文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 化工原理第一章(流速和流量的测量)2008

化工原理第一章(流速和流量的测量)2008

流体流量及流速分析与计算

本节概要 本节讨论喷管内流量、流速的计算。工程上通常依据已知工质初态参数和背压,即喷管出口截面处的工作压力,并在给定的流量等条件下进行喷管设计计算,以选择喷管的外形及确定其几何尺寸;有时也需就已有的喷管进行校核计算,此时喷管的外形和尺寸已定,须计算在不同条件下喷管的出口流速及流量。在喷管的计算中要注意到背压对确定喷管出口截面上压力的作用。 本节内容 4.8.1 流速计算及其分析 4.8.2 临界压力比 4.8.3 流量计算及分析 4.8.4 例题 本节习题 4-24、4-25、4-26、4-27、4-29 下一节 流速计算及其分析 1.喷管出口截面的流速计算 2.压力比对流速的影响 …喷管出口截面的流速计算 据能量方程,气体在喷管中绝热流动时任一截面上的流速可由下式计算: (4-28) 因此,出口截面上流速: (4-28a) 或(4-28b)

在入口速度较小时,上式中可忽略不计,于是: (4-28c) (4-28)各式表明,气流的出口流速取决于气流在喷管中的绝热焓降。值得注意的是,上述各式中焓的单位是J/kg。 如果理想气体可逆绝热流经喷管,可据初态参数(p1,T1)及速度求取滞止参数, 然后结合出口截面参数如p2按可逆绝热过程方程式求出T2从而计算h2再求得;对水蒸汽 可逆绝热流经喷管,可以利用h-s图,根据进口蒸汽的状态查得初态点1,通过点1作垂线与喷管出口截面上压力p2相交,得出状态点2,从点1和2可查出h1和h2,代入式(4-28)即可求出出口流速。 ☆ 式子对理想气体和实际气体均适用;与过程是否可逆无关,但不可逆绝 热流动,若用可逆的关系求出h2在求得的需修正,若h2是不可逆过程终态的焓,则求出的不需修正。 式的适用范围是什么?是否与过程的可逆与否有关?与工质的性质有关? 返回

管径-流速-流量对照表

管径/流速/流量对照表

已知流量、管材,如何求管径? 分两种情形: 1、水源水压末定,根据合理流速V(或经济流速)确定管径d: d=√[4q/(πV)] (根据计算数值,靠近选取标准管径) 2、已知管道长度及两端压差,确定管径 流量q不但与管内径d有关,还与单位长度管道的压力降落(压力坡度)i有关, i=(P1-P2)/L.具体关系式可以推导如下: 管道的压力坡度可用舍维列夫公式计算 i=0.0107V^2/d^1.3——(1) 管道的流量 q=(πd^2/4)V ——(2) 上二式消去流速V得: q = 7.59d^2.65√i (i 以kPa/m为单位)管径:d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 (d 以m为单位) 这就是已知管道的流量、压力坡度求管径的公式。 例:某管道长100m,管道起端压力P1=96kPa,末端压力P2=20kPa,要求管道过1.31 L/s的流量,试确定管径

压力坡度 i=(P1-P2)/L=(96-20)/100=0.76kPa/m 流量 q=1.31 L/s=0.00131 m^3/s 管径d=0.4654q^0.3774/i^0.1887 =0.4654*0.00131^0.3774/0.76^0.1887= 0.0400m =400mm 还可用海森威廉公式:i=105C^(-1.85)q ^1.85/d^4.87 ( i 单位为 kPa/m )钢管、铸铁管:C=100,i=0.02095q ^1.85/d^4.87 ,q =8.08d^2.63 i ^0.54 铜管、不锈钢管:C=130,i=0.01289q ^1.85/d^4.87 ,q =10.51d^2.63 i ^0.54 塑料管:C=140,i=0.01124q ^1.85/d^4.87 ,q =11.31d^2.63 i ^0.54 C=150,i=0.009895q ^1.85/d^4.87 ,q =12.12d^2.63 i ^0.54

管径流速流量对照表

管径/流速/流量对照表 管径(DN)0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6 m/s 1.8 m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 流速对应流量m3/h 20 0.5 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 25 0.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.9 7.5 8.1 8.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0 10.0 10.9 11.8 12.7 13.6 50 2.8 4.2 5.7 7.1 8.5 9.9 11.3 12.7 14.1 15.6 17.0 18.4 19.8 21.2 65 4.8 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.5 23.9 26.3 28.7 31.1 33.4 35.8 80 7.2 10.9 14.5 18.1 21.7 25.3 29.0 32.6 36.2 39.8 43.4 47.0 50.7 54.3 100 11.3 17.0 22.6 28.3 33.9 39.6 45.2 50.9 56.5 62.2 67.9 73.5 79.2 84.8 125 17.7 26.5 35.3 44.2 53.0 61.9 70.7 79.5 88.4 97.2 106.0 114.9 123.7 132.5 150 25.4 38.2 50.9 63.6 76.3 89.1 101.8 114.5 127.2 140.0 152.7 165.4 178.1 190.9 200 45.2 67.9 90.5 113.1 135.7 158.3 181.0 208.6 226.2 248.8 271.4 294.1 316.7 339.3 250 70.7 106.0 141.4 176.7 212.1 247.4 282.7 318.1 353.4 388.8 424.1 489.5 494.8 530.1 300 101.8 152.7 208.6 254.5 305.4 386.3 407.1 488.0 508.9 589.8 640.7 661.6 712.5 763.4 350 138.5 207.8 277.1 346.4 415.6 484.9 554.2 623.4 692.7 762.0 831.3 900.5 989.8 1089.1 400 181.0 271.4 381.9 462.4 542.9 633.3 723.8 814.3 904.8 995.3 1085.7 1176.2 1286.7 1357.2 管径(DN) 流速推荐值m/s: 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 闭式系统0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.9 0.8-1 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.3-1.8 1.5-2.0 1.6-2.2 1.8-2.5 1.8-2.6 1.9-2.9 1.6-2.5 1.8-2.6 开式系统0.4-0.5 0.5-0.6 0.6-0.8 0.7-0.9 0.8-1.0 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.4-1.8 1.5-2.0 1.6-2.3 1.7-2.4 1.7-2.4 1.6-2.1 1.8-2.3

对照表之水泵管径流速流量

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速 (立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 Q——断面水流量(m3/s) C——Chezy糙率系数(m1/2/s) A——断面面积(m2) R——水力半径(m) S——水力坡度(m/m) Darcy-Weisbach公式 h f——沿程水头损失(mm3/s)

f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l——管道长度(m) d——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s) g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。 1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1。 沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1

流量与流速的关系

论液(气)体的流量、流速与密度的关系 广东省博罗县高级中学(516100)林海兵摘要:流体特别是液体,在管道中的流动时,人们把其质量流量等效于体积流量,这是建立在不可压缩、没有粘性的“理想流体”模型基础上的理论。 关键词:流管,液(气)体,流量,流速,密度 1 人们对液体密度的认识 笔者首先摘录一段文字,来说明人们对液体密度的认识—— 无论是气体还是液体都是可压缩的,有人曾经对水和水银等液体的压缩性进行了测量,在500大气压下,每增加一大气压,水的体积的减少量不到原体积的两万分之一,水银体积的减少量不到原体积的百万分之四,因为压缩量很小,通常均可不考虑液体的可压缩性。气体的可压缩性则非常明显,譬如用不太大的力推动活塞即可使气缸中的气体压缩,又如地球表面的大气密度随高度的增加而减小,也说明气体的可压缩性。但是,因为气体密度小,即使压力差不太大,也能够迅速驱使密度较大处的气体流向密度较小的地方,使密度趋于均匀;又若流动气体中各处的密度不随时间发生明显的变化,气体的可压缩性就可以不必考虑。然而若气体速度接近或者超过专声速,因气体运动所造成的各处密度差来不及消失,这时气体的可压缩性会变得非常明显,不能再看是不

可压缩的。总之,在一定问题中,若可不考虑流体的压缩性便可将它抽象为不可压缩流体的理想模型,反之,则需看作是可压缩流体。[1]以上文字摘自漆安慎、杜婵英的高等学校试用教材《力学基础》(1982年12月第1版)第508页。从上述论述中,我们都可知道这样一个事实,任何(由原子分子构成的)物体都可以被压缩,只是不同的物体在同一条件下的压缩量不尽相同;我们还可以知道这样的第二个事实,自然界存在着大量的压缩量相当微小可以是微不足道的物体,液体也就其中的一种,人们常常把这些微不足道的形变量忽略了,把它当成不可压缩的物体;我们还可以看到第三个事实,当人们把这些压缩量很小的液体当成不可压缩的理想流体的时候,人们压根儿就没有考虑过这些被人们当成为不可压缩的理论流体是否会发生体积的膨胀。 也因为这样,在经典物理学中所研究的液体,通常都是密度从不发生变化的流体。 2 管道中液体的流量 我们见到的流体,既有开放的也有封闭的,气体也是流体,理想气体是物理学中研究得很多的液体,在研究时,人们把理想气体放入一个容器中,故这是封闭的理想气体。除了理想气体之外,人们还经常见到在管道、容器等器具中的水,这些都是具有封闭性质的液体。也许是受到这么许多实际情况的影响,使人们对液体的运动也采用封闭型的研究,即使对于原本是开放型的流体,人们也要固执地把它转化为封闭型,

流速和流量的测量

第六节 流速和流量的测量 流体的流速和流量是化工生产操作中经常要测量的重要参数。测量的装置种类很多,本节仅介绍以流体运动规律为基础的测量装置。 1-6-1 测速管 测速管又名皮托管,其结构如图1-32所示。皮托管由两根同心圆管组成,内管前端敞开,管口截面(A 点截面)垂直于流动方向并正对流体流动方向。外管前端封闭,但管侧壁在距前端一定距离处四周开有一些小孔,流体在小孔旁流过(B )。内、外管的另一端分别与U 型压差计的接口相连,并引至被测管路的管外。 皮托管A 点应为驻点,驻点A 的势能与B 点势能差等于流体的动能,即 22 u gZ p gZ p B B A A =--+ρρ 由于Z A 几乎等于Z B ,则 ()ρ/2B A p p u -= (1-61) 用U 型压差计指示液液面差R 表示,则 式1-61可写为: ()ρρρ/'2g R u -= (1-62) 式中 u ——管路截面某点轴向速度,简称点速度,m/s ; ρ'、ρ——分别为指示液与流体的密度,kg/m 3; R ——U 型压差计指示液液面差,m ; g ——重力加速度,m/s 2。 显然,由皮托管测得的是点速度。因此用皮托管可以测定截面的速度分布。管内流体流量则可根据截面速度分布用积分法求得。对于圆管,速度分布规律已知,因此,可测量管中心的最大流速u max ,然后根据平均流速与最大流速的关系(u/ u max ~Re max ,参见图1-17),求出截面的平均流速,进而求出流量。 为保证皮托管测量的精确性,安装时要注意: (1)要求测量点前、后段有一约等于管路直径50倍长度的直管距离,最少也应在8~12倍; (2)必须保证管口截面(图1-32中A 处)严格垂直于流动方向; (3)皮托管直径应小于管径的1/50,最少也应小于1/15。 皮托管的优点是阻力小,适用于测量大直径气体管路内的流速,缺点是不能直接测出平均速度,且U 型压差计压差读数较小。 1-6-2 孔板流量计 图1-32 测速管

流速与流量测量教案

1.6 流速与流量的测量 本节重点: 孔板流量计与转子流量计的原理、特点等。 难点: 流量方程的推导。 1.6.1 测速管 测速度的结构与测量原理 测速管又称皮托(Pitot )管,如图1-31所示,是由两根弯成直角的同心套管组成,内管管口正对着管道中流体流动方向,外管的管口是封闭的,在外管前端壁面四周开有若干测压小孔。为了减小误差,测速管的前端经常做成半球形以减少涡流。测速管的内管与外管分别与U 形压差计相连。 内管所测的是流体在A 处的局部动能和静压能之和,称为冲压能。 内管A 处: .2 2 1u p p A +=ρρ 由于外管壁上的测压小孔与流体流动方向平行,所以外管仅测得流体的静压能,即 外管B 处: ρ ρ p p B = U 形压差计实际反映的是内管冲压能和外管静压能之差,即 .2 .22 1)21(u p u p p p p B A =-+=-=?ρρρρρ 则该处的局部速度为 ρ p u ?=2. (1-62) 将U 形压差计公式(1-9)代入,可得 ρ ρρ) (20. -= Rg u (1-62a ) 图1-31 测速管

由此可知,测速管实际测得的是流体在管截面某处的点速度,因此利用测速管可以测得流体在管内的速度分布。若要获得流量,可对速度分布曲线进行积分。也可以利用皮托管测量管中心的最大流速m a x u ,利用图1-32所示的关系查取最大速度与平均速度的关系,求出管截面的平均速度,进而计算出流量,此法较常用。 测速管的安装 1.必须保证测量点位于均匀流段,一般要求测量点上、下游的直管长度 最好大于50倍管内径,至少也应大于8~12倍。 2.测速管管口截面必须垂直于流体流动方向,任何偏离都将导致负偏差。 3.测速管的外径d 0不应超过管内径d 的1/50,即d 0

气体流量和流速及与压力的关系

气体流量和流速及与压力的关系 流量以流量公式或者计量单位划分有三种形式: 体积流量:以体积/时间或者容积/时间表示的流量。如:m3/h ,l/h 体积流量(Q)=平均流速(v)×管道截面积(A) 质量流量:以质量/时间表示的流量。如:kg/h 质量流量(M)=介质密度(ρ)×体积流量(Q) =介质密度(ρ)×平均流速(v)×管道截面积(A) 重量流量:以力/时间表示的流量。如kgf/h 重量流量(G)=介质重度(γ)×体积流量(Q) =介质密度(ρ)×重力加速度(g)×体积流量(Q) =重力加速度(g)×质量流量(M) 气体流量与压力的关系 气体流量和压力是没有关系的。 所谓压力实际应该是节流装置或者流量测量元件得出的差压,而不是流体介质对于管道的静压。这 点一定要弄清楚。举个最简单的反例:一根管道,彻底堵塞了,流量是0 ,那么压力能是0吗? 好的,那么我们将这个堵塞部位开1个小孔,产生很小的流量,(孔很小啊),流量不是0了。 然后我们加大入口压力使得管道压力保持原有量,此刻就矛盾了,压力还是那么多,但是流量已 经不是0了。因此,气体流量和压力是没有关系的。 流体(包括气体和液体)的流量与压力的关系可以用里的--来表达: p+ρgz+(1/2)*ρv^ 2=C 式中p、ρ、v分别为流体的、密度和速度.z 为垂直方向高度;g为,C是不变的。对于气体,可忽略重力,简化为: p+(1/2)*ρv ^2=C 那么对于你的问题,同一个管道水和水银,要求重量相同,那么水的重量是G1=Q1*v1,Q1是水流量,v1是水速. 所以G1=G2 ->Q1*v1=Q2*v2->v1/v2=Q2/Q1 p1+(1/2)*ρ1*v1 ^2 =C p2+(1/2)*ρ2*v2 ^2=C ->(C-p1)/(C-p2)=ρ1*v1/ρ2*v2 ->(C-p1)/(C-p2)=ρ1*v 1/ρ2*v2=Q2/Q1 ->(C-p1)/(C-p2)=Q2/Q1 因此对于你的问题要求最后流出的重量相同,根据推导可以发现这种情况下,流量是由压力决定的,因为p1如果很大的话,那么Q1可以很小,p1如果很小的话Q1就必须大.如果你能使管道内水的压强与水银的压强相同,那么Q2=Q1 补充:这里的压强是指管道出口处与管道入口处的流体压力差. 压力与流速的计算公式

水系统管径流速流量对照表

管径 流量流速 0.10.110.180.290.450.71 1.19 1.81 2.83 4.42 6.3611.3117.6725.4534.6445.2457.2670.69101.790.20.230.350.580.90 1.41 2.39 3.62 5.658.8412.7222.6235.3450.8969.2790.48114.51141.37203.580.30.340.530.87 1.36 2.12 3.58 5.438.4813.2519.0933.9353.0176.34103.91135.72171.77212.06305.360.40.450.71 1.16 1.81 2.83 4.787.2411.3117.6725.4545.2470.69101.79138.54180.96229.02282.74407.150.50.570.88 1.45 2.26 3.53 5.979.0514.1422.0931.8156.5588.36127.23173.18226.19286.28353.43508.940.60.68 1.06 1.74 2.71 4.247.1710.8616.9626.5138.1767.86106.03152.68207.82271.43343.53424.12610.730.70.79 1.24 2.03 3.17 4.958.3612.6719.7930.9344.5379.17123.70178.13242.45316.67400.79494.80712.510.80.90 1.41 2.32 3.62 5.659.5614.4822.6235.3450.8990.48141.37203.58277.09361.91458.04565.49814.300.9 1.02 1.59 2.61 4.07 6.3610.7516.2925.4539.7657.26101.79159.04229.02311.72407.15515.30636.17916.091 1.13 1.77 2.90 4.527.0711.9518.1028.2744.1863.62113.09176.71254.47346.36452.39572.56706.861017.881.1 1.24 1.94 3.18 4.987.7813.1419.9131.1048.6069.98124.41194.39279.92381.00497.63629.81777.541119.661.2 1.36 2.12 3.47 5.438.4814.3421.7133.9353.0176.34135.72212.06305.36415.63542.87687.07848.231221.451.30 1.47 2.30 3.76 5.889.1915.5323.5236.7657.4382.70147.03229.73330.81450.27588.11744.32918.921323.241.40 1.58 2.47 4.05 6.339.9016.7225.3339.5861.8589.06158.34247.40356.26484.90633.35801.58989.601425.031.50 1.70 2.65 4.34 6.7910.6017.9227.1442.4166.2795.43169.65265.07381.70519.54678.58858.831060.291526.811.60 1.81 2.83 4.637.2411.3119.1128.9545.2470.69101.79180.96282.74407.15554.18723.82916.091130.971628.601.70 1.92 3.00 4.927.6912.0220.3130.7648.0775.10108.15192.27300.41432.60588.81769.06973.341201.661730.391.80 2.04 3.18 5.218.1412.7221.5032.5750.8979.52114.51203.58318.09458.04623.45814.301030.601272.351832.181.90 2.15 3.36 5.508.6013.4322.7034.3853.7283.94120.87214.88335.76483.49658.09859.541087.851343.031933.962.00 2.26 3.53 5.799.0514.1423.8936.1956.5588.36127.23226.19353.43508.94692.72904.781145.111413.722035.752.10 2.38 3.71 6.089.5014.8425.0938.0059.3892.78133.60237.50371.10534.38727.36950.021202.371484.402137.542.20 2.49 3.89 6.379.9515.5526.2839.8162.2097.19139.96248.81388.77559.83761.99995.261259.621555.092239.332.30 2.60 4.06 6.6610.4016.2627.4841.6265.03101.61146.32260.12406.44585.28796.631040.501316.881625.772341.112.40 2.71 4.24 6.95 10.86 16.96 28.67 43.43 67.86 106.03 152.68 271.43 424.12 610.73 831.27 1085.73 1374.13 1696.46 2442.90 500 600 400 450 300 350 250 150 100 65 32 40 20 25 管径/流速/流量对照表1 青岛奥特斯机电系统工程有限公司 管径单位:DN 流速单位:m/s 流量单位:m 3/h 圆周率(π):3.1415926 管 道 管 径 规 格 大 小(DN) 50 80 125 200

流速和流量的测定

1.7 流速和流量的测定 1.7.1 毕托管 (1)毕托管的测速原理 (2)毕托管的安装 1.7.2孔板流量计 (1)孔板流量计的测量原理 孔板:与管轴成45℃角,锐孔(千万不能倒转方向安装) 缩脉:2-2截面,u 最大,p 最低。因此流体流经孔口前后产生一定 v ,,p q p ?↑?↑,利用测p ?方法测流量。 先略去 f h ∑(以后校正),在1-1,2-2截面间列柏努利方程 22 1 21222u u ρρ+=+p p 222222 12212122 2222 (1)(1)222u u u u u A u A ρ--==-=-p p 2u = ① 缩脉在何处?22?,?A u ==,很难准确确定。孔口面积A 。是已知的,希望用0A 取代2A ,0u 取代2u (0 20 2 A u u A =) ② 设角接法(取压口开在法兰前后),径接法(上游取压口距孔板l d =,下游取压口距孔板下游 1 2 l d = 处)测出虚拟压强差为 A B ()i Rg ρρ-=-p p ,用此取代12-p p ③ 有阻力损失f h 考虑上述①、②、③点后,列入一校正系数c ,并令0 1 A m A = 0u = = 令 0c = 0u c = v 000q u A c A == (1-119 ) 从以上推导过程可知,0c 与下列因素有关:

① 0c 与f h 有关,即与1d Re du ρ μ =有关(1u 不是0u ,而是流股未收缩时管道1-1面处的平均速度。) ② 0c 与0 1 A m A = 有关 ③ 0c 与取压法有关(角接法称标准孔板) 0d (Re ,c f m =取压法,) ,其关系由试验测定,如图1-54所示。 在测量范围,0c 为常数与Re d 无关即与v q 无关为好,此时v q ∝1-54查出0c (此时0c 只 取决与m )代入式(1-119)求v q 若0c 与v q 即与d Re 有关,怎么办?试差法求v q 。 (2)孔板流量计的安装和阻力损失 ① 安装:上游(15~40)d 、下游5d 的直管距离,为什么? ② 阻力损失f h (由流体流径孔口边界层分离形成大量漩涡造成的) 220f 0()2i u Rg h c ρρζζρ-== f 0.8,0.4h ζ≈= f 000,,,,,h R A m u c R ∝↓↓↑↓↑,读数准确,但f h ↑;000,,,,A m u c R ↑↑↓↑↓,读数不易准确, 但f h ↓。选用孔板的中心问题是选择适当面积比m ,兼顾适宜读数和f h 。 (3)文丘里流量计 渐缩渐扩管(文丘里管)代替阻力大的孔板,仍用式(1-119)计算v q ,但用v c 代替0c ,v 0.98~0.99c =, f 0.1h =,f h ↓↓。 例1-10 以上几种流量计均是恒截面变压差(变阻力)流量计。变阻力式流量计是人为设置一阻力构件(如孔板),造成局部阻力(压降),利用能量守恒原理及连续性方程关联此压降与流速及至流量的关系。 1.7.3转子流量计 (1)转子流量计的结构原理 浮力 f 21f ()V g z z A g ρρ=- 1 2f f f 220112120 101()22p p A V g u p u p gz gz A u u A ρρρ? ?-=??? ++=++???=??? 12f f 2 20 112010 1()()22f p p A V g u p u p A u u A ρρρρ? ?-=-? ?+ =+???=?? 0u C =v 00q u A =

管道流速对照表

管径/流速/流量对照表 流量 m3/h 管径(DN) 0.4m/s0.6m/s0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6m/s 1.8m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s 200.50.70.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 250.7 1.1 1.4 1.8 2.1 2.5 2.8 3.2 3.5 3.9 4.2 4.6 4.9 5.3 32 1.2 1.7 2.3 2.9 3.5 4.1 4.6 5.2 5.8 6.4 6.97.58.18.7 40 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.37.28.19.010.010.911.812.713.6 50 2.8 4.2 5.77.18.59.911.312.714.115.617.018.419.821.2 65 4.87.29.611.914.316.719.121.523.926.328.731.133.435.8 807.210.914.518.121.725.329.032.636.239.843.447.050.754.3 10011.317.022.628.333.939.645.250.956.562.267.973.579.284.8 12517.726.535.344.253.061.970.779.588.497.2106.0114.9123.7132.5 15025.438.250.963.676.389.1101.8114.5127.2140.0152.7165.4178.1190.9 20045.267.990.5113.1135.7158.3181.0203.6226.2248.8271.4294.1316.7339.3

相关文档
相关文档 最新文档