文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修及操作和维修手册(O&M手册)

维修及操作和维修手册(O&M手册)

维修及操作和维修手册(O&M手册)
维修及操作和维修手册(O&M手册)

维修及操作和维修手册(O&M手册)

一、维修

1.在缺陷责任期内,承包人应免费进行日常的维修工作。

2.所有设备应便于检查、清洁、更换和维修。设备中相同的部件应具有互换性,设备的互换性应在操作与维修手册中详细描述。设备的部件(包括印刷电路板等级)应清楚标明组装号、序列号和变更等级。在进行完工测试时,承包人应给业主代表和监理工程师提供组装件安装在各种设备里的位置记录表。这种记录表被认为是完工图纸的一部分将用作维修及可靠性评价的基础数据。

设备各部分之间要有可靠的绝缘,这样在维修其中一部分时将不影响其它部分的工作。

二、操作和维修手册(O&M手册)

(一)概述

1、在系统试运转开始之前1个月内,承包人应提交2份操作和维修手册(初稿)给业主。并在缺陷责任期开始后不迟于6个星期提交6份操作和维修手册正式稿给业主,但是有些设备的技术资料应事先提供,O&M手册中的重要部分应用中文编写。

2、每种设备应提供2份专用设备手册。专用设备手册是缩略本,应尽量减少无关的内容,并有详细说明,便于参照使用。

3、操作和维修手册中应对各系统的运行操作做出全面的详细说明。

4、对于系统中的某些设备或部件,如印刷电路板,承包人可直接使用这些设备与部件的生产厂家的资料和手册作为本操作维修手册的一部分,并根据手册的总目录依次汇编,这种文件可保留原有封面。

5、有些设备或部件在本地无法维修,必须送到厂家维修,那么,在O&M手册中应包括这些设备或部件的维修和拆装资料。

6、控制原理图要清楚表示出设备的操作、安装及各部分的连接和各部分间电缆的走向。全部控制原理图包括部件、接触器的说明、图例和附注,即电流范围、线圈电压等等及继电器的动作线圈、特殊功能的恰当说明。

7、O&M手册应有目录表和专门术语(编写)的章节,为了使用户容易理解O&M手册的内容,应在手册中包括所需的框图、图纸、轮廓图和实际设备或系统的照片,同时,还应包括操作使用该设备的注意事项和设备的安全使用寿命。

8、每本手册都要有分目录来指示各节的内容,其中包括部件、备件清单、维修规范、故障诊断等等。每本手册后都要有几张表格供职员作维修记录使用。

9、手册用纸张的质量要好,质量要求150g/m2以上,以免在经常使用时破损。正文和图表要清晰,每一册都要加装硬皮封面,并且要有塑料的或其它材料的保护膜。手册要装订起来以避免由于使用粗心

造成篇页丢失。手册的装订要能使手册无论在哪一面被翻开时都能够平放住,在手册的背后还要提供一个用来装散张图纸等的口袋。

10、O&M手册的用纸标准尺寸为国际通用的A4号纸,承包人应保证印刷的内容不会褪色或看不清。图纸为A3号纸,并可独立成册。

(二)O&M手册的格式和编排

1、O&M手册可根据系统的组成分为若干册,第一册为总体部分。应包括以下内容:

(1)题目页

(2)与其它文件的卷数关系

(3)目录

(4)设备和控制部分概述

(5)启动、关闭和紧急事件处理程序

(6)设备操作的详细描述

(7)设备总体布置图和机电产品维修与保养周期、次数,所用保养材料数量表和年平均需求量表等。

2、其余各册应针对系统某一组成部分进行专用描述,需包括以下内容:

(1)操作(由以下内容组成):

①系统主设备概述;

②对目前已完成系统、每一设备的性能和整个系统启动操作运行进行逐项描述与介绍。对于关键内容、要点应特别表示,以引起操作者的注意;

③包括操作和周期性保养、维修等重点内容在内的操作说明,并以表格的形式列出操作可能出现的问题、原因和解决措施;

④正常关机和紧急关机的操作说明;

⑤安装和试运行说明;

⑥所有设备和系统的设计参数,即功率、电流、电压、温度等;

⑦有关技术规范中所规定的所有设备的系统特征图表,如消耗量、主容量、功率和效率等;

⑧所有机械和电子测试记录结果;

⑨报告和合格证;

⑩专用工具和测试设备使用方法。

(2)维修、保养(包括以下主要内容):

①组装和拆卸说明;

②维修、养护说明;

③故障诊断、维修;

④预防维修、保养建议;

⑤设定;

⑥清除和调整数据;

(3)维修、保养用图

(4)部件目录

3、承包人提供的文件中包括计算机系统及其它电子设备的软、硬件材料,承包人按业主代表和监理工程师要求提供的手册应满足下列要求:(这些文件包括下列内容,但不局限于此)

(1)设备制造商提供的文件

(2)硬件框图,并有注释及电子线路原理简述

(3)程序输入说明

(4)含有注释的程序清单

(5)流程图

(6)软件模块描述

(7)内、外存贮器操作说明

(8)有关操作系统和软件语言的编程手册

(三)维修、保养用图纸

1、承包人应提交项目业主单位进行机电设备操作、维修和保养用的图纸。

2、图纸应包括以下内容,但不局限于此

(1)规格、材料、表面处理和紧固件;

(2)制造商代码,图纸系列号;

(3)包括密封部件等的布线图;

(4)规定的尺寸和误差;

(5)电路原理图。

3、图纸格式应符合中国有关的制图标准

(四)O&M手册的验收

O&M手册,维修、保养用图纸和备件清单是整项工作的重要组成部分,对文件质量要求是最高的。所有文件应经业主代表和监理工程师审阅,没有任何问题,才能认为通过验收。

(五)O&M手册的版权

所有文件内容将成为业主的财产,业主有权复制所有文件用于洲头咀隧道各分系统工程中。

备注:1、O&M手册就是操作及维修和保养手册(O&M是operation and maintenance的缩写),包括系统及其它设备的软、硬件资

料;

2、专用设备是指专门针对某一种或一类对象,实现一项或

几项功能的设备;

维修及操作和维修手册(O&M手册)保障措施

一、技术文件保障措施

在设计单位进行技术文件编制时,以单独的章节将以上提出的维修及操作和维修手册(O&M手册)的要求和内容加以明确,以引导投标人按要求对维修及操作和维修手册(O&M手册)进行编制。

二、合同条款保障措施

在合同文件专用条款第九部分的第32.9条“竣工档案的整理和移交”加以补充“维修及操作和维修手册(O&M手册)一式六份”。三、工程量清单保障措施

在工程量清单“其他项目清单与计价汇总表”第15项“运行规程编制费”加以明确。

艾利贴标机说明方案AVERYALusermanul

A v e r y A L X1:1印加贴说明书简介 标签上打印的位置 标签左右一定要有2毫米以上的空位。 安装及更换物料 注意:只有接受过专业培训的技术人员才可以安装更换物料.安装打印物料可以参照打印机上的标签图和依据以下的步骤,并注意碳带及标签的安装方向。 1Materialguide:标签导向槽; 2Brakeroller:标签传送轴; 3Contactaxle:压杆 4Opener:压杆开启器 5Printroller:打印滚轴; 6Printhead:打印头; 7Dispensingedge:剥离器; 8Feedroller:走纸轴; 9Adjustmentwheelpunchsensor:标签定位感应器调节旋钮; 10Deflectingroller:标签底纸传送过渡轴; 11Shutter:回卷压纸轮手柄; 12Spring-suspendedblock:回卷压纸轮; 13Ribbonunwindmandrel:碳带展开轴; 14Ribbondeflector:碳带过渡轴; 15Ribbonroller:碳带传送轴; 16Ribbondeflectionroller:碳带传送过渡轴; 17Rockertube:碳带传送过渡弹簧; 18Ribbonrewindmandrel:碳带回收轴; 19Settingscrewprintheadcon-tact:打印头压力调节器; 1Unwindunit:标签安装盘; 2Deflectionroller:标签传送过渡轴; 3Rockerarm:恒力摇臂; 4Rewindunit:底纸回卷器; 5Knob:压紧手柄; 6Guidingarm:标签固定手臂;

手术室常用仪器设备操作规范完整版

手术室常用仪器设备操 作规范 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

手术室常用仪器操作规范(2015年6月修订) 一、高频电刀操作规范 1、使用前,应详细了解电刀的型号.功能.功率及使用方法; 2、正确连接各种连接线,使用前测试机器运转是否正常,在使用中或暂停使用期间有异常声音发出时,应立即停止使用,并通知专业人员检查原因; 3、各输出口的输出功能单独激活,手控刀笔一次性使用; 4、合理选用和放置负极板, 远离心电监护的电板.紧密粘贴于肌肉丰富的部位; 5、负极板应平整,面积不少于64.5cm2(10平方英寸),禁止切割和折叠,避免重复使用,以防造成可能的交叉感染和灼伤; 7、若为带导线的胶垫负极板,环绕导线时应避免成角,防止电线折断; 8、把刀笔固定于安全位置,防止坠下而被污染,暂不使用时应撤到器械托盘上,同时应保持手术切口布巾的干燥,以避免手术医生非正常使用激活刀笔开关而灼伤患者的非手术部位,及时清除刀头上的焦痂组织,以免影响使用效果; 9、高频电刀在使用时会形成电火花,遇到易燃物时会着火,因此,在使用位置应避免有易燃物.在气道部位手术使用时应暂停移开氧气;酒精消毒皮肤后,需待酒精挥发干方可使用,注意放火; 10、若体内有金属植入物的患者,应尽量避开金属植入体,装有心脏起搏器的患者应需在严密监视下使用,必要时只能用双极电凝。 二、电脑气压式止血带操作规范

1、接通电源,连接好充气导管,根据病人的情况选择合适的止血带,松紧适中缚于患者手术肢体的适当部位.一般距离手术部位10~15cm; 2、打开电源开关,机器自检,后分别设定保险压力、工作压力及工作时间,上肢工作压力不超过300mmhg,下肢不超过600mmhg,工作时间不超过1h; 3、按“Star键”,仪器工作压力很快稳定于工作值,时间以倒计时显示; 4、工作时间至50min,仪器会自动报警提醒只剩下10min工作时间,工作时间一到, 排气阀自动打开,止血带压力迅速下降,肢体血运恢复; 5、在工作过程中可改变工作压力值及工作时间,可按“Stop键”,若在工作过程中,一旦止血带压力超过工作压力,而到达保险压力值,则仪器声、光自动报警,并停机; 6、将止血带扣紧后,另加绷带加固,防止打气后松脱,并可保护止血带免受污液污染; 7、在使用过程中,如发现气带漏气,应及时修复或更换,否则可导致气泵持续打气,而 影响其使用寿命; 8、按键时,应避免用力过猛,以免按键损坏失灵。 三、手术床操作规范 1、购置时尽量统一厂家,以减少在使用方法及管理上的混乱,同时,配件也可通用,避免太多的重复购置; 2、注意保管好各种附件,暂不使用时应有序的放置在专用的放置架上,定期检查,以防遗失和损坏. 3、在使用前应掌握手术床的正确调节方法及不同配件的用途及安装方法;

常见的贴标机故障及排除方法

真空乳化机专业制造厂家—广州新浪爱拓(sinaekato)化工机械有限公司 10.3.9常见的贴标机故障及排除 10.3.9.1 贴标不对中 检査取标时是否中,若不对中则调整标盒到恰当位置;放标是否最佳位置;标夹或海绵脏,纸粘;贴标对中,扫后不对中:胶水太厚,初黏性差,温度太低(最佳温度为26℃~28℃);标扫脏,标扫太硬,两边力不均匀,扫歪;标鼓取标后吹气量没调好;定中杯摆动阻力大,不能自由旋转;人口星轮错位,造成瓶子不在转盘中心造成角度不均匀,影响扫标质量;瓶身水未吹干或标板清洗后未干造成胶水黏力不足,扫歪;标鼓海绵磨损造成压在瓶子上的压力不够而造成不对中。 10.3.9.2左右倾斜(歪标) 标盒底线水处于水平线上,取标时已倾斜,调整摆度;检査标纸在标盒中是否平整,如果不平整,可将标钩调整使之平整;海绵厚度不均匀;转鼓推出装置是否在三点一线上且放夹时间与凸轮配合是否恰当;瓶托板胶塾磨损过度既响对中又会歪斜。 10. 3.9. 3 撕烂铝帽 标盒导条过紧,标钩角度不合适,过大过深易裂;胶水太黏,停机时间过长而没及时将瓶排清;标夹不同步或标板与标夹胶条间暸过大或倾斜。标夹打开时间没调好,凸轮移位。 10.3.9.4标盒上取标失败或漏胶 标纸外形尺寸误差太大,根本无法贴标;标纸要么在标盒内卡死无法取出,要么从标盒子前未取标时已跌落;标勾太紧或弹簧太松,应放松标勾或收紧标勾;标纸盒进入取标位置距离不当,标板压人标盒取标尝试应约2mm;标夹开放时间不当,标夹夹板压缩量为1mm~2mm,否则过小会取不牢,过大会影响放标时间;标盒内的标勾有胶水,阻碍取胶,应及时清洗标勾;标纸不够,马上加足标纸;标夹松或标夹断弹簧,应上紧标夹或更换弹簧。另外,标夹在标板取标时,标鼓垫条与标板相互之间的距离应为1mm-1. 5mm,标夹取标纸的深度4mm ~ 5mm 最好;标鼓海绵有胶水,反粘;标纸与所使用的胶水不融合,应更换标纸或胶水;标鼓海绵磨损,应定期更换海绵;标签盒内的废标纸未淸走,会将标板上的标纸撞歪造成标鼓夹不到标;标签盒上的推标滑动杆磨损有坑,造成标纸进标不顺。 10.3.9.5其他问题 身(背)标、铝帽变皱、胶水太厚,标扫磨损;导瓶架海绵块磨损;出口星轮小滚轮生锈不转动和脱胶圈;瓶子撞导瓶架胶条和护栏。

试漏仪操作维修手册

泄露测试控制器快速设置及操作 1. 工作流程 最初要先设定试漏仪参数,然后选择程序号,根据程序号对应的参数对工件进行泄漏测试,并判断泄漏是否合格。图1.1为测试画面,显示当前工件号,工件型号,水道、油道、内部测试的压力和泄漏率数值,压力曲线等。 图1.1 测试画面

2.快速设置及操作 2.1用户登录 对试漏仪进行某些操作需要用户登录,密码为“JWFLTG”。如图2.1。 图2.1 用户登录界面 2.2语言切换 登录后,可以在图2.2所示换面中切换语言。

图2.2 语言切换界面 2.3参数设置 若需要修改试漏仪参数,在下图界面修改,在“通道”中选择水道(油道),选择程序 (1:pp1)便可看到当前试漏仪水道(油道)参数,若此时已经登录就可以更改参数设置。

图2.3试漏仪参数设置画面 3.试漏仪与PLC通讯接口介绍 PLC与试漏仪间通过PROFINET通讯,试漏仪的输入输出接口各占64位,PLC组态也组64位I/O。试漏仪向PLC传送准备信号,当前操作模式,心跳信号,试漏仪运行状态和 结果等参数。PLC向试漏仪传送程序号,工件号,工件型号,开始测试指令。

图3.1试漏仪输入输出接口图 图3.2 PLC 硬件组态图

图3.3 PLC输入接口定义 Ready_to_Operate:试漏仪准备好,处于等待测试状态时,该信号置位。Manual_Mode:选择了手动模式。 Invalid_Program:试图运行无效的检测程序。 Consecutive_Rejects:连续不合格达到极限。 Pending_Files:未发送的结果文件数量超过限值。 Invalid_Operation:试图运行无效的测试类型。 Watchdog:周期性变化的信号(2秒),用于检测PLC和试漏仪的连接状态。X_Test_runs:测试过程中一直保持置位。 X_Accept:测试合格。 X_Reject1:测试不合格,超过极限值1。 X_Reject2:测试不合格,超过极限值2。 X_Reject3:测试不合格,超过极限值3。 X_Leakrate:以浮点数输出测量的泄漏率。 X_Pressure:以浮点数输出测量的测量压力

贴标机说明书

操作维护手册 达尔嘉落地式贴标机 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 广州市经济技术开发区锦秀路明华三街3号振兴工业大厦二楼电话:(020)8221 6718 传真:(020)8221 5799 电邮:info@https://www.wendangku.net/doc/96591228.html,网页:https://www.wendangku.net/doc/96591228.html,

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册目 录 目录 (1) 敬告 (2) 重要警告与危险注意事项 (3) 1. 前言 (4) 2. 技术规格 (4) 3. 安装与构造 (5) 4.调整 (7) 5. 状态检测与校正 (8) 附录A:设备安全操作规程 (10) 附录B:电气接线图

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册敬 告 操作此设备前,请先充分阅读此手册,并应保存此手册以便以后使8 用! 若在使用过程中,发现问题无法解决,请按照封面联系地址和电话 及时通知达尔嘉公司维修人员。 本公司有权对该机的外形和结构进行改进!

达尔嘉(广州)标识设备有限公司落地式贴标机操作手册重要警告与危险注意事项 注意该机的技术参数,尤其是环境条件必须符合要求。 9 该机的操作人员必须经过严格培训。 安装和故障检查必须由专业人员进行。 安装之前,先检查各部件是否齐全,以及资料是否完整。 系统必须可靠接地。 该机的安全指示必须被严格遵守。 通电之前,必须仔细检查安装、连接是否正确。 机器运行时,请勿把手伸到运动部件处,以免夹伤手指。 严禁在未停机时进行机械拆装,在拆开控制箱及传动部件时,必须关掉电源。 请勿把易燃物质放在机器上,以免发生事故。 操作者使用本机时必须确保本机所有运动及带电等部位不会引起事故或人身伤害等危险! 清洗设备时,要注意电器元件的防水、防潮处理。 若机器长期不用请拨掉电源插头或切断进线电源。

手术无影灯使用管理制度及操作流程、故障预案

无影灯使用管理制度及操作流程、故障预案一.使用管理制度 1、手术室指定专人负责人保养和维护,定期检查,保证性能良好。 2、每日术前术后使用消毒湿巾擦拭无影灯,保持无影灯的清洁。 3.使用中防止药液,血液及其他污染物滴至无影灯,避免液体进入无影灯缝隙影响使用寿命。 4.手术结束后,及时关闭无影灯,节省无影灯使用寿命。 5.调整无影灯位置,避免无影灯之间交叉放置,避免发生碰撞,损坏无影灯。 6.无影灯使用中若突然出现故障应立即通知设备科进行维修并做好标记。已坏或出现故障的无影灯不得继续使用。 7.已坏或出现故障的无影灯应标记“已坏”或“故障”字样标识。 8.无影灯出现故障及时报告护士长并做好登记。二.无影灯操作流程

1.洗手。 2.用湿巾湿拭清洁无影灯(尽量不用含氯消毒溶液)。 3.检查无影灯调节杆及其关节是否灵活,有无飘移。 4.将无影灯按手术类别对准手术区。 5.检查无影灯照明度调节开关并调节至最低亮度。 6.打开无影灯电源开关,检查无影灯是否完好。 7.关无影灯。 8.手术开始,打开无影灯电源开关。 9.根据手术野轻微移动无影灯,将灯光对准手术野。 10.根据手术要求和医生需求调节灯光亮度。 11.手术中注意观察,随手术需要及时调节灯光。 12.手术结束,将无影灯照明度调节开关调至最低亮度。 13.关无影灯电源开关(再关触控屏幕开关)。 14.结束后湿巾湿拭清洁无影灯。 15.将无影灯移至层流通风口以外,或将无影灯竖立,以免阻挡层流通风效果。 16.洗手,登记使用记录本。

三.操作流程图 洗手 湿式清洁无影灯 1将无影灯亮度调至最低 2关闭无影灯 3湿式清洁无影灯 4将无影灯移至层流通风口以外 1打开无影灯 2将无影灯对准术野 3根据手术调节灯光亮度 登记使用记录 关无影灯 检查 检查完毕 手术开始 手术结束 洗手 1检查无影灯是否灵活,有无飘移 2将无影灯对准手术区 3检查无影灯照明度 4检查无影灯电源开关是否良好

自动贴标机用户需求规范

深圳市海滨制药有限公司 Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co., Ltd 编码/Code :SOP-MP-3-03-008-02 文件名称/Document Name : 普通化学药粉针线轧盖灯检岗位清场标准操 作规程 General Chemical Powder Injection Capping Lamp Post Site-Clearing Standard Operating Procedure 文件类别/ Document Category : 标准操作规程/Standard Operating Procedure 生效日期/ Effective Date : 页码/ Page No.:1 /8 本文件属于深圳市海滨制药有限公司的版权!机密! 目的 Purpose 提供粉针线(9号线)自动贴标机的用户需求规范,规定了系统的设计、安装和使用中应实现的功能要求,保证供应商以本规范为依据进行规格选型和功能设计,并为后续的设备确认和验证提供详实依据。 范围 Scope 适用于粉针线(9号线)的自动贴标机购买需求。 职责Responsibility 1 二车间 按照改造区域面积大小及功能设置,配合2010版GMP 要求,提供自动贴标机的环境需求和使用功能要求,对设备的使用条件进行审核。 2 设备动力部 按照自动贴标机操作的生产相关条件要求,对设备进行选型和评估,确保满足二车间提出的各项要求,并审核设备技术要求及参数符合生产使用条件。 3 QA 部 参照2010版GMP 规范要求,对设备的使用条件进行审核,确保满足要求。 4 供应商 提供自动贴标机正常运行所需的所有部件、备件和附属装置,并提供详实的设备安装/运行确认报告(记录),确保设备能安全正常使用。

无影灯技术参数

无影灯技术参数 一、技术参数: *1、照度:130000Lx 2、聚焦深度:550mm 3、聚焦范围:650-1200mm *4、光斑直径:120-230mm 5、色温:4200K±100K 6、灯泡功率:150W 7、灯泡平均寿命:1000h 8、灯头垂直移动范围:115cm 9、CRI: 96 10、医生头部温升:<2℃ 11、手术野温升:<10℃ *12、灯头直径:60cm 13、灯炮功率:24V/150W 14、电源电压:~220V/50HZ 15、最低安装高度(mm):2750 16、灯泡平均寿命(h):1000 二、技术特点 *1、灯头外形:采用流线型设计,密闭,灯头特有的带定位拉手装置,便于护士操作和消毒 *2、灯头大小60cm对手术室层流影响降至最低。 *3、吸热系统:采用磷酸盐吸热材料,符合德国KG3标准、具有优秀的透光性及显色性 4、灯泡切换:主副灯自动切换,0.5秒内切换到备用灯泡 *5、反光罩:采用最新的真空蓝色镀膜工艺、整体拉伸工艺、多镜面整体反射 6、灯罩:采用防爆、耐高温的工程塑胶 7、控制面板:位于悬挂系统,具有电控拉手,方便调节亮度 8、灯泡平均寿命:德国进口灯泡,寿命不小于1000小时。 *9、传电器:进口镀银传电器 三、资质 1、CE认证 2、TUV认证

四、售后服务条款: 1、投标方须在投标之日后3日内提供所投设备的有效来源证明复印件(原件备查),如为代理商另需提供代理授权复印件(原件备查),设备厂家售后服务承诺书,有关产品的医疗器械注册证、CE、TUV认证书等相关证明,公司医疗器械经营许可证、营业执照等资料(盖有单位公章)递交至本单位,否则视为自动放弃。 2、设备验收合格后质量保证期为12个月,在保质期内若发生故障,通知后2小时内响应,24小时内到现场免费提供维修和更换零部件等服务,质保期结束后,仍负责对设备提供终生维修服务,只收取配件成本。 3、设备到达后,厂家技术人员应2天内到现场负责拆卸用户原有设备,并安装,调试新设备至验收合格,同时负责对用户方人员进行培训至能独立操作,及简单故障的排除。 4、提供完善的技术资料一套(技术说明及合格证等)。

自动贴标机操作规程

自动贴标机操作规程集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

东莞市瑞德丰生物科技有限公司文件名称自动贴标机操作规程 文件编号R0403-042(A3)制(修)订 部门 生产厂部总页数3制(修)订履历 版本号制(修)订章节及内容 制(修)订 事由 制(修)订 人 审核批准人 发布 日期 A0初次制订初订唐菘柏曾茂富成仲强 A1全文修订结合公司发展 需求 唐菘柏曾茂富纪刘轶 A2全文修订根据体系要求唐菘柏 胡清林、徐道雨 A3全文修订根据体系要求唐菘柏 胡清林、徐道雨 会签单位 ■体系办□采购部 □品管部■生产厂部 □销售部□工艺设备部 □工程技术部□仓储部 □计划部□人资部 □财务部

1.操作前检查与准备: 现场机手依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行日常开机前的点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》生产点检栏中。 机电保全工依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行周度点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》机电点检栏中。 机电保全工依据《贴标机润滑指导书》润滑内容对设备进行必要的润滑,结果填入《贴标机润滑记录表》中。 开机前和生产结束后生产现场必须对所管辖的设备进行一次系统的4S工作。 按要求填写好标纸(注意标纸内卷,外卷方向]; 支置于输送带上调好宽度;按生产要求装好字码,调整好印机与标纸打印位置,打印时间、清晰度; 检查各仪表、电路运转部位是否正常,按要求填写好标纸。 操作工培训考核合格后方可上岗。 2.操作步骤: 打开电源,将电源开关置于“ON”位; 按F1自动检测(必须将电源眼对准标纸的底纸); 当萤屏上出现“放产品在输送带口执行引自动检测”时将一支瓶子置于输送带上; 瓶子通过输送带的电眼后,输送带会随即停下来,此时标纸会缓慢走动,电脑测量标纸长度,计算标准停在离板的位置,此动作完成后即完成检测; 将瓶子陆续放在输送带上; 如果现在欲贴的瓶子先前己贴过,并存入电脑,只需直接触按F2(呼叫记忆组)即可使用(注意:非专职保全工不得对故障(线路控制)试图修复) 在贴标过程,机手要时常检查贴标的质量(有无歪贴、漏贴、错贴;在同一产品更换卷标时注意版面多样性是否统一)不合格时及时纠正。 停机程序: 2.8.1 当瓶子贴标完毕后依次关闭开关至“OFF”切断电源即可; 2.8.2 做好《重要设备运行记录》。 3.保养规程: 日常维护保养:

手术无影灯的使用注意事项

手术无影灯的使用注意事项 随着医疗上先进医疗器的发展,手术无影灯现在的疾病越来越得到的控制,而且中国医疗器械的发展已经上升了一个很强大的空间,施展发展的层次也是我们所追逐的脚步之一,面对这样的发展,我们不得不充分的考虑一下,关于手术无影灯的使用,而且面对手术无影灯的使用,我们更不能盲从,应当紧跟它的工作步骤来进行。 (一)维修保养 1.灯泡更换 注意:(1)更换灯泡时,必须先切断安装在墙上的220V电源开关,待灯泡冷却后才能更换! (2)如发现滤光玻璃损坏,应及时通知厂方修复。否则可能引起肌体组织烧伤。 先用拇指推进灭菌柄锁钩,卸下无菌柄,再用螺丝刀卸下光源系统,在确定灯泡冷却后,才能将损坏的灯泡更换。注意:不可用手直接拿捏灯泡,以免指纹留在新灯泡上,影响光源。 2.设备清洁 手术无影灯使用一段时间后,外壳、灯面板会积有灰尘、血液、体液等,必须对设备进行清洁。 2.1 外壳清洁 用液蜡和软布进行擦洗,不仅可清洁外壳,还能保护油漆层。对污物严重的可用酒清反复擦洗。 小心:不可用酸性、碱性溶液或研磨剂进行擦洗。 2.2灯面板清洁 由于灯面板用高分子材料制成,表面有严重污物或擦毛,对光源有很大的影响,因此在清洁时,只能用中性清洁剂和无杂物的干净的软布进行擦洗。 小心:不可用酸性、碱性溶液或研磨剂进行擦洗。 2.3 无菌柄消毒 手术前后,应卸下无菌柄用75%酒精液浸泡消毒,并用软布沾75%酒精液将灯头擦干净。 小心:不可用类似福尔马林等溶剂性溶液进行擦洗。 3、常规检查 3.1 联接处检查 由于手术无影灯是永久悬挂式设备,其安全性致关重要。必须定期检查旋转体底盘连接螺母和其它联接螺钉的状态,发现有松动应立即旋紧。 根据“第五安装与调试里的安装说明”的相关内容操作。 3.2 电气检查 检查顶罩内的电源板上电源线的连接状况。发现连接松动,应马上旋紧接线排上的连接螺钉。有氧化现象应更换连接端子。用摇表检查保护接地线连接牢靠。 注意:上述检查每年至少进行一次。 警告:电气检查必须切断网电源。

废气处理系统操作维护使用手册6

组合式生物除臭装置操作手册 第一章总述 1.1组合式生物除臭装置概况 国家环保局“九五一2010年科技发展框架”中明确提出要重点研究微生物工程处理技术以解决我国面临的许多环境问题。 生物工程在环境保护领域的应用研究已越来越深入,其中包括:高效的废物生物处理技术,污染事故的现场补救技术,污染事故现场修复技术及可降解材料的生物合成技术。 生物法净化废气技术是其中的一个方面。环境生物技术已成为一种经济效益和环境社会效益俱佳的,解决复杂环境污染问题的最有效的手段。 国家科委颁发的《中国技术政策》环境卷中,制定的环境技术政策是:采用符合我国国情和不同地区特点的先进技术,其中第7条是“积极开发高效废气净化新装备与材料,提高废气净化率,其中包括各类除尘设备和气态污染物的净化设备”。 该技术适用于石油化工,炼油,冶金,焦化,合成橡胶,合成纤维,合成塑料,农药,化肥,氯碱,硫酸,硝酸,涂料,染料,胶粘剂,溶剂,试剂,食品加工,感光材料和制药生产过程中产生的有机废气的净化处理。 针对中国神华煤制油有限公司煤直接液化项目污水处理场废气处理系统中臭气的组成成分复杂,有硫化氢、氨、挥发酚、烃等恶臭污染物,采用组合式生物除臭装置。 废气处理系统的作用是将污水处理场各种盖水池和设备内的废气收集处理后排入大气。含油污水调节罐、油水分离器、污油脱水罐、含油污水吸水池、油泥浮渣池、加压溶气气浮、涡凹气浮排出的废气主要含挥发烃、硫化和氨、其他排放点排出的废气主要含甲硫醇、硫化氢、苯系物等。A/O鼓风曝气池、加压溶气气浮、涡凹气浮所产废气主要来自鼓风曝气、气浮溶气和气浮装置诱导吸气,

废气气量大,污染物浓度较低;其他设施所产废气主要来自呼吸排气、挥发排气、气量小,污染物浓度高。 除臭设备的选型 1.2装置平面布置图(见附图) 1.3装置组成 ZH-14500组合式除臭装置为的系统组成如下: ·组合式除臭壳体,外行尺寸12800*3400*3800 (包括预处理段,硫生物处理段,烃生物处理段,离子氧处理段)·生物填料、填料支架及滤网、布气系统、除雾系统、喷淋增湿系统 ·仪表阀门(PH计、温度计、液位开关、流量计、电动阀等) ·耐腐蚀循环水泵、补水泵 ·循环液过滤装置 ·耐腐蚀风机 ·蒸汽加热保温系统及保温系统阀门配件 ·风管及管道附件 ·电气控制柜(含PLC、触摸频、电气设备控制回路) ·电控箱至设备的电缆 ·尾气排放系统 ·所有联接、固定附件、螺栓、螺母 ·质保期内备品备件及专用工具

自动贴标机操作规程

东莞市瑞德丰生物科技有限公司

1.操作前检查与准备: 1.1 现场机手依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行日常开机前的点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》生产点检栏中。 1.2机电保全工依据《贴标机日常点检表》点检内容对设备进行周度点检和检查,结果填入《贴标机日常点检表》机电点检栏中。 1.3机电保全工依据《贴标机润滑指导书》润滑内容对设备进行必要的润滑,结果填入《贴标机润滑记录表》中。 1.4开机前和生产结束后生产现场必须对所管辖的设备进行一次系统的4S工作。 1.5 按要求填写好标纸(注意标纸内卷,外卷方向]; 1.6 支置于输送带上调好宽度;按生产要求装好字码,调整好印机与标纸打印位置,打印时间、清晰度; 1.7 检查各仪表、电路运转部位是否正常,按要求填写好标纸。 1.8 操作工培训考核合格后方可上岗。 2.操作步骤: 2.1 打开电源,将电源开关置于“ON”位; 2.2 按F1自动检测(必须将电源眼对准标纸的底纸); 2.3 当萤屏上出现“放产品在输送带口执行引自动检测”时将一支瓶子置于输送带上; 2.4 瓶子通过输送带的电眼后,输送带会随即停下来,此时标纸会缓慢走动,电脑测量标纸长度,计算标准停在离板的位置,此动作完成后即完成检测; 2.5 将瓶子陆续放在输送带上; 2.6 如果现在欲贴的瓶子先前己贴过,并存入电脑,只需直接触按F2(呼叫记忆组)即可使用(注意:非专职保全工不得对故障(线路控制)试图修复) 2.7 在贴标过程,机手要时常检查贴标的质量(有无歪贴、漏贴、错贴;在同一产品更换卷标时注意版面多样性是否统一)不合格时及时纠正。 2.8停机程序: 2.8.1 当瓶子贴标完毕后依次关闭开关至“OFF”切断电源即可; 2.8.2 做好《重要设备运行记录》。 3.保养规程: 3.1 日常维护保养: 3.1.1每天应擦拭、保持机台内外清洁、无油垢、无脏物;以达到漆见本色、轴见光和沟见底的要求。 3.1.2班前班后做好设备清洁工作。 3.1.3检查光电传感器灵敏度和各机械部位是否齐全完整有效。 3.1.4 各润滑部位是否已加油。 3.1.5 注意观察主机在运行中是否有不正常杂音、振动及特殊气味。

IT设备操作及维护手册

信息部TI硬件操作及维护手册 目录 第一章:信息部工作职责 (2) 一、信息部经理岗位职责 (2) 二、网络管理专员岗位职责 (3) 第二章:门店设备的使用及维护 (3) 一、机房环境注意与日常维护 (3) 二、服务器操作与维护 (4) 三、网络设备的日常维护 (6) 四、监控系统的操作与维护 (6) 五、功放设备的使用和日常维护 (9) 六、UPS不间断供电源 (10) 七、点单收银电脑使用和维护 (12) 八、微型打印机使用和维护 (16) 九、排号等位使用和维护 (18) 十、门店网费电话费缴费流程 (19) 十一、钉钉考勤机操作流程 (21) 十二、钉钉审批流程 (26) 十三、天子星前厅点餐系统操作流程 (31)

第一章:信息部工作职责 一、信息经理岗位职责 1,拟定和执行企业信息化战略。 1)负责制订公司信息化中长期战略规划、当年滚动实施计划。 2)制定企业信息化管理制度、制定信息化标准规范。 3)负责公司信息化网络规划、建设组织。 4)制订IT基础资源(硬、软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施, 实现IT资源集约管理。 5)负责公司集成信息系统总体构架,构建企业信息化实施组织,结合业务流程重组、项目管理实施企业集成信息系统。 6)负责集团公司网站建设计及总体规划。 2、办公自动化系统开发与运行 (1)根据公司发展战略和实际需要,组织实施公司办公自动化系 统、网站的运行管理和维护与更新,协助信息管理工作; (2)负责公司办公自动化设备(计算机及其软件、打印机)的维护、管理工作。 3、企业信息资源开发 根据企业发展战略和信息化战略要求,负责企业内外部信息资源开发利用。导入知识管理,牵头组织建立企业产业政策信息资源、竞争对手信息资源、供应商信息资源、企业客户信息资源、企业基础数据资源五大信息资源库。 4、建立信息化评价体系 根据公司信息化战略和企业实情,建立公司信息化评价体系和执行标准、制定全员信息化培训计划。 5、信息处理 负责信息的收集、汇总、分析研究,定期编写信息分析报告报公司领导决策参考;参与公司专用管理标准和制度的

贴标机常见问题及故障排除方法

贴标机常见问题及故障排除方法 第一、能不能在贴标机上附加一装置,可以检测出是否漏贴或贴得不正?、 可以。现在有一种CCD摄像装置,可以探测标签是否有移位、颜色是否准确,从而判断标签在物体上是前是后或漏贴等,这时,用电眼通过电路给电磁阀一个电信号,使气缸将检测到的不正确贴标的物体从输送带上推出来。 第二、当贴标机是配生产线时,应注意考虑一些什么问题? *标签卷绕向 *物料运行和贴标方向 *生产线产量及线速 *输送方向及操作方位 *输送面高度 *与生产线的其它机器的连接方式及接口处有无特殊要求 *生产线中是否有足够的空间预留给贴标机 第三、对于使用同一台卧式贴标机实现多种物体的贴标时有何条件要求? 如果多种瓶均属于同一分类组,则较多时只需更换相应的分瓶轮与导料板就可以重新生产且生产效率不变。对于不同分类组时,一般情况下需更换输送带,对直径相差不是很大的跨组产品通过非标定制可以在同一输送带上进行贴标,但贴标速度指标将会有所降低。 第四、贴标机通过哪些装置实现贴标头在绕X、Y、Z三个方向做旋转调节? 在贴标机上有横梁旋转机构和贴标头调整机座两个部件,通过对这两个部件的调节,可实现贴标头绕着X、Y、Z三个方向在必要角度范围内的旋转,保证对不同外形的被贴物,从不同方位的贴标。 第五、贴标机上可用在标签上印字的印字机是(A、C、E、F),可用在被贴物上印字的印字机是(C、E) A)热烫带印字机B)热墨轮印字机C)小字符喷码机 B)大字符喷码机E)激光射码机F)热传印字机 第六、在什么时候需要在标签上打印?有几种打印方式? 被贴物一般会有“批号、生产日期、有效期”等,就需要在标签上印上这些内容。有哪些方法呢?一般有热烫色带印字机,或将喷码机、射码机接入贴标机即时喷印,还有一种方法是用热传打印的方法。喷码、射码和热传打印均能按编排印上一些常变信息(如流水号)。而热烫色带打印只能通过更换印头上的铜合金字粒来改变打印信息。 第七、为什么用户要按技术要求提供样品(被贴物、标签)? 因为各厂家出于防伪或特色等的原因致使被贴物的形状是千变万化的,贴标机上进行的分料、贴标、卷标/抚标动作均与被贴物外形密切相关,仅仅按给出的长、宽、高(直径、高度)尺寸来设计,或自行用相近规格的样品模拟试机,总是不能反映出客户样品在贴标机上的真实状态,隐藏的问题往往要等到验收时才发现,对双方均不利。所以一般要求客户提供样品,如果实在提供不了,则应事先说明在验收时以我方的样品运行状态作为验收状态。 第八、当贴标机不出标签的原因及解决办法? 原因解决办法: *测物电眼位置不对调整测物电眼位置 *测物电眼故障更换测物电眼 *贴标头标签拉纸不够紧调整拉纸 *被贴物颜色无法被电眼感测更换合适型号功能的电眼 *送标器未打开打开送标器

手术室常用仪器设备操作规范标准

手术室常用仪器操作规范(2015年6月修订) 一、高频电刀操作规范 1、使用前,应详细了解电刀的型号.功能.功率及使用方法; 2、正确连接各种连接线,使用前测试机器运转是否正常,在使用中或暂停使用期间有异常声音发出时,应立即停止使用,并通知专业人员检查原因; 3、各输出口的输出功能单独激活,手控刀笔一次性使用; 4、合理选用和放置负极板, 远离心电监护的电板.紧密粘贴于肌肉丰富的部位; 5、负极板应平整,面积不少于64.5cm2(10平方英寸),禁止切割和折叠,避免重复使用,以防造成可能的交叉感染和灼伤; 7、若为带导线的胶垫负极板,环绕导线时应避免成角,防止电线折断; 8、把刀笔固定于安全位置,防止坠下而被污染,暂不使用时应撤到器械托盘上,同时应保持手术切口布巾的干燥,以避免手术医生非正常使用激活刀笔开关而灼伤患者的非手术部位,及时清除刀头上的焦痂组织,以免影响使用效果; 9、高频电刀在使用时会形成电火花,遇到易燃物时会着火,因此,在使用位置应避免有易燃物.在气道部位手术使用时应暂停移开氧气;酒精消毒皮肤后,需待酒精挥发干方可使用,注意放火; 10、若体内有金属植入物的患者,应尽量避开金属植入体,装有心脏起搏器的患者应需在严密监视下使用,必要时只能用双极电凝。 二、电脑气压式止血带操作规范 1、接通电源,连接好充气导管,根据病人的情况选择合适的止血带,松紧适中缚于患者手术肢体的适当部位.一般距离手术部位10~15cm;

2、打开电源开关,机器自检,后分别设定保险压力、工作压力及工作时间,上肢工作压力不超过300mmhg,下肢不超过600mmhg,工作时间不超过1h; 3、按“Star键”,仪器工作压力很快稳定于工作值,时间以倒计时显示; 4、工作时间至50min,仪器会自动报警提醒只剩下10min工作时间,工作时间一到,排气阀自动打开,止血带压力迅速下降,肢体血运恢复; 5、在工作过程中可改变工作压力值及工作时间,可按“Stop键”,若在工作过程中,一旦止血带压力超过工作压力,而到达保险压力值,则仪器声、光自动报警,并停机; 6、将止血带扣紧后,另加绷带加固,防止打气后松脱,并可保护止血带免受污液污染; 7、在使用过程中,如发现气带漏气,应及时修复或更换,否则可导致气泵持续打气,而影响其使用寿命; 8、按键时,应避免用力过猛,以免按键损坏失灵。 三、手术床操作规范 1、购置时尽量统一厂家,以减少在使用方法及管理上的混乱,同时,配件也可通用,避免太多的重复购置; 2、注意保管好各种附件,暂不使用时应有序的放置在专用的放置架上,定期检查,以防遗失和损坏. 3、在使用前应掌握手术床的正确调节方法及不同配件的用途及安装方法; 4、定期检查手术床的功能,由专业人员做好保养工作,确保手术需要.电动调节式手术床要按时充电,以方便术中使用。 四、手术灯操作规范

系统的技术操作和维护手册

系统的技术、操作和维护手册 一、安防监控系统 1、开机 注意 1、请确认接入的电压与硬盘录像机的要求相匹配,并保证硬盘录像机接地端接地良好。 2、在开机前,请确保有显示器或监视器与设备的HDMI/VGA/VIDEO OUT相连接。 若前面板电源[开关键]指示灯不亮,请插上电源,打开后面板电源开关,设备开始启动。若前面板电源[开关键]指示灯呈红色,请轻按前面板电源[开关键],设备开始启动。 设备启动后,电源[开关键]指示灯呈蓝色。 2、关机 方法1 进入设备关机界面(主菜单→设备关机),选择[关机]。在提示窗口选择 [是]即可完成关机操作。 方法2

2:连续按住硬盘录像机前面板或遥控器上的电源[开关键]3秒以上将弹出登框,请输入用户名及密码,身份验证通过后弹出“确定要关闭设备吗?”的提示,[是] 将关闭设备。 注意 1、系统提示“系统正在关闭中…”时,请不要按电源[开关键],否则可能会出现关机过程不能正常进行。 2、设备运行时,应尽量避免直接通过后面板上的电源开关切断电源(特别是正在录像时)。 3、设备运行时,应尽量避免直接拔掉电源线(特别是正在录像时)。 4、在某些环境下,电源供电不正常,会导致硬盘录像机不能正常工作,严重时可能会损坏硬盘录像机。 在这样的环境下,建议使用稳压电源进行供电。 3、菜单结构

4、通道配置 在对IP通道进行接入和配置以前,请确认IP设备已经连接到网络中。 1、进入IP通道添加界面(主菜单→通道管理)。选择“通道配置”的IP通道属性页,进入IP通道添加界面。 2、快速添加IP通道。 选择右侧窗口[搜索],快速查询同网段下支持SADP协议的IP设备,勾选需要添加的通道,选择[快速添加]。

手术无影灯的故障维修

手术无影灯的故障维修 我院1999年购入L2000型手术无影灯6台,手术无影灯它以悬臂的形式挂于手术室天花板上,移动方便,变压器置于控制箱内,既减轻了悬臂的重量,又节省了空间。控制箱置于墙壁内,箱盖上有主、副体亮度调节旋钮,操作方便,能满足手术对不同亮度的需要,给手术提供了方便。随着使用次数的增加,近几年故障率相对较高。现就排除L2000型手术无影灯故障中得到的一些经验介绍给同行,供参考。 1 故障一 现象:手术无影灯主、副体同时不亮。分析及检修:手术无影灯主、副体同时不亮的原因有:AC220V没有提供;控制箱内总开关损坏;从控制箱变压器到无影灯泡间连接线损坏。在仪器的检修过程中,主、副体同时不亮的次数不多见,经万用表测量多为AC220V没有提供,再者就是总开关容易锈蚀,清洁一下开关后端的锈斑即可。由于电源电压不稳定,主、副体工作时,快速调节调光旋钮,电压升高很快,致使调节亮度板烧 坏。我院6台L2000型无影灯12块调亮电路板已有10块被烧坏,损坏率为83.3%,损坏的电路板在当地很难买到其配件。与厂家联系邮寄,一般需要几天时间,对于这种情况为了不影响手术的进行,我们采取跳过调亮电路板直接短接。短接后亮度为最大,强光下手术易造成医生疲倦、厌烦,不利于手术,强功率工作线路易烧断,所以在仪器标定功率(450W)下不易工作时间太久。如果能及时更换或修复亮度调节板,按手术的需要调节亮度就不会出现上述情况,建议备用几块调节亮度电路板。对于从控制箱内变压器到无影灯主副体灯泡连线损坏,一般同时损坏的可能性较小。 2 故障二 现象:手术无影灯主、副体有一个不亮。分析及检修:手术无影灯主、副体有一个不亮,这说明有AC220V提供,打开控制箱,用万用表电压档测量主、副体变压器输出电压分别为AC36.5V、AC24.5V。有电压提供给无影灯主、副体,灯泡同时损坏的可能性很小,出现故障的原因在控制箱变压器经悬臂至无影灯泡的连线上,在检修中,悬臂与天花板紧挨着,很难看到里面的连线。从悬臂上的螺钉可以看出,螺钉即是调节悬臂灵活度又是固定无影灯主、副体的。卸下的无影灯主体仅有一根线连着,容易绷断,悬臂内连线随着悬臂一起旋转,扭在一起,加上悬臂的磨损而短路,致使无影灯主、副体有一个不亮。重新连接后,手术无影灯亮。再者就是无影灯主、副体后盖内的连线易烧断,在检修过程中,多次出现在后盖内的连线上。 3 存在的缺陷 (1)控制箱置于墙壁内,控制箱变压器产生的热量不能散发掉,易引起变压器、亮度调节板、变压器输出线烧坏。在控制箱上打几个孔,用压缩棉挡住孔,这样有利于散热又能很好过滤灰尘。改造后的控制箱故障发生率明显减少。 (2)无影灯主体后盖密封严密,灯泡产生的热量不能散发,致使无影灯主体后盖内的连线多次烧断。用与控制箱同样方法,改造后的无影灯主体后盖出现线路烧断的现象明显降低。(3)无影灯灯头后盖较重,悬于半空并且容易转动,拆卸不方便,为争取手术时间,对无影灯主体后盖采取钮扣式,这样便于打开与关闭,有利于紧急情况下故障检修。

安装、操作、维护手册

液压启闭机 安装、操作、维护手册 2016年6月

目录 1.概述 1.1 液压启闭机设备用途和组成 本工程另设有6套溢流坝底孔弧门液压启闭机。液压启闭机共包括:12套液压缸总成、12套埋件总成、12套内置式行程检测装置、4套液压泵站设备(2套为1控2,2套为1控1)、8套现地电气控制柜和液压管道及附件。每套液压泵站设备包括1套油箱总成、2套液压泵电动机组(1用1备)、相应的溢流控制阀组等。 1.2 主要规范和标准

2.主要技术参数 2.1 溢流坝底孔油缸主要技术参数 2.2 溢流坝底孔液压系统主要技术参数

3.液压系统概述 液压系统可以实现闸门开启、闸门关闭两种运行方式。 按照现行的工程标准的要求,系统配置了所有必须的控制及安全装置。 液压动力站由油箱、油泵电机组、控制阀块、滤器及附件等组成。 3.1 泵站描述 溢流坝底孔共设有四套液压泵站,其中两套液压泵站为每套液压泵站控制一孔闸门两根油缸动作,另外两套液压泵站为每套液压泵站控制两孔闸门四根油缸动作。 一控一的液压泵站为每套液压泵站控制同一孔闸门的两根油缸动作。每套液压油箱的总容积为3000L。 一控二的液压泵站为每套液压泵站控制两孔闸门的四根油缸动作,每套液压油箱的总容积为3300L。两孔闸门是禁止同时运行,只允许同一孔闸门的两根油缸同时动作。液压泵站上的两只控制阀块上都设有电磁换向阀,当其中一孔闸门需要动作,则电气控制这孔闸门的电磁换向阀的电磁铁的电,液压油通过电磁换向阀控制方向,进入油缸带动闸门启闭。 溢流坝底孔液压泵房每套液压泵站布置两套现地控制柜,共设置八套。现地控制柜包括手动操作,自动操作或远方控制三种操作状态。 3.2 油箱 油箱由不锈钢板制成。为了便于油液维护,在油箱的最低位置配置一个排污球阀或堵头,这样容易放净油箱中的剩油。易拆型人孔盖的设计,便于维护人员对油箱内部的清洁。加油时应通过滤油机或装有细滤网的加油口以防止污染物的侵入。吸油管道口与回油管道口应尽可能地隔远,以使外来物能沉淀于油箱底部,并且使液压油能得到较充分的消泡与排出溶入的空气。油箱上装备了液位液温计,以便经常观察其工作状态。 3.3 油泵电机组

全自动卡片贴标机日常维护保养常见4大细则

全自动卡片贴标机日常维护保养常见4大细则 全自动卡片贴标机是现代包装设备比较先进的一款机型,具有贴标精度高、无气泡,可更换多种不同贴标头针对不同产品工作,广泛应用于电子、五金、塑胶、化工等行业,为加强设备的维护与保养。 1. 设备的安装使用环境:要求为室温,不易常期在高温、潮湿、有酸碱性的环境中使用,以免影响设备的使用寿命、效率和精度。 2. 清洁需要注意事项: a.勿使用对机械表面有损伤的清洗工具。 b.勿使用带腐蚀性的塑料器具。 c.勿使用酸性溶解液。 3. 设备的日常维护保养。操作工每天在设备使用前、使用过程中和使用后必须进行点检工作。如有异常反馈至高臻技术人员做维护保养时检修,以下为日常维护保养工作内容: a.每日机器工作后,首先断开电源,擦试机器表面、工作台等部位。 b.设备需要确保使用配套的电源电压,方可正常投入生产。 c.定期检查所有螺栓联接的紧固程度,如发现松动应及时拧紧。 d.检查链条等运转部件,如有故障应及时排除。并定期补充润滑油,各齿轮啮合面定时加滴机油或黄油润滑。 e.各定位、检测装置工作情况,应无错位现象,必要时,重新调整。 f.检查各气路、接头有无松动、脱落。 g.检查各皮带是否打滑。 h.设备连续运行10小时后,需要停机半小时,做以上设备的日常维护保养内容,尤其是非标设备。以便降低设备损耗,延长设备寿命。 i.遇节假日或设备不用时,需要清洁设备、清除油污、进行润滑保养。 j.生产者应依据设备的性能、技术条件、加工范围、载荷能力等合理安排生产任务。不能超负荷、超范围使用设备。切勿片面追求产量而拼设备,该修的不修或挤占设备保养时间。小问题不及时解决将引出更为严重的故障。 4 4.定期的检查和维护:应对机器进行周期的检查,以便维护机器的正常运做,包括但不限于以下方面。 a.清理掉废弃的纸屑与碎片。 b.从滚筒与边缘清除油渣。