文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气和燃气线路设施检测记录表【模板】

电气和燃气线路设施检测记录表【模板】

电气和燃气线路设施检测记录表【模板】

电气和燃气线路设施检测记录表

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

升压站电气工程__强条执行检查表

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注 35KV、10KV 断路器、 GIS开关一《电气装置安装工程高压电器施工及验收 规范》GBJ147—1990 1 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无 卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动 作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规 定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应 符合规定。 六、接地良好。 认真审查施工单位的作 业指导书符合实际情况, 做好技术交底。在首件试 点首先检查所用仪器设 备合格,见证开关动作情 况,压力、泄漏率、含水 量在厂家规定允许范围 之内,测试的接地电阻值 符合设计要求。 变压器安 装二 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗 器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-1990 1 第2.3.2条变压器施工,当含氧量未达到18% 以上时,人员不得进入。 根据本场变压器安装规 范,人员不用进入变压器 内 2 第2.7.1条绝缘油试验合格后方可注入变压器 和电抗器内。不同牌号的绝缘油或同牌号的 新油与运行过的油混合使用前,必须做混油 试验。 见证绝缘油取样,在阴 雨、大风天气、湿度大于 70%时,不准取样,油试 验完毕,检查试验报告是 否合格。

工程建设标准强制性条文执行检查记录表 分部工程序 号 标准条文 检查控制 措施 执行 时间 执行人 检查 时间 检查人 落实 情况 备注3 第2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进 行全面检查,确认其符合运行条件时,方可 投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷, 且不渗油。 五、事故排油设施应完善,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满 足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小 套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应 接地;备用电流互感器二次端子应短接接地; 套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调 压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位 置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合 格;保护装置整定值符合规定;操作及联动 试验正确。 施工单位工程报验完毕, 监理组织业主、施工单位 代表对变压器检查项目 进行认真详细检查,检查 无误合格后,方可允许试 运。监理全程旁站。 三 《电气装置安装工程母线装置施工及验收 规范》GBJ149—1990 第2.4.9条母线管施焊前,焊工必须经过考试 合格。 审查人员资质证明 接线四《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 1 第5.4.7条直埋电缆回填土前,应经隐蔽工程 验收合格。回填土应分层夯实。监理现场见证

输电线路现行检查记录表格模板

施工单位自备施工表格与记录模式 表A.1 路径复测记录表(线记1) 表A.2 被跨越物及地形凸起点测量记录表(线记2) 表A.3 普通(掏挖)基础和拉线基础分坑及开挖检查记录表(线记3)表A.4 地基基坑(槽)检查记录表(线记4) 表A.5 杆塔号对照表(线记5) 表B.1 现浇铁塔基础检查及评级记录(线基1) 表B.2 现浇、掏挖(不等高)铁塔基础检查及评级记录(线基2) 表B.3 铁塔拉线(含锚杆)基础检查及记录(线基3) 表B.4 岩石铁塔基础检查及记录(线基4) 表B.5 混凝土电杆基础检查及记录(线基5) 表B.6 角钢插入式(等高)基础检查及评级记录(线基6) 表B.7 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基7) 表B.8 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基8) 表B.9 角钢插入式(不等高)基础检查及评级记录(线基9) 表B.10 贯入桩基础检查及评级记录(线基10) 表B.11 挖孔桩基础检查及评级记录(线基11) 表B.12 自立式铁塔组立检查及评级记录(线塔1) 表B.13 拉线铁塔组立检查及评级记录(线塔2)

表B.14 铁塔拉线压接管检查及评级记录(线塔3) 表B.15 混凝土电杆组立检查及评级记录(线塔4) 表B.16 自立式铁管杆组立检查及评级记录(线塔5) 表B.17 导、地线展放施工检查及评级记录(线线1) 表B.18 导、地线直线液压管施工检查及评级记录(线线2)表B.19 导、地线耐张液压管施工检查及评级记录(线线3)表B.20 导地线紧线施工检查及评级记录(线线4) 表B.21 导地线附件安装施工检查及评级记录(线线5) 表B.22 对地、风偏开方对地距离检查及评级记录(线线6)表B.23 交叉跨越检查及评级记录(线线7) 表B.24 复合光缆OPGW展放施工检查及评级记录(线光1)表B.25 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光2)表B.26 复合光缆OPGW紧线施工检查及评级记录(线光3)表B.27 复合光缆OPGW现场开盘测试报告(线光4) 表B.28 复合光缆OPGW接头衰减测试报告(线光5) 表B.29 复合光缆OPGW纤芯衰减测试报告(线光6) 表B.30 接地装置施工检查及评级记录(线地1) 表B.31 线路防护设施一览表(线防1) 表C.1 分部工程质量评级统计表(线统1) 表C.2 单位工程质量评级统计表(线统2)

电气设备线路定期检修检查制度

电气设备及线路定期检修、检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五”制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。

第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检

专业(电气设备)检查记录表

专业(电气设备)检查记录表 检查人员时间年月日 序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题 1 变配电系统配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低 于三级。位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道, 并应设良好的通风和可靠的照明系统。配电室长度超过7m时, 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电室的门应向外开 启。配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设 防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,网格不应大于10mm×10mm。 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。直接与室外露天相通 的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 高、低压配电柜的母线相序标志正确,应设置接地母排和接地端 查现场和记录

序号检查项目检查标准检查方法是否符合不符合项存在的主要问题子,且与接地系统连接,并有接地标志。电气运行指示仪表显示 正确,控制装置完好,操纵机构和联锁机构可靠。空气开关灭弧 罩应完整。电力电容器外壳无膨胀,无漏油现象。设置有电气运 行工作标志和安全警示标志。电气操作工具完好可靠,有定期检 测记录和标志。 2 电网接地系统 电网接地装置的接地电阻值小于4Ω,应保存定期检测记录。接地 装置应有编号和识别标记。 查现场和记录 3 动力及照明配 电柜(箱) 应按规定设有接地母排和/或接地端子,且与接地系统连接。动力 及照明配电柜(箱)内设置的插座,其线路应配有漏电保护装置。电 器元件的接线端子与导线连接坚固,无过热烧损现象。动力及照 明配电柜(箱)内设置的导线应有相序标志。动力及照明配电柜(箱) 内无粉尘和油污污染。动力及照明配电柜(箱)应设置安全警示标 查现场和记录

电气安全检查表

.

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 箱(柜)内应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、 02 烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03 编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 各熔断器内的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记 04 录; 05 箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06 箱(柜)体完好无损,箱(柜)内无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07 外露元件应屏护完好。 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导:.

编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 3、各单位对自查结果负责,同时安保部对各单位的自查情况进行抽查。 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02 安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03 电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04 电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05 暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; 06 在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 3、各单位对自查结果负责,同时安保部对各单位的自查情况进行抽查。 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01 有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 02 气味; 应沿墙或悬空架设,距地高度为:室内应大于2.5米,室外应大于4.5米, 03 跨越道路应大于6米; 04 临时线应设一总开关,每一分路应设有分开关; .

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线

电气设备(专业)安全检查表-

电气设备(专业)安全检查表 检查人:检查时间:计划每年不少于两次检查 序号检查项目检查标准检查方法(或 依据) 检查评价 符合不符合及主要问题 1 电气作业1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规;做好系统模拟图、二次线路图、 电缆走向图。认真执行工作票、操作票、临时用电票。定期检修、定期试验、 定期清理。 2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做 好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严 格落实安全措施。 查操作票证和 记录 2 变配电间 管理 1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物,密闭、防火、防爆、防雨是否 符合规程要求; 2、各类保护装置的完整性、可靠性检查,包括继电保护装置的校验、整定记录、 避雷针、避雷器的保护范围,技术参数,接地装置是否符合规程要求,各种保 护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全; 4、配电柜防护是否符合安全要求; 查现场管理

5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。 3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常,有无违反标准 现象; 2、电气设备完好情况,包括年度绝缘预防性试验情况;主要设备的绝缘试验报 告,缺陷和处理意见档案; 3、各种电气设备是否完好; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况; 5、瓷绝缘部件是否有裂痕,掉碴情况; 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求,使用时间和安全注意事项; 7、高、低压架空线有无断股,低压架空线是否有裸露现象,塔杆、拉线是否完 好,是否过负荷运行。 查现场管理及 设施 4 防护用品1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。 查现场防护用 品管理 检查与责任制挂钩 记录

线路质量验评及评定记录表填写说明

线路工程施工记录表格 填写说明 一、总的说明 1根据《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录),线路工程检查记录共2种表格形式,检查及评级记录共22种表格形式。原则上,检查记录不进行质量评定,检查及评级记录须进行质量评定,检查记录、检查及评级记录均须归档移交。 2根据江苏省内线路工程的实际情况,线路工程常用施工记录共18种表格形式,其中:路径复测记录1种,普通基础分坑及开挖检查记录1种,基础记录4种,杆塔记录1种,架线记录6种,接地安装记录1种,OPGW光缆记录4种。具体详见附件1。为便于填写和使用,公司在保证《110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168—2002)附录A、B(规范性附录)表格内容不变的情况下,对部分表格作了适当的修改和补充。本填写说明对该18种施工记录表格的填写作出了具体的规定。3记录表中填写的桩号为线路杆塔明细表中给定的杆塔桩号。施工时,若运行塔号尚未排定,可先不填,待运行塔号正式排定后再统一填写。记录表中填写的桩号应与杆塔明细表中的杆塔桩号一致。例如:T1、N12等。 4记录表中填写的塔型(杆塔型式)应与线路杆塔明细表中一致。 例如:SDJ14(24)、SZT24(42)等。 5施工、检查日期应分别填写单元工程最后完成施工日期和自检日期,施工、检查日期应填写完整。例如:2004年2月18日 6“施工基面”栏主要填写基础基面处理情况,如基础降低基面500mm,则填写“-500”,如基础基面不需处理,则填写“0”。 7“基础型式”栏分别填写基础配置表中规定的4只基础腿的基础型式。“基础型式” 栏内的A、B、C、D仅说明A、B、C、D4只基础腿的基础型式的具体填写位置,表格填写时,应将A、B、C、D字样去除。 8线路前进方向应以设计文件中明确的线路前进方向为准,并以此分“前、后、左、右”及“送电侧、受电侧”。 例如: A 江北变双泗变 B 江北变双泗变 送电线路前进方向 备注:⑴A为T3铁塔送电侧、受电侧的规定。

电路巡检记录表格模板

电路巡检记录表 配电箱箱体漏电保护是线路是否正检查人 日期备注是否正常否正常常

表 B36 施工现场临时用电验收记录编号:工程名称 序号施工单位 ( 项目部 ) 检查项目检查内容 项目负责人 检查结果 1、有临时用电施工组织设计并履行编制、审核、批准程序 1施工组织设计 2、作业前对作业班组人员进行安全技术交底 1、搭设外电防护设施应编制专项方案,进行安全技术交底, 应有专人监护。防护设施应符合 2 外电防护规范要求,并设警示标志 2、在外电架空线路正下方不得施工、建造临时设施或堆放材 料物品 1、施工现场低压配电系统采用TN-S系统。 接地与接零防 3 2、工作零线(N)必须通过总漏电保护器;保护零线(PE) 雷保护系统 必须由电源进线重复接地处引出

3、电气设备应按规范要求接保护零线(PE)。 4、保护零线严禁安装开关,熔断器或通过工作电流。 5、系统工作接地电阻不大于4Ω,每条线路重复接地不少于3 处,接地电阻值不大 于 10Ω 6、接地体不得使用螺纹钢,每一接地装置的接地线采用 2 根及 以上导体做电气连接 7、现场起重机械、脚手架、升降机等,按规范采取防雷措施 8、做防雷接地机械上的电气设备,PE线必须做重复接地 1、配电系统必须采用三级配电、两级漏电保护 2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱。配电箱、开关箱 采用的材料、电器元件,应符合规范要求 3、配电箱应分别安装N线端子板和PE线端子板,进出线中 ( N)、(PE)线必须通过端子板连接 4、箱体安装位置、高度、周边环境应符合规范要求,配电箱 4配电箱与开关箱 应门锁齐全,并有防雨措施 5、分配电箱与开关箱的距离不大于30 米、开关箱与用电设备 的水平距离不大于 3 米、箱体结构、箱内电器设置应符合规 范要求,并设置系统接线图和分路标记。 6、总配电箱与开关箱内电气应具备可视断电点,电源隔离功 能,短路、过载保护功能,漏电保护功能

最新电气线路检查记录表整理

检查周期符合存在主要问题 1.安全用具(绝缘手套、绝缘棒、绝缘靴、验电器等)是否齐全,是否有定期校验记录 2.配电装置的门和设备上是否有明显的名称和编号 3.室内是否做到“五防一通”:防火、防水、防雷、防雨雪、防小动物、通风良好 4.各种保护接地、接零是否正确可靠,是否合格; 5.电气安全用具和灭火器材是否合格并配备齐全; 6.室的门上是否悬挂“高压危险”的警示牌 7.配电柜安装是否按标准进行设置和安装; 8. 发电机房门口应设置挡鼠板,不低于 35cm ,便于人员进出 9.变配电室内不堆放易燃易爆物品及其他和电气无关物品 10.变配电间内应急救援设施齐全完好;事故照明灯具充电放电正常,备用柴油发电机 发电正常,启动灵活. 检查标准 验收方法或依据 查现场管理及设施检查项目 变配电室 电气线路检查记录表 检查人员: 检查时间: 根据需要或每季度一次 检查评价 序号 1

符合存在主要问题 1、电气设备运行中的电压、电流、温度指示是否正常,有无违反标准现象; 2、电气设备完好情况,安全附件及防护装置是否可靠。 3、各种电气设备是否完好标示清楚; 4、充油设备、检查油位正常与否,漏油情况;瓷绝缘部位是否有裂痕放电等; 5、是否定期检查清扫维护。 6、临时设备,临时线是否有明确的安装要求和安全注意事项; 1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作; 2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品; 3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压试验合格。 1.检查导线的发热情况 2.检查线路的负荷情况。 3.检查配电箱,分线盒、+开关,熔断器、母线槽接地接零等运行情况,着重检查母线接头有无氧化,过热变色和腐蚀等情况,接线有无松脱、放电和烧毛现象,螺栓是否紧固。 4 .检查线路上及线路周围有无影响线路安全运行的异常情况。 绝对禁止在绝缘导线上悬挂物体,禁止在线路旁堆放易燃易爆物品。 5.线路上各种接地是否良好,有无松动、断股和锈蚀现象。 6.在危险爆炸区域使用的防爆灯、开关、插座,无松动,无破损、无烧焦发热现象,外观清洁完好 7.禁止用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝;禁止用信号传输线代替电源线;禁止用医用白胶布代替绝缘黑胶布 8、是否按一机一开一保护方式接线;查现场管理及设施查现场防护用品管 理 查现场管理及设施 2 3 4 电气设备 防护用具 工作现场(车间)

相关文档
相关文档 最新文档