可协议页面(如图4所示)。当然,这是由微软所拟定的,普通用户是没有办法同微软来讨价还价的。如果要继续安装Windows XP,就必须按“F8”同意此协议来继续安装。 图4 必须同意“用户许可协议”才能继续安装过程 现在进入实质性的XP安装过程了(如图5所示)。新买的硬盘还没有进行分区,所以首先要进行分区。 按“C”键进入硬盘分区划分的页面。如果硬盘已经分好区的话,那就不用再进行分区了。

PCS7_V8.2安装步骤_Installation_Steps_2210

操作指南 8/2016 SIMATIC PCS 7 V8.2 英文版安装步骤说明 https://https://www.wendangku.net/doc/8c6374965.html,/cs/cn/zh/view/109742665

C o p y r i g h t S i e m e n s A G C o p y r i g h t y e a r A l l r i g h t s r e s e r v e d 目录 1 安装软件准备 .................................................................................................... 4 1.1 PCS 7 V8.2软件的操作系统要求 ....................................................... 4 1.2 安装Office 软件 (5) 2 硬件需求........................................................................................................... 6 3 软件安装及设置 ................................................................................................ 7 3.1 系统分区需求 ..................................................................................... 7 3.2 安装操作系统和Microsoft Internet Explorer ........................................ 7 3.3 安装微软补丁包 ................................................................................. 7 3.4 安装杀毒软件 ..................................................................................... 7 3.5 安装消息队列服务和信息服务IIS ....................................................... 7 3.6 安装.NET Framework ...................................................................... 10 3.6.1 Windows 7或Windows Server 2008................................................ 10 3.6.2 Windows 10 或 Windows Server 2012 ............................................ 10 3.7 操作系统设置 ................................................................................... 12 3.7.1 计算机名 .......................................................................................... 12 3.7.2 用户名和密码 ................................................................................... 12 3.7.3 禁用Windows 特性 .......................................................................... 12 3.7.4 Windows 电源选项 ........................................................................... 14 3.7.5 Windows 时间 .................................................................................. 14 3.8 安装PCS 7系统 .............................................................................. 15 3.9 网络适配器设置 ............................................................................... 21 3.9.1 禁止网络适配器的节能选项 .............................................................. 21 3.9.2 SIMATIC Shell 设置 ......................................................................... 21 3.9.3 终端总线设置 .. (22)

相关文档