文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 焊缝尺寸标准-焊接尺寸标准

焊缝尺寸标准-焊接尺寸标准

焊缝尺寸标准-焊接尺寸标准
焊缝尺寸标准-焊接尺寸标准

`

焊缝尺寸计算公式的研究及应用

1、前言在金属焊接过程中,焊缝过宽、焊脚尺寸过大,不但焊接接头受热严重,引起焊缝晶粒粗大,塑性、韧性下降,而且焊接热影响区较大,易产生焊接应力及变形;再者浪费材料增加成本。反之,焊缝过窄、焊脚尺寸过小,母材与焊缝可能熔合不良,引起应力集中,同时还使焊缝易产生咬边、裂纹等焊接缺陷,影响接头强度。因此正确确定焊缝尺寸是保证焊接质量的关键。经过多年的研究,得出了手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸的经验计算公式,本经验公式为焊接工艺中确定手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸提供了理论依据,具有较强的实用性。

2、手弧焊焊缝尺寸的经验计算公式

对接焊焊缝尺寸经验计算公式

根据板厚及焊接方法要求不同,对接焊缝可分为I形焊缝(即不开坡口对接焊缝)、V形坡口对接焊缝、U形坡口对接焊缝。

⑴I形焊缝宽度的经验计算公式

生产中,一般板厚小于6mm不开坡口,形成I形焊缝,焊缝宽度

C=δ+2 ⑴

*

式中δ——工件厚度,mm。

⑵带钝边V形对接焊缝宽度经验计算公式

如图1所示带钝边V形坡口焊缝,坡口角度为α,间隙为b,钝边为P,根据解三角形的方法:

焊缝宽度

C=AB+CD+b+2e=2(δ-P)tan(α/2)+b+2e

≈δ+3 ⑵

式中e——坡口两边焊缝覆盖宽度,一般取e=~2mm。

$

取P=2,b=2,α=60°,e=。

⑶带钝边的U形坡口对接焊缝宽度经验计算公式

如图2所示的带钝边的U形坡口,钝边为P,间隙为b,坡口角度为β,根部半径为R,根据解三角形的方法:

焊缝宽度

C=2(δ-P-R)tanβ+2R+b+2e

≈δ+ ⑶

取P=2,b=2,e=,R=5,β=10°。

角焊缝焊脚尺寸的经验计算公式

\

角焊缝时两焊件接合面构成直角式或接近直角所焊接的焊缝,角焊缝的焊缝尺寸主要是指焊脚尺寸。

如图3所示,T形接头角焊缝焊脚尺寸

K=δ+2 ⑷

式中δ——两焊件较薄者厚度

组合焊缝尺寸的经验计算公式

组合焊缝是指同一接头焊缝由几种不同焊缝组成。如图4所示即为带钝边V形对焊缝与角焊

缝形成的T形接头组合焊缝。坡口角度为β1,钝边为P,间隙为b,根据解三角形的方法:

\

焊脚尺寸K=(δ2-P)tanβ1+b+e≈δ2+ (5)

取P=2,b=2,e=2,β1=50°。

3、埋弧自动焊焊缝尺寸经验计算公式

埋弧自动焊焊缝尺寸C=δ+10

式中δ——板厚,mm。

该公式与根据《焊接方法及设备》中焊缝熔宽计算公式进行校验,结果基本一致。

4、结语

⑴本文得出的焊缝尺寸经验计算公式经多年的实际应用证明是正确的,完全能满足生产实际

需要;

|

⑵带钝边V形、带钝边U形等坡口焊缝的焊缝尺寸确定方法,对于类似的坡口形式(如单边

V形、双边V形等)可按类似方法计算确定;

⑶按上述方法计算出的焊缝尺寸值,只是一个参数值,实际应用中可视具体情况,在参数基

础上略作调整,一般取公差±1mm左右;

⑷该公式简明,容易记忆,使用方便,不仅适用于工程技术人员和操作工人,而且特别适用

于经验不足者。

注:

焊缝的宽度主要依据母材的厚度、坡口形式来定,一般情况下焊缝宽度宜超过坡口每

侧2~3mm。

国标焊管及镀锌管规格重量表

W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 W=*S*(公称外径-S) 镀锌钢管每米重量=壁厚x(外径-壁厚) 镀锌管也是钢材,表面度了一层薄薄得锌,密度cm3 钢管的重量=×π×(外径平方-内径平方)×L×钢铁比重其中:π = L=钢管长度钢铁比重取所以,钢管的重量=××(外径平方-内径平方)×L× * 如果尺寸单位取米(M),则计算的重量结果为公斤(Kg) 钢的密度为: cm3 钢材理论重量计算 钢材理论重量计算的计量单位为公斤( kg )。其基本公式为: W(重量,kg )=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1000 各种钢材理论重量计算公式如下: 名称(单位) 计算公式符号意义计算举例 圆钢盘条(kg/m) W= ×d×d d = 直径mm 直径100 mm 的圆钢,求每m 重量。每m 重量= ×1002= 螺纹钢(kg/m) W= ×d×d d= 断面直径mm 断面直径为12 mm 的螺纹钢,求每m 重量。每m 重量= ×12 2= 方钢(kg/m) W= ×a ×a a= 边宽mm 边宽20 mm 的方钢,求每m 重量。每m 重量= ×202= 扁钢 (kg/m) W= ×b ×d b= 边宽mm d= 厚mm 边宽40 mm ,厚5mm 的扁钢,求每m 重量。每m 重量= ×40 ×5=

W= ×s×s s= 对边距离mm 对边距离50 mm 的六角钢,求每m 重量。每m 重量= ×502=17kg 八角钢 (kg/m) W= ×s ×s s= 对边距离mm 对边距离80 mm 的八角钢,求每m 重量。每m 重量= ×802= 等边角钢 (kg/m) = ×[d (2b – d )+ (R2 – 2r 2 )] b= 边宽 d= 边厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求20 mm ×4mm 等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出4mm ×20 mm 等边角钢的R 为,r 为,则每m 重量= ×[4 ×(2 ×20 – 4 )+ ×(– 2 × 2 )]= 不等边角钢 (kg/m) W= ×[d (B+b – d )+ (R2 – 2 r 2 )] B= 长边宽 b= 短边宽 d= 边厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求30 mm ×20mm ×4mm 不等边角钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出30 ×20 ×4 不等边角钢的R 为,r 为,则每m 重量= ×[4 ×(30+20 – 4 )+ ×(– 2 × 2 )]= 槽钢 (kg/m) W= ×[hd+2t (b – d )+ (R2 – r 2 )] h= 高 b= 腿长 d= 腰厚 t= 平均腿厚 R= 内弧半径 r= 端弧半径 求80 mm ×43mm ×5mm 的槽钢的每m 重量。从冶金产品目录中查出该槽钢t 为8 ,R 为8 ,r 为4 ,则每m 重量= ×[80 ×5+2 ×8 ×(43 – 5 )+ ×(82–4 2 )]= 工字钢(kg/m) W= ×[hd+2t (b – d )+ (R2 – r 2 )] h= 高

焊接钢管规格表2011-01-12

焊接钢管规格表 2011-01-160-8-13 作者:lk 焊接钢管规格表: 壁厚/mm O.5, 0.6, 0.8, 1.0 ,1.2, 1.4, 1.5 ,1.6, 1.8, 2.O, 2.2, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5 钢管的理论质量/(kg/m) ?5: O.055 0.065 O.083 O.099 ? 8 : 0.092 O.109 O.142 O.173 O.201 ? 10: 0.117 O.139 0.181 0.222 0.260 ? 12: 0.142 O.169 O.221 O.271 O.320 O.366 O.388 0.410 ? 13: O.183 0.241 0.296 O.343 0.400 O.425 0.450 ? 14: 0.198 O.260 O.321 O.379 O.435 O.462 O.489 ? 15: O.123 0.280 O.345 0.408 O.470 O.499 O.529 ? 16: O.228 O.300 O.370 0.438 0.504 O.536 O.568 ? 17: 0.243 O.320 O.395 O.468 0.359 O.573 O.608 ? 18: 0.257 0.339 O.419 O.497 O.573 0.610 0.647 ? 19: O.272 O.359 0,444 0.527 0.608 O.647 O.687 20 0.287 0.379 O.469 O.556 O.642 O.684 O.726 0.808 0.888 21 0.399 0.493 0.586 0.677 O.721 O.765 0.852 0.937 22 O.418 O.518 O.616 O.7U O.758 O.805 O.897 0.986 1.074 25 O.477 O.592 O.704 0.815 O.869 O.923 1.030 1.134 1.237 1.387

钢结构焊缝外观检验标准

钢结构焊缝外观检验标准1适用范围:本标准叙述了钢结构产品焊缝外观检验所需条件、?适用范围和合格标准。 2产品焊缝包括定位焊缝、完工焊缝及返修焊缝。 3焊工钢印和焊缝标识的要求 钢印须采用低应力钢印,钢印标记的打印应清晰完整,严禁用凿子、冲头等锋利工具进行打印。 打印深度为~。 所有对接焊缝要求打焊工钢印和焊缝标识,焊工在完成焊缝焊接后应立即打上自己的代号钢印及焊缝标识(焊缝标识具体参考附件1)。 一条焊缝如有数人同时施焊,应分别打上各人钢印,返修焊缝如非本人直接返修者,在返修焊缝旁适当位置打上返修焊工钢印,若因返修而去除了原焊工钢印,则应补打原焊工钢印。 当产品图样对打焊工钢印另有规定时,应按图样要求打上焊工钢印。 4焊缝外观检验标准 焊缝表面质量应符合以下规定: a)不得在坡口外母材上引弧; b)焊后清除掉所有的松散的焊接飞溅及焊缝上的熔渣; c)焊缝尺寸、位置符合图纸; d)焊道间或焊道和母材上没有焊瘤或未熔合;

e)焊缝和相邻母材上没有裂纹; f)焊缝表面应没有粗糙的波纹或沟槽,并与被连接表面圆滑过渡; g)不得有焊接弧坑,收弧点不得有裂纹。 h)返修焊缝表面,应修磨成与原焊缝基本一致,并打上返修焊工钢印。 缝的质量等级划分应按照表1进行,未做规定的其他焊缝质量等级为三级,当有特殊要求时按照图纸或技术条件执行。 表1焊缝的质量等级划分

焊缝的外观检查应符合如下规定: a)焊缝的外形尺寸应符合设计图样和本标准的要求,焊缝余高和错边允许偏差按照表2要求,焊缝表面应为均匀的鳞片状,不应有焊瘤和烧穿缺陷,对接焊缝的焊高不应低于母材; 表2焊缝余高和错边允许偏差 b)所有焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查;低合金钢(Q345)应在焊缝冷却到环境温度24小时后进行外观检查; c)外观检查采用目测方式,裂纹的检查应辅以5倍放大镜并在合适的光照条件下进行,必要时可采用磁粉检测,尺寸的测量应用量具、卡规; d)所有焊缝的尺寸、位置、长度和断续焊缝间隔应与设计图样的要求一致。外观质量应符合表3的规定; e)当外观检查发现裂纹时,应对该焊缝进行100%的磁粉检测,当外观检查怀疑有裂纹时,应对怀疑的部位进行磁粉检测。

国标热镀锌钢管规格尺寸理论重量表

国标热镀锌钢管规格尺寸 理论重量表 Lele was written in 2021

镀锌管相关资料 钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*=kg/米(每米的重量) 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 2 1. 064 8 13. 5 10 15

20 25 32 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 50 65 80 100 125 150 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×[×(D-S)×S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管:

热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。 冷镀锌管: 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保证质量,大多不采用电镀锌(冷镀)。只有那些规模小、设备陈旧的小企业采用电镀锌,当然他们的价格也相对便宜一些。目前建设部已正式下文,淘汰技术落后的冷镀锌管,今后不准用冷镀锌管作水、煤气管。 热镀锌钢管:钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌一铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体。故其耐腐蚀能力强。 冷镀锌钢管:锌层是电镀层,锌层与钢管基体独立分层。锌层较薄,锌层简单附着在钢管基体上,容易脱落。故其耐腐蚀性能差。在新建住宅中,禁止使用冷镀锌钢管作为给水管。 镀锌钢管的用途 常说的镀锌管,镀锌管的用途现在煤气、暖气用的那种铁管也是镀锌管,镀锌管作为水管,使用几年后,管内产生大量锈垢,流出的黄水不仅污染洁具,而且夹杂着不光滑内壁滋生的细菌,锈蚀造成水中重金

焊缝外观质量标准及尺寸允许偏差

靖边远大钢构工程 有限公司 焊缝外观质量验收标准及尺寸允许偏差 编制:师帅2012年9月25日 校正:纪伟2012年9月25日 审核:刘治国2012年9月25日 批准:张德意2012年9月26日

焊缝外观质量验收标准及尺寸允许偏差1.依据《YB3301-2005中华人民共和国黑色冶金行业标准》制定本工程的角焊缝焊角尺寸,焊角高度Hf取0.6t1和1.52t中的大者,t1为腹板板厚,t2为翼缘板板厚。对于埋弧焊、二氧化碳气体保护焊,焊角尺寸可比计算值减小1mm,焊接H型钢的最小焊角高度规定为4mm。且用于连接板的平角焊一般为二氧化碳气体保护焊的焊缝测量。 2.依据《JGJ81-2001建筑钢结构焊接技术规程》制定直角角焊缝厚度计算He, 1)当间隙b≤1.5时,He=0.7Hf, 2)当间隙1.5

根据《GB50205-2001》钢结构工程施工质量验收规范制定以下表表A.0.1一级、二级、三级焊缝外观质量标准(㎜) 项目允许偏差 缺陷类型一级二级三级 未焊满(指不足设 计要求)不允许 ≤0.2+0.02t,且≤ 1.0 ≤0.2+0.04t,且≤2.0 每100.0焊缝内缺陷总长≤25.0 根部收缩不允许≤0.2+0.02t,且≤ 1.0 ≤0.2+0.04t,且≤2.0 长度不限 咬边不允许≤0.05t,且≤0.5;连 续长度≤100.0,且焊 缝两侧咬边总长≤ 10%焊缝全长 ≤0.1t,且≤1.0,长度不限 弧坑裂纹不允许不允许允许存在个别长度≤5.0的弧坑裂纹电弧擦伤不允许不允许允许存在个别电弧擦伤 接头不良不允许缺口深度0.05t,且 ≤0.5 缺口深度0.1t,且≤1.0 每1000.0焊缝不应超过1处 表面夹渣不允许不允许深≤0.2t 长≤0.2t,且≤20.0 表面气孔不允许不允许 每50.0焊缝长度内允许直径≤0.4t, 且≤3.0的气孔2个,孔距6倍孔径注:表内t为连接较薄的板厚

焊接钢管壁厚表

国标焊管及镀锌管规格重量表(按GB/T3091—2001标准执行) 规格外径mm 壁厚mm 最小壁厚mm 焊管(6米定尺)镀锌管(6米定尺) 米重kg 根重kg 米重kg 根重kg 公称内径英寸 DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 1.28 7.68 1.357 8.14 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 1.76 10.56 DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 2.554 15.32 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 3.56 21.36 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 4.10 24.60 DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 5.607 33.64 DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 7.536 45.21 DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 8.88 53.28 DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 11.53 69.18 DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 15.942 98.65 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.08 19.27 115.62 DN200 8 219.1 6.0 (焊管) 31.53 189.18 DN200 8 219.1 6.5 (热镀锌)36.12 216.72 镀锌钢管常用规格 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 10.0 2 1.064 1.059 8 13.5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.056 1.046 15 21.3 3.15 1.047 1.039 20 26.8 3.40 1.046 1.039 25 33.5 4.25 1.039 1.032 32 42.3 5.15 1.039 1.032 40 48.0 4.00 1.036 1.030 50 60.0 5.00 1.036 1.028 65 75.5 5.25 1.034 1.028 80 88.5 4.25 1.032 1.027 100 114.0 7.00 1.032 1.026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.028 1.023 说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径

角焊缝及其计算

角焊缝及其计算 型式及分类 截面形式:普通型(等边凸形)、平坦型(不等边凹形)、凹面形 两焊脚边夹角:直角角焊缝、斜角角焊缝、焊缝长度与作用方向 1.侧面角焊缝(侧缝) 侧缝主要承受剪力,应力状态叫单纯,在弹性阶段,剪应力沿焊缝长度方向分布不均匀,两端大中间小,且焊缝越长越不均匀,但侧缝塑性好。 2.正面角焊缝(端缝) 端缝连接中传力线有较大的弯折,应力状态较复杂,正面角焊缝沿焊缝长度方向分布比较均匀,但焊脚及有效厚度面上存在严重的应力集中现象,所以其破坏属于正应力和剪应力的综合破坏,但正面角焊缝的刚度较大,变形较小,塑性较差,性质较脆。 3.斜向角焊缝 斜向角焊缝受力情况较复杂,其性能介于侧缝和端缝之间,常用于杆件倾斜相支的情况,也用在板件较宽,内力较大连接中。 4.周围角焊缝 主要为了增加焊缝的长度和使焊缝遍及板件全宽,而把板件交搭处的所有交搭线尽可能多的加以焊接,成为开口或封闭的周围角焊缝。构造及要求。 4.1.最小焊脚尺寸 4.2.最大焊脚尺寸贴边处满足

4.3.角焊缝最小长度 4.4.侧面角焊缝最大计算长度 4.5.板件端部仅有两条角焊缝时每条侧面角焊缝的计算长度 4.6.搭接连接中搭接长度应满足而且不宜采用一条正面角焊缝来传力。 4.7.在次要构件和焊缝连接中,允许采用断续角焊缝,各段间距满足以保证整体受力。 角焊缝连接计算 基本计算公式 轴心作用下的角焊缝计算 轴心作用下角钢的角焊缝计算 弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(T形接头) 弯矩,剪力和轴心力共同作用下角焊缝计算(搭接形接头) 1. 端缝、侧缝在轴向力作用下的计算: (1)端缝 ——垂直于焊缝长度方向的应力; he ——角焊缝有效厚度; lw ——角焊缝计算长度,每条角焊缝取实际长度减10mm(每端减5mm);ffw ——角焊缝强度设计值;bf ——系数,对承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构,bf =1.22,直接承受动力荷载bf =1.0。 (2)侧缝

国标焊接钢管壁厚

国标焊接钢管壁厚 规格外径 mm 壁厚 mm 最小壁厚 mm 焊管(6米定尺) 公称内径英寸米重kg 根重k DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 1.66 9.96 DN25 1 33.7 3.2 2.8 2.41 14.46 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 3.36 20.16 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.87 23.22 DN50 2 60.3 3.8 3.325 5.29 31.74 DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 7.11 42.66 DN80 3 88.9 4.0 8.38 50.28 DN100 4 114.3 4.0 10.88 65.28 DN125 5 140 4.5 15.04 90.24 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.0 DN200 8 219.1 6.0(焊管) 31.53 189.1 DN200 8 219.1 6.5(热镀锌) 国标焊接钢管壁厚 规格外径 mm 壁厚 mm 最小壁厚 mm 公称内径英寸 1 2 DN15 1/2 21.3 2.8 2.45 DN20 3/4 26.9 2.8 2.45 DN25 1 33.7 3.2 2.8 DN32 1.25 42.4 3.5 3.06 DN40 1.5 48.3 3.5 3.06 3.0 3.0 DN50 2 60.3 3.8 3.325 3.56 3.0

DN65 2.5 76.1 4.0 3.5 3.1 3.0 DN80 3 88.9 4.0 3.5 3.0 DN100 4 114.3 4.0 DN125 5 140 4.5 DN150 6 168.3 4.5 DN200 8 219.1 6.0(焊管) DN200 8 219.1 6.5(热镀锌) 40X20X0.6--3.0mm 30X20X0.6--2.0mm 20X14X0.5--1.2mm 20X10X0.5--1.2mm 100X40X2.0--3.0mm 90X60X2.0--4.0mm 80X60X1.4--4.0mm 80X50X1.2--3.0mm 80X40X0.9--4.0mm 70X50X1.2--4.0mm 70X30X1.5--3.0mm 60X40X0.8--4.0mm 60X30X0.8--3.0mm 50X40X0.8--3.0mm 50X30X0.7--4.0mm 50X25X0.7--3.0mm 50X20X0.7--1.7mm 40X30X0.7--3.0mm 40X25X0.7--2.5mm

常用管材钢管规格表

常用管材(钢管)规格表(A)

常用管材(钢管)规格表(B)

常用型材的理论重量(Kg/m) 扁钢:镀锌板:-25×3-----0.59 δ0.5=7.85kg/张(2m2 ) -30×3-----0.71 δ0.6=9.42kg/张(2m2 ) -40×4-----1.76 δ0.75=11.78kg/张(2m2 ) 角钢:δ1.0=15.7kg/张(2m2 ) ∟∠25×3-----1.24 δ1.2=18.84kg/张(2m2 ) ∠30×3-----1.373 ∠40×4-----2.422 钢板重量计算公式: ∟∠50×5-----3.77 G=L×B×H×7.85 槽钢: G:重量,L:长,B:宽,H:厚 6.3#-----6.33 计算时注意保证单位一致8#-----8.05 10#----10.00 12#----12.02 圆钢: φ6----0.222 φ8----0.395 φ10---0.617 φ12---0.888 φ14---1.21 φ16---1.58 商用空调各类场所应用经验 行业场所方案实例 餐厅: 空间不大,规模较小的餐厅可以使用低静压管道机组,以达到经济实惠的效果。而高档次的餐厅可以使用嵌入式空调机组,以体现整体环境的高雅大方。空间开阔和包房较多的餐厅应选择不同的空调,具体可参照娱乐场所的选择方案。

便利店: 便利店的空间有限,使用低静压管道机组和嵌入式空调机组就能很好地满足此类场所的空调要求。而且空调悬挂于空间顶部,不会占据任何营业空间。 娱乐场所: 空间开阔的娱乐场所建议使用高静压风管机组,以达到送风均匀,快速制冷的效果。而有较多包间的场所可以使用风冷热泵机组,以方便每个房间单独控制。 汽车展示厅: 汽车展示厅通常可分为展示区域和办公区域,展示部分可以选用高静压管道机组,而办公部分可以使用风冷热泵机组,以分别满足两个区域不同的空调要求。 小型办公楼: 建议使用风冷热泵机组以便于分层控制,或者分区域控制。 工厂: 水冷柜机由于其价格性能比高,是工厂选用空调的最佳选择。 超市及大卖场: 超市及大买场的空间开阔,客流量大,大风量设计的高静压管道机组是此类场所的最佳选择。 末端的选型 1、风机盘管的选型 风机盘管有两个主要参数:制冷(热)量和送风量,故有风机盘管的选择有如下两种方法: (1)根据房间循环风量选:房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。 (2)根据房间所需的冷负荷选择:根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。

焊缝尺寸标准

焊缝尺寸计算公式的研究及应用 1、前言在金属焊接过程中,焊缝过宽、焊脚尺寸过大,不但焊接接头受热严重,引起焊缝晶粒粗大,塑性、韧性下降,而且焊接热影响区较大,易产生焊接应力及变形;再者浪费材料增加成本。反之,焊缝过窄、焊脚尺寸过小,母材与焊缝可能熔合不良,引起应力集中,同时还使焊缝易产生咬边、裂纹等焊接缺陷,影响接头强度。因此正确确定焊缝尺寸是保证焊接质量的关键。经过多年的研究,得出了手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸的经验计算公式,本经验公式为焊接工艺中确定手弧焊、埋弧焊焊缝尺寸提供了理论依据,具有较强的实用性。 2、手弧焊焊缝尺寸的经验计算公式 2.1对接焊焊缝尺寸经验计算公式 根据板厚及焊接方法要求不同,对接焊缝可分为I形焊缝(即不开坡口对接焊缝)、V形坡口对接焊缝、U形坡口对接焊缝。 ⑴I形焊缝宽度的经验计算公式 生产中,一般板厚小于6mm不开坡口,形成I形焊缝,焊缝宽度 C=δ+2 ⑴ 式中δ——工件厚度,mm。 ⑵带钝边V形对接焊缝宽度经验计算公式 如图1所示带钝边V形坡口焊缝,坡口角度为α,间隙为b,钝边为P,根据解三角形的方法: 焊缝宽度 C=AB+CD+b+2e=2(δ-P)tan(α/2)+b+2e ≈δ+3 ⑵ 式中e——坡口两边焊缝覆盖宽度,一般取e=1.5~2mm。

取P=2,b=2,α=60°,e=1.5。 ⑶带钝边的U形坡口对接焊缝宽度经验计算公式 如图2所示的带钝边的U形坡口,钝边为P,间隙为b,坡口角度为β,根部半径为R,根据解三角形的方法: 焊缝宽度 C=2(δ-P-R)tanβ+2R+b+2e ≈0.35δ+12.5 ⑶ 取P=2,b=2,e=1.5,R=5,β=10°。 2.2角焊缝焊脚尺寸的经验计算公式 角焊缝时两焊件接合面构成直角式或接近直角所焊接的焊缝,角焊缝的焊缝尺寸主要是指焊脚尺寸。 如图3所示,T形接头角焊缝焊脚尺寸 K=δ+2 ⑷ 式中δ——两焊件较薄者厚度 2.3组合焊缝尺寸的经验计算公式 组合焊缝是指同一接头焊缝由几种不同焊缝组成。如图4所示即为带钝边V形对焊缝与角焊缝形成的T形接头组合焊缝。坡口角度为β1,钝边为P,间隙为b,根据解三角形的方法:

(完整word版)焊接外观质量检查要求

附件2:焊缝外观质量检查要求 1、适用范围:本守则适用于起重机械及其它钢结构的手工电弧焊、埋弧自动焊的外观质量检查,当图样工艺或技术条件另有规定时不受本要求限制。 2、检查工具:(1)焊缝检验尺(2)钢直尺 3、检查方法: (1)焊工施焊完毕后,应将熔渣和两侧飞溅清理干净,进行自检,并按规定打上焊工代号钢印,然后交检验员检验,经检验合格后,方可转入后道工序。 (2)应对焊缝表面缺陷,如裂纹、表面气孔、咬边、弧坑和焊瘤等进行宏观检查,必要时(可疑处)用五倍以上放大镜仔细观察。焊缝外形尺寸(焊缝宽度、宽度差、焊缝高度、高度差)应用焊接检验卡尺进行检查。 (3)测量咬边深度,用钢直尺测咬边长度。 (4)检查焊缝的错边量。如钢板焊后产生角变形,可用钢直尺量得空隙尺寸,用三角函数计算出角变形度数(可预先计算好,列出空隙尺寸与度数的对应值)。 (5)用钢直尺从基准线量至焊缝隙中心,经测量焊缝的不直度和中心偏移量。 4、表面质量要求: (1)焊缝外观形状、尺寸、平直度应符合技术标准和设计图纸的规定。 (2)焊缝表面和热影响区不得有裂纹,未熔合、夹渣、气孔、烧穿和焊瘤。自动焊表面不得有未焊透、咬边和凹坑。焊缝上的熔渣和两侧的飞溅必须清除干净。 (3)焊缝与母材应圆滑过渡。 (4)T形角焊缝的焊脚尺寸应符合技术标准和设计图样要求,外形应平滑过渡。 (5)焊缝的咬边深度不得大于0.5mm,咬边的连续长度不得大于100mm,焊缝两侧咬边的总长度,不得超过该焊缝长度的15%。 (6)焊缝不得有低于母材的凹瘤,低于母材的凹瘤深度不得大于0.5mm,凹瘤的连续长度不得大于10mm,凹瘤的总长度不得大于该焊缝总长度的10%。 5、焊缝尺寸及其偏差的规定 (1)平焊缝余高应≤3mm,余高差≤2mm。 (2)对接焊缝的宽度,其下限以填满焊缝坡口而不产生边缘未熔合为原则,其上限为坡口宽度加4mm。宽度差≤3mm。 (3)焊缝的不直度不得大于3mm,且不应有明显突变,在1m长度上只允许一个

焊角尺寸

主要看设计总说明有没有规定要求,如果有最好,如果没有说明则参照最薄板厚来定。一般≤5mm钢板焊角尺寸为5mm ≥6~10mm钢板焊角尺寸为钢板厚度-1 ≥12~16mm钢板焊角尺寸为钢板厚度-2 ≥16mm以上钢板焊角尺寸建议开破口用全熔透焊接,V型破口焊角尺寸为1/4板厚;∠型破口焊角尺寸为1/2板厚 GB50017-2003 K大于等于较厚件开方的1.5倍,小于等于较薄件厚度的1.2倍 如果非要设计成角焊缝,则按等强连接计算,焊脚该多少就焊多少。 一般的工程经验,当焊脚大于13-18mm时,手工焊将耗费大量的溶敷金属,焊接变形大,效率低,吃力不讨好。当焊脚大于13-18mm时,非要采用角焊缝是非常愚蠢的。 因此,往往采用开坡口部分溶透焊+角焊缝的组合方式,视最小板厚t,坡口部分溶透焊解决60-80%左右的有效焊喉,另外用脚焊缝补强,两者联合形成有效焊喉。显然,将减少焊脚尺寸(保证小于13-18mm),焊脚成形好,变形小,过渡平顺,合理,又满足设计要求。当板厚大于18mm,干脆设计成全溶透焊缝,则角焊缝仅仅是工艺要求,保留焊透盖面层所需的最小焊脚就行。 关于钢材厚度负偏差资料摘抄 GB150中定义: 3.4.8.3 名义厚度:指设计厚度加上钢材厚度负偏差后圆整至钢材标准规格的厚度。即标注在图样上的厚度。 3.4.8.4 有效厚度:指名义厚度减去腐蚀裕量和钢材厚度负偏差。 3.5.5.1 钢材厚度负偏差:钢板或钢管的厚度负偏差按钢材标准的规定。当钢材的厚度负偏差不大于0.25mm,且不超过名义厚度的6%时,负偏差可忽略不计。 GB 713-2008 锅炉和压力容器用钢板Steel plates for boilers and pressure vessels 5 尺寸、外形、重量及允许偏差 5.1 钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 709的规定。 5.2 厚度允许偏差按GB/T 709的B类偏差。 GB/T 709-2006 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差Dimension, shape, weight and tolerances for hot-rolled steel plates and sheets 4.2 按厚度偏差种类分 N类偏差:正偏差和负偏差相等;(查表1) A类偏差:按公称厚度规定负偏差;(查表2) B类偏差:固定负偏差为0.3mm;(查表3) C类偏差:固定负偏差为零,按公称厚度规定正偏差。(查表4) SW6-1998 过程设备强度计算软件包用户手册 3.4 钢板和钢管的负偏差 在本软件包中,钢板和钢管的负偏差如由程序确定时,将依据下列标准取值: 1. 一般钢板的负偏差根据GB709-88中普通轧制精度级别取值; 2. 容器用钢板的负偏差根据GB6654-1996和GB3531-1996《低温压力容器用低合金钢钢板》的规定取值,即所有容器用钢板的负偏差取值为0.25mm。由于在GB150中已规定当负偏差不大于0.25mm且不超过名义厚度的6%时,负偏差可忽略不计,故对容器用刚,其负偏差实际取为0;

国标热镀锌钢管规格、尺寸理论重量表

镀锌管相关资料 镀锌钢管尺寸规格表 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数MM MM MM 普通钢管加厚钢管 6 10.0 2 1. 064 1.059 8 13. 5 2.75 1.056 1.046 10 17.0 3.50 1.056 1.046 15 21.3 3.15 1.047 1.039 20 26.8 3.40 1.046 1.039 25 33.5 4.25 1.039 1.032

32 42.3 5.15 1.039 1.032 公称口径外径壁厚镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 MM MM MM 普通钢管加厚钢管 40 48.0 4.00 1.036 1.030 50 60.0 5.00 1.036 1.028 65 75.5 5.25 1.034 1.028 80 88.5 4.25 1.032 1.027 100 114.0 7.00 1.032 1.026 125 140.0 7.50 1.028 1.023 150 165.0 7.50 1.028 1.023 镀锌钢管尺寸规格表说明:W=C×[0.02466×(D-S)×S] W--镀锌管每米重量:kg/m C--镀锌管比黑铁管增加的重量系数 D--黑铁管的外径 S--黑铁管的壁厚 镀锌管的分类 镀锌钢管分冷镀管、热镀管,前者已被禁用,后者还被国家提倡暂时能用. 热镀锌管: 热镀锌管是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。

镀锌管规范标准尺寸表

查看文章镀锌管 尺寸规格表 2010-10-29 10:00 镀锌管基本知识 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。管材为无缝钢管的管子的外径用 字母 D 来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为 108 的无缝钢管,壁厚为 5MM,用 D108*5 表示,塑料管也用外径表示,如 De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管等采用 DN 表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管 子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为 100MM 的无缝钢管邮 102*5、 108*5 等好几种,108 为管子的外径,5 表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5

-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连

接尺寸,公称直径采用符号 DN 表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。? .?管子系列标准? 压力管道设计及施工,首先考虑压力管道及其元件标准系列的选用。世界各国应用的标准体系虽然多,大体可分成两大类。压力管道标准见表 3。法兰标准见表 4。? 表 3 压力管道标准 分?类大外 径系列小外 径系列 规格 DN-公称直径 Ф-外径 DN15-ф22mm,DN20-ф27mm DN25-ф34mm,DN32-ф42mm DN40-ф48mm,DN50-ф60mm DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm DN100-ф114mm,DN125-ф140mm DN150-ф168mm,DN200-ф219mm DN250-ф273mm,DN300-ф324mm

焊缝外观缺陷检验标准规定

焊缝外观检验标准 1、目的 指导焊工及焊接检验人员工作,确保焊接质量。 2、适用范围 本标准适用于钢结构件焊缝外观质量检验(自检和专检)。 3、焊接部外观检查项目 3.1 焊接缺陷: 3.1.1咬边:由于焊接参数选择不当,或操作 工艺不正确,沿焊趾的母材部位产生的沟槽或凹陷。 3.1.2焊缝表面气孔:焊接时,熔池中的气泡 在凝固时未能逸出而残留下来形成的空穴叫气孔。表面气孔指露在表面的气孔。 3.1.3未熔合:熔焊时,焊道与母材之间或 焊道与焊道之间,未完全熔化结合的部分;点焊时母材与母材之间未完全熔化结合的部分。 3.1.4未焊透:焊接时接头根部未完全熔透 的现象。 3.1.5裂纹:在焊接应力及其它致脆因素共 同作用下,焊接接头中局部地区的金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面而产生的缝隙,它具有尖锐的缺口和大的长宽比的特征。 3.1.6未焊满:由于填充金属不足,在焊缝 表面形成的连续或断续的沟槽。 3.1.7焊瘤:焊接过程中,熔化金属流淌到 焊缝之外未熔化的母材上所形成的金属瘤。 3.1.8烧穿:焊接过程中,熔化金属自坡口 背面流出,形成穿孔的缺陷。 3.2焊缝形状缺陷: 3.2.1焊缝成形差:熔焊时,液态焊缝金属冷凝后形成的焊缝外形叫焊缝成形,焊缝成形差是指焊缝外观上,焊缝高低、宽窄不一,焊缝波纹不整齐甚至没有等。 3.2.2焊脚尺寸:在角焊缝横截面中画出最大等腰三角形中,直角边的长度。缺陷表现在焊脚尺寸小于设计要求和焊脚尺寸不等(单边)等。 3.2.3余高超差:余高高于要求或低于母材。 3.2.4错边:对接焊缝时两母材不在一平面上。 3.2.5漏焊:要求焊接的焊缝未焊接。表现在整条焊缝未焊接、整条焊缝部分未焊接、未填满弧坑、焊缝未填满未焊完等。 3.2.6 漏装:结构件中某一个或一个以上的 零件未组焊上去。 3.2.7飞溅。

角焊缝尺寸

角焊缝尺寸 网友常用标签(共0个): 问题1:什么因素决定了角焊缝的尺寸? 答:角焊缝尺寸由焊缝尺寸中最短的焊脚高来决定,见图20。 l 问题2:角焊缝的尺寸在焊缝符号上是如何标注的? 答:角焊缝尺寸用焊脚高表示,焊脚高尺寸标注在角焊缝符号的旁边,如图21所示。 l 问题3:角焊缝的长度如何确定?

答:角焊缝是一条从一端到另一端连续的焊缝,除非有尺寸限制。如果焊缝不要求是连续的,在角焊缝符号右边应标注一个数码,提示操作者焊缝的长度,如图22所示。 焊接符号(四) 发表时间:2008年07月27日08时40分评论/阅读(0/15) 本文地址:https://www.wendangku.net/doc/9113913426.html,/blog/441767146-1217119236 角焊缝尺寸由焊缝尺寸中最短的焊脚高来决定,如图20 角焊缝尺寸用焊脚高表示,焊脚高尺寸标注在角焊缝符号的旁边,如图21

角焊缝的长度确定:角焊缝是一条从一端到另一端连续的焊缝,除非有尺寸限制。如果焊缝不要求是连续的,在角焊缝符号右边应标注一个数码,提示操作者焊缝的长度,如图22 断续焊缝的焊缝符号标注: 断续焊缝是指丛接头的一端到另一端非连续进行的焊缝。断续焊缝较短,焊缝之间有一定的间隔。断续角焊缝有两种类型,并列断续角焊缝和交错断续角焊缝。并列断续角焊缝由一系列两侧互相对称布置、长度大致相等的断续角焊缝组成。交错断续角焊缝由一个系列两侧互相交错布置、长度大致相等的断续角焊缝组成。图23为断续焊缝及符号的标注。

对塞焊焊缝尺寸的规定主要是沉入角度和焊缝填充深度,如图24

开槽焊缝测量尺寸的根据是开槽的宽度,长条槽是开在被焊工件的结合面上。焊接符号上标有开槽的长度,一般在焊缝符号的右边。可以在塞焊焊缝或开槽焊缝是底部施焊一层焊道,但是这道焊缝实际上是在塞焊或开槽焊缝中的角焊缝,不能被称为塞焊或开槽焊缝。这种情况下形成的焊缝及符号如图25 表面焊道是指那些堆焊在工件表面以改善抗磨损性、增加表面硬度或具有耐蚀性的金属。为了改善表面硬度或抗磨损性而采用的填充金属称为表面堆焊。这种工艺经常用于推土机刃板、铲斗以及岩石破碎设备。堆焊焊道的尺寸是从工件表面到焊道面,也是堆焊材料的高度。堆焊焊道尺寸及符号如图26 角焊缝尺寸 l 问题26:什么因素决定了角焊缝的尺寸? 答:角焊缝尺寸由焊缝尺寸中最短的焊脚高来决定,见图20。

国标无缝钢管规格表

国标无缝钢管规格表 直径厚度管重/米直径厚度管重/米159 4 15.29 820 10 199.75 5 18.99 12 239.1 6 22.64 14 278.26 219 4 21.21 920 8 179.92 5 26.39 9 202.19 6 31.52 10 224.41 7 36.6 12 268.7 8 41.63 14 312.79 273 5 33.04 1020 8 199.65 6 39.51 9 224.38 7 45.92 10 249.07 8 52.28 12 298.29 325 5 39.46 14 347.31 6 47.2 16 396.14 7 54.89 18 444.77 8 62.54 1220 10 298.39 9 70.13 12 357.47 10 77.68 14 416.36 377 6 54.89 16 475.05 7 63.87 1420 12 416.66 8 72.8 14 485.41 9 81.67 16 553.96 10 90.5 1620 12 475.84 426 6 62.14 14 554.46 7 72.33 16 632.87 8 82.46 18 711.1 9 92.55 1820 12 535.02 10 102.59 14 623.5 480 6 70.13 16 711.79 7 81.65 18 799.87 8 93.12 20 887.76 9 104.53 2020 14 692.55 10 115.9 16 790.7 529 7 90.11 18 888.65 8 102.78 20 986.4 9 115.41 22 1083.95 10 127.99 2220 16 869.61 630 8 122.71 18 977.42 9 137.82 22 1192.46 10 152.89 24 1299.68 720 8 140.46 2420 16 948.52 9 157.8 18 1066.2 10 175.09 20 1183.68 820 8 160.19 22 1300.96 9 179.99 24 1418.05

焊接件焊角高度 中外标准

焊接件焊角高度的确定 在AWS D1.1/D1.1M:2006中 根据5.14的规定 除非因计算需要,而在设计图上另外标出,否则都应当使用最小尺寸 根据表5.8 (非低氢焊接方法,T为厚板厚度,否则为薄板厚度) T<=6时,角焊缝最小尺寸3; 6 6 mm 时,h,=t -(1~2) 圆孔或槽孔内的角焊缝焊脚尺寸尚不宜大于圆孔直径或槽孔短径的1/3 焊角的尺寸,除遵照相关标准来选取外,应从实际要求出发选取. 其与结构设计有关,与板材厚度有关:焊角不超过板厚的2/3t,但不少于3mm, 1.为了保证角焊缝的最小承载能力,并防止焊缝因冷却过快而产生裂纹,角焊缝的最小焊脚尺寸应满足:hf(min)>=1.5√t2,其中t2为较厚焊件的板厚,单位为mm 对于自动焊,最小焊脚尺寸减小1mm;对于T形连接的单面角焊缝则应增加1mm。当焊件厚度等于或小于4mm时,则hf(min)应与焊件同厚

焊缝外观质量验收标准及尺寸允许偏差

焊缝外观质 验收标准及尺 允许偏差 1.依据 YB3301-2005中华人民共和 黑色冶金行业标准 制定本工程的角焊缝焊角尺 ,焊角高度Hf取0.6t1和1.52t中的大者,t1为腹板板厚,t2为翼缘板板厚 于埋弧焊 二氧化碳气体保护焊,焊角尺 可比计算值 小1mm,焊接H型钢的最小焊角高度规定为4mm 且用于连接板的平角焊一般为二氧化碳气体保护焊的焊缝测 2.依据 JGJ81-2001建筑钢结构焊接技术规程 制定直角角焊缝厚度计算He, 1 当间隙b 1.5时,He=0.7Hf, 2 当间隙1.5

根据 GB50205-2001 钢结构工程施工质 验收规范制定以 表表A.0.1一级 二级 级焊缝外观质 标准 ㎜ 项目允许偏差 缺陷类型一级二级 级 未焊满 指 足设 计要求 允许 0.2+0.02t,且 1.0 0.2+0.04t,且 2.0 100.0焊缝内缺陷总长 25.0 根部收缩 允许 0.2+0.02t,且 1.0 0.2+0.04t,且 2.0 长度 限 咬边 允许 0.05t,且 0.5 连 续长度 100.0,且焊 缝两侧咬边总长 10%焊缝全长 0.1t,且 1.0,长度 限 弧坑裂纹 允许 允许允许存在个别长度 5.0的弧坑裂纹电弧擦伤 允许 允许允许存在个别电弧擦伤 接头 良 允许缺口深度0.05t,且 0.5 缺口深度0.1t,且 1.0 1000.0焊缝 应超过1处 表面夹渣 允许 允许深 0.2t 长 0.2t,且 20.0 表面气孔 允许 允许 50.0焊缝长度内允许直径 0.4t, 且 3.0的气孔2个,孔距6倍孔径注 表内t为连接较薄的板厚 外观质 为 二级标准

相关文档