文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › A电流互感器选型样本

A电流互感器选型样本

A电流互感器选型样本
A电流互感器选型样本

ABB

LN系列电流互感器技术说明书

1 概述

LN 系列电流互感器可用于0.69KV 以下电力系统,可作为监测和采集交流电流的一次设备。其外观如图1所示。

图1 LN 系列电流互感器外观图

设电流互感器的视在功率为S 0,负载的视在功率为S 1,则线路损耗S L 为:

S

L I S S S L 2210ρ=?= 在上式中,I 为电流互感器的二次绕组电流,L 为导线长度,S 为导线截面,ρ为导线电阻系数。由式中可见线路损耗S L 与电流互感器的二次绕组电流I 的平方成正比。所以,为了要进行精密地测量,则必须要设法降低电流互感器的二次绕组电流。

LN 系列电流互感器的二次绕组电流可视需求选择和1安或5安,接线端子均引入接线盒内,接线非常方便。

LN 系列电流互感器的测量过载电流倍数为2倍额定电流,测量精度为0.2%至0.5%。

2 LN 系列电流互感器技术参数

符合标准:IEC60044-1:1996 电流互感器

GB1208: 1997 电流互感器

表2.1 二次绕组电流为1A 的LN 系列电流互感器技术参数

外形尺寸(mm) 型号与规格 额定电流比(A) 额定电压(kV) 准确级 额定负荷

(VA) 一次穿心匝数

宽 厚 高

穿孔尺寸(mm) 5/1 15 10/1 10 15/1 5 20/1 4

30/1 3

40-60/1 2 75-100/1

150/1

2.5 LN2 200-300/1 0.69 0.5 5 1 59 30 78 Φ23或

30.5×11

30/1 3 40-60/1 2

75-100/1

150/1

2.5

200-400/1 5 LN3 500-800/1 0.69 0.5 10 1

75 44 97

Φ30.6或42×11 200-400/1 5

500-800/1 0.5

10

1000/1 15

LN4 1200/1 0.69 0.2

20 1 86 45 106 52×31

300-400/1 5

500-800/1 0.5

10

1000/1 15

1200/1 20

LN5 1500/1 0.69 0.2 20 1 10145 114 65×34 600-800/1 0.5 10 1000/1 15

1200-1500/1 20

LN6 2000/1 0.69 0.2 40 1 11845 119 82×32

1500/1 20

LN7 2000-3000/1 0.69 0.2 40 1 14048 124 105×34

1500/1 20

LN8 2000-4000/1 0.69 0.2 40 1 16748 150 125×52

1500/1 20

LN9 C型 2000-5000/1 0.69 0.2 40 1 25248 150 205×35

表2.2 二次绕组电流为5A 的ABB LN 系列电流互感器技术参数 外形尺寸(mm) 型号与规格

额定电流比(A) 额定电压(kV) 准确级 额定负荷

(VA) 一次穿心匝数

宽 厚 高

穿孔尺寸(mm) 5/5 15

10/5 10 15/5 5 20/5

4 30/5

3 40-60/5 2 75-100/5 150/5 2.5

LN2 200-300/5 0.69 0.5

5 1

59 30 78

Φ23或30.5×11

30/5 3 40-60/5 2

75-100/5

150/5 2.5

200-400/5 5 LN3

500-800/5 0.69

0.5

10 1 75 44 97

Φ30.6或42×11

200-400/5 5 500-800/5

0.5

10 1000/5 15 LN4

1200/5 0.69

0.2 20 1 86 45 106 52×31

300-400/5 5 500-800/5

0.5

10 1000/5

15 1200/5 20 LN5 1500/5 0.69

0.2 20 1 10145 114 65×34

600-800/5 0.5

10 1000/5

15 1200-1500/5 20 LN6

2000/5 0.69

0.2 40 1 11845 119 82×32

1500/5

20 LN7

2000-3000/5 0.69 0.2 40 1 14048 124 105×34 1500/5

20 LN8

2000-4000/5 0.69 0.2 40 1 16748 150 125×52 1500/5

20 LN9 C型

2000-5000/5 0.69

0.2

40

1

252

48 150 205×35

电流互感器二次线的计算

电流互感器问答 15.当有几种表计接于同一组电流互感器时,其接线顺序如何? 答:其接线顺序是:指示仪表、电度仪表、记录仪表和发送仪表。 16.使用电流互感器应注意的要点有哪些? 答:(I)电流互感器的配置应满足测量表计、自动装置的要求。 (2)要合理选择变比。 (3)极性应连接正确。 (4)运行中的电流互感器二次线圈不许开路. (5)电流互感器二次应可靠接地。 (6)二次短路时严禁用保险丝代替短路线或短路片。 (7)二次线不得缠绕。 17.电流互感器的轮校周期和检修项目是什么? 答;计量用和作标准用的仪器和有特殊要求的电流互感器校验周期为每两年一次,一般仪用互感器核验周期为每四年一次。仪用互感器的检验项目为:校验一、二次线圈极性;测定比差和角差;测量绝缘电阻、介质损失以及而压试验. 18.怎样根据电流互感器二次阻抗正确选择二次接线的截面积? 答:可根据下式计算进行选择 S≥ρLm / Z―(rq+ri+rc). 式中S——连接导线的截面积 Lm——连接导线的计算长度m,单机接线Lm=2L,星形接线Lm=L,不完全星形接线Lm=√3 ρ——导线电阻率Ωmm2/m Z——对应于电流互感器准确等级的二次负荷额定阻抗,可从铭牌查出。 rq——为仪表电流线圈的总阻抗Ω; rj——为继电器电流线圈的总阻抗Ω rc——连接二次线的接触电阻一般取0.05Ω 19.电流互感器二次为什么要接地? 答:二次接地后可以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身及设备的安全,属于保护接地。接地点应在端子k2处,低压电流互感器一般采用二次保护接零的方式。 20对电流互感器如何进行技术管理? 答:(1)电流互感器以及其它计量设备必须做好台帐,有专人管理。并做好互感器转移记录。 (2)在供电企业内应建立各种相应的技术档案和管理制度,包括出厂原始记录、资料。历年修校记录、检修工艺规程和质量标准. (3)对计量用电流互感器的安装、更换、移动、校验、拆除、加封和接线工作均由供电

电流互感器的参数选择计算方法

附件3: 电流互感器的核算方法参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。项目名称 代号 参数 备注 额定电流比 Kn 600/5 额定二次电流 Isn 5A 额定二次负载视在功率 Sbn 30VA(变比:600/5) 50VA(变比:1200/5) 不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。 额定二次负载电阻 Rbn

1.2Ω 二次负载电阻 Rb 0.38Ω 二次绕组电阻 Rct 0.45Ω 准确级 10 准确限值系数 Kalf 15 实测拐点电动势 Ek 130V(变比:600/5) 260V(变比:1200/5) 不同二次绕组抽头对应的拐点电动势不同。

最大短路电流 Iscmax 10000A 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: Es1=KalfIsn(Rct+Rbn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)Es1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)Kalf:准确限制值系数; (3)Isn:额定二次电流; (4)Rct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值:5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。(5)Rbn :CT额定二次负载,计算公式如下: Rbn=Sbn/ Isn 2=30/25=1.2Ω; ——Rbn :CT额定二次负载; ——Sbn :额定二次负荷视在功率; ——Isn :额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT 额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 Es1=127.5V

电流互感器的选型

电流互感器的选型 在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V 型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。 电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZBJ9或AS12等型号,然而配备固定柜的型号会有很多。 同一型号与规格的电压互感器不相同之处也会有很多。一般主要由于变比不同、二次线圈的容量、保护线圈以及计量线圈精度的不同会出现多种组合。在选择电流互感器的变比时,应该首先得到实际负载额定电流,这种电流最好处于电流互感器测量范围的65%-85%处。例如:额定电流为70A,就应该选择100/5变比的电压互感器。 电流互感器变比100/5(100/5的意思是一次电流100A时,产生的二次输出电流为5A,这个数值描述的是变比数值、额定测量数值和额定输出值。电流互感器和电流表的变比是必须选用的。)表示在100*120%的电流范围内,测量的精度可以满足电流互感器铭牌上所标识的测量精度,例如:0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测

量精度误差为0.5%)。如果超过该电流的测量结果就可能与实际电流产生较大误差。如果过高的电流进入铁心的饱和区,测量的数据就没有意义了。 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联; 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故; 3)二次侧绝对不允许开路 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。

电能表与电流互感器的合理选用

电能表与电流互感器的合理选用 低压计量装置在实际工作中常常出现电流互感器(TA)和电能表选用不当、联用不妥的现象,给企业造成很大损失。特别在农村用电中,存在问题更为普遍。例如,有一个用电户安装了一台20kV·A变压器,电工在计量装置中配3只50/5A的TA,再联用一只DT8—25(50)的电能表,一个月下来只计得用电量450kW·h左右。像TA变比选大、配小、准确级次不够,电能表容量偏大、偏小等更是常见。笔者结合工作实际,针对计量装置的一些技术问题和有关规章,谈一些肤浅认识,以供大家参考。 1TA的合理选用 1.1本地区用电户多属第Ⅳ类、第Ⅴ类电能表计量装置,老规程要求TA准确级次为0.5级就可以,而新的DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》要求,应配置准确级次为0.5S级的TA。 1.2现在安装的低压电流互感器多采用穿心式,灵活性大,可根据实际负荷电流大小选择变比,但确定穿绕匝数要注意铭牌标注方法,否则容易出错。通常穿绕匝数是以穿绕入互感器中心的匝数为准,而不是以绕在外围的匝数为准,当误为外围匝数时,计算计量电能将会出现很大差错。 1.3TA如何选择,简单说来就是怎样确定额定一次电流的问题。它应“保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%”。如有一台100kV·A配变供制砖机生产用电,负荷率为70%左右,那么在正常生产时的实际负荷电流约100A,按上面所述标准选择,就应该配置150/5A规格的TA,这样就保证了轻负荷时工作电流不低于30%额定值,同时也满足了对TA的二次侧实际负荷的要求。1.4TA变比选大,在实际工作中常发生。当用电处在轻负荷时,实际负荷电流将低于TA的一次额定电流的30%,特别当负载电流低到标定电流值的10%及以下时,比差增加,并且是负误差。所以,为了避免TA长期运行在低值区间,对于农村负荷或变化较大的负荷,宜选用高于60%额定值,只要最大负荷电流不超过额定值的120%即可。 1.5TA变比选小,这种状况仅发生在电工对实际负荷调查不清,或用电户增加了用电负荷的时候。曾有书上介绍TA最大工作电流可达其一次额定电流值的180%,这与DL/T448—2000规程规定不符。TA长时间过负荷运行也会增大误差,并且铁心和二次线圈会过热使绝缘老化。所以,工作人员应经常测试实际负荷,及时调整TA变比。 2电能表的合理选用 2.1新规程规定,对于Ⅳ类、Ⅴ类计量装置应选用准确级次2.0级的有功电能表。无功电能表用于Ⅳ类计量装置时配3.0级,而对于第Ⅴ类计量装置没有作规定。 2.2许多资料(也包括老的电能计量规范)介绍或规定,电能表应工作在50%~100%标定电流范围内,误差才小。当它工作在30%轻载负荷以下,误差变化很大。特别是工作在标定电流10%以下时,因电能表的补偿装置调整限制,不能保证其准确度,超出允许范围的负误差更大。所以,新颁规程提出“为提高低负荷计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表”。目前,D86系列表属此类型,其计量负荷范围宽,正在广泛推广使用。2.3在低压供电线路中,老的规程规定负荷电流为80A及以下时,宜采用直接接入式电能表。新规程作了修正,降为负荷电流为50A及以下宜采用直接接入式电能表,而且标明选配方法:“电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。”例如,正常运行负荷电流为30A,按30%选择它的标定电流就是9A,规范D86系列表就是选用10(40)A规格表。这样,既保证了在轻负荷运行时不小于30%标定电流,也满足了满负荷运行时不超过它的最大电流。 3TA与电能表的最优联用 3.1新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二

电流互感器二次容量的选型及计算

电流互感器的容量,主要是根据电流互感器使用的二次负载大小来定,电流互感器的二次负载主要和其二次接线的长度和负载有关。 一般来说二次线路长的,要求的容量要大一些;二次线路短的,容量可选的小一点。 电流互感器的容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长的选20VA 或30VA,特殊情况可选的更大一些。 电流互感器容量的选择要复合实际的要求,不是越大越好,只有选择的二次容量大小接近实际的二次负荷时,电流互感器的精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。 考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器的距离了,如果测量单元是在距离较远的综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上的,则选5VA或10VA就可以满足要求。 建议按三个方面综合考虑: 1、根据负荷电流的大小选择变比,一般按照60-80的%额定电流选择比较理想; 2、计量用的互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用的可以更低点; 3、根据配电柜的布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式的固定支撑问题一直做的不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了;另外提醒注意以下几点: 1、有多个二次绕组的电流互感器一定要把闲置的二次接线端用铜芯线牢固的短接起来; 2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类的保护元件; 3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器; 4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成的危害会小很多; 5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。电流互感器二次容量的计算及选择 1 引言 电流互感器在电力系统中起着重要的作用,电流互感器的工作原理类似于变压器,它将大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 电流互感器的额定一次电流根据不同回路的正常电流会有不同,但电流互感器额定二次电流却是标准化的,只有1A及5A两种,本文就这两种电流分别计算测量及保持用电流互感器在不同的传输距离下所需的二次容量。 2 电流互感器二次负荷的计算 电流互感器的负荷通常有两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置;另一部分是连接导线。计算电流互感器的负荷时应注意不同接线方式下和故障状态下的阻抗换算系数。 电流互感器的二次负荷可以用阻抗Z2(Ω)或容量S(VA)表示。二者之间的关系为 S=I2*I2*Z2 当电流互感器二次电流为5A时,S=25 Z2 当电流互感器二次电流为1A时,S=Z2 电流互感器的二次负荷额定值(S)可根据需要选用5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA。

电流互感器的选择

电流互感器的选择 电流互感器的选择和配置应按下列条件: (1)形式的选择:根据安装的地点及使用条件,选择电流互感器的绝缘结构、安装方式、一次绕组匝数等。 对于6-20KV 屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构和树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35KV 及以上配电装置,一般采用油浸式瓷箱式绝缘结构的独立式流互感器。有条件时,应尽量采用套管式电流互感器。选用母线式互感器时,应该校核其窗口允许穿过的母线尺寸。 (2)额定电压:电流互感器一次回路额定电压不应低于安装地点的电网额定电压,即:U c ≥U e (3)额定电流:电流互感器一次回路额定电流不应小于所在回路的最大持续工作电流,即: I le >I gmax (4)准确等级:要先知道电流互感器二次回路所接测量仪表的类型及对准确等级的要求,并按准确等级要求高的表计来选择。 (5)二次负荷的效验:互感器按选定准确级所规定的额定容量S 2N 应大于或等二次侧所接负荷 ,即 S 2e ≥S 2 其中 S 2 =I 2e Z 2 S2e=I 2e Z 2 z 2 =r v +r f +r d +r e 式中,rv 、rf 分别为二次侧回路中所接仪表和继电器的电流线圈电阻(忽略电抗); re 为接触电阻,一般可取0. 1 Ω;rd 为连接导线电阻。 (6)热稳定:电流互感器热稳定能力常以1s 允许通过的热稳定电流It 或一次额定电流I1N 的倍数Kt 来表示,热稳定校验式为:(K r I le )2≧I 2∝t dz 式中I le 为电流互感器一次侧额定电流,K r 为电流互感器的1s 热稳定倍数,K r =Ir/I le ,由制造厂家提供。 (7)动稳定: 内部动稳定校验式为: i es ≥i sh 或 12N e s s h I K i 式中i es 、K es 是电流互感器的动稳定电流及动稳定电流倍数,有制造厂提供。 外部动稳定校验式为: Fy ≧Fmax

(完整版)电流互感器二次容量的计算及选择

电流互感器容量选择 电流互感器の容量,主要是根据电流互感器使用の二次负载大小来定,电流互感器の二次负载主要和其二次接线の长度和负载有关。一般来说二次线路长の,要求の容量要大一些;二次线路短の,容量可选の小一点。 电流互感器の容量一般有5VA-50VA,对于短线路可选5VA,一般稍长の选20VA或30VA,特殊情况可选の更大一些。 电流互感器容量の选择要复合实际の要求,不是越大越好,只有选择の二次容量大小接近实际の二次负荷时,电流互感器の精度才较高,容量偏大或偏小都会影响测量精度。 考虑是安装在配电柜上,就要看测量单元(电度表或综合保护装置)和互感器の距离了,如果测量单元是在距离较远の综控室,则一般选择20VA或30VA,如果测量装置也是装在配电柜上の,则选5VA 或10VA就可以满足要求。 建议按三个方面综合考虑: 1、根据负荷电流の大小选择变比,一般按照60-80の%额定电流选择比较理想; 2、计量用の互感器就选精确度高点(0.5级足矣),测量用の可以更低点; 3、根据配电柜の布局选择穿心式或普通式互感器,强烈建议使用普通式,穿心式の固定支撑问题一直做の不太可靠,如果布局实在狭小也只好用穿心式了; 另外提醒注意以下几点: 1、有多个二次绕组の电流互感器一定要把闲置の二次接线端用铜芯线牢固の短接起来; 2、切记严禁在电流互感器二次侧安装保险、空气开关之类の保护元件; 3、必须在停电后才能在电流互感器上作业,千万不要带电拆、装电流互感器; 4、第一次带电时最好不要带负荷,即使接错线了造成の危害会小很多; 5、电流互感器出现开裂、变色、变形、发热等现象时立即切断电源,不要扛。 电流互感器二次容量の计算及选择

如何正确选择及使用电流互感器

浅谈如何正确选择及使用电流互感器 1.前言 近几年来,随着我国电力工业中城网及农网的改造,以及供电系统的自动化程度不断提高,电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,已被广泛地应用于继电保护、系统监测和电力系统分析之中。电流互感器作为一次系统和二次系统间联络元件,起着将一次系统的大电流变换成二次系统的小电流,用以分别向测量仪表、继电器的电流线圈供电,正确反映电气设备的正常运行参数和故障情况,使测量仪表和继电器等二次侧的设备与一次侧高压设备在电气方面隔离,以保证工作人员的安全。同时,使二次侧设备实现标准化、小型化,结构轻巧,价格便宜,便于屏内安装,便于采用低压小截面控制电缆,实现远距离测量和控制。当一次系统发生短路故障时,能够保护测量仪表和继电器等二次设备免受大电流的损害。下面就有关电流互感器的选择和使用作一浅薄探讨,以飨各位读者朋友。 2电流互感器的原理 互感器,一般W1≤W2,可见电流互流感器为一“变流”器,基本原理与变压器相同,工作状况接近于变压器短路状态,原边符号为L1、L2,副边符号为K1、K2。互感器的原边串接入主线路,被测电流为I1,原边匝数为W1,副边接内阻很小的电流表或功率表的电流线圈,副边电流为I2,副边匝数为W2。原副边电磁量及规定正方向由电工学规定。 由原理可知,当副边开路时,原边电流I1中只有用来建立主磁通Φm的磁化电流I0,当副边电流不等于零时,则产生一个去磁磁化力I2W1,它力图改变Φm,但U1一定时,Φm是基本不变的,即保持I0W1不变,因为I2的出现,必使原边电流Il增加,以抵消I2W2的去磁作用,从而保证I0W1不变,故有:I1W1=I0W1+(-I2W2) (1) 即I0=I1+W2I2/W1 (2) 在理想情况下,即忽略线圈的电阻,铁心损耗及漏磁通可得: I1W1=-I2W2 有:Il/I2=-W2/W1 3 电流互感器的选择 3.1 电流互感器选择与检验的原则 1)电流互感器额定电压不小于装设点线路额定电压; 2)根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变化; 3)根据二次回路的要求选择电流互感器的准确度并校验准确度; 4)校验动稳定度和热稳定度。 3.2 电流互感器变流比选择 电流互感器一次额定电流I1n和二次额定电流I2n之比,称为电流互感器的额定变流比,Ki=I1n/I2n ≈N2/N1。 式中,N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。 电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2Xa/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品顶部储油柜外的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2Xa/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 表1 电流互感器准确级和误差限值 3.3 电流互感器准确度选择及校验 所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。我国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。

电压互感器和电流互感器的运行及事故处理正式样本

文件编号:TP-AR-L1463 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电压互感器和电流互感器的运行及事故处理正式 样本

电压互感器和电流互感器的运行及 事故处理正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一节电压、电流互感器运行中的规定 1.1电压互感器 1.1.1电压互感器运行参数的规定 1)电压互感器运行中的容量不准超过其铭牌的 规定值。 2)电压互感器绝缘电阻值的规定 a、1000V及以上的电压互感器,采用1000V摇 表测量,其绝缘电阻不得小于1MΩ/KV; b、1000V以下的电压互感器,采用500V摇表测 量,其绝缘电阻不得小于0.5 MΩ;

c、绝缘击穿熔断器采用500V摇表测量,其绝缘电阻不得小于0.5 MΩ; 3)熔断器熔丝的规定: a、一次侧熔丝不得大于1A,二次侧熔丝不得大于2A; b、一、二次侧熔丝必须用消弧绝缘套住。 4)运行中电压互感器在任何情况下不准短路。 1.1.2电压互感器正常运行操作 1.1. 2.1电压互感器投入前的检查 1)设备周围应无影响送电的杂物; 2)各接触部分良好,无松动、发热和变色现象; 3)充油式的电压互感器,油位正常,油色清洁,各部无渗漏油现象; 4)瓷瓶无裂纹及积灰;

电流互感器的参数选择计算方法

电流互感器的参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: E s1=K alf I sn(R ct+R bn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)E s1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)K alf:准确限制值系数;

(3)I sn:额定二次电流; (4)R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。 (5)R bn:CT额定二次负载,计算公式如下: R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2Ω; ——R bn:CT额定二次负载; ——S bn:额定二次负荷视在功率; ——I sn:额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 E s1=127.5V

路电流下CT裕度是否满足要求) 1、计算最大短路电流时的二次感应电动势: E s=I scmax/K n(R ct+R b)=10000/600×5×(0.45+0.38)=69.16V 参数说明: (1)K n:采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核; (2)I scmax:最大短路电流; (3)R ct:二次绕组电阻;(同上) 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,应重新测量CT额定二次绕组电阻 (4)R b:CT实际二次负荷电阻(此处取实测值0.38Ω),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计 算方法如下: 公式:R b = R dl+ R zz ——R dl:二次电缆阻抗; ——R zz:二次装置阻抗。 二次电缆算例: R dl=(ρl)/s =(1.75×10-8×200)/2.5×10-6 =1.4Ω ——ρ铜=1.75×10-8Ωm; ——l:电缆长度,以200m为例; ——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例; 二次装置算例:

电流互感器型号及主要参数

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。 第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。 第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。 第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。 字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10k V电路的穿墙式电流互感器。 电流互感器型号及主要参数 一、电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG 第五数字:电压等级产品序号 二、主要技术术要求 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。 一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为~50 000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-1 0%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用级或级;用于设备、线路的继电保护一

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法

一文看懂电流互感器选型原则和方法及使用方法 电流互感器的选用原则及方法1、额定电压电流互感器额定电压应大于装设点线路额定电压。 2、变比应根据一次负荷计算电流IC选择电流互感器变比。电流互感器一次侧额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150、2×a/C)等多种规格,二次侧额定电流通常为1A或5A。其中2×a/C表示同一台产品有两种电流比,通过改变产品的连接片接线方式实现,当串联时,电流比为a/c,并联时电流比为2×a/C。一般情况下,计量用电流互感器变流比的选择应使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如线路中负荷计算电流为350A,则电流互感器的变流比应选择400/5。保护用的电流互感器为保证其准确度要求,可以将变比选得大一些。 3、准确级应根据测量准确度要求选择电流互感器的准确级并进行校验。下表为不同准确级电流互感器的误差限值: 准确级选择的原则:计费计量用的电流互感器其准确级不低于0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n。 二次回路的负荷l:取决于二次回路的阻抗Z2的值,则: S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+RWl+RXC) 或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl+RXC) 式中,Si、Zi为二次回路中的仪表、继电器线圈的额定负荷和阻抗,RXC为二次回路中所有接头、触点的接触电阻,一般取0.1Ω,RWL为二次回路导线电阻, 计算公式化为:RWL=LC/(r×S)。 式中,r为导线的导电率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为导线的计算长度(m)。设互感器到仪表单向长度为L1,

GIS用电子式电流互感器整体解决方案样本

该ECVT 整体解决方案有以下特点: 1. 一次结构可靠、稳定。由GIS厂家成熟技术保证的安装结构,其电场结构、密封结构经过实例充分的验证,从而保证产品主体可靠、稳定的运行; 2. 按GIS技术要求合理设计,可根据设计需要安装多组罗氏、低功率线圈。电容环优化设计,测量精度高; 3. 与GIS其它部件的标准化对接,满足GIS整体结构设计且有利于旧站改造项目; 4. 计量精度高、动态范围宽、无磁饱和问题、无CT二次开路问题; 5. 外观造型符合GIS整体设计风格,保证了产品的整体美观性。 二、电子式电流电压互感器(ECVT) 图3 ECVT 典型结构示意图 ECVT 由电子式电流互感器和电子式电压互感器有机组合而成。通常包含图中所示12 项(图3 中序号1-12)主要部件,这些主要部件大致可分为一次结构部分和二次测量部分,配置方式见表3 表3 ECVT 主要零部件配置清单注:“○”表示西开电气制造并供货,”√”表示由西开电气供货或选配其它专业厂家产品,但线圈尺寸、结构、装配方式以及电气参数等需满足一次设备要求。

产品概述 GIS 用电子式电流互感器(简称ECT) 及电子式电流电压互感器(简称ECVT)作为GIS 的一个重要元件,其主要组成部分如图1-3 所示。按照GIS 设备整体化、系统化要求,为保证GIS的整体安全性、可靠性,西安西电开关电气有限公司(以下简称西开电气)作为GIS 主设备生产厂家,提供整体设计和解决方案。 以满足GIS 整体布置结构需求和保证GIS 整体安全性、可靠性。 图1 罗氏线圈+低功率线圈式ECT 典型结构示意图 该解决方案通常包含图中所示11 项(图1 中序号1-11)主要部件,这些主要部件大致可分为一次结构部分和二次测量部分,配置方式见表1。 表1 主要零部件配置清单 注:“○”表示西开电气制造并供货,”√”表示由西开电气供货或选配其它专业厂家产品,但线圈尺寸、结构、装配方式以及电气参数等需满足一次设备要求。 该ECT 整体解决方案有以下特点: 1. 一次结构可靠、稳定。由GIS厂家成熟技术保证的安装结构,其电场结构、密封结构经过实例充分的验证,从而保证产品主体可靠、稳定的运行; 2. 按GIS技术要求合理设计,可根据设计需要安装多组罗氏、低功率线圈; 3. 与GIS其它部件的标准化对接,满足GIS整体结构设计且有利于旧站改造项目; 4. 计量精度高、动态范围宽、无磁饱和问题、无CT二次开路问题; 5. 外观造型符合GIS整体设计风格,保证了产品的整体美观性。 2 . 全光纤式ECT 图2 全光纤式ECT 典型结构示意图 该解决方案通常包含图中所示9 项(图2 中序号1-9)主要部件,这些主要部件大致可分为一次结构部分和二次测量部分,配置方式见表2。 表2 主要零部件配置清单 注:“○”表示西开电气制造并供货,”√”表示由西开电气供货或选配其它专业厂家产品,但线圈尺寸、结构、装配方式以及电气参数等需满足一次设备要求。 该ECT 整体解决方案有以下特点: 1. 一次结构可靠、稳定。由GIS厂家成熟技术保证的安装结构,其电场结构、密封结构经过实例充分的验证验证,从而保证产品主体可靠、稳定的运行; 2. 按GIS技术要求合理设计,可根据设计需要安装多组光纤线圈、并可与其它线圈混合安装; 3. 与GIS其它部件的标准化对接,满足GIS整体结构设计且有利于旧站改造项目; 4. 计量精度高、动态范围宽、无磁饱和问题、无CT二次开路问题,良好的抗震抗干扰能力,不存在破坏性损坏; 5. 外观造型符合GIS整体设计风格,保证了产品的整体美观性。 一、电子式电流互感器ECT 电子式电流互感器可根据技术原理分为罗氏线圈+低功率线圈式和全光纤式。 1. 罗氏线圈+低功率线圈式ECT 24小时客服电话:400-887-0823 二次测量 2线圈(低功率+罗氏线圈)√8采集器 √10数据传输光纤√11合并单元√

电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择? [求助]:电流互干器该如何选择? 好象没听说过要考虑短路电流的, 如果发生短路,断路器应该瞬跳的, 瞬时过电流应该对互感器影响不大吧, 这是俺的个人理解,不知对否? 根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。 电流互感器变比的选择 在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可 能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题, 应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测 量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜。 在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如 笔者就曾发现:在一台630kV A站附变压器(10kV侧额定一次电流 为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直 流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。 对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算 电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的 要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是 用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明 上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互 感器变比选择的主要因素。 一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例 根据<<电气装置的电测量仪表装置设计规>>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件

电流互感器选用参考

电流互感器选用参考 1 10kV变压器高压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/10/1.732): 变压器容量kV A:100 160 200 250 315 400 500 互感器变比:10/5 10/5 15/5 20/5 20/5 25/5 30/5 变压器容量kV A:630 800 1000 1250 1600 2000 互感器变比40/5 50/5 60/5 75/5 100/5 120/5 210kV变压器低压端计量用电流互感器选用参考(一次电流计算:I=S/0.4/1.732): 3变压器容量kV A:80 100 160 200 250 315 400 4互感器变比:150/5 150/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5 5变压器容量kV A:500 630 800 1000 1250 1600 2000 6互感器变比:800/5 1000/5 1200/5 1500/5 2000/5 2500/5 3000/5 7电流互感器用于测量时,其一次侧额定电流应尽量选择比实际正常工作电流大1/3 左右。标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150、以下为母线式4000、5000 8高压电流互感器变比计算,如果是用于计量,就按S=√3UIcos∮ 9来计算电流I,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150 10靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.如果是用于测量和保护,就按S=√3UIcos∮来计算电流I后再乘 1.33,然后按标准值为:5、10、15、20、30、40、50、60、75、100、150、 200、250、300、400、500、600、800、1000、1200、1250、1500、2000、2500、3000、3150 靠大的值选一次电流,一般情况选比5的,如10/5A;如果是电子计量,可选10/1A.乘1.33倍主要是保证测量仪表和保护装置的最佳工作状态,并考虑在过负荷或短路时,减少电流互感器磁饱和对测量仪表和保护装置的影响.互感器的标准值是国家标准要求的,以方便互感器厂家制造和用户选用。 5 如果前面总开关是63A的塑壳,那互感器和电表应该选择多大的合适呢?电流互感器的原边额定电流取断路器的(1.2~1.8倍)一般取1.5倍。 63A的话,可以取100/5 的电流互感器。75/5的,因为断路器的额定电流通常为实际工作电流的1.2倍以上。

上虞电子电流互感器0057-35A

美的空调事业部制造本部电子分厂共3页 零部件测试报告报告编号:EQMB0315077 产品名称电流互感器供应商上虞电子试验记录EQMJ0315077 规格型号 0057-35A 2230100514 制造商上虞电子试验人员董晨辉 样本数4pcs 委托部门/人开发部/陈律试验日期2003-03-21 序号检测项目技术要求实测值 1 电气参数测试依照委托人给出电路,测量R1=10K 和R1=5.1K时的I-V表 参见附页 结论 备注此项测试只为委托人做定性判断,无合格与否的结论。 编制/日期董晨辉2003-03-25 发往单位 审核/日期宋朝祥2003-03-25 开发部/陈律批准/日期陈健生2003-03-25

检测电路 当R1=10K时,测试情况如下: 单位: A、V 电流 A 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 电压1 1.35 1.38 1.46 1.51 1.57 1.61 1.69 1.72 1.75 1.82 1.88 1.91 1.96 2.01 2.09 2.12 2.17 2.22 电压2 1.38 1.39 1.45 1.52 1.57 1.61 1.70 1.73 1.78 1.82 1.87 1.90 1.97 2.02 2.09 2.11 2.19 2.25 电压3 1.39 1.41 1.45 1.53 1.58 1.63 1.70 1.75 1.78 1.83 1.88 1.92 1.97 2.04 2.11 2.15 2.19 2.26 电压4 1.37 1.40 1.48 1.52 1.56 1.61 1.67 1.71 1.77 1.83 1.86 1.91 1.96 2.03 2.09 2.12 2.18 2.24 电流 A 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 电压1 2.27 2.31 2.37 2.44 2.48 2.52 2.58 2.63 2.67 2.72 2.78 2.84 2.90 2.94 2.98 3.03 3.08 3.12 电压2 2.29 2.32 2.38 2.45 2.49 2.54 2.60 2.65 2.71 2.74 2.78 2.87 2.91 2.96 3.00 3.04 3.08 3.14 电压3 2.31 2.35 2.39 2.46 2.50 2.55 2.60 2.65 2.69 2.74 2.79 2.86 2.90 2.97 3.00 3.04 3.09 3.15 电压4 2.30 2.33 2.37 2.44 2.49 2.53 2.59 2.66 2.70 2.73 2.78 2.83 2.88 2.94 2.97 3.02 3.07 3.14 电流 A 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 36.5 37.0 37.5 38.0 38.5 39.0 39.5 40.0 电压1 3.18 3.22 3.26 3.33 3.36 3.42 3.47 3.51 3.57 3.62 3.66 3.72 3.76 3.79 3.85 电压2 3.19 3.24 3.28 3.33 3.40 3.46 3.49 3.55 3.60 3.64 3.68 3.74 3.78 3.82 3.88 电压3 3.20 3.26 3.29 3.35 3.39 3.45 3.49 3.55 3.60 3.66 3.70 3.75 3.81 3.84 3.87 电压4 3.17 3.22 3.26 3.33 3.38 3.43 3.46 3.52 3.58 3.63 3.68 3.73 3.77 3.80 3.86

BH-0.66I塑壳式电流互感器产品样本

BH-0.66 Ⅰ型电流互感器 B H -0.66 □Ⅰ 类别 窗口宽度 (kV) 额定电压 电流互感器 封闭式 BH-0.66 型电流互感器主要用于户内,供额定电压为0.66kV及以下,额定频率为50Hz的交流电路 中作为电流、电能测量或继电保护用。产品为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体,其安装方法可采用母排固定和底板固定安装方法,适合任意方向安装,一次导线可为母排或电缆。 符合标准:GB 1208,并通过CE认证和俄罗斯PCT认证。 Ⅰ 3.1 安装场所:户内。 3.2 环境温度:-5℃~40℃。 3.3 环境湿度:相对湿度不大于80%。 3.4 海拔高度:不超过1000m。3.5 大气条件:大气中无严重污秽。 555555555555555 2.5 2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.55/5 10/5 15/5 20/5 25/5 30/5 40/5 50/5 75/5 5/1 10/1 15/1 20/1 25/1 30/1 40/1 1 适用范围 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要技术参数及外形安装尺寸 BH-0.66 20ⅠA

BH-0.66 03 Ⅰ BH-0.66 04Ⅰ 30/5 50/5 75/5 75/5 100/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 30/1 50/1 75/1 75/1 100/1 100/1 150/1 200/1 250/1 75/5 75/5 100/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 30/1 50/1 75/1 100/1 150/1 50/5 75/5 75/5 100/5 100/5 150/5 200/5 250/5 300/5 400/5 500/5 600/5 30/1 50/1 75/1 100/1 150/1 200/1 250/1 300/1400/1500/1 552.52.55555552.52.52.52.52.552.555555555552.52.5555552.52.5555555101055555555 5 10 2.52.552.555552.52.512.5152.5552.52.52.552.5555112.52.52.52.52.552.5555510102.52.52.552.5555510 2.52.52.552.55552.55555553211211111115322111111211211115322132112111115312121112.52.52.552.55551112.5152.52.555555 2.52.52.552.55552.52.555555

相关文档
相关文档 最新文档