10kV配电线路运行维护规程

一总则

1、为了规范我公司所辖施工电网和公用电网维护工作,确保电网安全、可靠运行,根据国家有关规程、规范,并结合我公司多年来的运行经验,制定本规程。

2、本规程适用于在我公司所辖电网上工作的一切人员。

3、电气工作人员必须具备以下条件:

3.1 经医师鉴定,无妨碍电气作业的病症。

3.2 具备必要的电气知识,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分)的有关部分,并经考试合格。

3.3 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

4、电气工作人员对本规程应每年考试一次,因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新学习《电业安全工作规程》和本规程,并经考试合格后,方能重新上岗。

4.1 新参加工作的人员、实习人员和民技工,必须经过安全知识教育后,方可在有一定经验同志监护下参与现场指定的工作,不得单独作业。

4.2 对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备结线情况和有关安全措施。

5、任何工作人员发现违反本规程的行为,均应立即制止。

二保证安全的组织措施

1.工作票制度

1.1在10kV线路及配电设备上工作,应填写线路检修工作票。

1.1.1应填写线路检修工作票的工作为:

(1)在停电线路(或在双回线路中的一回停电线路)上的工作。

(2)在全部或部分停电的配电变压器台架上或配电变压器室内的工作。所谓全部停电,系指供给该配电变压器台架上或配电变压器室内的所有电源线路均已全部断开者。

1.2事故抢修工作可以不填写工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前,必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

1.3 工作票应用钢笔或圆珠笔填写,字迹清楚,不得涂改。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班调度收执,按值移交,值班调度应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿中。

1.4 工作票上所列人员的安全责任:

1.4.1工作票签发人

(1)工作必要性;

(2)工作是否安全;

(3)工作票上所填安全措施是否正确完备;

(4)所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。

1.5.2工作负责人(监护人)

(1)正确安全地组织工作;

(2)结合实际进行安全思想教育;

(3)工作前对工作班成员交待工作内容、安全措施和技术措施;

(4)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,符合现场实际;

(5)负责检查核实停电设备有无突然来电的危险;

1.5.3 工作许可人

(1)负责审查工作票上所列安全措施是否正确完备,符合实际;

(2)负责将工作票上所列需停电的设备停电,并督促工作负责人认真执行工作票上所列各项安全措施。

1.6 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人(工作负责人可以填写工作票),工作许可人不得签发工作票,一个工作负责人只能发给一张工作票。

2.工作许可制度

2.1 工作负责人和工作许可人均不得擅自变更安全措施,值班调度不得变更有关检修设备的运行接线方式,工作时如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意。

2.2 严禁约时停、送电

3. 工作监护制度

3.1任何电气工作(如操作、检修、试验、核相等)均应有人监护。

3.2在完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交待现场安全措施,带电部位和其它安全注意事项。

3.3工作监护人必须始终在现场对工作人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的行为。

3.4工作监护人在全部停电时,可以参加工作,在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方可参加工作班的工作。

3.5工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂、易发生事故的工作,应增设专人监护,专责监护人不得兼任其它工作。

3.6工作期间工作负责人若因故必须离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班人员及工作许可人。

4. 工作间断、终结和恢复送电制度

4.1在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或监护人可根据情况,临时停止工作。

4.2白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。如果工作班须暂时离开工作地点,则必须采取安全措施和派人看守,不让人、畜接近挖好的基坑或接近未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。恢复工作前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。

4.3填用数日内工作有效的线检工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的接地线拆除,次日重新验电装接地线恢复工作,均须得到工作许可人许可后方可进行。

如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。

4.4 完工后,工作负责人(包括小组负责人必须检查线路检修地段的状况以及在杆塔上、导线上及瓷瓶上有无遗留的工具、材料等,通知并查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。

4.5 工作终结后,工作负责人应报告工作许可人,工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告后,并确知工作已经完毕,所有工作人员已由线路撤离,接地线已经拆除,方可命令向线路恢复送电。

三保证安全的技术措施

在全部停电或部分停电的电气线路或设备上工作必须先停电,后验电,再装设接地线,最后悬挂标示牌和装设临时遮栏。

1. 停电

进行线路作业前,应作好下列停电措施:

1. 1断开变电所断路器和隔离开关以及联络开关和刀闸。

1. 2断开可能将电源反送至检修线路的所有开关和刀闸(包括自备发电机的联络开关等)。

1. 3断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器和隔离开关。

1. 4断开所有可能返回低压电源的断路器和隔离开关。

1. 5 检查断开后的断路器、隔离开关是否确在断开位置;断路器、隔离开关的操作机构应加锁;跌落熔断器的熔断管应摘下;并应在断路器或隔离开关的操作机构上悬挂“线路有人工作,禁止合闸“的标示牌。

2. 验电

2.1在停电线路工作地段装设接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。验电时,应戴绝缘手套,并有专人监护。

2.2线路的验电应逐相进行,对同杆塔架设的多层电力线路验电时,先验低压,后验高压,先验下层后验上层。

3. 装设接地线

3.1线路经过验明确实无电压后,各工作班应立即在工作地段两端挂接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。

若有感应电压反应在停电线路上时,应加挂接地线。同时,要注意在拆除接地线时,防止感应电触电

3.2装设接地线必须先接接地端,后接导体端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆除时顺序相反,装(拆)接

地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套,人体不得碰触接地线。同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压,后挂高压,先挂下层,后挂上层。

若杆塔无接地引下线时,可采用临时接地棒,接地棒在地下深度不得小于0.6米。

3.3接地线必须使用多股软铜线,其截面不得小于25mm2。如利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。

严禁使用其他导线作接地线和短路线。

3.4工作中严禁工作人员移动或拆除接地线,遮栏和标示牌。

四电网巡视检查

1.巡视检查责任制

将我公司所辖10kV电网划分为若干个区段,巡视检查人员2人一组,负责一个区段。其职责是负责责任区段内10kV 架空线、电缆、柱上真空断路器、刀闸、配电变压器、高压计量、令克等设备及对应公用低压线路的巡视检查;负责责任区一般缺陷的处理。

2.巡视检查的周期

2.1巡视分类

2.1.1定期巡视。由线路工区巡视人员进行,掌握线路的运行状况,沿线环境变化情况,并做好护线宣传工作。

2.1.2特殊性巡视。在气候恶劣(如暴风、暴雨、污闪等)、火灾和其它特殊情况下,对线路的全部或部分进行巡视或检查。

2.1.3夜间巡视。在线路高峰负荷或阴雾天气时进行,检查导线接点有无发热打火现象,绝缘子表面有无闪络等。

2.1.4故障性巡视。查明线路发生故障的地点和原因。(如线路接地、掉相、事故跳闸等)

2.1.5监察性巡视。由部门领导和线路专责技术人员进行,目的是了解线路及设备状况,并检查、指导巡线员的工作。

2.2巡视周期

巡视周期按下表规定执行。

3.1架空线路巡视检查的内容

3.1.1杆塔

(1)杆塔是否倾斜;铁塔构件有无弯曲、变形、锈蚀;螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、酥松、钢筋外露,焊接处有无开裂、锈蚀。

(2)基础有无损坏、下沉或上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷现象。

(3)杆塔位置是否合适,有无被车撞的可能,保护设施是否完好,标志是否清晰。

(4)杆塔基础有无被水淹、水冲的可能,防护设施有无损坏、坍塌。

(5)杆塔标志是否齐全、明显。

(6)杆塔周围有无杂草和蔓藤类植物附生。有无危及安全的鸟巢、风筝及杂物。

3.1.2横担及金具

(1)铁横担有无锈蚀、歪斜、变形。

(2)金具有无锈蚀、变形;螺栓是否紧固,有无缺帽;开口销有无锈蚀、断裂、脱落。

3.1.3绝缘子

(1)瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络痕迹。

(2)铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲。

3.1.4导线

(1)有无断股、损伤、烧伤痕迹,有无腐蚀现象。

(2)三相驰度是否平衡,有无过紧、过松现象。

(3)接头是否良好,有无过热现象(如接头变色等),连接线夹弹簧垫是否齐全,螺帽是否紧固。

(4)过(跳)引线有无损伤、断股、歪扭,与杆塔、构件及其他引线间距离是否符合规定。

(5)导线上有无抛扔物。

(6)固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象。

3.1.5防雷设施

(1)避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污。

(2)避雷器的固定是否牢固。

(3)引线连接是否良好,与邻相和杆塔构件的距离是否符合规定。

(4)各部附件是否锈蚀,接地端焊接处有无开裂、脱落。

3.1.6接地装置(避雷器及变压器等设备的接地)

(1)接地引下线有无丢失、断股、损伤。

(2)接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀。

(3)接地体有无外露、严重腐蚀,在埋设范围内有无土方工程。

3.1.7拉线、撑杆、拉线柱

(1)拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象。

(2)水平拉线对地距离是否符合要求。

(3)拉线是否妨碍交通或被车碰撞。

(4)拉线棒(下把)、抱箍等金具有无变形、锈蚀。

(5)拉线固定是否牢固,拉线基础周围土壤有无突起、沉陷、缺土等现象。

(6)撑杆、拉线柱、保护桩等有无损坏、开裂、腐朽等现象。

3.1.8 沿线情况

(1)沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀性液、气体。

(2)导线对地、对道路、公路、管道、河流、建筑物及各种架空线路交叉跨越距离是否符合规定。

(3)周围有无被风刮起危及线路安全的金属薄膜、杂物等。

(4)有无威胁线路安全的工程设施(机械、脚手架等)。

(5)查明线路附近的爆破工程有无爆破申请手续,其安全措施是否妥当。

(6)查明防护区内的植树情况及导线与树木的距离是否符合规定。

(7)线路附近有抛投外物、飘洒金属和在杆塔、拉线上栓牲畜等。

(8)有无违反“电力设施保护条例”的建筑。

3.2配电设备巡视检查的内容

3.2.1变压器和变压器台

(1)套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电痕迹。

(2)油温、油色、油面是否正常,有无异声、异味。

(3)呼吸器是否正常,有无堵塞现象。

(4)各个电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象。

(5)分接开关指示位置是否正确,换接是否良好。

(6)外壳有无脱漆、锈蚀;焊口有无裂纹、渗油;接地是否良好。

(7)各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象。

(8)各部螺栓是否完整、有无松动。

(9)铭牌及其他标志是否完好。

(10)一、二次引线是否松弛,绝缘是否良好,相间或对构件的距离是否符合规定,工作人员上下电杆有无触电危险。

(11)变压器台架高度是否符合规定,有无锈蚀、倾斜、下沉;砖、石结构台架有无裂缝和倒塌的可能;地面安装的变压器、围栏是否完好。

(13)变压器台上的其他设备(如表箱、开关等)是否完好。

(14)台架周围有无杂草从生、杂物堆积,有无生长较高的农作物、树、竹、蔓藤类植物接近带电体。

3.2.2柱上真空断路器和高压计量

(1)外壳有无渗、漏油和锈蚀现象。

(2)套管有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电的痕迹。

(3)开关的固定是否牢固;引线接点和接地是否良好;线间和对地距离是否足够。

(4)油位是否正常。

(5)开关分、合位置指示是否正确、清晰。

3.2.3隔离开关和熔断器

(1)瓷件有无裂纹、闪络、破损及脏污。

(2)熔丝管有无弯曲、变形。

(3)触头间接触是否良好,有无过热、烧损、熔化现象。

(4)各部件的组装是否良好,有无松动、脱落。

(5)引线接点连接是否良好,与各部间距是否合适。

(6)安装是否牢固,相间距离、倾斜角是否符合规定。

3.2.4电缆

(1)电缆路径附近有无异常现象,有无开挖或填筑工程正在或即将施工,防止电缆被挖损或深埋。

(2)电缆线路上不应堆置混凝土块、建筑材料、笨重物体、酸碱性物品等。

(3)与架空线连接的电缆终端头接触是否良好,有否发热现象,靠近地面一段电缆是否保护良好。

(4)电缆固定点是否完好,电缆外层、铠甲有无破损现象。

(5)检查电缆是否泡在水中,周围是否有损坏电缆的其它不安全因素存在。

4.巡视检查注意事项

4.1夜间和恶劣天气时巡线必须由两人进行,在偏僻路段巡线也宜由两人进行。

4.2单人巡线时,禁止攀登杆塔,以免触电。

4.3夜间巡线应沿线路外侧行走,大风时巡线应沿线路上风侧行走,以免触及断落的导线造成触电。

4.4故障巡线时应始终认为线路带电,即使明知线路已停电,也应认为线路有随时恢复送电的可能。

4.5巡线人员发现导线断落在地面或悬吊空中时,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,同时迅速向值班调度报告,等候处理。

五缺陷管理

1.缺陷管理的目的是为了掌握运行线路、设备存在的问题,以便按轻、重、缓、急消除缺陷,提高设备的健康水平,保障线路、设备的安全运行。另一方面,对缺陷进行全面分析、总结变化规律,为大修、更新改造设备提供依据。

2.缺陷按下列原则分类:

2.1一般缺陷,是指对近期安全运行影响不大的缺陷。

2.2重大缺陷,是指缺陷比较严重,但设备仍可短期继续安全运行。

2.3紧急缺陷,是指严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故或危及人身安全的缺陷。

3.缺陷处理原则

3.1一般缺陷,不需要停电处理的,经值班调度允许,做好必要的安全措施后,可即时处理。需要停电处理的,可根据停电范围大小及对用户的影响程度,选择适当时间停电处理;或选择其它工作停电时机一并处理。该类缺陷在消除前,应注意监视。

3.2重大缺陷,应在一周内消除,特殊情况下不得超过10天。该类缺陷在消除前应加强监视。

3.3紧急缺陷,必须尽快消除或采取必要的安全技术措施进行临时处理。进行临时处理的,必须在事后一周内(特殊情况下不得超过10天)进行再次处理,彻底消除缺陷。

4.线路巡视应于每月15日前巡视完毕,巡视责任人应将发现的缺陷详细记入缺陷记录内,并提出处理意见,本责任区巡视完毕后及时将巡视记录本上交给工区主任。紧急缺陷应于发现后立即向领导汇报。

4.工区主任应根据各区段缺陷情况,及时安排缺陷处理;区段责任人应将缺陷处理情况,包括处理时间、参与人员、工作负责人等详细记入巡视记录本内。

5.工区主任应将未及时处理的一般缺陷作好统计,以便在下次停电时与其它工作一并处理。

6.每月月底,线路工区将当月巡视检查发现的缺陷及处理情况汇总报质安科。

六倒闸操作及事故处理

1.电网熟悉

1.1熟悉电网是安全倒闸、快速正确处理事故的前提,因此每位维护人员不仅要熟悉本责任区电网情况,还必须熟悉整个电网接线情况。

1.2线路工区每季度组织一次电网熟悉情况测验,以检查维护人员对电网的熟悉情况,籍此督促他们自觉熟悉电网。

1.3线路工区或班组在安排工作时,要统筹考虑,保证班组人员有足够的时间对责任区电网进行巡视和熟悉整个电网。

1.4电网上的改造、扩建等临星工程,在送电前或送电的同时,必须安排全体维护人员到现场熟悉情况。

1.5电网网络图每月修改后,维护人员应每人一份。

2.倒闸操作

2.1倒闸操作人员必须根据值班调度的操作命令进行操作。操作命令应清楚明确,受令人应将命令内容向发令人复诵,并核对无误。倒闸操作前后,操作人员都应检查核对现场设备名称、编号和开关、刀闸、令克的断、合位置,要特别注意检查开关是否确已断开或合上,刀闸、令克是否确已断开或合闸到位。操作完毕,受令人应立即报告发令人。

2.2倒闸操作应两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行监护复诵制。发布命令和复诵命令都应严肃认真。操作机械传动的开关、刀闸时,应戴绝缘手套,没有机械传动的开关、刀闸和令克,应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用有防雨罩的绝缘棒。

凡登杆进行倒闸操作时,操作人员应戴安全帽,并使用安全带。

2.3操作中发生疑问时,必须向值班调度报告,待弄清楚后再进行操作。

2.4进行线路停电操作时,在断开开关后,应先拉开负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸,送电步骤相反;进行变压器停电操作时,应先断开低压侧所有开关,再断开令克,送电时相反。

2.5用令克棒操作单相刀闸或令克时,应先断中相,再断背风侧一相,最后断迎风侧一相。

2.6如错拉刀闸时,在刀口发现电弧时,应急速合上,如已拉开,则不许再合上,并将情况及时报告值班调度;如错合刀闸时,无论是否造成事故,均不许再拉开,应立即报告值班调度,以采取必要措施。

2.7在操作柱上真空开关时,必须在操作前后用验电器检验,以确定开关是否确已断开或合上。

2.8操作刀闸时,禁止用刀闸推拉负荷电流、故障电流;禁止用刀闸拉开有接地故障的电气设备。

2. 9如发生严重危及人身或设备安全的情况时,可不等待命令即行断电源,但事后应立即报告值班调度。

2.10雷雨时,一般不得进行到闸操作。特殊事故处理时,需要到闸操作,必须穿绝缘靴、戴绝缘手套、用带防雨罩的绝缘棒,并由经验丰富的同志担任监护。

3.事故处理

3.1事故处理的主要任务

3.1.1尽速查出事故地点和原因,消除事故根源,防止扩大事故.

3.1.2采取措施防止行人接近故障导线和设备,避免发生人身事故.

3.1.3尽量缩小事故停电范围和减少事故损失.

3.1.4对已停电的用户尽快恢复供电.

3.2接到值班调度事故处理命令后,维护值班人员应立即出发,并在调度指导下查找故障,查找故障时,要认真负责,迅速准确.

3.3线路速断保护跳闸时,应首先检查:

3.3.1有无撞杆、挂线、线路打绞等现象;

3.3.2带有高架门机、电铲、电吊等高压移动设备的线路,高压移动设备令克是否掉相,电缆是否短路;

3.3.3在土石方施工区域,是否有电缆被挖断。

3.4基坑、大坝浇筑、缆机平台吊装、拌和系统、地下厂房等重要部位停电时,在检查配电变压器无异常后,应尽快与值班调度联系,先倒换运行方式,恢复供电,然后再查找故障点。

3.5当发生单相接地故障时,事故处理人员应尽速查找全线是否有导线断落地面或悬吊空中;若发现此种情况,应立即设法防止行人靠近断线地点8米以内,并迅速报告值班调度,等候处理.

3.6配电变压器跌落熔断器有一相或两相熔断时,在对变压器进行详细检查无异常后,可以试送一次。

3.7当用户反映电机无法起动或缺相时,应首先检查配电变压器令克是否掉相,若未掉相,则检查变压器低压侧是否缺相,若变压器低压侧缺相,则可能是10kV线路上某处断相.

3.8当发现变压器外壳或围栏带电,应首先通过值班调度询问电网上是否有单相接地现象,若有单相接地,则应按调度命令操作将此变压器与电网隔离,以确定此变压器是否接地,切勿随意处理,以防触电;若电网上没有单相接地现象或此变压器没有单相接地,则可能是低压线路上某处漏电,经值班调度允许后可逐路断开低压出线查找。

3.9事故处理人员必须随时保持对讲机通话畅通,并将巡视检查情况及时报告值班调度.

七邻近带电导线的工作

1.在带电电杆上紧螺丝,查看金具、瓷瓶工作时,作业人员活动范围及其所携带得工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于1米。进行上述工作必须使用绝缘无极绳索、绝缘安全带,风力应不大于5级,并应有专人监护。

2.工作人员距最下层高压带电导线垂直距离不得小于0.7米。

3.停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近,以致工作时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内,则另一回线路也应停电并予接地。接地线可以只在工作地点附近安装一处。

另一回线路的停电和接地,应填用线路检修工作票。若另一回线路属于其它单位,则工作负责人应向该单位要求停电和接地,并在确实看到该线路已经接地后,才可以开始工作。

工作中应采取防止损伤另一回线的措施。

如临近或交叉的线路不能停电时,必须遵守第4条至第6条的规定。

4.在带电的电力线路邻近进行工作时,有可能接近带电导线至1米以内时,必须做到一下要求:

4.1 采取一切措施,预防与带电导线接触或接近至危险距离以内。牵引绳索和拉绳等至带电导线的距离应符合1米的规定。

4.2作业的导、地线还必须在工作地点接地。绞车等牵引工具必须接地。

5.在交叉档内放落、降低或架线工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行,但必须采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近至危险范围以内的措施。

6.停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导线以及更换瓷瓶等工作时,必须采取安全可靠的措施。应能保证:检修线路的导线牵引绳索等与带电线路的导线必须保持足够的安全距离;要有防止导线脱落、滑跑的后备保护措施。

7.在同杆架设的多回线路中,部分线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于0.7米的安全距离时,才能进行。

8.遇有5级以上的大风时,严禁在同杆多回线路中进行部分线路停电检修工作。

9.工作开始前,工作负责人应向参加工作人员指明哪一回线路已经停电,那一回线路仍带电,以及工作中必须特别注意的事项。

10.为了防止在同杆架设多回线路中误登有电线路,还应采取如下措施:

10.1 各条线路应用标帜、色标或其它方法加以区别,使等杆作业人员能在等杆前和在杆上作业时,明确加以区别停电和带电线路;

10.2应在等杆前发给作业人员相对应线路的识标记;

10.3作业人员等杆前核对标记无误,验明线路已停电并挂好接地线后,方可登杆;

10.4登杆和杆上作业时,杆下应设专人监护。

11在杆上进行工作时,严禁进入带电侧的横担或在该侧横担上防止任何物体。

12向杆上吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用绝缘无极绳圈传递,保持一米的安全距离。

13放线或架线时,应采取措施防止导线由于摆动或其他原因而与带电导线接近至1米以内。

14绞车等牵引工具应接地,放落和架设过程中的导线亦应接地,以防止带电线路发生接地断路时产生感应电压。

输配电线路的运行维护与管理分析

输配电线路的运行维护与管理分析 摘要:作为电力系统不可缺少的组成部分的输配电线路,它的安全运行与维护 对整个电力系统的正常使用起着关键作用。在输配电线路管理中,如果某一处线 路出现问题,有可能就导致一个地区的用电出现问题。我们可以通过输配电线路 的特征,找出在输配电线路运行维护与管理中出现的问题,才能提出有效措施进 行解决。 关键词:输配电线路;运行维护;管理 我国地域辽阔,人口众多,电更是人们生活的必需品。随着经济的发展,高 科技在人们生活中的运用更是不可缺少,但高科技的正常运转,90%都需要依靠 电作为依托。在现代社会,各行各业都离不开电脑,如果想使用电脑进行工作, 首先就要考虑到供电问题,输配电线路正是起到这样的作用。它作为电力系统的 重要环节,关乎着人们的生活,更关乎着国家的安全。随着社会的进步,人们对 输配电线路的要求也越来越高,但随之而来的还有输配电线路在运行维护与管理 中还存在一定的问题,只有将这些问题一一解决才能使输配电线路真正适应人们 的要求。 1 输配电线路的特点和运行维护的难点 随着现代电力系统的不断发展,输配电线路的运行工况也越来越复杂,其运 行特点可以归纳为如下几点:(1)输配电线路涵盖区域广,气候条件复杂,既 有高寒、高海拔地区,又有冬季严寒、夏季酷热、昼夜温差大的气候恶劣的地区,从设计、建设到维护管理难度都很大;(2)现代输配电线路中所使用的塔架和 杆塔很高、很宽,导致所占空间和占地面积都很大,而随着输电电压等级的不断 升高,所用的绝缘子串越来越长,绝缘子片不仅数量越来越多,而且吨位也越来 越大,直接导致所占的通道越来越宽;(3)现代输配电线路的输送容量越来越大,国民经济和社会发展中对输配电系统的依赖程度越来越高,因此,必须保证 现代输配电系统具有极高的运行可靠性;(4)现代输配电系统中涉及和应用的 新材料、新技术、新工艺很多,对输配电线路的设计和维护管理能力提出了极高 的要求。 正是由于现代输配电线路有着诸多的特殊性,导致其在运行管理过程中存在 着很多技术和管理上的难点,主要包括:(1)随着输配电线路高度、宽度以及 档距的增加,其发生雷击和绕击的可能性显著增加,因此防雷工作是现代输配电 线路运行管理中需要引起高度重视的难点之一;(2)对处于湿陷性场地的输配 电线路而言,经常会遇到塔架基础破损、地面下陷和基面不平等情况,如果突发 大雨或河水冲刷,很有可能发生防沉土下陷进而导致散水坡损坏,给线路运行埋 下隐患,因此,对输配电线路的日常维护和管理的工作量非常大;(3)现代输 配电线路塔架高度增加,而空气中液态水分含量随着高度的增加而升高,使得单 位时间内向线路上输送的冷却水滴过多,线路经过重冰区的长度越长,覆冰就越 严重,2008年的南方雪灾冰冻天气对电力输配电线路的影响就足以说明了这一点,这也对线路日常运行维护和管理提出了更高的要求。 2 输配电线路运行管理的对策建议 2.1强化线路的定期检测与检修 将“预防为主,防治结合”作为配电线路的日常检修基本原则,做好检修工作,为人们的生命和财产安全负责。可从三个方面做好检修工作:①相关的供电管理部门要做好输配电线路设备的检修工作,保证线路的运行安全、可靠。②加强各

供配电设备设施安全运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-4576 (操作规程范本系列) 供配电设备设施安全运行管理规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施安全运行管理规程 详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

供配电设备设施管理规程

●019供配电设备(设施)管理规程 1 目的 保证供配电设备的安全运行。 2 适用范围 适用于管理处相关的供配电设备及附属设备的运行管理。 3 职责 3.1工程部机电值班人员负责供配电设备运行的清洁、操作、巡视、检查、记录,发现异常及时做出相应的标识进行供配电的维修、保养。 3.2工程部主管负责设备的综合管理及上述工作的检查监督。 3.3管理处主任负责对上述工作的检查监督。 3.4物业部负责向有关用户通知停电情况。 4 工作程序 4.1 管理人员工作程序 4.1.1 工程部机电值班工 4.1.1.1 每班必须清洁值班室、配电室环境。 4.1.1.2 每天巡视检查,做好《变配电运行记录》、《柴油发电机定期试车操作记录》、《工程部工作日志》。 4.1.1.3 供配电发生异常及时报告工程部主管,并在工程部主管协同下排除异常。 4.1.2 工程部主管 4.1.2.1 负责设备的技术资料、档案的收集、保管;负责零星设备的配件、材料的采购计划的编制,外委修理的联系工作。 4.1.2.2 每年按运行情况制订中修、大修计划。 4.1.2.3 对供配电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4.1.2.4 负责编制供配电《设备台帐》、设备卡,负责上报《设备(设施)维修月报表》。 4.1.3 管理处主任 4.1.3.1 审核工程部主管制订的中修、大修计划。 4.1.3.2 每月组织有关人员对机电设备进行一次巡检。 4.1.4物业部 4.1.4.1 因工程维修等原因停电,应前24小时通知有关用户。 4.2 配电室管理工作程序 4.2.1配电室内机电设备由值班员24小时操作、监控、记录,认真执行交接班制度,发现问题及时解决,监视电气设备的运行情况,严禁不合理的超 负荷运行。 4.2.2非工作人员进入配电室,须经工程部主管或管理处主任批准后,由值班员陪同方可入内。 4.2.3保持良好通风及照明,门窗开启灵活。 4.2.4消防设施完备,配电室内禁止吸烟。

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

配电线路及设备运行技术标准

配电线路及设备运行技术标准 1 范围本标准规定了配电线路及其设备防护巡视、检查、维护的项目、周期和质量标准。本标准适用于仙居县供电局10kV及以下配电线路及其设备的运行,也适用于用户10kV及以下配电线路及其设备的运行。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的较新版本。凡是不注日期的引用文件,其较新版本适用于本标准。中华人民共和国能源部标准SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》。中华人民共和国电力工业部79年颁发《电力电缆运行规程》中华人民共和国发布的《电力设施保护条例》中华人民共和国能源部、公安部发布的《电力设施保护条例实施细则》中华人民共和国水利电力部79年颁发《电力线路防护规程》 3 术语配电线路:分配电能给用户使用的电力线路,包括架空线路和电缆线路两种。高压配电线路:电压等级为1千伏及以上至10千伏(包括10千伏)的配电线路。低压配电线路:电压等级为1千伏以下的配电线路。配电设备:联结在高压配电线路上,为

实现电能分配以及控制、保护配电线路的各种电力电器设备,例如:配电变压器、熔断器、负荷开关、隔离开关、电容器、避雷器等等。 4 防护4.1 为了确保配电线路及设备的安全运行,应设保护区。 4.1.1 架空配电线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区边线延伸的距离为5米。 4.1.2 电力电缆线路保护区:地下电缆为线路两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。4.2 下列情况之一者,架空配电线路保护区域可略小于上述规定,但应满足风偏安全距离和垂直交跨安全距离。 4.2.1 在厂矿、城镇等人口密集地区,架空配电线路保护区域可略小于上述规定。但较小不应小于导线边线在较大计算弧垂及较大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的安全距离(1.5米)之和。 4.2.2 树木自然高度不超过2米,或与导线之间的垂直距离不小于交叉距离(详见表5-7)。 4.2.3 线路通过公园、绿化区、防护林带地区。 4.2.4 线路通过果林、经济林(桑园)、城市灌木林地区及街道行道树。4.3 在架空电力线路导线跨越重要公路和航道的区段,应设立标志牌,并标明导线距穿越物体之间的安全距离。4.4 地下电缆铺设后,应设立永久性电缆标志桩,并将地下电缆所在位置书面通知有关部门。4.5 配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计规程”的要求。4.6 运行人员对可能威

配电设备运行管理规程示范文本

配电设备运行管理规程示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备运行管理规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、每天定期巡查供配电系统设备,包括(高、低压 室、变压器室,发电机房),并将设备运行参数记录在供 配电系统运行记录表上。 2、发现供配电负荷有显著变化或其他设备异常,应马 上查找原因,并通知主管工程师安排处理。 3、用电高峰或潮湿天气期间,应每班两次关灯检查接 头是否有过流放电现象,发现异常马上处理。 4、未经主管工程师同意,不得私自更改设备线路和运 行设置。特殊情况下,须经主管工程师批准并做记录。 5、严格执行机房管理规定和交接班、值班规定。 6、高压工具应每年送供电局年检,年检合格标志贴在工 具表面上。

7、与系统有关的钥匙集中放置在钥匙箱中,交接班时清点数量,发现缺失立即追究。外借钥匙应做好登记并按时追赶收。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

输配电线路运行管理规定

输配电线路运行管 理规定

输、配电线路运行管理规定 1 范围本标准规定了输、配电线路运行的综合管理、安全管理、技术管理、调度管理和线路运行及维护的管理要求。 本标准适用于辽河油田所属单位输、配电线路运行和管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 26859 电力安全工作规程(电力线路部分) GB 50061- 66kV 及以下架空线路设计规范 GB 50065 交流电气装置的接地设计规范 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50173电气装置安装工程66kV 及以下架空电力线路施工及验收规范GB 50217- 电力工程电缆设计规范 DL/T 572 电力变压器运行规程 DL/T 596-1996()电力设备预防性试验规程 DL/T 741 架空输电线路运行规程 5285 输变电工程架空导线及地线压接工艺规程

DL/T 5220- 1-10kv 及以下架空配电线路设计技术规程 SD 292-1988()架空配电线路及设备运行规程 Q/SY LH 0125开发系统电力运行检修劳动定额定员 Q/SY LH 0398 电工工器具配备及管理规定国家电网安监[ ]145 号电力生产事故调查规程中华人民共和国主席令(1995)第60 号中华人民共和国电力法中华人民共和国国务院令(93)第115号电网调度管理条例中华人民共和国国务院令(1998)第239 号电力设施保护条例油辽生发[ ]1 号关于下发电力系统规范基层基础资料的通知 3 综合管理 3.1 人员规定 3.1.1 人员配备执行Q/SY LH 0125的规定。 3.1.2 电气工作人员应经过技术岗位培训和专业规程、制度学习,并取得相应的电工进网作业许可证和特种作业操作证。 3.1.3 电气工作人员每年应进行一次《电力安全工作规程》考试,考试不合格不能上岗,因故间断电气工作连续 3 个月以上者,应重新学习《电力安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。 3.1.4 新参加电气工作的人员、实习人员、临时参加劳动人员及外单位派来支援的电气工作人员,应经过安全知识教育后,方可参加指定的工作,而且不应单独工作。 3.1.5 运行人员应做到:

10kV配电线路的运行维护及检修工作

10kV配电线路的运行维护及检修工作 [摘要]由于我国社会经济的持续进步,对电力的需求 量持续提升。其中,10kV配电线路属于非常关键的输电线路,所以,为保证10kV配电线路安全稳定的运行,合理有效的 对线路进行维护与检修。本文简要分析了10kV配电线路的 运行维护及检修工作,力求为今后的相关工作提供借鉴。 [关键词]10kV配电线路;维护;检修 10kV配电线路路程较长,覆盖范围较广,输电条件也相对较差,进而提升了配电线路的运维难度。如果配电线路发生问题,对故障部位实行检查就变得更加困难。因此,需强化平时配电线路的运维工作,防止其发生运行故障,最终确保10kV配电线路运行的安全性和稳定性。 一、10kV配电线路运行维护和检修的难点问题 1.可靠性标准较高且运行维护困难.配电线路在整个供 电系统非常重要,可靠性高方可确保供电的安全性和稳定性。由于当前我国的电力需求量持续增加,对供电成效与供电质量提出了更高的要求。因此,电力系统实行了更新改造,配电线路容量随之持续提升。在确保配电线路可靠性的前提下,导致了其运维难度的提升。 2.工况繁杂且环境较差.因10kV配电线路位于相对繁杂

的户外条件中,极易遭到自然条件的干扰,造成线路各种故障。而农村地质条件环更加复杂,部分线路需途经林地、山地、耕地、公路和村镇。加上农村地区的运维人员较少,更提升了配电线路的运维工作的难度。 3.高宽险的塔架.为保证10kV配电线路的运行稳定性和安全性,需实行充足的准备,针对电网总体情况和工作条件实行具体的勘察,再组织计划科学的塔架建设。当前时期,对配电线路设定的标准相对严格,因此,有关配电装置需基于规定安装在农村地质条件较差的地区。由于杆塔较高,占地面积大,且工作条件相对复杂,因此提升了10kV配电线路的运维难度。 二、影响10kV配电线路运行安全性的原因 1.自然条件的影响.进行10kV配电线路规划的阶段,未充分考虑气候与地理环境。实际的运行阶段就会受到自然条件的严重影响。例如,大风会造成配电线路摆动、雷电会导致配电线路断电,最终对配电线路的安全稳定运行不利。 2.外力影响.10kV配电线路输电长度较长,通常会穿过公路或者建筑物。所以,外力影响对配电线路和配电装置非常不利,不仅对配电线路产生影响,甚至导致安全事故。 3.配电装置的影响.目前,10kV配电线路缺少维护与监管的资金,造成许多老旧的配电装置无法得到及时的更换。部分配电装置在工作人员未基于标准规定进行施工与操作的

供配电设备运行规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 供配电设备运行规程(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5267-65 供配电设备运行规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 适用范围 本规程适用于物业公司管辖的高、低压配电设备、变压器、低压线路及照明等设备的运行、操作及维修、保养工作。 2 引用标准 《电力安全管理规程》 《供用电管理条例》 《电力法》 3 技术事项: 3.1 运行工作规程 3.1.1 电工值班 1) 每班必须清洁值班室及配电室环境,每班对电气设施巡视两次。 2) 根据不同季节、负荷大小情况,加强对变电用

电设施的巡视,并将巡视检查结果记录于《运行交接班记录》中。 3) 加强对供水、消防、空调用电设备的巡视检查,并将设备运行数据(环境、温度、电流、电压、功率因数)及检查运行情况记录于《配电值班运行日志》。 4) 若供电、用电设备发生异常,应及时正确处理,并随时报告用电专工,并在用电专工协同下排除异常。 5) 按照《用电设备检查保养计划》《变配电设备保养计划》要求进行维修保养,并将结果记录存档。 3.1.2 电工主管 1) 负责设备的技术资料,、档案的收集、保管,负责设备的配件材料计划编报。 2) 制定季度配电用电设备检查维修工作计划,并按照设备运行情况制定大、小修理计划。 3) 对配电、用电设备维修保养提供工作指导及检查监督。 4) 负责编制填写配电用电设备台帐。 3.1.3 配电室管理工作程序

2020新版供配电系统安全操作规程

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版供配电系统安全操作 规程 Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

2020新版供配电系统安全操作规程 1.0目的 规范供配电设备设施的操作程序,确保操作的正确、安全。 2.0范围 适用于物业集团所辖物业区域内供配电设备设施的操作。 3.0职责 3.1值班电工和机电技术人员负责供配电设备设施的操作。 3.2系统工程师负责检查本规程的执行情况和组织实施。 3.3业务总部负责提供安全操作的技术指导和支持。 4.0工作内容 4.1安全操作注意事项。 4.1.1高压设备设施的操作必须实行"工作票"制度,根据工作内容填写《高压第一种工作票》或《高压第二种工作票》,经批准后实

施。 4.1.2对低压配电设备的操作,可根据操作项目填写《低压第一种工作票》或《低压第二种工作票》。 4.1.3操作高压设备设施时,必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、绝缘工作服、使用绝缘操作杆。 4.1.4操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套,避免正向面对操作设备。 4.1.5严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: a.有监护人。 b.工作场地空间足够,光线充足。 c.所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电工胶布等)。 d.工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.1.6自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再行恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 4.1.7电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备 运行规程 (试行) SD 292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备 运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 在试行中,如发现问题,请随时告我部电力司。 中华人民共和国能源部 1988年9月1日 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于10kV及以下架空配电线路及其设备的运行。 第1.0.2条运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能而努力。 第1.0.3条配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。 第1.0.4条为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 第1.0.5条各级供电部门可以根据规程规定,制订现场运行规程。 第二章防护 第2.0.1条配电线路及设备的防护应认真执行“电力设保保护条例”及其“实施细则”的有关规定。 第2.0.2条运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除设备缺陷。 第2.0.3条配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。 第2.0.4条当线路跨越通航江河时,应采取措施设立标志,防止船桅碰线。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: (1)修剪超过规定界限的树木。 (2)为处理电力线路事故,砍伐林区个别树木。

输配电线路运行维护及管理要点

输配电线路运行维护及管理要点 发表时间:2016-11-09T14:17:22.037Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:耿华[导读] 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。 (国网山东省电力公司无棣县供电公司山东无棣 251900)摘要:输配电线路运行维护和管理极其重要,整个输配电线路运行的安全可靠性全靠其维持着,所以应当加强重视。就目前的情况来看,我国的输配电线路已经有了崭新的发展与进步,但是在实际中还存在着一定的缺陷。因此管理工作人员需要在日常中不断完善输配电线路的安全预警系统,对输配电线路的检修工作也应加大力度,从而保障输配电线路不出现故障而影响电力系统正常运行。基于此本文分 析了输配电线路的运行维护与管理措施。输配电线路作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行是安全、持续供电的基础。伴随着智能电网的飞速发展,输配电线路建设规模随之加大,因此对输配电线路的正常运行与日常维护管理是非常有必要的。该文针对输配电线路的运行管理提出了措施,并对于日常维护提出了建议。 关键词:输配电;线路管理;运行维护 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。输配电这样的线路,存在着运行路径下的复杂工况,这也增添了管控中的疑难。具体而言,运维及管控的难点,可以分出如下层级:首先,输配电这样的线路,有着很大的覆盖范围。在线路布设的区段内,气候条件复杂多变。很多的线路,都被安设在高寒的区段中;有的地带,季节及昼夜涵盖着的温差偏大,气候状态也不尽人意。因此,布设在这种地带以内的线路,就面对了较多的修护难题。其次,输配电这样的线路,要被安设在特有的杆塔架构之上,杆塔常常偏高,造成线路占据现有的空间很大。然而,输电电压原有的等级,又在不停升高,绝缘子串原初的长度也递增;必备的绝缘子片,有着递增的态势。线路现存的吨位升高,因此,它们又占到了更多的布设面积。 1 运行管理措施 1.1 设计时段内的查验及准备在预设线路以前,要慎重查验现有的布设场地,并做好这一时段内的准备。在前期的查验环节内,关联部门要明晰这一规划的价值,要结合现有的场地特性、平日内的运维经验,适当调和设定好的预设方案。运行管控的主体,要协同其他主体,去查验线路安设地段内的地质状态,明晰这一地带特有的地理地貌,以及关联着的参数。这样做,能为后续时段内的预设工作,供应稳固的根基。 1.2 线路巡查的管控 要注重沿线区段内的平日巡查,才能维护好线路应有的可靠性。要明晰接户线特有的间隔距离、特有的交叉跨越,查验这些距离的精准性。查验线路现有的弧度,辨识它的适宜性,查验线路是否存留着混线的弊病,以及烧伤的不佳状态。查验线路布设的周边区段,确认防护区这一范畴内的植被态势,查看线路及固有的植被间隔。输配电这样的线路周边,不能存留着杂物;禁止在布设线路的地带以内,随便去拉线,或者随便去射击。查验线路固有的绝缘层,确保这一层级的无损;线路衔接着的节点,应妥善去接触,不要存留着衔接的隐患。电线固有的绝缘子,不要滑脱或损毁。查验线路的污损态势,维护好线路应有的洁净状态。若发觉了布设地带以内的违规行为,则要及时查验并制止。 1.3 创设可用的责任机制 线路关涉的安全责任,应搭配着合规的机制。输配电路径现有的安全规制,密切关联着隐患的查验、电路及人员应有的安全保证、供应电能架构下的可靠性。由此可见,要创设健全框架下的责任规制,创设可用的生产管控机制,细化现有的运维责任。要把平日管控的职责,细分到现有的主体,让他们明晰这样的职责。要注重隐患查验及接续的排查,尽力去限缩这样的安全隐患,限缩电路事故原有的概率。在风力偏大、暴雨及大雾这样的天气中,要随时明晰天气动态,预设可用的方案,去规避这样的风险。合理安排可用的运行路径,建构必备的那种应急预案。 1.4 设定预警架构下的新机制要注重线路查验中的数值记录,并设定可用的预警管控。在平日内的查验中,要依循规则,去做好特有的数值记录。把记录得来的数值,录入在新颖的巡检器以内,接纳无纸化态势下的监测路径。GPS这样的巡检器,可以协同录入如上的数值。对那些没能衔接着巡检器的配件,可以把记录得来的数值,存留在预备好的巡线卡以内,妥善予以保存。 2 日常输配电线路维护措施2.1 强化线路运行中的检修工作在输配电线路的日常运行中,我们还要做好检修工作。具体来讲,第一,定期对线路进行检修。相关电力部门要成立检修部门,并完善相应的检修制度,由专业技术人员定期对输配电线路进行检修。比如:对输配电线路中的导线、绝缘情况、杆塔状况等进行检查,一旦发现问题,要立即进行上报,以便采取一些对应措施。第二,做好检修记录。在对输配电线路检修之后,还要做好记录情况,加强对线路信息的管理,以便为以后的线路维护和管理工作提供依据。比如,在输配电线路检修中,对各种线路的绝缘情况进行记录,电力管理者可以清楚了解线路中绝缘的状况,从而可以对那些绝缘水平较低线路进行特殊监控,避免引发各种安全事故。 2.2 建立完善的日常维护制度日常对输配电线路的维护能够有效降低其发生故障的概率,由于我国输配电线路铺设范围较大,因此在日常维护中要划分出重点维护区域以避免不必要的人力和资源浪费。整合起全线态势下的电路维护,以及惯用的重点维护。要依循设定好的维护机制,增加原有的查验力度。若发觉了存在的隐患,要随时记录并管控,把这样的隐患,消除在初始时段中。同时也不要忽视重点方位内的线路查验,要依循修护路径下的故障节点,以及带有薄弱特性的修护环节,去设定可用的重点管控。那些带有整体影响的特有节点,要被侧重管控。接纳重点监控这样的新路径,从根本上排除现有的盲点,不留管控的死角。 2.3 积极的采取新的科学技术

配电设备运行规程(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 配电设备运行规程(标准版)

配电设备运行规程(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1.断路器: 1.1断路器运行规定: a.在正常运行中断路器的运行参数不应超过额定值, b.断路器不允许在带有工作电压时用手动机械合闸,空气开关带有手动合闸把手者除外, c.禁止将有拒绝合闸缺陷或严重漏气等异常情况的断路器投入运行, d.断路器因故跳闸后,应对其进行外部检查。 1.2断路器送电前的检查: a.断路器本身清洁,无遗留物, b.断路器瓷瓶应清洁,无裂纹及放电痕迹, c.操作机构应清洁完整,连杆、拉杆、瓷瓶、弹簧等应完整无损,断路器手动跳闸脱扣机构应完整灵活。 d.断路器隔板应完整、装置应牢固,

e.分合闸机械位置指示应在“分”位置, f.二次回路的导线、控制插件应完好, g.断路器的接地线应完好, h.小车式断路器还应检查闭锁装置是否完好,联锁杆是否正直, i.低压空气断路器灭弧罩是否完好,分闸后把手应落下。 1.3断路器运行中的维护和检查: a.检查表面应清洁。 b.断路器引线及接头有无过热现象。 c.断路器分、合闸位置应指示正确。 d.绝缘子应清洁、完整、无破损、无放电痕迹。 2.母线、绝缘子运行中的规定: 运行中母线及各接头温度不允许超过70℃; 母线及绝缘子表面清洁,无严重脏污; 母线无明显松动或振动; 绝缘子无破损、裂纹及闪络痕迹。 3.电压互感器: 电压互感器在额定容量下可长期运行,任何情况下,不允许超过最大容量运行。

供配电设备设施运行管理规程详细版

文件编号:GD/FS-2809 (操作规程范本系列) 供配电设备设施运行管理 规程详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

供配电设备设施运行管理规程详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.0目的: 规范供配电设备设施运行管理工作,确保供配电设备设施良好运行。 2.0范围: 适用于公司所辖广交会大厦供配电设备设施的运行管理。 3.0职责: 3.1 工程部经理负责变配电设备设施运行综合管理。 3.2 工程部值班工程师对变配电设备设施运行进行监督。 3.3 值班工程师负责组织实施供配电设备设施运

行管理工作。 3.4 工程部值班电工负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1供电计划 4.1.1根据用户的需要,供电系统实行24小时工作,高低压配电房24小时值班。 4.1.2供电设备需停电检修时工程部经理签发《停电申请》交服务中心总经理审核并经业主同意,并由客户服务部以公告或通知形式传达到用户。 4.2 巡视监控。 4.2.1 严格执行配电房(间)管理制度,定期对供配电房(间)进行卫生清洁,保证设备运行环境情况良好。 4.2.2 变配电室值班电工每2小时巡视高压开关

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

相关文档