施工现场临时用电的管理与规范!

一、临时用电(内容包括):

1、施工现场临时用电配电系统;

2、临时用电作业人员;

3、临时用电接地措施;

4、电线电缆的固定及导管敷设;

5、配电箱;

6、漏电保护器的设置;

7、建筑机械操作;

8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明;

10、临时用电工程的验收;

11、常见违章作业;

12、临时宿舍用电违章现象;

13、电气灭火器的选择;

14、触电急救;

15、临时用电资料归档管理。

二、临时用电的管理

1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计

临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。

2、加强临时用电技术管理工作

按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。

3、加强临时用电安全的指导和监督

加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标

准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

4、施工现场用电配电箱

必须实行,三相五线制,三级供电、二级保护(总配电箱、分配电箱。未级开关箱)全部要实行铁制配电箱,严禁使用木质配电箱。配电箱内必须设置在任何情况下都能够分析、隔离电源的开关电器。配电箱内所有开关电器应与配电线路相对配合。作分路设置,以确保专控,开关箱两用电设备之间必须实行“一机一闸一保险”制。防止“一间多机带来的意外伤害事故。

配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。

落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物。

5、加强电气材料管理

这对于减少或杜绝电气伤害事故具有十分重要意义。要严禁使用无生产许可证、无产品质量合格证、无厂、无地名的伪劣产品,购买电器材料必须要到有生产许可证、有产品质量合格证的厂家购买,严禁在市场采购。

6、加强施工用电照明管理

施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上。7、加强电气设备的管理

现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行。露天使用的电气设备搭设防雨罩棚,凡被雨淋、水淹的电气设备应进行必要的干燥处理,经检测绝缘试运行合格后方可使用。

使用电气设备前,必须由专业电工先进行试运转,正常后交给操作人员使用。用电机械设备工作结束或停工一小时以上,必须将开关箱断电、上锁、保护好电源线和工具。

8、电动机械作业人员的要求

凡使用或操作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得电气性能,正确掌握操作方法。

必须安排身体健康、精神正常、责任心强的人员从事用电机械设备的操作使用。操作机械设备必须有操作证。值班电工必须持证上岗,并做好值班记录。

从事电气作业的电工人员,身体素质应正常,责任心要强,并经考核合格、持证上岗。上岗时必须正确使用劳保用品,对操作工具要定期检查,按规定操作,不可带电作业。

三、临时用电的规范要求

1、临时用电工程

应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。

2、施工现场配电线路

(1)必须采用绝缘导线;

(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移5%的要求;

(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;

(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;

(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;

(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。

3、施工现场采用配电线路架空敷设

(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;

(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;

(3)线间距不小于0.3m;

(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;

(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。

4、施工现场用电缆敷设

(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;

(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;

(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;

(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;

(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。

5、施工现场用电设备的负荷线

(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;

(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;

(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;

(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;

(5)电缆无中间接头和扭结。

6、三相互线接零保护线要求

(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;

(2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE 线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。

7、外露导电部分的保护接零要求

(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等;

(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外;

(3)施工现场保护接零的连接规定:①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。

8、配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用

(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置;(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;

(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;

(4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;

(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。

(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MA?S,并应装设电压表,电流表和电度表。

(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S;

(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品;

(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;

(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质;(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。

9、配电室和控制室的基本要求及规定

(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方;(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施;

(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品;(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。

10、施工现场照明供电要求

(1)一般场所的照明电压为220V;

(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;

(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;

(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;

(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。11、施工现场防雷接地要求

(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地;

(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω;

(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地;

(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线;

(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地;

(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。12、用电设备

(1)用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;

(2)5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施。

13、施工现场用电设备的要求

(1)符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;

(2)保护外壳完备;

(3)绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ;

(4)设备周围不得堆放易燃、易爆物。

四、临时用电安全须知

1、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

答:4米。

2、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。

3、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零。

4、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

答:60-80次。

5、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

6、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答:“正在检修,不得合闸”。

7、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统。

8、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。

9、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。

10、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。

11、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途。

12、常见的触电事故是怎样发生的?

答:(1)人体直接接触带电体。(2)人体接触发生故障的电气设备。(3)与带电体的距离过小。(4)跨步电压触电。

13、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。

14、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角度考虑:(1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”,重则伤人。倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全。(2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线,以便引雷入地。(3)消除感应。电气设备会受到静电感应,如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中。

15、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零,这句话对吗?

答:对。

16、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

答:不能混用。如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网,则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

17、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险。

18、防止电气装置发生火灾、爆炸事故,应采取哪些安全措施?

答:(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电气装置。(2)电气装置不得超负荷运行。(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态。(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材。(5)动火作业,必须办理动火许可证。

19、为什么电线接头不好会引起火灾?

答:电流流过导线接头,设备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好,接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾。

20、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?

答:1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。

21、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?

答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。

22、施工现场架空截面有什么规定?

答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米。

23、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?

答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高,当电流突然增大时,不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火。

24、安全电压的电源使用范围有哪些?

答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。25、一套完整的防雷装置包括哪些?

答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。

26、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应为多少?

答:不得小于2m。

27、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?

答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

28、保护零线的统一标志是什么?

答:绿/黄双色线。

29、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?

答:绿/黄双色线。

30、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?

答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。

31、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

答:进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。

31、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?

答:0.5米。

32、引起触电事故的主要原因有哪些?

答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线,开头,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。

33、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?

答:不可。

34、当发现有人触电时应如何急救?

答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告。

临时用电安全知识

临时用电安全知识 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

临时用电安全知识 一、配电箱及开关箱 1、施工用电应实行三级配电,即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置。开关箱以下应为用电设备。 2、施工用电动力配电与照明配电宜分箱设置,当在同一箱内时,动力与照明配电应分路设置。 3、施工用电配电箱统一为亮黄色。 4、施工用电配电箱、开关箱应装设在干燥、通风、无外来物体撞击的地方,其周围应有足够二人同时工作的空间和通道。 5、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。。 6、施工用电开关箱应实行“一机一闸一漏一箱”制,不得设置分路开关,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 7、施工用电配电箱、开关箱中应装设电源隔离开关、短路保护器、过载保护器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应。总配电箱、开关柜中还应装设漏电保护器。 8、施工用电漏电保护器的额定漏电动作参数选择应符合下列规定: (1)在开关箱(末级)内的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于;使用于潮湿场所时,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间不应大于。

(2)总配电箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于。但其额定漏电动作电流(I)与额定漏电动作时间(t)的乘积不应大于(≤)。 9、配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和 PE线端子板、N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 10、配电箱、开关箱内电器安装尺寸选择值 二、接地、接零、防雷 1、施工用电基本保护系统应符合以下规定: (1)施工现场采用TN—S接零保护系统。 (2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TN—S接零保护系统,且应独立设置。 2、施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定: (1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。 (2)保护零线应符合下列规定:

安全用电注意事项

安全用电注意事项 一、用电之前先申请,私拉乱接绝不行。 乱拉电线,就是不按照安全用电的有关规定,随便拖拉电线,任意增加用电设备,这样做是很危险的。例如:电线拖在地上,可能被硬的东西压破或砸伤,损坏绝缘体;在易燃、易爆场所乱拉电线,缺乏防火、防爆措施;乱拉电线常常要避人耳目,工具、材料等工作条件差,装线往往不用可靠的线夹,而用铁钉钉或铁丝绑,结果磨破绝缘体损坏电线;还有不看电线粗细,任意增加用电设备,使电线超负荷发热等等。这些情况,多数都能造成短路,产生火花或发热起火,有的还会导致燃烧、爆炸,甚至引起触电伤亡事故。 【典型案例】如某学校学生宿舍一位同学,为了试听录音机,在宿舍里一个损坏的插座裸露出的两个线头上接线,导线很不规则,又从褥子底下穿过,当天下午接线处打火,烧坏褥子,引起火灾,烧毁四位同学床上的被褥、衣物、书籍和一些公物,直接经济损失700元 【案例解析】这是一起典型的私拉乱接电线案例。导致这起火灾发生的直接原因就是该同学严重缺乏安全用电和防火安全意识,根本不顾私接电线是否符合安全要求,根据自己的意愿和需要为所欲为。这起火灾直接经济损失不大,但教训是深刻的,作为在校学生应掌握必要的安全电用和防火知识,同时要严格遵守安全用电和防火安全有关规定,切不可随意私拉乱接电线,造成不可弥补的损失。为了保证用电安全,防止乱拉电线,电力部门一般都有明确规定:一是用电要申请报装,线路设备装好后要经过检验,合格后方能通电,临时线路要严格控制,专人负责管理,用后拆除。二是采用合格的线路器材和用电设备。三是线路和设备要由专业电工安装,一定要符合有关安全规定。同学们一定要记住:用电要申请,安装、修理找电工。不准私拉乱接用电设备。 二、我们每个人的家里都有很多的电器、还有很多的插头和插座?那么同学们是否知道怎样使用这些电器和插座、插头才安全呢? 1、插头和插座接触要紧密,接触不良就会产生过热现象,过热容易引发火灾事故。同时要考虑一个插座允许插接几件电器,保证所有电器的最大功率之和不超过插座的允许功率,否则插座就会因电流太大而发热烧坏。另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易毁坏电器,严重时甚至造成火灾事故。同学们特别要注意,电热毯、电熨斗、电炉、烤火箱等家用电器用后一定要拔掉电源插头,已免引发火灾。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人。 2、同学们在平时使用电器时一定要小心,以防触电。不要用湿手打开或关闭开关,手上有水不要去拔插头,不要用手触摸电源,不要把手指伸进插座孔内。 3、不准使用破损不合格的开关、电线、灯头、插头、插座等。 4、擦拭灯头、开关、电器时,要断开电源开关后进行。更换灯泡时,要站在干燥木凳等绝缘物上。三、临时用线要高架,千万不能顺地爬 严禁使用挂勾线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 四、晾晒铁丝和电线,保持距离莫搭连 不准在电力线上挂晒衣物。晒衣线(绳)与电力线要保持1.25m以上的水平距离。五、天线远离电力线,距离至少三米半 架设电视天线时应远离电力线路。天线杆与高低压电力线路最近处的最小距离应大于杆高的3.0m及以上,天线拉线与上述电力线的净空距离应大于3.0m以上。 六、带电线旁伐树木, 安全距离要留足

安全用电注意事项标准版本

文件编号:RHD-QB-K9529 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全用电注意事项标准 版本

安全用电注意事项标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 们在日常的生活和学习中要用到各种电器,但是在各种电器的使用过程中,如果使用不当或其他原因,往往会引发一些安全事故,甚至引起火灾,那么当家用电器起火的时候我们应该怎么办呢?首先我们来分析一下是什么原因引起家用电器起火。家用电器起火一般是由于电路短路或者线路超载引起的,学过物理的同学都知道短路是怎么回事,当电路短路的时候,在很短的时间内会产生一个很大的电流,引起线路温度升高,将导线以及电器的塑料外皮引染,发生着火;还有一种情况就是当电路中接入过多的用电器时,会使电路中的电流过大,引起家用电器及电路烧

毁引起火灾。那么如何防止因为用电引起的安全事故,如何避免电路起火,如何处理电路起火呢? 首先,我们应该做到安全用电 我们同学应该了解一些有关的用电常识,比如要知道什么样的东西能导电,什么样的东西不能导电,多高的电压是对人体安全的电压。并且要对我们所使用的电器的性能和用电要求做很好的了解,比如看看电器的额定电压和额定功率是多少,如果用电器直接接到照明电路中能不能正常工作。对我们所使用的电器和电路元件,我们要经常进行检查,在用电器没有接入电路的前提下,看一看或者用手摸一摸用电器外壳的绝缘部分是不是破损,连接电路的电线的外表是不是损伤,如果发现有损伤,应该立即停止使用,尤其是我们使用比较频繁的插座,在我们的教室里有各种插座,有的是固定在墙上,有的是放在桌子上,

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。

七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金属丝代替保险丝。 八、漏电保护器的正确使用 《JGJ46-88规范》规定:施工现场所有的电气设备必须安装漏电保护器。漏电保护器安装在电气设备负荷线首端。 1.使用前由电工检测,确认合格。 2.不得用漏电保护器直接代替电闸开关使用。 3.漏电保护器发生掉闸时,不能强行合闸,应由电工查明原因,排除故障后,才能继续使用。 九、施工现场安全电压照明: 施工现场室内的照明线路与灯具的安装高度低于2.4m时,应采用36V安全电压。施工现场使用的手持照明灯(行灯)的电压应采用36V安全电压。在36V电线上也严禁乱搭乱挂。 十、施工现场碘钨灯的正确使用 1.碘钨灯的外壳应作零线(接地)保护。 2.灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。 3.做现场移动照明时,应采用36V安全电压。 十一、安全电压 安全电压是为防止触电事故而采用的特定电源供电的电压系列,分为42V、36V、24V、12V、6V五级。根据不同的作业条件,选不同的安全电压。

单位用电安全注意事项(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 单位用电安全注意事项(最新版)

单位用电安全注意事项(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、电工必需持证上岗,各专业电工须经专业技术培训,具备必要的电气知识,熟悉《电业安全工作规程》,经考试合格,持有国家劳动部颁发的“特种作业操作许可证”和供电部门颁发的“进网电工安规考试合格证”,并按期复审培训考试,复审考试不合格不得上岗作业。 2、严格执行保证安全“技术措施”和“组织措施”。对变电站、配电室所有电气设备的停供电、检修、预试操作,都要严格执行《电业安全工作规程》所规定的保证安全的技术措施和组织措施,不得随意更改操作程序和简化安全措施。 3、加强对供用电设备的维护管理。对主要的供、用电设备要建立技术档案资料,对所有的供、用电设备要定期维护保养,不得规定周期进行检修和预防性测试,不符合要求的设备不许投运。 4、严禁使用不合格的电气设备。坚决不使用国家明令淘汰的电气设备,不购买、使用无厂家、无生产许可证、无产品质量检验合格证、

夏季如何安全用电

夏季如何安全用电 夏季用电隐患多 “夏季高温,家里使用的电器较多,导线负荷过大,厨房、卫生间的导线长期处于潮湿、高温环境,都会加速绝缘的变质老化,极易发生短路事故,引发火灾。 另外,个别地方私拉乱接电线,经风吹雨打,电线绝缘老化破损,容易发生漏电;还 有些临时用电设备安装不规范,用电户在特别潮湿环境中使用手持式电动工具又不加装末 端漏电保护器,也易导致漏电触电事故。 夏季用电隐患:防止事故勿大意 高温季节,人出汗多,手经常是湿的,而汗是导电的。因此,高温天不要用手去移动 台扇、洗衣机等正在运转的家用电器。如需搬动,应先关上开关,拔去电源。如果发现有 人触电,应立即关闭电源开关或拔掉电源插头,让触电者迅速脱离电源。在实施救护时, 不要用潮湿的工具或金属物去拨开电线,也不能用手抓碰触电者。 夏季用电隐患:雷雨天气要小心 雷雨天气来临前,应事先将室内电器关掉,拔掉插头、电话线和闭路天线;雷雨过程中,不要接触电源开关和用电设备,不宜使用太阳能热水器,避免站在进户的金属水管以 及与屋顶相连的下水管边等,以防雷电击;如身在室外,千万不要靠近铁塔、电杆、变压器、配电箱等电力设施,要远离高压线。 夏季安全用电注意事项 1、夏季人体出汗多,而汗是导电的,出汗的手与干净的手电阻不一样,在同样条件下,人出汗时触电的可能性和严重性远远大超过一般情况。所以,夏季使用家电电器要特 别提高警惕性。 2、夏季雨水多,用水也多,如不慎家中浸水,要首先切断电源,即把家中的开关或 熔丝拉掉,以防止正在使用的家用电器因浸水绝缘损坏而发生事故。其次,在切断电源后,将可能浸水的家用电器,搬移到不浸水的地方,以防止绝缘浸水受潮,影响今后使用。如 果电器设备已经浸水,绝缘受潮的可能性很大,在再次使用前,应对设备的绝缘用专用的 摇表测试绝缘电阻,如达到规定要求,方可使用,否则应进行干燥处理,直到绝缘良好为止。 3、关闭电器时或家中多日无人居住时,应将电源切断。停用电器之后,应将插头拔出,尽量减少带电设备,以免电表继续走动,记录下无效的电量。

家庭用电安全小常识(标准版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 家庭用电安全小常识(标准版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

家庭用电安全小常识(标准版) 电有一定的危险性,大家不要随便动电源、灯口、电开关等,以防触电。 电器打开时,不要用湿布擦拭,也不要用湿手按开关或拔插头,这样容易触电。拔插头的时候,不能直接拽电线,这样容易造成漏电。 使用多用插座,同时插过多的插头,电流量过大,插座或电线就有被烧坏、烧焦和产生漏电的危险。安装电线、电器和灯泡时,要记住先切断电源。停电的时候要注意关掉电器开关或拔掉电插头。 有人触电后要设法及时关掉电源,同时要迅速用干燥的木棍、塑料棒、扫帚把儿等,将人同有电的物品分开。小学生碰到这种情况,要赶快呼叫大人来,自己不要贸然上前。 现在有很多家庭都购置了家用电器,如电视机、电冰箱、电风

扇……当它们接通电源后都带有一定的危险性,当我们对电器的性能、用法不太了解的时候,应在大人的指导下学习使用,以防触电和弄坏电器。 电吹风、电烫斗、电饭煲等家用电器,通电后电流较大、温度很高,容易发生触电和烫伤的危险。 电风扇、洗衣机等电器,通电后扇叶、脱水桶转速很快,在它们转动时,千万不能把手插进扇叶、脱水桶里去。 夏天,遇到雷雨天气,雷电可能会击中室外天线。此时要关掉电视并将天线插头拔掉,以防雷电击伤或击坏机器。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

用电安全及操作注意事项

用电安全及操作注意事项 一、用电人身安全 由于社会与生产的发展,用电设备的运用日益广泛,不仅在工矿企业中应用,在人们的日常生活中也广泛地应用起来,可以说人们的生活中离不开电。但如对电气设备使用不合理、安装不妥、维修不及时或使用电气设备的人员缺乏必要的安全知识,不仅会浪费电能,而且会出现事故------设备损坏、停电、触电、电气火灾等严重的后果。对于电气事故的预防不同于其他事故,因为电是看不见、摸不着,平常无明显象征,一摸着就是触电事故,所以对电要高度的重视。 名称解释: 什么叫线电压:不同相的两根火线之间的电压(火线与火线之间)什么叫相电压:火线与零线之间的电压 什么叫高压:安全工作规程中规定,设备对地高压高于250V为高电压,250V以下为低电压。 什么叫安全电压:安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成

伤害的电压(对人身没有伤害的电压)。 我国安全电压的等级是怎样划分的:额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V, 在特别潮湿和金属容器内电压不要超过12 V。 目前我国输配网的电压最高是750千伏,精炼厂高压输电电压是35千伏 1、电流对人体的危害 电流通过人体造成死亡的原因,一种说法是电流通过人体时,伤害了呼吸神经中枢,造成呼吸停止,导致死亡;另一种说法是,电流通过人体时,破坏了心脏功能,致使心脏停止工作,造成死亡;还有一种说法是,电流伤害了神经系统,因而造成死亡。 2、人体摆脱电流是多少?工频交流1mA直流5mA的电流通过人体时就能引起麻和痛的感觉。一般来说,10mA(30mA)以下的工频交流电流,或50mA以下的直流电流通过人体人还可以自己摆脱电源,可以看作是安全电流。但是,安全电流长时间通过人体,还是有危险的。

安全用电的注意事项

安全用电的注意事项 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 三、家庭安全用电常识 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。

4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。 9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 10、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。 11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。 12、家用电器在使用时,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。 13、湿手不能触摸带电的家用电器,不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。 14、家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐、煤气管道,发现煤气漏气时先开窗通风,千万不能拉合电源,并及时请专业人员修理。 15、使用电熨斗、电烙铁等电热器件。必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。

安全用电常识教案#(精选.)

《安全用电常识》教案 一、教学目标 1、【知识目标】记住安全电压的数值、知道触电的原因和触电的几种 形式、知道安全用电的常识。 2、【能力目标】让学生能在生活中按安全用电的要求去做。 3、【德育目标】学生能够把所学的知识与生活实际结合起来并向其他 人宣传安全用电常识。 二、教学重点:安全用电常识。 教学难点:辨别导体、绝缘体。 三、教学方法:讲授法、案例法、讨论法。 四、教学过程 1、课程导入 通过图片“万家灯火”、“城市夜景”、“电火灾害”等图片展示,引出“电”给我们生活带来的美好和安全隐患,从而导入本节课的主要学习内容—安全用电(即家庭用电要遵守,用电常识要谨记)。 大家看了美丽夜景的图片和温馨家庭的照片,这一切都离不开电。电能给生活和生产带来了极大的变革和便利。但电又是双刃剑,用电不当会造成人员伤亡和财产损失。今天,我们就来学习如何安全用电。 2、课程讲解 (1)家庭用电要遵守——“三不能”和“三不要”。

通过问题设立,将课堂主角交给学生,让学生进行案例分析和讨论,最终归纳出家庭用电的“三不能”和“三不要”。 内容设计: “三不能”:问题设立→案例分析和讨论→归纳总结 问题设立:①下列哪种胶布可以用来包破损电线? ②下列金属丝可以代替保险丝么? ③断丝灯泡可以重复利用么? 归纳总结:①不能用医用胶布(白色)包电线。因为这种胶 绝缘性能差,容易漏电。包电线必须用黑色 绝缘胶布 ②不能用铜丝、铁丝代替保险丝。用铜丝、 铁丝易失去保险作用很容易烧毁电表等 设备,会造成火灾以至更大的事故。 ③不能将断丝的灯泡搭起来再用。断丝后搭 起来的灯泡比原来的更亮,但这时的功率 增大了,超过了灯泡设计的承受能力,会 使灯泡爆炸。 “三不要”:问题设立→案例分析和讨论→归纳总结 图片展示:常见的不正确用电方法 归纳总结:①不要用湿布、湿手触摸、擦拭电器外壳。 ②不要乱动损坏的电线、插座和灯头。 ③不要不懂装懂

夏季安全用电常识

夏季安全用电常识 夏季高温期长,而此时家用电器使用频繁。高温季节,人出汗多,手经常是汗湿的,而汗是导电的,出汗的手与干净的手的电阻不一样。因此,在同样条件下,人出汗时触电的可能性和严重性均超过一般。所以,在夏季要特别注意: 一、不要购买“三无”的假冒伪劣家用产品。在家庭生活中,如需安装电气设备或电灯等用电器具时,应由有资质的电工进行安装,在使用过程中,电气设备出现故障时,要由有资质的电工进行修理。 二、自觉遵守安全用电规章制度,禁止私拉电线,私安电炉等。检查和修理家用电器时,必须先断开电源。 三、使用家电时应有完整可靠的电源线插头。对金属外壳的家用电器要采用接地保护。电灯线不要过长,灯头离地面不小于2米,并固定在一个地方,不要拉来拉去,以免造成触电事故。 四、空调、电风扇、电冰箱等金属外壳的电气设备,应按规定进行接地。安装和修理接地线,要由电工进行。不要用湿手接触带电设备,不要用湿布擦抹带电设备。 五、要根据用电设备的瓦数来选择保险丝,不要因为夏季用电量大就私自更改保险丝的规格。如果保险丝经常熔断,应由有资质的电工查明原因,排除故障。 六、不要私拉乱接电线,不要随便移动带电设备。能在地线上和零线上装设开关和保险丝。禁止将接地线接到自来水、煤气

管道上。 七、家用电器的电源线破损时,要立即更换或用绝缘布包扎好。移动电气设备时,一定要先拉闸停电,后移动设备,不要带电移动。把电动机等带有金属外壳的电气设备移到新的地点后,要先安装好接地线,并对设备进行检查,确认设备无问题后,才能开始使用。家用电器或电线发生火灾时,应先断开电源再灭火。 八、不要用手去移动正在运转的家用电器、如台扇、洗衣机。电视机等等。如须搬动,应关上开关,并拔去插头。 九、不要赤手赤脚去修理家中带电的线路或设备。如必须带电修理,应穿鞋并带手套。 十、对夏季使用频繁的电器,如电热淋浴器,台扇、洗衣机等,要采取一些实用的措施,防止触电,如经常用电笔测试金属外壳是否带电,加装触电保安器(漏电开关)等。 十一、夏季雨水多,使用水也多,如不慎家中浸水,首先应切断电源,即把家中的总开关或熔丝拉掉,以防止正在使用的家用电器因浸水、绝缘损坏而发生事故。其次在切断电源后,将可能浸水的家用电器,搬移到不浸水的地方,防止绝缘浸水受潮,影响今后使用。如果电器设备已浸水,绝缘受潮的可能性很大,在再次使用前,应对设备的绝缘专用的摇表测试绝缘电阻。如达到规定要求,可以使用,否则要对绝缘进行干燥处理,直到绝缘良好为止。

水上、高处、钻孔桩及临时用电安全注意事项

水上作业安全注意事项 1、水上作业人员必须佩戴安全帽、穿救生衣、系安全带、穿防滑鞋。 2、严格落实水上作业安全技术措施,未经落实时不得进行施工。作业平台上需备足并正确放置救生设备(救生衣、救生圈、救生绳等)。 3、高处及水上作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用。 4、水上作业人员,必须经过专业技术培训,做到持证上岗,并必须定期进行体格检查。 5、对水上作业的安全防护设施必须经常检查,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。 6、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。水上作业平台上所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中平台应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。 7、雨雪天气进行水上平台作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。

8、遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行水上作业。暴风雪及台风暴雨前后,应对海上作业安全设施逐一加以检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。 9、因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,施工及安全负责人必须签字同意,并采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。 10、水上作业平台周边必须设置防护栏杆,如设置防护栏杆有困难的,工人作业必须系安全带。 11、护筒、钻孔桩等孔洞上口必须设置防护栏杆或稳固的盖件,人员出入多的地方还应加设安全标志。 12、攀登的用具,结构构造必须牢固可靠,梯子底部应坚实,不得垫高使用,梯子的上端应有固定措施。梯子在工人上下时不得摇摆,人员感觉要平稳。 13、水上作业应有牢固的立足作业平台,临边防护要符合规定。 14、在工程作业船舶已施工完毕或正在施工的水上墩位上设置障碍物夜间警示灯。施工船舶设置明显的标志。照明灯具加装遮光设施,防止眩光干扰船舶的航行。。 15、便桥与平台在使用期间,对脱焊、结构变形较大或存在安全隐患的部位需要及时维修和加固,保证结构安全。

家庭用电安全常识

家庭用电安全常识 一、安全用电的注意事项: 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 二、家庭安全用电常识 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。

损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 8、使用电动工具如电钻等,须戴绝缘手套。 9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 10、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。 11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。 12、家用电器在使用时,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。 13、湿手不能触摸带电的家用电器,不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。 14、家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐、煤气管道,发现煤气漏气时先开窗通风,千万不能拉合电源,并及时请专业人员修理。 15、使用电熨斗、电烙铁等电热器件。必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插销以防意外。

校园用电安全常识

校园用电安全常识 1、无论是集体或个人,需要安装电气设备和电灯等用电器具时,应由电工进行安装,在使用中,电气设备出现故障时,要由电工进行修理。 2、自觉遵守安全用电规章制度,禁止私拉电网、私拉接线板,禁止在教室和寝室使用电吹风、电热毯、电热壶、电炉等用电器。 3、电灯线不要过长,灯头离地面应不小于2米。灯头应固定在一个地方,不要拉来拉去,以免损坏电线或灯头造成触电事故。 4、晒衣服的铁丝不要靠近电线,以防铁丝与电线相碰。更不要在电线上晒衣服、挂东西。此外,还要防止藤蔓、瓜秧、树木等接触电线。 5、无论是集体或个人,需要拉接临时电线时,都必须经供电部门同意,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线。临时电线要采用橡皮绝缘线,离地面不低于 2.5米,并且要有专人管理,用过后要及时拆除。 6、禁止使用“一线一地”的办法安装电灯等。 7、不要玩弄电线、灯头、开关、电动机等电气设备,不要到电动机和变压器附近玩耍,不要爬电杆或摇晃电杆拉线,不要在电线附近放风筝,万一风筝落在电线上,要由电工来处理,不要自己猛拉硬扯,以免电线相碰引起停电和触电事故。不许用石块或弹弓打电线、瓷瓶上的鸟,以防打伤、打断电线或打坏瓷瓶。 8、发现落地的电线,离开10米以外,更不要用手去拾。同时,要设法看护落地电线,并请电工来处

理,以防他人走近而发生触电。 9、安装电气设备时,应符合安装要求,不能使用有裂纹或破损的开关、灯头和破皮的电线。电线接头要牢靠,并用绝缘胶布包好。发现有破损现象时,要及时找电工修理。 10、在灯泡开关、熔丝盒和电线附近,不要放置油类、棉花、木屑等易燃物品,以防发生电气火灾。如果发现有烧焦橡皮、塑料的气味,应立即拉闸停电,查明原因妥善处理后,才能合闸。万一发生火灾,要迅拉闸救火;如果不能停电,应用盖土、盖砂的办法救火;一定不要泼水救火,以防触电。 11、在雷雨时,不可走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线和接地体周围,以免因跨步电压而造成触电。 12、电器与电源连接,必须采用可开断的开关或插接头,禁止将导线直接插入插座孔。 13、凡要求有保护接地或保安接零的电器,都应采用三脚插头和三眼插座,不得用双脚插头和双眼插座代用,造成接地(或接零)线空档。 14、接地线不得接在自来水管上(因为现在自来水管接头堵漏用的都是绝缘带,没有接地效果);不得接在煤气管上(以防电火花引起煤气爆炸);不得接在电话线的地线上(以防强电窜弱电);也不得接在避雷线的引下线上(以防雷电时反击)。 15、电源线不要拖放在地面上,以防电源线绊人,并防止损坏绝缘。 16、电器试用前应对照说明书,将所有开关、按钮都置于原始停机位置,然后按说明书要求的开停操作顺序操作。如果有运动部件如摇头风扇,应事先考虑足够

2021夏季安全用电常识

2021夏季安全用电常识 Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0818

2021夏季安全用电常识 随着高温季节的到来,因电器使用不当引起的火灾时有发生,为了您的生命和财产安全,请注意夏季用电安全。 如条件许可,最好请专业人员对家中的所有电器和线路进行一次全面检查,并坚持每三年至少进行一次这样的检查,以确保住所的电器安全。如果自己进行电器检查,应重点关注长期处于通电运行状态的电器设施,如冰箱、热水器、鱼缸马达等。一旦发现已老化或破皮的电器线路应及时更换,更换时注意符合原电器线路的规格。平时,要注意家用电器的保养,将其放在室内干燥的地方,及时清除污物、灰尘,切忌使用湿布擦拭带电的家用电器。当长时间使用的家用电器发热时,应停止使用,切忌用水降温。 家用电器旁严禁堆放各种易燃物品,更不能将化学危险物品存入冰箱内。各种发热的家用电器,如电熨斗、电饭煲、电吹风等用

完后应及时关掉电源,切忌放置在木质家具和易燃物品上,以免引发火灾。防止重物压住电线,导致电线部分折断,产生高阻抗使电线发热,绝缘外皮破损,造成电路短路,引发火灾。夏季几乎每个家庭的用电量都大大增加,千万不能图一时方便使用其他金属代替保险丝,那将无法避免火灾的发生。 一旦发生火灾,请您立即拨打“119”报警电话,切忌用水自行扑救。如果财力允许,可以根据室内的大小配置几个灭火器,作为自己的安全小卫士。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

施工现场临时用电安全常识图片教学内容

建筑工地现场防火安全制度 1)木工棚(间)防火安全制度 1、木工棚(间)严禁吸烟,严禁动用明火。 2、照明灯具应符合防火安全要求,不准乱拉乱接电线。 3、操作人员停止作业离开前必须将木屑、刨花清理干净,并切断电源。 4. 按规定配置相应种类和数量的消防器材,挂放在醒目的地方,并定期检查保养,保持完好有效。 2)氧气、乙炔仓库防火安全制度 1、仓库内严禁吸烟,严禁存放其它危险物品和杂物。 2、仓库周围严禁动用明火。禁止堆放阻碍物,保持道路畅通。 3、不准戴有油污的手套动用氧气、乙炔瓶,搬运时不得混放、敲击、碰撞、抛卸、滚滑。 4、氧气、乙炔瓶必须分开存放,气瓶必须挂有明显的“空”、“满”标志。氧气 5、仓库必须落实有效的通风、隔热措施,门锁必须使用三保险锁。 6、配置相应种类和数量的消防器材,挂放在醒目的地方,定期检查保养,保持完好有效。 3)材料仓库防火安全制度 1、仓库周围未经许可,严禁动用明火。严禁堆放物品。 2、仓库内严禁吸烟及使用电加热器具。 3、仓库内照明灯具应符合防火安全要求,严禁乱拉乱接电线。 4、互相作用或灭火方法相抵触的物资不得混放。 5、仓库工作人员下班时应进行防火安全检查,切断电源,关窗锁门,确认无隐患后,方可离开。 6、按规定配置相应种类和数量的灭火器材,挂放在醒目地方,定期检查保养,保持完好有效。 4)油漆仓库防火安全制度 1、仓库内严禁吸烟,挂有醒目的禁烟标志。 2、仓库周围未经许可,严禁动用明火,严禁堆物,保持道理畅通。 3、不同性质的油漆应分类堆放,不得混放。严禁储存其他易燃易爆物品。 4、仓库内照明灯具必须符合防爆、防火安全要求,严禁乱拉乱接电线。 5、仓库工作人员离开时应进行防火安全检查,切断电源,关窗锁门,确认无隐患后,方可离开。 6、按规定配置相应种类和数量的灭火器材,挂放在醒目地方,定期检查保养,保持完好有效。 5)配(变)电间防火安全规定 1、配(变)电间周围严禁堆物,保持道路畅通。

冬季家庭安全用电常识

冬季家庭安全用电常识 冬季家庭安全用电常识(一) 冬季气温低,家庭常常使用大功率的空调、电热器、电热毯、热得快等取暖器,在短时间内可能形成家庭用电高峰。此时,不要在 一个插座上安插过量的插头,空调、取暖器等大功率设备最好享受“专插专用”的待遇,以免插座过载,发生危险。 装接临时电源时,要选用合格的电源线、电源插头,插座要安全可靠,损坏的不能使用,电源线接头处要用胶布包好。如果因家用 电器功率过高而导致开关跳闸或保险丝熔断,要首先考虑降低电器 功率,而不要随意更换大号保险丝或以其他金属丝代替保险丝。 取暖器与白炽灯在使用时会产生高温,要与窗帘等易燃物保持一定距离,除取暖与照明外,不要利用这些电器来烘干潮湿的衣物。 使用电磁炉、电热水器、热得快等电器时,应有人照看,防止干烧。 冬季沐浴后,浴室内水蒸气较多,要定期检查浴室内开关、插座的安全防护,避免在潮湿环境中发生漏电。使用电热沐浴器时要格 外小心,最好安装漏电保护器,防止水流带电。洗手后,要擦干双 手再接触各类开关。使用电吹风、电发夹等小电器时,注意不要让 电线缠绕住身体。 专家认为,最好能定期对家庭用电线路进行安全检查,及时更换老化线路。在使用各类电器过程中,若发现冒烟或闻到异味,要迅 速切断电源进行检查。电器着火时,不要用水来灭火,以免因水流 导电发生触电事故。 冬季家庭安全用电常识(二) 冬季寒冷,居民用电存在隐患。该公司为了群众安全用电,避免触电及火灾的发生,提高居民用电知识,在陈巴尔虎旗巴彦库仁镇 的一些小区、商店、网吧、饭店等地宣传用电常识。运维班组成员

打印了许多安全用电宣传单,并充满激情的进行讲解,得到大伙阵阵掌声。 冬季居民用电负荷虽不如夏季高,但这一时段仍是电气火灾高发期。起火原因多是因人们的不安全用电行为导致。广大居民应正确使用家电,养成良好的用电习惯。在使用电热棒、电吹风、电磁炉等电器时,注意人走切断电源。插头若不及时拔出,电流会使电源变压器继续升温,导致电源变压器发生短路,引起火灾。保证家用电器的散热环境,不要在电视机、空调、电脑、电暖器、冰箱等电器周围放置窗帘、衣物、书籍等可燃物品。经常查看电器线路有无破损、短路、接触不良等故障,发现问题及时检修。 为了更好地保证居民用电安全,该公司着重检查了漏电保护器。因为当发生漏电和触电事故且电流达到一定的数值时,漏电保护器会在限定的时间内自动断开电源,防止因漏电而引发的火灾,所以班组成员对漏电保护器进行试跳检查,对试跳不成功的,排查了故障原因,并亲自帮助更换及修复漏电保护器13个。

用电安全操作注意事项范本

工作行为规范系列 用电安全操作注意事项(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85381用电安全操作注意事项 Precautions for safe use of electricity 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、用电人身安全 由于社会与生产的发展,用电设备的运用日益广泛,不仅在工矿企业中应用,在人们的日常生活中也广泛地应用起来,可以说人们的生活中离不开电。但如对电气设备使用不合理、安装不妥、维修不及时或使用电气设备的人员缺乏必要的安全知识,不仅会浪费电能,而且会出现事故------设备损坏、停电、触电、电气火灾等严重的后果。对于电气事故的预防不同于其他事故,因为电是看不见、摸不着,平常无明显象征,一摸着就是触电事故,所以对电要高度的重视。 名称解释: 什么叫线电压:不同相的两根火线之间的电压(火线与火线之间) 什么叫相电压:火线与零线之间的电压

什么叫高压:安全工作规程中规定,设备对地高压高于250V为高电压,250V以下为低电压。 什么叫安全电压:安全电压是指加在人体上在一定时间内不致造成伤害的电压(对人身没有伤害的电压)。 我国安全电压的等级是怎样划分的:额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V, 在特别潮湿和金属容器内电压不要超过12V。 目前我国输配网的电压最高是750千伏,精炼厂高压输电电压是35千伏 1、电流对人体的危害 电流通过人体造成死亡的原因,一种说法是电流通过人体时,伤害了呼吸神经中枢,造成呼吸停止,导致死亡;另一种说法是,电流通过人体时,破坏了心脏功能,致使心脏停止工作,造成死亡;还有一种说法是,电流伤害了神经系统,因而造成死亡。 2、人体摆脱电流是多少工频交流1mA直流5mA的电流通过人体时就能引起麻和痛的感觉。一般来说,10mA(30mA)以下的工频交流电流,或50mA以下的直流电流通过人体人

夏季施工现场安全用电注意事项

夏季施工现场安全用电注意事项 夏季到来,气温逐渐升高,温度变化大,雨天雷电频发,针对施工现 场的实际情况,为防止用电故障发生,请牢记以下安全用电注意事项:一:对施工现场安全用电要求: 1、对施工用电中存在的线路老化、破皮处包扎、部分线路接头较多等安全隐患要及时整改,消除施工用电隐患。 2、临时电源线搭接混乱,在实际施工中,经常会有一些施工机具需要临时搭接电源短时工作,而工地电工往往忽视这类临时负荷的用电安全,贪图方便省事不按规范操作接线。实际检查中发现较多的就是将 闸刀开关胶木盖取下后把电源线直接挂在保险丝上,一方面造成闸刀 开关保险丝裸露,容易造成触电事故,另一方面电源搭接点容易氧化,导线发热等。 3、定期对临时用电进行检测,每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各电箱要有门有锁,有个别配电箱开关罩壳破损的要应及时更换。使用中的电气设备 应保持良好的工作状态。熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格 熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。 4、不得在用电设备旁堆放杂物,影响设备散热,容易造成安全隐患。 5、遇到打雷天气,及时关闭用电设备,切断电源,以免造成设备损坏或造成安全事故。 6、所有用电设备都要保持良好接地和相对固定的位置安装,不得随意拆卸,不得随意拉接电线和增加用电设备。电气设备和线路都要符合 规格,并且应该定期检修。

7、不符合安全规范或存在安全隐患的临时性用电线路和设备不得投入使用。 8、加强日常巡视检查。对漏电保护器是否有效动作、熔体额定值和断路器整定值是否正确、接地线引线和用电设备的PE线是否连接良好等要形成定期和不定期的检查和维护。保护接地的电阻不大于4Ω。 二:生活区安全用电要求: 1、原则上来说,生活区的卧室内,不允许使用大功率的电器设备,坚决不允许同时使用大功率电器,以防线路过载发生火灾; 2、通常情况下,电器设备使用完毕,应及时切断电源,以免疏忽导致电器长时间工作造成温度过高而损坏。 上述各种安全隐患,有的都不同程度的存在着,我们也多次对发现的安全隐患提出了整改要求,但每次检查,总会有或多或少的安全隐患始终没有消除。对我们提出的问题未及时有效地进行整改,或者是虽然经过了整改,但整改措施落实不到位,效果不明显;另一方面是由于现场施工监管不力,未能有效地督促施工单位整改,以致于施工现场所存在的安全隐患一直悬而不决。请各施工单位要把安全生产摆在一切工作的首位,把原来忽视甚至遗忘的施工用电安全严肃地提到议事日程上来。确保施工现场、生活区域的用电安全。严防夏季用电安全事故的发生。