文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 别墅游泳池给排水设计要点

别墅游泳池给排水设计要点

别墅游泳池给排水设计要点
别墅游泳池给排水设计要点

别墅游泳池给排水设计要点

别墅游泳池给排水设计要点

1 供水方式的选择

鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制,室内游泳池一般采用循环过滤方式供水。设置独立的水净化设备,将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。目前国内外游泳池供水的循环方式很多,如按泳池水流形式可分为两种,升流式和顺流式。采用升流式供水的做法是池底进水,池顶周边溢水,目的是使漂流物能够较快溢出水面。此种供水方式要求池水绝对满溢,否则水处理无法进行,因此在施工中对土建要求极为严格,即要求池顶边上表面,都必须在同一高程上,否则就会造成溢流出水的不均匀。为弥补这一缺陷,常采用的方法是加大循环流量,必然造成能量的浪费。另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊,池水的平均上升速度很小,除进水口处水流是自下而上外,周围的水流都是自上而下的回流,沉淀照样进行。而采用顺流式供水就避免了以上缺点,泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器,避免了新、旧水的过度掺合,增加了过滤器的除污能力,确保了出水质量。根据以上分析及本设计中游泳池纵向尺寸不大,设计中采用一端(池浅端)池上方进水,另一端池底下回水的机械循环方式。游泳池水循环方式及处理系统见图1。

图1 游泳池水净化工艺流程图

1 游泳池

2 冷、热水混合器

3 毛发聚集器

4 循环水泵

5 砂缸过滤罐

6 板式换热器

7 水质监控仪

8 电磁计量泵

a 明矾

b 碱液

c 次氯酸钠

d 硫酸铜

2 循环水量的计算

首先确定池水深度和平面尺寸。根据游泳池的使用性质及建筑布局,参照练习游泳池和公共游泳池的尺寸规定,最浅端水深定为1.2m,最深端水深定为1.8m,游泳池的平面尺寸为8m×25m。

循环水量是设计机械循环设备的主要数据,一般根据循环次数按下式计算。

式中Q——游泳池的循环水量,m3/h;

V——游泳池的水容积,m3;

a——管道、水处理设备水容积调整系数,取a=1.1;

T——循环周期,h。

本设计池水循环一次时间按10h计代入公式得循环水量为33m3/h。

3 采用直接补水方式

游泳池设置补水箱(或称平衡水箱)的主要目的是间接连续不断地向池中补水,使游泳池有一个稳定的水位,另外还能使循环水中较大颗粒污物得到初步沉淀。对于小型室内游泳池来说,由于游泳池失水造成的水位下降不大;加之对游泳池水位又没有一个严格的要求;游泳池水中浊度的主要来源是人体的分

泌物,污物颗粒度较小,比重较小;水源一般都是经供水设备供给,非城市自来水源直接供给,因此在设计中可以取消补水箱,采取直接补水。

在运行过程中,由于游泳池排污、过滤设备反冲洗、池水表面蒸发、游泳者身体带走水等原因,池水不断损失。其中蒸发和人身带走的水量损失较小,而排污损失的水量比反冲洗的水量要大,因二者不在同时进行,故补充水量可按排污损失的水量计算。根据对同类游泳池的考察,此类游泳池的补水量为总量的3%~5%。本设计中按游泳池容积的5%计算,其补水量15m3/d。

取消补水箱后,池水水面由开池满水到闭池时水面下降按下式计算。

式中h——池水水位下降的高度,mm;

Q——游泳池补水量,m3/d;

S——游泳池的面积,m2。

由此可知水面下降高度为75mm。对于一般游泳池来说,池面水位在75mm 范围内波动不会对游泳造成影响。只需在闭池后及时打开游泳池的补水管阀门,将池水补满。

由于取消了补水箱,不仅省去了水箱占地,节约了设备投资,降低了成本,而且降低了水耗及管理费用。同时取消补水箱有利于保证池水温度,因为一般补水箱补水水温较低,往往影响池水温度。

4 循环水泵及过滤设备的选择

循环周期和循环流量决定系统处理能力的大小,总造价的高低和运行费用的多少,因此在设计中用变换循环流量的办法来适应由于季节、游泳池池水水

质变化对流量的影响。本设计通过增加水泵的台数,依靠台数控制来降低实际

运行能耗,调节流量。

设计中选3台进口43/26型泵(此泵前设毛发聚集器),冬季运行1台泵,春秋季运行1~2台泵,夏季运行2~3台泵。循环水泵与过滤设备的反冲洗水

泵合用,并以反冲洗的要求来校核。循环水泵基础设JG2-1型橡胶剪切隔振器;进出水管道设JGD型可曲挠管道橡胶伸缩接头,以减小水泵振动产生噪声。

过滤设备采用以物理性能稳定的天然石英砂为滤料的进口高速过滤砂缸,

它具有占地面积小,而过滤水量大的优点。砂缸上设6方位控制阀,提供一种

简易操作程序,缸体由防腐蚀抗磨损的玻璃钢制造。

设计选用2台S800型高速过滤砂缸。容器直径为800mm,容器高度为1 026mm,滤速30m/h。砂缸上设有压力表,可根据压力表数值的变化来确定砂缸的反冲

洗时间。砂缸上亦设有清水镜,以便随时观察水流状态。为便于维修,进出水

管道上设控制阀门。

5 池水的自动计量加药

游泳池池水必须进行pH值调整和消毒杀菌处理。为了保证池水清洁安全,防止传染疾病、防止产生臭味、防止游泳人员的眼睛感到不适,避免和减小管道、设备的腐蚀,需对池水pH值进行连续监控并自动投加消毒剂,使余氯经常保持在规定的范围内。

本设计采用先进的传感器技术,通过带敏感器件的过程传感器pH探头和ORP 探头,经监控仪控制精密计量泵的投药装置,完成对水质的pH值的监测控制及消毒处理,可使池水的pH值保持在7.5。游离氯和pH值控制方式为调节器的开关量(ON、OFF)控制,由于游泳池的水容积可用做缓冲,因此控制值可维持在很接近的范围内。同时采用精密电磁计量泵向循环泵的出水管中投加定量的混凝

剂(明矾)和向过滤器的出水管中投加定量的除藻剂(硫酸铜),可方便地控制加药量的大小。加药计量泵和循环水泵联锁工作,只有当循环水泵工作时,加药计量泵才能工作。

游泳池pH值和消毒剂浓度的自动控制及自动计量加药,除了能保持良好的池水水质使游泳者很舒适以外,还可以由于自动投加药剂而节省运行费用。

6 池水的加热

首先确定游泳池池水温度,根据游泳池的使用性质,游泳池的池水温度定为27℃。

池水的加热分两部分:初次充水及补水加热、循环水加热。依据锅炉房提供65℃的热水条件,初次充水及补水加热方式为采用冷、热水混合器直接加热,冷、热水混合后水温为27℃。所需冷热水量计算如下:

式中Kr——热水量占混合水量的百分数;

th——混合水温度,th=27℃;

tl——冷水温度,tl=8℃;

tr——热水温度,tr=65℃。

所需冷水量占混合水量的百分数:Kl=1-Kr

初次充水时间一般按24h~48h计,根据设备情况本设计初次充水时间定为24h。因游泳池容积为300m3,则充水流量(混合水流量)为12.5m3/h。

设2台冷、热水混合器,每个流量为6.25m3/h;则每个混合器所需热水流量为2.1m3/h;所需冷水流量为4.15m3/h。

冷、热水混合器的设计加工参照国标S156“大型冷、热水混合器总图”(管径尺寸做适当修改),冷、热水及混合水管道上均安装止回阀。初次充水2台混合器同时运行,闭池后补水使用1台即可满足要求。初次充水及闭池后补水,

均需对池水循环消毒后方可投入使用。

循环水加热方式为采用钎焊板式换热器,间接加热,热媒仍为65℃热水。

钎焊板式换热器,热效率高,占地面积小,由于是焊成一个整体,因此不用定

时更换衬垫,另外设有保温外壳,安装很方便。设计选用1台OM-100/50型,

压力损失为17kPa,包括保温水壳,外形尺寸仅为955mm×490mm×335mm。换热器进水(热媒)管道上设德国产SAMSON型(规格2231)恒温控制器。

7 附属设施

7.1 给水口

给水口采用SP-1424型可调式布水口。可调式布水口根据流体力学原理,

通过调节布水口过水面积,改变局部水头损失,从而达到游泳池均匀布水的目的。设计中,可调式布水口共设3个,每个均设有格栅护板。布水口设在游泳

池浅水端,水面下0.5m处,距池壁1.5m,布水口间距2.5m。每个布水口流量

为11m3/h,接管管径为DN50mm,格栅流速0.75m/s。

7.2 回水口

回水口采用由进口材料ABS组合而成的SP-1030型,开口面积大,强度高,耐腐蚀,安装方便,上设有格栅盖板。回水口设在深水端池底,距侧池壁1.0m,间距2.0m。每个回水口流量为:8.25m3/h,接管管径为DN70mm,管内流速0.65m/s;回水口直径为DN150mm,流速0.15m/s,格栅盖板孔隙的流速为0.3m/s。泄水口与池底回水口合用。根据考察,池水泄空时间定为6h,则泄水流量为50m3/h。池水开始靠重力泄水,当池水下降速度较慢时,利用循环泵泄水。

7.3 溢流水槽

溢流水槽采用池岸式,槽内设DN50mm高水封地漏,间距为3m,槽宽为150mm,槽深为200mm,槽边距池边为400mm,槽内纵向坡度i为0.01,坡向排水口,槽上设PVC排水格栅。溢水管管材采用铸铁管,设在管廊中,并与循环回水管相接。

7.4 排污

游泳池采用管道排污。池四壁中间水面下0.3m处均设一个DN50mm,SP-1022型清洁排污软管接口,软管接口经管道连接至循环水泵的吸水管上。排污时,将除污器排污软管与接口相连,并开启循环水泵,移动除污器使池底积污被抽吸,视污水浓度情况或送入过滤器净化后,再次送入池内;或排至下水道。一般3d~5d排污一次,排污时关闭其它游泳池排水管道,以保证吸污器吸力。7.5 其它设施

洗净设施设淋浴器、浸脚清毒池、浸腰消毒池。为防止游泳池水被污染,池岸、池壁应保持洁净、池壁两侧各设一个冲洗水龙头。

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

游泳池设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

私人游泳池设计

随着生活水平的提高,私人游泳池越来越多的进入了家庭。伴随着生活压力的加大,越来越多的人愿意通过游泳来缓解自己的压力。从而使私人游泳池的设计建设相对来说变得异常重要,如果选取不当,容易造成水池水质不达标,运行困难、劳动强度大、维护费用高等问题。 许多自建房都配置了游泳池,有的高档别墅区中更是家家都有游泳池,提高了人们的健康水平。这类整体式私家泳池由于近几年来才兴起,相关规范及设计手册对这类泳池的设计形式、净化工艺、设计参数等都描述不多。若维护不得法,有的泳池被迫几天全部换一次水,造成浪费,有的泳池只能长期闲置甚至填掉。所以结合私人泳池的特点选取恰当的工艺设计,保证泳池正常运行。 以下讲述私人游泳池的工艺设计特点,私人泳池与公共泳池相比具有以下几个特点: 1. 水质要求高。私人住宅业主多数经济条件较好,对私人泳池环境及水质的要求较高,私人泳池一般较小,大多数为8-10米长,3-4米宽,较大的也很少超过20米。

2. 形式多样化,与庭院景观相结合,常做成矩形、椭圆形等,也有很多不规则形状。 3. 维护管理要简便易行。私人泳池的维护管理有的委托物业管理公司负责,有的由业主自己清洗维护。所以要求维护管理要简便,劳动强度不能太大。 4. 要求往往较高。但一般不受卫生防疫部门的监督管理。 5. 使用频率较高,同时游泳人数较少。据抽样调查,大多数私人泳池同时游泳人数不超过3人,但一年中使用日期数明显高过公共泳池。 6. 水温变化大。私人泳池一般布置在庭院中,池水温度为当地当时的平均气温。夏季水温可超过30度,尤其是露天泳池,而冬季水温很低,广东地区一般在6-8度,露天布置的做成恒温泳池不经济。 7. 附属设施布置灵活。私人泳池作为私人住宅的组成部分,其本身的附属设施用房可与私人住宅的建筑布局结合,如洗手间、淋浴间、更衣室、休息间等可以与建筑内相关用房共用,设备房、储藏间可利用建筑的楼梯底或庭院的角落布置,不影响庭院景观,又满足了泳池的需要。 杭州筑之境环境工程有限公司是泳池设计规划施工一条龙服务公司。公司业务开展多年以来,培养出一支具有"专业、创新、协作"创业精神的团队,积累了丰富的行业经验,受到了合作客户的认可,公司集合了一批泳池水处理、电子自动化控制、水上休闲娱乐项目设计及策划方面的人才,为客户提供品质佳、建造成本和运营成本性价比高、用户满意的泳池,共同为中国的游泳事业做出贡献。

一别墅小区施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署与准备工作 四、施工进度计划 五、施工现场平面布置 六、主要分部分项工程施工方案 七、冬、雨季施工措施 八、降低成本措施 九、质量保证措施 十、安全、文明施工措施

一、编制依据 1、与建设单位签定的工程施工承包合同。 2、由×××公司设计的《北京市×××别墅小区工程建筑、结构、水、暖、电 施工图》。 3、北京×××勘测设计研究院有限责任公司提供的《×××别墅小区工程岩土 工程勘察报告》(2002详勘001-1)。 4、国家、地方和行业制定的有关规、规程、标准: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。(2)、《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002)。(3)、《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002)。

(4)、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)。(5)、《地下室防水工程质量验收规》(GB50208-2002)。 (6)、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002)。(7)、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2002)。 (8)、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001)。(9)、《住宅装饰装修工程施工规》(GB50327-2001)。 (10)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002)。(11)、《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002)。(12)、《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328-2001)。(13)、《建设工程项目管理规》(GB/T50326-2001)。 (14)、北京市《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000)。(15)、《建筑施工高处作业安全技术规》JBJ80-91。 (16)、《建筑机械安全技术规程》JBJ33-88。 (17)、《施工现场临时用电安全技术规》JBJ46-88。 (18)、《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002。 5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)。

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给水排水设计规范及关键技术应用 ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply and drainage)修订 西南交通大学 2009-12-3 (杨敏)

随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济 生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑工程设计的各专业中体现出来。我国建筑给水排水技术在建筑技术的这种日新月异的发展中取得了巨大进步,在技术的先进性、可靠性、安全性、经济性及宜用性等方面做了大量的探索研究,取得了很多新的技术成果和设计新思想。适应了建筑产品的多功能化、宜人化发展的需求,同时在建筑节能、节水和环境保护等方面做了技术上的创新性改进。在建筑给水排水系统与建筑内、外部系统的对接和与相关专业技术的衔接上进行了设计理念的更新。这些新技术新设计思想应在建筑给水排水工程设计中体现出来,提高技术设计水平,适应建筑工程技术的发展。有的技术已用于工程实践中,并已取得了良好的工程效益。 本次规范的修订是为适应建筑给水排水工程设计技术的新的发展成果和新的建筑产 品要求进行的。加强了建筑给水排水技术严谨性和系统性,集成了目前我国建筑给水排水工程设计最新的技术和经验。 二○○九年十月二十日住房和城乡建设部批准了《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003局部修订的条文,自2010年4月1日起实施。(其中,第3.2.3A、3.2.4、3.2.4A、3.2.4C、3.2.5、3.2.5A、3.2.5B、3.2.5C、3.2.6、3.2.10、3.9.14、3.9.18A、3.9.20A、3.9.24、4.2.6、4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5.10A条为强制性条文,必须严格执行。)经此次修改的原条文同时废止。 规范条文修订历史回顾 建筑给水排水设计规范历次修订情况: (1)《室内给水排水和热水供应设计规范》~1964开始试行; (2)《室内给水排水和热水供应设计规范》(TJ15-74),中国建筑工业出版社,1975, 上海市城市建设局革命委员会主编。 (3)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88, 中国建筑工业出版社,上海市建设委员会。 1988. 修订内容: 1)用水定额; 2)室内生活给水管道的秒流量计算公式; 3)生活污水排水设计秒流量计算方法; 4)补充高层建筑给水排水、排水管道通气系统内容; 5)增加游泳池、喷泉设计内容; 6)加入新管材和新设备; 7)提高了对供水水质安全和供水节能方面的要求。 (4)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,1997年修订版。上海市民用建筑设计院 修订内容:(细节上的修订) 1)用水定额,增加高级住宅及别墅项;热水供水流量(3000、6000人数); 2)新的卫生设备的使用;(浴盆上附设淋浴器等) 3)室内生活给水管道的秒流量计算公式;(综合楼) 4)节水型卫生设备,关于的中水条文,红外感应冲洗; 5)引入了新的规范标准;-如《生活杂用水水质标准》; 6)突出供水和用水的安全性;-非饮用水的标示条文; 7)新的管材;

优秀游泳池案例赏析

1、项目位置:湖州德清莫干山民宿 项目类型:民宿泳池 项目介绍:本案泳池设计在民宿花园,泳池的长度1300厘米,宽度500厘米,深度从左到右140厘米--155厘米。机房设计在休息区底下夹层。设计逆流系统给水从泳池底部平均分布,泳池回水从溢水沟流回到均衡水箱,这样循环更彻底。循环水从这条边溢出,让池水可以动起来。 消毒杀菌:设计原装德国安康金属离子水处理系统。 恒温除湿:设计了地源热泵机组。 泳池的周边设计了休息区,健身运动区 2、项目位置:浙江金华横店

项目类型:私家豪宅室内恒温泳池 项目介绍:本案泳池设计在别墅负一层,泳池的长度2000厘米,宽度600厘米,深度从左到右140厘米--150厘米。设计逆流系统给水从泳池底部平均分布,泳池回水从溢水沟流回到均衡水箱,这样循环更彻底。只要循环水从这条边溢出,让池水可以动起来。 消毒杀菌:设计原装德国安康金属离子水处理系统。 恒温除湿:设计了芬尼克兹空气能热泵及恒湿机组。 自动反冲洗:设计了德国原装进口贝斯特一键反洗系统。 泳池的周边设计了休息区,品茶区,健身运动区。 3、项目位置:浙江东阳横店秦宫一号 项目类型:私家豪宅室外景观泳池 项目介绍:本案泳池设计在别墅花园,泳池的长度1500厘米,宽度600

厘米,深度从左到右140厘米--155厘米。机房设计在休息区底下夹层。设计逆流系统给水从泳池底部平均分布,泳池回水从溢水沟流回到均衡水箱,这样循环更彻底。循环水从这条边溢出,让池水可以动起来。 消毒杀菌:设计原装德国安康金属离子水处理系统。 控制系统:设计了一键反冲洗系统。 泳池的周边设计了休息区,健身运动区。 4、项目地点:位云南省昆明市南郊(昆明海埂国家训练基地) 项目选型:泳池系统:循环过滤、消毒、加热恒温除湿

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

别墅泳池设计方案

由于别墅泳池通常是以营造大自然氛围为目的的,在设计上会尽量仿照大自然水体,池壁和池顶常使用石板装饰,周边有假山、拱桥与盆景。因此和公共场所相比,别墅里的泳池更具有娱乐性和观赏性。不过,根据不同的需求,在设计方面也有所不同,下面我们就来给大家介绍一下。 一、移动式游泳池 移动式游泳池主要有支架游泳池、充气游泳池等,对于很多想拥有私家泳池的别墅业主来说,游泳池也许只是夏天使用,其余时间就搁置着。如要求不是特别高,一个移动式游泳池就可以帮您解决问题。因为移动式游泳池不需要复杂的土建工程,只要一个场地即可,即方便又节省成本。其次,后期不用的时候可以把它收起来,也解决了游泳池后期维护保养成本。 二、倒模预制游泳池 如果您觉得移动式游泳池不够美观,不够档次,您还可以考虑预制游泳池。预制游泳池顾名思义就是已经做好的游泳池,像活动板房一下,已经做好了房子,回去组装即可。这类泳池一般是用亚克力板材做好游泳池形状,然后运到安装地

点后直接把泳池跟配套水处理设备一起埋入地下即可使用。 三、无边际游泳池 无边际游泳池是通过特殊的水力推动装置,形成定向的水流,游泳者通过逆流在泳池中游泳,以此来达到游泳运动的目的。因为水流的推动作用,游泳者游不到泳池的边,所以叫无边际泳池。无边际泳池既兼顾到别墅空间的限制,又能使短短的泳池变“长”,实现业主无尽畅游的梦想,满足业主通过游泳运动来进行锻炼、放松身心的需要。 四、钢结构拼装整体泳池 钢结构拼装整体泳池,它的建造选地非常的简单。草地、屋顶或其它更复杂的环境,它都能建。它包含6大系统:钢结构围板系统、泳池平台及走道系统、泳池防水装饰胶膜系统、循环水处理系统、整体功能房系统、配套附件系统。 杭州筑之境环境工程有限公司是高端泳池设计规划施工一条龙服务公司。公司业务开展多年以来,培养出了一支具有"专业、创新、协作"创业精神且敢为天下先的精英团队,积累了丰富的行业经验,受到了合作客户的高度认可,在业内树立了良好的企业形像和经营口碑。

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

给排水设计说明详细版

给排水设计及施工说明 1.设计依据 1.1建设单位提供的本工程有关资料和设计委托任务书。 1.2建筑和相关专业提供的施工条件图和有关资料。 1.3本专业采用的国家现行有关给排水、消防和卫生等主要设计规范及规程: 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009年版); 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版);《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版);《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997); 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版); 《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 1.4采用的暴雨强度公式(西安地区): q=6.041(1+1.475lgP)/(t+14.72) 0.704 2.工程概况及设计范围 2.1工程概况项目总建筑面积20942.08m2,由1栋楼和一层地下室组成,为一类高层住宅楼,地下室一层为设备用房,1~2层

为商业网点,3~21层位住宅。 2.2本工程建设地市政给水接口为2路,分别位于本楼北侧及东侧,管径均为DN100,市政管网供水水压按0.28MPa考虑。 2.3设计范围 本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水排水系统、废水排水系统、雨水排水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、小型给排水构筑物以及建筑灭火器配置。其中气体灭火由专业厂家进行二次设计、施工、调试。 2.4室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 2.5 本子项的±0.000标高相当于绝对标高以建筑专业为准。 3.系统设计 3.1 给水系统 3.1.1 本项目住宅用水定额200L/人.d。时变化系数K=2.5.最高日用水量为170m3/d,最高日最大小时用水量为18m3/h。 3.1.2 本工程住宅部分生活给水竖向分为3个给水分区。﹣1层~3层为低区,4层~12层为中区,13层~21层为高区,高中区分别采用一套生活变频供水设备从生活水箱吸水二次加压供水,其中,中区4层~8层和13层~17层采用减压阀供水,阀后压力0.20Mpa。 3.1.3本工程商业网点给水由市政管网直接供给。用水定额

别墅改造施工方案(20200509114227)

别墅改造施工方案 一、建筑工程概况; 1、工程地址:卢瓦尔郡 2、工程名称:卢瓦尔郡别墅改造工程 3、具体改造范围: (1)地下室:局部内墙、局部梁、底板拆除;挖除土方至设计标高后增设地梁及底板。 (2)一层:拆除楼板、墙体、窗户等。新增现浇楼面,墙体、柱等。 (3)二层:拆除部分墙体。新增楼面、墙体、露台处屋顶等。 (4)各层拆除墙体内电气、给排水管道。 二、施工管理目标 1、质量目标 确保合格工程。 2、进度目标 承诺在业主规定的时间内完成改造并验收合格。 3、安全生产目标 杜绝出现任何形式的伤害事故。 4、文明施工目标 (1)进行现场标准化管理。 (2)别墅区域内实际情况进行布置,材料堆放整齐,不影响

车辆出入。 5、技术资料管理目标 (1)做到技术资料的真实、有效、全面与工程同步。 (2)严格遵照《建设工程文件归档整理规范》的相关细则。 二、施工条件及施工特点 1、工程环境:本工程位于别墅区中间位置,控制噪音、扬尘、不对周边环境产生影响。 2、质量要求:符合国家及行业现行质量验收标准,符合设计图纸及施工验收规范要求。 3、施工用电、用水按业主提供的连接点装表计量使用。 4、本工程位于别墅区内,所需各种材料、设备可用小型车辆运进场内。 5、别墅区室外道路、绿化已经全部完善、所有材料必须按批次进场,堆放材料的地方须对现场地面铺设一层大板或者好的塑料地毯,做到细化处理,对别墅区环境保持整洁、干净。 6、多工种作业按照工作内容分成2个作业流水段施工作业区,交叉施工,穿插施工,施工过程中交叉施工多、必须做好上下工序的配合,同时要做好对别墅区内已完成成品的保护工作。 三、施工人员、设备组织; 1、我公司在施工现场设立项目经理部,选派技术全面、精干得

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003(2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》 GB 50140-2005 《室外给水设计规范》 GB 50013-2016 《室外排水设计规范》 GB 50014-2006(2014年版) 《民用建筑节水设计标准》 GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》 CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。1.生活给水系统: 1).市政给水管网供水压力为 0.20 MPa。 2).本工程日用水量为 342.00 m3/d; 3).给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0.20MPa. b. 市政引入管管径为DN150 c. 各供水压力不超过0.20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1).本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3).本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为 307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1).地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2).本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。 5).露台、屋面排水按《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》执行。5.消火栓给水系统:在消防水设计说明中有详细内容。 室外消火栓系统 40L/S 室内消火栓系统 20 L/S

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

一期给排水总设计说明

给排水总设计说明 一.设计概况 本项目位于“成都华邑·阳光里一期A区”景观工程设计。 二.设计依据 2.1.相关专业提供的工程设计资料。 2.2.建设单位提供的设计任务书及设计要求。 2.3.中华人民共和国现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。 三.设计范围 3.1.本设计范围包括红线以内景观的给水排水等管道系统。 3.2.工程总水表井给水预留点后的景观给水和景观排水为本次设计。 四.管道系统 4.1.景观给水系统:市政给水管网供水的最小压力为0.25MPa,由小区给水干管引来。景观日用水量按2L/m·次计。 4.2.景观排水系统:小区草地的排水采用1%地面放坡方式排入雨水口(雨水沟),园路及小区广场设雨水口(雨水沟)收集雨水,排入小区雨水管道。水景排水由溢水管和排水管汇集后就近排入小区雨水管道。 五.一般设计施工说明 5.1.图中所注尺寸除管长、距离、标高以米(m)计外,其余以毫米(mm)计。 5.2.本图所注管道标高:给水、压力排水管等压力管指管中心,雨水、溢水、泄水管等重力流管道指管内底。 5.3.给水管道: (1)设水表井一座,水表井水表后安装止回阀。 (2)景观给水系统采用PE给水管,管道公称压力为1.25MPa。 (3)绿化灌溉取水采用人工快速取水器DN20,间距为30~40米,或如图所示,管径如图所示。 (4)水池补水由景观给水管提供。 5.4.排水管道: (1)景观排水系统采用UPVC排水管,就近排入小区雨水管道。雨水口(雨水沟)与雨水井连接管为UPVC双壁波纹管DN200,或如图所示,景观排水干管及管径≤300mm为UPVC 双壁波纹管,就近连接于小区雨水管道。 (2)景观花池、树池内的绿化渗水盲管采用UPVC排水管DN80,沙池渗水及楼板上绿化渗水为DN100,进水口采用不锈钢砂网包扎,敷设在渗水层中,盲管开孔Φ10,间距50mm。 5.5.阀门及附件 (1)景观给水管上采用ABS工程塑料或全铜质阀门,工作压力为1.6MPa。 (2)景观排水管上的阀门采用铜芯球墨铸铁外壳闸阀,工作压力为1.0MPa。 5.6.管道敷设 5.6.1.各种管道在施工前,应对施工点进行标高实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计方进行调整后,方可施工。管道穿钢筋混凝土墙,应根据图中管道位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管,管道穿水池壁时,应预埋防水套管,过主干道部分均用大一级的钢管作套管。 5.6.2.给水管 (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管等管件不能完成弯转角度要求时,可在直线管段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大偏转角不得大于1%%d,以保证接口的严密性。

游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范 1989-12-26 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。

给水排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

泳池设计方案

泳池水处理设计方案—广盛行 网址: APP:净水 电话: 一、泳池水处理: 根据《游泳池给水排水工程技术规程》CJJ122-2008 的规定,游泳池水净化包括四个方面的内容,泳池水过滤,泳池水消毒,泳池水加热,泳池水循环系统管道的设计等设备选型及系统设计方案等内容组合。 其中泳池水过滤设备是水处理系统的核心设备,过滤设备的节能高效,科学合理决定水质的优劣,根据我公司的多年实践及对系统设备的配置,形成了较优化的设备选型方案,现对我公司(广盛行)泳池系统方案已选型表的形式呈现给大家,以作为设计及选型依据。 二.过滤设备为我公司开发的全自动高效节能曝气滤机,对水处理量为Q=20-50m3/h,采用全自动单罐曝气滤机,对处理流量为Q=70-600m3/h,采用四个罐组合的全自动高效曝气滤机,材质为PP板,采用塑料自动焊接设备,工厂定型生产而成,为广盛行的专利设备,专利号为:ZL 2013 2 0195218.8,本专利设备的特点为:过滤方式采用国际先进的反粒度过滤技术,过滤效率高,纳污量大,能达到23KG/m3的纳污量,出水浊度可≤1.0NTU;反冲洗强度高,可达21L/S.m2;滤料冲洗彻底,在额定年限内滤料永不板结。 三、高效曝气滤机特点 ◆自动化程度高:整套设备和系统,全自动化运行,反冲洗采用虹吸原理,由水位及电 磁阀双重控制,安全系数高,冲洗控制简单,灵活,防止单纯靠水位控制,想冲洗时虹吸难形成,即使虹吸形成了,由于各种原因,虹吸断不了,造成满池水被抽干的情况,所以我公司的设备是总结了很多公司的失败经验,按全新的理念设计的,实践证明,非常安全可靠,操作灵活。 ◆结构合理:设备结构紧凑,管路简化,节省占地空间,安装方便。 ◆高效:过滤速度达到35m/h,出水溶解氧达8.0mg/l。出水水质高洁透明,活化,鲜化。 ◆耐用可靠:滤机为U-PVC制造而成,寿命可达40年左右。滤料强度高,且 反冲洗强度高,冲洗彻底,永不板结,不需更换滤料。