11.10.1.系统组成

智能照明系统是将计算机控制技术领域最新的现场总线技术应用于传统的电气安装领域,系统中的所有总线元件都有自己的智能体,所以不需要中央控制单元(例如PC),因此智能照明系统的组成极为方便,既可以用于小型的安装(楼层)也可用于大型项目。总线元件从功能上可以分为三大类:传感器、执行器、系统元件。随着总线元件的不断开发,应用可以实现建筑中越来越多的物业管理合能源管理方面的新任务。

11.10.2.系统拓扑结构

系统采用单元地址化结构设计,根据系统的等级结构和应用控制器的功能赋予每个功能部件以相应的物理地址,控制命令通过总线传递到相应的地址,达到控制目的。其中物理地址采用树状结构,系统以线——域——多个域的方式进行拓展。

线

线路是系统拓扑结构里最小的单元。每台总线设备(DVC)可通过发送电信号的方式同其他设备交换信息,最多可以有64台总线设备在同一线路上运行。实际连接的总线设备数量取决于所选的总线电源和单个设备的电源需求。

●域

每一条线可以使用64个总线装置,当超过这个数量时,多条线经由线路耦合器(LC)连接在主干线上构成一个区域。一个区域最多有15条线,每条线最多64个总线设备,故而一个区域的最大容量为960路总线设备。每条线路包括主线必须有自己的能量提供单元。

●多个域

同样当系统的装置数量超过一个区域的容量时,可以将不同的区域经由区域耦合器进行连接,总线系统上最多可以包括15个区域,可以连接超过14000个总线设备。

与其他系统连接

系统采用的是开放式通信协议,采用符合通信协议的接口——即网关,可以将系统自由地与其他系统相连,例如:ISDN、电力网、楼宇管理设备等等,实现数据的双向交换。

系统拓扑结构特点

系统的拓扑结构层次简单、清晰。其优点集中体现在灵活和稳定两方面:灵活性:系统采用树状结构拓展,每个总线设备的位置在系统中基本可以随意摆放。另外,整个系统构架可大可小,适用于不同类型、不同规模的项目。

稳定性:由于系统中每个线路有自己的供电电源,这些电源在电位上是相互隔离的,这样一条线路上发生的故障不会影响其他线路,确保整个系统的高度稳定性。

11.10.3.通讯传输技术

是基于一个电气安装标准,由一些厂商开发的通讯系统。早在1992年,德国标准化协会出版了德国准标准DIN V VDE 0829,规范了标准。完全基于ISO/OSI 开放系统互连参考模型,并使用其中的5层协议,在每个参考模型层上实现了不同的功能。已经规范了称为网络标准,来提供标准的应用服务。应用服务的数量基于一些工作组来增加。是欧洲TC247控制标准之一,TAC247标准也同时包括LonWorks/ANSI/EIA709/EIA852,BACnet等标准。

和其它现场总线协议一样,各总线设备之间通过报文交换它们的信息,报文是由一连串的符号组成,里面包含例如开关主令或信号。因为系统采用双绞线进行信号传输,总线电线是对称的结构,而且电线的安装不存在对地电位,

所以在两根芯线之间不会由于电位差而引起对地电位的故障。传输技术在传输速度、脉冲产生和脉冲接收方面,设计得使总线电线不需要终端阻抗就可以任意的拓扑。

在上传输的速率最大值为9.6kb/s,相当于每秒40-50份报文。

各个总线设备在总线上的信息存取被控制的确保信息交换有条不紊。总线上报文交往是通过串行、异步传输来保证有序进行的。为了提高可靠性和达到最大传输速率,是应用CSMA/CA(具有避免冲突的载波侦听多路存取)总线存取法,通过这种方法,使得在多个总线设备同时发送报文时就不会发生报文丢失现象,而且有自己的优先权定义,报文发送的先后次序严格贯彻优先性,以保证信号的有序传送。

在任何时候,所有的总线设备总是同时接收到总线上的信息,只要总线上不再传输信息时,总线设备即可独立决定将报文发送到总线上。的传输是按事件控制的,也就是说,当事件真正发生时和需要传输信息时才将报文发送到总线上。

11.10.4.智能照明控制系统

11.10.4.1.控制要求

本工程照明智能控制系统采用现场总线,室内公共照明、室外立面照明及景观照明采用智能照明控制系统——现场总线,对室外广场照明、进行时间控制、定时控制和光线感应控制。系统还可实现中央控制及监控、时间控制、远程控制、移动感应控制、光线感应控制及定时控制等功能,实现照明系统的智能管理。

照明控制系统控制主机设在中央控制管理室,系统模块记忆的预设置灯光场景,不因停电而丢失;且每个只能照明控制模块应有断电后再来电时切换为任意所需开灯模式的功能。

智能开关驱动器的各回路控制容量不大于16A,具有手动拨钮开关,便于线路检修以及总线系统故障时手动操作。

智能控制面板:可实现个别控制、群组控制、模式场景控制功能,具备遥控功能及状态显示。

总线连接方式:所有设备用总线连接,系统连接采用星型或树型结构,以

提高系统的可靠性,并节省安装维护成本。

系统安装: 所有智能开关继电器及调光驱动器模块均采用35mm标准DIN导轨安装,并且装入照明配电箱或控制箱中,便于照明配电系统统一管理。智能控制面板采用标准86或80墙装盒安装,便于施工及安装。

系统为总线制分布式控制系统,系统的各个功能模块之间可以通过总线直接通信,某个模块或支线的故障不会影响整个网络的运行。可以实现系统的自动控制和现场的手动控制,互相切换时不需要增加控制设备。而且系统是开放性的标准,可以和BMS系统连接。

11.10.4.2.管理方案

由于本次使用的控制驱动元件为带手动开关的执行器,所以即使是当整个系统发生通讯故障时,工作人员也可以使用开关驱动器上的手动控制开关来对场内灯光进行人为的手动开启与关闭。

考虑系统拓扑结构的自由性以及特殊性,将系统故障率降至最低。无论哪一个控制元器件发生了故障或者损坏都不会影响其他设备的正常运行。

11.10.4.3.系统中央监控平台

智能系统的远程管理软件为,用于对整个控制区域的照明系统以及应急照明系统进行远程集中监视及控制。此软件采用标准的图形界面进行操作控制并可插入.bmp图形如大楼平面图、效果图或照片,使控制更加简易、直观。

中控软件可运行于Windows95/98或XP/2000各种环境下。

软件的主要功能如下:

可插入BMP图形

可对KNX/EIB智能控制系统中的设备进行定时控制

可进行逻辑控制

可对设备进行延时开关

可进行场景控制

可对设备的开关进行计次或计时统计

实时显示各种信息如某设备开关或某处有报警

可实时打印各种信息

可以数字或表计的方式显示灯光亮度或室内温度

可查询历史记录

可实时显示设备的开关状态

可通过开关按钮图形进行开关控制

可通过调光按钮图形进行调光控制

可进行报警指示

可编辑不同区域、不同监控场所的图形,并可相互切换显示软件可提供5种不同级别的用户密码,分别可控制系统中不同的设备,以提高系统的安全性。

11.10.4.4.系统设备安装说明

系统布线要求:

●总线为24v低压信号线,需要单独配管,且与强电管之间的间距应大于、

等于50mm,可与强电管平行铺设。

●各个开关、执行器元件都需使用标准线缆连接,线缆由厂商统一供应。

●线的连接结构形式多种多样,可选用星型、环型、总线型、网络型等多

种连接形式,也可以互相混合使用,只需将线连接到每个开关、感应器

元件即可。具体连接方式可从施工的简便性与房屋具体结构的限制等多

方面因素来考虑、选择。

●如需连接两根或以上的信号线,必须通过智能面板上的总线连接端子或

添购的总线连接端子连接。每个连接端子由分别为红色“+”和深灰色

“-”的两个端子部件组成,每个部件均带有4个适用于实心导线(直

径0.6至0.8mm)。

●在实际施工中,可以在有开关、感应器的底座中预留一段线缆。到设备

安装时,直接打断,连接于设备的连接端子上。

●所有用控制的灯光、电器设备电源控制线,都必须通过配管或桥架,拉

到指定的配电箱;并且每条线路必须严格按施工图纸标明回路号或者直

接标明该回路灯光所属类型、区域,以及火、零、接地线。

●其他接入系统的用电设备,以及各种外接感应器(如红外报警探测器或

微光感应器等)也都需明确标注线型以及所属区域。

●以上对控制线路的标注要求,主要是为了方便智能系统的编程以及

往后的系统维护与电路检修。

配电箱要求:

配电箱可与强电配电箱混合使用,也可以单独另置一个专用电箱,具体依照业主与施工需求确定。配电箱的尺寸大小,由执行器设备量以及空开断路器数量的多少来决定。

配电箱中,信号线进线孔应严格与电器设备控制信号线严格分开。最理想情况为线缆与电源控制线分别左、右两边进线或者上、下分开进线。

执行器设备多数均采用DIN导轨安装方式安装,高度与厚度均同于普通空开断路器尺寸相同。由于执行器输出端需连接大量用电器控制线,各DIN导轨之间的间距应不小于160mm。

设备安装要求:

●一般智能控制面板均为普通86盒安装,无需另外加装任何设备。考虑到

安装的便捷与美观,建议使用施耐德公司的配套底盒安装。

●面板的安装高度,如设计师没有特殊要求,一律为距地面1300mm(以边

框下缘据地高度为准)。

11.10.4.5.智能照明和控制系统的调试及测试

智能照明和控制系统,在系统安装完成后,首先要进行电气线路的测试,采用万用表,检查物理线路是否接通;在确认电气接线无误后,进行以下的系系统调试:

采用专用调试软件ETS(KNX/EIB Tool Software),进行系统调试和检测,调试过程如下:

物理地址录入:将所有总线元件,根据系统拓扑图,分配各元件物理地址,并通过USB接口,下载给指定元件;

组地址分配:在物理地址录入成功后,进行各元件的组地址分配,分配原则是:先进行单键功能的组地址分配,再进行场景功能的组地址分配;先进行照明功能的组地址分配,再进行窗帘、空调等其它功能的组地址分配;先进行区域控制的组地址分配,再进行系统总体功能的组地址分配;

各元件功能的确定:检查以上总线元件的功能配置,结合设计方案并听取用户的使用需求,确定各总线元件的功能和进行组地址分配;

程序下载:将以上ETS中设计好的系统软件,下载给各指定总线元件;

系统软件调试下载完成后,将进行系统检测;

系统检测:

系统电气接线,已经在系统调试之前进行了物理检测,在调试结束后,还可以通过ETS软件,进行线路检测:

线路检测:通过ETS的测试功能,读取系统中每个元件的状态,以检查线路的接线情况;

设备检测:录入物理地址后,通过ETS检测各元件状态是否正常,各回路、按键的状态是否正常;

控制功能检测:程序录入完毕后,对元件每个控制功能能否达到程序控制要求进行检测,并进行记录;

系统检测:在元件功能检测完成后,对系统中多线路、多区域之间的联动功能进行检测;测试系统全开、全关等状态是否满足设计要求,是否有控制遗漏;

系统试运行:进行1~2周的系统试运行,在试运行期间,及时跟踪系统运行情况,检查功能是否有遗漏和需要改进的地方,与使用者沟通并听取使用需求,再进行系统功能的调整和优化。

系统正式运行:经过以上程序后,固定各元件的功能,并制作使用说明书和客户操作指南,将系统交接给客户使用。

11.10.4.6.智能照明和控制系统的维护与应急措施

由于是分布式系统,可以减少电气故障的发生率,在每一个照明控制点都可以通过手动开关进行灯光开关操作。当有意外情况发生时,可以直接通过执

行器件上的手动开关进行灯光的操作。通过手动开关的控制,可以直接检测灯光供电或者灯源是否完好。

系统维护要求:日常系统维护分为两部分,一部分为电气维护部分,即直接通过执行器的手动开关检测每路灯光是否可以正常工作;另一部分为系统检测,通过ETS系统软件对各个元器件是否能正常传输数据进行监控,另外对于各条线路之间的通讯以及支线与总线之间的数据传输做监控,察看是否有冗余的信号发送,或者是否会发生信号错误的情况。

灯光控制故障与分析

如出现一个区域的灯光不受集中控制系统控制,先可通过对该区域值班保安的呼叫来让他检查该控制区域的系统供电电源状态是否完好,如系统供电没有问题,则可以进一步使用本地的多功能控制面板进行本区域灯光的对应场景控制,如此操作可以进行,则说明本线路内的通讯可以正常完成,怀疑为线路与域之间的耦合器发生故障,需要对该耦合器重新进行程序编写或者更换。如果此时查明每一个驱动器模块的RUN灯无指示,则说明系统电源发生故障,需要替换(因为系统电源模块无需程序编程,所以可以直接使用新产品替代),同时值班工作人员可以通过开关执行器的手动开关来进行灯光的开关操作。

如果只是某一个驱动器模块,或者几个驱动器模块RUN指示灯没有点亮,则说明线路发生的断路,需要现场值班人员清查每一个模块接线端子是否连接牢固,每个配电箱之间的连线是否遭到的损坏。此时,值班工作人员仍然可以通过开关执行器的手动开关来进行灯光的开关操作。

通过电流检测器也可以直接探测出是否有灯光的供电线路发生故障,从中央控制平台上会收到报警信号,由此提示工作人员对灯光的供电线路进行检修,避免因为供电系统造成灯光照明的启/闭故障。

如果发生中央控制软件无法操控灯光场景的情况,则有可能是因为RS232通讯接口连接松动,或者中央控制主机所在干线供电电源发生故障。此时,可以使用另一个中央控制中心的可视化软件进行灯光照明的集中控制。同时检查本地通讯端口以及供电电源的工作状态情况,排除设备故障。

智能照明系统设计方案书

目录 第1章概述 (3) 第2章背景及意义 (4) 第3章标准规范 (5) 第4章需求分析 ............................................................................ 错误!未定义书签。第5章解决方案 .. (6) 5.1总体规划设计 (6) 5.2分部设计 (7) 5.2.1中控中心 (7) 5.2.2通信网络 (8) 5.2.3LED照明设备 (8) 5.2.3.1LED 日光灯 ......................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.2LED 筒灯 .............................................................................. 错误!未定义书签。 5.2.3.3LED 球泡灯 ......................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.4LED T5灯管......................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.3.5LED 感应灯 (9) 5.2.4智能控制系统 (11) 5.2.4.1硬件部分 ............................................................................... 错误!未定义书签。 5.2.4.2软件部分 (19) 5.3系统特点 (20) 5.3.1分布式控制 (20) 5.3.2网络监听器 (20) 5.3.3场景控制 (21) 5.3.4远程控制 (21) 5.3.5时序控制 (21) 5.3.6系列化产品且安装简便 (21) 5.3.7广泛的控制能力 (21) 5.3.8可靠性 (21) 5.3.9掉电保护(电路发生故障时的照明方式选择) (22)

楼宇智能照明控制系统设计

目录摘要 III ABSTRACT IV 1前言 6 1.1选题背景和意义 6 1.2课题关键问题及难点 7 1.3调研综述 7 1.3.1目前国内、国外该项目的研究状况 7 1.3.2目前项目的发展趋势 8 1.4主要研究内容 8 2 基于CAN总线的系统结构 9 2.1 CAN技术简介 9 2.2基于CAN总线的控制系统网络拓扑结构 10 2.3 CAN总线系统的通信方式 11 2.4 CAN总线的分层结构 11 2.5 CAN总线报文格式与类型 12 2.5.1 数据帧 12 2.5.2.远程帧 13 2.5.3 出错帧 13 2.5.4超载帧 14 2.5.5 错误检测 14 2.6 本系统结构及特点 15 3.智能照明系统的硬件设计 17 3.1 系统简介 17

3.2 CAN通信接口模块的设计 17 3.2.1 芯片介绍 17 3.2.2 SJA1000工作原理 19 3.2.3 基于SJA1000的CAN总线硬件接口电路设计 20 3.2.4采用MAX232芯片接口PC机与单片机的连接 21 3.3控制面板模块的设计 22 3.3.1 74HC164芯片说明 22 3.3.2显示部分设计 24 3.3.3键盘部分设计 25 3.3.4基于74HC164的中断串行键盘硬件设计 26 3.3.5矩阵式键盘的按键识别方法 27 3.4智能继电器模块 27 3.4.1电压-频率变换器LM331的介绍 28 3.4.2继电器模块基本原理结构 29 3.4.3整流模块设计 29 3.4.4 V/F转换器LM331模块 30 3.4.5光电耦合器6N137 31 3.4.6单片机AT89C51模块 31 3.5传感器模块 33 3.5.1热释电传感器的工作原理 33 3.5.2芯片介绍 35 3.5.3热释电传感器原理 36 3.5.4照度传感器的设计 37 3.5.5 A/D转换部分 38 3.6调光模块 40 3.6.1电子镇流器调光功能的主要实现方法 41 3.6.2基于IR2159的荧光灯可调光电子镇流器的电路设计 42 3.6.3基于IR21592的调光电子镇流器 43 3.7远程控制模块 45

基于单片机的智能照明控制系统设计[1]

设计名称:智能照明控制系统组别:第五组 组长:XX 组员:XX

基于单片机的智能照明控制系统设计 随着电子技术的飞速发展,基于单片机的控制系统已广泛应用于工业、农业、电力、电子、智能家居等行业,微型计算机作为嵌入式控制系统的主体与核心,代替了传统的控制系统的常规电子线路。 本文介绍了基于单片机AT89C51的室内灯光控制系统及其原理,提出了有效的节能控制方法。该系统采用了当今较成熟的传感技术和计算机控制技术,利用多参数来实现对学校教室室内照明的控制。 系统设计包括硬件设计和软件设计两部分。工作时,光信号取样电路采集光照强弱、人体信号采集电路采集室内是否有人、是否为工作时间等信息并将信号送到单片机,单片机根据这些信息通过控制电路对照明设备进行开关操作,从而实现照明控制,以达到节能的目的。

目录 1 引言....................................................................... 1.1 研究背景.............................................................. 1.2 智能照明控制系统的优点................................................. 2 设计部分................................................................... 2.1设计要求............................................................... 2.2系统设计............................................................... 2.3逻辑控制............................................................... 2.4硬件设计............................................................... 2.4.1 系统硬件总述....................................................... 2.4.2 AT89C51单片机介绍................................................. 2.4.3 光照检测电路....................................................... 2.4.4 人体信号采集电路................................................... 2.4.5 比较电路........................................................... 2.4.6 延迟时间选择电路................................................... 2.4.7 输出控制电路....................................................... 3 系统软件设计及实现......................................................... 4 结论...................................................................... 5 评价……………………………………………………………………………………………….. 6 组员分工…………………………………………………………………………………………..

智能照明系统设计方案

智能照明系统 1、概述 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,大楼管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控大楼所有控制设备的工作状态。 2、智能照明系统 长期以来智能照明在国内一直受到忽视,绝大多数建筑物仍然沿用传统照明控制方式。部分智能区域照明和定时开关功能,很难实现调光、场景控制等负责多变的功能,澳洲奇胜的C-BUS正是为了满足这些更高的照明需求而开发出来的新一代智能照明控制系统。就照明管理系统而言,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光处理,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。

施耐德莫顿智能照明技术方案

智能照明系统 一、概述 现代化建筑对照明的要求越来越高,不仅要求提供舒适、绿色的光照,同时不同的场合需要不同的照明环境。传统的照明控制一般采用开关手动控制,对于上述要求很难实现,而且线路十分复杂,操作非常繁琐。随着用户要求的提高和技术的进步,传统的照明控制由于许多问题无法解决而逐步被智能照明控制取代,这已成为一种趋势。 宁波电力调度大楼是一座现代化办公楼,本次智能照明设计采用施耐德公司的莫顿智能化照明控制系统,对大楼的不同区域、不同使用功能的照明营造有层次、变化的灯光环境、美化办公及生活环境;减少人力工作疏忽,节约能源和人力资源;降低人力工作强度,增强控制的灵活性和可靠性。 二、设计依据 ●招标文件技术要求 ●《民用电气设计规范》JGJ/T16-92 ●《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GYJ1253-88 ●《民用建筑照明标准规范》GBJ133-90 ●《智能建筑评估标准》DG/TJ08-602-2001 J10105-2001

三、设计目的 通过智能化照明控制系统,给大楼各功能区域以焕然一新的风格,完成公共区域灯光回路的开关控制,完成整个大楼照明的自动化控制。 智能化照明控制技术是计算机技术、通讯技术、控制技术相结合、相渗透的产物,是现代高新技术的结晶。与以往的照明控制相比,它从人工控制、单机控制过渡到整体性控制,从普通开关过渡到智能化开关,其最突出的特点是能够预置场景的变化,不同的照明回路强度组合形成不同的“场景”,场景可预置并存储在控制器里,调用时只需按一键就能选择场景和通过预设的程序自动变换场景(可按时顺序、时间、事件等),操作十分方便。 可依据需要实现自动时间控制、自动顺序控制、占空(动静)探测控制、事件程序响应控制、分割空间控制等多种方式的自动控制,也可增加自动日照控制、事件程序响应控制、远程电话控制、远程Internet控制等。 采用莫顿智能照明控制系统完成车库区域、公共走廊、电梯厅、卫生间等公共区域的灯光的控制。 系统实现以下设计原则: 可行性和适应性 保证技术上的可行性和系统的可适应性 实用性和经济性 贯彻全面应用,坚持实用、经济的原则 先进性和成熟性 既要采用先进的理念、技术和方法,又要注意结构、设备的相对成熟。不但能反映当今的先进水平,而且具有发展潜力,能够适应未来若干年内的发展。 开放性和标准性 为了满足所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及系统功能不断发展的需

智能照明设计方案..教学总结

智能照明方案设计 一、概述 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能。例如在上下班时间段,将所有的出入口照明全部打开,在平时打开部分照明,深夜打开深夜模式。室外景观照明根据时间自动运行:根据泛光要求,对灯光控制系统进行了设计,日常模式通过控制室的管理,配合各区域的控制面板实现智能人性化管理。 二、设计方案 2.1 设计依据 本方案的设计依据为: ?业主提供的相关装修照明设计说明; ?YOCMOON产品相关技术要求; ?国家照明电器相关技术标准 2.2. 设计范围 按照图纸的描述,我司要设计的范围为:

?负一楼 ?一二楼裙楼及核心筒 ?三至18楼三个楼梯间及核心筒 ?室外景观照明(暂按1个配电箱、8个回路考虑) 2.3 配置具体说明 分布式智能控制系统,通常可以由三部分组成,一、模块部分(包括调光器、开关控制器)二、现场控制部分(包括控制面板、液晶显示触摸屏、智能传感器、时钟管理器)三、监控,调试部分(包括调试软件和PC监控机)等部件组成,将上述各种具备独立功能的模块用一根五类四对数据通讯线手牵手联接起来组成一个控制网络,其典型系统如图1所示: 根据业主提供的初步技术要求,系统的拟配备情况如下: ①负一层 负一层照明分布在11个配电箱内, 设计配置YCM-ZM-J4-C,4回路,10A/回路智能照明开关控制器6台YCM-ZM-J8-C,8回路,10A/回路智能照明开关控制器2台 YCM-ZM-J10-C,10回路,10A/回路智能照明开关控制器3台 YCM-ZM-MB2-C,2键, 2 键智能开关面板15块共计70个回路。 负一层照明可设置手动模式,定时模式。可以通过监控中心控制开关,也可通过现场开关面板实现开关。 ②景观照明 景观照明分布在1个配电箱内,

办公楼智能照明系统设计方案

科技办公大楼智能照明系统 设计方案

1、设计概述 1.1、项目概况 本工程为某新建科技类办公大楼工程,位于****,项目建筑面积***平方米。主体建筑包括地下一层,地上十一层。本设计方案通过对大楼内公共区域、办公室等区域的照明进行设计,实现灯光智能化控制,达到便捷控制、节约电能的效果。 1.2、智能照明系统的实现效果 (1)良好的节能效果 采用智能照明控制系统的主要目的是节约电力能源,智能照明控制系统借助各种不同的预设置控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和合理管理,实现节能(节电可达到20%~40%)。此外,智能照明控制系统中可对灯具进行调光控制,例如荧光灯采用了有源滤波技术的可调光电子镇流器,降低了谐波的含量,提高了功率因数,降低了低压无功损耗。 (2)通过软启技术延长灯具寿命 无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。因此,有效地抑制电网电压的波动可以延长光源的寿命。智能照明控制系统能成功地抑制电网的浪涌电压,同时还具备了电压限定和轭流滤波等功能,避免过电压和欠电压对光源的损害。采用软启动和软关断技术,避免了冲击电流对光源的损害。通过上述方法,光源的寿命通常可延长2~3倍。 (3)改善工作、生活环境,提高工作效率、提升生活档次 良好的工作环境是提高工作效率的一个必要条件。良好的设计,合理地选用光源、灯具及优良的照明控制系统,都能提高照明质量。 智能照控制系统以调光模块控制面板代替传统的平开关控制灯具,可以有效地控制各房间内整体的照度值,从而提高照度均匀性。同时,这种控制方式内所采用的电气元件也解决了频闪效应,不会使人产生不舒适、头昏脑胀、眼睛疲劳的感觉。 (4)实现多种照明效果 多种照明控制方式,可以使同一建筑物具备多种艺术效果,为建筑增色不少。

智能照明施工方案80670

专项施工方案 (智能照明系统) 编制单位: 编制人: 审核人:

智能照明系统施工方案1项目概述及设计 西门子Instabus KNX/EIB 欧洲安装总线系统的产品符合建筑领域现场控制系统广泛使用的EIB(欧洲安装总线)标准。此标准现已被广泛应用于智能建筑中的灯光,窗帘,空调等设备的控制。西门子Instabus KNX/EIB 系统架构如图所示: 2系统结构 instabus EIB系统为分布式控制系统,采用模块化结构。其内部通讯协议按照EIB标准协议,可通过网关与各种楼宇系统进行连接。

instabus EIB系统只需要1条EIB总线可将各楼层各区域连接在一起,实现智能控制。每个楼层、每间区域可以独立运行,可通过就地的智能面板控制,不需要控制主机进行干预,也可将instabus EIB 总线拉到设备房间通过通讯接口/网关与酒店平台系统进行连接,即可对客房系统进行集中监视和远程控制,也可以查看所有区域的设备运行情况,并可在电脑上进行各种控制。 1、病房 房间内的操作面板都有背景灯光且带有标贴和符号,这对于那些要在极短的时间内掌握如何使用这些面板的病人来说很重要。 定时地通风保障了室内有良好的空气。 如果病人打开了窗户,制热自动降低。 在浴室内,需要帮助的病人只需按下面板开关就可以迅速方便的发出报警信号。 2、监护中心 为了能够在监护中心集中控制整个系统,监护中心通过一个触摸屏成为分布式中心。病房里同样可以显示和控制。报警信号也可以在上面显示。 3、诊疗室 不论是在超声波诊断时灯光要变暗,还是接下来注射时灯光要足够明亮,灯光必须与现在的需求吻合。 手术室/危重病人监护室 在紧急情况下,不可能花时间去寻找哪个是开关,所以开关插座上必须有清晰的标识或符号。 在用于医疗的区域,比如:手术室和重症监护病房,设备状态改变和接地故障监控确保了手术室内照明、供氧设备以及通风设备,或者用于储藏昂贵药品的冰箱等的供电。 为了保证电源的供应正常,任何的运行错误信息都必须通过系统快速、安全的传送。这样保证了病人的安全,也保证了医护人员的安全,并降低维护成本。 3工艺流程 施工准备----电管预留预埋---- KNX总线线缆的铺设----设备开箱、检验、材料检验----开关执行器主模块设备安装----保护管敷设---- -终端机房设备安装接线----子系统调试 ----联调----系统集成调试。

智能照明设计方案

XXX项目智能照明控制系统设计说明

目录 一、前言 (3) 二、智能照明控制系统在宝之谷项目应用的效果 (3) 三、智能照明控制系统在宝之谷各区域应用说明 (4) 四、智能照明控制系统与火灾、安防等系统的集成 (7) 五、智能照明控制系统设计结构及技术特点 (8) 六、智能照明控制系统软、硬件特点 (8)

一、前言 XXX项目位于北京市西北部,十三陵水库以北800米处,距北五环33公里,距S212(昌赤路)1.3公里。西邻北新村,南邻水库北路,东临北京国际高尔夫俱乐部,交通便利。总建筑面积约41502.86平方米。由9栋单体建筑组成,建筑高度4.95米,为企业培训、会议交流提供高品质的场所,并配套休闲、娱乐、餐饮等辅助设施。 本项目公共区域所有照明(包括调光照明、园区夜景照明)纳入智能照明控制系统,宴会厅、多功能厅、报告厅的照明具备场景预设功能,可遥控并在紧急情况下自动切换至紧急照明系统。智能照明控制系统提供开放接口与消防、BA系统的集成。 二、智能照明控制系统在宝之谷项目应用的效果 1.实现照明控制智能化 采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,上午来临时,系统自动将灯关闭1/2,而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。靠窗的区域,系统智能地利用室外自然光,当天气晴朗,室内灯会自动调暗;天气阴暗,室内灯会自动调亮,始终保持室内设定的亮度(此功能需调光控制)。 当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动开启各区域的灯光。 此外,工作人员还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景。 2.可观的节能效果 智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,HDL智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明。

智能照明控制系统方案设计

灯光控制系统方案

一、系统概述 系统原理概述 系统所有的单元器件(除电源外)均内置微处理器和存储单元,由一对信号线(UTP5)连接成网络。每个单元均设置唯一的单元地址并用软件设定其功能,通过输出单元控制各回路负载。输入单元通过群组地址和输出组件建立对应联系。当有输入时,输入单元将其转变为数字信号在系统总线上广播,所有的输出单元接收并做出判断,控制相应回路输出。 系统通过两根总线连接成网络。总线上不仅为每个组件提供24伏直流电源,还加载了控制信号。通过系统编程使控制开关与输出回路建立逻辑对应关系。 系统元件采用 模块化结构、并已 经有系统化产品、 系统扩展方便。同 时,通过专用接口 元件及软件,可能 直截接入电脑进行实时监控,或接入以太网进行远程实时监控。因此在设计时更加简单、灵活。 系统为分布式控制,模块化结构,可靠性高。任何控制模块均内置CPU,每个输入模块(场景开关、多键开关、红外传感器等)都可直接与输出模块(调光器、输出继电器)通讯(发送指令→接受指令→执行指令),避免了集中式结构中央CPU一旦出现故障造成整个系统瘫痪的弱点。 与BA系统的集成

诺雅照明控制系统是一个开放的系统,通过专用接口软件,可方便地与其他系统连接,如楼宇自控系统、门禁系统、保安监控系统、消防系统等。

系统结构图

二、系统功能和优点 智能照明控制系统在学校应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。 2、美化环境以达到吸引学生的注意力 好的灯光设计,能营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力。良好的环境可以培养学生对其产生更大的兴趣,从而得到更好的学习效果。 利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使学生有个很好的学习环境,而且还可以产生一种艺术欣赏感,对课程产生强烈的研究精神。 3、可观的节能效果 由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了学校的能耗。 4、延长灯具寿命 灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,灯具工作电压降低则寿命成倍增长。因此,适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有

智能照明管理系统方案

智能照明管理系统 建设方案 深圳乙方照明科技有限公司 二?一五年月 目录 一、概述. (4) 二、方案总体设计. (5) 2.1 系统设计思想及原则 (5)

2.1.1 设计思想 (5) 2.1.2 设计原则 (5) 2.2 系统结构 (5) 2.2.1 系统优点概述 (5) 2.2.2 系统结构图 (6) 2.2.3 系统主要功能 (6) 2.2.4 系统基本功能组成 (8) 三、系统实现方式与技术指标. (11) 3. 1 监控中心 (11) 3.1.1 监控中心硬件组成. (11) 3.1.2 监控中心配置说明. (11) 3.1.3 监控中心软件. (12) 3.2 智能照明管理终端(RTU) (14) 3.2.1 标准及规范 (14) 3.2.2 主要特点. (14) 3.2.3 技术参数. (15) 3.2.4 功能简要介绍. (15) 3.3 单灯控制器 (16) 3.3.1 单灯控制器功能说明. (17) 3.3.2 单灯控制器电器参数 (18) 四、经济效益和社会效益分析. (18) 4.1 经济效益分析 (19) 4.1.1 电费开支. (19) 4.1.2 运行维护费用. (19) 4.2 社会效益 (20) 五、设备投资预算. (21) 六、系统工程施工遵循规范. (21) 6.1 施工组织设计 (21) 七、工程验收. (21) 7.1 验收内容 (22)

7.2 验收标准 (22) 八、质量保障、售后服务及培训. (22) 8.1 服务期限及人员 (22) 8.2 技术支持与服务 (22) 8.3 电话支持与服务 (23) 8.4 现场维护服务 (23) 8.5 设备维修服务 (23) 8.6 人员培训 (23) 九、总结. (24)

智能照明控制系统设计方案

正奇金融广场 智能照明控制系统 设 计 方 案 书 项目名称:正奇金融广场 项目类别:智能照明控制系统 文本类型:设计方案

概述 *****多功能商业大楼。该大楼智能照明控制系统为地上二至五层,其主要功能区有上百间商铺,走廊,卫生间及一些公共区域。

第一部分:前言 网络时代的发展,应引入智能化的概念。在传统的楼宇自控系统中,一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路电视监控等子系统。但近年来,随着经济的发展和科技的进步,人们对照明灯具节能和科学管理提出了更高的要求,使得照明控制在智能化领域的地位越来越重要。而在楼宇大厦建设热潮中,各大公司企业和他们的建设者也意识到了智能照明的重要性。商业楼宇大功率动力和制冷设备比重较少,照明灯具则相对比重更多。使用照明控制系统,更能体现其在节能与管理方面的优势,提高学校的科学管理水平。 节能是照明控制系统的最大优势。传统的楼宇公共区域照明工作模式,只能是白天关灯,晚上开灯。而采用了智能照明控制系统后,我们可以根据不同场合、不同的人流量,进行时间段、工作模式的细分,把不必要的照明关掉,在需要时自动开启。同时,系统还能充分利用自然光,自动调节室内照度。控制系统实现了不同工作场合的多种照明工作模式,在保证必要照明的同时,有效减少了灯具的工作时间,节省了不必要的能源开支,也延长了灯具的寿命。 第二部分:商场用电现状 2.1商场用电概述 随着改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化,建筑行业的崛起和变化更是来势迅猛、内容纷繁,现代化的建筑千姿百态、造型各异并逐步呈现出高、大、全、新的特点。现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料则越来越新。商业建筑的发展必然伴随着照明创新的繁荣,现代商业建筑照明设计的发展趋势

(完整word版)多功能办公楼智能照明控制系统方案

多功能办公楼智能照明控制系统方案 多功能办公楼 智能照明控制系统建议方案 For personal use only in study and research; not for commercial use 合肥爱默尔电子科技有限公司 1、系统概述 “节能、智能科技与美学,21世纪建筑业的主题。” 现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达35%,建筑界已经引入“绿色”照明的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源、设置时钟自动控制、采用照度感应和动静传感器等新技术。 同时,现代电子技术已为我们和生活方式带来无数的乐趣。如何让应用电子技术实实在在的应用到我们的生活中?让我们的生活更轻松、多彩!让我们的建筑也会随心而变——建筑是永恒的,音乐是流动的,灯光是多变的!让灯光自由组合,将大厦变得绚丽多姿! 2、系统功能和优点 智能照明控制系统在多功能办公楼中应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,上午来临时,系统自动将灯调暗,而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。在靠窗的区域,系统智能地利用室外自然光,当天气晴朗,室内灯会自动调暗;天气阴暗,室内灯会自动调亮,以始终保持室内设定的亮度(按预设定要求的亮度)。 当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动地极其缓慢地调亮各区域的灯光。 此外,还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使客人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。

智能照明系统设计方案书

5.2 分部设计 (7) 5.2.1 中控中心 .............................................................. 7 5.2.2 通信网络 .............................................................. 8 5.2.3 LED 照明设备 (8) 5.2.3.3 LED 球泡灯 ............................... 错 误 !.未 定义书签。 5.2.3.4 LED T5 灯管 .............................. 错...误 !.未 定义书签。 5.2.3.5 LED 感应灯 .......................................................... 9 5.2.4 智能控制系统 5.3.5 时序控制 ................................................. 2..1. 5.3.6 系列化产品且安装简便 ..................................... 2..1.. 5.3.7 广泛的控制能力 ........................................... 2..1. 5.3.9 掉电保护(电路发生故障时的照明方式选择)目 录 第1章 概述 ..................... ....... 3 第2章 背景及意义 ............................ ..... 4 第3章 标准规范 ............................ ..... 5 第4章 需求分析 ............................ ................. 错...误 !未定义书 签。 第5章 解决方案 ............................ (6) 5.1 总体规划设计 .................................................................................................................... 6 5.3.8 可靠性 ................................................................................................... 2..1 ................ 5.2.3.1 LED 日光灯 .......................................................... 错 .. 误 !.未 定义书签 5.2.3.2 LED 筒灯 ................................. 错...误 !..未...定.. 义书签 .1..1. 5.2.4.1 硬件部分 ............................................................... 错 ... 误 !.未 定. 义书签 5.2.4.2 软件部分 1..9.. 5.3 系统特点 ...................................................................................................... 2..0 ............... 5.3.1 分布式控制 .......................................................................................... 2...0 .............. 5.3.2 网络监听器 .......................................................................................... 2...0 .............. 5.3.3 场景控制 ............................................................................................... 2..1 ............... 5.3.4 远程控制 ............................................................................................... 2..1 ............... ................................... 2..2

多功能办公楼智能照明控制系统方案

多功能办公楼智能照明控制系统方案

多功能办公楼 智能照明控制系 1、系统概述 “节能、智能科技与美学,21世纪建筑业的主题。” 现代建筑中照明系统对于能源的消耗已经高达35%,建筑界已经引入“绿色”照明的概念,其中心思想是最大限度采用自然光源、设置时钟自动控制、采用照度感应和动静传感器等新技术。 同时,现代电子技术已为我们和生活方式带来无数的乐趣。如何让应用电子技术实实在在的应用到我们的生活中?让我们的生活更轻松、多彩!让我们的建筑也会随心而变——建筑是永恒的,音乐是流动的,灯光是多变的!让灯光自由组合,将大厦变得绚丽多姿! 2、系统功能和优点 智能照明控制系统在多功能办公楼中应用的功能和优点: 1、实现照明控制智能化 采用智能照明控制系统后,可使照明系统工作在全自动状态,系统将按预先设置切换若干基本工作状态,根据预先设定的时间自动地在各种工作状态之间转换。例如,上午来临时,系统自动将灯调暗,而且光照度会自动调节到人们视觉最舒适的水平。在靠窗的区域,系统智能地利用室外自然光,当天气晴朗,室内灯会自动调暗;天气阴暗,室内灯会自动调亮,以始终保持室内设定的亮度(按预设定要求的亮度)。 当夜幕降临时,系统将自动进入“傍晚”工作状态,自动地极其缓慢地调亮各区域的灯光。 此外,还可用手动控制面板,根据一天中的不同时间,不同用途精心地进行灯光的场景预设置,使用时只需调用预先设置好的最佳灯光场景,使客人产生新颖的视觉效果。随意改变各区域的光照度。 2、美化服务环境吸引宾客光临 好的灯光设计能营造出一种温馨、舒适的环境,增添其艺术的魅力。人员对办公楼的第一印象是办公楼大堂接待区域,高雅别致的光环境可给予人员一种宾至如归的感觉,增添人员对办公楼的好感,亲切而又温馨。 多功能办公楼内包括餐厅、会议室、多功能厅等,利用灯光的颜色、投射方式和不同明暗亮度可创造出立体感、层次感,不同色彩的环境气氛,不仅使人员有个舒适的居住环境,而且还可以产生一种艺术欣赏感。 3、可观的节能效果 办公楼除了给人员提供舒适的环境外,节约能源和降低运行费用是业主们关心的又一个重要问题。由于智能照明控制系统能够通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明;系统能保证只有当必需的时候才把灯点亮,或达到所要求的亮度,从而大大降低了办公楼的能耗。 4、延长灯具寿命 灯具损坏的致命原因是电压过高。灯具的工作电压越高,其寿命则成倍降低。反之,灯具工作电压降低则寿命成倍增长。因此,适当降低灯具工作电压是延长灯具寿命的有效途径。智能照明控制系统能成功地抑制电网的冲击电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因而过早损坏。还可通过系统人为地确定电压限制,提高灯具寿命。智能照明控制系统采用了软启动和软关断技术,避免了灯丝的热冲击,使灯具寿命进一步得到延长。 智能照明控制系统能成功地延长灯具寿命2-4倍。不仅节省大量灯具,而且大大减少更换灯具的工作量,

ABB智能照明控制设计方案1

体育场馆 智能照明控制管理系统 (初步方案) 2016年3月

目录 一、前言 二、体育场馆智能照明系统结构 三、体育场馆i-bus系统产品配置及功能 四、i-bus智能控制系统实施特点 一、前言

阿西亚.布朗.勃法瑞(中国)投资有限公司简称ABB公司,是世界500强企业里排名在前列的大型电气公司,其i-bus EIB智能安装系统在欧洲已经成熟使用了20年,自99年进入中国以来,在沈阳奥林匹克体育中心、沈阳国际会展中心、沈阳柏叶基地射击馆及自行车馆等大型项目中已得到或正得到使用。 ABB i-bus EIB智能安装系统主要功能为灯光控制、窗帘控制、安全防范等,可实现灯光的开关控制、调光控制、分散集中控制、远程控制、延时控制、定时控制、光线感测控制、红外线遥控、移动感测控制、与其他设备系统的联动控制等,控制方式方便、灵活、易于修改、易于操作、易于维护。 针对体育场馆项目的建筑特色及功能特点,参照i-bus智能控制系统在沈阳奥林匹克体育中心等大型项目中应用的成功经验,我们提出一套用ABB i-bus EIB系统,实现智能照明控制的解决方案供此项目参考。

二、体育场馆智能照明控制系统结构 ABB i-bus系统为分布式控制系统,适合各种楼宇建筑结构特点,只需一条i-bus线(2X2X0.8的双绞线)将每个楼层的照明配电箱串联在一起,就可以实现控制,每个楼层可以独自运行,也可以将i-bus 总线拉到设备房进行集中监控和远程控制。仅在设备房放置ABB的智能四联或五联面板,实现集中远程控制。同时在每个控制区域设置就地控制智能面板,可实现就地控制和操作。 ABB i-bus 系统的优点是只需一条i-bus总线就可以实现完成控制,布线安装非常灵活,可以和强电同槽和共管,开关模块和调光模块等智能元器件可以安装在各区域的强电配电箱中,无须额外增加箱体和管槽。现场就地控制只需拉一根i-bus总线到现场智能面板,就可以实现现场照明回路的分组、间隔、全开关等多种形式的控制。

智能照明系统工程施工组织设计方案

(一)工程概况 1.1、工程简介 汉中卷烟厂易地技改项目位于汉中市南郑县大河坎镇,是集生产、办公、居住于一体的多功能园区。 1.2、智能照明系统工程海况 汉中卷烟厂易地技改项目将采用科学化、智能化、网络化和信息化等方面的应用技术,满足实用性、高效性、先进性、安全性、集成性和经济性的要求,真正满足现代工程的生产、办公、管理需要。 本工程智能照明系统的深化设计应满足系统先进性(技术上有一定的超前性)、成熟性和实用性(达到现在业务与未来需求完美结合的目标)、集成性和可扩展性、标准化和模块化、安全性和可靠性、服务性和便利性、经济性等,从而达到超前性、高效性、实用性和可实施性等工程目标。 1.3、智能照明工程特点 1)智能照明系统是最近一、二十年从国外新兴起来的高新技术产业,是建筑电气的重要组成部分。建筑智能化工程融合了当今电子技术、通讯技术、计算机技术、自动控制技术、传感器技术等一系列先进科学技术,知识集成度高、科技含量打、专业分工细、施工人员素质要求高、施工精细,关键工序、关键质量控制点多。施工器具、设备及技术措施要求严格。 2)施工周期较长,作业空间大,工种配合多。 a.施工工期:受土建、设备安装、内装饰制约,很难控制。 b.作业空间从地面墙壁到天棚顶,从室内到室外,从地下到地上,从楼内到屋顶均有作业点,室内作业多,分散作业多。特别是楼层高,施工难度更大。 c.工种配合多:与土建、电气、设备安装、室内装饰等均需要

工种配合。 3)施工中依托多:智能照明系统工程施工是步土建、设备安装、室内装饰之后进行或并行交叉施工,要借助土建和设备安装的脚手架、梯子、吊车等设备;要使用设备安装的水电临时线路。有些施工作业要与装饰和设备安装施工并行。故应统筹安排,见缝插针,紧密配合,不能坐失良机。 4)工程复杂性强 a.不少实施单位缺乏专业智能化建筑施工队伍,仅有几名不懂管理的技术人员,转包较多,工程存在不少隐患。 b.智能化系统配套产品多,协调管理工作复杂。 (二)、项目经理部组成 为了加强对工程的组织领导, 按照市场机制 , 组建本工程项目经理部, 推行项目法施工 , 任命魏宪锋同志为项目经理 , 并调配具有丰富电气工程施工经验的优秀工程技术人员组成,贵、权、利相统一的项目班子。做为项目管理层对工程施工进行全面的直接指挥,并对工程的经济技术成果承担责任,同时接受业主指令进行总包管理和协调。 1.1、管理组织机构

楼宇智能照明控制系统方案设计

楼宇智能照明控制系统设计方案 新楼房的建设要适应网络时代的发展,应引入智能化的概念。在传统的楼宇自控系统中,一般只包括了综合布线、计算机网络、安防、消防、闭路监控等子系统。但近年来,随着科技的进步,人们对照明灯具节能和科学科学化管理提出了更高的要求,使得照明控制在智能化领域的地位越来越重要。而在新校区的建设热潮中,各大高校和他们的建设者也应该意识到智能照明的重要性。相对商业楼宇而言,校园里的大功率动力和制冷设备比重较少,照明灯具则相对比重更多。使用照明控制系统,更能体现其在节能与管理方面的优势,提高楼宇的科学管理水平。 1、采用智能照明控制系统的优越性 1.1 良好的节能效果 采用智能照明控制系统的主要目的是节约能源,智能照明控制系统借助各种不同的"预设置"控制方式和控制元件,对不同时间不同环境的光照度进行精确设置和合理管理,实现节能。这种自动调节照度的方式,充分利用室外的自然光,只有当必需时才把灯点亮或点到要求的亮度,利用最少的能源保证所要求的照度水平,节电效果十分明显,一般可达30%以上。此外,智能照明控制系统中对荧光灯等进行调光控制,由于荧光灯采用了有源滤波技术的可调光电子镇流器,降低了谐波的含量,提高了功率因数,降低了低压无功损耗。

1.2延长光源的寿命 延长光源寿命不仅可以节省大量资金,而且大大减少更换灯管的工作量,降低了照明系统的运行费用,管理维护也变得简单了。 无论是热辐射光源,还是气体放电光源,电网电压的波动是光源损坏的一个主要原因。因此,有效地抑制电网电压的波动可以延长光源的寿命。 智能照明控制系统能成功地抑制电网的浪涌电压,同时还具备了电压限定和轭流滤波等功能,避免过电压和欠电压对光源的损害。采用软启动和软关断技术,避免了冲击电流对光源的损害。通过上述方法,光源的寿命通常可延长2~4倍。 1.3 改善工作环境,提高工作效率 良好的工作环境是提高工作效率的一个必要条件。良好的设计,合理地选用光源、灯具及优良的照明控制系统,都能提高照明质量。 智能照明控制系统以调光模块控制面板代替传统的平开关控制灯具,可以有效地控制各房间内整体的照度值,从而提高照度均匀性。同时,这种控制方式内所采用的电气元件也解决了频闪效应,不会使人产生不舒适、头昏脑胀、眼睛疲劳的感觉。