文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 平整场地计算规则

平整场地计算规则

平整场地计算规则
平整场地计算规则

1、平整场地计算规则

(1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

(2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2、平整场地计算方法

(1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积

3、注意事项

(1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点:

①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。

②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。

③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。

(2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。

大开挖土方

1、开挖土方计算规则

(1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。

(2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。

2、开挖土方计算方法

(1)、清单规则:

①、计算挖土方底面积:

方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。)

方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。

②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。

(2)、定额规则:

①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。

V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图

S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。

用同样的方法计算S中和S下

3、挖土方计算的难点

(1)计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分

的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。

(2)中截面面积不好计算。

(3)重叠地方不好处理(同平整场地)。

(4)如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。

4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系

槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。

满堂基础垫层

1、满堂基础垫层工程量:

如图所示,(1)、素土垫层的体积(2)、灰土垫层的体积(3)、砼垫层的体积(3)垫层模板

2、满堂基础垫层工程量计算方法

?、素土垫层体积的计算:

利用棱台的计算公式:素土垫层体积=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积

(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。

?、灰土垫层体积的计算:

利用棱台的计算公式:灰土垫层体积= 1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积

(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。

?、素砼体积的计算:基础垫层与混凝土基础按混凝土的厚度划分,混凝土的厚度在12cm以内者执行垫层子目;厚度在12cm以外者执行基础子目。

垫层体积=垫层面积×垫层厚度。

?、垫层模板的计算:

垫层模板=垫层的周长×垫层高度

3、满堂基础垫层工程量计算的难点

?、计算素土垫层、灰土垫层的上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。

?、中截面面积不好计算。

?、重叠地方不好处理(同平整场地)。

?、如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。

满堂基础

1、满堂基础工程量

如图所示,(1)、满堂基础的体积(2)、满堂基础模板(4)、满堂基础梁体积(5)满堂基础梁模板

2、满堂基础工程量计算方法

?、满堂基础的体积

①计算方法之一:满堂基础最大面积的底面积×满基底板厚度—多算部分三角带的体积

满堂基础最大面积的底面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积

三角带的体积=斜坡中心线周长×多算部分三角形截面积

②计算方法之二:满堂基础顶面积×满堂基础底板的厚度+梯形带的体积

满堂基础顶面积=建筑面积+外墙外皮到满堂外边线的面积-斜坡宽度的面积

梯形带体积=斜坡中心线长度×梯形截面面积

③计算方法之三:满堂基础最大面积的底面积×满堂基础底板未起边的厚度+起边棱台体积

(2)、满堂基础模板:

①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价满堂基础模板按满堂基础砼以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=满基外边线的长度×满基外边线的高度+满基斜坡中心线周长×满基斜坡斜长。

(3)、满堂基础梁

①满堂基础梁的体积

计算方法:满堂基础梁的体积=梁的净长×梁的净高

②满堂基础梁的模板

计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价基础梁模板按满堂基础梁砼以体积计算。

计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=梁高出满基的侧面净长×梁高出满基的侧面净高+梁头面积。

3、满堂基础工程量计算的难点

?、计算满堂基础的体积时,外墙外皮到满堂外边线部分区域、斜坡宽度部分区域等的中心线的长度算起来比较麻烦(同平整场地)。

?、基础梁的净长计算,必须考虑相交梁之间的相互扣减问题。

?、满堂基础梁的模板的计算,必须考虑满基以及相交梁之间的相互扣减问题。条形基础

1、条形基础工程量

如图所示,(1)、素土垫层工程量(2)、灰土垫层工程量(3)、砼垫层工程量(4)、砼垫层模板(5)、条形基础工程量: 砖基; 砼条基(6)、砼条基模板(7)、地圈梁工程量(8)、地圈梁模板(9)、基础墙工程量(10)基槽的土方体积(11)支挡土板工程量(11)槽底钎探工程量

2、条形基础计算方法

(1)素土垫层工程量

外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积

内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积

(2)灰土垫层工程量

外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积

内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积

(3)砼垫层工程量

外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积

内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积(4)条形基础工程量

外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积

内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积

注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算

②砼条形基础按分层净长线计算

有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+-0.000以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。(5)、砼垫层模板

①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长×砼垫层高度

(6)、砼条基模板

①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长×砼条基高度 .

(7)、地圈梁工程量

外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积

内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积

(8)、地圈梁模板

①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价地圈梁模板按地圈梁以体积计算。

②计算方法之二:有的地区定额规则的地圈梁模板=地圈梁侧面净长×地圈梁高度

(9)基础墙工程量

外墙基础墙的工程量=外墙基础墙中心线的长度×基础墙的截面积

内墙基础墙的工程梁=内墙基础墙净长线的长度×基础墙的截面积

(10)基槽的土方体积

基槽的土方体积=基槽的截面面积×基槽的净长度

外墙地槽长度按外墙槽底中心线计算,内墙地槽长度按内墙槽底净长计算,槽宽按图示尺寸加工作面的宽度计算,槽深按自然地坪至槽底计算。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。

(11)支挡土板工程量

支挡土板工程量,以槽的垂直面积计算,支挡土板后,不得再计算放坡。(12)槽底钎探工程量

槽底钎探工程量,以槽底面积计算。

3、条形基础工程量的计算难点

?条形基础各层实体的净长线很难算

?计算条形基础各层实体的净长线时,要考虑与外墙相交的情况,同时要考虑与内墙相交的情况,内墙横向部分通常计算,竖向部分分断计算,这样条形基础各层单元实体净长度算起来很麻烦。

?土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。

独立基础

1、独立基础工程量

(1)独立基础垫层的体积(2)独立基础体积(3)、独立基础垫层基模板(4)、独立基础模板(5)基坑的土方体积(6)槽底钎探工程量

2、独立基础手工计算方法

?、独立基础垫层的体积

垫层体积=垫层面积×垫层厚度

?、独立基础垫层模板

垫层模板=垫层周长×垫层高度

?、独立基础体积

独立基础体积=各层体积相加(用长方体和棱台公式)

?、独立基础模板

独立基础模板=各层周长×各层模板高

(5)基坑土方工程量

基坑土方的体积应按基坑底面积乘以挖土深度计算。基坑底面积应以基坑底的长乘以基坑底的宽,基坑底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。

(6)槽底钎探工程量

槽底钎探工程量,以槽底面积计算。

2、独立基础工程量的计算难点

①异形独立基础体积不好计算。

②独立基础与其他基础相交时扣减量不好计算。

③土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。

承台基础

1、承台基础工程量

(1)承台基础垫层的体积(2)承台基础体积(3)、承台基础垫层基模板(4)、承台基础模板(5)基坑的土方体积(6)槽底钎探工程量

3、承台基础工程量的计算难点

①异形承台基础体积不好计算。

②承台基础与其他基础相交时扣减量不好计算。

③土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。

1、预制钢筋混凝土桩制作按设计图示尺寸以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。

2、喷射混凝土按设计图示尺寸以体积计算。

3、钢筋混凝土钻孔灌注桩钻孔和泥浆运输的体积按室外自然地坪至桩底的长度乘以桩断面面积以体积计算。

4、钢筋混凝土钻孔灌注桩灌注混凝土的体积按设计桩长与设计超灌长度之和乘以桩断面面积以体积计算。

5、打预制钢筋混凝土桩工程量,按桩断面乘以全桩长度以体积计算,桩尖的虚体积不扣除。混凝土管桩空心部分体积应扣除,混凝土管桩不包括空心填充所用的工料。

6、送桩工程量,按桩截面乘以送桩深度以体积计算。送桩深度为打桩机机底至桩顶之间的距离。(按自然地面至设计桩顶距离另加50cm计算)

7、水泥搅拌桩的体积,按设计桩长乘以设计桩截面面积以体积计算。

8、地下连续墙的混凝土灌注按照设计图示尺寸以体积计算。

土方回填、运土

1、土(石)方回填按设计图示尺寸以体积计算。

(1)场地回填:回填面积乘以平均回填厚度。

(2)室内回填:主墙间净面积乘以回填厚度。

(3)基础回填:挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)。

(4)管沟回填:挖土体积减去垫层和直径大于200mm的管沟体积。

2、挖地槽原土回填的工程量,可按地槽挖土工程量乘以系数0.6计算。

墙体

1、墙体工程量: 砖基础与墙身的划分,以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身;如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。

(1)墙体体积:砼墙;砖墙。(2)砼墙模板(3)、砼墙高度超过3.6m增价;(4)、内外脚手架

2、墙体工程量计算方法

?墙体体积=长×宽×高—门窗洞口体积—墙内过梁—墙内柱—墙内梁等

①实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。

a墙长度:外墙按中心线,内墙按净长计算。

b墙高度:

i外墙:斜(坡)屋面无檐口天棚者算至屋面板底;有屋架且室外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm;无天棚者算至屋架下弦底另加300mm,出檐宽度超过600mm时按实砌高度计算;平屋面算至钢筋混凝土板底。

ii内墙:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;无屋架者算至天棚底另加100mm;有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶;有框架梁时算至梁底。

iii女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表

面)。

iv内、外山墙:按其平均高度计算。

v围墙:高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)围墙柱并入围墙体积内。

②现浇混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣除门窗洞口及单个面积0.3m2以外的孔洞所占体积,墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算内。

a钢筋混凝土墙应扣除门窗洞口所占的体积。

b墙的高度按下层板上皮至上一层板下皮的高度计算。

c混凝土墙与柱连在一起时,如混凝土柱不突出墙外,混凝土柱的体积并入墙体内计算;如混凝土柱突出墙外,混凝土墙的长度算至柱子侧面,与墙连接的柱另行计算。

d混凝土墙与梁连在一起时,如混凝土梁不突出墙外且梁下没有门窗(或洞口),混凝土梁的体积并入墙体内计算;如混凝土梁突出墙外或梁下有门窗(或洞口),混凝土墙与梁应分别计算。

?砼墙体的模板=墙体的外露面积+洞口侧壁面积

天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。

?砼墙高度超过3.6m增价=砼墙高度超过3.6m的墙体体积总和

?内外脚手架按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算。

3、墙体工程量计算的难点

?、在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。

?、模板类似。

?、砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。

4、分层墙的计算

?、分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;

?、分层墙扣减时要分层扣减。

?、女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)

门窗

1、门窗工程量

?、门窗面积:洞口面积;框外围面积。

?、门窗个数

?、窗玻璃:框外围面积。

?、窗台板体积

?、窗台板模板

2、门窗工程量的方法

?、门窗面积: 洞口面积=洞口宽度*洞口高度

框外围面积=(洞口宽度-框扣尺寸)*(洞口高度-框扣尺寸)

?、门窗个数

?、窗玻璃面积=框外围面积。

?、窗台板体积=窗台板截面积*窗台板长度

?、窗台板模板=窗台板的底模+窗台板的侧模

①窗台板的侧模=窗台板侧面长度×窗台板底部外露宽度

②窗台板侧模=窗台板侧面长度之和×窗台板高度

3、门窗工程量计算难点

计算门窗本身工程量并没有难点,实际工程中门窗的难点在于其尺寸不同导致其他构件工程量的变化,主要体现在:?、过梁工程量?、墙体工程量?、内外装修洞口侧壁工程量

?、窗台板工程量等。

过梁

1、过梁工程量

(1)过梁体积:砖过梁;砼过梁。(2)砼过梁模板。?挑出部分装修。

4、过梁计算

?、过梁的体积

过梁的体积=过梁截面面积×过梁的长度

?、过梁的模板

过梁模板面积=过梁的底模+过梁的侧模

①过梁的侧模=洞口净长度×过梁宽度

②过梁侧模=过梁侧面长度之和×过梁高度

?、挑出部分装修=过梁侧面长度*过梁外露宽度

5、过梁工程量计算难点

?、矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积;?、矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减;。

阳台

1、阳台工程量

(1)现浇阳台板体积。(2)现浇阳台板模板。?现浇阳台板装修:上装修,下装修。?栏板体积:现浇栏板;预制栏板。?现浇栏板模板。?现浇栏板装修:内装修,外装修。?阳台扶手:长度或体积,装修。?隔户板:体积;装修。?阳台窗面积。?阳台贴墙装修。

2、阳台工程量计算方法

?现浇阳台板体积:阳台板按设计图示尺寸以墙外部分体积计算

现浇阳台板体积=板面积*板厚

如果阳台完全由墙围成,则板面积按墙所围成的净面积计算;如果阳台有墙与栏板共同围成,则板面积计算:贴墙边扣除墙所占面积,栏板边计算至栏板外边线。?现浇阳台板模板:阳台板模板面积=阳台板的底模+阳台板的侧模。

?现浇阳台板装修:

上装修=板面积

下装修=按墙和栏板围成的净空面积计算

?栏板体积

栏板体积体积=栏板截面面积*中心线长度

注:中心线长度是指栏板与栏板之间的中心线,与墙相交计算至墙外侧

?现浇栏板模板

现浇栏板模板面积=现浇栏板侧面模板+现浇栏板端面模板之和

?现浇栏板装修

内装修=栏板内侧净长度*装修高度

外装修=栏板外边线长度*装修高度

?阳台扶手:扶手、栏杆、栏板装饰按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算。

阳台扶手体积=阳台扶手截面面积*阳台扶手中心线长度

阳台扶手装修=阳台扶手中心线长度*装修长度。

?隔户板

隔户板体积=隔户板厚度*高度*隔户板中心线长度

隔户板装修=隔户板中心线长度*装修高度*2

?阳台窗面积

?阳台贴墙装修:需扣减门、窗、门联窗、洞等。

3、阳台工程量计算的难点

?、阳台工程量较多,碎、乱,容易漏项。

?、体积以及装修计算要考虑中心线,内外净长线;比较麻烦。

挑檐

1、挑檐工程量

?挑檐平板体积;?挑檐平板上表面防水;?挑檐平板下表面装修;?挑檐立板体积;

?挑檐立板内装修;?挑檐立板外装修;?挑檐斜板体积;?挑檐斜板外装修;?挑檐斜板内装修。

2、挑檐工程量的计算方法

?挑檐平板体积

挑檐平板体积=挑檐平板中心线长度*平板截面面积

?挑檐平板上表面防水

挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心线长度*平板宽度+挑檐立板内边线长度*上翻高度-挑檐立板中心线*挑檐立板宽度

?挑檐平板下表面装修

挑檐平板上表面防水=挑檐平板中心线长度*平板宽度

?挑檐立板体积

挑檐立板体积=挑檐立板中心线*挑檐立板截面面积

?挑檐立板内装修

挑檐立板内装修=挑檐立板内边线长度*立板高度

?挑檐立板外装修

挑檐立板外装修=挑檐立板外边线长度*立板高度+挑檐立板长度*平板厚度

?挑檐斜板体积

挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*挑檐斜板截面面积

?挑檐斜板外装修

挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*斜板宽度

?挑檐斜板内装修

挑檐斜板体积=挑檐斜板中心线*斜板宽度

3、挑檐工程量计算难点

①计算底板、立板、斜板要找中心线长度,比较麻烦

②内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。

雨蓬

1、雨蓬工程量

?雨蓬面积;?雨蓬体积;?雨蓬立板体积;?雨蓬立板外装修;

?雨蓬立板内装修;?雨蓬上装修;?雨蓬下装修。

2、雨蓬工程量计算方法

?雨蓬面积

雨篷均按伸出墙外的水平投影面积计算,嵌入墙内的梁应按相应子目另列项目计算。

?雨蓬体积

雨篷按设计图示尺寸以墙外部分体积计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积。嵌入墙内的梁应按相应子目另列项目计算。凡墙外有梁的雨篷,执行有梁板基价。

?雨蓬立板体积

雨篷四周垂直混凝土檐总高度超过40cm者,整个垂直混凝土檐按延长m计算,执行栏板基价。

?雨蓬立板外装修

雨蓬立板外装修=雨蓬立板外边线长度*立板高度+雨蓬立板长度*底板厚度

?雨蓬立板内装修

雨蓬立板内装修=雨蓬立板内边线长度*立板高度

?雨蓬上装修

雨蓬上装修=雨蓬长度*雨蓬宽度-雨蓬立板中心线*雨蓬立板宽度

?雨蓬下装修

雨蓬下装修=雨蓬长度*雨蓬宽度

3、雨蓬工程量计算难点

①计算雨蓬立板中心线长度,比较麻烦

②雨蓬立板内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。

柱子

1、柱子工程量

(1)柱子体积:砖柱;砼柱。(2)砼柱模板。(3)、砼柱高度超过3.6m增价;(4)、独立柱装修(5)柱侧装修

2、柱子工程量计算方法

?、构造柱工程量计算

①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积

其中马牙槎体积=马牙槎与墙相交宽度*马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度

②构造柱模板=构造柱模板+马牙差模板

马牙槎模板面积=马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度

?、构造柱工程量计算的难点

①、构造柱的马牙差算起来很麻烦,必须考虑柱子与几个墙面相交。

②、模板计算难点同体积。

?、框架柱

①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高

其中柱高:

a有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。

b无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。

c框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。

②框架柱的模板=框架柱周长*框架柱支模高度

天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。

③预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,柱上的钢牛腿按铁件计算.

?、砼柱高度超过3.6m增价=砼柱高度超过3.6m的墙体体积总和

?、独立柱装修=框架柱周长*装修高度

?、柱侧装修=柱外露长度*装修高度

1、梁工程量

(1)梁体积。(2)梁模板。(3)、梁高度超过3.6m增价;(4)梁侧装修2、梁工程量计算方法

?、梁的体积=梁的截面面积*梁的长度

现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。

①梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。

②圈梁与梁连接时,圈梁体积应扣除伸入圈梁内的梁的体积。

③在圈梁部位挑出的混凝土檐,其挑出部分在12cm以内时,并入圈梁体积内计算;挑出部分在12cm以外时,以圈梁外皮为界限,挑出部分为挑檐天沟。

④预制混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。

?、梁的模板面积=(梁侧面高之和+梁底)*梁的长度

天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。

?、砼梁高度超过3.6m增价=砼梁高度超过3.6m的墙体体积总和

?、梁侧装修=梁外露长度*装修长度

3、梁工程量计算的难点

?、梁的体积计算,要考虑与柱子、砼墙、梁相交时的扣减情况。

?、梁的模板不好计算,要考虑净长度。

1、板工程量

(1)板体积。(2)板模板。(3)、板高度超过3.6m增价;(4)预制板

2、板的工程量计算

?、板的体积=板的面积×板的厚度

现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。

有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算,无梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁并入薄壳体积内计算。

预制混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个尺寸300mm×300mm以内的孔洞所占体积,扣除空心板空洞体积。

?、板的模板=板的底模+板的周边模板

板的底模=板的底面净面积

板的周边模板=板的外露周边长度×板的厚度

天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。

?、砼梁高度超过3.6m增价=砼梁高度超过3.6m的墙体体积总和

?、预制板

3、板的工程量计算的难点

?、异形板板的面积的计算比较麻烦;

?、计算模板时板的底面净面积比较麻烦;

?、计算模板时板的外漏周边长度比较麻烦;

?、无梁板要计算柱帽体积。

楼梯

1、楼梯工程量

?、现浇楼梯面积;?、楼梯的实际体积;?、楼梯栏板、栏杆;?楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。?楼梯模板。

2、楼梯工程量计算方法

?楼梯的水平投影面积

现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm

的楼梯井,伸入墙内部分不计算。

①楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。

②当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm

为界。

?楼梯的实际体积(部分地区)

分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台砼体积。

楼梯体积=踏步体积+梯板体积

①踏步体积 = 三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)* 梯板净宽 * 踏宽数。其中:踏步个数 = 踏宽数+1;踏宽数 = 楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);踏步高度 = 楼梯高度/(踏步个数+1);梯板净宽 = 楼梯宽度扣减墙后的宽度。

②梯板体积=梯板净宽*楼梯斜长*梯板厚度。

其中:楼梯斜长=K*楼梯水平投影长度(楼梯水平投影长度=楼梯净长;K=[SQRT (踏步宽度^2 + 踏步高度^2)]/踏步宽度)

③休息平台体积:计算同板。

如果休息平台与墙相交,扣除与墙相交部分体积

?楼梯栏板、栏杆

①栏板按面积或者体积计算

栏板体积=栏板面积×栏板厚度计算

栏板面积=栏板长度×栏板高度计算

栏板长度是楼梯的实际长度,即斜长度

②栏杆按长度或者吨位进行计算

栏杆长度是按照楼梯的实际长度(即斜长度)进行计算的。

?楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。

①楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。

②楼梯侧面装修=踏步侧面面积+梯板侧面积

其中:踏步侧面面积=1/2*踏步宽度*踏步高度*踏步个数;梯板侧面积=

楼梯斜长*梯板厚度。

③楼梯底面装修=楼梯底部面积

?楼梯模板=楼梯侧模+楼梯底模;计算同装修面积。

屋面

1、平屋面工程量

?屋面面积;?找平层;?保温层;?屋面卷材防水;?铁皮;?UPVC雨水斗;?铸铁落水口?UPVC弯头;?排水管。

2、屋面工程量计算方法

?屋面面积

瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。

①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。

②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。

③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。

?屋面防水面积

屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。

①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系

数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。

②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。

③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。

④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。

?屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同。

?屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。

?屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。

?屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

二、平屋面工程量计算的难点

?、异型屋面的面积不好计算。(同平整场地)

?、异型屋面的周长不好计算。

?、屋面其他零星工程量比较碎,容易漏项。

?、坡屋面计算要考虑坡度系数,斜面积不好计算。

?、老虎窗的面积不好计算。

房间内装修

1、房间内装修工程量

?地面垫层:素土;灰土;砼。?地面防水;?地面面层:抹灰;块料。?楼面防水;?楼面面层:抹灰;块料。?踢脚:抹灰;块料。?墙裙:抹灰;块料。?墙面:抹灰;块料。

?天棚面积;?吊顶面积。

2、房间内装修工程量计算方法

?地面垫层:素土;灰土;砼。

地面垫层面积同地面面积,应扣除沟道所占面积乘以垫层厚度以体积计算。

?地面防水

地面防潮层面积同地面面积,墙面防潮按图示尺寸以面积计算,不扣除0.3m2以内的孔洞。

?地面面层:抹灰;块料。

①整体面层按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物,设备基础、室内铁道、地沟等所占面积。不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占的面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

②块料面层按设计图示尺寸以面积计算。应扣除凸出地面的构筑物,设备基础、室内铁道、地沟等所占面积。不扣除间壁墙和0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占的面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。

?楼面防水

楼面防水面积同楼面面积。

?楼面面层:抹灰;块料。

同地面面层。

?踢脚:抹灰;块料。

①踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算。楼梯踢脚线的长度按其水平投影长度乘以系数1.15。

②水泥砂浆踢脚线及成品木质踢脚线按图示尺寸以米计算。

?墙裙:抹灰;块料。

①内墙裙抹灰面积以长度乘以高度计算。应扣除门窗洞口和空圈所占面积,并增加门窗洞口和空圈的侧壁面积,垛的侧壁面积,并入墙裙内计算。

②块料面层,按实贴面积计算。

?墙面:抹灰;块料。

①墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线、和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应墙面面积内。内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算:i无墙裙的,高度按室内楼地面至天棚底面计算。ii有墙裙的,高度按墙裙顶至天棚底面计算。

②墙面贴块料面层,按实贴面积计算。

?天棚面积

天棚抹灰按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、垛、柱、附墙烟囱、检查口和管道所占的面积,带梁天棚、梁两侧抹灰面积并入天棚面积内,板式楼梯底面抹灰按斜面积计算,锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。

①各种吊顶天棚龙骨按主墙间净空面积计算,不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,但天棚中的折线、迭落等圆弧形、高低吊灯槽等面积也不展开计算。

②.天棚基层按展开面积计算。

③铝扣板收边线、石膏板缝按延长米计算。

④保温层按实铺面积计算。

⑤.灯光槽按延长米计算。

⑥有坡度及拱顶的天棚抹灰面积,按展开面积以平方米计算。

⑦天棚中的折线、迭落等圆弧形、拱形、高低灯槽及其他艺术形式天棚面层均按展开面积计算。

?吊顶面积

天棚吊顶按设计图示尺寸以水平投影面积计算。天棚面中的灯槽及跌级、锯齿形、吊挂式、藻井式天棚面积不展开计算。不扣除间壁墙、检查口、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积,扣除单个0.3m2以外的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占的面积。

2、房间内装修工程量计算的难点

?、计算地面装修时候要考虑局部装修不一样的地方。

?、计算踢脚线块料面积要考虑扣减洞口以及侧壁。

?、计算墙裙要考虑扣减门洞口、窗洞口、门联窗洞口以及侧壁。

?、计算墙面时候要考虑所有洞口以及侧壁。

?、计算天棚时候要考虑梁的侧面抹灰。

?、计算块料装修时候要计算侧壁。

?、存在间壁墙时的地面装修。

?、计算门窗侧壁时,要考虑立樘位置。

?、同一个房间出现不同材质的墙体,要考虑不同的装修。

外墙装修

1、外墙装修工程量

?墙裙:抹灰;块料。?墙面:抹灰;块料。

2、外墙装修工程量计算方法

?墙面、墙裙抹灰

墙面抹灰按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个0.3m2以外的孔洞面积,不扣除踢脚线、挂镜线、和墙与构件交接处的面积,门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应墙面面积内。

①外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算。

②外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算。

③外墙窗间墙抹灰,以展开面积按外墙抹灰相应子目计算。

?墙面块料

①墙面镶贴块料按设计图示尺寸按实贴面积计算。

②墙饰面按设计图示墙净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个0.3m2

以外的孔洞所占面积。

3、外墙装修工程量计算的难点

?、计算墙裙要考虑扣减门洞口、窗洞口、门联窗洞口以及侧壁。

?、计算墙面时候要考虑所有洞口以及侧壁。

?、墙裙、墙面装修计算时要考虑扣减台阶。

?、女儿墙的内外装修不一样。

建筑面积

1、建筑面积工程量

?、外墙外边线外以内建筑面积(地下室根据当地的计算规则)。

?、阳台建筑面积

?、雨棚建筑面积

?、室外楼梯建筑面积

?其他建筑面积

2、建筑面积工程量计算方法

?、外墙外边线以内建筑面积

①单层建筑物不论其高度如何,均按一层计算建筑面积。其建筑面积按建筑物外墙勒脚以上围护结构的外围水平面积计算。

a单层建筑物内设有部分楼层者,该部分的首层建筑面积已包括在单层建筑物内,二层及二层以上部分应单独计算建筑面积,其方法为外墙算至结构外边线,内墙算至二层及二层以上的内墙外边线。

b高低联跨的单层建筑物,需分别计算建筑面积时,应以高跨建筑物的围护结构外边线为分界线计算。

②多层建筑物建筑面积,按各层建筑面积之和计算。其首层建筑面积按外墙勒脚以上围护结构的外围水平面积计算,二层及二层以上按外墙维护结构的外围水平面积计算。

③同一建筑物如结构不同、层数不同时,应分别计算建筑面积。

④地下室、半地下室等建筑物的建筑面积及相应出入口建筑面积,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及保护墙)外围水平面积计算。

⑤.设计加以利用的深基础地下架空层,层高超过2.2m,按围护结构外围水平面积计算建筑面积。

⑥穿过建筑物的通道不论其高度和占用层数均按一层计算建筑面积。

⑦建筑物内的门厅、大厅,不论其高度和占用层数均按一层建筑面积计算,门厅、大厅内位于一层以上设有回廊时,按其自然层的水平面积计算建筑面积。

⑧室内楼梯间、电梯间、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然层计算建筑面积。

⑨建筑物内设备管道层、贮藏室,其层高超过2.2m时,应计算建筑面积。

⑩.斜屋面的建筑物,顶层阁楼部分设计加以利用,且层高超过2.2m时,应计算建筑面积;

建筑物屋顶上有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等,按其围护结构水平面积计算建筑面积。

?、阳台建筑面积

①建筑物外的挑阳台、凹阳台,设计要求用窗封闭时,按阳台底板的结构水平投影面积计算建筑面积。

②建筑物外的挑阳台、凹阳台,设计无封闭要求时,按阳台底板的结构水平投影面积的一半计算建筑面积。

?、雨棚建筑面积

①.有柱的雨棚、车棚、货棚等,按柱外围水平面积计算建筑面积;

②独立的雨棚、单排柱的车棚、货棚等,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。

?、室外楼梯建筑面积

①建筑物内的观光电梯按围护结构梁的外边线所包围水平投影面积分层计算建筑面积。

②作为主要通道或疏散人群用的室外楼梯及休息平台按自然层水平投影面积计算建筑面积。

?其他建筑面积

①.建筑物外无围护结构但有柱和顶盖的走廊、檐廊,按柱外围水平面积计算建筑面积。

②有盖无柱的走廊、檐廊,其顶盖挑出墙外在1.5m以外时,按其顶盖水平投影面积的一半计算建筑面积。

③建筑物间有顶盖的架空走廊,按其顶盖水平投影面积计算建筑面积。

④.建筑物的变形缝、沉降缝等,凡缝宽在0.3m以内者,均依其缝宽按自然层计算建筑面积,并入建筑物建筑面积之内计算。

3、建筑面积工程量计算的难点

?建筑面积一般采用分块计算的方法。如图,异形图形很难算准,如:节点2等计算起来比较麻烦。

?、计算凹阳台建筑面积时,由于靠墙边不同,要考虑采用分块的方法计算。?、异型阳台建筑面积的计算不好计算。

?、雨棚建筑面积的计算

①、有柱雨棚要考虑柱外围成的面积

②、异型独立柱雨棚不好计算。

?、室外楼梯

①、异型楼梯采用分块计算的方法计算。

②、弧形楼梯的计算。

散水、坡道

1、散水、坡道工程量

(1)散水垫层:素土;灰土;砼。(2)散水面层。(3)散水伸缩缝。(4)散水沥青嵌缝。

2、散水工程量计算方法

(1)现浇混凝土散水、坡道按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3m2以内的空洞所占面积;扣除坡道、台阶所占面积。

①散水面积=散水中心线长度*散水宽度

②采用分块计算的方法计算

(2)素土垫层=散水面积*垫层厚度

(3)灰土垫层=散水面积*垫层厚度

(4)砼垫层=散水面积*垫层厚度

(5)散水伸缩缝=(散水中心线长度/设置伸缩缝间隔长度-1)*散水宽度

注:部分地区(天津2000基价)散水按m2计算,长度按外墙外边线长度(不减坡道、台阶所占长度,四角延伸部分亦不增加)宽度按设计尺寸。

3、散水工程量计算难点

(1)散水中心线长度不好计算。

(2)采用分块计算有的节点计算(如建筑面积节点2)麻烦。

台阶

1、台阶工程量

(1)台阶垫层:素土;灰土;砼。(2)台阶面层。(3)台阶体积。

2、台阶工程量计算方法

(1)现浇混凝土台阶按水平投影面积计算。

(2)素土垫层=台阶面积*垫层厚度

(3)灰土垫层=台阶面积*垫层厚度

(4)砼垫层=台阶面积*垫层厚度

(5)台阶体积=台阶面积*台阶平均高度

3、台阶工程量计算难点

?异型台阶工程量不好计算。

?散水、台阶、坡道往往交织在一起,手工计算面积和长度均不好计算

脚手架

1.综合脚手架按建筑面积以平方米计算。

2.建筑物的檐高应以设计室外地坪至檐口滴水的高度为准,如有女儿墙者,其高度算至女儿墙顶面,带挑檐者,其高度算至挑檐下皮,多跨建筑物如高度不同时,应分别按不同高度计算,同一建筑有不同结构时,应以建筑面积比重较大者为准,前后檐高度不同时,以较高的高度为准。

3.执行综合脚手架基价的工程,其中另列单项脚手架基价计算的项目,按下列计算方法执行

(1)满堂基础及高度(指垫层上皮至基础顶面)超过1.2m的混凝土或钢筋混凝土

基础的脚手架按槽底面积计算,套用钢筋混凝土基础脚手架基价。

(2)多层建筑室内净高超过3.6m的天棚或顶板抹灰的脚手架,按满堂脚手架基价执行。

(3)室内净高超过3.6m的屋面板勾缝、油漆或喷浆的脚手架按主墙间的面积计算,执行活动脚手架(无露明屋架者)或悬空脚手架(有露明屋架者)基价。

(4)砌筑高度超过1.2m的屋顶烟囱,按外围周长另加3.6m乘以烟囱出顶高度以面积计算,执行里脚手架基价。

(5)砌筑高度超过1.2m的管沟墙及基础,按砌筑长度乘高度以面积计算,执行里脚手架基价。

(6)水平防护架,按建筑物临街长度另加10m,乘搭设宽度,以平方米计算。

(7)垂直防护架,按建筑物临街长度乘建筑物檐高,以平方米计算。

(8)电梯安装脚手架按座计算。

4.满堂脚手架按室内主墙间净面积计算,其高度以室内地面至天棚底(斜形天棚按平均高度计算)为准,凡天棚高度在3.6~

5.2m之间者,计算满堂脚手架基本层,超过5.2m时,再计算增加层,每增加1.2m计算一个增加层,尾数超过0.6m 时,可按一个增加层计算。

5.悬空脚手架和活动脚手架,按室内地面净面积计算,不扣除垛、柱、间壁墙、烟囱所占面积。

6.混凝土梁脚手架按脚手架垂直面积以平方米计算,高度从自然地坪或楼层上表面算至梁下皮,长度按梁中心线长度计算。

7.挑脚手架,按搭设长度乘层数,以米计算。

8.单独斜道与上料平台以外墙面积计算,其中门窗洞口面积不扣除。

9.烟囱脚手架的高度,以自然地坪至烟囱顶部的高度为准,工程量按不同高度以座计算,地面以下部分脚手架已包括在基价内。

10.水塔脚手架的高度以自然地坪至塔顶的高度为准,工程量按不同高度以座计

算;水塔脚手架按相应的烟囱脚手架人工费乘以系数1.11,管理费乘以系数

1.075,其他不变。

11.贮仓、贮水(油)池脚手架分两项计算,池外脚手架以平方米计算。套用双排外脚手架基价,计算公式如下:圆形:(外径+1.8m)×3.14×高;方形:(周长+3.6m)×高。池内脚手架按池底水平投影面积计算,不扣除柱子所占面积,套用满堂脚手架基价。

12.凡不适宜使用综合脚手架基价的建筑物,可按以下规定计算,执行单项脚手架基价。

(1)砌墙脚手架,按墙面垂直投影面积计算。外墙脚手架长度按外墙外边线计算,内墙脚手架长度按内墙净长计算。高度按自然地坪至墙顶的总高计算(山尖高度算至山尖部位的1[]2)。

(2)檐高15m以外的建筑外墙砌筑,按双排外脚手架计算。外双排脚手架应按外墙垂直投影面积计算,不扣除墙上的门、窗、洞口的面积。

(3)檐高15m以内的建筑,室内净高在4.5m以内者,外墙砌筑,按里脚手架以平方米计算。

(4)室内净高在4.5m以外者檐高16m以内的单层建筑物的外墙的砌筑,按单排外脚手架计算,但有下列情况之一者,按双排外脚手架以平方米计算。①框架结构的填充墙。②外墙门窗口面积占外墙总面积(包括门窗口在内)40%以外。③外檐混水墙占外墙总面积(包括门窗口在内)20%以外。④墙厚小于24cm。

(5)清水外檐墙的挑檐、腰线等装饰线抹灰所需的脚手架,如无外脚手架可利用时,应按装饰线长度以米计算,套用挑脚手架基价。

(6)室内净高超过3.6m的内墙抹灰按抹灰墙面垂直投影面积计算,套用单排外脚手架基价。

(7)凡外墙砌筑脚手架按里脚手架计算者,应同时计算上料平台,单独斜道及外檐装修用吊篮脚手架,其工程量均按外墙垂直投影面积以平方米计算,不扣除门窗洞口所占面积。

13.独立砖石柱的脚手架,按单排外脚手架基价执行,其工程量按柱截面的周长另加3.6m,再乘以柱高以平方米计算。

14.围墙脚手架按里脚手架执行,其高度以自然地平至围墙顶面,长度按围墙中心线计算,不扣除大门面积,也不增加独立门柱的脚手架。

超高附加费

1.超高工程附加费以首层地面以上全部建筑面积计算。

2.地下室工程位于设计室外地平以上部分超过层高一半者,其建筑面积可并入计取超高工程附加费的总面积中。

场地平整实施方案

场地平整实施方案

第一章、编制说明及特点 1.1编制说明 场地平整是将本项目需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。场地平整是整个工程建设的基础,它的质量好坏,将直接关系到整个项目的投资建设成本。为保证本工程场地平整的施工质量,同时保证施工安全,特编制此方案。 1.2实施依据 (1)省建筑设计院提供的规划设计方案图及其他有关的技术资料。 (2)国家现行有关规程、规范和标准。 (3)为提高工程量计量准确度,采用专业测绘队电子计算土石方挖填量。 1.3工程特点及难点 (1)场地采用平坡式竖向布置,由北向南排水,排水坡度大于1.0%。 (2)根据室外设计标高及场地现状情况,挖方量少,填方量较多。 (3)填方区填土应分层压实,压实系数≥0.9,填料中碎石粒径不应大于250mm。(4)场平可先填土至略低于设计标高约0.50米标高处,待建筑物基础全部施工完成后,按竖向布置图的设计标高把剩余土方精平至场地设计标高。 (5)工期紧,场地高差大,工程量大。 (6)地质条件差,除表层砂质粉土外,以下几乎全为风化岩,有些部位需进行爆破。

第二章、组织机构2.1 组织关系 2.2 各自职责: 2.2.1项目部 项目部是施工过程的组织者、协调者、管理者。

(1)负责施工单位的进场安排及技术交底。 (2)负责向施工单位交代坐标和水准控制点。 (3)审查施工单位的施工组织设计或施工方案,并提出修改意见。 (4)负责临时道路材料进场检查、中间验收及隐蔽验收等。 (5)负责对本工程的全过程进行计划、组织、协调和控制。 (6)负责监督有关工程质量和施工进度等方面的指令在施工中有效地贯彻执行。 (7)负责协调测绘单位开展原始地貌测量及竣工测量。 (8)负责完成工程计量及工程款支付。 2.2.2中介测绘队 (1)负责测量工程场地原始地貌坐标。 (2)根据原始地貌坐标及设计标高测算挖土量和填土量。 (3)场地平整完工后,测量验收是否达到设计要求标高。 (4)绘制场地原始地貌方格网及竣工方格网,出具最终挖土和填土工程量成果。 2.2.3 施工单位 (1)按项目项目部指定边界坐标和水准点组织场平施工和临时道路施工。(2)向项目部申请检查和验收。 (3)根据设计文件要求,负责编制施工组织设计或施工方案。 (4)负责施工质检及施工记录的资料整理。 (5)落实技术作业指导书的实施,认真阅读设计文件和施工图纸,负责对施工人员进行施工技术交底和技术指导。 (6)负责场地平整期间施工安全检查管理工作。

平整场地计算公式

、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面 积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。 二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计 算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。 (2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长 度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计 算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖: V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。

三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑 物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L内———内墙净 长线长度。 回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土回填。 五、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全 长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下: V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度) 2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下: V=桩截面积×(送桩长度+0.5m)

场地平整方案

一、施工组织设计编制依据及工程概况 1、工程概况: 本工程地点位于广元市南河区北侧相邻北京路南侧相邻敬国路,交通便利。广元南河汽车零部件产业园乐利荣厂区,因设计图纸室外高程与现有场地高差较大,需将原有场地回填土至设计高度,才能满足施工要求。计划工期为2014年9月15日至2014年12月15日,共计90日历天。 2、编制依据: 1)、测量规范(GB50026-93) 2)、《建筑地基基础工程质量验收规范》(GB50242-2002) 3)、设计图纸及总平面规划图 二、主要分部、分项工程的施工方案、方法 第一节施工测量 在工程开工前,根据业主提供的平面坐标及水准点,在场区建立一个平面坐标测量控制网,并应符合《工程测量规范》(GB50026-9的要求,采取直角坐标法放线。复核施工轴线位置。严格按照工程测量规范要求,施工过程遵循“从整体到局部,先控制后碎步”的原则,对整个工程进行控制。 本工程测量放线需配备经纬仪(J2)2台,DS3水准仪1台,100米钢卷尺二把(其中一把为标准尺)。安排测量工程师2人进行测量工作。 一)、平面轴线控制

1、根据业主给定的水准控制点建立平面轴线控制网,并定出引标(醒止、坚固),施工轴线控制网应作闭合复测,测距精度应在规范允许范围内,测角精度不低于20"。 2、±0.000以上平面采用“内控法”控制,将基准面选在±0.000地面上控制点组成控制网,经测角、量距、校核后使用。 二)、测量定位保证措施 1、由专业水平高、责任心强的测量工程师主持本高程的测量工作。 2、测量仪器误差保证在允许范围内,仪器必须经过计量检测部门认定合格。 3、对待系统误差要科学合理,并严格遵从施工测量规范要求。 4、工程的主控制点直接关系到整个测量工作的成败,必须严格保护其完整准确,直至竣工。 第二节场地平整工程 (1)施工程序:放线定位→清除地面障碍物→标定整平范围→运土→标高复测→场地整平→场地碾压→验收。 (2) 本工程填土范围内西低东高,局部有深坑,场地填土施工前应先清除场区内植被、树木等杂物及表层根植层,平均清基深度按10cm,局部清基深度应根据表层耕植层的深度来确定。填土施工前应用18吨重型平碾对清理过的场地进行碾压,反复4-6遍。 (3)填土施工时草皮、生活垃圾、树根、腐残质的土严禁作为场区填料。填土的土质按最佳含水量施工,即手握成团落地即散。当回填土过湿时,应先晒干或掺入干土;过干时,则应洒水进行湿润,使填土

场地平整施工测量

场地平整施工测量 一、实训目的与要求 1、掌握场地平整施工测量的方法与测设步骤。 2、掌握场地平整施工测量的土方量计算。 二、实训仪器与工具 水准仪、水准尺、木桩、斧头、测伞。 三、实训方法与步骤 如图,在填挖土方量平衡的前提下,计算填挖土方量,并进行场地平整测设. 1、测设方格网 平整场地设计时,需在该场地的地形图上布设普通方格网,边长10m~40m ,一般多用20m ,方格的大小视地形情况和平整场地的施工方法及工程预算而定,地面起伏较大时宜用10m 。 2、场地地面平均高程计算 Hi ——方格点的地面高程; Pi ——方格点的权。 3、确定设计高程 (1) 若将场地平整为一个水平面,要求填挖土方量平衡,则场地地面平均高程H 平就是各点的设计高程。 (2) 场地若需平整成有一定坡度的斜平面,首先要确定场地的平面重心点的位置和设计高程, 然后根据各方格点至重心点的距离和坡度求得方格点与重心点间高差,则可推算出各方格点的设计高程。 4、 计算各点的挖填高度 根据各方格网点的设计高程和地面高程 , 即可计算各点填挖高度 ( 填挖数 ) 填挖数 = ( 设计高程 ) - ( 地面高程 ) H 平=∑(Pi ×Hi )/∑Pi

填挖数为 "+" 时 , 表示填土高度 , 填挖数为 " 一 " 时 , 表示挖土深度 , 各点的填挖数标注在相应方格点右下方。 5、 确定挖填分界线位置 设计高程面与原自然地面的交线称为填挖分界线或零线,在零线上不填也不挖。 6、 土方量计算 (1)整格为填或挖的 , 计算公式为 : (2)方格中挖填兼有时 1) 被分成锥体 : 3)(11b a S v +?= 3 22b S V ?= 3)(33c b S V +?= 344d S V ?= (2) 被分成棱柱体 : )(411b a S V +?= )(4 22d c S V +?= 7、填挖边界和填挖高度测设 当填挖边界和士方量计算无误后 , 可根据土方计算图 , 在现场用量距方法定出各零点位置 , 然后用白灰线将相邻点连接起来 , 即得到实地的填挖分界线。填挖高度注写在相的方格点木桩上 , 作为施工的依据。 V=?∑h i ×S

方格网法计算场地平整土方量!

方格网法计算场地平整土方量! 一、设计题目 ——方格网法计算场地平整土方量 二、设计目的 本课程设计利用方格网法计算出场地平整时的土方量,其属于设计地面的一项重要工作,设计地面是将自然地形加以适当整平,使其成为满足使用要求和建筑布置的平整地面。对于平整场地,合理设定土方工程量的大小具有决定性的意义。是《总图设计》课程的主要教学环节之一。通过该设计的教学,进一步掌握利用方格网法计算场地平整时的土方量的工程。 三、设计内容与要求 1.方格网法的基本原理 方格网法是将基地化分为若干个方格,根据自然地面与设计地面的高差,计算挖方和填方的体积,分别汇总即为土方量。该方法一般适用于平坦场地。设计时要求填方和挖方基本相等,即要求土方就地平衡,平整前后这块土体的体积是相等的。 对于一块表面上崎岖不平的土体,经整平后使其表面成为平面。

设平整前的土方体积为V : V= ) (4)432(44 1 2 43212∑∑∑∑∑∑=+++ij j j j j h Pi a h h h h a 式中: V ——土体自水准面起算自然地面下土体的体积; a ——方格边长(m ); ——方格网交点的权值,i=1表示角点,i=2表示边点,i=3表示凹点,i=4表示中间点,其权值分别为1,2,3,4。 h 1j h 2j h 3j h 4j ——各角点,边点,凹点,中间点的自然地面的标高(m 3)。 h ij ——各角点(或边点,凹点,中间点)的自然地面的标高(m 3)。 设方格坐标原点的设计标高为x ,则整平后土体的体积为: ∑∑= 4 1 2 ' ) )((4 x f P a V i 式中: ——土体自水准面起算平整后土体的体积(m 3); x ——方格网坐标原点的设计标高(m ); a ——方格边长(m ); m ,i ——X 轴方向的放个数与设计坡度(%),从原点起,上坡为证,下坡为负; n ,j ——Y 轴方向的放个数与设计坡度(%),从原点起,上坡为证,下坡为负;

场地平整、除草施工方案

鉴于跑道沥青砼加盖对所需石料原材料的规格要求比较高,并要求所有石料一次备足,因此,堆料场要有足够大的面积对对不同规格的石料进行分仓堆放。为了防止石料受到污染,而且基础要具备足够的承载力,因此必须对堆料场进行硬化处理。 房山区长沟镇镇区北部项目1号建设场地 平整等5项 场地平整、除草专项 施工方案 编制人: 审核人: 北京同路园林绿有限责任公司 二零一五年十一月 页脚内容6

目录 一、项目概况 (1) 二、质量目标 (1) 三、主要项目工程的施工方案 (1) 四、施工质量技术保证措施 (3) 五、施工质量控制办法 (4) 六、安全保证及文明施工措施 (5) 七、文明施工方案 (6)

一、项目概况 本项目地处于北京市房山区长沟镇房易路西侧,沿村路北侧,西南侧紧邻龙泉湖和长沟湿地公园,总占地面积约371475.3㎡。其中1号地占地面积为66322.210㎡,2号地占地面积为56547.935㎡,3号地占地面积为25622.392㎡,4号地占地面积为47681.049㎡,5号地占地面积为175301.741㎡。4号地和5号地区域分别有松树、海棠树、银杏树等植被(总面积约为60795.701㎡,不包含在4、5号场地面积内)。本地块因常年闲置,荒草丛生,存在严重的消防及治安安全隐患,并且杂草所带来的危害正呈逐渐加重趋势。因此,近期内能否及时有效地对本地块杂草的综合治理及恢复绿化等工作的实施,对解决杂草的危害及所带来安全隐患意义重大。本项目的关键工作是把现有杂草进行清除。施工计划工期:15天; 本工程施工作业面大,分为五大地块,道路通畅,有水电接入点,基本具备“三通一平”的条件。 二、质量目标 质量目标为优良,确保消除消防安全隐患,并达到政府规定的扬尘要求。 三、主要项目工程的施工方案 本次杂草综合治理的基本概念是“从生物和环境关系的整体观点出发,本着预防为主的指导思想和安全、有效、经济、简易的原则,因地因时制宜,合理运用农业、生物、化学、物理的方法以及其他有效的生态手段,把杂草控制在不足危害的程度,以达到保护人类健康和使草坪生长正常、优质、美观的目的”。 本次除草覆绿方案采取综合治理的措施,把现有的杂草造成的危害消灭掉,再进行简单覆绿美化。实施方案的具体流程是:①对

(完整版)场地平整方案

目录 一、编制依据 (2) 二、编制原则 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工计划 (3) 五、场地平整 (4) 六、施工进度计划及保证措施 (7) 七、质量保证措施 (8) 八、安全保证措施 (12) 九、文明施工措施 (13)

新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目 场地平整土方施工方案 一、编制依据 1、设计图纸和其他相关设计文件(厂区平面布置图) 2、工程相关的招投标文件及施工合同 3、本工程施工组织设计; 4、相关的测量施工规范: 5、《工程测量规范》(GB50026-2016); 二、编制原则 1、认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 2、严格执行建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 3、采用现代建筑管理原理。流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏,均匀和连续地施工。 三、工程概况 1、工程名称、建设单位及建设地点 本工程为新能源汽车产业园一期厂房及配套设施项目,项目位于陕西省渭南市高新开发区。本项目总用地面积为305125.13m2,总建筑面积为164268.76m2,用地457.69亩,包括总装车间、冲压车间、焊装车间、涂装车间、检测调整车间、综合楼、倒班楼及其他附属用房。 2、程土方范围 本工程土方范围包括厂区道路开挖,厂区拆迁垃圾规整;标段范围内沟道土方开挖;回填土的运输、夯填、整平;标段内不合格基土清除、外运;自然坑回填;清除后的合格土方回填、按设计要求压实度夯填至合格。 3、厂区自然地面高程

厂区自然地面高程358.72m~362.86m。 四、施工计划 本工程划分为土建、道路、管网、场平绿化施工段,工程开工前首先对整个厂区进行原始自然地坪标高测量,在总平面图上进行标注,依据设计标高,确定开挖深度。工程面积较大,为便于施工组织管理,加快施工进度,保证工程顺利进行,需对本工程划分不同施工区域,分别组织施工。 本工程地势呈西高东低,在总装车间B-E/8-32轴有两个低洼大坑,场地西边为挖方地段,挖方土运至东边填方区域,场平标高为362.3m,挖方33236.6方,填方290185.52方,厂区内部土方调配完之后,需从外面运土。设计有道路的区域考虑结构层厚度,在场地平整的时候实际控制标高比场平标高低20cm。 土方的调配:土方调配时,若土方距施工区较远时,由自卸汽车把土方运到施工区内,再由装载机或人工摊平;若土方距施工区较近或在施工区内时,由装载机直接把土方推到施工区内并摊平。 土方调配的原则:本工程通过土方计算得出挖方严重少于填方,土方挖填不平衡,因此施工现场土方全部调配利用,减少重复倒运,我们尽量将挖填土方量与运距的乘积之和调配到最小,即总土方运输量或运输费用最小,场地内挖填平衡,土方一次运到位,不返工、不浪费。 划分调配区,根据方格网平面图上划出挖填区的分界线,并在挖方区和填方区划出若干调配区,确定调配区的大小和位置,计算各调区的土方量标注于图上,计算每对调配区的平均运距,确定最优调配

平整场地计算规则

平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的方法计算S中和S下 3、挖土方计算的难点 ⑴、计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。 ⑵、中截面面积不好计算。 ⑶、重叠地方不好处理(同平整场地)。 ⑷、如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。 4、大开挖与基槽开挖、基坑开挖的关系 槽底宽度在3m以内且长度是宽度三倍以外者或槽底面积在20m2以内者为地槽,其余为挖土方。

完整详细施工场地平整方案汇编

第一章编制说明 第一节编制依据 1、乐山市中心城区顺江居住小区统建还房工程项目依据招标文件、施工图 纸、施工合同、岩土勘察报告及施工现场情况等。 2、根据现行国家及地方有关法律、法规、技术规程、验收标准、强制性条 文,以及有关施工管理的规定。 3、本公司质量管理体系文件要求及工程施工经验,以及本公司项目部人员 配备和施工设备装备能力。 4、有关施工验收规范、技术标准、规程: 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建设施工现场环境与卫生标准》 《工程测量规范》 《建设工程项目管理规范》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑施工安全检查标准》 《乐山市建设工程安全生产管理办法》 招标文件、施工合同、工程施工图纸及地质勘查报告; 公司质量体系文件、技术标准、工法等有关建筑工程的各项规章制度。 本工程场地平整专项施工方案的编制按照建设单位招标文件、施工的要求和现场及周边环境进行了认真详细的了解,而编制。 未提及之处,都按照现行施工程序、法律、法规、规程、技术标准、验收

标准、质量评定标准等有关文件。 本专项方案只针对场地平整进行, 其他方案内容参看各个专项方案内容。 第二节编制内容 根据我公司现场多年经验,结合本工程的具体情况,对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案比较,使其内容组织设计科学、合理、详细,具有较强的操作性、针对性、可控制性。 本专项方案主要内容如下: 工程概况; 施工部署; 劳动力及主要机械计划安排; 安全与质量的技术措施; 文明施工及环境保护的组织措施; 工期的技术措施; 施工进度计划; 协调组织计划; 我公司结合本工程的特点,编制该专项施工方案。 第三节编制原则 坚持安全及文明施工的原则,结合工程特点,原场地地貌。编制严格,可行的安全及文明的施工措施、制度和各级的安全文明施工职责。同时按照乐山市有关文明施工的具体要求,认真规划施工场地平面图,坚持配合作业,互创条件的原则。

场地平整施工方法

场地平整施工方法 场地平整就是将天然地面改造成工程上所要求的设计平面,由于场地平整时全场地兼有挖和填,而挖和填的体形常常不规则,所以一般采用方格网方法分块计算解决. 平整场地前应先做好各项准备工作,如清除场地内所有地上、地下障碍物;排除地面积水;铺筑临时道路等。 选择场地设计标高的原则是:①在满足总平面设计的要求,并与场外工程设施的标高相协调的前提下,考虑挖填平衡,以挖作填;②如挖方少于填方,则要考虑土方的来源,如挖方多于填方,则要考虑弃土堆场;③场地设计标高要高出区域最高洪水位,在严寒地区,场地的最高地下水位应在土壤冻结深度以下。 平整施工场地有两个目的,一是通过场地的平整,使场地的自然标髙迖到设计要求的高度,二是在平整场地的过程中,建立必要的、能够满足施工要求的供水、排水、供电、道路以及临时建筑等基础设施,从而使施工中所要求的必要条件得到充分的满足。施工现场的实践证明,施工场地的平整绝不是简单平整一下而已,在这个过程中有大量的基础工作需要一一落实,结合场地平整将场地内的基础设施落实的越细致,越有利于即将开始的正式工程的顺利施工。 在建设区域内,为建筑施工创造条件,按设计要求进行的填挖土石方作业。平整场地前应先做好各项准备工作,如清除场地内所有地上、地下障碍物;排除地面积水;铺筑临时道路等。

施工测量根据施工区域的测量控制点和自然地形,将场地划分为轴线正交的若干地块。选用间隔为20~50米的方格网,并以方格网各交叉点的地面高程,作为计算工程量和组织施工的依据。在填挖过程中和工程竣工时,都要进行测量,做好记录,以保证最后形成的场地符合设计规定的平面和高程(见工业建设施工测量、工业建设竣工测量)。 土石方调配通过计算,对挖方、填方和土石方运输量三者综合权衡,制定出合理的调配方案。为了充分发挥施工机械的效率,便于组织施工,避免不必要的往返运输,还要绘制土石方调配图,明确各地块的工程量、填挖施工的先后顺序、土石方的来源和去向,以及机械、车辆的运行路线等。 施工机械选择根据具体施工条件、运输距离以及填挖土层厚度、土壤类别,作下列选择:①运距在100米以内的场地平整以选用推土机最为适宜。②地面起伏不大、坡度在20°以内的大面积场地平整,当土壤含水量不超过27%,平均运距在800米以内时,宜选用铲运机。③丘陵地带,土层厚度超过3米,土质为土、卵石或碎石碴等混合体,且运距在1.0公里以上时,宜选用挖掘机配合自卸汽车施工。 ④当土层较薄,用推土机攒堆时,应选用装载机配合自卸汽车装土运土。⑤当挖方地块有岩层时,应选用空气压缩机配合手风钻或车钻钻孔,进行石方爆破作业。 填方压实土石方的填筑作业分为土工构筑物和回填土两类。其应共同遵循的原则是:填方要有足够的强度和稳定性;土体的沉陷

场地平整专项施工方案68763.doc

海绵钛 - 钛材联产基地建设项目 场地平整施工方案 一、编制依据 1、依据国家和建设部有关法律法规、施工验收规范和标准等。 2、施工图纸和场地平整施工承包合同。 3、施工现场踏勘、调查咨询所获取的资料。 4、我单位多年积累的铁路、公路、市政和房建等工程项目的施 工经验及现有施工能力和管理水平。 二、编制目的 海绵钛 - 钛材联产基地建设项目场地平整是将需进行建设范围内 的自然地面,通过机械挖填平整改造成为设计所需的平面,达到现场场地的平整,为房建工程提供作业面,必须满足总体规划、生产施工 工艺、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运 土量和重复挖运。场地平整是整个工程建设的基础,它的质量好坏, 将直接关系到后续工程施工和运行过程中的整体安全。为保证本工程的施工质量,同时确保安全文明环保等规矩,特编制此方案。 三、工程概况 1、工程简介 海绵钛 - 钛材联产基地建设项目场地平整总面积 1 万亩,其中办 公区 200 亩、生活区 500 亩和厂区 9300 亩。位于甘肃省永登县武胜驿镇地处永登庄浪河谷地最北端,位于县城西北部,距县城 20 公里。东连坪城乡,西接民乐乡,东南与中堡镇、通远乡为邻,西北与天祝藏族自治县接壤。 2、地质气候 经现场勘察和调研,本工程所处地貌以黄土丘陵地带,地层为第四系上更新统风积砂质黄土为主,水土流失严重,地下水为第四系孔隙潜水,水位埋深 25~35m。温带大陆性气候,降雨量小,蒸发量大,气候干燥,温度变化剧烈为主要特点。年均降雨量为毫米,年蒸发量毫米。冬季最大冻土深 146 厘米。全年多为西北风,夏季阴雨天气亦有东南风,风力一般为 2~4 级,最大 9 级,灾害性的天气,以春夏季的低温、干旱和夏秋季之交的冰雹为常见。 3、工程特点 1、工期紧,工程量大。土石方总量20000 万 m3。 2、地质条件差、现场施工用水量不足:上层表面原土均砂质黄

场地平整实施方案报告

场地平整实施方案 第一章、编制说明及特点 1.1编制说明 场地平整是将本项目需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。 1.3工程特点及难点 (1)场地采用平坡式竖向布置,由北向南排水,排水坡度大于 1.0%。

(2)根据室外设计标高及场地现状情况,挖方量少,填方量较多。 (3 )填方区填土应分层压实,压实系数》0.9,填料中碎石粒径不应大于 250mm。 (4)场平可先填土至略低于设计标高约0.50米标高处,待建筑物基础全部施工完成后,按竖向布置图的设计标高把剩余土方精平至场地设计标高。 (5)工期紧,场地高差大,工程量大。 (6)地质条件差,除表层砂质粉土外,以下几乎全为风化岩,有些部位需进行 爆破。

第二章、组织机构 2.1组织关系 2.2各自职责: 221项目部 项目部是施工过程的组织者、协调者、管理者。 (1)负责施工单位的进场安排及技术交底。 (2)负责向施工单位交代坐标和水准控制点。 (3)审查施工单位的施工组织设计或施工方案,并提出修改意见。 (4)负责临时道路材料进场检查、中间验收及隐蔽验收等。 (5)负责对本工程的全过程进行计划、组织、协调和控制。 (6 )负责监督有关工程质量和施工进度等方面的指令在施工中有效地贯彻执

平整场地计算公式

、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,墙基槽长度以墙净长计算, 交接重合出不予扣除。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L———墙净长线 长度。 回填土厚度指室外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图: 四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。在场地平整土方工程施工之前,通常要计算土方的工程量。但土方外形往往复杂,不规则,要得到精确的计算结果很困难。一般情况下,可以按方格网将其划为一定的几何形状,并采用具有一定精度而又和实际情况近似的方法进行计算。 场地平整土方量的计算可按以下步骤进行: ①场地设计标高确定后,求出平整的场地方格网各角点的施工高度Hi ②确定“零线”的位置。确定“零线”的位置有助于了解整个场地的挖、填区域分布状态。 ③然后按每个方格角点的施工高度算出填、挖土方量,并计算场地边坡的土方量,这样即得到整个场地的填、挖土方总量。 1。确定方格网零线及零点 零线即挖方区与填方区的交线,在该线上,施工高度为零。零线的确定方法是:在相邻角点施工高度为一挖一填的方格边线上, 用插入法求出方格边线上零点的位置(图1-4),再将各相邻的零点连接起来即得零线。 图1-4 零点计算

如不需计算零线的确切位置,则绘出零线的大致走向即可。 例1-4绘出例1-1计算结果的零线位置。 解:先将各点的施工高度标在图上,然后查找相邻角点为一挖一填的方格边线。本题共有a2-3、a6-7、a13-14、a18-19、a21-22、a5-10、a6-11、a2-7、a17-22、a18-23、a9-14这些边线。 用插入法求各方格边线零点位置 a :x= 2-3 a :x= 2-7 a :x= 6-7 其余零点位置见例1-4图. 连接各零点得到零线. 2。土方工程量计算 零线确定后,便可进行土方量的计算。方格中土方量的计算有两种方法:“四方棱柱体法”和“三角棱柱体法”。 a四方棱柱体法 四方棱柱体的体积计算方法分两种情况: 1.方格四个角点全部为填或全部为挖(图1-5a)时: (1-12)

(整理)场地平整土方计算

场地平整土方计算 (1)考虑的因素: ① 满足生产工艺和运输的要求; ② 尽量利用地形,减少挖填方数量; ③争取在场区内挖填平衡,降低运输费; ④有一定泄水坡度,满足排水要求. ⑤场地设计标高一般在设计文件上规定,如无规定: A.小型场地――挖填平衡法; B.大型场地――最佳平面设计法(用最小二乘法,使挖填平衡且总土方量最小)。\ (2)初步标高(按挖填平衡) 场地初步标高: H0=S(H11+H12+H21+H22)/4M -------------

H11、H12、H21、H22 ——一个方格各角点的自然地面标高; M——方格个数. 或: H0=(∑H1+2∑H2+3∑H3+4∑H4)/4M H1--一个方格所仅有角点的标高; H2、H3、H4--分别为两个、三个、四个方格共用角点的标高. (3)场地设计标高的调整 按泄水坡度、土的可松性、就近借弃土等调整. 按泄水坡度调整各角点设计标高: ①单向排水时,各方格角点设计标高为: Hn = H0 ±Li ②双向排水时,各方格角点设计标高为:Hn = H0± Lx ix± L yi y 3.计算场地各个角点的施工高度 施工高度为角点设计地面标高与自然地面标高之差,是以角点设计标高为基准的挖方或填方的施工高度.各方格角点的施工高度按下式计算:-------------

式中hn------角点施工高度即填挖高度(以“+”为填,“-”为挖),m; n------方格的角点编号(自然数列1,2,3,…,n). Hn------角点设计高程, H------角点原地面高程. 4.计算“零点”位置,确定零线 方格边线一端施工高程为“+”,若另一端为“-”,则沿其边线必然有一不挖不填的点,即“零点”(如图1-4所示). -------------

工程建筑基础场地平整施工方案

【经典方案WORD文档,可编辑修改】 目录 第一章、工程概况及特点 (1) 第二章、施工组织机构 (3) 第三章、施工总平面布置 (6) 第四章、施工进度计划 (7) 第五章、施工准备 (8) 第六章、施工方案 (11) 第七章、质量管理及主要控制措施 (14) 第八章、安全管理及主要控制措施 (16) 第九章、文明施工及环境保护 (21) 第十章信息管理 (23)

第一章、工程概况及特点 1.1编制说明 1.1.1适用范围及编制目的 (1)适用范围:用于220千伏哈密南郊输变电工程220kV 南郊变电站3场地平整施工作业。 (2)编制目的:场地平整是将需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、生产施工工艺、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。场地平整是整个工程建设的基础,它的质量好坏,将直接关系到变电工程施工和运行过程中的整体安全。为保证本工程场地平整的施工质量,同时保证施工安全,特编制此方案。 1.1.2编制依据 (1)国核电力规划设计研究院设计施工图、《图纸会审纪要》及设计提供的有效技术资料等。 (2)国家现行有关规程、规范和标准。 (3)本公司有关文件。 1.2工程量 序号 类别 挖方(m 3) 填方(m 3) 施工图号 1 站区土石方工程量 24534.400 30805.286 100-BA05651S-T0104-04 2 站外公路土石方量 2400.00 650 3 站外护坡土石方量 1350.00 2800.00 4 基础、沟、道路等体积 -6000.00 5 场平合计 -28284.400 28255.286 6 弃土量(实方) -29 1.3工程特点 1.3.1设计特点 (1)本工程采用1985年国家高程基准,1954年北京坐标系,中央子午线为93?00ˊ00"。

场地平整实施方案

场地平整实施方案 场地平整实施方案 场地平整实施方案 第一章、编制说明及特点 1.1编制说明 场地平整是将本项目需进行建设范围内的自然地面,通过人工或机械挖填平整改造成为设计所需的平面,以利现场平面布置和文明施工;平整场地要考虑满足总体规划、交通运输和场地排水等要求,并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。 (6)地质条差,除表层砂质粉土外,以下几乎全为风化岩,有些部位需进行爆破。 第二章、组织机构 2.1 组织关系 项目部 中介测绘队 施工单位 2.2 各自职责: 2.2.1项目部 项目部是施工过程的组织者、协调者、管理者。 (3)根据设计文要求,负责编制施工组织设计或施工方案。 (4)负责施工质检及施工记录的资料整理。

场地平整计算

场地平整 一、平整场地的定义 平整场地工程量计算。平整场地是指工程动土开工前,对施工现场正负30cm以内高低不平的部位进行就地挖、运、填和找平。 问:“平整场地”清单工程量计算规则为“按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算”,“首层面积”如何定义?阳台如何计算面积? 答:“首层面积”应按建筑物外墙外边线计算。落地阳台计算全面积;悬挑阳台不计算面积。设地下室和半地下室的采光井等不计算建筑面积的部位也应计入平整场地的工程量。地上无建筑物的地下停车场按地下停车场外墙外边线外围面积计算,包括出入口、通风竖井和采光井计算平整场地的面积。 二、清单计价规范中对平整场地的描述 挖土方平均厚度应按自然地面测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工场地标高确定,无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平,应按A.1.1中平整场地项目编码列项。±30cm以外的竖向布置挖土或山坡切土,应按A.1.1中挖土方项目编码列项。 挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础、人工挖孔桩等的挖方。带形基础应按不同底宽和深度,独立基础和满堂基础应按不同底面积和深度分别编码列项。 三、教程 第一节土(石)方工程 一、主要内容 本分部主要包括平整场地,建筑物和构筑物的土方工程、石方工程和土(石)方的回填等。 二、工程量清单项目 1.平整场地 (1)平整场地的概念 平整场地项目是指建筑物场地厚度在±300mm以内的挖、填、运、找平以及由招标人指定距离内的土方运输。

(2)平整场地的工程内容 平整场地的工程内容包括:土方挖填、场地找平、土方运输等。 (3)项目特征 平整场地的项目特征包括: 1)土的类别按清单计价规范的“土及岩石(普氏)分类表”和施工场地的实际情况确定土壤类别。 2)弃土运距按施工现场的实际情况和当地弃土地点确定弃土运距。 3)取土运距按施工现场实际情况和当地取土地点确定取土运距。 (4)计算规则 平整场地按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (5)计算规则解读 1)首层面积的概念首层面积是指首层建筑物所占面积,不一定等于首层建筑面积。 2)超面积平整场地如施工方案要求的平整场地面积超出首层面积时,超出部分的面积应包括在报价内。 (6)计算方法 平整场地工程量(m2)=建筑物首层面积 取(弃)土工程量(m3)=±300mm内挖方量-填方量 注:应标明取(弃)土运距。 例:某住宅工程首层的外墙外边尺寸如图,该场地在±300mm内挖填找平,经计算需取土7.5m3回填,取土距离2km,试计算人工平整场地清单工程量。

相关文档