文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电工班双电源切换箱故事应急演练

水电工班双电源切换箱故事应急演练

水电工班双电源切换箱故事应急演练
水电工班双电源切换箱故事应急演练

水电工班双电源切换箱故障应急演练

一、演练目的:

为提高本班人员在设备出现故障不能正常运行下,最大限度地减少事故损失,检验本班人员的应急处理能力及设备故障判断能力,降低因设备故障所造成的影响。特制定本次实战演练。

二、参演部门(演练人员):

车间水电工班

三、演练开始时间:

2013年5月14日16:00。

四、演练地点:

废水泵房

五、演练场景:

假设运营时间段班组巡检人员发现:“废水泵双电源控制箱主路无电且无法切换到备电,此时水位已达到高水位状态”。2分钟后,值班人接巡检人报:“废水泵双电源控制箱主路无电且无法切换到备电,此时水位已达到高水位状态”随后由班组启动抢险流程。

六、参演部门职责:

(一)水电工班(16人)

1、水电工班:(演练总负责人1名,演练现场指挥人1名,参演练人员16人)

(1)应急抢险的组织和协调;

(2)应急抢险物资和人员调配;

(3)指派作业负责人和抢险人员(共16人),负责作业令的办理和安全监护;

(4)现场应急操作;

(5)演练后设备的恢复和销令工作;

七、演练器材:

应急工具1套、应急电源线10米、应急双电源手动手柄一个、常用工具1套、安全帽16套、电筒1把。

八、演练人员分工:

参演练人员共16人。分为四组进行演练,每组作业负责人1人,负责应急工具所需物资2人,负责应急抢2人(包括负责人)。

九、演练流程及要求(演练方案):

(一)演练前准备

1、演练开始前参演部门确认工器具和应急物质准备情况。

2、水电工班人员进行演练登记。

3、15:50,参演人员集合签到,并向演练指挥报到。

4、待批准作业后,参演人员列队集合,演练指挥对本次演练注意事项宣讲和安全交底,宣布演练开始。

5、演练指挥电话通知相关部门,启动应急抢险预案。

(二)演练流程

1、16:02班组值班人员接巡检人员电话:“废水泵双电源控制箱主

路无电且无法切换到备电,此时水位已达到高水位状态”。巡检人员在无法正常处理下,请求立即安排赶往现场,按预案规定抢险。

2、16:03值班人员接报修后应将情况立即报告给工班长及相关部门,

并立即携带相关工器具、应急物资赶赴现场。指派1人进行登记。

3、16:10作业负责人到废水泵房(登记人员告知作业负责人已登记,

并立即进行抢修。)

5、16:12经过抢修人员仔细检查发现双电源机械故障暂不能修复,

抢修人员马上把情况告诉工班长,征得工班长的同意后采取应急方式进行修复。

6、16:15应急方式修复过程中,一定要注意设备的当前状态、废水

池水位如何、现场是否满足采用应急方式的条件等。

7、16:20设备恢复:应急处理完成后,由作业负责人发令:双电源

应急现场演练完成,相关作业人员巡视检查设备,将所有设备恢复原位,清理现场。

8、16:25各项工作完成后由作业负责人进行消令。

十、注意事项:

1、参加演练的部门应在演练前进行充分的准备;确认系统设备运行

情况。

2、通讯保障:各参加演练的部门,在演练中使用运行值班电话进行

联系,并配备专用对讲机,演练中用对讲机联系。

3、演练中应密切监视设备的运行,出现设备异常或故障,须立即汇

报,中断演练,及时处理设备故障。

4、作业负责人要做好安全技术交底,提醒员工做好安全措施。

5、参加演练的部门,认真做好相应的演练记录。

6、演练结束后,要求负责人对设备完好率负责。

十一、演练过程:

1、2013年5月14日15:50,全体演练人员集合,由演练总负责人及演练现场指挥人向全部演练人员进行演练前安全交底,宣读演练方案,布置演练分工。特别强调,整个演练过程中,要注意人身安全,当出现危及人身安全的情况时,立即停止演练。

2、16:02演练正式开始,班组值班人员接巡检人员电话:“废水泵

双电源控制箱主路无电且无法切换到备电,此时水位已达到高水位状态”。巡检人员在无法正常处理下,请立即安排赶往现场,按预案规定抢险。(模拟)

3、16:03值班人员接报修后应将情况立即报告给工班长及相关部门,

并立即携带相关工器具、应急物资赶赴现场。指派1人进行登记。

(模拟)

3、16:10作业负责人到达废水泵房(模拟)

5、16:12经过抢修人员仔细检查发现双电源机械故障暂不能修复,

抢修人员马上把情况告诉工班长,征得工班长的同意后采取应急方式进行修复。

6、16:15应急方式修复过程中,一定要注意设备的当前状态、废水

池水位如何、现场是否满足采用应急方式的条件

7、16:20设备恢复:应急处理完成后,由作业负责人发令:双电源

应急现场演练完成,相关作业人员巡视检查设备,将所有设备恢复原位,清理现场。

8、16:25各项工作完成后由作业负责人进行消令。

9、16:30所有参加演练人员集合进行总结,演练结束。

十二、演练总结:

本次演练明确要求各参演人员要以实战状态进行演练,达到预期效果。整个演练过程全部按照演练方案进行,演练过程结合相关应急抢险预案完成。通过此次演练,有效检验了工班的抢险能力和配合能力,提高了应急抢险队伍的实战水平,为贯彻公司“安全第一,预防为主,综合治理”的方针起到了积极的作用。

水电工班

2013年5月14日

餐饮服务应急演练方案

餐饮服务应急演练方案 为有效处置餐饮服务食品安全事故,快速、及时、妥善控制和消除安全事故的危害,提高餐饮安全监管人员对突发安全事故的应急反应能力,提高广大人民群众的应急意识,确保一旦发生餐饮服务食品安全事故能迅速有序地进行处置,最大限度地减轻安全事故造成的损失,保障全市人民群众身体健康和生命安全,维护社会稳定,现结合工作实际,制定本演练方案。一、演练目的检验指挥机关,各行动组、有关人员对《市餐饮服务环节重大食品安全事故应急预案》工作程序及技术要求的掌握、熟练程度。检验和提高食品药品监管部门的快速反应机制、统一指挥机制、信息报告机制、应急救治机制的应急处理能力。检查食品药品监管部门对餐饮服务食品安全事故的应急准备、应急反应和应急处置能力。及时发现应急处置工作中存在的缺陷,进一步完善应急预案。 二、演练依据根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、省、市食品药品监督管理局应急处置方案、《市餐饮服务环节重大食品安全事故应急预案》等法律、法规、规章要求及市政府有关应急演练工作安排。三、演练要求保证信息渠道畅通,各相关工作人员及时到位;信息收集、通报、报告等应有记录;相关调查及技术鉴定应制备相应文书;符合《市餐饮服务环节重大食品安全事故应急预案》的其他相关技术要求。四、演练流程演练时间:2013年4月上旬事件

设定:接市人民医院报告,早8:40有35名就诊患者出现头晕、乏力、胸闷、气短、心悸、恶心、呕吐和口唇、皮肤青紫色等症状,医护人员采取了对症治疗措施积极救治。经询问病史诊断,医院初步认为患者出现以上症状符合亚硝酸盐中毒症状,怀疑为患者早餐进食加工不当的食品所致。应急启动:9:00分,市食品药品监督管理局接到电话报告,电话接收人员将报告情况予以记录,立即向局分管领导汇报。局分管领导向主要领导汇报以上情况。局主要领导认为该事件应引起高度重视,必须采取措施。要求办公室通知局领导班子成员立即到局长办公室集合召开紧急会议。9:10分,局领导班子成员全部到达局会议室,局主要领导通报情况,各成员简要发表意见,一致同意启动《市餐饮服务环节重大食品安全事故应急预案》。随后全体应急小组人员到达会议室,召开全体人员会议。局领导简要介绍情况后,按照重大食品安全事故应急处置领导小组构成,设立以下工作小组,立即开展工作。负责及时收集相关情况,与卫生部门专家协作,分析事故原因,为指挥部做好食品安全技术支持工作。总指挥命令:1、及时与市卫生局勾通,并将以上情况及时向市政府食品安全办公室汇报。2、一组立即赴市人民医院对患者及参加现场救治的医护人员进行调查,听取分管院长及主治大夫介绍救治经过,并安抚患者家属。3、二组立即赴企业进行调查,撰写现场检查笔录、采集剩余饭菜、

网络故障应急处理预案

网络故障应急处理预案 标签:网络故障应急处理预案编辑/添加标签设置词条首字母 顶[0]分享到开心001人人网新浪微博 1.本预案所指的网络故障指的是由于各种原因导致整个或局部网络不能运行,各终端完全不能访问数据库,不能处理任何医疗工作的故障现象。 目录 ?? 2.故障分类 ?? 3.故障处理流程 ?? 4.故障处理协调工作 ?? 5.网络修复后的数据处理: 2.故障分类编辑本段回目录 当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时要立即向网络中心汇报,网络中心工作人员对科室提出的上述问题必须重视并核实后给科室反馈信息。网络中心负责人应召集科室有关人员进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复工作的,应立即恢复工作。如果故障原因不明确、情况严重不能在短期内排除的,应立即报告医教部,以利于在网络不能运转的情况下协调全院工作。现根据故障严重程度分为三类: 一类故障:服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;备份盘损坏;服务器工作不稳定;局部网络不通;价表被人删改;重点终端故障;规律性的整体、局部软、硬件故障。 二类故障:单一终端软、硬件故障;单一病人信息丢失;偶然性的数据处理错误;某些科室违反工作流程要求。 三类故障:各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。 针对上述故障分类等级,处理方案如下: 一类故障——由信息科室上报医教部,由医务处组织应急工作。 二类故障——由工程人员上报信息科主任,由信息科室集中解决。 三类故障——由工程人员单独解决,并详细登记情况。 3.故障处理流程编辑本段回目录 当信息科一旦确定为网络整体故障,首先是立刻通知医教部值班人员。医务处值班人员应立即按程序向领导汇报。信息科应马上组织抢修工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、重大会议、航班车次、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。 主管助理接到消息后,立即通知应急协调小组:医务处、护理部、信息科、药材科、经管办、门诊、急诊、检查、手术室负责人员。 由协调小组根据故障排除的可能性进行工作协调。 当发现网络整体故障时,根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时间明确如下: A 30分钟不能恢复——门诊收费、挂号、药局转入手工。 B 6小时内不能恢复——原则上将医生工作站、护士工作站、中心摆药室、入院、急诊检查、手术室、医技检查转入手工(具体实行时间 及步骤由医务处护理部通知)。 C 48小时不能恢复——将出院核算转入手工。 4.故障处理协调工作编辑本段回目录 门诊挂号工作协调: ①门诊挂号协调工作由门诊部护士长负责协调请示,如手工挂号的转入、转出时间等;

分析通信电源设备的运行安全论文.

分析通信电源设备的运行安全论文 2018-12-22 关键词:通信系统电源设备运行安全维护 摘要:通信电源系统是对通信局站各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。主要由备用发电系统、高压供电系统、变压器系统、不间断电源系统、后备电源系统、直流系统、接地防雷系统以及动力环境监控系统等多个子系统组成。通信离不开电源,通信电源是通信的保障,所以保证通信电源系统的安全运行,对保证通信系统的畅通乃至通信的安全有着积极的意义。 1 加强通信设备的过电压防护 以大规模集成电路为核心的通信设备随着信息科学技术的发展而得到广泛应用,比分立元器件设备体积小、运行速度快、功耗小、故障率低、便于维护管理是其显着的优点。但它绝缘强度低,工作电压低,承受过电压能力弱,是属于低电平、微电流系列的电子设备。当受到电网过电压或雷电干扰时,电子通讯设备往往会受到较大的破坏。据有关研究显示,过电压对电子通信设备造成的故障损坏比重占到总事故的三至四成。因此加强通信设备的过电压防护,降低设备故障率,已经成为通信维修工作的重中之重。 1.1 加强电源设备的雷电过电压防护 电源是通信设备安全运行的.基础,一个良好的电源系统,为通信设备的安全运行提供了坚实的基础。首先要消除由于雷电干扰引起的过电压对通信电源的不良影响。信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种通信站的电源防雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必须埋地进出通信站。其次是在电源上逐级全面加装电源防雷器,实现多等级防护。即在变压器的低压侧加装低压防雷器,高压端加装高压防雷器,在直流配电屏和交流配电屏分别加装直、交流防雷器。防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的不可缺少的环节,雷电对信息设备产生危害的根本原因在于雷电电磁脉冲,这种雷电电磁脉冲包括雷电流和雷电电磁场。产生过电压的根源是雷电流,而雷电电磁场则是产生感应过电压的根源。对于通信设备来说,雷电过电压来源主要包括直击雷/感应雷过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取概率防护、系统防护和多级防护的防雷原则,通信电源系统应采用多级防雷体系。而采用防雷器件时还应该考虑到防雷器件对系统的影响,包括工工作电流、作电压、工作频率、谐波干扰、工作温度、绝缘等级、泄漏电流、插入损耗、结构形式、远程监控、操作与维护等,还有安规的影响等。 1.2 通信线路防止过电压

网络故障与解决应急预案

网络相关: 原因1、网线交换机问题: 首先检查网线是否为标准的接法,双绞线是由4对线严格而合理地紧密度绞和在一起,减少串扰和背景噪音的影响。同时,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的1、2和3、6四条线。其中,1、2用于发送,3、6用于接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。只有这样,才能最大限度 的避免串扰,保证数据传输。 具体接法为:左边起:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、白棕、棕 原因2、回路: 一般当网络较小涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象很少发生。但在一些比较复杂的网络中,由于一些原因经常有多余的备用线路,则会构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速,并且查找比较困难。为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定要养成良好的习惯,网线打上明 显的标签,有备用线路的地方要做好记载 原因3、广播风暴: 作为发现未知设备的主要手段,广播在网络中起着非常重要的作用。然而,随着网络计算机数量的增多,广播包的数量会急剧增加。当广播包的数量达到30%时,网络传输效率将会明显下降。当网卡或网络设备损坏后,会不停地发送广播包,从而导致广播风暴,使网络通信陷于瘫痪。因此,当网络设备硬件有故障时也会引起网速变慢。当怀疑有此类故障时,首先可采用置换法替换集线器或交换机来排除集线设备故障。然后关掉集线器的电源后用ping命令对所涉及计算机逐一测试,找到有故障网卡的计算机,更换新的网卡可恢复网速正常 原因4、蠕虫病毒: 蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重。这种病毒导致被感染的用户只要一连上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子上的通讯簿的随机地址进行邮件发送。成百上千的这种邮件有的排着队往外发送,有的又成批地被退回来堆在服务器上。造成个别骨干互联网出现明显拥塞,个别局域网近于瘫痪。因此,我们应时常注意各种新病毒通告,了解各种病毒特征;及时升级所用杀毒软件。计算机也要及时升级、安装系统补丁程序;同时卸载不必要的服务,关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性 相关案例: 案例一:

突发事件应急处置演练方案

突发事件应急处置演练方案 为了提高学校预防和控制突发疫情事件的能力和水平,减轻或者消除突发事件的危害,保障全体师生员工的身体健康与生命安全,维护学校正常的教学秩序和校园稳定,我校决定开展突发事件应急处置演练,方案如下: 一、工作原则 1、生命至上、主动抢险突发疫情灾害事件出现后,要把救助人员生命作为首要任务,最大限度实施救助,及时疏散处于危险之中的人员,尽最大可能展开救援工作。 2、迅速报告、及时处理突发疫情灾害事件出现后,当事人、目击者及领导要在第一时间内向上级部门和领导报告,及时开展应对灾害事件工作。 3、依法管理、强化领导严格执行国家有关法律法规,对突发公共卫生事件的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理;对于违法行为,依法追究责任。 4、预防为主、保护财产宣传普及防治知识;提高防护意识;提高校园公共卫生水平;加强日常监测,发现病例,及时采取有效的预防与控制措施;迅速切断传播途径。积极抢救财产,把事故损失减少到最低程度。 二、组织领导 1、有效开展突发疫情灾害事件处理工作,学校突发疫情事件应急处置领导小组办公室会同相关职能处室,成立现场指挥部。 2、学校成立突发疫情灾害事件应急处置领导小组 总指挥:xx校长、xx校长 副总指挥:刘培华 成员:王清强王志刚马旭进高文波王金源、年级组、班主任、保安 由校长担任救援总指挥,刘培华任现场指挥。

疏散引导组:各班班主任 通讯联络组:办公室 人员救护组:校医 后勤保障组:总务处 3、职责范围:疏散引导组负责指挥师生转移到安全场所;通讯联络组负责对内对外的信息沟通和上报工作;人员救护组负责为现场伤员实施及时有效的救护,并在第一时间就近送至医院;后勤保障组负责物品;为现场救护工作提供车辆、水、食物等物资服务工作。 三、预警预防 1、加强领导,广泛宣传学校成立学校疫情灾害事件处理工作领导小组及工作小组,并明确人员具体职责;平时加强师生员工的安全卫生常识教育,学会自救的措施和技能,按照应急预案的要求组织师生演练。 2、建立预警,信息收集关注上级疫情预报,落实迅情预警预报措施,做到提前预防,及时发现,及时报告,正确应对。 3、落实值班,及时报告强化值班制度,公布值班电话,白天、夜间专人负责看守,确保24小时有人值班,领导小组成员保证通讯畅通,做到提前预防。及时、如实、详细地向上级做出汇报,确保报告数据详实、可靠。 4、建立队伍,保障供给建立应急抢险救援队,随时待命,听候调遣,准备处理突发事件。购置保障物资,确保用得上、足够用。 5、安全自查,规范管理学期始末,对学校进行拉网式安全自查,尽早发现问题,及时消除安全隐患。还要经常对建筑物、树木,排水,供电、厕所等组织检查,针对出现的问题,落实整改措施。开展爱国卫生运动,搞好食堂、教室、宿舍和环境卫生,为学生提供安全卫生的学习和生活环境。 6、常抓不懈,养好习惯(1)保持工作、学习、生活环境通风换气。(2)少去或不去人群聚集的地方活动。(3)饭前便后要洗手、正确洗手。(4)加强锻炼,保证休息,增强体质。

【参考借鉴】医院信息网络故障应急演练脚本.doc

医院突发信息系统故障 应急预案演练脚本 一、演练目的:为提高信息系统突发事件应急响应水平,确保医院信息网络系统的正常运行。 二、演练依据:信息系统应急预案。 三、演练项目:突发信息系统事件应急演练 四、演练地点: 住院处、收费处、门诊医生站、住院病区等 五、演练时间:时间:2018年5月18日下午16:00 六、演练方案: (一)16:00宣布应急预案演练开始。 (二)信息系统故障发生:16:00 门诊收费处、住院登记处和门诊医生站、住院病区等部门陆续报告医院HIS系统无法正常运行,医院信息科工作人员接到电话后,立即检查网络及服务器,发现医院HIS系统网络故障,无法访问医院HIS系统服务器,Ping医院HIS 服务器地址显示网络不通。 (三)紧急处理过程:迅速进入机房进行检查,发现机房HIS核心交换机发生故障,交换机各个端口指示灯长亮无闪烁,立即重启该交换机,待几分钟后重启成功后,该核心交换机的各个端口指示灯仍长亮无闪烁,故障无法短期内排除,故启动应急预案。 (四)医院应急措施: 在事故发生10分钟后,16:10医院信息科首先以口头方式向信息科科长朱晓博及分管院长报告,同时,向医院应

急办主任王海龙报告。应急办接到报告后,立即向医院院长报告。报告内容包括事发时间、影响范围、发展趋势、已采取的措施等,且在信息系统故障发生一段时间内,连续上报故障发展趋势和应急处置过程中的有关情况。 同时要求医院相关科室启动医院信息系统应急预案,保证日常工作的正常运行。 管理部门通知各窗口科室设置“计算机故障”告示牌,并立即转入手工作业状态,科室负责人及时到现场进行组织协调。 1.门诊收费处工作协调 (1)由财务科主任负责总体联络协调; (2)当信息系统运行中断超过30分钟时,要通知收费处转入手工收费程序; (3)门诊收费处应随时准备医院收费收据,进行手工收费(待系统恢复后,凭收据为患者补办有关手续); (4)导医台工作人员现场协调,做好对病人的疏导解释等工作; (5)当系统恢复正常时,由收款员负责对网络运行稳定性进行监测,如不稳定,及时向信息中心反馈情况。 (6)在接到使用计算机的指令并重新启动运行后,收款员逐步转入到机器操作。 2.护士工作站协调 (1)护士工作站由护理部共同协调; (2)网络故障期间临床科室应详细记录患者的所有医嘱执行情况及费用情况;

应急预案演练记录档案

__________有限公司 应急预案演练 记录档案 版本:A 2015 __________有限公司

__________有限公司 应急预案演练效果评估 应急预案演练效果评估 演练时间2015年月日演练地点厂内空地 演练名称消防演习指挥人 参加部门和人数 效果评价及完善意见: 一效果评价: 人员到位情况:基本按时到位。 物资到位情况:现场物资充分,全部有效。 个人防护:个别人员防护不到位。 协调组织情况:协调基本顺利,能满足要求,分工基本合理,能完成任务。 通过本次演练,提高了公司应急领导小组以及抢险人员的消防安全意识和逃生应急能力,对灭火方法和逃生技巧有了进一步的认识,并掌握了一些救援方法,对应急预案的启动程序都有了进一步的明确,达到了本次演练的目的。 二需完善和改进的地方: 1 实战意识不强,气氛不浓厚,多组织演练,提高应急人员的实战意识。 2 物资存放不集中,提高物资准备速度。 3 有1人没有穿工作服,有2人灭火时没有在上风口。 4 由安全员现场讲评,指出演练中的错误做法,要求责任人所在部门和单位监督学习应急预案和消防相关知识。 评价人签字: 保存部门:保存期:3年

__________有限公司 应急预案演练效果评估 应急预案演练效果评估 演练时间演练地点 演练名称指挥人 参加部门和人数 效果评价及完善意见: 一效果评价: 二需完善和改进的地方: 评价人签字: 保存部门:保存期:3年

__________有限公司 应急预案演练记录 应急预案演练效果评估 演练时间2015年月日演练地点厂内空地 演练名称消防演习指挥人 参加部门及人数 演练过程: 利用1只废汽油桶,中间剖开后分成2段,分别加入柴油2Kg,另外准备100Kg 编织袋4只,装满泥土后放置在油桶周围。同时点燃2只油桶,拉响警报器,人员从周围200m处跑向着火点,在100m处取得灭火器和抢险器材,4Kg灭火器两人使用,其他一人使用,人员自动抢占上风口,进行灭火和抢险。 人员分工:各部门制定1人,各车间指定7人进行灭火,其他人员抢救物资和现场警戒。 安全员现场讲评: 1 实战意识不强,抢险气氛不浓厚,没有达到紧张有序的演练要求。 2 物资存放不集中。 3 多组织演练,提高抢险人员的实战意识。 4 常用的抢险物资要集中存放,提高物资准备速度。 5 多组织培训,加强急救物资的了解,熟悉。 单位主管领导签字:评价人签字:

通信电源的维护工作内容

通信电源的维护工作内容 (适用于UPS及高频开关电源) 第一部分通信电源的正常工作状态 1. 模块工作状态:无告警、风扇表面无浮土、风扇运转无异声; 2. 控制器显示: 电压、电流值与测试值误差0.3V以内; 蓄电池容量配置与实际配置相符;均充周期90天,电池均充状态为关闭(使用人工停电方式进行均充)。 直流电压下限:51V;上限:57V; 交流电压下限(380V制式):304V;上限:456V; 交流电压下限(220V制式):187V;上限:253V; 停电时低压下限告警,异常时上限告警。 控制器显示及配置值与动环网管一致。 3. 空开状态 主路、分路标签与台账、设备运用相符,可见空开标称电流值; 空开配置符合:空开标称值(A)≈1.5(分路电流实测值)A; 4. 电源线缆配置 交流配线使用阻燃电缆 交直流电源铜线符合铜线每平方毫米最大6安培电流。(仅供快速估算) 铜线截面4m㎡:4*6=24A 铜线截面6m㎡:6*6=36A 铜线截面10m㎡:10*6=60A 铜线截面16m㎡:16*6=96A,以此类推。

第二部分设备检查与维护(机房动力部分) 一、日常巡检 周期:月、执行人:电源工区/现场工区包机人,检修配电防静电手环, 检修设备不影响使用,不需停机要点。工区按照计划进行。 检修顺序 1.设备表面清洁:用干燥棉布、细毛刷清理机柜、模块、控制器、蓄电池等部位尘土; 2.观察设备运行告警:查看控制器及模块显示无告警,发现告警立即通知车间,车间安排处理直至查明原因、处理告警结束; 3.空开状态检查:用万用表、卡流表测试开关电源输入电压、电流,并测试分路电压、电流,应符合空开标称值(A)≈1.5(分路电流实测值)A;异常报车间。 空开接线连接牢固、标签清晰 4.蓄电池检查:表面干净无浮土;电池壳无漏液、膨胀、损伤,发现问题立即报车间处理。 5.交直流电源线、电池连线检查:连接牢固、无老化生锈,发现问题及时报车间。 7.机房温度检查:(特指冬季和夏季) 符合蓄电池工作环境标准: 最佳20--25℃,基本5--30℃,最差-15--45℃。 8.门禁告警试验:与动环网管试验,准确可靠。 9.填写检修测试记录。

消防灭火应急演练

消防应急预案演练方案

其承担的任务:观察演练人员的应急行动,并记录其观察结果;在不干扰演练人员工作的情况下,协助控制人员确保演练按计划进行。 4、模拟人员 场外应急组织模拟人员:*** 模拟伤员:*** 模拟应急响应效果人员:***(模拟泄漏)***(释放烟雾) 模拟被撤离和疏散人员:若干 5、观摩人员 邀请市、区安监局、化医安环部等领导前来观看。 五、应急演练时间:2005年*月*日*:00-**:**时 六、应急演练目标、评价准则及评价方法 根据演练范围和目的,确定展示以下演习目标(表1) 表1应急演练目标 序号目标展示内容目标要求 1应急动员展示通知应急组织,动员应急响应人员的能力责任方采取系列举措,向应急响应人员发出警报,通知或动员有关应急响应人员各就各位;及时启动应急指挥中心和其他 应急支持设施,使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态 2指挥和控制展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力责任方具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求,建立事故指挥体系,展示指挥和控制应急响应行动的能力 3事态评估展示获取事故信息,识别事故原因和致害物,判断事故影响范围及其潜在危险的能力要求应急组织应具备通过各种方式和渠道,积极收集、获取事故信息,评估、调查人员伤亡和财产损失、现场危险性以及危险品泄漏等有关情况的能力;具备根据所获信息,判断事故影响范围,以及对公众和环境的中长期危害的能力;具备确定进一步调查所需资源 的能力;具备及时通知场外应急组织的能力 4资源管理展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力要求应急组织具备根据事故评估结果,识别应急资源需求的能力,以及动员和整合内外部应急资源的能力5通讯展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统,以使与有关岗位的关键人员保持联系6应急设施展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况要求应急组织具备足够应急设施,且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的 需要 7警报与紧急公告展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力要求应急组织具备按照应急预案中的规定,迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力8应急响应人员安全展示监测、控制应急响应人员面临的危险的能力要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力,主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评 估机制与通讯活动的管理 9警戒与治安展示维护警戒区域秩序,控制交通流量,控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力,强调交通控制点设置、执勤人员配备和路障清理等活动的管理 10紧急医疗服务展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序,交通工具、设施和服务人员的准备情况,以及医护人员、医疗设施的准备情况要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力

能源公司网络应急演练方案

某公司 网络应急演练方案 XX公司 2017年9月27日 目录 1前言 ............................................................................................................................................ 2网络与信息安全事件应急演练实施方案................................................................................... 2.1指导思想 ................................................................................................................................. 2.2组织机构 ................................................................................................................................. 2.3演练方案 (4) 2.3.1(一)演练时间................................................................................................................. 2.3.2(二)演练内容:............................................................................................................. 2.3.3(三)演练的目的:......................................................................................................... 2.4演练的准备阶段 ..................................................................................................................... 2.5应急演练阶段 ......................................................................................................................... 3网络应急演练注意事项 ............................................................................................................. 4某公司网络简介......................................................................................................................... 5网络应急演练手册 ..................................................................................................................... 5.1省公司应急演练手册.............................................................................................................. 5.1.1设备及连通性应急演练测试 ........................................................................................ 5.1.2可靠性应急演练测试规范 .......................................................... 错误!未定义书签。 路由器Cisco7606-2出现故障 ............................................................................................. 交换机H3c 7506-1出现故障 ............................................................................................... 交换机H3c 7506-2出现故障 ............................................................................................... 交换机Cisco 4503-1出现故障 ........................................................................................... 5.1.2.5交换机Cisco 4503-2出现故障 ........................................................................................... 5.1.3分公司和加油站配合测试 ............................................................................................ 6网络演练应急方案 ..................................................................................................................... 6.1故障场景及应急处理方案...................................................................................................... 6.1.1故障场景一:核心路由器Cisco 7606故障 ................................................................. 故障描述................................................................................................................................. 急处理方案............................................................................................................................. 6.1.2故障场景二:核心交换机H3C S7506E故障 ............................................................... 故障描述................................................................................................................................. 应急处理方案......................................................................................................................... 6.1.3故障场景三:楼层汇聚Cisco 4503故障 ..................................................................... 故障描述................................................................................................................................. 应急处理方案......................................................................................................................... 6.2附件二:应急演练测试人员信息表......................................................................................

网络与信息安全应急演练方案、应急演练报告

网络与信息安全应急演练方案 一、应急演练总体目标 网络与信息安全应急演练的总体目标:建立健全网络与信息安全运行应急工作机制,检验网络与信息安全综合应急预案和业务技术专项应急预案的有效性,验证相关组织和人员应对网络和信息安全突发事件的组织指挥能力和应急处置能力,保证各项应急指挥调度工作迅速、高效、有序地进行,满足突发情况下网络与信息系统运行保障和故障恢复的需要,确保信息系统安全畅通。同时通过演练,不断提高各部门开展应急工作的水平和效率,发现预案的不足,进一步完善应急预案。 二、安全应急演练的具体目标为: (1)信息系统突发故障时,问题报告的渠道畅通。发生紧急突发事件时,根据事件应急措施正确启动应急处理程序。 (2)应急事件启动后,应急指挥组、业务、技术,各部门协调有序、处置准确。(3)故障恢复后,应急指挥小组按程序结束应急,做好报告和总结。 三、应急演练计划安排: 3.1黑客攻击服务器应急演练 时间安排:20XX年X月 演练地点:公司办公室 演练步骤: 1)模拟黑客攻击我司服务器行为。 2)信息安全员接收警情通知,向分管领导报告。 3)信息部主管远程断开受攻击服务器,并通知信息安全员赶到现场,将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来,保护现场。

4)判断事态严重性,严重级别高,向分管领导请示后,向公安部门报警,配合公安部门展开调查。 5 )发布对内和对外的公告通知。 6)信息部技术人员做好被攻击或破坏系统的恢复与重建工作。 7)信息部负责组织技术力量追查非法信息来源。 8)模拟故障消除,应急指挥组宣布结束应急,进行总结报告。 3.2大规模病毒(含恶意软件)攻击应急演练 时间安排:20XX年X月 演练地点:公司财务部 演练步骤: 1)计算机被感染上病毒,计算机使用人员使用杀毒软件对计算机杀毒,并通知信息部。 2)信息部主管远程将该机从网络上断开,通知信息安全员到达现场。 3)信息安全员对该设备的硬盘进行数据备份。 4)信息部主管远程断开受攻击服务器,并通知信息安全员赶到现场,将被攻击的服务器等设备从网络中隔离出来,保护现场。 5)信息安全员启用病毒软件对该机进行杀毒处理,并对相关机器进行病毒扫描和消除工作。 6)反病毒软件无法清除该病毒,信息安全员向信息部领导汇报,由信息部组织相关技术人员研究解决。 7)情况较为严重的,向分管领导报告,并向公安部门报警,配合公安部门展开调查。 8)模拟故障消除,信息部应急处理人员及计算机使用人员进行总结报告。

企业事故应急救援预案及演练记录

67

1.目的 本公司为管制采购物料、委外加工物料品质,使其符合设计规格及允收品质水准,特制定本规定。2.适用范围 凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制之零部件均适用本规定。 3.职责 3.1品管部负责本规章的制定、修改、废止之起草工作。 3.2总经理负责本规章的制定、修改、废止之核准。 4.检验规定 4.1抽样计划 依据GB2828(等同MIL-STD-105D)单次抽样计划。 4.2品质特性 品质特性分为一般特性与特殊特性。 4.2.1一般特性 符合下列条件之一者,属一般特性: 4.2.1.1检验工作容易者,如外观特性。 4.2.1.2品质特性对产品品质有直接而重要之影响者,如电气性能。 4.2.1.3品质特性变异大者。 4.2.2特殊特性 符合下列条件之一者,属特殊特性: 4.2.2.1检验工作复杂、费时,费用高者。 4.2.2.2品质特性可由其他特性之检验参考判断者。 4.2.2.3品质特性变异小者。 4.2.2.4破坏性之试验。 4.3检验水准 4.3.1一般特性采用GB2828正常单次抽样一般Ⅱ级水准。 4.3.2特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。 4.4缺陷等级 抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵,称为缺陷,其等级有下列三种: 4.4.1致命缺陷(CR) 能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产完全之缺陷,称为致命缺陷,又称严重缺陷,用CR 表示 4.4.2主要缺陷(MA)

不能达成制品的使用目的之缺陷,称为主要缺陷,或重缺陷,用MA表示 4.4.3次要缺陷(MI) 并不影响制品使用目的之缺陷,称为次要缺陷,或轻微缺陷,用MI表示 4.5允收水准(AQL) 4.5.1AQL定义 AQL即Acceptable Quality Leval,是可以接收的品质不良比率的上限,也称为允许接收品质水准,简称允收水准。 4.5.2允收水准 本公司对进料检验时各缺陷等级之进料允收水准为: 4.5.2.1CR缺陷,AQL=0 4.5.2.2MA缺陷,AQL=1.0% 4.5.2.3MI缺陷,AQL=2.5% 进料允收水准应严于或等同于客户对成品的允收水准,因此,如客户对成品的允收水准严于上述标准时,应以客户标准为依据。 4.6检验依据 4.6.1电气零件 依据下列一项或多项: 4.6.1.1零件规格书。 4.6.1.2零件确认报告书。 4.6.1.3有关检验规范。 4.6.1.4国际、国家标准。 4.6.1.5比照认可样品。 4.6.2外观、结构及包装材料 依据下列一项或多项: 4.6.2.1技术图纸。 4.6.2.2零件确认报告书。 4.6.2.3有关检验规范。 4.6.2.4国际、国家标准。 4.6.2.5比照认可样品。 5.作业规定 5.1作业程序 5.1.1供应商交送物料,经仓管人员点收,核对物料、规格、数量相符后,予以签收,再交进料品管单位(IQC)验收。

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

服务应急预案演练

为了进一步加强服务工作,提高员工安全防范和自救能力,应对网点可能发生的突发事件,在支行领导和员工的共同努力下,于11月24日举行了服务应急预案演练,取得圆满成功。本次演练的方针是: 1、预防为主,严密防范 预防为主,严密防范就是要把预防突发事件作为银行安全保卫工作的一项经常性的重要任务。银行要根据营业网点的地域布局、周围环境、联防力量、社会治安、犯罪手段、防范器材等各方面的情况,因地制宜地制订突发事件处置预案。要针对处理突发情况进行演练、提高保卫部门和干部员工的紧急处置能力,一旦发生情况,能够果断正确地处置,最大限度地减少突发事件的危害结果。 2、统一指挥,各负其责 统一指挥,各负其责就是在处置突发情况时,发案银行的领导或员工要根据预定分工处置各类突发情况,相关负责人要统一指挥所属人员按照自己的分工齐心协力处置突发事件,并将有关职责迅速落实到相关人员。处置突发事件的具体人员要根据预案有关规定,在处置工作负责人的统一领导下,服从指挥,尽职、快速地应急处置各类突发事件,充分发挥自己的主观能动性,根据领导小组负责人的部署,尽职尽责地完成好自己的任务。 3、快速反应,协同处置 快速反应,协同处置就是突发事件发生后,要结合银行业工作特点及时行动,建立和完善突发事件快速反应机制,统一指挥,部门联动,顾全大局。针对不同的突发事件,及时组织相关部门,成立相应的突发事件应急处置工作组,赴现场开展应急处置工作,在应急处置过程中,有关部门要密切协作,分工负责,做好突发事件的应急处置工作。 4、科学决策,依法处置 科学决策,依法处置就是要加强对突发事件的预测、监测和预警工作,提高科学决策的能力和水平,坚持依法、规范、稳妥地处置突发事件。 整个演练过程部署周密,操作严谨,分工协作,不流于形式,注重每一个细节。每一位员工都参与其中,感受演练的每一个过程,熟悉每一个环节,做到心中有底,手中有数,时刻保持警惕心,对日常安全保卫工作起到了很好的促进作用。

医院网络故障应急预案备课讲稿

医院网络故障应急预案 随着目前全院医疗过程逐渐信息化,网络故障带来的一系列问题将成为主要焦点,为保障医疗工作能正常运行,经相关科室认真讨论,特制定此应急预案。 一、网络故障的判断 当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向计算机中心汇报,计算机中心工作人员立即进行判断。 网络故障分为三类: 一类故障:服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;备份盘损坏;服务器工作不稳定;局部网络不通;价表被人删改;重点终端故障;规律性的整体、局部软、硬件故障。 二类故障:单一终端软、硬件故障;单一病人信息丢失;偶然性的数据处理错误;某些科室违反工作流程要求。 三类故障:各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。 二、网络整体故障应急措施 (一)针对上述故障分类等级,处理原则如下: 一类故障:属短时间内不能排除故障的,由计算机中心主任上报医务处,由医务处组织协调恢复医疗工作,并通知各职能科室。当计算机中心一旦确定为网络整体故障,首先是立刻向院领导汇报。计算机中心需马上组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员量大、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。 二类故障:由工程人员上报计算机中心主任,由计算机中心集中解决。 三类故障:由工程人员单独解决,并详细登记情况。 (二)故障时间界定工作方法 当发现网络整体故障时,根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时限明确如下: (1)10分钟内不能恢复-门诊挂号、住院登记、门诊收费、门诊医生工作站、门诊药房转入手工操作;

(2)6小时内不能恢复-原则上将住院医生工作站、住院护士工作站、中心药站、手术室(费用录入)、医技检查(费用录入)转入手工操作。 (3)24小时以上不能恢复-将出院结算转入手工。门诊各科室应保留相应的手工申请单及报告单 (三)具体协调工作 1.手工工作的统一时间确定:所有手工工作的统一时间须由计算机中心通知,相关单位(财务科,门办,急诊,药剂科,检验科,放射科,功能科,B超室)严格按照通知时间协调工作,在未接到新的指示前不准私自操作计算机。 2.门诊挂号工作协调 (1)门诊挂号协调工作由财务科负责协调,当网络系统中断时,改为手工挂号。 (2)手工挂号的转入、转出时间请示计算机中心。 (3)网络恢复后,及时将中断期间的患者信息输入到计算机。 3.门诊划价工作 网络故障后,各部门收费之前要进行人工划价。 (1)门诊划价工作由相应的执行科室完成。(以谁完成谁划价为原则)(2)计算机中心每星期一将最新的价表以excle文件拷贝至各科的计算机上,各科可以此为依据进行划价。 4.门诊收费系统工作协调 由财务科负责人负责总体协调,并与计算机中心保持联系,及时反馈沟通最新消息。 (1)当网络系统运行中断超过10分钟时,应通知收款处转入手工收款工作; (2)财务科应建立手工票据的核对方法及结算方法,确保资金安全; (3)当系统恢复正常时,由收款处负责同志负责对网络运行稳定性进行监测,如不稳定,及时向计算机中心反映情况。 (4)在接到使用计算机的指令并重新启动运行后,门诊收款负责人应组织收款员逐步转入到机器操作

相关文档
相关文档 最新文档