文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架的选用

电缆桥架的选用

电缆桥架的选用
电缆桥架的选用

一、设计依据

GB50217-2018电力工程电缆设计标准

GB51348-2019民用建筑电气设计标准

GB/T 23639-2017节能耐腐蚀钢制电缆桥架

GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范

CECS 106-2000铝合金电缆桥架技术规程

T/CECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程

04D701-3电缆桥架安装图集

03D501-4接地装置安装图集

工业与民用供配电设计手册(第四版)

二、分类

1、材质:钢板、铝合金、不锈钢(S)、玻璃钢、无机材料。

2、结构形式:梯式(T)、有孔托盘式(P2)、无孔托盘式(P1)。

3、防火要求:耐火型、普通型。

4、性能:普通型、节能型。

5、防腐层:彩钢复合涂层(CQ)、耐腐VCI双金属复合涂层(Vs)、热浸锌型(R)、电镀锌型(D)、粉末喷涂(P)、其他(T)。

三、托盘、梯架常用规格系列(mm)

托盘、梯架的直线段单件标准长度宜为2000mm。

四、设计原则

1、电缆桥架水平安装时,宜根据在额定荷载下电缆桥架挠度不大于长度的1/200。当支撑点与固定点不能满足要求时,宜采用大跨度电缆桥架。

2、在电缆桥架内可以无间距敷设电缆。电缆总截面积与电缆桥架内横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

3、下列不同电压、用途的电缆,不宜敷设在同一层的电缆桥架上:

1)、1kV以上和1kV及以下的电缆。

2)、向同一负荷供电的双回路电源电缆。

3)、应急照明和其他照明的电缆。

4)、电力电缆与电信电缆。

当受条件限制需敷设在同一电缆桥架上时,应采用金属隔板隔开。

4、钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m时,宜设置伸缩节。

5、电缆桥架跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置。

6、金属桥架及支架、玻璃钢质电缆桥架内专用的接地干线,其全长应不少于2处与接地保护导体(PE线)可靠连接。

7、热浸镀锌电缆桥架之间的连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应有不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。

8、非热浸镀锌电缆桥架之间的连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不应小于4mm2。

9、托盘、梯架的材质宜采用冷轧钢板,当板材厚度大于2mm时可采用热轧钢板。

10、电缆桥架采用不锈钢材质时,应采用材料牌号为06Cr19Ni10N、022Cr19Ni10N或

022Cr17Ni12Mo2的不锈钢。

11、当满足安全工作载荷(SWL),且直线段长度为2000mm时,常用电缆桥架板材的最小允许厚度如下:

1)、各类托盘板材最小允许厚度(mm)

2)、普通梯架板材最小允许厚度(mm)

3)、模压增强型梯架板材最小允许厚度(mm)

12、托盘、梯架的安全工作载荷(SWL)分级如下:

1)、托盘、梯架安全工作载荷(SWL)

2)、托盘、梯架的常用规格及安全工作载荷(SWL)

五、电缆桥架最小宽度计算

1、电缆最小允许弯曲半径要求

电缆种类最小允许弯曲半径交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D

多芯控制电缆10D

1)、多芯控制电缆外径及最小允许弯曲半径一栏表

型号电压等级U0/U 规格电缆外径(mm) 最小允许弯曲半径(mm) KYJV22 450/750V 4×1.5 14.00 140

KYJV22 450/750V 4×2.5 15.60 156

KYJV22 450/750V 6×2.5 17.00 170

KYJV22 450/750V 7×2.5 17.70 177

KYJV22 450/750V 8×2.5 19.30 193

KYJV21 450/750V 10×2.5 21.30 213

KYJV22 450/750V 11×2.5 21.90 219

KYJV22 450/750V 12×2.5 21.90 219

KYJV22 450/750V 14×2.523.30 233

KYJV22 450/750V 16×2.5 24.40 244

KYJV22 450/750V 24×2.5 29.10 291

KYJV22 450/750V 7×1.5 15.60 156

KYJV22 450/750V 8×1.5 16.90 169

KYJV22 450/750V 10×1.5 18.60 186

KYJV22 450/750V 12×1.5 19.00 190

KYJV22 450/750V 14×1.5 19.80 198

KYJV22 450/750V 16×1.5 20.60 206

型号电压等级U0/U 规格电缆外径(mm) 最小允许弯曲半径(mm) YJV22 8.7//15KV 3×120 63.80 957

YJV22 8.7//15KV 3×150 67.40 1011

YJV22 8.7//15KV 3×185 71.30 1069.5

YJV22 8.7//15KV 3×240 76.70 1150.5

YJV22 8.7//15KV 3×25 47.20 708

YJV22 8.7//15KV 3×35 49.50 742.5

YJV22 8.7//15KV 3×50 52.50 787.5

YJV22 8.7//15KV 3×70 56.30 844.5

YJV22 8.7//15KV 3×95 60.60 909

桥架宽度最大弯曲半径(mm)

100 432

150 540

200 750

300 1011

400 1275

500 1575

600 1860

800 2400

六、电缆桥架示意图

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 标签: 分类:电工电气 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。 桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型: 一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。 桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括: 一、直线连接板,可简称直接板。 二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。 三、连续铰连板,可简称软接板。 四、变宽连接板,可简称变宽板。 五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。 七、转弯连接板,可简称弯接板。 八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。 九、电缆桥架盖板。 十、隔板。 十一、压板。 十二、终端板。 十三、引下件。 十四、竖井。 十五、紧固件。 支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括: 一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。 二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。 三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

电缆桥架的规格和型号区别

电缆桥架的规格和型号区别 电缆桥架泛指一款为防止高压电缆而延伸的商品,它是可以防止高压电缆在一切正常接电源运行的前提下不被外部環境和飘忽不定因素危害和毁坏,随后确保用电量、供电系统安全性。 电缆桥架由支撑架、托臂和机器设备配件构成。电缆桥架能够在房子房屋建筑内独立安装,工业设备能够铺设在各种各样房子的房屋建筑和固定支架上,尽数零配件能够根据热镀锌处理,工业设备在屋子和户外都是有非常好的防腐蚀实际效果。 电缆桥架规格挑选 1.复合环氧树脂电缆槽的总宽度和高宽比应按表选择,并应满足电缆真实充电率不超过相关技术标准的标准值。电力电缆可使用40-50%,变频电缆可使用50-70%。此外,还应保留10-25%的配方开发趋势产能。 2.各种类型的弯曲和装配规格应符合工程项目布置标准,并与桥梁相容。

3.支护和支护规格的选择应当按照桥梁规格、覆盖层数、跨度等标准进行。并应考虑载荷的规定。 4.桥架横截面积的挑选见表桥架上高压电缆互联网中任一路线的较大全自动过电流量防止的额定电压值或整时间常数(A)桥架截面允许极小值(mm2) 电缆桥架的型号为: 1、高压电缆桥主要是支撑点和储放高压电缆的支撑架。在工程项目上应用广泛,一般高压电缆是必需的,因此电缆桥架也变成必需的了,在建筑施工中具有非常大的功效。 2、托盘式电缆桥架是原油、化工厂、轻工业、通讯器材等层面运用普遍的一种。它具备重量较轻、荷载大、造型设计美观大方、构造简易、安裝便捷等优势。托盘式电缆桥架关键用以动力电缆的安裝,也合适于变频电缆的铺设。 3、梯阶式电缆桥架。梯阶式电缆桥架是依据世界各国相关材料而改善设计方案的。它具备重量较轻、低成本、造型设计独具一格、安裝便捷、排热、透气性好

电缆桥架安装规范内附详细说明

同方股份电缆桥架安装规范 1、为满足工程质量对电缆桥架的安装要求,我公司有电缆桥架安装的具体要求: 1.1电缆桥架的从最简单的面安装应做到间隔最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 1.2电缆桥架尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 1.3电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架安插在管架的一侧。 1.4电缆桥架与各种管道平行架设时,其净间隔不小于500mm。 1.5电缆桥架与各种管道交织时,其净间隔不小于300mm。

电缆桥架的安装主要有吊顶安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。 施工时要按国家标准设计进行,一般要求如下。 一.金属线槽布线 1.金属线槽布线一适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但不应采用对金属线槽有严重腐蚀的场所。 2.同一回路的所有相线和中性线,要敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或其他相类似的线路,电线或电缆的总截向下应超过线槽内截面的50%。 3.金属线槽倾斜或垂直安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 4.由金属线槽引出的线路,可采用金属管,硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管等布线方式。电线或电缆在引出部分不得有损伤。 5.线糟要平整、无扭曲或变形,内壁光滑无毛刺。 6.金属线槽应要接地或接零,但不应作为设备的接地导体来使用。 二、电缆桥架布线 1.在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有易延燃材料外护层。 2.在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施。 3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般要高于于2.50m,垂直安装时距地2m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间(如配电室,电气竖井、技术层等)内时除外。 4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。 5.几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑干扰、维护、检修距离。 6.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:控制电缆不应大于50%,电力电缆不应大于40%。 7.下列不同电压,不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1)1kV以下和lkV以上的电缆。 2)同一路径向一级负荷供电的双路电源电缆。 3)一般照明和应急照明的电缆。 4)弱电和强电电缆。如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开,线于线间隔应该大于200mm。 8.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表1的规定。 9.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。 10.电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定。垂直敷设时,电缆的上端及每隔1.50~2m处。水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。

电缆桥架分析比较说明

电缆桥架产品类型分析比较说明 桥架从结构形式分:槽式、盘式、梯式;从原材料分铝合金、玻璃钢、钢制、复合型材质;从表面处理方式分电镀锌、热镀锌、喷塑、热镀锌+喷塑。 在房地产工程中,常用的桥架从结构形式分:水平桥架用槽式,垂直桥架用梯式;从原材料一般都用钢制;上述表面处理方式基本都是常用的。现在就从表面处理方式来分析一下,在房地产工程中桥架如何选用。 电镀锌也叫冷镀锌,是通过外加电场,把镀液中的锌离子还原在被镀材料的表面,形成一层均匀的致密的镀层,因此外观漂亮(如下图)。 热镀锌分热浸锌和热镀锌板直接加工成型两种。热浸镀锌,其制作的工艺过程是将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌、铁合金或锌和锌、铁合金覆盖层的工艺过程和方法。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强(如下图)。

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等(如下图)。

镀锌加喷塑电缆桥架承载了镀锌和喷塑工艺的优点。(如下图)。 镀锌加喷塑桥架 上述这几种表面处理,热浸镀锌的防腐效果最好,价格也是最高的,一般房地产工程中不使用;电镀锌由于耐腐蚀性较差,现较少使用。现在常使用的桥架,一般为防腐喷塑、热镀锌板直接加工、热镀锌板+防腐喷塑。价格由低到高的顺序为:防腐喷塑桥架大概是6000元/吨,热镀锌板桥架大概为6400元/吨,热镀锌板+防腐喷塑大概为7400元/吨,热浸镀锌桥架大概为9000元/吨。从经济的角度分析,防腐喷塑桥架和镀锌板桥架为房地产工程中的首选。 在地下室环境中,由于通风消防的需要都设有通风、排烟风道,这些风道一般都是镀锌板风道,桥架和风道最好能有所区分,不建议选用镀锌板桥架。环境潮湿,腐蚀性强,建议选用热镀锌板+防腐喷塑桥架,一般环境选用防腐喷塑桥架。地面以上或者是管道井内,可选用防腐喷塑桥架或热镀锌板桥架。

电缆桥架图片大全

电缆桥架图片大全 电缆桥架简介: 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 电缆桥架的选型 电缆桥架的型号众多,最常用的型号是:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架(如下图) 槽式电缆桥架:是一款完全封闭的桥架,保护性非常好,犹如把电缆放入盒子,很好的隔绝外界环境对供电造成干扰。

托盘式桥架:托盘式桥架是半密封的,类似于槽式电缆桥架的外形,但是考虑到电缆发热情况,所以在桥架底部开孔用于散热。 梯式桥架:外形与梯子相仿,中间装置横杆用于加强桥架的支撑性能。梯式桥架的重量轻,承重能力极强并且有极佳的散热效果。

更多电缆桥架型号: 除了上述一些常用的桥架型号外,下列给大家其他桥架型号的参考图:

电缆桥架常用材质分类:

镀锌桥架:镀锌桥架原是“普通钢制桥架”,首先将普通钢制桥架表面通过清洗除垢,去除表面杂质,再放入含有氧化锌的电镀液中,通电将锌分子电离出来并附着在钢制桥架的表面形成厚厚锌层制造成镀锌桥架。

不锈钢桥架:由304不锈钢板材为原料生产而成,表面不需要其他处理制造成型即可使用,性能相比其他材质桥架更加全面。 铝合金桥架:由铝合金为原板材挤压成型,铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

电缆桥架生产设备结构说明

电缆桥架生产设备厂家哪家好?小编为您推荐炜桦冷弯。电缆桥架生产设备顾名思义,就是一种专门用来生产电缆桥架的设备。炜桦冷弯是集设备制造、模具加工、技术开发于一体的综合性高科技校资企业,公司致力于高精度冷弯型钢及各种非标型材结构研究、设计与开发。下面由炜桦冷弯为大家介绍电缆桥架生产设备结构说明,一起看看吧! 【电缆桥架生产设备结构说明】 槽式电缆桥架全自动加工设备可生产电缆桥架,不同规格通过更换冲模轧辊完成,辊弯机采用组合可调式,一套轧辊完成所有规格桥架产品,规格变化通过调整成型机开挡和轧辊完成。 电缆桥架生产设备性能: 1,可根据生产需要轧制个带钢宽度100mm≤§≤1100mm多种规格的电缆桥架。 2,在线冲孔冲劲时生产速度:0~8米/分钟。 3,成型设备连续成型速度时:0~15米/分钟。 4,板材料厚:0.8-2.0mm。(可定制) 5,材质要求:MS,GI。

6,生产线分自动和手动两种操作方式,可实现联动和分段运转作业。 电缆桥架生产设备主要组成: 全套设备由开卷机——ML-900整平机——伺服送料——液压冲孔——冲模——导向机——、成型主机——定尺切——、收料台——电器控制等部件组成。 电缆桥架生产设备成型工艺: 开卷→整平→夹送、冲孔→成型→定尺-切断→收料 【电缆桥架生产设备厂家哪家好】 “炜桦冷弯”提供的冷弯成型生产线为定制化设备,可根据客户的不同需求,集成生产所需的众多工艺,如自动换料机、切割和冲压系统,以及复杂的焊接、铆接、折弯、搬运和包装等系统。这些都将为提高生产能力带来巨大的附加值。其生产的冷弯成型生产线设备:轧制材料的材质包括冷轧钢带、热轧钢带、酸洗板(钢带)、彩钢板(钢带)、镀锌钢带和不锈钢带等;专业制造能处理0.2mm—12mm 厚金属板材;生产出来的型材尺寸精度小可以控制在0.1mm以内,都在国内处于行业前沿。 冷弯型钢成型机组是钢带、镀锌带、彩色钢板、铝带、不锈钢带等板材经过多道轧辊连续滚压变形,

电缆桥架水平45度弯头做法(图解)共9页

今天就来给大家分享下桥架水平45度弯头做法。 此次我做的这个桥架为两个水平45度组成的之字弯,偏移为30公分。 偏移尺寸×1.414=偏移斜边长度 30×1.414=42.42

▼图一: 图一为500X200桥架托盘底部。45度的切法为,宽度×0.8(500X0.8)=400 我们在桥架上将400MM平均分开画出三条线,每条线的距离为200MM,然后在中间线的某一头画一条斜线到边线的对角那

头,这个可以随便哪个角都可以,没具体要求。 接下来就是切割方法的介绍了!图一红色线的地方是桥架托盘底部的切法,红线1没什么可以说明的,按着斜线位置来切就好! 红线2,并不是左右桥架都需要切的,200MM或以下桥架是不用切的,只有大于200MM的桥架才需要切掉这一部分,具体为什么我就不详细说明了,大家可以在实践中找到答案! 红线2画法:在红线一大概四分之三的地方斜着画,与另一条边线距离10到15公分的地方为终点,这剩下的10到15公分是用来上螺丝固定的。所以大于200mm的桥架才需要切!图中原本已经切好的,怕大家看不清楚所以用画图工具画了下,这样大家可以看得更清楚一点! ▼图二: ▼图三:500为桥架宽度,200为中间线与边线距离 ▼图四:图中红色线所标的地方为桥架所需要切割的地方,特别需要注意的黄色虚线部分,这里原本是不需要切的,但考虑到桥架较厚,这里又是折合点,所以我习惯切条痕迹出来这样就可以轻松折合了!▼图五:桥架边框具体切法,注意有切痕的地方,不要切的太深,以免折合的时候弄断了!

▼图六:桥架边框不要些的另一面中间线,需要切个V口,这个V口要大于90度,如果这里不切V口,折合的时候这一面就会变形的,所以要注意一下!▼图七:如果两个角同时切的画,那第一个画法和切法和另一个的切法是反过来的!偏移斜长度怎么算呢?比如我知道我偏移的距离是30公分,这里切的又是45度,所以用30乘以1.414,得到的就是偏移斜长度!这样斜长度的具体画法为,其中一个角画的中间线,与另一个角画的相邻边线,这就是斜长度。

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 相应的控制电缆桥架的宽度为b: 式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。 当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。 图3-1-1 梯级式桥架载荷曲线图 选用电缆桥架的步骤 购买电缆桥架之前主要有四部工作:

桥架说明书

桥架说明书 桥架简介: 电缆桥架是一款为保护电缆而衍生的产品,是电缆的保护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,也可以敷设在建筑物和管廊支架上。 桥架产品及配件展示: 桥架型号: XQJ-C/无孔电缆托盘桥架(槽式电缆桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 XQJ-T/梯式电缆桥架:梯式桥架简称“ 梯式电缆桥架” 它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 XQJ-P/有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟镀锌槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 电缆桥架材质: 镀锌桥架:由冷轧板通过镀锌附着在表面制成镀锌桥架,拥有良好的防腐和抗干扰能力。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》 不锈钢桥架:用304不锈钢型号材质制造而成,表面一般不需要处理,其性能及价值比其他材质桥架要高。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》、GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》 铝合金桥架:采用1060铝板制作,该铝板铝含量高达99.6%以上,铝合金梯式桥架具有抗腐蚀、耐磨、防水和使用寿命长等性能。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电缆桥架》 桥架表面处理方式: 防火烤漆:是由镀锌桥架经过加工表面一层防火涂料生产而成,使得桥架耐热、耐水、耐腐蚀等性能。桥架执行标准应符合JB/T 10216-2013《电控配电用电

电缆桥架技术方案描述

电缆桥架技术方案描述 江苏天源华威电气集团有限公司是原国家电力部、化工部定点联合企业,自1984年开办以来,公司以电缆桥架为主导产品,先后设计开发了钢制电缆桥架、铝合金桥架、玻璃钢和耐火桥架,公司现有设计人员126人,具有较强的二次设计转化能力,具有CAD设计,UG 设计软件,超大出图设备、绘图仪等,能够保证产品的供货和设计进度。自96年以来,我公司为巴基斯坦恰希玛核电站、广东岭澳核电站、江苏田湾核电站、北京401快堆、中国工程物理研究院、核物理与化学研究所,及国内部分电厂项目中配套使用,(包括二次设计转化,出具安装图等),此外我公司的产品还出口到伊朗萨汉德电厂,伊拉克萨拉哈丁电站、印度文达特电站、叙利亚什林水电站、尼日利亚欧莫托电站、柬埔寨水厂等多个国家。电缆桥架分别应用到核电站的核岛、常规岛、BOP厂房及电厂的主厂房、锅炉房、汽机房,受到用户的一致好评。 我公司在产品设计开发、工艺制造过程中跟国内众多大专院校横向联合,如北京清华、上海同济大学、南京东南大学、江苏科技大学、北京核二院、中国原子能院、中国电工技术学会、苏州热工研究所多,从产品制造试验、抗震分析多多个方面进行配合,确保产品在使用中安全运行。 我公司根据C2项目《常规岛电缆桥架技术规范书》30-H00902S-D221(A版)、电缆桥架施工图纸、电缆桥架支吊架施工图纸的要求,确定该项目电缆桥架技术方案,并做如下描述: 1、本技术方案适用于C2项目的常规岛电缆桥架,能满足耐幅照、高温化学腐蚀、抗震、耐火等电气和机械性能方面的要求,满足规范书中环境条件。 2、所有电缆桥架及线槽均采用国产钢板,厚度满足规范书中的要求,钢板及型钢符合G B/700-1988《碳素钢结构》中Q235级,方钢满足GB/T3094-2000的要求。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会 电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条

GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 1.3分类 1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘 式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2.3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌 或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 4.要求

电缆桥架制作及敷设电缆方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电缆桥架制作及敷设电缆 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1328-15 电缆桥架制作及敷设电缆方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工作原因: 由于一循环水高低压配电室及高压电机泵房后绿化带渗水至电缆沟,所以在高压电机泵房内制作电缆桥架,重新敷设A104、A105电机电缆及控制电缆,将新敷设的高压电机电缆及水塔风机F1、F2电机电缆及控制电缆放置于电缆桥架内,风机F1、F2需制作电缆中间头,在高压电机泵房及配电室制作排水井。 二、工作内容及步骤: 1、制作电缆桥架60米,使用600mm电缆槽盒,由老高压泵房东侧沿地面敷设至新高压泵房,新高压泵房内电缆桥架距地面1.1米,向西敷设与水塔风机电缆桥接相连接; 2、打开电缆沟60米,由老高压泵房东侧至新高

压泵房西侧; 3、重新敷设A10 4、A105高压电机电缆及控制电缆; 4、制作水塔风机主电缆及二次电缆中间头; 5、在高压泵房电缆沟内及配电室北侧墙外各制作排水井一个; 三、项目组织: 1、检维修中心电气项目负责人:刘辉 2、工作票签发人:王明群、王忠 3、检维修中心安全负责人:陈树军 4、电气维修二班安全负责人:韩勇 5、工作负责人:艾合麦提 6、运行值班负责人:当班值班班长 7、生产运行处电气管理人员:杨杰 8、机动设备处电气管理人员:罗建军 四、风险评价及防范措施: 1、存在风险:带电施工造成人员触电 防范措施:回路停电并上锁挂签;

电缆桥架方案可研

电缆桥架方案可研

10kV双回配电线路新建工程可研设计阶段 第一卷 可行性研究报告书 (电缆桥架方案) 2010年9月30日

说明书目录 1 总述 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2该工程建设的必要性 (4) 1.3建设规模及设计范围 (4) 1.4建设、施工、运行单位及建设期限 (4) 2 电缆路径方案 (5) 3 气象条件 (6) 4 机电部分 (6) 5 电缆桥架敷设 (6) 6 附属设施 (7) 7 新甲醇10KV联络电力线路方案比较表 (10)

1 总述 1.1 编制依据 ⑴达州钢铁集团公司《勘测设计委托书》。 ⑵达州市化工园区规划意见。 设计严格执行以下规程规范: ⑴《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 (DL/T 620-1997)。 ⑵《交流电气装置的接地》 (DL/T 621-1997)。 ⑶《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)。 ⑷《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T 5221-2005 )。 ⑸以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91为基础,中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订的《电缆桥架国家标准和行业标准》。 其他国家和行业现行相关的规程、规范。 1.2该工程建设的必要性 参见电力电缆方案。 1.3建设规模及设计范围 10kV双回配电线路新建工程包括:起于拟建的捣固焦110kV变电站的10kV配电室,止于二甲醚高压配电室,电缆桥架段长约4.3km,地埋敷管电缆线路长约0.9km的双回路配电线路,电缆采用6根YJV32/10kV-1×630单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆。其设计范围包括10kV配电线路的本体设计、电缆桥架、桥架支撑及工程概(预)算书的编制。运行维护等辅助设施按相关规定计入概算书中。 1.4建设、施工、运行单位及建设期限 建设单位:达州钢铁集团股份公司。 设计单位:成都泽京电力设计咨询有限公司。 建设期限:2010年

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

电缆桥架规格型号厚度参考

电缆桥架规格型号厚度参考 电缆桥架是一种设备,主要是用作为各种建筑物和管廊之间的一个桥梁,电缆桥架的结构也是多种的,主要分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等等,该设备是由支架、托臂和安装附件等组成。结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。 电缆桥架型号: 1.槽式电缆桥架是一种全密封型电缆桥架,它很适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果,考虑槽式直通作屏蔽时、表面处理用镀锌。 2.托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种,它具有重量轻、载荷量大、造型美观、结构简洁、安装方便等特点,它既适合用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 3.梯形式电缆桥架具有重量轻盈、造价低、造型独特、安装便利、散热性、透气

性好等特点,它一般适用于直轻大电缆的敷设,很适用于高、低动力电缆的敷设。 电缆桥架规格型号: 大家关键对普遍的槽体式和梯阶式电缆桥架型号规格作出了详细介绍: 1、电缆桥架普遍规格型号槽体式(封闭式)电缆桥架普遍规格型号有:250×250150×250150×300100×250150×200。 2、梯阶式电缆桥架普遍规格型号有:100×200150×200100×600150×600100×800150×800100×500150×500100×300150×300100×400150×400。 电缆桥架国标厚度:

A.电缆桥架宽度≤150~1.0; B.150<电缆桥架宽度≤300~1.2; C.300<电缆桥架宽度≤500~1.5; D.500<电缆桥架宽度≤800~2.0;缆桥架宽度>800~2.2

桥架施工工艺样本

电缆桥架安装施工工艺 普通规定 1.金属电缆桥架及其支架和引入或引出金属电缆导管必要接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必要符合下列规定: 2.金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 3.非镀锌电缆桥架间连接板两端跨接线铜芯接地线,接地线最小容许截面积不不大于4mm2; 4.镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈连接固定螺栓。 5.电缆敷设禁止有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 6.电缆桥架处如有防火规定场合,应采用防火隔离办法。 施工准备 1.按照已批准施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。 2.施工执行工艺原则、图集、规范齐全。 3.电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其她设备、管线交叉或重叠无法施工地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录,以保证施工顺利进行。 4.依照施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力计算。 5.电缆桥架规格及型号必要符合设计规定,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌原则件。 6.各种规格电缆桥架直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象。 7.桥架订货或制作应按设计规定进行,不应有误,应重复校核以免导致挥霍。 8.桥架安装选取需屏蔽电气干扰电缆回路,有腐蚀场合、易燃粉尘场合,应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜场合,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和

其他需遮盖环境或户外场合,宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间有隔板托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设恰当弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊规定期,可选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设立伸缩板;连接两段不同宽度或高度托盘、梯架可配备变宽或变高板。但在施工中,支、吊架和桥架选取应依设计或工程布置条件选取。 9.托盘、梯架宽和高度,应按下列规定选取:1)电缆在桥架内填充率,电力电缆不应不不大于40%;控制电缆不应不不大于50%。并应留有一定备用空位,以便此后为增添电缆用; 2)所选托盘、桥架规格承载能力应满足规定。其工作均布荷载不应不不大于所选托盘、梯架荷载级别额定均布荷载; 3)工作均布荷载下相对挠度不适当不不大于1/200。 10.托盘、梯架直线段,可按单件原则长度选取。单件原则长度普通规定为2、3、4、6m。 11.桥架外观检查:桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检查报告。托盘、梯架板材厚度应满足下表规定。表面防腐层材料应符合国家现行关于原则规定。 托盘、梯架容许最小板材厚度 12.热浸镀锌托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装锌瘤。螺纹镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。 13.电镀锌锌层表面应光滑均匀,致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷。 14.喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。 15.桥架焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 16.桥架螺栓孔径,在螺杆直径不不不大于M16时,可比螺杆直径大2mm。

电缆桥架说明书

电缆桥架说明书 一、电缆桥架简介 电缆桥架在现在的生活中随处可见,在超市、商场、地下停车场等地方抬起头都可以看到桥架的身影,它们保护着电缆不受外界因素的影响而损坏,同时也保护着我们用电的安全保障。那么电缆桥架是怎么组成的呢?它是由支架、托臂和安装配件组成,建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。 二、电缆桥架型号介绍 常用的电缆桥架型号有:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架 ●槽式桥架:它的外观跟盒子没有什么区别,是一种全密封型的桥架,它抗腐 蚀性能和屏蔽性能非常的强。 ●托盘式桥架:它的外观和槽式几乎没什么差别,不过它的底部带有打孔,所 以散热性能会比槽式的好很多。 ●梯式桥架:它的外观跟梯子一样,是根据国内外的最新资料研制的新型桥架。 三、电缆桥架材质介绍

常用的电缆桥架材质有:镀锌、铝合金、不锈钢 ●镀锌桥架:它主要有着耐防腐蚀性能和表面使得电缆桥架更加美观,镀锌电 缆桥架可以采用在户外安装。 ●铝合金桥架:铝合金槽式桥架具有抗腐蚀、耐磨、防水等等高性能,使用寿 命是钢制桥架的5倍以上。铝合金板材密度低跟钢制材料比起来,结构重量减轻50%以上,安装轻松。 ●不锈钢桥架:通常采用304型号材质,304材质原材料含有Cr、Ni元素等等, 直接决定它的抗腐蚀及其强大价值,成为不锈钢行业最通用的型号,具有耐高温度、超低温、防火、抗腐蚀。 四、电缆桥架表面处理方式介绍

常用的电缆桥架表面处理方式有:防火、喷塑、热浸锌 ●防火桥架:它是由镀锌槽式桥架经过加工表面处理一层防火涂料生产而成, 表面摸起来会有粗糙斜斜的感觉,当遇到火灾后不会燃烧,并且可以阻隔火势继续蔓延下去,起到一定的防火作用。 ●喷塑桥架:用原材料电镀锌托盘式桥架经过静电喷塑加工而成,主要特点是: 增强抗腐蚀力、耐老化、增高附着力、还可以自选自己喜欢与建筑设计相搭的颜色作为桥架外表样式。 ●热浸锌桥架:热镀锌电缆桥架是针对性的增强防腐效果,是将钢、不锈钢、 铸铁等金属浸入溶融液态金属中获得镀层的一种工艺技术。 五、电缆桥架配件展示

相关文档