文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 梅索尼兰定位器SVI II定位器调试流程(中)

梅索尼兰定位器SVI II定位器调试流程(中)

梅索尼兰定位器SVI II定位器调试流程(中)
梅索尼兰定位器SVI II定位器调试流程(中)

梅索尼兰定位器定位器调试流程:

1、检查接线及阀门安装情况是否完整;

2、切换到人工模式(Manual);

3、检查并调整好所有的结构参数(CONFIGuration);

4、运行全开、全关点(STOPS)自动搜索。

5、运行自动调整功能(autoTUNE),得到新的动态响应参数;

6、检查是否有错误提示;

7、手动操作看看是否可以正常运行;

8、退出人工状态,回到自动控制状态。

菜单流程

接通信号源后,将输入信号调节到12mA。系统会进行自检,然后进入交替显示阀位和输入信号的值。此时系统有可能处于人工或自动的状态,取决于上次运行断电前的状态。如果屏幕显示阀位时使用(POS-M)说明处于人工状态;如果显示阀位时使用(POS)说明处于自动状态。然后按照流程图操作即可完成设定。

西门子定位器调整步骤

西门子定位器调整步骤 一、调试前准备工作 1接汽源,再接电源,将电流给到4mA以上 2如定位器没有调试过,这时显示屏中应出现P进入组态,先按“+”再同时按“—”,反之相同,看阀门的最大点或最小点。 3看最小点应在5-9之间,不对调定位器的黑色齿轮。看最大点应不超过95,调最小点尽量接近5. 4用“+”、“—”键将阀门行程调到50%,调试前准备工作完成。 注意:如果定位器调试过必须清零,清零步骤为:按手键进入(新出的为50,最初的为55),再按“+”5秒出现OCAY,再按手键5秒,出现C4抬手出现P,进入组态后调试步骤同以上2、3、4相同。 二、初始化的调校步骤 Ⅰ、执行机构的自动初始化 注:自动初始化前一定要正确设定阀门的开关方向!否则初始化无法进行! 1.正确移动执行机构,离开中心位置,开始初始化。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 2.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一参数必需与杠杆比率开关的设定值相匹配。 3.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望在初始化阶段完成后,计算的整个冲程量用mm 表示,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杆上驱动钉设定值相同的值。 4.用功能键切换参数四,显示如下: 显示: 5.下按“+”键超过 5 秒,初始化开始 显示: 初始化进行时,“RUN1”至“RUN5”一个接一个出现于显示屏下行。 注:初始化过程依据执行机构,可持续 15 分钟。 有下列显示时,初始化完成。

在你短促下压功能键后,出现显示: 通过下按功能键超过 5 秒,退出组态方式。约5 秒后,软键显示将出现。松开功能键后,装置将在Manual 方式,按功能键将方式切换为AUTO,此时可以远控操作。 Ⅱ、执行器手动初始化 利用这一功能,不需硬性驱动执行机构到终点位置即可进行初始化。杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩下的步骤(控制参数最佳化)如同自动初始化一样自动进行。 直行程执行机构手动初始化的顺序步骤。 1.对直行程执行机构实行初始化。通过手工驱动保证覆盖全部冲程,即显示电 位计设定处于P5.0 和P95.0 的允许范围中间 2.下按功能键 5 秒以上,你将进入组态方式。 直行程选择:;角行程选择:,用“+”,“—”键切换; 3.短按功能键,切换到第二参数: 显示:或,用“+”,“—”键切换; 注:这一值必需与传送速率选择器的设定相对应。(33°或90°) 4.用功能键切换到参数三,显示如下: 显示: 如果你希望初始化过程结束时,测定的全冲程用mm 表示,你需要在显示器中选择与驱动销钉在杆刻度上设定的值相同,或对介质调整来说下一个更高的值。 5.通过下按功能,选择参数五: 显示: 6. ①先按住“—”再同时按住“+”键,快关阀门(显示在6.5左右),否则调节黑色旋钮调节,使其在范围内; 注:如果按此操作显示的数是减小的,请先调整执行器的开关方向; ②然后先按住“+”再同时按住“—”键,快开阀门。开展后观察显示应在95以内,否则调节黑色旋钮,使其在正常范围内,然后下按功能键确认; ③先按住“—”再同时按住“+”键快关阀门,显示应在5到9之间,然后按下功能键确认; ④初始化自动开始。 ⑤初始化的停止是自动出现的。RUN1 到RUN5 顺序出现在显示屏的下行。当初始化已全部完成时,出现如下显示: 显示:

梅索尼兰MASONIELANSV-II阀门定位器调校步骤

第一种方法: 1.在**DEVICE SETUP**(设备设置)菜单模式选择第3项**SETUP WIZARD**(设备向导)选项菜单并进入**AIR ACTION CONFIGURARTION**菜单。 2.在AIR ACTION CONFIGURARTION菜单选择第1项SKIP THIS TASK (跳过)进入FIND VALVE STOPS菜单。 3.在FIND VALVE STOPS菜单下选择第2项RUN AUTO STOPS作为定位器的全开全关校验,完成后进入AUTO TUNE菜单。 4.在AUTO TUNE菜单下选择第2项RUN AUTO TUNE做定位器PID参数校验,完成后进入RESET TO FACTORY DEFAULT 菜单。 5.在RESET TO FACTORY DEFAULT 菜单下选择第1项SKIP THIS TASK(跳过)返回初始菜单。 注意:SVI II AP定位器用HART375校验时,HART375必须经过升级后才能使用。 第二种方法: 1.将定位器安装到阀门,接上正常的电气信号,连接HART375与定位器,进入NORMAL MODE菜单模式。 2.在NORMAL MODE菜单下选择第4项MANUAL MODE MENU(手动模式菜单)并进入。 3.在MANUAL MODE MENU(手动模式菜单)下选择第3项CALIBRATE MENU(校验菜单),并进入。 4.在CALIBRATE MENU (校验菜单)下选择第1项RANGE并进入CHOOSE菜单。5.在CHOOSE菜单下选择AUTO STOPS作定位器快开快关校验。 6.完成后返回CALIBRATE MENU(校验菜单),选择第2项TUNING并进入TUNING CHOOSE选项菜单。 7.在TUNING CHOOSE选项菜单下选择第2项AUTOTUNE自动校验PID。 8.完成后按以上步骤返回到最初菜单。

电厂用户_梅索尼兰调节阀选型

电厂名称机组双阀座阀门 小尺寸高温高压阀门微小流量阀门中温中压通用阀门大尺寸高温高压阀门高温高压角阀锅炉给水 小流量 装置 三通 调节阀液位计浮筒 汕头Unit1 & 22×100MW 21000350004100078200深圳电厂1×100MW 21000350004100078200珠海电厂1×100MW 21000350004100078200江油电厂3×330MW 21000 35000 4100078200珞璜电厂2×330MW 41000 78200北仑港电厂3×600MW 21000 35000410007900080000 元宝山电厂1×600MW 10000 2100035000 4100070000 78200大亚湾核电站2×900MW 2100028000 35000 4100078200 秦山核电站2×900MW 2100041000 石景山电厂2×200MW 21000 35000 扬州电厂2×200MW 41000 平顶山电厂2×300MW 21000 4100070000汉川电厂 2×300MW 41000 内蒙达旗Unit 1 & 22×300MW 2100035000沙角电厂3×660MW 21000 35000 41000 荆门电厂湖北阳逻电厂2×300MW 210004100070000 北京第一热电厂21000北京第二热电厂21000 渭河电厂4×300MW 21000广安电厂 2×300MW 21000 35000 41000 MASONEILAN (梅索尼兰调节阀) 中国电厂用户清单

甘肃靖远电厂2×350MW2100041000 广东韶关电厂1×600MW210004100070000 山东石衡电厂4×300MW 嘉兴发电厂 哈尔滨第三电厂2×600MW 深圳月亮湾电厂50MW35000Level 克拉马依自备电厂50MW 上海石洞口电厂Unit 1&22×600MW 平圩电厂2×600MW 广东黄浦电厂21000 双辽电厂2×300MW2100041000 秦山电厂35000Level 辽宁电厂35000Level 珠江电厂4×300MW35000Level 沙岭子电厂300W2100035000Level 首阳山电厂Unit 1& 221000Level 七台河电厂2×300MW21000Level 平凉电厂2×300MW2100041000 铜陵电厂2100041000 乌石化自备电厂2×200MW level 浙江台州电厂2×330MW level 宝机电厂4×300MW210003500041000 沈阳热电厂三期扩建2×50MW2100041000 安徽芜湖电厂4×125MW78200 姚孟电厂1×300MW21000level 扬子石化自备电厂1×55MW210004100078200 蒙华海渤湾电厂2×200MW210004100079000

梅索尼兰定位器调试.doc

培训讲义 本次课课题:梅索尼兰定位器调试学时数:2学时 培训内容: SVI II型定位器和SVI II AP型定位器在维修和更换安装阀门后要重新进行“阀门行程校 验” Find Stop和Auto Tune校验,来确保阀门开度的精度。下面介绍用HART475校验的具体步骤: SVI II型定位器: 1.将定位器安装到阀门,接上正常的电气信号,连接 HART475与定位器,进入“ normal mode”(正常模式)菜单模式。 2. 在“ normal mode”(正常模式)菜单下选择第 4 项“ manual mode menu”(手动模式菜单)并进入 3. 在“ manual mode menu” ( 手动模式菜单 ) 下选择第 3 项“ calibrate menu” ( 校验菜单 ) ,并进入 4.在“ calibrate menu ” ( 校验菜单 ) 下选择第 1 项“ Range”(范围)并进入“ choose ”(选择)菜单 5.在“ choose ”(选择)菜单下选择“ Auto stops ”(自动停止 ) 作定位器快开快关校验 6.完成后返回“calibrate menu ”( 校验菜单 ) ,选择第 2 项“Tuning ”(调谐)并进入 “ Tuneing choose ”(调谐选择)选项菜单 7. 在“ Tuneing choose ”选项菜单下选择第 2 项“ autotune ”(自动调谐)自动校验PID 8.完成后按以上步骤返回到初始菜单。 SVI II AP型定位器有三种步骤: 第一种步骤: 1.将定位器安装到阀门,接上正常的电气信号,连接 HART475与定位器,建立通讯后,进入菜单第 6 项“ Device Setup ”(设备设置)菜单模式。 2. 在“ Device Setup ”(设备设置)菜单模式进入第 2 项“ change mode ”(更改模式),将模式改为第 3 项“ setup ”(设置) 3. 返回“ Device Setup ”(设备设置)菜单模式,进入第 4 项“ Manual Setup ”(手动设置)选项菜单 4. 在“ Manual Setup ”(手动设置)选项菜单下分别进入第 4 项“ Find Stops ”(找到停止)作快开快关校验,完成后返回“ Manual Setup ”(手动设置)选项菜单 5. 在“ Manual Setup ”(手动设置)选项菜单选择第 5 项“ Auto Tune ”(自动调谐)作定位器的 PID 参数校验 6.校验完毕后返回菜单“ change mode”(更改模式)将模式改为” Normal ”(正常)初始菜 单。 第二种步骤:

山武定位器调试及故障处理修订稿

山武定位器调试及故障 处理 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

一、概述 气动执行器定位器主要有美国梅索尼兰公司生产的SVI、山武、德国西门子公司生产的MOORE760及SP2系列、费希尔-罗斯蒙特公司生产的DVC6010。基本上全球主要的定位器生产厂的产品我厂都有使用。 二、山武定位器介绍 SVP是智能型阀门定位器,能连接到调节器的4—20mA输出回路上,所 有调整有电子模块完成,输入信号和调节阀开度之间的关系可任意设置,能 容易设置分程和其他特殊的应用。SVP有两种形式,即:整体型和分离型, 每种形式中有三种型号,各有不同功能。 整体型 AVP300:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP301:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP302:HART通信协议。 分离型 AVP200:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP201:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP202:HART通信协议 带4-20mA 模拟量信号输出的系统示意图 SVP3000系统结构示意图 SVP有三种组态方法,即:手动旋钮、用SFC手操器、用HART手操器。 手动旋钮组态调整: 只用一把螺丝刀就能完成SVP的内部组态,包括自整定、行程调整、调节阀的特性检测、零位/满度的调整。 用SFC手操器组态调整 Yamatake SFC160/260型智能通信器能用于SVP的全部参数组态、调整、SVP的维护。SVP的具体通信功能详见SFC操作手册。 用HART手操器组态调整 HART275通讯器能用于AVP302/202型的全部组态、校整、维护。SVP 山武智能定位器适用于直行程和角行程的执行机构,重量约2.5kg。安装方式与普通定位器相同。 安装步骤: 1)先用两只内六角螺钉把安装板固定至SVP上,拧紧螺钉,并把定位器固定于调节阀执行机构上。 2)把执行机构上的反馈销穿进定位器反馈杆开孔内。 3)反馈杆与反馈销成90°。 4)反馈杆与SVP本体用两只六角螺栓固定。保证反馈杆旋转角最大为±20°,如超过角度,SVP不能操作。

PS2西门子智能定位器简明操作指南

PS2阀门定位器简明操作指南 准备: 1.按照操作说明书将PS2与阀门连接. 2.检查并确认电路和气路的连接. 3.通电(4—20mA电流供电). 4.禁止电压供电. 初始化 没有经过初始化的定位器,接入电流信号后,LCD屏幕右下方出现闪烁细体“NOINI”字母.此时按上升键或下降键可以使执行机构动作,LCD屏幕能显示粗黑字体Pxx.x。在没有做初始化前,首先要做到按上升键使阀杆上升到最高,LCD屏幕显示的数值大约在P85~95% 之间,按下降键;使阀杆下降到最低,LCD屏幕显示的数值大约在P5~10%之间,在中间的过程中不能出现P---.--情况,否则需要做一系列的调整。 以直行程调节阀为例: 调节阀杠杆行程<20 mm (阀门开度), 气开阀. 叙说如下; 选择反馈角度33°、量程<=20 mm 和90°、量程>=20 mm,分别利用调节轮和反馈杆长度调整PS2的零点和量程。PS2定位器与阀体固定前,先将反馈杠杆支点调整并固定在反馈杆上刻有33°、15 、20 一侧的20位置左右,U形定位槽与反馈支点配合使用,并与阀体固定. ⑴确定定位器内的33°/90°切换开关置于33°位置,互锁齿轮置于33°(黄颜色)(可参阅与定位器一起提供的资料)。 参见图1. ⑵通电、通气后, 按手键(组态键)>5秒,则会出现1. YFCT 上方黑体显示WAY、再按一下出现2.YAGL,上方黑体显示 33°,每按一下出现下一个新的参数值。 需要给定位器内的程序赋值;参数1设置在WAY, 参数2 设置在33°, 参数3设置在20 mm。 a. 将一字螺丝刀(4mm宽)插入黄颜色轮夹紧轮齿轮状部件内部,向右拨动,松开夹紧装置,向左或者向右转动耦合调节轮,阀杆位移指针指向阀位刻度0%左右时, (与下降键配合使用),使量程下限(液晶显示)在5%~10%左右,并记录其数值为P1。 b. 按上升键,使阀杆指针指向阀位刻度100%左右, 使量程上限(液晶显示)数值连续上升不出现------ 的越限符号。量程范围在90%~98%左右,并记录其数值为P2。 c. 如果显示>100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴远一点. d. 如果显示<100 则重新调整反馈杠杆支点离转轴近一点. ⑶位置开关、轮状夹紧装置(黄颜色),都锁紧。(一字螺丝刀向左拨动,则锁紧夹紧装置)如不再需要其它相关参数,可 直接进入A.步骤。 ⑷如需要更多的参数设置,可进入参数设置程序,并确认相关参数(参数1、参数2、-- -- -- -- -- 参数55.) 几个重要参数:(举例.实际操作按照说明书或工艺过程要求设置). 参数1. YFCT (执行机构的类型)WAY (直行程). 参数2. YAGL (反馈角)33° 参数3. YWAL (行程范围)由调节阀行程决定. 参数4. INITA (自动初始化) 参数5. INITM (手动初始化) 参数41. YCUP (紧密关闭值)99%(仅上升). 参数55. PRST (工厂设置)Strt A. 将记录的数值P1或P2进行简单的运算;即:P1+(P2﹣P1)÷2。若;P1量程下限(液晶显示)在4.8%,P2量程上限 (液晶显示)在95%,则:4.8+(95﹣4.8)÷2 = 49.9 。用手健操作,确认阀门开度位置在刻度值50%左右,(液晶显示)开度在50% ±5%左右。 B.在运行模式下,按手键>5秒,进入参数4,则PS2进入自动初始化,在按上升键>5秒,液晶显示‘strt.’之后,随即右下 方逐步出现(Run1、2、3、4、5)之后,右下方显示字体‘FINSH’表示初始化已完成。此时按手键>5秒,退出组态模式,进入运行模式,液晶右下方显示为;Man 字样,表示进入了手动运行模式,再按一下手键,液晶右下方显示为; Aut 字样,表示进入了自动运行模式。此时,输入电流信号,执行机构的行程与将与4 ~20mA相一致。定位器可以正常运行了。

西门子定位器调试

西门子定位器调试 及智能定位器技术介绍 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。

西门子阀门定位器操作技巧介绍材料

西门子阀门定位器操作手册 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。 图3

MASONEILAN调节阀技术特点简介

MASONEILAN调节阀技术特点简介 梅索尼兰100多年阀门研发、设计、生产和服务的历史保证其在蒸汽、气 体和液体流动调节设备领域的领先地位。其对世界调节阀领域的贡献包括: 跨越随后的50年直到20世纪末期,梅索尼兰以其革新性的领先控制阀技术与过程工业的发展并驾齐驱,这一阶段梅索尼兰最瞩目的革新及行业专利包括:1944,被广泛接受的阀门流量系数Cv. 1948,用于化工服务工况的多阀体阀门:Annin 1955,经久耐用、低成本的弹簧薄膜执行机构 1958,所产阀门应用于第一个核电厂(PeachBottom,PA) 1964,用于阿波罗航天项目地面安装的控制设备 1967,用于顶导向阀门的快速更换阀内件 1968,第一个旋转式阀门(偏心旋塞结构:Camflex) 1971,用于航天飞机项目氢工况的阀门 1975,带Lo-dB阀内件的低噪音阀门 1981,荣获Vaaler奖 1982,高压轴流向泄压阀LincolnLog 1984,可调节阀门流量系数Cv的阀门Varipak 1998,压缩流体能源管理阀门V-Log 2002,SteamForm减温减压器 MASONEILAN调节阀的主要特点: 1. 顶部导向阀杆设计确保阀门即使在恶劣的工况下也能达到最大的稳定性。所 有阀芯的阀杆导向部位,采用加强设计,有效防止阀门振动,利于阀门调节过程的稳定和精确。 2. 阀塞和阀座密封面全部采用精细加工配合实现线密封,关键阀芯密封采用堆 焊司太力硬质合金,阀塞表面渗氮硬化处理设计,保证阀门使用寿命长。 3. 高温阀,尤其蒸汽系统阀门,介质温度很高,为保护盘根密封采用延长阀盖 (Extension)阀盖设计,阀杆采用660系列高等级不锈钢。 4. 在阀门关键密封面大量采用硬质合金或表面硬化处理的不锈钢衬套设计,保 证阀门的使用寿命长。 5. 全部为快速更换阀芯,整个阀芯装配中没有任何的螺栓或焊接等方式的硬连 接。便于更换和检修。 6. 阀体具有通用性,可以互换。阀内件和阀体标准化设计,即不同的阀内件适 用于各个系列的阀体,且具有互换性,备件通用,方便用户检修 7. 阀内件等关键部位全部采用400或300系列的不锈钢。 8. MASONEILAN主要调节阀型式介绍: A、21000系列阀门结构

SVI_II_AP智能电气阀门定位器的原理和应用

SVI Ⅱ AP 智能电气阀门定位器的原理和应用 李宝华 摘要:梅索尼兰(Masoneilan )是全球控制阀领军品牌,是最早研发数字式电气阀门定位器的厂商之一,其 最新的智能电气阀门定位器产品是高性能的SVI Ⅱ AP (Smart V alve Interface, Advanced Performance ),基于模块化设计,结构紧凑,耐严酷工况,采用非接触阀位传感器和在板32位微处理器进行定位控制并具有诊断功能,通过HART 通信实时性能监视和获取数据分析有效开展了控制阀预测性维护,实现现场显示、远程通信和故障诊断。 关键词:SVI Ⅱ AP ;智能电气阀门定位器;原理;应用 引言 科学技术的发展助推全球制造业,流程工业生产装置在控制系统和测量仪表率先数字化智能化,市场需求促使控制阀厂商加快推进以智能电气阀门定位器为核心的数字解决方案。梅索尼兰(Masoneilan )是全球控制阀领军品牌,始于1882年,历经131年发展之路,1985年从属徳莱赛集团(DRESSER ),2011年随徳莱赛归于美国通用电气(GE )旗下,公司几经转换但控制阀技术领先依旧。控制阀流量系数Cv 、压力恢复系数F L 都是梅索尼兰提出后被业内接受,还有控制阀噪声计算、抗空化气蚀、蒸汽应用和苛刻工况解决方案等技术创新一直影响着控制阀行业发展。 梅索尼兰在上世纪八十年代初期首先研发支持HART 通信的数字式电气阀门定位器,实现了远方校准和性能监控。SVI (Smart V alve Interface )系列智能电气阀门定位器采用非接触阀位传感器和在板微处理器进行定位控制并具有诊断功能,通过HART 通信实时性能监视和获取数据分析有效开展了控制阀预测性维护。从SVI 系列到SVI Ⅱ再到目前高性能的SVI Ⅱ AP (Smart V alve Interface, Advanced Performance )和在线诊断软件ValVue ,实现现场显示、远程通信和故障诊断,梅索尼兰不断研发和创新,持续引领智能电气阀门定位器先进技术。本文重点对SVI Ⅱ AP 智能电气阀门定位器进行介绍。 结构组成 SVI Ⅱ AP 主要由壳体和盖子、电子模块、本机LCD 显示和操作、气路基板、I/P 电气转换器、气动放大器等组成,见图2所示。整机基于模块化设计,结构紧凑,铝合金壳体(总重3.3kg )或不锈钢壳体(总重7.3kg ),防护等级IP66和隔爆Ex d ,适应多种严酷工况,为IEC 61508的SIL2安全设备;采用磁耦合的非接触式阀位传感器(霍尔元件),没有穿过壳体的测量传动轴从而避免了轴环隙渗漏,壳内无可动部件故耐振性能好,检测阀位信号的分辨率高达0.0015%,测量精确响应快速;电子模块完全封装,涂层抗菌处理,耐恶劣环境;气动部件坚固可靠,气动放大器分单作用的标准型(加气Cv=0.57和排气Cv=0.53)和大气量型(Cv=2.2,620kPa 气源压力时输出气量达2900升/分)以及双作用输出型,可用于单作用或双作用气动角行程执行机构(转角18-140o)和气动直行程执行机构(标准安装的6.4-150mm ,大于150mm 按需求)。 SVI Ⅱ AP 选用32位微处理器,最多5个压力传感器,支持HART 通信和EDDL 、FDT/DTM 及系统集成,远方校准和性能监控,应用在线诊断软件ValVue 实现控制阀预测性维护,本机现场操作可选防爆按键和LCD 显示或使用HART 现场通信手操器。SVI Ⅱ AP 可选分体式阀位传感器应对现场高振动和高温度,连接电缆最长30米;还可选择配置二线制阀位变送器和2个固态阀位开关。 图1 SVI Ⅱ AP 智能电气阀门定位器 SVI Ⅱ AP 单作用 SVI Ⅱ AP 双作用 SVI Ⅱ AP 大气量 装在角行程控制阀 装在直行程控制阀

ABB定位器调试

ABB定位器 一、气路连接 使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 连接定位器的输出与气动执行器的气缸 二、电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 三、调试步骤 1、接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大 供气压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2、接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制 供电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3、检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器 供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须):

按住MODE键,并同时点击↑或↓键,直到操作模式代码显示出来。松开 MODE 键,使用↑或↓键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端 角度。 两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4、切换至参数配置菜单:同时按住↑或↓键,点击ENTER键等待3秒,计数器 从3计数到0,松开↑或↓键,程序自动进入配置菜单。 5、使用↑或↓键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心 一般角位移为90o 直行程安装形式:定位器必须通过返馈杆驱动定位器的转动轴,一般定位器的返馈杆角位移小于60o, 用于驱动直行程阀门气动执行器。 注意:进行自动调整之前,请确认实际安装形式是否与定位器菜单所选形式相符,因为自动调整过程中定位器对执行器行程终端的定义方法不同,且 线性化校正数据库不同,可能导致较大的非线性误差。 6、启动自动调整程序(执行器或阀门安装于系统后最好通过此程序重新整定): 按住MODE键,点击↑键一次或多次,直到显示出“P1.1”,松开MODE键,按住ENTER键3秒直到计数器倒计数到0,松开ENTER 键,自动调整程 序开始运行(显示器显示正在进行的程序语句号),自动调整程序顺利结 束后,显示器显示“COMPLETE”。

MASONEILAN定位器手操器说明

MASONEILAN 定位器说明 共2页、第1页

MASONEILAN 定位器说明 共2页、第2页 注:Masoneilan 定位器通上手操器后,打开的是‘正常模式’(NORMAL MODE )主画面,要进入上图第一个画面,必须先进‘手动模式菜单’(MANUAL MODE MENU ),再回退至‘HOME ’,即‘手动模式’(MANUAL MODE )主画面,此画面在调整回讯时有用。对定位器操作完成后,必须切至‘正常模式’(NORMAL MODE ),否则总控信号不起作用。 回讯不到位调整方法 定位器的反馈连接如图1所示: 当手操器进入在线‘手动模式’ (MANUAL MODE )主画面后,用第3项change pos<->来使 阀门100%(选全开则阀门能开多大就开多大)、全关,并在100%、0%阀位时松开‘并紧螺母’,调整‘双头内螺纹螺杆’,使第1项Vavle position 阀位回讯值也为100%和0%,多调几次调好后拧紧‘并紧螺母’。调完请重新再标定一次。 反馈联杆安装在不同的安装孔会有不同的阀位行程,越往里行程越小,而行程回讯都为100%(可能因为回讯电位器转够一定的角度即100%,阀位不再动作)。当安装孔动过以后,如果行程不到位,标定是不能把行程标正常的。 回讯与阀位反向调整方法 config mune ——setup ——Air to close (气关阀)项目与实际一致的话,用change pos<->把阀门 调至全开,再用calibrate mune ——range ——find stops limit 去寻找停止位(输入100%),回讯就会与阀位一致。 注:标定约需10分钟,如果有大的错误如气源没有等,标定会很快终止并提示,如果回讯与阀位反向,标定可能会一直进行下去,标不完,此时要安上面方法调整。 图1:反馈连杆组件图

西门子定位器使用二大核心:基础设置 初始化调试步骤!

西门子定位器使用二大核心:基础设置初始化调试步骤! 仪表人自己的圈子阀门定位器是起控制作用的,配合气动执行机构一起使用,它控制着阀门的开度,实现精确定位,地位可见不一般。西门子定位器,也是众多仪表人的好朋友,但是如何维护好他,用好他,学问很多,那么作为一名仪表人,首要掌握二大核心:基础设置+初始化调试步骤!思考题:西门子定位器经常出现喘气现象?什么原因?怎么解决? (参与底部留言,获赞最多,免费领取圈服一件!)小常识阀门定位器工作原理:阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。阀门定位器的作用主要有:1.改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度。2.改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后。3.改变调节阀的流量特性。4.改变调节阀对信号压力的响应范围实现分程控制。5.使阀门动作反向。西门子定位器基本设置步骤

准备工作:1、将定位器、执行器及其它气路元件用气源管连好,并给上气源。2、将定位器的信号线和反馈线连接完毕。3、现在定位器处于手动模式,在定位器显示窗口上方显示的为电位计的电压百分数,例如:“P 12.3”,窗口的下方闪烁显示“NOINIT”即“未初始化”。4、用定位器显示窗口下方的‘+’和‘-’两个按键,使执行机构运动,看整个机构能否自由走满行程。5、让执行器运动到行程的中间位置(直行程的反馈杆处于水平位置),就可以进行初始化了。注:当你按住其中一个键的同时再按另一个键可以加快执行机构的 动作。 参数设置:1、按功能键(小手形)5秒后就可以进行参数设置。2、SIEMENS定位器共有36组参数,可以根据现场的实际情况进行设置。用‘+’和‘-’键可以在一组参数中进行选择,选择完后可以按一下功能键进入第二组参数的设置,若上一个参数设置有误,可以按功能键同时按‘-’键,回到上一个参数再进行设置。3、在这些参数中有几个是经常用到的。YFCT (执行器类型):直行程选WAY,角行程选TURN。YAGL (额定反馈角度):一般情况下,直行程设置成33、角行程90。SDIR:给定方向上升RISE,给定方向下降FALLYDIR (操作变量方向显示):上升RISE,下降FALL同时改变SDIR和YDIR这两组参数可改变执行器动作方向。 初始化:1、开始初始化时执行器必须处于行程的中间位置。

西门子智能定位器调试说明

西门子智能定位器调试说明: SIPART PS2电气定位器用来控制气动直行程或角行程执行机构如下图: 角行程 直行程

一、智能定位器功能图: 说明:1、①机侧凝结水补充水箱出口调门为单作用定位器,反馈:61-ZI+;62-ZI-;②当失信号时阀门全开③操作时按“+”健阀门向关方向走,按“-”健阀门向全开方向走(与说明书上相反)。(单作用铭牌)

2、炉侧磨煤机入口冷热风调门为双作用定位器,(双作用铭牌)

3.炉侧磨煤机入口冷热风调门为双作用定位器接线原理图: 二、校验与调整 1、参数设置: (定位器上有三个按键:小手形、“+”健、“-健”) 1.1 按住功能键(小手形)5秒后就可以进行参数设置 1.2 西门子智能定位器共有55组参数,可以根据现场实际情况进行设置。用“+”和“-” 健可在一组参数中进行选择,选择完了可以按一下功能键进入第二组参数的设置,若上一个参数有误,可以按功能键的同时按住“-”健,回到上一个参数进行设置。 1.3 组态:以下几个参数是经常用到的,具体请参考说明书上的组态表。 YFCT(参数组号①)执行器类型:直行程选WAY,角行程选TURN(本厂机侧的凝结水补充水箱出口调门和炉侧的磨煤机入口冷热风调门都为直行程) YAGL②额定反馈角度:一般情况下直行程33度,角行程90度,(本厂本厂机侧的凝结水补充水箱出口调门和炉侧的磨煤机入口冷热风调门都为直行程,但选的是90度,具体应该看反馈杆的长度,短杠杆33度的长度为:5/10/15/20mm,短杠杆90度的长度

为:25/30/35mm,长杠杆90度的长度为:40/50/60/70/90/110/130mm) INITA④初始化(自动) SDIR⑦给定方向:上升RISE,下降FAIL YDIR(38)操作变量显示:上升RISE,下降FAIL.同时改变SDIR和YDIR这两组的参数可以改变执行器的动作方向。 2、西门子智能定位器初始化步骤: 2.1 接通4-20mA输入信号,现在定位器处于手动模式“MAN”,在定位器显示窗口上方显示的为电位计的电压百分数,例如:“P12.3”,窗口的下方闪烁显示“HDINIT”即“未初始化”; 2.2 用定位器显示窗口下方的“+”和“-”两个按键使执行机构运动,看整个机构是否走满全程; 2.3 让执行器运动到行程的中间位置(直行程的反馈杆处于水平位置)就可以进行初始化了。 (注:当按住一个健的同时再按住另一个健可以加快执行机构动作。如想要执行机构向开的方向运动的更快需按住“+”健的同时再按住“-”健。) 2.4 参数设置完毕后,用功能键切换到第四个参数,即显示“4.INIT”,按住”+”健5秒定位器就可以自动初始化了。 2.5 初始化一共分为5步: RUN1 决定动作方向 RUN2 检查执行机构行程和零点 RUN3 确定执行机构上下动作时间,按住“+”健停止,按“-”健开始泄漏检查RUN4 确定最小的定为增量 RUN5 最佳的瞬时响应 2.6 当初始化完成时屏幕显示“FINISH”按一下功能健显示“4.INIT”。按功能键5秒后,当屏幕显示有变化时松手,定位器进入手动模式,再按一下功能键定位器处于自动模式。 2.7 此时初始化结束,定位器进入正常工作状态,日常使用时按一下功能键可在自动和手动间切换,手动时按“+”“-”使执行器动作。 3、初始化过程中易出现的故障及解决方法: (双击打开此图标) 4、三段保护原理: ①使用信号检测装置,可以调整动作电流值,当电流小于4mA(或任意一设定值,即 断信号)时通过动作电磁阀,释放锁定阀讯号压力闭锁执行器气路,从而实现断信号保位的功能; ②断电保位就是通过动作电磁阀,释放锁定阀讯号压力实现; ③断气保位是直接用闭锁阀实现。

MASONEILAN调节阀在电厂的部分使用业绩

MASONEILAN 调节阀在电厂的部分使用业绩 电厂名称 机组 小尺寸高温高压阀门 中温中压通用阀门 大尺寸高温高压阀门 高温高压角阀 锅炉给水 小流量装置 液位计浮筒 江油电厂 3×330MW 21000 35000 41000 78200 珞璜电厂 2×330MW 41000 78200 石景山电厂 2×200MW 21000 35000 扬州电厂 2×200MW 41000 平顶山电厂 2×300MW 21000 41000 70000 汉川电厂 2×300MW 41000 内蒙达旗Unit 1 & 2 2×300MW 21000 35000 湖北阳逻电厂 2×300MW 21000 41000 70000 北京第一热电厂 21000 北京第二热电厂 21000 渭河电厂 4×300MW 21000 广安电厂(一期锅炉) 2×300MW 21000 35000 41000 甘肃靖远电厂 2×350MW 21000 41000 山东石衡电厂 4×300MW 广东黄浦电厂 21000 双辽电厂 2×300MW 21000 41000 MASONEILAN 最小流量装置在中国的部分使用业绩 电厂名称 机组容量 锅炉给水最小流 量装置 采购方 供货时间 江油电厂 3×330MW 78200 珞璜电厂 2×330MW 78200 北仑港电厂 3×600MW 78200 元宝山电厂 1×600MW 78200 大亚湾核电站 2×900MW 78200 宝鸡电厂 2×600MW 18400/78400 2002年1月 平地泉电厂 4×300MW 18400/78400 2006年9月 古城电厂 2×300MW 18400/78400 2006年4月 阳宗海电厂三期 2×300MW 18400/78400 2007年4月 华电芜湖电厂三期 2×660MW 18400/78400 2007年4月 莱芜电厂 2×300MW 18400/78400 2007年8月 大同电厂三期 2×600MW 18400/78400 预计2008年3 月

山武定位器调试及故障处理

一、Cc..vvsvvzvz1111概述 气动执行器定位器主要有美国梅索尼兰公司生产的SVI、山武、德国西门子公司生产的MOORE760及SP2系列、费希尔-罗斯蒙特公司生产的DVC6010。基本上全球主要的定位器生产厂的产品我厂都有使用。 二、山武定位器介绍 SVP是智能型阀门定位器,能连接到调节器的4—20mA输出回路上, 所有调整有电子模块完成,输入信号和调节阀开度之间的关系可任意设置, 能容易设置分程和其他特殊的应用。SVP有两种形式,即:整体型和分离型,每种形式中有三种型号,各有不同功能。 整体型 AVP300:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP301:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP302:HART通信协议。 分离型 AVP200:无阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP201:有阀位输出的模拟量信号(4-20mA) AVP202:HART通信协议 带4-20mA 模拟量信号输出的系统示意图 SVP3000系统结构示意图

SVP有三种组态方法,即:手动旋钮、用S FC手操器、用H ART手操器。 手动旋钮组态调整: 只用一把螺丝刀就能完成S VP的内部组态,包括自整定、行程调整、 调节阀的特性检测、零位/满度的调整。 用S FC手操器组态调整 Yamatake SFC160/260型智能通信器能用于S VP的全部参数组态、调整、SVP的维护。SVP的具体通信功能详见S FC操作手册。 用H ART手操器组态调整 HART275通讯器能用于A VP302/202型的全部组态、校整、维护。SVP 山武智能定位器适用于直行程和角行程的执行机构,重量约2.5kg。安装 方式与普通定位器相同。 安装步骤: 1)先用两只内六角螺钉把安装板固定至S VP上,拧紧螺钉,并把定位器固定于调节阀执行机构上。 2)把执行机构上的反馈销穿进定位器反馈杆开孔内。 3)反馈杆与反馈销成90°。 4)反馈杆与S VP本体用两只六角螺栓固定。保证反馈杆旋转角最大为±20°,如超过角度,SVP不能操作。 5)在大执行机构上需使用延长形反馈杆(在供货范围内)。

相关文档
相关文档 最新文档