文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氧化锌避雷器技术规范书.doc

氧化锌避雷器技术规范书.doc

氧化锌避雷器技术规范书.doc
氧化锌避雷器技术规范书.doc

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66

电力工业部电力规划设计总院

1996年12月北京

氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66

主编单位:山西省电力勘测设计院

批准部门:电力规划设计总院

施行日期:1996年12月

1996年12月北京

工程编号:

工程

氧化锌避雷器技术规范书签署:

编制单位:

年月

关于颁发断路器、隔离开关、氧化锌避雷器、

离相封闭母线四种设备技术规范书的通知

电规发(1996)228号

根据电力勘测设计标准化任务的安排,由山东省电力设计院编制《110kV~500kV交流高压断路器技术规范书》(G-YC96-64)、广东省电力设计研究院编制《35kV~500kV交流高压隔离开关技术规范书》(G-YC96-65)、山西省电力勘测设计院编制《氧化锌避雷器技术规范书》(G-YC96-66)、西北电力设计院编制《离相封闭母线技术规范书》(G-YC96-67)。上述四本技术规范书已完成报批稿,经组织审查现批准发布,自发布之日起实施。设备技术规范书由电力部电力规划设计总院负责解释和管理。

这次颁发的四种设备技术规范书是根据现行有关标准编制的,适用于发电厂、变电所设备招(议)标用设备技术规范书的典型范本和指导性文件,可在具体工程设备招(议)标中使用。

各单位在使用过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处请随时函告我院。

电力部电力规划设计总院

1996年12月26日

前言

为了加强设备管理和规范、指导设备招议标工作,电力部电力规划设计总院先后以电规技(1994)25号文和电规技(1995)73号文下达了下列8种设备技术规范书的任务:

1.变压器技术规范书G-YC98-60

2.电压互感器技术规范书G-YC98-61

3.电流互感器技术规范书G-YC98-62

4.电抗器技术规范书G-YC98-63

5.断路器技术规范书G-YC96-64

6.隔离开关技术规范书G-YC96-65

7.氧化锌避雷器技术规范书G-YC96-66

8.离相封闭母线技术规范书G-YC96-67

本设备技术规范书是这8种设备技术规范书中的一本。这本设备技术规范书已由电力部电力规划设计总院以电规发(1996)228号文颁发使用。

本设备技术规范书编制单位为山西省电力勘测设计院,主编人:杨国红,校核人:张伟,审核人:李自助。编制过程中,电力部电力规划设计总院先后组织召开了本设备技术规范书的编制大纲审查会和送审稿审查会。

本设备技术规范书是根据现行的有关标准编制的。适用于110kV~500kV国产瓷外套式交流无间隙氧化锌避雷器,包括变压器中性点用避雷器及高压并联电抗器中性点小电抗器使用的避雷器。

使用中根据工程具体情况,参照本设备技术规范书中的附录,对设备技术规范书直接修改填写后,便可作为投标书。经买卖双方协商一致后即成为技术协议书,并做为订货经济合同的主要附件。

各单位在使用中发现有不妥和需要补充之处,请随时函告电力部电力规划设计总院。

目次

1.总则

2.技术要求

3.设备规范

4.供货范围

5.技术服务

6.买方工作

7.工作安排

8.备品备件及专用工具

9.质量保证和试验

10.包装、运输和储存

附录A主要名词解释

附录B避雷器的选择

附录C电站避雷器最大残压值

附录D变压器中性点避雷器的最大残压值

附录E避雷器操作冲击电流残压试验和大电流冲击耐受试验电流值附录F压力释放试验的电流值

附录G电站避雷器抽样用方波电流冲击试验电流值

附录H避雷器顶端最大允许水平拉力

附录J抗地震性能试验

附录K110kV~500kV输变电设备的基准绝缘水平

附录L爬电比距规定值

1总则

1.1本设备技术规范书适用于氧化锌避雷器(以下简称避雷器)的订货。它提出了避雷器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。

2技术要求

2.1应遵循的主要现行标准

GB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》

GB311.2-GB311.6《高电压试验技术》

GB7354《局部放电测量》

GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》

2.2环境条件

2.2.1周围空气温度

最高温度:℃

最低温度:℃

最大日温差:K

日照强度(风速0.5m/s):W/cm2

2.2.2海拔高度:m

2.2.3最大风速:m/s

2.2.4环境相对湿度

日平均:%

月平均:%

2.2.5地震烈度度

水平加速度g

垂直加速度g

2.2.6污秽等级级

2.2.7覆冰厚度mm

2.2.8雷暴日日/年

2.3工程条件

2.3.1系统概况

系统概况见表2.1。

表2.1 系统概况

2.3.2安装地点和安装方式

避雷器安装地点和安装方式见表2.2。

表2.2避雷器安装地点和安装方式

2.3.3其它要求

2.4基本技术参数

避雷器的基本技术参数见表2.3。

表2.3 避雷器基本技术参数

3

2.5技术性能要求

2.5.1通流容量

1避雷器除应具有表2.3规定的通流容量能力外,卖方尚应提供工频过电压耐受特性曲线,耐受特性曲线应标注避雷器的予吸收能量,供买方与实际系统情况进行验证。

2对于电缆线路,相应的线路放电等级及试验参数由买卖双方协商。

2.5.2避雷器的热稳定

1避雷器老化及动作负载能力应满足GB11032的要求。

2避雷器的传热系统应保证在规定的环境条件下(2.2条)电阻片温度不得超过60±3℃。如果超过60±3℃,则在工频电压耐受特性试验和动作负载试验中预热温度应增加到相应的温度,并在老化试验时考虑其影响。

2.5.3避雷器应有可靠的密封结构,在其寿命期内不应因为密封不良而影响运行性能,产品泄漏率不得大于6.65×10 -3Pa.1/s。电阻片本身亦应有自身的抗潮能力。

2.5.4避雷器应设压力释放装置,该装置应能使故障转移到外瓷套表面,防止瓷套爆炸损坏邻近设备。压力释放装置应能保证密封,不得泄漏。大电流压力释放能力对电站型避雷器要求见表2.4,对中性点避雷器为5kA。小电流压力释放能力均为800A。

表2.4 电站型避雷器大电流压力释放能力

2.5.5绝缘性能

瓷套及芯体用拉杆的绝缘水平要求见表2.5。

表2.5 避雷器绝缘水平

2.5.6耐污秽性能

1对采用多节结构的避雷器应保证各节瓷套的爬电距离应与每节承受的电压相匹配。

2重污秽地区用避雷器还应进行人工污秽试验,并且伞裙造型应合理,避雷器运行中不应发生雨中污闪或雾闪。人工污秽试验具体程序由买卖双方协商解决。

2.5.7机械强度

1 避雷器应能承受顶端最大允许水平拉力与风压力折算到顶端的集中作用力之和的

2.5倍的负载而不破坏。

避雷器顶端承受导线的最大允许水平拉力要求见表2.6。

表2.6 最大允许水平拉力

2地震时避雷器的机械强度应按动态负荷全动态法进行计算或试验,应考虑导线振荡和导线张力的影响及设备基础支架的动力放大系数。短时动态负荷作用下的安全系数为1.67。

设备基础支架高度见表2.7(必要时卖方可提出对支架刚度的要求)。

表2.7 设备基础支架高度

2.5.8局部放电量在1.05倍持续运行电压下,户外晴天夜间无可见电晕;内部局部放电量不大于50pc。

2.5.9在1.05倍持续运行电压下,无线电干扰水平不大于2500μV。

2.5.10避雷器应配置动作准确可靠的放电计数器。当买方需要时可配备运行时便于监测泄漏电流的装置。

2.5.11避雷器的所有外露铁件均应具有良好的防腐蚀性能。

2.5.12接地

避雷器应装设满足接地热稳定电流要求的接地极板,并配有引接接地线连接用的接地螺钉,螺钉的直径不小于12mm。

2.5.13避雷器内应充干燥的高纯氮气,必要时可采取微正压措施。

2.5.14避雷器需带电水冲洗时,与卖方单独提出。

2.5.15避雷器底部应带绝缘底座,爬电距离不应计及绝缘底座的长度,但机械强度验证时必须计及绝缘底座的影响。

2.5.16有符合国标的铭牌,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号应清晰耐久,铭牌在正常运行和安装位置应明显可见。

3设备规范

本工程订购的设备规范和数量见表3.1。

表3.1 设备规范和数量

4供货范围

4.1避雷器本体及附件

4.2放电计数器及附件

4.3备品备件及专用工具

5技术服务

5.1项目管理

合同签订后,卖方应指定负责本工程的项目经理,负责协调卖方在工程全过程的各项工作,如工程进度、设计制造、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

5.2技术文件

5.2.1卖方在订货前应向买方提供一般性资料,如鉴定证书、报价书、典型说明书、主要的总装图和主要技术参数。

5.2.2在合同签订个月内,卖方向买方提供以下技术文件份。

1总装图:应表示设备总的装配情况,包括外型尺寸,设备的重心位置与总重量、受风面积、运输尺寸和重量、一次接线端子尺寸和材料及其它附件。

2基础图:应注明基础螺栓的位置和尺寸。

3提供避雷器的对地电容值。

5.2.3设备供货时提供以下资料

1包装清单

2产品出厂合格证明书

3出厂试验报告

4安装、使用说明书

表7.1 卖方应填写的避雷器规范表

续表

注1:要求提供避雷器的伏—安特性曲线。

注2:要求提供避雷器在予吸收能量后的工频电压耐受时间特性曲线。

5.3现场服务

在设备安装过程中视工作情况卖方派出技术人员免费提供现场服务。卖方派出人员在现场负责技术指导,协助买方按标准要求检查安装质量和投运中出现的质量问题。

6买方工作

6.1买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术资料。

6.2设备安装过程中买方为卖方的现场派员提供工作和生活的便利条件。

7工作安排

7.1卖方收到技术规范书后如有异议在周内书面通知买方。

7.2根据工程需要可以召开设计联络会或采用其它方式解决设计及制造中的问题。

7.3文件交接要有记录,设计联络会应有会议纪要。

7.4卖方提供的设备及附件规格、重量有变化时,应及时书面提供给买方。

7.5卖方应填写设备规范表,其格式和内容见表7.1。

8备品备件及专用工具

8.1卖方按买方的要求提供的备品备件清单见表8.1。

表8.1 备品备件清单

8.2 卖方应提供安装、运行、检修所需要的非常规及非标准的专用工具,包括专用测试设备。提供的专用工具清单见表8.2。

表8.2 专用工具清单

9质量保证和试验

9.1质量保证

9.1.1订购的新型产品除应满足本规范书外,卖方还应提供该产品的鉴定证书。

9.1.2卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范书的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零部件,卖方应积极配合。

9.1.3卖方应有遵守本规范书中各条款和工作项目的ISO-9001;GB/T19001质量保证体系,该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

9.2试验

9.2.1型式试验

1持续电流试验:按GB11032中5.9条进行。

2残压试验:按GB11032中5.4条进行。

1)陡波冲击残压试验

2)雷电冲击残压试验

3)操作冲击残压试验

3工频电压耐受时间特性试验:按GB11032中5.11条进行。

4工频参考电压试验:按GB11032中5.7条进行。

5动作负载试验:按GB11032中5.10条进行。

1)加速老化试验

2)雷电冲击动作负载试验

3)操作冲击动作负载试验

6长持续时间电流耐受试验:按GB11032中5.5条进行。

1)线路放电试验

2)方波电流冲击耐受试验

7密封试验:按GB11032中5.6条进行。

8瓷套绝缘耐受试验:按GB11032中5.12条进行。

9压力释放试验:按GB11032中5.8条进行。

1)大电流压力释放试验

2)小电流压力释放试验

10机械负荷试验:按GB11032中5.3条进行。

11直流参考电压试验:按GB11032中5.14条进行。

12无线电干扰电压和局部放电试验:按GB11032中5.13条进行。

13人工污秽试验(重污秽地区用产品要求):按GB11032中5.16条进行。

14 多柱避雷器电流分布试验(由多柱电阻片组成的避雷器要求):按GB11032中5.15条进行。

9.2.2出厂试验

1持续电流试验:按GB11032中5.9条进行。

2标称放电电流残压试验:按GB11032中5.4条进行。

3工频参考电压试验:按GB11032中5.7条进行。

4直流参考电压试验:按GB11032中5.14条进行。

5密封性能试验:按GB11032中5.6条进行。

6局部放电试验:按GB11032中5.13条进行。

7多柱避雷器电流分布试验:按GB11032中5.15条进行。

9.2.3现场试验

现场试验在避雷器安装完毕后进行,试验应在卖方代表参加的情况下由买方承担,试验结果应与制造厂出厂试验数据或本规范书的技术条件相符。试验项目如下:

1外观检查:检查外观、铭牌及其附件有无缺少和损坏。

2按GB11032中6.3条的规定,在工频持续电压下,测量通过避雷器(或元件)的

全电流和阻性电流。

3按GB11032中6.7和6.8条的规定,对整只避雷器施加工频或直流电压、测量避雷器的工频或直流参考电压值。

4按GB11032中6.4.2条进行避雷器的残压试验。

5按GB11032中6.9条进行避雷器的局部放电试验。

6按GB11032中6.16条进行密封试验。

7检查放电计数器动作情况和避雷器基座绝缘。

10包装、运输和贮存

10.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保其不受污损。

10.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施,以免散失损

坏或被盗。

10.3 在包装箱外应标明买方的订货号、发货号。

10.4 各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。 10.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。 10.6 整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

10.7 随产品提供的技术资料应完整无缺,提供份额符合GB11032的要求。

附录A 主要名词解释

A1 避雷器的额定电压:施加到避雷器端子间最大允许工频电压有效值。按照此电压设计的避雷器,能在所规定的动作负载试验中确定的暂时过电压下正确地工作。

A2 避雷器的持续运行电压:在运行中允许持久地施加在避雷器端子上的工频电压有效值。

A3 避雷器的持续电流:在持续运行电压下流过避雷器的电流。由阻性和容性分量组成。 A4 避雷器的工频参考电流:用于确定避雷器工频参考电压的工频电流阻性分量的峰值。 A5 避雷器的工频参考电压:在工频参考电流下测出的避雷器上的工频电压最大峰值除以

2。

A6 避雷器1mA 直流参考电压:在1mA 直流参考电流下测出的避雷器上的电压。 A7 避雷器的工频电耐受时间特性:在规定条件下,对避雷器施加不同的工频电压,避雷器不损坏、不发生热崩溃时所对应的最大持续时间的实际曲线。

A8 避雷器的热崩溃:是描述当避雷器的功率损耗随金属氧化物非线性电阻片的温度升高而增大、引起温度进一步上升,最终导致避雷器损坏的过程。

A9 避雷器的热稳定:是描述避雷器动作负载试验时引起温度上升后、避雷器在规定的持续运行电压和规定的环境条件下,非线性电阻片的温度随时间而下降的情况。

A10 荷电率:是指长期施加在避雷器上的工作电压峰值与1mA 直流参考电压的比值。即: 荷电率=3

2

Um ×α/U 1mA ×N

式中:Um ——系统最高工作电压(kV)

U 1mA ——一片电阻片的1mA 直流参考电压 α——电压分布不均匀系数(α=1.05~1.1) N ——氧化锌电阻片的片数。

A11 压比:是指避雷器通过标称放电电流的残压与1mA 直流电流时的电压之比。即:压

比=1m A

ch U U

式中Uch——避雷器的标称放电电流(kA)下的残压(kV)。

U1mA——避雷器1mA直流参考电压。

附录B避雷器的选择

一般应按下列程序选择避雷器。

B1按照使用地区的气温、海拔、风速、污秽和地震条件等,确定避雷器的使用条件。

B2根据GB11032,避雷器的正常使用条件如下。

B2.1环境温度不高于+40℃,不低于-40℃;

B2.2太阳光的辐射;

B2.3海拔不超过1000m;

B2.4电源的频率不小于48Hz,不超过52Hz;

B2.5长期施加在避雷器上的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压;

B2.6地震烈度7度及以下地区;

B2.7最大风速不超过35m/s。

B3避雷器的异常使用条件

B3.1温度高于+40℃,或低于-40℃;

B3.2海拔高度高于1000m;

B3.3可能使绝缘表面或安装金具产生劣化的烟气或蒸气;

B3.4因烟气、灰尘、盐雾或其他导电物质引起严重污染;

B3.5避雷器的带电水冲洗;

B3.6粉尘、煤气或烟气的爆炸性混合物;

B3.7 异常机械条件(烈度7度以上的地震、振动、最大风速超过35m/s,覆冰厚度超过2cm 等);

B3.8额定频率低于48Hz或高于52Hz;

B3.9热源靠近避雷器;

B3.10用于六氟化硫气体或油中;

B3.11其他。

B4根据被保护对象选择避雷器的类型;

本标书的范围避雷器可分为两大类即电站型和变压器中性点用避雷器。

B5按照系统最高电压确定避雷器持续运行电压。

避雷器的持续运行电压≥系统最高相电压

B6估算避雷器安装点的暂时过电压的幅值和持续时间,选择避雷器的额定电压并以工频电压耐受时间特性进行校核。

避雷器的额定电压的选择应以电力系统的暂时过电压作为基础。产生工频过电压的主要原

ZMOAⅢ氧化锌避雷器直流参数测试仪产品技术规范书(参考Word)

Z M O A-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪 技术规范书 一、概述: ZMOA-Ⅲ氧化锌避雷器直流参数测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,根据《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996中14.2的规定,发电厂、变电所在每年雷雨季前和必要时应该对金属氧化物 避雷器做直流1mA电压(U 1mA )和0.75 U 1mA 下泄漏电流的检测。 本公司根据实地测量需求对仪器进行了改进,将直流高压电源、测量和控制系统有机结合,缩小仪器体积,减轻重量。操作设置人性化,通过遥控器实现远程遥控测量,并根据测量规程要求增加了自动测量环境温度功能,带有大容量存储器,可存储50组测试数据,掉电不丢失。配备高速热敏打印机大大提高了测试结果打印速度。是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场检验必不可少的设备。 二、产品关键字: 无间隙避雷器测试仪、避雷器直流参数测试仪、避雷器测试仪 三、采用标准:

DL/T 474.5-2006 《现场绝缘试验实施导则第5部分:避雷器试验》

DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 四、仪器特点: 1.温度测量:自动感应环境温度并记入测试结果。 2.遥控测试:通过遥控器实现远程遥控测试,让测试更加安全、方便、快捷。 3.内部电源:可使用AC220V交流电,也可由内置充电电池供电使用。 4.使用方便:中文菜单,测量数据显示直观,内置前换纸打印机换纸方便,打印速度快。 5.测量准确:全数字化处理,内建精密数学模型,测量精度高,测试结果重复性好。 6.可存储50组测试数据,掉电不丢失,并能随时查看打印。 7.携带方便:高度、体积、重量仅为同类产品的3 0 %~7 0 % ,携带方便。 8、功能齐全:测量、显示、时钟、温度、结果打印一步到位。 五、主要技术参数: 1.测量范围:电压:0~30kV 纹波系数:≤1.5% 电流:0~1000μA 2.分辨率:电流:0.5μA 电压:0.1 kV

避雷器的种类特点及应用场合

避雷器的种类特点及应用场合 姓名: 学号: 班级: 学院:

一避雷器的保护原理 避雷器实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近。避雷器保护作用原理如图所示。避雷器的击穿电压要比被保护设备的低。当过电压波沿线路入侵并超过避雷器的放电电压时,避雷器首先放电把入侵波导入大地,限制了作用于设备上的过电压数值,从而保护了设备绝缘免遭击穿破坏。 当入侵波消失后,避雷器应能自行恢复绝缘能力,以免造成工频接地短路事故。 避雷器的保护作用原理示意图 对避雷器一般有如下几个基本要求: ●具有较强的绝缘自恢复能力 ●具有平直的伏秒特性曲线 ●具有一定通流容量 二避雷器的主要种类、特点及应用场合 目前使用的避雷器主要有四种类型,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙和管型避雷器主要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护,以限制入侵的大气过电压;阀型避雷器和氧化锌避雷器用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV及以下系统中主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。阀型避雷器和氧化锌避雷器的保护性能对变电器或其他电器设备的绝缘水平的确定存在着直接影响。 2.1 保护间隙避雷器 保护间隙可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可分为棒形、角形、环形、球形等。它是由它是由主间隙和辅助间隙串联而成的。 保护间隙的优点就是结构简单、造价低。但是,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性受环境影响大,放点分散性大,并且由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,因此他的伏秒特性曲线比较陡,与被保护设备的绝缘配合不理想;同时放电时会产生截波,对有线圈的设备造成危害。保护间隙另一个严重的缺点是弧灭能力差,对于间隙动作后流过的工频续流往往不能自行熄灭,将引起断路器

35KV真空断路器技术要求

35KV真空断路器技术要求 技术要求编号:2014-06 一、设备名称:35KV断路器 二、设备型号、数量:ZW7-40.5 /2000-31.5 7台 三、遵循的主要技术标准规范 供方须执行现行国家标准和行业标准。按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB8287.1 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 GB8287.2 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特征》 GH3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 四、配套设备情况:2组(6个)三相过电压保护器 五、使用环境条件: 1、海拔高度达到2000m; 2、环境温度:最高+40℃,最低-40℃; 3、风压达到700Pa以上(相当于风速34m/s); 4、地震强度达到8级以上; 5、污秽等级:Ⅲ级以上; 6、无火灾、无爆炸危险,有尘埃、烟、腐蚀性气体蒸汽的污染场所。 7、户外 8、使用环境湿度小于90% 六、技术参数和要求: (一)基本(关键)技术参数和要求

电网氧化锌避雷器在线监测和带电测试技术规定

电网氧化锌避雷器在线监测 和带电测试技术规定 一、总则 1.电网35~110kV变电站过电压保护采用氧化锌避雷器。为了做好氧化锌避雷器的在线监测和带电测试这项工作,保证避雷器与电网设备的安全运行,特制定本规定。 2.本规定适用于35kV及以上氧化锌避雷器的在线监测;110kV氧化锌避雷器带电测试。公司所属各部门、基建安装单位均应按此规定执行。 二、在线监测 (一)在线监测装臵的技术要求 1.带有避雷器动作次数计数器的在线监测装臵应符合JB2440-91《避雷器用放电记数》标准的规定,其表面清晰、直观、密封可靠,上下端与接地线应能可靠连接。 2.在线监测装臵准确测量的量程应能满足下表要求,超过准确测量量程后应具有限幅功能,在最大量程内,限幅的电流应满足下表要求:

(二)在线监测装臵的安装 1.在线监测装臵应安装在易于观察处,在保证安全要求的前提下,高度宜低些。 2.在线监测装臵上部引线与避雷器底部的引下线宜采用软连接过渡,或带有伸缩结构的硬连接。为排除由于MOA 底座用4个小瓷瓶支撑,螺栓孔易积水分流所致在线监测仪数值明显降低,底座选用单个大瓷柱支撑。 3.避雷器的底座无论气候状况如何变化应保持绝缘良好,否则应采用防雨等措施。 4.在避雷器爬距留有裕度的条件下,在线监测装臵宜采用屏蔽安装。 (三)运行监测 1.安装在线监测装臵后,应每天抄表一次(无人值守站至少每周抄表一次),除记录泄漏电流外,还应记录时间、运行电压、环境温度、气候状况等参数。在雷电季到来之前,各站应对避雷器进行全面检查,登记避雷器放电次数,同时检修部应及时消缺,保证避雷器保持可投状态。 2.变电部在避雷器投运后,应确定所安装避雷器在晴天时运行电流正常值的变化范围(可以以两周记录的电流值变化范围来确定)。若在正常运行状态下,晴天或采用屏蔽安装的避雷器的运行电流增加到正常值上限的1.1倍;雨天或湿度大于85%时,避雷器的运行电流增加到正常值上限的

发电机保护整定计算技术规范

发电机保护整定计算技术规范

定子绕组内部故障主保护 一、纵差保护 1 固定斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:I op.0= K rel K er I gn /n a 或 I op.0= K rel I unb.0 一般取I op.0=(0.1~0.3) I gn /n a ,推荐取I op.0=0.2 I gn /n a 。 2)、制动特性的拐点电流I res.0 拐点电流宜取I res.0=(0.8~1.0)I gn /n a ,一般取I res.0=0.8I gn /n a 。 3)、比率制动特性的斜率S : 0 .r max .r 0.op max .op I I I I S es es --= ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max / n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc — —互感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外 部三相短路电流周期分量。 ② 差动保护的最大动作电流I op.max 按躲最大外部短路时产生的最大暂态不平衡电流计 算: I op.max =K rel I unb.max 式中:K rel ——可靠系数,取1.3~1.5。 ③ 比率制动特性的斜率S

一般I res.max =I k.max /n a ,则 0 .r a max .k 0.op unb.max rel 0 .r max .r 0.op max .op I n /I I I K I I I I S es es es --= --≥ 2、变斜率的比率制动式纵差保护 1)、比率差动起动电流I op.0:同4.1.1.1“比率差动起动电流”的 整定。 2)、制动特性的拐点电流I res.1: 对于发电机保护,装置固定取 I res.1=4I gn /n a 。 对于发电机变压器组保护,装置固定取 I res.1=6I gn /n a 。 3) 、比率制动特性的起始斜率S 1 S 1=K rel K cc K er 式中:K rel ——可靠系数,取1.5;K cc ——互感器的同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; 一般取S 1=0.1 4) 、比率制动特性的最大斜率S 2: ① 计算最大不平衡电流I unb.max : I unb.max =K ap K cc K er I k.max /n a 式中:K a p ——非周期分量系数,取 1.5~2.0; K cc ——互 感器同型系数,取0.5; K er ——互感器比误差系数,取0.1; I k.max ——最大外部三 相短路电流周期分量, 若I k.max 小于I res.1(最大斜率时的拐点电流)时,取 I k.max =I res.1 。 ② 比率制动特性的斜率S : a gn a max .k a gn 10.op max .u 2n /I 2n /I n /I 2I I S ---≥ S nb

35KV断路器规范书(1)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于35kV户外高压真空断路器,它提出了该断路器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出的最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款逐条提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范书引用而构成的为本技术规范的条文。本技术规范出版时,的示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB 311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 SD/T318 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB 7351 《局部放电测量》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB 4473 《交流高压断路器的合成试验》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 GB/T 5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T13540 《高压开关设备抗地震性能试验》

[整理]8-110kV氧化锌避雷器技术规范书

------------- 包头智能热电厂2×50MW供热机组工程 110kV氧化锌避雷器 技术规范书 内蒙古电力勘测设计院 2007年07月呼和浩特

------------- 批准: 审核: 编写: 专业汇签:

目录 1.总则 2.技术要求 3.设备规范及数量 4.供货范围 5.技术服务 6.需方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.l 本设备技术规范书适用于包头智能热电厂2×50MW供热机组工程110kV氧化锌避雷器(以下简称避雷器)的订货,它提出了避雷器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合工业标准和本规范书要求并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

GB11032 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-GB311.6 《高电压试验技术》 GB7354 《局部放电测量》 GB5582 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11604 《高压电器设备无线电干扰测试方法》 所有标准均会被修改,供货商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。 2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度: 38.4 ℃ 最低温度: -31.6 ℃ 最大日温差: 25 K 日照强度: 0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 2.2.2海拔高度: 1042 m(技术规范书中设备的参数按海拔1000米提出,供方应对所提供设备参数按此海拔值进行修正,修正系数满足国标GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》及相关标准的要求。) 2.2.3最大风速: 34 m/s 2.2.4环境相对湿度(在25℃时) 年平均值: 51 % 2.2.5地震烈度: 8 度(中国12级度标准) 水平加速度: 0.3 g

柴油发电机技术规范

柴油发电机技术规范: 附件1 技术规范 1. 总则 1.1本设备技术规范书适用于安徽淮南煤电基地田集电厂工程的柴油发电机组,它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 买方在本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 卖方如对本技术规范书有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地表示在本技术规范书的 附件13“差异表”中。否则买方将认为卖方完全接受和同意本技术规范书的要求。1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等法律效力。 1.6 本设备规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.7 卖方所供设备采用KKS编码,卖方提供设备的KKS编码清单。KKS编码规则由买方 提供。 应答:满足要求。 2 工程概况 本期工程新建2台600MW汽轮发电机组,2台机组均采用发电机变压器组单元接线,以500kV电压接入系统。发电机出口不设断路器,发电机与主变压器用离相封闭母线相 连接。 应答:满足要求。 3 设计和运行条件 3.1 系统概况和相关设备 每台机组设置一台柴油发电机作为本单元机组的应急保安电源,与柴油发电机组配套的附属 设备应包括控制、保护等设备。 3.2 工程主要原始资料 3.2.1气象资料 (1) 气温 历年平均气 温 15.5℃ 极端最高气 温 41.2℃

极端最低气 温 -22.2℃ 历年平均最高气 温 20.4 ℃ 历年平均最低气 温 11.4 ℃ 最热月(7月)平均最高气温32.5℃ 最冷月(1月)平均最低气温 6.3℃ (2) 气压 历年平均气 压 1013.3 hPa (3) 湿度 历年平均水汽 压 14.9 hPa 历年最大水汽 压 40.2 hPa 历年最小水汽 压 0 hPa 历年平均相对湿 度 72% 历年最小相对湿 度 2% (4) 降水量 年最大降水 量 1567.5 mm 年最小降水 量 471.0 mm 历年平均降水

避雷器技术规范

中华人民共和国电力行业标准 进口交流无间隙金属氧化物 避雷器技术规范 DL/T613—1997 Specification and technical requirement for import AC gapless metal oxide surge arresters 中华人民共和国电力工业部1997-05-19批准1997-10-01实施 前言 本规范是根据1991年电力部避雷器标准化技术委员会年会上提出的任务制订的(后补列为95DB087—95计划)。 本规范是根据我国电力系统运行条件,按国际标准IEC99—4《交流无间隙金属氧化物避雷器》和有关国家标准制订的。由于国家标准GB11032—89《交流无间隙金属氧化物避雷器》与IEC99—4标准对中性点非直接接地系统中避雷器的规定有所不同,增加了制订本规范的难度。在本规范的制订中尽量总结我国进口与国产交流无间隙金属氧化物避雷器的使用与生产经验,体现其先进性与实用性,为引进产品提供了较全面的技术要求。 本规范由电力工业部避雷器标准化技术委员会提出并负责起草。 主要起草人:舒廉甫、梁毓锦、李启盛、陈慈萱、刘先进。 1范围 本规范规定了进口交流无间隙金属氧化物避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于3kV~500kV交流电网进口无间隙金属氧化物避雷器的技术谈判,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值,个别地区的特殊使用条件应由订货单位向外商及制造部门提出,本规范不作规定。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB156—93标准电压 GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 GB11032—89交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC71(93)绝缘配合 IEC99—4(91)交流无间隙金属氧化物避雷器 3名词术语、符号定义 名词术语、符号定义与所引用的标准一致。

35kV断路器

35kV真空断路器 技 术 规 范 书 2008年8月太原

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1供货范围 2.2服务界限 2.3技术文件 3. 技术要求 3.1应遵循的主要现行标准 3.2环境条件 3.3工程条件 3.4基本设计要求 3.5 对设备的一般要求 3.6 电气要求 3.7 机械要求 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 卖方应填写的断路器规范表 8. 备品备件及专用工具 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于山西地电股份公司35kV变电站35kv真空断路器,它提出了该断路器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应较高标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件, 与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的真空断路器规范 每台断路器的供货范围包括: a. 断路器本体(包括支架、附件、基础螺栓); b. 操动机构及其辅助设备; c. 套管CT; d. 备品备件及专用工具等; e. 控制箱与断路器间的连接电缆。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由卖方完成。

氧化锌避雷器运行规程

氧化锌避雷器运行规程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

氧化锌避雷器运行规程 三、氧化锌避雷器的巡视检查和验收 1.氧化锌避雷器巡视检查 (1)避雷器引下线无松股、断股、弛度过紧及过松现象。(避雷器引排无变色、弯曲变形现象)。 (2)避雷器接头无松动、发热或变色现象,均压环不歪斜。 (3)避雷器运行无异常声响。 (4)避雷器底座固定良好,固定螺丝不锈蚀。 (5)避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁(合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象)。 (6)避雷器放电喷口无鸟巢。 (7)避雷器动作计数器完好,内部不进潮,读数正确。 (8)避雷器泄漏电流表上小套管清洁、螺丝紧固,泄漏电流读数在正常范围内,内部不进潮。 (9)避雷器底座接地连接良好,接地引下(线)排无断裂及锈蚀现象。 2.氧化锌避雷器的验收 (1)引线无损伤、断股、松股现象,无弛度过紧或过松现象。接头连接牢固,接头接触面应涂电力脂。 (2)避雷器不得倒置或倾斜,瓷套伞裙应朝下,避雷器中心线相对于垂直线的倾斜度不得大于避雷器总高的%。均压环水平不歪斜,安装牢固且方向正确。

(3)避雷器安装牢固(检查底部螺栓旋紧),密封良好。避雷器的瓷质部分应完整,无裂纹和破损,绝缘子清洁。 (4)对于由2节(或以上)元件串联的避雷器应检查避雷器是否按标牌指定的位置正确安装。 (5)检查避雷器的释压喷口防爆片完整,喷口朝向正确(符合运行中避雷器一旦排气不得引起相间或对地闪络,并不得喷及其它电气设备的要求)。 (6)检查避雷器基座紧靠基础钢架的4个带槽垫片的流水槽方向正确(流水槽向下),槽沟内不得被灰尘堵塞,带槽垫片不得装于绝缘底座的上方。 (7)动作计数器密封良好,无进潮现象,应安装正确,计数器指示在零位,绝缘垫及接地良好。 (8)避雷器在线泄漏电流监测表密封良好,无进潮现象,安装应良好,读数应指示在零位。 (9)油漆完整,相色正确。 四、运行注意事项 1.避雷器的在线泄漏电流表读数应每星期抄录一次,每次雷击及避雷器修试后应及时记录动作计数器读数,在系统过电压保护动作后亦应记录动作计数器读数。 2.当计数器动作后应查明原因;在线泄漏电流表读数与原始值比较有5%的变化即应分析原因并加强监视。

HY5W-72-186避雷器技术规范书[1]

HY5WZ-72/186变压器中性点特制复合外套氧化锌避雷器 技术规范 孙浩良 二00六年十一月

1范围 本规范规定了HY5WZ-72/186复合外套避雷器的技术要求,并按本规范规定的试验项目、试验方法和技术要求的标准进行设备验收。 本规范适用于复合外套避雷器的采购,并给出应遵循的基本要求,以及一般情况下的推荐值。 2执行标准 下列标准包含的条文,通过在本规范中引用而构成为本规范的条文。本规范执行时,所列版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应相应的执行下列标准最新版本。 GB156—93标准电压 GB311.1—97高压输变电设备的绝缘配合 GB2900.12—89电工名词术语避雷器 GB/T5582—93高压电力设备外绝缘污秽等级 IEC71(93)绝缘配合 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 3使用条件 3.1系统最高工作电压 与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见表1(有效值)。 3.2系统额定频率 50Hz。 3.3海拔高度 不超过1000m。 3.4环境温度 最高温度不高于54℃; 最低温度不低于0℃; 最大日温差不大于25℃。 3.5最高相对湿度 25℃下为90%。 3.6最大风速 不大于35m/s。 3.7日照能量 在风速0.5m/s下为0.11W/cm2。 避雷器运行在该日照下,复合外套表面的温度一般不超过60℃。

3.8污秽等级 根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。见表2。 表2电力设备污秽分级标准 注:本规范执行污秽等级Ⅳ级。 3.9耐地震能力 地震烈度8度地区: 地面水平加速度0.25g; 地面垂直加速度0.125g。 4技术参数 4.1直流1mA参考电压 避雷器本体,应测量通过直流参考电流为1mA时的直流参考电压,其值不小于下表: 4.2 0.75倍直流1mA参考电压下的泄漏电流不大于50μA。 4.3避雷器雷电冲击伏秒特性 避雷器雷电冲击(波头时间1μs-10μs)伏秒特性曲线应比被保护的变压器中性点雷电冲击伏秒曲线低10%以上。 4.5额定拉伸负荷 避雷器应承受至少15倍避雷器自重的额定拉伸负荷1min不损坏,完全符合《GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器》标准要求。 4.6密封性试验 避雷器本体应有可靠的密封,在运行中不应有因密封不良而影响避雷器的性能。 4.7短路电流性能 保证在通过以下短路电流时,避雷器不发生损坏:

氧化锌避雷器的发展及应用

氧化锌避雷器的发展及应用 随着工农业的发展,对输电线路供电可靠性要求越来越高。停电将不仅影响设备正常工作,而且将极大地影响人们的正常生活。 然而,随着电力系统的发展,由于雷击输电线路而引起事故日益增多。根据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率比较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由雷击引起的次数约占40-70%,尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的地区,雷击输电线路而引起的事故率更高,这将给社会带来巨大的经济损失。 据统计,在电日本50%以上电力系统事故是由于雷击输电线路引起的,日本由于大量采用双回线路,雷击经常引起双回同时停电,20-30%的输电线路故障发生在双回输电线路。国际大电网会议公布的美国、前苏联等十二个国家的电压为275-500KV,总长为32700KM输电线路连续三年的运行资料中指出,雷害事故占总事故的60%。 为了减少输电线路的雷击故障,采用了各种措施。如减小避雷线的屏蔽角,提高线路绝缘水平,降低杆塔接地电阻,多重屏蔽,双回输电线路采用不平衡绝缘等。但采用减小屏蔽角的方法将受到杆塔结构的限制,提高绝缘水平将增加线路造价,而且受到杆塔结构及走廊宽度限制。对于新建线路,减小输电线路的雷击故障一般的方法是尽量减小避雷线的屏蔽角,降低杆塔接地装置的接地电阻。而在高土壤电阻率地区降低杆塔接地电阻存在较大的困难。 为了减少线路的雷击事故,提高供电可靠性,提出了在线路上安装氧化锌避雷器来减少线路雷击事故的要求,自1980年开始,国外开展了应用避雷器来降低线路雷击事故的研究,并已成功地将避雷器应用到输电线路上。理论计算分析和实践都证明,将线路避雷器应用到线路雷电活动强烈或土壤电阻率高、降 低接地电阻有困难的线段,可以较大地提高线路的耐雷水平。

35KV高压开关柜技术规范书

35kV开关柜技术规范书2015年08月22日

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于项目35kV交流高压开关柜设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB156-93 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB311.2~GB311.6-83 高电压试验技术 GB763-90 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1408-89 固定绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB2706-89 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB2900.1-82 电工名词术语基本名词术语 GB3309-89 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804-90 3~63KV交流高压负荷开关 GB7354-87 局部放电测量 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 SD/T318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T402-91 交流高压断路器订货技术条件 DL/T539-93 户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件DL/T593-96 高压开关设备的共用订货技术条件 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 SDGJ14-86 导体和电器选择设计技术规定 GB50060-92 3-110KV高压配电装置设计规范 SDJ9-88 电气测量仪表装置设计技术规程 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 SD334-89 高压带电显示装置技术条件 IEC-298 1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备 2.2 环境条件 2.2.1周围空气温度 最高温度:40℃ 最低温度:-15℃

最新柴油发电机尾气处理工程技术规范

。 柴油发电机尾气处理工程技术规范 1 适用范围 本标准规定了柴油发电机尾气处理工程的设计、施工、验收以及运行管理的技术要求,可作为环境影响评价、可行性研究、设计施工、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。 2 规范性引用文件 (1)环境保护有关法律法规 (2)大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) (3)广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001) 3 总体设计 (1)柴油发电机尾气处理工程的设计建设,除应遵守本技术规范外,还应符合国家现行的相关强制性标准的规定。 (2)应根据企业柴油发电机尾气中气体污染物种类、浓度及处理要求等条件确定柴油发电机尾气处理工程的处理规模和处理工艺,做到保护环境、经济合理、技术可靠。 (3)处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求,柴油发电机尾气处理后应稳定达到有关国家和地方排放标准的规定。 4 工艺技术要求 工厂应做好发电机日常维护保养,采取多种形式的节能减排措施,如使用燃油添加剂、润滑油添加剂及安装换热器等。针对柴油发电机的尾气,目前可以采用的技术主要有:低温等离子体技术、三效催化剂闭环控制系统、碱法吸收处理。 4.1液体吸收-低温等离子体催化组合柴油发电机尾气净化设备 该设备集中了液体吸收技术和低温等离子体催化新技术的诸多优点,处理效果良好(95%以上),运行稳定,维护简单等。主要工艺流程如图1所示:

柴油发电机尾气经过液体吸收单元、水雾过滤网、等离子体单元、催化单元等的处理后在油雾、炭黑等颗粒物和SO2、NOX、CO、CH等气态污染物均可以很好地去除,技术先进可靠。该技术核心是低温等离子体单元,技术关键是: 大功率高压快速上升沿窄脉冲电源设计制造,本系统使用IGBT驱动的无感电源,具有上升沿速度快、拉弧保护、过载保护、等特点。单电源功率200W。 高压电源与放电、捕集极板的匹配技术、绝缘技术、安全防护技术,保证电源工作在理想的负荷状态。 催化剂极板的催化剂合成、担载和制作技术,采用纳米材料原位装配技术、辅助烧结、表面活化处理技术,使催化剂极板具有耐轰击、耐腐蚀、长寿命、可清洗等技术条件。 净化过滤器的催化剂担载技术,使用适当的涂装技术,将臭氧净化催化剂担载于蜂窝孔状材料上,制成过滤器。 模块化机构设计,便于清洁维护,可以通过多级组合达到针对不同污染气体的处理要求。 条件要求是: 入口空气中非甲烷有机烃的含量小于400mg/m3。 入口气体不得含有水雾。 入口气体不得含有胶体颗粒物、易燃纤维。 入口气体的固相颗粒物含量应小于10mg/m3。 220交流供电,功率容量1kW。 4.2三效催化剂闭环控制系统 三效催化剂闭环控制系统是最常用的排气净化系统。在这个系统中,柴油发电机排出的三种主要污染物CO、HC、NOX能同时被高效率的净化。尾气净化器主要由载体、涂层、活性物、衬垫和壳体等组成。其核心

跌落式避雷器的专用技术规范

可拆卸跌落式避雷器专用技术规范

1、总则 1.1 投标须知: 1.1.1 本技术规范适用于10kV架空线路绝缘导线、裸导线的可拆卸跌落式避雷器技术规范书,提出了可拆卸跌落式避雷器的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。1.1.2投标人应仔细阅读本标书文件,投表人提供的设备技术规范应与本标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差; 1.1.3 投标人在投标文件中应提供有关资格文件; 1.1.4投标人必须以书面形式对本标书的条文作出应答,否则视为废标。如有异议,都应在投标书中以“对标书的意见和同标书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述; 1.1.5本标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行; 1.1.6本标书经供需双方确认后作为订货合同的技术部份,与合同正文具有同等法律效力。 1.2 投标人在投标时应提供的技术文件: 1.2.1投标人应提供与本招标书中可拆卸跌落式避雷器的核心部件---(氧化性避雷器) 必须取得国家电网公司集中招投标活动供应商资质能力核实结果的证明函件; 1.2.2投标人应是防雷设计、施工等范畴的生产厂家(营业执照经营范围、专业证书); 1.2.3投标人提供的可拆卸跌落式避雷器应是避雷器需要检修或更换时,可在不断电的情况下,借助绝缘拉闸操纵杆对准避雷器原件上的圆环进行方便的操作,其操作方法等同跌落式熔断器; 1.2.4投标人提供的可拆卸跌落式避雷器产品在电网内无不良运行记录; 1.2.3投标人必须在投标文件中提供的产品图片必须与供货产品一致,如有偏差视为弃标; 1.2.6应提供投标书与招标书的差异表。 2、应遵循的主要标准 本标书中所有设备、备品备件,除本标书中的技术参数和要求外,其余均因遵循最新版本的有关标准(GB、DL、IEC和IEEE标准),这是对设备的最低要求。如果投标方有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 投标方提供的交流无间隙金属氧化物限流元件应遵循如下主要标准:

串联间隙氧化锌避雷器的应用与试验

串联问隙氧化锌避雷器的应用与试验 文中通过分析碳化硅避雷器与无间隙氧化锌避雷器在电力系统应用的不足比较,阐述了串联间隙氧化锌避雷器的优越性。并针对缺乏串联间隙氧化锌避雷器试验项目的情况,简单分析了串联间隙氧化锌避雷器在应用中的试验问题。 1.避雷器应用的比较 目前在电力系统中运行的避雷器主要有两种类型。一类是以串联火花间隙与 碳化硅阀片为主要元件的传统阀型避雷器;另一类是以氧化锌电阻片为主要元件 的金属氧化物避雷器。其主要元件的伏安特性如下图一二所示。 对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙将全部暂态过电压限定在保护死区内,使避雷器免受其危害。串联间隙氧化锌避雷器有此独具优点。结构上串联间隙氧化锌避雷器既有间隙又用氧化锌阀片,其间隙结构不同于碳化硅避雷器。其间隙数量少,当过电压达到冲击放电电压时,间隙无时延击穿,同时因隙距大动作特性稳定,可避免碳化硅避雷器间隙带来的缺点。串联间隙氧化锌避雷器的间隙已将全部暂态过电压限定在保护死区内免受其危害,故又可避免无间隙氧化锌避雷器因拐点电压偏低带来的缺点。 2.串联间隙氧化锌避雷器试验问题 随着现代防雷技术的发展,在小电流接地系统中交流串联间隙氧化锌避雷器正逐步在变压器开关、母线、电动机、发电机、线路、电容器组等电气设备得到应用。作为电气设备本身,同样存在着阀片性能、参数设计、绝缘材质、装配不良、密封缺陷等问题;掌握其性能状况亦显得十分必要。对于中性点非直接接地的3—63KV电力系统中的氧化锌避雷器,我国电力行业标准DL/T 596 —1996《电力设备预防性试验规程》(以下简称《规程》)明确规定其试验项目为:1.绝缘电阻;2. 直流1mA下的电压U1mA及75%U1m下的电流。众所周知,该规程关于氧化锌避雷

35KV断路器技术规范书

2006年河南省电力公司设备技术条件 35KV断路器 二○○六年八月 目录

1 总则 2 设备规范数量 3 使用环境条件 4 主要技术参数及要求 5 监造 6 质量保证及试验 7 供货范围 8 技术文件 9 其它 附件一投标方应填写的备品备件和专用工具表 1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站工程35KV

断路器的订货招标。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由招标方、投标方双方共同商定。1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 2.1 设备名称:35KV (真空/SF6)断路器 2.2设备清单 型号数量台 额定电流 1600A 额定短路开断电流 31.5KA 额定短路关合电流 80KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于(户/内)外 3.1 海拔高度 1000m 3.2 最高温度 +45℃ 3.3 最低温度 -25℃ 3.4 最大日温差 25℃ 3.5 最大风速 30m/s 3.6 覆冰厚度 10mm 3.7 日照强度 0.1W/cm2 3.8污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/KV,按最高工作电压计算。

逆功率保护技术规范书

苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司 燃机厂#2、#4发电机逆功率保护技术规范书 二ΟΟ九年五月

1 总则 1.1 本规范书适用于苏州工业园区蓝天燃气热电(2X180MW)有限公司#2、#4发电机的逆功率保护、高低频保护、热工保护设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须以书面形式清楚地表示并作为投标文件的附件。 1.4 供方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 2.工程范围 本期工程改造#2、#4发电机组两套保护,由供方负责#2、#4发电机的逆功率保护、高低频保护、热工保护设备的设计、元器件材料、安装、调试。 3.技术条件 3.1 总的范围 3.1.1本技术规范书适用于苏州工业园区蓝天燃气热电(2X180MW)有限公司#2、#4发电机的逆功率保护、高低频保护、热工保护设备的技术要求、元器件的配置要求及相关的订货基本技术条件。 3.2标准规范 3.2.1 应执行“电安”在(1994)191号关于颁布《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》的通知中的有关条款。 3.2.2 应执行中华人民共和国国家标准GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》。 3.2.3 继电保护装置的抗电磁干扰的能力应符合国家标准GB6162-85《静态继电器及保护装置电气干扰试验》。 3.2.4 继电保护装置工频耐压试验符合国家标准GB/T15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》的规定进行绝缘检查和工频耐压试验。 3.2.5 应满足DL/T671-1999《微机发电机-变压器组保护装置通用技术条件》的有关条款之规定。

避雷器泄漏电流带电测试仪技术规范书

避雷器泄露电流测试仪技术规范书 桂林供电局 2012年01月

目录 1. 总则 (1) 2. 技术性能要求 (1) 3. 供货范围 (2) 4. 供方在投标时应提供的资料和参数 (3) 5. 技术资料和交付进度 (3) 6. 技术服务与设计联络 (4)

1. 总则 1.1 本规范书适用于避雷器泄露电流测试仪技术规范书,它提出设备的功能设计、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 技术性能要求 2.1 技术参数 全电流测量范围:0~10mA有效值,50Hz / 60Hz 准确度:±(读数×5%+5uA) 阻性电流基波测量准确度(二次法不含相间干扰):±(读数×5%+5uA)电流谐波测量准确度: ±(读数×10%+10uA) 电流通道输入电阻:≤2Ω

相关文档
相关文档 最新文档