文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试打桩情况记录

试打桩情况记录

试打桩情况记录
试打桩情况记录

试桩记录

质控(建)表4.1.6.3-6 共页第页

桩基工程验收小结

桩基工程 (A18区)质量验收 施 工 小 结 有限公司 桩基工程项目部 2013.9.30

目录 一、工程概况及设计概况................................. 错误!未指定书签。 1.1工程情况一览表........................................ 错误!未指定书签。 1.2设计变更情况............................................ 错误!未指定书签。 二、工程量情况及各分项工程施工情况 ........ 错误!未指定书签。 2.1钻孔灌注桩施工 ........................................ 错误!未指定书签。 2.2后注浆施工 ................................................ 错误!未指定书签。 三、各工作量的原材、成品检测及检验批验收情况. 错误!未指定书签。 3.1质量保证体系 ............................................ 错误!未指定书签。 3.2原材料检测 ................................................ 错误!未指定书签。 3.3施工记录、检验批、隐蔽工程验收情况错误!未指定书签。 四、桩位复检..................................................... 错误!未指定书签。 五、A18区验收自评情况................................. 错误!未指定书签。 六、附图 ............................................................. 错误!未指定书签。

桩基工程验收及验收条件

桩基工程验收及验收条件、监督程序 一、桩基工程验收条件及监督程序 (一)桩基子分部工程质量验收条件: ①实物工程量已完成; ②施工过程中出现的各类质量问题已处理,质监机构责令整改的质量问题已全部整改完毕,出现的质量事故已按有关规定处理; ③质量控制资料已收集完整,建设、监理已对工程资料审查确认完整、有效,并签署了《工程质量控制资料核查记录》(表五); ④各方责任主体已签署了《桩基(地基处理)子分部工程质量检查表》(表六); ⑤桩基施工单位出具了工程竣工报告,勘察、设计单位出具了桩基子分部工程检查报告,监理单位出具了《桩基(地基处理)子分部工程质量监理评估报告》。 ⑥基本资料已到位: 1)桩身完整性、承载力检测报告; 2)各种材料的合格证和复试报告; 3)砼试验报告和钢筋接头的连接试验报告; 4)质量事故(问题)的处理记录或工程质量整改完成报告; 5)隐蔽验收记录; 6)桩位竣工图; 7)桩基工程质量验收报告。 (二)桩基子分部工程质量验收程序: 监理单位(建设单位)应在验收前3个工作日将《桩基(地基处理)子分部工程

质量验收监督通知书》(表七)报送质监站,并应当按以下程序进行: 1、建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报桩基子分部工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。各单位对汇报内容有没有需提出的问题。 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位依据有关的验收规范、标准和规程确认桩基子分部工程档案资料完备情况。 3、实地查验工程实体质量。根据现行国家工程验收标准、规范对桩基子分部工程实体工程质量的允许偏差、一般项目进行抽查和观感检查。 4、建设、勘察、设计、监理单位根据现行国家工程验收标准、规范,对桩基子分部工程施工质量和各管理环节等方面作出总体评价,讨论该子分部工程是否达到工程质量合格标准,能否进行下一步土建施工。 5、形成子分部工程验收意见,验收组人员签字认可。 6、质量监督站人员对工程竣工的组织形式、验收程序、执行验收标准、规范等情况进行监督,对符合要求者予以认可,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正。 7、建设单位总结发言。 8、监督验收后,建设单位负责形成《验收会议记录表》(表八)报质量监督站备案。 注:参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应报质量监督机构进行协调,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。 二、桩基工程质量验收

打桩施工记录数据

打桩施工记录数据说明 1、到7月6日为止已完成11台风机的打桩施工,分别是:30、3 2、28、31、22、10、21、2 3、29、25、15(15号风机还差3根桩就施工完成)。由于施工单位未提供29号施工记录,30#风机桩长及贯入度基本满足设计要求,故本次未能提供29和30号施工记录; 2、本记录中的有效桩长是设计桩顶标高一下的沉桩长度,由于施工单位提供施工记录中只有每米锤击数和最后三阵贯入度,且在施工过程中对外露的桩头已经截掉,有效桩长是依据工代现场测量的场平标高和施工记录上反映的沉桩长度推算出来的,由于现场场平高低不平和施工单位提供的数据不完整,而且部分桩机施工单位已撤离现场,施工记录收集不全,因此有效桩长数据误差比较大,仅供参考; 3、记录中反映的高应变数据来自监理提供的电子版,未见到正式报告; 4、由于现场施工已全面开展,30#及31#已开始进行承台施工,请尽快对需要处理的机位出具方案,因为施工单位已开始进行风机承台的钢筋制作,风机承台的定型钢模板制作完成。 附件: 1、28#、32#风机桩位布置图 2、圆形承台桩位布置图 3、基桩检测报告(电子版)

风机编号 15# 采用桩锤 DD8.3T 设计桩顶高程(零米高程—1.4米)-1.300m

风机编号 21# 采用桩锤 DD8.5T 设计桩顶高程(零米高程—1.4米)-0.200m

风机编号 23# 采用桩锤 D6.2T 设计桩顶高程(零米高程—1.4米)-0.800m

桩位编号为19(序号为1)的桩最后10米每米锤击数分别为:82、101、115、145、154、181、226、183、47、38。 风机编号 22# 采用桩锤 D6.2T 设计桩顶高程(零米高程—1.4米)-0.700m

桩基础工程竣工资料范本整套

WORD格式 XXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 资 料 XXXXXXXXXXXXXX 2011年 5 月 26 日 专业资料整理. WORD格式 目录 主要施工机械设备报审表一、 / / 二、工程材料构配件设备报审表

桩出厂合格证三、 施工组织设计(方案)报审表四、 五、桩基础工程打桩施工方案 六、技术交底记录 七、施工测量放线报验单 八、工程定位测量及复测记录 预检工程记录九、 十、工程开工报审表 十一、试打桩情况记录 十二、先张法预应力管桩施工记录 十三、基础打桩检验批报验单 十四、先张法预应力管桩质量验收记录 十五、桩基础分项工程报验单 十六、分项工程质量验收记录 十七、基础打桩(子分部)工程报验单十八、桩基(子分部)工程质量验收记录桩基础工程自检报告十九、 二十、隐蔽工程报验单 隐蔽工程验收记录二十一、

二十二、中间交接检验记录 二十三、专项工程竣工验收记录(通用) 二十四、竣工报告 二十五、桩位竣工图 专业资料整理. WORD格式 表B1—5主要施工机械设备报审表 工程名称: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (监理单位)致下列施工设备已按施工组织设计(方案)要求进场,请核查并准予使用。 备注设备名称技术状况进场日期数量规格型号 承包单位(章): 项目经理:日期:

专业资料整理. WORD格式 专业监理工程师审核意见: 经查验: 1 . 性能数量能满足施工需要的设备:(准予进场使用的设备 ) . 性能不符合施工需要的设备:2(需更换后再报的设备)

数量或能力不足的设备:3 . (需补充的设备) 请你方尽快按施工进度要求,配定所需设备。 项目监理机构(章): 专业监理工程师:日期: 工程材料表B1—12 /构配件 /设备报审表 工程名称 : XXXXXXXXXXXXXX 专业资料整理. WORD格式

木桩打桩记录表

木桩打桩记录表 工程名称: 位置:桩机号:日期: 日期部位根数备注 序号 01 2015. HJN5-01~HJN5-07(东 02 11.2 110 03 11.3 132 04 11.4 160 05 11.5 153 06 11.6 108 07 11.7 190 08 11.8 96 09 11.9 133 10 11.10 122 11 11.11 119 12 11.12 118 13 11.13 118 14 11.14 165 15 11.15 174 16 11.16 130 17 11.17 108 18 11.18 54 19 11.19 106 20 11.20 97 21 11.21 161 22 11.22 108 23 11.23 82 24 11.24 25 25 11.25 110 26 11.26 120 27 11.27 190

木桩打桩记录表 工程名称: 日期部位根数备注序号 HJS10~01HJS10-08(西) 11.28 160 11.29 147 11.30 90 12.1 HJN5-01~HJN5-07 90 12.2 115 12.3 140 12.4 121 12.5 104 12.6 152 12.7 北桥197 12.8 北桥45 12.9 北桥143 12.10 北桥137 12.11 北桥80 HJN4-01~HJN4-04 HJS2-01~HJS2-04 12.13 68 12.14 206 12.15 163 80 12.16 93 111 12.17 134 102 12.18 149 84 12.19 64 76 12.20 170 27 12.21 93 48 12.22 42 6

桩基工程质量验收记录

甬统表C02-44 桩基工程质量验收记录 工程名称:宁波-舟山港穿山港区中宅煤炭码头地基处理工程(三阶段)---砂桩工程编号: 施工单位宁波港海港工程有限公司桩基施工单位宁波港海港工程有限公司 工程数 量 15263枚 工程地点宁波北仑中宅监理单位宁波港海港项目管理有限公司 设计单 位中交第三航务工程勘察设计院有限公司 开、竣工日期2010年月日桩基类型砂桩 验收日 2011年月日

期 工程内容简要说明本工程地基处理采用砂桩直拔工艺; 桩径φ508,桩间距为1.2-1.4米, 桩长5.7-22米。总桩数为15263枚, 方量57717。 工程变更 情况 (附件) 质量问 题 处理意 见 (附件) 验 收意本工程静载、动探、标贯检测均符合要求,工程技术资料齐全, 经验收本工程合格. 监 理 单

见位 意 见 建设单位(签章) (项目)负责人: 年月日设计单位(签章) (项目)负责人: 年月日 监理单位(签章) 总监理工程师: 年月日 施工单位(签章) 项目经理: 年月日 桩基施工单位(签章) 项目负责人: 年月日 本表由桩基施工单位填写,参与验收单位共同验收合格后,各验收单位均保存一份。

甬统表C02-44 桩基工程质量验收记录 工程名称:宁波-舟山港穿山港区中宅煤炭码头地基处理工程(三阶段)---碎石桩工程编号: 施工单位宁波港海港工程有限公司桩基施工单位宁波港海港工程有限公司 工程数 量 13142枚 工程地点宁波北仑中宅监理单位宁波港海港项目管理有限公司 设计单 位中交第三航务工程勘察设计院有限公司 开、竣工日期2010年月日桩基类型碎石桩 验收日 2011年月日

三轴搅拌桩试桩记录

试 桩 记 录 工程名称: 试桩日期:2013年4月20日 注:建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、设计勘察单位应有参加人员签字及盖章。 建设单位 监理单位 勘察单位 设计单位 施工单位 施工部位 设计桩型 Φ850@600 三轴搅拌桩 桩长 18.6m 配筋情况 无 施工机械 步履式搅拌桩机 JB160 试打桩情况: 第一幅:2013年4月20日13:17,在各项准备工作完成后三轴搅拌桩开始施工。根据设计图纸要求,初步确定钱江路站左线端头洞门加固区的三轴搅拌桩采用两次喷浆,两次搅拌,其掺入水泥含量20%(强加固区)、10%(弱加固区)。每幅桩水泥用量为8.3t 。注浆压力为0.5Mpa ,下沉速度0.6m/min,提升速度强加固区0.6m/min ,弱加固区0.8 m/min 。第一幅桩14:20施工完毕,经过对水泥用量清点,共计使用水泥量8.1t 。略低于设计的8.3t 。 第二幅:根据第一幅桩试桩效果对施工参数进行调整。从14:30开始施工,15:31施工完毕。注浆压力 0.6Mpa ,下沉速度0.6m/min ,提升速度强加固区0.6m/min ,弱加固区0.8 m/min 。经过对水泥用量清点,共计使用水泥量8.45t 。比设计8.3t 略高,符合设计要求。 第三幅:为了检验试桩参数的正确性,继续使用第二幅的施工参数。从15:52开始施工,16:51施工完毕,注浆压力0.6Mpa ,下沉速度0.6m/min ,提升速度强加固区0.6m/min ,弱加固区0.8 m/min 。经过对水泥用量清点,共计使用水泥量8.4t 。与设计相近。 确定控制标准如下: 根据现场试桩结果确定参数:水灰比1.5:1,水泥掺量强加固区为20%,弱加固区为10%,采用两喷两搅,每幅桩强加固区水泥用量为6.57t ,弱加固区水泥用量1.73t ,下沉速度0.6m/min ,提升速度强加固区0.6m/min ,弱加固区0.8 m/min 。桩长18.6m ,相邻桩的施工间隔不得超过12小时。 建 设 单 位 勘 察 单 位 设 计 单 位 监 理 单 位 施 工 单 位

桩基施工监理旁站记录

旁站监理记录表 MKZJ74-04 编号: 工程名称:中庆﹒润泽大院二期三标工程 日期及气候: 2009年月日工程地点:兴越东路以南,瓜渚湖直江以东 旁站监理的部位和工序:桩号为: # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # 预应力管桩施工 旁站监理开始时间:时分旁站监理结束时间:时分 施工情况: 1.2009年月日时分开始施工上述桩,时分结束; 2.本桩由#桩机施工,桩机锤击桩机; 监理情况:(可附页) 发现问题: 处理意见: 备注:本桩为,桩顶标高为。 施工企业:浙江广厦建设集团有限公司项目经理部:中庆﹒润泽大院二期三标工程项目部 质检员(签字): 2009年月日监理企业:浙江明康工程咨询有限公司项目监理机构:中庆﹒润泽大院二期三标工程监理部旁站监理人员(签字): 2009年月日

附表: 先张法预应力管桩施工监理旁站记录 NO.工程名称中庆﹒润泽大院二期三标工程 序号桩号 桩型 号 长度桩外观检查桩位检查压桩开始时间焊缝检查压桩结束时间灌入度桩顶标高发现的问题旁站人签名 1 时分时分 2 时分时分 3 时分时分 4 时分时分 5 时分时分 6 时分时分 7 时分时分 8 时分时分 9 时分时分 10 时分时分 11 时分时分 12 时分时分

预应力管桩旁站监理记录 工程名称:中庆润泽大院二期三标工程编号: 时间(月、日) 序 号 桩机 号 桩 位 号 规格 有效桩长 (m)/节 原地 面标 高 (m) 桩顶标高(m) 接桩 焊缝 检查 送桩 深度 (m) 终压 时间 终压 值 (KN) 旁站人 员 设计实际 第一 节 时间 第二 节 时间 第三 节 时间 旁站监理员:专业监理工程师:总监理工程师: 浙江明康工程咨询有限公司

打桩工程交工验收书

工程编号:填表日期: 工程名称杭州钱江经济开发区泉漳高层农 居一期二标 工程性质农居房工程数量15#楼50根 工程地点杭州钱江经济开发区工程结构框架设计单位浙江新中环建筑设计有限公司开工日期2011年9月26日竣工日期2012年10月16日验收时间 工程内容简要说明 15#楼采用Ф500、Ф600直径钻孔灌注桩。总桩数为50根,有效桩长 为45~47m。桩经动测、静载及桩位偏差,其结果均符合设计及施工验收规 范要求。 工程变更 情况 验 收意见经验收,符合设计及施工质量验收规范要求。 交工 附件 1、试打桩记录 2、隐蔽工程验收记录 3、钻孔灌注桩施工记录 4、原材料质保书及复试报告 5、桩动测、静载试验报告 6、桩位偏差表及竣工图 7、钢筋笼及钻孔桩检验批验收记录 详见打桩资料目录 合格 质量鉴定等级 建设单位负责人 验收人 设 计 单 位 负责人 验收人 勘 测 单 位 负责人 验收人 监 理 单 位 负责人 验收人 施 工 单 位 负责人 验收人

工程编号:填表日期: 工程名称杭州钱江经济开发区泉漳高层农 居一期二标 工程性质农居房工程数量19#楼82根 工程地点杭州钱江经济开发区工程结构框架设计单位浙江新中环建筑设计有限公司开工日期2011年9月26日竣工日期2012年10月16日验收时间 工程内容简要说明 19#楼采用Ф500、Ф600直径钻孔灌注桩。总桩数为82根,有效桩长 为45~47m。桩经动测、静载及桩位偏差,其结果均符合设计及施工验收规 范要求。 工程变更 情况 验 收意见经验收,符合设计及施工质量验收规范要求。 交工 附件 1、试打桩记录 2、隐蔽工程验收记录 钻孔灌注桩施工记录 3、原材料质保书及复试报告 4、桩动测、静载试验报告 5、桩位偏差表及竣工图 6、钢筋笼及钻孔桩检验批验收记录 详见打桩资料目录 合格 质量鉴定等级 建设单位负责人 验收人 设 计 单 位 负责人 验收人 勘 测 单 位 负责人 验收人 监 理 单 位 负责人 验收人 施 工 单 位 负责人 验收人

桩基工程验收条件

桩基工程验收条件 一、桩基子分部工程质量验收条件: ①实物工程量已完成; ②施工过程中出现的各类质量问题已处理,质监机构责令整改的质量问题已全部整改完毕,出现的质量事故已按有关规定处理; ③质量控制资料已收集完整,建设、监理已对工程资料审查确认完整、有效,并签署了《工程质量控制资料核查记录》(表五); ④各方责任主体已签署了《桩基(地基处理)子分部工程质量检查表》(表六); ⑤桩基施工单位出具了工程竣工报告,勘察、设计单位出具了桩基子分部工程检查报告,监理单位出具了《桩基(地基处理)子分部工程质量监理评估报告》。 ⑥基本资料已到位: 1)桩身完整性、承载力检测报告; 2)各种材料的合格证和复试报告; 3)砼试验报告和钢筋接头的连接试验报告; 4)质量事故(问题)的处理记录或工程质量整改完成报告;

5)隐蔽验收记录; 6)桩位竣工图; 7)桩基工程质量验收报告。 二、桩基子分部工程质量验收程序: 监理单位(建设单位)应在验收前3个工作日将《桩基(地基处理)子分部工程质量验收监督通知书》(表七)报送质监站,并应当按以下程序进行: 1、建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报桩基子分部工程合同履约情况和工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。各单位对汇报容有没有需提出的问题。 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位依据有关的验收规、标准和规程确认桩基子分部工程档案资料完备情况。 3、实地查验工程实体质量。根据现行国家工程验收标准、规对桩基子分部工程实体工程质量的允许偏差、一般项目进行抽查和观感检查。 4、建设、勘察、设计、监理单位根据现行国家工程验收标准、规,对桩基子分部工程施工质量和各管理环节等方面作出总体评价,讨论该子分部工程是否达到工程质量合格标准,能否进行下一步土建施工。 5、形成子分部工程验收意见,验收组人员签字认可。

桩基资料施工记录表

新建吴忠至中卫城际铁路 钻 (挖) 孔 桩 桩 位 检 查 表 工程项目名称:新建吴忠至中卫城际铁路 施工合同段: 编号:质统-41 桩基编号 吴忠南跨古青高速立交特大桥(双线)197墩-7#桩 施工水位 施工控制水位 / 实测水位 / 护 筒 类型 钢护筒 直径 1.3m 筒顶标高 1128.37 埋深 4.05m 中心 位置 X 设计 4197734.4526 实测 4197734.4506 偏差 0.002 Y 设计 497870.1840 实测 497870.1830 偏差 -0.001 中心地面标高 设计 / 实测 1127.92 偏差 / 护筒底层 地质情况 细砂 图 示 中卫 备 注 无 质检意见 及 签 名 监理工程师 意见及签名 填表单位: 中国铁建股份有限公司吴忠至中卫城际铁路第一项目经理部 填表: 工地主管: 年 月 日 实 设

新建吴忠至中卫城际铁路 钻 (挖) 孔桩成孔检查表 工程项目名称:新建吴忠至中卫城际铁路施工合同段:编号:质统-42 桩基编号吴忠南跨古青高速立交特大桥(双线)197墩-7#桩 钻挖孔时间开始2016.7.8 11:15 结束2016.7.8 15:48 桩尖标高(m) 设计1082.334 成孔1082.04 成孔深度(m) 设计46.036 实钻(挖) 46.33 桩径(cm) 检验方法测点数最大值最小值平均值检孔器 4 101 100 101 换浆开始2016.7.8 20:00 结束2016.7.8 21:27 泥浆测试稠度19s 含砂率 1.5% 倾斜度 % 0.1 钻(挖)孔中出 现的问题及处 理方法 无 成孔缺 陷情况 无 备注无 质检工程师意 见及签名 监理工程师 意见及签名 填表单位: 中国铁建股份有限公司吴忠至中卫城际铁路第一项目经理部 填表: 工地主管: 年月日

桩基工程质量验收程序及条件

桩基工程质量验收程序及条件桩基工程验收程序: (一)、当桩基子分部工程达到竣工验收条件后,施工单位应在自查自评工作完成后,向建设单位提交桩基子分部工程验收报告,申请验收。实行监理的工程,监理单位应向建设单位提出有总监理工程师签字的《桩基(地基处理)子分部工程质量监理评估报告》。 (二)、建设单位收到《桩基子分部工程竣工报告》后,对符合验收要求的,总监理工程师(建设单位项目负责人)组织勘察、设计、施工等单位(项目)负责人和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。 桩基子分部工程质量验收应当具备条件: ①完成工程设计和合同约定的各项内容; ②有完整的技术档案和施工技术资料,并通过了建设、监理等单位的审查,形成了《工程质量控制资料核查记录》(表五); ③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

④有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件,并形成了《桩基(地基处理)子分部工程质量检查表》(表六); ⑤有工程质量检测机构出具的正式检测报告; ⑥施工过程中出现的种类质量问题已处理,建设行政主管部门及其委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。 (三)、建设单位确定桩基子分部工程验收时间后,应提前3个工作日通知质量监督机构,并书面提交《桩基(地基处理)子分部工程质量验收监督通知书》(表七)。 4、建设单位组织桩基子分部工程验收: ①建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别汇报桩基子分部工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 ②审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位提供的桩基子分部工程档案资料和有关技术资料。 ③实地查验工程实体质量。根据现行国家工程验收标准、规范对桩基子分部工程实体工程质量中的桩顶标高、桩位偏差、桩径等项目进行抽查和观感检查。

打桩工程交工验收记录 (1)

工程编号:日期:年月日 工程名称杭州师范大学仓前校区二期B1区块建设 工程(学生宿舍及生活服务区、教师公寓 区块标段)一标段 工程性质工建工程数量2138根 工程地点杭州市余杭区仓前高教园区海曙路58号工程结构框架设计单位杭州中联筑境建筑设计有限公司开工日期2015年5月28日竣工日期2017年8月24日验收日期 工程内容简要说明1、本工程学生公寓桩总数为2138根,其中工程桩1116根,围护桩1022根。 2、桩身质量经检测符合要求。 3、单桩极限承载力符合设计要求。 工程变更 情况 验收意见1、混凝土质保资料齐全 2、钢筋原材质保资料齐全 3、工程桩技术资料齐全 试打桩报告齐全 4、分项、子分部资料齐全 5、桩位偏差记录齐全 7、竣工图齐全 交工附件 ○1混凝土合格证 ○2工程测量定位放线记录 ○3技术复核记录 ○4试桩、钻孔桩施工记录 ○5隐蔽工程验收记录 ○6分项、子分部工程验收记录 ○7检验批质量验收记录 ○8桩位偏差检测记录 ○9竣工图 质量鉴定等级 建 设单位负责人 验收人 设 计 单 位 负责人 验收人 监 理 单 位 负责人 验收人 勘 察 单 位 负责人 验收人 施 工 单 位 负责人 验收人

工程编号:日期:年月日 工程名称杭州师范大学仓前校区二期B1区块建设 工程(学生宿舍及生活服务区、教师公寓 区块标段)一标段 工程性质工建工程数量106根 工程地点杭州市余杭区仓前高教园区海曙路58号工程结构框架设计单位杭州中联筑境建筑设计有限公司开工日期2015年5月28日竣工日期2017年8月24日验收日期 工程内容简要说明1、本工程活动中心工程桩为102根;门卫工程桩为4根; 2、2、桩身质量经检测符合要求。 3、单桩极限承载力符合设计要求。 工程变更 情况 验收意见1、混凝土质保资料齐全 2、钢筋原材质保资料齐全 3、工程桩技术资料齐全 4、试打桩报告齐全 5、分项、子分部资料齐全 6、桩位偏差记录齐全 7、竣工图齐全 交工附件 ○1混凝土合格证 ○2工程测量定位放线记录 ○3技术复核记录 ○4试桩、钻孔桩施工记录 ○5隐蔽工程验收记录 ○6分项、子分部工程验收记录 ○7检验批质量验收记录 ○8桩位偏差检测记录 ○9竣工图 质量鉴定等级 建 设单位负责人 验收人 设 计 单 位 负责人 验收人 监 理 单 位 负责人 验收人 勘 察 单 位 负责人 验收人 施 工 单 位 负责人 验收人

打桩工程安全规定

打桩工程安全规定 打桩工程安全规定 一、一般规定 1.开工前,施工分包商应以书面形式通知总包商其现场安全控制机构包括主管安全的施工经理的姓名和安全检查员的姓名及其相关资质,经总包商批准后方可正式工作;同样总包商亦应通知施工分包商总包商的现场安全控制机构包括主管安全的施工经理的姓名和安全检查员的姓名。 2.施工分包商主管安全的施工经理和总包商主管安全的施工经理必须完全有能力处理施工分包商和总包商间以及业主上级政府部门等各方面的工作,但与本条例有关的事宜应由安全检查员代表其行使权利。 3.施工分包商在开工前需及时熟悉图纸和有关说明,向总包商了解施工环境内有关地下障碍物的情况。 4.施工分包商开工申请报告,在未经总包商书面地下障碍物情况的交底和批准之前,不能开工。 5.如果施工分包商人员违反法规条例或当地及大沽化公司的有关规定,总包商有权要求施工分包商遵守上述条例或根据违反程度采取一定的措施,直至取消合同的可能。 6.施工分包商有义务遵守下列安全规定:

1)法律规定的条例; 2)国家现行的安全技术规范和安全操纵规程; 3)本文规定的条例; 7.施工分包商应做到: 使其人员熟悉工地特点和特殊风险以及需要遵循的制度和安全 措施; 为安全施工采取所有必要的措施; 充分调用人员和其它适当的措施完成工程,并要考虑特殊风险; 为其人员配备好所需的防护设施并保证能正确使用; 应责成其工作人员遵守与现场事故预防及卫生措施相关的规范 与条例,该程序和设备应满足国家和地方法律要求并在工作期间采取必须的措施预防事故发生。 当致命或严重事故发生时,或造成建筑物、设备的严重破坏时,施工分包商应立即向总包商汇报,并使之了解事态的进展;同时施工分包商必须向总包商通报事故原因。 按总包商该项目的要求的格式每周定期上报安全周报及相关报 告和记录。 施工人员和特种作业人员应持有与其岗位相符的有效证件、复印件报总包商备案。 所制定的各种安全措施和制度要报总包商批准和备案。 所有进入施工现场的员工,都应配戴由总包商和大沽化安全保卫部门共同签发的出入证。

桩基工程施工资料表格填写范例

建筑工程施工质量验收资料(ZJ:桩基部分) 档号 档案馆代 号 案卷题 名 编制单 位 编制日 期 密级保管期 限 共卷第 卷 江苏省建设工程质量监督站编印

江苏省建设厅文件 苏建质(2002)332号 关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知 南京市建委、建工局,各市建设局,有关单位: 为贯彻落实国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范,保证工程施工质量验收资料统一、规范、完整,我厅根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及配套工程质量验收规范组织编制了《建筑工程质量验收资料》,并于2002年11月1日起在新开工的工程中统一使用。原省建设工程质量监督站印发的《单位工程质量检验评定资料》废止。现将有关事项通知如下: 一、各地要认真组织监理(建设)单位、施工企业等认真学习掌握《建筑工程施工质量验收资料》,要求《建筑工程施工质量验收资料》表格中的签字者必须具有相应的资料并持有相应证书方可签字,并对签字的内容负责。 二、在收集、整理、填写该资料时,必须与施工工序同步,以保证其真实性,不得弄虚作假。各工程质量监督站在工程抽查、核查资料过程中应认真把关,一经发现有弄虚作假的应予以查处。 三、《建筑工程施工质量验收资料》由省建设工程质量监督站统一印刷。 四、在使用《建筑工程施工质量验收资料》时,如有意见或建议请及时向省建设工程质量监督站反映。

二○○二年十月二十日 建筑工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及其相应的规范编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是桩基部分,另7册分别是土建部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给水排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的就写数据。无数据的,填写实际情况。当分项工程检验批检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。

(工程验收)桩基竣工验收整格精编

(工程验收套表)桩基竣工 验收整套表格

湖北建筑工程施工统壹用表 工程竣工报告表A3编号: 工程名称 华新水泥(阳新)有限X公司 余热发电项目施工单位 鄂州市石山建筑工程 有限X公司 工程结构类型桩基础建筑面积————层数————工程开工日期2008年月日计划竣工日期2008年月日 致(监理单位):黄石华信工程监理有限X公司 根据合同约定,我方已完成合同规定的全部工作内容,工完场清,具备竣工验收条件。特此报告,请批复。 项目负责人(签字): 施工单位(章): 2008年月日 审批意见: 审批结论:□同意□不同意 总监理工程师(签字): 年月日 本表由施工单位填报,经监理单位审批后,建设单位、监理单位、施工单位各存壹份。 湖北建筑工程施工统壹用表

余热发电项目分部(子分部)工程质量验收记录 表G3编号: 单位(子单位)工程名称 余热发电项目——SP1、 SP2、AQC1余热锅炉房 结构类型及层数 人工挖孔 灌注桩基础 施工单位 鄂州市石山建筑 工程有限X 公司 技术部分负责人 李儒富 质量部门负责人 陶维军 分包单位 / 分包单位负责人 / 分包技术负责人 / 序 号 分项工程名称 检验批数 施工单位检查评定 验收意见 1 砼灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量 30 符合施工验收规范 及设计要求 合格 2 砼灌注桩工程检验批质量验收记录表 30 符合施工验收规范 及设计要求 3 砼原材料及配合比设计检验批质量 30 符合施工验收规范 及设计要求 质量控制资料 符合施工质量验收规范的规定要求 合格 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 —————— —— 验 收 单 位 分包单位 —————— 项目经理:年月日 施工单位 鄂州市石山建筑工程有限X 公 司 项目经理:王擎年月日

建筑工程施工质竣工验收资料(桩基工程).

建筑工程施工质量验收资料 (:桩基部分) 档号 档案馆代号 案卷题名 编制单位 编制日期 密级保管期限 共卷第卷 江苏省建设工程质量监督站编印

江苏省建设厅文件 苏建质(2002)332号 关于统一使用“建筑工程施工质量验收资料”的通知 南京市建委、建工局、各市建设局,有关单位: 为贯彻落实国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300—2001)及配套工程质量验收规范,保证工程施工质量验收资料统一、规范、完整,我厅根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001)及配套工程质量验收规范组织编制了《建筑工程质量验收资料》并于2002年11月1 日起在新开工的工程中统一使用。原省建设工程质量监督站印发的《单位工程质量检验评定资料》废止。现将有关事项通知如下: 一,各地要认真组织监理(建设)单位、施工企业等认真学习掌握《建筑工程施工质量验收资料》,要求《建筑工程施工质量验收资料》表格中的签字者必须具有相应的资格并持有相应证书方可签字,并对签字的内容负责。 二,在收集、整理、填写该资料的时,必须与施工工序同步,以保证其真实性,不得弄虚作假。各工程质量监督站在工程抽查、核查资料过程中应认真把关,一经发现有弄虚作假的应予以查处。 三,《建筑工程施工质量验收资料》由省建设工程质量监督站统一印刷。 四,在使用《建筑工程施工质量验收资料》时,如有意见或建议请及时向省建设工程监督站反映。 江苏省建设厅 二○○二年十月二十日

建筑工程施工质量验收资料使用说明 为认真贯彻执行国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001)及其相应的规范,促进施工企业做好资料的收集和整理工作,使工程技术资料管理工作做到规范化、标准化、系统化。我站依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001)及其相应的规范编制了《建筑工程施工质量验收资料》。全套共8个分册。本册是桩基部分,另7册分别是土建部分、玻璃幕墙部分、钢结构部分、给排水及采暖卫生部分、建筑电气部分、通风空调部分及电梯部分。现将使用中应注意事项说明如下: 一、建筑工程质量验收资料的收集 (一)分项工程检验批 1、各分项工程检验批在班组自检合格的基础上,由企业专职质检员根据国家专业规范中相应条款在下道工序施工前进行验收,填写验收记录并经监理工程师(建设单位项目专业技术人员)确认。 2、分项工程检验批质量验收记录,应按下列要求填写: ①分项工程检验批质量验收记录表中“主控项目”的质量情况,应简明扼要地说明该项目实际达到的质量状况,填写质保书编号和试验报告编号,避免填写“符合规范要求”、“符合质量要求”等空洞无物的笼统结论。 ②“一般项目”的质量情况,如有具体数据的填写数据,无数据的,填写实际情况。当分项工程检查时发现不合格者必须进行处理。否则,不得进行下一道工序的施工。 ③施工单位检查评定结果栏目由项目质量检查员填写。监理(建设)单位验收结论栏由监理工程师在核查资料、现场实测旁站后填写。未实行监理的工程由建设单位项目专业技术负责人在核查资料、现场现场实测旁站后填写。 ④如果分项工程检验批的主控项目的检测数据如混凝土强度不能及时按验收批提供时,可先根据该检验批的检验结果以及施工现场的质量情况,先进行验收,但其强度应大于验收批规定最底强度的要求,检测数据提供后再对其强度继续验收。 ⑤分项工程及检验批项数,本资料中表格不够可复印,无此项及多余的应抽掉。 3、分部工程质量应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和单位质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。 4、如有特殊分项工程,由施工企业按有关技术标准自制表格进行评定,并将验收资料移交总包单位归入工程质量验收资料中。 (二)隐蔽工程验收与试验记录 1、隐蔽工程完工后,按相应《施工质量验收规范》规定的内容进行检查验收,签证要齐。 2、各项试验与测试记录,必须按相应的《施工质量验收》及有关标准进行,表中各项数据真实无误,注明测试依据,签证要齐全。 (三)工程质量的验收

打桩注意事项

打桩时应注意的事项 1、组织有资格的测量放线人员,将所有桩位放出,钉好十字保护 桩,做好测量复核,并记录放样数据备案。 2、混凝土浇筑施工时塌落度宜为160~200mm。 3、钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,施工拔管速度应 按匀速控制,拔管速度应控制在~min左右。如遇淤泥土质,拔管速度适当放慢。 4、施工时及时填写《钻孔记录表》,主要内容为:工作项目,钻 进深度,速度,及孔底标高。《钻孔记录表》有专人负责填写,交接班时应有交接记录。 5、混凝土灌注过程中现场技术员应经常观察混凝土下落情况和 孔内泥浆面的变化,勤测量孔内混凝土面至孔口高度,掌握孔内混凝土的上升情况,以便了解扩孔、缩孔位置(若有),绘制混凝土灌注柱状图。另外,现场技术员、试验员应经常检查混凝土质量,如发现不合格应将其及时处理或废弃。混凝土灌注至离设计桩顶标高6~7米时,现场技术员应勤量孔深,准确计算混凝土面距设计桩顶的高度,以便计算所需混凝土方量,确定最后所需混凝土盘数并及时与后场拌和站联系,避免造成混凝土的损失。在混凝土灌注快结束时,为确保桩头混凝土质量,必须保证混凝土有足够的落差。混凝土灌注完成时孔内混凝土全截面应高出桩顶标高50~60cm。并尽可能清除孔内桩顶5~10cm以上的不良混凝土和泥浆。桩基混凝土灌注过程中,实验人员应在监理工程师旁

站的前提下按技术规范要求制作混凝土试件。 6、加强前后场的联系: 在进行混凝土施工中,技术人员全过程值班在现场进行控制,要密切注意和观测施工中的情况,加强与值班领导的沟通,如有异常情况及时汇报,保证桩基施工的万无一失。 桩基施工过程中的严格遵守三级检查制度,既每到工序由现场技术员自检,质检员复检合格后,报项目部,经监理工程师验收合格方可进行下到工序施工。 试块留置由实验组在监理工程师的见证下完成, 7、预防措施: 1、试验员现场技术员检查每盘(每车)混凝土质量,包括是否出 现坍落度过大或过小,混凝土是否严重离析或夹有水泥结块和大粒径的石子,混凝土的拌和时间是否满足,和易性是否达到要求。 2、每次混凝土灌注前,必须进行导管压水实验。检查导管接头连 接是否牢固,有无漏水现象。 3、施工过程中注意控制混凝土的落差,确保混凝土密实,在进行 导管拆除时导管提升应缓慢平稳。 4、准确计算首批混凝土方量,复核导管悬空情况。灌注过程中勤 测孔内混凝土上升情况,准确计算导管埋深,及时进行导管拆除。 5、保证桩基混凝土灌注连续、快速地进行,做到一气呵成。出现 问题要及时处理。 6、混凝土灌注开始后,注意保持孔内的静压水头不少于。

桩基施工日志

施工日志 工程名称金江路沱河桥施工日期 2011.08.27 施工单位中煤三建开发区路桥第一项目部 天气情况雨气温 22-30 施工情况记录:(施工部位、施工内容、机械使用情况、劳动力情况、施工中存在问题等) 因下雨工程未正式开工。 技术、质量、安全工作记录:(技术、质量安全活动、检查验收、技术质量安全问题等) 施工前期准备工作:原材料试验、商品混凝土厂家的选定、合同的签定、委托实验室的选择

记录人(签字) 施工日志 工程名称金江路沱河桥施工日期 2011.08.28 施工单位中煤三建开发区路桥第一项目部 天气情况雨气温 28-30 施工情况记录:(施工部位、施工内容、机械使用情况、劳动力 情况、施工中存在问题等) 因下雨工程未正式开工。 技术、质量、安全工作记录:(技术、质量安全活动、检查验 收、技术质量安全问题等) 桩基钢筋22号钢筋,16号钢筋,现场钢筋取钢筋到中煤三建实验室送检; 施工前期准备工作:原材料试验、商品混凝土厂家的选定、合同 的签定。

记录人(签字) 施工日志 工程名称金江路沱河桥施工日期 2011.08.29 施工单位中煤三建开发区路桥第一项目部 天气情况雨气温 28-30 施工情况记录:(施工部位、施工内容、机械使用情况、劳动力情况、施工中存在问题等) 因下雨工程未正式施工: 技术、质量、安全工作记录:(技术、质量安全活动、检查验收、技术质量安全问题等) 原材料试验、商品混凝土厂家的选定、合同的签定、开工报告申报、施工技术交底材料的准备。

记录人(签字) 施工日志 工程名称金江路沱河桥施工日期 2011.08.30 施工单位中煤三建开发区路桥第一项目部 天气情况雨气温 29-31 施工情况记录:(施工部位、施工内容、机械使用情况、劳动力情况、施工中存在问题等) 因下雨未正常施工。 技术、质量、安全工作记录:(技术、质量安全活动、检查验收、技术质量安全问题等) 1.施工前期准备工作:原材料试验、商品混凝土厂家的选定、合同的签定、开工报告申报、施工技术交 底材料的准备。