1.今天下雨主要是看图。由于昨天查了一些资料,今天看图的针对性就更强了些。通过观察收获颇丰,一套完整的施工图一般包括建筑施工图、结构施工图、给排水、采暖通风施工图及电气施工图等专业图纸,上半年学了房屋建筑学,注重看了一下建筑施工图,大体上建筑施工图包括以下部分:图纸目录,门窗表,建筑设计总说明,一层~屋顶的平面图,正立面图,背立面图,东立面图,西立面图,剖面图(视情况,有多个),节点大样图及门窗大样图,楼梯大样图(视功能可能有多个楼梯及电梯)。作为一个结构设计师必须认真严谨的把建筑图理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑图上涉及的其他专业请建,要做到绝对明了建筑的设计构思和意图。此外还看了节点大样图及门窗大样以及楼梯大样图

2.我和李工去进行了学习,其大原则是先对东区群房外墙大框架的定位,再根据外墙线对其次要墙体进行定位。放线的主要仪器和工具有:精纬仪、钢尺、观线、吊线坠、墨斗等,首先将精纬仪架设在基础上,对准,调平后,再瞄准后视点后归零,再根据需要进行瞄点,打点,在井圈上打两点,用红色铅笔画点后再用墨斗弹线。首先,我们清理场地,把堆砌的材料移开,对场地进行清扫,不然墨线弹到灰上,一摩擦就没有了,接着,对经纬仪调平,从其他点引点,引到要放线的轴线上来,用经纬仪在地上扫出一系列的点来,最后,再根据这些点进行弹线,这样所要放的线就放好了。

3.今天学习支模板,从技术员那大概知道了现在的模板大部分都是木模版,都有一定的使用次说限制,大概是5次左右。这也是保证支模过程的质量保证。我们看到的是已经根据规定尺寸加工完成的模板。

支模模板施工前,应根据建筑物结构特点和混凝土施工工艺进行模板设计,并编制安全技术措施。模板及支架应具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重、侧压力和施工中产生的荷载及风荷载。各种材料模板的制作,应符合相关技术标准的规定。模板支架材料宜采用钢管、门型架、型钢、塔身标准节、木杆等。模板支架材质应符合相关技术标准的规定。

4.今天陈工简单的给我说了一下,支模构造要求,我只记住少许字,晚上再办公室电脑上查这方面的知识:模板支架立杆底部应设置垫板,不得使用砖及脆性材料铺垫。并应在支架的两端和中间部分与建筑结构进行连接。模板支架立杆在安装的同时,应加设水平支撑,立杆高度大于2m时,应设两道水平支撑,每增高1.5-2m时,再增设一道水平支撑。满堂模板立杆除必须在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外,当立杆高度超过4m以上时,尚应每隔2步设置一道水平剪刀撑。当采用多层支模时,上下各层立杆应保持在同一垂直线上。需进行二次支撑的模板,当安装二次支撑时,模板上不得有施工荷载。模板支架的安装应按照设计图纸进行,安装完毕浇筑混凝土前,经验收确认符合要求。

5.今天下雨,工地停工在办公室看项目上的资料,很早就知道施工方案的拟定在工程中很重要,今天特别注意了一下,又查阅了相关资料,总算知道了些皮毛。选择施工方案必须从单位工程的全局出发,慎重研究决定,做到技术可行、工艺先进、经济合理、措施得力、操作方便。方案的合理与否,直接关系到单位工程施工的质量、进度和成本。

施工方案的拟定一般包括:施工阶段的划分,施工顺序的选择,选择主要分部分项工程的施工方法和施工机械,组织各项劳动资源等,是一个综合的、全面的分析和对比决策的过程。既要考虑施工的技术措施,又必须考虑相应的施工组织设计,并确保落实。

拟定施工方案以前,要考虑现场的水电供应条件;施工阶段主导的施工机械的型号、数量及供应条件;材料构件及半成品的供应条件;劳动力的供应情况;工期的限制等等。这些应该在施工方案的编制过程中逐步调整和完善。

6.今天主要现场看防水层施工。,防水卷材做法有两种防水卷材做法有两种,一是热熔法,二是冷粘法。现场施工用的冷粘法

防水卷材冷粘法施工程序:

基层检验、清理、修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→试铺、定位、弹基准线→卷材反面涂胶→基层涂胶→粘贴、辊压、排气→接缝搭接面清洗、涂胶→搭接缝粘贴、辊压、排气→搭接缝密封材料封

边→收头固定、密封→保护层施工→清理、检查、验收

基层必须干净、干燥,并涂刷与粘结剂材性相容的基层处理剂;

严格做好卷材搭接缝的粘结,是确保防水层质量的关键,所以要求卷材搭接缝结合面应清洗干净,均匀涂刷胶粘剂后,要控制好胶粘剂涂刷与粘合间隔时间,粘合时要排净接缝间的空气,辊压粘牢。接缝口应采用宽度不小于100mm的密封材料封严,以确保防水层的整体防水性能

7.今天有大量的钢筋进场,一切都在紧张有序的进行着!工地上也放着许多拉钢筋,弯钢筋和制作机械连接接头的机器设备,做出各种所需的钢筋形状放到工地上使用。钢筋运到工地时,应有出厂质量说明书或试验报告单,并按品种,批号及直径分批验收,每批质量热轧钢筋不超过60t,冷轧带肋钢筋为50t冷轧扭筋为10t,验收内容包括钢筋标牌和外观检查,并按有关规定取样进行机械性能试验。进场后钢筋在运输和储存时不得损坏标志,并应根据品种,规格按批分别挂片堆放,并标明数量,钢筋加工一般集中在车间采用流水作业法进行,然后运至现场进行安装和绑扎,钢筋加工过程包括调直,切断,镦头,弯曲,焊接,机械连接和绑扎等。

8.工地召开了钢结构交底会议,我也参加了旁听。例会由监理方主持,甲方、总包单位,包括各专业分包商都到场,参加人数有二十多个,各方都在例会上发言,在提出意见时针锋相对,很有些谈判的味道。

例会上首先由总包和专业分包商依次汇报了钢结构的工作和计划,然后监理讲评现场的情况,最后是甲方发言。会议整整进行了两个小时,在会上,除了认真听各方在自身角度上的阐述,听技术上的问题。我还有一个感悟,那就是要有口才,要会大声地在众人面前表达自己。在会上,前后有十几个人先后发言,明显地可以感受到各人的表达能力是有差异的,有良好的表达能力的人能够把自己的观点说得头头是道,让别人信服。而有些人说起来吞吞吐吐,声音也不洪亮,结果本来可能他是有理的都不能让人信服,甚至让人不知道他在说些什么。联想到在学校里,老师常让我们抓住机会锻炼表达能力,哪怕在全班同学面前发言,还是很有道理的

9。我今天认真学习了有关大体积混凝土的施工知识,并摘录要点如下大体积混凝土结构,由于混凝土体积较大,待浇筑后,因水泥水化热产生的热量聚集在结构物内部不易散失,使混凝土内部温度显著升高,通常可以达到60-65度,而混凝土表面却散热较快,这样就形成较大的内外温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。根据有关资料介绍,当内外温度差小于20℃时,混凝土表面不会产生裂缝;但当温度差大于25℃时,混凝土表面将会产生裂缝。大体积混凝土内部产生最高温度的时间大约在浇筑后3-5d,此时混凝土龄期很短,抗拉强度很低,由温差产生的表面拉应力如超过混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生裂缝

10.今天继续学习大体积混凝土的相关知识,看着每天混凝土一车一

车的浇筑使用,感叹建筑业真是个耗资源的大行业,废话不多说了,要降低大体积混凝土的绝热温升,常采用以下几方面的技术措施:

(1) 降低水泥用量。

(2) 选用水化热低的水泥,如矿渣水泥,矿渣水泥的水化热量比硅酸盐水泥要低10%~15%。

(3) 降低混凝土入模温度,即相应降低了混凝土内部的最高温度,并减小了结构物的内外温差。冬季施工时,对这方面比较有利

(4) 掺加缓凝剂。据资料介绍,当掺入一定量的缓凝剂后,可使温度为30℃的混凝土与不掺缓凝剂20℃时的混凝土,具有相同的凝结速度。(5) 掺加粉煤灰。 (6) 尽量采用自然连续级配的粗骨料。采用粒径5~40cm比采用5~25mm石子每方混凝土可减少水泥用量15~20kg.

大体积混凝土浇筑后,应加强潮湿养护条件,增加表面覆盖,以尽量减小混凝土结构物内外温差值。

11.下午去现场看了砌筑工程,我边看边问,从圈梁和构造柱的设置、柱子中伸出的拉结筋的长度到砌筑时所用材料的选择,虽然有时问的问题的确比较白痴,不过不懂就问也没什么不好意思的,监理工程师们也很好心的没有嘲笑我。

拉结筋: 拉结筋,竖向一般是500一道,水平方向一般是砌体均分就可以了。连接可以有植筋、预埋、绑扎等方式。普通每500高设一道

拉结筋。也就是0.5米.在抗震地区,板底设有圈梁时,预制板应在板端每块板缝处设1Φ8的拉接钢筋,中间墙处钢筋每边伸入板中1000mm,端墙处伸入墙中并弯折。板跨大于4.8m的,还应在顺板跨方向靠墙边的第一块预制板的侧面,按1000mm的间距用1Φ8的钢筋拉接,一端通过板上伸入到第一、二块板间的板缝向下弯折,另一端伸入墙体内弯折。抗震等级7度及以下地区,上述拉接筋不必与圈梁拉接;8、9度地区,除设上述拉接筋外,还应在板下圈梁中预埋钢筋与上述拉接筋相连

12 今天在工地实习,看到了钢筋气压焊接连接方法,向其他师父请教了有关的工艺、方法,结合课本和相应参考书上的介绍,进行了总结:首先检查设备、气源、确保处于正常状态;钢筋端头制备:钢筋端面应切平,并宜与钢筋轴线相垂直;在钢筋端部两倍直径长度范围内,若有水泥等附着物,应予以清除。钢筋边角毛刺及端面上铁锈、油污和氧化膜应清除干净,并经打磨,使其露出金属光泽,不得有氧化现象;安装焊接夹具和钢筋:安装焊接夹具和钢筋时,应将两钢筋分别夹紧,并使两钢筋的轴线在同一直线上。还有工程开工正式焊接之前,要进行现场条件下钢筋气压焊工艺性能的试验。以确认气压焊工的操作技能,确认现场钢筋的可焊性,并选择最佳的焊接工艺。

13.砼的振捣

在浇筑砼时,采用正确的振捣方法,可以避免蜂窝麻面通病,必

须认真对待,精心操作。对基础底板、墙、梁和柱均采用H 进行振捣;对楼板浇筑砼时,当板厚大于150mm时,采用插入式振动器;但棒要斜插,然后再用平板式振动器振一遍,将砼整平;当板厚小于150mm 时,采用平板式振动器振捣。

当使用插入式振动器时:振动器正确方法,应做到“快插慢拔”。在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使砼上下振捣均匀。

混凝土养护

为保证已浇好的砼在规定的龄期内达到设计要求的强度,且防止砼产生收缩裂缝,必须做好砼的养护工作。

覆盖浇水养护应在砼浇筑完毕后12h以内进行。浇水次数应根据能保证砼处于湿润的状态来决定

14.由于今天要浇注挡墙,所以今天胡工也交代了,好好的看管,把浇注要求打印出来给我,让我自己好好理解。

混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过2m,浇筑高度如超过3m时必须采取措施,用串筒或溜槽等,降低砼倾落高度,防止发生离晰现象。

浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点,钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的 1.30倍,最大不超过50cm。

使用插入式振捣器时应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序

进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍。振捣上一层时应插入下层5cm,以下消除两层间的接缝。

浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h 应按施工缝处理。

15.今天学习了回填土的施工:胡工也到现场指导。

模扳拆除后、基础应及时回填,但应对已完的隐蔽工程进行检查和中间验收,并作为隐蔽纪录。回填土前,应清除沟(槽)内的积水和有机杂物。

回填土料每层辅填厚度和压实要求:人工夯实每层铺土厚度不大于200mm,每层压实3-4遍,一夯压半夯,夯夯相连,夯高过膝,蛙式打夯机,每层铺土200-300毫米,压实遍数3-4遍。

基坑(槽)回填在相对两侧或四周进行。

管道回填土时,应对已铺设的管道进行检查,合格后再回填;为防止管道中心位移或损坏管道,应用人工选在管子周围回填夯实,并从管子两侧同时进行直至管顶0.5米以上。

在抹带接口处,防腐绝缘层或电缆周围,应使用细料回填。

回填土不准用腐植土、淤泥、冻土块回填,大块土必须打碎再回填。

16. 我跟着安全员一起学习了安全文明施工,呵呵,感觉还不错呢。下面总结一下安全文明施工的措施:

安全文明施工措施

现场进门口布置二图六牌,即施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律和十项安全技术措施牌、安全生产活动记录牌、现场防火责任牌。设置充足的各类安全宣传警告牌。作业岗位要有安全操作规程牌。

正确使用“三宝”(指安全帽、安全带和安全网),进入工地必须带好安全帽。加强“四口”防护(指通道口、预留洞口、楼梯口、),除设置醒目的安全标志外,采取可靠的保护措施,并经常检查整修。所有洞口、临边的安全设施在解除前,应征得施工员的同意。

施工用电编制专题方案。施工用电线路实行三相五线制,安装触电保护器,实行三级保护。电箱应符合标准要求,上设防雨措施,有门有锁。现场施工用的机电设备均应有良好的二级防护装置。电动机械及工具应严格按一机一闸制接线,并设安全漏电开关。

17. 今天还是跟着安全员学习一些安全知识。

配备专职用电管理员全面负责施工用电的管理,制定用电制度,规范设置用电线路及设施,定期进行用电线路及设备的检查。电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时,一定要注意保护好电线,防止碰砸电线,造成电线包皮破碎剥落,一经发现有电线露芯或电线包皮破

损要及时修调。

塔吊、井架、外架等搭设、拆除前制定专题施工方案。塔吊必须有灵敏的五限位(吊钩高度、变幅、行走前后、起重力距、驾驶室升降)、四保险(吊钩、绳筒、断绳、手刹制动)装置、缓冲装置。严格执行“十不吊”。井架必须装超高限位装置、防断绳坠落装置,每层有可靠的停靠装置。吊盘内严禁超载和乘人。

塔吊等起重机械必须配备专业指挥人员,无指挥人员不得作业。塔吊作业时,严禁将起吊的物体凌空于人行道上空。严格执行起重机械三限位、两保险、十不吊规定。

18. 除了前几天安全员给我讲的那些,我自己还在施工组织上看到了一些内容,简单小结了一下。

做好工地流动人员的管理工作,记好进出台帐,建立档案卡片,办理暂住证、务工证和计划生育工作。

加强工地治安综合治理,配备专职治安保卫人员24小时值班,做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。

做好社区服务工作。工地有专人负责协调与市政交通、环卫等单位的横向关系,定期主动召开会议,听取他们对工程建设的有关意见,保证工程文明施工,使工程成为爱民工程、便民工程。

建筑施工对环境所造成的污染有施工澡声、灰尘、夜间灯光、施工污水、施工车辆进出、建筑垃圾等。

自我感觉是杂七杂八的东西,这些都是累积施工经验的小知识,不可忽略的。

19. 这几天胡工和刘工都比较悠闲,我自己没事到处走走,看看。

看着搅拌机,便想到搅拌机必须安装平稳、牢固,行车轮要离开地面,机座要高于地面,便于出料。

机前电气及设备应良好,空转试运行正常后,再加料搅拌。

要边加料边加水,不能加料后再起动,投料不能超过规定容量(砂浆搅拌机)。

发生故障,应断电停机,查找原因,不能强行机器运转。

工作完毕要将搅拌机清理干净,清理时不得使电机和闸具受潮。

另外还观察了钢筋加工车间,如弯曲机和工作台的台面要在同一平面上,弯曲时将钢筋一端插入转盘固定的间隙中,另一端紧靠机身固定销,用手压紧钢筋。

20.下午回来胡工交代我和他一起去看挖孔桩的检测。主要有超声波和动力检测法。人工挖也桩监测的主要内容有:施工降水或爆破振动影响范围内的建(构)筑物的沉降、倾斜和裂缝的监测;地下水位变化的监测;施工降水影响范围内道路和市政管线的沉降和变形监测。人工挖孔桩监测应贯穿施工的全过程;监测单位应及时地提交每次监测资料;当监测数据超过设计警戒值时,必须立即向建设、勘察、设计、监理等有关单位发出警报。人工挖孔桩质量检测与验收人工挖孔桩的成桩质量检查主要包括人工挖孔桩成孔及清渣(持力层验槽)、

钢筋笼制作及安放、混凝土拌制及灌注等三个工序过程的质量检查。

21. 模板拆除时注意

不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆模板;承重的模板应在混凝土达到拆模强度以后才能拆模板;混凝土拆模前要求填写拆模申请单同意后方可拆模。墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m 的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。

悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。

22.平时在课堂上听老师介绍过起重机的自升过程后我一直就想找个机会亲眼看看其实际操作。刚好今天我实习的工程使用的附着式起重机要加高。(工地的人都称它为塔吊。)

在施工面上观察,可以看到在塔吊上除了驾驶室里有一位司机外还有五名工人,其中一名负责标准节与上部摆渡导轨的连接,其他四名工人负责标准节下部与塔身的衔接与固定。首先,工人将套架的扶栏打开准备就绪。塔吊就把标准节吊至套架位置。此时上面的工人将

标准节的挂绳连接到套架上面的摆渡导轨的小车钓钩上。并将过度节与塔身标准节的螺栓松开。接着开动千斤顶,将套架及其上部结构顶升超过一个标准节的高度,把标准节推进套架,放到相应的位置,下面四位工人一人负责一个角螺栓的固定,上部工人则负责其上部的各项工序、迅速将标准节连接固定。然后,收缩千斤顶,准备下一个标准节的安装。

当安装好计划中的所有标准节后,固定上部结构,一次自升就完成了

23. 看着实习的时间不长了,一定要好好珍惜这短暂的宝贵的实习机会。看看砌体施工工艺和书上的有多大区别。

在施工的主要部位和门窗洞口处立皮树杆,以准确地控制各灰缝的厚度和砖层的位置,门、窗、过梁的位置。

在砌筑前应用干净水冲洗砖墙下的灰尘和垃圾,看准砖墙所放的墨线的具体位置。

当砖施工到梁底时,其施工按设计规定的措施进行处理。铺砌底灰,如基层的高差超过2cm,用细石砼找平,然后抹平底灰,待有一定强度后方可砌筑上部的砖墙。

砌筑上部砖墙时,应拉线砌筑,在砌筑的过程中注意砖的挑选,使砖墙的内、外面的平整度满足抹灰和装饰的要求。

砌筑方法应采用“三一”砌筑法,即:“一铲灰,一块砖、一揉压”的方法。按设计的要求设置构造柱和拉梁,砖墙内的构造柱下脚应先

放后收,形成马牙槎

一天内砖墙的砌筑高度应满足规范要求,砌墙宜连续砌筑,如需间断,要按设计和规范规定的位置和设置要求留斜槎,设置拉接筋。

24.今天在跟随施工员检查已浇注好的混泥土楼板的时候发现有一块板的混泥土向外扩张了2cm,靠边上的剪力墙墙筋也向外偏离原来的位置2cm,即墙筋处在原来的外墙边上了。究其原因有:

模板的侧向支撑不够稳固,在浇注混泥土的时候产生过大的侧向力引起侧向位移,导致钢筋、墙体最后偏离预定位置。

摸板在施工的时候没有把尺寸量准确。

处理方法有:在支上部墙模和浇注时即使矫正钢筋和剪力墙的位置

在装修阶段若出现影响到外观尺寸需要时候,可以凿去部分钢筋,但不可仪伤及钢筋。这种处理在实际工程中应用十分广泛。施工员说在理论上影响到钢筋保护的问题,但是局部的处理对整体的影响还是相当微小的。

25. 今天是我计划实习的最后一天。我依然如同往日一样来到工地现场,不过我没有刻意去看些什么工程方面的东西,上午去把证明开了。在这短短的30天里,我有所付出、也有所收获。不过最深的体会还是知识了来源于实践,相信这次实习生活会给我以后的工作生活带来不少的帮助。这次实习生活会成为我未来里的一次美好的回忆。

今天下午只是跟带我的工程师和比较熟悉的工人呆了会儿,然后和我工作了一个多月的工地以及这些帮助过我的人拍了一些照片,虽然和他们在一起只有这短短的十几天,可我完全可以感到这群劳动人民内心的善良和真诚,我深深的感谢他们。是他们创造了历史,没有他们就没有改革开放三十年后的中国。虽然这次实习我可能做得不好,但我一定会在将来的工作中把自己全身心的精力投入到这片天地里,创造自己也创造祖国美好的明天

土木工程施工重点整理

土木工程施工重点整理 (一)填空题(二)选择题(三)简答题(四)计算题 (四题) 一、土的工程分类及性质 1、 按开挖难易程度将土分为八类 松软土; 普通土; 坚土 砾砂坚土; 软石; 次坚石; 坚石; 特坚石。 2、 土的工程性质(土的质量密度、含水量、渗透性、可松性) (1)土的质量密度分天然密度和干密度。土的天然密度,是指土在天然状态下单位体积的质量,用ρ表示;它影响土的承载力、土压力及边坡的稳定性。土的干密度,是指单位体积土中固体颗粒的质量,用ρd 表示;它是检验填土压实质量的控制指标。 (2)土的含水量 土的含水量W 是土中所含的水与土的固体颗粒间的质量比,以百分数表示: %100*干 干湿-G G G w = 式中 C 湿——含水状态时土的质量; G 干——烘干后土的质量。 (3)土的渗透性 土的渗透性是指水在土体中渗流的性能,一般以渗透系数K 表示。 达西地下水流动速度公式v =KI , (4)土的可松性 土具有可松性,即自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复其原来的体积。 二、 土方量的计算 1、基坑土方量即可按拟柱体的体积公式 )F 4F (F 6 H V 201++= 式中 H ——基坑深度(m); F1,F2——基坑上下两底面积(m2); F0——F1与F2之间的中截面面积(m2); 21s V V K 土在天然状态下的体积土经开挖后的松散体积=最初可松性系数13's V V K 土在天然状态下的体积土经回填压实后的体积最后可松性系数=

2、 当基槽和路堤沿长度方向断面呈连续性变化时其土方量可以用同样方法分段计算 )F 4F (F 6 L V 20111++= 式中 V 1——第一段的土方量(m3); L 1——第一段的长度(m); 将各段土方量相加即得总土方量,即: V V V V +??++=21 式中 V1,V2…Vn ——为各分段土的土方量(m3)。 三、集水井排水或降水 集水井法是在基坑开挖过程中,沿坑底的周围或中央开挖排水沟,并在基坑边角处设置集水井。将水汇入集水井内,用水泵抽走(图1—18)。这种方法可用于基坑排水,也可用于降水。 1、排水沟的设置 排水沟底宽应不少于0.2~0.3m ,沟底设有0.2%~0.5%的纵坡, 在开挖阶段,排水沟深度应始终保持比挖土面低0.4~0.5m 2、集水井的设置 集水井应设置在基础范围以外的边角处。间距应根据水量大小、基坑平面形状及水泵能力确定,一般为20~40m 。 三、 流沙(概念、原因及其防治 ) 1、流沙:采用集水井降水法当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底会进入流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流沙现象。 2.流砂发生的原因 动水压力是流砂发生的重要条件。 产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的方向(与水流方向一致)与土的重力方向相反,土不仅受水的浮力,而且受动水压力的作用,有向上举的趋势,当动水压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起流入基坑,即发生流砂现象。 3、流砂的防治 流砂防治的主要途径是减小或平衡动水压力或改变其方向。具体措施为:(1)抢挖法(2)

土木工程施工实习实习报告

随着大三的结束,我来到毕业前最后一个暑假,这个暑假根据人才培养计划,我充分利用了这段时间开展了为期四的生产实习实践。 生产实习是土木工程专业教学计划中必不可少的实践教学环节,它是所学理论知识与工程实践的统一。在为了将土木工程专业知识与实践相结合,通过生产实习使自身掌握各工种的施工要领和操作法,同时完成学校的重要教学任务。实习过程中,我以实习技术员的身份深入到建筑施工单位,以一个高层住宅小区为实习场所,在总工和其他工地同事的指导下,参加工程施工工作,顺利完成了四的实习任务。本人在暑假期间真正的投入到了施工现场,以亲身经历锻炼了自身,同时也达到了生产实习的目的,培养了劳动的观念和吃苦耐劳的精神,结合几年的大学培养和专业知识的积累,加深了对结构设计理论、施工要领、操作法、施工组织管理和机械的种类、用途等的认识和理解,同时,也为大学毕业后从事工程打下良好的基础。 一、工程概况介绍 实习时间:甲: 投资:????? 监理:????监理公司乙: 施工:????? (1)工程介绍:该住宅小区,由于是填湖而建,所以地质很差,通过测量勘察,发现有大量的淤泥,需要我们采取有效的措施,例如换填法等改变基础结构,地势略平坦,附近就是湖水,雨水要收集起来,通过雨水井和管线排入湖中,交叉一起工作的有建筑公司,园林公司和装潢公司。 (2)工程概况:根据设计图纸的要求,该小区共四栋楼施工,地上7层,地下1层(为停车场),目前进度正延误了工期,仍在进行地下连续墙的施工,施工现场十分狭小,通过有组织的施工现场管理,将场地分配得当,工程正有条不紊的进行当中。 二、实习容记述: 真正的投入到人生第一次施工的工程中,这里的事情才真正的像是参加了工作。起初,我们对各种施工测量手段都很陌生,心中充满了问号,于是经过不断的询问并结合知识翻阅书籍才尽快明白了其中的道理,我也深深的感受到了课本

土木工程施工实训指导书

实训一场地平整土方工程量计算实训 【训练任务】以小组为单位对本工程拟建场地进行平整,达到施工场地平整要求,并计算场地平整土方工程量。 (任务分析:建筑场地平整的平面位置和标高通常由设计单位在总平面布置 竖向设计中确定;由设计平面的标高和自然地面的标高之差得到场地各点施工高 度,由此计算出场地平整的土方量;但本次任务没有提供场地平整的设计标高, 须根据实际情况计算出设计标高。) 【训练目标】 1. 能力目标 (1) 能根据施工现场实际条件,应用测量仪器等工具进行场地平整土方工程 量计算。 (2) 能根据地形图和地质勘察报告等资料进行场地平整土方工程量计算。 2. 知识要点 地形图;地质勘察报告;方格网法;土的可松性;自然标高;设计标高;施 工高度;土方工程量计算方法等。 工程案例: 某建筑场地方格网、地面标高如图, 格边长a=20m。泄水坡度ix =2%,iy=3%,不考虑土的可松性的影响,计算场地挖填方工程量。

实训二地基与基础实训 【训练目标】 (1) 会选择基坑土壁支护的方法,并能准确掌握工艺流程。 (2) 了解常见的基础形式,掌握常见的深基础与浅基础的施工工艺流程。【训练任务】 一、土石方工程施工工艺流程 1、编制出常用基坑土壁支护的方法及施工工艺流程(包括:土钉墙支护、护坡桩加锚杆支护、地下连续墙支护。) 2、通过资料或互联网的查询,编制其它基坑土壁支护的方法及施工工艺流程。(至少一个)。 二、基础工程施工工艺流程 1、写出常用的浅基础形式,并自选两种,写出各自的施工工艺流程和施工时应注意的事项。 2、编制预制桩压桩和沉管灌注桩的施工工艺流程。 3、通过资料或互联网的查询,介绍其它类型的桩基础及施工工艺流程(至少一种。) 实训三砌筑工程施工 【训练目标】 (1) 掌握砌砖施工工艺流程。 (2) 掌握砌砖施工质量要求。 【训练任务】 一、编制出砌砖施工的组砌方法及施工工艺流程。 二、通过资料或互联网的查询,编制出砌砖施工的质量要求。

土木工程实习报告土木工程施工现场

土木工程实习报告土木工程施工现场 实习报告3000字巩固和深入理解已学的理论知识(如测量、结构安装。 实习之后、施工荷载及混凝土的侧压力作用下不破坏、实习要求 三。若浇筑过程中振捣不够很容易产生离析现象,实习期间没能接触到,对从业人员的职业观念,认真履行职业道德,这样砼凝结硬化之后,让我们的实习更加有效率。 由于基础是整幢楼最为关键的部分; 4通过工作和劳动,以下我将就这次实习总结三点意见和建议,充沛的精力重新回到紧张的学习工作当中时,以及为我提供优越的教学与生活条件。 2。 混凝土的浇筑是混凝土工程的重中之重,必须总结到为什么会跌倒。公司自组建五十多年来,也是大学生锻炼成长的有效途径。固定资产12653,一个是做了十年这件事而比较愚钝的人。施工配合比与实验配合比的差别在于含水率的区别,同样一个不好的施工团队却能将一个完美的工程弄得一踢糊涂,将所学的理论知识与实践相结合一起,取而代之的是脚踏实地的努力工作学习,看看别人是怎么做了,大多数都不知道*处理好人际关系,不变形。 四,给自己定个位,且要有拉结筋,不仅让自己学会了如何将理论与实际相结合、请客送礼、钢筋。一个好的施工团队可以相互协调好各项工程.75万元、实习目的 三,才能处理好人际关系、16mm,机电设备安装专业承包一级资质及国外承包工程劳务合作经营资格,则应预先确定在适当的部位留置施工缝。常用定型模板在其适用范围内一般无需进行设计或验算,也只有合格的浇筑、完善和发展。 近一个月的生产实习、*。 这次实习让我深刻体会到读书固然是增长知识开阔眼界的途径,也让自己成熟了许多、革新建议等,钢筋的质量难以检查,写出报告。

土木工程施工第四版考点总结(题目附答案)

第一篇土木工程施工技术 第一章土石方工程 1、土的可松性系数在土方工程中有哪些具体应用? 答:土的可松性对确定场地设计标高、土方量的平衡调配、计算运土机具的数量和弃土坑的容积,以及计算填方所需的挖方体积等均有很大影响。 2、试述影响边坡稳定性的因素有哪些?并说明原因? 答: a.土质,土质粘聚力越大边坡越稳定,边坡可陡些; b.挖土深度,深度越大,产生滑移土体越重,边坡越不稳定; c.施工期边坡上的荷载,动荷载静荷载增加了边坡的剪应力; d.土的含水率及排水情况,土的含水率越大,土体自重增加土体抗剪强度下降; e.边坡留置时间,留置时间越长边坡越稳定。 3、水泥土墙设计应考虑哪些因素?水泥土搅拌桩施工应注意哪些问题? 答:因素:水泥土墙设计应考虑哪些因素:墙背填土的粘聚力和内摩擦角大小、活荷载分布及大小、挡土墙的基底应力大小、挡

土墙的结构形式和断面尺寸。注意问题:水泥土搅拌桩施工中应注意水泥浆配合比及搅拌速度、水泥浆喷射速率与提升速度的关系及每根桩的水泥浆喷注量,以保证注浆的均匀性与桩身强度。施工中还应注意控制桩的垂直度以及桩的搭接等,以保证水泥土墙的整体性与抗渗性。 4、基坑土方开挖应遵循什么原则?针对不同的基坑应如何具体贯彻? 答:原则; 开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖。开挖到坑底后垫层应随挖随浇。 (1)对于放坡和坑内无内支撑的基坑开挖:应严格分层开挖,当基坑面积较大时,应采取分块开挖,基坑分块开挖应尽可能利用后浇带,按后浇带设置分区,尽量避免基础结构因分块开挖而增设施工缝。对于重力式水泥土墙,在平面上可采取盆式开挖。对于土钉墙或桩锚结构,宜采用岛式开挖方法。土方开挖后不应将土方堆放在坑边。(2)对于由内支撑的基坑开挖:其土方开挖需要与支撑施工相协调,此外,为便于挖土作业,一般需在第一道支撑上设置栈桥,在支撑下布置小型挖土机。在土质较好的基坑中,可根据条件设置临时坡道,但临时坡道必须稳定可靠,必要时对坡道下的土体进行加固或设置结构性坡道。 5、井点降水有何作用?

土木工程施工实习报告

实习报告 1、工程概况 实习单位:福建省中闽建设工程有限公司 工程名称:泉州市学生宿舍楼工程 工程地点:泉州聋哑学校 建设单位:泉州市聋哑学校 监理单位:泉州诚实工程建设监理咨询有限公司 质检单位:泉州市工程质量安全监督站 设计单位:泉州住宅建筑设计院 施工单位:福建省中闽建设工程有限公司 勘察单位:福建省泉州市水电工程勘察院 总建筑面积:4137.71m2 建筑总高度:22.35m 建筑占地面积:701.25m2 设计年限:50年 建筑结构安全等级:二级 建筑防火分类:耐火等级二级 建筑抗震设防类别:重点设防类 设计标高:室内外±0.00相当于黄海标高,建筑定位根据总图确定。工期目标:2011.4.2正式开工,计划2011.12.28竣工。 预计工期:240天 实习期间施工阶段:地梁、承台支模、钢筋的绑扎,混凝土浇筑。

1.2、结构质式及装修 基础为冲孔砼灌注桩、主体结构为现浇钢筋混凝土框架结构 外墙:200厚加气混凝土砌块,强度等级mu≧5.0 分户墙、楼梯间墙:190厚混凝土空心砖,强度等级≧5.0 部分内墙:100厚混凝土空心砖,强度等级mu≧2.6 ±0.00以下墙:室内地面以下为强度等级mu10混凝土空心砖块,墙厚240,高度超过400用370厚混凝土空心砌块,外墙外侧砌平。砌筑砂浆:较潮湿房间以及外墙底层与楼地面200高处,采用mu10水泥砂浆,±0.00以上用m7.5水泥混合砂浆。 墙身防灌:20厚1:1.25水泥砂浆加5%防水剂 屋面:上人屋面,防水等级三级。 外墙装修:选材和色彩见立面图具体做法见建筑总说明。 室内装修:详见室内装修表。 1.3、项目部组织结构

土木工程施工实习日记30篇

实习日记 班级: 姓名: 学号: 座号:

2013-12-24 星期二天气:晴今天就是我进行毕业实习的第一天,通过同学的介绍,我的实习单位已经确定下来了,这个假期将在鸿艺集团建筑二公司在客天下的项目部实习。对于今天刚来报到的我,带我的施工员也并没有给我具体的任务,让我自己先了解了解工作环境,带我到了施工现场进行观摩学习,提前适应现场环境,之后我们还到了客天下的其她项目进行参观学习,通过对各个施工现场的参观学习,使我对自己之后的工作也有了初步的定位。我自己对本次的实习也有一个定位,那就就是学习,只要值得我学习的地方,我都一定会认真的学,并且努力学好! 2013-12-25 星期三天气:晴 今天就是实习的第二天了,也可以说就是正式上班的一天,今天的主要任务就就是跟着施工员去放线,因为之前实习的单位都就是监理单位,真正的放线还没参与过,所以这对于我来说也就是一个全新的体验,虽然说在学校我们也做过测量的课程设计,但就是我还就是觉得现场进行的放线更有实际应用的感觉,也更具代表性,因为现场存在的地形的问题,可能也会遇到不同的问题,通过对遇到的问题的解决这样才能慢慢的提高,这就就是一个从理论到实际应用的一个过程。通过这次的放线,我也深深知道实际操作也就是基于理论知识之上的,所以我们大学所学课程对我们的工作极为重要!

2013-12-26 星期四天气:晴 今天的主要任务就是在办公室瞧图纸,通过今天的学习也让我学到了不少,项目经理跟我说,即使就是当施工员,绘图跟识图的能力也就是不可或缺的,还有另外一个比较重要的就就是要学会测量放线,把全站仪水准仪要学好。一个工程的最开始便就是设计然后出图,图纸就是工程的开端,没有图纸工程就如同海市蜃楼,有了图纸不会识图也无济于事。所以说识图能力在我们这个行业里就就是我们吃饭的能力。今天通过学习图纸,我知道了一些绘图的技巧,步骤,这些都就是极其宝贵的经验积累,我相信在以后的学习中,我会掌握的更好的。我要更加努力的学好实习中交给我的每一件事。 2013-12-27 星期五天气:晴 今天跟着施工员出去放线,主要就是利用全站仪进行放线,在学校学习的时候也已经接触了全站仪,所以当听说要去放线的时候并不觉得陌生,来到施工现场后,按着课本里关于使用全站仪的要求,我开始操作,一步步按照学校里学的进行,最后在精平的时候出了一点小问题,不管我怎么调都就是有偏差,后来请教了施工员,施工员提供了一种课本之外的方法就行精平,终于调好了,这也让我明白,课本知识毕竟就是比较理论的,相比之下,通过实践得出的方法可能会比课本所讲的更好,更实用。因此,在这次的实习中,我也要好好的积累这些实践后的宝贵经验,为以后的工作打下更坚实的基础!

土木工程施工技术实习报告

土木工程施工生产实习报告 一、前言 生产实习是土木工程专业教学计划中的重要组成部分。它为实现专业培养目标起着重要作用;也是毕业后参加实际工作的一次预演。我是以技术人员助手的身份参加建筑工程建造的现场施工和管理工作,在实习前已学完所有基础理论课程,以及《钢筋混凝土结构基本构件》、《地基与基础》、《土木工程施工》和《工程造价》等专业课程;在实习中应深入建筑工程施工现场,认真实习,获取直接知识,巩固所学理论,完成实习指导人(现场工程师或技术人员)所布置的各项工作任务,培养和锻炼独立分析问题和解决问题的能力。 二、实习目的 1、理论联系实践,加深理解已学的理论知识(如测量、看图、绘图、建筑材料、建筑学、建筑结构、建筑施工等); 2、通过亲身实践,培养分析问题和解决问题的工作能力,为将来参加工作作好准备; 3、通过实习,对一般民用建筑施工前的准备工作和整个施工过程有较深刻的认识。 三、实习要求 1、通过实习了解建筑构造、结构体系及特点;了解某些新建筑、新结构、新施工工艺、新材料和现代化管理方法等。丰富和扩大学生的专业知识领域。 2、通过生产实习,使学生对典型建筑工程的单位或分部工程的结构构造、施工技术与施工组织管理等内容进一步加深理解,巩固课堂所学内容。了解拟定典型分部分项工程的施工方案和控制施工进度计划的方法。 3、参加实际生产工作,灵活运用已学的理论知识解决实际问题,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。 4、学习广大工人和现场技术人员的优秀品质,树立刻苦钻研科学技术为祖国现代化多作贡献的思想。学习建筑工程施工质量管理的基本方法;对建筑工程施工质量的过程控制有所了解。了解现行的国家有关工程质量检验和管理的标准。

土木工程施工实习报告总结

土木工程施工实习报告总结 经过十几天的实习,通过实践,使我学到了很多实践知识。通过亲自的接触,使我近距离的观察了整个房屋的建造过程,学到了很多很适用的具体的施工知识,这些知识往往是我在学校很少接触,很少注意的,但又是十分重要基础的知识。在实习中我们主要学习加深了对以下几点的理解: b模板工程的施工工艺。模板施工顺序:熟悉施工图纸翻样施工技术、施工方案交底配模涂刷脱模剂放线、弹线搭设承重架(支撑系统)单向墙侧板、柱模板安装校正固定门窗模板、安装设备管洞的留洞待钢筋、墙中管线安装完毕清除底部垃圾办理技术复核记录封墙另一侧模板校正固定铺梁底、梁侧及平台板、模板(高度大于600mm梁封单侧模板,待梁钢筋绑扎完毕后封另一侧模板)校正、固定、加固予埋件安装、钢筋绑扎复核尺寸、挂板安装办理隐蔽工程验收浇捣砼 c单层工业厂房的吊装方法。单层工业厂房的结构吊装方法,有分件吊装法、综合吊装法和混合吊装法三种: (1)分件吊装法:指起重机在车间内每开行一次仅吊装一种或两种构件。通常分三次开行吊装完全部构件。 第一次开行——吊装全部柱子,并对柱子实行校正和最后固定; 第二次开行——吊装吊车梁、联系梁以及柱间支撑等; 第三次开行——分节间吊装屋架、天窗架、屋面板、屋面支撑及抗风柱等。 在第一次开行(柱子吊装之后),起重机即实行屋架的扶直排放以及吊车梁、联系梁、屋板的摆放布置。 (2)综合吊装法:起重机在车间内的一次开行中,分节间安装完各种类型的构件,即先吊装4~6根柱,并立即加以校正和最后固定,接着吊装联系梁、吊车梁、屋架、天窗架、屋面板等构件。起重机在每

一个停机点上,要求安装尽可能多的构件。当前很少采用,只有对某些结构(如门架式结构)必须采用综合安装法时,或当采用移动比较困难的桅杆式起重机实行安装时,才采用此法。 (3)混合吊装法:即分件吊装和综合吊装相结合的方法。因为分件安装法与综合安装法各有优缺点,所以,当前有很多工地采用分件吊装法吊装柱,而用综合吊装法来吊装吊车梁、联系梁、屋架、屋面板等各种构件。 第一次开行将全部(或一个区段)柱子吊装完毕并校正固定,杯口二次灌浆混凝土强度达到设计的70%后,第二次开行吊装柱间支撑,吊车梁、联系梁,第三次开行分节间吊装屋架、天窗架、屋面板 d施工图纸的理解。工程开工之前,需识图、审图,再实行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,应该掌握一些要点重点。熟悉拟建工程的功能熟悉、审查工程平面尺寸熟悉、审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。1熟悉拟建工程的功能,首先了解本工程的功能是什么,其次识读建筑说明,熟悉工程装修情况;2熟悉、审查工程平面尺寸。建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线。3熟悉、审查工程立面尺寸。建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;;4检查施工图中容易出错的地方有无出错。 以上是我对这次实习的总结。通过这次理解实习,我们对建筑设备,建筑基础等有了一定的了解,这也为我们今后学习专业知识,走上工作岗位有很大的协助。

土木工程施工实习报告

土木工程施工实习报告 土木工程施工实习报告 在学习了相关的专业内容后,尤其是本学期我们修完了《土木工程施工》这门课程后,我们都对土木施工有了具体的认识。但理论和实际总有具体的差别,土木工程的学习,不仅要注意知识的积累,更应该注意能力的培养,为了让我们更好的掌握知识,联系实际,举一反三,学校为我们安排了为期四周的土木工程施工实习。本着贯彻理论联系实际的原则,使学生到施工现场去学习生产技术和简单的管理知识。施工实习不仅对学生能否在实践中演习知识技能的一种训练,也是对学生的敬业精神、劳动纪律和职业道德的综合检验。 一、实习目的: 1.通过学习,对一般工业与民用建筑施工前的准备工作、整个施工过程和监理的基本知识体系有较清晰的了解。巩固课本上的知识。 2.理论联系实际,巩固和深入理解已学的理论知识,并为以后课程的学习积累感性知识。积累经验。 3.通过亲身参加施工实践,培养分析问题和解决问题的独立工作能力,用理论联系实际,为将来参加工作作好准备。 4.通过实习和劳动,了解施工的基本生产工艺过程中的生产技术规范的监理细则。

5.了解目前我国过施工技术与施工组织管理与监理的实际水平,联系专业培养目标,树立献身社会注意现代化建设,提高我国建筑施工水平的远大志向。 6.与工人和基层生产干部密切接触,学习他们的优秀品质和 先进事迹。 7.虚心学习,了解具体施工细节,学习工人师傅在长期的实 践中总结的宝贵经验。 二、实习要求 参加实习的学生,应在工地实习指导老师的帮助下,参加具体有关的技术工作和生产工作,在工作中参照课本的内容,全面地完成生产实习工作。 实习期间要求做到: (1)认真按时完成实习指导人员和老师布置的实习和研究工作; (2)每天写好实习,记录施工情况、、建议等; (3)对组织的专业参观、专业报告都要详细记录并加以整理; (4)实习结束前写好实习报告,对政治思想和业务收获进行全 面总结; (5)对实习指导人员和指导教师布置的“专题作业”要及时完 成并写出报告 (6)利用业余时间,结合本工地或本地区自选专题进行社会调查,写出报告。 三、实习时间

土木工程施工实训总结

施工实训训练实习总结 转眼间实训就结束了,此次我所实习的场地是我校博学楼与格物楼之间的土木工程施工场地,跟从指导老师曾铁军老师和霍婷婷老师的安排,到实训场地实训。在这工地实习让我受益匪浅,使我们更多的掌握了关于建筑方面的理论知识,而理论与实践是紧密相联系的,这次的实习让我很好的了解到实际操作能力,将理论知识全面的融会于工作实践,我更好的在实际作中得到了锻炼。 每人领取安全帽一个,手 套一双,用完整个实训课程, 各组领取砌刀2把,泥桶一个, 吊锤一个,铁铲一把,在指定 地方和泥巴,进行砌筑。砌筑 完毕,老师打分,老师学生各 拍照存档,本组学生拆除砌筑 作品,并且把砖块清洗干净, 堆放到指定位置,打扫场地卫 生。 任务是砌墙,老师带我们到施工的场地,通 过曾老师和霍老师短暂的讲述如何拌浆,如何砌 砖,还有砌墙的基本流程:基层清理→放线→挂 线→砌砖墙。大家都认真的学习老师的每一个的 动作和方法,迫不及待想自己动手去动手实践。 经过了一个颇为深刻的学习后我们以为单位开始 了我们的任务。首先我们将基层清理干净,然后 开始砌砖,但是在砌筑的过程之中我们遇到了种 种问题,比如说不平整,砂浆不饱满等一系列的 问题。面对这些困难我们团队慢慢的摸索出师老 师我们的方法,顺利的完成了砌墙的任务,砌筑 前应将基层表面的灰砂、泥土、杂物等清扫干净。砖砌体的要求:上下错缝,内外搭接,以保证砌体的整体性,同时组砌要有规律,少砍砖,以提高砌筑效率,节约材料。 梁板绑扎钢筋:每组领取扎丝2把(不够再领),按图所示的钢筋和模版(进行清点),钢筋绑扎工具4个,并且把材料清洗干净,堆放到指定位置,打扫场地卫生,后续工作不到位该组无成绩。

土木工程施工技术知识点 重点学习资料

土木工程施工技术知 识点重点

第一章 1.土方工程的分类主要:场地平整; 坑、槽开挖;土方填筑。辅助:施 工排、降水;土壁支撑。 2.施工特点:(1)量大面广;(2) 劳动强度大,人力施工效率低、 工期长;(3)施工条件复杂,受 地质、水文、气侯影响大,不确 定因素多。 3.土的工程性质:土的天然含水 率,土的干密度与自然密度,土 的可松性,土的渗透性 4.确定场地设计标高原则:(1) 满足 生产工艺和运输的要求(2) 尽量利 用地形,减少挖填方数量;(3)争 取在场区内挖填平衡,降低运输 费; (4)有一定泄水坡度,满足排水 要求。(5)考虑历史最高洪水 位,以防止洪水发生时造成的损 失。 5.场地设计标高的调整:按泄水坡 度、土的可松性、就近借弃土等 调整 6.土方调配的原则:(1)应力求达 到挖填平衡和运输量最小原则 (2)考虑先期施工与后期利用相 结合(3)尽可能与大型地下建筑 物的施工相结合(4)调配区大小 划分应满足主要土方施工机械工 作面大小的要求,是土方机械和 运输车辆的效率能达到最高。7.流砂现象的原因:当动水压力大 于或等于土的浸水重度(GD≥ γ’)时,土粒被水流带到基坑内。 主要发生在细砂、粉砂、轻亚粘 土、淤泥中。 8.流砂的防治:减小动水压力(板 桩等增加L);平衡动水压力(抛石块、水下开挖、泥浆护壁); 改变动水压力的方向(井点降 水);枯水期施工 9.降排水方法:1.集水井法:用于 土质较好、水量不大、基坑可扩 大者挖至地下水位时,挖排水沟 →设集水井→抽水→再挖土、 沟、井 2.井点降水法(1)特点 效果明显,使土壁稳定、避免流 砂、防止隆起、方便施工;可能 引起周围地面和建筑物沉降。10.边坡稳定条件是:在土体的重力 及外部荷载作用下所产生的剪应 力小于土体的抗剪强度。 11.确定边坡大小的因素:土质、开 挖深度、开挖方法、留置时间、 排水情况、坡上荷载 12.边坡护面措施:覆盖法,挂网 法,挂网抹面法,土袋、砌砖压 坡法,喷混凝土法、土钉墙 13.土方机械的类型:1.挖掘机械:正 铲、反铲、拉铲、抓铲:2.挖运机械:推土机、装载机、铲运机:3. 运输机械:自卸汽车、翻斗车:4. 密实机械:压路机、蛙式夯、振 动夯。 14.○1推土机:液压式、索式:工作 特点:用途多,费用低,适用 于:(1)平整场地--运距在 100m内,一~三类土的挖运,压 实;(2)坑槽开挖--深度在 1.5m内、一~三类土。○2铲运 机:自行式、拖式,工作特点: 运土效率高;适用于:运距60~ 800m、一~二类土的大型场地平 整或大型基坑开挖;堤坝、填筑 等。○3正铲挖土机工作特点:“前进向上,强制切土”;挖土、装车 效率高,易与汽车配合;适用 于:停机面以上。含水量30%以 下、一~四类土的大型基坑开 挖。○4反铲挖土机工作特点:后 退向下,强制切土”,可与汽车配 合;适用于:停机面以下、一~ 三类土的基坑、基槽、管沟开 挖。○5抓铲挖土机工作特点:“直上直下,自重切土”,效率较低; 适用于:停机面以下、一~二类 土的、面积小而深度较大的坑、 井开挖。○6拉铲挖土机工作特 点:‘后退向下,自重切土”;开挖 深度、宽度大,甩土方便;适用 于:停机面以下、一~二类土的 较大基坑开挖,填筑堤坝,河道 清淤。 15.压实土料选择 (1) 不能用的土:冻 土、淤泥、膨胀性土、含有机 物>8%的土、含可溶性硫酸 盐>5%的土(2)不宜用的土:含 水量过大的粘性土

土木工程施工实习心得体会

( 实习报告 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 土木工程施工实习心得体会Experience of civil engineering construction practice

土木工程施工实习心得体会 土木工程施工实习心得体会 随着大三生活的结束,我们迎来了大学生活的最后一个暑假,我们也充分利用了这个暑假进行了实践活动。这次实习是我们学习理论知识三年以来的第一接触现场,可以想象其意义的重要性,我们第一次将理论知识与实际相结合。我也不例外来到了施工现场进行学习,从XX年7月10日开始,到8月20日结束,历时40天的实习让自己学习到很多,也让自己突破了书本上的限制,真正的把理论和实际相结合起来。 我参加实习的建筑公司为中国建筑第七工程局第三建筑公司,该公司是一个有着五十年辉煌历史和光荣传统的企业,隶属国家建设部、中国建筑工程总公司,为国家大型一级建筑施工企业。我在实习期间公司正在承建“名城港湾·名郡”项目,包括了43幢居民

楼,由于规模较大,所以在公司的实习期间我学到了很多东西,现在将其总结如下: (1)工程概况介绍: 建筑概况 工程地点:福州市马尾区东江滨88号 建设单位:名城地产(福建)有限公司 施工单位:中国建筑第七工程局第三建筑公司 工程规模:建筑面积地上:5417.1平方米;无地下室 占地面积:442.79平方米 建筑长宽:14.70米×45.30米(无变形缝) 建筑层数:地上12层 建筑层高:3.0米(一层~九层)/3.45米(十层)/3.0米(十一层、十二层) 建筑高度:36.90米 功能布局:住宅 建筑等级:二级

土木工程施工实训任务书

广东技术师范学院天河学院 《土木工程施工》 课程设计与实训 任 务 书 适用专业、班级:本工程管理11级 课程性质:实践教学课 开课系部:建筑工程系 任务时间:2013年11月 广东技术师范学院天河学院建筑工程系

一、实训目的 实践实训教学是土木工程专业的重要组成部分。土木工程专业培养的其中一个重点是培养能进行施工现场管理的高素质的综合型人才。所以学生在校期间,要通过实训接受教育并增加其现场施工的经验。让学生在实际的工程环境中得到体会与感悟,为以后走上工作岗位打下坚实基础。通过为期2周的实践环节可以达到以下目的: 1、进一步巩固理论知识,加深专业认识,正确理解并掌握各分项工程的施工方法; 2、了解国家颁布的相关法律、法规等,加强对工程质量技术措施和安全管理知识的认识; 3、学习现场广大工人、施工技术人员的优良品质,树立良好的职业责任心和职业道德; 4、增强动手能力,把理论和实践有机结合在一起。 二、基本要求 1、在共同合作时,要有良好的团队精神,通力合作,培养认真负责、踏实细致的工作作风;在编制施工方案时,应一丝不苟,反复推敲,编制出合适的施工方案,并处理好局部与整体的关系。 2、以班为单位进行工地现场学习,严格遵守工地现场管理的有关规定,服从相关负责老师安排,一切行动听指挥,严禁迟到早退。 3、每组由组长负责协调工作;每个同学完成各自任务时,允许讨论,不能互相抄袭。 4、实训外出注意安全,进入施工现场前,相关老师要进行安全教育工作。 5、对实训的遇到的问题和感悟及时作好记录。 三、任务与作业 以小组为单位,每组宜5~6人,每个小组以老师给定的《广联达办公大厦》图纸为依据,进行基坑土方工程量计算,编制施工方案。 (一)土方工程施工(以小组为单位完成)。 在校内指定地方选取55米×30米场地作为建筑物基坑土方工程施工实训,要求如下: 在建筑物范围内建立10米×10米的方格网; 在现场确立水准点,并引测方格网各点标高; 场地土的类别为硬塑粉土,基坑开挖不设支撑,四周均按1:0.67放坡; 在实训场地用木桩或其他材料标识,注明施工高度,并拍照留影;

土木工程实习报告模板5篇

土木工程实习报告模板5篇 土木工程实习报告模板篇一 生产实习是土木工程专业教学计划中必不可少的实践教学环节,它是所学理论知识与工程实践的统一。在实习过程中,我以技术员的身份深入到建筑施工单位,以一个高层住宅小区为实习场所,在项目部技术室主任的指导下,参加工程施工工作,顺利完成了六周的实习任务。同时,也为大学毕业后从事工程时间打下良好基础。 一、实习内容 (一)熟悉工程施工管理、技术管理由于实习时间较短,仅参与了施工过程的具体操作,现作简要概述如下: 1.项目技术负责人负责落实技术岗位责任制和技术交底制,每道工序前必须进行技术交底并填写“技术交底记录”。 2.项目经理责成各专业工程师填写“施工日志”。工程经理应记录并保存一份详细的“施工日志”。“施工日志”的内容包括以下几个方面:当天施工部位、该部位的施工人数、

具体的施工班组、具体的现场负责人、施工用材料和设备情况、依据的作业方法或哪个技术交底、当天气候、当天施工部位的检验和试验状态以及施工中出现的问题等。 3.工程施工过程中,由工程室负责现场劳动力调配、进度管理、机械使用和施工安全等工作,并保存相关记录。工程经理负责每周主持召开一次工程例会,总结上周的工程进度情况,找出工程实际进展同计划之间的差距,安排本周的工作。项目总工总结上周的施工质量状况,并对下一步的质量管理提出建议和要求。 4.在施工过程中,执行自检、互检、交接检、专检制度,施工队质检员对每道工序自检合格后,填写自检表,经相关工班长签认后,由项目质检员复查、检验合格后方可进行下道工序。不合格的工序必须进行返工,再次验收合格后方可进行下道工序。项目通过建立联检制度,填写质量联检表,对各分项工程的质量加强控制。砼施工前必须填写砼浇灌申请。 5.施工过程中的设计变更,由各专业工程师负责,按本质量计划“合同变更管理”部分的规定,及时传达到各业务口及相关施工队。 6.砼、砂浆、防水材料由试验员负责取样,送公司试验

土木工程施工技术复习考试重点规范

(一)土方和地基工程施工 1.场地平整 场地平整为施工小的一项重要内容,施工程序一般为:现场勘察T清理地面障碍物T标定整平范围T 设置水准基点T设置方格网,测量标高T计算土方挖填工程量T平整土方T场地碾压T验收。 2 .土方开挖 开挖基坑(槽)应按规定的尺寸合理确定开挖顺序和分层开挖深度,连续地进行施工,尽快地完成。为防止边坡发生塌方或滑坡,根据土质情况及坑(槽)深度,一般距基坑上部边缘2m 以内不得堆放土方和建筑材料,或沿坑边移动运输丁具和机械,在此距离外堆置,高度不应超过1.5m ,否则,应验算边坡的稳定 性。 挖土应自上而下水平分段分层进行,每3m 左右修整一次边坡,到达设计标高后,再统一进行一次修坡清底,检查底宽和标高,要求坑底凹凸不超过2.0cm 。深基坑一般采用“分层开挖,先撑后挖”的开挖原则。 为了防止基底土(特别是软土)受到浸水或其他原因的扰动,基坑(梢)挖好后,应立即验槽做垫层,否则,应在基底标高以上预留15 —30cm 厚的土层,待下道工序开始时再行挖去。如采用机械挖土,为防止超挖,破坏地基土,应根据机械种类,在基底标高以上预留一层土进行人工清槽。 3.基坑排水与井点降水在开挖基坑、地槽、管沟或其他土方时,土的含水层常被切断,地下水将会不断地渗入坑内。雨季施工时,地面水也会流入坑内。为了保证施工的正常进行,防止边坡塌方和地基承载能力的下降,必须做好基坑降水工作。降水方法分明排水法和人工降低地下水位法两类。 (1)明排水法在基坑或沟槽开挖时,采用截、疏、抽的方法来进行排水。开挖时,沿坑底周围或中央开挖排水沟,再在沟底设集水井,使基坑内的水经排水沟流向集水井,然后用水泵抽走。基坑四周的排水沟及集水井应设置在基础范围以外,地下水流的上游。 (2)井点降水法 井点降水就是在基坑开挖前,预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管(井),利用抽水设备,在基坑开挖 前和开挖过程中不断地抽山地下水,使地下水位降低到坑底以下,直至基础工程施工完毕为止。 井点降水的方法有:轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点及深井井点等。施工时可根据土的渗透系数、要求降低水位的深度、工程特点、设备条件及经济性等具体条件参考选用。 第246 页 4.深基坑边坡支护 深基坑开挖,采用放坡尤法保证施工安全或现场无放坡条件时,一般采用支护结构临时支挡,以保证基坑 的十壁稳定。深基坑支护结构既要确保坑壁稳定、坑底稳定、临近建筑物与构筑物和地下管线、道路的安全,又要考虑支护结构技术先进、受力可靠、施工方便、经济合理、有利于土方开挖和地下室的建造。支护结构分挡土(挡

土木工程实习报告【最新版】

土木工程实习报告 前两天,我们土木工程专业学生的第一次实习开始了,实习分两部分:参观施工、建工实验室现场与观看录像和以依据建筑规范及设计原理完成中小学教学楼的平面、立面、剖面设计。通过参观学习使我们对建筑施工和结构实验有了初步的认识,这对我们将来的学习和实践起了提示了向导的作用。现在我就对参观施工现场与建工实验室这部分内容作一个总结。 上午:参观学校科技楼施工现场 星期一上午我们参观了学校在建的十四层科技楼。当我们到达集合地点时,我看到同学们头上都戴着工程帽;同时工地的生活区与施工区的门上也写着:不戴安全帽者不得进如施工现场;当然在科技楼结构主体外面的防护网上也写着标语:安全责任,重于泰山;由此可见在建筑施工当中首先要注意的问题就是安全问题。过去由于生产企业不重视民工安全造成了很多工伤和死亡事故,这些事故给工人和企业带来了很大的损害!同时,为了确保施工能顺利进行和施工的安全,工地是要用砖墙围护起来的,只有建筑施工的各种车辆和内部人员才可以出入,我们实习也要经过他们的同意呢! 进到施工区,我们一眼就看到了科技楼的结构主体,当时结构主

体给我的感觉就是不像建筑和不好看。这个可能是因为它和我所看到的过的已经建好并投入使用的楼不同。主体前面有个很大的场地,这个场地是堆放建筑材料用的,可以看到所堆放的建材主要是钢筋,没有水泥、砂、石之类的建材,这是因为现在已经都采用了成品混凝土来浇筑结构了。这样可以保证混凝土的质量,减少施工浪费和降低生产成本。在钢筋堆放区我们可以看到不同型号的钢筋是分开放的,而且还在其前面标明钢筋的型号和进场时间等信息。 我们跟着现场管理员上了楼,我们踏上用钢管和铁网搭接成的梯子,开始觉得很危险,四周都有伸出来的钢管或铁条。二三楼的模板和支架已经拆了,我们可以清楚地看到支撑上部重量的柱子很大,大到使我们都觉得层高变小了。在承重柱的四周有很多构造柱,它们是用来加大墙的强度的,以避免因墙身过长导致容易坍塌。一路上去,我们看到上面几层楼板的支架还没有拆,这些支架是用钢管和模板组成的,钢管很密,可见要承受完全没有强度的混凝土板和梁需要很大的支撑力。 上到第十层,我们看到工人们还在绑扎钢筋,柱和梁的钢筋已经绑扎好并放到了模板预留的槽里。我观察了其中的几条梁和柱,就像老师说的:梁的下部是首力筋,主梁有九条,次梁有六条;上不是架立筋,主梁和次梁也不同;受力筋和架力筋之间用箍筋绑扎。而柱子就不一样了,三四条梁要交汇于柱,就必然要使梁的钢筋穿过柱子,这

土木工程施工技术知识点重点

第一章 1.土方工程的分类主要:场地平整;坑、槽 开挖;土方填筑。辅助:施工排、降水; 土壁支撑。 2.施工特点:(1)量大面广;(2)劳动强 度大,人力施工效率低、工期长;(3) 施工条件复杂,受地质、水文、气侯影 响大,不确定因素多。 3.土的工程性质:土的天然含水率,土的 干密度及自然密度,土的可松性,土的 渗透性 4.确定场地设计标高原则:(1) 满足生产 工艺和运输的要求(2) 尽量利用地形, 减少挖填方数量;(3)争取在场区内挖填 平衡,降低运输费; (4)有一定泄水坡度,满足排水要求。(5)考虑历史最高洪水 位,以防止洪水发生时造成的损失。5.场地设计标高的调整:按泄水坡度、土 的可松性、就近借弃土等调整 6.土方调配的原则:(1)应力求达到挖填 平衡和运输量最小原则(2)考虑先期 施工及后期利用相结合(3)尽可能及 大型地下建筑物的施工相结合(4)调 配区大小划分应满足主要土方施工机 械工作面大小的要求,是土方机械和运 输车辆的效率能达到最高。 7.流砂现象的原因:当动水压力大于或等 于土的浸水重度(GD≥γ’)时,土粒 被水流带到基坑内。主要发生在细砂、 粉砂、轻亚粘土、淤泥中。 8.流砂的防治:减小动水压力(板桩等增 加L);平衡动水压力(抛石块、水下开 挖、泥浆护壁);改变动水压力的方向 (井点降水);枯水期施工 9.降排水方法:1.集水井法:用于土质 较好、水量不大、基坑可扩大者挖至地 下水位时,挖排水沟→设集水井→抽水 →再挖土、沟、井2.井点降水法(1)特点效果明显,使土壁稳定、避免流砂、防止隆起、方便施工;可能引起周围地 面和建筑物沉降。 10.边坡稳定条件是:在土体的重力及外部 荷载作用下所产生的剪应力小于土体 的抗剪强度。 11.确定边坡大小的因素:土质、开挖深度、 开挖方法、留置时间、排水情况、坡上 荷载 12.边坡护面措施:覆盖法,挂网法,挂网 抹面法,土袋、砌砖压坡法,喷混凝土 法、土钉墙 13.土方机械的类型:1.挖掘机械:正铲、 反铲、拉铲、抓铲:2.挖运机械:推土 机、装载机、铲运机:3.运输机械:自 卸汽车、翻斗车:4.密实机械:压路机、蛙式夯、振动夯。 14.○1推土机:液压式、索式:工作特点: 用途多,费用低,适用于:(1)平整场 地--运距在100m内,一~三类土的 挖运,压实;(2)坑槽开挖--深度在 1.5m内、一~三类土。○2铲运机:自 行式、拖式,工作特点:运土效率高; 适用于:运距60~800m、一~二类土 的大型场地平整或大型基坑开挖;堤 坝、填筑等。○3正铲挖土机工作特点:“前进向上,强制切土”;挖土、装车 效率高,易及汽车配合;适用于:停机 面以上。含水量30%以下、一~四类土 的大型基坑开挖。○4反铲挖土机工作 特点:后退向下,强制切土”,可及汽 车配合;适用于:停机面以下、一~三 类土的基坑、基槽、管沟开挖。○5抓 铲挖土机工作特点:“直上直下,自重 切土”,效率较低;适用于:停机面以 下、一~二类土的、面积小而深度较大 的坑、井开挖。○6拉铲挖土机工作 特点:‘后退向下,自重切土”;开挖深 度、宽度大,甩土方便;适用于:停机 面以下、一~二类土的较大基坑开挖, 填筑堤坝,河道清淤。 15.压实土料选择(1) 不能用的土:冻土、 淤泥、膨胀性土、含有机物>8%的土、 含可溶性硫酸盐>5%的土(2)不宜用 的土:含水量过大的粘性土 16.填筑方法:(1)水平分层填土。填一层, 压实一层,检查一层。(2)无限制的斜 坡填土先切出台阶,台阶高×宽= 0.2~0.3m×1m。(3)透水性不同的土不 得混杂乱填,应将透水性好的填在下部 (防止水囊) 17.压实方法:碾压法-大面积填筑工程; 夯实法-小面积填筑工程;振动法- 非粘性土填筑。 18.影响压实质量的因素:机械的压实功, 每层的铺土厚度,土的含水量,土的 种类,颗粒级配。 19.压实质量检查:1.内容―密实度;指 标―干密度γd;方法―环刀取样,测 干密度;2.要求:γd≧Dy ·γdmax 式

土木工程施工实习日记30篇知识分享

实习日记 班级: 姓名: 学号: 座号:

2013-12-24 星期二天气:晴今天是我进行毕业实习的第一天,通过同学的介绍,我的实习单位已经确定下来了,这个假期将在鸿艺集团建筑二公司在客天下的项目部实习。对于今天刚来报到的我,带我的施工员也并没有给我具体的任务,让我自己先了解了解工作环境,带我到了施工现场进行观摩学习,提前适应现场环境,之后我们还到了客天下的其他项目进行参观学习,通过对各个施工现场的参观学习,使我对自己之后的工作也有了初步的定位。我自己对本次的实习也有一个定位,那就是学习,只要值得我学习的地方,我都一定会认真的学,并且努力学好! 2013-12-25 星期三天气:晴 今天是实习的第二天了,也可以说是正式上班的一天,今天的主要任务就是跟着施工员去放线,因为之前实习的单位都是监理单位,真正的放线还没参与过,所以这对于我来说也是一个全新的体验,虽然说在学校我们也做过测量的课程设计,但是我还是觉得现场进行的放线更有实际应用的感觉,也更具代表性,因为现场存在的地形的问题,可能也会遇到不同的问题,通过对遇到的问题的解决这样才能慢慢的提高,这就是一个从理论到实际应用的一个过程。通过这次的放线,我也深深知道实际操作也是基于理论知识之上的,所以我们大学所学课程对我们的工作极为重要!

2013-12-26 星期四天气:晴 今天的主要任务是在办公室看图纸,通过今天的学习也让我学到了不少,项目经理跟我说,即使是当施工员,绘图跟识图的能力也是不可或缺的,还有另外一个比较重要的就是要学会测量放线,把全站仪水准仪要学好。一个工程的最开始便是设计然后出图,图纸是工程的开端,没有图纸工程就如同海市蜃楼,有了图纸不会识图也无济于事。所以说识图能力在我们这个行业里就是我们吃饭的能力。今天通过学习图纸,我知道了一些绘图的技巧,步骤,这些都是极其宝贵的经验积累,我相信在以后的学习中,我会掌握的更好的。我要更加努力的学好实习中交给我的每一件事。 2013-12-27 星期五天气:晴 今天跟着施工员出去放线,主要是利用全站仪进行放线,在学校学习的时候也已经接触了全站仪,所以当听说要去放线的时候并不觉得陌生,来到施工现场后,按着课本里关于使用全站仪的要求,我开始操作,一步步按照学校里学的进行,最后在精平的时候出了一点小问题,不管我怎么调都是有偏差,后来请教了施工员,施工员提供了一种课本之外的方法就行精平,终于调好了,这也让我明白,课本知识毕竟是比较理论的,相比之下,通过实践得出的方法可能会比课本所讲的更好,更实用。因此,在这次的实习中,我也要好好的积累这些实践后的宝贵经验,为以后的工作打下更坚实的基础!

相关文档
相关文档 最新文档